一、工程概况

1 建设地点:赣榆县新城区

2 工程名称:赣榆县和安大厦

3 建设单位:连云港嘉安房地产开发有限公司

4 施工单位:江苏万象建工集团

5 设计单位:东南大学建筑设计研究院有限公司

6 监理单位:赣榆县大地建设工程监理有限公司

7 建设规模: 27597平方米

通风与空调系统:

1、空调:采用变制冷剂流量直接蒸发式一拖多空调系统,空调房间采用

天花板式四面出风室内机或天花板内藏风管式。制冷剂选用R410A新风经空气热交换式预处理后送入室内。

2、卫生间、会议室强弱电间及地下管理间设机械排风系统,变电所设置

机械排风机系统,并设置火灾时气体灭火后的事故排风,泵房设机械送排风系统。电梯机房设分体式空调器并设机械排风机。

3、通风系统使用的材料和设备均为不燃A级或难燃B级。

二、控制措施

监理对空调工程施工总体要求:

1、施工单位应具备空调施工资质、施工人员应具备相应的上岗证或特种作业人员操作证。

2、施工单位应根据工程实况编制施工组织及施工方案,排出施工进度计划。

3、施工图纸会审和交底应由文字记录,交底后由施工单位整理填写会议纪要,经各方签字后,即可作为施工的依据。

4、严格执行空调安装工程质量规定,将空调施工方案及书面的技术交底资料,交监理工程师阅读。健全质量保证体系和技术管理体系,落实三检(自检、互检、交接检)制度,三按(按图纸、按工艺、按规范)制度执行。

5、按时参加工地例会,汇报工程进度、质量及存在的质量问题,通过会议协调空调专业与其他专业间的配合关系,明确责任分工、加快工程进度,保证工程质量。

6、按照工程项目监理工作管理规定的工作程序,技术办理报验手续。重点是工程材料报验单(含工程上所有的材料、器件及设备),工序报验单(附预、隐检记录和检验批工程质量评定表)。

7、按照建筑安装工程施工技术资料管理规定,对照施工技术资料管理的要求,整理竣工验收资料。

8、严格隐检工程报验制度,未经监理验收合格不得进行下道工序的施工。工程施工技术资料应随施工进度及时整理,项目齐全,记录准确、真实。

9、有关设计变更与洽商,应有设计、施工、监理、业主等各方的签认。

10、监理工程师有权对施工单位申报的工程进度款进行审核。

(二)对工程所用材料、设备的具体要求

空调安装工程所需材料、器件与设备应由监理单位进行质量认定。对重要材料、器件及设备的生产工艺、质量控制、检测手段、管理水平,必要时应到生产厂家进行实地考察,以便货比三家确定生产单位,对不符合质量要求的材料、器件和设备,监理单位有权要求生产或供应单位退货。

1、材料类

1)主要材料包括:制冷剂管、冷凝水管、风管、保温材料等;

2)工程上所用的主要材料应由施工单位填写材料报验单,并附:

a)材料清单(名称、生产厂家、规格、数量)

b)出厂合格证

c)质量证明(检验报告)

由监理工程师批复是否可以进场,是否可以在指定工程部位使用。

2、设备类

1)主要设备包括:室外机、室内机、风机等。

2)证明材料:

a) 进口的电气产品,必须经国家商检局指定合格。

b)实行强制管理的电气产品应具备“3C认证证书”。

3、质量控制的关键,除把好材料、器件、设备的质量关外,按照施

工技术规范要求把好施工工艺关。

(三)对施工技术要求

二、控制措施

通风管道的制作及安装

一、准备工作:

A、编制材料预算,向班组作详细的技术及安全交底。

B、施工人员、机具设备到位(机具设备的检查)。

C、根据工程进度情况,提交材料计划,并按材质分别堆放整齐。

D、施工前进行孔洞复核,并做好记录工作。

二、风管的制作

玻镁复合风管的制作

制作工序:上模板第一层布面料主料第二层布装保温板第三层布主料第四层布切割续薄膜抬板成品养护固化切边成品板

三、管道的安装

1、风管支吊架的制作和安装

1)、采用钢制膨胀螺栓固定。

2)、吊架的吊杆平直,螺纹完整、光洁,吊杆拼接采用搭接,搭接长度不少于吊杆直径的6倍,并在两侧焊接。

3)、支吊架上的螺孔采用机械加工(电钻),杜绝用气割开孔。

4)、矩形风管抱箍支架紧贴风管,折角平直,连接处留有螺栓收紧的距离。

5)、靠墙或靠柱安装的水平风管用悬臂支架或有斜撑支架,不靠墙、柱的水平风管安装采用托底吊架。

6)、风管安装时及时进行支吊架的固定和调整,保证位置正确,受力均匀。

7)、支吊架做防腐处理。

2、风管的安装

1)、采用吊架,吊架间距不大于2.4m,吊架用膨胀螺栓埋入楼板墙体,其埋入部分无需刷漆,只需除去油污。

2)、吊架不安装在风口、阀门、检查孔等处,以免妨碍操作,吊架不直接吊在法兰上,保证不破坏风管表层。

3)、托架角铁采用防锈漆处理,角钢规格型号符合规范要求,顺风管长度方向在风管下端形成托架。

4)、根据施工现场情况,在地面连成一定的长度,然后采用吊装的方法就位,也可以把风管一节一节地放在托架上逐节连接。一般安装顺序为先干管后支管。其连接方法为:将该风管接口密实、齐整,外表面用自攻

螺丝套垫片紧固风管和内衬,在两节风管接缝处,外表面用专用胶带密封。

5)、考虑装璜时,在风口定位前征求装璜施工单位后,再开风口。3、风管安装时的安全问题:

1)、起吊时,风管上防止站人。

2)、抬到架上的风管要及时安装,不能放置太久。

3)、对较长的风管,起吊速度平稳,首尾呼应,防止因风管受力不均而造成变形。

4)、使用梯子不得缺档,不得垫高使用,上端扎牢,下端采取防滑措施,登高架要搭接牢固。

4、严格质量标准,把好质量关:

建立完善的质量保证体系,把好材料关,产品出厂时进行质量把关,绝不让不合格产品流入工地。在项目经理部有专人负责质量问题,会同监理方按标准对施工进行质量管理。在各个班组指定班组长为质检员,根据工程状况,在风管吊装完工前,会同监理为各相关工种提出对风管的保护措施,派专人巡查风管情况。在此期间,发现损坏及时修复,并保证风管修复的完好性。在每一层楼面安装完毕,汇请监理检查、验收。保证做到:1)、安装牢固,位置标高和直走向符合设计要求,部件方向正确,操作方便。检验方法:观察检查。

2)、支、吊、托架的形式、规格、位置、间距及固定符合设计要求和施工规范要求,严禁设在风口、阀门及检视门处。支架进行防锈处理。检验方法:观察、尺量检查。

3)、风管连接严密不漏。检验方法:观察检查或漏光试验。

4)、矩形风管所采用的材料不产尘、不透气、与风管设备的连接严密不漏。检验方法:灯光和观察检查

5)、风管内壁清洁、无浮尘、油污、锈蚀及异物等。

5、成品保护:

1)、安装完的风管保证风管表面洁净。

2)、暂停施工的系统风管开口处封闭,防止杂物进入。

3)、交叉作业较多的场地,严禁以安装完的风管作为支吊托物器相撞击。

4)、风管不得与水接触。

5)、运载和安装阀件时,避免由于撞碰而产生的破坏和变形。

6、注意的质量问题:

1)、起吊支架时,增强责任心,制完后及时刷油漆。

2)、吊杆截取时仔细核对标高。

3)、粘接时,防止遗漏涂胶。

4)、风管在运输、贮放、搬运过程中防止与雨水接触,装卸时严禁碰、撬、摔。

5)、风管在有防雨水、地面无积水、无风沙的仓库内存放,室内有较好的通风措施。直管立放,风管适当叠放,存放的地面平整并垫塑料布。

6)、风管在吊装前,用吸尘器对风管内壁进行防尘,同时根据技术要求对风管进行检查,不合格决不准吊装,并留下记号,待修复合格后再使用。

四、风管系统调试

风管系统的泄露尽量减少到最少程度,同时采取以下两种试验方法进行检测。

(1)、漏光试验法

对一定长度的风管,在周围漆黑的环境下,用一个电压不高于36V,功率100W以上带保护罩的灯泡,在风管内从风管的一端缓慢移向另一端。如在风管外能观察到光线射出,说明有较严重的漏风,对风管进行修补后再查。

(2)、漏风试验方法

1)、试验前准备工作:将连接风口的支管取下,并将开口处密封。

2)、试验方法:利用试验风机向风管内鼓风,使风管内静压上升到700Pa并保持,此时该进风量既等于漏风量。该进风量用在风机与风管之间设置的孔板和压差计来测量。风管内的静压则由另一台压差计测量。

3)、试验装置:

试验风机:最大额定风量160m3/h;最大额定风压2400Pa;连接管:φ100mm;孔板:2个;

当漏风量Q≥130m3/h时,直径0.0707m,孔板常数C为0.697;当漏风量Q≥130m3/h时,直径0.0316m,孔板常数C为0.603;压差计:测孔板压差 0---2000Pa;

测孔管静压 0---2000Pa;

4)、试验步骤:整个试验过程作详细记录,包括漏风部位、漏风量、漏风的原因及其他情况等。

漏风声音试验:本试验在漏风量测量之前进行。将支管取下,用盲板和胶带密封开口处,将试验装置的软管连接到被试风管上。关闭进风挡板,启动风机。逐步打开进风挡板,直到风管内静压上升并保持在700Pa为止。注意听风管所有接缝和孔洞处的漏风声音,将每个漏风点作出记号并进行修补。

漏风量测试:本试验在有漏风声音点密封之后进行。启动风机,逐步打开挡风板,直到风管内静压上升保持在700Pa时,读取孔板两侧的压差,

按公式计算漏风量和漏风率。

5)、漏风量计算:

漏风量即通过孔板的风量,按下式进行计算:

Q=3600Av

=3600AC(2/ρ*△P)

=5091AC(1/ρ*△P)

式中:V:通过孔板风速(m/h);

Q:漏风量(m3/h)

ρ:空气密度(Kg/m3)

A:孔板内孔面积(m2)

C:孔板常数

P:空气通过孔板的压差(Pa)6)、漏风率计算:

ε=Q/Q额×100%

式中:ε:漏风率(%)

Q额:被测风管系统(或管段设计风量)(m3/h)设备的安装

一、变频多联机的安装

空调冷媒、冷凝水系统

(1)材料采购:

本工程所选用或采购的材料(包括辅助材料)必须严格按照设计要求,符合相应国家标准,所购材料必须有生产厂家、产品标牌、有效的鉴定或合格证书等详细资料。

(2)施工技术措施

3.1主要材料

a、空调冷媒管采用优质去氢无磷无缝紫铜管。厚度满足设计及厂家要求。

b、冷凝水管采用UPVC。

c、橡塑保温材料采用国家优质难燃型B1级橡塑保温材料,保温厚度符合

设计要求。

3.2冷媒管道安装

a、冷媒铜管选用必须质量可靠,使用前必须反复清洁,其清洁度100%;

b、在经过清洁处理后的冷媒铜管套上厚度能达到保温系数的保温套;

c、在穿墙或楼板的位置应设套管,套管内径比管线外经略大;

d、冷媒铜管焊接过程中管内必须保持不断的充氮气,以防止焊接过程中

产生氧化物。焊接点必须牢固,光滑不泄漏;

e、冷媒铜管走向必须横平竖直,每隔一定距离(一般为1-1.5米)须用

骑马卡固定;

f、冷媒分支的选择也必须严格根据图纸及东芝技术规范配置,不得有误,

否则将造成冷媒流量分配不均,导致严重后果。除此之外,分支接头焊接也必须水平,否则也造成冷媒流量分配不均,导致效果不佳。

g、在冷媒管道焊接完毕后,首先将室外机管连接,并分别从室外机阀门

外的气液维修口中充氮气,将冷媒管道系统中可能存在的灰尘、污物吹除;

h、吹污工作结束后,进行室内机接口喇叭口的制作,嗽叭口必须对称光

滑,并涂上冷冻油,垂直对准室内机接口,先用手拧上,最后用二把扳手紧固喇叭口螺母;

i、再从室外机阀门维修处充注氮气32kgf/cm2,然后对室内机接口逐一检

查,确认不泄漏,整个冷媒系统在32kgf/cm2压力保持24小时不降压,即确认系统焊接合格;

j、在冷媒系统试压合格后,对室内机接口及冷媒铜管焊接点未保温处进行保温。

3.3冷凝水管安装

a、根据设计施工图进行安装;

b、冷凝水管和水管接口,包括等径、弯头、零部件的尺寸要相配;

c、冷凝水管管道连接采用UPVC排水管,专用胶水粘接,不得泄漏;

d、对于有上排水的室内机冷凝水管高度不能超过上排水扬程,一般排水

提升高度不大于300 mm,使其与室内机构成直角,并且与室内机距离不大于 300 mm;

e、冷凝水管坡度为大于1:100,排向洗手间地漏,且每隔1.2米须用骑

马固定,不能弯曲;

f、冷凝水管全部连接好后加水检验,确认无泄漏处,且水能全部流出后

为合格;

g、用夹箍夹紧冷凝水管排出口,夹箍及冷凝水管口必须保温;

h、室内冷凝水管全部保温。

i、电源线、信号线和遥控器施工技术措施

1、电源线及信号线安装工艺

a、确认空气开关、保险丝及电线的大小都要和系统相配;

b、所有的电线必须使用铜线;

c、根据设计图纸方向预先排放电线管及接线盒,电线管管径应足够大,电线管应保持横平竖直;

d、根据接线图在电线管内穿好所有电线;

e、接线时应连接正确,严禁将电源线和信号线接错;

f、必须正确接好接地线;

g、所有接线必须牢靠;

h、在通电源前再次检查接线,确认没有错误,方能通电。

2、遥控器安装工艺

a、从设计图纸上确定遥控器安装位置,并预先固定好开关盒;

b、从开关盒至室内机排放电线管,并放好电线;

c、待装璜结束后,空调机组调试前安装好遥控器;

d、安装时从遥控器上面部分的缝隙内插入一字螺丝刀,拆下遥控器底板;

e、将取下的底板固定在预放的开关盒上,底板应横平竖直,且不要过分拧紧螺丝而使底板发生变形;

f、将电线接至遥控器上,接线螺丝要拧紧,二根电线无极性;

g、检查遥控器上的主副开关设定正确后,将其安装在底板上。应注意不要压紧电线,四边卡口均卡住,四周平整;

j、在安装过程中不要用手直接触摸印刷线路板。

二、空调器安装

(1)空调器安装前的准备工作

A、空调器拆包前后把安装机房进行打扫干净。拆包后应按装箱单进行清点,样看部件、配件、技术资料是否齐全,参数是否与设计要求一致。实物性能与文字技术资料是否一致,合格书是否齐全。

B、外观检查、外表涂料有无碰伤损坏,设备检查门、门框是否平整、密封条应符合规定要求,拼接缝是否严密、内部配件有无损伤,损坏的应修复或更换。

C、随机风机、阀件、仪表应进行检查,在可能的情况下应再次对风机性能进行测试,仪表安装前应校验。

D、外观检查及重要部件测试合格后,应对壁板、表面、风机内部、过滤器框架、热交换器表面进行清洗、擦拭除去尘土、杂物、油污。检查安装基础是平整。检查合格后即可进行空调器的组装。

(2)空调器的安装

1、整体机组吊装要保持水平,以保证风机平衡运行。

2、空调机组表冷器(加热器)进出水管上必须安装的截止阀、排水阀、排气阀,开机时应及时打开排气阀将机内空气排除。

3、表冷器(加热器)进出水管在机组外应装有流量调节阀门,以用来调节水量,在检修时切断冷热源。

4、安装空调机时应严禁建筑垃圾及其它落入风机出风口,安装好后应先用转动风机叶轮,检查风机转动是否灵活、机壳内有无异物以及风机叶轮有无碰撞现象,风机转动正常方可开机运行。

5、风机采用380V/3Ph/50Hz电源。电源接通后,手动启动风机,观察叶轮旋转方向正确后,才能正常运行。

6、作为新风机组时,应在新风管道上安装保温阀门,防止冬季停机时表冷器(加热器)冻坏。

7、该机组不使用季节,应使表冷器(加热器)内充满水,以减少管道腐蚀;冬季不使用时则必须将表冷器(加热器)及相应管道中的水排空,以免表冷器(加热器)发生冻裂现象,破坏空调设备。

8、过滤器应定时清洗,防止灰尘过多阻力加大,风量减少。

9、本机组未明确安装环境时,按室内安装供货,机组安装使用环境

温度为5~40℃,湿度≤95%;如需将机组安装于室外(诸如屋顶、地面等)请注明,届时我公司按室外型机组供货,机组安装使用环境温度为-35~55℃。

三、通风机的安装

1、通风机安装前的准备

主要的安装机具有:倒链、滑轮、绳索、撬棍、活动扳手、铁锤、钢丝钳、螺丝刀、水平尺、钢板尺、钢卷尺、线坠、平板车、刷子、棉布、棉纱头、油桶等。

通风、空调的风机安装所使用的主要材料、成品或半成品均有出厂合格证或质量鉴定文件。

通风机开箱检查时,根据设备装箱清单,核对叶轮、机壳和其他部位的主要尺寸、进、出口位置等与设计相符,电机滑轨及地脚螺栓齐备,且无缺损。

2、通风机安装

A、通风机基础各部位尺寸符合设计要求,清除预留孔及基础上的杂物、油污,二次灌浆采用碎石混凝土,其标号比基础的混凝土高一级,并捣固密实,地脚螺栓无歪斜现象。

B、在吊装风机时,防止绳索的捆绑损伤机件的表面。转子、轴颈和轴封等处亦不作为捆绑的位置。

整体安装风机吊装时,直接放置在基础上,用垫铁找平找正,垫铁一般放在地脚螺栓两侧,斜垫铁成对使用,设备安装好后每一组垫铁点焊在一起,防止受力时松动。

风机安装在有减振器的机座上时,地面要平整,各组减振器承受的荷载压缩量均匀,不偏心,安装后采取保护措施,防止损坏。

风机安装在无减振器的机座上时,垫上4-5mm厚的橡胶板找平找正后固牢。

C、通风机的机轴保持水平度,风机与电动机用连轴器连接时,两轴中心线在同一直线上。电动机水平安装在滑座或固定在基础上,以通风机为准(具有同心度)找正。安装在室外的通风机设防护罩,通风机与电动机用三角皮带传动时进行找正,以保证电动机与通风机的轴线互相平行,并使两个皮带轮的中心线相重合。三角皮带拉紧程度可用手敲打已安装好的皮带中间,以稍有弹跳为准。

D、通风机的进风管、出风管等装置设单独的支撑,并与基础或其他建筑物连接牢固;风管与风机连接时,杜绝硬拉法兰面。机壳不能承受风管等其他机件的重量,防止机壳变形。风管出风口通过软接头与风管连接。风机采用减振机座时,出风口采用软接头。

E、通风机的传动装置外露部分有防护罩,通风机的进风口或进风管路直通大气时,设保护网或采取其他安全措施。

F、风机调试前,将轴承、传动部位及调节机构进行拆卸、清洗,装配后使其转动,调节灵活,滚动轴承装配的风机,两轴承架上轴承孔的同心度,待叶轮和轴装好后,以转动灵活为准。直联传动的风机不亦拆卸清洗。

G、输送产生凝结水的潮湿空气的通风机,在机壳底部设置一个直径为15-20mm的放水阀或水封弯管。

H、固定通风机的地脚螺栓,除带有垫圈外,并设防松装置。

I、通风机出口的接出风管,顺叶轮旋转方向接出弯头。在现场条件

允许的情况下,保证出口至弯头的距离大于或等于风口出口长边尺寸的1.5-2.5倍。如果受现场条件限制达不到要求,在弯管内设导流叶片弥补。

J、通风机附属的自控设备和观测仪器,仪表安装,按设备技术文件规定执行。

3、风机测试

风机试运转前加适当的润滑油,并检查各项的安全措施;盘动叶轮,保证叶轮旋转方向正确,无卡阻和摩擦现象,试运转持续时间不小于2h;滑动轴承温升不超过35℃,最高温度不超过70℃,滚动轴承温升不超过40℃,最高温度不超过80℃。转动后,再进行检查风机减振基础有无移位和损坏现象,作好记录。

四、风口的安装

1、在安装风口时,注意风口与所在房间内线条协调一致,尤其当风管暗装时,风口应顺从房间的线条。风口是唯外露于室内的部件,故对它的外形要求要高一些,确保风口外表装饰面平整光滑。

2、百叶式风口的叶片间距允许偏差为±1.0mm,两端轴同心,叶片中心线直线度允许偏差为3/1000;叶片平行度允许偏差为4/1000。风口的转动、调节部分灵活、可靠,定位后无松动象。风口外表面无明显的划伤、压痕与花斑,颜色一致,焊点光滑。

3、风口与风管的连接要严密、牢固;边框与建筑装钸面贴实,外表面平整不变形,调节灵活。风口水平安装,水平度的偏差不大于3/1000;风口垂直安装,垂直度的偏差不大于2/1000。同一厅室、房间内的相同风口的安装高度一致,排列整齐。

五、阀门的安装

1、安装注意事项

A、风阀的结构要牢固,调节灵活、定位准确、可靠,并标明风阀的启闭方向及调节角度。

B、蝶阀阀板与壳体的间隙均匀,不得碰擦;

C、多叶风阀的叶片间距均匀,关闭时相互贴合。大截面的多叶调节阀要提高叶片与轴的刚度;并宜实施分组调节。

2、风阀安装要点

A、多叶阀、防火阀、排烟阀等宜安装在便于操作的部位。

B、防火阀安装,方向位置要正确,易熔件迎气流方向,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙面≤200mm,安装后做动作试验,保证其阀板的启闭灵活,动作可靠。

C、安装防火阀前,先检查防火阀的外形及操作机构是否完发无损,通电动作是否灵可靠。确认正常后,再进行安装。

D、防火阀的电气配管单独设置。以保证火警时能正常供电。埋敷设有电气线路采用钢管做保护套管,布线时保证火灾时不致被烧毁。

E、防火阀的感温器向系统的迎风面,防火阀的熔断器要取出,待安装完成并且调试结束后,在行装入。

F、防火阀单独设置支、吊架,可靠的固定在规定的位置上,确保火灾发生时不因风管变形而影响其功能。

G、阀门设置在吊顶或墙体内侧时,要在阀门检查口和进行手动复位的位置开检查门.

H、排烟阀(排烟口)及手控装置(包括预埋导管)的位置符合设计

要求,预埋管无死弯及瘪陷现象。排烟阀安装后做动作试验,手动、电动操作要灵敏、可靠,阀板关闭时严密。

I、止回阀宜安装在风机的压出管段上,开启方向与气流方向一致。

J、变风量系统末端装置安装时,设独立的支、吊架,与风管相接前均做动作试验。

K、手动密闭阀安装,阀门上标志的箭头方向与受冲击波方向一致。

六、消声器的安装

1、消声器外表面平整,无明显的凹凸、划痕及锈蚀;

2、吸声片外包玻纤布平整无破损,两端设置的导风条完好。

3、紧固消声器部件的螺钉分布均匀,接缝平整,不得松动、脱落;

4、穿孔板表面清洁,无锈蚀及孔洞堵塞。

5、消声器的安装方向正确,不得损坏和受潮。

6、大型组合式消声室的现场安装,按照正确的施工顺序进行。消声组件的排列、方向与位置符合设计要求,其单个消声器组件的固定牢固。当有2个或2个以上消声元件组成消声组件时,保证其连接紧密,无松动现象,连接处表面过渡圆滑。

多联机系统空调调试

1、确认整个冷媒系统不泄漏;

2、放出冷媒系统内所有氮气,对系统进行抽真空,抽至最小为4毫巴,检查真空状态,真空压力2小时不上升为合格;

监理细则(电气)已编

中国延安干部学院 电气安装工程监理细则 SGJ/GC-5JL05(YAG04) 编制: 审定: 陕西省工程监理有限责任公司 中国延安干部学院项目监理部 二00三年十月六日 一、概述

1、适用范围:本细则适用于中国延安干部学院电气安装工程施工的监理工作。为了确保工程质量达到‘国家鲁班奖’标准,使监理工作过程中有章可循,按照监理规范的要求,特制定本细则。 2、工程概况:中国延安干部学院位于陕西省延安市枣园路南侧。用地面积66669.2m。其中教学区建筑面积10000m2;宿舍区建筑面积10376m2。概算投资:7912万元。 二、电气工程专业的特点: 其强电部分主要有:供变电系统、防雷接地系统、空调制系统、消防控制系统以及室内外照明系统。弱电部分主要有:综合布线、消防报警、电声教学、内部网络、电梯工程、电视及电话系统。本项目电气安装工程涉及的强弱电系统范围广泛,技术复杂,施工难度大且要求高。因本项目是国家中组部重点项目,要求施工质量必须达到‘国家鲁班奖’标准。 三、监理工作的主要依据及工作内容: 依现行法律法规及标准、按监理合同、施工合同规定的内容、依甲方提供的施工图纸及设计变更、对该工程进行规范监理。 (一)参考利用的图标图集有: (1)电缆桥架安装(86SD169) (2)电缆敷设(D164)

(3)建筑物、构筑物防雷设施安装(D562) (4)利用建筑物金属体作防雷接地安装(86SD566) (5)电气竖井设备安装(90SD180) (6)等电位连接安装(97SD567) (7)民用闭路监视电视系统工程技术规范(GB50198-94) (8)接地装置安装(86D563) (9)共用天线电视系统安装(88S666) (10)建筑电气设备安装工程施工图集(JSJT) (11)建筑电气安装工程图集(第一、二集) (二)利用的施工及验收规范有: (1)电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(GBJ147-90)(2)电气装置安装工程电力变压器施工及验收规范(GBJ148-90)(3)电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-90)(4)电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168-92)(5)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-92)(6)电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范(GB50171-92) (7)电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范(GB50258-96)

安装空调工程监理细则

一、工程概况 1 建设地点:赣榆县新城区 2 工程名称:赣榆县和安大厦 3 建设单位:连云港嘉安房地产开发有限公司 4 施工单位:江苏万象建工集团 5 设计单位:东南大学建筑设计研究院有限公司 6 监理单位:赣榆县大地建设工程监理有限公司 7 建设规模: 27597平方米 通风与空调系统: 1、空调:采用变制冷剂流量直接蒸发式一拖多空调系统,空调房间采用 天花板式四面出风室内机或天花板内藏风管式。制冷剂选用R410A新风经空气热交换式预处理后送入室内。 2、卫生间、会议室强弱电间及地下管理间设机械排风系统,变电所设置 机械排风机系统,并设置火灾时气体灭火后的事故排风,泵房设机械送排风系统。电梯机房设分体式空调器并设机械排风机。 3、通风系统使用的材料和设备均为不燃A级或难燃B级。

二、控制措施 监理对空调工程施工总体要求: 1、施工单位应具备空调施工资质、施工人员应具备相应的上岗证或特种作业人员操作证。 2、施工单位应根据工程实况编制施工组织及施工方案,排出施工进度计划。 3、施工图纸会审和交底应由文字记录,交底后由施工单位整理填写会议纪要,经各方签字后,即可作为施工的依据。 4、严格执行空调安装工程质量规定,将空调施工方案及书面的技术交底资料,交监理工程师阅读。健全质量保证体系和技术管理体系,落实三检(自检、互检、交接检)制度,三按(按图纸、按工艺、按规范)制度执行。 5、按时参加工地例会,汇报工程进度、质量及存在的质量问题,通过会议协调空调专业与其他专业间的配合关系,明确责任分工、加快工程进度,保证工程质量。 6、按照工程项目监理工作管理规定的工作程序,技术办理报验手续。重点是工程材料报验单(含工程上所有的材料、器件及设备),工序报验单(附预、隐检记录和检验批工程质量评定表)。 7、按照建筑安装工程施工技术资料管理规定,对照施工技术资料管理的要求,整理竣工验收资料。 8、严格隐检工程报验制度,未经监理验收合格不得进行下道工序的施工。工程施工技术资料应随施工进度及时整理,项目齐全,记录准确、真实。

某地铁项目设备安装安全监理细则(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 某地铁项目设备安装安全监理细则(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3156-38 某地铁项目设备安装安全监理细则 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为了科学地组织好建设工程的安全生产,提高安全生产施工的管理水平,预防伤亡事故的发生,实现本工程安全控制目标。在本工程实施过程中除了严格执行国家现行的法律、法规及施工安全技术标准强制性标准以及省、市地方性法规及规范性文件以外,还依据审批的施工组织设计中的安全技术措施或专项安全施工组织设计。 1、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》; 2、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》; 3、《施工现场供电安全技术标准(JGJ46-2005)》、

《建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)》、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001)》、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范(JGJ1128-2000)》、《龙门架及井字架物料提升机安全技术规范(JGJ33-86)》、《建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2011)》、《建筑施工安全检查标准》等施工安全技术规程和标准; 4、监理规划; 5、与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料; 6、施工组织设计 一、本工程安全特点及安全目标: (一)工程概况、特点: 深圳地铁9号线起于南山区红树湾站,止于罗湖区文锦站;线路主要经过南山区、福田区和罗湖区,总体呈几字型布置;线路全长25.464km,共设车站22座,其中换乘站10座,分别为:11号线(红树湾)、7号线(车公庙、红岭北)、1号线(车公庙、大剧院)、2号线(景田、大剧院)、4号线(上梅林)、6号线(银

电气安装监理细则培训课件

一、工程概况: 本工程是由苏州园区设计研究院设计,主要由地下一层地上十二层的北楼实验楼及五层的南楼教学楼组成。占地面积为19580㎡,总建筑面积为36568.45㎡。 电气安装工程主要包括:1)10KV变配电所高低压系统;2)电力配电及照明系统;3)防雷接地系统;4)火灾自动报警及联动系统;5)有线电视及综合布线系统;5)电梯安装工程。 本工程的供电方式为三相五线制TN-S系统。变电所位置在地下一层,所有电源均由地下配电室引出,消防用电设备分别由两个电源的低压母线上引出两条干线供电,并在末端设电源自动转换装置。 本工程按三类防雷要求设计,利用建筑物基础作为接地极,屋面女儿墙明敷-25*4镀锌扁铁避雷网。八、十一、十三层处设均压带。变电所工作接地、电梯工作接地、消防中心接地、建筑物防雷接地、弱电间设备工作接地、网络设备接地形成统一的接地体,接地电阻Rd≤1Ω。 二、监理依据: 主要是本工程的监理规划,有关国家地方的法律法规施工合同文件,有关技术标准规范和具体的施工图纸及批准执行的施工组织设计和施工方案。 主要适用的技术性文件有: 《10KV及以下变电所设计规范》GB5002-94 《低压配电设计规范》GB50054-95 《建筑设计防火规范》(修订本)GBJ16-87 《建筑物防雷设计规范》GB50057-84 《电气装置安装工程电缆施工及验收规范》GB50168-92 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB/T50311-2000 《建筑及建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/ T50312-2000 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92

通风空调工程监理实施细则

漳州钱鸿配套用地二期 1#、2#楼及地下室工程 电气工程施工监理细则 编制:王胜军 审核:贾中民 黄河工程咨询监理有限责任公司 二00八年五月八日 1.编制目的: 编制并执行本细则,监督施工单位严格按设计和规范要求施工,控制本工程项目通风空调工程的施工质量,保证通风空调工程按质按量如期完成,并能与后续工序顺利交接。 2.编制依据及适用范围: 本细则依据本工程项目的《监理规划》、与通风空调工程相关的标准、设计文件和技术资料及已批准的《施工组织设计》编写。 适用于本工程项目通风空调工程施工及验收的监督管理。 3.职责: 本细则由本工程项目部专业监理工程师编写,项目总监理工程师审核批准,项目监理部组织实施,项目专业监理工程师具体执行并对其负相应的责任。 4.工程概况:

(按本工程项目通风空调工程设计内容略述) 5.监理工作内容: 图1、监理工作流程图 主要材料、通风空调半成品、成品核定流程:见图2 图2、主要材料核定流程图 质量控制要点及目标值 a.金属风管、部件的制作工艺及质量符合验评标准; b.风管、部件的安装位置正确、牢固; c.空气处理室制作及安装符合规范要求; d.消声器制作及安装符合规范要求; e.除尘器制作及安装符合规范要求; f.通风机安装正确牢固; g.制冷管道安装坡度、标高、位置必须符合规范及设计,焊缝饱满; h.防腐与油漆光滑均匀;

i.风管及设备保温良好,严密无缝隙; j.制冷管道保温良好,严密无缝隙。 施工监理内容 施工准备阶段监理工作 1.审查图纸; 2.审查施工单位报送的施工方案报审表(A2)是否合理完善; 3.检查施工单位是否做好上道工序交接,做好隐蔽工程报验申请表(A4); 4.检查空调施工单位质保体系、质量工作规章制度是否完善,质检人员是否到位; 5.检查空调施工准备情况,人员、施工机具、物资是否到场; 6.审查空调工程所用材料、构配件规格型号是否符合设计和规范要求; 7.检查施工过程需采取的安全措施是否落实。 施工阶段质量监理工作:

某地铁项目设备安装安全监理细则实用版

YF-ED-J5437 可按资料类型定义编号 某地铁项目设备安装安全监理细则实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

某地铁项目设备安装安全监理细 则实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 为了科学地组织好建设工程的安全生产, 提高安全生产施工的管理水平,预防伤亡事故 的发生,实现本工程安全控制目标。在本工程 实施过程中除了严格执行国家现行的法律、法 规及施工安全技术标准强制性标准以及省、市 地方性法规及规范性文件以外,还依据审批的 施工组织设计中的安全技术措施或专项安全施 工组织设计。 1、《中华人民共和国建筑法》、《中华人 民共和国安全生产法》;

2、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》; 3、《施工现场供电安全技术标准(JGJ46-2005)》、《建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)》、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001)》、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范(JGJ1128-2000)》、《龙门架及井字架物料提升机安全技术规范(JGJ33-86)》、《建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2011)》、《建筑施工安全检查标准》等施工安全技术规程和标准; 4、监理规划; 5、与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料;

(完整word版)电气监理实施细则

xxxxxxxxxxxxxxxxxx公司xxxxxxxxxxxxxxxxxx工程监理项目项 电气工程监理实施细则 专业监理工程师: 总监理工程师: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 2011年6月

目录 一、工程概况 二、专业工程的特点: 三、监理工作的流程 四、监理工作的控制要点 五、监理工作的方法及措施

本监理实施细则是依据已批准的本工程的《监理规划》与电气专业工程相关的标准、设计文件和技术资料及施工组织设计编写的。 一、工程概况 本工程为北京百泰生物药业有限公司,人源化抗体产业化示范工程项目,二号综合生产厂房中试区等2项,该厂为新建,主要由生产区与中试区组成,总建筑面积20901.51㎡。 二、专业工程的特点: 本工程消防及部分工艺负荷用电为二级负荷,消防负荷容量为122.4KW,工艺二类负荷为86.8KW,其他为三级负荷,电源为低压380V 50HZ,本工程采用一路10KV电源供电,高压进线及保护由当地的供电部门完成。 本工程防雷为三级防雷建筑物,低压配电室设等电位箱,采用40*4镀锌扁钢与原接地系统可靠连接,与进户工艺管、水管、风管、PE线电缆桥架连接,接地电阻要求不大于1欧姆。接地系统为TN-S系统,等电位与接地体连成一体,系统接地采用TN-C-S系统,进户处应重新接地。

三、监理工作的流程 1.施工阶段进度控制监理工作流程图(如下)

2.工程质量监理程序图 3.工程进度监理程序图

四、监理工作的控制要点及目标值 4.质量控制 ⑴从事建筑电气工程施工单位,必须持有电力主管部门颁发的“供、用 电工程施工许可证”,其资格和能力应与承包工程的规模和技术相适应。 ⑵工程项目技术负责人,应具有助理工程师以上技术职称的人员担任, 并经考核合格。电气工长、安装工人、电焊工应持“岗位证书”、“特种作业人员操作证”,有电工合格证的专业技术工作人员,不应少于施工总人数的50%,必须持证上岗。 ⑶消防工程(含火灾报警系统)施工单位,必须持有建设主管部门颁发 的施工单位资质等级证书和消防部门颁发的消防工程施工许可证。 ⑷电梯、电信、有线电视、电缆等专业安装单位,必须持有建设主管部 门颁发的安装许可证(需与所核准安装范围相一致)。 5.设计文件的复核、优化与设计变更、洽商,开工前应及时设计交底。 ⑴施工图纸设计交底和会审应有文字记录,交底后经设计、施工、监理、 建设单位各方会签后方可作为施工依据。 ⑵设计单位下发的“设计变更”,必须有建设单位的签认,并通知监理工 程师(送交复印件)。 ⑶电气施工方案必须经总监和专业监理工程师审批,经确认后方可在施工 中实施。 ⑷电气安装工程所需要材料、器件、设备要严格按照国家法律、法规以及 规范的规定进行质量认定。 6. 现场检查质量控制的关键,除把好材料、器件、设备质量外,按照施工

通风空调工程监理实施细则

漳州钱鸿配套用地二期 1# 2#楼及地下室工程 电气工程施工监理细则 编制:王胜军________ 审核:贾中民________ 黄河工程咨询监理有限责任公司 二00八年五月八日 1 .编制目的: 编制并执行本细则,监督施工单位严格按设计和规范要求施工,控制本工程项目通风空调工程的施工质量,保证通风空调工程按质按量如期完成,并能与后续工序顺利交接。 2.编制依据及适用范围: 本细则依据本工程项目的《监理规划》、与通风空调工程相关的标准、设计文件和技术资料及已批准的《施工组织设计》编写。 适用于本工程项目通风空调工程施工及验收的监督管理。 3.职责: 本细则由本工程项目部专业监理工程师编写,项目总监理工程师审核批准,项目监理部组织实施,项目专业监理工程师具体执行并对其负相应的责任。 4.工程概况: (按本工程项目通风空调工程设计内容略述)

5 .监理工作内容: 图1、监理工作流程图 5.2主要材料、通风空调半成品、成品核定流程:见图 2 签发B1表 图2、主要材料核定流程图 5.3质量控制要点及目标值 a. 金属风管、部件的制作工艺及质量符合验评标准; b. 风管、部件的安装位置正确、牢固; c. 空气处理室制作及安装符合规范要求; d. 消声器制作及安装符合规范要求; e. 除尘器制作及安装符合规范要求; f. 通风机安装正确牢固; g. 制冷管道安装坡度、标高、位置必须符合规范及设计,焊缝饱 满; h. 防腐与油漆光滑均匀; 5.1监理工作流程:见图1 施 工单位施工准备,报审 表单(监A05,监A04, A2, 监理检查施工准备, 施工单位实施施 A3理平表检 查,隐蔽部位 旁站检查—— 施工完成签报审单位 1 评定, 工程报验(A4表) 业主 *现场检查,工审查报自检 一验表,总监签认, 通报业主 ------------ 验收通过 监理审查,征求业主意 见,签回报审否资料封 ——存,样品封样— 签认报审表, 通报业主 施工单位采购进场,报审 A9 *表,附:合格证、检测报 告、现场抽样送检结果,数— 投入使用 施工单位材料报审, 报审监A-05、A3 A9表提供 ―质量证明资料和样品——

设备安装监理细则

工程 设备安装旁站监理细则 陕西大安工程建设监理有限责任公司 工程项目监理部 年月日

批准:(总监理工程师) 审核:(副总监或专业监理工程师)编写:(参加编写的专业监理工程师)

目录 1.总则 (1) 2.旁站监理的范围和目标 (1) 3.旁站监理程序 (1) 4.旁站监理人员的职责 (1) 5.关键部位、关键工序的旁站监理要点 (2) 6.设备安装前检查的旁站监理要点 (3) 7.设备安装旁站监理要点 (3) 8.辅助设备安装旁站监理要点 (3) 9.机组试运行旁站监理要点 (4) 10.设备及保护装置旁站监理要点 (4)

1.总则 为加强水利工程施工质量管理,统一单元工程施工质量验收评定标准,规范单元工程验收工作,特编制本监理实施细则。 1.1编制依据:监理合同、施工合同、设计文件、招投标文件、监理规划及水利水电工程建设管理等文件。 1.2适用范围 本细则适用于工程的监理旁站项目。 1.3适用的技术标准、规程、规范 适用于本工程的技术标准、规程、规范如下: 2.旁站监理的范围和目标 2.1旁站监理范围:工程金属结构及机电设备安装工程。本工程旁站监理的范围包括:重要部位的测量放线过程、关键部位、关键工序。旁站监理的内容有:施工准备情况、施工自然条件的符合性、施工操作过程、进场设备检验、现场平行试验、突发事件的应急处理、施工记录检查、旁站监理记录等。 2.2目标:合格工程 3.旁站监理程序 在本项目的旁站监理过程中,现场监理人员将根据以下程序严格对工程施工进行监督、控制,确保工程质量。旁站监理程序见图一。 4.旁站监理人员的职责 4.1检查承包人施工现场质检人员到岗、现场安全员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况;检查、监督工程现场的施工安全和环境保护措施落实情况,发现异常情况及时向监理工程师报告。 4.2在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工程序、施工工法以及工程建设强制性标准的执行情况; 4.3核查进场设备和器材的质量证书、核实施工测量成果报告等原始资料,并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验; 4.4检查和统计计日工情况,核实工程计量结果,核实承包人质量评定的相关原始记录。

防爆电气安装监理实施细则DOC

(合同工程名称) 监理实施细则(电气专业防爆工程)

吉林工程建设监理公司(监理部名称) 年月日 第一章工程概况 1、电气工程量一览表 工程量内安装场所名设备材料名以及防爆等数单位以及型 2、工程特点 3、供货范围、供货时间 4、工期要求 5、编制依据 1)本工程的《工程建设监理委托合同》 2)本工程的《工程建设监理规划》 3)本工程的设计、勘察文件 4)建设工程监理规范(GB50319-2000) 5)石油建设工程质量检验评定标准电气装置安装SY4030.2-93 建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB50257-96 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-92 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92 等现行的施工质量验收规范、标准等。

6)石油化工施工安全技术规程(SH3505-1999)、建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-93)、施工现场临时用电安全技 术规范(JGJ46-88)、建筑施工高出作业安全技术规范(JGJ80-91)、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)、建设工程安全生产管理条例等安全管理规范和条例。 7)吉林工程建设监理公司《质量手册》、《程序文件》及其它企业管理标准等。 第二章监理工作流程 2.0监理工作流程 2.1开工前质量控制

监理工程 上报质量保证体系文审查承包商质量保证体系文件承包监理工程师 修改质量保证体系文NO 承包YES 上报人员资质资源计审查承包商人员资质资源计承包监理工程 人员培训考核、修改计 NO YES 承包 设计交底和图纸会执行图纸会审管理程 设计变更审执行设计变更管理程 施工方案审执行施工方案审批程 电气设备材料进场检执行设备材料进场检验程 电气专业开始施工承包商 2.2 防爆电气安装检验程序 电气设备材料施工前检 承包商和监理工程 填写隐蔽工程记录、报验申请 承包 NO 隐蔽工程记录施工工序报验核验监理工程YES 审批隐蔽工程记录施工质量文

通风空调监理控制要点及措施(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 通风空调监理控制要点及措施 (通用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

通风空调监理控制要点及措施(通用版) 通风与空调工程施工质量基本规定 1、承担通风与空调工程项目的施工企业,应具有相应工程施工承包的资质等级及质量管理体系。 2、通风与空调工程施工现场的质量管理应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)有关规定。 3、通风与空调工程所使用的主要原材料、成品、半成品和设备的进场,须对其进行验收。验收应经监理工程师认可,并应形成相应的质量记录。 4、通风与空调工程的施工监理过程中发现实际施工与设计文件不符的,应及时提出修改意见或更正建议,并形成书面文件及归档。 5、通风与空调工程的施工应按规定的程序进行,并与土建及其他专业工种相互配合,与通风和空调系统有关的土建工程施工完毕

后,应由建设或总承包、监理、设计及施工单位共同会检。会检宜由建设、监理或总承包单位负责。 6、通风与空调工程中的隐蔽工程,在隐蔽前必须经监理人员验收及认可签证。 7、通风与空调工程中从事管道焊接施工的焊工,必须具备操作资格证书和相应类别管道焊接的考核合格证书。 8、通风与空调工程竣工的系统调试,应在建设和监理单位的共同参与下进行,施工企业应具有专业检测人员和符合有关标准规定的测试仪器。 9、通风与空调工程施工质量的保修期限,自竣工验收合格日起计算为两个采暖期、供冷期。在保修期内发生施工质量问题的,施工企业应履行保修职责,责任方承担相应的经济责任。 10、分项工程检验批验收合格质量应符合下列规定: (1)具有施工单位相应分项合格质量的验收记录; (2)主控项目的质量抽样检验应全数合格; (3)一般项目的质量抽样检验,除有特殊要求外,计数合格率

施工现场各类设备机械安全监理实施细则标准版本

文件编号:RHD-QB-K8875 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 施工现场各类设备机械安全监理实施细则标准 版本

施工现场各类设备机械安全监理实 施细则标准版本 操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1. 工程概况 (略:由各监理项目部根据施工单位专项方案编写) 2. 编制本安全监理实施细则说明 1) 施工现场有各类设备与机械,若不能正视设备与机械的安全管理往往造成人伤机损事故,为确保安全,进一步完善安全监理工作,现根据施工现场常用设备机械况进行分析与评估,真正做到事前策划,事中控制手段,特编制本专项安全监理实施细则。

2) 本施工现场各类设备机械安全监理实施细则适用于安全监理人员对施工现场各类设备、机械安全监理工作。 3. 施工现场各类设备机械安全监理实施细则编制依据 1) 《建设工程安全生产管理条例》(国务院第393号) 2) 《建筑机械安全使用规程》(JGJ33-2001) 3) 《建筑工程安全检查标准》(JGJ59-99) 4) 《施工现场安全生产保证体系》(DGJ08-903-2003) 5) 《履带起重机安全规程》(JG5055-94) 4. 施工现场各类设备、机械安全监理实施细则

1) 审核要点 ? 操作规程是否齐全。 ? 年检原件、签章手续齐全。 ? 各项验收合格挂牌是否齐全。 ? 日常维修保养记录是否齐全。 ? 操作人员(驾驶员指挥证件是否齐全)。 2) 监理要点 ? 汽车吊: A. 标志 a) 超重性能标牌应有。 b) 吊钩整体无裂纹、破口。 c) 危险断面及钢筋处无变形。 d) 防脱钩保险装置应有,不得施焊。 e) 心轴应完整,固定可靠。 B. 钢丝绳

电气安装工程监理实施细则(正式版)

电气安装工程监理实施细则 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

电气安装工程监理实施细则 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 第一章、电气安装工程概况 1、低压配电系统 防排烟风机、消防泵、电梯、给水设备、潜污泵、应急照明用电为一级负荷, 其他用电为三级负荷。住宅分户计量。一级负荷用电设备采用两回线路供电, 消防设备两回线路末端切换。 供电:正常和设备均从分变配电所及发电机低压配电柜引来, 供电电源电压220/380V,引入电缆桥架敷设, 线穿动力明敷配电线路采用WDZ(N)-YJ (F)E型电力电缆沿桥架敷设, 出桥架穿钢管沿顶板明敷, 其余配电分支钢管沿墙沿地(板)暗敷设。 配电方式:照明系统树干式配电, 电力系统采用放射式配电。 2、电气照明系统 ⑴应急照明: ①、在疏散走道、安全出口等处设置疏散指示标志灯及安全出口标志灯。地下层走廊、楼梯间、电梯前室、门厅、地下车库等公共场所设置疏散用的应急照明, 其地面最低水平照度不应低于0.5LX, 且楼梯间不应低于5LX。 ②、在配电室、防排烟机房、消防电梯机房等场所设置备用应急照明,

通风工程监理实施细则

天津远大联合汽车贸易集团有限公司办公楼项目通风监理实施细则 编制人:佘耕田 批准人:杨立全 天津港保税区中天建设咨询管理有限公司 (甲级) 2017年7月25日

目录 一、工程概况 1、项目概况 2、通风系统 二、编制依据 三、监理工作内容及职责 四、施工前期的监理 1、施工单位和有关人员的资格审查 2、施工图纸的审核 3、材料质量监理 五、施工过程的监理 六、施工后期的监理 七、监理方法和措施 1、施工监理方法 2、施工监理措施 八、存在的环境因素及控制措施 1、影响环境因素 2、环境因素控制措施 九、存在的危险源及控制措施 1、存在的危险源 2、危险源控制措施

一、工程概况 1.1项目概况 天津远大联合汽车贸易集团有限公司办公楼项目位于天津港保税区海滨九路以东,总建筑面积6727.89㎡,其中地上面积约为4238.77平方米,地下建筑面积2489.12平方米;层数为地上五层(局部六层),地下一层;建筑高度为21.37米。本工程采用钢筋砼框架结构。地基基础采用灌注桩-承台、梁、底板复合地基基础。质量等级为合格标准。 本工程采用钢筋砼框架结构。地基基础采用灌注桩-承台、梁、底板复合地基基础。质量等级为合格标准。该工程防水施工主要包括地下防水(含地下桩头、底板、地下室外墙、地下室顶板)、地上外墙、楼层卫生间、屋面防水(含雨棚、挑板)。 1.2 通风工程设计概况 地下车库:地下车库的通风排烟为共用型,平时排风、火灾时排烟。地下车库排风时,自然补风;车库排烟时,利用补风风机进行机械补风。排烟风道设板式排烟口,常闭。发生火灾时,防烟分区排烟口打开,连锁排烟风机启动。风机入口处设280℃常开防火阀。排风及排烟共用或排烟单用风管材质为镀锌钢板,采用角钢法兰连接。排风、补风风管材质为镀锌钢板,风管边长小于2000mm采用共板法兰连接,大于2000mm采用角钢法兰连接。预留柴油发电机组需待机组确定后,核对送、排风风量,并由专业厂家进行排烟消声系统的设计施工;柴油发电机组的排烟风管架空贴梁下布置,设隔热保护层。 办公楼:楼梯间地上、地下满足自然通风条件。地下室配电间设置轴流风机排风,补风采用侧墙百叶自然补风,室内外分别设置开关。自行车库排风采用方轴流风机排风,补风采用机械补风。屋顶电梯机房设置方形壁式轴流风机机械排风。送、排风管道均采用镀锌钢板制作。卫生间、厨房通风道为防回流、防渗漏通风道。卫生间设计机械排风,排风扇用户自理;厨房内设排油烟风机用户自理。 本项工作需用主要材料表:

通风与空调工程监理质量控制要点及通病防治

通风与空调工程监理质量控制要点及通病防治 通风与空调系统作为工程的一个重要组成部分,是工程的一个重要的功能系统,通风与空调分部工程的监理工作也是工程监理的一个重要组成部分。 通风与空调监理工程师必须以“程序管理,主动控制,监促结合,严格认真”的精神实施旁站、巡视和平行检验,并根据项目建设中本专业工程的实际情况,编制确实可行的通风与空调工程监理实施细则,并在施工全过程中认真执行。 以下是通与风空调质量监理过程中总结的监理质量控制要点及通病防治。供大家参考指正。 一、图纸会审和设计交底; 质量控制要点;熟悉监理合同和施工承包合同,熟悉本专业施工图纸及有关设计说明和技术资料,了解设计意图和各项要求,并核对全套施工图纸,尤其要核对本专业图纸是否与建筑、结构、水电等图纸相互有矛盾。对施工图审核中的疑点或差错,及时以书面形式提出。以便参加设计交底时解决。 通病一:项目部人员没有确定,参加图纸会审和设计交底的人员是公司由其他项目临时拼凑,参加人员无切身厉害关系,很难拿出积极性和认真态度努力工作。 通病二:虽然确定项目人员,但是人员专业水平有限。参加图纸会审和设计交底,提不出实质性的问题。如果总监不是通风与空调专业,对通风与空调无法兼顾。使图纸会审和设计交底形成走过场,可能遗留下难以解决的问题。 解决办法:公司统一管理,总工办设立专业负责人,直接参加或指导图纸会审和设计交底。同时解决人员未能到位和到位人员专业水平有限问题。 二、施工方案审核:质量控制要点:通风与空调监理工程师应充分发挥项目监理部的技术和工程管理的优势,结合本专业的实际情况,认真审阅施工单位提供的技术文件,完善和优化施工技术和质量保证体系,严格承包商自检制度,从而提高施工水平,确保施工质量。 通病:时间紧,上报晚,急于实施。出现由于人员专业技术水平有限审核同意的施工方案部分无法实施或有错误之处。 解决办法:1、及时上报公司进行调换; 2、应急由公司总工办专业负责人直接审核; 三、施工准备: 质量控制要点:施工准备至关重要,审核承办商的施工准备工作,包括承办商的管理机构和负责人名单,承办商现场人员及进场计划,进场设备机械的数量、型号、规格完好率及进场计划,进场材料的合格证、复试率,特殊工种的上岗操作证。 通病:通风与空调主要工作一般在结构工程完成之后才开始,到实际进场人员和进度计划经常与进场时上报计划有很大变化。 解决办法:结构工程完工之前应及时发出工作联系单,通知承办商对进场时已经审批的相关资料重新确认。如果内容发生较大变化,需要重新审核施工方案和相关资料。 四、材料设备: 质量控制要点:在通风与空调的质量监理过程中,施工工艺控制和建筑材料设备控制是最为重要的两个方面,建筑材料设备控制就是对所采用的材料设备要从出场合格证、质保书、技术参数等方面把关,确保所采用的材料和设备符合设计要求,依据规程需要复试的必须进行复试,必要的对生产厂家进行考察并形成考察报告。 通病:材料、配件、阀门、风口等多报进场数量。施工单位为达到材料控制目标,进场物质通常只到85%就进入严格控制阶段,但为了节省见证取样试验费用,上报数量为100%,造成漏检。使个别施工单位钻空子以次充好。

设备安装工程监理细则

天津市红桥区南头窖3号地一期工程工程设备安装工程监理细则 一、监理依据: 1.施工图纸、变更说明及文件 2.国家现行施工质量验收规范 3.国家强制性条文 4.天津市建委、市工程质量监督总站制定的规程、规定及标准 5.《天津市示范工程统一作法》 6.合同中商定条款 7.02、05系列建筑标准设计图集 8. 经总监理工程师及专业监理工程师审核签订的施工方案 二、专业特点: 本工程包括给排水、采暖、消防、通风系统 给水、中水系统:主干管、热镀锌钢塑复合管、支管、PPR管材、管件。 排水系统:UPVC 管材管件,机制排水铸铁管件。 消防系统:热镀锌钢管、管件,消防栓ф65。 自动喷淋系统:热镀锌钢管、管件,68度C喷头。 通风系统:通风机、风管安装。 采暖系统:主干管、热镀锌钢管、管件、支管、PPR管材、管件,铜铝复合散热器。

2.对所有的合同和文件进行审查。如图纸是否完整,有无漏项,各文件间有无矛盾,技术标准是否备齐,合同条款的细节等。 3.审查施工单位的施工方案和进度计划。 4.对施工中将要采用的新技术、新工艺、新材料进行审查。 5.对工程材料、设备的采购进行考察,对进场的材料、设备进行检查。 6. 协助承包商完善质量保证体系。 7.协助承包商的主要工地负责人和主要机具、工具进行进一步审查、检测。 8.协助业主组织设计人员向承包商进行设计交底,以明确设计意图和各部位的质量要点。 9.审查施工单位的施工进度计划是否符合总工期控制目标的要求和与施工方案的协调性、合理性。 10.对审查后的材料、设备的采购计划进行监督检查。 11.对工程进度进行检查,看实际进度与计划进度、形象进度、实际工程量指标完成的一致性。 12.审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案,是否符合工程建设标准。 13.在施工过程中,发现存在安全事故隐患的,应要求施工单位项目部及时整改,情况严重的要求施工单位项目部暂时停止施工,并及时报告建设单位。 14.加强安全工作的巡视检查,并做好记录。 天津市华泰监理南头窖3号地块工期工程 2007年10月

电气工程监理细则

二、监理工作范围 负责本项目的施工阶段的监理工作,括本工程的电气、消防、智能控制等范围。 三、监理工作内容 包括:工程质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、组织协调、安全文明施工监理等工作。 具体内容主要有: 1)项目监理机构在项目总监指导下,编制本工程的“监理规划”和各专业“监理实施细则”,作为本工程监理的指导性和操作性文件。 2)组织设计技术交底和图纸会审。 3)审批工程开工报告,检查施工准备情况,对施工单位及选择的分包单位进行资格审查。 4)审核施工单位提交的施工组织设计、施工技术方案及,并检查落实情况。 5)审查施工单位提出的工程总进度计划、年度、月度施工计划和工程进度报告。 6)审查施工单位提出的工程项目各阶段及各年、季、月度资金使用计划并控制其执行。审核施工单位申报的工程款与签证,审核工程结算。 7)采用旁站、巡视、平行检查手段监督施工单位严格按照工程技术标准、施工规范及操作规程施工。

8)审核施工单位提出的材料、构配件及设备的采购计划,检查其型号、规格和质量标准,严格检查主要材料、构配件及设备的出厂合格证明、材质报告,对进场材料进行见证取样送检,对进场材料及设备进行控制。 9)隐蔽验收和分部分项验收。 10)处理工程质量事故。 11)控制现场的安全文明施工。 12)负责各施工单位、建设单位之间的协调工作。主持工程例会。 13)组织竣工初验,审核施工单位的竣工验收资料,协助业主进行竣工验收、备案工作。 14)负责保修期的协调及质量事故处理工作。 四、监理工作依据 1.标书、图纸、政府批文、资料; 2. 国家和地方现行的工程建设规范、规程、法律、政策及规定; (1)电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范 GB50259—96 (2)电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范GB 50258—96 (3)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006 (4)电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-96 (5)电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150—2006 (6)电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB 50171-1992 (7)套接扣压式薄壁钢导管电线管施工及验收规范《民用建筑电气设计规范》CECS100988

机械设备安全监理细则示范文本

机械设备安全监理细则示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

机械设备安全监理细则示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程特点: 本工程位于淮安中心地块,东面为徐家湖路,南面为 清安河,西面为淮海南路,北面为延安东路。二期工程设 计有:一层地下室、人防、两栋28层、两栋26层住宅楼 建筑高度分别为85.8m、83.8m、80.0M、一栋3层商业 楼建筑高度15.0m、总建筑面积79225.6㎡;其中地下室 建筑面积5591㎡,使用功能为人防、汽车车库、自行车车 库、消防水池、配电房等;住宅建筑面积65787.9㎡,商 业、办公、文娱建筑面积7138.73㎡,物管用房277.91㎡,社区活动中心264.84㎡;±0.000为黄海相对标高10.990m。自然地面标高10.450m,地下室底板面标高-5.4m,筏板厚500mm。

变配电所设备安装电气调试监理细则资料

(合同工程名称) 监理实施细则(电气专业变配电所设备安装、电气调试)

吉林工程建设监理公司(监理部名称) 年月日 第一章工程概况 1、变配电所设备安装工程量一览表 材料或设备名称规格、型号、容量尺寸或重量数量备注 高压配电柜变压器低压配电柜高压电容器柜低压电容器柜蓄电池组整流器柜信号屏变频器屏控制屏不间断电源屏高压电缆低压电控制电铜(铝)母接地用圆角钢槽电缆

桥单独安装负荷开等附属设备 1 2、专业工程特点 3、供货范围、供货时间 4、工期要求 5、编制依据 1)本工程的《工程建设监理委托合同》 2)本工程的《工程建设监理规划》 3)本工程的设计、勘察文件 4)建设工程监理规范(GB50319-2000) 5)《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 等现行的施工质量验收规范、标准等。 6)石油化工施工安全技术规程(SH3505-1999)、建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-93)、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88)、建筑施工高出作业安全技术规范(JGJ80-91)、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)、建设工程安全生产管理条例等安全管理规范和条例。 7)吉林工程建设监理公司《质量手册》、《程序文件》及其它企业管理标准等。2

空调工程监理细则doc资料

A0.4 工程 监理实施细则 (空调工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

一、专业工程特点:空调系统的设计按各房间功能和用户对空调系统灵活使用的要 求,设计采用变制冷剂流量(VRV)加全热交换器送新风的空调系统。 二、监理工作流程 三、监理工作控制目标及控制要点 (一)监理工作控制目标 确保该分项工程质量达到合格标准 (二)监理工作控制要点 1、材料要求: 铜管、金属风管、保温材料及信号线具备产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录等资料。(见附件) 2、管道经过: (1)冷凝水管道应使管道具有向下坡度(斜度至少保持1/100),而且冷凝水管道的保温必须先用专用胶水把各根保温管的接缝处粘好,另用防水胶带进行密封。 (2)冷媒管的通孔直径应考虑绝热材料的厚度应达到∮28的铜管用 2 CM壁厚保温材料,∮25的铜管用2 CM壁厚保温材料,∮19的铜管用2CM壁 厚保温材料,∮15的铜管用15CM壁厚保温材料,∮9是铜管用15CM壁厚保温材料,∮6是铜管用15CM壁厚保温材料(气管和液管双列排列)。 (3)注意承重梁不允许通孔。 3、施工流程:

机器进厂→机器定位→安装机器、冷媒管路、风管吊筋→安装室内机及风管→安装冷媒管道及保温材料→氮气吹扫冷媒管→气密试验→真空干燥→追加制冷剂→安装冷凝水吊筋→安装冷凝水管→冷凝水试水试验→电气工程→调试→安装风口→工程结束 一、室内机安装 操作步骤: 决定安装位置→标志安装位置→装悬挂电器栓→安装室内机 位置:装室内机二注意 (1)高度:注意顾及最后面向天花板的表面。 (2)水平:用水平尺量机器底部四个边线达到水平位置。 要点: (1)悬挂电器栓用8MM以上的镀锌吊筋足以承受室内机的重量(室内机重量30-100KG)。 (2)安装前必须给予室内机安装选择的余地。 (3)安装前必须检查核对型号。 (4)正确地留下足够的空间以供维修用(在室内机冷媒管连接侧 0.5M 内留有检修口,大小40CM X 40CM)。 二、冷媒配管工程 作业顺序: 安装室内机→按配管原尺寸→安装管道→置换氮气→上锡→吹净→气密试验→真空干燥 1、冷媒配管三原则:(严守冷媒配管的三原则) (1)干燥:工程管道施工中,每一个管道口包括临时要用的铜管(必须用防雨胶带包扎铜管两端,系统管道焊接完了以后用38KG以上压力的氮气对各套系统的管道进行冲洗) (2)清洁:在焊接各根铜管的接口时用3KG压力的氮气冲在管道中让它在管道中流动,然后再焊接,这样有效的防止管道中氧化物的形成。 (3)气密性:当一个系统的管道全部连接完毕后,用歧管仪表一端连在室外机气管连接处,另一端连在氮气瓶上,对管道加压到38KG压力,并保持24小时不泄露即可。 2、替换氮气的方法(焊接时) 焊接时没有把氮气充入正在焊接中冷媒管道,管道表面会产生氧化物气泡,这些氧化物气泡会通过管道引起系统的各种危险,例如压缩机和阀系统某些功能损失。 为了避免这些问题焊接时将氮气吹过冷媒管,这种操作是氮气替换作业。重点: 用气体必须是氮气, 必须使用压力调节器。 3、冷媒管材料的选择: a)冷媒管 使用国标铜管。满足JIS标准的要求(去氢磷铜无缝管) b)纤焊接头特殊支路 通常使用(L弯接头、套接头、T型接头等)都是我们大金合格安装辅助材料供应商上海金阳铜管厂的接头满足JIS有关标准(大小、材料、厚度等)。