中国蓄冷空调工程汇总(1995~2004)

中国从70年代起,在体育馆建筑中多处采用水蓄冷空调系统。在90年代初,开始建造、并投入运行的冰蓄冷空调系统以来,截止到2002年底,已建成和正在建的水蓄冷和冰蓄冷空调系统共计259项,取得了初步成效,在某些方面具有自己特点和经验。

中国在90年代初,建造和投入运行的蓄冷空调系统有下列四例:

(1)深圳电子科技大厦,建筑面积6.5万m2,设计冷负荷3,200RT,蓄冷量8,750RTH,采用法国Cristopia冰球,CIAT单螺杆冷水机组,1993年5月投入运行。

(2)北京日报社,建筑面积1.52万m2,综合办公楼,设计冷负荷560RT,蓄冷量1,280RTH,采用北京西冷工程公司的"有压罐式齿球蓄冷器",卧式蓄冷罐Φ2,400×6,000三台,1993年6月投入运行。

(3)广东清远市新北江制药有限公司,工艺用冷,发酵所产生的热量由10℃的冷水吸收。正常生产时,耗冷496RT,利用低谷电蓄存冷水,贮水槽容积1,083m3,占地110 m2,蓄冷密度达6.09RT/m3,蓄(调荷)冷量达6,600RTH,1992年5月投入运行。(徐威高工设计)

(4)广州黄埔区红山街供电承装公司二层办公楼,建筑面积210m2,北京西冷冰球,小系统进行蓄冷运行。

1995年建成和投入运行的项目:

(1)广东东莞生化药厂,水蓄冷系统,空调用冷,贮水槽750m3,蓄冷密度3.3 RT/m3(10,000大卡/m3),蓄冷量达2475RTH,1995年4月投入运行。(徐威高工设计)

(2)北京京信大厦,水蓄冷系统,利用原有有效容积998m3消防水池兼作蓄冷池,蓄冷密度1.59 RT/m3,蓄冷量为1,587RTH,减少了一台原打算增添的60万大卡/时的冷水机组。(清华设计)

(3)烟台大酒店,改建成水蓄冷式中央空调系统,水泥蓄冷水池400m3(消防水池),冷水温度4-6℃。(华源总承包)

(4)浙江肖山城乡镇政府大楼,建筑面积5,000m2,办公楼,设计冷负荷165RT,蓄冷量为433RTH,采用CIAT冰球,立式蓄冷罐26m3,CIAT双螺杆冷水机组。

(5)浙江肖山二轻大厦,建筑面积15,000m2,商场和写字楼,设计冷负荷794RT,蓄冷量为3,333RTH,采用CIAT冰球,卧式蓄冷罐200m3,CIAT单螺杆双工况冷水机组。

(6)浙江诸暨百货大楼,建筑面积4,000m2,设计冷负荷228RT,采用蕊心冰球,蓄冷量为900RTH。

(7)浙江绍兴南海渔港酒店,建筑面积1,000m2,设计冷负荷80RT,采用蕊心冰球,蓄冷量500RTH,蓄冷罐为Φ2×6m的立式钢筒。

(8)南京金陵饭店,4个Calmac蓄冰桶。

(9)苏州祥达大厦,建筑面积18,000m2,写字楼和商场,采用12个1190A型Calmac蓄冰桶,主机和蓄冰桶均设置在屋顶上。

(10)浙江温州市体育馆,是温州市大型文化、体育、娱乐中心,在体育中心的中心位置是一座拥有固定席位4,440席,临时席位1,650席的大型综合性体育馆,其底层配有10,000m2的百货商场,设计冷负荷793RT(体育馆启用时,商场无法供冷),现设计主机制冷量为496RT,采用蕊心冰球可快速融冰供冷,蓄冷量为2,700RTH(体育馆启用时,商场还可部分供冷)。

(11)深圳野生动物园,建筑面积9,800m2,蓄冷量为1,105RTH,采用CIAT 冰球,CIAT单螺杆双工况冷水机组。

1996年建成和投入运行的项目:

(1)青岛阳光大厦,建筑面积46,374m2,设计夏季空调总负荷992RT,设计冬季空调负荷1,190RT。选取了最大设计负荷的30%为蓄冷、蓄热负荷,需要蓄冷剂214.3T,蓄热剂171.4T,蓄冷器容积为214.1m3,蓄热器容积为171.2m3,是一个采用风冷式热泵机组和高温相变蓄冷、蓄热技术及利用消防水池蓄冷(蓄热)联合供冷(热)方案。

(2)北京市园林局综合办公楼,建筑面积8,800m2,空调面积8,800m2,设计冷负荷290RT,蓄冷量853RTH,采用φ70的西冷冰球,立式蓄冷器内装240,000个冰球。

(3)河北省保定商场,建筑面积24,000m2,空调面积19,000m2,设计冷负荷787RT,蓄冷量1,653RTH,选用西冷外结冰管式蓄冷器。

(4)宁波电业局调度大楼,建筑面积5,600m2,采用5个Calmac蓄冰桶。

(5)绍兴工商银行第二营业部,建筑面积5,000m2,设计冷负荷175RT,蓄冷量742RTH,采用CIAT冰球,蓄冷罐有效容积为46m3,设在营业楼天井的地底下,不妨碍汽车的停放和进出,主机放在6层屋顶上,采用CIAT双螺杆双工况冷水机组。

(6)绍兴皇朝大酒店,建筑面积13,000m2,采用6个Calmac蓄冰桶。

(7)绍兴工人文化宫,采用浙江国祥公司完全冻结式,蓄冷量597RTH。

(8)天津雀巢咖啡生产厂,工艺要求所供应的冷冻水温在全过程中要求保持稳定在+1℃,采用BAC-TCU-761M型外融冰装置一套,混凝土槽体,冰盘管表面冰层厚度大约为2-3mm,冷冻机24小时连续运行;同时办公区域提供冷源。

(9)温州海龙大厦,建筑面积10,000m2,采用蕊心冰球,蓄冷量1,600RTH,烟冷主机。

(10)深圳万德大厦,建筑面积50,780m2,空调面积41,000m2,空调设计负荷1,500RT,蓄冰模式,基载主机200RT一台,双工况机组335RT两台,蓄冰设备选用美国FAFCO公司的标准蓄冰槽Model 590型8个,蓄冷量4,000RTH。

(11)清华智能楼,建筑面积为4,000 m2 ,设计日总负荷1,120RTH,蓄冰量为360RTH,采用四台清华同方FS-L-60风冷机组及RH-ICU 400蓄冰槽组成的蓄冰系统供冷。

1997年建成和投入运行的项目:

(1)北京,中央人民广播电台业务楼工程,建筑面积50,000m2,设计日全日最高负荷1,390RT,设计日全日总冷量16,160RT,常规制冷所需主机1,422RT,蓄冰模式,基载主机,500RT一台,双工况机组,440RT一台,蓄冰设备选用美国FAFCO 公司的标准蓄冰槽Model 590型8个,Model 280型2个,总蓄冷量4,500RTH。

(2)杭州市交通银行金融大楼,建筑面积20,000m2,采用CIAT单螺杆双工况冷水机组和蓄冰球,设计冷负荷546RT,蓄冷量2,300RTH,蓄冷罐141m3。

(3)杭州市金鹏大厦,建筑面积40,000m2,采用CIAT单螺杆双工况冷水机组和蓄冰球,设计冷负荷1,322RT,蓄冷量4,667RTH,蓄冷罐288m3。

(4)杭州市国际大厦,建筑面积70,000m2,采用蕊心冰球,蓄冷量2,000RTH,约克主机。

(5)杭州市浙江世界贸易中心,建筑面积75,000m2 , 采用浙江国祥公司完全冻结式KIB-180型储冷槽42台,蓄冷量4,494RTH。

(6)绍兴越城合作银行营业部,建筑面积5,800m2,蓄冷量1,000RTH,采用CIAT冰球,蓄冷罐60m3,采用CIAT双螺杆双工况冷水机组。

(7)上海锦都大酒店,建筑面积20,150m2,蓄冷量750RTH,采用蕊心冰球,顿汉布什主机,全部设在屋顶上。

(8)湖南洞庭制药厂,水蓄冷系统,空调用冷,贮水槽为800m3的圆柱状自然分层钢柜,蓄冷密度3.24RT/m3,。(徐威高工设计)

(9)北京同仁堂制药厂,水蓄冷系统,空调用冷,采用溢流堰式地下混凝土贮水槽365m3,蓄冷密度4.30RT/m3,蓄冷量达1,570RTH。(徐威高工设计)(10)天津福星大厦,建筑面积为3,000 m2,采用Calmac-1190A蓄冰桶2个,采用TRANE-CGWDC50型水冷涡旋式双工况冷水机,蓄冷量259RTH。

1998年元月以后建成,投入运行和正在建的项目:

(1)保定543印刷厂,建筑面积为15,000 m2,蓄冷量1,000RTH,采用2个FAFCO-Model 590型标准蓄冰槽,在室外双层布置。双工况主机及基载主机采用意大利RC-FRIGO1710.S3型螺杆式冷水机组各一台。1998年5月投入运行。

(2)北京,中国国际贸易中心二期工程,综合楼,建筑面积为120,000m2,设计冷负荷3,370RT,设计总冷量46,105RTH,采用1,268片FAFCO-HXR-12型非标准蓄冰换热片,利用建筑物原有的筏基做成土建蓄冰槽,总蓄冷量13,187RTH,移峰负荷1,480RT,蓄冰槽位于现机房的正下方。整个蓄冰空间分为几乎相等的三个蓄冰槽区,增大了蓄冰空调应用的安全可靠性。双工况主机采用TRANE-CVHG-1067型三级离心式冷水机组两台,单台制冷量为1,120RT,基载主机有两台远大Ⅵ型500RT吸收式机组及一台TRANE400RT螺杆式冷水机组。

(3)北京华麟科技大厦,综合楼,建筑面积为59,598m2,设计冷负荷1,700RT,设计总冷量20,410RTH,总蓄冷量4,500RTH,采用9个FAFCO-Model 590型标准蓄冰槽,双工况主机采用TRANE-RTHB-450L型螺杆式冷水机组两台,基载主机采用Carrier-19XL500型机组一台。2000年7月投运。

(4)北京,中国大饭店(五星级饭店)及国贸一期商场蓄冰空调改造工程,建筑面积为100,000 m2,设计冷负荷5,000RT,设计总冷量65,040RTH,总蓄冷量

9,625RTH。采用1,152片FAFCO-HXR-10型非标准蓄冰换热片,利用机房下面的筏基做成土建蓄冰槽,将非标准蓄冰换热片安放于内。双工况主机采用TRANE 750RT三级离心式冷水机组两台。2000年12月投入运行。

(5)北京嘉里中心工程,综合楼(包括五星级酒店、涉外公寓及高档写字楼),建筑面积为230,000 m2,设计冷负荷5,212RT,设计总冷量73,370RTH,采用MUELLER公司的Maxim ICE动态制冰系统,系统采用周蓄冰的运行策略。共采用6台Maxim ICE ORE-100机组,制冷机为螺杆式冷冻压缩机组2套,基载主机为离心式冷水机组1台。蓄冰槽形式为土建蓄冰槽,体积为30,000(长)×11,000(宽)×17,000(深),总融冰量为14,500RTH,1999年8月投入运行。

(6)大连新玛特购物休闲广场,综合楼,建筑面积为148,000 m2,设计冷负荷5,600RT,蓄冷量14,512RTH,采用FAFCO-HXR-12型蓄冰换热盘管288片,HXR-14型蓄冰换热盘管944片。采用美国TRANE公司600RT CVHG-565离心式冷水机组2台,1,180RT CVHG-1067三级离心式冷水机组2台。2001年7月投入运行。

(7)北京,中国国际贸易中心一期主楼蓄冰空调改造工程,建筑面积为100,000 m2,设计冷负荷3,500RT,设计总冷量41,790RTH。采用328片FAFCO-HXR -9型非标准蓄冰换热片,利用机房下面的筏基做成土建蓄冰槽,将非标准蓄冰换热片安放于内。2002年投入运行。

(8)安徽省芜湖县供电局办公楼,建筑面积为7,000 m2,设计冷负荷213RT,设计总冷量2,171RTH,采用蕊心冰球,顿汉布什主机,蓄冷量1,000RTH。

(9)唐山市百货大楼,建筑面积为25,000 m2,唐山市百货大楼超级市场,建筑面积为7,000 m2,改造项目,原有三台制冷机,两台80万大卡/时,一台60万大卡/时,改造了两台开利活塞式制冷机,蓄冰槽为清华RH-ICU600×6台,蓄冰量3,600RTH,1998年4月投入运行。

(10)厦门厦华电子火炬工业城,建筑面积为78,000 m2,设计冷负荷2,577RT,设计总冷量21,672RTH,采用BAC蓄冰槽TSU-761M×10台,TSU-476M×1台,蓄冰量8,086RTH,双工况主机采用YORK-YSFCFBS55CMCS螺杆式冷水机组3台。清华同方总承包,1999年投入运行。(11)杭州虹桥饭店,建筑面积为11,060 m2 ,设计冷负荷316RT,设计总冷量3,977RTH,两台105RT顿汉布

什双工况制冷机,蓄冰槽为清华RH-ICU 400×3台,蓄冰量为1,200RTH,1999年投运。

(12)烟台中级人民法院办公大楼,建筑面积为13,600 m2 ,设计冷负荷480RT,设计总冷量4,444RTH,蓄冰量1,200RTH, 蓄冰设备为清华同方生产的RH-ICU 400蓄冰槽,制冷机为烟台顿汉布什双工况制冷机,1998年投入运行。

(13)中科院声学所DSP工程实验楼,建筑面积为6,000 m2,原有两台开利活塞式冷水机组,单台制冷量为124.8RT,所内用电高峰期制冷机不准使用。故配一台RH-ICU 600型蓄冷槽,利用低谷电蓄冰,采用RH-ICU 600潜冷蓄冷量为600RTH,全冷蓄冷量为708RTH,可满足电负荷高峰期所需冷量。1998年投入运行。

(14)北京东方食品配送中心,始建于1978年,最近在冷库附近新建一比较正规的交易大厅,建筑面积8,000 m2,空调面积5,730 m2,同时冷库的高温库基本停止使用,导致三台型号为8AS-12.5氨制冷机闲置,氨制冷机的标准蒸发温度为-15℃。为降低新建交易大厅的空调投资,充分利用三台闲置的冷机,节省空调系统电力运行费用,提高交易大厅的空调档次,空调冷源采用蓄冰系统。蓄冰槽采用清华同方生产的RH-ICU型外融冰式冰槽,蓄冷能力为4,200RTH。1999年夏季投入使用。

(15)北京,中国中央电视台,建筑面积为104,000 m2,设计冷负荷1,290RT,采用BAC-TSC-238M型蓄冰盘管26台,混凝土槽体,双工况机组采用YORK-YSFCFB55CMCS型螺杆式冷水机组2台,总蓄冷量6,188RTH。1998年投入运行。

(16)北京,国家电网调度中心办公楼,建筑面积为51,000 m2,设计冷负荷1,855RT,采用BAC-TSC-238M型蓄冰盘管20台,混凝土槽体,主机采用YORK -YSECEAS45CKC型螺杆式双工况机两台,单工况机1台。蓄冷量4,760RTH。际高空调公司承包施工,1999年投入运行。

(17)北京,商业部设计院,建筑面积为21,000 m2,设计冷负荷626RT,采用BAC-TSU-594M型蓄冰盘管及槽体3套,采用大连冷冻机厂双工况螺杆冷水机2台,总蓄冷量1,782RTH。1998年投运。

(18)杭州市银泰广场,建筑面积为31,000 m2,设计冷负荷983RT,采用BAC -TSU-594MS型蓄冰盘管及槽体5套,采用YORK-YSDCCBS35CHCS型螺杆式双工况机2台,蓄冷量2,970RTH。部分低温全空气送风系统,华源总承包。1999

年投入使用。

(19)杭州河合工业公司,建筑面积为40,000 m2,设计冷负荷1,156RT,采用BAC-TSU-237M型蓄冰盘管及槽体1套,BAC-TSU-761M型蓄冰盘管及槽体5套,,采用YORK-YSDCCBS35CHCS型螺杆式双工况机2台,蓄冷量4,042RTH。华源总承包,2000年投入运行。

(20)武汉华洋大厦,建筑面积为7,000 m2,设计冷负荷332RT,采用BAC-TSC-238M型蓄冰槽6台,改造开利主机2台,蓄冷量1,428RTH。1998年建成。(21)北京,新兴宾馆,建筑面积为22,000 m2,设计冷负荷330RT,采用BAC -TSC-238M型蓄冰盘管5台,混凝土槽体,采用RC-FRIGO370V1型螺杆式双工况机2台,蓄冷量1,190RTH。2000年投入运行。

(22)杭州,浙江省肿瘤医院一期,建筑面积为32,000 m2,STL冰球蓄冷,蓄冷量2,380RTH,采用CIAT双螺杆双工况冷水机组,已投入运行。

(23)杭州,浙江省建工大厦,建筑面积为32,000 m2,STL冰球蓄冷,蓄冷量2,720RTH,已投入运行。

(24)杭州,中江都市花园,住宅小区,建筑面积为78,000 m2 (共三期工程),STL冰球蓄冷,蓄冷量3,000RTH,采用IC卡预付费冷热量计量表,采用CIAT单螺杆双工况冷水机组,已投入运行。

(25)杭州,临亚大厦(长堤明苑),综合楼,建筑面积为40,000 m2,STL冰球蓄冷,蓄冷量2,950RTH,CIAT单螺杆双工况冷水机组,已投入运行。

(26)武汉,华美达大酒店,综合楼,建筑面积为40,500 m2,采用STL冰球蓄冷,蓄冰罐Φ3,000×13,730

两个,共装冰球179 m3,蓄冷量2,418RTH,CIAT单螺杆双工况冷水机组,空调工况制冷量842k W型两台;单螺杆冷水机组,空调制冷量912kW型两台,已投入运行。

(27)北京海淀新科技大厦,建筑面积为60,000 m2,STL冰球蓄冷,蓄冷量7,500RTH,采用约克双螺杆双工况冷水机组,已投入运行。

(28)四川成都华美制药有限公司灌装车间,工艺流程,建筑面积为800 m2,设计冷负荷66RT,采用STL冰球蓄冷10 m3,采用CIAT-LG350双工况主机1台,蓄冷量170RTH。1998年投用。

(29)四川成都农业发展银行办公楼,建筑面积为20,000 m2,设计冷负荷264RT,采用STL冰球蓄冷70 m3,采用CIAT-LBH-B498双工况主机1台,蓄冷量2,300RTH,已投入运行。

(30)成都,娇子大厦,建筑面积为40,000 m2,设计冷负荷992RT,采用STL 冰球蓄冷187 m3,采用CIAT-LF853双工况主机2台,蓄冷量3,400RTH。

(31)杭州景福百货大楼,建筑面积为10,000 m2,采用蕊心冰球,约克主机,蓄冷量1,900RTH。1998年投用。

(32)烟台菜山区建委办公大楼,建筑面积为6,000 m2,采用蕊心冰球,顿汉布什主机,蓄冷量500RTH。1998年投用。

(33)北京万国邮联会议中心,建筑面积为4,500 m2,采用蕊心冰球,顿汉布什主机,蓄冷量920RTH。

(34)烟台电业局大光明工程,建筑面积为8,000 m2,采用蕊心冰球,万众主机,蓄冷量1,000RTH。

(35)杭州拱墅区政府,建筑面积为60,000 m2,采用"源牌"导热塑料盘管,约克主机,蓄冷量5,000RTH。

(36)淄博饭店,总建筑面积为55,000 m2,采用蕊心冰球,约克主机,蓄冷量1,800RTH。

(37)厦门湖里供电公司,建筑面积为7,500 m2,采用蕊心冰球,特灵主机,蓄冷量1,000RTH。

(38)山东淄博太平洋保险公司,建筑面积为28,000 m2,采用蕊心冰球,约克主机,蓄冷量1,800RTH。

(39)杭州市水电大厦,建筑面积为35,000 m2,采用蕊心冰球,约克主机,蓄冷量2,500RTH。

(40)黄山电力调度中心,建筑面积为12,000 m2,采用蕊心冰球,顿汉布什主机,蓄冷量1,800RTH。

(41)天津立达公寓底层商场,建筑面积为10,000 m2,采用Calmac-1190A蓄冰桶17个,采用TRANE-RTHB255S螺杆式双工况机2台,全套TRANE牌TRACER SUMMIT自动控制系统,蓄冷量2,200RTH,1999年投入使用。

(42)天津电力医院,建筑面积为7,000 m2,设计冷负荷187RT,采用STL冰

球蓄冷,采用CIAT-LBH3312双工况主机2台,基载冷水机组1台,蓄冷量1,050RTH。1999年投入使用。

(43)北京龙绍衡大厦,建筑面积为14,000 m2,设计冷负荷430RT,采用液冰蓄冷装置,Maxim ICE ORE-100型1台,主机采用北京冷冻机厂生产的压缩冷凝机组,基载冷水机组198RT,蓄冷量1,250RT。北京和平制冷工程公司承建,1999年投入使用。

(44)上海浦东国际儿主机童医学中心,建筑面积为40,000 m2,设计冷负荷1,720RT,采用BAC-TSC-300M型蓄冰盘管15台,混凝土槽体,主机为YORK 螺杆冷冻机,蓄冷量4,500RTH,超低温及空气系统。1998年投入运行。

(45)上海家化大厦,建筑面积为22,000 m2,采用Calmac蓄冰筒,蓄冷量1,725RTH。

(46)浙江龙翔大厦,采用国祥完全冻结式储冰槽290RT-H共16个。

(47)武汉神龙汽车有限公司,建筑面积为650,000 m2,工程总冷负荷为24,000RT,现采用制冷量为662RT的冷水机组28台,上冷厂提供11台,法国CIAT 提供单螺杆双工况机组17台,并采用Cristopia冰球蓄冷,总蓄冷量74,800RTH,分二期完成(法国设计,直接提供设备)。

(48)北京赛马场观赛楼,供冷建筑面积4200 m2,夏季空调冷负荷80×104大卡/时,冬季采暖负荷50×104大卡/时,但每周仅开赛2~3次,每次4~5小时。综合楼及其它平房,3,000m2,冬季采暖负荷20×104大卡/时,夏季不供冷。采用水蓄冷/热调荷,水温自然分层储槽的有效容积600m3,其蓄冷密度为10,000大卡/m3,蓄热密度可达30,000大卡/m3。98年6月投产以来,全部用冷及用热均在下半夜电力低谷用电时段制备,电费开支降低70%以上。(徐威高工设计)

(49)绍兴用电管理所,建筑面积12,000 m2,采用蕊心冰球,烟冷主机,蓄冷量1,600RTH。

(50)北京,国家电力调度中心,建筑面积80,000m2,空调面积76,000m2,设计冷负荷2,242RT,采用BAC-TSU-972M型蓄冰盘管及槽体8套,主机采用YORK-YKEBEAS45CKES型螺杆式双工况机3台,蓄冷量7,120RTH,采用大温差、低温送风及全空气变风量系统。际高集团承包机房与空调系统的安装,华源自控总承包,2000年投入运行。

(51)北京顺义燕京啤酒厂办公楼,建筑面积35,000m2,水蓄冷,蓄冷水罐2,000m3,蓄冷量6,285RTH,蓄冷密度3.14RT/m3。(徐威高工设计)

(52)河北保定十方商贸城天津佳乐超市保定店,建筑面积16,000m2,采用CIAT 冰球,蓄冰罐85m3,采用无板式换热器,直接利用乙二醇冷媒的系统,大温差5°C~15°C。蓄冷量1,300RTH。

(53)北京第二机床厂,水蓄热,蓄热罐330m3,蓄热密度9.95RT/m3。(徐威高工设计)

(54)北京和平里医院,建筑面积14,000m2,采用西冷公司Φ70冰球,蓄冷量1,200RTH。

(55)河北保定豫圆商场,建筑面积11,000m2,采用CIAT冰球,蓄冷量1,500RTH。(56)绍兴九州大饭店,建筑面积45,000m2,采用CIAT冰球,蓄冷量2,667RTH。(57)杭州华商集团,联合超市,建筑面积18,000m2,采用CIAT冰球,蓄冷量4,080RTH,主机选用上海富田空调冷冻设备有限公司FTW-300-2水冷式螺杆冷水机组两台,本超市采用无板式换热器,直接利用乙二醇冷媒的系统,末端设备采用大温差供冷。

(58)福州富利达公司,建筑面积500m2,采用CIAT冰球,蓄冷量119RTH。

(59)浙江省肿瘤医院二期,建筑面积8,000m2,采用CIAT冰球,蓄冷量1,020RTH。

(60)成都金牛区人民法院,建筑面积13,000m2,采用CIAT冰球,蓄冷量1,360RTH。

(61)成都富临大厦,建筑面积13,000m2,采用CIAT冰球,蓄冷量2,040RTH。

(62)威海花园,建筑面积225,000m2,区域供冷,采用CIAT冰球,蓄冷量17,600RTH。

(63)烟台大酒店,冰蓄冷,建筑面积32,000m2,采用蕊心冰球,蓄冷量840RTH。

(64)郑州金源大酒店,建筑面积15,170m2,采用蕊心冰球,约克主机,蓄冷量2,000RTH。

(65)山西阳泉电力调度大楼,建筑面积11,000m2,采用蕊心冰球,顿汉布什主机,蓄冷量1,500RTH。

(66)水电水利规划设计院,建筑面积20,000m2,蓄冷蓄热,采用蕊心冰球,

克莱门特主机,蓄冷量2,000RTH。

(67)无锡电力培训中心,建筑面积6,000m2,采用蕊心冰球,顿汉布什主机,蓄冷量1,000RTH。

(68)上海松江电力调度大楼,建筑面积10,000m2,采用"源牌"导热塑料蓄冰槽,蓄冷量800RTH,克莱门特风冷螺杆主机。

(69)厦门软件园,建筑面积27,000m2,采用蕊心冰球,约克主机,蓄冷量2,500RTH。

(70)四川华能办公大楼,建筑面积27,000m2,采用蕊心冰球,约克主机,蓄冷量2,440RTH。

(71)上海贵人大厦,建筑面积20,000m2,采用蕊心冰球,顿汉布什主机,蓄冷量1,800RTH。

(72)上海科技城,建筑面积96,000m2,设计冷负荷3,400RT,采用BAC-TSU -920MS型蓄冰盘管及槽体10套,蓄冷量9,240RTH,采用大温差、低温送风技术。华源总承包。

(73)西北电力集团公司调度通讯楼,建筑面积35,000m2,设计冷负荷864RT,采用BAC-TSU-594MS型蓄冰盘管及槽体5套,蓄冷量3,564RTH。采用低温变风量送风空调技术,约克主机,华源总承包。

(74)中央电视台音像资料馆,建筑面积45,000m2,设计冷负荷1,300RT,采用BAC-TSC-297M型蓄冰盘管12台,混凝土槽体,蓄冷量3,564RTH。2002年投入运行。

(75)武汉国际会展中心,建筑面积126,000m2,夏季设计日峰值冷负荷3,477RT,采用BAC-TSC-444MS型蓄冰盘管24台,混凝土槽体,蓄冷量10,656RTH。冬季供暖采用电热锅炉全蓄热,蓄热量为29,280kWH。蓄冰槽及蓄热槽均采用钢筋混凝土现场浇制。清华同方总承包,2002年投入运行。

(76)湖南常德烟机厂,建筑面积35,000m2,设计冷负荷1,192RT,采用BAC -TSU-380M型蓄冰盘管11台,混凝土槽体,蓄冷量4,180RTH。华源总承包,2001年投入运行。

(77)武汉劳动力商市场大厦,建筑面积23,000m2,蓄冷量3,200RTH,制冷机采用YORK双工况螺杆冷水机,蓄冰设备为清华同方的RH-ICU400,冬季供暖采

用电热锅炉全蓄热方式,蓄热量10,460kWH,蓄冰槽及蓄热槽均采用钢筋混凝土现场浇制,并且将蓄冰槽与蓄热槽合二为一。2002年投入运行。

(78)北京慧鲁渔村饭店,建筑面积2,800m2,夏季供冷为风冷热泵机组加蓄冰,蓄冰设备为清华同方的RH-ICU400,蓄冷量400RTH,冬季采用风冷热泵加电热锅炉辅助加热,部分蓄热,蓄热量600kWH,将蓄冰槽与蓄热槽合二为一。1999年投入运行。

(79)成都皇城老妈火锅城,建筑面积12,000m2,蓄冷量2,800RTH(外融冰)。采用TRANE双工况螺杆冷水机,蓄冰设备为清华同方的RH-ICUW400。2000年投入运行。

(80)武汉安国大酒店,建筑面积13,000m2,采用YORK双工况螺杆冷水机,蓄冷量1,000RTH,蓄冰设备为清华同方的RH-ICU400。2001年投入运行。(81)武汉供电局桥口营配中心,建筑面积3,000m2,夏季供冷为风冷热泵机组加蓄冰,蓄冷量400RTH,蓄冰设备为清华同方的RH-ICU400。2000年投入运行。

(82)郑州金融广场,建筑面积69,000m2,采用YORK双工况螺杆冷水机,蓄冰设备为清华同方的RH-ICU400,蓄冷量5,400RTH,蓄热量12,000kWH。蓄冰槽及蓄热槽均采用钢筋混凝土现场浇制,并且将蓄冰槽与蓄热槽合二为一。

(83)杭州富阳715所,建筑面积3,000m2,蓄冷量960RTH,蓄冰设备为清华同方的RH-ICT400。清华同方承包,其中华源承包自控。

(84)湖北剧场,建筑面积11,700m2,蓄冷量2,600RTH(水蓄冷)。采用上海富田制冷机。蓄热量2,860kWH(水蓄热),清华同方总承包。

(85)石家庄东方热电大厦,建筑面积17,000m2,蓄冷量1,800RTH,蓄冰设备为清华同方的RH-ICT400(4台)及RH-ICT200(1台)。

(86)北京中展住宅大厦,建筑面积33,000m2,蓄冷量1,600RTH,水源热泵+冰蓄冷,蓄冰设备为清华同方的RH-ICT400,水源热泵机组为清华同方生产。

(87)石家庄邮政专科学校,建筑面积23,000m2,夏季供冷为双工况机组加蓄冰,蓄冷量2,400RTH,制冷机为烟台顿汉布什螺杆机,蓄冰设备为清华同方的RH -ICT400(6台);校区总建筑面积120,000m2,采用电锅炉蓄热,蓄热量40,700kWH。清华同方总承包。

(88)河南省人大住宅楼,建筑面积15,100m2,蓄冷量1,200RTH,采用清华同

方的RH-ICT200型蓄冰盘管(6台),蓄热量13,000kWH,采用清华同方分层蓄热技术,2001年11月投入运行。

(89)温州电力调度中心,建筑面积32,000m2,采用BAC-TSU-476M型蓄冰盘管及槽体4套,蓄冷量1,904RTH,主机采用顿汉布什159RT两台,清华同方总承包。2002年投入运行。

(90)家乐福上海古北超市,建筑面积20,000m2,采用CIAT冰球,蓄冷量2,050RTH,采用麦克维尔PES2028型双工况冷水机组三台。

(91)家乐福上海金桥超市,建筑面积20,000m2,采用CIAT冰球,蓄冷量2,050RTH,采用麦克维尔PES2028型双工况冷水机组三台。

(92)家乐福上海宝山超市,建筑面积20,000m2,采用CIAT冰球,蓄冷量2,050RTH。

(93)家乐福无锡超市,建筑面积20,000m2,采用CIAT冰球,蓄冷量2,050RTH。(94)北京中华大厦,建筑面积50,000m2,采用CIAT冰球,单螺杆冰蓄冷技术,蓄冷量1,700RTH。

(95)成都港朋国际大厦,建筑面积80,000m2,采用CIAT冰球,单螺杆冰蓄冷技术,蓄冷量6,880RTH。

(96)北京机电研究院科技园综合楼,建筑面积40,000m2,采用CIAT冰球,单螺杆冰蓄冷技术,蓄冷量3,360RTH。

(97)武汉科技会展中心,建筑面积70,000m2,采用CIAT冰球,单螺杆冰蓄冷技术,蓄冷量7,682RTH。

(98)西安咸阳国际机场客货运输中心,办公大楼,建筑面积18,000m2,采用CIAT冰球,CIAT-LW1800双工况螺杆冷水机组两台,蓄冷量1,178RTH。

(99)南京金陵石化综合楼,建筑面积14,000m2,采用CIAT冰球,双螺杆冰蓄冷技术,蓄冷量1,445RTH。

(100)北京龙顺成中式家具厂,建筑面积15,000m2,采用CIAT冰球,双螺杆冰蓄冷技术,蓄冷量1,984RTH。

(101)西安京恒大酒店,建筑面积7,000m2,采用CIAT冰球,双螺杆冰蓄冷技术,蓄冷量884RTH。

(102)杭州西湖达利工业公司生产车间,建筑面积5,280m2,采用CIAT冰球,双

螺杆冰蓄冷技术,蓄冷量1,097RTH。

(103)大连虹源大厦,建筑面积60,000m2,采用CIAT冰球,双螺杆冰蓄冷技术,蓄冷量5,120RTH。

(104)金壇医用器具厂,建筑面积3,000m2,蓄冷量693RTH,采用CIAT冰球,双螺杆冷水机组。

(105)常州新区管委会大楼,建筑面积50,000m2,采用CIAT冰球,螺杆冰蓄冷技术,蓄冷量2,705RTH。

(106)常州远东服装厂,建筑面积11,000m2,采用CIAT冰球,双工况螺杆冷机,蓄冷量1,469RTH,蓄冰流程为串联直供(无板换)。

(107)上海嘉定医院,建筑面积40,000m2,采用BAC-TSU-476M型蓄冰盘管及槽体9套,蓄冷量4,284RTH,约克主机。华源总承包。

(108)南京太阳宫广场,建筑面积45,000m2,采用蕊心冰球,约克主机,蓄冷量3,800RTH。

(109)南京雨化供电局,建筑面积16,000m2,蓄冷蓄热,采用蕊心冰球,蓄冷量1,936RTH。

(110)江苏泰州高港供电分局,建筑面积25,000m2,蓄冷蓄热,采用蕊心冰球,顿汉布什主机,蓄冷量1,300RTH。

(111)南京地税局培训中心一期,建筑面积17,000m2,蓄冷蓄热,采用蕊心冰球,顿汉布什主机,蓄冷量1,500RTH。

(112)南京地税局培训中心二期,建筑面积15,000m2,蓄冷蓄热,采用蕊心冰球,顿汉布什主机,蓄冷量1,400RTH。

(113)江苏常州金谷房产开发的江苏常州金禧园,建筑面积65,000m2,蓄冷蓄热,采用蕊心冰球,克莱门特螺杆主机,蓄冷量2,200RTH。华源部分承包。

(114)江苏人民法院,建筑面积16,000m2,采用"源牌"导热塑料盘管,顿汉布什主机,蓄冷量1,650RTH。

(115)江苏人保大厦,建筑面积15,000m2,采用蕊心冰球,顿汉布什主机,蓄冷量1,400RTH。(116)镇江市第一人民医院,建筑面积45,000m2,蓄冷蓄热,采用蕊心冰球,约克主机,蓄冷量3,000RTH。

(117)山东淄博科技楼,建筑面积10,000m2,采用蕊心冰球,约克主机,蓄冷量

1,300RTH。

(118)淄博富丽商城,建筑面积30,000m2,采用蕊心冰球,约克主机,蓄冷量1,900RTH。

(119)淄博交通银行,建筑面积3,000m2,采用蕊心冰球,约克主机,蓄冷量300RTH。

(120)淄博邮政局,建筑面积10,000m2,采用蕊心冰球,约克主机,蓄冷量1,300RTH。

(121)烟台东方电子工业园,建筑面积60,000m2,采用蕊心冰球,顿汉布什主机,蓄冷量5,000RTH。

(122)山东科技大厦,建筑面积12,000m2,采用蕊心冰球,约克主机,蓄冷量1,300RTH。

(123)山东友谊广场,建筑面积60,000m2,采用蕊心冰球,约克主机,蓄冷量2,000RTH。

(124)山东桩西油厂,建筑面积20,000m2,采用蕊心冰球,约克主机,蓄冷量2,200RTH。

(125)石狮电力联营公司,建筑面积18,000m2,采用蕊心冰球,约克主机,蓄冷量1,500RTH。(126)河南省许昌国税局,建筑面积23,000m2,采用蕊心冰球,约克主机,蓄冷量1,500RTH。(127)河南平高东芝高压开关有限公司,建筑面积27,000m2,蓄冷蓄热,采用"源牌"高温蓄热及"源牌"导热塑料盘管,约克主机,蓄冷量2,400RTH。

(128)西安唐乐宫,建筑面积5,300m2,蓄冷蓄热,采用蕊心冰球,约克主机,蓄冷量1,600RTH。

(129)武汉,湖北出版文化城一期,建筑面积111,565m2,蓄冷蓄热,约克主机,总蓄冷量12,200RTH,采用BAC-TSU-761M型蓄冰盘管及槽体16套,总蓄热量64,125KWH,选用1,500KW源牌全自动电热水锅炉用于供热与蓄热。

(130)石家庄以岭药业,建筑面积35,000m2 ,蕊心冰球,约克主机,蓄冷量5,000RTH。

(131)衡水红旗康乐购物广场,建筑面积28,000m2 ,蕊心冰球,特灵主机,蓄冷量5,180RTH。

(132)西安万年饭店,建筑面积30,000m2 ,采用BAC-TSC-380M蓄冰盘管2台,混凝土槽体,上海富田主机(常规工况机组FTW-400-2D-W两台,双工况机组FTW-150-1-WS壹台),蓄冷量7,110RTH。

(133)天津葛沽月坛超市,建筑面积18,000m2,水蓄冷,采用蓄冷水池800 m3 ,开利主机,华源总承包。

(134)桂林桂湖饭店(四星级),建筑面积23,000m2,水蓄冷,采用630 m3 椭圆形贮柜,蓄冷量2,092RTH,蓄冷密度3.36RT/m3,2000年7月投入运行。(徐威高工设计)

(135)桂林观光大酒店(四星级),建筑面积25,000m2 ,已装317RT冷水机组两台,历年只开一台,水蓄冷,蓄冷水池606 m3 (消防水池),蓄冷量2,104RTH,蓄冷密度3.47RT/m3, 2001年7月投入运行。(徐威高工设计)

(136)四川邮政管网大楼,建筑面积56,730m2 ,采用BAC-TSC-238M型蓄冰盘管32台,混凝土槽体,蓄冷量7,616RTH,采用低温送风技术。

(137)国家电力公司西安成都勘测设计研究院,建筑面积26,583m2,蓄冷量4,785RTH,采用CIAT冰球,螺杆式冷水机组。

(138)深圳赛格日立,建筑面积30,000m2,蓄冷量2,310RTH,采用CIAT冰球,螺杆式冷水机组。

(139)深圳TCL工厂,建筑面积80,000m2,蓄冷量8,085RTH,采用CIAT冰球,螺杆式冷水机组。

(140)湖北省恩施州人民医院,建筑面积12,000m2,蓄冷量1,056RTH,采用CIAT冰球,螺杆式冷水机组。

(141)西安(咸阳)国际机场候机楼,建筑面积52,000m2,采用BAC-TSC-380M 型蓄冰盘管36台,混凝土槽体,蓄冷量13,680RTH,采用低温送风末端系统,采用CIAT螺杆式冷水机组。

(142)天津市东方之珠娱乐有限公司,建筑面积7,000m2 ,水蓄冷,蓄冷水池250 m3 (利用原有消防水池),主机为特灵螺杆式冷水机组,蓄冷量660RTH。(伍小亭教授级高工设计)。

(143)北京房山工商银行办公楼,建筑面积8,000m2,水蓄冷蓄热工程,蓄冷量1,500RTH。(郭庆源设计)

(144)仪征电力局广源酒店,高灵蓄冰桶1190A1个,RC进口风冷热泵CHILLI 23721台。

(145)湖北日报印刷厂,高灵蓄冰桶1190A8个,RC国产基载主机2000V4,RC国产制冰主机1190V3。

(146)阿尔西公司北京总部,高灵蓄冰桶1082A1个,RC国产螺杆热泵。(147)成都勘探设计院,高灵蓄冰桶1190A25个,美国进口特灵三级离心机2台。

(148)深圳矽感微讯一期厂房,建筑面积20,000m2 ,工业厂房,设计冷负荷950RT,蓄冷量2,560RTH,采用CIAT冰球160m3,蓄冷槽,四台法国双螺杆冷水机组LW1800,2002年6月投入运行。

(149)深圳日立赛格一期厂房,建筑面积6,500m2 ,工业厂房,设计冷负荷700RT,蓄冷量2,368RTH,

采用CIAT冰球148m3,立式蓄冷罐,法国单螺杆冷水机组LF1273,2002年5月投入运行。

(150)四川电力物资公司大楼,建筑面积7,500m2,办公楼,采用FAFCO MODEL—590型蓄冰槽2台,蓄冷量1,000RTH,TRANE - RTHB-150L双工况双螺杆冷水机组两台,2002年5月建成。

(151)四川电力启明公寓群楼,建筑面积7,500m2,商场,设计冷负荷730RT,采用FAFCO MODEL—590型蓄冰槽4台,蓄冷量2,000RTH,TRANE - RTHB-225L 双工况双螺杆冷水机组两台,2002年6月建成。

(152)北京博泰大厦,建筑面积23,000m2,商场、写字楼,采用CIAT冰球100m3,蓄冷量1,630RTH,

CIAT主机双螺杆LW1800两台、LW900一台,2003年投运。

(153)北京国际金融中心,建筑面积120,000m2,超五星级酒店,采用CIAT 冰球565 m3,蓄冷量9,040RTH,YORK主机520RT三台,2003年投运。(154)北京天创世缘,建筑面积40,000m2,商场,制冷量6,050KW,制热量4,200KW,冷热源:水水热泵+冰蓄冷,采用CIAT冰球330 m3,蓄冷量5,280RTH,CIAT主机LWP1800六台,2002年9月投运。

(155)武汉电力客户中心,建筑面积8,000m2 ,采用CIAT冰球80m3,蓄冷量

1,304RTH,CIAT主机双螺杆LW1800两台,2002年9月投运。

(156)浙江大学新校区,建筑面积130,000m2,采用BAC-TSC-163MS型蓄冰盘管56台,BAC-TSC- 297M型蓄冰盘管10台,混凝土槽体,蓄冷量12,098RTH,动力中心采用YORK—YESFCFASS55CMEO

制冷量536RT三台;食堂采用YORK—YESFCFASS55CMEO型制冷量314RT两台。

(157)江苏徐州贾汪区供电局,建筑面积8,000m2,采用源牌小圆球45 m3,蓄冷量625RTH,采用麦克维尔WHS075.1型双工况制冷机两台,制冷量253/164KW (空调/制冷)。

(158)江苏新华日报社新厂区,建筑面积22,000m2,采用蕊心冰球,蓄冷量1,204RTH,基载主机特灵RTHB—300L型两台,双工况螺杆冷水机组特灵RTHB—255L型壹台。

(159)南京交家电商场,建筑面积19,000m2,采用双蕊心冰球,储冰槽两个,每个100 m3,蓄冷量2,650RTH,采用基载主机YORK—YCWS160S050型壹台,双工况螺杆冷水机组YORK—YSDCCBS35CHE型两台。

(160)南京自动化股份有限公司,建筑面积24,000m2,蓄冷量3,800RTH,(161)淄博新世缘(电子)商城,,建筑面积18,000m2,采用蕊心冰球,135 m3储冰槽一个,蓄冷量1,200RTH,约克320RT双工况螺杆冷水机组一台。

(162)福州电力技校,,建筑面积5,200m2,采用双蕊心冰球,40m3储冰槽一个,蓄冷量460RTH,基载主机特灵RTHB—130S型一台,双工况螺杆冷水机组特灵RTHB—130S型一台。

(163)大连长兴购物中心,建筑面积60,000m2,蓄冷量6,000RTH,采用YORK —YESFCFASS55CMEO型制冷量500RT三台。

(164)大连保佳大厦,建筑面积29,000m2,蓄冷量1,900RTH,

(165)大连房地产交易中心,建筑面积12,000m2,蓄冷量1,300RTH,

(166)江西宜春供电局,建筑面积22,000m2,蓄冷量1,600RTH,

(167)广西自治区人民医院,建筑面积83,000m2,蓄冷量4,300RTH,基载主机400RT两台,双工况冷水机组420RT两台。

(168)广西钦州供电局,建筑面积12,000m2,采用双蕊心冰球,80m3储冰槽

一个,蓄冷量1,350RTH,

采用双工况螺杆冷水机组特灵RTHB—150L型两台

(169)大连大商贸易世界,建筑面积32,000m2,采用BAC-TSC-238M型蓄冰盘管14台,混凝土槽体,蓄冷量3,332RTH,采用约克双工况主机两台。

(170)西安供电局生产调度综合楼,建筑面积32,000m2,采用BAC-TSU-792MS 型蓄冰盘管及槽体4套,蓄冷量3,168RTH,采用约克双工况主机两台,约克基载主机一台。

(171)唐山科普文化中心,建筑面积17,000m2,蓄冷量3,000RTH,采用清华同方生产的蓄冰盘管RH-

ICU200共15组。冬季采用电锅炉蓄热系统,蓄热量14,059KWH,蓄热槽容积380m3 。

(172)安徽省淮北市政府大楼,建筑面积25,050m2,蓄冷量2,800RTH,采用清华同方生产的蓄冰盘管RH-ICU200共14组。冬季采用电锅炉蓄热系统,蓄热量13,300KWH,蓄热槽容积300m3。

(173)甘肃广电中心,建筑面积39,678m2,蓄冷量3,000RTH,采用清华同方金属蛇形盘管式整体蓄冰槽RH-ICU400(6组)及RH-ICU600(1组)。

(174)大连供电局办公楼,建筑面积12,000m2,蓄冷量1,000RTH,采用清华同方金属蛇形盘管式整体蓄冰槽RH-ICU400(1组)及RH-ICU600(1组)。(175)连云港供电局办公楼,建筑面积15,000m2,蓄冷量1,800RTH,采用清华同方金属蛇形盘管式整体蓄冰槽RH-ICU600(3组),主机采用YORK螺杆冷水机组180RT两台。

(176)沈阳市会展中心,建筑面积65,000m2,水蓄冷,利用840 m3 消防池,蓄冷量2,800RTH,采用清华同方分层蓄冷技术,2001年6月投入运行。

(177)湖南省株州供电局宾馆,建筑面积17,000m2,蓄冷量1,200RTH,采用清华同方生产的蓄冰盘管RH-ICU200型6台,蓄热量14,880KWH,采用清华同方分层蓄热技术,2000年10月投入运行。

(178)南京金陵之星大酒店,建筑面积16,000m2,采用CIAT冰球85m3,蓄冷量1,378RTH,CIAT双工况双螺杆主机两台,基载主机壹台,2001年8月投运。(179)桂林观光大酒店(四星级),建筑面积25,000m2 ,已装317RT冷水机组两

台,历年只开一台,水蓄冷,蓄冷水池606 m3 (消防水池),蓄冷量2,104RTH,蓄冷密度3.47RT/m3, 2001年7月投入运行。(徐威高工设计)。

(180)桂林两江国际机场,水蓄冷,蓄冷水槽有效容积3,200m3,2002年投入运行。(徐威高工设计)。

(181)柳州中交宾馆,三星级,以消防水池兼作蓄冷水槽,有效容积235m3 ,每天可在电力高价时段提供3,060KWH冷量,2002年投入运行。(徐威高工设计)。(182)桂林香江饭店,三星级,建筑面积15,000 m2 ,22层建筑物,水蓄冷,蓄冷水槽有效容积600m3 ,为新建的满液式水温自然分层贮槽,可提供6,350KWH冷量,2002年投入运行。(徐威高工设计)。

(183)柳州延安大酒店,三星级,以消防水池兼作蓄冷水槽,有效容积280m3 . 在电力高价时段提供3,900KWH冷量,2002年投入运行。(徐威高工设计)。

(184)桂林环球饭店,三星级,水蓄冷,蓄冷水槽有效容积225m3 ,采用立式圆柱状水温自然分层贮槽。(徐威高工和刘宏先生设计)。

(185)北海富丽华大酒店(东楼),三星级,建筑面积15,000 m2 ,水蓄冷,蓄冷水槽有效容积480m3 ,为新建的满液式水温自然分层贮槽。(徐威高工设计)。(186)南宁凤凰宾馆,三星级,水蓄冷,蓄冷水槽有效容积480m3 。(徐威高工设计)。

(187)南京市白鹭宾馆,冰蓄冷,采用同方RHICT系列,蓄冰量为1,600RTH,清华总包。

(188)湖南长沙金霞集团办公小区,冰蓄冷,采用同方RHICT系列,蓄冰量为1,000RTH,清华总包。

(189)南京国际商城蓄冰空调冷冻站,清华负责系统设计。

(190)北京中关村西区是北京开发的新的高科技办公商贸区域,总体建筑面积将达150万平方米,其中80~100万平方米的建筑物,美国阿斯特公司投资兴建区域供冷站,集中供应冷源,采用美国BAC公司外融冰技术,充分利用夜间谷价电制冰蓄冷,送低于1oC的冷冻水到各建筑物,首期工程一号冷冻站现已开始建设,峰值供冷能力12,000RT,蓄冰量为28,560RTH,采用60组型号为TSC-306S、30组型号为TSC-340S的BAC外融冰盘管,预计2003年4月1日开始供冷服务。

(191)北京高法出版社,建筑面积4,500 m2 ,蓄冰量952RTH,BAC

冰蓄冷空调系统的优点和缺点

冰蓄冷空调系统的优点和缺点: (1)优点: ①平衡电网峰谷荷,减缓电厂和供配电设施的建设,对国家而言,是节能的; 对于大城市的商业用电而言,均会出现用电的峰谷时段,在用电的峰段,常常会出现供电不足的状况,而在用电的谷段,又常常会出现电量过剩的状况,如果将低谷电的电能转化为冷能应用到峰值电时的空调系统中去,则可以缓解电网压力,平衡电网; 对国家电网而言,要满足用户1kwh的用电需求,必须要发电站发出超过1kwh 的电量便于抵消电在运输过程中的损耗,而用户对电的需求和利用程度在实际过程中却是不定的,是随机的,尤其是对建筑内的空调而言,其使用程度往往同当天的室外天气条件密切相关,不定性特点尤为突出,倘若国家电网发出的余电无法被用户使用,一来是对能源的浪费,二来对国家电网的安全也存在着隐患,于是,冰蓄冷技术在空调系统中的应用便大大地减缓和减少了以上问题; ②能使制冷主机的装机容量减少; 冰蓄冷空调系统按运行策略可分为两类,一类是全部蓄冷模式,另一类是部分蓄冷模式。对于第一类,通俗地说就是建筑的所有冷负荷(注:蓄冰装置是无法作为热源使用的)全由蓄冰装置承担,而制冷机组(通常是双工况制冷机组)只扮演为蓄冰装置充冷制冰的角色,在空调系统运行的时候,制冷机组处于停机状态,而蓄冰装置则全时段运行,为用户提供冷量。对于第二类,也是实际工程中常用的运行方式,即蓄冰装置只承担建筑冷负荷的一部分,而另一部分则由制冷机组(双工况)承担。因此,由上述可知,不论哪种运行方式,蓄冰装置总是要承担一部分冷负荷的,我们所说的减少了制冷主机的装机容量,实质上就是蓄冰装置承担了制冷机组本应该要承担的一部分负荷,这部分负荷值的大小也就是蓄冰装置的蓄冷量大小; ③目前各地供电部门对用电限制较严,征收的额外费用也名目繁多,建筑业主与用户的经济负担较重,还常常受到限电、拉闸停电种种束缚。若发展冰蓄冷空调技术,就能较好的缓解空调用电与城市用电供应能力的矛盾; ④由于采用了冰蓄冷与低温大温差供冷送风相结合的技术,在初投资费用方面,既可减少空调处理设备、输配设备的大小,输送管网的粗细,还可减少机房管井的占用面积,压低建筑层高,从而不但可节省空调的初投资费用,而且还可降低建筑造价;在运行费用方面,由于送风温度低,风机、水泵的输配功率大幅度降低,制冷空调系统的整体能效得到提高,再加上分时电价的优惠,从而使建筑业主与用户支付比常规空调更少的运行费用; ⑤由于采用了低温大温差供冷送风,使空调处理与输送过程均在较低温度下进行,有利于抑止细菌、病菌的繁殖;较低的室内温度,可进一步改善室内空气品质与热舒适水平。 (2)缺点:

水蓄冷、冰蓄冷空调系统浅析

水蓄冷、冰蓄冷空调系统浅析 发表时间:2019-03-21T15:47:56.907Z 来源:《防护工程》2018年第34期作者:丁岳峰 [导读] 在白天用电高峰时释放该冷量提供空调服务,从而缓解空调高峰电力的矛盾。目前较为流行的蓄冷方式有二种,即水蓄冷、冰蓄冷。 中冶华天南京工程技术有限公司江苏南京 210000 引言 蓄冷技术,简而言之,是利用夜间电网多余的谷荷电力继续运转制冷机制冷,并通过介质将冷量储存起来,在白天用电高峰时释放该冷量提供空调服务,从而缓解空调高峰电力的矛盾。目前较为流行的蓄冷方式有二种,即水蓄冷、冰蓄冷。 正文 随着现代工业的发展和人民生活水平的提高。中央空调的应用越来越广泛,其耗电量也越来越大,一些大中城市中央用电量已占其高峰用电量的20%以上,使得电力系统峰谷负荷差加大,电网负荷率下降,电网不得不实行拉闸限电,严重制约着工农业生产,对人们正常的生活带来不少影响。解决该问题的有效办法之一是应用于蓄冷技术,将空调用电从白天高峰期转移到夜间低谷期,均衡城市电网负荷,达到多峰填谷的目的,蓄冷技术的原理,简而言之,是利用夜间电网多余的谷荷电力继续运转制冷机制冷,并以冰的形式储存起来,在白天用电高峰时将冰融化提供空调服务,从而避免中央空调争用高峰电力,最常用的蓄冷方式主要有两大类:冰蓄冷和水蓄冷。 一、冰蓄冷 顾名思义蓄冷介质以冰为主,不同的制冰开式,构成不同的蓄冷系统。蓄冷系统的思想通常有两种,完全蓄冷与部分蓄冷。因为部分蓄冷方式可以削减空调制冷系统高峰耗电量,而且初投资夜间比较低所以目前采用较多,在确定部分负荷蓄冷系统的装置容量时,一般有两种情况, 1、空调系统夜间不运行,仅白天运行,或者夜间运行的空调负荷较小,在这种情况下,选择制冷机的最佳平衡计算公式应为 qc=Q/(N1+CfN2) Qs=N2Cfqc, 式中qc:以空调工况为基点时的制冷机制冷量,kw,Qs:蓄冰槽容量,KWH; N1:白天制冷主机在空调工况下的运行小时数,由于白天制冷机不一空均为满载运行,计算时该值可取(0.8-1.0)n. N2:夜间制冷主机在蓄冷工况下的运行小时数。 Cf:冷水机组系数,即冷水机组蓄冰工况制冷能力与空调工况制冷能力的比值,一般活塞式与离心式冷水机组约为0.65,螺杆式冷水机组约为0.7.它取决于工况的温度条件和机组型号。 根据这个公式,我们结合具体的工程,就可得出应配置的冷水机组的制冷能力与蓄冰槽容量。 2、空调系统部分夜间运行,而且所需的冷负荷比较大。在这种情况下,我样一般以夜间所需的冷负荷为依据。选择基载主机。然后从总负荷中扣除基载主机所承担的负荷,再按第一种情况合理配制冷水机与蓄冰槽。 二、水蓄冷 水蓄冷是利用3-7°C的低温水进行蓄冷,可直接与常规系统区配,无需其它专门设备。 其优点是:投资省,维修费用少,管理比较简单。但由于水的蓄能密度低,只能储存水的显热,故蓄水槽上地面积大。如若利用高层建筑内的消防水池,在确定制冷机容量与蓄冷槽的容量时,可根据消防水池的容量来计算出蓄冷量,然后根据剩余负荷量来确定制冷机组的制冷量。最后校核一下冷水机组能否满足夜间蓄冷的需要。 三、冰蓄冷与水蓄冷的对比 水蓄冷系统不仅从节能而且从节省初投资方面都具有很大的优越性,它充分利用了建筑的消防水池,不再占用建筑面积,节省了机房面积,但我们不能因此而完全肯定水蓄冷,否定冰蓄冷,他们各用各自的适用范围,下面我们来分析一下:根据公式qc=Q/(N1+CfN2) Qs=N2Cfqc 我们可得出蓄冷比率: η=Qs/Q=(N2Cfqc)/Q=(N2Cfqc)/[(N1+CfN2)×(N2Cfqc)/Q] =1/[1+(N1/(CfN2)) 对于一般的办公建筑来说,N1、Cf、N2均为确定值,分别为8.5,8,0.7,则η=1(1+8.5/0.7×8)=39.7% 在这个比率下,制冷机与蓄冷槽容量配置为最佳,对冰蓄冷而言,因蓄冰槽可根据蓄冷量的大小来配置,不受任何限制,我们就可根据这一比率来确定蓄冷量,从而配置出相应的制冷机与蓄冰槽,但对水蓄冷而言,因为它利用的是消防水池,而建筑物消防水池的容积只与建筑物的性质及使用功能有关,与建筑面积没有关系,那么在这一条件下限制下,对于空调面积只与建筑物的性质及使用功能有关,与建筑面积没有关系,那么在这一条件下,对空调面积较小的建筑物来说,水池所蓄存的冷量占全日总冷量的比率接近于39.7%,则我们建议采用冰蓄冷系统,对空调面积较小的建筑物来说,水池所蓄存的冷量占全日总冷量的比率接于39.7%,甚至高于39.7%,则我们应采用水蓄冷系统,同时,应与水系统的分区结合起来。 造价方面,同等蓄冷量的水蓄冷系统造价约为冰蓄冷的一半或更低。冰蓄冷需要的双工况制冷机组价格高,装机容量大,增加了配电装置的费用,且冰槽的价格高,使用有乙二醇数量多,价格贵,管路系统和控制系统均较复杂,因此总造价高。 蓄冷系统装机容量方面,水蓄冷的蒸发温度与常规空调相差不大,且可采取并联供冷等方式使装机容量减小。冰蓄冷工质的蒸发温度较低,制冷机组在蓄冰工况下的制冷能力系数Cf为0.6~0.65(制冰温度为-6℃时),其制冷能力比制冷机组在空调工况下低0.4~0.35。相同制冷量下,冰蓄冷的双工况制冷机组容量要大于常规空调工况机组。 移峰量上看在同等投入的情况下,水蓄冷系统一般设计为全削峰,节省电费大大多于冰蓄冷系统。冰蓄冷为降低造价,一般为1/2或1/3削峰,节省电费少于水蓄冷系统。

蓄冷技术

蓄冷技术 随着生活水平的日益提高,空气调节作为控制建筑室内环境质量的重要技术手段得到广泛的应用。但因为耗电量大,且基本处于用电负荷峰值期,这就为蓄冷技术的应用提供了一个重要的应用领域。 一、蓄冷技术的定义 蓄冷技术是一门关于低于环境温度热量的储存和应用技术,是制冷技术的补充和调节。低于环境温度的热量通常称作冷量。人们的生活和生产活动在许多时候要用到冷量,但是,有些场合缺乏制冷设备,有些时段不能使用制冷设备就需要借助蓄冷技术解决用冷需要。简言之,即冷量的贮存。 二、蓄冷的方法 有显热蓄冷和相变潜热蓄冷两大类。如在蓄冷空调中的水蓄冷空调是显热蓄冷,冰蓄冷空调和优态盐水合物(PCM)是相变潜热蓄冷。 三、冰蓄冷系统技术 冰蓄冷是指用水作为蓄冷介质,利用其相变潜热来贮存冷量。 冰蓄冷系统技术类型主要有冰盘管式、完全冻结式、冰球式、滑落式、优态盐式、冰晶式。 1.冰盘管式蓄冷系统 冰盘管式蓄冷系统也称直接蒸发式蓄冷系统,其制冷系统的蒸发器直接放入蓄冷槽内,冰结在蒸发器盘管上。融冰过程中,冰由外向内融化,温度较高的冷冻水回水与冰直接接触,可以在较短的时间内制出大量的低温冷冻水,出水温度与要求的融冰时间长短有关。这种系统特别适合于短时间内要求冷量大、温度低的场所,如一些工业加工过程及低温送风空调系统使用。 2.完全冻结式蓄冷系统 该系统是将冷水机组制出的低温乙二醇水溶液(二次冷媒)送入蓄冰槽(桶)中的塑料管或金属管内,使管外的水结成冰。蓄冰槽可以将90%以上的水冻结成冰,融冰时从空调负荷端流回的温度较高的乙二醇水溶液进入蓄冰槽,流过塑料或金属盘管内,将管外的冰融化,乙二醇水溶液的温度下降,再被抽回到空调负荷端使用。这种蓄冰槽是内融冰式,盘管外可以均匀冻结和融冰,无冻坏的危险。这种方式的制冰率最高,可达IPF=90%以上(指槽中水90%以上冻结成冰)。生产这种蓄冰设备的厂家较多。 3.冰球式蓄冷系统 此种类型目前有多种形式,即冰球,冰板和蕊心褶囊冰球。冰球又分为园形冰球,表面有多处凹涡冰球和齿形冰球。 冰球式以法国CRISTOPIA为代表,蓄冰球外壳有高密度聚合烯烃材料制成,内注以具高凝固---融化潜热的蓄能溶液。其相变温度为0°C,分为直径77mm(S型)和95mm(C型)两种。以外径95mm冰球为例,其换热表面积为28.2ft2/RTH(0.75m2/KWH),每立方米空间可堆放1300个冰球;外径77mm冰球每立方米空间可堆放2550个冰球。冰球结构图见下左图。

浅谈冰蓄冷空调与常规中央空调的优缺点

浅谈冰蓄冷空调与常规中央空调的优缺点 发表时间:2016-08-18T10:15:48.877Z 来源:《低碳地产》2015年第2期作者:韩广玉 [导读] 冰蓄冷中央空调系统是在常规中央空调系统的基础上多加一套蓄冰装置。 深圳机械院建筑设计有限公司广东深圳 518000 本人前段时间做了一个小型的冰蓄冷项目,通过这个项目认真学习了一下蓄冰系统,在此跟各位浅谈一下蓄冰空调与常规空调优缺点对比,以及本人累积的些许设计经验,希望能对初次做蓄冰项目的设计同行带来一些帮助。 现简单分析一下冰蓄冷中央空调系统、常规空调系统的特点。 1)冰蓄冷中央空调系统特点 冰蓄冷中央空调系统是在常规中央空调系统的基础上多加一套蓄冰装置,利用夜间低谷用电时段开启制冷机组,将蓄冰装置中的水制成冰,白天在空调用电高峰时段利用融冰取冷满足部分空调负荷,宏观上起到调峰移谷,微观上在提高室内空调品质的同时大大降低用户运行费用的作用。 该技术在二十世纪30年代起源于美国,在70年代能源危机中得到发达国家的大力发展。从美国、日本、韩国、台湾等较发达的国家和地区的发展情况来看,冰蓄冷已经成为中央空调的发展方向。比如,韩国明令超过2000㎡建筑,必须采用冰蓄冷或煤气空调,日本超过5000㎡的建筑物,就在设计时考虑采用冰蓄冷空调系统。很多国家都采取了奖励措施来推广这种技术,比如韩国转移1KW高峰电力,一次性奖励2000美元,美国一次性奖励500美元,等等。 中国在近年加大对蓄能技术的推广力度,国家计委和经贸委2001年底特地下达《节约用电管理办法》,要求各单位推广蓄能技术,并逐步加大峰谷电差价。一些建筑采用蓄能技术后直接给用户带去了收益,节约了运行成本。2001年10月举办APEC会议的10万㎡的上海科技城、广州大学城500万㎡等大型建筑采用的就是冰蓄冷空调系统。 冰蓄冷空调从其原理和实践中可以看出它有如下特点 优点: ①减少冷水机组容量(降低主机一次性投资),总用电负荷少,减少变压器配电容量与配电设施费。 ②冷主机制冷效率高(COP大于5.3),同时利用峰谷荷电价差,大大减少空调年运行费,可节约运行费用35%以上。 ③减少建筑的配电容量,节约变配电的投资,节约约30%(空调的配电投资);免双线路的高可靠性费用,节约投资。 ④使用灵活,部分区域使用空调可由融冰提供,不用开主机,节能效果明显。 ⑤可以为较小的负荷(如只使用个别办公室)融冰定量供冷,而无需开主机。 ⑥在过渡季节,可以融冰定量供冷,而无需开主机,不会出现大马拉小车的状况,运行更合理,费用节约明显。 ⑦具有应急功能,提高空调系统的可靠性。在拉闸限电时更能显示其优势:只要具备带动水泵的电力(如发电机发电、限电减电力供电)就能够融冰供冷,不会出现空调不能使用的状况。 ⑧制冷温度低而稳定,空调效果佳,提高大楼的舒适性和品位。 ⑨有低温冷源制冷速度快,上班前启动时间短。上班前启动时间越长,则空调无效运行越多,无谓的浪费越大。 ⑩作为驱动能源,清洁、环保、稳定、简单可靠,且峰谷电差价在不久的将来势必更优惠(周边省份在去年均已大幅优惠,国外的峰谷差更大)。 对于大型多建筑区域供冷,可以低温供水,降低送水能耗、减少管网投资;同时与每一建筑一个供冷站的形式比可以节约投资、减少管理费用、减少机房面积。 可以为末端提供低温冷冻水,降低末端的投资;加强除湿能力,大幅提高空调舒适性;如果采用低温送风系统,更是可以节约末端的风机能耗、提高空调品质、减少风管的尺寸和投资。 空调系统智能化程度高,可以实现系统的全自动运行,而且具备与大楼的BAS接口,是目前世界上最先进的空调系统。 不足之处: ①如果主机和蓄冰装置等设备均布置于冷冻机房内,蓄冰装置需要占用一定的空间。 ②机房设备投资比常规水冷电制冷和溴化锂机组系统稍高。 ③冰蓄冷只能夏天供冷,需要供热系统。(可以采用热网换热采暖,热网容量远低于溴化锂机组所需,只有50%左右容量)2)常规电制冷中央空调系统特点 是目前使用较多的空调形式,经过一个多世纪的发展,制冷主机的形式多种多样,具有制冷效率高等的优点,它有如下特点:优点: ①系统简单,占地比其他形式的稍小。

空调共晶盐高温相变蓄冷技术的分析

空调共晶盐高温相变蓄冷技术的分析 专题研讨 空调共品盐高温相变蓄冷技术的分析 陈胜立,童明伟 (重庆大学动力工程学院,重庆400044) ● ●….---●----.-------------.------●------------●--..-.......’................● ● 摘要:全面介绍与分析了空调共晶盐高温相变蓄冷技术的相变材料的选择,配制,研究方法, 材料的封装和蓄冷系统的布置方式与蓄放冷特性,探讨了蓄冷技术研究中需要关注的难点.共晶 盐蓄冷技术吸收了水蓄冷,冰蓄冷系统的优点,具有广阔的市场前景. 关键词:蓄冷技术;共晶盐相变材料;空调 ● ●●____-------_---_-------●------------●---------------------------●--------.● ● ● ●-....--一---._---_-------’-----_------●---------------------------●--------.●’ 中图分类号:TU831.6文献标识码:A文章编

号:1006-8449(2007)01-0027-03 0引言 由于电能的紧张,城市空调的耗电量相当大,空调 蓄冷技术通过在夜间用电低谷期蓄冷,而在白天用电高峰期释冷,从而能够起到移峰填谷的作用,提高电网的效率,近年来国家电网公司也制定了相应的电价分时计价的政策,来促进空调蓄冷技术的推广,因此空调蓄冷技术能够产生很好的社会效益与经济效益,能实现电能的有效利用和节约电能. 空调蓄冷技术根据蓄冷材料主要有水,冰,共晶盐 相变蓄冷三种,共晶盐(eutectic)相变蓄冷其相变温度在0~C以上,相对冰系统制冷机效率较高达30%,虽然相变潜热比冰小但蓄冷能力比水大,也易与常规制冷系统结合,兼有水和冰蓄冷两种系统的优点,因此国 内外研究者都着力研究开发相变点在4—8的空调蓄冷材料,相变传热及对蓄冷系统的蓄放冷特性分析, 美国,日本发表了很多研究论文以及专利,并着手开 始实用性的实验.1995年中国建筑科学研究院空调所和台佳机构联合设计了国内首例7℃相变蓄冷工程. 1共晶盐相变材料(EutecticPhaseChange MateriaI,简称EPCM) 1.1共晶盐相变材料的介绍与选择

六大类冰箱优缺点介绍

六大类冰箱优缺点介绍 冰箱是我们家庭生活中不可缺少的一件电器,冰箱不仅能储存食物,也让我们的生活更加舒适方便。现在冰箱的种类有很多,那么到底哪种冰箱好呢?下面为您介绍六大类冰箱的优缺点。 一、对开门冰箱 优点:这种对开门冰箱,比较适合那种无法给较宽的冰箱门留有位置的窄小空间中使用。一般空间内部空间面积比较大,外观比较的大气,除了实用性以外还具有一定的装饰厨房空间的作用。 缺点:但是相对于其他型号的冰箱,这种类型的冰箱比较的适合比较耗能,对于一般的普通消费者来说,并不是很划算。 二、内置式冰箱 优点:整洁、一体化布局,设计新颖,冰箱嵌入橱柜内,柜体周围包有木质板材。宽度范围:36?48英寸(1英寸=2.54厘米)。 缺点:价格高,需要专人安装,可利用存储空间比其他类冰箱少。

三、法式下冷冻冰箱 优点:这种所谓的法式下冷冻冰箱,以都是采用对开门设计,上半部分有两个冰箱门,下半部分作为冷冻室,这种冰箱成为越来越多人的选择,主要体现在外观比较的亮丽时尚,内置的容量较大,一般还配备有取冰取水装置。 缺点:需要俯身拿取冷冻室的食物。 四、上冷冻冰箱 优点:上冷冻冰箱比较多的适用于小户型的空间,一般厨房空间比较小,预算有限的家庭,上冷冻冰箱是最佳选择。这类冰箱的性能及款式,一般都比较的延续传统的风格,其占用空间小,价格低廉,贮存空间最大,成为这一类型的冰箱的最大的优点。在市场上还是成为许多普通消费者的选择。宽度范围:30?33英寸(1英寸=2.54厘米)。 缺点:通常情况下需要俯身拿取位于下部冷藏室的储存物品,还需为较宽的冰箱门留有一部分空间。 五、传统下冷冻冰箱 优点:比较传统的冰箱款式,一般都是将冰箱冷冻室设置在下半部分。更易于拿取上冷藏室的食物。宽度范围与上冷冻冰箱相同,为30?33英寸(1英寸=2.54厘米)。 缺点:需要俯身拿取冷冻室的食物,还需为较宽的冰箱门留有一部分空间。 六、嵌入柜体冰箱 优点:这种柜体冰箱,一般需要在装修厨房时预留出恰当的空间,在空间中比较能够和厨柜融为一体,比较的时尚美观。这一类冰箱主要有冷冻冰箱、传统型下冷冻冰箱以及对开门冰箱3种形式。

冰蓄冷技术(DOC)

1.技术原理 冰蓄冷空调技术是利用夜间电网谷电运转制冷主机制冷,并以冰的形式储存,在白天用电高峰时将冰融化提供空调用冷,从而避免中央空调争用高峰电力的一项调节负荷、节约能源的技术。 (1)削峰填谷、平衡电力负荷。 (2)改善发电机组效率、减少环境污染。 (3)减小机组装机容量、节省空调用户的电力花费。 (4)改善制冷机组运行效率。 (5)蓄冷空调系统特别适合用于负荷比较集中、变化较大的场合加体育馆、影剧院、音乐厅等。 (6)应用蓄冷空调技术,可扩大空调区域使用面积。 (7)适合于应急设备所处的环境,

计算机房、军事设施、电话机房和易燃易爆物品仓库等。 2.冰蓄冷空调系统组成 冰蓄冷空调系统包括:空调主机、冷水泵、冷却水泵、冷却塔、蓄冷水泵、释冷水泵、换热器、储冰槽等。相对于常规空调系统,冰蓄冷系统增加了储冰槽、换热器等装置 3..工艺流程 冰球式(也称封装式)冰蓄冷工艺流程:在制冰时,通常要求制冷主机蒸发器出口温度为零下5摄氏度,因此冰球外循环的介质通常采用乙二醇溶液,乙二醇溶液在冰球外流动,在制冰循环中,从制冷主机出来的低温乙二醇溶液流过冰球表面,使冰球内的水结冰;在融冰供冷时,乙二醇溶液流过冰球表面,通过换热器与流往空调末端的冷冻水热交换,被

冷却后的冷冻水流向各个房间,通过风机盘管供冷,因此,空调末端的形式可以与常规中央空调相同。 冰盘管冰蓄冷工艺流程: 、 4.适用范围: 商场、饭店、写字楼、体育馆、展览馆、影剧院、宾馆、居民小区等场所;制药、食品加工、啤酒工业、奶制品工业等;需要对现有单班、两班空调系统扩大供冷量的场所,可以不增加主机,改造成冰蓄冷系统。5.冰蓄冷空调系统的适用条件 执行峰谷电价,且差价较大的地区。(峰谷电价比至少要达到4:1,否则无经济性可言)

冰蓄冷复习小结

名词解释 1、蓄冷密度:单位质量蓄冰介质所蓄存的能量 2、相变(潜热)蓄能:利用蓄冰介质的相变特性,蓄存相变潜热的蓄能方式 3、显热蓄能:指利用蓄能材料的温度变化来蓄存显热能量的蓄能方法 4、动态蓄冰:指冰的制备和储存不在同一位置,制冰机和蓄冷槽相对独立 5、静态蓄冰:指冰的制备和融化在同一位置进行,蓄冰设备和制冰部件为一体结构 6、相变(潜热)蓄冷:利用介质的物态变化来蓄冷 7、显热蓄冷:通过降低蓄冷介质的温度进行蓄冷 8、飞轮蓄能:机械蓄能的一种,将电能转化成可蓄存的动能或势能:(1)电网电量富裕时,飞轮蓄能系统通过电动机拖动飞轮加速以动能形式蓄存电能(2)电网需电量时,飞轮减速并拖动发动机发电以放出电能 9、抽水蓄能:利用电力系统负荷低谷时的剩余电量,由抽水蓄能机组作水泵工况运行,将下水库的水抽至上水库,即将不可蓄存的电能转化成可蓄存的水的势能,并蓄存于上水库中 10、部分蓄冷:在夜间非用电高峰时制冷设备运行,蓄存部分冷量,白天空调期间一部分空调负荷由蓄冷设备承担,另一部分由制冷设备承担。 11、全部蓄冷:其蓄冷时间与空调时间完全错开:夜间启动制冷机蓄冷,当其制冷量达到空调所需全部冷量时待机,白天空调时,蓄冷系统将冷量转移到空调系统,空调期间制冷机不工作 12、主机上游:空调回水先流经主机,使主机能在较高的蒸发温度下进行。 13、主机下游:在串联流程中,主机在蓄冷槽之后,空调回水先回到蓄冷槽里降温,再到主机降至供冷温度 14、机组优先:在串联流程中,主机位于蓄冷槽上游,空调回水先到其中取冷 15、蓄冰优先:从空调负荷端流回的热乙二醇溶液,先经蓄冰装置冷却到某一中间温度,而后经制冷机冷却至设定温度 16、移峰填谷:指在夜间电网低谷时间,制冷主机开机制冷并由蓄冷设备将冷量储存起来,待白天电网高峰用电时间,再将冷量释放出来满足高峰空调负荷的需要。这样,制冷系统的大部分耗电发生在夜间用电低谷期,而在白天用电高峰期只有辅助设备在运行,从而实现用电负荷的“移峰填谷” 17、自然分层型蓄水槽:利用密度的影响将冷热水隔开,依靠稳定的斜温层 斜温层:由于冷热水间自然的导热作用而形成的一个冷热温度过渡层。厚度0.3~1.0m 18、间接供冷水蓄冷系统:系统在供冷回路中采用换热器与用户形成间接连接换热器一次侧与水蓄冷槽组成开式回路,而供至用户的二次侧形成闭式回路,这样用户侧管路可防止氧化腐蚀、有机物及菌类繁殖等影响。适用场合:主要适用于高层、超高层空调供冷。 19、外融冰:温度较高的空调回水直接送入盘管的表面结有冰层的蓄冷槽,使盘管表面上的冰层自外向内逐渐融化; 20、内融冰:来自用户或二次换热装置的温度较高的载冷剂(或制冷剂)仍在盘管内循环,通过盘管表面将热量传递给冰层,使盘管外表面的冰层自内向外逐渐融化进行取冷 21、盘管外蓄冰:是空调系统中常见的一种蓄冰方式即直接冻结在蒸发盘管上,盘管伸入蓄冷槽内构成结冰时的主干管 22、功能热流体:是由相变材料微粒(直径为微米量级)和单向传热流体构成的一种固液多相流体 23、封装冰蓄能:是将封装在一定形状的塑料容器内的水制成冰的过程 24、TES:蓄能Thermal Energy Storage 25、IPF:制冰率Ice Packing Factor 指蓄冷槽中制冰量与制冰前蓄冷槽内水量的体积百分比 26、FOM:冷量释放系数,指从蓄冷槽移走的冷量与理论可用蓄冷量之比。 27、GSHP:地源热泵Groud Source Heat Pump是以地源能作为热泵空调夏季制冷的冷却源,冬季采暖供热的低温热源,同时是实现采暖、制冷和生活用水的一种系统 简答题 1.空调系统应用的前提条件有哪些? (1)合适的电费结构及其他优惠政策(2)空调冷负荷在用电峰谷时段应有一定的不均衡性。

中国蓄冷空调项目汇总(1995~2004)

中国蓄冷空调工程汇总(1995~2004) 中国从70年代起,在体育馆建筑中多处采用水蓄冷空调系统。在90年代初,开始建造、并投入运行的冰蓄冷空调系统以来,截止到2002年底,已建成和正在建的水蓄冷和冰蓄冷空调系统共计259项,取得了初步成效,在某些方面具有自己特点和经验。 中国在90年代初,建造和投入运行的蓄冷空调系统有下列四例: (1)深圳电子科技大厦,建筑面积6.5万m2,设计冷负荷3,200RT,蓄冷量8,750RTH,采用法国Cristopia冰球,CIAT单螺杆冷水机组,1993年5月投入运行。 (2)北京日报社,建筑面积1.52万m2,综合办公楼,设计冷负荷560RT,蓄冷量1,280RTH,采用北京西冷工程公司的"有压罐式齿球蓄冷器",卧式蓄冷罐Φ2,400×6,000三台,1993年6月投入运行。 (3)广东清远市新北江制药有限公司,工艺用冷,发酵所产生的热量由10℃的冷水吸收。正常生产时,耗冷496RT,利用低谷电蓄存冷水,贮水槽容积1,083m3,占地110 m2,蓄冷密度达6.09RT/m3,蓄(调荷)冷量达6,600RTH,1992年5月投入运行。(徐威高工设计) (4)广州黄埔区红山街供电承装公司二层办公楼,建筑面积210m2,北京西冷冰球,小系统进行蓄冷运行。 1995年建成和投入运行的项目: (1)广东东莞生化药厂,水蓄冷系统,空调用冷,贮水槽750m3,蓄冷密度3.3 RT/m3(10,000大卡/m3),蓄冷量达2475RTH,1995年4月投入运行。(徐威高工设计) (2)北京京信大厦,水蓄冷系统,利用原有有效容积998m3消防水池兼作蓄冷池,蓄冷密度1.59 RT/m3,蓄冷量为1,587RTH,减少了一台原打算增添的60万大卡/时的冷水机组。(清华设计) (3)烟台大酒店,改建成水蓄冷式中央空调系统,水泥蓄冷水池400m3(消防水池),冷水温度4-6℃。(华源总承包) (4)浙江肖山城乡镇政府大楼,建筑面积5,000m2,办公楼,设计冷负荷165RT,蓄冷量为433RTH,采用CIAT冰球,立式蓄冷罐26m3,CIAT双螺杆冷水机组。

冰蓄冷空调常识

冰蓄冷空调系统常识 冰蓄冷是利用冰的熔解热进行蓄冷,因此蓄冷密度较水蓄冷大,相同蓄冷能力的蓄冰槽与蓄水槽之体积比1:8~10。与水蓄冷相比,冰蓄冷系统的优点是:蓄冷密度高,使用蓄冷槽体积较小;温度稳定,便于控制。 常见的冰蓄冷系统形式: 1、冰球式(Ice Ball):将溶液注入塑胶球内但不充满,预留一膨胀空间。将塑料球放入蓄冰罐内,再注入冷水机组制出的低温乙二醇水溶液,使冰球内的溶液冻结起来。融冰时,让从空调负荷端流回的温度较高的乙二醇水溶液通过冰罐内塑胶球将冰球内的冰融化而释冷。 2、完全冻结式(Total-Freeze-Up):是将塑料或金属管伸入蓄冰筒(槽)内,管内通以冷水机组制出的低温乙二醇水溶液(也称二次冷剂),使蓄冰筒内90%以上的水冻结起来。融冰时,让从空调负荷端流回的温度较高的乙二醇水溶液通过塑料或金属管内部,将管外的冰融化而释冷。 冰蓄冷空调系统是怎样运行的? 夜间,冷水机组保持乙烯乙二醇溶液在-3℃~ -4℃运行,此时的乙烯乙二醇溶液会在机组与冰筒的热交换之间对流,慢慢的将冰筒内的水结成冰块。在制冰运行时,乙烯乙二醇溶液是不通过空气处理机组的。 日间,由冷水机组回来的11℃部分溶液通过冰筒冷却至1℃;另一部分11℃的溶液则与冰筒出来的1℃溶液混合在一起而成为6℃,再而进入空气处理机组,约在13℃离去。设定在6℃的三通控制阀操作此混合状态。空气处理机组将24℃的空气冷却到13℃﹙常温系统﹚。 春秋季的日间,可以随意由冷水机组或蓄冰筒提供建筑物的全部冷量。 市场应用较成熟的有盘管式、冰球式、冰晶式。 盘管式特点:蓄冷及放冷过程稳定,水力管网易于平衡。蓄冰及融冰速度较慢;盘管管道较细,流动阻力大。 冰球式特点:设备结构简单,阻力小,技术要求低。蓄冰及融冰速度较快。缺点:冰球需密集堆放,会造成冰球外冷媒水的流量不均及旁通,易引起传热的不稳定,冰球间反复挤压影响寿命。 蓄冰装置中使用塑料换热管与金属换热管之比较 金属管的导热系数比之塑料管要大很多,但是,在对冰筒的影响方面,这只是一个并不重要的方面。 (1)如果对蓄冰筒的整体换热效果进行考虑,会发现绝大部分热阻(也即影响结冰/融冰的根本原因) 是在蓄冷材料方面,即水这一侧。换热盘管材料本身对于总热阻的影响非常之小。 (2)高灵已经公布了在多种条件下蓄冰筒蓄冷/释冷的运行性能数据。这些数据都是由实际测量得出的结果,而不是由模拟或计算所得。可以完全参考这些测试结果去评价材料不同所导致的结果。 (3)传热不仅取决于盘管材料本身的导热系数,而且和换热面积有关。这也是高灵冰筒要在190型蓄冰筒中使用长达4300米塑料盘管的原因。高灵蓄冰筒中结冰厚度平均只有12mm (4)除了换热面积和材料性质外,冰筒中的传热还和盘管中液体流动状态及盘管粗细、盘管间距等因素有关。 (5)如果把高灵产品和其它产品的制冰温度进行比较,会发现在多项能效指标中,高灵产品是最高的。要知道,正是结冰过程决定了效率以及制冷机的运行费用。 (6)高灵冰筒盘管中的逆流设计(相邻管中的液体流动方向相反),保证了全长度盘管都是有效换热面积。

冰蓄冷空调原理

冰蓄冷空调原理 冰蓄冷空调技术是指在用电低谷时用电制冰并暂时蓄存在蓄冰装置中, 在需要时( 用电高峰) 把。由此可以实现对电网的“移峰填谷”, 有利于降低发电装机容量, 维持电网的安全高效运行。 一、蓄冰空调系统组成部分 (1)制冷主机。 ①作用:制冷主机(双工况机组)负责对载冷剂(乙二醇)降温,输出冷源。 ②工作原理:制冷剂经过压缩机变成液态,在蒸发器气化吸热把冷量传递到盘管系统。(2)蓄冷设备。 ①作用:蓄冷设备(蓄冰罐、槽)主要功能是储存冷源并阻隔与外界冷热交换。 ②工作原理:蓄冰罐、槽外壁采用保温隔热材料层,隔绝与外界冷热交换,保持罐、 槽内的温度 (3)用户风机盘管系统。 ①作用:把冷源送到需要制冷房间。 ②工作原理:水经过换热板吸收冷量,经过冷冻泵输送到需要制冷的房间。 ③④⑤⑥二、蓄冰空调系统工作原理 (1)制冷机组(双工况机组)运行,将载冷剂(20%浓度的乙二醇液)流经主机降温,再输送至蓄冰罐对蓄冰罐中的水降温,降温一般降至-3℃左右,于此同时蓄冰罐的另一侧管道把乙二醇输送出,经过冷冻泵回流主机中,就这样低温的乙二醇对蓄冰罐的水进行循环降温。 (2)另一方面,经过主机降温的乙二醇液流经融冰式换热板,向风机盘管输送冷量,进入换热板前3.5℃,通过换热板后载冷剂温度上升到10.5℃,载冷剂通过冷冻泵回流制冷机组。

三、夜间蓄冰 夜间,用户风机盘管系统停止运行,前段只运行工况机组,打开V3、V1节流阀,关闭V2、V4、V5节流阀,让-3~-3.5℃低温20%浓度的乙二醇溶液被主机运送到蓄冰罐,在蓄冰罐中吸收热量,然后通过冷冻泵回流工况机组,一直循环,让蓄冰罐中的水冰化90%以上,白天高峰负荷时,储冰罐中0℃的水被输送到融冰板式换热器,换热后的高温水回流到储冰罐,被洒在冰上直接进行融冰,只要罐中有冰就可以一直保持出水温度在3.5℃左右,为融冰板式换热器的另一侧提供5-7℃的冷冰用于供冷

冰蓄冷介绍

1、蓄冷空调原理 蓄冷中央空调系统是一种通过蓄能来节约空调系统运行费用的技术,其基本工作原理是:建筑物空调时间所需冷量的部分或全部在非空调时间利用蓄冷介质的显热或其相变过程的潜热迁移等特性,将能量以低温状态蓄存起来,然后根据空调负荷要求释放这些冷量,这样在用电高峰时期就可以少开甚至不开主机。当空调使用时间与非空调时间和电网高峰和低谷同步时,就可以将电网高峰时间的空调用电量转移至电网低谷时使用。 在一般工程中,空调系统用电量占总耗电量的35%--65%,而制冷主机的电耗在空调系统中又占65%--75%。在常规空调设计中,冷冰主机及辅助设备容量均按尖峰负荷来选配,这不仅使空调系统的电力容量增大,而且使得主机等空调设备在绝大部分情况下均处于低效率的部分负荷状态运行,显得很不经济。 蓄冷中央空调从系统构成上来说只是在常规空调系统的基础上增加了一套蓄冷装置,其它各部分在结构上与常规空调相同,它在使用范围方面也与常规空调基本一致。 2、蓄冷中央空调的意义 随着社会的发展,中央空调在大中城市的普及率日渐增高。据统计,空调高峰时用电量达到城市用电负荷的25%-30%,加大了电网的峰谷用电差。蓄冷中央空调之所以得到各国政府和工程技术界的重视,正因为它对电网有卓越的移峰填谷功能,是电力需求侧最有效的电能蓄存方法,蓄冷对于用户还有以下的一些突出优点: 1)空调的出水温度低、制冷效果好,低温送风系统节省投资和能耗。 2)空调环境相对湿度较低,空调品质提高,有利于防止中央空调综合症。 3)利用峰谷荷电价差,平衡电网负荷。减少空调年运行费。 4)减少冷水机组容量,降低一次性投资。 5)在主机出现故障或断电的情况下,蓄冷系统相当于应急冷源,系统可靠性高。6)当建筑物功能变化或面积增加引起冷负荷增加时,只要增加蓄冷装置的蓄冷量, 即可满足大楼新增冷量需要。 3、蓄冷发展史 第一代:冰球蓄冷第二代:冰盘管蓄冷第三代:动态冰蓄冷―――――――――――――――――――――――――――――――― 在没有实行集中供热前,冬天时家家户户烧火取暖,这种原始的用能方式既浪费能源,又污染环境。北方实行热力站集中供热方式后,在节约能源的同时也保护了环境。南方地区冬天烧火取暖的时间很短或基本不烧火取暖,但夏天却要用空调降温。目前,不管是南方和北方

冰蓄冷空调系统原理及应用

冰蓄冷空调系统原理及应用 1、冰蓄冷空调系统原理及主要特点 冰蓄冷空调技术就是在夜间低电价时段(同时也是空调负荷很低的时间)采用电制冷机组制冷,将水在专门的蓄冰槽冻结成冰以蓄存冷量;在白天的高电价时段(同时也是空调负荷高峰时间)停开制冷机组,直接将蓄冰槽的冷能释放出来,满足空调用冷的需要。因为制冰、融冰转换损失的能量很小,而夜间制冷因气温较低可使效率更高,完全可以弥补蓄冰的冷能损失。 冰蓄冷空调系统具有以下主要特点: (1)利用低谷段电力,具有平衡峰谷用电负荷,缓解电力供应紧; (2)冰水主机的容量减少,节省增容费用; (3)总用电设施容量减少,可减少基本电费支出; (4)利用低谷段电价的优惠可减少运行电费; (5)冰水温可低至1~4℃,减少空调设备风管的费用; (6)冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔容量减少; (7)电力高压侧及低压侧设备容量减少; (8)室相对湿度低,冷却速度快,舒适性好; (9)制冷设备经常在设计工作点上平衡运行,效率高,机器损耗小; (10)充分利用24h有效时间,减少了能量的间歇耗损;

(11)充分利用夜间气温变化,提高机组产冷量; (12)投资费用与常规空调相当,经济效益佳。 冰蓄冷空调技术在我国的应用将成为不可逆转的趋势。当然它也有一些缺点,如增加蓄冷池、水泵的输送能耗及增加蓄冷池等设备的冷量损失等。 2系统的组成及制冰方式分类 2.1系统组成 冰蓄冷空调系统一般由制冷机组、蓄冷设备(或蓄水池)、辅助设备及设备之间的连接、调节控制装置等组成。冰蓄冷空调系统设计种类多种多样,无论采用哪种形式,其最终的目的是为建筑物提供一个舒适的环境。另外,系统还应达到能源最佳使用效率,节省运转电费,为用户提供一个安全可靠的冰蓄冷空调系统。 2.2制冰方式分类 根据制冰方式的不同,冰蓄冷可以分为静态制冰、动态制冰两大类。此外还有一些特殊的制冰结冰,冰本身始终处于相对静止状态,这一类制冰方式包括冰盘管式、封装式等多种具体形式。动态制冰方式在制冰过程中有冰晶、冰浆生成,且处于运动状态。每一种制冰具体形式都有其自身的特点和适用的场合。 3运行策略与自动控制 3.1运行策略

未来20年中国能源技术发展方向

未来20年xx能源技术发展方向 分布式能源技术是未来世界能源技术的重要发展方向,它具有能源利用效率高,环境负面影响小,提高能源供应可靠性和经济效益好的特点。 分布式能源技术是中国可持续发展的必须选择。中国人口众多,自身资源有限,按照目前的能源利用方式,依靠自己的能源是绝对不可能支撑13亿人的“全面小康”,使用国际能源不仅存在着能源安全的严重制约,而且也使世界的发展面临一系列新的问题和矛盾。中国必须立足于现有能源资源,全力提高资源利用效率,扩大资源的综合利用范围,而分布式能源无疑是解决问题的关键技术。 今年以来,美国和加拿大、英国、澳大利亚、丹麦和瑞典、意大利等国的相继发生的大停电事故,深刻说明传统能源供应形式存在着严重的技术缺陷,随着时代的发展,特别是信息社会的发展,已经不可能继续支撑人类文明的发展进程,必须加快信息时代的新型能源体系的建立,分布式能源是该体系的核心技术。 分布式能源技术的发展,为中国与世界发达国家重新回归同一起跑线创造了一个新机遇,如同手机和家电一样,它有可能使中国依据市场优势迅速占据世界领先地位。 所谓“分布式能源”是指分布在用户端的能源综合利用系统。一次能源以气体燃料为主,可再生能源为辅,利用一切可以利用的资源;二次能源以分布在用户端的热电冷联产为主,其他中央能源供应系统为辅,实现以直接满足用户多种需求的能源梯级利用,并通过中央能源供应系统提供支持和补充;在环境保护上,将部分污染分散化、资源化,争取实现适度排放的目标;在管理体系上,依托智能信息化技术实现现场无人职守,通过社会化服务体系提供设计、安装、运行、维修一体化保障;各系统在低压电网和冷、热水管道上进行就近支援,互保能源供应的可靠。分布式能源实现多系统优化,将电力、热力、制冷与蓄能技术结合,实现多系统能源容错,将每一系统的冗余限制在最低状态,利用效率发坏发挥到最大状态,以达到节约资金的目的。 分布式能源技术的基础科学主要在以下几个方面

冰蓄冷中央空调技术原理及经济性分析

冰蓄冷中央空调技术原理及经济性分析 江苏安厦工程项目管理有限公司□卢义生 摘要:由于冰蓄冷中央空调系统具有节能环保等诸多优点,近几年在我国得到了迅速发展。以滁州第一人民医院为例,通过冰蓄冷中央空调系统与常规中央空调系统的经济性分析对比,可以看出冰蓄冷中央空调系统在实际应用中的优势。 关键词:冰蓄冷空调系统常规空调系统经济性分析 国外利用机械制冷机的蓄能空调最早出现在二十世纪三十年代,但随着机械制造业的进步,蓄能技术的发展很快停滞下来。直到二十世纪八十年代初期,蓄能空调在美国、日本等发达国家再次得到研究推广。到九十年代中后期,美国、日本、欧洲等国家和我国台湾地区的蓄能空调系统已得到广泛的应用,并取得了良好的经济效益。我国于九十年代中期正式引入冰蓄冷空调系统,近年来国家及地方电力部门相继制定了峰谷电价政策及优惠措施以促进冰蓄冷空调的发展。2000年,国家电力公司国电财[2000]114号文件明确要求加大峰谷电价推广力度,为此,全国多个省市纷纷出台了分时电价政策,一般低谷电价只相当于高峰电价的1/2甚至1/5,而且有取消电力增容费、电贴费等不同程度的优惠,在政策上支持冰蓄冷空调的发展。近两年来,随着我国节能减排政策的不断推广,冰蓄冷空调技术得到了迅猛发展。中国建筑设计研究院机电专业设计研究院总工程师、北京制冷学会常务理事宋孝春表示:“冰蓄冷空调系统是人类在面对能源危机时优化资源配置、保护生态环境的一项技术革新,能产生良好的社会效应和经济效益……。我国冰蓄冷空调市场已走向成熟,全国范围内,近两年的工程几乎等于前十年的总和。未来一段时间内,这个数字仍以几何级数字向上递增……” 1冰蓄冷技术介绍 1.1冰蓄冷系统原理 冰蓄冷中央空调是在夜间利用制冷主机制冰,将冷量以冰的形式蓄存起来,然后在白天根据空调负荷要求释放这些冷量,这样在电力低谷段蓄冰,在用电高峰时期就可以少开甚至不开主机。这样就可以将电网高峰时间的空调用电量转移至电网低谷时使用,从而利用峰谷电价政策,达到为用户节约电费的目的。 在一般大楼中,空调系统用电量占总耗电量的35%~65%,而制冷主机的电耗在空调系统耗电量中又占65%~75%。在常规空调设计中,冷水主机及辅助设备容量均按尖峰负荷来选配,这不仅使空调系统的电力容量增大,而且使得主机等空调设备在大部分情况下都处于低效率的部分负荷状态运行,设备利用率也低,投资效益低。

水蓄冷、冰蓄冷、共晶盐蓄冷的优缺点简单说明2001.12.25

水蓄冷、冰蓄冷、共晶盐蓄冷的优缺点简单说明: 一、水蓄冷 1.1、水蓄冷的优点 1.1.1、能使用常规冷水机组,制冷效率高 1.1.2、初投资低,可结合地下消防水池等作蓄冷器 1.1.3、可用作蓄冷和蓄热双用途 1.1.4、技术要求低,操作维修方便,适用于常规空调系统的扩容和改造 1.1.5、自控简单 1.1.6、压缩机型式可任选 1.2、水蓄冷的缺点 1.2.1、蓄冷密度低,蓄水池占地面积大,容积大、冷损大(10%-15%) 1.2.2、开启式水池,易受污染,管道易腐蚀 1.2.3、不易用于闭式水系统,输水能耗大 二、冰蓄冷 2.1、冰蓄冷的优点 2.1.1、蓄冷槽容积小、,冷损小(2%-3%) 2.1.2、水温低,可采用低温送风,节约水管、风管材料,水泵、风机能耗,降低噪声2.1.3、水温低,除湿能力强,提高空调的舒适性 2.1.4、易实现闭式系统,水泵耗能小,不易污染 2.1.5、易实现产品定型化工厂生产 2.2、冰蓄冷的缺点 2.2.1、制冷机COP下降20%-40%,冷量下降20%-38%左右 2.2.2、运行控制要求高,投资较大 2.2.3、保温要求高 2.2.4、压缩机使用有限制,常用螺杆式、往复式 三、共晶盐蓄冷 3.1、共晶盐蓄冷的优点 3.1.1、主机效率高,接近常规冷水机组的效率 3.1.2、易用于现有的空调系统,尤适用于常规空调改造和扩容 3.1.3、管线无冻结问题 3.1.4、蓄冷能力在水与冰之间 3.1.5、压缩机型式可任选 3.1.6、运行和储冷可同时进行 3.2、共晶盐蓄冷的缺点 3.2.1、蓄冷材料价格高,寿命短 3.2.2、系统复杂,控制要求高 3.2.3、相变温度为8.3℃,冷冻水须进一步降温后才能使用

冰蓄冷的优缺点介绍

冰蓄冷空调的原理和优缺点介绍 一、冰蓄冷的技术原理: 冰蓄冷中央空调是指在夜间低谷电力段开启制冷主机,将建筑物所需的空调部分或全部制备好,并以冰的形式储存于蓄冷装置中,在电力高峰时段将冰融化提供空调用冷,由于充分应用了夜间低谷电力,由此使中央空调的运行费用(在有夜间低谷电力费用的地区)降低。在有夜间低谷电力费用的地区,冰蓄冷中央空调不仅为用户节约大量的运行费用,而且对电网具有卓越的移峰填谷功能,提高电网运行的经济性。国家发改委在《节能中长期专项规划》中,将应用电力蓄冷、蓄热作为节能降耗的十大措施之一。 二、冰蓄冷技术与普通空调相比所具有的优势: 1、优化空调系统:原中央空调系统设计属于耗能型中央空调系统设计,通过冰蓄冷系统的设计可将原系统进行优化,使空调运行过程更趋于合理。 2、降低运行电费:充分利用电价优惠政策,在夜间低电谷电价时段制冷,在高峰电价时段放冷使用,能够做到部分移峰,从而降低空调运行电费。 3、节省空调运行电量:a、由于充冷过程在夜间进行,夜间气温相比白天较低,制制冷单耗下降。B、由于充冷时制冷机满负荷地高效运行,避免了正常供冷时难以避免的“小马拉大车”的现象。 4、增加了空调系统的运行的灵活性:b、然停电时,不需开主机,

只需开供冷泵,因此,使用备用电源仍可维持空调供冷。b、应紧张,供电部门对正常中央空调要限电使用,但在全国各地,蓄冷中央空调往往得到额外支持,不在限制范围。c、行方式灵活,空调可按原有系统单独运行,也可与增加蓄冷系统结合运行。 三、冰蓄冷技术与普通空调相比所具有的缺点: 1、通常在不计电力增容费的前提下,其一次性投资比常规空调大。 2、蓄冷装置要占用一定的建筑空间,而且增加了蓄冷设备费用。 3、制冷蓄冰时制冷主机的制冷效率要比在空调工况下低,其空调系统的制冷性能系数(COP)要下降。 4、与普通空调系统相比需增加水管和风管的保温费用。 5、设计与调试相对比较复杂,效能的完全发挥受环境影响较大。 6、节能不节电,安装完后,还得看能否批到优惠电价。 四、冰蓄冷中央空调系统运行方式: 在冰蓄冷中央空调系统中存在冷机和蓄冰装置两个冷源,根据两个冷源之间的关系,冰蓄冷空调的运行方式可归纳为两类:融冰优先和冷机优先。 1、融冰优先的运行策略就是在供冷时优先使用蓄冰装置,只有当 负荷大于蓄冰装置的融冰能力时才投入冷机使用。融冰优先的宗旨是确保低谷电时段蓄的冷量能被充分利用。优点:融冰优先的运行策略能有效的降低冷机的装机容量,并且即使对融冰速率较低的蓄冰系统也能最大限度地利用其蓄冰量。缺点:在三段供电地区,融冰优先的运行策略不能将谷电蓄的冷量集中