文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑给水排水工程习题及答案

建筑给水排水工程习题及答案

建筑给水排水工程习题及答案
建筑给水排水工程习题及答案

建筑给水排水工程习题

一、选择

1、当资料不全时,建筑物内的生活用水低位水池有效容积按哪一条计算是正确的?(A)

A 按最高日用水量的20%~25%确定

B 按最高日用水量的35%~40%确定

C 按平均日用水量确定

D 按平均日用水量的60%确定

2、在装设备通透性吊顶的场所,喷头应布置在_____;系统的喷水强度应按_____确定。(C)

A 吊顶下常规系统设计基本参数1.3倍

B 吊顶下常规系统设计基本参数

C 顶板下常规系统设计基本参数1.3倍

D 顶板下常规系统设计基本参数

3、下列哪一个情况排水系统应设环形通气管?(B)

A 连接4个及4个以上卫生器具的横支管。

B 连接4个及4个以上卫生器具的横支管的长度大于12m的排水横支管。

C连接7个及7个以上大便器具的污水横支管。

D 对卫生、噪音要求较高的建筑物内不设环形通气管,仅设器具通气管。

4、给水管网的压力高于配水点允许的最高使用压力是应设减压设施。采用比例式减压阀的减压不宜大于____。(B)

A 2 :1

B 3 :1

C 5 :1

D 6 :1

5、某建筑物内的生活给水系统,当卫生器具给水配水处的静水压力超过规定值时,宜采用何种措施?(A)

A 减压限流

B 排气阀

C 水泵多功能控制阀

D 水锤吸纳器

6、某中水站利用城市污水处理厂二级处理出水为中水水源是,请回答下列四组中水处理工艺流程中哪组工艺流程合理?(D)

A r r r

中水水源格栅间调节池物化、生化深度处理池中水

u u u u u u u u u u r r

中水水源格栅间调节池物化、生化深度处理池消毒池中水

B r r r r

u u u u u u u u u u r r

C u u r u u r u u r

中水水源格栅间调节池预处理池中水

u u u u u u u u u u r r

中水水源调节池物化、生化深度处理池消毒池中水

D r r r

u u u u u u u u u u r r

注:城市污水处理厂二级处理出水水质已达《污水综合排放标准》,只需经调节池后采用生化或物化结合的深度处理,在经消毒即可作中水使用。

7、在设计自动喷水灭火系统时,配水管道的工作压力不应大于____;湿式系统、干式系统的喷水头动作后应由____直接连锁自动启动供水泵。(B)

A 1.2 MPa 火灾报警信号

B 1.2 MPa 压力开关

C 0.4 MPa 火灾报警信号

D 0.4 MPa 压力开关

8、请指出正确的水泵吸水管的连接方式。(C)

A 吸水管设在虹吸管段

B 吸水管向下坡向水泵

C 异径偏心大小头

D 同心异径管

9、下面关于自动喷水灭火系统管材及连接叙述中,哪一条是正确的?(C)

A 系统管道的连接,应采用沟槽式连接件(卡箍),或法兰连接。

B 配水管道应采用内壁热镀锌钢管。

C 报警阀前采用内壁不防腐管事,可焊接连接。

D 报警阀后采用内壁不防腐钢管,但应在该关段的末端设过滤器。

10、以下报警阀组设置中,哪条是不正确的?(A )

A 水幕系统应设独立的报警阀组或感烟雨淋阀组。

B 保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统,应设独立的报警阀组。

C 安装报警的部位应设有排水系统,水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa 。

D 串联接入湿式系统配水干管的其它自动喷水灭火系统,应分别设置独立的报警阀组。

11、建筑物内塑料给水管敷设哪一条是错误的?(B )

A 不得布置在灶台上边缘

B 明设立管距灶台边缘不得小于0.3m

C 距燃气热水器边缘不宜小于0.2m

D 与水加热器和热水器应不小于0.4m 金属管过渡

12、有一多层建筑住宅小区,共3000人,最高日用水量标准为250L/人·d ,由市政单路供水,且居民用水均需二次加压,试问贮水池生活用水的总容积至少_____m 3。( C )

A 123

B 150

C 112.5

D 182.5

13、由城市给水管网夜间直接供给的建筑物高位水箱的生活用水容积应按最高日用水量的____计算。(D )

A 15%~20%

B 15%~20%

C 50%

D 100%

14、 已知供水系统最大时用水量为20m 3/h ,系统安全系数为1.3,水泵在1h 内的启动次数为8次,试问气压水罐的调节容积为____m 3。(D )

A 0.813

B 0.825

C 0.731

D 0.975

15、下列关于避难层的消防设计哪条不正确?(B )

A 避难层可兼作设备层,但设备管道宜集中布置

B 避难层仅需消火栓

C 避难层应设有消火栓和消防卷帘

D 避难层应设自动喷水灭火系统

16、已知热水系统水容积为1000L ,热水60℃、密度为0.98kg/L ,冷水5℃、密度为1kg/L ,回水温度40℃、密度为0.99kg/L ,水加热器底至冷水补给水箱的水面高度为100m ,试求膨胀水箱的有效容积及水面高出冷水水箱的高度?(C )

A 12L 2m ≈

B 21L 2m ≈

C 33L 1m ≈

D 36L 1m ≈

17、一综合楼上部3~10层为住宅,1~2层作办公用,由一集中热水供应系统24小时供应热水,试问其设计小时耗热量按什么计算?(D )

A 住宅最大小时热水量+办公最大小时耗热量

B 住宅平均小时热水量+办公平均小时耗热量

C 住宅平均小时热水量+办公最大小时耗热量

D 住宅最大小时热水量+办公平均小时耗热量

18、水封井的水封深度采用0.25m ,是指_____。(B )

A 水封井内上游管中心至水封井水面距离

B 水封井内上游管内顶至水封井水面距离

C 水封井内下游中心至水封井水面距离

D 水封井内下游管内顶至水封井水面距离

二、简答

1、房间卫生设备包括哪些内容?

2、室内给水系统是如何进行分类的?

3、室内给水系统有几种给水方式?各适用于什么情况?

4、室内给水系统常用的管材有哪几种?各采用什么样的连接方式?

5、室内给水系统引入管一般应设于什么位置?

6、室内给水管道穿越基础或沉降缝是应采取什么样的技术措施?

7、什么是室内给水管道的明设和暗设?

8、室内给水管道防腐、防冻、防震的一般做法有哪些?

9、给水管道附件分为几类?各起什么作用?

10、给水系统中水箱的作用是什么?安装时应注意什么事项?

11、小时变化系数的定义是什么?

12、生活饮用水管道防止虹吸倒流污染的具体规定是什么?

13、给水管道在接出何种用水管道时应装设防止倒流的装置?

14、设计建筑物内的生活饮用水水池(箱)应注意哪些问题?

15、给水管道在何种情况下不得使用截止阀?

16、比例式减压阀和可调式减压阀的安装方式如何?

17、塑料给水管在室内安装应注意哪些问题?

18、给水管道暗敷时可否直接敷设在建筑结构层内?

19、居住小区加压泵站的贮水池与建筑物内生活用水低位贮水池的有效容积如何确

定?

20、建筑物内生活用水高位水箱的调节容积如何确定?

21、建筑物内生活用水气压水罐的调节容积如何确定?

22、离心泵的工作原理是什么?其性能如何表示?

23、气压给水设备的工作原理是什么?

24、室内消防给水系统的设置范围。

25、室内普通消防系统的消火栓应如何布置?

26、室外消火栓的水压如何计算?

27、室内消防给水管道的布置应符合哪些要求?

28、室外消火栓的布置应符合哪些要求?

29、消防水箱的高度怎么确定?

30、怎样防止消防水池水变成死水?

31、设置灭火设备的条件和要求是什么?

32、高层塔式住宅室内消火栓给水管道是否需环状设置?

33、消防水泵结合器的安装方式有几种?

34、室内消火栓给水系统分区设置的压力限定值是多少?

35、消防水泵在何种条件下可以不设备用泵?

36、什么样的建筑物宜于采用自动喷洒和水幕消防系统?

37、室内排水系统是如何进行分类的?

38、室内排水系统有几个部分组成?

39、排出管穿墙应采取什么措施?

40、室内排水系统可供采用的管材有哪些?

41、局部污水处理构筑物有哪几种?各起什么作用?

42、在何种情况下生活污水与生活废水需分流排放?如何设置中水系统?

43、塑料排水管布置中距热源及消防的要求是什么?

44、当排水温度大于40℃时,应采用何种管材,可否与其他排水合并排出?

45、通气管设置的条件是什么?

46、居住小区污水泵与建筑物内的污水泵流量如何确定?

47、建筑屋面的雨水流量如何确定?

48、小型生活污水处理设施有哪些?设计时应注意哪些问题?

49、写出你所知道的卫生器具的名称。

50、室内卫生器具安装一般在什么时候开始?要求土建专业做哪些工作?

51、屋面雨水系统中水落管的作用是什么?

52、屋面雨水内排水系统是有几个部分组成的?什么情况下采用内排水系统?

53、室内热水供应系统是如何进行分类的?

54、热水的加热方式有哪几种?

55、高层建筑给水排水有什么特点?

56、生活用热水在何种情况下需进行水质软化处理?

57、热水系统设置膨胀水箱时,其容积如何确定?

58、热水系统设置循环管道时应注意哪些问题?

59、饮用净水循环管网内水的停留时间极限值是多少?

60、热水系统的供水量、耗热量和热煤耗量如何计算?

61、游泳池循环供水系统如何考虑?

62、选择适当的给水排水工程施工图进行识读练习。

63、水在﹢4℃时的密度ρ=1000kg/m3,求其容重г为多少?

64、如图1-82所示为一个封闭水箱,其自由表面上的绝对压强为98KPa,水箱内水面高

度为2m。求水箱底面的绝对压强和相对压强,并以压强的三种单位表示。

65、某住宅楼给水系统如图1-83所示,每层设洗涤槽一个,污水盆一个。试估算该系

统各给水管段管径,并确定系统所需的水压。

66、试确定如图1-84所示室内排水系统的管径及坡度。该系统每层设高水箱蹲式大便

器一个,洗涤盆一个,污水盆一个,地漏一个,立管伸出屋顶作通气管。

67、给水系统竖向分区对压力的要求是什么?

68、《建筑设计防火规范》是否适用于高层工业建筑?

69、在甲、乙、丙类液体储罐的防火堤处,如何考虑排水设计?

70、高规上规定消火栓的布置应能保证两个消火栓的水枪充实水柱同时达到任何部位.

消防电梯前室布置的消火栓计算在内吗?消防电梯前室的消火栓是否是单独的,不计算在室内覆盖范围的?另外消火栓的布置与防火分区有关系吗?防火卷濂内外的消火栓是否应该按独立来计算?

71、70万平米的校区设置区域集中高压给水消防系统,请教每个建筑屋面需要设消防

水箱吗?对于各建筑是否可以看作是常高压系统?

72、建筑为四星级宾馆,大堂为两层,客房6层,设有中央空调,大堂的中厅净高超过

8m,如何设自喷呢?只要在其它地方设,中厅顶部不设就可以了吗?

73、天面消防增压泵的问题: 19层的办公楼,用泵+气压罐抽地下水池的水供水。天

面有18立方的消防水池,池底距离天面试验栓2.0M,距离19层的消火栓5.6M。有人说不用加天面的增压泵,理由系地下已经有稳压泵和气压罐,管网可以有足够的压力了。

对不对?喷淋系统又怎样呢??

三、回答

1、试述建筑内部给水系统引起水质污染的原因及其防治措施。

2、试述室内给水排水系统采用的管材、连接方法及其选用?

3、建筑给水系统最基本的给水方式有哪几种?各适用于怎样的水源条件及用户用水特点?

4、室内给水管道的设计流量不同类型建筑如何计算?为什么不能用简单累加方法?

5、室内给水管道水力计算内容,方法以及结果经济合理的准则是什么?试写出7层(8层)单元住宅给水管道水力计算步骤。

6、建筑内部消火栓给水系统有哪些部分组成?消火栓布置有何要求?

7、何谓消火栓给水的充实水柱?充实水柱与水压之间的关系,试列式说明。

8、消防给水的水源有哪几种?在什么情况下可不设消防水池?

9、生活与消防合用的贮水池,为保证水质卫生和消防水量平时不被动用,应采取什么技术措施?试绘简图说明。

10、建筑高度或层数为多少才执行高层建筑消防规范?制定高层建筑与普通建筑消防给水规范的主要依据是什么?

11、通常水泵——水箱联合供水,下行上给式系统中,水箱安装高度难于满足不利点的流出水头要求,在住宅中如何分析解决此问题?对不利点消火栓又如何考虑?

12、自动喷洒及水幕消防系统功能特点及设置场所。

13、火警控制阀的构造、工作原理,如何防止误报?

14、自动喷洒消防系统水力计算步骤。不同火灾危险等级管路计算要求有何不同。为什么?

15、水幕消防与洒水消防有何异同?(功能、组成、计算)

16、试述消火栓给水系统中每支水枪的最小流量(每股水量)与实际消防射流量的区别。17、自动喷水灭火系统的水力计算,为什么说作用面积计算法更合理些?此法基本参数有哪几项?

18、试述室内排水系统的组成,排水体制的确定。

19、为什么说通气系统是特别重要,不可忽视的?多层建筑和高层建筑中都是如何解决通气问题的?

20、试述水封的作用,水封破坏原因,指出其中主要原因,设计中怎样考虑这一问题?21、排水系统中横管、立管中水气流现象的基本规律是什么?讨论这一问题的目的和意义是什么?

22、什么是终限流速?终限长度?立管设计负荷与哪些因素有关?

23、排水单立管系统有哪些新型式?各自特征?是如何保证排水和通气功能协调的?24、排水管道设计流量计算,水力计算内容、方法,水力计算规定及其相互关系。

25、污废水抽升设备选择,贮污水池容积计算。

26、试分析化粪池的作用,及其容积计算。

27、为使室内排水系统正常使用,在设计计算中可采取哪些措施?

28、若两种类型建筑的排水系统图相同,分别用(6-1)式和(6-2)式计算排水设计秒流量,结果是否一样,为什么?

29、排水管道系统的通水能力受到哪些因素的制约?

30、某6层工业厂房的男厕排水系统图同第6张图6-1,每层横支管设洗涤盆1个,自闭式冲洗阀小便器2个,自闭式冲洗阀大便器3个,采用排水塑料管,试确定管径。31、若第6章例6-2 中排水系统为污废水合流制,采用排水塑料管,试配管。

32、医院污水处理与普通生活污水处理的区别是什么?

33、试分析室内排水系统与屋面雨水内排水系统中,水流状态和压力变化的异同。

34、某建筑屋面雨水汇水面积为410m2,采用单斗内排水系统,雨水经过连接管、悬吊管(L=8m), 立管、出户管至室外雨水检查井,当地5min小时降雨厚度h5=110mm/h,

试配管。

35、医院污水处理的目的、目标、预处理的目的。

36、试述医院污水消毒方法,消毒剂种类及选择。

37、屋面雨水排除方式,天沟排水与内排水相比的优缺点。应如何考虑选择排雨水方式?

38、内排水系统的组成、方式、及设计时选择雨水斗、布置管线要求。

39、天沟排水设计计算内容、方法、内排水设计计算方法。

40、室内热水供应系统的加热方式、加热设备、各举一例说明适合采用的场合。

41、热水箱容积的计算(理论法、经验法)。

42、试述加热设备热交换面积的计算。

43、试述热水管网的计算方法(与冷水计算有何异同?)。

44、试述热煤管网的计算方法。

45、试述循环管网设置的意义。循环流量应如何确定?为什么?

46、热水供应循环管网的计算。循环压力的计算。

47、试述全日制循环,定时循环系统中,水泵的选择方法。在全日制循环时,循环附加流量是什么意思?

48、热水系统中除装设与冷水系统相同的附件外,尚需加设那些附件?它们的作用如何?怎样选择?设置位置?设备的总目的是什么?

49、热水供应系统中处安装与冷水系统相同的附件外,尚需加设哪些附件?试述它们的作用和设置要求。

50、室内热水供应系统的加热方式、加热设备的类型有哪些?各适用于什么场所?

51、试述全日制机械循环热水供应系统与定时机械循环热水供应系统中,水泵的选择有何区别。

52、热水配水管网与冷水配水管网的计算有何异同?

53、高层建筑给水系统为何要进行竖向分区供水?分区供水的形式有哪几种?

54、排水单立管系统有哪些新的类型?各有何特点?

55、试述高层建筑热水供应系统分区的依据及形式。

56、为确保高层建筑消防救火的安全可靠性,在设计中应注意哪些问题?

57、试述高层建筑消防给水系统分区的依据和水泵接合器的设置要求。

四、计算及识图

1、某集体宿舍为4层楼,每层有洗脸间,厕所各两个,每个洗脸间设配水龙头14个,每个厕所内设高水箱蹲式大便器8个,小便器4个,洗手盆2个,污水盆1个,试选择此集体宿舍进水管水表,并计算其水头损失。

2、某工厂住宅小区,居住人口共12000人,用水量标准140 L /人·d,该小区由市政管网供水,应选何种型号水表?并计算其水头损失。

3、某城市拟建一座8层宾馆,地下1层,地上7层,其中一层为大厅,层高5m,2~3层为客房,层高2.8m,地下室层高3m,一层与室外地面高差1m,城市供水保证压力为200KPa,试选用合理的给水方式。

4、某住宅小区,有7层住宅楼8栋,计800户,最大时供水量40m3,最不利用水点需要供水压力为290 KPa,如采用自动补气式气压给水设备,试计算水罐总容积。

5、某建筑物拟定设气压给水设备供水方式,已知水泵出水量为3.5L/s,设计最小工作压力为250 Kpa,最大工作压力为400 KPa,如采用隔膜式气压给水设备,求水罐总容积,空气容积和水泵选型。

6、某旅馆建筑给水系统选用的给水方式为自动启动水泵供水到管网和水箱,此种工况的水

泵出水量q b=15m3/h,试求水箱净容积。

7、某办公楼建筑给水系统,水泵的吸水管和压水管总长为40m,自 0.00最低水位压水到水箱+32.00最高水位,已知该管路水头损失为4.16mH2O,试求:水泵所应具有的总扬程。若水泵不从储水池吸水而从室外给水管网吸水,若室外自来水管网最小的水压为20mH2O时,则此种工况水泵扬程为多少?

8、已知某城市最高日用水量标准为100 L /人·d的住宅楼一座共32户,每户内设冲洗水箱坐式便器一个,一个阀开洗脸盆1个,一个阀开洗涤盆1个,其给水当量分别为0.5、0.8、0.7,其a=1.02、K=0.0045,试求该住宅楼引入管仲的设计秒流量。

9、某工厂中一个车间的卫生间设有自闭式冲洗阀5只,自动冲洗水箱或小便器4只,普通水咀有塞洗脸盆10只,污水盆2只,两个阀开淋浴器10只,求给水总管中设计秒流量。已知数据如下表:

10、如图所示为某4层住宅楼。已知各层楼高为3.0m(包括楼板厚度),其中进户管(包括室内至干管管段)长10m,横干管上各立管间距离(右侧自进户管接点算起)为3m、7m、6m。每根立管上支管为各户支管供洗脸盆1个、坐便器1个浴盆1个和厨房洗涤盆1个。室外给水管的最低工作水压为20mH2O,试配管。

11、某集体宿舍的厕所间及浴洗间共设高位水箱大便器8个,小便槽3.0m,洗脸盆12个,

12、某公共浴室有淋浴器30只、浴盆5只、洗脸盆7只,每天开放4小时,采用高压蒸汽直接加热,蒸汽压力为20 KPa,蒸汽量满足要求。室外给水管压力足够,冷水温度为10℃,加热至70℃,试计算:(1)最大时热水耗用量(40℃);(2)最大耗热量和蒸汽用量;(3)热水箱容积(不贮存热水)。

13、某住宅楼40户,以5人/户计,采用集中热水供应系统,热水用水定额为 150L/人·d ,热水温度以65℃计,冷水温度为10℃。已知:水的比热C= 4.19X103J/kg·℃,时变化系数K h=4.5。采用容积式水加热器,热水每日定时供应6h,蒸汽汽化热按2167kJ/kg计算,试求解:(1)最大时热水耗用量;(2)设计小时耗热量;(3)蒸汽耗量;(4)容积式水加热器所需容积。

14、拟建6层住宅,层高2.9米,首层地面标高为± 0.00,室外地面标高为 -0.3m,室外市政给水管中心标高为-1.4m,所能提供的最小压力为180kPa,试选用合理的给水方式,并绘出给水系统示意图。

15、某3层集体宿舍浴洗室给水管道轴侧图如图1所示,图中a 为浴洗槽水龙头, b 为水龙头,试计算途中个管段的管径,选择引入管上安装的水表型号并计算其水头损失。

16、图2为某建筑的生活,消防共用高位水箱,其中V 生活为生活调节水量,V 消防为消防贮备水量。试配齐水箱配管并纠正图中的错误。

17、某办公楼建筑给水系统,水泵从贮水池抽水,其吸水管和压水管总长为40米,自贮水池最低水位±0.00 至水箱最高水位为32.00m ,已知该管路水头损失为4.16m H 2O 。试求水泵所需总扬程。

18、某建筑拟选用隔膜式气压给水设备供水方式,已知水泵出水量为 3.5L/s ,设计最小工作压力为250kpa (表压),最大工作压力为400kpa (表压),。试求气压水罐总容积。

19、某12层办公楼内设有消火栓给水系统,如图3所示。试分析说明这种方式存在什么原则错误?请用图式正确表达。

图1

20、试指出图4 中配管安装错误之处 ,并说明纠正的方法。

21、某4层办公楼设生活、消防共用的给水系统,其轴侧图如图5所示,采用口径65mm 的单出口消火栓和麻质水龙带。水枪喷嘴口径为19mm,水龙带长20mm ,水枪充实水柱取8m,管段4-4’、5-5’的卫生器具当量总数分别为8 和6,试计算消火栓口处所需水压和图中标注的各管段的设计秒流量。

图4某建筑生活消防给水系统

图5生活消防给水系统

给水排水管网系统期末考试复习资料整理(完整版)

给水排水管网系统期末考试复习资料整理(完整版)

2)资源耗费大,电量耗费大 3)供水流程的最后环节,直接承担向用户输 水的任务,对用户龙头出水的水量、水压 及水质的影响至关重要。直饮水的控制环 节. 4)水司最重要的部门,待遇最好的部门 3.给水管网的类型(简答题) 1)按水源数目:单水源给水管网,多水源给水管网 单水源:所有用于水来自于一个清水池 多水源:多个清水池作为水源,大中城市一般为多水源 2)按照连接方式:统一给水管网,分区给水管网 统一:系统中只有一个管网。中国管网之庞大世界第一。 分区:划分为多个区域,各区域 管网具有独立的供水泵 站,不同的水压可降低管 网平均压力,减少爆管和 泵站能量的浪费

3)按照动力方式:重力输水管网,压力输水管网 重力:水源地势高,水依靠自身重力流入用户 压力:清水池的水由泵站加压送出。有时经过多级加压 4)按照布置方式:枝装管网,环状管网 枝装:可靠性差,末端易水质恶化 环状:可靠性高,投资大(可能会考优缺点) 4.给水管网布置的总要求 1)供给用户所需的水量 2)保证用户足够的水压 3)保证不间断供水 4)保障用户饮水安全5.给水管网布置的具体原则(简答题) 1)前瞻性——按照城市规划来布置管网,考 虑给水系统分期建设的可能性,留有充分 的发展余地。 2)安全性——保证管网安全可靠,当局部管 网发生事故时,断水范围应减到可接受的 最小程度 3)全面性——管线遍布在整个给水区内,保证

用户有足够的水量和水压 4)经济性——力求以最短距离敷设管线,以 降低管网造价和供水能量费用;减少拆迁, 少占农田 5)层次性——先确定主干管布置,然后布置一般管线与设施,2~3级 管线综合——协调好与其它管道电缆和道 路等工程的关系 6.给水管网布置的基本形式——环状网和枝装网 枝装网——供水安全性差,末端水质恶化严重,造价低 环状网——供水安全性好,造价高。 1)在城市建设初期采用枝装网,以后逐步连成环状; 2)供水安全性较低的边缘地区工矿企业可采用环状网 7.给水管网布置的具体注意事项(可能有填空题) 1)与城市平面布置图和规划图一致,一般敷设在道路下,应避免在高级路面下通过。 2)干管延伸方向应和二泵站到水池、水塔、

排水工程上册考试题库

排水工程上册题库 一、选择题 1. 雨水管300mn管径(钢筋混凝土管)的最小设计坡度是(C )。 A 、0.001 B 、 0.002 C、 0.003 D 、0.004 2. 倒虹管最小设计流速应大于( B ) m/s。 A、0.8 B 、0.9 C 、1.0 D 、1.2 3. 新建地区的排水系统一般采用( C )。 A、直排式合流制 B 、不完全分流制 C完全分流制 D 、截流式合流制 4. 生活污水设计总变化系数K Z表示(D)。 A、最高日最高时污水量与平均时的污水量比值 B、最高日最高时污水量与最高日平均时的污水量比值 C最高日最高时污水量与平均日最高时的污水量比值 D、最高日最高时污水量与平均日平均时的污水量比值 5. 排水管道跌水水头大于( C )时,应设跌水井。 A、 0.5m B 、 1.0m C、 2.0m D 、 4.0m 6. 当工业废水能产生引起爆炸或火灾的气体时,其管道系统中必须设置( C )。 A、检查井 B、跌水井 C、水封井 D、事故排放口 7. 地下污水管线布置原则中不正确的是( B )。 A. 小管让大管 B. 刚性结构管让柔性结构管 D. 设计管线让已建管线 C. 有压管让无压管

8、雨水口连接管长度不宜超过( C ), 雨水口连接管串联雨水口个数不宜连超过( C )。 A、 15m 4 个 B 、20m 4 个 C、 25m 3 个 D 、30m 5 个 9. 某给排水工程师在设计穿越河道的倒虹管时,采用了下列设计数据,其 中不符合要求的是( C )。 A、倒虹管的管径为400mm B、倒虹管内流速为1.2m/s C倒虹管的管底距规划河底的垂直距离为0.5m D倒虹管的工作管线为两条 10. 各种不同直径的室外排水管道在检查井内的连接,应采取( D )连接方式。 A、水面平接 B、管顶平接 C、管底平接 D A或B 1 1 .排水管道充满度是指( A )。 A、管道内的水深与管径的比值 B、管道直径与水量的比值 C管内水量与管道坡度之比 D 、管道外径与水深之比 12. 污水量的时变化系数是指( A )。 A、最高日最高时污水量与该日平均时污水量的比值 B、最高日污水量与平均日污水量的比值 C最高日最高时污水量与平均日平均时污水量的比值 D最高日污水量与平均日平均时污水量的比值 13. 以下关于排水体制说法不正确的是( C) A、通常情况下选择排水体制时需要考虑的最主要因素是环境保护要

2015建筑给水排水工程试题库:第8章 分区给水系统

第8章分区给水系统 一、单项选择 1、在给水区面积很大、地形高差显著或远距离输水时,可考虑分区供水。分区供水可分为并联分区和串联分区两种基本形式,下列说法正确的是()。 a、并联分区供水安全、可靠,且水泵集中,管理方便 b、并联分区供水安全、可靠,且管网造价较低 c、串联分区供水安全、可靠,且管网造价较低 d、串联分区供水安全、可靠,且水泵集中,管理方便 答案:a 2、( )一般是根据城市地形特点将整个给水系统分成几区,每区有独立的泵站和管网等,但各区之间有适当的联系,以保证供水可靠和调度灵活。 a、区域给水 b、地区给水 c、分区给水 d、地区分段给水 答案:c 3、分区给水中的并联分区的优点不包括( )。 a、各区用水由同一泵站供水,管理方便 b、整个给水系统的运行情况较为简单 c、设计条件易与实际情况一致 d、输水管长度较短,可用扬程较低的水泵 答案:d 4、分区形式须考虑城市地形和城市发展的因素,当城市狭长发展,地形高差较大,可采用( ),因增加的输水管长度不多,高、低两区的泵站又可以集中管理。 a、串联分区 b、并联分区 c、竖向分区 d、平行分区 答案:b 5、城市垂直于地形等高线方向延伸时,( )更为适宜。 a、串联分区 b、并联分区 c、竖向分区 d、平行分区 答案:a 6、大城市的管网往往由于城市面积大,管线延伸很长,即使地形平坦,也因管网水头损失过大,而须在管网中途设置( ),形成分区给水系统。 a、水泵房 b、高位水箱 c、贮水池 d、加压泵站 答案:d 7、水厂远离高区时,采用( )较好,以免到高区的输水管过长,增加造价。 a、串联分区 b、并联分区 c、竖向分区 d、平行分区 答案:a 8、城市居住小区和工矿企业应根据水源。地形和用户水压要求等因素,确定分区给水形式。如高、多层建筑混合居住小区则应采用( )的给水系统供水。 a、水泵 b、水箱 c、分区 d、分设高、低压区 答案:d 9、水泵加压输水和配水,其管道系统经适当分区可减少供水能量费用。这是通过提高供水能量利用率,即减少()实现的。 a、有效利用的能量 b、消耗的能量 c、未被利用的能量 d、供水总能量 答案:c 10、配水管网分区,应根据用水区地形和水源位置,而采取串联还是并联形式,主要考虑()。 a、避免高区输水管过长 b、便于水源向管网配水 c、便于设置调节构筑物 d、便于设置分区泵站 答案:a 11、配水管网分区方案的确定,应考虑()。 a、节约能量最大的方案 b、节约的能量等于增加的投资方案

建筑给水排水工程,期末考试复习必备

一、填空(20分,每空2分) 1. 一个给水当量的流量是0.2 L/S,一个排水当量的流量是0.33L/S。 2.根据用户对水质、水压、水量、水温的要求,并结合外部给水系统情况进行划分,给水系统有三种基本给水系统,为:生活给水系统,生产给水系统,消防给水系。 3. 3.建筑排水系统横支管上宜设清扫口,立管上设检查口等清扫设备。 二、单项选择题(20分,每题2分) 1、6层的住宅建筑用估算的方法计算给水系统所需压力为( C )MPa。 A、0.20 B、0.24 C、0.28 D、0.32 注:120+4*40=280 2.关于建筑内部给水系统计算中最不利配水点的叙述中正确的是(D ) A.整个系统的最高点即为最不利点 B. 整个系统的最远点即为最不利点 C. 整个系统的最高且最远点即为最不利点 D. 决定整个系统所需最大压力的点即为最不利点 3.建筑内部分流制生活排水系统是指(C) A.生活排水与屋面雨水分别排至建筑物外 B. 生活污水与屋面雨水分别排至建筑物外 C. 生活污水与生活废水分别排至建筑物外 D. 生活废水与屋面雨水分别排至建筑物外 4、高层建筑中消火栓给水管道系统(? ),且消火栓给水立管管径应(? )。C A、应独立设置;不小于100mm?? B、可与生活给水管道合用;不小于50mm? C、应独立设置;不小于50mm??? D、可与生活给水管道合用;不小于100mm。 5、请指出正确的水泵吸水管的连接方式。(C ) A 吸水管设在虹吸管段 B 吸水管向下坡向水泵 C 异径偏心大小头 D 同心异径管。 6. 下列情况下应设置环形通气管的是( B ) A.在连接有3个大便器且长度为13的排水横支管上 B.在设有器具通气管时 C.在连接有5个大便器的横支管上

建筑给水排水工程习题及答案

建筑给水排水工程习题 一、选择 1、当资料不全时,建筑物内的生活用水低位水池有效容积按哪一条计算是正确的?(A) A 按最高日用水量的20%~25%确定 B 按最高日用水量的35%~40%确定 C 按平均日用水量确定 D 按平均日用水量的60%确定 2、在装设备通透性吊顶的场所,喷头应布置在_____;系统的喷水强度应按_____确定。(C) A 吊顶下常规系统设计基本参数1.3倍 B 吊顶下常规系统设计基本参数 C 顶板下常规系统设计基本参数1.3倍 D 顶板下常规系统设计基本参数 3、下列哪一个情况排水系统应设环形通气管?(B) A 连接4个及4个以上卫生器具的横支管。 B 连接4个及4个以上卫生器具的横支管的长度大于12m的排水横支管。 C连接7个及7个以上大便器具的污水横支管。 D 对卫生、噪音要求较高的建筑物内不设环形通气管,仅设器具通气管。 4、给水管网的压力高于配水点允许的最高使用压力是应设减压设施。采用比例式减压阀的减压不宜大于____。(B) A 2 :1 B 3 :1 C 5 :1 D 6 :1 5、某建筑物内的生活给水系统,当卫生器具给水配水处的静水压力超过规定值时,宜采用何种措施?(A) A 减压限流 B 排气阀 C 水泵多功能控制阀 D 水锤吸纳器 6、某中水站利用城市污水处理厂二级处理出水为中水水源是,请回答下列四组中水处理工艺流程中哪组工艺流程合理?(D) A r r r 中水水源格栅间调节池物化、生化深度处理池中水 u u u u u u u u u u r r 中水水源格栅间调节池物化、生化深度处理池消毒池中水 B r r r r u u u u u u u u u u r r C u u r u u r u u r 中水水源格栅间调节池预处理池中水 u u u u u u u u u u r r 中水水源调节池物化、生化深度处理池消毒池中水 D r r r u u u u u u u u u u r r 注:城市污水处理厂二级处理出水水质已达《污水综合排放标准》,只需经调节池后采用生化或物化结合的深度处理,在经消毒即可作中水使用。 7、在设计自动喷水灭火系统时,配水管道的工作压力不应大于____;湿式系统、干式系统的喷水头动作后应由____直接连锁自动启动供水泵。(B) A 1.2 MPa 火灾报警信号 B 1.2 MPa 压力开关 C 0.4 MPa 火灾报警信号 D 0.4 MPa 压力开关 8、请指出正确的水泵吸水管的连接方式。(C) A 吸水管设在虹吸管段 B 吸水管向下坡向水泵 C 异径偏心大小头 D 同心异径管 9、下面关于自动喷水灭火系统管材及连接叙述中,哪一条是正确的?(C) A 系统管道的连接,应采用沟槽式连接件(卡箍),或法兰连接。

排水工程试题

XXXXXXXXXX 学院试卷(2011 至2012 学年第二学期) 课程名称:《排水工程》下册 命题教师: 适用班级:给水排水专业 1、 满分100分。要求卷面整洁、字迹工整、无错别字。 2、 考生必须将姓名、班级、学号完整、准确、清楚地填写在试卷规定的地方,否则视为废卷。 3、 考生必须在签到单上签到,若出现遗漏,后果自负。 4、 如有答题纸,答案请全部写在答题纸上,否则不给分;考完请将试卷和答题卷分别一同交回,否则不给分。 试 题 (B ) 一、填空题(每空1分,共1×20=20分) 1.写出下列字符含义 BOD ;A 2/O ; MLSS 。 2.活性污泥系统中的指示性生物是 。 3.一般来说,微生物群体处在 的活性污泥,其SVI 值较低。 4.表示空气扩散装置技术性能的主要指标有动力效率、氧的转移效率、 。 5.常见的氧化沟系统有:交替工作氧化沟系统、 、 、 。 6.传统活性污泥法的曝气池中的溶解氧一般不低于 mg/L ;生物接触氧化池中污水的溶解氧含量一般应维持在 mg/L 之间。 7.污泥的运输方法有 、 、 。 8. 影响微生物生理活动的主要因素: 、 、 及温度。 法污水处理工艺,A 段的作用是吸附,B 段的作用是 。 10.含水率为99%的污泥浓缩成含水率为96%,污泥体积减少了 。

11. 氟利昂-253,其最低极限浓度值为100mg/L,但BOD20/COD=0,说明 。 二、单项选择题。(每题2分,共2×8=16分) 1.下列不属于水中固体物质是。 A.有机物 B.胶体 C.溶解物 D.沉淀物 2.关于水体自净作用说法错误的是。 A.水体自净作用包括物理净化作用、化学净化作用和生物化学净化作用 B.氧化还原反应是水体化学净化的主要作用 C.湖泊、水库等静水体扩散稀释的主要方式是弥散 D.当L计算≥L全混时,α=1 3.下列说法正确的是。 A.沉砂池中的沉淀属于自由沉淀类型 B.初沉池中的沉淀属于压缩 C.区域沉淀发生时的悬浮物浓度为50~500mg/L D.初沉池去除的是密度比水大的无机物,沉砂池去除的是污水中的悬浮物 4.下列说法不正确的是。 A.COD的测定不受水体限制 B.曝气沉砂池中的曝气设备具有预曝气、脱臭、防止污水厌氧分解等作用 C.生活污水中的COD>BOD5,BOD5≥TOC D.生物法主要用于深度处理 5.关于污泥龄的说法,正确的是。 A.等价于MLVSS同活性污泥的净增殖量的比值 B.相当于工作着的污泥总量同每日的回流污泥量的比值 C.相当于微生物的合成反映与每日排出系统的活性污泥量的差值比上活性污泥的净增殖量与微生物内源代谢反应的自身氧化率的乘积 D.污泥龄不得短于微生物的世代期 6.下列说法正确的是。 A.兼性稳定塘是城市污水处理最常用的一种稳定塘,它是由好氧和厌氧微生物协同完成对

建筑给水排水工程试题及答案

建筑给水排水工 程 一、填空题 1、建筑给水排水系统是将城镇给水管网中 的水引入并满足各类用水对 _水量_、_水质_和_水压_要求 的冷水供应系统。 2、建筑给水系统中给水方式 的基本类型是 ___利用外网水压直接给水方式 ___、___设有增压和贮水设备 的给水方式 ___、 ___分区给水方式 ___和____分质给水方式 ___。 3、室内给水管道 的敷设有 ___明装___和__暗装__两种形式。室外埋地引入管其管顶覆土厚度不宜小于 ___0.7m _____,并 应铺设在冰冻线以下 __0.2m __处。 4、在建筑室内消火栓消防系统,低层与高层建筑 的高度分界线为 ___24____m ;高层与超高层建筑高度分界线为 ___100__m 。 5、室内排水系统 的附件主要是指 检查清扫口;地漏 ,存水弯、隔油具、滤毛器和吸气阀。 6、室内排水通气管系统 的作用主要是 排除臭气、保持气压稳定补充新鲜空气降低噪音。 7、室内热水供应方式,根据是否设置循环管网线,如何设置循环管网可分为全循环、半循环、无循环;根据循环管路长 度不同可分为等程、异程;根据循环动力不同可分为 _自然循环、机械循环。 8、疏水器 的作用是阻汽排水。 9、化粪池是一种具有 结构简单、便于管理、不消耗动力、和造价低等优点。局部处理生活污水 的构筑物。 二、名词解释 1、特性流量:水流通过水表产生 100kpa 水头损失时 的流量值。 2、充实水柱:消火栓水枪喷嘴喷出 的对灭火有效 的射流长度,手提式水枪 的充实水柱规定为:从喷嘴出口起至射流 的水量穿过 38cm 圆圈为止 的一段射流长度。 90% 3、自清流速:不使管道中杂质沉淀 的最小流速。 4、间接加热:是利用热媒通过水加热器把热量传递给冷水,把冷水加热到所需热水温度,而热媒在整个加热过程中与被 加热水不直接接触。 三、判断题 1、消防用水对水质 的要求高,但必须按照建筑设计防火规范保证供应足够 的水量和水压。 2、在水表口径确定中,当用水量均匀时,应按照系统 的设计流量不超过水表 的额定流量来确定水表 的口径。 (×) (√) 3、建筑内给水管道设计秒流量 的确定方法有三种,即平方根法、经验法、概率法。 4、消火栓 的保护半径是指以消火栓为圆心,消火栓水枪喷射 的充实水柱作为半径。 5、建筑内部合流排水是指建筑中两种或两种以上 的污废水合用一套排水管道系统排除( (√) (×) √)

建筑给水排水工程重点整理

一、给水系统的分类 给水系统按照其用途可分为3类基本给水系统: 1.生活给水系统 供人们在不同场合的饮用、烹饪、盥洗、洗涤、沐浴等日常生活用水的给水系统。其水质必须符合国家规定的生活饮用水卫生标准。 2生产给水系统 供给各类产品生产过程中所需的用水、生产设备的冷却、原料和产品的洗涤及锅炉用水等的给水系统。生产用水对水质、水量、水压及安全性随工艺要求的不同,而有较大的差异。 3.消防给水系统 供给各类消防设备扑灭火灾用水的给水系统。消防用水对水质的要求不高,但必须按照建筑设计防火规范保证供应足够的水量和水压。 上述3类基本给水系统可以独立设置,也可根据各类用水对水质、水量、水压、水温的不同要求,结合室外给水系统的实际情况,经技术经济比较,或兼顾社会、经济、技术、环境等因素的综合考虑,设置成组合各异的共用系统。如生活、生产共用给水系统,生活、消防共用给水系统,生产、消防共用给水系统,生活、生产、消防共用给水系统。还可按供水用途的不同、系统功能的不同,设置成饮用水给水系统、杂用水(中水)给水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火给水系统、水幕消防给水系统,以及循环或重复使用的生产给水系统等等。 给水方式是指建筑内给水系统的具体组成与具体布里的实施方案(同时,根据管网,水平干管的位置不同,又分为下行上给式、上行下给式、中分式以及枝状和环状等形式。 在初步设计过程中,可用经验法估算建筑所需水压,看能否采用直接给水方式: 即1层为100kPa, 2层为120kPa, 3层以上每增加1层,水压增加4okPa。

三、分区给水方式 1.利用外网水压的分区给水方式 2.设高位水箱的分区给水方式 一般各分区最低卫生器具配水点处的静水压力不宜大于0. 45MPa,且最大 不得大于0. 55MPao .钢管的连接方法 钢管的连接方法有螺纹连接、焊接和xx 连接。 (1)螺纹连接 即利用带螺纹的管道配件连接。配件用可锻铸铁制成,抗腐性及机械强度均较大,也分镀锌与不镀锌两种,钢制配件较少。镀锌钢管必须用螺纹连接,其配件也应为镀锌配件。这种方法多用于明装管道。 (2)焊接 焊接是用焊机、焊条烧焊将两段管道连接在一起。优点是接头紧密,不漏水,不需配件,施工迅速,但无法拆卸。焊接只适用于不镀锌钢管。这种方法多用于暗装管道, (3)xx连接 在较大管径(50mm以上)的管道上,常将法兰盘焊接(或用螺纹连接)在管端,再以螺栓将两个法兰连接在一起,进而两段管道也就连接在一起了。法兰连接一般用在连接阀门,止回阀,水表,水泵等处,以及需要经常拆卸,检修的管道上。 止回阀和截止阀有方向性的 水表: 水表是一种计量用户累计用水量的仪表。流速式水表的构造和性能

排水工程(上册)课后答案及例题

第二章习题 1、某肉类联合加工厂每天宰杀活牲畜258T ,废水量标准8.2m 3/t 活畜,总变化系数1.8,三班制生产,每班8h,最大职工数860人,其中在高温及污染严重车间工作的职工占总数的40%,使用淋浴人数按85%计,其余60%的职工在一般车间工作,使用淋浴人数按30%计.工厂居住区面积9.5×104 ㎡,人口密度580人/104 ㎡,生活污水量标准160L/人·d,各种污水由管道汇集送至污水处理站,试计算该厂的最大时污水设计流量. 解: 该厂的最大时污水设计流量Q=Q 1 +Q 2 +Q 3 Q 1 =k·n·k z 24×3600 =160×9.5×585×1.824×3600 =18.525L/s Q 2 =A 1 B 1 K 1 +A 2 B 2 K 2 T×3600 +C 1 D 1 +C 2 D 2 3600 =860×60%×25×3.0+860×40%×35×2.58×3600 +860×60%×30%×40+860×40%×85%×60 3600 =2.39+6.59=8.98L/s Q 3 =m·M·k z T×3600 =258×8.2×1.8×103 3600×24 =44.08 L/s Q=Q 1 +Q 2 +Q 3 =18.525+8.98+44.08=72.59 L/s 2、下图为某工厂工业废水干管平面图。图上注明各废水排除口的位置,设计流量以及各设计管段的长度,检查井处的地面标高,排除口1的管底标高为218。9m,其余各排除口 的埋深均不得小于 1.6m 。该地区土壤无冰冻。要求列表进行干管的水力计算,并将计算结果标注在图上。 解:先进行干管的流量计算如下表:

建筑给水排水工程期末考试简答题题库

1,从满足各用水点水压的要求的角度,给水系统有哪几种常用的给水方式?他们各自的使用条件是什么? ⑴依靠外网压力的给水方式 ①直接给水方式:适用于给水管网的水量,水压在一天内均能满足用水要求的建筑 ②设水箱的给水方式:室外给水管网供水压力周期不足时采用 ⑵依靠水泵升压的供水方式 ①设水泵的给水方式:室外管网的水压经常不足时采用 ②设水泵、水箱的给水方式:室外给水管网水压低于或经常不满足建筑内给水管网所需的 水压,且室内用水不均匀时采用 ③气压给水方式:室外给水管网压力低于或经常不能满足建筑内给水管网所需水压,室内 用水不均匀,且不适宜设施高位水箱时采用 ④分区给水方式:室外给水管网的压力只能满足建筑下几层供水要求时 2,简述建筑中水原水按水质状况可分为哪几类各自的来源及特点。 ①沐浴排水:有机物和悬浮物浓度都较低,但阴离子洗涤剂的含量可能较高 ②盥洗排水:水质与沐浴排水相近,但悬浮物浓度较高 ③冷却水:水温较高,污染较轻 ④洗衣排水:水质与盥洗排水较近,但洗涤剂含量较高 ⑤厨房排水:有机物浓度、浊度个油脂含量都较高 ⑥冲厕排水:有机物浓度、悬浮物浓度和细菌含量都很高 3,简述全循环、立管循环、干管循环和不循环系统的管道设置及运行特点 ①全循环:是指热水干管,热水立管和热水支管都设置相应的循环管道,保持热水循环。 运行特点:适用于对热水供应要求比较高的建筑中 ②立管循环:是指热水干管和热水立管均设置循环管道,保持热水循环。特点:多用于设 有全日供应热水的建筑和设有定时供应热水的高层建筑中 ③干管循环:是指热水干管设置循环管道,保持热水循环。特点:多用于定时供应热水的 建筑中。 ④不循环:是指在热水管网中不设置任何循环管道。特点:热水供应系统较小,使用要求 不高的定时热水供应系统 4,造成给水系统水质二次污染的原因有哪些? ①管网污染:供水管道老化腐蚀,渗漏等因素 ②回流污染:无防倒流污染措施时,非饮用水或其他液体倒流入生活给水系统 ③贮水过程污染:贮水池,水箱制作材料或防腐涂料选择不当,含有有毒物质,溶于水中 ④微生物污染:水在贮水池,水箱中停留时间过长,余氯耗尽,微生物繁殖使水腐败变质 ⑤设计、施工安装或使用不当造成污染 5,造成高层建筑给水消防系统超压的原因? ①消防水泵试验、检查时,水泵出水量较小,管网压力升高 ②火灾初起,消防泵启动,消防栓或喷头的实际开启放水出流量,远小于按规范要求计算 选定的水泵出流量,水泵扬程升高 ③消防给水系统分区范围偏大,启动消防时,为满足楼层最不利消火栓或喷头所需压力, 则低层消火栓或喷头压力过大 6,建筑雨水排水系统可分为哪几类?各有什么特点? ①按管道内的流态:重力无压流:是指雨水通过自由堰流入管道,在重力作用下附壁流动, 管内压力正常:重力半有压流:管内水气混合,在重力和负压抽吸双重作用下流的; 压力流:管内充满雨水,主要在负压作用下流动

建筑给水排水工程 术语

术语、符号 . 术语 ..生活饮用水水质符合生活饮用水卫生标准的用于日常饮用、洗涤的水。 ..生活杂用水用于冲洗便器、汽车,浇洒道路、浇灌绿化,补充空调循环用水的非饮用水。 ..小时变化系数最高日最大时用水量与平均时用水量的比值。 ..最大时用水量最高日最大用水时段内的小时用水量。 . . 平均时用水量最高日用水时段内的平均小时用水量。 ..回流污染由虹吸回流或背压回流对生活给水系统造成的污染。 ..背压回流 给水管道内上游失压导致下游有压的非饮用水或其他液体、混合物进入生活给水管道系统的现象。 ..虹吸回流 给水管道内负压引起卫生器具、受水容器中的水或液体混合物倒流入生活给水系统的现象。 . .空气间隙 在给水系统中,管道出水口或水嘴口的最低点与用水设备溢流水位间的垂直空间距离;在排水系统中,间接排水的设备或容器的排出管口最低点与受水器溢流水位间的垂直空间距离。 ..溢流边缘指由此溢流的容器上边缘。 ..倒流防止器 一种采用止回部件组成的可防止给水管道水流倒流的装置。 ..真空破坏器 一种可导入大气压消除给水管道内水流因虹吸而倒流的装置。 ..引入管 将室外给水管引入建筑物或由市政管道引入至小区给水管网的管段。 ..接户管 布置在建筑物周围,直接与建筑物引入管和排出管相接的给水排水管道。 ..入户管(进户管) 住宅内生活给水管道进入住户至水表的管段。 ..竖向分区建筑给水系统中,在垂直向分成若干供水区。 ..并联供水建筑物各竖向给水分区有独立增(减)压系统供水的方式。 ..串联供水 建筑物各竖向给水分区,逐区串级增(减)压供水的方式。 ..叠压供水 利用室外给水管网余压直接抽水再增压的二次供水方式。 ..明设室内管道明露布置的方法。 ..暗设, 室内管道布置在墙体管槽、管道井或管沟内,或者由建筑装饰隐蔽的敷设方法。..分水器集中控制多支路供水的管道附件。 ..线胀系数温度每增加℃时,管线单位长度的增量。 ..卫生器具, 供水并接受、排出污废水或污物的容器或装置。

《排水工程》下册考试题

一、单选题(1-7小题每题2分,8-11小题每题4分,共30分) 1.关于阶段曝气活性污泥法的工艺特点描述错误的是(c) A.有机污染物在池内分配的均匀性,缩小供氧和需氧量的矛盾 B.供气的利用率高,节约能源 C.系统的耐冲击能力低于传统的活性污泥法 D.曝气池混合液中污泥浓度沿池长逐步降低 E.可提高二沉池固液分离效果 2.一座完全混合式曝气池,进水流量Q=1200m3/d,曝气池进水BOD 5为S =210mg/L, 出水BOD 5 =10mg/L,曝气池中MLSS=3.6g/L,MLVSS=2.7g/L,污泥产率为0.48,污泥衰减系数Kd=0.06d-1,曝气池的污泥龄,则该曝气池的容积V为(c)m3 A.2150 B.1823 C.1641 D.1550 3.设计一曝气池,污水流量为10000 m3/d,曝气池出水BOD 5=20mg/L,进水BOD 5 为S 0=250mg/L,曝气池的容积V=2500 m3, MLSS=4200mg/L,f=0.75,X R =12g/L, Y=0.5,Kd=0.06,则该曝气池每日剩余污泥量的排放量为(c)kg/d A.615.3 B.558.6 C.677.5 D.745.9 4.一完全混合式曝气池中,MLSS=3500mg/L,MLVSS=2500mg/L,SV=35%,则该系统 的污泥回流比R为(c),(其中二沉池回流污泥浓度按式X r =计算,其中r 取1.2) A.36.8% B.25.8% C.41.2% D.50.4% 二、专业术语填空(11小题,每题2分,共22分) 1.单位质量微生物在单位时间内降解有机物(以BOD表示)的量称之为(),用Nrs,Nrv表示() 容积的百分比,()%表示 三、工艺简述题(每小题4分,9选6,共24分) 1.A2/O工艺 2.生物接触氧化 3.UASB工艺 四、问答题(3小题,每题8分,共24分) 1.请从运行费用、运行管理、处理水质、适用场合等方面比较传统推流式活性污泥法工艺与完全混合活性污泥法工艺。 2.请对一个典型的城市污水处理厂(设计流量为10万吨/天)进行工艺设计(工艺流程的选择),并画出整个污水处理厂的工艺流程图,并简要评论你所设计的整套工艺有什么特点。 (注:每种处理单元必须确定具体的工艺类型,要求脱氮除磷,污泥要进行处理)

建筑给水排水工程期末复习题

建筑给水排水工程期末复习题 (2013?2014-1学期) 模拟试卷一 ―、填空题(每空1分,共30分) 1.建筑内部给水系统根据用途一般可分为() ()()三类。 2.进水管一般由侧壁距箱顶()mm处接入水箱。 3.自动喷水灭火系统水力计算的方法有()和( )两种。 4.热水供应系统可分为()、()和 ()三类。 5.室内给水施工图一般由设计施工说明、()、 ()、()等四部分组成。 6.给水引入管穿越()、墙体和楼板时,应及时配合土建做好孔 洞及()。 7地下室或地下构筑物外墙有管道穿过时应采取防水措施。对有要求的建筑物,必须采用()。 8、蹲式大便器分为()、()和( ___________ )三种。 9、屋面雨水系统按设计流态可分为()、() 、()。 10自动喷水灭火系统水平敷设的管道应有()坡度,坡向泄水点。 11、室外排水管道多采用()或(),其接口方式有()和()两种形式。 12.建筑物中水水源可取()和()。 四、多项选择题(每小题2分,共20分,将正确的答案的序号填入括号内) 1.截止阀按连接方式分为()。 A.内(外)螺纹截止阀 B.承插连接截止阀 C法兰截止阀 D.卡套式截止阀 2.( )为喷头常闭的自动喷水灭火系统。 A.湿式自动喷水灭火系统 B.干式自动喷水灭火系统 C预作用喷头灭火系统 D.雨淋灭火系统 3.下列说法正确的是()。 A.半容积式水加热器的供热量按设计秒流量计算; B.容积式水加热器的供热量按设计小时耗热量与容积式水加热器的设计小时供热量之差计算; C.快速式水加热器的供热量按设计秒流量计算; D.半即热式水加热器的供热量按设计小时耗热量计算。 4.开水集中制备分散供应系统对管道材质要求较高,常用的管材有 ()。 A.薄壁不锈钢管 B.塑料管 C.薄壁钢管 D.复合管

排水工程上册第四版课后习题答案

2、何为排水系统及排水体制?排水体制分几类,各类的优缺点,选择排水体制的原则是什么? 答:在城市和工业企业中通常有生活污水、工业废水和雨水。这些污水是采用一个管渠系统来排除,或是采用两个或两个以上各自独立的管渠系统来排除。污水的这种不同排除方式所形成的排水系统,称做排水系统的体制(简称排水体制)。排水系统的体制一般分为合流制和分流制两种类型。 从环境保护方面来看,如果采用合流制将城市生活污水、工业废水和雨水全部截流送往污水厂进行处理,然后再排放,从控制和防止水体的污染来看,是较好的;但这时截流主干管尺寸很大,污水厂容量增加很多,建设费用也相应地增高。分流制是将城市污水全部送至污水厂进行处理。但初雨径流未加处理就直接排入水体,对城市水体也会造成污染,有时还很严重,这是它的缺点。 合理地选择排水系统的体制,是将城市和工业企业排水系统规划和设计的重要问题。它不仅从根本上影响排水系统的设计、施工、维护管理,而且对城市和工业企业的规划和环境保护影响深远,同时也影响排水系统工程的总投资和初期建设费用以及维护和管理费用。通常,排水系统体制的选择应满足环境保护的需要,根据当地条件,通过技术经济比较确定。而环境保护应是选择排水体制时所考虑的主要问题。 3、排水系统主要由哪几部分组成,各部分的用途是什么? 答:城市污水包括排入城镇污水管道的生活污水和工业废水。将工业废水排入城市生活污水排水系统,就组成城市污水排水系统。 城市生活污水排水系统由下列几个主要部分组成: 1) 室内污水管道系统及设备。其作用是收集生活污水,并将其排送至室外居住小区污水管道中去。 2) 室外污水管道系统。分布在地面下的依靠重力流输送污水至泵站、污水厂或水体的管道系统统称为室外污水管道系统。 3) 污水泵站及压力管道。污水一般以重力流排除,但往往由于受到地形等条件的限制而发生困难,这时就需要设置泵站。 4) 污水厂。供处理和利用污水、污泥的一系列构筑物及附属构筑物的综合体称污水处理厂。 5) 出水口及事故排出口。污水排入水体的渠道和出口称出水口,它是整个城市污水排水系统的终点设备。 工业废水排水系统,由下列几个主要部分组成: 1) 车间内部管道系统和设备。主要用于收集各生产设备排除的工业废水,并将其排送至车间外部的厂区管道系统中去。 2) 厂区管道系统。敷设在工厂内,用以收集并输送各车间排出的工业废水的管道系统。 3) 污水泵站及压力管道。 4) 废水处理站。是回收和处理废水与污泥的场所。 雨水排水系统的主要组成部分 1) 建筑物的雨水管道系统和设备。主要是收集工业、公共或大型建筑的屋面雨水,并将其排入室外的雨水管渠系统中去。 2) 居住小区或工厂雨水管渠系统。 3) 街道雨水管渠系统。 4) 排洪沟。 5) 出水口。 4.排水系统布置的几种形式各有什么特点?及其适用条件 1、正交式:在地势向水体适当倾斜的地区,各排水流域的干管可以最短距离沿

排水工程考试题

排水工程考试题 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

一、填空题 1、为了使计算简便,我国《室外排水设计规范》建议折减系数的采用为:暗管m=2 ,明渠m= 。在陡坡地区,暗管的m=~2 。 [第三章第2节] 2、设计流速是(与设计流量、设计充满度相应的水流平均速度 )。 最小设计流速是保证(管道内不致发生淤积的流速)。 最大设计流速是保证(管道不被冲刷损坏的流速)。 3、管道的衔接方法:主要有(水面平接、管顶平接和管底平接)三种。 (第二章第四节) 4、城市污水总的设计流量是( 居住区生活污水、工业企业生活污水和工业废水 ) 设计流量三部分之和。 5、(1)按照来源的不同,污水可分为(生活污水)、(工业废水)和(降水)3类——第1章第1节 (2)生活污水总变化系数与平均流量间的关系式为Kz=(/)当Q<5L/S 时,Kz=();Q>1000 , Kz=()——第2章第2节 6、定线应遵循的主要原则是:(应尽可能地在管段较短和埋深较小的情况下,让最大局域的污水能自流排出)。(第二章第4节P39-40) 7、水面平接是使( 上游管段终端 )与( 下游管段起端 )在指定的( 设计充满度 )下的水面平接。 8、雨水设计流量 Qs=qΨF ,其中Ψ的含义是(地面径流系数) 9、在排水管道的接口中,水泥砂浆抹带口属于(刚性)接口 10、污水管道的最小设计流速为s,雨水管道、合流管道的最小设计流速为s,明渠的最小设计流速为s。 11、城市污水是指排入城镇污水排水系统的(生活污水)和(工业废水) 12、污水管道水力计算的目的,在于合理的经济的选择管道(断面尺寸)、坡度和(埋深)。 13、雨水管道的最小管径为( 300 mm ),相应的最小坡度为()雨水口连接管最小管径( 200 mm ),最小坡度为(). 14、排水系统的布置形式主要包括:(正交式分布 ,截流式分布 ,平行式分 布 ,分区式分布 ,分散式分布, 环绕式分布)。 15、排水的(收集、输送、处理和排放等设施)一定方式组合成的总体,称为排水系统。(第一章第1节) 16、金属管道的最大设计流速是( 10 )m/s, 非金属的最大设计流速是 ( 5 )m/s。 17、管道平面图应包括(支管)(干管)(主干管)(泵站)(污水厂)(出水口)等的具体位置和资料。 二、名词解释

工程建筑给水排水工程试题与答案.docx

建筑给水排水工程 一、填空题 1 、建筑给水排水系统是将城镇给水管网中的水引入并满足各类用水对_水量 _、 _水质 _和 _水压 _要求的冷水供应系统。 2 、建筑给水系统中给水方式的基本类型是___利用外网水压直接给水方式___、 ___设有增压和贮水设备的给水方式___、___分区给水方式 ___和____分质给水方式 ___。 3 、室内给水管道的敷设有___明装 ___和__暗装 __两种形式。室外埋地引入管其管顶覆土厚度不宜小于___0.7m_____,并应铺设在冰冻线以下 __0.2m __ 处。 4 、在建筑室内消火栓消防系统,低层与高层建筑的高度分界线为___24____m ;高层与超高层建筑高度分界线为 ___100__m 。 5 、室内排水系统的附件主要是指检查清扫口;地漏, 存水弯、隔油具、滤毛器和吸气阀。 6 、室内排水通气管系统的作用主要是排除臭气、保持气压稳定补充新鲜空气降低噪音。 7、室内热水供应方式,根据是否设置循环管网线,如何设置循环管网可分为全循环、半循环、无循环;根据循环管路长 度不同可分为等程、异程;根据循环动力不同可分为_自然循环、机械循环。

8 、疏水器的作用是阻汽排水。 9 、化粪池是一种具有结构简单、便于管理、不消耗动力、和造价低等优点。局部处理生活污水的构筑物。 二、名词解释 1 、特性流量:水流通过水表产生100kpa水头损失时的流量值。 2 、充实水柱:消火栓水枪喷嘴喷出的对灭火有效的射流长度,手提式水枪的充实水柱规定为:从喷嘴出口起至射流90%的水量穿过 38cm 圆圈为止的一段射流长度。 3、自清流速:不使管道中杂质沉淀的最小流速。 4、间接加热:是利用热媒通过水加热器把热量传递给冷水,把冷水加热到所需热水温度,而热媒在整个加热过程中与被 加热水不直接接触。 三、判断题 1 、消防用水对水质的要求高,但必须按照建筑设计防火规范保证供应足够的水量和水压。(×) 2 、在水表口径确定中,当用水量均匀时,应按照系统的设计流量不超过水表的额定流量来确定水表的口径。(√) 3 、建筑内给水管道设计秒流量的确定方法有三种,即平方根法、经验法、概率法。(√)

排水工程(上)测试题

排水试题 一、填空题 1、为了使计算简便,我国《室外排水设计规范》建议折减系数的采用为:暗管m=2,明渠m=1.2。在陡坡地区,暗管的m=1.2~2 2、设计流速是(与设计流量、设计充满度相应的水流平均速度)。 最小设计流速是保证(管道内不致发生淤积的流速)。 最大设计流速是保证(管道不被冲刷损坏的流速)。 3、管道的衔接方法:主要有水面平接、管顶平接和管底平接三种 4、城市污水总的设计流量是(居住区生活污水、工业企业生活污水)和(工业废水)设计流量三部分之和。 5、(1)按照来源的不同,污水可分为(生活污水)、(工业废水)和(降水)3类。 (2)生活污水总变化系数与平均流量间的关系式为Kz=(2.7/Q0.11)当Q<5L/S时, Kz=(2.3);Q>1000 ,Kz=(1.3) 6、定线应遵循的主要原则是:(应尽可能地在管段较短和埋深较小的情况下,让最大局域的污水能自流排出)。 7、水面平接是使(上游管段终端)与(下游管段起端)在指定的(设计充满度)下的水面平接。 8、雨水设计流量Qs=qΨF ,其中Ψ的含义是(地面径流系数) 9、在排水管道的接口中,水泥砂浆抹带口属于(刚性)接口 10、污水管道的最小设计流速为0.6m/s,雨水管道、合流管道的最小设计流速为0.75m/s,明渠的最小设计流速为0.4m/s。 11、城市污水是指排入城镇污水排水系统的生活污水和工业废水 12、污水管道水力计算的目的,在于合理的经济的选择管道(断面尺寸)、坡度和(埋深)。 13、雨水管道的最小管径为(300 mm),相应的最小坡度为(0.003)雨水口连接管最小管径(200 mm),最小坡度为(0.004). 14、排水系统的布置形式主要包括:正交式分布,截流式分布,平行式分布,分区式分布,分散式分布,环绕式分布。 15、排水的(收集、输送、处理和排放等设施)一定方式组合成的总体,称为排水系统。 16、金属管道的最大设计流速是(10)m/s, 非金属的最大设计流速是(5)m/s。 17、管道平面图应包括(支管)(干管)(主干管)(泵站)(污水厂)(出水口)等的具体位置和资料。 18、一般来说干燥土壤中,最大埋深不超过(7—8)m,在多水、流沙、石灰岩地层中,一般不超过(5)m。 二、名词解释 1、污水管道系统的定线:在城镇(地区)总平面图上确定污水管道的位置和走向 2、极限强度理论:在雨水管道的设计中,采用的降雨历时t=汇水面积最远点的雨水流达集流点的集流时间τ0,此时暴雨强度、汇水面积都是相应的极限值,根据公式确定的流量应是最大值。这便是雨水管道设计的极限强度理论。 3、集水时间t:指雨水从汇水面积上最远点流到设计的管道断面所需时间。 4、城市污水:城镇居民生活污水、机关、学校、医院、商业服务机构及各种公共设施排水以及允许排入城镇污水收集系统的工业废水和初期雨水。 5、(1)最小设计流速:保证管道内不致发生淤积的流速。 (2)最小设计坡度:相应于管内流速为最小设计流速时的管道坡度。

排水工程(下)选择题

1.污水处理厂位置的选择,应符合城镇总体规划和排水工程总体规划的要求,同时应满足( A ). A 在城镇水体的下游、夏季最小频率风的上风侧 B 在城镇水体的下游、夏季最小频率风的下风侧 C 在城镇水体的上游、夏季最小频率风的上风侧 B 在城镇水体的上游、夏季最小频率风的下风侧 2.城市污水的设计水质,在无资料时,生活污水的5日生化需氧量应按每人每日( A )g计算. A. 20~35 B. 5~15 C. 35~50 D. 35~40 3.下列关于沉淀池理论的说法,正确的是( B ) A. 砂粒在沉砂池中的沉淀方式大致为区域沉淀 B. 活性污泥法在二沉池中上部的沉淀大致为絮凝沉淀 C. 浓缩池开始阶段及二沉池下部为压缩沉淀 D. 二沉池污泥斗中为自由沉淀 4.城市污水经二级处理后的出水消毒加氯量为6~15mg/L,接触时间为( A )min. A. 30 B. 20 C. 10 D. 60 5.下列污水与污泥处理流程中,正确的是( A )。 A 城市污水→格栅→沉砂池→氧化沟→二沉池→消毒→处理出水 B 污水→格栅→沉砂池→生物滤池→二沉池→消毒→处理出水 C 剩余污泥→预处理→浓缩池→机械脱水→污泥外运 D 城市污水→格栅→初沉池→曝气池→处理出水 6.活性污泥法处理系统是以活性污泥反应器——曝气池作为核心处理设备.此外,还有二次沉淀池、空气扩散系统和( A )系统所组成. A.污泥回流 B.污水回流 C.污水处理 D.污泥处理 7.有机污染物综合指标有BOD、COD、TOC、TOD等,难生物降解有机物不能用( C )作指标。 A.TOC B.COD C.BOD D.TOD 8.活性污泥法和生物膜法是在有氧的条件下,由好氧微生物降解污水中有机物,最终产物是水和二氧化碳.污泥中有机物和高浓度有机污水中有机物一般采用厌氧硝化方法,即在无氧条件下,由兼性菌及专性厌氧细菌降解有机物,主要最终产物是( A )和甲烷气. A.二氧化碳 B.硫化氢 C.氢气 D.氧气 9.下列关于SVI描述,正确的是( B )

相关文档
相关文档 最新文档