1、项目合同签订后,项目经理需先了解合同、设计图纸、设备清单(工地项目部备案)后,

进行现场勘查,然后与建设单位、监理及总包单位沟通,并向监理拷贝必须的资料表格(见附件)。

2、项目经理在收到合同后,请第一时间去当地的安防协会完成项目备案的有关工作。

3、准备进场资料:

(1)分包单位资质报审表(附:企业营业执照、资质及法定代表人、授权人等复印件)(2)项目管理人员审查记录、通讯录(附:身份证、资格证书、特殊工种上岗证复印件)(3)施工组织设计/方案报审表(附:施工组织设计)

(4)与总包或建设单位办理的进场手续、安全协议等。

3、进场开工:准备工程开工报审表,审批通过后,编制工程开工报告。

4、材料进场:

(1)项目经理经现场勘察后,确定首要完成的工程量,并列出材料清单,予以公司报审。(2)材料到位后,需编制工程材料、构配件、设备报审表(附:工程材料、构配件、设备清单、产品合格证、检验报告等),所有必须提前报验,否则不得予以施工。

4、会议纪要:每周会议项目经理需编制会议纪要,并申报施工进度及计划。

5、施工日志:施工每2-3天项目经理需编写施工日志,包含天气变化、施工内容进度、安

全管理内容、重要事件的发生记录。

6、设计变更/现场签证:在施工前或施工过程中,建设单位及施工单位如果发现设计方面存

在的问题时,应先与建设单位沟通,沟通同意后向建设单位提出要设计单位修改设计,设计单位经协商达成共识后由设计单位出具变更图纸或变更说明,然后我方递交设计变更审批单,并附上设备清单及报价。现场签证需按实际的工程完成量予以签证,未预见因素造成的增加工程量也应予以签证。

7、工程报验:

(1)分项工程验收:各系统请按(写字楼、酒店每层、小区每单元等)组织进行验收,完成一层/一单元,验收一层/一单元,做好检验批质量验收记录,在监理进行现场验收的同时,做好各系统的性能测试记录,方便予以审核。

(2)隐蔽工程验收:隐蔽工程施工完毕后,我方按有关技术规程、规范、施工图纸先进行自检。自检合格后,填写隐蔽工程报验申请表,报送项目监理机构。监理工程师经现场检查后,如符合质量要求,监理工程师在隐蔽工程报验申请表(或隐蔽工程检查记录)上签字确认,我方予以隐蔽、覆盖,进入下一道工序施工。

8、系统试运行:待工程基本完工后,项目经理需通知项目监理机构做系统试运行记录,系

统试运行时间为一个月,系统试运行期间,项目经理需要求建设单位派人进行现场培训等工作,试运行结束后,经监理工程师签字确认,便开始准备竣工资料。

9、工程竣工:系统试运行结束后,项目经理需递交工程竣工报验申请表,并附工程竣工资

料,如有不合格,按监理工程师的整改意见进行修改,待监理工程签字确认后,做好工程竣工验收报告,完成工程的竣工验收。做好资料的归档工作,并向建设单位递交工程竣工结算书。

附:所需用表:1、分包单位资质报审表

2、项目管理人员审查记录

3、施工组织设计/方案报审表

4、工程开工报审表

5、工程开工报告

6、工程材料、构配件、设备报审表

7、施工日志

8、设计变更审批单

9、现场签证单

10、分项工程验收记录表

11、检验批质量验收记录表

12、隐蔽工程报验申请表、隐蔽工程检查记录

13、系统试运行记录表

14、项目培训记录表

15、工程竣工验收申请表(竣工还需的其他表格在与监理沟通后,自行添加)

16、工程竣工验收报告

17、竣工结算书

(以上表格均一式四份,建设单位、监理、总包单位、施工单位各一份)

弱电工程施工规范表格(20210125085502)

项目管理表单汇集 项目工程施工有关资料目录 (一)前期准备阶段 (3) 1. 现场勘测表 (4) 2. 项目管理组织机构 (5) 3. 工程施工进度计划表 (6) 4. 设备材料供货时间表 (7) 5. 设备材料进场检验单 (8) 6. 工程施工预算表 (9) 7. 工具借用清单 (10) 8. 技术交底纪要 (11) 9. 图纸会审记录 (12) (二)施工过程阶段 (13) 10. 工程开工报告 (14) 11. 施工日志 (15) 12. 每周工作报告 (16) 13. 设计变更表 (17)

14. 工程洽商会议记录 (18) 15. 工程实施实际进度表 (19) 16. 设备安装记录 (20) 17. 管道、线缆安装记录 (21) 18. 隐蔽工程验收记录 (22) 19. 中间交工验收证书 (23) (三)施工收尾阶段 (24) 20. 工程竣工报告 (25) 21. 工程延期说明 (26) 22. 系统调试合格证书 (27) 23. 系统调试及试运转记录 (28) 24. 设备材料验收交接单 (29) 25. 报验申请表 (30) 26. 移交资料清单 (31) 27. 验收报告 (32) 28. 项目工程决算 (33) 29. 工程总结报告 (34)

(一)前期准备阶段

1. 现场勘测表 备注: 1、本记录适用于工程部对现场情况的了解和熟悉,同时是项目问题分析的依据之一; 2、相关选项可根据实际情况进行调整; 3、本记录合同签订前由业务员(或项目经理)填写,合同签订后由施工现场责任人填写,分发给项目管理部存档。

2. 项目管理组织机构 工程名称 工程地点 建设单位 项目成员 备注: 1、本记录适用于工程部实施项目全过程,由公司授权代表下达; 2、本记录由公司人力资源部分配,职能经理(部门负责人)填写,总经理批示,项目经理、业务负责人及现场施工 负责人接收并保存。

工程资料报验程序

土建资料 一、施工测量放线报验 1、施工测量放线报验单(A11) 2、多层高层各层放线测量记录(C1204) 3、施工放线控制网记录(C1202)(只做一次) 4、施工放线验收记录(C1203) 5.放线平面图 6、技术复核记录 二、土方开挖报验 1.土方开挖工程检验批质量验收记录表(A1001) 2.工序交接检查记录(B1024) 3. 施工记录(检查记录) (B1063-04) 三、地下室外墙防水报验 1.卷材防水层检验批质量验收记录表(A1035) 涂料防水层检验批质量验收记录表(A1036) 金属板防水层检验批质量验收记录表(A1037) 塑料板防水层检验批质量验收记录表(A1038) 注:根据施工图纸设计而选用相关的表格 2.细部构造检验批质量验收记录(A1039) 3.隐蔽工程验收记录(B1023) 4.工序交接检查记录(B1024) 5. 施工记录(检查记录) (B1063-04) 四、土方回填报验 1.土方回填工程检验批质量验收记录(A1002) 2.土层回填现场抽样实验点位示意图(C1004) 3.土及灰土地基(垫层)回填现场试验记录(C1101) 4.土方回填隐蔽验收记录(B1023) 五、钢筋报验 1.钢筋加工工程检验批质量验收记录(A2004) 2.钢筋安装工程检验批质量验收记录(A2005) 3.工序交接检查记录(B1024) 4.钢筋隐蔽验收记录(B1023) 六、模板安装报验 1.模板安装工程检验批质量验收记录(A2001) 2.现浇砼模板安装、拆除施工记录(C1214) 3.工序交接检查记录(B1024) 七、砼浇注报审 1.砼浇注报审表 2.砼浇注申请表(C1210) 3.附;商品砼出厂合格资料 4.混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表(A2006) 注:A2006表商砼厂提供,如商砼厂不提供时,按照商品砼控制资料填写 八、砼施工报验 1.砼配合比及浇注施工记录(C1212) 2.砼坍落度检查记录(C1217)

最新版弱电工程施工工艺流程

目录 第 1 章施工组织设计总体设想、针对本工程方案及施工段划分 1.1 工程概况 1.2 项目管理班子配备 1.3 针对本工程方案 1.3.1 施工组织管理 1.3.2 工程管理目标 1.3.3 施工现场要求 1.4 施工时间安排 1.4.1 确保工期的技术组织措施 1.5 系统测试、验收及竣工资料 1.6 施工配合及施工段划分 第 2 章劳动力计划、主要设备材料、构件的用量计划及民工工资支付保证措2.1 劳动力安排计划 2.2 要设备材料、构件的用量计划 2.3 民工工资支付保证措施 第 3 章施工进度计划及各阶段进度的保证措施 3.1 施工进度计划说明 3.2 项目进度计划的安排 3.3 施工进度计划的管理 3.4 项目施工进度保证措施 第 4 章施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 4.1 施工组织管理 4.1.1 组织机构 4.1.2 组织职能设置 4.2 项目的质量、进度及安全目标 4.2.1 质量目标 4.2.2 进度目标 4.2.3 安全目标

4.3 施工现场平面布置、临时设施及部署 4.3.1 施工现场要求 4.3.2 施工条件准备 4.3.3 劳动力使用计划 4.3.4 技术准备 4.3.5 项目管理总体安排 4.3.6 与总包、机电、装修单位的协调 第 5 章专项工程施工方案、工程项目实施的重点和难点及技术措施5.1 施工难点与重点 5.2 主要施工工序 5.3 弱电综合管路系统 5.4 线缆敷设 5.5 各系统施工方案和技术措施 5.5.1 综合布线系统 5.5.2 计算机网络系统 5.5.3 有线电视系统 5.5.4 公共广播系统 5.5.5 安防监控系统 5.5.6 防盗报警系统 5.5.7 校园一卡通系统 5.5.8 多功能会议系统 5.5.9 多媒体显示与查询系统 5.5.10 弱电机房工程 5.5.11 防雷及接地

弱电工程施工流程和规范资料

弱电工程施工流程和规范 (一)、施工流程 施工过程可分为四个阶段:即施工准备、施工阶段、调试开通和竣工验收阶段。结合本公司的实际情况,制定本流程。 一.施工准备 1.学习掌握相关的规范和标准严格遵守建筑弱电安装工程施工及验收规范和所在地区的安装工艺标准及当地有关部门的各项规定。本项目应遵守的规定主要有: 《有线电视系统工程技术规范》( GBJ50200-94 ) 《综合布线系统工程设计规范》( GB 50311-2007 ) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》( GB50116-2011 ) 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》 (GB/T50311-2000) 《安全防范工程技术规范及条文说明》 (GB50348-2014) 2.熟悉和审查图纸 熟悉和审查图纸包括学习图纸,了解图纸设计意图,掌握设计内容和技术条件,会审图纸后形成纪要,由设计、建设、施工三方共同签字,作为施工图的补充技术文件。核对土建与安装图纸之间有无矛盾和错误,明确各专业之间的配合关系。 3.施工工期的时间表 详见施工进度计划表。 4.技术交底 明确所承担施工任务的特点、技术质量要求、系统的划分、施工工艺、施工要点和注意事项等,做到心中有数,以利于有计划、有组织,多快好省的完成任务。二是对工程技术的具体要求、安全措施、施工程序、配制等。 5.施工预算 建筑安装工程预算,按不同的设计阶段编制的可以分为:设计概算、施工图预算、设计预算等。 安全防范工程费用概算编制办法》( GA/T70-94 )由国家公安部发布作为公共安全行业标准在全国推行,参照执行。 6.施工组织设计

二.施工阶段 配合土建工程及其他工程,注意和遵循其施工规律。 1. 预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合 在土建基础施工中,应做好接地工程引线孔、地坪中配管的过墙孔、电缆过墙保护管和进线管的预埋工作。 2. 线槽架的施工与土建工程的配合线槽架的安装施工,在土建工程基本结束以后,与其他管道(风管、给排水管)的安装同步进行,也可稍迟于管道安装一段时间,但必须解决好弱电线槽架与管道在空间位置上的合理安置和配合 3. 管线施工与装饰工程的配合 配线和穿线工作,在土建工程完全结束以后,与装饰工程同步进行,进度安排应避免装饰工程结束以后,造成穿线敷设的困难。 4. 各控制室布置与装饰工程的配合各控制室的装饰应与整体的装饰工程同步,弱电系统设备的定位、安装、接线端连接,应在装饰工程基本结束时开始。 三.调试开通阶段 先单体设备或部件调试,而后局部或区域调试,最后整体系统调试,具体调试按系统种类而定。 四.竣工验收阶段 本工程验收分为隐蔽工程、分项工程和竣工工程三项步骤进行 1.隐蔽工程验收 弱是安装中的线管预埋、直埋电缆、接地极等都有属隐蔽工程,这些工程在下道工序施工前,应由建设单位代表(或监理人员)进行隐蔽工程检查验收,并认真输好隐蔽工程验收手续,纳入技术档案。 2.分项工程验收 某阶段工程结束,或某一分项工程完工后,由建设单位会同设计单位进行分项验收;有些单项工程则由建设单位申报当地主管部门进行验收。 3.竣工验收 工程竣工验收是对整个工程建设项目的综合性检查验收。在工程正式验收前,由施工单位进行

弱电工程施工工艺流程

目录 第1章施工组织设计总体设想、针对本工程方案及施工段划分 1.1工程概况 1.2项目管理班子配备 1.3针对本工程方案 1.3.1施工组织管理 1.3.2工程管理目标 1.3.3施工现场要求 1.4施工时间安排 1.4.1确保工期的技术组织措施 1.5系统测试、验收及竣工资料 1.6施工配合及施工段划分 第2章劳动力计划、主要设备材料、构件的用量计划及民工工资支付保证措施2.1劳动力安排计划 2.2要设备材料、构件的用量计划 2.3民工工资支付保证措施 第3章施工进度计划及各阶段进度的保证措施 3.1施工进度计划说明 3.2项目进度计划的安排 3.3施工进度计划的管理 3.4项目施工进度保证措施 第4章施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 4.1施工组织管理 4.1.1组织机构 4.1.2组织职能设置 4.2项目的质量、进度及安全目标 4.2.1质量目标 4.2.2进度目标 4.2.3安全目标

4.3施工现场平面布置、临时设施及部署 4.3.1施工现场要求 4.3.2施工条件准备 4.3.3劳动力使用计划 4.3.4技术准备 4.3.5项目管理总体安排 4.3.6与总包、机电、装修单位的协调 第5章专项工程施工方案、工程项目实施的重点和难点及技术措施5.1施工难点与重点 5.2主要施工工序 5.3弱电综合管路系统 5.4线缆敷设 5.5各系统施工方案和技术措施 5.5.1综合布线系统 5.5.2计算机网络系统 5.5.3有线电视系统 5.5.4公共广播系统 5.5.5安防监控系统 5.5.6防盗报警系统 5.5.7校园一卡通系统 5.5.8多功能会议系统 5.5.9多媒体显示与查询系统 5.5.10弱电机房工程 5.5.11防雷及接地

弱电工程施工流程与规范标

弱电工程施工流程和规 摘要:建筑弱电与信息化系统施工的四个阶段和所要注意的工艺规 (一)、施工流程施工过程可分为四个阶段:即施工准备、施工阶段、调试开通和竣工验收阶段。结合本公司的实际情况,制定本流程。 一.施工准备 1.学习掌握相关的规和标准严格遵守建筑弱电安装工程施工及验收规和所在地区的安装工艺标准及当地有关部门的各项规定。本项目应遵守的规定主要有:《有线电视系统工程技术规》(GBJ50200-94)《通信光缆的一般要求》(GB/T7427-87)《民用闭路监视电视系统工程技术规》(GB50116-92)《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规》(CECS72-95)《商用建筑线缆标准》(EAI/TIA-568A) 2.熟悉和审查图纸熟悉和审查图纸包括学习图纸,了解图纸设计意图,掌握设计容和技术条件,会审图纸后形成纪要,由设计、建设、施工三方共同签字,作为施工图的补充技术文件。核对土建与安装图纸之间有无矛盾和错误,明确各专业之间的配合关系。 3.施工工期的时间表详见施工进度计划表 4.技术交底明确所承担施工任务的特点、技术质量要求、系统的划分、施工工艺、施工要点和注意事项等,做到心中有数,以利于有计划、有组织,多快好省的完成任务。二是对工程技术的具体要求、安全措施、施工程序、配制等。

5.施工预算建筑安装工程预算,按不同的设计阶段编制的可以分为:设计概算、施工图预算、设计预算等。《安全防工程费用概算编制办法》(GA/T70-94)由国家公安部发布作为公共安全行业标准在全国推行,参照执行。 6.施工组织设计 二.施工阶段配合土建工程及其他工程,注意和遵循其施工规律。 1.预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合在土建基础施工中,应做好接地工程引线孔、地坪中配管的过墙孔、电缆过墙保护管和进线管的预埋工作。 2.线槽架的施工与土建工程的配合线槽架的安装施工,在土建工程基本结束以后,与其他管道(风管、给排水管)的安装同步进行,也可稍迟于管道安装一段时间,但必须解决好弱电线槽架与管道在空间位置上的合理安置和配合。 3.管线施工与装饰工程的配合配线和穿线工作,在土建工程完全结束以后,与装饰工程同步进行,进度安排应避免装饰工程结束以后,造成穿线敷设的困难。 4.各控制室布置与装饰工程的配合各控制室的装饰应与整体的装饰工程同步,弱电系统设备的定位、安装、接线端连接,应在装饰工程基本结束时开始。 三.调试开通阶段先单体设备或部件调试,而后局部或区域调试,最后整体系统调试,具体调试按系统种类而定。四.竣工验收阶段本工程验收分为隐蔽工程、分项工程和竣工工程三项步骤进行

弱电系统施工工艺流程资料

弱电系统施工工艺流 程

一)、施工流程 施工过程可分为四个阶段:即施工准备、施工阶段、调试开通和竣工验收阶段。结合本公司的实际情况,制定本流程。 一.施工准备 1.学习掌握相关的规范和标准 严格遵守建筑弱电安装工程施工及验收规范和所在地区的安装工艺标准及当地有关部门的各项规定。本项目应遵守的规定主要有: 《有线电视系统工程技术规范》(GBJ50200-94) 《通信光缆的一般要求》(GB/T7427-87) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50116-92) 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72-95) 《商用建筑线缆标准》(EAI/TIA-568A) 2.熟悉和审查图纸 熟悉和审查图纸包括学习图纸,了解图纸设计意图,掌握设计内容和技术条件,会审图纸后形成纪要,由设计、建设、施工三方共同签字,作为施工图的补充技术文件。核对土建与安装图纸之间有无矛盾和错误,明确各专业之间的配合关系。 3.施工工期的时间表

详见施工进度计划表 4.技术交底 明确所承担施工任务的特点、技术质量要求、系统的划分、施工工艺、施工要点和注意事项等,做到心中有数,以利于有计划、有组织,多快好省的完成任务。二是对工程技术的具体要求、安全措施、施工程序、配制等。 5.施工预算 建筑安装工程预算,按不同的设计阶段编制的可以分为:设计概算、施工图预算、设计预算等。《安全防范工程费用概算编制办法》(GA/T70-94)由国家公安部发布作为公共安全行业标准在全国推行,参照执行。 6.施工组织设计 二.施工阶段 配合土建工程及其他工程,注意和遵循其施工规律。 1.预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合 在土建基础施工中,应做好接地工程引线孔、地坪中配管的过墙孔、电缆过墙保护管和进线管的预埋工作。 2.线槽架的施工与土建工程的配合

弱电工程施工流程和规范

(一)、施工流程 施工过程可分为四个阶段:即施工准备、施工阶段、调试开通和竣工验收阶段。 3.施工工期的时间表 详见施工进度计划表 4.技术交底 明确所承担施工任务的特点、技术质量要求、系统的划分、施工工艺、施工要点和注意事项等,做到心中有数,以利于有计划、有组织,多快好省的完成任务。 2.线槽架的施工与土建工程的配合 线槽架的安装施工,在土建工程基本结束以后,与其他管道(风管、给排水管)的安装同步进行,也可稍迟于管道安装一段时间,但必须解决好弱电线槽架与管道在空间位置上的合理安置和配合。 3.管线施工与装饰工程的配合 配线和穿线工作,在土建工程完全结束以后,与装饰工程同步进行,进度安排应避免装饰工程结束以后,造成穿线敷设的困难。 4.各控制室布置与装饰工程的配合 各控制室的装饰应与整体的装饰工程同步,弱电系统设备的定位、安装、接线端连接,应在装饰工程基本结束时开始。 三.调试开通阶段

弱电施工资料报验流程

弱电施工资料报验流程 1、项目合同签订后,项目经理需先了解合同、设计图纸、设备清单(工地项目部备案)后, 进行现场勘查,然后与建设单位、监理及总包单位沟通,并向监理拷贝必须的资料表格(见附件)。 2、项目经理在收到合同后,请第一时间去当地的安防协会完成项目备案的有关工作。 3、准备进场资料: (1)分包单位资质报审表(附:企业营业执照、资质及法定代表人、授权人等复印件)(2)项目管理人员审查记录、通讯录(附:身份证、资格证书、特殊工种上岗证复印件)(3)施工组织设计/方案报审表(附:施工组织设计) (4)与总包或建设单位办理的进场手续、安全协议等。 3、进场开工:准备工程开工报审表,审批通过后,编制工程开工报告。 4、材料进场: (1)项目经理经现场勘察后,确定首要完成的工程量,并列出材料清单,予以公司报审。(2)材料到位后,需编制工程材料、构配件、设备报审表(附:工程材料、构配件、设备清单、产品合格证、检验报告等),所有必须提前报验,否则不得予以施工。 4、会议纪要:每周会议项目经理需编制会议纪要,并申报施工进度及计划。 5、施工日志:施工每2-3天项目经理需编写施工日志,包含天气变化、施工内容进度、安 全管理内容、重要事件的发生记录。 6、设计变更/现场签证:在施工前或施工过程中,建设单位及施工单位如果发现设计方面 存在的问题时,应先与建设单位沟通,沟通同意后向建设单位提出要设计单位修改设计,设计单位经协商达成共识后由设计单位出具变更图纸或变更说明,然后我方递交设计变更审批单,并附上设备清单及报价。现场签证需按实际的工程完成量予以签证,未预见因素造成的增加工程量也应予以签证。 7、工程报验: (1)分项工程验收:各系统请按(写字楼、酒店每层、小区每单元等)组织进行验收,完成一层/一单元,验收一层/一单元,做好检验批质量验收记录,在监理进行现场验收的同时,做好各系统的性能测试记录,方便予以审核。 (2)隐蔽工程验收:隐蔽工程施工完毕后,我方按有关技术规程、规范、施工图纸先进行自检。自检合格后,填写隐蔽工程报验申请表,报送项目监理机构。监理工程师经现场检查后,如符合质量要求,监理工程师在隐蔽工程报验申请表(或隐蔽工程检查记录)上签字确认,我方予以隐蔽、覆盖,进入下一道工序施工。 8、系统试运行:待工程基本完工后,项目经理需通知项目监理机构做系统试运行记录,系 统试运行时间为一个月,系统试运行期间,项目经理需要求建设单位派人进行现场培训等工作,试运行结束后,经监理工程师签字确认,便开始准备竣工资料。

弱电工程施工流程规范样本

工作行为规范系列 弱电工程施工流程规范(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-68550弱电工程施工流程规范 Specification for construction process of weak current project 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 摘要:建筑弱电与信息化系统施工的四个阶段和所要注意的工艺规范 (一)、施工流程 施工过程可分为四个阶段:即施工准备、施工阶段、调试开通和竣工验收阶段。结合本公司的实际情况,制定本流程。 一.施工准备 1.学习掌握相关的规范和标准 严格遵守建筑弱电安装工程施工及验收规范和所在地区的安装工艺标准及当地有关部门的各项规定。本项目应遵守的规定主要有: 《有线电视系统工程技术规范》(GBJ50200-94) 《通信光缆的一般要求》(GB/T7427-87) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50116-92)

《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72-95) 《商用建筑线缆标准》(EAI/TIA-568A) 2.熟悉和审查图纸 熟悉和审查图纸包括学习图纸,了解图纸设计意图,掌握设计内容和技术条件,会审图纸后形成纪要,由设计、建设、施工三方共同签字,作为施工图的补充技术文件。 5.施工预算 建筑安装工程预算,按不同的设计阶段编制的可以分为:

弱电配管施工工艺要求

弱电配管施工工艺要求 1、管子安装前必须消除管内毛刺和铁锈并做防锈处理,钢管内壁要求平滑、不应有扁曲或节痕,管口要求挫光。电线管的连接必须采用束结连接,焊管采用套管连接,管子需用钢锯切断,严禁用火焰、电焊切割。 2、管路超过下列长度,应加装接线盒,其位置应便于穿线,无弯时不大于30m、有一个弯时不大于20m、有二个弯时不大于15m、有三个弯时不大于8m必须加装接线盒;无法加装接线盒时,可加大一号管径。 3、暗配管管路宜沿最短的路由敷设,尽量减少弯曲。在相邻拉线盒之间,严禁“S”弯或“U”弯。进入墙体或凝泥土构件内的暗配管,其表面保护层不应小于15mm. 4、埋于地下的电线管道不宜穿过设备基础,在穿过建筑物基础时应加保护套管,管子在穿过伸缩缝或沉降缝时,应装接线盒,金属软管等补偿装置,并做好接地柔性跨接。 5、电管的弯头应用符合要求的弯管器弯制,弯头应呈圆弧曲线,弯曲处不得产生皱裂现象,椭圆度不得超过管径的10%。弯曲半径一般要求不小于管外径的6倍,埋设在地下或混凝土楼板内时应不小于管外径10倍,预埋混凝土内的管路尽量在二层钢筋之间,埋设于楼板内的管路应尽量避免重叠。 6、钢管采用套管连接时,套管长度宜为管径的1.5—3倍,管口必须对准,须满焊,可不再跨地线;钢管的连接必须用丝扣连接,扣连接时拧进丝扣长度宜接近1/2管接头的长度,不应少于5扣,外露丝扣应为2—3扣,严禁采用熔焊连接。 7、管盒连接采用锁紧螺母固定,管螺纹宜外露2-3扣。 8、建筑物内预埋管线应随土建施工预埋,应避免在高温、高压、潮湿及有强烈震动的位置敷设。预埋管与其他管线的最小净距应符合下表的规定。其他管线的相互关系

照明弱电工程施工方案

照明工程施工方案 一、工序流程 施工中采用以下流程:定灯位→挖沟→敷设电缆→浇注路混凝及灯基础→绝缘测试→路灯安装→电气设备安装→实验、调试→自检→竣工验收 二、电力电缆施工 1、电力电缆施工流程如下图 准确测量电缆长度,截取电缆 倒运至敷设位置 用预设的铁丝牵引穿管敷设 制作电缆头并连接 准确测量电缆长度,截取电缆 测量绝缘电阻需大于5MΩ 2、施工方法 为防止电缆被盗,将照明干线电缆的敷设时间安排在变电所安装调试完毕,并已通电试验合格后进行;敷设位置从变电所向外辐射展开,如条件许可则当天敷设的电缆当天试验合格当天通电,若不能则可采取在电缆两头砼包封的办法,

此法经路灯管理处等单位多次试验,有良好的防盗效果,可以防止盗窃者一次性把整段电缆抽起,当然此法要报监理和业主同意方可实施。 直埋电缆开挖电缆沟槽时,用卷尺控制好沟槽深度。根据规范,直埋电缆应上下各铺100mm软土,并在其上面盖砖块保护。本工程电缆埋深-0.5m,因此沟槽开挖-0.6m,因场地狭窄,开挖采用人工开挖,再用细筛筛去开挖土中的石块杂物作软土备用。 施工时土建人员与电工交叉作业,沟槽开挖时电工测量灯杆之间的间距,将电缆截成合适长度,并制作电缆头,一旦沟槽开挖完毕,下层的软土铺好,就立即放下电缆并连接好。 每放10段电缆,就拔下保险,用500V绝缘摇表测绝缘电阻,其值不小于0.5MΩ,经监理工程师检验合格后方可铺上层软土、盖砖和回填土,进行下一段电缆的敷设。 在直线段每隔50~100m处、电缆连接头处、转弯处和进入建筑物等处设置明显的标桩。 穿管敷设电缆时,将电缆截成合适长度,穿过保护管后,连接,每10段测绝缘电阻,检验合格后进行下一段电缆的敷设。 3、电缆终端头的施工 (1)根据固定支架至电气连接点的长度,割去塑料护套。 (2)距剖塑口30mm处锯钢甲,并用塑料带将钢甲扎紧;距钢甲10mm处剖去内护套。 (3)用多股软铜线一分为三,分别焊在线芯的铜屏蔽根部合并后与钢甲焊牢。另一端等到电缆头固定后与接地网连接。 (4)套进聚氯乙烯手套,用塑料带或热缩管将手套下口封住。 (5)在手套指口向上留20mm屏蔽层,并将半导体布带层松开。 (6)用自粘橡胶带在管口上离开半导电层5mm处包一应力锥,后将半导电布带包至应力锥最大直径处。 (7)用#14mm2软铅丝自铜屏蔽密绕至应力锥最大处,两端用焊锡焊牢。 (8)在应力锥上包两层自粘橡胶带或塑料带,同时将手指口封住。 (9)对相序,作好标记。

弱电工程施工流程和规范示范文本

弱电工程施工流程和规范 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

弱电工程施工流程和规范示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 摘要:建筑弱电与信息化系统施工的四个阶段和所要 注意的工艺规范 (一)、施工流程 施工过程可分为四个阶段:即施工准备、施工阶段、 调试开通和竣工验收阶段。结合本公司的实际情况,制定 本流程。 一.施工准备 1.学习掌握相关的规范和标准 严格遵守建筑弱电安装工程施工及验收规范和所在地 区的安装工艺标准及当地有关部门的各项规定。本项目应 遵守的规定主要有:

《有线电视系统工程技术规范》(GBJ50200-94) 《通信光缆的一般要求》(GB/T7427-87) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50116-92) 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72-95) 《商用建筑线缆标准》(EAI/TIA-568A) 2.熟悉和审查图纸 熟悉和审查图纸包括学习图纸,了解图纸设计意图,掌握设计内容和技术条件,会审图纸后形成纪要,由设计、建设、施工三方共同签字,作为施工图的补充技术文件。核对土建与安装图纸之间有无矛盾和错误,明确各专业之间的配合关系。 3.施工工期的时间表 详见施工进度计划表

弱电工程施工流程和规范

弱点工程施工流程和规范 一、工程施工流程 工程施工可分为四个阶段:工程准备阶段、工程实施阶段、工程调通、竣工验收阶段 结合本公司工程实施实际情况,制定本流程 二、施工准备 1、学习、掌握相关规范和标准。 严格遵守建筑弱电工程施工及验收规范和所在地区的安装工艺标准及当地有关部门的各项规定.本项目应遵守的规定有 <<有线电视系统工程技术规范>>(GBJ50200-94) <<通信光缆的一般要求>>(GB/T7427-87) <<民用闭路监视电视系统工程技术规范>>(GB50116-92) <<建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范>>(CECS72-95) <<商用建筑线缆标准>>(EAI/TIA-568A) 2、熟悉和审查图纸 熟悉和审查图纸包括学习图纸,了解图纸设计意图,掌握设计内容和技术条件,会审图纸后形成纪要,要设计、建设、施工三方共同签字,作为施工图的补充技术文件。核对土建和图纸之间有无错误和矛盾。明确各专业之间的配合关系。 3、技术交底 明确所承担施工任务的特点、技术质量要求、系统划分、施工工艺、施工要点和注意事项等,做到心中有数,有利于有计划有组

织,多快好省的完成任务。二是对工程技术的具体要求、安全措施、施工程序、配置等 4、施工预算 根据工程量,估算施工费用,异地施工可适当增加工程施工费用。建筑安装工程预算,按不同的设计阶段编制的可分为:设计概算、图纸预算、设计预算等。 《安全防范工程费用概算编制办法》(GA/T70-94)由国家公安部发布作为公共安全行业标准在全国推行,参照执行。 5、制定工程工期时间表 详见工程施工进度计划表 6、工程施工组织设计 三、施工阶段 配合土建工程及其他工程,注意、遵循施工规律 1、打预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合 2、在土建工程基础施工中,应做好接地工程引线孔、地坪中 配管的过墙孔、电缆过墙保护管和进线管的预埋工作。3、线槽架的施工与土建工程的配合 线槽架的安装与施工,在土建工程基本结束以后,与其他管道(风管、给排水管)的安装同步进行,也可以稍迟于管道施工安装时间,但必须解决好弱点线槽架与管道在空间位置上的合理安排和配合。

弱电工程施工技术要求样本

弱电工程施工技术要求 智能化工程一般的主要施工工序为:管槽施工、线缆敷设、设备安装、系统调试测试。 智能化系统典型的工序流程如下: 现场施工条件勘定一 > 线槽敷设一〉线管敷设一 > 线缆敷设一 >弱电井设备安装一 > 前端设备安装一 > 设备调试一 > 设备接线一〉系统调试一 > 系统测试一 > 竣工验收。 1.管槽施工 (-)线管施工的要点: (1)管煨弯可采用冷煨和热煨法,管径20mm及其以下可采用手扳煨管器,管径25mm及其以上使用液压煨管器。 (2)过路盒安装应牢固平整,开孔整齐并与管径相吻合,要求—管一孔不得幵长孔,铁制盒.箱严禁用电气焊开孔。 (3)管路敷设前应检查管路是否畅通,内侧有无毛刺。 (4)管路连接应采用丝扣连接或扣压式管连接;管路敷设应牢固通畅,不做拦腰管或拌脚管。 (5)管子进入箱盒处顺直,在箱盒内露出的长度小于5mm o (6)管路应做整体接地连接,采用跨接方法连接。 2.线槽安装

—?材料选择: 首先线槽采用优质钢板加工成型的全封闭高强度矩形钢,外 表经过镀锌处理,大幅度地提高了抗腐蚀能力。线槽内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲、翘边等变形现象。 (1)分线盒和插座盒:敷线平廂中,用作导线的转弯.相接。 交叉是敷线的十字路回,可作不同管形的变换和一定范围的高度调整。双线槽线路的分线盒内部设有隔离板,以保证强、弱电之间的隔离和屏蔽。敷线平⑥中出现强弱电交接十分复杂时,线槽在水平位置采用加深分线盒,将水平方向的线槽交叉进行,极大地方便了各种线路走向。 (2)专用出线□:用于导线的引出,可根据需要用作电源、电话、视 频插座或计算机终端出口。距分线盒230mm设置第一个出线口,出线□ 之间标准间距为600mm。如果为双线槽,两线槽邻近出线□中心距为1400mm。 (3)连接支撑附件:连通器用于直通连接;圆管接头用于分线盒中 圆管连接;变径接头用于线槽与圆管的连接;终端用于线槽终端封头; 支架与调整螺栓用于线槽支撑及高度调整,其调整螺栓长度视旋工条件 而定,高度调整一般为30一50mm; S型加深专用接头 用于纵横交叉或过梁处;平式弯通用于线槽的转角处;立式弯通用于线 槽的上下连接口;其它线槽专用胶水,用于线槽与线槽,线槽与分线盒 连接处,防止灰浆进入。 二.实际敷设的工序和技术要求 (1)弹线定位:根据设计图纸确定线槽走向,从始端至终端找好水 平线或垂直线,用粉线袋在线路的中心外进行弹线,按照设计图要求及 施工验收规范规定,分别找出分线盒、分线□及支架的具体位置,用铅

弱电完整版竣工报验资料

江西省XXXXXXXXXXXXXXXXXX工程(GF— 2013—0201) 竣工资料 类别系统竣工文档 资料名称竣工资料 工程名称江西省XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程 监理单位 XXXXXXX监理有限公司 施工单位江西XXXXXX有限公司 2017 年8月 江西省XXXXXXXXXXXXXXXXX工程(GF— 2013—0201) 竣工验收资料目录

1、工程概况表 2、工程开工/复工报审表 3、工程开工报告 4、技术交底记录 5、图纸深化记录 6、施工组织设计报审表 7、施工组织设计 8、隐蔽工程记录 9、工程试验检验记录 10、施工材料进场报验(检验报告、合格证) 11、进场材料清单 12、分项分部工程验收记录 13、光通性能检测 14、测试记录 15、竣工验收报告 16、自评报告 工程概况表

注:本表由建设单位填写,工程竣工后,承建单位向建设单位移交工程档案时使用本表 工程开工/复工报审表 表A1 工程名称:江西省XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程(GF—2013—0201)编号:

工程开工报告表A2 编号:

江西省XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程(GF—2013—0201) 施工组织设计、工程技术文件 报审表 类别系统竣工文档 资料名称施工组织设计、工程技术文件报审表 建设单位江西XXXXXX有限公司 工程名称江西省XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程 监理单位XXXXXXX监理有限公司 施工单位江西XXXXXX有限公司 2017年 7月19日 施工组织设计(方案)报审表(A2)

弱电施工资料及报验流程

弱电施工资料及报验流程 1、项目合同签订后,项目经理需先了解合同、设计图纸、设备清单(工地项目备案)后,进行现场勘查,然后与建设单位、监理及总包单位沟通,并向监理拷贝必须的资料表格。 2、项目经理在收到,请第一时间去当地安防协会完成项目备案的有关工作。 3、准备进场资料; (1)分包单位资质报审表(企业营业执照、企业资质、法定代表人及授权人等复印件) (2)项目管理人员审查记录、通讯录(附:身份证、资格证书、特殊工作岗位证书等) (3)施工组织设计方案/报审表(附:施工组织设计) (4)与总包或建设单位办理入场进场手续、安全协议等。 3、进场开工:准备工程开工报审表,审批通过后,编制开工报告。 4、材料进场: (1)项目经理勘查现场后,确定工程量,并列出材料清单,予以公司报审。 (2)材料到位后,需编制工程材料、构配件、设备报审表(附;工程材料、构配件、设备清单、产品合格证、检验报告等),所有必须提前报验,并申报施工进度计划。 (3)每2/3天编写施工日志,包含天气变化,实际施工进度,安全

管理内容,重要事件发生记录。 7、工程报验 (1)分项工程验收:各系统请按(写字楼、酒店每层、小区每单元等)组织进行验收,做好检验批质量验收记录,在监理进行现场验收同时,做好各项性能测试记录,方便予审核。 (2)隐蔽工程验收:隐蔽工程施工完毕后,我方按相关技术规程、规范、施工图纸先进行自检。检验合格后,填写隐蔽工程报验申请表,报送项目监理机构。监理工程师经现场检查后,如符合资料要求,监理工程师在隐蔽工程报验表签字确认,我方予隐蔽覆盖工程进入下一道工序施工。 8、系统运行:待工程基本完工后,项目经理需通知项目监理机构做系统试运记录,系统试运行时间1个月,系统运行期间,项目经理要求建设单位派人到现场进行培训工作,试运行结束后,经监理工程师签字确认,便开始准备竣工资料。 9、工程竣工:系统试运结束后,项目经理需提交工程工程竣工报验申请表,并附工程竣工资料,如有不合格,按监理工程师的整改意见进行修改,待监理工程师签字确认后,做好工程竣工验收报告,完成工程的竣工验收。做好资料的归档工作,并向建设单位递交工程竣工结算书。

弱电智能化施工组织设计

***********弱电工程施工组织设计 二零一二年五月

目录 目录....................................................................................................................................................... - 1 -第一章、编制依据....................................................................................................................................... - 3 - 1、招标文件等相关资料 (3) 2、主要规程、规范 (3) 3、主要法规 (4) 4、其他资料 (4) 第二章、工程概况....................................................................................................................................... - 5 - 1、工程建设概况 (5) 2项目概况 (5) 3、工程内容 (5) 4、工程特点 (6) 第三章、组织架构与管理人员配置 ........................................................................................................... - 8 - 1.工程目标 (8) 2、项目部组织机构 (8) 3、工作流程设置 (13) 第四章、施工工期管理策划 ..................................................................................................................... - 15 - 1、工期目标及关键工序控制点 (15) 2、施工进度计划安排 (15) 3、施工进度保障措施 (15) 第五章、施工资源需求计划 ..................................................................................................................... - 18 - 1、主要施工机械设备 (18) 2、劳动力保证措施 (18) 3.本工程投入的劳动力计划 (18) 第六章、施工现场平面布置 ..................................................................................................................... - 21 - 1、施工平面布置的原则 (21) 2、设施布置 (21) 第七章、主要工程施工技术方案 ............................................................................................................. - 23 - 1、施工工艺 (23) 1综合布线系统.................................................................................................................................. - 26 - 2 视频监控系统................................................................................................................................. - 32 - 3背景音乐系统.................................................................................................................................. - 36 -4一卡通系统...................................................................................................................................... - 40 -第八章、工程的合理化建议 ..................................................................................................................... - 41 - 1、项目信息化工作的设想 (41) 2、项目信息化工作的内容 (42) 3、信息化工作在项目管理中应起到的最大作用 (43) 4、信息传递的途径及内容 (43) 第十章、工程质量管理措施 ..................................................................................................................... - 43 - 1、施工质量目标及标准 (43) 2、工程质量保护措施 (45)

弱电工程施工流程和要求规范

 6.施工组织设计 二.施工阶段

配合土建工程及其他工程,注意和遵循其施工规律。在工程正式验收前,由施工单位进行预验收,检查有关的技术资料、工程质量,发现问题及时解决好。再由建设单位会同设计单位和由建设单位申报当地主管部门进行验收。 (二)、施工工艺