文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 模板方案技术交底

模板方案技术交底

模板方案技术交底
模板方案技术交底

模板方案技术交底

模板方案技术交底

交底内容:

一、技术参数

【柱模板(设置对拉螺栓)】

混凝土柱高(mm) 4500 混凝土柱长边边长(mm) 800 长边小梁根数 5 混凝土柱短边边长(mm) 500 短边小梁根数 3 柱长边螺栓根数 4

柱短边螺栓根数 2 对拉螺栓布置方式均分面板材质覆面木胶合板小梁材料矩形钢管柱箍材料钢管对拉螺栓类型M14

侧压力计算依据规范《建筑施工模板安全技术规

范》JGJ162-2008

扣件类型3形26型

【柱模板(设置对拉螺栓)】

混凝土柱高(mm) 3600 混凝土柱长边边长(mm) 500 长边小梁根数 4 混凝土柱短边边长(mm) 500 短边小梁根数 4 柱长边螺栓根数 2

柱短边螺栓根数 2 对拉螺栓布置方式均分面板材质覆面木胶合板小梁材料矩形钢管柱箍材料钢管对拉螺栓类型M14 侧压力计算依据《建筑施工模板安全技术规扣件类型3形26型

荷载传递至立杆方式单扣件

【板模板(扣件式)】

新浇混凝土板厚(mm) 130 模板支架高度H(m) 4.5

模板支架纵向长度L(m) 9 模板支架横向长度B(m) 3.6

立柱型号(mm) Ф48×3 立杆纵向距离la(mm) 900

立杆横向距离lb(mm) 900 水平拉杆步距h(mm) 1500

面板材质覆面木胶合板小梁材质方钢管小梁间距(mm) 450 主梁材质钢管

主梁布置方向平行立柱纵向方向荷载传递至立杆方式可调托座计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规

范》JGJ130-2011

【墙模板(木模板)】

新浇混凝土墙名称WHQ1 新浇混凝土墙墙厚(mm) 350

混凝土墙的计算高度(mm) 3600 混凝土墙的计算长度(mm) 6000

对拉螺栓类型M14 小梁间距(mm) 250

面板材质覆面木胶合板小梁材料矩形钢管小梁一端悬臂长(mm) 200 主梁一端悬臂长(mm) 100

主梁材料双钢管主梁间距(mm) 450

【圆柱模板】

置→全面检查校正→群体固定→办预检。

【墙模搭设】

单块就位组拼安装工艺流程:

组装前检查→安装门窗口模板→安装第一步模板(两侧)→安装内楞→调整模板平直→安装第二步至顶部两侧模板→安装内楞调平直→安装穿墙螺栓→安装外楞→加斜撑并调模板平直→与柱、墙、楼板模板连接。

三、施工方法

钢筋及模板工程验收合格后,进行混凝土浇筑,梁板柱一次性浇筑。

浇筑时按梁中间向两端对称推进浇捣,由标高低的地方向标高高的地方推进。事先根据浇捣砼的时间间隔和砼供应情况设计施工缝的留设位置。搭设本方案提及的架子开始至砼施工完毕具备要求的强度前,该施工层下一层支顶不允许拆除。

根据本公司当前模板工程工艺水平,结合设计要求和现场条件,决定采用扣件式钢管架作为本模板工程的支撑体系。

一般规定:

保证结构和构件各部分形状尺寸,相互位置的正确。

具有足够的承载能力,刚度和稳定性,能可靠地承受施工中所产生的荷载。

不同支架立柱不得混用。

构造简单,装板方便,并便于钢筋的绑扎、安装,浇筑混凝土等要求。

多层支撑时,上下二层的支点应在同一垂直线上,并应设底座和垫板。

现浇钢筋混凝土梁、板,当跨度大于4m,模板应起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为全跨长度的1/1000~3/1000。

拼装高度为2m以上的竖向模板,不得站在下层模板上拼装上层模板。安装过程中应设置临时固定措施。

当支架立柱成一定角度倾斜,或其支架立柱的顶表面倾斜时,应采取可靠措施确保支点

支架搭设按本模板设计,不得随意更改;要更改必须得到相关负责人的认可。 立柱及其他杆件

立柱平面布置图(详见附图);

搭接要求:本工程所有部位立柱接长全部采用对接扣件连接,严禁搭接,接头位置要求如下:严禁将上部的钢管立柱与下端钢管立柱错开固定在水平拉杆上。 水平杆

每步纵横向水平杆必须拉通;水平杆件接长应采用对接扣件连接。水平对接接头位置要求如下图:

当层高小于8m 时,水平拉杆如下图示

方木,随即铺设梁底模,铺设时应先与枋木条作立档及立档支撑,用约30mm 宽,15mm 厚模板做压脚压紧侧模底部(或者使用铁制侧模卡勾步步紧代替侧模压脚)。之后吊直侧模,根穿墙螺杆。另外,当梁跨度大于4米时,跨中梁底处起拱高度为梁跨度的1/1000~3/1000,主次梁交接时,

500

a l a /3

l a l a

h

h

A

A

500

l b

A-A

横向水平杆 (小横杆)

纵向水平杆立杆

a l a /3

水平杆

对接扣件

500

h /3

l a l a

h /3

浆找平层调整柱底标高,并作为定位的基准,支侧模时应与其靠紧;通排柱(或多根柱

安装时,应先将柱脚互相搭牢固定,再将两端柱模板找正吊直,固定后,拉通线校正中间各柱模板.柱模除各柱单独固定外还应加设剪刀撑彼此拉牢,以免浇灌混凝土时偏斜;

柱脚应预留清扫口,柱子较高时应预留浇灌口,高度不得高于柱脚2米;

柱模应根据柱断面尺寸和混凝土的浇灌速度加设柱箍及对拉螺栓;

柱模板的安装必须待钢筋检查无问题并办好验收手续后方可进行封模,封模前必须将模内垃圾清理干净,施工时要留出梁口位置(或砼只浇到梁底),紧固夹具间距不大于500

模安装时在下部留设清除口,待模板内垃圾清除干净后再封模。

六、墙模安装

剪力墙采用九夹板配制,Φ14@600对拉螺栓连接,竖向围檩采用100×100@250

水平向围檩采用Φ48×3.0@600钢管与对拉螺栓相连,每排两根,外侧用二个山形帽固定件或成品铁板垫块加双螺帽拧紧,100×100方木衬档接头错开,方木长度采用4000、2000

规格。墙“L”型时的阴阳角及模板拼缝处必须用两根50×100或100×100木楞方固定,以免漏浆走位。外墙内侧模板离结构面≯10mm,离结构面≤150mm处设一限位钢筋@1000

间芀点处及楼梯井搭接处需设一20mm统长带,以便下一层浇捣时搭接良好,同时在层閴节点处须预埋单头薺栓@500与板板筋焊接,墙外侧用Φ48钢管治外墙统长配置,墙端最外一道对拉螺杆离墙端必须<150mm。

七、检查验收

不满足要求的相关材料一律不得使用,采用问责式制度,相关人员签字。

施工过程中加强管理,加大检查力度,将隐患消灭在初始状态,避免遗留安全隐患和加固时人力、物力大量耗费。确保一次验收通过。

砼结构观感质量符合相关验收标准,少量的缺陷修补完善。

预埋件和预留孔洞的允许偏差如下表:

项目允许偏差(mm)

柱、墙垂直度层高≤6m 8 经纬仪或吊线、尺量层高>6m 10 经纬仪或吊线、尺量

相邻模板表面高差 2 尺量

表面平整度 5 2m靠尺和塞尺量测

模板及承重架安装完成后,由施工单位组织建设单位、监理单位参加检查验收,参与人员有甲方代表、项目总监、项目经理、生产副经理、技术负责人、栋号工长、质量员、班组

模板支架搭设完成后进行验收,整理验收意见,整改后进行验收,验收合格后方可进行下一步施工。

整体式结构模板安装的质量检查除根据现行国家标准建筑工程质量检验评定标准GBJ301

关规定执行外,尚应检查下列内容:

扣件规格与对拉螺栓钢楞的配套和紧固情况;

支柱斜撑的数量和着力点;

对拉螺栓钢楞与支柱的间距;

各种预埋件和预留孔洞的固定情况;

模板结构的整体稳定;

有关安全措施。

模板工程验收时应提供下列文件:

模板工程的施工设计或有关模板排列图和支承系统布置图;

模板工程质量检查记录及验收记录;

模板工程支模的重大问题及处理记录。

模板支架检查评分表

方案技术交底模板

作业指导书交底记录表 交底主要内容: 在路槽施工开挖时确保槽底标高, 禁止超挖。 灰土及时碾压, 压实过程中严格控制含水量, 并经常检查压实度。 石灰土配合比正确、拌和均匀, 铺设时掌握好厚度, 每层虚土厚度不超过250mm, 灰土拌合后在2天内完成碾压, 并保湿养护, 做好排水工作及石灰土压实试验和弯沉测试, 达到设计标准后进行面层施工。 道路转角处的施工搭接, 根据路辐宽经过现场标线划定圆弧, 根据弧度支设弧型模板, 使转角顺畅自然、线条整齐划一, 确保交接处路面高差不大于±2mm, 保证道路感观质量。 混凝土路面施工时, 采用商品砼, 每次浇捣砼均有质保书及检验报告等。 人工摊铺砼以连续摊铺, 用铁铲反扣摊铺, 切忌抛掷, 以防止石料和水泥离析, 近模板处加强震捣避免产生蜂窝现象, 铁抹子收光时至少三遍, 使路面平整, 无石子外露, 无砂眼, 伸缩缝处修饰平直, 缝内砂浆及时清除干净。 做好砼抗压、抗折试块, 砼强度未达到设计标准时, 不开放通行, 以确保质量。 混凝土面层质量允许偏差 毗邻的路面板面, 相对高差不超过2mm。 横断面宽度允许偏差不大于30mm( 规范要求50mm) 。 横断面厚度符合设计要求。 横断面坡度的偏差不大于0.10%( 规范要求0.15%) 。 表面平整度不大于3mm( 3m尺检查) ( 规范要求5mm) 。 认真做好三级安全教育工作。 工程施工前必须由专业工长下达书面安全技术交底, 施工人员履行签字手续后方能施工。 每天早晨上班前提前15分钟参加安全交底会, 不参加安全交底会的职工当天不准上班。 多人抬运材料时, 起、落、转、停动作必须一致。 使用电动工具( 如手电钻、手电锯、园盘锯) 前检查安全装置是否完好, 运转是否正常, 使用时严格按操作规程作业。 特殊工种必须做到持证上岗, 学徒工不独立作业。 电焊机上设防雨盖, 下设防潮垫, 一、二次电源接头处有防护装置, 二次线使用接线柱, 一次电源采用橡胶套电缆或穿塑料软管, 长度≯3m。 开关箱内部和顶部装钉防火板, 一机一闸, 熔丝不得用其它金属代替。 现场高、低压设备及线路严格按施工组织设计安装和架设。 电工定期检查用电装置及其保护器件是否完好, 保证现场安全用电, 安排现场巡查, 及时纠正班组违章操作。 严禁酒后上岗和带病上岗; 发现安全隐患及时向工长、安全员汇报; 做好安全宣传教育工作, 提高工人安全意识。

模板施工方案技术交底

中建三局 一公司
专项技术方案审批管理流程 技术交底记录
JS-LC-003-01 编号:
工程名称
荆门市政务中心工程
交底时间 2013 年 2 月 28 日
方案名称 模板施工方案
交底提要:
模板施工方案交底
交底内容:
(包括模板制作、安装、拆除技术措施、质量保证措施等)
一、 模板选型及施工方法 1、模板选型
模板材料选择:本工程木模板均采用 18mm 厚双面覆膜板。支撑及加固系统 采用钢管扣件支撑,并采用木枋、钢管、对拉螺杆加固。
因基础承台面积大,高度高,模板支撑很难保证其稳定性,基础承台、地梁、 条基及底板采用 240mm 砖胎膜施工。
地上结构采用木模板钢管支撑系统。剪力墙、柱、板及梁主楞采用木枋加固, 次楞采用双钢管及对拉螺杆加固。当梁高大于 450mm 时,在梁中设置一根对拉 螺杆;当梁高大于 800mm 时,增设两根;梁高每增加 400mm,多增设一根。对 拉螺杆沿梁长方向间距为 400mm;
主楼结构标准层层高为 4.0m,层高固定,模板采用木模板钢管支撑系统。 2、基础承台、地梁、底板模板
2.1 模板形式选择 由于承台面积较大、高度较高,如采用木模板支撑很难满足其稳固性,故采 用 240mm 厚砖胎膜施工。沿承台、地梁边线砌筑 240 灰砂砖墙,等土方回填后, 再进行该承台混凝土浇筑,以保证其稳固性。 2.2 施工工艺 土方开挖→垫层施工→放线定位→砌 240 砖胎膜→梁内侧抹 20mm 水泥砂浆 2.3 施工方法 1)土方开挖:根据基槽放线定位对梁、承台按土方施工方案进行抽槽开挖, 并采用人工对槽底整平; 2)施工垫层:垫层两边宽度应比砖胎膜外侧各宽 100mm; 3)放线定位:根据设计施工图轴线定位放设梁及承台边线 3、墙、柱模板 3.1 墙、柱模板选型设计 采用 18mm 厚胶合板,并用双钢管、对拉螺杆加固。其中地下室外墙、消防 水池及地上结构外墙采用止水对拉螺杆,其余采用普通对拉螺杆。对拉螺杆第一 道距地面不大于 200mm 高,横向、竖向间距均为 400mm。对拉螺杆及止水对拉 螺杆均采用Φ 14 钢筋制作。 剪力墙背楞的安装应自下而上进行,剪力墙背楞使用双钢管制作。第一道柱 箍离地不大于 20cm,然后每隔 40cm 设置一道。本项目标准层层高 4m,剪力墙 背楞及对拉螺杆须设置 9 道,剪力墙侧增设对拉螺杆与钢管共同使用作为柱箍, 增强约束力度。剪力墙阴阳角采用双扣件加固。

施工组织设计技术交底

施工组织设计技术交底 1.工程概况、工程特点、设计意图 1.1工程概况 本工程总建筑面积26847.5m2,由地下三层,地上15层组成,建筑物呈不规则矩形,东西向长大为90m,南北向宽为45m左右,场地内标高为44.38至46.31之间,基本平坦。总高度46.5m,局部56.6m,是以中高档住宅和公寓为主,部分为商场的综合性大楼。 基础工程:大楼采用人工挖孔桩基础,平均桩长6米,地下室由于总长有72.8米,考虑设变形缝防水困难和设置后浇带施工困难,拟采用无缝施工技术,砼中添加微膨胀剂。 主体结构:根据建筑设计要求和平面布置特点,本工程采用现钢筋混凝土-剪力墙结构,利用楼梯井筒布置剪力墙,另在平面中其它部位布置一定数量的剪力墙,墙柱共同承受竖向及水平荷载,由于功能上的要求,6~16轴部分二层上下柱网差异较大,拟设置厚板结构转换层以传递竖向及水平荷载。楼板因层高限制,地下室负二、负一层均按双向肋梁楼盖设计,2-5轴住宅部分因震灵活隔断且层高受限,其楼面采用现浇空心楼板,板厚260,其空心率在50%左右,柱网上仍设普通梁,其余部分为普通现浇梁板结构。 建筑物围护结构及地下室墙均采用M7.5水泥砂浆砌筑Mu7.5红砖墙,内隔墙采用Mu7.5的混凝土空心砌块。 装修工程:本工程大部分地面为水泥砂浆面层,楼梯间为防滑瓷砖,内墙除厨房、卫生间为水泥砂浆外,其余均采用888涂料;顶棚仅厨房、卫生间、阳台为水泥砂浆外,其它为888涂料。 外墙装修一层为麻石外墙面外,其余为100х100米色外墙砖,本色铝合金窗,

5厚明玻。 1.2 工程特点 (1)该工程的建筑物边线紧邻道路红线,特别是基础工程施工场地十分狭窄,钢材、模板、架管等材料仅能夜间进场,开工前,需对现场临建布置、材料堆放与储存以及现场文明施工作出详细、具体、可操作性强的方案,以指导工程施工。 (2)该工程的承包范围包括土建、装饰、安装施工,参与施工的专业、工种、人员多,且工期紧,施工过程中,项目经理部须充分发挥组织、管理、控制、协调的职能,合理、科学地组织各专业、各工种、各工序进行穿插、搭接作业,充分利用作业面。协调处理好各专业、各工种、各工序的相互关系,使各专业、各工种、各工序环环相扣,配合默契。 (3)该工程为高层建筑物,施工过程中须建立轴线和垂直度控制的内部控制点和外部控制点,严格控制其垂直度。 (4)该项目东、西面临街,对施工现场文明施工、安全防护和环境保护提出了较高的要求。 (5)转换层施工荷载重,混凝土等级高,水泥用量大,而且厚板架于空中,六面暴露,板边空气温度低,板内水化热温升高,结构防裂要求严,温度裂缝控制难度大特别是厚板的下表面保温保湿难度更大。 (6)现浇空心楼板的薄壁管在砼浇筑过程中,由于浮力容易上浮,安装过程中须采取有效的控制措施。 2. 施工准备 抓好施工现场的“四通一平”工作,即水通、电通、道路通、电话通和场地平整,搭好生产、生活设施,落实生产技术准备工作。 2.1 生产准备 (1)场地硬化

模板施工技术交底大全

模板分项施工技术交底 工程概况:本工程地下一层,地上共十层,地下室结构及地面层工作量较大,相应的一次性投入的周转材料数量较大。根据本工程特点,考虑到上部结构连续性,本工程采支撑采用①48钢管排架支撑S=3.5钢管及相应的钢扣件,模板采用九合板。 模板安装 1、模板安装的一般要求 竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完、施工缝处理完毕后准备模板安装。安装柱模前,要清除杂物,焊接或修整模板的定位预埋件,做好测量放线工作,抹好模板下的找平砂浆。 模板组装要严格按照模板配板图尺寸拼装成整体,模板在现场拼装时,要控制好相邻板面之间拼缝,两板接头处要加设卡子,以防漏浆,拼装完成后用钢丝把模板和竖向钢管绑扎牢固,以保持模板的整体性。拼装的精度要求如下: 1、两块模板之间拼缝<1 2、相邻模板之间高低差<1 3、模板平整度< 2 4、模板平面尺寸偏差土3 2、模板定位 当底板或顶板混凝土浇筑完毕并具有一定强度(》 1.2MPS),即用手按不松软、无痕迹, 方可上人开始进行轴线投测。首先根据楼面轴线测量孔引测建筑物的主轴线的控制线,并以该控制线为起点,引出每道细部轴线,根据轴线位置放出细部截面位置尺寸线、模板500( mm控制线,以便于模板的安装和校正。当混凝土浇筑完毕,模板拆除以后,开始引测楼层500mm标咼控制线,并根据该500mm线将板底的控制线直接引测到墙、柱上。 3、土0. 000以下模板安装要求 (1)底板模板安装顺序及技术要点 积水坑、电梯井模板采用15mm厚多层板按坑大小加工成定型模板。模板固定要牢固,并用钢丝绳将模板拉在底板钢筋上,或者采用固定物体重压,防止浇筑混凝土时模板上浮。 (2)墙体模板安装顺序及技术要点 ①模板安装顺序

模板方案技术交底

模板方案技术交底

模板方案技术交底 交底内容: 一、技术参数 【柱模板(设置对拉螺栓)】 混凝土柱高(mm) 4500 混凝土柱长边边长(mm) 800 长边小梁根数 5 混凝土柱短边边长(mm) 500 短边小梁根数 3 柱长边螺栓根数 4 柱短边螺栓根数 2 对拉螺栓布置方式均分面板材质覆面木胶合板小梁材料矩形钢管柱箍材料钢管对拉螺栓类型M14 侧压力计算依据规范《建筑施工模板安全技术规 范》JGJ162-2008 扣件类型3形26型 【柱模板(设置对拉螺栓)】 混凝土柱高(mm) 3600 混凝土柱长边边长(mm) 500 长边小梁根数 4 混凝土柱短边边长(mm) 500 短边小梁根数 4 柱长边螺栓根数 2 柱短边螺栓根数 2 对拉螺栓布置方式均分面板材质覆面木胶合板小梁材料矩形钢管柱箍材料钢管对拉螺栓类型M14 侧压力计算依据《建筑施工模板安全技术规扣件类型3形26型

荷载传递至立杆方式单扣件 【板模板(扣件式)】 新浇混凝土板厚(mm) 130 模板支架高度H(m) 4.5 模板支架纵向长度L(m) 9 模板支架横向长度B(m) 3.6 立柱型号(mm) Ф48×3 立杆纵向距离la(mm) 900 立杆横向距离lb(mm) 900 水平拉杆步距h(mm) 1500 面板材质覆面木胶合板小梁材质方钢管小梁间距(mm) 450 主梁材质钢管 主梁布置方向平行立柱纵向方向荷载传递至立杆方式可调托座计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规 范》JGJ130-2011 【墙模板(木模板)】 新浇混凝土墙名称WHQ1 新浇混凝土墙墙厚(mm) 350 混凝土墙的计算高度(mm) 3600 混凝土墙的计算长度(mm) 6000 对拉螺栓类型M14 小梁间距(mm) 250 面板材质覆面木胶合板小梁材料矩形钢管小梁一端悬臂长(mm) 200 主梁一端悬臂长(mm) 100 主梁材料双钢管主梁间距(mm) 450 【圆柱模板】

监理规划 2工程施工组织设计技术交底模板安全实施监理方案

工程监理规划(合同号) 编制 审核 审批 二○○六年 月 日

第一节 总则 第二节工程概况 第三节 监理工作范围和内容 本监理标段的监理工作内容是:以监理依据为准绳,对该工程施工承包合同范围内的所有项目的质量、工期、投资实行全方位全过程监理。 一、施工准备阶段 建立明确的项目组织机构和建立健全、严格的规章制度;明确总监、总监代表和监理人员的岗位职责、分工,向业主递交总监授权书及向总监代表书面授权;建立与业主正常的工作联系渠道。 按监理合同规定配备齐全监理设施、各种检测,测量设施和仪器,监理人员按投标承诺到位。 组织监理人员熟悉工程承包合同文件,进行施工现场调查,对沿线地形、地物、水文地质情况全面掌握。 审核并熟悉合同段内的设计图纸、说明及文件,并将发现的问题和处置建议报业主。 参加同业主主持由监理组织的交桩和设计交底工作,设计技术交底会会议纪要由监  理出具,会审记录由各方确认;审查施工承包商提交的复测资料,沿线测量标志复核无误。 根据施工承包合同审查承包商现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系,核实进场项目负责人、技术负责人、主要管理人员的

资格及到位情况。 审查承包商工程分包单位的资质证书、营业执照、安全生产许可证及有关资料,审查其分包合同,认证其可行后,由总监审核并报业主审批。 配合业主审批承包人总体实施性施工计划,施工机械、施工方案及施工工艺、安全方案、审定施工现场总平面布置图。 主持审核承包商的总体实施性施工组织设计及安全保证措施,无重大难点或特殊的工程,一般由总监审批后实施,并报业主备案。 按监理部制定的监理工作制度的规定,做好测量、量测工作的业务协调与管理。 参加业主主持召开的第一次工地会议并负责起草会议纪要。 审查承包商工地试验室的情况和其试验的合法性,审核其人员资质。 审批承包商拟在工程使用的原材料的来源、数量和质量,并进行检验;审查承包商为工程配备的施工机械(包括料场)是否满足工程施工的要求。 审批承包商的混合料配合比设计和试验结果;审查拟开工项目施工方案和技术措施;检查、核验承包商的放样和测量数据。 审查承包商开工申请报告,对工程开工前的各项准备工作进行全面的检查。如准备工作已达到要求,按规定程序发布开工令,批准单项工程开工报告。 二、施工阶段 *建立监理的检测工作体系,按照规定频率独立开展监理的检测工作。对施工单位在施工过程中报送的施工测量放线结果进行复验和确认,并按业主有关地铁测量管理规定执行。 *审核承包商进入工地拟用于本工程的原材料、成套设备的品质以及工艺

技术交底书(范文)

专利申请技术交底书

附:申请专利前必须所要完成的专利申请文件样本(请求书除外)。 一、权利要求书 二、说明书

三、说明书附图 四、说明书摘要 五、说明书摘要附图 权利要求书(撰写示例) 1.一种试电笔,在绝缘外壳中,测试触头、限流电阻、氖管和手触电极顺序电连接,其特征是:它还有一个分流电阻、一个人体可接触的识别电极,分流电阻的一端与测试触头电连接,另一端与识别电极电连接。 [一项实用新型应当只有一个独立权利要求。独立权利要求应从整体上反映实用新型的技术方案,记载解决的技术问题的必要技术特征。独立权利要求应包括前序部分和特征部分。前序部分,写明要求保护的实用新型技术方案的主题名称及与其最接近的现有技术共有的必要技术特征。特征部分使用“其特征是”用语,写明实用新型区别于最接近的现有技术的技术特征,即实用新型为解决技术问题所不可缺少的技术特征。] 2.根据权利要求1所述的试电笔,其特征是:分流电阻与限流电阻是一个一体的同心电阻,同心电阻中间圆柱部分为限流电阻,其外部圆管部分为分流电阻,圆柱部分高于圆管部分;识别电极为环状弹性金属片,其边缘向中心伸出的接触爪卡住圆管状分流电阻外表面,其外边缘伸出并附于绝缘外壳外表面。3.根据权利要求1所述的试电笔,其特征是分流电阻与限流电阻平行设置,其间为绝缘隔离层。 [从属权利要求(此例中权利要求2、3为从属权利要求)应当用附加的技术特征,对所引用的权利要求作进一步的限定。从属权利要求包括引用部分和限定部分。引用部分应写明所引用的权利要求编号及主题名称,该主题名称应与独立权利要求主题名称一致(此例中主题名称为“试电笔”),限定部分写明实用新型的附加技术特征。从属权利要求应按规定格式撰写,即“根据权利要求(引用的权利要求的编号)所述的(主题名称),其特征是……。”] [依据专利法第二十六条第四款和专利法实施细则第二十条至第二十三条的规定,权利要求书应当以说明书为依据,说明要求保护的范围。权利要求书应使用与说明书一致或相似语句,从正面简洁、明了地写明要求保护的实用新型的形状、构造特征,如:机械产品应描述主要零部件及其整体结构关系;涉及电路的产品,应描述电路的连接关系;机电结合的产品还应写明电路与机械部分的结合关系;涉及分布参数的申请,应写明元器件的相互位置关系;涉及集成电路,应清楚公开集成电路的型号、功能等。权利要求应尽量避免使用功能或者用途来限定实用新型;不得写入方法、用途及不属于实用新型专利保护的内容;应使用确定的技术用语,不得使用技术概念模糊的语句,如“等”、“大约”、“左

施工方案及技术交底编写要求

施工方案及技术交底编写要求 1 目的 为提高施工方案和技术交底的编写质量,并使之规范化和标准化,体现公司的管理水平和专业技术人员的技术素质,便于技术文件的正确理解和实施。 2 范围 适用于所有项目部,可按具体规定执行。 3 编制要求 一般要求 3.1.1技术方案和交底文件应贯彻国家、行业、企业的有关法令、规范、规程和标准,充分体现设计意图,针对作业项目,起到正确指导作用。 3.1.2技术方案和交底文件应表述简明、逻辑严谨、层次分明,优先选用图表方式描述。 3.1.3技术方案和交底应针对具体作业项目提出明确的要求,避免照抄各种规范标准。 3.1.4文件中的称谓及名词,尽量使用中文,避免使用未经统一的英文字母代号。 3.1.5行文语序必须符合汉语语言规范,不得英文直译。 3.1.6正确使用数字、公式、符号、法定计量单位、代号、技术词汇、专业术语。 页面要求 3.2.1文件正文使用小四号宋体字,数字使用Times New Roman,一级目录使用黑体。 3.2.2全文段落倍行距,字间距采用标准格式。 3.2.3正文中的章、节、条、款编号顶格起排,一级标题编号后与文字间隔3个半角空格,其他级别标题编号后与文字间隔2个半角空格。 3.2.4段的文字首行缩进2字符,换行时无缩进。列项的数字编号,首行缩进2字符后自动插入,换行时无缩进。数字编号下一层次的列项字母编号,首行缩进4字符后自动插入,换行时缩进2字符。 3.2.5节、条中的段首行缩进2字符,换行时无缩进。 3.2.6纸张大小:A4,常规为纵向布置,特殊条件下横向布置,不宜用A3纸张。 3.2.7纵向页边距:上25mm,下20mm,左20mm,右20mm。 3.2.8横向页边距:上20mm,下20mm,左20mm,右25mm。 3.2.9页眉、页脚根据行文需要,当有页眉页脚需要时,页眉顶端距离厘米,页脚底端距离厘米;并设置0.75磅黑色细实线,长度与打印页面宽度相同。 3.2.10有装订需要时,纵向布置页面左侧装订,横行布置页面上部装订。装订线位置0.5cm。

模板工程技术交底资料(全过程!超详细!)

模板工程技术交底资料(全过程!超详细!) 施工准备 1、材料准备 模板材料:模板应优先采用杨木板,模板厚度不低于15mm,墙柱模板应优先采用厚度18mm的模板。方木材料:木方应采用截面为50x100mm的标准木方,厚度方向应过压刨。 方木过压刨 2、机具、设备准备 准备齐备清理模板使用的扁铲、滚刷。 工人操作所需要的手锯、手刨、锤子、手枪钻的手持工具必须齐备,并检查其安全性能等状况。 3、劳动力准备 作业人员各种操作证件齐全。 按工作量将工人分成三组,每组20人,组长1人。 4、技术准备 模板工程应编制专项施工方案,支撑体系设计应经过计

算,并进行施工方案交底,按施工方案施工。 5、作业条件 接茬部位的浮浆已经清理干净。 主轴线以及其他控制线已经弹好。 钢筋等隐、预检工作已经完成。配模图:根据施工图纸进行模板图纸深化,确定模板标准尺寸,形成配模图及支撑系统配置图,并依据配模图定尺下料,然后方可进行模板工程施工。 绘制配模图示意 二施工工艺流程及操作要点 1、施工工艺流程 模板加工→测量放线→柱模板施工→墙模板施工→梁板模板施工→质量验收→钢筋绑扎→隐蔽验收→模板拆除。 2、模板加工 模板要集中加工,必须采用精密锯木机。建议木屑加吸尘装置,杜绝楼面木屑。 模板在集中加工场统一弹线钻洞,每块模板标注正反面。加工好的模板堆放整齐,标明尺寸。

方木加工:方木使用前应过压刨,保证截面尺寸一致。 3、测量放线 在垫层、底板及楼板混凝土浇筑成型后一次性弹设轴线、十字通、墙边线、梁投影线、规方线。 二次放线:模板做好之后,控制线从结构板引上,弹在模板上,检查模板的尺寸。 控制线设置:模板放设上下口控制线,控制线距墙柱边300mm,在楼面钢筋安装前项目技术负责人需按控制线复核墙梁位置。报监理工程师对各项控制线进行复核无误后方可进行模板安装。 二次放线 4、柱模板 防漏浆措施:柱模板安装前,根部应设置定位钢筋,粘贴海绵条,放置200宽垫板,柱模板安装在垫板内侧,防止漏浆。 柱箍间距:第一道柱箍局地100mm,截面≥600mm应在中部加设1道柱箍,截面≥900mm应在中部加设2道柱箍,截面在1200mm以上3道,以此类推,柱箍水平间距不应大于300mm;竖向间距应根据浇筑高度计算确定。

施工专项方案和技术交底

施工专项方案和技术交底 准备工作 土方开挖前,首先应摸清地下管线电缆等障碍物,并应根据施工方案的要求,将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩),标准水平桩及基槽的灰线尺寸,必须经过检验合格,并办完预检手续。 场地表面要清理平整,做好排水坡度,在施工区域内,要挖临时性排水沟。 夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安装照明设施,在危险地段应设置明显警示标志。 开挖低于地下水位的基坑(槽)、管沟时,应根据当地工程地质资料,采取措施降低地下水位,一般要降至低于开挖底面500mm,然后再开挖。 熟悉图纸,做好技术交底。 二、工艺流程 三、操作细则 1、基坑开挖应按放线定出的开挖宽度,分段分层挖土。根据土质和水文情况,采取从东向西开挖,将多余土方运至西侧空地,以保证施工操作安全。 2、在天然湿度的均质土中开挖基坑,地下水降至设计标高以下500mm 时,挖方边坡可作直立壁,不加支撑,基坑宽应稍大于基础宽(挖机斗宽度)。本工程设计挖深不大于5米,根据土质和施工具体情况进行放坡,以保证不塌方。 3、当开挖基坑的土体含水量大而不稳定,或受到周围场地限制需用较陡的边坡或直立开挖而土质较差时,应采用临时性支撑加固。开挖宽度较大的基坑,当在局部地段无法放坡,或下部土方受到基坑尺寸限制不能放较大坡度时,则应在下部坡脚采取加固措施。如采用短桩与横隔板支撑或砌砖挡土墙保护坡脚。当开挖深基坑时,则须采取半永久性的、安全可

靠的支护措施。 4、相邻基坑开挖时,应遵循先深后浅或同时进行的施工程序。挖土应自上而下水平分段分层进行,边挖边检查坑底宽度和轴线,不够时及时修整,每1m左右修边一次,至设计标高,再统一进行一次修坡清底,检查坑底宽和标高,要求坑底凹凸不超过15mm。 5、基坑开挖应尽量防止对地基土的扰动。当基坑用人工挖土,挖好后不能立即进行下道工序时,应预留150~300mm土不挖,待下道工序开始再挖至设计标高。 6、在地下水位以下挖土,应在基坑两侧随挖土随挖好临时排水沟和集水井,将水位降至坑底以下500mm,以利挖方进行。降水工作应持续到基础(包括地下水位以下回填土)施工完成。 7、在基坑边缘上侧堆土或堆放材料时,应与基坑边缘保持1m以上距离,以保证坑边直立壁或边坡的稳定。当土质良好时,堆土或材料应距挖方边缘0.8m以外,高度不宜超过1m;在已完基础一侧也不应过高填土,以免使基础、墙、柱产生歪斜、裂缝。 8、开挖基坑时,不得超过基底标高,如个别地方需加深处理时,应用基土相同的土料补填,并夯实至要求的密实度,或用灰土或砂砾石填补并夯实。在重要部位可用低强度等级混凝土填补,并应取得设计单位同意。 9、在基坑挖土过程中,应随时注意土质变化情况,如基底出现软弱土层、枯井、古墓,应与设计单位共同研究,采取加深、换填或其它加固地基方法处理。遇有文物,应做好保护,报告当地文化管理部门妥善处理后再施工。 10、雨期施工时,基坑应分段开挖,挖好一段浇筑一段垫层,并在基坑两侧围以土堤或挖排水沟,以防地面雨水流入基坑;同时应经常检查边坡和支护稳定情况,必要时适当放缓边坡坡度或设置支撑,以防止坑壁受水浸泡造成塌方。 11、基坑挖至基底标高,应报请监理公司由其会同设计、勘察、建设

模板工程施工方案(技术交底)

模板工程施工计划 一、工程概况: 大连开发区董家沟1-1路北动迁住宅二期6#、7#、8#、9#、10#楼,建筑面积6#楼为10533.02m2有灌注桩,十一层,层高32.8 m、7#楼为8585.42m2有灌注桩,十一层,层高32.6 m、8#楼为8233.29m2独立柱基础,十一层,层高30.8 m、9#楼为7851.83m2有灌注桩,十一层,层高30.8 m、10#楼为7168.52m2有灌注桩,十八层局部十一层,层高52.4 m。结构形式为现浇钢筋砼框架结构。 多数柱截面尺寸为400×400mm,最大梁截面尺寸为250×600mm,最大房间为5500×4200mm,板厚有100mm、120mm。 二、材料: 1、独立基础采用钢模板和木支撑。 2、地下室及以上采用木模板和木支撑。 三、模板支撑设计: 1、采用小头直径d≥100mm的圆木作立杆,用50×80mm的木方做檩木,形成支撑系统。 2、布置支撑系统前,将地基处理平整,严禁受力地基下沉,可将地面夯实找平,铺50×80的垫方。 3、梁采用钢模板,支撑立柱的采用圆木,间距为0.9m,柱在高度方向设置纵、横向水平拉杆和斜拉杆,水平杆离地面0.5m左右一道。隔2m一道。 4、柱采用钢模板、柱卡具,柱箍间距0.6m,独立柱四面设斜面支撑。 5、板的支撑檩条0.9m一道,圆木立柱间距0.9m。 6、墙模板采用木模板穿墙螺栓加固间距450×450,规格Φ10。

四、模板支撑用圆木和木檩条,布置情况如附图1: 五、细部构造大样图(见附图2) 六、基础做法: 基础应进行找平夯实铺大于50厚木桥板,用对拨木楔调整标高。如支撑在混凝土上的加垫板。 七、模板的安装、施工工序、方法、安全措施: 1、模板堆放,应选择地势高、排水良好、坚实平整、便于搬运的地方。叠放 整齐,码垛成方,不许单块垛码或超过稳定高度。 2、柱模板安装:柱模板安装前应先将钢模板组合成单片柱模,一边带一个角模,然后将单片柱模底侧置于柱的位置,加以临时支撑,再用U型卡将两侧模板连接卡紧(模板相交处已有角模),在加以临时支撑,以同样的方法完成其余单片柱模板的安装。再用角钢柱箍按600mm间距逐个套箍,在安装柱模的拉杆或斜撑。拉杆每侧设两根,固定于事先预埋在承台、地梁内的钢筋环上,经校正后,正式完成安装。 3、梁模安装:按线支立柱—调整至设计标高—安装梁底模—安装侧模—加固校正。支立柱前,基础应事先夯实找平,垫通长的木板,单排立柱间距保持800mm,双向加剪刀撑和水平拉杆,用钢管和扣件架好支撑后在铺设预组合的单片梁底模,清除梁底杂物在安装梁侧模板,用“U”形卡连接,三角架和梁托架支撑固定梁侧模板。最后,进行梁模板的中线、标高及断面尺寸检查。梁跨度大于4米时,安装模板时要起拱,为跨度的1—30/00。 4、板模安装工序:地面夯实—支立柱—按桁架—铺模板—校正标高—加水平拉杆。支立柱前先夯平基础,铺通长的垫木,安装时边跨一侧开始,按完第一排桁架和支柱,临时固定,再按第二排,依次安装。支柱间距、桁架间距按先前计算确定。

施工方案和技术交底的差别

建筑施工是一项比较复杂的工作,需要组织多工种、多单位(如:桩基、土建、吊装、安装、装饰等单位)协同配合。为了在质量、进度、效益都得到保证的情况下,完成某项建设任务,就必须编制一个统筹全局、科学安排的工作方案,那就是施工组织设计或施工方案。施工组织设计或施工方案是指导建筑施工的重要技术经济文件。 一项工程,如果在工程项目开工之前没有一个根据工程特点,结合建设地点的环境和施工单位的客观条件规划的施工组织设计或施工方案,必然造成人力、物力、财力的浪费。另一方面,施工组织设计或施工方案是否符合安全要求,对能否保证整个工程安全施工关系极大。所以,每个单位工程必须编制施工组织设计或施工方案,编制设计方案的技术人员要牢固树立"安全第一"的思想. 施工方案是根据一个施工项目指定的实施方案。其中包括组织机构方案(各职能机构的构成、各自职责、相互关系等)、人员组成方案(项目负责人、各机构负责人、各专业负责人等)、技术方案(进度安排、关键技术预案、重大施工步骤预案等)、安全方案(安全总体要求、施工危险因素分析、安全措施、重大施工步骤安全预案等)、材料供应方案(材料供应流程、接保检流程、临时(急发)材料采购流程等),此外,根据项目大小还有现场保卫方案、后勤保障方案等等。 施工方案是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要制订复杂的方案。 技术交底一般是施工单位内部的事,作为施工单位管理级的工长对整

个工程的图纸、施工工艺、施工规范、安全施工等有较多的专业知识,而最直接的施工者现基本是劳务公司等人员,在某项施工任务即将开始前,施工工长会对施工人员就该施工任务中需要注意的一些事情进行交底(基本施工规范、成品保护、施工安全等),某些特别重要的施工环节工长一般会在施工时跟进,对可能出现的情况及时纠正、协调、处理。技术交底有时也指施工单位与设计单位或建设单位就施工图不详的地方或施工中可能发生的问题进行咨询与交代。 施工方案包括:编制依据、工程概况、施工组织机构、施工准备、主要施工方法与措施、质量通病与预防措施、安全文明施工保证措施、质量保证措施、环境保护措施、应急预案什么的。 技术交底:工程概况、施工准备、工艺流程、施工方法、技术措施、质量保证等等。技术交底应根据施工方案进行编制。施工方案比较全面化,而交底只是交给工人干什么部位、怎么样干活、怎么干得更好等等

模板工程方案交底

一、工程概况 1.1概述 通州区梨园镇砖厂村居住项目155地块位于北京通州区梨园镇,东至玉带河,南至九棵树东路,西至土桥中路,北至土桥中街。155地块内有21#、22#、23#、24#、25#、26#住宅楼以及地下车库。155地块占地面积为24434.736㎡,建筑面积为78297㎡。现场施工用场地不充裕,且155地块西侧、北侧场地狭小,无法构成环形车道,可供堆放施工材料场地不足,地下结构施工时需保证住宅结构出地面时车库部分顶板需达到一定强度,方可用于堆放大钢模板。 1.2结构尺寸简表(单位:除注明外为mm) 2.3.1电梯井、楼梯间层间接茬部位的模板支设与加固是模板工程质量控制的重点。 2.3.2后浇带采用独立支撑体系且施工量大。 二、施工安排 2.1施工流水段划分 根据设计图纸划分施工流水段,21#住宅楼地下按后浇带划分为2个流水段、地上划分为2个流水段;22#住宅楼地下按后浇带划分为2个流水段、地上划分为3个流水段;23#住宅楼地下2个流水段、地上共划分为3个流水段;24#住宅楼地下、地上共划分为2个流水段;25#住宅楼地下按后浇带划分为2个流水段、地上划分为3个流水段;26#住宅楼地下、地上整体划分为1个流水段;地下车库根据后浇带划分为9个流水段。

A.21#住宅楼流水段划分如下: 地下:第1流水段:1-13/A-F轴;第2流水段:13-25/A-F轴。 地上:第1流水段:1-13/A-F轴;第2流水段:13-25/A-F轴。 B.22#住宅楼流水段划分如下: 地下:第1流水段:1-13/A-F轴;第2流水段:13-25/A-F轴。 地上:第1流水段:1-11/A-F轴;第2流水段:11-16/A-F轴;第三段流水段:16-25/A-F 轴。 C.23#住宅楼流水段划分如下: 地下:第1流水段:1-13/A-J轴;第2流水段:13-25/A-J轴。 地上:第1流水段:1-10/A-J轴;第2流水段:10-16/A-J轴,第3流水段:16-25/A-J轴。 D.24#住宅楼流水段划分如下: 地下:第1流水段:1-16/A-J轴;第2流水段:16-25/A-J轴。 地上:第1流水段:1-16/A-J轴;第2流水段:16-25/A-J轴。 E.25#住宅楼流水段划分如下: 地下:第1流水段:1-13/A-J轴;第2流水段:13-25/A-J轴。 地上:第1流水段:1-10/A-J轴;第2流水段:10-16/A-J轴;第2流水段:16-25/A-J轴。 F.26#住宅楼流水段划分如下: 地下:第1流水段:1-15/A-K轴。 地上:第1流水段:1-15/A-K轴。 F.地下车库流水段划分如下: 第1流水段:1--1/2/D--H轴。 第2流水段:1/2--6/A--D轴 第3流水段:1--9/G--L轴 第4流水段:6--10/A--D轴 第5流水段:10--14/A--F轴 第6流水段:9--11/D--H轴 第7流水段:9--13/F--L轴 第8流水段:11--14/L--P轴 第9流水段:11--14/P--T轴 地下车库根据后浇带划分为9个流水段。 2.2施工部位及工期 第一阶段:地基与基础施工阶段:2013年05月至2013年08月

模板施工方案技术交底(新)

技 术 交 底 记 录 编号: 工程名称 中航北苑大厦 交底时间 2010 年 8 月 30 日 方案名称 模板施工方案 交底内容: 一、施工部署 1、 施工安排 本工程普通高度梁板柱结构采取梁板柱一次性浇筑混凝土,局部墙体根据层高分段浇筑。 2、 模板方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,考虑以下几点: (1)模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 (2)满足设计条件和施工使用要求,能够充分满足结构构件截面成型尺寸偏差要求、施工中安全性要求。 (3)选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 (4)结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 综合以上几点,模板及模板支架的搭设,还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合文明标准化工地的有关标准,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定普通模板工程施工方案(不含高支模与清水模板)采用以下模板及其支撑方案: 梁模板:面板采用18mm 木胶合面板,50×100木枋(内楞)现场拼制,φ48×3.5双钢管(外楞)支撑,采用可回收M14对拉螺栓进行加固。承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、横杆、支座组成,采用φ48×3.5钢管。梁侧和梁底采用50×100木方作为次肋,采用钢管作为主肋。梁高大于等于600mm 时,采用对拉螺杆加固,对拉螺杆在梁1/2净高处设置,螺杆间距横向450mm 。支撑架体钢管立杆纵距1.2m ,横距0.9m,步距1.2m 。 板模板:面板采用18mm 木胶合面板,板底采用50mm ×100mm 木枋支撑,间距250mm 。承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、横杆、支座组成,采用φ48×3.5钢管,支撑架体钢管立杆纵距1.2m ,横距0.9m,步距1.2m 。 中建三局 一公司 专项技术方案审批管理流程 JS-LC-003-01

模板工程施工方案技术交底

模板工程施工计划一、工程概况: 大连开发区董家沟1-1路北动迁住宅二期6#、7#、8#、9#、10#楼,建228585.42m7#楼为,层高32.8 m10533.02m筑面积6#楼为、有灌注桩,十一层2独立柱基础,十一层8233.29m,层高,十一层层高32.6 m、8#楼为有灌注桩,227168.52m楼为30.8 m、10#有灌注桩,十一层,层高9#30.8 m、楼为7851.83m有灌注桩,十八层局部十一层,层高52.4 m。结构形式为现浇钢筋砼框架结构。 多数柱截面尺寸为400×400mm,最大梁截面尺寸为250×600mm,最大房间为5500×4200mm,板厚有100mm、120mm。 二、材料: 1、独立基础采用钢模板和木支撑。 2、地下室及以上采用木模板和木支撑。 三、模板支撑设计: 1、采用小头直径d≥100mm的圆木作立杆,用50×80mm的木方做檩木,形成支撑系统。 2、布置支撑系统前,将地基处理平整,严禁受力地基下沉,可将地面夯实找平,铺50×80的垫方。 3、梁采用钢模板,支撑立柱的采用圆木,间距为0.9m,柱在高度方向设置纵、横向水平拉杆和斜拉杆,水平杆离地面0.5m左右一道。隔2m一道。

,独立柱四面设斜面支撑。0.6m、柱采用钢模板、柱卡具,柱箍间距4 5、板的支撑檩条0.9m一道,圆木立柱间距0.9m。 6、墙模板采用木模板穿墙螺栓加固间距450×450,规格Φ10。 四、模板支撑用圆木和木檩条,布置情况如附图1: 五、细部构造大样图(见附图2) 六、基础做法: 基础应进行找平夯实铺大于50厚木桥板,用对拨木楔调整标高。如支撑在混凝土上的加垫板。 七、模板的安装、施工工序、方法、安全措施: 1、模板堆放,应选择地势高、排水良好、坚实平整、便于搬运的地方。叠放整齐,码垛成方,不许单块垛码或超过稳定高度。 2、柱模板安装:柱模板安装前应先将钢模板组合成单片柱模,一边带一个角模,然后将单片柱模底侧置于柱的位置,加以临时支撑,再用U型卡将两侧模板连接卡紧(模板相交处已有角模),在加以临时支撑,以同样的方法完成其余单片柱模板的安装。再用角钢柱箍按600mm间距逐个套箍,在安装柱模的拉杆或斜撑。拉杆每侧设两根,固定于事先预埋在承台、地梁内的钢筋环上,经校正后,正式完成安装。 3、梁模安装:按线支立柱—调整至设计标高—安装梁底模—安装侧模—加固校正。支立柱前,基础应事先夯实找平,垫通长的木板,单

混凝土模板施工技术交底.doc

混凝土模板施工技术交底 施工准备 1、认真学习施工组织设计及混凝土施工方案和安全施工技术,以及施工工艺要求。 2、对作业场所周围环境的安全检查,特别要对基坑边壁的支护,围护检查。如发现不安全因素应及时汇报相关人员并得到及时解决。 3、工程施工设施料准备:根据施工方案,提出模板工程施工材料计划。剪力墙模板为木制大模板,采用20厚镜面多层板50×100㎜方木背楞,方木经加工成统一的规格尺寸待用。剪力墙木制大模板的附件:-5×60“u”型接连器,φ48钢管背楞,穿墙螺栓“山”型扣件的配备,各类小型附件进场后,清点入库保管。现浇板、梁、模板采用20厚镜面竹胶板,同一规格50×100㎜的方木垫木、钢管式模板支架。 4、作业面:根据平面轴线控制网,测量、施放出建筑的各条构件的边线和200的控制线。根据bm1高成点测量出建筑物的建筑50线,布置在外墙周边用墨线弹出+0.500m标高线,并用红丹油漆标识。工程往上施工时的标高统一依此标高线来控制。 三、施工流程 1、结构层施工测量定位放线复核验收→钢筋连接、绑扎、隐蔽验收→现浇模板支架搭设,剪力墙模板吊装、加固校正、自检、复核、验收→墙模浇筑混凝土养护→测量、放线→…。 2、模板安装、拆除后,经自检、复检、专检合格后填写各类相关技术资料,报监理部门验收合格后,进行下道工序施工。 四、木制大模板施工技术要求 1、现浇板、梁、模板安装技术要求 (1)、现浇板、梁、模板采用12厚竹胶板做面板,小方钢做模板背楞。梁模板安装:梁侧模板包底模,现浇模板压梁侧模的施工方法。

(2)、现浇板、梁模板的支架的搭设方法:模板支架立杆间距800mm,排距1000㎜;梁模支架的立杆间距800×800㎜,水平连杆步距1300㎜,扫地杆离地150mm.模板支架搭设时,根据轴线布设保证立杆与下层立杆相对应,同时纵向与横向的立杆在同一直线上。现浇板、梁模板的下部找平横杆须用双扣件固定。 (3)、现浇板、梁模板跨度大于4m时,底模板中部必须起拱2‰。 (4)、现浇模板的铺设:50×100㎜的方木垫木必须经过加工成同等规格的木方,木方须顺构件的长方向铺设,先布置构件周边的垫木,再布设模板拼接缝的垫木,最后,平均布置垫木之间的垫木,再布设模板拼接缝的垫木,最后,平均布置垫木之间的垫木,间距设定为250㎜-300㎜,垫木用14#铁丝绑牢,竹胶板铺设从一侧边角开始,铺设整张竹胶板,另一侧边余下的尺寸进行集中切割,相互套用。阳台、卫生间、过道等小面积的构件必须使用小块板拼接,不得使用独块模板,防止因拆除而损坏。 (5)、现浇板、梁模板安装技术措施,梁侧模与梁低模相交处须用双面胶带嵌缝,防止接缝漏水,影响梁混凝土构件的外观质量。现浇模板与墙混凝土相交处,须在板模侧边粘贴双面胶带后,再将模板推至墙边与墙紧靠并用400㎜元钉固定,防止边缝漏浆,污染墙混凝土面。现浇板其他拼接缝采取硬接法,但必须保证长方向接缝下有垫木,短方向接缝用木条固定,防止接缝漏浆和接缝错台现象。 (6)、现浇模板、梁模板安装完成后,认真清扫模板,并对模板的标高平整度支撑系统作认真检查,同时均匀的涂刷隔离剂,不得有漏刷或堆积现象。 (7)与结构同高的空调板结构件,随同现浇板同一完成。 (8)空调板、阳台梁外挑板构件的滴水线安装:延构件外边沿设置10×6mm 塑料凹槽条,矩边沿30mm,拐角部位的凹槽条须切割45°角对接,端部矩剪力墙50mm,凹槽条用18mm圆钉固定。 2、楼梯模板安装技术措施: (1)楼梯模板与现浇模板、梁模板同步施工完成。要求在剪力墙钢筋绑扎时,应根据楼梯的结构标高,构件的几何尺寸,预埋楼梯梁窝。楼梯休息平台与墙体混凝土的施工缝的处理方式,依据梯板的标高、位置、预埋15mm厚×(板厚-板筋的

施工方案、技术交底制度

施工组织设计(专项施工方案)交底和技术交底制度 1 总则 1.1 施工组织设计(专项施工方案)交底和技术交底是企业指导施工准备, 实行科学管理、提高施工水平和保证工程质量、贯彻设计文件、规范、 规程和技术标准,进行有序施工的重要文件。为进一步加强施工组织设 计交底和技术交底管理,制定本管理制度。 1.2 公司所属项目的施工组织设计(专项施工方案)交底和技术交底管理, 必须遵守本制度。 2 管理机构和工作职责 2.1 施工组织设计(专项施工方案)交底和技术交底是在项目工程师领导下 进行的一项技术工作。公司质量技术部负责对所属项目的施工组织设计 (专项施工方案)交底和技术交底的指导、监督、检查工作。 2.2 项目应建立交底记录台帐,并按季度对交底工作进行分析,制定纠正和 预防措施,对项目交底工作进行持续改进。 3 技术交底管理制度 3.1 技术交底等同于企业管理标准中的作业指导书,是具体指导施工活动的 操作性技术文件。技术交底是一项经常性的工作,项目实施全过程活动 包括工程项目的关键过程和特殊过程以及容易发生质量通病的部位,均 应进行技术交底。当发生施工人员、环境、季节、工期的变化或技术方 案的改变时应重新交底。 3.2 技术交底工作应在工序施工前进行。 3.3 技术交底分工 3.3.1 项目工程师负责施工组织设计(专项施工方案)交底的交底。对专业技 术员、质量检查员、安全员、预算员和其他有关人员和分包单位技术负 责人进行交底。 3.3.2 专业技术员在各分部分项工程或各工序施工前,应向项目部有关管理人 员、作业层骨干、作业层作业人员等进行分部分项工程或工序技术交底。 4 交底内容与形式

相关文档