文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 墙体砌筑工程施工方案(精)

墙体砌筑工程施工方案(精)

墙体砌筑工程施工方案(精)
墙体砌筑工程施工方案(精)

墙体砌筑工程施工方案

本工程为三层钢筋砼框架结构,外墙为250厚加气混凝土砌块,规格600×240×200,容重≤625kg/m3,强度≥3.5Mpa.楼梯间;防火间,卫生间;茶水间;机房为200厚加气混凝土砌块,规格600×200×200,容重≤625kg/m3,强度≥

3.5Mpa.。砌筑砂浆为m5商品砂浆,砌筑从首层开始至下而上层层砌筑,砌筑工程除满足一般构造要求外,抗震构造也是一个重要的问题。砌筑质量的好坏直接影响到结构、装修质量,因此在施工中要特别加强管理。

㈠.砌体工程施工准备

①.在进场后,要严格按照规范要求,在监理见证下,取样、送试进行试验,合格后方可使用在本工程。

②.水泥采用32.5级硅酸盐水泥。水泥进场生产厂家必须持有生产厂家生产许可证、市建材颁发的(水泥)准用证、资质证、产品出厂合格证、产品出厂材质报告。

水泥进场使用前,要分批对其强度、安定性进行复验。检验批要以同一生产厂家,同一编号为一批。

不同品种的水泥,不得混合使用。

进场水泥必须现场取样,分批做水泥复试检验,经检验合格后方可使用。

③.砂子选用中砂,使用前必须过筛,且不得含有草根等杂物。

④.石灰膏熟化时间不少于7天,灰池中储存的石灰膏要防止干燥、冻结、污染,严禁使用脱水硬化的石灰膏。

㈡.砌体砌筑工程施工工艺流程

拌制砂浆→清理施工面放线→墙拉结筋埋设→设立皮数杆→砌筑→检验→清除芯柱杂物→绑扎芯柱钢筋→芯柱浇水冲刷→封堵芯柱清扫口→浇注芯柱混凝土→养护→验收

㈢.砌筑工程主要施工要点

⑴.拌制商品砂浆

①.砂浆现场搅拌时,应根据试验部门试配好的配合比配料。各组份材料应采用重量计算,水泥计量精确度为±2%,砂掺和料±5%。

②.砌筑砂浆应采用机械搅拌,投料顺序为:砂→水泥→掺和料→水,自投

料算起搅拌时间大于2分钟:

③.砂浆应随拌随用,稠度一般为50~70mm为宜。商品砂浆应在3h内使用完毕,施工期间最高气温超过30℃时,应在拌成后2h内使用完毕。不允许使用过夜砂浆,(注:对掺用缓凝剂的砂浆,其使用时间根据具体情况延长)。

④.砌筑按一个楼层或250m3砌体,每种强度等级的砂浆至少作两组试块(每组六块)如砂浆强度等级或配合比变更时,还要制做试块。

⑵.放线、墙拉结筋埋设

根据框架施工时所放的+500mm控制线,与建筑物四角轴线进行验线符合要求之后放砌体轴线及门窗洞口位置线,经工长验线合格后,试摆砖排模数,立皮数杆。

在放线清理施工面的同时,梁柱墙拉结筋埋设同步进行,按规范及设计要求0.5米设置一道(?6钢筋2根),沿墙通长埋设。每三千棵取一组拉拔试验,每组三颗。

⑶.砌筑

①.准备工作

常温施工时砌体要在砌筑前一天浇水,以浸入1.5cm为宜,但其含水率不宜超过15%,不得用干砌块上墙砌筑,大雨天施工时,不得用含水率达到饱和状态的砌块砌筑。当天天气干燥炎热时可在砌块上稍加喷水润湿。

结合本工程的特点、房间开间,小皮数杆设置在门窗洞口及墙体交接处。

②.砌筑方法

砌块的施工程序是:找平→放线→立皮树杆→排列砌块→拉线→砌筑→勾缝。

砌筑前应在基础面或楼面上定出各层的轴线位置和标高,高低不平用C15级细石混凝土找平。

砌筑采用随铺灰随砌筑的施工方法,要上下皮砌块错缝搭砌。机砖采用“三一”砌筑法,即:“一铲灰、一块砖、一挤揉”的操作方法,竖缝采用挤浆或加浆方法,使其砂浆饱满。墙体分上下段砌筑,下段2.4m高,每下段砌完3天后,在进行下一道工序。

砌筑要尽量采用主规格砌块,从转角或定位处开始向一侧进行。内外墙同时

砌筑,纵横墙交错搭接。上下皮砌块要求错缝搭砌,个别不能错缝搭砌时,搭砌长度不小于砌块长度的三分之一,或许用小红砖砌筑,外墙转角及纵横墙交接处,要分皮咬槎,交错搭接。如不能咬槎时,要按规定采用构造柱措施。

砌体灰缝要横平竖直,砂浆严实。水平灰缝砂浆饱满度不得低于90%,竖直灰缝不低于80%,不得用水冲浆灌缝。水平和垂直灰缝的宽度应为8~12mm。墙体临时间断处要砌成斜槎,按规范要求施工。严禁留直槎。

墙顶接触梁.顶板的部位,要采用留3cm高的缝隙;3天后内外侧用砂浆填实。

已砌筑的砌块受到撬动或碰撞时,要清除原砂浆,重新砌筑。

砌筑时,墙面必须用原浆作勾缝处理。缺灰处要补浆压实,并作成凹缝,凹进墙面2mm。

砌块墙与框架柱、梁、构造柱要沿墙高每50cm设置水平拉结筋,每边伸入墙面不少于1m,砌墙要砌成马牙槎,每一马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过30cm。每砌完一楼层后,要校核墙体的轴线尺寸和标高。在允许范围内的轴线及标高的偏差,要在楼板面上予以纠正。

柱圈梁浇筑支模,在砌块竖缝中预留孔洞穿入螺栓及夹具,固定圈梁模板,绑钢筋,浇筑混凝土,拆模后立即用混凝土嵌填孔洞。

对设计规定施工(水、电等)所须的孔洞、管道、沟槽和预埋件等,要在砌筑时与各方沟通,进行预留预埋,不得事后凿槽打洞。严禁在外墙、纵横承重墙沿水平方向凿长度大于390mm的沟槽。

砌块墙体砌筑要采用双排脚手架进行施工,严禁在砌筑的墙体上设置脚手孔洞。

③.水电安装配合

在施工中,水电配合施工队设专人下电线管及水暖管埋件,并标出位置,在水暖埋件处灌C20细石混凝土振实。

㈣.质量控制措施

⑴.砖、砌块和砌筑砂浆的强度等级必须符合设计要求。

⑵.砖基础墙体一般尺寸、位置允许偏差及检验方法见下表:

砖基础墙体一般尺寸、位置允许偏差及检验方法 项

次 项 目

允许偏差(mm) 检 查 方 法 1

轴线位移

10 用尺检查 垂直度

小于或等于3m 5 用2m 托线板或吊线、尺检查 大于3m

10 2 表面平整度 8 用2m 靠尺和蹊楔形塞尺

检查

3

门窗洞口高;宽 ±5 用尺量检查 4 水平灰缝平直度 10 拉10m 线和尺量检查 ⑶.砖砌体接槎处灰缝砂浆密实,缝、砖平直,每处接槎部位水平灰缝厚度不小于5mm 。

⑷.预埋拉结筋的数量、长度必须符合设计要求和施工规范的规定,留置间距偏差不超过一皮砖。

⑸.留置构造柱的位置正确,马牙槎先退后进,上下顺直;残留砂浆清理干净。

⑹.施工中砌体轴线由专职放线员放线,工长验线合格后方可砌筑。

⑺.在砌筑中要坚持样板引路,并且要求坚持自检、互检、交接检,在每到工序施工完,施工队自检后方可上报工长,进行检验合格后报监理验收,并且及时将资料归档。

⑻.在砌筑前要检验+50cm 线是否合格,检验无误后,方可砌筑以保证门窗洞口尺寸一致。

⑼.砌筑前由工长负责对施工队以书面形式进行详细的技术交底并监督实施,质量员指导监督。

⑽.墙体砌筑完毕后,严禁随意剔凿,更严禁沿墙体在水平方向及斜向剔凿,以保证砌体的整体性。

内墙砌筑工程施工方案

天沐宾馆砌筑工程施工方案 一、工程概况砌筑范围:根据建设单位确认的施工图纸砌体材质(尺寸及抗压强度 M5\M7.5\M10 ):粉煤灰实心砖、粉煤灰空心砖、水泥发泡砖、红砖(电梯井)砌筑砂浆的型号: M7.5 水泥砂浆(用于地下) Mb5.0 专用砂浆砌筑(用于地上) 二、施工难度 1、层高大,超高施工,上料难度大,功效降低 ; 2、外墙已施工完成,材料运输难度大,功效降低。 3、存在较大数量的窄墙(90 单皮墙),技术难度很大,功效很低。 4、墙体转角多、墙体分散、零乱,影响施工功效。 5、外墙已完成、内部施工需进行临时照明。 6、临时变更较多,造成一定的窝工、误工,也对整体施工计划安排造成影响。 7、管道井、风井内壁均需抹灰,空间狭小,抹灰难度大。 8、四季大厅(P~S 轴交 3~7 轴,搭设高度: 6.000~15.300 米)搭设悬挑搭设双排脚手架。 裙楼西侧中空( N 轴交 3~7 轴、 J 轴交 3~7 轴,搭设高度: 6.000~25.700 米;3 轴交 J~1/N 轴、7 轴交 J~1/N 轴、 3 轴交 E~G 轴、7 轴交 E~G 轴,搭设高度: 10.800~19.200 米)搭设双排脚手架。 裙楼西侧中空( 1/3~4 轴交 G~H 轴、 6~1/6 轴交 G~H 轴,搭设高度: 6~15.6 米; E~G 轴交 3~7 轴搭设高度: 6~25.7 米)满搭脚手架。

宴会厅( 30 轴交 K~M 轴、 32 轴交 K~S 轴,搭设高度:-0.400?10.800 米;30轴交M?1/T 轴、1/T轴交20?30 轴、24 轴交M~Q 轴、 M 轴交 24~30 轴,搭设高度: -0.400?14.500 米; 20 轴交 Q ?1/T 轴、 Q 轴?20?24 轴,搭设高度: -0.150?14.550 米)搭设双排脚手架。 东大堂( G 轴交 29?34 轴、 34 轴交 G?K 轴、 K 轴交 32?34 轴、 K 轴交 28?30 轴,搭设高度: -0.400?11.850 米)搭设双排脚手架。 南大堂(10 轴交B?J 轴、14 轴交B?J 轴,搭设高度:-0.150?14.785 米; 1/B 轴交 9?10 轴、 1/B 轴交 14?15 轴、 9 轴交1/B?E 轴、 15 轴交 1/B?E 轴,搭设高度: -0.150?10.390 米; B 轴南侧交 10?14 轴,搭设高度: -0.150?7.800 米; 10 轴交J?1/L 轴、14 轴交J?1/L 轴,搭设高度:6.000?14.785 米)搭设双排脚手架。 南大堂( 1/L?M 轴交 10?14 轴板低抹灰,搭设高度: 6.000? 14.025 米)满搭脚手架。 宾馆塔楼二层( A~C 轴交 18~33 轴按摩包房、卫生间 及走廊,搭设高度: 6.000~12.900 米)满搭脚手架。 西侧裙楼三层半设备间(E轴交3?7轴,1/N轴交3?7 轴、 G 轴交 3~7 轴、 J 轴交 3~7 轴山墙)搭设双排脚手架。 塔楼八层半( 21?30 轴交 A?F 轴水箱间、管道井及山墙等)搭设双排脚手架。

墙体砌筑工程施工方案(精)

墙体砌筑工程施工方案 本工程为三层钢筋砼框架结构,外墙为250厚加气混凝土砌块,规格600×240×200,容重≤625kg/m3,强度≥3.5Mpa.楼梯间;防火间,卫生间;茶水间;机房为200厚加气混凝土砌块,规格600×200×200,容重≤625kg/m3,强度≥ 3.5Mpa.。砌筑砂浆为m5商品砂浆,砌筑从首层开始至下而上层层砌筑,砌筑工程除满足一般构造要求外,抗震构造也是一个重要的问题。砌筑质量的好坏直接影响到结构、装修质量,因此在施工中要特别加强管理。 ㈠.砌体工程施工准备 ①.在进场后,要严格按照规范要求,在监理见证下,取样、送试进行试验,合格后方可使用在本工程。 ②.水泥采用32.5级硅酸盐水泥。水泥进场生产厂家必须持有生产厂家生产许可证、市建材颁发的(水泥)准用证、资质证、产品出厂合格证、产品出厂材质报告。 水泥进场使用前,要分批对其强度、安定性进行复验。检验批要以同一生产厂家,同一编号为一批。 不同品种的水泥,不得混合使用。 进场水泥必须现场取样,分批做水泥复试检验,经检验合格后方可使用。 ③.砂子选用中砂,使用前必须过筛,且不得含有草根等杂物。 ④.石灰膏熟化时间不少于7天,灰池中储存的石灰膏要防止干燥、冻结、污染,严禁使用脱水硬化的石灰膏。 ㈡.砌体砌筑工程施工工艺流程 拌制砂浆→清理施工面放线→墙拉结筋埋设→设立皮数杆→砌筑→检验→清除芯柱杂物→绑扎芯柱钢筋→芯柱浇水冲刷→封堵芯柱清扫口→浇注芯柱混凝土→养护→验收 ㈢.砌筑工程主要施工要点 ⑴.拌制商品砂浆 ①.砂浆现场搅拌时,应根据试验部门试配好的配合比配料。各组份材料应采用重量计算,水泥计量精确度为±2%,砂掺和料±5%。 ②.砌筑砂浆应采用机械搅拌,投料顺序为:砂→水泥→掺和料→水,自投

砖墙砌筑施工方案

金水苑C1、C3#楼 砖墙砌筑施工方案 一、操作工艺 1.砖浇水 粘土砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边 1.5cm为宜,含水率为10~15%,常温施工不得用干砖上墙;雨季不得使用含水率达到饱和状态的砖砌筑。 2.砂浆搅拌 砂浆配合比应采用重量比,计量精度水泥为±2%,砂、灰膏控制在±5%以内。宜采用机械搅拌,搅拌时间不少于1.5min。 3.组砌方法 砌体一般采用一顺一丁。 4.排砖撂底(干摆砖) 一般外墙第一层砖撂底时,两山墙排丁砖,前后纵墙排条砖。根据弹好门窗洞口位置线,认真核对窗间墙、垛的长度尺寸是否符合排砖模数。 5.选砖 砌墙应选择棱角整齐、无弯曲裂纹、颜色均匀、规格基本一致的砖。 6.盘角 砌墙前应先盘前,每次盘角不要超过五层,新盘的大角,及时进行吊靠,如有偏差要及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高,控制好灰缝大小使水平灰缝均匀一致。 7.挂线 砌筑一砖半墙必须双面挂线,如果长墙几个人使一根通线,中间应设几个支线点,小线要拉紧,每层砖都要穿线看平,使水平缝均匀一致、平直通顺;砌一砖厚混水墙时宜采用外手挂线,可以照顾砖墙两面平整,为控制抹灰厚度奠定基础。 8.砌砖 砌砖宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法,即满铺,满挤操作法。砌砖时砖要放平,里手高,墙面就要张;里手低,墙面就要背。砌砖一定要跟线,“上跟线,下跟棱,左右相邻要对平”。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。 9.留槎 外墙转角处应同时砌筑。墙交接处必须留斜槎,长度不应小于墙体高度的2/3,槎子必须平直、通顺。 10.木砖、预留孔洞和墙体拉结筋 木砖预埋时应小头在外,大头在内,数量按洞口高决定。洞口高在1.2m以内,每边

墙体砌筑施工方案.

填充墙砌体工程施工方案 一、编制依据: 1、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 2、《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315-2000; 3、《一期一阶段工程》施工组织设计; 4、《建筑施工手册》第四版; 5、调试厂房2011.05版结构设计图纸及最新版建筑设计图纸; 6、《一期一阶段工程》施工合同; 二、工程概况: 广东南车轨道交通基地调试厂房由主厂房及辅助生产间组成,调试厂房建筑面积为16229.3M2,为门式钢架体系,总建筑高度为11.6m;辅助厂房为2层框架结构生产间,结构高度为11.4m; 调试厂房及辅助生产间墙体由砌体墙体及钢结构围护墙体组成,其中砌体墙体分水泥灰砂砖墙体及蒸压加气块墙体两种。调试厂房四周1.2m以下采用240厚MU15蒸压灰砂砖砌筑,砂浆标号±0.00以下为M7.5,以上为M5.0;辅助生产间外墙1.2m以下采用200厚蒸压灰砂砖砌筑,1.2m以上采用200厚蒸压加气块砌筑;内墙采用蒸压加气块砌筑,砂浆强度同厂房。辅助生产间一层内墙墙体底部位于卫生间及淋浴室处须浇筑200高同墙宽的C20素混凝土带,其余墙底采用水泥灰砂砖砌筑200高同墙宽基础;二层墙体均须浇筑混凝土带;加气块顶部采用水泥灰砂砖压顶。 二、施工准备: 1、材料准备: 加气混凝土砌块容重≤750Kg/M3:200×250×600、100×250×600二种规格,蒸压灰砖的规格为200×110×50mm,进场后需对砌块按照规范要求进行送检,满足设计、规范要求方可使用。使用前,对砌块外观进行检查,对于有严重缺棱掉角现象的砌块不得使用。加气块强度等级≥MU5.0;水泥灰砂砖强度等级为MU15。 加气混凝土砌块尺寸允许偏差和外观质量

墙体砌筑专项施工方案(DOC)

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、设计及规范要求 (1) 四、施工准备 (6) 五、主要施工工艺及技术措施 (8) 六、冬季施工措施 (13) 七、质量要求及质量保证 (13) 八、成品保护 (14) 九、安全措施 (15) 十、环境保护 (15) 十一、附件 (16)

一、工程概况 本工程为太仓太湖世家郑和路项目二、三期工程,其位于江苏省苏州太仓市,郑和东路以北(一期工程场地北侧)、洛阳路南侧、大半泾西侧。本工程拟建建筑主要由二期部分15#-21#楼多层住宅、24#、25#、26#楼高层住宅、1#地下车库、2#地下车库和配套公建,框架、框剪结构;三期部分22#、23#、27#-30#楼高层住宅,框剪结构,基础均采用桩基础。 本工程高层建筑最高高度为84.1m,高层结构都为地上27层,地下二层,多层都为地上6层,1#地下车库为单层非人防地下室,2#地下车库为单层人防地下室。 本工程建筑物设计使用年限为50年。建筑物安全等级二级,建筑抗震重要性类别为丙类。高层住宅楼采用剪力墙结构,地下车库采用框架结构。抗震设防烈度为7度。 本工程地下室填充墙及主楼内隔墙选用A5.0级轻质加气混凝土砌块密度B06级(容重≤800kg/m3),抗压强度不小于5.0MPa专用粘结剂进行砌筑;主楼±0.000以上外墙及电梯井道填充墙采用MU7.5混凝土多孔砖(≤1400kg/m3 ),M7.5预拌砌筑砂浆进行砌筑,厨卫管道井墙体为100厚砼多孔砖侧砌。 二、编制依据 1、太湖世家二、三期工程建筑、结构施工图纸 2、太湖世家二、三期工程施工组织设计 3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 4、《建筑物抗震构造详图》11G329-1 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6、《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006) 7、《砌体填充墙结构构造》06SG614-1

二次结构墙体砌筑专项施工方案

二次结构墙体砌筑施工方案 一、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 2、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 3、预拌砂浆技术规程 DB/T29-130-2015 4、蒸压加气混凝土建筑应用技术规程JGJ/T17-2008 5、设计院下发的结构施工图 6、本工程施工组织设计 二、工程概况 本工程为···,设计抗震设防烈度为7度,抗震设防类别为丙级,设计使用年限为50年。本工程共6个单体,总建筑面积46446.93㎡,垫层砼均为100mm 厚C15砼。构造柱、圈梁、过梁、雨篷混凝土强度等级均为C25。 其中生产车间B地基为单层建筑,结构形式为门式钢架结构,局部框架结构,檐高11.1m,建筑面积27452.73㎡;生产车间A为单层门式钢架结构,檐高10.5米,建筑面积12706.2㎡;设备检验车间为砖混结构,局部框架结构,建筑面积5276.48㎡,地上共4层,局部2层,檐高15m;门卫建筑面积48㎡,地上共1层,砖混形式,基础为条形基础,强度等级为C30,设备用房建筑面积为617㎡,地下437㎡,地上共2层,框架形式;变电站建筑面积340㎡,地上共1层,框架形式,基础为独立基础,结构砼强度为C30。本工程除设备检验车间砖混结构及车间A、B卫生间为页岩多孔砖外,其余均为蒸压加气砼砌块。页岩多孔砖强度为MU10,采用M7.5混合砂浆砌筑,蒸压加气砼砌块内墙采用MU3.5,外墙为MU5,采用M5混合砂浆砌筑,砂浆均为预拌砂浆。 建设单位: 设计单位: 勘查单位: 监理单位: 施工单位: 三、施工部署 1、施工现场安排

填充结构施工用砂浆及混凝土采用商品干粉砂浆及商品混凝土,用手推小车进行水平运输的方法,垂直运输机械采用汽车吊、施工电梯及人工倒运的方式。干粉砂浆、砌块、灰砂砖等材料按施工进度分批进场,以满足工程施工的需要。 施工电梯的安装、使用必须严格按照已审批的施工方案施工,保证符合安全技术要求。室内砌体施工时使用专用工具式脚手架或搭设双排脚手架(不得将脚手架支承在填充墙上),结构楼层周边搭设高度不小于1.2米的安全防护栏杆, 外侧满挂密目安全网防护。 2、劳动力安排 二次结构施工采用综合作业队进行施工的方法,做到统一领导,分工明确,配合密切,劳动力安排见下表: 劳动力需用量计划表 3、施工准备 (1)技术准备 1)每层楼面要弹出轴线、墙身线、构造柱位置线、水平联系梁位置线、拉结筋位置线、门窗洞口位置线、管道预留洞位置及标高线,经复核符合设计图纸要求,并办理预检手续。放线后经监理、业主验收,如与结构不符时,可通过监理、业主共同协商后进行适当的调整,变动较大处经设计认可。由技术负责人做好安全技术交底书,按交底要求进行砌筑。 2)由业主、监理、施工方共同做好砌体材料等材料的选样、订货工作,并及时报监理、业主审核批准。 3)根据设计图纸要求,提前做好砂浆的试配工作。 4)做好材料试验工作 (2)机械、用具准备 主要用具: 墙体砌筑用具:手推车、胶皮管、铁锹、灰桶、喷水壶、皮数杆、托线板、线坠、水平尺、小白线、瓦刀、大铲、铁锨、工具袋、切割机、撬棍、笤帚、水

二次结构墙体砌筑专项施工方案

二次结构墙体砌筑专项 施工方案 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

二次结构墙体砌筑施工方案 一、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 2、GB50203-2011 3、预拌砂浆技术规程 DB/T29-130-2015 4、蒸压加气混凝土建筑应用技术规程JGJ/T17-2008 5、设计院下发的结构施工图 6、本工程施工组织设计 二、工程概况 本工程为···,设计抗震设防烈度为7度,抗震设防类别为丙级,设计使用年限为50年。本工程共6个单体,总建筑面积㎡,垫层砼均为100mm厚C15砼。构造柱、圈梁、过梁、雨篷混凝土强度等级均为C25。 其中生产车间B地基为单层建筑,结构形式为门式钢架结构,局部框架结构,檐高,建筑面积㎡;生产车间A为单层门式钢架结构,檐高米,建筑面积㎡;设备检验车间为砖混结构,局部框架结构,建筑面积㎡,地上共4层,局部2层,檐高15m;门卫建筑面积48㎡,地上共1层,砖混形式,基础为条形基础,强度等级为C30,设备用房建筑面积为617㎡,地下437㎡,地上共2层,框架形式;变电站建筑面积340㎡,地上共1层,框架形式,基础为独立基础,结构砼强度为C30。本工程除设备检验车间砖混结构及车间A、B卫生间为页岩多孔砖外,其余均为蒸压加气砼砌块。页岩多孔砖强度为MU10,采用混合砂浆砌筑,蒸压加气砼砌块内墙采用,外墙为MU5,采用M5混合砂浆砌筑,砂浆均为预拌砂浆。 建设单位:

设计单位: 勘查单位: 监理单位: 施工单位: 三、施工部署 1、施工现场安排 填充结构施工用砂浆及混凝土采用商品干粉砂浆及商品混凝土,用手推小车进行水平运输的方法,垂直运输机械采用汽车吊、施工电梯及人工倒运的方式。干粉砂浆、砌块、灰砂砖等材料按施工进度分批进场,以满足工程施工的需要。 施工电梯的安装、使用必须严格按照已审批的施工方案施工,保证符合安全技术要求。室内砌体施工时使用专用工具式脚手架或搭设双排脚手架(不得将脚手架支承在填充墙上),结构楼层周边搭设高度不小于米的安全防护栏杆, 外侧满挂密目安全网防护。 2、劳动力安排 二次结构施工采用综合作业队进行施工的方法,做到统一领导,分工明确,配合密切,劳动力安排见下表: 劳动力需用量计划表 3、施工准备 (1)技术准备 1)每层楼面要弹出轴线、墙身线、构造柱位置线、水平联系梁位置线、拉结筋位置线、门窗洞口位置线、管道预留洞位置及标高线,经复核符合设计图纸要求,并办理预检手续。放线后经监理、业主验收,如与结构不符时,可通过监理、业主共同协商后进行适当的调整,变动较大处经设计认可。由技术负责人做好安全技术交底书,按交底要求进行砌筑。

围墙砌筑施工方案2

围墙工程 施工组织方案 1、工程概况: 施工地理位置一;消防站入口围墙砌筑,围墙高2.4m,基础0.2M 墙宽240mm,混水砖墙,墙顶面粘铺仿古陶瓦,形成东方园林大观园风格。景墙从消防站入口往停车场入口及采石场路口顺延。长62米.并在墙上按甲方书面要求留置预留窗口尺寸。窗口内安置宣传橱窗。施工地理位置二;消防站入口对面荒地。从转弯上坡入口处至采石场出口对面排水管处。长126米。从门两边向左右起始点逐渐缩矮,至排水管处(从挡土强顶面到景墙顶面)高0.8米。到转弯入口处(从挡土墙顶面到景墙顶面)高0.6米。 标注说明; 原设计方设计开门处为东方园林大观园风格。现因有通车要求与原设计方案不和,施工方建议改为徽式牌楼风格。门洞为方形。高净空2.6米,宽内空2.2米。以上门洞尺寸为农用车最小通车尺寸。具体方案由甲方批示乙方具体方案。 2、施工准备: 2.1材料及主要机具: 2.1.1砖:品种、强度等级必须符合设计要求,清水墙的砖应色泽均匀,边角整齐。砖应提前1-2天浇水湿润,含水率宜为10~15%。 2.1.2水泥:品种及标号应根据砌体部位及所处环境条件选择,一

般宜采用32.5号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 2.1.3砂:用中砂,配制M5以下砂浆所用砂的含泥量不超过10%,M5及其以上砂浆的砂含泥量不超过5%,使用前用5mm孔径的筛子过筛。 2.1.4主要机具;应备砂浆搅拌机、铁锹、瓦刀、配电箱,水管,线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖夹子、扫帚等。 2.2砌筑前准备: 2.2.1选砖:本工程用于砌墙的砖应色泽均匀,边角整齐,使用前提前3小时浇水湿润,含水率控制在10~15%。 2.2.2放线:砌筑基础前,应用钢尺校核放线尺寸,允许偏差应符合下表的规定: 2.2.3选择砌筑方法:采用“三一”砌筑法,即一铲灰、一块砖、一揉压的砌筑方法,如采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过750mm,施工时气温超过30℃,铺浆长度不得超过500mm。 2.2.4设置度数杆:在围墙砌体转角处、交界处应设置皮数杆,皮数杆上标明砖皮数、灰缝厚度以及竖向构造的变化部位。皮数杆间距不应大于15m。在相对两皮数杆上砖上边线处拉准线。 2.3围墙砖基础

清水砖墙砌体工程施工工艺

清水砖墙砌体工程施工工艺 1、适用范围 本施工工艺适用于工业与民用建筑的各种清水砖砌体工程施工。 2、材料性能要求 (1)砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖:砖的品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致;产品有出厂合格证及复试单。 (2)水泥:宜采用强度等级32.5级普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,产品应有出厂合格证及复试报告。 (3)砂:宜用中砂,并通过5mm筛孔。配制M5(含M5)以上砂浆,砂的含泥量不应超过5%;M5以下砂浆,砂的含泥量不应超过10%,不得含有草根等杂物。 (4)掺合料:有石灰膏、磨细生石灰粉、电石膏和粉煤灰等,石灰膏的熟化时间不应少于7d,严禁使用冻结或脱水硬化的石灰膏。 (5)水:应用自来水或不含有害物质的洁净水。 3、主要机具设备 (1)机具:应备有砂浆搅拌机、筛砂机和淋灰机等。 (2)工具:应备有大铲、刨锛、瓦刀、泥桶、存灰槽、砖夹、筛子、勾缝条、运砖车、灰浆车、翻斗车和砖笼等。 (3)检测工具:水准仪、经纬仪、钢卷尺、百格网、皮数杆、线坠、水平尺、磅秤、砂浆试模等。 4、作业条件 (1)砌筑前,基础及防潮层应经验收合格,基础顶面弹好墙身轴线、墙边线、门窗洞口和柱子的位臵线。 (2)办完地基基础工程隐蔽工程检手续。 (3)完成回填基础两侧及房心土方。 (4)在墙转角处、楼梯间及内外墙交接处,已按标高立好皮数杆;皮数杆的间距以15~20m为宜,并办好预检手续。 (5)砌筑部位(基础或楼板等)的灰渣,杂物清除干净,并浇水湿润。 (6)砂浆由试验室做好试配,确定配合比;准备好砂浆试模。 (7)搭好砌筑用的脚手架;垂直运输机具准备就绪。 (8)项目部建立健全了各项管理制度,管理人员持证上岗;对作业班组进行了质量、安全、技术交底;班组作业人员中、高级工不少于70%,并应具有同类工程的施工经验。 5、工艺流程 基础或下部结构验收→墙体放线→配制砂浆→排砖撂底→墙体盘角→立皮数杆挂线→砌墙→勾缝→验收。 6、施工要点 (1)在砌筑过程中,要经常校核墙体的轴线和边线,当挂线过长,应检查是否达到平直通顺一致的要求,以防轴线产生位移。 (2)清水墙砌筑排砖时,必须将立缝排匀,砌完一步高架子,每隔2m间距,应在丁砖立棱处用托线板吊直划线,二步架往上继续吊直弹粉线,由底往上所用2/3砖的长度应使一致;上层分窗口位臵时必须同下层窗口保持垂直,以免墙面出现游丁走缝。 (3)立皮数杆要保持标高一致,盘角时要均匀掌握灰缝,砌筑时小线要拉紧,不得一层线松,一层线紧,以防水平灰缝出现大小不匀。 (4)砂浆配合比应由试验室确定,采用质量比,砌筑的砂浆必须机械搅拌均匀,随拌随用。水泥砂浆和混合砂浆分别应在3h和4h内使用完毕,细石混凝土应在2h内用完。

砌筑挡土墙施工工艺

砌筑挡墙工程施工 1、基坑开挖 根据基坑深度,现场施工条件及土质,本工程基坑采用放坡形式开挖、深度较深处若有地下水,则采用单排井点降水或基坑明沟排水。挡土墙施工前做好排水工作,防止地表水流入基坑。沟槽采用机械挖方,人工整修边坡和基底处理。基坑逐层开挖,逐层整修边坡,当开挖至基底以上20cm 时采用人工清理基底,并检测基底承载力。 2、浆砌块石挡墙施工 (1)基坑开挖及基底处理:施工方法参照上述。 (2)毛石挡墙基础施工:采用首先在基坑内定出基础轴线及标高,然后进行毛石垫层施工,注意毛石垫层应选用干净的毛石,毛石排列应交叉错位,尽量凸于垫层表面,使其与浆砌片石基础联成整体。(3)座浆挤浆法砌筑施工方法:砌筑前按设计图纸精确放出实样,四方挂线砌筑。砌筑第一层砌块时,,应将其表面清洗、润湿后,先出座浆再砌石。砌筑斜面时,斜面应逐层放坡,以保证规定的坡度。砌块间用砂浆粘结并保持一定的厚度,所有砌缝要求砂浆饱满。同一层石料及水平灰缝的厚度要均匀一致,每层按水平砌筑,丁顺相间,砌石灰缝互相垂直,缝宽和错缝按有关规定处理。砌是顺序为先角石,再镶面,后填腹。填腹石的分层高度与镶面相同;圆端、尖端及转角形砌体的砌石顺序,自顶点开始,按丁顺排列接镶面石。

3、挡墙施工技术措施 (1)根据工地特点、工期要求及施工条件,结合自己的设备能力,做出施工组织设计,在挡墙施工前3天报监理工程师,经监理工程师批准后,方可开始施工。 (2)砌筑时必须两面立杆挂线或样板挂线,外面线应顺直整齐,逐层收坡,内面线可大致适顺。在砌筑过程中应经常校正线杆,以保证砌体各部尺寸符合图纸要求。 (3)沿墙长度方向地面有纵坡时,应沿纵向按图纸要求做成台阶。砌筑基础的第一层时,如基底为基岩时,应先将其表面清洗湿润,坐浆砌筑。砌筑工作中断后再进行砌筑时,应将砌层表面加以清扫和湿润。 (4)砌体应分层座浆砌筑,砌筑上层时,不应振动下层,不得在已砌好的砌体上抛掷、滚动、翻转和敲击石块。砌体砌筑完成后,应进行勾缝。 (5)工作段的分段位臵宜在伸缩缝和沉降缝之处,各段水平缝应一致,分段砌筑时,相邻段的高差不得超过l.2m 。 (6)墙基槽的开挖和回填应符合设计和规范要求。 (7)墙体的沉降缝、伸缩缝、防水压、泄水孔,应符合图纸规定或按监理工程师的指示位臵。 (8)块石挡土墙的底部、顶部和墙面外层,宜选用较整齐的大块石砌筑。墙体背面应设臵反滤层,并保证泄水孔畅通。 (9)墙趾处的基坑在墙身砌筑一定高度后应及时回填夯实,并做成

填充墙砌体施工方案51349

泗县城市之光安置房工程 填充墙砌体施工方案 中国十七冶集团泗县城市之光安置房工程项目经理部 2017年6月10日

目录 一、编制依据 ..................................................................................... - 1 - 二、工程概况 ..................................................................................... - 1 - 三、施工要求 ..................................................................................... - 2 - 四、施工准备 ..................................................................................... - 7 - 五、施工部署 ..................................................................................... - 9 - 六、施工方案 ................................................................................... - 10 - 七、质量要求及保证措施................................................................ - 15 - 八、成品保护 ................................................................................... - 18 - 九、安全施工管理 ........................................................................... - 18 - 十、文明施工管理 ........................................................................... - 19 -

挡土墙砌筑工程施工方案

挡土墙砌筑工程施工方案 1、施工注意事项 本砌筑工程主要工作为挡土墙的砌筑,为确保工程质量,应注意以下事项:1)、按设计图纸准确放出平面位置,控制标高。 2)、砌体砂浆配和比要准确,砌缝均匀饱满,勾缝平整密实、直顺,不得有裂缝,空缝现象,其质量满足设计《技术规范》要求;石料不能采用未风化的坚石,镶面石料选用表面平整,石料厚度20~30cm,石块在使用前冲冼干净浇水湿润。 4)、所有砂浆采用砂浆搅拌机机械集中拌和。并按规定进行养护。 5)、砌筑之前整修边坡应整齐,修整后立即砌筑。砌体内分层座浆砌筑,砂浆要饱满,无空洞现象。 6)、勾缝平顺,且各类防护工程端头与路基坡面连接顺适、美观。 7)、坡脚与混凝土砌体基础相连时,将相连的基面打毛,并座浆。 8)、伸缩缝按规定设置,缝宽2cm,沉降缝用沥青麻絮填塞,填塞深度不小于2cm。 2、施工顺序 测量放样→加工石料→砌筑基础和墙身→勾缝→验收 3、施工工艺要求 ⑴浆砌片石,预制混凝土块护坡端头应嵌入边坡土体,砌体外露部分与边坡齐平,接茬平顺。 ⑵砌体按规定设置沉降伸缩缝,并按监理工程师指示做好垫层、泄水孔及反滤层。 ⑶坡面要拍打密实、平整、稳定后方可铺砌(包括垫层)。铺砌时应自下而上进行,砌体交错嵌紧,严禁浮塞。 ⑷砌筑时必须两面立杆挂线或样板挂线,外面线要顺直整齐,逐层收坡,内面线要适顺,并经常注意校正线杆。 ⑸砌体沉降缝、伸缩缝内用浸泡过沥青的软土板堵塞,然后用沥青麻絮嵌入缝外侧,分段砌筑时,相邻段的高差不宜超过1.2m。 ⑹外露部分和转角石应选择表面较平整及尺寸较大的块石,并加以粗凿,在

沉降缝处所用块石,应修整出规则的棱角线。 ⑺在设路侧护栏的路肩挡墙施工至顶部时,应一次完成墙顶与护栏座的混凝土现浇作业,并按设计预埋钢筋和预埋件。 ⑻墙背砌体要求大致平整,其墙背填筑应与砌体同步进行,墙背填筑与砌体高差不高于1m。

景墙砌体工程专项施工方案

景墙砌体工程专项 施工方案

砖砌体工程专项施工方案 一、施工准备: 1.材料准备: 1.1砖:本工程砌体为景观墙用,外墙墙体厚度为240,板上隔墙均采 用轻质墙板。砌体采用MU10。其外观质量和允许偏差应符合下表:混凝土小型空心砌块的外观质量和允许偏差 1.2砌筑砂浆:配合比应经过实验室试配确定。采用混合砂浆,强度等级为M5。以水泥、中砂、石灰膏等材料配制的专用的小砌块砌筑砂浆。1.3水泥:使用普通硅酸盐水泥,水泥应按品种、强度等级、出厂日期分别堆放,保持干燥。水泥应符合GB175,GB1344,GB12958的要求。 1.4砂:采用中砂。砂子的含泥量不应超过5%,并过5mm的密目网筛。 1.5石灰膏:石灰膏的熟化时间不应少于7天,不得采用脱水硬化的石灰膏。

1.6水:拌制砂浆的水应采用自来水。 1.7砌块应符合《建筑材料放射性核素限量》(GB6566- )的规定。 1.8其它材料:墙体拉结筋及过梁预制块等。 1.9主要机具:塔吊、人货电梯、砂浆搅拌机、砖笼、砖夹子、手推 车、 大铲、瓦刀、扁担、钢卷尺、大铁锹、托线板、线坠、小白线、卷尺、皮数杆、小水桶、灰斗或灰槽、扫帚、无齿锯、电锯等。 1.10将砌块做好检验复试工作,检查进场原材料的产品合格证,产品 性能 检测报告以及原材料的复试报告。 2. 作业条件 2.1混凝土小型空心砌块砌筑前,应结合砌体和砌块的特点、设计图纸要求及现场具体条件,绘制砌体节点组砌排列图,并做好技术交底工作,准备好施工机具,做好施工平面布置,划分施工段,安排好施工流水、工序交叉衔接施工。 2.2对进场的砌块型号、数量和堆放次序等应进行检查,并满足施工要求,同时对砌体所需用的各种材料的保证资料进行复查,并符合规范要求。 2.3小型砌块砌筑施工前,必须做好上道工序的隐检、预检工作及手续,办好上、下道工序交接手续,并经验收合格。 2.4将基层清理干净,放好砌体墙身轴线、边线、门窗洞口等位置线,并经验线符合设计图纸要求。 2.5根据工程引测的水准点,进行标高的抄测工作,同时立好皮数杆。 2.6准备好操作架子和卸料脚手架及平台。

填充墙砌体施工方案

一、编制依据: 1、*****有限公司新建厂区工程施工组织设计 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2002 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4、《框架轻质填充墙构造图集》 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、重庆桥头食品有限公司新建厂区工程施工图纸 二、工程概况: *****公司新建厂区工程位于江津区德感工业园,占地总面积11380.87㎡(建筑面积27730.43㎡)。拟建物主要由2#厂房建筑面积3136.63㎡(2F)、水泵房建筑面积38.64㎡(1F)、锅炉房建筑面积(1F)165.24㎡、倒班楼建筑面积2124.82㎡(4F)、办公楼1935.00㎡(建筑面积4F)、1#厂房建筑面积20230.26㎡(2F/-1F)及辅助用房建筑面积99.84㎡(1F)组成。 本工程建筑设计使用年限:50年,建筑抗震设防烈度:6度,建筑安全等级:为二级。建筑耐火等级:均为一、二级。厂房的生产火灾危险性分类:厂房用于食品加工生产,生产的火灾危险性分类为丙类。屋面防水等级:二级。主要结构型式:除1#厂房部分为钢结构以外,其余建筑均为框架结构。

1.建设概况: 建设单位:****品有限公司; 勘察单位:****建筑勘察设计有限公司; 设计单位:重庆市****; 施工单位:重庆市****工程公司; 监理单位:****监理有限公司。 各工程的施工现场场地平整,地面附属物清理已经完成,均已经具备开工条件。 三、施工图纸设计要求 1、材料要求 (1)倒班楼、办公楼内外墙采用200厚厚壁型烧结页岩空心砖,容重801-900Kg/m3,内墙局部采用200厚烧结页岩空心砖,容重800Kg/m3;1#厂房2#厂房内外墙采用200厚烧结页岩空心砖,容重800Kg/m3,为满足业主使用功能要求,厂房内所有的配砖高度为300mm;(2)砌筑砂浆均采用水泥砂浆。强度为M7.5、M5。 (4)填充墙厚度为: 200mm、100mm。 (5)构造柱、过梁、圈梁、采用C25混凝土。 (6)设备机房、管道井、检修井、楼梯间采用砌块耐火极限不小于2小时。 (7)风机房、空调机房均做隔声处理。 (8)墙身在室内地坪50下做20厚1:2水泥砂浆掺3%-5%防水剂防潮层。

砌砖墙施工方案

表 C1-3技术交底记录 工程名称交底部位 工程编号日期 交底内容: 一、具体做法 本工程采用外墙外保温构造做法:住宅部分外墙外侧为 50 厚聚苯乙烯板 , 六层以下外墙外侧为 60 厚聚苯乙烯板,外墙保温采用 05YJ3-1 中 D 型机械固定单面钢丝网架聚苯板外墙外保温构造 D4 或 D16。具体部位为: 1) 所有外墙外侧 ( 住宅部分有阳台的阳台外墙面 ) 和外挑楼板面板底。 2) 与外墙垂直相接的混凝土构件,亦应做 500 宽的保温砂浆。 二、施工流程 墙体表面处理→ 1:3 水泥砂浆找平层→准备安装时所需配件→分层安装角钢托架→安装钢丝网架聚苯板→钢丝网架聚苯板底面抹抗裂砂浆→压入耐碱涂塑玻纤网一层→抹 面层抗裂砂浆→涂料(工艺)。 结构图 1 基层、 1:3 水泥砂浆找平层20 厚 2单面钢丝网架聚苯板锚筋固定 3抗裂砂浆底面 25 厚、压入耐碱涂塑 玻纤网一层、抗裂砂浆面层 5 厚 4涂料 5机械固定装置 三、材料、机具及作业条件 1、材料: 50mm、 60mm单面钢丝网架聚苯板(钢丝网采用Φ2mm的钢丝网片,斜插丝Φ

工程名称交底部位 工程编号日期 2.5mm镀锌腹丝焊接);耐碱涂塑玻纤网,聚合物抹面砂浆(密度1800kg/m3,承托件, U 型网卡、膨胀栓、密封条,密封膏,界面剂, A 级阻燃板。所有材料都必须符合《建筑节能工程施 工质量验收规范》( GB50411— 2007)标准规定。 2、机具准备:电锤、钢锯条、螺丝刀、盒尺、墨盒、墨斗、刻丝钳、电热丝切割器、电 热棒、断丝钳等; 3、作业条件 1)、外墙保温施工首先应在基层使用质量验收合格后进行。 2)、作业环境温度不低于5℃,风力不大于 5 级,风速不大于 5m/s,夏天应避免阳光 暴晒,雨雪天气不能施工。 3)、为保证施工质量,施工面应避免阳光直射。必要时,应在脚手架上搭设防晒布, 遮挡施工墙面。 4)、雨天施工时应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。 四、施工工艺 1、要求基层墙体平整坚实,不能有突出物,墙面不能有污染物,做到墙面清洁平整, 为了保证墙体垂直平整度要求,首先在建筑物四个大角用经纬仪打出大角控制线,挂设通长 大脚线,根据大脚线设置灰饼,阳台、空调板、凸窗等突出建筑物构件的控制线同大脚控制 线,根据施工段的划分,每一施工段采用相同的控制方法。根据控制点挂设通线后,局部突 出部分用錾子凿平,凹陷处采用1:3 水泥砂浆分遍找平、搓毛,要求找平层与墙面必须粘接 牢固,无脱层、空鼓、裂缝等缺陷。以保证聚苯板粘贴后平整、垂直度达到规范要求,线脚 顺直。钢丝网架聚苯板两面应预喷刷界面砂浆。 2、根据设计设置抗裂分隔缝,可按 6X6米设置。抗裂分隔缝填实聚苯板条、聚苯乙烯泡 沫塑料棒用密封膏封口。 3、根据规范要求,外墙外保温每层均设置阻燃带 (A 级) ,做法、厚度均同大墙面。材料采用阻燃材料 ( 外另加钢丝网片 ) ,宽度 300mm上.下不小于搭接长度 100 mm. 4、在每层建筑标高处弹出一条水平通线,安装托架,托架间距 1.2 米, 托架用 150 mm× 50mm×50 mm角钢焊接 , 用 2×ф8×50 膨胀螺栓固定。 5、在两端板间挂好水平控制线,保温板应水平安装,保证连续结合,而且上下两排保 温板应竖向错缝搭接,搭接长度不小于 400mm。 6、固定钢丝网架聚苯板用预埋钢筋网片固定时(加气块墙体),钢筋网片在墙体高度方

墙体砌筑施工方案

庆鼎精密电子(淮安)工地 墙 体 砌 筑 施 工 方 案 江苏永秦建造工程有限公司 二〇一七年二月

目录 一、工程概况............................ 错误!未定义书签。 二、编制依据 (3) 三、施工方案 (4) 3.1混凝土实心砌块 (4) 3.2加气混凝土砌块 (3) 四、砌体工程质量控制 (10) 五、砌体工程安全控制措施 (8) 六、砌体工程的季节性施工 (9)

砌体施工方案 一、工程概况 1、建设单位:庆鼎精密电子(淮安)有限公司 2、工程名称:淮安园区教育训练(配套)中心11#-A12、A1 3、10#-A25(01)连廊、9#-A21南一门 3、设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 4、勘察单位:江苏华信勘测设计有限公司 5、监理单位:淮安市神州建设项目管理咨询有限公司 6、施工单位:江苏永泰建造工程有限公司 7、工程地点:淮安经济开发区深圳路与鸿海路交汇处 淮安园区教育训练(配套)中心11#-A12、A13,框架3层,局部4层,建筑面积35278.85㎡,10#-A25(01)连廊,框架二层,一层柱、二层连廊,建筑面积1908㎡,9#-A21南门,框架一层,面积152 ㎡,实内外高差300mm。 本工程基础:主要部分桩基础,1-2轴水池部分为筏板基础,150㎜厚C15混凝土垫层;基础采用柱下钢筋砼独立承台,砼强度等级为C30,承台砼基础底标高为-2.00 m,筏板基础底标高为-5.70米。主体采用钢筋混凝土框架结构,砼强度等级为C30。±0.00以下砖砌体采

用200厚MU20砼实心砖,M10水泥砂浆砌筑,±0.00以上砖砌体内墙200厚小型实心砖,外墙200厚、250厚蒸压加气砼砌块M7.5水泥砂浆砌筑,水池部分底板、外墙均采用C30、P6砼。 二、编制依据 1)《砂加气混凝土砌块自保温墙体建筑构造》 2)《混凝土实心砌块墙体建筑构造》 3)《砂加气混凝土砌块墙体应用技术规程》 4)《砌体工程施工验收规范》 5)施工图纸 三、施工方案 3.1混凝土实心砌块 3.1.1施工准备 1)小型混凝土实心砌块进入施工现场前要进行进场检查,检验项目包括:生产厂家、生产许可证、合格证、型号、规格等。 2)砌块进入施工现场按不同规格和强度等级分开堆放,并在砌块大面上刻上标识,底部要有防潮措施,上面要有防雨淋措施。 3)混凝土砌块,宜提前2d以上喷水。严禁雨天施工,小砌块表面有浮水时,也不准施工。 4)防潮层以上的小砌块砌体,应采用干粉砂浆。 5)弹出轴线、墙边线、门窗洞口线,经复核,办理好预检手续,预检合格后方可进行下一步的施工。

内墙砌筑工程施工方案样本

天沐宾馆砌筑工程施工方案 一、工程概况 砌筑范畴:依照建设单位确认施工图纸 砌体材质(尺寸及抗压强度M5\M7.5\M10):粉煤灰实心砖、粉煤灰空心砖、水泥发泡砖、红砖(电梯井)砌筑砂浆型号:M7.5水泥砂浆(用于地下)Mb5.0专用砂浆砌筑(用于地上) 二、施工难度 1、层高大,超高施工,上料难度大,功能减少; 2、外墙已施工完毕,材料运送难度大,功能减少。 3、存在较大数量窄墙(90单皮墙),技术难度很大,功能很低。 4、墙体转角多、墙体分散、零乱,影响施工功能。 5、外墙已完毕、内部施工需进行暂时照明。 6、暂时变更较多,导致一定窝工、误工,也对整体施工筹划安排导致影响。 7、管道井、风井内壁均需抹灰,空间狭小,抹灰难度大。 8、四季大厅(P~S轴交3~7轴,搭设高度:6.000~15.300米)搭设悬挑搭设双排脚手架。 裙楼西侧中空(N轴交3~7轴、J轴交3~7轴,搭设高

度:6.000~25.700米;3轴交J~1/N轴、7轴交J~1/N轴、3轴交E~G轴、7轴交E~G轴,搭设高度:10.800~19.200米)搭设双排脚手架。 裙楼西侧中空(1/3~4轴交G~H轴、6~1/6轴交G~H 轴,搭设高度:6~15.6米;E~G轴交3~7轴搭设高度:6~25.7米)满搭脚手架。 宴会厅(30轴交K~M轴、32轴交K~S轴,搭设高度:-0.400~10.800米;30轴交M~1/T轴、1/T轴交20~30轴、24轴交M~Q轴、M轴交24~30轴,搭设高度:-0.400~14.500米;20轴交Q~1/T轴、Q轴~20~24轴,搭设高度:-0.150~14.550米)搭设双排脚手架。 东大堂(G轴交29~34轴、34轴交G~K轴、K轴交32~34轴、K轴交28~30轴,搭设高度:-0.400~11.850米)搭设双排脚手架。 南大堂(10轴交B~J轴、14轴交B~J轴,搭设高度:-0.150~14.785米;1/B轴交9~10轴、1/B轴交14~15轴、9轴交1/B~E轴、15轴交1/B~E轴,搭设高度:-0.150~10.390米;B轴南侧交10~14轴,搭设高度:-0.150~7.800米;10轴交J~1/L轴、14轴交J~1/L轴,搭设高度:6.000~14.785米)搭设双排脚手架。 南大堂(1/L~M轴交10~14轴板低抹灰,搭设高度:6.000~14.025米)满搭脚手架。

墙体拆除、砌筑施工方案111

墙体拆除砌筑施工方案 一、编制依据 1、工程施工图纸 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4、《蒸压加气混凝土砌块》GB11968 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 二、工程概况: 本工程为安顺市公共资源交易中心综合业务楼升级改造项目,属于后期升级装修改造工程,原工程结构为框混结构,由于现有单位对房屋使用的要求,需对原有建筑布局有所改变,故对原有建筑的墙体有拆除、洞口封堵和墙体新砌的改动。该建筑地下1层,地上8层,具体施工部位为1~5层,1、2、3层层高5.40米,4、5层层高3.90米,墙体净高度最高为1、2、3层4.60m~5.30m、4、5层3.30m~3.80m,工程墙体为100厚和200厚加气砼砌填充墙,拉结筋2C6@600,深入墙内1m;构造柱截面200*200、配筋4C14、箍筋C6@200;圈梁截面200*200,采用砼浇筑,配筋4C14、箍筋C6@200、墙体抹灰采用水泥砂浆。根据业主需要和设计要求,对本建筑1~5层部分墙体、洞口进行拆改、增补施工作业。 三、施工前期准备: 1.熟悉被拆除建筑物的图纸,弄清建筑物的结构、建筑、水电及设备、管道情况。 2.工具、设备的准备: 准备足够的机具,用来拆除砖墙和运送垃圾。还应准备充足的拆除和运输时

所必需的材料,工具。 拆除所需工具、机械设备: 大锤、铁锹、垃圾袋、手动推车、墨汁、梯子、电锯、切割机。 3.现场准备 需要对进行拆除的部分进行标识完成,拆除前监理单位已经确认,楼层内的临时用水、施工用电等需要就位完毕,并有防尘降噪措施。 四、施工方案及措施 做好拆除工程施工现场的围护。在房屋拆除工程施工现场醒目位置设置施工标志牌、安全警示标志牌,采取可靠防护措施,实行封闭施工。 1、严格按国家强制性标准、施工组织设计或拆除方案实施拆除施工作业。通常应按自上而下、对称顺序进行,不得数层同时拆除,不得垂直交叉作业。作业面的孔洞应封闭。当拆除一部分时,应先采取加固措施,防止另一部分倒塌。拆除工程施工作业人员必须正确穿戴安全帽等劳动保护用品,高处作业应系好安全带,不得冒险作业。 2、进行拆除作业时,楼板上严禁人员聚集或堆放材料,作业人员应站在稳定的结构或脚手架上操作,被拆除的构件应有安全的放置场所。 3、拆除时对拆除物应采取有效的下落控制措施。 4、清运渣土的车辆应封闭或覆盖,出入现场时应有专人指挥。清运渣土的作业时间应遵守工程所在地的有关规定。 5、拆除工程施工时,应有防止扬尘和降低噪声的措施。 6、拆除工程完工后,应及时将渣土清运出场。 五、主要工程拆除施工方案 1首先检查各层的安全通道情况,各层必须保证各通道畅通无阻。

相关文档