文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 屋面、地下室顶板STP保温板施工工法

屋面、地下室顶板STP保温板施工工法

屋面、地下室顶板STP保温板施工工法
屋面、地下室顶板STP保温板施工工法

房屋建筑屋面、地下室顶板STP超薄保温板施工工法

1 前言

近年来随着我国在建设中落实可持续发展的原则,对建筑保温的要求日益提高。STP 超薄真空保温板是由超细二氧化硅、添加剂、助剂配置而成的芯材与高强度复合阻气膜通过抽真空封装技术复合后制成的一种超薄型保温板。它较普通保温材料具有超低的导热性能,大大降低了保温厚度,自身无毒、无污染,满足当前社会绿色节能发展的需要。

STP超薄绝热保温板多用于外墙外保温,而屋面及地下室楼地面等处鲜有系统的施工方法。尤其是房屋建筑地下室顶板,随着住宅采暖费用的大幅提高,该部位保温隔热也渐渐成为重点。

目前,市场上的楼地面保温材料主要有无机保温材料和有机保温材料两大类。无机保温材料主要有:无机保温砂浆、岩棉、加气混凝土等,为A 级不燃材料,但是热导率大,保温性能差,吸水性较大。有机保温材料主要有:模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)板、挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)板、聚氨酯(PU)板等,此类材料热导率低,保温性能好,缺点是高温下易分解或燃烧,存在较大安全隐患。而STP保温板热导率低、防火性能达到A 级。

该STP超薄绝热板材已获得2项实用新型专利,且经过杭政储出[2004]37#地块、绍兴市区越西路833号原工业地块转型项目等多项工程实践应用,充分证明采用该项施工技术,可有效提升工程质量,降低综合施工成本,提高工作效率,减轻劳动强度,缩短施工周期,施工绿色环保,具有较好的经济与社会效益,较高的推广应用价值。本公司采用屋面及地下室顶板黏贴STP绝热板材的方法,取得了初步成效,特将其施工过程总结为工法。

2 特点

2.0.1 STP超薄绝热板保温效果优异,阻燃性高。

2.0.2 材料环保低碳,芯材无机、无毒,使用寿命长。单位质量轻, 保温层厚度小,增大建筑实际使用面积,所需保温厚度是传统保温的1/3~1/8。

2.0.3 STP保温板板缝采用阶梯搭接方式,一方面,隔膜也是优良的绝热材料,4层搭接有足够的热阻,不会形成热桥效应;另一方面,搭边之间形成的间隙还具有透气、减少热胀冷缩应力的功能。

2.0.4 STP保温板可根据客户要求制作不同尺寸,施工方便,可以像瓷砖一样直接黏贴,大大缩短了工期,节约成本。

3 适用范围

可适用于以混凝土和砌体结构为基层的居住建筑与公共建筑的屋面及楼地面保温系统工程。

4 工艺原理

4.0.1 STP板对热对流、热传导和热辐射三种传热方式都有一定的阻隔

1 通过抽真空的方法尽量把存留在绝热空间里的气体清除掉,通过最大限度提高内部真空度来隔绝空气对流引起的热传递,从而使其导热系数大大降低,达到保温节能的目的。

2 通过芯材自身的热阻隔来减少热传导所带来或带走的温度。芯材所选用的无机纤维本身就有一定的热阻。

3 铝箔本身可以反射热辐射。施工时采用专用砂浆粘贴在经过处理的基层上,保温板间接缝用玻化微珠抹平处理,抹憎水膨珠砂浆防火保护层,外罩抗裂砂浆,增设网格布,使之形成一个整体的保温隔热体系。

4.0.2 STP超薄绝热板保温层热工计算

以浙江省为例,根据浙江省《公共建筑节能设计标准》和《居住建筑节能设计标准》中的规定,乙类建筑或体形系数小于等于0.4,屋面传热系数限值为0.70 w/m2·k,传热阻R ≥1.43 m2·k/w。建筑物地下室未设置空气调节设施时,与空调区相邻顶板传热系数应按接触室外空气的架空楼板执行。即不采暖地下室上部地板传热系数限值为0.70 w/m2·k,传热阻R≥1.43 m2·k/w。根据计算,屋面及地下室顶板做15mm厚STP保温板能满足浙江地区节能65%的要求。见表4.0.2

表4.0.2传热系数、传热阻计算

当该房屋建筑为甲类建筑或体形系数≥0.4,屋面传热系数限值为0.50 w/m2·k时,可采用20mm厚STP保温板或增加其他施工层厚度达到设计要求。

5 施工工艺流程及操作要点

5.1工艺流程

5.1.1 屋面、地下室顶板STP保温板施工工艺流程见图5.1.2-1

图5.1.1-1施工工艺流程构造示意图见图5.1.1-2所示。

图5.1.1-2 屋面施工构造示意图

5.2操作要点

5.2.1施工准备

1 制定专项施工方案

应根据施工现场情况和进度要求,科学合理地确定施工程序、编制专项施工方案,并做好安全技术交底。

2 材料准备

1)保温板应连同出厂合格证到现场进行验收,并按不同型号、尺寸分类存放。

2)根据设计要求,按面积计算各种材料的总用量,防水材料应抽检合格后方准许使用。

3)现场应准备电动搅拌器、靠尺、压辊、剪刀、墙纸刀、卷尺、粉线包及灭火器等施工机具或设施,并保证完好。

5.2.2基层清理

1 基层底面必须完整、坚固、干净、无积水、无尘土、油渍及其他污染物;

2 新浇筑的混凝土至少养护7天以上方可施工。所有表面的水泥,浮灰必须清除干净;

3 结构疏松的蜂窝状混凝土以及空鼓、连接缝、裂缝、装拉杆和脚架等留下的空洞必须预先进行清除和修补,以便于取得良好的施工效果。

5.2.3 水泥珍珠岩砂浆找坡

根据设计坡度及流水方向,找出屋面坡度走向及排水距离,确定找坡层的厚度范围。将珍珠岩堆放在屋面上浇水润透,采用1:8水泥珍珠岩铺设,每层铺设厚度不应大于100mm,铺设后用碾子或振动器压实,找坡2%,最薄处4公分。穿结构的管根在保温层施工前,应用细石混凝土塞堵密实。

5.2.4水泥砂浆找平

按水灰比1:2.5配置水泥砂浆找平层,一次施工厚度为20mm左右。使用清净中砂并过5mm 孔筛,含泥量不大于3%。施工中应严格控制水泥砂浆配合比,找平层应粘结牢固,无松动、起砂、起皮现象,表面坚硬、平整、干燥,平整度≤5mm。

5.2.5 防水卷材铺贴

1 在找平层上刷基层处理剂一遍,待基层处理剂干燥后,可涂刷SBS粘合剂,应一次涂刷均匀。

2 将改性卷材按预定位置放好后,开始铺贴,纵横向均应留出10cm的搭接缝,用胶粘剂粘平,干燥数分钟后用压辊压实。

3 如工程需双层防水,则第二层的纵缝必须与第一层至少错开三分之一,横缝错开1米以上。

4铺设保温材料的结构层施工完成以后,将预制构件的吊钩等进行处理,处理点应抹砂浆,经检验验收合格以后,方可进行保温层施工。

5.2.6 粘接砂浆配置及使用

1 应严格按供应商提供的配比和制作工艺在现场进行。

2施工时使用手持电动搅拌机搅拌,使用一只干净的容器,先放入少量清水,陆续加入聚合物粘结砂浆粉料,同时陆续加水,边加边搅拌,直到搅拌均匀,不得加入过多,要达到稠度适中,并有一定的黏度。以上工作进行完工后,应将配好的粘结砂浆静置10分钟,再搅拌一次。

3 每次配置不得过多,宜视不同的环境温度条件控制在3h内或按产品说明书中规定的时间内使用完。

4 注意粘结砂浆内不能加入任何其它添加物。

5.2.7 粘贴STP保温板

1 结合现场实际情况铺贴STP保温板。粘结方式为点框粘或条粘,粘结面积不小于60%。

2 STP保温板在粘贴时应均匀挤压,可用橡皮锤轻轻敲击固定,严格控制板面平整度、垂直度,用长度不小于2m的靠尺进行压平检查,板周围挤出的粘结砂浆应及时清理。

3 采用两压边的阶梯式搭接方法,板缝间短封边与短封边直接搭接,长封边与短封边搭接时,长封边向下倾斜约60°,搭接压边位置采用同级别防火保温性质的保温砂浆料对STP 进行砂浆勾缝。在填补砂浆时,不要用力过大,以免破坏STP板,以至漏气。保温砂浆一定要与保温板面相平,以保证平面平整。见图5.2.7-1,图5.2.7-2所示。

图5.2.7-1 短封边与短封边搭接

图5.2.7-2 长封边与短封边搭接

4 粘贴STP保温板后,应检查平整、垂直及阴阳角方正,对于不符合要求的由建设单位指派专业的人员进行修补找平。STP保温板施工及相变砂浆(或其它保温砂浆)填缝完毕后应至少静置12小时以上粘结砂浆强度不小于50%后,才能在板面进行其它操作,以防止STP 保温板移动。在进行下一道工序之前,应检查STP保温板是否粘贴牢固,松动的STP保温板应取下重粘。

5 STP保温板在管道、洞口四周侧边等部位在满足规范要求的基础上用相变砂浆填充处理。洞口四角及不规则边角处加设45°网格布并抹抹面胶浆一道。控制孔洞等边角处面层

可能产生的细微裂缝。

6 为了保证表面的平整度,应随时用一根长度不小于2m的靠尺进行压平操作。每块STP 保温板都要保证其平整度,粘贴牢固,板逢应紧密、平齐。

7 STP保温板粘贴完毕后,在STP保温板表面喷涂一遍STP保温板界面剂。界面剂一定要滚涂均匀,无漏滚现象。

8 粘结完毕后,涂抹一遍相变保温砂浆作为STP保温板的保护层,相变保温砂浆的施工厚度应在1-1.5cm之间,并用大杠搓平。抹完后应检查其平整,空鼓,对于不符合要求的应进行修补。

5.2.8抹面砂浆及铺贴耐碱网格布施工

1 涂抹抹面胶浆应在STP保温板粘贴完毕后及时进行。

2 涂抹饰面时用抹子在STP保温板表面均匀涂抹第一道厚度为1.5-3mm 的抹面胶浆,立即将耐碱玻纤网压入抹面胶浆中,用抹子由中间向四周把网格布压入砂浆的表层,以覆盖耐碱玻纤网、微见轮廓为宜,要平整无褶皱,网格布不得压入过深,表面必须暴露在底层砂浆之外,耐碱玻纤网的规格不小于160g/ ㎡。待第一道抹面胶浆稍干硬至可以触碰时再抹第二道抹面胶浆,厚度为1.5-2mm,以完全覆盖耐碱玻纤网为宜。抹面胶浆切忌不停揉搓,以免形成空鼓。

3 玻纤网的接缝为对接,接缝要对齐平整,玻纤网之间的搭接不应小于100mm。

4 抹面胶浆施工间歇应在自然断开处,以方便后续施工的搭接。在连续面上如需停顿,第二道抹面胶浆不应完全覆盖已铺好的玻纤网,需与玻纤网、第一道抹面胶浆形成台阶形坡茬,留茬间距不小于150mm。

5 施工完成后要洒水养护,养护时间要至少3天,每天应至少洒水一遍。

5.2.9 做细石混凝土保护层

1 已铺完的保温层要平整,不得在其上行走、运输小车和堆放重物。

2 绑扎ф4@200的双向钢筋网片,按设计或按纵横间距不大于6m设置分格缝,采用上口宽30mm,下口宽20mm的木板或泡沫板作为分格板。

3 混凝土浇筑:按设计配合比搅拌和好细石混凝土,先远后近,先高后低的原则,逐格进行施工。混凝土浇注应按分格板及高度摊开刮平,用压滚筒来回碾平整,直至混凝土表面泛浆后再用木抹子将表面抹平压实,待初凝时,进行二次压浆抹光,取出分格缝隔板,及时修补分格缝缺损部分。

4 养护及分格缝处理:待混凝土终凝后,必须进行养护,浇水养护不少于14d。混凝土

浇水养护满足要求后,所有纵横分格缝相互贯通,清理干净,将嵌油膏部位的表面均匀涂刷冷底子油,并于当天灌嵌好油膏。

5.2.10 成品保护

1 各工种应比密切配合,合理安排工序,严禁倾倒工序作业。

2 刚浇注完成的保温层或垫层,要注意发泡材料的保护,不得乱踏及抛物损坏。在12h

内不得上人,24h内不得堆料。保温层在环境温度较高的时候施工时。避免阳光直射。

3 施工用水和设备试水以及在雨季施工时,必须采取有效措施,防止受潮和污染。

4 在保温层面上不得进行电焊、气焊操作,不得用重物碰撞、挤靠屋面。

5.2.11 注意事项

1 配制粘结砂浆、抹面胶浆用电动搅拌器充分搅拌均匀,以保障配比准确。

2 粘贴STP板操作应迅速,在STP板安装就位之前,粘结砂浆不得有结皮。STP板接缝

应紧密且平齐。板缝之间不得粘有粘结砂浆,挤出粘结砂浆必须及时清理。

3 板材的布置要合理,尽量减少异形部位的数量,以免用保温砂浆涂抹降低整个系统的

保温性能。

4 涂抹抹面胶浆前,应先检查STP板是否干燥,表面是否平整,并去除板表面的杂质或

表面变质部分。

5 本STP保温板存放时应有防火、防潮和防水措施,转运时应注意保护。严禁切割弯曲,

严禁重物敲击,严禁锐物刺穿。

5.3劳动力组织

根据施工工期需要,工程量及设备配备,将劳动力划分若干工作组,以保证相互协作、分工明确。每组人员配置可参考表5.3。

表5.3每组人员配置情况表

6 材料与设备

6.1主要材料及相关参数

6.1.1STP 板参数及特点

1 阻燃性能:阻燃性能为A 级。见表6.1.1。

2 STP超薄绝热保温板尺寸:长×宽=600×600mm、600×500mm、1200×400mm、1200×300mm、1200×200mm;厚度为8mm、10mm、15mm、20mm。其他规格尺寸可根据工程实际要求加工。

3 要有足够的抗拉和抗压强度以承受荷载的作用,抗弯强度以承受包括板自重在内的垂直荷载作用。

表6.1.1 STP超薄真空保温板

6.1.2 STP 板胶粘剂性能指标

胶粘剂的主要性能指标应符合表6.1.2的规定。

表6.1.2 拉伸粘结强度应符合设计要求及规范规定

6.1.3相变砂浆性能指标

相变砂浆的性能指标应符合表6.1.3的规定

表6.1.3相变砂浆的性能指标

6.1.4 聚合物抗裂砂浆性能指标

抗裂砂浆的性能指标应符合表6.1.4的规定

表6.1.4 聚合物抗裂抹面胶浆性能指标

6.1.5 耐碱玻纤网格布特点

1不被面层砂浆所腐蚀,耐碱性要好。

2极限延伸率低,便于铺装,不起皮皱裂。

3抗拉强度高,保证抗开裂,抗冲击性能。

4耐碱玻纤网格布的性能指标应符合表6.1.5的规定。

表6.1.5 耐碱玻纤网格布性能指标

6.1.6掺合在粘结胶浆和抹面胶浆中的水泥,应符合国家标准的要求。

6.1.7掺合在粘接胶浆和抹面胶浆中的水,应符合施工用水。

6.2主要机具及设备

主要机具及设备见表6.2。

表6.2 主要机具设备一览表

7 质量控制

7.0.1 本工法质量控制应按下列现行国家标准的要求进行,参见表7.0.1。

表7.0.1 参照规范、规程

7.0.2主控项目

1 STP超薄绝热板的规格和各项技术指标需符合设计及节能标准要求,并有检测报告。其他所用材料品种、性能均应符合设计要求,质量应符合产品标准。

2保温构造做法应符合居住建筑节能设计要求。

3 STP超薄绝热板材与地下室顶板应粘贴应牢固,无脱层、无空鼓。现场检验保温板拉

伸粘结强度不应小于0.1MPa,破坏位置为STP保温板界面。

4 孔洞四周及不规则边角处应按设计要求进行保温处理。

5 采用相同材料、工艺和施工做法的地面划分检验批,检验批划分可根据方便施工与验收的原则,由施工单位和监理单位共同商定。

6 保温层表面垂直度和尺寸允许偏差应符合现行国家标准,

7.0.3一般项目

1 面层应平整、洁净、无接茬、无抹痕。

2表面平整、洁净,线角、分格条顺直、清晰。

3 孔洞、槽、盒位置和尺寸正确,表面整齐洁净,管道后面抹灰平整。

4分格条(缝)宽度、深度均匀一致,条(缝)平整光滑,棱角整齐,横平竖直,通顺。

5 增强层耐碱玻纤网格应铺压严实、平整,不得有褶皱、翘曲、外露等现象。搭接长度必须符合规定要求。

6网格布应横向铺设,压贴密实,不能有空鼓、皱折、翘曲、外露等现象。

7保温层厚度及构造做法应符合建筑节能设计要求,保温层厚度均匀,不允许有负偏差。STP保温板安装允许偏差偏差及检验方法见表7.0.3。

表7.0.3 允许偏差偏差及检验方法

7.0.4质量通病及预防

1 STP板材变形:应认真选材,把好材料关,同时进场板材不得露天存放。

2 与楼板粘结不牢固:主要原因是胶浆配合比不当,要注意严格按配合比拌制,超过4h的胶浆不得使用。

8 安全措施

8.0.1参加施工的人员必须熟知本工种的安全操作规程,在作业中不违章操作、不违犯劳动纪律。

8.0.2作业前必须检查使用设备的技术状态和安全设施是否完好,试运转正常后方准作业;

作业中发现异常情况应停机检查。

8.0.3 施工垃圾装袋清运,严禁将垃圾杂物任意抛撒。

8.0.4施工时作业人员应正确穿戴工作服、防滑鞋、安全帽等安全防护用品。严格遵守有关的安全操作规程,实现安全生产和文明施工。

9 环保措施

9.0.1环保是STP超薄绝热板的显著特点,自身无毒、无污染、绿色环保。

9.0.2粘贴保温板和网格布时,板面上及掉在地上的粘结砂浆要及时清理干净。

9.0.3配制粘结砂浆及抹面胶浆的电动搅拌器在使用过程中,噪声不要过大而影响他人。9.0.4现场设置废弃物临时置放点,并在临时存放场地配备废弃物容器,设专人负责对废弃的水泥、砂浆、保温板的边角料等进行收集、处理。

9.0.5成立项目环境卫生工作小组,制定环境管理方案,确保施工现场、办公区和生活区卫生整洁。

10 效益分析

10.0.1经济效益:施工简便,可以象瓷砖一样直接粘贴,缩短了工期,节约了成本。STP保温板与市面上常用保温板组成的保温系统价格对比略高,见表10.0.1。但其保温系统厚度小,保温效果优异,大大降低了将来建筑物投入使用后采暖空调的成本。

表10.0.1 STP保温板与传统板材保温系统分析对比表

单位:元/㎡

10.0.2技术效益:由于STP超薄绝热板是由无机纤维芯材与高阻气复合薄膜通过抽真空封装技术制成的无机材料,具有高阻气性。保温效果相当于常规聚苯板的5倍,挤塑板的4倍,完全满足现有的居住建筑节能要求(见表10.0.2)。防止了底层住户的热损耗,增加了用户居住舒适度;有利于保证地下室顶板的质量,防止温差造成的工程裂缝。

表10.0.2 STP超薄保温板与传统保温板材料性能对比表

10.0.3社会效益:STP超薄绝热板其防火等级为A级,阻燃性极高,降低了保温材料容易发生火灾的可能,大大的提高了其安全性能,保证了国家和人民群众的生命财产安全,深受业界的欢迎。安装过程中对空气、环境与场地污染小,材料损耗少,施工过程绿色环保。

11 应用实例

11.0.1 应用实例一

11.0.2 应用实例二

排水板施工方案(详细)

排水板施工方案 一、施工方法 1.工艺流程 基层验收→规划弹线→空铺排水板(只有要求固定的部位、区域才固定)→钉挂侧墙防水排水板→橡胶锤轻扣扣合搭接带→自检验收→检查验收。 2.基层种类要求 (1)坚实、平整的混凝土表面 (2)坚实、平整的水泥砂浆抹面 (3)铺贴于坚实稳定基层的防水材料表面 3.操作要点及技术要求 (1)排水板自然展开、舒松地铺设于规划好的位置。 (2)排水板可按排水坡度的纵向或横向统一的方向铺设。 (3)搭接必须按照顺排水坡度的方向搭接,不允许逆向搭接。 (4)需要定位的部位或形状变化部位需要临时固定时,采用沥青马蹄脂点式粘接固定 (5)排水板的终止收口需要结合建筑部位设计确定。 4.回填方法 在排水系统上回填土,为了防止运土车辆对排水系统的破坏,回填需要由周边向内回填,工序如下: (1)在回填时先行铺设无纺布,一边铺设无纺布一边采用回填土堆点压固,随后回填土(可直接铺设带布排水板直接回填土)。 (2)第一层回填土一次性回填厚度要大于600mm后,蛙夯机夯实后才可以在回填土上行走 (3)其后分层回填,每次回填厚度可为600mm厚。

(4)最后留有300~500mm厚为人工配制种植土,自然回填,不夯实。 二、施工注意事项 1.请在干燥、通风的环境下储存排水板,防止曝晒、远离火源。 2.请立放或平放排水保护板,不得倾斜或交叉横压,堆放高度不要超过3层、避免重物堆压 3.铺设时要平整自然,顺坡或依水流向铺设. 铺设前的准备工作 1.清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处,室外车库顶和屋顶花园需要有2-5‰的找坡。 2.屋顶绿化和室外车库顶板绿化可配多孔渗水管使用,这样能把排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。 3.地下室地面防渗水,在基础上面架空地坪,也就是在做地坪前现做一层排水板,圆突台向上,四周留有盲沟,使地下水上不来,渗水自然通过排水板的空间流入四周盲沟,再通过盲沟流入集水坑。 4.地下室内墙防渗水,可在建筑物主体墙面上铺设排水板,圆突台面向主体墙面,排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板,使墙外面的渗水板的空间直向下流入盲沟直致集水坑。 5.在任何地段铺设排水板,必须注意,不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间,确保排水板的空间畅通。 6.当排水板铺设时尽可能做好保护措施,层面或室外车库铺设排水板应及时尽快做好回填土工作,防止大风吹乱排水板影响铺设质量;地下室和内墙防水要尽快做好保护层,预防排水板被人或物破坏。 7.回填土是粘性土,在土工布上面需铺3-5公分的黄沙为比较理想,有利于土工布的滤水;如回填土是一种营养土或轻质土就无需再铺设一层黄沙,这种土本身就很松很容易滤水。 8.排水板在铺设时边与边右搭接下来1-2支点,也可以两块底板碰齐,上面利用土工布搭接,只要保持没有泥土进入排水板的排水通道就可以,保持排水畅通。

外墙岩棉防火保温板专项施工方案(2016最新版)

大丰·壹方城外墙保温工程 外墙岩棉防火保温板 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 江苏建设控股集团有限公司大丰·壹方城外墙保温工程2016年10月18日

目录 一:工程概况 (2) 二:编制依据 (3) 三:外墙保温构造 (3) 四.施工部署 (3) 1.施工准备 (3) 2.安全技术交底 (3) 3.材料准备 (4) 五、施工工艺 (4) 1.弹控制线、挂基准线 (4) 2.安装底座托架 (4) 3.粘结砂浆 (5) 4.基层上粘贴翻包网格布 (5) 5.粘结剂 (5) 6.粘贴岩棉板 (6) 7.安装锚固件 (6) 8.打磨岩棉板不平整接缝处、贴翻包网格布 (7) 9.底层抹面胶浆 (8) 10.铺设耐碱网格布 (8) 11.面层抹面胶浆 (9) 12.细部节点及特殊部位处理 (9) 六.施工重点 (9) 七.施工验收 (10) 1.检验批的划分 (10) 2.材料验收及复试 (10) 3.施工过程中隐蔽工程验收 (10) 4.复合岩棉防火保温板安装允许偏差、外保温墙面层的验收标准 (10) 4.复合岩棉防火保温板安装允许偏差、外保温墙面层的验收标准 (11) 一:工程概况 工程内容:大丰·壹方城外墙保温项目,真石漆饰面、复合岩棉防火保温板。 外墙保温工程采用90mm厚A级复合岩棉防火保温板外墙外保温系统,外饰面采用真石漆涂料饰面。主要施工工艺如下:建筑物基层墙面处理(找平层验收)、施工面岩棉板布胶粘贴(包括岩棉板界面处理)、抹面胶浆批涂、玻纤网布铺设、锚栓固定;细

部节点(变形缝、门窗洞口、保温端口等)网布加强及防水构造设置。窗侧边20mmA 级复合岩棉板保温构造。 质量标准:合格 二:编制依据 1.国家及地方施工验收规范及标准: 《建筑工程施工质量验收规范》(GB 50300-2013) 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2014) 《建筑节能工程施工质量验收规程》(DGJ32/J19) 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ 144-2008 ) 《复合岩棉防火保温板系统应用技术规程》(JG/T 060-2013 ) 2.大丰·壹方城外墙保温建筑施工图 三:外墙保温构造 本施工方案为岩棉板薄抹灰外墙外保温系统施工,采用90mmA级复合岩棉保温板作为保温层,运用胶粘剂粘贴和锚栓固定相结合的工艺与基层墙体连接固定,并由抹面胶浆和玻纤网格布复合成抹面层,饰面层为真石漆饰面。 具体构造措施我公司跟进总包外立面粉刷进度,即A区东立面→A区北立面→C区东立面→C区南立面→C区北立面→C区西立面→B区西立面→B区东立面→A区西立面施工。 四.施工部署 1.施工准备 1.1外墙抹灰基层用1:2水泥砂浆整体找平,保证基面平整度偏差不超过4mm,并按照GB 50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》中关于一般抹灰工程的质量要求进行验收。 1.2 因外墙A级复合岩棉保温板在本地尚未普及,为确保施工质量,根据现场实际情况,首先在外墙合适位置完成样板,经建设、监理单位认可后,方可进行大面积施工。

屋面保温层工程施工工艺标准

屋面保温层施工工艺标准 屋面保温层施工 1 范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑工程屋面采用松散、板状保温材料和现浇整体保温材料保温层工程的施工。 2 施工准备 2.1 材料及要求: 2.1.1 材料的密度、导热系数等技术性能,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定,应有试验资料。 松散的保温材料应使用无机材料,如选用有机材料时,应先做好材料的防腐处理。 2.1.2 材料: 2.1.2.1松散材料:炉渣或水渣,粒径一般为5~40mm,不得含有石块、土块、重矿渣和末燃尽的煤块,堆积密度为500~800kg/m3,导热系数为0.16~0.25W/m·K。膨胀蛭石导热系数0.14W/m·K。 2.1.2.2 板状保温材料:产品应有出厂合格证,根据设计要求选用厚度、规格应一致,外形应整齐;密度、导热系数、强度应符合设计要求。 a. 泡沫混凝土板块:表现密度不大于500kg/m3,抗压强度应不低于0.4MPa; b. 加气混凝土板块:表观密度500~600kg/m3,抗压强度应不低于0.2MPa; c. 聚苯板:表现密度为≤45kg/m3,抗压强度不低于0.18MPa,导热系数为0.043 W/m·K。

2.2 主要机具: 2.2.1 机动机具:搅拌机、平板振捣器。 2.2.2 工具:平锹、木刮杠、水平尺、手推车、木拍子、木抹子等。 2.3 作业条件 2.3.1 铺设保温材料的基层(结构层)施工完以后,将预制构件的吊钩等进行处理,处理点应抹入水泥砂浆,经检查验收合格,方可铺设保温材料。 2.3.2 铺设隔气层的屋面应先将表面清扫干净,且要求干燥、平整,不得有松散、开裂、空鼓等缺陷;隔气层的构造做法必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。 2.3.3 穿过结构的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,以使管子固定。 2.3.4 板状保温材料运输、存放应注意保护,防止损坏和受潮。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: → → → → 3.2 基层清理:预制或现浇混凝土结构层表面,应将杂物、灰尘清理干净。 3.3 弹线找坡:按设计坡度及流水方向,找出屋面坡度走向,确定保温层的厚度范围。 3.4 管根固定:穿结构的管根在保温层施工前,应用细石混凝土塞堵密实。 3.5 隔气层施工:2~4道工序完成后,设计有隔气层要求的屋面,应按设计做隔气层,涂刷均匀无漏刷。 3.6 保温层铺设: 3.6.1 松散保温层铺设:

地下室疏水板施工方案

目录 1 编制说明............................................ 错误!未指定书签。 1.1 编制背景...................................... 错误!未指定书签。 1.2 编制依据...................................... 错误!未指定书签。 1.3 编制人员...................................... 错误!未指定书签。 1.4 施工方案发放范围.............................. 错误!未指定书签。 2 工程概况............................................ 错误!未指定书签。 2.1 总体工程概况.................................. 错误!未指定书签。 2.2 分部工程概况.................................. 错误!未指定书签。 3 施工部署............................................ 错误!未指定书签。 3.1 主要施工材料.................................. 错误!未指定书签。 3.2 主要施工机械.................................. 错误!未指定书签。 3.3 主要部位施工方法.............................. 错误!未指定书签。 4 质量控制............................................ 错误!未指定书签。 4.1 质量允许偏差.................................. 错误!未指定书签。 4.2 材料进场验收制度.............................. 错误!未指定书签。 5 安全措施............................................ 错误!未指定书签。 5.1安全保证措施 .................................. 错误!未指定书签。 6 环保措施............................................ 错误!未指定书签。 6.1环境保护措施 .................................. 错误!未指定书签。 7 附图................................................ 错误!未指定书签。 7.1 A区车库排水板布置图 .......................... 错误!未指定书签。 7.2 B区车库排水板布置图 .......................... 错误!未指定书签。

匀质防火保温板施工方案(详细版本)

碧桂园珍宝岛·时代印象一标段匀质保温板外墙外保温系统 专 项 施 工 方 案 安徽龙云建设投资(集团)有限公司 2017年8月

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、施工安排 五、产品性能及施工工艺 5.1系统性能 5.2组成材料性能 5.3允许偏差项目 5.4施工工艺 六、质量保证程序 6.1 质量保证措施 6.2 质量保障措施 七、安全文明施工 7.1 安全保证措施 7.2 环境保护措施 八、成品保护措施

一、编制依据 序号名称 1 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 2 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2014 3 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210—2018 4 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 5 《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 6 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ 33-2001 7 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 95-2011 8 《冬冷夏热地区居住建筑节能设计标准》(GJ134-2001) 9 《外墙保温系统构造图集》(七)(皖2007J212)13 10 《住宅建筑节能设计标准》(DG/J08-201) 11 安徽省居住建筑节能设计标准(夏热冬冷地区)DB34/T754-2007 12 《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144 13

二、工程概况 三、施工准备 3.1 技术准备 3.1.1 做好图纸会审工作 由技术负责人组织各专业人员进行图纸学习和自审,找出本专业图纸上的疑问,提出需由设计院解答的疑问,在设计交底会上予以解决,将影响施工的疑问消除在施工前。 工程名称 碧桂园·珍宝岛-时代印象I 标段2#、3#、5#、6#、7#、8#楼及地下车库 工程地点 亳州市菁华路与银杏路交口(亳州学院南门对面) 建设单位 亳州碧桂园德源房地产开发有限公司 设计单位 广东博意建筑设计院有限公司 勘察单位 亳州市岩土勘测设计院有限公司 监理单位 河南省万安工程建设监理有限公司 施工单位 安徽龙云建设投资(集团)有限公司 楼号 2#楼 3#楼 5#楼 6#楼 7#楼 8#楼 地下车库 结构类型 剪力墙 剪力墙 剪力墙 剪力墙 剪力墙 剪力墙 框剪 建筑高度 85.6m 98.5m 77.55m 53.75m 32.8m 81.9 3.6m 层数 (地下/地上) 0/27 1/31 1/16 1/18 1/11 1/26 1/0 层高 m (其他/标准层) 3.7/3.15 2.95、3.6/ 3.15 4.5/3.9/ 5.0 3.3/2.95 3.3/2.95 3.15 3.6 建筑面积 m 2 (基底/地上) 825.13/ 15181.23 879.3/ 13166.20 1449.29/ 19545.53 590.97/ 10382.45 612.31/ 6319.49 580.3/ 14415.3 34739.9 场地类别 Ⅲ类 Ⅲ类 Ⅲ类 Ⅲ类 Ⅲ类 Ⅲ类 Ⅲ类 抗震设防烈 度 7度 7度 7度 7度 7度 7度 7度 结构安全等 级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 抗震设防类 别 丙类 丙类 丙类 丙类 丙类 丙类 丙类 抗震等级 二级 二级 三级 三级 三级 三级 三级 耐火等级 一级 一级 二级 二级 二级 二级 一级

屋面保温层施工方法

屋面保温层施工方法

屋面保温层施工 1 范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑工程屋面采用松散、板状保温材料和现浇整体保温材料保温层工程的施工。 2 施工准备 2.1 材料及要求: 2.1.1 材料的密度、导热系数等技术性能,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定,应有试验资料。 松散的保温材料应使用无机材料,如选用有机材料时,应先做好材料的防腐处理。 2.1.2 材料: 2.1.2.1松散材料:炉渣或水渣,粒径一般为5~40mm,不得含有石块、土块、重矿渣和末燃尽的煤块,堆积密度为500~800kg/m3,导热系数为0.16~0.25W/m·K。膨胀蛭石导热系数0.14W/m·K。 2.1.2.2 板状保温材料:产品应有出厂合格证,根据设计要求选用厚度、规格应一致,外形应整齐;密度、导热系数、强度应符合设计要

求。 a. 泡沫混凝土板块:表现密度不大于500kg/m3,抗压强度应不低于0.4MPa; b. 加气混凝土板块:表观密度500~600kg/m3,抗压强度应不低于0.2MPa; c. 聚苯板:表现密度为≤45kg/m3,抗压强度不低于0.18MPa,导热系数为0.043 W/m·K。 2.2 主要机具: 2.2.1 机动机具:搅拌机、平板振捣器。 2.2.2 工具:平锹、木刮杠、水平尺、手推车、木拍子、木抹子等。 2.3 作业条件 2.3.1 铺设保温材料的基层(结构层)施工完以后,将预制构件的吊钩等进行处理,处理点应抹入水泥砂浆,经检查验收合格,方可铺设保温材料。 2.3.2 铺设隔气层的屋面应先将表面清扫干净,且要求干燥、平整,不得有松散、开裂、空鼓等缺陷;隔气层的构造做法必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。 2.3.3 穿过结构的管根部位,应用细石混

地下室疏水板施工方案60667

绿地.世纪城三期负二层地下车库疏水板施工 工程 施 工 方 案 四川省建筑新技术工程公司 二○一六年六月二十日

绿地.世纪城三期负二层地下车库疏水板施工工程 批准: 审核: 编制: 四川省建筑新技术工程公司 二○一六年六月二十日

目录 第一章.编制说明 第二章工程概况及主要依据 2.1工程概况 2.2 加固施工主要依据 第三章. 施工部署 3.1工程施工目标 3.2项目管理组织机构 第四章.施工准备 4.1技术准备 4.2现场准备 4.3资源配置计划 第五章.施工方法及工艺要求 5.1疏水板施工 5.2钢筋工程 5.3混凝土工程 第六章.施工管理措施 6.1工期保证措施 6.2提前进行各项工作准备 6.3制定合理的方案 6.4资源保证措施 6.5加强各部门协调 第七章.质量保证措施 7.1技术、质量管理措施 第八章.安全管理措施 8.1安全管理目标 8.2设立安全管理小组 8.3建立安全管理制度 8.4基本安全防护管理措施 8.5临时用电安全管理措施 8.6机械使用安全管理措施 第九章.防治施工噪音污染 第十章.夜间施工措施 第十一章.文明施工措施 第十二章.成品保护措施

第一章编制说明 1.本《施工组织设计》在充分研究了设计图纸的基础上编制而成,我们将在具体的施工过程中力求各工序间配合默契,在项目经理部统一领导下实现施工组织设计中的各项要求。 2.根据本工程设计特点和功能要求,本着对工程质量的高度责任感,我们的编制原则是“经济、科学、合理、优质、安全、高效”,同时注重一些先进工艺的运用,提高工程科技含量,使工程质量与工期得到有效控制。 3.本施工组织设计不但在施工方法的选择上力求科学合理经济,而且对地下室渗水处理等提出了具体的应对措施,相信在此施工组织设计的指导下,定能为工程一次性验收合格及加快施工进度提供有力的技术支持。 4.结合现场实际情况我公司制定此方案,若施工中与方案有不符合的地方再另行调整。该工程位于成都市金牛区北星干道与三环路交界的东南侧,其一、二、三期由18栋高层住宅楼和1栋多层商业楼 第二章工程概况及编制依据 2.1工程概况 该工程位于成都市金牛区北星干道与三环路交界的东南侧,其一、二、三期由18栋高层住宅楼和1栋多层商业楼及与住宅楼地下室连通的2层地下车库组成。一期总建筑面积为173361.53㎡,地下室建筑面积为54218㎡,二期总建筑面积为150015.237㎡,地下室建筑面积为45402.17㎡;三期总建筑面积为111329.8㎡,地下室建筑面积为28453.76㎡。目前一、二期住户已经入住,三期主体已完工。

屋面保温层工程施工要求及施工工艺

屋面保温层工程施工要求及施工工艺 本章适用于工业与民用建筑工程屋面采用松散、板状保温材料和 现浇整体保温材料保温层工程。 第一节 材料要求 材料的密度、含水率、导热系数等技术性能,必须符合设计要 求和施工质量验收规范的规定,且应有试验资料。松散的保温 材料应使用无机材料,如选用有机材料,应先做好材料的防腐 处理。 松散材料:炉渣或水渣,粒径一般为5?40mm 不得含有石块、 土块、重矿渣和未燃尽的煤块,堆积密度为 500?800kg/m 3,导 热系数为0.16?0.25W/m.K 。膨胀蛭石导热系数0.14W/m.K 。 板状保温材料: 产品应有出厂合格证, 根据设计要求选用厚度、 规格应一致,外形应整齐;密度、导热系数、强度应符合设计 要求。 泡沫混凝土板块:表观密度不大于500kg/m 3,抗压强度应不低 于0 . 4MPa ; 加气混凝土板块:表观密度500?600kg/m 3,抗压强度应不低于 0.2MPa ; 3 聚苯板:表观密度为W 45kg/m ,抗压强度不低于0.18MPa 导 热系数为 0.043W/m.K 。 1.1.2 1.1.3

第二节主要机具 基层清理宀弹线找坡-> 管根堵洞、固定T 隔气层施工T 保温 拍平-填补板缝-检查验收-抹找平层 基层清理:预制或现浇混凝土结构层表面,应将杂物、灰尘清 理干净。 弹线找坡:按设计坡度及流水方向,找出屋面坡度走向,确定 1.2.1 机动机具:搅拌机、平板振捣器。 1.2.2 工具:平锹、木刮杠、水平尺、手推车、木拍子、木抹子等。 第三节作业条件 1.3.1 铺设保温材料的基层(结构层)施工完以后,将预制构件的吊 钩、拖拉绳清理干净,残留在构件外表的痕迹抹入水泥砂浆, 经检查验收合格,方可铺设保温材料。 1.3.2 铺设隔气层的屋面应先将表面清扫干净,且要求干燥、平整, 不得有松散、开裂、空鼓等缺陷;隔气层的构造做法必须符合 设计要求和施工质量验收规范的规定。 1.3.3 穿过结构的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,将管子固定。 1.3.4 板状保温材料运输、存放应注意保护,防止损坏和受潮。 第四节操作工艺 1.4.1 工艺流程: 1.4.2 1.4.3

地下室外墙保护及排水施工方案

地下室外墙保护及排水施工方案 发布时间:2013-04-18 10:04 丨标签:地下室外墙施工排水板 一、概述 地下防水层极容易遭受破坏,尤其是当回填土时,或是临近建筑结构的下限或移动,均易导致防水层破裂,以致墙壁渗水及潮湿。防水排水板可保护防水层,在回填土时避免上层土壤沉降以及树根移动,分散隔层表面的载重点,并预防任何外力之拉裂。由于地下室外墙并不会直接与泥土接触,因此潮气不易渗透,垂直铺设时防水排水板之凸状体背向地下室外墙,上面覆以滤水层,从而将地下室外墙渗入水迅速排出,保持外墙免遭渗水破坏。HDPE防水排水板形成地下室外墙与回填土之间的排水层,可将任何渗水导出,确保地下室干爽。 HDPE防水排水板可以铺设于地下室外墙及平面,使用防水排水板可以达到三大功能:可靠的排水渠道、可靠的防水保护层、可靠的地下室隔离层,地下水中的颗粒、杂质,被面层的疏水布过滤,可保障内层的排水功能畅通无阻。 二、地下室外墙排水保护板施工 地下室外墙排水保护板示意图

排水板外墙保护施工 三、施工安装说明: a. 若需密封的墙体不高,可横向铺装。对于高墙可纵向铺装。土工布面向土壤安装。如果土壤表面高度未知,则需高出防水层上缘10厘米安装。回填后,比照与土壤表面剪裁排水板,在底板,排水保护板应与排水管连接,排水管周围需用沙石填充。 b. 安装防排水保护板时,将边缘插入已经安装好的排水板边缘之下。揭开粘霸的保护层,将两张排水板粘接起来。 c. 转角处需先沿边缘折叠后使用。将塑料光井直接置于排水板之上。窗口开口稍后进行。光井装好后,沿着下缘裁剪防排水保护板,并在中间做纵向切口。 d. 在转角处安装时,首先沿着边缘折叠。管线的开口可用V字型切口,用大约30×30厘米的补丁板及粘霸固定。 四、安全控制要点: a. 进入施工现场人员应戴好安全帽,施工操作人员穿戴好必要的劳动防护用品。 b. 遇六级以上的大风或下雨时,应暂停作业,雨后应先清扫施工现场,待地面略干不滑时再恢复工作。 C.材料按品种和规格堆放整齐。 D. 主体结构还在施工,时刻防止高空落物伤人。 除非注明,本站所有文章均为原创,互联分享,尊重版权,转载请注明 . 原文链接: https://www.wendangku.net/doc/0a12627079.html,/781.html 版权所有: 排水板-沪望科技

玻化微珠保温板施工方案

集聚能量创新科技 玻化微珠保温板外墙外保温系统 施 工 方 案 工程名称: 编制单位:苏州邦晖防火保温材料有限公司 编制日期:年月日 外墙外保温玻化微珠保温板施工方案(一)施工准备

1.基层墙体 基层墙体应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的标准,墙面的疏松、粉尘、污垢和脱膜剂清理干净,墙面平整度超差部分应剔凿或修补,伸出墙面的(设备、管道)连接件已安装完毕。外保温施工的墙体基面的尺寸偏差应符合表1的规定。 在轻质墙体上施工或对既有建筑进行外保温改造时,需对外保温墙体表面进行检查,通过计算验证,确认其与所用玻化微珠保温板胶粘剂达到应有的粘结强度。即 F=B×S≥0.10N/mm2 式中,F----应有的粘结强度(N/mm2) B----基层墙体与所用玻化微珠保温板胶粘剂的实测粘结强度 S----粘结面积率 基层墙体为混凝土墙、混凝土多孔砖(砌块),以及其有脱膜剂影响时,其外侧应有水泥砂浆找平层。 门窗口 门窗洞口经过验收,洞口尺寸位置达到设计和质量要求;门窗框或附框安装完毕。 2.气候条件 操作环境和基底温度不低于5℃,风力不大于5级,雨天不能施工。 夏季施工,施工面应避免阳光直射,必要时可在脚手架上搭设防晒布,遮挡墙面。如施工中突遇降雨,应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。 3.施工机具 外接电源设备、电动搅拌器、开槽器、角磨机、电锤、称量衡器、密齿手锯、壁纸刀、剪刀、螺丝刀、钢丝刷、腻子刀、专用抹子、阴阳角抿子、托线板、2m 靠尺、墨斗等。 4.材料准备 材料应分类挂牌存放,玻化微珠保温板应按要求放置,粉料应防潮。可按厂方建议的方法和材料说明进行操作。 图1涂料饰面施工流程图

施工方案-屋面挤塑板专项施工方案

专项施工方案会签表工程名称:兴茂·悠然蓝溪一期工程

专项方案报审表 工程名称:兴茂·悠然蓝溪一期工程编号:

兴茂·悠然蓝溪一期工程 屋面挤塑板施工方案 第一节:工程概况 悠然蓝溪一期工程,为旅游景点项目,共60栋。其中21栋单体地下为车库,地上1、2层不等。其余39栋为地上1、2、3层不等。框架结构,均做挤塑板保温屋面,(1、2、3字开头栋号)挤塑板为45㎜;(4、5、6字开头栋号)挤塑板为40㎜。 第二节:屋面保温层的结构层次 坡屋面的做法层次是:①钢筋砼屋面板----②15厚1:3水泥砂浆找平----③SBS卷材防水----④挤塑板保温层----⑤细石砼内配钢丝网片----⑥瓦屋面 第三节:粘结砂浆层的施工方法 粘结砂浆的主要成分及特点如下: 1.主要成分:由乳胶粉加无机填料和天然的纤维素等材料经特殊工艺处理精制而成,是一种高性能的复合型保温专用粘结砂浆,适用于本工程保温系统中挤塑板的粘接。 2.使用方法:在施工现场加水后即可使用。 3.按照粘接粉料加25%----28%清水搅拌均匀即可,静置5分钟后再搅拌2分钟,即可作为挤塑板的粘贴使用。 4.配置好的粘接砂浆应当在调好后的2小时以内用完。 5.施工及使用注意事项:本产品在运输及储存过程中要严格防雨水,

防潮、施工温度不得低于5度。 第三节:挤塑板保温系统的的施工工艺及方法基层处理----找平层----SBS卷材防水铺贴----搅拌粘接砂浆----挤塑板的粘贴----抹面砂浆抹面----表面的保护与养护----局部地方的修补处理----成品保护及验收 1、施工准备工作: A:基层处理:铺设的基层应坚实平整,有缺陷的地方应及时修补。表面应基本平整,参差不得超过3㎜/㎡。 B:除去表面的松动和污垢杂质、泥土等。 C:如基层含水量过高或吸收性过高时,在挤塑板施工时,随施工进度一边施工一边采用界面剂涂于表面进行施工作业。 2、挤塑板的安装粘贴: A.先根据屋面的现状、洞口位置等实际施工条件,进行挤塑板的排列,并在基层上弹线,确定安装位置。 B.粘贴挤塑板前,应按设计的平整度或垂直度交错铺贴,并用砂布将基层砂毛。 粘接砂浆应涂在挤塑板上,不得涂于基层表面上,在挤塑板上涂的粘接砂浆不得少于挤塑板表面的40%,可以点涂,也可以条涂。 1.挤塑板在涂好粘接砂浆后,应立即粘贴,轻柔滑动就位,禁止局部用力按压,挤塑板安装时,碰头缝隙应挤紧,相邻的2块板应平整。安装完好后,应立即清除多余的残留砂浆,板间的缝隙应不小于2㎜,相邻的高差小于0.5㎜。

关于纯地下车库顶板的结构形式

关于纯地下车库顶板的结构形式 摘要: 纯地下车库虽然没有上部结构,但是要承受来自覆土、绿化景观和小区道路、人防等的重荷载作用,所以在保证安全的前提下,选择合适的顶板结构很重要。本文主要对纯地下车库顶板常用的几种结构形式进行讨论,并就其在不同覆土厚度下的经济性、合理性进行对比分析。 关键词:地下车库、顶板、主次梁结构、无梁板、有梁板 abstract: pure underground garage although no upper structure, but shall inherit from turns the soil, landscape and village road, such as heavy load of civil air defence, so the safe premise, choose appropriate roof structure is very important. this paper mainly to the pure underground garage of several normal roof structure form will be discussed and the different turns the soil in the thickness of the rationality, efficiency were compared. keywords: underground garage, roof, primary and secondary beam structure, no beam, plate beam slab 中图分类号:tu74文献标识码:a 文章编号: 0 引言 随着人们生活水平的提高,汽车也随之进入千家万户,为满足用户的需求,现在一般的住宅小区或者大型商场都会设置地下车

地下室疏水板施工方案

目录 1 编制说明 0 1.1 编制背景 0 1.2 编制依据 0 1.3 编制人员 0 1.4 施工方案发放范围 0 2 工程概况 0 2.1 总体工程概况 0 2.2 分部工程概况 0 3 施工部署 (3) 3.1 主要施工材料 (3) 3.2 主要施工机械 (4) 3.3 主要部位施工方法 (4) 4 质量控制 (7) 4.1 质量允许偏差 (7) 4.2 材料进场验收制度 (7) 5 安全措施 (7) 5.1安全保证措施 (7) 6 环保措施 (8) 6.1环境保护措施 (8) 7 附图 (8) 7.1 A区车库排水板布置图 (8) 7.2 B区车库排水板布置图 (8)

1 编制说明 1.1 编制背景 目前排水板主要在各种机场工程、高速公路、隧道工程、市政工程的软基处理及建筑工程中的地下室或车库顶板的绿化和屋顶花园等施工中应用很多;在建筑物地下室底板中也只是考虑防潮防渗水应用。现阶段我国地下防水工程中的一大难题是在底板或者外墙采用传统防水材料施工工艺时,一旦防水材料破损,地下水将在防水层和保护层间流动,渗漏水会从混凝土结构薄弱部位进入到建筑物中,即使在室内发现渗漏点,也很难确定实际发生破损的防水层位置,外墙渗水只能是哪里渗漏堵哪里,使得修补工作难以进行或者成本昂贵。 为解决地下室底板渗漏带来的不利影响难题,根据地下室防水“以疏为主”的思想,我公司拟采用一套技术上先进、经济上合理的完整的施工方法。 1.2 编制依据 1.2.1《装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—2001) 1.2.2《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209—2010) 1.2.3地下室底板、侧板疏水层做法详大样(J-D07) 1.2.4《地下室整体排水板施工工法》 1.3 编制人员 赵瑞 1.4 施工方案发放范围 项目部:项目经理、技术经理、生产经理、商务经理、工程部、质量部、安全部、商务部 中建五局第三建设有限公司 石家庄恒大林溪郡项目部 2017年 3月14 日 2 工程概况 2.1 总体工程概况 本工程地处河北省石家庄市鹿泉区中石化油库路与京昆高速交叉口西北方向、获鹿镇西马庄村内。项目东、西侧为规划路,北侧为西马庄新村,南侧为耕地,本项目分为A、B两个地块。工程总建筑面积为179841.89㎡,其中地上建筑面积为130994.88㎡。本工程分为20栋单体,包括16栋住宅、2栋配套公建、1栋综合楼、1所幼儿园、2个地下车库。 2.2 分部工程概况 A区车库底板面积27586㎡,B区车库底板面积6332㎡,其中A区车库在2015~2016年冬施抢工阶段基本完成,B区车库在2016年8~9月完成(详见下表1)。

外墙岩棉防火保温板专项施工方案(2016最新版)

大丰·壹方城外墙保温专项施工方案 大丰·壹方城外墙保温工程 外墙岩棉防火保温板 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 江苏建设控股集团有限公司大丰·壹方城外墙保温工程 2016年10月18日

大丰·壹方城外墙保温专项施工方案目录 一工程概 况 ............................................................................ (3) 二编制依 据 ............................................................................ (3) 三外墙保温构 造 ........................................................................... .. (3) 四 施工部 署 ............................................................................ (4) 1 . 施工准 备 ........................................................................... (4) 2 . 安全技术交 底 .......................................................................... (4) 3 . 材料准 备 ........................................................................... (4) 4 . 系统对基层面的要 求 ......................................................................... (4) 5 . 根据外保温工程施工前,应满 足.............................................................................. (4) 五 施工工 艺 ............................................................................ (4) 1 . 弹控制线、挂基准 线 ........................................................................ (5) 2 . 安装底座托 架 ......................................................................... (5) 3 . 粘结砂 浆 .......................................................................... (5) 4 . 基层上粘贴翻包网格 布 ........................................................................ (5) 5 . 粘结 剂 .......................................................................... (5) 6 . 粘贴岩棉 板 ......................................................................... (6) 7 . 安装锚固 件 ......................................................................... (7) 8 . 打磨岩棉板不平整接缝处、贴翻包网格 布 (8) 9 . 底层抹面胶 浆 ......................................................................... (8)

外墙聚苯板保温施工方案

外墙保温施工方案 一、工程简述 本工程外墙保温挤塑板厚75㎜、薄抹面从上向下的施工顺序依次施工。严格依据施工图纸及新06J108图集进行施工;本项目采用吊篮脚手架进行外墙外保温施工。 二、施工方案 1.材料准备 1.1根据设计要求准备:容重为26-34㎏/m3,B1级阻燃要求的挤塑板;有出厂合格证并经复试合格。 1.2粘结挤塑板的胶浆及薄抹面防裂砂浆均有出厂合格证经复试合格。采用耐碱玻璃纤维涂塑网格布,并应具有合格证和检验报告单。 2.施工工具 保温板电热丝切割器、开槽器、万能刀、剪刀、墨斗、棕刷、粗细砂纸、电动搅拌器、普通抹具、冲击钻、锤子、钢卷尺、水平靠尺、塑料量杯等。 3.工艺流程 基层墙面处理→弹线→校准门窗洞口→挂垂直和拉水平线→排挤塑板→材料准备→配制粘接剂→镶贴挤塑聚苯乙烯板→打磨找平→嵌贴翻包网格布→安装锚固件→铺设网络布→涂抹抗裂砂浆→找平修补→涂面层涂料→验收。 3.1基层墙体的处理 (1)基层墙体表面的浮灰浮尘、残留砂浆清理干净,打底砂浆抹面完成。 (2)墙体架眼洞,砖缝应先填实抹平,对混凝土构造柱及圈梁墙面不平处要事先凿平修好,以保证墙体表面平整。所有外墙的门窗框、水落管、进户管线、墙面预埋件等都已安装到位,并通过隐蔽验收并办

理交接手续。 (3)在施工过程中及施工后24小时内,施工现场环境温度和基层墙面表面温度不得低于5℃,风力不大于4级。施工应避免直接日晒和雨淋,必要时,应在脚手架上搭设防晒布遮挡墙面以避免阳光的直射和雨水的冲刷。 (4)外墙保温施工应由专业队伍或经过专业培训考核合格后的人员进行,作业前应编制详尽的专项施工方案,对细部及特殊部位的做法进行事先策划,提出具有针对性的预控措施、细部具体做法等。 3.2墙面测量及弹线、挂线 (1)根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在外门窗洞口及伸缩缝、装饰线处弹水平、垂直控制线。在阴角、阳角和窗边固定钢线以测定垂直基面误差,做好标记并记录;拉通长水平线用以测定墙面平整度误差,做好记录。 (2)在建筑物外墙阴阳角及其他必要处挂出垂直基准控制线,弹出水平控制基线并做好记录。 (3)施工过程中每层适当挂水平线,以控制挤塑板粘贴的垂直度和平整度。 (4)粘贴翻包网格布 凡挤塑板侧边端部与主体墙体接触处,门窗洞口处及建筑变形缝两侧,都应做网格布翻包处理。 3.3粘结剂配制 (1)根据厂家生产的聚合物粘结砂浆粉料,按照粉料:水=1:0.25(重量比)的配合比配制粘结砂浆,严格计量,机械搅拌,确保搅拌均匀,拌好的粘结砂浆在静停十分钟后还需二次搅拌才能使用,配好的砂浆应注意防晒避风,一次配制量应控制在可操作时间内用完,一般不应超过2小时,超过可操作时间后不准再度加水(胶)使用。

地下室顶板施工技术交底讲诉

交底提要: / 交底内容: 1地下室顶板防水做法 1.1地下室顶板施工分布 本工程地下室顶板面分布如下: 工程名称 浙江影视后期制作中心一期 影视后期制作综合大楼 方案名称 技术交底 编号:20130401 施工单位 工序名称 中建三局建设工程股份有限公司 关于地下室顶板防水施工事宜 S 亠 i + T — 十 4- T 丄 - 1 — J - — ^ ^ 1 -■— I I B -F- 1 1 E 亠 -

1.2地下室顶板防水做法 ■ T' P ■I - 填 —卞 E C0(,.. I ' 2 -'7? ''I-九疥市芒舄: —罡奔夬慑层 —⑴獻;20树石逼凝土整泛保护层(铺设氏层双1^6@200R片) —\5厚单舀店反匸入结星空炉:箧琏'&水卷忙 -20^1: 3>5泥砂浆我平攻光(荊纲扳用) —「「心比坟找披层2%最薄处40 ( fiK^6@200双怡用片I —〒舖泊秋一遥 —:疋足化聚复匡加k洽* 一「加以水屁砂変好用锹泡丨 —■:'.「Xi H〔 2施工工艺流程和施工方法 2.1建筑找坡施工施工工艺流程 2.2施工方法 2.2.1找平层施工

224找坡层施工

(1)施工工艺同找平层。 (2)本工程建筑找坡层采用轻集料混凝土进行找坡,内配A6@200的钢筋网片。 (3)找坡应按泛水方向和设计坡度要求进行,找坡层最薄处厚度不易小于20mm。 (4)施工前应对基层洒水湿润; (5)设置分格缝,分格缝间距不大于6m,宽度为20mm,厚度同层厚,并采用聚氨酯密封膏热灌法填缝,填缝前铺设背衬材料。 (6)施工环境温度不宜低于5C。 2.2.5防水卷材施工 本工程采用单面粘反应粘结型防水卷材进行防水湿铺工序如下: (1)施工前,防水卷材层基层应坚实、干净、平整,无孔隙、起砂和裂缝。及时清除杂物、油污、砂子、积水,凸出表面的石子、砂浆疙瘩等应清除干净,清扫工作必须在施工中随时进行,并修补平整表面。防水卷材的基层必须平整、坚实、干净、干燥。其中对有油污、铁锈(如雨水管处)等处,要用合适的溶剂进行清理。 (2)在阴阳角、高低跨等部位,按设计要求先做好卷材附加层。 (3)防水卷材采用专用胶黏剂湿铺法,胶黏剂涂刷应均匀,不得露底、堆积;根据施工环境、气温条件等,控制好粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间; (4)胶黏剂使用前应用搅拌棒用力搅拌,确保胶黏剂成分均匀。防水卷材铺好并压实后,应将搭接部位的粘合面清除干净,并应采用配套的接缝专用密封材料,在搭接缝粘合面上涂刷均匀,使其做到不露底,不堆积。 (5)防水卷材长边和短边的搭接宽度均不小于80mm,卷材相邻的短边搭接缝的位置应该 错开,且不得小于500m m。接缝口应用专用密封材料封严,宽度不应小于10m m,密封材料应 在缝口抹平。 (6)铺贴的卷材应平整顺直,搭接尺寸应准确,不得扭曲、皱折;铺贴卷材时应排除卷材下面的空气,并应辊压黏贴牢固;由于卷材的延伸率较大,在铺贴卷材时,不得用力拉伸卷材,否则在粘结剂固化过程中,会使卷材与基层脱开,或者在局部形成褶皱。

排水板施工方案及施工注意事项

排水板施工方案及施工注意事项 排水板施工方案及施工注意事项 一、施工方法 1.工艺流程 基层验收→规划弹线→空铺排水板(只有要求固定的部位、区域才固定)→钉挂侧墙防水排水板→橡胶锤轻扣扣合搭接带→自检验收→检查验收。 2.基层种类要求 (1)坚实、平整的混凝土表面 (2)坚实、平整的水泥砂浆抹面 (3)铺贴于坚实稳定基层的防水材料表面 3.操作要点及技术要求 (1)排水板自然展开、舒松地铺设于规划好的位置。 (2)排水板可按排水坡度的纵向或横向统一的方向铺设。 (3)搭接必须按照顺排水坡度的方向搭接,不允许逆向搭接。(4)需要定位的部位或形状变化部位需要临时固定时,采用沥青马蹄脂点式粘接固定 (5)排水板的终止收口需要结合建筑部位设计确定。 4.回填方法 在排水系统上回填土,为了防止运土车辆对排水系统的破坏,回填需

要由周边向内回填,工序如下: (1)在回填时先行铺设无纺布,一边铺设无纺布一边采用回填土堆点压固,随后回填土(可直接铺设带布排水板直接回填土)。 (2)第一层回填土一次性回填厚度要大于600mm后,蛙夯机夯实后才可以在回填土上行走 (3)其后分层回填,每次回填厚度可为600mm厚。 (4)最后留有300~500mm厚为人工配制种植土,自然回填,不夯实。 二、施工注意事项 1.请在干燥、通风的环境下储存排水板,防止曝晒、远离火源。 2.请立放或平放排水保护板,不得倾斜或交叉横压,堆放高度不要超过3层、避免重物堆压 3.铺设时要平整自然,顺坡或依水流向铺设. 施工准备 1.主要材料及机具 (1)塑料排水板(产品规格按设计要求结合施工技术条件选择其类型及型号)。 (2)施打排水板的主要施工机具(包括导架、套管、驱动套管下沉的振动锤,铰车及装排水板的卷筒和防风装置等),也可使用IJB-16型插板机,也可用起重机打桩机改换工作装置而简便的插板机。2.作业条件 (1)在施工前的技术准备中,按地基设计要求与地形地质条件,确定排水孔的平面布置及施插排水板的顺序。

相关文档