文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防雷学习心得

防雷学习心得

防雷学习心得
防雷学习心得

防雷技术学习心得: 参考GB50057-94 建筑物防雷设计规范 1. 公司为第三类防雷建筑物。 2. 但是对排放可燃气体(丙酮、甲醇、电解液、NMP等)的小烟囱,要额外注意。目前在排放口放孤立避雷针即“引雷针”不够安 全,最好在利用屋顶的设备树立高金属杆,再在高金属杆拉三根钢丝,在钢丝靠近排放口的地方和上方围上铝网格,挡住“滚 地雷”,也是金属阻燃器;但是要保持水平距离5m,高度5米的安全距离;另外金属管道本身也要和屋顶的接地带连接。 3. 最好用滚球法(第三类防雷建筑物的滚球半径r=60m),按照AUTOCAD或者PROE来模拟运算,看屋顶的烟囱,道路的树木是不 是在临近的接闪器(避雷针、避雷带)以内。 今年在广州市的暨南大学发生二名女生在树下被雷电击倒的事故,对我们开 阔的SSL厂区,道路树木等安全要评估,这些树木、烟囱、风管、回收系统等都是后来建设的,不是各个都做了防雷评估。

即我们应当在有可燃气体排放口,有盖帽保护。 在其水平距离5米处设立高出5米的避雷针。 保持一定的距离的目的,一般至少3m远,是因为避雷针其实就是“引雷针”,太靠近被保护物品可能引导雷电来太近,反而不 妥。 对屋顶孤立的带盖帽的气体排放口,l≈0, h≈2m, Ri≤10Ω. 所以取5m高5米远是比较合适。 为了强化5米高度的稳定性,可以在下方有三角支撑杆子。 4. 为防止感应雷, 要求对屋顶的设备、管道、广告牌、电缆外皮、烟囱的拉绳、大型门窗、户外的卷帘门、栏杆、部分高吊 灯等都很好地接地,连接到感应带上。 5. 架空线要在建筑物安装避雷针,可以用支架焊接避雷针,再连接引下线完成。 6. 第三类防雷建筑物,要使用避雷网(带)+避雷针的结构,并且沿屋角、女儿墙、屋檐、水箱等突出部位安装。网格大小为 20X20m或者24X16m。当被保护的建筑物不够20m宽,可以在网边铺设一圈避雷带。 7. 第三类防雷建筑物的冲击接地电阻小于30Ω。但是对应条款2.0.4的建筑物(如孤立高耸的烟囱、建筑物;有比较大火灾风 险的排放口等)则冲击接地电阻小于10Ω。鼓励将防雷接地和埋入的金属管道共用,不共用则位置也不要超过2m。 8. 对第三类非金属烟囱,可在烟囱上假设避雷针和避雷环,(其实对可燃烧气体引火烧身,直接安装不妥,除非迫不得已), 多只避雷针要连接到闭合环上;没有办法形成环状,则对称布置三根。烟囱低于40m要一根引下线,超过40m要二根引下线。

引下线可以是金属爬梯子担当。金属烟囱本身可以做接闪器和引下线。 9. 对固定在建筑物的节日彩灯、广告牌。投射灯等,要注意:<参考3.5.3条> a) 无金属壳和保护网罩的用电设备要在接闪器的保护范围内,不要高出避雷网。 b) 配电线要穿钢管。钢管的一段和配电盘外壳连接,另外一段和要点设备外壳连接,并且就近和接地带连接。 c) 在配电盘到设备开关处,设立过电压保护器。 d) 能够使用电缆的,则最好带保护接地线,有金属外皮更加好接地。 10. 对第三类防止雷电电波进入的措施: a) 电缆进出线:要求在外皮、护套钢管等接地;在架空线转换处设立避雷器;避雷器、电缆外皮、支架、绝缘铁角等要接 地,冲击接地电阻小于30Ω。 b) 架空线:同等上面的方法安装避雷器,接地。 c) 进出建筑物的架空金属管道:在进出处就近接避雷器或者接地,冲击接地电阻小于30Ω。 11. 在独立避雷针、架空避雷线网的支柱上严禁悬挂电话线、广播线、电视接受天线和低压架空线等。 接闪器 12. 接闪器:避雷针宜采用圆钢或焊接钢管制成,其直径不应小于下列数值: 针长1m以下: 圆钢为12mm;钢管为20mm。 针长1~2m.: 圆钢为16mm;钢管为25mm。 烟囱顶上的针: 圆钢为20mm;钢管为40mm。 2 优先采用圆钢。 圆钢直径不应小于8mm。 扁钢截面不应小于48mm 其厚度不应小于4mm。 13. 避雷网和避雷带宜采用圆钢或扁钢, 2 当烟囱上采用避雷环时,其圆钢直径不应小于12mm。扁钢截面不应小于100mm ,其厚度不应小于4rnm。 2 14. 架空避雷线和避雷网宜采用截面不小于35 mm 的镀锌钢绞线 15. 除利用混凝土构件内钢筋作接闪器外,接闪器应热镀锌或涂漆。在腐蚀性较强的场所,尚应采取加大其截面或其它防 腐措施。 16. 不得利用安装在接收无线电视广播的共用天线的杆顶上的接闪器保护建筑物。
引下线 2 17. 第4.2.1条 引下线宜采用圆钢或扁钢,宜优先采用圆钢,圆钢直径不应小于8mm。扁钢截面不应小于48mm ,其厚度不 应小于4mm。 2 当烟囱上的引下线采用圆钢时,其直径不应小于12mm;采用扁钢时,其截面不应小100 mm ,厚度不应小于4mm。 防腐措施应符合本规范第4.1.6条的要求。 注:利用建筑构件内钢筋作引下线应符合本规范第3.3.5条和第3.4.3条的规定. 第4.2.2条 引下线应沿建筑物外墙明敷,并经最短路径接地;建筑艺术要求较高者可暗敷,但其圆钢直径不应 2 小于10mm,扁钢截面不应小于80 mm 。 第4.2.3条 建筑物的消防梯、钢柱等金属构件宜作为引下线,但其各部件之间均应连电气通路。 第4.2.4条 采用多根引下线时,宜在各引下线上于距地面0.3m至1.8m之间装设断接卡。 当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡,利用钢筋作引下线时应在 室内外的适当地点设若干连接板,该连接板可供测量、接人工接地和作等电位连接用。当仅利用钢筋作引下线并采用 埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上于距地面不低于0.3m处设接地体连接板。采用埋于土壤中的人工接地 体时应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接。连接板处宜有明显标志。 18. 第4.2.5条 在易受机械损坏和防人身接触的地方,地面上1.7m至地面下0.3m的一段接地线应采取暗敷或镀锌角钢、 改性塑料管或橡胶管等保护设施。 接地装置 19. 第4.3.1条 埋于土壤中的人工垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢;埋于土壤中的人工水平接地体宜采用扁钢或圆 2 钢。圆钢直径不应小于10mm;扁钢截面不应小于100 mm ,其厚不应小于4mm;角钢厚度不应小于4mm;钢管壁厚不应小 于3.5 mm。 在腐蚀性较强的土壤中,应采取热镀锌等防腐措施或加大截面。 接地线应与水平接地体的截面相同。 20. 第4.3.2条 人工垂直接地体的长度宜为2.5m。人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体间的距离宜为5m,当受地 方限制时可适当减小。 21. 第4.3.3条 人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m。接地体应远离由于砖窑、烟道等高温影响使土壤电阻率 升高的地方。 22. 第4.3.4条在高土壤电阻率地区,降低防直击雷接地装置接地电阻宜采用下列方法:

一、采用多支线外引接地装置,外引长度不应大于有效长度,有效长度应符合本规范附三的规定。 二、接地体埋于较深的低电阻率土壤中。 三、采用降阻剂。 四、换土。 23. 第4.3.5条防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行道不应小于3m。当小于3m时应采取下列措施之一: 一、水平接地体局部深埋不应小于1m; 二、水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm厚的沥青层; 三、采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm厚的沥青层,其宽度应超过接地体2m。 24. 第4.3.6条 埋在土壤中的接地装置,其连接应采用焊接,并在焊接处作防腐处理。 25. 第4.3.7条 接地装置工频接地电阻的计算应符合现行国家标准《电力装置的接地设计规范》的规定,其与冲击 接 地电阻的换算应符合本规范附录三的规定。
接闪器的选择和布置
第 5.1.1 条接闪器应由下列的一种或多种组成: 一、独立避雷针; 二、架空避雷线或架空避雷网; 三、直接装设在建筑物上的避雷针、避雷带或避雷网。 第二节 接闪器布置 第 5.2.1 条 接闪器布置应符合表 5.2.1 的规定。 接闪器布置 表 5.2.1
布置接闪器时,可单独或任意组合采用滚球法、避雷网。 注:滚球法是以hr为半径的一个球体,沿需要防直击雷的部位滚动,当球体只触及接闪器(包括被利用作为接闪器的 金属物),或只触及接闪器和地面(包括与大地接触并能承受雷击的金属物),而不触及需要保护的部位时,则该部 分就得到接闪器的保护。滚球法确定接闪器保护范围应符合本规范附录四的规定。
Raymond?CHEN 绘制的滚球法布置接闪器示意图. 箭头为接闪器,第三类防雷建筑物 hr=滚球半径 r=60, 滚球碰到接闪器而不碰到被保护物,实现 保护。接闪器和被保护物品有至少 3m 米的安全 距离。因为是球体,也可以近似以 45 度角来估 计,即露出高度和水平距离相等的保护。?

单根避雷针的保护范围示意图 (见附录4)

双避雷针的保护范围

单根避雷线的保护范围

多根避雷带的保护范围
====以上为参考GB50057-94 建筑物防雷设计规范=====


====以上为参考《GB50057-94 建筑物防雷设计规范》====================

==以下为参考《GB15599‐95 石油与石油设施雷电安全规范》=======
预防雷电危害的基本原则: 3.1 石油和石油产品应贮存在密闭性的容器内,并避免易燃或可燃性油气混合物在容器周围积聚。 3.2 易燃或可燃性油气可能泄漏或积聚的区域,应避免金属导体间产生火花放电。 3.3 固定顶金属容器附件(如呼吸阀、安全阀)必须装设阻火器。(要查我们灌区的呼吸阀有没有阻火器) 3.4 石油容器及其附属装置(如阻火器、呼吸阀、量油孔等)均应保持良好的工作状态。 9 3.5 石油容器内壁应使用导电防腐涂料,涂料面电阻率应低于 10 Ω。 3.6 石油设备应采用防雷接地。防雷接地、防静电接地和电气设备接地宜共用同一接地装置(参见 GB13348 第 4.1 条) 4 预防雷电危害的技术措施 4.1 金属油罐 4.1.1 当贮存易燃、可燃油品的油罐,其顶板厚度小于 4mm 时,应装设防直击雷设备,如避雷针或半导体消雷器 等。其中单支避雷针保护范围的确定参见附录 A,其它情况下保护范围的确定详见 GB50057 附录四。半导体消雷器保 护范围的确定参见附录 B(参考件)。(要用滚球法来确认我们灌区的避雷针的作用范围是不是足够) 4.1.2 当贮存易燃、可燃油品的油罐,其顶板厚度大于、等于 4mm 时,按 GBJ74 第 11.2.2 条规定,可不装设防直 1) 击雷设备。但在多雷区 ,当油罐顶板厚度大于、等于 4mm 时,仍可装设防直击雷设备。 注:1)多雷区通常指年雷暴日大于 40 天的地区,参见附录 C(参考件)。 4.13 金属油罐必须作环型防雷接地,其接地点不应少于两处,其间弧形距离不应大于 30m。接地体距罐壁的距 离应大于 3m,当罐顶装有避雷针或利用罐体作接闪器时,每一接地点的冲击接地电阻不应大于 10Ω。(对我们的灌 区要将金属栏杆接入到接电带,并且将岗亭接入,岗亭旁边的弯角凸镜的避雷针接入。) 2 4.1.4 浮顶金属油罐可不装设防直击雷设备,但必须用两根截面不小于 25mm 的软铜绞线将浮船与罐体作电气连 接。其连接点不应小于两处,连接点沿油罐周长的间距不应大于 30m。浮顶油罐的密封结构,宜采用耐油导静电材料 制品。 4.1.5 金属油罐的阻火器、呼吸阀、量油孔、人孔、透光孔等金属附件必须保持等电位连接。 4.3.3 动力、照明和通讯线路应采用铠装电缆埋地引入洞内,若由架空线转换为埋地电缆引入时,由进入点至转换处 的距离不得小于 50m,架空线与电缆的连接处应装设避雷器。避雷器、电缆外皮和绝缘子铁脚应作电气连接并接地, 其冲击接地电阻不应大于 10Ω。 4.6 管路 4.6.1 输油管路可用其自身作接闪器,其法兰、阀门的连接处,应设金属跨接线。当法兰用 5 根以上螺栓连接时, 法兰可不用金属线跨接,但必须构成电气通路。 4.6.2 管路系统的所有金属件,包括护套的金属包覆层必须接地。管路两端和每隔 200-300m 处,以及分支处、拐 弯处均应有一处接地,接地点宜设在管墩处,其冲击接地电阻不得大于 10Ω。 4.6.3 可燃性气体放空管路必须装设避雷针, 避雷针的保护范围应高管口不小于 2m, 避雷针距管口的水平距离不 得小于 3m。(在灌区的呼吸阀、锅炉的排放口等,如此设立避雷针,并且用滚球法验算。)

防雷接地规范常用

1、防雷接地装置由接闪器、引下线、接地装置组成。 2、建筑物内的设备、管道构架等主要金属物和防侧击雷的门窗、栏杆以及屋面的金属物体必须接地焊接。 3、防雷接地体应采取焊接方法:①使用金属管作接地体时应在其串接部位焊接角形金属跨接线;②钢筋与钢筋交叉要用一条短圆钢进行跨接焊接,焊接长度不小于圆钢直径的6倍,圆钢同扁钢的焊接必须进行三面焊接;③焊接处焊缝应饱满,要有足够的机械强度,不得有灰渣,咬肉裂纹虚焊气孔等缺陷,焊接处的药皮应敲净。接地体采取搭焊接时。其搭接长度必须符合以下要求:①扁钢为其宽的2倍以上;(三个棱边焊接)②圆钢为其直径的6倍以上;(双面焊接)③圆钢和扁钢连接,其长度为圆钢直径的6倍。(三面焊接) 4、人工接地体应采用圆钢、扁钢、角钢、钢管等金属材料,必须符合以下要求:①圆钢直径不小于10mm;②扁钢截面不小于100平方毫米,厚度不小于4毫米;③角钢厚度不小于4毫米;④钢管壁厚不小于3.5毫米。 5、利用建筑物钢筋做防雷引下线时:①上部与接闪器焊接,下部与基础防雷地线焊接,不能绑接;②下部在室外地坪下0.8~1m处焊一根直径12mm或-40×4镀锌导体伸向室外墙边的距离不小于1m,以备室外人工接地体使用(按图纸设计确定)。③下部在室外地坪上不低于0.3m处焊接一接地体连接板,供防雷接地电阻测量和以备室外防跨步电压工程用(按图纸设计确定)。④接地电阻值应小于设计要求,当利用柱基作接地体不能满足要求时应埋没人工接地体。⑤建筑物钢筋柱内,钢筋直径16mm以上的可用二根作为一组引下线,钢筋直径10mm以上的应用四根为一组作引下线。具体做法按设计要求。⑥防雷专用的引下线暗敷时,引下线扁钢截面不得小于25×4mm圆钢直径不得小于12mm,引下线必须在距地面1.5~1.8m处做断接卡子(一条引下线除外)断接线卡子所用镀锌螺栓的直径不得小于10mm,并需加镀锌弹簧垫圈,并安装一个有标识的接地电阻检测盒。⑦施工操作时应按图纸设计要求截出柱、桩、位置和柱、桩内所用钢筋的位置用油漆作好标志,按照施工进度层都要在相同的钢筋上作好油漆标志,以免错接。 6、建筑物内的电气设备和建筑物天面的设备管道,突出构架以及需防铡击雷的门窗必须做好接地,需防雷的金属门窗应有两处与接地线相连,天面的金属管道应有两处接地。 7、进出建筑物的金属管道和电源穿线钢管均应与接地装置相联。 8、接地干线的接线柱应该明敷在外,与绝缘导线PE线应紧密联接,联接处应有明显的接地标记。 9、电气设备上的接地线应采用专用的接地线,并用镀锌螺栓将接地线牢固地接在电气设备的金属体上。

防雷接地设计规范标准

第一章总则 第1.0.1条为使建筑物(含构筑物,下同)防雷设计因地制宜地采取防雷指施,防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失,做到安全可靠、技术先进、经济合理,制定本规. 第1.0. 2条本规适用于新建建筑物的防雷设计. 本规不适用于天线塔、共用天线电视接收系统、油罐、化工户外装置的防雷设计. 第1.0.3条建筑物防雷设计,应在认真调查地理、地质、土壤、气象、环境等条件和雷电活动规律以及被保护物的特点等的基础上,详细研究防雷装置的形式及其布置. 第 1.0.4条建筑物防雷设计除应执行本规的规定外,尚应符合国家现行有关标准和规的规定. 第二章建筑物的防雷分类 第2.0.1条建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类. 策2.0.2条遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物: 一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者. 二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物. 三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者. 第2.0.3条遇下列情况之一时,应划为第二类防雷建筑物: 一、国家级重点文物保护的建筑物. 二、国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水水泵房等特别重要的建筑物. 三、国家级计算中心、国际通讯枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子没备的建筑物. 四、制造、使用或贮存爆炸物质的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和 人身伤亡者. 五、具有1区爆炸危险环境的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者. 六、具有2区或11区爆炸危险环境的建筑物. 七、工业企业有爆炸危险的露天钢质封闭气罐. 八、预计雷击次数大于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物. 九、预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物. 注,预计雷击次数应按本规附录一计算; 第2.0.4条遇下列情况之一时,应划为第三类防雷建筑物 一、省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆. 二、预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于或等于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物. 三、预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物. 四、预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物. 五、根据雷击后对工业生产的影响及产生的后果,并结合当地气象、地形、地质及周围环境

光缆加强芯正确接地及防雷接地问题分析

光缆加强芯接地问题分析 四川公众通信建设监理公司——康忠学 图1:机房防雷接地与等电位连接 图1中,ODF架中的高压防护接地装置,是专门为光缆金属加强芯及金属护层防雷接地连接的装置,必须用截面积不小于16mm2的多股铜线引到防雷接地排,不能象图2中错误地将ODF架高压防护接地装置与机房等电位连接(保护地)的环型地排连接。 图2 ODF架高压接地装置的接地线直接连接在机房环型地排上(严重错误) YD-T5098-2005通信局(站)防雷与接地工程设计规范3.6.5规定:“光缆的金属加强芯和金属护层应在分线盒或ODF架内可靠连通,并与机架绝缘后使用截面积不小于16mm2的多股铜线引到本机房内第一级接地汇流排(或汇集线)上”。 图中虚线接地连接是工程中普遍出现的错误,并且在一些大型机房也有发生。图1分析如下: 1.走线架是用于承载缆线的设施,不是接地体,走线架本身就应当接受接地系统的保护,环形地排与走线架间加装绝子,其目的就是不能让走线架上的感应电流引入环形地排(反之亦然)。其正确的连接只能是走线架的首尾直接与汇流排连接,当走线架有感应电流时,通过汇流排直接入地。如果按虚线接地连接,其结果是将走线架上的感应电流引入了环形接地排! 2.ODF架中的专用地排是与ODF架电气断开的,只能是实线连接,不能是虚线连接!3.虚线连接将发生两大后果:(1)虚线箭头至总地排间介入了环形地排(当有电流时即介入了感抗),电流不能直接入地;(2)当ODF架中任一光缆的加强芯带电时,都会将电流引入环形地排,即将雷电流引入等电位连接的所有设施。 案例:图3、图4就是光缆加强芯将感应雷电流带入机房,将所有设备(包括空调、照明及其他电器设施全部烧完的典型案例。

注册电气工程师专业基础知识点总结材料

注册电气工程师专业基础知识点总结 1、十进制转为几进制:整数部分除以几取余法,小数部分乘以几取整法 2、计数器:环形n 位计数器分频为n ;扭环形n 位计数器分频是2n; n 位二进制分频是n 2;模是n 的行波计数器分频是n. 3、与门:有0则0;或门:有1则1;或门分配律:A+(BC )=(A+B )(A+C ) 摩根定理:A B=A+B A+B=A B 4、若干三态逻辑门输出端连在一起能实现逻辑功能的分时传送数据 5、发电机的额定电压:比用电设备、电网的额定电压高5% ;我国发电机额定:0.4、6.3、10.5、13.8、18、24kV 6、变压器的额定电压:一次绕组(受电端)与电网额定电压相同;二次绕组(送电端)相当于供电电源,比用电设备高出10%,在3、6、10kV 电压时,短路阻抗小于7.5%的配电变压器,则高出用电设备5% 7、工作接地:保护设备可靠工作;保护接地:保证人身安全,把可能带电的金属接地;保护接零:外壳与接地中线(零线)直接相连,保护人身安全;防雷接地:雷击或过电压的电流导入大地;防静电接地:消除静电积累 8、中性点直接接地:110kv 及以上采用;中性点经消弧线圈:60kv 及以下采用不接地或经消弧线圈接地,消弧线圈是为了补偿接地短路电流 9、中性点经消弧线圈接地系统中一般采用(过补偿形式) 10、三相导线的集合均居越大,则导线的电抗(越大) 11、电阻R :反映发热效应;电抗X :反映磁场效应;电纳B :反映电场效应;电导G :反映电晕和电漏现象 12、短路试验的目的是为了测量(铜耗和阻抗电压) 13、电力系统分析计算中功率和阻抗一般指:(三线功率、一相等效阻抗) 14、三绕组变压器数学模型中电抗反映变压器绕组的(等效漏磁通) 15、原件两端电压的相角差主要取决于通过原件的(有功功率),P 越大,相角差越大 16、电压降落:首末端电压(向量差);电压损耗:首末端电压的(数值差) 17、高压电网线路中流过的无功功率主要影响线路两端的(电压幅值) 18、为(抑制空载输电线路末端电压升高),常在线路末端(并联电抗器) 19、对供电距离近,负荷变化不大的变电所常采用(顺调压方式) 20、调整用户端电压的主要措施有(改变变压器电压比) 21、同步调相机可以向系统中(既可发出感性无功,也可吸收感性无功) 22、降低网络损耗的主要措施之一:(减少线路中传输的无功功率) 23、在无功功率不足的电力系统中,首先应该采取的措施是(采用无功补偿装置补偿无功的缺额) 24、在电力系统短路电流计算中,假设各元件的磁路不饱和的目的是(可以应用叠加原理) 25、三相短路的短路电流只包含(正序分量) 26、单相短路的短路电流为30A ,则其正序分量为(10A ) 27、冲击电流是指短路后0.01s 的瞬时值 28、变压器空载合闸时可能产生很大的冲击电流,原因在于(磁路有一定的剩磁,主磁通的暂态变化) 29、电力系统k 点A 相发生单相短路,对称分量以A 相为准,其电流之间的关系为021k k k i i i == 30、在短路的实用计算中,通常只用(周期分量电流)的有效值来计算短路功率 31、高压线末端电压升高常用办法是在线路末端加(串联电容器) 32、异步电动机等效电路中代表轴上机械功率输出的负载性质为(电容器) 33、单相交流绕组产生的磁动势是(脉振磁动势) 34、电机理论中电角度与机械角度的关系(机电θθp =) 35、利用空间对称分布的三项绕组可以产生圆形旋转磁场,三相交流绕组空间分部差(1200 电角度)

接地与防雷规范 (2)

接地与防雷 一般规定 5.1.1 在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出(图。 图5.1.1 专用变压器供电时TN-S接零保护系统示意 1-工作接地;2-PE线重复接地;3-电气设备金属外壳(正常不带电的外露可导电部分);L1、L2、L3-相线;N-工作零线;PE-保护零线;DK-总电源隔离开关;RCD-总漏电保护器(兼有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器);T-变压器 5.1.2 当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。 采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器

电源侧零线处,引出形成局部TN-S接零保护系统(图5.1.2)。 图5.1.2 三相四线供电时局部TN-S接零保护系统保护零线引出示意1一NPE线重复接地;2-PE线重复接地;L1、L2、L3一相线;N一工作零线;PE保护零线;DK--总电源隔离开关;RCD-总漏电保护器(兼有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器) 5.1.3在TN接零保护系统中,通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接。 5.1.4在TN接零保护系统中,PE零线应单独敷设。重复接地线必须与PK线相连接,严禁与N线相连接。 5.1.5使用一次侧由50V以上电压的接零保护系统供电,二次侧为50V及以下电压的安全隔离变压器时,二次侧不得接地,并应将二次线路用绝缘管保护或采用橡皮护套软线。 当采用普通隔离变压器时,其二次侧一端应接地,且变压器正常不带电的外露可导电部分应与一次回路保护零线相连接。 以上变压器尚应采取防直接接触带电体的保护措施。

基站防雷接地规范

基站防雷接地规范(2006年试行V3.5) 为了防止移动通信基站遭受雷害,确保建筑物、站内工作人员的安全,确保基站内设备的正常工作,提高网络运行的安全系数,有必要做好移动通信基站的防雷与接地工作。一.基本原则 实施防雷工程应本着整体防雷、综合治理、系统防护的原则: 1.防止异常电流进入机房。 2.对进入机房的异常电流,应通过避雷器、合理接地系统和地网尽快泄放。 3.对通过以上原则仍未能避免的异常电流应通过等电位连接的技术,将影响降低到最低。 二.电力引入 2.1变压器应安装高低压避雷器,其地线应与地网良好连接。 2.2基站供电应采用三相四线铠装电力电缆埋地进入机房,其长度不宜小于15m。 2.3 2.4重点基站(如传输节点机房等)、郊区及乡镇基站必须安装压敏型电源避雷器。一级避雷器应安装在基站总交流配电箱内(或旁边)、二级避雷器应安装在开关电源AC屏内,该避雷器应在采购电源设备时一并提出要求。一级电源防雷器的安装必须在电源线的进口处,不许安装在远离电源线的地方,否则将失去作用。一、二级避雷器的接地线应尽量短直,引下线长度应不大于1.5米,截面积为35mm2,连接必须可靠,线耳压接必须牵固。安装位置如图一所示。一、二级避雷器间的交流电源线长度应不少于5m,对于距离不足5m的基站也可在一、二级避雷器间加装8.5-15μH(5m*1.7μH/m)的空心电感退耦器(必须注意电感的最大工作电流,不得等于或小于基站最大用电负荷)。

图一内置避雷器AC屏的安装位置 2.4.1电源避雷器的要求: 2.4.1.1.第一级压敏避雷器的要求: (1)对于高山和多次遭雷击的基站最大放电电流≥120-150KA/每线; 响应时间≤100ns,3+1的保护模式 (2)山区(中雷区以上有架空电源线引入的机房、丘陵、公路旁、农民房、水田中、易遭受雷击的机房,且雷暴日为多雷区的地区)电源用SPD最大通流量: L-PE或 L-N、N-PE必须通过冲击通流容量≥100KA/每线、8/20μs波形的检测,最大持续 工作相电压385V,采用3+1的保护模式。 (3)对于郊区(城市中高层孤立建筑物的楼顶机房、城郊、居民房、水塘旁以及无专用配电变压器供电的基站,且雷暴日为多雷区的地区):电源用SPD最大通流量:L-PE或L-N、N-PE必须通过冲击通流容量≥80KA/每线、8/20μs波形的检测,最大持续工作相电压385V,采用3+1的保护模式。 (3)城市型(闹市区、公共建筑物、专用机房、且雷暴日为中雷区的地区):电源用

配电变压器防雷问题分析

配电变压器防雷问题分析 发表时间:2018-07-05T17:00:18.800Z 来源:《电力设备》2018年第9期作者:侯文龙尹延凯公茂果 [导读] 摘要:配电变压器是电力运行输送过程中的重要组成部分,配电变压器的有效性是决定着局部区域电力稳定和安全的重要环节,一旦配电变压器出现异常,就会给电力系统带来一定的影响和损失,不仅影响电力的正常供应,还会影响人们的生产生活,甚至带来一定经济损失,所以要充分注重配电变压器的稳定性和正常性,保护好配电变压器不受损害,特别是雷击等自然因素的影响。 (国网莱芜供电公司山东莱芜 271100) 摘要:配电变压器是电力运行输送过程中的重要组成部分,配电变压器的有效性是决定着局部区域电力稳定和安全的重要环节,一旦配电变压器出现异常,就会给电力系统带来一定的影响和损失,不仅影响电力的正常供应,还会影响人们的生产生活,甚至带来一定经济损失,所以要充分注重配电变压器的稳定性和正常性,保护好配电变压器不受损害,特别是雷击等自然因素的影响。本文分析了加强配电变压器防雷效果的重要性,指出目前配电变压器遭受雷击的主要原因和措施中的不足,并且提出对应的措施,以期能够改进配电变压器的防雷措施,更好地保护配电变压器,进而保证整个电网的正常运行。 关键词:配电变压器;防雷;问题;措施 前言 不少电网系统的设备都是设置在室外,在一定程度上会受到自然现象的影响,这其中,雷电是对电网系统而言是一种常见但损害较大的存在,比如输电线路,输电铁塔,配电变压器等设备遭受到雷击,都会发生故障,甚至造成整个电网的瘫痪。配电变压器在电力输送电过程中是十分重要的,配电变压器遭受到雷击会对电网造成较为严重的影响,再加上配电变压器使用频率,使用量大,所以研究配电变压器的防雷措施有着重要的现实意义。 1做好配电变压器防雷措施的重要性 电力是保障人们生产生活,促进城市发展进步的重要要素之一,人们越来越离不开电能,随着配电变压器使用需求的增加,再加上我国地域辽阔,在各种地理环境下都分布架设着配电变压器,所以配电变压器的故障和损失也时有发生,在众多故障成因中,遭受雷击是较为频繁和带来严重性较大的一个原因。而一旦配电变压器遭受雷击,设备将会收到损坏,雷电对配电变压器造成的损害不低于26%[1],从而会影响一定区域范围内的供电,甚至会导致供电中断。不论是供电公司,还是普通居民,都应充分认识到雷击给配电变压器带来的破坏性,并且研究分析如何更有效地防止配电变压器遭受雷击,最大范围内发挥电力电网的功能作用。 2配电变压器遭受雷击的不同类别 2.1雷电直击配电变压器 雷电直击配电变压器指的雷电直接击中了配电变压器的出口,这种情况下雷电回直接流入避雷器中,这时配电变压器中避雷器的雷电流基本超负荷了,这让配电变压器会受到很严重的损害,甚至会让变压器,乃至整个电网直接瘫痪,这是雷击方式中最为严重的一种了,但概率一般较低。 2.2雷电直击配电线路 雷电直接击中配电变压器线路比较常见的一种电力事故,雷电一般会直击配电高压导线或低压导线。当雷电击中配电变压器的高压导线时,有避雷器的存在,雷电流会在一定程度上受到限制。比如低压导线设定的冲击电压标准为一定值时,当线路被雷电击中时,超标准的感应电压会从三相线路侵入配电变压器中,会引发低压绕组的情况发生,因此就会出现会发生低压三相进波的情况。 3配电线路防雷措施存在的问题 就笔者的实际工作经验,结合一些理论知识,得出配电变压器雷击损坏的原因主要包括以下几个方面,第一点是配电变压器位置的选择,没有充分考虑到当地的地理环境因素和实地现状,比如较高山坡,在不必要设置变压器时,就尽量不去设置等,第二点是避雷器的安装存在问题,有的工人在安装变压器的避雷器时就没有对变压器和避雷器进行检测检验,使得避雷器容易出现故障,或者就无法正常使用,在恶劣天气,避雷器作用根本无法发挥,变压器必然就容易受到雷电的损害;第三点是避雷器接地引下线截面的问题,配电变压器没有按照规定程序设计生产,接地引下线截面很容易被烧断,雷电流无法正常泄入;第四个原因是没有安装防雷接地装置,不少地区的防雷接地装置都存在一定问题,较为常见的就是避雷器引下线过长。第五个原因是接地电阻过大。这些原因都会导致配电变压器防雷措施会存在一定问题,进而在遭受雷击后设备被损坏,进而影响到电网。 4配电变压器防雷措施 4.1改善电网结构布置 要有效防止配电变压器防雷措施的首要一步和关键一步,就是要充分考虑变压器本身的安装和设置位置,合理科学地计算配电变压器间的距离,对于距离较长的配电变压器要采取有效的措施进行防雷预防。此外,还要充分注意变压器对周边的影响,比如有不少变压器在居住区、商业街等人流较大的区域,在设施变压器的时候要避免雷击对变压器本身和周边的影响,所以在入户的一定距离就要配备避雷器,从而降低周边被雷击中的概率,以确保群众的生命财产安全。 4.2低压侧加装避雷器 不少配电变压器都在高压侧安装了避雷器,但忽视了在低压侧加装,其实,高、低压两侧都安装避雷器能更有效地防止配电变压器遭受雷击。在低压侧安装避雷器,接地装置电位受到高压侧放电的影响,电位会升高,这时低压侧的避雷器就起作用了,使得两侧电位差降低,从而使“反变换”的电力现象消失。而且配电变压器线路绝缘性能越高,就越突出低压侧避雷器的重要性,低压线路使用绝缘效果更好的材料时,必须加装避雷器,从而增加避雷的有效性[2]。 4.3降低接地电阻值 在配电变压器的高压侧一是必须要安装避雷器,二是要通过接地装置电阻防雷,避雷器是第一道关卡,当雷电波进入配变变压器内部,避雷针减少一定的雷电流后,还有一定电流经过接地装置,这时接地装置电阻就能起到有效的防雷效果。降低接地电阻的电阻值,逆变换过电压会受到一定限制,减少给变压器带来的影响。接地引下线的短距离,压降能够减少,提高配电器的防雷能力。 4.4定期检测避雷器 光做好上述这些措施是远远不够的,同时还要加强对避雷器的测试和维护,避雷器是最为有效的经济的一个设备,保证避雷器设备的

防雷基础知识培训

防雷基础知识培训 一、培训目的结合我厂夏季生产情况,为加强我厂安全管理,提高全厂员工的安全意识和安全素质,防范雷电对我厂生产造成影响,特制定防雷防静电基础知识教育的培训: 二、防雷基础知识培训 1、雷电是一种大气自然现象,直到17 世纪中叶,美国科学家富兰克林通过实验证实了天电(雷电)与地电的同一性,并发明和使用了“避雷针”,人们才逐步对雷电有了理性和科学的认识。地球上,任何时刻都会有约2000 个地点出现雷暴,平均每天要发生800 万次闪电,每次闪电在微秒级瞬间可释放出55KW h以上能量。 据统计,全球平均每年因雷电灾害造成的直接损失超过10 亿美元,死亡人数在 3 千人以上,这个数据的统计还不包括我国。我国每年因雷击造成的人员伤亡约有3000 人至4000 人,财产损失在50 亿到100 亿元人民币。 2、当雷云形成后,在两种带不同电荷的雷云中间的电场达到一定强度后便会被击穿,形成云间放电。当带负电荷的云层向下靠近地面时,地面的凸出物、金属等会被感应出正电荷,随着电场的逐步增强,雷云向下形成下行先导,地面的物体形成向上闪流,二者相遇即形成云对地放电。 2.1 雷击的三种形式: 一是带电的云层与大地上某一点之间发生迅猛的放电 现象,叫做“直击雷”。

二是带电云层由于静电感应作用,使地面某一范围带上异种电荷。当直击雷发生以后,强大的脉冲电流对周围的导线或金属物产生电磁感应发生高电压以致发生闪击的现象,叫做“二次雷”或称“感应雷。” 三是“球形雷,”在雷电频繁的雷雨天,偶然会发现紫色、殷红色、灰红色、蓝色的“火球”。 这些火球有时从天空降落,然后又在空中或沿地面水平方向移动,有时平移有时滚动。这些“火球”一般直径为十到几十厘米,也有直径超过一米的。“火球”存在的时间从几秒到几分钟,一般为几秒到十几秒居多。这种“火球”能通过烟囱、开着的窗户、门和其他缝隙进入室内,或者无声地消失,或者发出丝丝的声音,或者发生剧烈的爆炸。这种“火球”虽然发生的几率很小,但发生的次数也相当多。人们常把它叫做“球形雷。” 2.2 雷电危害方式: ( 1 )直击雷危害雷电直接击在建(构)筑物、人、和其它物体上,雷电产生的高电压、大电流、产生的电效应、热效应和机械效应,使建(构)筑物燃烧、爆炸、倒塌、崩毁,人体烧伤、死亡。物体烧毁、解体、爆炸。 (2)雷电的二次危害作用 雷电的二次危害作用就是雷电流产生的电磁感应、静电感应、雷电波等,感应产生的电压、电流所造成的危害。虽然该幅值不如直击雷大,但也能造成很大危害。

注册电气工程师专业基础考试知识点归纳汇总

2015注册电气工程师专业基础考试知识点归纳汇总1、十进制转为几进制:整数部分除以几取余法,小数部分乘以几取整法 2、八(十六)进制转为二进制:把每位数用三(四)位数表示; 3、二进制转为八(十六)进制:以小数点为界,向左右三(四)位一组,将每组用相应八(十六)进制表示 4、BCD码:用四位二进制数表示十进制0--9十个数; 5、8421BCD码:四位二进制数的0000(0)到1111(15)十六种的前十个组合,后六个无效 6、若干三态逻辑门输出端连在一起能实现逻辑功能的分时传送数据 7、我国主要的输电方式:三相交流输电 8、发电机的额定电压:比用电设备、电网的额定电压高5%;我国发电机额定:0.4、6.3、10.5、13.8、18、24kV 9、变压器的额定电压:一次绕组(受电端)与电网额定电压相同;二次绕组(送电端)相当于供电电源,比用电设备高出10%,在3、6、10kV电压时,短路阻抗小于7.5%的配电变压器,则高出用电设备5% 10、工作接地:保护设备可靠工作;保护接地:保证人身安全,把可能带电的金属接地;保护接零:外壳与接地中线(零线)直接相连,保护人身安全;防雷接地:雷击或过电压的电流导入大

地;防静电接地:消除静电积累 11、中性点直接接地:110kv及以上采用;中性点经消弧线圈:60kv及以下采用不接地或经消弧线圈接地,消弧线圈是为了补偿接地短路电流 12、中性点经消弧线圈接地系统中一般采用(过补偿形式) 13、我国电力系统的频率(50)Hz 14、相同长度的分裂导线与单导线的等值电抗关系是('X

防雷接地规范标准

防雷接地规范标准

目录 第一章总则 (3) 第二章防雷分类 (3) 第三章措施 (5) 第一节一般规定 (5) 第二节第一类防雷建筑物的防雷措施 (5) 第三节第二类防雷建筑物的防雷措施 (9) 第四节第三类防雷建筑物的防雷措施 (13) 第五节其它防雷措施 (15) 第四章装置 (17) 第一节接闪器 (17) 第二节引下线 (18) 第三节接地装置 (19) 第五章接闪器 (20) 第一节接闪器选择 (20) 第二节接闪器布置 (20) 参考资料 (20)

第一章总则 第1.0.1条为使建筑物(含构筑物,下同)防雷设计因地制宜地采取防雷指施,防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失,做到安全可靠、技术先进、经济合理,制定本规范。 第1.0.2 条本规范适用于新建建筑物的防雷设计。 本规范不适用于天线塔、共用天线电视接收系统、油罐、化工户外装置的防雷设计。 第1.0.3 条建筑物防雷设计,应在认真调查地理、地质、土壤、气象、环境等条件和雷电活动规律以及被保护物的特点等的基础上,详细研究防雷装置的形式及其布置。 第1.0.4 条建筑物防雷设计除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准和规范的规定。 第二章防雷分类 第2.0.1条建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。 第2.0.2条遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物: 一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。 二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。 三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。 第2.0.3条遇下列情况之一时,应划为第二类防雷建筑物: 一、国家级重点文物保护的建筑物。

防雷防静电基本常识

防雷防静电基本常识 一般管理内容 第一条防雷防静电接地极每年定期检测。产权单位要留有检测记录并确认,如接地电阻值超标,应立即安排整改。各单位负责核算贮罐放空线等易燃、易瀑设备是否在防雷保护范围内,定期检查避雷针氧化及外观情况。 第二条贮罐、工艺设备、管线防雷接地电阻值允许在10欧姆以下,防静电接地电阻值在100欧姆以下。 第三条接地极引线应采用螺栓连接,测试时断开测量。为防止腐蚀氧化,螺栓连接处应有涂油等防腐措施,并进行定期检查。 第四条每台贮罐至少有两点接地,周长每增加30米,则增设一点。 (一)产权单位要保存好原始设计资料,接地电阻值的计算值及施工接线图(新扩、建改造项目)。 (二)产权单位要有接地装置的安装方位图、隐蔽工程及竣工图。 (三)产权单位要保存接地装置验收记录,接地电阻测试记录。 (四)产权单位要保存接地装置变更修改及验收记录。 接地装置验收内容

第五条按设计图纸要求,检查接线、零线、地线的导体规格、敷设方式、导体的连接工艺。 第六条接地连接部分采用螺栓和夹板连接时,其螺栓的规格数量,连接长度应符合技术要求,接触面应压紧可靠,螺栓应有防止松动的开口弹簧垫圈。 第七条连接部分采用焊接时,应按条例规程要求,保证焊接面积和技术要求。 第八条接地装置进出建筑物和引出地面处,应有保护措施或穿套管保护。 第九条利用金属物、钢轨、钢管做自然接地体时,在每个连接处应有符合规定截面的跨接线保证整体的电气连接。 第十条接地母线和接地体的焊接部分,应按规范要求刷相色漆和防腐漆。 第十一条接地装置竣工后,应测量接地电阻,阻值应符合规程规定。 接地装置检查周期 第十二条接地装置电阻的测量每年地土壤电阻率较大的干燥季节进行,防雷防静电装置的接地每年雷雨季节前检查,一般在4月或11月以后进行。 (一)变、配电所的接地网,每年检查、测量一次。

防雷防静电知识点汇总

一、相关定义 1.雷电定义: 雷电是发生于大气中的一种瞬态的、大电流、高电压、高功率、长距离的放电现象

2.防雷装置:用于减少闪击击于建(构)筑物上或建(构)筑物附近造成的物质性损害和人身伤亡,由外部防雷装置和部防雷装置组成。

z 3外部防雷装置:由接闪器、引下线和接地装置组成。

4.部防雷装置:由防雷等电位连接和与外部防雷装置的间隔距离组成。

5静电:一种处于相对稳定状态的电荷。 6工业静电:是生产、储运过程中在物质、装置、人体、器材和构筑物上产生和积累起来的静电。 7依据GB 50057-2010《建筑物防雷设计规》规定,我公司生产厂房(易燃易爆)、仓库(易燃易爆)、配电等防雷建筑物为二类防雷建筑物! 二、我公司防雷防静电设施维护要求——摘自《防雷防静电设施管理规定》 1.使用部门应建立健全的防雷防静电设施台账,需注明设备名称、接地材料规格、接地编号、测量阻值等。 2 对防雷防静电设施的接地装置,特别是接地体(线)焊接和接地体引出线部分处进行除锈、防腐处理(镀锌、喷漆、刷沥青)。

3 对防雷防静电设施进行全线排查,看有无断裂处,确保导电性能良好。 4 紧固接地极、接地极母线、接地极支线连接处的螺栓,确保接地装置接触良好 5 紧固设备、贮罐、机组、管道的静电接地线和跨接线,确保其进出装置处、分支处、弯管、阀门法兰处的接地良好。 6 罐、容器(直径大于或等于2.5米,容积大于或等于50立方米)接地部分不得少于2 处,接地点应对称布置,接地线的位置应远离物料的进出口处。 7 有静电接地要求的管道,各段间应导电良好。每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03Ω时,应设导线跨接,一般螺栓五孔以下的都要跨接。 8 管道系统的对地电阻值超过100Ω时,应采取措施或设两处接地引线,接地引线宜采用焊接形式。 9 定期进行防雷、防静电设施的电阻的测量, 10 明装接地装置需横平竖直,无明显凹凸处。

中华人民共和国通信行业防雷接地标准

中华人民共和国通信行业防雷接地标准 信息产业部邮电设计院(原邮电部设计院)是制定中华人民共和国通信行业防雷接地标准的唯一编制单位上世纪60年代,邮电部设计院的防雷专家就对工程中出现的雷害事故进行了广泛、深入的研究,1986 年开始编制国内外第一个将联合接地理论用于通信局(站)的标准YDJ26-89 《通信局站接地设计技术规定》(综合楼部分)到YD5098-2001《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》的颁布已经是第五个标准了, YD5098-2001 使通信局(站)的防雷技术进入到一个崭新的阶段,该标准采取广泛与IEC 及ITU 等相关国际标准接轨的编写方法,不但结合了中国国情,也充分考虑了通信局(站)的具体情况而推出的集科学性、先进性、实用性与国际接轨的工程设计标准。目前已经在通信局(站)防雷工程中起到非常明显的效果,全面的解决了占通信局(站)雷击事故85% 以上的雷电过电压保护问题,下面对中华人民共和国通信行业防雷接地标准与移动通信及网络系统的防雷等相关问题进行介绍。 1 中华人民共和国通信行业防雷接地标准China national standards on lightning discharges and earthing 1) YDJ26-89 《通信局(站)接地设计暂行技术规范》(综合楼部分)Temporary Specifications on Earthing Design for Telecommunication Bureaus(Stations) (Telecom Integrated Building Part) - -- 原邮电部第一个通信局(站)防雷接地标准,在世界上第一个将联合接地的理论写在通信局(站)防雷接地的标准中; 2) YD2011-93 《微波站防雷与接地设计规范》Specifications on Lightning Discharges and Earthing Design for Microwave Stations ; 3) YD5068-98 《移动通信基站防雷与接地设计规范》Specifications on Lightning Protection and Earthing Design for Mobile Communication Base Stations ; 4) YD5078-98 《通信工程电源系统防雷技术规定》Specifications on Lightning Protection for Power Supply System in Engineering of Telecommunications ; 5 ) YD5098-2001 《通信局(站)雷电过电压保护设计规范》Specifications for Engineering Design of Lightning Over-Voltage Protection for Communication Bureaus(Stations ), 该规范是为了解决综合通信大楼、交换局、数据局、模块局、接入网站、IP 网站、移动通信基站、卫星地球站、微波站等因雷电感应通过电源线、信号线、网络数据线、天馈线、遥控系统、监控系统引入的雷害,确保通信设备的安全和正常工作而编制的。 通信局(站)雷电过电压保护工程的基础应建立在联合接地、均压等电位分区保护之上是非常重要的, 另外通信局(站)雷电过电压保护设计应根据电磁兼容原理,按防雷区划分,对电涌保护器的安装位置进行合理规划。 从通信局(站)雷击概率的统计分析,近年来虽然对通信局(站)建筑物的防雷接地进行了大量的改造, 但雷电产生的浪涌电流还是造成通信设备的损坏,雷击使通信中断的事故时有发生,根据国内外有关资料的统计雷击造成通信设备损坏事故的85% 是雷电过电压引起的,因此对通信局(站)雷电过电压的保护就更为重要。

防雷接地技术标准和规范标准[详]

通信、计算机、监测监控网络机房 设置防雷接地技术规范指导意见 第一部分:总则 第一条:本技术指导意见适用于集团公司所有通信、计算机、监测监控设备及机房。 第二条:通信、计算机、监测监控设备和机房的接地及防雷应做到确保人身和通信设备的安全以及通信设备的正常工作。 第二部分:机房及设备防雷接地的技术标准和条例 第三条:机房及设备防雷接地应执行下列技术标准和条例:YDJ26-89《通信局(站)接地设计暂行技术规范》(综合楼部分); YD 2011-93《微波站防雷与接地设计规范》; YD 5068-98《移动通信基站防雷与接地设计规范》; YD 5078-98《通信工程电源系统防雷技术规定》; YD 过 5098-2001《通信局(站)雷电过电压保护设计规范》; GA371-2001《计算机信息系统实体安全技术要求》; GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》; GB50174-93《电子计算机房设计规范》; GBJ57-83《建筑防雷设计规范》; YD5003-94《电信专用房屋设计规范》; 《煤矿安全规程》;

《通讯机房静电防护通则》; 以上标准是为了解决综合通信大楼、交换局、数据局、模块局、接入网站、IP 网站、移动通信基站、卫星地球站、微波站、监测监控机房及设备等因雷电感应通过电源线、信号线、网络数据线、天馈线、遥控系统、监控系统引入的雷害,确保通信设备的安全和正常运行而编制的。 第四条:所有通信、计算机、监测监控网络机房安装的防雷产品应 当符合国务院气象主管机构规定的使用要求;所有通信、计算机、监测监控场(站)、机房所建防雷设施应符合相关技术标准、规范。 第五条:从事通信、计算机、监测监控网络机房防雷工程的企业,应当持有国务院气象主管机构颁发的《防雷工程专业设计资质证》和《防雷工程专业施工资质证》;工程设计、施工人员应当持有气象主管机构颁发的《防雷工程专业设计资格证》和《防雷工程专业施工资格证》。工程完工后,应将设计施工单位及个人的资质资格证复印件及竣工验收资料等存档备查。 第六条:通信、计算机、监测监控网络机房防雷工程实行设计审核和竣工验收制度。防雷工程的设计、施工单位,必须将防雷工程设计方案报送当地气象主管机构审核,经审核合格后,方可交付施工。工程竣工后,须经法定防雷检测机构检测合格并报当地气象主管机构验证备案后,方可投入使用。 第三部分:机房及设备防雷接地的安全技术要求 第七条:

高压避雷器泄漏电流故障分析处理 图文 民熔

高压避雷器 氧化锌产品介绍 民熔氧化锌避雷器 HY5WS-17/50氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境: a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级; e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

体积小、重量轻, 耐碰撞运输无碰损失, 安装灵活特别适合在开关柜内使用 民熔 HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器10KV电站型金属氧化锌避雷器 民熔 35KV高压避雷器 HY5WZ-51/134 户外电站型 氧化锌避雷器复合型

高压避雷器泄漏电流过大引起危害及防范措施高压避雷器泄漏电流过大处理过程(1)检修人员首先将电容器停运并做好安全措施后,检查电流互感器一、二次接线,均连接可靠、牢固;摇测电流互感器二次绝缘电阻,二次绝缘电阻1.2MΩ,无异常;(2)检查电容器放电电压互感器, 一、二次接线连接牢固、可靠、无异常;(3)摇测电容器对地绝缘及相间绝缘,均在2000MΩ以上,无异常;(4)检查高压避雷器连线及接线连线,接触良好,绝缘电阻均在1000MΩ以上;(5)对高压避雷器做直流1mA电压u1mA,规定变化范围不应超过±5%(6)对高压避雷器做0.75u1mA的泄漏电流,规程规定不应超过50μA

电气专业面试知识点整理

1电气工程基础 1.1绪论 1、电力网:由变电站和不同电压等级输电线路组成的网络称为电力网(不包括发电部分与用户);电力系统:由发电厂在内的发电机、电力网以及用户的各种用电设备组成;动力系统:在电力系统的基础上还包括了发电机的动力部分。 2、变电站一般分为枢纽变电站、中间变电站、地区变电站、终端变电站。 3、为什么要将各个孤立的发电厂互相连接成电力系统?这是因为:可以提高供电可靠性、可以减少备用容量、可以减少系统装机容量、可充分发挥水电在系统中的作用、可采用高效率大容量的火电机组、可提高系统运行的经济性。 4、电力系统的特点:电能不能大量存储、过渡过程十分短暂、电能生产与国民经济各部门和人民生活密切相关、地区特点较强。 5、对电力系统的要求:保证供电可靠性、保证良好的电能质量、为用户提供充足的电力、提高电力系统运行经济性。 6、衡量电能质量的三大指标:电压、频率、波形。(我国3000MW及以上系统频率偏差不超过0.2Hz,3000MW以下系统频率偏差不超过0.5Hz)。 7、谐波电压是指谐波电流在谐波阻抗上的压降。系统谐波阻抗近似与系统短路容量成反比。所以电网公共连接点的短路容量越大,其谐波阻抗越小,则允许注入该点的谐波电流也越大。 8、电力系统的电压等级包括系统用的额定电压和最高电压,电气设备用的额定电压和最高电压。 1.2接地 9、为了保证电力网或电气设备的正常运行和工作人员的人身安全,人为地使电力网及其某个设备的某一特定地点通过导体与大地作良好的连接,称为接地。这种接地包括:工作接地、保护接地、保护接零、防雷接地、防静电接地等。 10、工作接地所采用的中性点接地方式主要包括有:不接地、经消弧线圈接地、直接接地、经电阻接地等等。

防雷防静电基础知识教育培训方案

防雷防静电基础知识教育培训实施方案 一、培训目的 二、培训内容及时间分配 三、培训对象 四、授课教师 五、教材 六、教学辅助 七、考核办法 八、评估 九、考勤员及考勤办法

安全环保科决定将于2015年5月22日在厂内部举行防雷防静电基础知识培训,本科室保证培训过程所聘用的教师及参训学员遵守《松原采油厂培训管理制度》,现制定实施方案如下。 一、培训目的 结合我夏季厂生产情况,为加强我厂安全管理,提高全厂员工的安全意识和安全素质,防范雷电对我厂生产造成影响,特制定防雷防静电基础知识教育的培训计划: 二、培训内容及时间分配

三、培训对象 培训对象:全厂员工 四、授课教师 本次培训聘用的兼职教师按照《松原采油厂兼职教师管理制度》选聘,教师课件已经准备完毕,教师信息如下。 五、教材 教材或讲义:防雷防静电基本知识课件 方式:集中讲授 六、教学辅助 协调综合办公室作如下准备: 地点:东北局松原采油厂食堂二楼 培训方式:质量安全环保科统一组织集中面授 辅助器材:投影仪 七、考核办法 考试时间:2015.5.22 考场:东北局松原采油厂食堂二楼 监考:杨宇凡、赵高原 考场纪律遵守《松原采油厂培训制度》 考试结果上交安全环保科备案

八、评估 培训结束后兼职教师负责双向评估及成绩汇总。九、考勤员及考勤办法 考勤员:赵高原 考勤办法:考勤制度完全遵守《学员教学管理制度》

防雷防静电接地培训 郑州百年职校电工班 防雷技术 1防静电技术 2 防雷装置、防静电装置、电器设备接地和接零装置的异同点及检测 3 概述 雷电是自然界中一种常见的放电现象,它会破坏建(构)筑物和各种工农业设施,同时还会引起火灾和爆炸事故。雷电放电时会产生极高的过电压和巨大的雷电流,不仅能击毙人畜、还会劈裂树木、电杆等。 防雷技术 防雷技术 1 雷电的分类 根据雷电的不同形状,雷电大致可分为片状、线状和球状三种形式。片状雷电是在云间发生,对人们影响不大;线状雷电就是比较常见的闪电落雷现象;球状雷则是一种特殊雷电现象,简称“球雷”。“球雷”是一种紫色或红色的发光球体,直径从几毫米到几十米,存在的时间一般为3~5 s 。球雷通常是沿着地面滚动或在空气中飘行,还会通过缝隙进入室内。“球雷”碰到建筑物便可发生爆炸,并往往引起燃烧。 防雷技术 1 在线状雷中直接对建筑物或其他 物体放电产生破坏性的热效应和机械效应的雷电叫做直击雷;若是落雷处邻近物体因受静电感应或电磁感应产生高电位引起放电,叫做感应雷;再一种是落雷时沿架空线和金属管道引起的高电位,称为雷电波。 防雷技术 1 国外情况据美国国家雷电安全研究所关于雷电所造成的经济影响的一份调查报告表明,美国每年因雷击造成的损失约50~60亿美元。每年因雷击造成的火灾3万多起,50%野外火灾与雷电有关;30%的电力事故与雷电有关;有4/5 石油产品储存和储藏罐事故是由雷击引起的;由于雷电和操作过电压造成物理装置的损失约占80%。 防雷技术 1 (2)热效应 当几十至上千安的强大雷电流通过导体时,在极短的时间内将转换成大量的热能。雷击点的发热能量可熔化50~200 mm3的钢,故在雷电通道中产生的高温,往往会酿成火灾。 例如,某炼油厂一个容积为1500 m 2的钢筋混凝土地下式原油储罐,遭雷击后爆炸起火,罐顶全部爆毁(直径48m ),内支撑大部分倒塌,经济损失26万元。。 防雷技术 1 德国电子保险公司对8722件案例损坏原因的分析图 过电压31,68% (雷击及操作过电压) 盗窃7,01% 火灾4,88% 水灾6,22% 不小心/误操作22,67% 其它26,76% 风暴0,78% 防雷技术 1 数据线缆 TV 电话 230/400 V MCR 110 kV ABC Company 移动基站 一个雷电的电磁脉冲可影响几公里范围的电子设备,这也使电子设备受损的几率增大. 防雷技术 1 概述 人们对电的认识最早是从静电开始的。人们发现两种性质不同的物质相互摩擦后,就具有了某种吸引力,例如,用毛皮摩擦琥珀后能吸引纸屑,这便是静电作用。人们穿着化纤服装,夜晚在黑暗处脱下时,会发出闪闪的小火花,并伴有轻微啪啪声,这是经常可见的静电放电现象。 防静电技术 防静电技术 2

相关文档