文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室内燃气管暗装与实践

室内燃气管暗装与实践

室内燃气管暗装与实践
室内燃气管暗装与实践

室内燃气管暗装的探索与实践

引言

随着人民生活水平的不断提高,居室的装修日趋美化,将室内的各种管线作暗埋处理已是装修的起码要求。《城镇燃气设计规范》(GB50028—93 7.2.17)充许管道暗设,但要求苛刻,只能设在吊平顶内或管沟、管槽中,管沟管槽应设活动门和通风孔。这种条件的暗设,在室内装修中是很难被接受的。用户在了解到这些条件后,或无可奈何,或铤而走险私自将管暗藏,仅在1997年一年中,我司在安全检查时就发现私自藏管用户55户,其中更有15户宁肯被停止供气也不肯整改。据了解,好多有管道气的城市也同样存在这种情况,如果不解决好这个问题,管道气的发展就会面临障碍,在与瓶装气的竞争中,失去不小的市场份额。

在市场经济的今天,发展不了客户,就面临着危机。

为了满足用户的美观要求:我公司早在发展之初就在室分的布管上定出了一些解决方法:如户外集中计量,表后管道尽量绕外墙等,这些方法满足了一些用户的要求,但还存在着以下一些问题:

1.安装费用高,用户不一定能承受。

2.外墙管增多,使维护检修工作难度加大,在高层建筑中,这个问题尤为突出。

3.若用户的炉或热水器的安放位置离外墙较远,室内管仍暴露较多。

4.一些建设单位或物业管理公司为了保证建筑的外形美现,不允许在外墙安装横向管道。

在这种情况下,公司从97年起,开始考虑试行室内管暗藏安装。二、暗装管管材的选择与确定为了选择管材,我公司技术人员反复学习《城镇燃气设计规范》,对其第七章第2小节第十七条进行了深入的研究和探讨,得出了这样一些认识:

1、对管道来说,其内外壁的腐蚀及连接处的放置问题,都有可能使管内气体发生泄漏,对暗藏管设置活动门和通风孔,能及时发现问题,方便维修。…

2、管材耐腐蚀性强,且无接口,那就没有必要经赏对管道进行检查,也无须做什么维修,这就可以省去活动门和通风孔之类设施,而将管道直理。按照这个思路,我们定出了选择管材的几条要求:

(1) 耐腐蚀、抗老化、寿命长;

(2)直埋部分不得有接口,即管材可达任意长度并可自由弯曲;

(3)其强度满足输送带压气体的要求;

(4)份格适中,安装简便。

无缝钢管和镀锌钢管是我们最为常用的管材,但这两种管材若进行暗埋,连接方式必须采用焊接,在各家各户烧焊及进行焊口探伤是不实际的,加上外防腐,还有较贵的无缝弯头等管件,其综合造价也让入难以接受,显然不能考虑。

经过对各种管材反复的筛选、比较,我伤发现空调用铜管和近八年才在国内面世的铝塑复合管,基本能满足上述要求。

据厂方提供的资料,复合管由中间层纵焊铝管,内外层PE(聚乙烯)以及铝管与内外层PE之间的热熔胶共挤压热复合而成。聚乙烯的化学性能稳定,在常温下不溶于任何一种有机溶剂,燃点也很高,达340℃。中间夹铝层对聚乙烯起加强作用,使管材耐压强度大大提高,并在弯曲时吸收管壁的反弹能

量,使管可任意成型。管道长度可根据用户要求任意裁取(一般每卷长

100m--200m),其配套生产的管接头能使其与其它管材、管件,特别是镀锌管方便地连接。建设部标准定额司在对某企业产品标准评估报告申明确指出,铝塑复合管可用作燃气管道。该复合管物理及化学性能见表1[摘自(91)量计(国)字(80585)

号国家化学建材测试中心的测试报告]:

(表1)

钢管则是人们较为熟悉的材科。根据国际钢业协会(中国)提供的资料,美国、英国及澳大利亚的燃气系统已较为普遍地采用了铜管暗埋工艺。它易成型、易安装、可塑性好,而且具有较高的强度,熔点高达1356K(1083℃),在纯氧中也不会燃烧,只会阻燃,在一股火灾中不会熔化或者放出有害或有毒的气体,铜的耐蚀性也非常好,它在部份介质中的耐蚀情况见表2[摘自《腐蚀与防护手册》]

(表2)

由上表可以看出,在普通居室中可能遇见的各种介质,铜几乎都很耐蚀。在其不耐蚀的物质中,湿硫化氢引起了我们注意,我们目前采用的液化石油气和以后将使用的天然气中会不会含有硫化氢呢,经我仍调查分拆,发现这种担心是多余的,因为:(1)目前广东地区普遍使用进口液化石油气,气质较好,杂质较少,我司曾数次委托权威机构对所购液化石油气进行过成分分析,均未发现有硫化物成份。

(2)广东地区今后将采用的天然气为进口液化天然气;其液态时温度为

-161.5℃而硫化氢在-82.90℃时就已成固态,从理论上讲,除去硫化氢在工艺上是举手之劳,中国海洋石油总公司提供的气体组分(见表3)也证明了这一点。

(表3) 气体组分(体积%)

退火铜盘管的长度可达50m以上,可充分满足暗藏管无接口的要求。在这两种管材中,铜管在强度、耐火、环保及安装的方便性(管径小,弯曲半径小)上应比复合管更有优势,但复合管的防腐性能比铜管又略胜一筹。究竞选择那种管材好呢,实践是检验真理的唯一标准,在两种管材一时难判高下的情况下,我司决定将复合管与铜管同时进行暗装试点,根据安装及使用情况再来决定取舍。

三、安装技术标推的制定

在初步选定暗藏管道的材料后,公司根据有关规范、复合管及铜管的性能特点及佛山市区居民户内管安装情况,制定了暗藏管道的安装规定,其主要内容有:

1。管径选择

长度≤10m时,选用Φ16×2(1612)复合管或10×1纯铜管。

长度>10n时,选用Φ18×2(1814)复合管或12×1.5纯铜管。

2.埋设要求

(1)复合管或铜管安装在厨房、浴室及客厅,但严禁安装在卧室内。

(2)宣埋设在地板的找平层内,若埋设在墙内时,宜埋没在室内标高2M以上或1m以下,以防日后打钉刺穿管道(因打钉悬挂物体大多在此部位)。

(3)若复合管通过天花吊顶内,须加设柔性销装套管(金屑蛇皮管)或金属线槽作保护,以防鼠咬。

(4)暗装管部分不得有任何接口。

(5)复合管可明装,但不能敷设在外墙,以防紫外线影响管材寿命。

(6)明装的复合管自上而下垂直安装时,与炉灶边的水乎净距应大于0.4m以防火烤。

(7)不论明装或暗装,当管道横跨炉灶上方时,净距不应小于1.4m。3.验收规定

(1)管道安装完毕后应立即进行试压,试验压力为10KPa,10分钟内无压降为合格。在通气点火前按此标准再试压一次,合格后方能点火。

(2)竣工图上必须清楚标明管道的走向及相对标高,竣工图须给用户一份各查。

四、试装情况及小结

公司推出管道暗装方案后,受到用户的广泛欢迎。他们纷纷到公司咨询有关情况并提出安装要求。在明年上半年,就有185户居民家中暗装了复合管,40户居民暗装了铜管,另外不少房地产公司也对此十分感兴趣,提出了安装意向,并作为售房宣传时的卖点。铜管综合造价(材料费及安装费)约为20

元/m低于复合管30元/m,但使用复合管的用户多于使用钢管的用户,主要是因为复合管厂家本身的广告宣传和销售网络做得比较好。为了了解暗藏管道的安装使用情况,我们不断收集研究安装人员及用户的意见,特别注意负面情况,到目前为止,尚未发现已使用暗藏管而发生问题的用户,但在通气点火前检查时发现的问题较多而需要整改后才能通气。98年有关这方面情况详见表4,主要问题集中在复合管方面。

(表4)

我们对点火不成功的原因进行了分析比较,发现复合管点火不成功较多的原因在于其管材管件本身性质有问题:

1、复合管本身不够坚固,易被钉穿,遗上装修工人不注意我们提供的隐蔽工程竣工图,就可能被损坏。而且复合管管径比铜管大,被钉中的概率也相对高出。

2、复合管与炉前腔管的连接,必须通过管件--考克--胶管的形式,为了避免扭动考克时不带动复合管移动,必须在露出墙面处加打管码,但由于加打管码一般是在墙体贴磁片后进行,需要二次进场,住户忘记通知钉码的事时有发生。而钢管可直接与胶管相连(铜管插入胶管2cm以上并加管卡),不需打码。

3、复合管的允许弯曲半径为5倍D,若小于这个数值,或弯曲时未塞入辅助弹簧,管道就很易出现凹陷,装修工人在贴磁片时如不留意,便会造成这种情况。而铜管弯曲半径可小至3倍D,且表面硬度高,不易发生这个问题。

4、现有管件质量不高,受力易爆裂。复合管的这几个问题看似稍加注意就可避免,但由于涉及安装人员、住户、装修工人等多方,要完全防范很困难,一旦出现这些情况,轻则要多耗时间进行整改,重则整条管报废重装。我们对这些问题反复多次研究,作了各种改进试验,但均未能取得质的进步。因此,

我公司近期拟采取措施,压缩复合管的安装数量,而倾向于铜管的使用,并进一步考虑选用专业厂家生产的外加保护层的优质铜管。同时,联系阀门生

产厂家,生产专用于与钢管相接,并可直接固定在墙上的考克,以改善胶管与钢管的连接状态,进一步完善安装工艺。‘

五、结语:

为了满足用户的需求以及管道燃气行业自身发展的需要,我们在暗装室内煤气管方面做出了大胆而不失谨慎的尝试。目前,虽取得了一定的经验,但一些细节问题仍有待进一步解决。热诚希望各位领导和专家对此提出宝贵意见,以进一步完善我们的工炸。同时,由于没有这方面的国家规范作为支持,使得大面积推广使用受到限制。在此,热切希望国家有关部门加快暗装室内燃气管的规范编写工作,使我们的工作做到有法可依。

燃气管道安装规范

城镇燃气管道验收规范-1 1 总则 1.0.1 为了统一城镇燃气室内工程施工及验收标准,提高城镇燃气室内工程的施工质量,确保安全供气,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建的城镇居民住宅、商业建筑、燃气锅炉房(不含锅炉本体)、实验室、使用城镇燃气的工业企业(不含燃气设备)等用户室内燃气管道和燃气设备的施工及验收。 本规范不适用于:燃气发电厂、燃气制气厂、燃气储配厂、燃气调压站、燃气 加气站、液化石油气储存、灌瓶、气化、混气等厂站内的燃气管道的施工及验收。 1.0.3 承担城镇燃气室内工程及与燃气工程配套的报警系统、防爆电匀系统、自动控制系统的施工单位必须具有国家相关行政管理部门批准或由其认可的资质和证书。从事施工的操作人员应经过培训,并持证上岗;焊接人员应持有上岗资格证。 1.0.4 城镇燃气室内工程施工应按已审定的设计文件实施;当需要修改设计或材料代用时,应经原设计单位同意。 1.0.5 室内燃气管道所用的管材、管件、设备应符合国家现行标准的规定,并应有出厂合格证;燃具应采用符合国家现行标准并经国家主管部门认可的检测机构检测合格的产品。 1.0.6 室内燃气工程验收合格后,接通燃气应由燃气供应单位负责。 1.0.7 检验合格的燃气管道和设备超过六个月未通气使用时,应由当地燃气供应单位进行复验,复验合格后,方可通气使用。 1.0.8 城镇燃气室内工程的施工及验收除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 室内燃气管道安装 2.1 一般规定 2.1.1 用户室内燃气管道的最高压力和用气设备的燃气燃烧器采用的额定压力应 符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028 的规定。 2.1.2 室内燃气管道采用的管道、管件、管道附件、阀门及其他材料应符合设计文件的规定,并应按国家现行标准在安装前进行检验,不合格者不得使用。 2.1.3 室内燃气管道安装前应对管道、管件、管道附件及阀门等内部进行清扫,保证其内部清洁。 2.1.4 室内燃气管道安装前的上建工程,应能满足管道施工安装的要求。 2.2 燃气管道安装 2.2.1 燃气管道安装应按设计施工图进行管道的预制和安装。 2.2.2 燃气管道使用的管道、管件及管道附件当设计文件无明确规定时,管径小于

燃气管道安装要求

《城镇燃气设计规范》 10.2.14 燃气引入管敷设位置应符合下列规定: 1 燃气引入管不得敷设在卧室、卫生间、易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间、发电间、配电间、变电室、不使用燃气的空调机房、通风机房、计算机房、电缆沟、暖气沟、烟道和进风道、垃圾道等地方。 2 住宅燃气引入管宜设在厨房、走廊、与厨房相连的封闭阳台内(寒冷地区输送湿燃气时阳台应封闭)等便于检修的非居住房间内。当确有困难,可从楼梯间引入,但应采用金属管道和且引入管阀门宜设在室外。 3 商业和工业企业的燃气引入管宜设在使用燃气的房间或燃气表间内。 4 燃气引入管宜沿外墙地面上穿墙引入。室外露明管段的上端弯曲处应加不小于DN15清扫用三通和丝堵,并做防腐处理。寒冷地区输送湿燃气时应保温。 引入管可埋地穿过建筑物外墙或基础引入室内。当引入管穿过墙或基础进入建筑物后应在短距离内出室内地面,不得在室内地面下水平敷设。 10.2.15 燃气引入管穿墙与其他管道的平行净距应满足安装和维修的需要,当与

地下管沟或下水道距离较近时,应采取有效的防护措施。 10.2.16 燃气引入管穿过建筑物基础、墙或管沟时,均应设置在套管中,并应考虑沉降的影响,必要时应采取补偿措施。 套管与基础、墙或管沟等之间的间隙应填实,其厚度应为被穿过结构的整个厚度。 套管与燃气引入管之间的间隙应采用柔性防腐、防水材料密封。 10.2.17 建筑物设计沉降量大于50mm时,可对燃气引入管采取如下补偿措施: 1 加大引入管穿墙处的预留洞尺寸。 2 引入管穿墙前水平或垂直弯曲2次以上。 3 引入管穿墙前设置金属柔性管或波纹补偿器。 10.2.18 燃气引入管的最小公称直径应符合下列要求: 1 输送人工煤气和矿井气不应小于25mm; 2 输送天然气不应小于20mm; 3 输送气态液化石油气不应小于15mm。

室内燃气管道安装技术交底

室内燃气管道安装 1 范围 本工艺标准适用于工作压力不大于0.005MPa的室内低压煤气管道和及器具安装 工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 燃气输配工程使用的管子、管件、密封填料等附属材料应符合国家现行有关标准。管子、管件及附属材料应有出厂合格证,到现场还应进行复验。 2.1.2 镀锌碳素钢及管件的规格种类应符合设计要求,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺。管件无偏扣、乱扣,丝扣不全或角度不准等现象。管材及管件均应有出厂合格证。室内煤气管道安装应尽量使用镀锌碳素钢管及管件。 2.1.3 碳素钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。 2.1.4 阀门应选用现行国家标准中适用于输送燃气介质,并且具有良好密封 性和耐腐蚀性的阀门。室内一般选用旋塞或球阀。阀门的规格型号应符合设计要求。其外观要求:阀体铸造规矩,表面光洁,无裂纹、气孔、缩孔、渣眼;密封面表面不得有任何缺陷,表面粗糙度和吻合度满足标准规定的要求;直通式阀门的连接法兰的密封面应相互平行;直通式阀门的内螺纹接头中心线应在同一直线上,角度偏差不得超过2° 直角式阀门的内螺纹接头中心线的不垂直度,其偏差不得超过2°;填料压入后的高度 和紧密度,应保持密封和不妨碍阀杆运动,并留有一定的调整余量;旋塞阀的塞子上应有定位标记,并且全开到全关闭应限制在90°范围内放置。开关灵活,关闭严密,填料 密封完好无渗漏,手轮完整无损坏。运到现场阀门还应作强度试验和严密性试验。试验不合格者不得安装。 2.1.5 胶管应采用耐油纯胶管。 2.1.6 气表:居民家庭一般用皮膜家用煤气表。这种表可分为四种类型:人工煤气表、天然煤气表、液化石油气表和适合于上述三种燃气的通用表。安装时应分清楚类型。工业及公共建筑用气计量采用罗茨表,它的优点是体积小、流量大,可用于较高的燃气压力下计量。新表安装必须具备以下条件:有出厂合格证;外观检查完好无缺;距出厂检验日期或重新校验日期不得超过半年;厂家有生产许可证。 2.1.7 生活燃气灶具: 2.1.7.1 家用煤气灶,分为单眼和双眼两种形式。按部颁标准规定如下:a 类型。家用煤气灶按煤气的种类可分为:人工煤气灶、天然煤气灶、液化石油煤气灶和适用于两种以上燃气的煤气灶。家用煤气灶的型号编制应包括下列内容:家用煤气灶用汉语拼音字母代号表示:R人工煤气;T――天然煤气;Y――液化石 油气。灶的眼数用阿拉伯数字表示:1——单眼灶;2——双眼灶;3——三眼灶。

室内燃气管道系统安装技术要求

室内燃气管道系统安装技术要求 一、?范围? 本标准适用于昌图奥德燃气公司室内燃气管道系统工程质量验收的一般规定。? 二、?一般规定? 1、?室内燃气管道系统采用镀锌钢管。 2、?室内燃气管道系统采用丝扣连接。? 3、?室内燃气管道系统明设,并且便于安装、检修。? 4、?施工前检查管材,不可用砂眼、裂缝、缀皮等不符合质量要求的材料,管内应无杂物,弯曲的管子须校直后方可使用。? 三、?引入管的安装规范? ?? 1、(1)引入管不准敷设于卧室、卫生间、易燃易爆品存放仓库,各类腐蚀性介质存放的房间,浴室、配电室、变电室、烟道、电缆沟、进风道、垃圾道、水池等地方,以及其它有关方面规定不得敷设燃气管(含引入管)的重要场所。? (2)引入管穿越建筑物基础,隔墙时,应设置在套管中,套管内的管段不准有接头;一般情况下,套管的公称直径比管径大100mm。? (3)引入管在地下或地上应设置清扫口,以便通堵。? (4)燃气引入管的室外埋深应在冰冻线以下。? (5)引入管的敷设坡度应不小于,并应坡向室外庭院管道。? 2、室外地上引入管进户? (1)进户引入管水平管做翻身进入室内。? (2)进户引入竖直管连接体上面旋塞阀应加活接。? (3)引入管管件、管材,使用前均应认真检查质量,并应彻底清除管内异物及各种堵塞物。? (4)地上引入管与建筑物外墙之间净距为100mm—120mm。? 四、室内立管安装规范? 1、室内立管一般应安装于厨房内,必要时,也可以安装在有采暖设施的阳台内。? 2、室内立管的下方应设丝堵,上方用弯头。? 3、室内立管第一层加旋塞阀和活接,距离地面900mm以上。? 4、室内立管穿楼板时,应设于套管中,套管上端高出楼板上面30—50?mm,下端与楼板下面平齐;套管与立管之间的间隙用油麻填实;套管与楼板之间的间隙应用水泥砂浆填实固定,套管内燃气立管不准留接头;所用套管与立管匹配规格下见表:?? 燃气管公称直径(mm)?15? 25? 40? 50? ——? 套管公称直径(mm)? 25? 40? 70? 80? ——? 5、?燃气立管管卡子从上至下隔一层设置卡子,活接从阀门上隔层设置。立管安装固定后垂直偏差每米不超过2?mm。? 6、?室内立管与墙面净距,公称直径小于DN25时,净距宜取30mm,(已装修)无装修60mm,公称直径在DN25—DN50时,(含DN25,DN50)净距宜取50mm,(已装修)无装修60mm—80mm。 五、室内水平管安装规范? 1、室内水平干管在厨房内的安装高度不低于?m。? 2、室内水平干管(含表后管)应安装于上、下水管的上方。? 3、室内水平干管应采用托钩,托架、钩钉、吊环等固定;在管道的拐弯处,必须设置管卡子固定。? 4、室内水平干管的安装,一般应保持—的坡度。室内水平干管坡向立管,燃气表两侧的支管分别坡向立管和灶具坡度2‰。? 5、施工中,如发现原设计图纸与实际不符或施工难以达到按设计图纸要求施工时,施工人员必须与设计部门联系,进行现场勘察,变更图纸后,方可继续施工。? 六、燃气表的安装规范?

室内燃气管道安装及检验

室内燃气管道安装及检验—城镇燃气室内工程施工与质量验收规范CJJ94-2009 作者:佚名 文章来源:规范编辑 点击数: 1460 更新时间: 2009-8-6 20:58:18 4.1 一般规定 4.1.1 室内燃气管道系统安装前应对管道组成件进行内外部清扫。 4.1.2 室内燃气管道施工前应满足下列要求: 1 施工图纸及有关技术文件应齐备; 2 施工方案应经过批准; 3 管道组成件和工具应齐备,且能保证正常施工; 4 燃气管道安装前的土建工程,应能满足管道施工安装的要求; 5 应对施工现场进行清理,清除垃圾、杂物。 4.1.3 在燃气管道安装过程中,未经原建筑设计单位的书面同意,不得在承重的梁、柱和结构缝上开孔,不得损坏建筑物的结构和防火性能。 4.1.4 当燃气管道穿越管沟、建筑物基础、墙和楼板时应符合下列要求: 1 燃气管道必须敷设于套管中,且宜与套管同轴; 2 套管内的燃气管道不得设有任何形式的连接接头(不含纵向或螺旋焊缝及经无损检测合格的焊接接头); 3 套管与燃气管道之间的间隙应采用密封性能良好的柔性防腐、防水

材料填实,套管与建筑物之间的间隙应用防水材料填实。 4.1.5 燃气管道穿过建筑物基础、墙和楼板所设套管的管径不宜小于表4.1.5的规定;高层建筑引入管穿越建筑物基础时,其套管管径应符合设计文件的规定。 4.1.6 燃气管道穿墙套管的两端应与墙面齐平;穿楼板套管的上端宜高于最终形成的地面5cm,下端应与楼板底齐平。 表4.1.5 燃气管道的套管公称尺寸 4.1.7 阀门的安装应符合下列要求: 1 阀门的规格、种类应符合设计文件的要求; 2 在安装前应对阀门逐个进行外观检查,并宜对引入管阀门进行严密性试验; 3 阀门的安装位置应符合设计文件的规定,且便于操作和维修,并宜对室外阀门采取安全保护措施; 4 寒冷地区输送湿燃气时,应按设计文件要求对室外引入管阀门采取保温措施; 5 阀门宜有开关指示标识,对有方向性要求的阀门,必须按规定方向安装; 6 阀门应在关闭状态下安装。 4.2 引入管

燃气管道安装工艺

室内燃气管道安装施工工艺 3.1工艺流程: 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→气表安装→管道试压→管道吹洗→防腐、刷油; 3.2安装准备:认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法和技术交底的具体措施做好准备工作。 参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否是合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。配合土建施工进度,预留槽洞及安装预埋件和套管。 3.3预制加工:按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口,阀门位置等施工草图,在实际安装的结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工(断管、套丝、上零件、调直、校对,按管段分组编号(工艺详见《暖卫管道安装施工工艺标准》)。 3.4干管安装: 3.4.1按施工草图,进行管段的加工预制,包括:断管、套丝、上零件、调直、核对好尺寸、按系统分组编号,码放整齐。 3.4.2安装卡架,按设计要求或规范规定间距安装。吊卡安装时,先把吊棍按坡向、顺序依次穿在型钢支架上,吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。安装托架上的管道时,先反管就位在托架上,把第一节管装好U型卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进行,紧固好螺栓。 3.4.3燃气引入管安装:燃气引入管不得敷设在卧室、浴室、密闭地下室;严禁敷设在易燃、易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间、配电间、变电室、电缆沟、暖气沟、烟道和进风道等部位。并应符合下列要求。 3.4.3.1引入管的公称直径不得小于40mm的。引入管坡度不得小于0.003,坡向干管。引入管穿过建筑物基础时,应设备在套管中,考虑建筑物沉降,套管应比引入管大两号。套管尺寸可按表3.4.3.1选用,套管与管子间的缝隙用沥青油麻堵严,热沥青封口。引入管应采用壁厚≥3.5mm的无缝钢管。距建筑物外墙1m以内的地下管及套管内不许有接头,弯管处用煨弯处理。 穿墙套管尺寸(mm)表3.4.3.1 3.4.3.2一般进气引入管遇暖气沟时,从室外地上引入室内,管中距室内地面高 500mm管材采用无缝钢管整管煨弯,做加强防腐层,穿墙管加钢套管。室外管顶加焊一丝堵或作成三通丝堵,室外管砌砖台内外抹灰保护,内填充膨胀珍珠岩保温,顶上加盖板。 3.4.3.3引入管进气口如无暖沟或其它障碍时,由室外地下直接引入室内,管材采用无缝钢管整管煨弯,做加强防腐层,穿墙及穿地面时均加钢套管,穿墙套管出内外墙面50mm。穿地面时,套管出地面50mm,下面与结构底板平。 3.4.3.4高层建筑的燃气引入管穿建筑基础时,应考虑建筑物沉降的影响,入口管在

室内燃气管道安装

室燃气管道安装 室燃气管道一般采用低压供气,管材管径小于等于80mm,用镀锌钢管;管径大于80mm,用无缝钢管。干管上阀门多采用旋塞球阀或蝶阀,各用户支管选用旋塞阀。 5.1 6.1.1室燃气管道安装程序 1、安装程序 安装准备工作→引入管安装→立管安装→支管安装→设备安装→管道试验→管道吹扫→防腐刷油等过程。 2、作业条件 ⑴地下管道铺设应在房心上回填夯实或挖至管底标准,管道穿墙处已留洞口或已安装套管,其尺寸、标高、位置符合设计要求。 ⑵暗装管道应在吊顶未封闭前进行,其支架安装完毕,并符合要求。 ⑶明装托、吊干管安装应在安装层的结构顶板完成后进行。托、吊卡件也已安装牢固,位置正确。 ⑷立管安装应在主体结构完成后进行,高层建筑可适当插入进行。暗装竖井管道,应将杂物清除干净,墙面未装修前进行。 ⑸支管安装应在墙体砌筑完毕,墙面未装修前进行。 ⑹燃气设备应在各种支架固定装置已安好后,再进行安装。 室燃气管道安装 1、引入管的安装 ⑴燃气管穿过建筑物基础、墙或管沟时,均应设置在套管,套管径应比引入管径大50mm左右。 套管与管子之间的缝隙用沥青油麻堵严。 ⑵引入管不得铺设在卧室、密闭地下室、浴室;严禁铺设在易燃、易爆品仓库、配电间、暖气沟、烟道等部位。

⑶引入管位置若无暖气沟或其他障碍时,可由室外地下直接引入。 ⑷引入管位置若与室暖气沟相遇,地下管段弯头采用无缝钢管煨弯,室外管顶加焊一个丝堵或用三通丝堵,作为清扫口。室外地上管道砌筑砖墙,外抹灰,填膨胀珍珠岩保温,顶上加盖板,防止渗水。 ⑸居民用户的引入管宜直接引入厨房。公共设施引入管尽量直接引至燃气用具的房间。 2、干管安装 干管安装应在从进户进入管以后或从分支路管开始。装管前,按设计先测量放线,绘制草图,再按施工草图进行管段的加工预制,按系统分组编号,并将管清理干净,待安装使用。 干管安装要求和注意事项: ⑴建筑物部的燃气管道一般应明设,有特殊要求时,可暗设,但必须符合便于安装和检修的要求。 ⑵铺设燃气管道的设备层和管道井应通风良好,每层管道井应设与楼板耐火极限相同的防火隔断层隔开,并有检修门。 ⑶室管道穿墙或楼板时,应加套管,套管不得有接头,穿楼板套管上部高出楼板地面30~50mm,下部与楼板平齐。 ⑷管道固定一般用角钢U字卡。 ⑷室水平管铺设在楼梯间或外走廊时,距室地面不小于2.2m,距顶棚不小于0.15m。水平管道应有0.001~0.003的坡度。 ⑹按设计要求或规规定安装托架、吊架,固定牢靠后再开始安装管道。 ⑺采用丝接时,在丝头处缠好聚四氟乙烯料带或铅油和麻,对准丝扣,慢慢转动入扣,用管钳上紧丝扣。要求丝扣外露2~3扣,并清除麻头,依此方法装完为止。

室内燃气管道安装施工方案

室内燃气管道安装施工方案 室内燃气管道安装 1 范围:本工艺标准适用于工作压力不大于0.005MPa的室内低压煤气管道安装工程。室内煤气管道安装应使用镀锌碳素钢管及管件。 2.1.3 管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。 2.1.4 阀门应选用现行国家标准中适用于输送燃气介质,并且具有良好密封性和耐腐蚀性的阀门。室内一般选用旋塞或球阀。阀门的规格型号应符合设计要求。其外观要求:阀体铸造规矩,表面光洁,无裂纹、气孔、缩孔、渣眼;密封面表面不得有任何缺陷,表面粗糙度和吻合度满足标准规定的要求;直通式阀门的连接法兰的密封面应相互平行;直通式阀门的内螺纹接头中心线应在同一直线上,角度偏

差不得超过2°;直角式阀门的内螺纹接头中心线的不垂直度,其偏差不得超过2°;填料压入后的高度和紧密度,应保持密封和不妨碍阀杆运动,并留有一定的调整余量;旋塞阀的塞子上应有定位标记,并且全开到全关闭应限制在90°范围内放置。 开关灵活,关闭严密,填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏。运到现场阀门还应作强度试验和严密性试验。试验不合格者不得安装。 2.2 主要机具: 2.2.1 机械:套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手电钻等。 2.2.2 工具:套丝板、管钳、手锯、手锤、活扳手等。 2.2.3 其它:U型压力计、线坠、钢卷尺、直角尺、小线、压力表等。 2.3 作业条件: 2.3.1 地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位 置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 2.3.2 暗装管道应在地沟末盖沟盖或吊顶末封闭前进行安装,其型钢支架均 应安装完毕并符合要求。 2.3.3 明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,

室内燃气管道安装与验收标准

室内燃气管道安装与验 收标准 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

室内燃气管道安装与验收标准 1 范围 本标准规定了室内燃气管道安装、试验与验收地要求。 本标准适用于东莞新奥燃气有限公司及所属各分公司室内燃气管道地安装与验收。 2 规范性引用标准 下列标准中地条款通过本标准地引用而成为本标准地条款。凡是注日期地引用标准,其以后地所有修改单(不包括勘误地内容)或修订版均不适用 于本标准,凡是不注日期地引用标准,其最新版本适用于本标准。 GB50236现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 3 室内燃气管道安装 燃气引入管 引入管是指由室外庭院管网引向建筑物外墙至立管阀门为止地管段。 3.1.1燃气引入管必须符合下列规定: (1)引入管公称直径不应小于20mm,埋地部分地PE管不小于32mm; (2)引入管坡度应大于1%,坡向室外低压管网,严禁倒坡; (3)引入管埋地部分应采用壁厚≥3.50mm地无缝钢管或PE管。超过25层以 上建筑 地燃气引入管应采用加厚钢管。 燃气立管 燃气立管是指引入管出地面后沿墙向上敷设地燃气管道。 3.2.1燃气地立管一般沿建筑物外墙敷设,立管距地面1.5m处宜安装总阀门,阀门前后设置放散吹扫口,阀门及放散吹扫口宜设置在阀门箱内。 3.2.2燃气立管地安装一般采用无缝钢管或单面镀锌钢管焊接连接。 3.2.3燃气立管宜安装在靠近厨房、卫生间地外墙,尽量避开卧室地窗户及 变配电室等场所。 室内燃气管道 3.3.1室内燃气管道不得穿越下列场所: (1)燃气管道严禁引入卧室、浴室或卫生间中;当水平管穿过卧室、浴室、 卫生间或地下室时,必须采用焊接连接地方式,并必须设置在套管中; (2)易燃易爆品仓库、配电室、变电室、电缆沟、烟道和通风道等地方; (3)潮湿或有腐蚀性介质地房间,当一定要穿越时,必须采取防腐措施;

室内燃气管道安装标准

3.1 燃气引入管 引入管是指由室外庭院管网引向建筑物外墙至立管阀门为止的管段。 3.1.1燃气引入管必须符合下列规定: (1)引入管公称直径不应小于20mm,埋地部分的PE管不小于32mm; (2)引入管坡度应大于1%,坡向室外低压管网,严禁倒坡; (3)引入管埋地部分应采用壁厚≥3.50mm的无缝钢管或PE管。超过25层以上建筑的燃气引入管应采用加厚钢管。 3.2燃气立管 燃气立管是指引入管出地面后沿墙向上敷设的燃气管道。 3.2.1燃气的立管一般沿建筑物外墙敷设,立管距地面1.5m处宜安装总阀门,阀门前后设置放散吹扫口,阀门及放散吹扫口宜设置在阀门箱内。 3.2.2燃气立管的安装一般采用无缝钢管或单面镀锌钢管焊接连接。 3.2.3燃气立管宜安装在靠近厨房、卫生间的外墙,尽量避开卧室的窗户及变配电室等场所。 3.3 室内燃气管道 3.3.1室内燃气管道不得穿越下列场所: (1)燃气管道严禁引入卧室、浴室或卫生间中;当水平管穿过卧室、浴室、卫生间或地下室时,必须采用焊接连接的方式,并必须设置在套管中; (2)易燃易爆品仓库、配电室、变电室、电缆沟、烟道和通风道等地方; (3)潮湿或有腐蚀性介质的房间,当一定要穿越时,必须采取防腐措施; (4)机要室、间距狭小通道及人不宜进入的场所;

(5)使用其它燃料的厨房。 3.3.2室内燃气管道一般采用镀锌钢管并采用丝扣连接。 3.3.3室内燃气管道应明设,当建筑或工艺有特殊要求时,可暗设,但必须便于安装和检修。暗设燃气管道应符合下列要求: (1)暗设的燃气立管,可设在墙上的管槽或管道井中;暗设的燃气水平管,可设在非燃材料构成的吊平顶内或管沟中; (2)暗设的燃气管道的管槽应设活动门和通风孔;暗设的燃气管道的管沟应设活动盖板,并填充干沙; (3)暗设的燃气管道可与空气、惰性气体、上水、热力管道等一起敷设在管道井、管沟或设备层中。此时,燃气管道应采用焊接连接。 燃气管道不得敷设在可能渗入腐蚀性介质的管沟中; (4)敷设燃气管道的管沟与其它管沟交叉时,管沟之间应密封,燃气管道应敷设在钢套管中; (5)敷设燃气管道的设备层和管道井应通风良好。每层的管道井应设与楼板耐火极限相同的防火隔断层,并应有进出方便的检修门; (6)燃气管道应涂以黄色的防腐识别漆或涂银粉漆并刷上黄色的标识环。 3.3.4室内燃气管道一般不采用暗埋方式,如必需暗埋时必须使用燃气专用的不锈钢管、铜管、铝塑复合管等,暗埋的燃气管道必须采用焊接。燃气表及阀门不得暗埋,燃气管道宜暗埋于距天花板20cm范围内,距地面50cm以下的墙面。暗埋后应有明显的标志,以免用户装修施工时破坏暗埋的燃气管道。 3.3.5室内燃气管道穿越楼板、楼梯平台、墙壁和隔墙时,必须安装在套管中。

室内燃气管道安装施工工艺

室内燃气管道安装施工工艺 工艺流程: 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→气表安装→管道试压→管道吹洗→防腐、刷油; 安装准备:认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法和技术交底的具体措施做好准备工作。 参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否是合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。配合土建施工进度,预留槽洞及安装预埋件和套管。 预制加工:按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口,阀门位置等施工草图,在实际安装的结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工(断管、套丝、上零件、调直、校对,按管段分组编号(工艺详见《暖卫管道安装施工工艺标准》)。干管安装: ~ 3.4.1按施工草图,进行管段的加工预制,包括:断管、套丝、上零件、调直、核对好尺寸、按系统分组编号,码放整齐。引入管坡度不得小于,坡向干管。引入管穿过建筑物基础时,应设备在套管中,考虑建筑物沉降,套管应比引入管大两号。套管尺寸可按表

庭院及室内燃气管道工程技术指引

庭院及室内燃气管道工程 技术指引 Prepared on 22 November 2020

庭院及室内燃气管道工程技术指引 1. 总则 为规范庭院及室内燃气管道工程的建设,使之符合安全生产、保证供应、经济合理和保护环境的要求,提高工程质量,方便维护管理,确保管道燃气安全运行和使用寿命,特制定本技术指引。 本技术指引适用于新建、改建及扩建的居民、商业、工业企业用户庭院及室内燃气管道工程。 庭院及室内燃气管道工程的建设应依据国家现行的有关规范和标准的规 定,并符合城市燃气系统规划、天然气利用工程初步设计及本技术指引的要求。 2. 基本规定 庭院及室内燃气管道工程包括庭院总阀门、庭院中压(或低压)管道、引入管及引入管阀门、调压设施、公共管道(燃气立管和屋面管)、户内总阀、用户调压器、燃气计量表、户内支管及用气点阀门等。庭院工程和室内工程以引入管阀门为界。 庭院中压燃气管道设计压力,按天然气不利工况压力核算;庭院低压燃气管道设计压力,按天然气工作压力核算。 居民用户应采用低压进户,室内燃气管道设计压力10KPa,按天然气工作压力核算。工商业用户根据需要可采用中压进户。 居民用户燃气器具额定压力液化石油气为2800Pa,天然气为2000Pa。

小区内应预留设置区域或楼栋调压柜(箱)的适当装置。 不具备燃气器具(含民用及工商业)安全使用条件的场所,不得引入燃气管道。 各类燃气器具(含民用及工商业)的使用必须符合现行城镇燃气相关规范标准的要求。 居民生活用燃气器具的选用及安装应符合国家现行标准《燃气燃烧器具安全技术条件》GB16914及《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ12的规定。 庭院及室内燃气管道工程建设所选用的设备、材料,应便于运行管理、抢险抢修和维护更新。 3. 庭院管道 一般规定 3.1.1 庭院埋地燃气管道应选用聚乙烯燃气管道或无缝钢管,明设燃气管道应选 用无缝钢管。 3.1.2 庭院燃气管道的管位和埋深应符合现行城镇燃气设计规范的要求。 3.1.3 庭院总阀门位置应与市政管道接驳口相对应、相匹配,应便于接驳、管 理、抢险抢修和维护。庭院管道还应根据实际情况合理设置分段、分支阀门。 3.1.4 庭院管道平面转向、三通、起止点、钢塑转换接头等处应设置相应标志 桩。管道直线段应每隔20米设置标志桩。当敷设在小区人行道、车行道时,标志桩应与路面平齐;当敷设在绿化带时,标志桩要求高出周围地面100毫米。

室内燃气管道安装与验收标准模板

资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。 室内燃气管道安装与验收标准 1 范围 本标准规定了室内燃气管道安装、试验与验收的要求。 本标准适用于东莞新奥燃气有限公司及所属各分公司室内燃气管道的安装与验收。 2 规范性引用标准 下列标准中的条款经过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用标准, 其以后的所有修改单( 不包括勘误的内容) 或修订版均不适用于本标准, 凡是不注日期的引用标准, 其最新版本适用于本标准。 GB50236现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 3 室内燃气管道安装 3.1 燃气引入管 引入管是指由室外庭院管网引向建筑物外墙至立管阀门为止的管段。 3.1.1燃气引入管必须符合下列规定: (1)引入管公称直径不应小于20mm, 埋地部分的PE管不小于32mm; (2)引入管坡度应大于1%, 坡向室外低压管网, 严禁倒坡; (3)引入管埋地部分应采用壁厚≥3.50mm的无缝钢管或PE管。超过 25层以上建筑 的燃气引入管应采用加厚钢管。 3.2燃气立管

燃气立管是指引入管出地面后沿墙向上敷设的燃气管道。 3.2.1燃气的立管一般沿建筑物外墙敷设, 立管距地面1.5m处宜安装总阀门, 阀门前后设置放散吹扫口, 阀门及放散吹扫口宜设置在阀门箱内。 3.2.2燃气立管的安装一般采用无缝钢管或单面镀锌钢管焊接连接。 3.2.3燃气立管宜安装在靠近厨房、卫生间的外墙, 尽量避开卧室的窗户及变配电室等场所。 3.3 室内燃气管道 3.3.1室内燃气管道不得穿越下列场所: (1)燃气管道严禁引入卧室、浴室或卫生间中; 当水平管穿过卧室、浴室、卫生间或地下室时, 必须采用焊接连接的方式, 并必须设置在套管中; (2)易燃易爆品仓库、配电室、变电室、电缆沟、烟道和通风道等地方; (3)潮湿或有腐蚀性介质的房间, 当一定要穿越时, 必须采取防腐措施; (4)机要室、间距狭小通道及人不宜进入的场所; (5)使用其它燃料的厨房。 3.3.2室内燃气管道一般采用镀锌钢管并采用丝扣连接。 3.3.3室内燃气管道应明设, 当建筑或工艺有特殊要求时, 可暗设, 但必须便于安装和检修。暗设燃气管道应符合下列要求: (1)暗设的燃气立管, 可设在墙上的管槽或管道井中; 暗设的燃气水平

室内燃气系统的安装及使用正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 室内燃气系统的安装及使 用正式版

室内燃气系统的安装及使用正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 摘要:燃气室内安装关系到用户的生命财产安全和燃气企业的切身利益,为预防燃气事故的发生,完善室内安装系统是必不可少的,只有将其与用户的安全紧密相连,才能实现双赢。 关键词:室内燃气系统安装使用 燃气室内安装是燃气输配系统的重要组成部分,关系着居民用户的生命财产安全和燃气供应部门的切身利益。本着把燃气泄漏事故发生率降到最低程度的目的,做到防患于未然,预防燃气安全事故发生,以确保用户安全使用。通过多年来的

应用和实践,笔者发现室内燃气系统安装使用中存在着诸多问题。 1、燃气表需要从室内“走出来” 传统的室内安装燃气表,由管道接口引起漏气泄露而造成的人员伤亡事故时有发生,对燃气的安全使用、可靠供应及人民生命财产造成了极大的影响。由于传统燃气表需要逐户逐家入室抄表,这不仅增加了抄表员的劳动强度,还经常难于入室抄表,给管理和维护带来很大困难。与此同时,传统的入室燃气表给个别不法用户偷气提供了方便,给燃气公司造成了不同程度的经济损失。 为了最大程度地减少室内燃气系统漏气造成的事故,减少由于计量形式落后及

室内燃气管道安装与验收标准(最新版)

东莞新奥燃气有限公司企业标准 室内燃气管道安装与验收标准 1 范围 本标准规定了室内燃气管道安装、试验与验收的要求。 本标准适用于东莞新奥燃气有限公司及所属各分公司室内燃气管道的安装与验收。 2 规范性引用标准 下列标准中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用标准,其以后的所有修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,凡是不注日期的引用标准,其最新版本适用于本标准。3.3 室内燃气管道 3.3.1室内燃气管道不得穿越下列场所: (1)燃气管道严禁引入卧室、浴室或卫生间中;当水平管穿过卧室、浴室、卫生间或地下室时,必须采用焊接连接的方式,并必须设置在套管中; (2)易燃易爆品仓库、配电室、变电室、电缆沟、烟道和通风道等地方; (3)潮湿或有腐蚀性介质的房间,当一定要穿越时,必须采取防腐措施; (4)机要室、间距狭小通道及人不宜进入的场所; (5)使用其它燃料的厨房。 穿越楼板、楼梯平台等处时套管应选用钢管,套管管径不宜小于表1燃气管道的套管直径的规定,套管上端应高出毛地面60mm—90mm,装修地面30mm—50mm,下端与楼板底平,套管与燃气管间应用柔性防水材料封堵严实,套管与楼板之间应牢固,

城市燃气管道施工规范

城市燃气管道施工规范 篇一:城镇燃气管道安装验收规范 城镇燃气管道验收规范 1总则 1.0.1为了统一城镇燃气室内工程施工及验收标准,提高城 镇燃气室内工程的施工质量,确保安全供气,制定本规范。 1.0.2本规范适用于新建、扩建、改建的城镇居民住宅、商业建筑、燃气锅炉房(不含锅炉本体)、实验室、使用城镇 燃气的工业企业(不含燃气设备)等用户室内燃气管道和 燃气设备的施工及验收。 本规范不适用于:燃气发电厂、燃气制气厂、燃气储配厂、燃气调压站、燃气加气站、液化石油气储存、灌瓶、气化、混气等厂站内的燃气管道的施工及验收。 1.0.3承担城镇燃 气室内工程及与燃气工程配套的报警系统、防爆电匀系统、自动控制系统的施工单位必须具有国家相关行政管理部门批准或由其认可的资质和证书。从事施工的操作人员应经 过培训,并持证上岗;焊接人员应持有上岗资格证。 1.0.4城镇燃气室内工程施工应按已审定的设计文件实施;当需要修 改设计或材料代用时,应经原设计单位同意。

1.0.5室内燃气管道所用的管材、管件、设备应符合国家现行标准的规定,并应有出厂合格证;燃具应采用符合国家 现行标准并经国家主管部门认可的检测机构检测合格的产品。 1.0.6室内燃气工程验收合格后,接通燃气应由燃气供应单 位负责。 1.0.7检验合格的燃气管道和设备超过六个月未通气使用时,应由当地燃气供应单位进行复验,复验合格后,方可 通气使用。 1.0.8城镇燃气室内工程的施工及验收除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2室内燃气管道安装 2.1 一般规定 2.1.1用户室内燃气管道的最高压力和用气设备的燃气燃烧器采用的额定压力应符合现行国家标准《城镇燃气设计 规范》GB 50028的规定。 2.1.2室内燃气管道采用的管道、管件、管道附件、阀门及其他材料应符合设计文件的规定,并应按国家现行标准在安装前进行检验,不合格者不得使用。 2.1.3室内燃气管道安装前应对管道、管件、管道附件及阀门等内部进行清扫,保证其内部清洁。 2.1.4室内燃气管道安装前的上建工程,应能满足管道施工

室内燃气管道安装施工方案

室内燃气管道安装施工方案室内燃气管道安装 1??范围:本工艺标准适用于工作压力不大于的室内低压煤气管道安装工程。 2 施工准备 材料要求: 燃气输配工程使用的管子、管件、密封填料等附属材料应符合国家现行有关标准。管子、管件及附属材料应有出厂合格证,到现场还应进行复验。 镀锌碳素钢及管件的规格种类应符合设计要求,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺。管件无偏扣、乱扣,丝扣不全或角度不准等现象。管材及管件均应有出厂合格证。室内煤气管道安装应使用镀锌碳素钢管及管件。 管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现 象。 阀门应选用现行国家标准中适用于输送燃气介质,并且具有良好密封性和耐腐蚀性的阀门。室内一般选用旋塞或球阀。阀门的规格型号应符合设计要求。其外观要求:阀体铸造规矩,表面光洁,无裂纹、气孔、缩孔、渣眼;密封面表面不得有任何缺陷,表面粗糙度和吻合度满足标准规定的要求;直通式阀门的连接法兰的密封面应相互平行;直通式阀门的内螺纹接头中心线应在同一直线上,角度偏 差不得超过2°;直角式阀门的内螺纹接头中心线的不垂直度,其偏差不得超过2°;填料压入后的高度和紧密度,应保持密封和不妨碍

阀杆运动,并留有一定的调整余量;旋塞阀的塞子上应有定位标记,并且全开到全关闭应限制在90°范围内放置。 开关灵活,关闭严密,填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏。运到现场阀门还应作强度试验和严密性试验。试验不合格者不得安装。 主要机具: 机械:套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手电钻等。 工具:套丝板、管钳、手锯、手锤、活扳手等。 其它: U型压力计、线坠、钢卷尺、直角尺、小线、压力表等。 作业条件: 地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位 置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 暗装管道应在地沟末盖沟盖或吊顶末封闭前进行安装,其型钢支架均 应安装完毕并符合要求。 明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。 立管安装应在主体结构完成后进行。高层建筑在主体结构达到安装条件后,适当插入进行。每层均应有明确的标高线,暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净,并有防坠落措施。

室内燃气系统的安装及使用(正式版)

文件编号:TP-AR-L7616 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 室内燃气系统的安装及 使用(正式版)

室内燃气系统的安装及使用(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。通过多年来的应用和实践,笔者发现室内燃气系统安装使用中存在着诸多问题。

 为了最大程度地减少室内燃气系统漏气造成的事故,减少由于计量形式落后及用户偷气给天然气公司造成的经济损失,企业应加强对各燃气用户安全用气、合法用气的宣传工作,加大安全监督、检查力度,以及对室内燃气系统进行改造。新用户安装的燃气系统,将燃气立管和燃气表均改为在户外的室外挂

相关文档
相关文档 最新文档