文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工员高级答案

施工员高级答案

施工员高级答案
施工员高级答案

(三)高级

1.选择题

(1)D (2)D (3)A (4)B (5)C (6)A (7)D (8)C (9) B (10) B (11) C (12)D (13)A (14)C (15)C (16)A (17)B (18)C (19)B (20)A (21) B (22) A (23)D (24)D (25)B (26)C (27)A (28)C (29)C (30)A (31)A (32) D (33) B (34)B (35)B (36)D (37)A (38)D (39)C (40)B (41)A (42)A (43) A (44) B (45)B (46)A(47)A (48)B (49)D (50)B (51)A (52)C(53)C (54)B(55)C (56)D (57)C (58)B (59)A (60)B (61)D (62)D (63)D (64)B (65)A (66)B (67)C (68)C (69)B (70) A(71) C (72) C (73)D (74)A (75)D (76)D (77)B (78)B(79)A(80)D (81)C (82)B (83) C (84)A (85)B (86)B (87)C (88)D (89)C (90)D (91)A(92)B (93) A (94)B (95)C (96)B (97)D(98)C(99)D (100)A (101)D (102)C(103)C(104)B(105)A(106)A(107)B(108)D(109)

C(110)C(111)D(112)D(113)C(114)B(115)D(116)D (117) A(118)C (119)C (120)B (121)ABD(122)B(123)AD(124)B(125)

D(126)D(127)C(128)B(129)B(130)B(131)C(132)C(133)A(134)B(135)A(136)A(137)D(138)

A(139)B(140)B(141)A(142)D(143)C(144)D(145)A1、(146)B (147)C (148)A(149)A (150)B (151)A (152)A(153)D(154)A(155)C (156)D (157)A(158)C (159)C (160)D(161) A(162) C(163) C (164) C (165) C(166) C (167) A(168) B(169) B(170) C (171) C (172) A (173) D(174) D (175) C (176) B (177) D (178)B

2.判断题

(1)3(2)√(3)√(4)√(5)3(6)3(7)3(8)√(9)3(10)√

(11)√(12)3(13)√(14)√(15)√(16)3(17)√(18)√(19)3(20)√

(21)3(22)√(23)3(24)3(25)3(26)√(27)√(28)3(29)√(30)3

(31)√(32)3(33)√(34)3(35)3(36)3(37)√(38)3(39)√(40)3

(41)√(42)3(43)√(44)√(45)√(46)√(47)3(48)3(49)√(50)√

(51)3(52)3(53)3(54)√(55)√(56)3(57)√(58)3(59)3(60)√(61)√(62)√(63)3(64)√(65)√(66)√(67)√(68)√(69)3(70)3

(71)3(72)3(73)√(74)3(75)√(76)3(77)3(78)√(79)√(80)√

(81)3(82)√(83)3(84)√(85)√(86)√(87)3(88)3(89)3(90)√

(91)3(92)√(93)√(94)√(95)√(96)3(97)√(98)3(99)3(100)3

(101)√(102)√(103)√(104)3(105)3(106)3(107)3(108)√(109)√(110)3(111)√(112)√(113)√(114)√(115)3(116)√(117)√(118)

√(119)3(120) √(121)3(122)√(123) √(124)√(125)√(126)√(127)X(128)√(129)X(130)X(131)√(132)√(133)√(134)X(135)√(136)√(137)√(138)

√(139)X(140)√(141)√(142)√(143)X(144)√(145)√(146)√(147)3(148)3(149)√(150)3(151)3(152)3(153)√ (154)3(155)3(156)√(157)3(158)√

(159)√(160)√(161)√(162)√(163)3(164)3(165)√(166)√(167)√(168)√(169)3(170)3(171)√(172)3(173)√(174)√(175)3

3.名词解释

(1)答:将金属和合金加热到适当温度,保持一定时间,然后缓慢冷却的热处理工艺。(2)答:将工件加热到适宜的温度后在空气中冷却,正火的效果同退火相似,只是得到的组织更细。

(3)答:将工件加热保温后,在水、油或其它无机盐、有机水溶液等淬冷介质中快速冷却。(4)答:为了降低钢件的脆性,将淬火后的钢件在高于室温而低于650℃的某一适当温度。

进行长时间的保温,再进行冷却的工艺。

(5)答:深度淬火应该称为“冷处理”。

(6)答:力(F)和力臂(L)的乘积(M)。

(7)答:大小相等、方向相反、作用线不在同一直线上的一对力。

(8)答:将材料放在一定的介质内加热、保温、冷却,通过改变材料表面或内部的组织结构,来控制其性能的一种综合工艺过程。

(9)答:材料发生形变时内部产生了大小相等但方向相反的反作用力抵抗外力,定义单位面积上的这种反作用力。

(10)答:由于温度差而产生热量从高温区向低温区的转移。

(11)答:将电能转换成其他形式能量(例如光能、热能、机械能)的设备。

(12)答:线路发生短路时,电流急剧增大,反映电流增大到整定值时而动作的保护装置。(13)答:二次回路用于继电保护装置及控制信号回路工作的电源统称操作电源。

(14)答:是在非正常情况下,用以保证安全、工人员疏散或短时继续工作用的照明。(15)答:不同的机械都有与其相应的工作制,电动机制造按各种工作制的要求,确定电动机的一组额定值和运行条件成为电动机的定额。如连续工作制定额、短时工作制定额等。(16)答:有三部分组成,即接地极的自电阻、接地极间的互电阻和接地极与土壤间的接触电阻,而以接地极表面与土壤之间的接触电阻为主要组成部分,称为接地电阻。

(17)答:在电气装置或某一空间内,将所有金属可导电部分,以适当的方式互相连接,使其电位相等或接近的方法。

(18)答:是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成。

(19)答:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。

(20)答:如果地面上水平距离为 0.8m 的两点之间有电位差,当人体两脚接触该两点,则在人体上将承受电压,此电压称为跨步电压。最大的跨步电压出现在离接地体的地面水平距离 0.8m 处与接地体之间。

(21)答:生产单位合格产品或完成一定工作任务的劳动时间消耗的限量。

(22)答:按质量控制和质量保证若干要素对施工技术水平所作的分级。

(23)答:系现浇混凝土结构的简称,是以现场支模并整体浇筑而成的混凝土结构。(24)答:施工缝-在混凝土浇注过程中,因设计要求或施工需要分段浇筑而在先后浇筑的的混凝土之间所形成的接缝。

(25)答:当基坑开挖深于地下水位0.5米以下,采取坑内抽水时,坑底下面的土产生流动

状态随地下水一起涌进坑内,边挖边冒,无法挖深的现象。

(26)答:构造钢筋是指不通过计算,而考虑到计算中来包括的各种因素而配置的钢筋。分布钢筋、箍筋、架力筋、腰筋、拉筋。

(27)答:系现浇混凝土结构的简称,是以现场支模并整体浇筑而成的混凝土结构。(28)答:受力钢筋又称为主筋,根据构件受到各种荷载作用后,通过计算需要得出的能够抵抗荷载的主要钢筋数量,根据它抵抗荷载形式不同又可分为受拉钢筋、弯起钢筋和受压钢筋。

(29)答:保水性是指砂浆保持水份的性能。

(30)答:是指屋面防水层与垂直墙交界处的防水处理。

(31)答:铺贴防水卷材时,卷材与基层在周边一定宽度内粘结,其余部分不粘结的施工方法。

(32)答:开敞式吊顶的饰面是敞开的。吊顶的单体构件,一般同室内灯光照明的布置结合起来,有的甚至全部用灯具组成吊顶,并加以艺术造型,使其变成装饰品。

(33)答:玻璃幕墙是玻璃板片做墙面板材,与金属构件组成的悬挂在建筑主体结构上的非承重连续外围护墙体。

(34)答:石材幕墙采用干挂工艺,是一种独立的围护结构体系。它是利用金属挂件将石材饰面直接悬挂在立体结构上。

4.简答题

(1)答:①管道系统施工完毕,并符合设计要求和管道施工安装的有关规定。②支、吊架安装完毕,配置正确,紧固可靠。③焊接和热处理工作结束,并经检验合格,焊

缝及其他应检查的部位,并经涂漆和保温。④所有的焊接法兰和披罩法兰以及其

他接头处均能保证便于检查。⑤清除管线上所有临时用的夹具、堵板、盲板及旋

塞等。⑥埋地管道的坐标、标高、坡度及管基、垫层等经复查合格。试验用的临

时加固措施经检查确认安全可靠。⑦试验用压力表已经校验,精度不低于1.5级,

表的满刻度值为最大被测压力的1.5~2倍,压力表不少于两块,气压试验用的温

度计其分度值不超过1℃。⑧具有完善的、经批准的试压方案。

(2)答:①与管道有关的土建工程已检验合格,满足安装要求,并已办理交接手续。②与管道连接的机械已找正合格,固定完毕。③管道组成件及管道支撑件等已检验合

格。④管子、管件、阀门等,内部已清理干净,无杂物。对管内有特殊要求的管

道,其质量已符合设计文件规定。⑤在管道安装前必须完成的脱脂、内部防腐与

衬里等工序已进行完毕。⑥法兰、焊缝及其他连接件的设置应便于维修,并不得

紧贴墙壁、楼板或管架。⑦脱脂后的管道组成件,安装前必须进行严格检查,不

得有油迹污染。⑧管道穿越道路,墙或构筑物时,应加套管或砌筑涵洞保护。⑨

埋地管道试压防腐后,应及时回填土,分层夯实,并应按规范规定的格式填写《隐

蔽工程(封闭)记录》,办理隐蔽工程验收。

(3)答:包括:人工费、材料及设备费、施工机械台班费;现场施工所需的水、电、蒸汽、冬季、雨季施工增加费,夜班施工增加费,流动施工津贴,特殊地区施工增加费,

铁路和公路行车干扰费,送电工程干扰通信保护费,特殊工程技术培训费,因场

地狭小等特殊情况而发生的材料二次搬运费等。

(4)答:管理费包括:管理人员工资,生产工人辅助工资;办公费,差旅交通费,固定资产使用费,工具用具使用费,劳动保护费,检测试验费,职工教育经费,利息支

出,工程验收等不直接耗于工程修建上的费用。

(5)答:①各种阀门应按不同压力、材质、规格、种类和连接形式,分别以“个”为计量

单位。②各种法兰阀门安装与配套法兰安装,应分计算其工程量。其螺栓与透镜

垫的安装已包括在定额内,其本身价值另计;螺栓的规格数量,如设计未作规定

时,可根据法兰阀门的工作压力和法兰密封形式,按相应的“法兰螺栓质量表”

计算。③法兰阀门公称直径大于或等于50㎜的单体试压、解体试压、研磨,已包

括在阀门安装定额内,不另计算。④减压阀直径按高压侧计算。

(6)答:①低、中、高管道、管件、阀门的各种法兰安装应按不同压力、材质,分别以“副”

为计算单位。②不锈钢有色金属、焊环活力法兰,执行翻边活动法兰定额。③中

压螺纹法兰执行低压定额乘以系数1.2。④用法兰连接管道时,分别计算,分别

套用相应定额。⑤中、低压法兰安装定额内法兰垫片材质与设计不符时,可按设

计材质调整。⑥法兰安装不包括安装后系统试运转中冷、热紧,发生时可做补充。

⑦法兰安装螺栓要涂以二硫化钼脂时应另行计算。

(7)答:施工组织设计或施工方案是工程施工时选用的施工方法,这对工程预算费用有一定的影响,而各种施工方法的比较,选用在施工组设计或施工方案中都有明确规

定。因此,经过批准的施工组织设计也是必不可少的预算编制依据之一。

(8)答:依据有以下几方面:①施工图样和说明书。②单位估价表和补充估价表。③材料预算价格。④成品、半成品的产品出厂价格。⑤施工组设计和施工方案。⑥管理

费用和法定利润的费率规定。⑦建材手册。⑧合同或协议。

(9)答:①熟悉施工图样和现场情况。②掌握工程的计算方法。③工程量汇总。④套预算定额。⑤计算各项费用。⑥作工料分析。⑦写编制说明。

(10)答:内容包括:预算编制依据,即所采用图样名称及图号,采用的预算定额估价表,间接费和独立费用定额,施工组织设计或施工方案。

是否考虑了设计修改,及会审记录中提及的问题,遗留项目或暂时估算的项目有

哪些。并说明原因,在预算编制过程,涉及到的问题及以后处理的方法,其他问

题等。

(11)答:对称三相电路中,负载的三相总瞬时功率不随时间变化,为一定值,此值等于三相电路的平均功率。

评分标准:答对占100%。

(12)答:①温度升高将影响三极管内部参数的变化,最终结果都是导致Ic电流增大,静态工作点发生位移。因此只要电路能维持Ic电流不变,就能达到稳定静态工作点的目的。③该电路稳定Ic的物理过程为:T(℃)↑→Ic↑→(Ie Re) ↑→Vbe↓→Ib↓→Ic↓.

评分标准:答对①②各占50%。

(13)答:①集成运算放大器实际上是一个加有深度负反馈的高放大倍数(103~106)直流放大器。②它可以通过反馈电路来控制其各种性能。③集成运算放大器虽属直接耦合多级放大器,但由于芯片上的各元器件是在同一条件下制作出来的,所以它们的均一性和重复性好。④集成运算放大器输入级都是差动放大电路,而且差动对称特性十分一致,使得集成运算放大器的零点漂移很小。

评分标;住:答对①②③④各占25%

(14)答:①磁路基尔霍夫第一定律:磁路的任一点所连各支路磁通的代数和等于零。②磁路基尔霍夫第二定律:磁路的任一回路中,各段磁位差的代数和等于各磁通势(磁动势)的代数和。

评分标准:答对①②各占50%。

(15)答:①用串联电阻的办法可扩大电压表的量程,因为串联电阻有分压作用,对应不同的量程,需串入不同阻值的电阻。②用并联电阻的方法可以扩大电流表的量程,因为电阻并联有分流作用,对应于不同的量程,需并入不同阻值的电阻。

评分标准:答对①②各占50%。

(16)答:①一般情况下,短路保护元件应安装的愈靠近电源愈好.通常装在电源开关的下面。②这样不仅扩大了短路保护范围.而且还能起到线路与电源隔离的作用,便于安装和维修。

评分标准:答对①②各占50%

(17)答:①操作把手必须扭到终点位置,监视电流表,当红灯亮后将把手返回。②返回过早可能会造成合不上闸.③油开关合上以后,注意直流电流表应返回,防止接触器KⅡ保持.烧毁合闸线圈。④油开关合上以后,检查机械拉合位置指示、传动杆、支持绝缘子等应正常,内部无异音。

评分标准:答对①②③④各占25%。

(18)答:不对称负载作星形连接时,必须有中线的原因是:①中线的作用是保证不对称负载的相电压对称。②因为没有中线时,如果负载不对称,各相负载两端相电压的大小由负载阻抗的大小而定,有的相电压可能高于负载的额定电压,有的相电压又可能低于负载的额定电压,造成负载无法正常工作,甚至使负载损坏。③因此,负载不对称时必须保证中线可靠连接,最好用机械强度大的铜线作中线,而决不允许在中线上安装开关或保险丝。

评分标;位:答对①③各占30%;答对②占40%

(19)答:①转换开关公共接触点引线断开。②调零电位器中心焊接点引线脱焊。③电源无电压输出。

评分标准:答对①②各占30%;答对③占40%。

(20)答:①直流电动机有变阻器启动和降压启动两种方法。②变阻器启动是在电枢电路中串接一个启动变阻器.利用启动电阻将启动电流控制在额定电流的1.8~2.5倍左右,当电动机转动起来后,随着转速的升高,反电动势逐步增大,电枢电流逐步减小,然后,逐步减小启动电阻值,电机达到额定转速时,将启动变阻器切除,这种方法常用于较小容量的直流并励电动机中。③降压启动是通过降低电枢端电压来限制启动电流的。这种方法需要一套直流电源给电动机供电,通常用于较大容量的直流他励电动机中。

评分标准:答对①②各占30%;答对③占40%

(21)答:施工项目管理的对象是施工项目寿命周期各阶段的工作,可分为投标签约阶段、施工准备阶段、施工阶段、验收交工与结算阶段、用后服务阶段,五个阶段构成了施工项目管理有序的全过程。

(22)答:①、建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。

②建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。

③参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。

④工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。

⑤隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收,并应形成验收文件。

⑥涉及结构安全的试块、试件以及有关材料。应按规定进行见证取样检测。

⑦检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。

⑧对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。

⑨承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。

⑩工程的观感质量应由验收人员通过现场检查。并应共同确认。

(23)答:施工现场平面布置的防火要求主要有:

①施工现场明确划分出禁火作业区、仓库区和现场的生活区。各区域要有一定的可靠

防火间距。

②现场必须设立消防车道路,其宽度不小于3.5米,并保证通畅。

③建筑工地要有足够的消防水源,最好设室外消防管道和消火栓。

④临时建筑、仓库应当配置适当种类和一定数量的灭火器,并布置在明显和便于取用

的地点。

⑤在独立场地上修建成批的临时宿舍,应当分组布置,组与组之间要保证防火间距。

⑥为储存大量的易燃品、油料、炸药等所修建的临时仓库,与永久工程或临时性宿舍

之间的防火间距应根据所存储的数量,按照有关规定确定。

⑦生产工棚室内最低高度一般不应低于2.8米。其门的宽度要大于1.2米,并要求双扇1.答:(24)答:1、由外载荷引起的,这是发生最普遍的一种情况,即按常规计算的主要应力引起的。2、结构次应力引起的裂缝,这是因为结构的实际工作状态与计算假设模型的差异引起的。3、变形应力引起的裂缝,这是由温度、收缩、膨胀、不均匀沉降等因素引起结构变形,当变形受到约束时便产生应力,当此应力超过混凝土超过抗拉强度时就产生裂缝。

(25)答:为了确保新浇筑的混凝土有适宜的硬化条件,防止在早期由于干缩而产生裂缝,大体积混凝土浇筑完毕后,应在12h内加以覆盖和浇水。普通硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不得少于14d;矿渣水泥、火山灰水泥等拌制的混凝土养护时间不得少于21d。

向外。

(26)答:组合钢模板的部件,主要有钢模板、连接件和支撑件三部分组成,其中钢模板主要包括平面模板、阴角模板、阳角模板和连接角模等,连接件包括U型卡、L型插销、钩头螺栓、紧固螺栓、3形扣件、蝶形扣件、拉杆(对拉螺栓)等,支撑件包括钢楞、柱箍、梁卡具、圈梁卡、扣件式钢管脚手架(Φ4833.5钢管、直角扣件、回转扣件、对接扣件)、多功能碗扣式钢管脚手架等。

(27)答:①连接钢筋时,钢筋规格和连接套的规格应一致,钢筋螺纹的型式、螺距、螺纹外径应与连接套匹配。并确保钢筋和连接套的丝扣干净,完好无损。②连接钢筋时应对准轴线将钢筋拧人连接套。③接头拼接完成后,应使两个丝头在套筒中央位置互相顶紧,套筒每端不得有一扣以上的完整丝扣外露,加长型接头的外露丝扣数不受限制,但应有明显标记,以检查进入套筒的丝头长度是否满足要求

(28)答:结构实体检验用同条件养护试件强度检验:同条件养护的留置方式和取样数量,应符合下列要求:1)同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理、施工等各方共同选定。2)对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件。3)同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工作量和重要性确定,不易少于十组,且不应少于3组。4)同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取相同的养护方法。

(29)答:(1)进行钢筋绑扎施工时,要求正确佩带和使用个人防护用品。尤其高空作业要系好安全带,戴好安全帽。

(2)高空作业时钢筋钩子、撬棍、扳子等手执工具应防止失落伤人。

(3)认真检查高凳、脚手架、脚手板的安全可靠性和适用性。

(30)答:①基层。基层必须有足够的排水坡度,并且干净、干燥;

②搭接缝。搭接缝必须耐久、可靠,在合理使用年限内不得晒开,这是卷材防水的要害所在;

③施工铺贴时卷材的松紧度。高分子卷材后期收缩大,铺贴时必须松而不皱,改性沥青卷材由于温感性强必须拉紧铺贴;

④卷材端头。卷材端头(包括与涂膜结合处)的固定和密封必须严密;

⑤卷材防止下滑下坠,大坡度屋面应有防坠防滑措施。

(31)答:水泥:砌筑砂浆使用的水泥品种及标号应根据砌体部位和所处的环境来选择。水泥应保持干燥,水泥标号不明或出厂日期超过三个月等情况,应经试验鉴定后方可使用。不同品种的水泥不得混合使用。

砂:砂宜采用中砂并过筛,不得含有草根等杂物。水泥砂浆及强度等级等于或大于M5的水泥混合砂浆,砂的含泥量不应超过5%,强度等级小于M5的水泥混合砂浆,砂的含泥量不应超过10%。

石灰膏:采用混合砂浆时,应将生石灰熟化成石灰膏,并用滤网过滤,使其充分熟化,熟化时间不得少于7d,灰池中贮存的石灰膏应防止干燥、冻结、污染,严禁使用脱水硬化

的石灰膏。

水:砂浆拌合用水应为不含有害物质的洁净水。

(32)答:在浇筑防水层细石混凝土之前,为减少结构变形对防水层的不利影响,宜在防水层与基层间设置隔离层。隔离层可采用纸筋灰或麻刀灰、低标号砂浆、干铺卷材等。在隔离层做好后,便在其上定好分格缝位置,再用分割木条隔开作为分格缝,一个分隔缝内的混凝土必须一次浇筑完毕,不得留施工缝。浇筑混凝土时应保证双向钢筋网片设置于防水层中部。防水混凝土应采用机械振捣密实,表面泛浆后抹平,收水后再次压光,待混凝土初凝后将分隔木条取出。分隔缝处必须有防水措施,通常采用油膏嵌缝,有的在缝口上做覆盖保护层。(33)答:1)大面积抹灰前应设置标筋。

2)抹灰应分层进行。

3)当抹灰总厚度超出35mm时,应采取加强措施。

4)水泥砂浆拌好后,应在初凝前用完,凡结硬砂浆不得继续使用。

(34)答:1)各抹灰层的厚度一般是按墙面的平整度和抹灰质量要求,抹灰砂浆的种类和抹灰等级而定。

2)每层厚度不宜过厚,否则不但操作困难,也易于空鼓、起壳。而且,由于内外收水快慢不同,也容易引起裂纹。

3)抹水泥砂浆每遍厚度为5~7mm;抹石灰砂浆或混合砂浆每遍厚度为7~9mm;抹灰面层用麻刀灰、纸筋灰、粉刷石膏等罩面时,经赶平、压实后,其厚度麻刀灰不大于3mm;纸筋灰、石膏灰不大于2mm;粉刷石膏不受限制。

(35)答:1)墙面砖铺贴前应进行挑选,并应浸水2h以上,晾干表面水分。

2)铺贴前应进行放线定位和拍砖,非整砖应排放在次要部位或阴角处。每面墙不宜有两列非整砖,非整砖宽度不宜小于整砖的1/3。

3)铺贴前应确定水平及竖向标志,垫好底尺,挂线铺贴。墙面砖表面应平整、接缝应平直、缝宽应均匀一致。阴角砖应压向正确,阳角线宜做成45°角对接,在墙面突出物处,应整砖套割吻合,不得用非整砖拼凑铺贴。

4)结合砂浆宜采用1:2水泥砂浆,砂浆厚度宜为6~10mm。水泥砂浆应满铺在墙砖背面,一面墙不宜一次铺贴到顶,以防塌落。

(36)答:

(37

②强度较低或较薄的石材应在背面粘贴玻璃纤维网布。

③当采用湿作业法施工时,固定石材的钢筋网应与结构预埋件连接牢固。每块石材与钢筋网拉接点不得少于4个。拉接用金属丝应具有防锈性能。灌注砂浆前应将石材背面及基层湿润,并应用填缝材料临时封闭石材板缝,避免漏浆。灌注砂浆宜用1:2.5水泥砂浆,灌注时应分层进行,每层灌注高度宜为150~200mm,且不超过板高的1/3,插捣应密实。待其初凝后方可灌注上层水泥砂浆。

④当采用粘贴法施工时,基层处理应平整但不应压光。胶粘剂的配合比应符合产品说明

书的要求。胶液应均匀、饱满的刷抹在基层和石材背面,石材就位时应准确,并应立即挤紧、找平、找正,进行顶、卡固定。溢出胶液应随时清除。

5.实践操作题

(1)答:①考核要求

a下料。

b准备(胎具制作)。

c煨制。

d 考核时限:准备时间:10min;正式操作时间:90min;规定时间内全部完成,

每超时5min,从总分中扣1分,总超时10min停止作业。

图1 “Ω”形胀力弯(单位:㎜)

②工具、设备、材料准备

③配分、评分标准

考评员: 记分员: 年 月 日

(2)答:①考核要求

a 下料、打磨(一次)。

b 组对。

c 安装(一侧紧螺栓加热)。

d 考核时限:准备时间:10min ;正式操作时间:90min ;规定时间内全部完成,

每超时5min ,从总分中扣1分,总超时10min 停止作业。

图2 制作安装180°Ⅰ形弯管

②工具、设备、材料准备

a材料、设备准备:

③配分、评分标准

考评员:记分员:年月日(3)答:①考核要求

A计算、切管下料一次。

B套丝。

B制作胎具。

C煨制。

D考核时限:准备时间:10min;正式操作时间:90min;规定时间内全部完成,

每超时5min,从总分中扣1分,总超时10min停止作业。

图3 仪表弯管制图(单位:㎜)

②工具、设备、材料准备

a材料、设备准备:

b工具、用具准备:

③配分、评分标准

考评员:记分员:年月日

(4)答:①考核要求

A测量划线(徒手)。

B气割(一次)。

C打磨。

D 组对。

E考核时限:准备时间:10min;正式操作时间:60min;规定时间内全部完成,

每超时3min,从总分中扣1分,总超时10min停止作业。

图4 三法兰三通制作图

②工具、设备、材料准备

a材料、设备准备:

b工具、用具准备:

③配分、评分标准

考评员:记分员:年月日

(5)答:①考核要求

a准确识读较复杂工艺施工图。

b根据施工图列出所需管、阀、件及仪器、仪表规格、型号、数量清单。

c考核时限:准备时间:10min;正式操作时间:90min;规定时间内全部完成,

每超时5min,从总分中扣1分,总超时10min停止作业。

②工具、设备、材料准备

a材料、设备准备:

③配分、评分标准

考评员:记分员:年月日

(6)答:①考核要求

a泄漏处清理。

b卡具制作。

c卡堵操作。

d 考核时限:准备时间:10min;正式操作时间:90min;规定时间内全部完成,

每超时5min,从总分中扣1分,总超时10min停止作业。

②工具、设备、材料准备

a材料、设备准备:

③配分、评分标准

考评员:记分员:

(7)答:①考核要求

a计算。

b划线。

c安装。

d 考核时限:准备时间:10min;正式操作时间:90min;规定时间内全部完成,

每超时5min,从总分中扣1分,总超时10min停止作业。

6m ×8

12345678

滑滑滑滑滑滑滑滑固

热力管线(滑)支托定位

滑动支托制作图1-1断面

图7 热力管线支托安装(滑动)

②工具、设备、材料准备

a 设备、材料准备:

③配分、评分标准

考评员:记分员:

(8)答:①考核要求

a蒸汽用量计划。

b吹扫操作程序。

c排放要求及措施。

d合格检验。

e考核时限:准备时间:10min;正式操作时间:90min;规定时间内全部完成,

每超时5min,从总分中扣1分,总超时10min停止作业。

②工具、设备、材料准备

考试所需现场、器具、工具、仪表均由鉴定站准备。

③配分、评分标准

考评员:记分员:年月日

(9)答:①考核要求

a准备(技术准备、物资准备)。

b操作:作业坑修筑和顶管作业。

c详细写明作业过程。

d考核时限:准备时间:10min;正式操作时间:90min;规定时间内全部完成,

每超时5min,从总分中扣1分,总超时10min停止作业。

②工具、设备、材料准备

考试所需考场、器具、工具均由鉴定站准备。

考评员:记分员:年月日

(10)答:①考核要求

a准备过程。

b操作过程。

c收尾。

d移交。

e总结。

f考核时限:准备时间:10min;正式操作时间:90min;规定时间内全部完成,

每超时5min,从总分中扣1分,总超时10min停止作业。

②工具、设备、材料准备

a材料、设备准备:

考评员:记分员:年月日(11)答:

(一)测量模块

1、考试要求

(1)按照规定将表线放开,两钢钎(P电位探针、C电流探针)布设按C2P2PICI距离相距20m、插入地下40 cm,测量仪表水平放置,机械调零,连接导线。注意各接线位置要对应,将接地线与接地体断开。接线:F接被测接地体,P和C分别接电位和电流指针,精测数值,读

出测试值。

(2)必须穿戴劳动保护用品。

(3)必备的工具、用具应准备齐全。

(4)正确使用工具、用具。

(5)符合安全文明生产。

2、考试时限

(1)准备叫间:3min。

(2)操作时间:20 min..

(3)从正式操作开始计时。

(4)考试时,提前完成操作不加分,超过规定操作时间按规定标准评分。

3、配分与评分标准

3、配分与评分标准

(二)考试试题