文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 深圳企业分布式光伏并网流程

深圳企业分布式光伏并网流程

深圳企业分布式光伏并网流程
深圳企业分布式光伏并网流程

分布式电源项目全流程运行指南

分布式电源项目全流程运作指南 【编制单位】北京计鹏信息咨询有限公司 【编制日期】2013年4月 【摘要】 近年来,发展光伏、风电、天然气等分布式电源,应对气候变化、保障能源安全,已经成为世界各国能源战略的重要内容,受到广泛关注。积极发展分布式电源,对优化能源结构、推动节能减排、有效降低电力行业PM2.5污染、促进经济长期平稳较快发展具有重要意义。 《第三次工业革命》书中也指出,分布式电源在未来的能源结构中将占据重要位置,这种新的能源应用模式将对新经济的发展带来巨大的促进作用,中国近两年来也出台了一系列的政策鼓励支持以分布式风电和分布式光伏为代表的分布式电源发电建设项目的发展。 本报告共分为八个章节:第一章介绍分布式电源的定义类型及特点;第二章着重分析分布式电源的发展规划和项目运作前景,分析了分布式电源在中国发展的总体情况;第三章介绍目前中国分布式电源相关政策,包括国家层面和地方政府层面的相关政策;第四章介绍分布式电源建设项目前期运作流程及所需的支持性文件;第五章介绍分布式电源项目各地建设情况及特点;第六章介绍分布式电源项目并网操作流程;第七章介绍分布式电源建设项目的运营维护;第八章介绍分布式电源建设项目的运营模式及盈利性分析。本报告旨在为分布式电源发电建设项目投资者及从事分布式电源全产业链上相关工作的人员提供参考、借鉴。 【提纲】 1 分布式电源定义类型及特点 1.1 定义 1.1.1 国外

1.1.2 国内 1.2 分类 1.3 特点 1.4 优点 1.4.1 降低系统损耗 1.4.2 解决偏远地区供电问题 1.4.3 提高重要用户供电可靠性 1.4.4 促进节能减排 2 分布式电源项目前景分析 2.1 发展现状 2.2 影响因素 2.2.1 资源分布 2.2.2 政策激励 2.2.3 产业基础 2.3 发展规划 3 分布式电源相关政策 3.1 国家层面的相关政策 3.1.1 管理政策 3.1.2 电价政策 3.2 地方层面的相关政策 3.2.1 内蒙古 3.2.2 江苏 3.2.3 上海 4 分布式电源项目前期工作流程4.1 分散式风电项目前期工作流程4.1.1 分散风电的基本要求及条件4.1.2 分散式风电项目前期工作4.1.3 分散式风电项目审批流程4.2 分布式光伏项目前期工作流程

国家电网营销〔 〕 号国家电网公司分布式电源项目并网服务管理规范

国家电网公司关于分布式电源并网服务管理规则的通知 国家电网营销,2014?174号 各省(自治区、直辖市)电力公司,国家电网公司客户服务中 心: 为促进分布式电源快速发展,规范分布式电源项目并网服务 工作,提高分布式电源项目并网服务水平,公司制定了《国家 电网公司分布式电源并网服务管理规则(修订版)》,现予印发,请遵照执行。 国家电网公司 2014年1月28日(此件发至收文单位所属各级单位)

国家电网公司分布式电源项目并网服务管理规范 第一章总则 第一条为促进分布式电源快速发展,规范分布式电源并网管理工作,提高分布式电源并网服务水平,践行公司“四个服 务”宗旨及“欢迎、支持、服务”要求,按照公司《关于做好 分布式电源并网服务工作的意见(修订版)》、《关于促进分布式电源并网管理工作的意见(修订版)》(国家电网办[2013]1781号)要求制定本规范。 第二条按照“四个统一”、“便捷高效”和“一口对外”的基本原则,由公司统一管理模式、统一技术标准、统一工作 流程、统一服务规则;进一步整合服务资源,压缩管理层级, 精简并网手续,并行业务环节,推广典型设计,开辟“绿色通道”,加快分布式电源并网速度;由营销部门牵头负责分布式电 源并网服务相关工作,向分布式电源业主提供“一口对外”优 质服务。 第三条本管理规则所称分布式电源是指在用户所在场地 或附近建设安装,运行方式以用户侧自发自用为主、多余电量 上网,且在配电网系统平衡调节为特征的发电设施或有电力输 出的能量综合利用多联供设施。包括太阳能、天然气、生物质 能、风能、地热能、海洋能、资源综合利用发电(含煤矿瓦斯 发电)等。 第四条本规则适用于以下两种类型分布式电源(不含小水电):

分布式光伏发电并网管理流程

分布式光伏发电并网管理 流程 Prepared on 22 November 2020

分布式光伏发电并网管理流程 1、 业主提出并网申请,到当地的电网公司大厅进行备案。 2、 电网企业受理并网申请,并制定接入系统方案。 3、 业主确认接入系统方案,并依照实际情况进行调整重复申请。 4、 电网公司出具接网意见函。 5、 业主进行项目核准和工程建设。 6、 业主建设完毕后提出并网验收和调试申请。 7、 电网企业受理并网验收和调试申请,安装电能计量装置(原电表改装成 双向电表)。 8、 电网企业并网验收及调试,并与业主联合签订购售电合同及并网调度协 议。 9、 正式并网运行。 1 支持性文件必须包括以下内容: 1)申请人身份证原件及复印件或法人委托书原件(或法人代表身份证原件及复印件); 2文件; 3 4)项目前期工作相关资料。

地市公司营销部(客户服务中心)或县级公司客户服务中心在2个工作日内,负责将并网申请材料传递至地市经研所制订接入系统方案,并抄报地市公司发展策划部、营销部(客户服务中心)。 2、地市经研所在14个工作日内,为分布式光伏发电项目业主提供接入系统方案制订。地市公司在2个工作日内,负责组织相关部门对方案进行审定、出具评审意见。方案通过后地市公司或县公司客户服务中心在2个工作日内,负责将10(20)千伏接入电网意见函或10(20)千伏、380伏接入系统方案确认单送达项目业主,并接受项目业主咨询。 3、10(20)千伏接入项目,地市公司或县公司客户服务中心在项目业主确认接入系统方案后,地市公司发展部出具接入电网意见函,抄送地市公司运检部、营销部、调控中心,并报省公司发展部备案。5个工作日内向项目业主提供接入电网意见函,项目业主根据接入电网意见函开展项目核准和工程建设等后续工作; 380伏接入项目,供电公司与项目业主双方盖章确认的接入系统方案等同于接入电网意见函。项目业主确认接入系统方案后,5个工作日内营销部负责将接入系统方案确认单抄送地市公司发展部、运检部。项目业主根据接入电网意见函开展项目核准和工程建设等后续工作。 4、分布式光伏发电项目主体工程和接入系统工程竣工后,客户服务中心受理项目业主并网验收及并网调试申请,接受相关材料。 5、地市公司或县公司客户服务中心在受理并网验收及并网调试申请后,2个工作日内协助项目业主填写并网验收及调试申请表,接受验收及调试相关材料。相关材料同步并报地市公司营销部、发展部、运检部、调控中心。受理并网验收及并网调试申请后,8个工作日内地市公司或县公司客户服务中心负责现场安装关口电能计量装置。3个工作日内地市公司或县公司客户服务中心负责与业主(或电力客户)签订购售电合同。若项目业主(或电力客户)选择全部发电量上网的项目,地市发展策划部3个工作日内负责将相关资料报送至省公司发展策划部,由省公司发展策划部组织签订购售电合同。合同和协议内容执行国家电力监管委员会和国家工商行政管理总局相关规定。10(20)千伏接入的分布式光伏发电项目,5个工作日内由项目所在地的地市或县公司调控中心负责与项目业主(或电力用户)签订并网调度协议。 6、购售电合同、调度并网协议签订完成,且关口电能计量装置安装完成后,10个工作日内地市公司或县公司客户服务中心组织并网验收及并网调试,向项目业主出具并网验收意见,安排并网运行。验收标准按国家有关规定执行。若验收不合格,地市公司或县公司客户服务中心向项目业主提出解决方案。

《分布式电源接入电网技术规定》

《分布式电源接入电网 技术规定》 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

分布式电源接入电网技术规定 (报批稿) 国家电网公司Q/GDW480—2010 1 范围 本规定适用于国家电网公司经营区域内以同步电机、感应电机、变流器等形式接入35kV及以下电压等级电网的分布式电源。 风力发电和太阳能光伏发电并网接入35kV及以下电网还应参照《国家电网公司风电场接入电网技术规定》和《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定》执行。 本规定规定了新建和扩建分布式电源接入电网运行应遵循的一般原则和技术要求,改建分布式电源、分布式自备电源可参照本规定执行。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规定,但鼓励根据本规定达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规定。 GB/T 12325—2008 电能质量供电电压偏差 GB/T 12326—2008 电能质量电压波动和闪变

GB/T 14549—1993 电能质量公用电网谐波 GB/T 15543—2008 电能质量三相电压不平衡 GB/T 15945—2008 电能质量电力系统频率偏差 GB 2894 安全标志及其使用导则 GB/T 14285—2006 继电保护和安全自动装置技术规程DL/T 584—2007 3kV~110kV电网继电保护装置运行整定规程 DL/T 1040 电网运行准则 DL/T 448 电能计量装置技术管理规定 IEC61000-4-30 电磁兼容第4-30部分试验和测量技术-电能质量测量方法 DL/T 远动设备及系统第5-101部分传输规约基本远动任务配套标准 DL/T 远动设备及系统第5-104部分传输规约采用标准传输协议集的IEC60870-5-101网络访问 Q/GDW 370-2009 城市配电网技术导则 Q/GDW 3382-2009 配电自动化技术导则 IEEE 1547 Standard for Interconnecting Distributed Resources with Electric Power Systems 3术语和定义 本规定采用了下列名词和术语。 分布式电源 distributed resources

分布式光伏电站项目备案申报过程

分布式光伏电站项目备案申报过程中的注意事项 到何处备案——省级以下能源主管部门(市县发改委能源局)依据下达的本地区分布式光伏发电的年度指导规模指标,对项目实行备案管理(办事窗口或网上申报),具体备案办法由各省政府制定(各省可能不同) 不要做无效劳动——免除发电业务许可、规划选址、土地预审、水土保持、环境影响评价、节能评估及社会风险评估等支持性文件(相比大型电站程序大大简化)。自然人的项目由电网公司提供备案服务,集中申报。 准备工作要充分——各级管理部门和项目单位不得自行变更项目备案文件的主要事项,包括投资主体、建设地点、项目规划、运营模式等,确需变更时,由备案部门按程序办理。 注意备案时机——国务院能源主管部门依据全国太阳能发电相关规划,各地区分布式发电需求和建设条件,对需要国家资金补贴的项目实行总量平衡和年度指导规模管理,下达的分布式光伏发电年度指导规模,在该年度未使用的规模指标自动失效。 注意备案与建设的衔接——年度指导规模指标围的项目,自备案之日起两年未建成投产的,在年度指导规模中取消,并同时取消享受国家资金补贴的资格。 项目单位向地级市或县级能源主管部门提交固定资产投资备案表和分布式光伏发电项目备案申请表,应包含以下材料: (1)符合建筑等设施安装光伏发电系统相关规定的项目方案; (2)项目用地或屋顶等地址等使用证明; (3)地级市或县级电网公司出具的项目并网接入意见; (4)如果项目采用合同能源管理方式,则需提供与电力用户签订的能源服务管理合同等材料;(5)地方政府根据有关规定要求提供的其他材料。

(一般的话,发改局会给一个备案申请表、节能登记表(可能还会有其他表),登记好盖上公司的公章,并提供公司的营业执照正本复印件加盖公章,组织机构代码证正本复印件加盖公章,还有一个资金证明,请示函就可以了。) 并网流程 非居民家庭分布式光伏发电项目并网办理流程:

分布式电源并网管理措施分析

分布式电源并网管理措施分析 摘要:应用分布式电源作为节能减排的一项重要内容。为新能源和低碳技术等领域发展提供了契机,分布式电源并网的需求日益增多。本文结合分布式电源并网工作中的一些问题,提出并网管理的具体措施。 关键词:分布式电源;并网;管理措施;分析 分布式电源应用前景广阔,国家陆续出台扶持分布式电源发展的政策,如何将这些扶持政策深入贯彻,更加高效推进分布式电源接入工作,提出符合实际的并网管理措施,将成为供电企业应该重点考虑的课题。 一、分布式电源界定范围 分布式电源是指在用户所在场地或附近建设安装、运行方式以用户侧自发自用为主、多余电量上网,且在配电网系统平衡调节为特征的发电设施或有电力输出的能量综合梯 级利用多联供设施、包括太阳能、天然气、生物质能、风能、地热能、海洋能、资源综合利用发电(舍煤矿瓦斯发电)等。 适用范围。目前有两种类型的分布式电源符合国家政策支持、程序简化的范畴。①l0kV及以下电压等级接入,且单个并网点总装机容量不超过6MW的分布式电源;②以35kV 电压等级接入,年自发自用电量大于50%的分布式电源,或

以l0kV电压等级接入且单个并网点总装机容量超过6MW,年自发自用电量大于50%的分布式电源。 范围适当扩展。由原来的只能以l0kV及以下电压等级接入,且单个并网点不超过6MW的范围,扩展至35kV及以下电压等级接入、以35kV接入,或以l0kV接入且总装机容量超过6MW的分布式电源,其中年自发自用电量大于50%的,才能享受并网更优惠的政策。 自发自用电量大于50%的界定方法。供电企业受理第二类分布式电源时,需要校对自发自用电量比例。具体方法:对于既有用户,根据分布式电源技术特性,估算的年自发自用电量应大于上一年该用户年发电量的50%;对于新报装用户,根据分布式电源技术特性和用户负荷特性,估算的年自发自用电量应大于上一年该用户年发电量的50%。 接入点为公共连接点、发电量全部上网的发电项目,小水电,除上述二类以外的分布式电源项目等其他类型的电源,接入时仍执行常规电源并网有关管理规定。 二、并网管理流程和内容 1.申请和受理。供电企业为分布式电源项目业主提供接入申请受理服务,协助项目业主填写接入申请表,接收相关支撑性材料。 2.接入方案的制定和确认。供电企业受理分布式电源接入申请后,依据分布式电源适用类别按期制定接入方案,并

分布式光伏发电项目管理暂行办法全文

分布式光伏发电项目管理暂行办法全文 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

《分布式光伏发电项目管理暂行办法》全文 为推进分布式光伏发电应用,规范分布式光伏发电项目管理,近日,国家能源局以国能新能【2013】433号文,印发《分布式光伏发电项目管理暂行办法》。其全文如下: 《分布式光伏发电项目管理暂行办法》 第一章总则 第一条为规范分布式光伏发电项目建设管理,推进分布式光伏发电应用,根据《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国行政许可法》,以及《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》,制定本办法。 第二条分布式光伏发电是指在用户所在场地或附近建设运行,以用户侧自发自用为主、多余电量上网且在配电网系统平衡调节为特征的光伏发电设施。 第三条鼓励各类电力用户、投资企业、专业化合同能源服务公司、个人等作为项目单位,投资建设和经营分布式光伏发电项目。 第四条国务院能源主管部门负责全国分布式光伏发电规划指导和监督管理:地方能源主管部门在国务院能源主管部门指导下,负责本地区分布式光伏发电规划、建设的监

督管理,国家能源局派出机构负责对本地区分布式光伏发电规划和政策执行、并网运行、市场公平及运行安全进行监管。 第五条分布式光伏发电实行“自发自用、余电上网、就近消纳、电网调节”的运营模式。电网企业采用先进技术优化电网运行管理,为分布式光伏发电运行提供系统支撑,保障电力用户安全用电。鼓励项目投资经营主体与同一供电区内的电力用户在电网企业配合下以多种方式实现分布式光伏发电就近消纳。 第二章规模管理 第六条国务院能源主管部门依据全国太阳能发电相关规划、各地区分布式光伏发电发展需求和建设条件,对需要国家资金补贴的项目实行总量平衡和年度指导规模管理。不需要国家资金补贴的项目不纳入年度指导规模管理范围。 第七条省级能源主管部门根据本地区分布式光伏发电发展情况,提出下一年度需要国家资金补贴的项目规模申请。国务院能源主管部门结合各地项目资源、实际应用以及可再生能源电价附加征收情况,统筹协调平衡后,下达各地区年度指导规模,在年度中期可视各地区实施情况进行微调。

国家电网公司发布《关于做好分布式电源并网服务工作的意见》(修订版)

《关于做好分布式电源并网服务工作的意见》 发布时间:2013-02-28 一、总则 1. 分布式电源对优化能源结构、推动节能减排、实现经济可持续发展具有重要意义。国家电网公司(以下简称公司)认真贯彻落实国家能源发展战略,积极支持分布式电源加快发展,依据《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国可再生能源法》等法律法规以及有关规程规定,按照优化并网流程、简化并网手续、提高服务效率原则,制订本意见。 二、适用范围 2. 本意见所称分布式电源,是指位于用户附近,所发电能就地利用,以10千伏及以下电压等级接入电网,且单个并网点总装机容量不超过6兆瓦的发电项目。包括太阳能、天然气、生物质能、风能、地热能、海洋能、资源综合利用发电等类型。 3. 以10千伏以上电压等级接入,或以10千伏电压等级接入但需升压送出的发电项目,执行国家电网公司常规电源相关管理规定。小水电项目按国家有关规定执行。 三、一般原则 4. 公司积极为分布式电源项目接入电网提供便利条件,为接入系统工程建设开辟绿色通道。接入公共电网的分布式电源项目,其接入系统工程(含通信专网)以及接入引起的公共电网改造部分由公司投资建设。接入用户侧的分布式电源项目,其接入系统工程由项目业主投资建设,接入引起的公共电网改造部分由公司投资建设(西部地区接入系统工程仍执行国家现行规定)。 5. 分布式电源项目工程设计和施工建设应符合国家相关规定,并网点的电能质量应满足国家和行业相关标准。 6. 建于用户内部场所的分布式电源项目,发电量可以全部上网、全部自用或自发自用余电上网,由用户自行选择,用户不足电量由电网提供。上、下网电量分开结算,电价执行国家相关政策。公司免费提供关口计量装置和发电量计量用电能表。 7. 分布式光伏发电、风电项目不收取系统备用容量费,其他分布式电源项目执行国家有关政策。 8. 公司为享受国家电价补助的分布式电源项目提供补助计量和结算服务,公司收到财政部门拨付补助资金后,及时支付项目业主。 四、并网服务程序

分布式电源接入管理规范

分布式电源接入管理规范 (讨论稿)

前言 为规范分布式电源接入管理,提高分布式电源接入运行管理水平,适应电网技术进步和当前管理工作的要求,特制定本规范。 本规范由*****提出并解释。 本规范由*****归口。 本规范主要起草单位:***** 本规范主要起草人:*****

目录 1 范围 (2) 2 规范性引用文件 (2) 3 术语和定义 (3) 4.总则 (4) 5前期管理(规划、设计) (4) 6 投产管理(调试、验收) (6) 7运行管理(正常、异常) (6)

1 范围 本规范规定了分布式电源接入配电网的运行控制管理规定和基本技术要求,适用于以同步电机、感应电机、变流器等形式接入35kV及以下电压等级配电网的分布式电源接入管理。 2 规范性引用文件 下列文件对于本规范的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有修改单)适用于本规范。 GB 2894 安全标志及其使用导则 GB/T 12325-2008 电能质量供电电压偏差 GB/T 12326-2008 电能质量电压波动和闪变 GB/T 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程 GB/T 14549-1993 电能质量公用电网谐波 GB/T 15543-2008 电能质量三相电压不平衡 GB/T 15945-2008 电能质量电力系统频率偏差 GB/T 17883 0.2S和0.5S级静止式交流有功电度表 DL/T 584-2007 3kV~110kV电网继电保护装置运行整定规程 DL/T 1040 电网运行准则 DL/T 448 电能计量装置技术管理规定 DL/T 614 多功能电能表 DL/T 645 多功能电能表通信协议 DL/T 5202 电能量计量系统设计技术规程 DL/T 634.5101 远动设备及系统第5-101部分传输规约基本远动任务配套标准 DL/T 634.5104 远动设备及系统第5-104部分传输规约采用标准传输协议集的IEC60870-5-101网络访问

分布式光伏发电项目EPC总包合同

分布式光伏发电项目EPC总包合同

公司 MW屋顶分布式光伏发电项目 设计、采购、施工合同 合同编号: 项目名称: 项目地点: 总发包方: 总承包方: 合同签署时间:年月日 合同签署地点:

公司 MW屋顶 分布式光伏发电项目 发包方:(以下简称甲方) 总承包方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、政策,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就公司 MW 屋顶分布式光伏发电项目工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程的总承包,经发包人和总承包人充分协商一致,以综合单价¥元/Wp,总价¥总价¥元(人民币大写:壹仟玖佰贰拾万元整)的价格达成以下合同条款(合同总价以双方确认的实际施工的装机容量为准,总价=装机容量×综合单价)。 一、工程概况 1.1.工程名称: 1.2.工程地点: 1.3.工程内容:本项目的乙方是由负责在厂房屋顶上安装分布式光伏系统,包含项目备案、电力批复、工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程等有关事项。

1.4.光伏电站装机面积:公司厂屋顶总面积约为㎡,实际使用面积根据光伏装机容量确定。 1.5.光伏电站总装机容量: MWp(具体装机容量以系统设计施工图容量为准) 1.6.乙方承包范围: 1.6.1.根据发包方提供的相关手续、资料及相应参数,对分布式光伏并网发电工程深化设计; 1.6.2 乙方负责根据甲方提供的资料完成该项目的申报备案、并网接入等必要项目手续。 1.6.3.提供本工程建设所需全部设备和材料的采购、安装、改造等工程建设,包含多晶硅太阳电池组件的采购及安装、多晶硅太阳电池组件及支架(含基础)的安装、光伏逆变器的采购及安装、汇流箱(根据系统设计确定)、配电箱(柜)的改造、采购并安装、电缆安装、各小区块内的避雷、接地等; 1.6.4乙方须负责保证本项目中厂房荷载符合铺设光伏组件的承重要求;负责停车场棚和发电设施的整体施工,并对此承担质量保证责任。 1.6.5.负责本工程的调试,试运行,和协助各相关单位完成项目的并网验收,取得并网验收的各项文件,确保项目正式商业化运营; 1.6.6.光伏并网发电系统运营管理人员培训及光伏电站的移交。 二、承包方式 本合同甲乙双方一致同意实行包工、包料、包工期、包质量、包施工安全、确保通过竣工验收及售后服务。 三、合同及施工期限 3.1.合同期限:合同有效期自签订之日开始,合同各方履行完合同约定的全部义务时合同终止。(工程质保期为项目竣工验收后壹年) 3.2.项目工期:项目工期为60日历天(含前期备案、后期并网时间,其中首次并网时间必须保证2017年10月30号之前完成),具体开工日期以甲方书面通知为准。 四、工程质量:合格,并达到甲方要求验收通过。 4.1项目验收标准:北京鉴衡认证中心认证技术规范CGC/GF003.1:2009《并网光伏发电系

分布式电源并网调度实施细则(讨论稿)

分布式电源并网调度实施细则 (讨论稿) 第一章总则 第一条为支持和适应分布式电源接入电网,规范分布式电源并网调度管理工作,确保电网安全、稳定、可靠运行,依据国家电网公司《关于做好分布式电源并网服务工作的意见》、《关于促进分布式电源并网管理工作的意见》、《分布式电源接入配电网相关技术规范》(国家电网办〔2013〕333号)等相关技术标准和规定,制定本细则。 第二条本细则所称分布式电源是指位于用户附近,所发电能就近利用,以10千伏及以下电压等级接入电网,且单个并网点总装机容量不超过6兆瓦的发电项目;包括太阳能、天然气、生物质能、风能、地热能、海洋能、资源综合利用发电等类型。 对于以10千伏以上电压等级接入、或以10千伏电压等级接入但需升压送出的发电项目,执行公司常规电源相关规定。小水电项目按国家有关规定执行。 第三条本细则适用于公司经营区域内的所有分布式电源并网发电项目。 第二章一般原则 第四条在保障电网安全稳定运行的前提下,调控中心应根据所接入分布式电源的技术特性,及时制、修订相关规程规定。

第五条按照接入电网电压等级,调控中心对分布式电源项目进行并网调度管理。 1.第一类项目:220/380伏接入项目,按相应的电力用户并网管理要求处理。此类项目需定期向调控中心上传发电量信息。 2.第二类项目:10千伏接入项目,按相应的电力用户并网管理要求处理,纳入调度实时监视范围,必要时实施调度控制。此类项目应实时采集并网设备状态、并网点电压、电流、有功功率、无功功率、发电量和开关状态,分布式电源输出电压、电流、有功功率、无功功率、发电量和开关状态,并上传至调控中心。配置遥控装置的项目,应能接收、执行调度端远方解并列、启停机指令。 第六条分布式电源项目的继电保护和安全自动装置应符合相关继电保护技术规程、运行规程和反事故措施的规定,装置定值应与电网继电保护和安全自动装置配合整定。防止发生继电保护和安全自动装置误动、拒动,确保人身、电网和设备安全。 第七条分布式电源项目应具备防孤岛保护功能,能够监测孤岛情况发生并在发生后立即与公用电网断开电气联系。并网不上网的项目应装设防逆流保护装置。 第八条分布式电源项目并网运行信息采集及传输应满足《电力二次系统安全防护规定》等相关制度标准要求。 第三章并网调度管理 第九条调控中心应配合发展、营销部门审查项目10千伏、

分布式光伏电站建设流程!

分布式光伏电站建设流程! 十三五”开启新一轮能源革命,分布式光伏坐在了大风口,充分调动了各方参与热情。在一座面朝大海,春暖花开的屋顶上,建设一座家庭光伏电站,边晒太阳边赚钱成为很多人的梦想。 马云说:“梦想是要有的,万一实现了呢?坦率的说,建一个分布式光伏电站不像万达集团王健林赚一个亿那样遥不可及,很多企业、自然人只要想去做,就会轻松的实现这个“小目标”。 注:下文中的光伏电站,如无特别提及是集中式,所指的均为分布式光伏电站。 不过,在打开一扇窗户,让太阳把梦想照进现实之前,您还得做足了有光伏电站的各项功课,方可知己知彼,百战而无一殆。 对此,澳阳就把搭建光伏电站的前期准备工作以分篇的形式予以梳理、概括、总结和点评,方便您对建设光伏电站有个充分的认识。 搭建一座光伏电站不是到商场里买衣服看上了刷一下卡就OK了,它涉及到国家、地方的补贴政策、选址、项目调研、屋顶结构、资质审批、项目并网、项目备案、发电量测算、投资收益估算和系统安装、维护等多个层面,技术性和专业性十足,需要逐一了解。 现在,就从政策篇开始、带您去实现家家都成“发电机”,人人都是“电力人”的目标。 政策篇 项目未动,政策先行。了解国家和地方政策动向是做光伏电站的头等大事,现实点儿说,不靠国家补贴,仅靠企业或个人的自身财力来做光伏电站确实有一定难度。因此,在做光伏电站之前,您必须了解当前的国家的财政补贴,还有地方的支持政策,把这块纳入成本核算,您才能敲明白算盘。 按照相关规定,分布式光伏每发一度电国家就会补贴0.42元(税前),由国家电网按月代结,补贴期限为20年。 此外,为了支持光伏产业的发展,除了国家补贴外,一些省、市、县也出台了相关的补贴政策。补贴的模式各地也有差异,有实行上网电价不忒的,有实行一次性初装补贴的。所以,投资者要视各地的政策情况进行独立核算。 审批流程篇 装光伏电站还需要到相关部门办理安装和备案手续,也就俗称的“跑路条”,有了相关部门的批准,您才能“撸起袖子,加油干”! 小型分布式光伏电站手续区别,主要体现在投资主体上,即自然人和法人。但总的手续大体相同,基本流程如下:

分布式电源并网对配网系统的影响研究

分布式电源并网对配网系统的影响研究 发表时间:2017-06-13T16:31:38.470Z 来源:《电力设备》2017年第6期作者:陈小光 [导读] 摘要:近年来我国的电力系统在不断地发展之中。并且在未来的电力系统的发展之中,分布式电源必定会取代传统的电力模式。(武汉璞信电力设计咨询有限公司 430070) 摘要:近年来我国的电力系统在不断地发展之中。并且在未来的电力系统的发展之中,分布式电源必定会取代传统的电力模式。并且未来的电力系统也会更加的数字化,智能化。但是目前随着我国人口的不断增多,用电量也在急剧增加。这就使得传统配电网的运行遭遇到巨大的压力。所以说未来我国在电力系统的发展之中一定会投入更大的精力。 关键词:分布式电源;并网;配网系统 引言:进入二十一世纪以来,我国的经济社会在不断地提升之中,并且同时我国的人民生活水平也有了很大的提高,这就使得我国的用电量有了大幅的增长。用电量大了,逐渐对电量的过度消耗在某些方面也开始产生了一些问题。比如发电过程中对环境的影响。所以说,想要解决这一问题就必须发展开发一些高效的新的能源。而分布式的电源就是近年来我国新开发的一种新能源。并且在逐步的发展之中。相信未来分布式电源将对我国的电力系统的发展起到很大的推动作用。 一、分布式电源的分类 1.1风力发电 为了更好地解决发电过程中对环境的影响。可以采用风力发电。因为风力发电是一种非常环保的发电方式。并且这种发电方式对环境的影响非常之小。这样的发电方式我们就不需要在担心为了满足我国人民的用电量而进行大规模的发电而影响环境的问题了。并且近年来我国的风力发电技术已经发展的比较成熟了。但是风力发电也有他的缺点。那就是它受环境影响比较大。因为风大的时候发电量就会增大。但是一旦风力变小,发电量就可能急剧下降。 1.2微型燃气轮机发电 很多朋友看到微型燃气轮机可能比较陌生,没有风力发电那么好理解。他的主要优势是占地面积较小,但是他的发电效率却很高,并且造成的污染非常的小。所以说这也是一种比较常用的分布式电源。微型汽轮发电机还有一个优点就是他的综合成本比较低,不像风力发电那样需要较高的成本作为基础。所以在以后的市场发展中,微型燃气轮机将成为一种非常普遍的分布式电源。 1.3光伏发电 这是一种比较环保清洁的分布式电源。他的主要原理是通过半导体有着光电效应的特点将太阳能转变为电能。就目前的发展状况来看,光伏发电几乎不会消耗燃料,它是利用该太阳的光能进行发电。并且发电量也非常的大。而且没有其他负面的影响。唯一的缺点就是也会受到天气的影响。不过这依然是一种非常受欢迎的分布式电源。相信在未来这种发电模式也将更加广泛的被利用。 1.4生物质能发电 对于生物质能发电相信学过生物的朋友都可以很好的理解。她主要就是利用对一些生活垃圾以及一些工业废物为原料进行发电的过程。这种发电模式的最大特点就是它不但对环境的污染较小,而且它主要以一些生活垃圾以及工业废物为原料。所以说他不仅不会浪费那些比较稀缺的资源,而且可以处理掉那些没用的资源。这也很好的符合了我国的可持续发展的发展战略。 二、分布式电源的并网方式 2.1独立并网 在当今资源还比较丰富的背景下,很多的分布式电源可以采用相应的并网方式。所谓的分布式电源采用独立并网的方式。就是对他周围的一些负荷进行供电工作。并且选择一定的接口所在位置。对于独立并网方式来说,他是目前来看分布式电源的主要的接线的方式方法。他有着很多的优点,比如说他的安装灵活多变,并且他的可靠性比较高。我相信将来我国的独立并网会更加的强大。 2.2联合并网 在目前的发展来看,现代很多的分布式电源都采用了联合并网。因为分布式电源采用的联合并网有很多好处。首先他可以使得各个分布式电源之间相互的进行协调合作,使得各个分布式电源之间都可以发挥出自身的特点优势。这样就可以使得他们之间进行优势互补,改善存在的一些问题。从而使我国的电力系统更加的完善。并且提高电力系统的运行的稳定性。 三、分布式电源对配网的影响探究 3.1分布式电源对电压的分布影响 分布式电源再接入配网以后将会对电网产生很大的影响。从而就会对电压造成一定的影响。会影响的电压的大小变化。所以说我们必须对分布式电源对电压的影响以及在其他方面的各种影响做一个深入地了解。只有这样我们才能更好的对分布式电源进行有效的利用。也只有这样我国的电力系统才能够真正的得到一定的发展。 3.2分布式电源对系统可靠性的影响 随着我国经济水平以及工业水平的不断发展,我国的电力系统也在不断地进步之中,例如我们前面提到的各种各样的发电方式。以及各种分布式电源的介绍。但是我们在发展的过程中必须保证相应的这些分布式电源的可靠性,因为只有他们的可靠性得到一定的保障,我们的用户才能放心的用电,才不至于在用电过程中遇到用电危险。所以说我国必须在分配式电源的对系统地可靠性工作上增加工作管理的强度。 结束语: 我国正在为了解决用电量的急剧上升问题而做着不懈的努力。首先本文对一些分配式电源的发电模式进行了一个简要的介绍。并且对各种发电方式的优缺点也做了一定的分析探讨。我相信随着我国科学技术水平的不断提高,我国的电力网络系统一定会更加的完善。从而我国的居民用电也将会更加的安全可靠。而且我国的电力系统以及那些上面所提到的分配式的电源才能发展的更加完善,而且我国的用电量才能供大于求。进而我国的工业水平以及科学技术水平也会进一步的提高。 参考文献: [1]王守相,王慧,蔡声霞.分布式发电优化配置研究综述[J].电力系统自动化,2009,33(18):110-115.[2]叶萌,刘文霞,张鑫.考虑电压质量的分布式电源定容选址[J].现代电力,2014,27(4):30-34.

电力企业分布式光伏发电并网管理方案规定

江苏省电力公司分布式光伏发电 并网管理规定 第一章总则 第一条为进一步支持江苏省分布式光伏发电加快发展,规范分布式光伏发电并网管理,提高并网服务水平,依据国家有关法律法规及技术标准、国家电网公司《关于做好分布式光伏发电并网服务工作的意见》、《关于促进分布式光伏发电并网管理工作的意见》和《分布式光伏发电接入配电网相关技术规定》,结合江苏电网实际,按照一口对外、优化并网流程、简化并网手续、提高服务效率的原则,制定本规定。 第二条分布式光伏发电是指位于用户附近,所发电能就地利用,以10(20)千伏及以下电压等级接入电网,且单个并网点总装机容量不超过6兆瓦的光伏发电项目。 第三条以10(20)千伏以上电压等级接入或以10(20)千伏电压等级接入但需升压送出的光伏发电项目、单个并网点总装机容量6兆瓦以上的光伏发电项目,根据项目发电性质(公用电厂或企业自备电厂),按国家电网公司、省公司常规电源相关管理规定执行。 第四条接入公共电网的分布式光伏发电项目,接入系统工程以及接入引起的公共电网改造部分由省公司投资建设。接入用户侧的分布式光伏发电项目,所涉及的工程由项目业主投资建设,接入引起的公共电网改造部分由供电公司投资建设。由省公司投资建设的部分,相应项目在年度10(20)千伏及以下配网项目中安排。工程涉及物资按现有的配网物资采购模式纳入公司统一的物资招标平台采购,优先考虑采用协议库存采购方式。

第五条分布式光伏发电项目并网点的电能质量应符合国家标准,工程设计和施工应满足《光伏发电站设计规范》和《光伏发电站施工规范》等国家标准。 第六条建于用户内部场所(即接入用户侧)的分布式光伏发电项目,发电量可以全部上网、全部自用或自发自用余电上网,由用户自行选择,用户不足电量由电网企业提供。上、下网电量分开结算,电价执行政府相关政策。分布式光伏电站自发自用电量部分的基金、附加,按政府相关政策执行。 第七条分布式光伏发电项目免收系统备用容量费。供电公司在并网申请受理、接入系统方案制订、合同和协议签署、并网验收和并网调试全过程服务中,不收取任何费用。 第二章管理原则 第八条分布式光伏发电项目并网管理工作必须全面践行“四个服务”宗旨,认真贯彻国家法律法规、标准、规程和有关供电监管要求。 第九条各供电公司应积极为分布式光伏发电项目接入电网提供便利条件,为接入系统工程建设开辟绿色通道。建立有效的分布式光伏发电项目并网管理体系和协调机制,制订光伏发电突发服务事件应急预案,落实服务质量监管和舆情监控,妥善、及时处置项目业主投诉事件。 第三章管理职责 第一节省公司职责 第十条发展策划部负责汇总并上报分布式光伏发电并网信息,并网信息包括接入前期、接入工程建设、合同及协议签署、验收、并网运行等

分布式电源接入电网技术规定

分布式电源接入电网技术规定 (报批稿) 国家电网公司Q/GDW480—2010 1 范围 本规定适用于国家电网公司经营区域内以同步电机、感应电机、变流器等形式接入35kV及以下电压等级电网的分布式电源。 风力发电和太阳能光伏发电并网接入35kV及以下电网还应参照《国家电网公司风电场接入电网技术规定》和《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定》执行。 本规定规定了新建和扩建分布式电源接入电网运行应遵循的一般原则和技术要求,改建分布式电源、分布式自备电源可参照本规定执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规定,但鼓励根据本规定达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规定。 GB/T 12325—2008 电能质量供电电压偏差 GB/T 12326—2008 电能质量电压波动和闪变 GB/T 14549—1993 电能质量公用电网谐波

GB/T 15543—2008 电能质量三相电压不平衡 GB/T 15945—2008 电能质量电力系统频率偏差 GB 2894 安全标志及其使用导则 GB/T 14285—2006 继电保护和安全自动装置技术规程DL/T 584—2007 3kV~110kV电网继电保护装置运行整定规程 DL/T 1040 电网运行准则 DL/T 448 电能计量装置技术管理规定 IEC61000-4-30 电磁兼容第4-30部分试验和测量技术-电能质量测量方法 DL/T 远动设备及系统第5-101部分传输规约基本远动任务配套标准 DL/T 远动设备及系统第5-104部分传输规约采用标准传输协议集的IEC60870-5-101网络访问 Q/GDW 370-2009 城市配电网技术导则 Q/GDW 3382-2009 配电自动化技术导则 IEEE 1547 Standard for Interconnecting Distributed Resources with Electric Power Systems 3 术语和定义 本规定采用了下列名词和术语。 分布式电源 distributed resources 本规定所指分布式电源指接入35kV及以下电压等级的

分布式光伏发电并网管理流程

分布式光伏发电并网管理流程 1、业主提出并网申请,到当地的电网公司大厅进行备案。 2、电网企业受理并网申请,并制定接入系统方案。 3、业主确认接入系统方案,并依照实际情况进行调整重复申请。 4、电网公司出具接网意见函。 5、业主进行项目核准和工程建设。 6、业主建设完毕后提出并网验收和调试申请。 7、电网企业受理并网验收和调试申请,安装电能计量装置(原电表改装成双向电表)。 8、电网企业并网验收及调试,并与业主联合签订购售电合同及并网调度协议。 9、正式并网运行。

1、地市公司营销部(客户服务中心)或县级公司城市营业厅负责受理并网申请,协助客户填写并网申请表,接受相关支持性文件。 支持性文件必须包括以下内容: 1)申请人身份证原件及复印件或法人委托书原件(或法人代表身份证原件及复印件); 2)企业法人营业执照(或个人户口本)、土地证、房产证等项目合法性支持性文件; 3)政府投资主管部门同意项目开展前期工作的批复(需核准项目); 4)项目前期工作相关资料。 地市公司营销部(客户服务中心)或县级公司客户服务中心在2个工作日内,负责将并网申请材料传递至地市经研所制订接入系统方案,并抄报地市公司发展策划部、营销部(客户服务中心)。 2、地市经研所在14个工作日内,为分布式光伏发电项目业主提供接入系统方案制订。地市公司在2个工作日内,负责组织相关部门对方案进行审定、出具评审意见。方案通过后地市公司或县公司客户服务中心在2个工作日内,负责将10(20)千伏接入电网意见函或10(20)千伏、380伏接入系统方案确认单送达项目业主,并接受项目业主咨询。 3、10(20)千伏接入项目,地市公司或县公司客户服务中心在项目业主确认接入系统方案后,地市公司发展部出具接入电网意见函,抄送地市公司运检部、营销部、调控中心,并报省公司发展部备案。5个工作日内向项目业主提供接入电网意见函,项目业主根据接入电网意见函开展项目核准和工程建设等后续工作; 380 伏接入项目,供电公司与项目业主双方盖章确认的接入系统方案等同于接入电网意见函。项目业主确认接入系统方案后,5个工作日内营销部负责将接入系统方案确认单抄送地市公司发展部、运检部。项目业主根据接入电网意见函开展项目核准和工程建设等后续工作。 4、分布式光伏发电项目主体工程和接入系统工程竣工后,客户服务中心受理项目业主并网验收及并网调试申请,接受相关材料。

分布式电源并网优化配置探讨

分布式电源并网优化配置探讨 摘要:分布式发电具有减轻环境污染、降低终端用户费用、降低线路损耗、改 善电能质量和提高供电可靠性等特点,己经被世界各国所重视,成为电力系统新的研究热点。分布式电源引入配电网会对配电网的结构和运行,对配电网中的节点电压、线路潮流、短路电流、可靠性等都会带来影响。合理的安装位置和容量可以有效改善配电网电压、减小网络系统的有功网损、提高线路的负载能力等。但是,如果分布式发电配置不合理,将得不到相应的效果,而且可能威胁电网系统的安全稳定运行。为此,本文对两种不同的分布式电源并网优化配置的方法,进行了分析以及阐述,为分布式电源并网优化配置提供有力依据。 关键词:分布式电源;并网;优化配置 分布式电源一般是备用的供电设备,广泛分布在配电网络中,其容量大都处于 5kW到50MW。分布式电源的种类按照所处区域的不同,分成风力发电、太阳能发电、小规模燃气发电、混合模式发电以及小规模水力发电等。分布式电源能够有效减少供电过程中伴随的污染,尽可能改善空气环境,从而使得电力企业可以实行 可持续发展,促进电力企业的经济效益以及社会信誉,具备不可替代的重要作用。 1分布式电源并网对配电网络造成的影响 1.1分布式电源并网对配电系统潮流造成的不同作用 分布式电源的并网很大概率会导致配电网络潮流由原先单向的工作模式变为不可预知的工作模式。配电系统中如果没有分布式电源的时候,线路中潮流的方向不会发生改变,此时,有功潮流的数值随着电源距离的不断增大而变小;然而,当分布式电源放置在配电系统的时候,一般会打破现有配电系统潮流工作的格局。按照分布式电源自身的规模以及分布式电源和符合区域之间的联系,线路中的潮流就会不可被预知,时而增加,时而减少。如果目标区域的负荷小于该处分布式电源的力度,那么在该条线路中很大几率就会存在反向潮流的现象,从而很大程度上导致配电网络的安全性得不到保障,以及无法控制线路中的电流。 1.2分布式电源并网对配电网络电压水平的改变 分布式电源的存在会严重改变存在于配电系统中电压的大小,主要与分布式电源并网的规模以及区域等方面有着密切的关联,一般是随着线路中负荷以及传输功率的变化而不断改变。根据对现有电力网络工作模型的研究,如果在电力网络的某一节点处设置分布式电源,由于分布式电源输送无效功率的不断降低以及线路传输功率的不断减小,其余线路节点处的电压就会升高。目标节点如果距离电源的距离越近,那么对线路各个节点上电压的影响就越低;并网规模一样的分布式电源集中 放置于相同节点,那么对于电压的支撑效果远远没有随机分配工作的效果好。所以,如果配电网络中所有节点的电压逐渐变小,那么接入分布式电源能够有效缓解这一变化趋势,但是,同样不可以使电压过高。所以,在配电系统中设置分布式电源,不仅可以使得电压的水平降低,与此同时,也会改善电压分布的状况。因此,必须在配电系统中科学有效的配置分布式电源,从而使得并网能够发挥出真正的作用。 2基于准许规模最大的分布式电源优化配置模型 为了能够更好的优化配置分布式电源,首先要做的就是从目标区域“生态岛屿”的功效以及电力网络“节能环保”等方面入手,设计出各种电力网络高效、环保运行的优化模型。 2.1目标函数 一般表示目标区域分布式电源并网规模最大函数如下图所示:

相关文档