第一章绪论

习题

1-1在图1-1所示的网络中,设在d点发生短路,试就以下几种情况评述保护1和保护2对四项基本要求的满足情况:

(1)保护1按整定时间先动作跳开1DL,保护2起动并在故障切除后返回;

(2)保护1和保护2同时按保护1整定时间动作并跳开1DL和2DL;

(3)保护1和保护2同时按保护2整定时间动作并跳开1DL和2DL;

(4)保护1起动但未跳闸,保护2动作跳开2DL;

)、

dz·J

K lm(1)、

=1.5,

zq

3种

t10=2.5s。

1 求电流I段定值

(1)动作电流I’dz

I’dz=K’k×Id·B·max=1.3×4.97=6.46(kA)

其中Id

=E S/(X s+X AB)=(37/3)/(0.3+10×0.4)=4.97(kA)

·B·max

(2) 灵敏性校验,即求l min

l min = 1/Z b×((3/2)·E x/ I’dz-X s,max) = 1/0.4×( (37/2) / 6.46 -0.3)=6.4 (km)

l min % = 6.4/10 ×100% = 64% > 15%

2 求电流II段定值

(1) 求动作电流I’’dz

为与相邻变压器的瞬动保护相配合,按躲过母线C最大运行方式时流过被整定保护的最大短路电流来整定(取变压器为并列运行)于是

=E S/(X s+X AB+X B/2)=(37/3)/(0.3+4+9.2/2)=2.4(kA)Id

·C·max

I’’dz=K’’k·Id·C·max=1.1×2.4=2.64(kA)

式中X B=U

%×(U2B / S B)=0.075×(352/10)=9.2(Ω)

d

(2)灵敏性校验

K’’lm=Id·B·min / I’’dz=3/ 2×4.97/2.64=1.63 > 1.5满足要求(3

t’’

3

(1)

I

式中

(2)

K lm (1)

考虑C

4.

(1)

Ig

取n1=400/5

(2)继电器动作电流

I段I’dz·J=K jx×I’dz/ n1=6.46×103/80 = 80.75(A)

II段I’’dz·J =2.64×103/80 = 33(A)

III段I dz·J = 523 / 80 = 6.54(A)

5 求当非快速切除故障时母线A的最小残压

非快速保护的动作区最靠近母线A的一点为电流I段最小保护范围的末端,该点短路时母线A的残余电压为

式中I d=E/(X

+l min%·X AB)

故U cy =E·l min%·X AB/(XS+l min%·X AB)

按残余电压定义,即可得出计算U cy%的公式

U cy%=U cy/E=l min%·X AB/(XS+l min%·X AB)

本题已计算出l min%=64%,而X AB=0.4×10 =4Ω, X s = 0.3Ω故

U cy%=(0.64×4)/(0.3+4×0.64)×100%=87.5%

其他方案可类推

例题2.2在图2-2所示网络中,试对线路AB进行三段式电流保护的整定(包括选择接线方式,计算保护各段的一次动作电流、二次动作电流、最小保护范围、灵敏系数和动作时间,选出主要继电器型号规范)。已知线路的最大负荷电流I fh

=100A,电流互感器变比为300/5,保护2的过电

·max

流保护动作时间为2.2s,母线A、B、C等处短路时流经线路AB的短路电流计算值如表2,有关短路电流计算值为(kA)

1.

2.

1

,取可

2

l min = 1/Z b×((3/ 2)·E x/ I’dz-Z s,max)

式中Z s,max为系统阻抗,尚为未知数,根据题设A点短路电流数据,可以求出A点背后等值电源(即系统)的等值阻抗:

最大运行方式时Z s,min=(37/3)/5.34=4(Ω)

最小运行方式时Z s,max=(37/3)/4.27=5(Ω)

式中37为35KV电网的平均额定线电压,于是可求最大运行方式下的最小保护范围为

l min·max=(1/0.4)×(3/ 2×(37/3)/1.983-4)=13.3(km)

此处取线路阻抗Z b = 0.4Ω/km

最小运行方式下的最小保护范围为

l min·mim=(1/0.4)×(37 / 2/1.983-5)=10.8(km)

l min·max%=l min·max / l AB ×100% = 13.3/25×100%=53.2% > 15%

l min·min% = l min·min/ l AB ×100% = 10.8/25×100%=43.3% > 15%

均满足要求

3)动作时间的整定

t=0s

但为躲管型避雷器放电,应选取DZS-117型中间继电器做为出口继电器,该继电器具有4个常开触点,固有动作时间为0.06s,并假定操作电源为220V直流。

(2)II

1)

I’’dz

I’dz·

于是

I’’dz

选用20 A 2),考虑

K

3)

220V

(3)III

1

选用

2)灵敏性校验:取本线路末端B点短路时流过本保护的最小两相短路电流做为计算电流,故

K lm

(1)= I(2)d

·B·min

/I dz = (3/ 2) ×1.424×103 / 282=4.37 > 1.5

保护相邻线路时的灵敏性,取相邻线路BC末端C点短路时流过本保护1的最小两相短路电流作为计算电流,故

K lm

(2)

= I(2)d·c·min /I dz = (3/ 2) ×0.548×103 / 282=1.68 > 1.2

均满足要求。

3)动作时间整定:根据阶梯原则,在此,过电流保护的动作时间应与相邻线路BC的保护2配合,即

选用DS-112型时间继电器,其动作时间整定范围为0.25~3.5s 取操作电源为直流220V

习题

2-1图2-3示网络中,已知线路AB 的最大负荷电流A I fh 100m ax =?,电流互感器变比为300/5,保护2的过电流保护动作时间为2.5 S ,母线A 处短路时,最大和最小三相短路电流分别为5.34kA

和4.27kA 。每公里线路正序阻抗为0.4Ω,取3.1'=k K ,2.1"

=k

K ,2.1=k K ,85.0=h K ,2=zq K 。试对线路AB 进行三段式电流保护的整定(包括:一次、二次动作电流,最小保护范围,灵敏系数和动

作时间)。

图2-3 习题2-1 图 2-22A ,线路各段电r 求出无时限电流速断的保护范围和校验Ⅱ、Ⅲ段的灵敏度。''s X 为

图2-5 习题2-3图

2-4在图2-6所示网络中,线路AB 、BC 、BD 上均装设了三段式定时限电流保护,变压器采用了保护整个变压器的无时限差动保护,并已知: (1) 保护采用完全星形接线方法;

(2) K

I I ∞''≈; (3) 线路AB 的最大负荷电流为200A ,负荷自起动系数 K zq =1.5;

(5) 1.25, 1.15.rel

rel rel K K K I II III

=== (6)发电机电势和电抗为Ω=Ω==13,18,3/115''min ''max ''s s X X KV E 图2-6 习题2-4图 试计算:线路AB 各段保护的().I pu sen pu I K l t 、或和

2-5在图2-7所示网络上,各断路器采用了定时限电流保护,并已知:

图2-7 习题2-5图

(1) 保护1和4均采用不完全星形三继电器接线方式,保护5采用不完全星形两继电器的接线方

式;

(2) 线路AB 和BC 的最大负荷电流分别为190A 和120A ,负荷自启动系数分别为2.5和2.3;

(3) I (4) 2-6 (1) 100A ,

(2) (3) (4) 试计算:2-7 2-8在图2-9在图其中发电机1为:MW S MW S 50,100min max ==,发电机2为:MW S MW S 25,50min max == 图2-11习题2-9图

2-10在图2-12所示的几种网络中,无时限电流速断保护的整定条件(系统运行方式、短路类型、短路点)是什么(每个电源均为两种运行方式)?

图2-12习题2-10图 2-11在图2-13所示两相三继电器连接中,电流互感器二次极性连接是否正确?试分析在发生三相短路及A C 两相短路时,流过继电器1 、2 、3中的电流?

图2-13习题2-11图

什么?

2-13在这一章里使用了各种系数,如rel re ss sen con b K K K K K K 、 、 、 、和等,说明其含意及在整定计算中的作用。

二、方向电流保护

2-14如图2-14为单电源环网,各断路器均装有过电流保护。试求环网中各过电流保护的动作时间,并判断哪些过电流保护可以不装方向元件。

图2-14 习题2-14 2-15已知功率方向继电器采用 90接线方式,线路阻抗角 60=d ?。试问:

⑵用 2-16?侧发生2-17

2-18 ~8DL 2-19 2-20 902-212-22方向电流保护不用电流测量元件可否?为什么?

2-23在图2-18所示的方向电流保护交流回路展开图中,其极性接线是否正确(以指向线路方向为正)?把错误地方改正过来。

图2-18 习题2-23图

三、三段式接地电流保护

例题

例题2.3在图2-19所示110KV 网络中,已知:

(1) 电源的等值电抗 ,5"

.2".1Ω==s s X X ;Ω=8.0s X

(2) 线路AB 和BC 的电抗 x 1=0.4Ω /km, x 0=1.4Ω/km; (3) 变压器T 1的额定参数为 31.5 MV A , 110/6.6KV .

U K %=10.5% , 其他参数如图示;

(4) 取 25.1=I rel

K , 15.1=II

rel K

试计算:线路AB 的零序电流保护Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 动作电流,Ⅱ、Ⅲ 段灵敏度及动作时限。

E

T 1

B

2.3图

00故应根据 )1(K 来整定动作电流,根据 )0.2(k 来校验灵敏度(保护范围)。 当在母线B 处发生 )1(K 时

则A I I

A pu 40201070325.1..0=??=

确定I 段保护范围 1L

先计算出母线A 、线路AB 中点及母线B 发生)1(K 、 )0.2(k 时的 3I 0

母线A 处)1(K 时:KA I A 07.113)

1(.0= )0.2(k 时:KA I A

5.93)

0.2(.0= 母线AB 中点)1(K 时:KA I 98.43)

1(0

= )

0.2(k 时: KA I 75.33)

0.2(0

=

母线B 处)

1(K 时:KA I B 21.33)

1(.0=

并把I .0由图Ⅰ (2) 保护B 母线C 故I I

pu ..0则

II

I .0 1670..0min .0II A

pu sen

I K (满足要求)

(3) Ⅲ 段保护整定计算:

不考虑非全相运行时:max ...0.unb rel III A pu I k I =

=)

3(max ??????K st aper rel

I f k K K

最大外部三相短路电流为:

A I III A pu 48051101.05.05.125.1..0=????=

在母线B 上两相接地短路时的灵敏度:

25.188.4480

2340

>==

III

sen K (满足要求) 在母线C 上两相接地短路时的灵敏度:

因为 A I C 270)

10610633(3115000)

0.2(.0=++=

所以 25.168.1270

3>=?=

III

K (满足要求) (4) 习题

2-24 ⑴ ⑵ ⑶ 施?

2-251

max 2max 1

min 2ma 2015s s s s in x x ''==Ω''==Ω00.4/; 1.4km x Ω=I 0值系按平115KV B 、C 、F 处

ax 分

、810、381、851、390A ;

(7)线路AB 、BC 、BE 、CD 、EF 上CT 变比分别为:120、80、80、20、20; (8)其他参数如图示。

图2-21 习题2-25图 试计算:(1)保护3及5的继电器动作电

流0

pu r pu

I t 和;

Ⅲ段的

pu r

I t 和0

pu r

pu

t sen K 、和?

2-26的网络中,假设变压器T 2的中性点直接接地,并已知:(1) T 2[注](2(20)时,流经保护 (3pu

与习题(1) (2) (3) 2-272-28 2-29图2-22 习题2-28图

2-30 在图2-23 所示的零序过电流保护的接线图中,三个电流互感器的极性如图示。问接线是否正确?在正常运行情况下保护装置是否会误动作?

图2-23 习题2-30图

2-31 零序功率方向继电器有无死区?为什么?

2-32中性点不接地和中性点经消弧线圈接地电网中,在发生单相接地时,其零序电容电流分布的特点是什么?

2-33在接地保护的计算中,考虑各元件的零序网络时,为什么对大接地电流系统一般只计及线路的零序阻抗而忽略线路对地容抗,而对小接地电流系统则只计各元件对地的容抗而忽略线路的零序

第三章电网的距离保护

例题

例题3.1图3-1所示网络中,设各线路均装有距离保护,试对点1处的距离保护I、II、III段进行整定计算,即求各段动作阻抗Z’dz、Z’’dz、Z dz,动作时间t’、t’’、t和校验其灵敏性,即求l min%、K’’lm、K lm(1)、K lm(2)。已知线路AB的最大负荷电流I fh·max= 350A,cosφ=0.9,所有的线路阻抗Z b= 0.4Ω/km,阻抗角φ1=70o,自启动系数K zq=1,正常时母线最低电压U fh·min= 0.9V,其他有关参数已注在图上。

图3-1 例题3.1图

解 1.有关元件阻抗的计算

AB线路的正序阻抗Z AB=Z b·l AB=0.4×30=12 (Ω)

1.15 / 2

应选用2

d2点短路时

K fz·min = (X’’S1·min+ Z AB) / X’’S2·max + 1=(20+12) / 30 + 1 = 2.07

于是Z’’dz

= 0.7(12+2.07×44.1) = 72.2 (Ω)

·1

此处取K’’k = 0.7是因为变压器的电抗计算值一般误差较大.

取以上两个计算结果中较小者为定值,即取Z’’dz

=29(Ω)

·1

(2)灵敏性校验。按本线路末端短路求灵敏系数

K’’lm = Z’’dz·1/ Z AB = 29/12 = 2.42 > 1.5 满足要求

(3)求动作时间。与相邻I段瞬动保护配合

t’’1 = t’3 + △t= t’5 + △t= t'B + △t=0.5 (s)

(1) 动作阻抗。按躲开最小负荷阻抗整定

Z dz = (1 / K k K zq K h )·Z fh ·min =( 1/1.2×1.1×1)×163.5 = 118.5(Ω) 式中 Z fh ·min = U fh ·min / I fh ·max = (0.9×110 /√3)/0.35 = 163.5(Ω) 取K k = 1.2, K h = 1.15,K zq = 1

取方向阻抗继电器的最灵敏角φlm =φfh = 70o ,当cos φfh = 0.9时,φfh = 25.8o ,故整定阻抗 Z zd = Z dz /cos (φlm -φfh ) =118.5/ cos (70o -25.8o )=165.3(Ω) (2) 灵敏性校验(求灵敏系数)。当本线路末端短路时

K lm (1) = Z zd /Z AB = 165.3 / 12 = 13.7 > 1.5 满足要求 当相邻元件末端短路时:

1) 相邻线路末端短路时 K lm (2) = Z zd /(Z AB +K fh ·max ·Z BC )

式中K fh ·max 为相邻线路BC 末端短路时对保护1而言的最大分支系数。该系数如图2所示。

图2 效验III 段灵敏系数时求K fz ·max 的等值电路

K 2K fh ·K lm (2(3) 或 t 1习题

3-1 在图率因数S B 的=30max B Z 图3-2 习题3-1图

3-2已知阻抗Z a 的Z b 如图3-3所示。

1. 在复平面上画出下列方程所描述的阻抗继电器的动作特性。 ⑴ 270arg 90≤≤-J

a J Z Z Z

⑵ 270arg 90≤≤+-b

J

a

J Z

Z Z Z ⑶

24060≤≤+J

a

J Z Z Z

⑷ 240120≤≤+J

a

J Z Z Z

图3-3 习题3-2图

2. 根据动作方程1,拟定出电压形成回路及比较回路的原理框图。 3-3 在图3-4所示网络中,如系统发生振荡,试:

1.指出振荡中心位于何处,并分析保护1、保护4的I 段和Ⅱ段及保护2和保护3的I 段中有哪些保护要受振荡的影响。

2.求可能使保护1距离Ⅱ段的测量元件误动的δ角的范围及其误动时间,确认该段保护能否误动。

(计算中取85.0'

=k K ,对Ⅱ段的定值按保护本线末端灵敏系数为1.5来整定,动作时间取0.5秒,系统

电势?

?

=n

m

E E ,振荡周期取2秒,线路阻抗km /4.0Ω,全系统阻抗角均等于 70。)

3.在图3-4(1) (2) 3-4 3-5 ?

1.(已知

2. 3-6 3-73-8在图(1)(2)继电器,m s (3) 保护的延时特性呈阶梯型,0.5t =秒,保护B 的III 2pu B t =秒;

(4) 线路AB 、BC 的最大负荷电流max 400l I A =,负荷自起动系数2ss K =,负荷的功率因数cos 0.9?=; (5) 变压器采用了能保护整个变压器的无时限纵联差动保护; (6) 其他参数如图示;

(7) CT 变比为400/5

CT n =,PT 0.1KV .

试计算:

保护A 段的动作阻抗II III ()pu pu pu z z z I 、、;第II 段、第III 段的灵敏度III III sen sen (K 、K )与动作时限II III

pu pu (t 、t )

;及保护A 各段的继电器动作阻抗.(设III

1.15 1.2rel

re K K ==) 图3-5 习题3-8图

3-9在习题3-8中,如果线路阻抗角075L ?=,方向阻抗继电器的最大灵敏角仍为065m s ?=,试求保护A 的III 段的灵敏度III )sen ( K ? 3-10 在图3-6的网络上,已知:

图3-6 习题3-10图

(1) (2) (3) (4) I rel

K 试计算(1) A pu A sen A z (2) II II pu B pu B sen B z 、和K

3-11 所示的网络中,如双回线的长度不等试计算

pu A sen A 和K 。

. 3-12 所示的双端电源系统中其整定阻抗set Z (1) (2) (3) 当系统的振荡周期T=1.5秒时,继电器误动作的时间.

3-13何谓阻抗继电器的测量阻抗()m Z ,整定阻抗()set Z 和动作阻抗()pu Z ?就方向阻抗继电器说明它们之间的关系和区别。

3-14欲使阻抗继电器的动作条件为00270arg

90C

D

Z Z ≥≥,试分别写出全阻抗,方向阻抗及偏移阻抗特性的动作方程并在其特性园上画出其向量关系。

3-15写出图3-8所示动作特性园的相位比较原理的动作方程,并拟订出其原理接线。

3-16利用两种比较原理的互换关系,把题3-14写成用比较绝对值原理表示的动作方程。 3-17全阻抗继电器有无死区?为什么?

3-18方向阻抗继电器为什么要引入极化电压?记忆回路工作原理和引入第三相电压的作用是什么?

3-19极化电压.

p U 的相位和系统频率变化对方向阻抗继电器的动作特性有何影响?

3-20何谓阻抗继电器的精确工作电流?为什么要求短路时加于继电器的电流必须大于min ac I ? 3-21 什么是00接线、030-接线、带零序电流补偿的00接线?各种接线方式适用于保护哪些故障类型?

3-22系统振荡对距离保护有什么影响?试以距离保护为例说明,振荡闭锁装置是如何将保护闭锁的?

3-233-243-25cos ?=习题

4-11t 、2t 4-2 4-3在图,m Z ,N Z 。线路长(1(2)分析线路两侧的相差高频保护的动作行为。

图4-1 习题4-3图

4-4 在图4-2所示网络中,线路AB 、BC 两侧均装有相差动高频保护,设电流互感器角度误差为o 7,保护装置操作元件角度误差为15O

,电源电势o

o

o

907060,,j N N j M M j N M e Z Z e

Z Z e

E E ?

??

??

?===。试画出当

BC 线路上D 点发生三相短路时,二线路两端保护的操作电流及发、收信号的波形图,并指出各侧保护测得的高频信号间断角是多少?

4-5 在图4-3所示网络中,线路AB 两侧装有相差动高频保护,设电流互感器角度误差为o 7,保护装置操作元件角度误差为15O

,电源电势o

o

o

907060,,j N N j M M j M N e Z Z e

Z Z e

E E ?

??

?-?

?===。线路长度

l=400km,试求出当AB 线路上D 点发生三相短路和两相短路时,两端保护高频信号间断角是多少?求保护的闭锁角是多少?

图4-3 习题4-5图

第五章 自动重合闸

习题

%5. Ω

的单相接线如图6-2 所示。

(2) 计算最大运行方式下,当 11KV 母线)3(K 时的)

3(m ax k I ,计算电压归算到平均电压

10.5 KV , 变压器归算到10.5KV 下的电流为:

Ω=?=58.020

5.10105.02

T X ,总阻抗为:Ω=+=∑8.022.058.0X 。 故最大外部短路电流为A ?=

75808

.0310500)3(max .=k I ;

图 6-2

(3) 计算保护装置基本侧(11KV 侧)的一次动作电流:

按述三个条件计算:

1.

=

2. 3. 4.

选用 W 5.

W b ?选用6.

∴ 7.

在对高压侧,由于是大接地电流系统,所以保护采用三相接地方式,因此归算到110 KV 侧最大一相的电流为:

110KV 侧流入继电器的电流为

∴234.240

44.23min

>=?=?sen K (满足要求)

例题6.2 如图6-3 所示为一两端有电源的三圈变压器,装设有BCH-1型纵差动保护,除图示参数外,还已知:(1) 变压器的容量为31.5/31.5/31.5 MV A ,电压为

1111//,6.6/%)5.221(5.38/%)5.241(110--???±?±Y KV

(2)在最大运行方式下:6.6KV 母线K (3)时的短路电流分布(归算到平均电压115KV 。以下同)如图6-4(a )所示;

38.5KV 母线K (3)时的短路电流分布如图6-4(b )所示;在最小运行方式下,38.5KV 母线K (2) 时的短路电流分布如图6-4(c )(括号内数值为最大一相的电流)。 试决定保护的动作电流pur I ,平衡线圈匝数bII bI W W ,、制动线圈的匝数res W 、差动线圈的匝数d W 和最小灵敏度系数min sen K 。

图6-3 例题6.2图

解:计算步骤:

(1) 计算变压器各侧一次额定电流,选出各侧电流互感器变比,计算各侧二次额定电流。

(a) (b) (c)

侧无 110KV 为基本侧,故直接接差动线圈。

38.5KV 和6.6KV 侧分别接W b1和W b2,如图6-5所示。 基本侧的二次动作电流为: 差动线圈匝数为:

8.77.70

.6==?cal d W 匝

取整定匝数为: 8=?cal d W 匝 38.5KV 侧平衡线圈匝数:

95

.395

.376.41-=

?cal b W ×8 = 1.62 匝

取整定匝数为:匝21=?cal

b W

6.6KV 侧平衡线圈匝数:匝=0278.086

.46

.476.4.2?-=

cal b W 取整定匝数为:匝=0.2cal b W

(5)计算由于W b 整定匝数与计算匝数不相等产生的误差T f ?:

故不需要重新计算I pu 。

(6

res

K

+

式中:I K rel res K =1=(7通过原点作曲线1的切线,切线的斜率用n 表示则: 式中:set b set

d W W ..+ ———— 制动线圈侧的实用工作匝数。标准曲线的n =0.9,如果已录取了

继电器实有的制动特性曲线,则应根据实有制动特性曲线取n 。 根据上式可求得:

取整定匝数为:W set = 3匝 (8)计算最小灵敏度系数:

1)计算最小内部短路电流及流入继电器的电流: 根据图6-4(c )各侧流入继电器的电流为:

《电力系统继电保护原理》课程作业答案解析

华南理工大学网络教育学院《电力系统继电保护原理》课程作业答案171801 20170910 作业答题注意事项: 1)本作业共含客观题48题(单选20题,判断28题),主观题5题。所有题目答案务必填写在答题页面的答题表格中,填写在 题目中间或下面空白处的答案以0分计。单项选择题填写字 母ABCD之一,判断题大写V字表示正确,大写X表示错误。 其它填写方法将不能正确判别;主观题答案写在答题纸页面内 各题的表格方框内,其内容框大小可自行调节; 2)不要把答案拍摄成图片再贴入本文档,不要修改本文件中答题表格格式,务必将答题文件命名为“[学生姓名][答案].doc”, 用word2003格式存储并上传到网页,谢谢! 3)提交作业答案文件时请删除所有题目,答案文件应仅含个人信息表、客观题答案表和主观题答题表,不含题目; 4)不标注本人姓名的文件名无效,仅将答案拷贝到网页编辑框而没有上传答案word附件的作业,可能会造成批阅速度、格式 正确性上的较大困难,请同学们理解。 作业题目 一、单项选择题(20题) 1、电力系统继电保护的四个基本要求,不包括()。 (A)选择性;(B)速动性;(C)灵敏性;(D)针对性。 2、使用调试最方便的保护是()。 (A)电磁式保护;(B)分立晶体管保护;(C)集成电路保护;(D)微机保护。

3、电力系统中发生概率最大故障是()。 (A)三相短路;(B)两相短路;(C)单相接地故障;(D)两相接地故障。 4、()不属于影响距离保护工作的因素。 (A)短路点过渡电阻;(B)电力系统振荡; (C)电压回路断线;(D)并联电容补偿。 5、目前,()还不能作为纵联保护的通信通道。 (A)公用无线网络通道(wireless network); (B)输电线路载波或高频通道(power line carrier); (C)微波通道(microwave); (D)光纤通道(optical fiber)。 6、可以作为相邻线路的后备保护的纵联差动保护是()。 (A)分相电流纵联差动保护;(B)电流相位比较式纵联保护; (C)方向比较式纵联保护; (D)距离纵联保护; 7、()是后加速保护的优点之一。 (A)能够快速地切除各段线路上发生的瞬时性故障; (B)可能使瞬时性故障米不及发展成为永久性故障,从而提高重合闸的成功率; (C)使用设备少,只需装设一套重合闸装置,简单、经济; (D)第一次是有选择性地切除故障,不会扩大停电范围,特别是在重要的高压电网中一般不允许保护无选择性的动作而后以重合闸来纠正(前加速的方式)。 8、下列方式不属于综合重合闸(简称综重)工作方式的是()。 (A)两相重合闸方式; (B)三相重合闸方式; (C)单相重合闸方式; (D)停用重合闸方式。 9、双侧电源线路的过电流保护加方向元件是为了()。 (A)保证选择性;(B)提高灵敏性;(C)加强可靠性;(D)提高速动性。 10、发电机定子绕组单相接地时,中性点对地电压()。 (A)为零;(B)上升为线电压;(C)上升为相电压;(D)上升为线电压α倍(α表示由中性点到故障点的匝数占全部绕组匝数的百分数)。 11、互感器二次侧应有安全可靠的接地,其作用是()。 A 便于测量时形成回路; B 以防互感器一、二次绕组绝缘破坏时,高电压对二次设备及人身的危害; C 有助于泄放雷电流; D 提高保护设备抗电磁干扰能力。 12、瞬时电流速断保护的动作电流应大于()。

《电力系统继电保护》试题库 (第7套试卷) 答案

试卷7答案 一、填空题 1、金属性 2、相间短路、接地短路 3、方向阻抗继电器 4、瓦斯轻瓦斯重瓦斯跳闸 5、匝间相间不能 6、电流 7、流出 8、不正常状态发信号故障时跳闸 9、非周期 10、故障元件 11.螺管线圈式吸收衔铁式转动舌片式大于动作电流小于返回电流使返回系数小于1启动电流返回电流 返回电流/启动电流 12.接线和负荷性质 13.对地电容电流 14.接地的中性点的位置 15. 1.5 16.最大阻抗 17.最灵敏 18.正常无高频正常有高频移频 19.比较支路电流相位 20.当固定连接破坏时,保护会出现误动 二、选择题【每题2分,共20分】 1.B 2.A 3.B 4.D 5.A 6.B 7.C 8.A 9.A10.B 三、判断题【每题1分,共5分】 1.错 2.对 3.对 4.错 5.对 四、简答题 1.依据电力元件两端电气量在正常工作和短路状态下的差异,可以构成哪些原理的保护?答:利用电力元件两端电流的差别,可以构成电流差动保护;利用电力元件两端电流相位的差别可以构成电流相位差动保护;利两侧功率方向的差别,可以构成纵联方向比较式保护;利用两侧测量阻抗的大小和方向的差别,可以构成纵联距离保护。 2.何为瞬时性故障,何谓永久性故障? 答:当故障发生并切除故障后,经过一定延时故障点绝缘强度恢复、故障点消失,若把断开的线路断路器再合上就能够恢复正常的供电,则称这类故障是瞬时性故障。如果故障不能自动消失,延时后故障点依然存在,则称这类故障是永久性故障。 3.变压器可能发生哪些故障和不正常运行状态?它们与线路相比有何异同?

答:变压器故障可以分为油箱外和油箱内两种故障,油箱外得故障主要是套管和引出线上发生相间短路和接地短路。油箱内的故障包括绕组的相间短路、接地短路、匝间短路以及铁芯的烧损等。 变压器的不正常运行状态主要有变压器外部短路引起的过电流、负荷长时间超过额定容量引起的过负荷、风扇故障或漏油等原因引起的冷却能力下降等。此外,对于中性点不接地运行的星形接线变压器,外部接地短路时有可能造成变压器中性点过电压,威胁变压的绝缘;大容量变压器在过电压或低频率等异常工况下会使变压器过励磁,引起铁芯和其他金属构件的过热。 油箱外故障与线路的故障基本相同,都包括单相接地故障、两相接地故障、两相不接地故障和三相故障几种形式,故障时也都会出现电压降低、电流增大等现象。油箱内故障要比线路故障复杂,除了包括相间故障和接地故障外,还包括匝间故障、铁芯故障等,电气量变化的特点也较为复杂。 4.发电机在运行中为什么?失磁对发电机的电力系统有哪些影响?对于失磁发电机什么时候才造成危害?为什么? 答:发电机运行中,由于励磁绕组故障、励磁回路开路、半导体励磁系统故障、灭磁开关误跳闸、自动调节历次系统故障以及误操作的原因都会引起励磁电流突然消失或下降到静稳及线所对应的励磁电流以下。 失磁对机组的影响: <1>造成转子槽楔、护环的接触面局部过热。 <2>引起定子端部过热。 <3>使定子绕组过电流。 <4>造成有功功率周期性摆动和机组振动等。 对系统的影响: <1>造成系统无功大量缺额、各点电压降低,甚至因电压崩溃而瓦解。 <2>引起机组或输电线路过电流,若机电保护动作,可导致大面积停电。 <3>引起相邻机组与系统之间或系统各部分之间失步。 对于失磁发电机只有在失步后才会造成对机组和系统的危害。由于出现滑差,在转子上产生差额电流,引起局部过热。此时吸取大量无功功率引起定子绕组过电流。异步运行时,将造成机组振动等。 五、计算题 1.解:过电流保护4的最大负荷电流为 4.max I =400+500+550=1450A 保护4的过电流定值为 .4 4.max ss rel set re K K I I K =ⅢⅢ=2.55A 时限为4t Ⅲ=max(1t Ⅲ, 2t Ⅲ,3t Ⅲ)+t ?=1.5s 2.解:1.元件阻抗计算 20.43012()0.44016() 11510.5%44.1()31.5 AB BC T Z Z Z =?=Ω=?=Ω=?=Ω3.答:(1)过电流保护动作值 ,灵敏度1.26<1.5;(2)低压过电流保护动作电流 ,动作电压,灵敏度2.36。

国网考试电力系统继电保护 习题库

欢迎阅读 第一章绪论 习题 1-1在图1-1所示的网络中,设在d点发生短路,试就以下几种情况评述保护1和保护2对四项基本要求的满足情况: (1)保护1按整定时间先动作跳开1DL,保护2起动并在故障切除后返回; (2)保护1和保护2同时按保护1整定时间动作并跳开1DL和2DL; (3)保护1和保护2同时按保护2整定时间动作并跳开1DL和2DL; (4)保护1起动但未跳闸,保护2动作跳开2DL; )、 dz·J K lm(1)、 被 =1.5, zq 3种 t10=2.5s。 1 求电流I段定值 (1)动作电流I’dz I’dz=K’k×Id·B·max=1.3×4.97=6.46(kA) 其中Id =E S/(X s+X AB)=(37/3)/(0.3+10×0.4)=4.97(kA) ·B·max (2) 灵敏性校验,即求l min l min = 1/Z b×((3/2)·E x/ I’dz-X s,max) = 1/0.4×( (37/2) / 6.46 -0.3)=6.4 (km)

l min % = 6.4/10 ×100% = 64% > 15% 2 求电流II段定值 (1) 求动作电流I’’dz 为与相邻变压器的瞬动保护相配合,按躲过母线C最大运行方式时流过被整定保护的最大短路电流来整定(取变压器为并列运行)于是 =E S/(X s+X AB+X B/2)=(37/3)/(0.3+4+9.2/2)=2.4(kA)Id ·C·max I’’dz=K’’k·Id·C·max=1.1×2.4=2.64(kA) 式中X B=U %×(U2B / S B)=0.075×(352/10)=9.2(Ω) d (2)灵敏性校验 K’’lm=Id·B·min / I’’dz=3/ 2×4.97/2.64=1.63 > 1.5满足要求(3 t’’ 3 (1) I 式中 (2) K lm (1) 考虑C 4. (1) Ig 取n1=400/5 (2)继电器动作电流 I段I’dz·J=K jx×I’dz/ n1=6.46×103/80 = 80.75(A) II段I’’dz·J =2.64×103/80 = 33(A) III段I dz·J = 523 / 80 = 6.54(A) 5 求当非快速切除故障时母线A的最小残压 非快速保护的动作区最靠近母线A的一点为电流I段最小保护范围的末端,该点短路时母线A的残余电压为

电力系统继电保护的作用

1.1电力系统继电保护的作用 电力系统在运行中,可能发生各种故障和不正常运行状态,最常见同时也是最危险的故障是发生各种型式的。在发生短路时可能产生一下的后果: (1)通过故障点的很大的短路电流和所燃起的电弧,使故障元件损坏; (2)短路电流通过非故障元件,由于发热和电动力的作用,引起它们的损坏或缩短它们的使用寿命; (3)电力系统中部分地区的电压大大降低,破坏用户工作的稳定性或影响工厂产品的质量; (4)破坏电力系统并列运行的稳定性,引起系统震荡,甚至使整个系统的瓦解。 电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏,但没有发生故障,这种情况属于不正常运行状态。例如,因负荷超过电气设备的额定值而引起的电流升高(一般又称过负荷),就是一种最常见的不正常运行状态。由于过负荷,使元件载流部分和绝缘材料的温度不断升高,加速绝缘的老化和损坏,就可能发展成故障。此外,系统中出现功率缺额而引起的频率降低,发电机突然甩负荷而产生的过电压,以及电力系统发生震荡等,都属于不正常运行状态。 故障和不正常运行状态,都可能在电力系统中引起事故。事故,就是指系统或其中一部分的正常工作遭到破坏,并造成对用户少送电或电能质量变坏到不能容许的地步,甚至造成人身伤亡和电气设备损坏。 系统故障的发生,除了由于自然条件的因素(如遭受雪击等)以外,一般都是由于设备制造上的缺陷、设计和安装的错误,检修质量不高或运行维护不当而引起的。因此,只要充分发挥人的主观能动性,正确地掌握客观规律,加强对设备的维护和检修,就可以大大减少事故发生的机率,把事故消灭在发生之前。 在电力系统中,除应采取各项积极措施消除或减少发生故障的可能性以外,故障一旦发生,必须迅速而有选择性地切除故障元件,这是保证电力系统安全运行的最有效方法之一。切除故障的时间常常要求小到十分之几甚至百分之几秒,实践证明只有装设在每个电气元件上的保护装置才有可能满足这个要求。这种保护装置直到目前为止,大多是由单个继电器或继电器与其附属设备的组合构成的,故称为继电保护装置。在电子式静态保护装置和数字式保护装置出现以后,虽然继电器已被电子元件或计算机所代替,但仍沿用此名称。在电业部门常用继电保护一词泛指继电保护技术或由各种继电保护装置组成的继电保护系统。继电保护装置一词则指各种具体的装置。 继电保护装置,就是指能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作与断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。它的基本任务是: (1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其它无故障部分迅速恢复正常运行; (2)反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件(例如有无经常值班人员),而动作于发出信号、减负荷或跳闸。此时一般不要求保护迅速动作,而是根据对电力系统及其元件的危害程度规定一定的延时,以免不必要的动作和由于干扰而引起的误动作。

电力系统继电保护练习题A答案

《电力系统继电保护》练习题A答案 一、名词解释 1.输电线路纵联保护:是用某种通信通道将输电线端或各端(对于多端线路)的保护装置纵向连接起来,将各端的电气量(电流、功率方向等)传送到对端,将各端的电气量进行比较,以判断故障在本线路范围内还是在线路范围之外,从而决定是否切断被保护线路。理论上具有绝对的选择性。 2.低频减载:又称自动按频率减负载,或称低周减载(简称为AFL),是保证电力系统安全稳定的重要措施之一。当电力系统出现严重的有功功率缺额时,通过切除一定的非重要负载来减轻有功缺额的程度,使系统的频率保持在事故允许限额之内,保证重要负载的可靠供电。 3.变电站综合自动化:主要将变电站的二次设备(测量仪表、信号系统、继电保护、自动装置和远动装置等)经过功能的组合和优化设计,利用先进的计算机技术、通信技术、信号处理技术和网络技术联结起来,实现对全变电站的主要设备和输、配电线路的自动监视、测量、自动控制和继电保护,并与调度通信,实现电力系统统一调度、控制的计算机网络。 4.重合闸:在电力系统中,当断路器跳闸之后,能够自动地将断路器重新合闸的装置。 5.横差动保护:在正常运行的时候,各绕组中的电动势相等,流过相等的负荷电流。而当任一绕组发生匝间短路时,绕组中的电动势就不再相等,因而会出现因电动势差而在各绕组间产生均衡电流。利用这个环流,可以实现对发电机定子绕组匝间短路的保护,即横差动保护。 6.低频减载:又称自动按频率减负载,或称低周减载(简称为AFL),是保证电力系统安全稳定的重要措施之一。当电力系统出现严重的有功功率缺额时,通过切除一定的非重要负载来减轻有功缺额的程度,使系统的频率保持在事故允许限额之内,保证重要负载的可靠供电。 二、简答 1.在继电保护中为什么经常采用中间继电器?

2016年电力考试网继电保护技师题库第3套详解

继电保护工-技师试卷满分:100 一.单选题(每小题1.0分,共26.0分) 1.对于“掉牌未复归”小母线PM,正确的接线是使其()。 A.正常运行时带负电,信号继电器动作时带正电 B.正常运行时不带电,信号继电器动作时带负电 C.正常运行时不带电,信号继电器动作时带正电 D.正常运行时带正电,信号继电器动作时带负电。 该题得分:0 正确答案:A 2.由反应基波零序电压和利用三次谐波电压构成的100%定子接地保护,其基波零序电压元件的保护范围是()。 A.由中性点向机端的定子绕组的85%~90%线匝 B.由机端向中性点的定子绕组的85%~90%线匝 C.100%的定子绕组线匝 D.由中性点向机端的定子绕组的50%线匝。 该题得分:0 正确答案:B 3.高频保护载波频率过低,如低于50kHz,其缺点是()。 A.受工频干扰大,加工设备制造困难 B.受高频干扰大 C.通道衰耗大 该题得分:1.0 正确答案:A 4.系统振荡与短路同时发生,高频保护装置会()。 A.误动 B.拒动 C.正确动作 D.不定。 该题得分:1.0 正确答案:C 5.新安装或一、二次回路有变动的变压器差动保护,当被保护的变压器充电时应将差动保护()。 A.投入 B.退出 C.投入退出均可 D.视变压器情况而定。 该题得分:0 正确答案: A

6.按躲过负荷电流整定的线路过电流保护,在正常负荷电流下,由于电流互感器极性接反而可能误动的接线方式为()。 A.三相三继电器式完全星形接线 B.两相两继电器式不完全星形接线 C.两相三继电器式不完全星形接线 D.两相电流差式接线。 该题得分:1.0 正确答案:C 7.在正常负荷电流下,流过电流保护测量元件的电流,当()。 A.电流互感器接成星形时为Iph B.电流互感器接成三角形接线时为Iph C.电流互感器接成两相差接时为零 D.电流互感器接成三角形接线时为Iph。 该题得分:0 正确答案:B 8.利用纵向零序电压构成的发电机匝间保护,为了提高其动作的可靠性,则应在保护的交流输入回路上()。 A.加装2次谐波滤过器 B.加装5次谐波滤过器 C.加装3次谐波滤过器 D.加装高次谐波滤过器。 该题得分:0 正确答案:C 9.发电机转子绕组两点接地对发电机的主要危害之一是()。 A.破坏了发电机气隙磁场的对称性,将引起发电机剧烈振动,同时无功功率出力降低 B.无功功率出力增加 C.转子电流被地分流,使流过转子绕组的电流减少 D.转子电流增加,致使转子绕组过电流。 该题得分:1.0 正确答案:A 10.如图所示系统为大接地电流系统,当k点发生金属性接地故障时,在M处流过 线路MN的3I0与M母线3U0的相位关系是()。 A.3I0超前M母线3U0约为1100 B. B.取决于线路MN的零序阻抗角 C. C.3I0滞后M母线3U0约为700 D. D.3I0滞后M母线3U0约为1100。

华南理工网络-《电力系统继电保护》课堂作业标准答案

华南理工网络-《电力系统继电保护》课堂作业答案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

《系统工程导论》 作业题 一.判断题(正确的写“对”,错误的写“错”) 1.一般系统理论重申亚里士多德的一个观点:系统的功能可以等于系统全部要素功能的总和。 【错】 2.典型故障曲线(浴盆曲线)告诉我们:系统的故障在早期故障期和偶然故障期,其故障率都很小,到损耗故障期,故障率会逐渐升高。 【对】 3.“什么也不干”,维持现状,也是一种方案,称为零方案。 【对】 4.香农把信息定义为两次不确定性之和,即: 信息(量) = 通信前的不确定性+通信后尚存的不确定性。 【错】 5.系统模型,是对于系统的描述、模仿或抽象。它反映系统的物理本质与主要特征。 【对】 6.系统分析一般有七个步骤,根据具体情况,有些步骤可以并行进行,但不能改变顺序。 【错】 二.单项选择题(请将你选择的字母填写在括号内) 1.80年代末,钱学森提出处理开放的复杂巨系统的方法论 是从定性到定量综合集成方法,结合系统学理论和人工智能技术的发 展,又于己于1992年提出了建设从定性到定量综合集成研讨厅体系,进一步发

展了开放的复杂巨系统的系统方法。 2.系统的所谓相关性,包含两重意思:一是系统内部各元素之间存在 着这样那样的联系;二是系统与其环境之间也存在着这样那样的联系。 “联系”又称“关系”,常常是错综复杂的。 3.指标评分法主要有:(1)排队打分法;(2)_专家打分法_;(3)两两 比较法;(4)_体操计分法_:(5)_连环比率法_;(6)_逻辑判断评分法__。 4.对模型进行修正与简化的方法通常有:(1)去除一些变量;(2)合并 一些变量;(3)改变变量的性质;(4)改变变量之间的函数关系;(5)改 变约束。 5.任何一个系统都存在于一定的环境之中,在系统与环境之间 具有物质、能量和信息的交换。 6.系统分析的原则有那些?(1)内部因素与外部因素相结合; (2)微观效果与宏观效果相结合;(3)当前效果与长远效果相结合; (4)定量分析与定性分析相结合。 7.管理对于信息的要求是:(1)准确、(2)及时、(3)适用、(4)经济。 三简答题 1.按钱学森提出的系统新的分类方法,系统如何分类?对每一类系统举一例。 答:1)按照系统规模分为小系统、大系统、巨系统; 2)按照系统结构的复杂程度分为简单系统和复杂系统。 举例:小系统:一个家庭 大系统:一个地级市 巨系统:一个国家。 简单:一个局域网 复杂:因特网。 2.简述系统与环境的关系 答:新系统产生于环境;新系统的约束条件决定于环境;决策的依据来自于环境,试制所需资源来自于环境;最后,系统的品质也只能放在环境中进行评价。

《电力系统继电保护》考试复习题集.

2005/2006学年第二学期 《继电保护》复习题 使用班级:发电(3)041、发电(3)042、发电(3)043 第一章绪论 一、填空题: 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应______________,电力系统出现不正常工作状态时,继电保护装置一般应____________。 2、继电保护的灵敏性是指其对于保护范围内发生故障或不正常工作状态的_________。通常用衡量。 3、继电保护的选择性是指继电保护动作时,只能把从系统中切除,使系统的继续运行。尽量缩小停电范围。 4、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 5、继电保护装置一般是由测量部分、和三个主要部分组成。 6、继电保护按作用不同可分为、和辅助保护。 二、判断题: ()1、电气设备过负荷时,继电保护装置应将过负荷设备从系统中切除。()2、电力系统故障时,继电保护装置只发出信号,不切除故障设备。 ()3、电力系统出现不正常工作状态时,继电保护装置不但发出信号,同时也要把不正常工作的设备切除。 ()4、继电保护装置的误动作和拒动作都是可靠性不高的表现,它们对电力系统造成的危害程度相同。 ()5、继电保护装置的动作时间就是故障被切除的时间。

三、选择题: 1、继电保护动作时,要求仅将故障的元件或线路从电力系统中切除,使系统无故障部分继续运行,尽量缩小停电范围。这是继电保护的()。 A、可靠性 B、选择性 C、灵敏性 2、电力系统短路时最严重的后果是()。 A、电弧使故障设备损坏 B、使用户的正常工作遭到破坏 C、破坏电力系统运行的稳定性 3、快速保护的动作时间最快可达到0.02~0.04s;而断路器的动作时间最快可达到 0.06~0.15s。所以继电保护快速切除故障的时间为()。 A、0.02~0.04s B、0.02~0.06s C、0.04~0.1s 四、问答题: 1、何谓主保护、后备保护?何谓远后备保护、近后备保护? 答:主保护:反应整个被保护元件上的故障,并能以最短的延时有选择地切除故障的保护。后备保护:主保护或者断路器拒绝动作时,用来切除故障的保护。 近后备:主保护拒绝动作时,由本元件的另一套保护实现的后备保护。 远后备:主保护或者断路器拒绝动作时,由相邻元件的保护实现的后备保护。 2、继电保护的基本任务是什么? 答:(1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从系统中切除,使故障元件免遭破坏,并保证其他无故障元件迅速恢复正常运行;(2)反应电气元件不正常运行情况,并根据不正常运行情况的种类和电气元件维护条件,发出信号,由运行人员进行处理。(3)与其他自动装置配合,解决在故障情况下提高供电可靠性的问题。 3、利用电力系统正常运行和故障时参数的差别,可以构成哪些不同原理的继电保护?

2016年华东电网继电保护专业技能竞赛测试题1(无答案)

单位________________ 姓名(请用正楷字填写) ____________________ 准考证号_______________________ …………………………………………………………………………………………… 密 封 线 内 不 要 答 题 ……………………………………………… 2016年华东电网继电保护专业技能竞赛测试题1 理论试卷 满分:100分 时间:120分钟 一、判断题(每题1分,共15分) 1、 Y N ,d11变压器的Y N 侧发生AC 相间短路,则d 侧a 、c 相电流大小相等,方向相同。( ) 2、 电力系统发生两相金属性短路故障时,故障点非故障相电压保持原有的幅值和相位,两故障相电压在非故障相电压的相同方向上,其值等于非故障相电压一半。( ) 3、 电力系统发生单相接地故障时,非故障相的电压是保持不变的。( ) 4、 直流系统发生两点接地,只会引起断路器误跳闸。( ) 5、 小接地系统发生单相接地故障时,其他两相对地电压升高 3 倍。( ) 6、 两相短路故障与两相短路接地故障,在故障表现的形态上基本一样。( ) 7、 用于500kV 双回线路的自适应重合闸,采用分相顺序合闸,避免了重合于永久性多相故障对系统造成的冲击,从稳定计算的角度使双回线的输送能力进一步提高,带来了直接的经济效益。( ) 8、 电流互感器选型不正确,容易引起故障时的饱和,影响保护动作的正确性,因此依据故障发生10ms 后,电流互感器发生暂态饱和对保护进行考核是合理的。( ) 9、 为了使不同中性点接地方式系统在发生接地故障时,电压互感器开口三角的3U 0均不大于100V ,对于大接地电流系统(如110kV 及以上),电压互感器变比选为U I (相)/U Ⅱ(相)/100伏,对于中性点不接地系统(如10.5kV ),电压互感器变比选为U I (相)/U Ⅱ(相)/(100/3)伏。( ) 10、 在中性点直接接地系统中,如果各元件的阻抗角都是80°,当正方向发生接地故障时, 30U 落后30I 100°;当反方向发生接地故障时,30U 超前30I 80°。( ) 11、 在系统发生故障而振荡时,只要距离保护的整定值大于保护安装处至振荡中心之间的阻抗,就不会发生误动作。( ) 12、 距离保护是本线路正方向故障和与本线路串联的下一条线路上故障的保护,它具有明显的方向性。因此,即使作为距离保护Ⅲ段的测量元件,也不能用具有偏移特性的阻抗继电器。( ) 13、 采用远方起动和闭锁信号的高频闭锁距离保护,既可用于双电源线路也可用于单电源线路。( ) 14、 在小接地电流系统中,线路上发生金属性单相接地时故障相电压为零,两非故障相电压升 高 3 倍,中性点电压变为相电压。三个线电压的大小和相位与接地前相比都发生了变化。 ( ) 15、 线路保护双重化包括保护装置的双重化以及与保护配合回路(不包括通道)的双重化,双重化配置的保护装置及其回路之间应完全独立,不应有直接的电气联系。( ) 二、单项选择题(每题1分,共15分) 1、 在负序电压继电器A 与BC 间(BC 相短接)施加单相电压,此时继电器的动作电压Uop 是继电器负序相电压的( )倍。 A 、1/3 B 、 3 C 、1/ 3 D 、3 2、 当负序电压继电器的整定值为6~12V 时,系统正常运行时电压回路一相或两相断线 ( )。 A 、负序电压继电器会动作 B 、负序电压继电器不会动作 C 、负序电压继电器动作情况不定 3、 模拟两相短路从负序电流继电器AB 端子通入电流,此时继电器的动作电流是负序相 电流的( )倍。 A 、1/3 B 、 3 C 、1/ 3 D 、3

电力系统继电保护题目答案

电力系统继电保护网上作业题 第一章绪论 一. 填空题 1.对继电保护装置的四项基本要求是( )性、( )性、( )性和( )性。 2.继电保护装置组成部分一般包括(),(),()。 3.电力系统发生故障时,继电保护装置应将()部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应()。 4.继电保护的可靠性是指保护在应动作(),不应动作时()。 5.输电线路的短路可分为()、()两类。 6.电力系统的三种运行状态()、()、()。 7.按继电保护所起的作用可分为( )保护、( )保护,其中后备保护又可分为( )保护和( )保护。 8.能满足系统稳定及设备安全要求,有选择性地切除被保护设备和全线故障的保护称为( ).若主保护或断路器拒动时,用以切除故障的保护称为( )。 9.保护装置的灵敏性,通常用()来衡量,灵敏系数越大,则保护的灵敏度就越()。 10.最常见的不正常运行状态是(),最常见的故障类型是()。 11.继电保护装置有按反应电流增大原理而构成的( )保护,有按反应电压降低原理而构成的( )保护,有按反应电流与电压比值及相角变化原理而构成的 ( )保护等。 12.反应于变压器油箱内部故障时所发生气体而构成( )保护;反应于电动机绕组的温度升高而构成( )保护。 二.选择题 1.当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护( )的体现. A.速动性 B. 选择性 C. 灵敏性 2.为了限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电保护装置具有(). A.速动性 B. 选择性 C. 灵敏性 三.问答题 1.什么是继电保护装置? 2.对继电保护有哪些要求?各项要求的定义是什么? 3.继电保护装置的基本任务是什么? 4.什么是主保护?什么是后备保护? 5.何谓近后备保护、远后备保护? 电力系统继电保护网上作业题参考答案 第一章绪论 一. 填空题 速动性选择性灵敏性可靠性 测量部分、逻辑部分、执行部分 故障发出信号 不拒动,不误动 相间短路,接地短路 正常状态不正常状态故障状态 主保护后备保护近后备远后备 主保护后备保护 灵敏系数高 过负荷单相接地故障 过电流低电压差动 瓦斯过负荷 二.选择题 1. B , 2. A 三.问答题 1.继电保护装置,就是指反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 2.电力系统继电保护的基本性能应满足四个基本要求,即选择性、速动性、灵敏性、可靠性。 选择性:是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。速动性:短路时快速切除故障,可以缩小故障范围,减轻短路引起的破坏程度,减小对用户工作的影响,提高电力系统的稳定性。 灵敏性:是指对于保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。 可靠性:是指在规定的保护范围内发生了属于它应该动作的故障时,它不应该拒绝动作,而在其他不属于它应该动作的情况下,则不应该误动作。 3.基本任务:(1)发生故障时,自动、迅速、有选择地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭受破坏,保证非故障部分迅速恢复正常运行。(2)对不正常运行状态,根据运行维护条件,而动作于发出信号、减负荷或跳闸,且能与自动重合闸相配合。 4.所谓主保护是指能以较短时限切除被保护线路(或元件)全长上的故障的保护装置。考虑到主保护或断路器可能拒动而配置的保护,称为后备保护。 5. 当电气元件的主保护拒动时,由本元件的另一套保护起后备作用,称为近后备。当主保护或其断路器拒动时,由相邻上一元件的保护起后备作用称为远后备。 第二章电网的电流保护

继电保护试题库(选择,判断题)

继电保护试题库 一、选择题: 1、省电网220千伏及以上线路、母线、发电机、变压器、电抗器等电气元件正常运行均应有( C ); 若快速保护退出,必须采取临时措施,否则一次设备必须停役。 (A)高频保护; (B)后备保护; (C)快速保护; (D)过流保护 2、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为( C )。 (A)线路全长85%; (B)线路全长; (C)线路全长及下一线路的30%~40%; (D)线路全长及下一线路全长 3、110kV线路TV二次电压回路断线时对重合闸同期的影响是( B )。 (A)可实现同期合闸; (B)不能实现同期合闸; (C)可能能实现同期合闸; (D)也有可能不能实现同期合闸、可实现检无压合闸 4、当变压器外部故障时,有较大的穿越性短路电流流过变压器,这时变压器的差动保护( C )。 (A)立即动作; (B)延时动作; (C)不应动作; (D)视短路时间长短而定 5、PT失压时,线路微机保护应将( C )自动闭锁。 (A)电流差动保护; (B)电流速断保护; (C)距离保护; (D)零序电流保护 6、继电保护室(含高压室)空调设备应随时处于完好状态,温度设为( C )℃,应控制继保室 内(含高压室)环境温度在5~30℃范围内,应防止不良气体和灰尘侵入。 (A)15; (B)20; (C)25; (D)30 7、零序电流的大小,主要取决于( B )。 (A)发电机是否接地;(B)变压器中性点接地的数目; (C)用电设备的外壳是否接地;(D)故障电流。 8、只有发生( C ),零序电流才会出现。 (A)相间故障; (B)振荡时; (C)接地故障或非全相运行时; (D)短路。 9、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 (A)加快保护动作时间; (B)增加保护可靠性; (C)提高保护的灵敏度; (D)延长保护范围。 10、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 (A)只反映接地故障;(B)反映相间故障;(C)反映变压器故障;(D)反映线路故障。 11、在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,保护安装处的零序电压( B )。 (A)距故障点越远就越高; (B)距故障点越近就越高; (C)与故障点距离无关; (D)距离故障点越近就越低。 12、大电流接地系统中,任何一点发生单相接地时,零序电流等于通过故障点电流的( C )。 (A)2倍; (B)1.5倍; (C)1/3倍; (D)1/5倍。 13、在大接地电流系统中,故障电流中含有零序分量的故障类型是( C )。 (A)两相短路; (B)三相短路; (C)两相短路接地; (D)与故障类型无关。 14、电力系统发生振荡时,各点电压和电流( A )。 (A)均作往复性摆动;(B)均会发生突变;(C)电压摆动,电流不变;(D)均不变。 15、快速切除线路与母线的短路故障,是提高电力系统的( A )的最重要的手段。 (A)暂态稳定;(B)静态稳定;(C)动态稳定;(D)热稳定。 16、对电力系统的稳定性干扰最严重的是( B )。 (A)投切大型空载变压器; (B)发生三相短路故障; (C)系统内发生二相接地短路; (D)发生单相接地。 17、快速切除线路任意一点故障的主保护是( C )。 (A)距离保护;(B)零序电流保护;(C)纵联保护;(D)相间过流保护。 18、主保护拒动时,用来切除故障的保护是( A )。

电力系统继电保护-在线作业

欢迎您:W320901121259 | 退出系统 ?在线作业 ?成绩管理 在线作业 ?进行中的 ?未开始的0 ?已过期的 成绩详细信息 序号时间成绩状态查看 1 2013-03-0 2 20:36:12 100.0 结束 2 2013-03-02 20:30:3 3 95.0 结束 3 2013-03-02 20:24:59 95.0 结束 返回 电力系统继电保护-在线作业_A用户名:W320901121259最终成绩:100.0 一单项选择题 1. 单相接地短路,若,当时,接地点的零序电压为() 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0

用户解答: 知识点: 2. 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 教师评语: 用户解答: 知识点: 3. 2/3 1/2 不确定 3/4 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 高压输电线路非全相运行计算的边界条件与哪种短路的边界条件相同( ) 电流三段保护,电流Ⅰ,Ⅱ段电流互感器的接线采用接于A 、C 相两相两继电器式接线是为了不同出线不同相别单相接地有( )几率只切除一回线路

用户解答: 2/3 知识点: 4. 都无死区 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 教师评语: 用户解答: 知识点: 5. 与短路点的位置无关 短路点越远零序电压 越大 不确定 短路点越远零序电压越大 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 教师评语: 用户解答: 与短路点的位置无关 知识点: 6. 功率方向继电器采用 接线是为了( )短路没有死区 小接地电流系统单相接地母线零序电压的大小( )

电力系统继电保护

《电力系统继电保护》综合复习材料 一、填空题 1、 全阻抗继电器与方向阻抗继电器均按躲过最小工作阻抗整定,当线路上发生短路 时,_______________继电器灵敏度高。 2、 为防止电压互感器三相熔断器同时熔断时断线闭锁装置失去作用,应 3、 校验阻抗继电器精工电流的目的就是_______________________________ 4、 发电机定子绕组发生单相接地,当接地电容电流大于_____安时,保护动作于跳闸。 5、 发电机低压过电流保护,电流元件应采用________接线,电压元件采用_________接线 6、 发电机-变压器组接线且发电机与变压器之间无断路器时,差动保护____________。 7、 发电机采用什么型式的相间短路后备保护由______ ______ __及_______ ________决定。 8、 阻波器就是由电感线圈与可变电容器并联组成的回路,其谐振频率为 。 9、 中性点直接接地系统,当发生单相金属性接地时,故障点故障相电压 、 _____电压 最高, 零序电压为零。 10、 微机保护的数字滤波就是用_ __实现的。 11、 闭锁角应该按照 可能出现的最大间断角来整定,最大间断角主要由 的 角度误差、序电流滤波器产生的角度误差、 引起的角度误差、 需要的延时等决定。 12、 使动作阻抗降为 set Z 对应的测量电流,称为最大精确工作电流,用ac.max I 13、 保护用电流互感器除用常规条件选择外,还应进行________________校验。 14、 电抗变换器二次绕组接调相电阻的目的就是调节输入电流与输出电压间的_______。 15、 保护用电流互感器除用常规条件选择外,还应进行________________校验。 16、 利用通信通道将两端的保护装置纵向连接起来,将两端的电气量比较,以判断故障在区内还就是 区外,这种保护称之为输电线路的 17、 对动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足四个基本要求: 、速动性、 、可 靠性。即保护的四性。 二、选择题 1. 电力系统振荡时,系统中存在 分量电流。 (A)正序、负序与零序 (B)正序 (C)负序与零序 (D)正序与负序 2. 影响距离保护正确动作的分支系数与网络接线方式有关,其值 。 (A) 可能大于1或等于1或小于1 (B) 大于1 (C)小于1 (D) 等于1 3. 双电源线路相间短路在故障点存在过渡电阻时,反应相间短路故障的阻抗继电器测量到附加阻抗

电力系统继电保护原理试题及答案

大学200 -200 学年第( )学期考试试卷 课程代码 3042100 课程名称电力系统继电保护原理考试时间120 分钟 阅卷教师签字: 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作 时,继电保护装置一般应。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的整定,其 灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中,受过 渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的和的原理实现 的,因此它不反应。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的分量,其 中以为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即, 和。 二、单项选择题(每题1分,共12分)

1、电力系统最危险的故障是( )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( ) 。 (A ) 1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗430m Z =∠?Ω时, 该继电器处于 ( )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A )大于1,并取可能的最小值 (B )大于1,并取可能的最大值 (C )小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( ) (A )能正确动作 (B )可能拒动 (C )可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障,则保护1、2将( )。 (A )均跳闸 (B )均闭锁 (C )保护1跳闸,保护2 闭锁 图1 11、变压器的电流速断保护与( )保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。 (A )过电流 (B )过负荷 (C )瓦斯 12、双绕组变压器纵差动保护两侧电流互感器的变比,应分别按两侧( )选择。 A B C D

电力系统继电保护 答案

第一章 填空题: 1.电力系统继电保护应满足(选择性 )( 速动性)(灵敏性) ( 可靠性)四个基本要求。 2.电力系统发生骨子后,总伴随有电流(增大)电压(降低)线路始端测量阻抗的(减小)电压与电流之间相位角(变大) 3.电力系统发生故障时,继电保护装置应(切除故障设备),继电保护装置一般应(发出信号) 4.电力系统切除故障时的时间包括(继电保护动作)时间和(断路器跳闸)的时间 5.继电保护灵敏性指其对保护范围内发生故障或不正常工作状态的反应能力 6.继电保护装置一般由测量部分,逻辑环节和执行输出组成。 7.继电保护装置的测量部分是由被保护原件的(某些运行参数)与保护的整定值进行比较。 选择题: 8我国继电保护技术发展过了五个阶段,其发展顺序是C A机电型晶体管型整流型集成电路型微机型 B机电型整流型集成电路型晶体管型微机型 C机电型整流型晶体管型集成电路型微机型 9电力系统最危险的故障C A单相接地 B两相短路 C 三相短路 10电力系统短路时最严重的后果是C A电弧使故障设备损坏 B使用户的正常工作遭到破坏C破坏电力系统运行的稳定性 11.继电保护的灵敏度系数K1m要求(C) (A)K1m<1 (B)K1m=1 (C)K1m>1 12.线路保护一般装设两套,它们是 (B) (A)主保护 (B)一套为主保护,另一套为后备保护 (C)后备保护 判断题: 13.电气设备过负荷时,继电保护应将过负荷保护设备切除。(错) 14.电力系统继电保护装置通常应在保护选择性的前提下,使其快速动作。(对) 15.电力系统在不正常工作状态时,继电保护不但发出信号,同时也把不正常工作的设备切除(错) 16.能使电流继电器从释放状态改变至动作状态的最大电流称为继电器的动作电流。(错)