1 前言

●感谢贵单位选用了本公司生产的七氟丙烷自动灭火系统!

该系统到交付使用已经历了下列程序:

1、参照美国消防标准NFPA2001《洁净气体灭火剂灭火系统》设计规

范和广东省工程建设地方标准DB×××××—××《七氟丙烷

(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范》要求进行工程设计。

2、根据经国家固定灭火系统标准审查委员会审查的Q/HSB07-2001《七

氟丙烷自动灭火系统》和ISO/CD14520-15(1997年第3版)《气体

灭火系统—物理性能和系统设计》国际标准的指标和要求组织生产

和检验。

3、与火灾自动报警系统和灭火控制系统组成完整的自动灭火系统。

4、具备气体灭火系统施工资质单位按设计要求进行施工。

5、灭火系统安装工程检验测试合格。

6、系统安装工程竣工验收合格。

●以上每一程序均有书面资料,使用单位应妥善保存,管理人员应熟

悉这些资料,并认真阅读说明书。

●一个好的产品需要有一个好的用户,有一个好的维护和保养。贵单

位在维护保养中有困难,本公司将为您提供满意的服务。

2灭火系统简介

●灭火特点

1)保护环境。七氟丙烷是无色、无味的气体,其臭氧耗损潜能值

(ODP)为零,在ISO认可的洁净气体灭火剂中,其洁净性最好,具有清洁、低毒、电绝缘性能好、灭火效率高的特点。

2)保护生命安全。七氟丙烷的未观察到不良反应浓度NOAEL值为9%,

而一般七氟丙烷的灭火设计浓度为10%以下,对人体基本无害。

●灭火机理

通过惰化火焰中的活性自由基,实现断链灭火。

●适用范围

A类——固体表面火灾;B类——易燃液体火灾,包括一定量的庚烷火灾;C类——电气设备火灾,主要用于电子计算机房、电信通讯设备、过程控制中心、贵重的工业设备、图书馆、博物馆及艺术馆、机器人、洁净室、消声室、应急电力设施、易燃液体储存区、也可用于生产作业火灾危险场所,如喷漆生产线,电器老化间、轧制机、印刷机、油开关、油浸变压器、浸渍槽、熔化槽、大型发电机、烘干设备、水泥生产流程中的煤粉仓、以及船舶机舱、货舱等。

●产品特点

本公司精心研制开发的ZH系列七氟丙烷自动灭火系统设计合理、先进,关键部位采用新材料,产品性能可靠,其主要指标达到国内领先水平。各项指标均符合经国家固定灭火系统技术委员会审查的Q/HSB07-2001《七氟丙烷(HFC—227ea)洁净气体灭火系统》的标准要求。

●产品型式

本公司投放市场的七氟丙烷自动灭火系统有单元独立系统和组合分配系统两种型式。单元独立系统主要部件及管网示意图见图1。

组合分配系统主要部件及管网示意图见图2。

1.紧急启停按钮

2.放气指示灯

3.声报警器

4.光报警器

5.喷嘴

6.火灾探测器

7.电气控制线路

8.灭火剂输送管道

9.信号反馈装置10.启动管路11.集流管12.灭火剂管路单向阀13.安全泄压阀14.压力软管15.灭火剂容器阀16.机械应急启动把手17.瓶组架18.灭火剂容器19.启动装置20.报警控制器

21.灭火控制器

图1 单元独立系统示意图

1.紧急启停按钮

2.放气指示灯

3.声报警器

4.光报警器

5.喷嘴

6.火灾探测器

7.电气控制线路

8.灭火剂输送管道

9.选择阀10.信号反馈装置11.启动管路12.集流管

13.灭火剂管路单向阀14.启动管路单向阀15.安全泄压阀16.压力软管17.灭火剂容器阀18.机械应急启动把手19.瓶组架20.灭火剂容器21.启动装置22.报警控制器23.灭火控制器

图2 组合分配系统示意图

灭火系统动作程序图

图3 灭火系统动作控制程序图3灭火系统基本性能参数

系统的基本参数

系统设计工作压力:2.5 MPa,4.2MPa

系统最大工作压力(20℃):3.4MPa,5.3MPa

灭火剂储存容器充装压力:2.5MPa, 4.2MPa(20℃)

灭火剂储存容器容积:70L,90L

喷射时间:≤8s

最大喷射时间:≤10s

系统工作电源:AC220V 50Hz,DC24V

气体储存环境温度:0℃~50℃

)

启动气体:氮气(N

2

启动气体充装压力(20℃):6MPa

4灭火系统主要部件

容器

1.储存灭火剂容器

混合气体储存容器为高压焊接钢瓶,用于储存七氟丙烷灭火剂。结构见图4。

技术参数:

型号:JP-70,JP-90

材料:16MnR

公称工作压力:5.0MPa

钢瓶容积:70L,90L

钢瓶重量:71.6kg,83.6kg

充装介质:七氟丙烷

最大充装压力:2.5MPa(20℃)

4.2MPa(20℃)

高度:930mm,1135mm

直径:Φ362mm

图4 灭火剂容器

2. 储存启动气体容器

启动气体储存容器为高压无缝钢瓶,用以储存启动气体N 2 。结构见图5。

技术参数: 材料:45

工作压力:15MPa 试验压力:22.5MPa 充装介质:N 2

最大充装压力:6MPa (20℃)

高度:200mm 直径:Φ81mm

图5 启动气体容器

容 器 阀

1. 灭火剂容器阀

灭火剂容器阀装于灭火剂储存容器上,具有封存、释放、充装、超压排放、检漏等功能。结构见图6。

技术参数:

型号:HRF32/2.5,HRF32/4.2 工作压力:2.5 MPa ,4.2MPa(20℃) 强度试验压力:5.1 MPa ,7.95MPa 公称通径:32mm 手动开启力:≤150N 手动开启行程:≤300mm 气动开启力:≤1.0MPa

安全泄压装置动作压力:4.25±0.21MPa

6.63±0.33MPa

检漏装置:七氟丙烷专用压力显示器

图6 灭火剂容器阀

2. 启动气体容器阀

启动气体容器阀装于启动气体容器上,具有封存、释放、充装、检漏等功能。结构见图7。

技术参数:

型号:ECF6/6

工作压力:6MPa(20℃)

强度试验压力:9.9MPa

公称通径:6mm

检漏装置:压力显示器

图7 启动气体容器阀

单向阀

1.灭火剂管路单向阀

灭火剂管路单向阀装于连接管(压力软管)与集流管之间,防止七氟丙烷从集流管向灭火剂储存容器返流。结构见图8。

图8 灭火剂管路单向阀

技术参数:

型号:HDF-32/4.2

工作压力:4.2MPa(20℃)

强度试验压力:7.95MPa

公称通径:32mm

开启压力:≤0.1 MPa

2.启动管路单向阀

启动管路单向阀装于启动管路上,用来控制气体流动方向,启动特定的阀门。结构见图9。

图9 启动管路单向阀

技术参数:

型号:HDF-6/6

工作压力:6MPa(20℃)

强度试验压力:9.9MPa

公称通径:6mm 开启压力:0.1 MPa

连接管(压力软管)

压力软管安装在容器阀与灭火剂管路单向阀之间,用以缓冲灭火剂释放时的冲力。结构见图10。

技术参数:

型号:HYG-32/4.2

工作压力:4.2MPa(20℃)

强度试验压力:7.95MPa

公称通径:32mm

图10 连接管

安全泄压阀

安全泄压阀安装在灭火剂容器阀和集流管上,以防止灭火剂容器和灭火剂管道非正常受压时爆炸,安全阀为膜片式结构,安全可靠。结构见图11。

图11 安全泄压阀膜片

集流管的安全泄压阀技术参数:

型号:HAF-12/2.5, HAF-12/4.25

爆破压力:4.25±0.21MPa

6.63±0.33MPa

泄流口径:12mm

选择阀

选择阀用于组合分配系统中,用于控制七氟丙烷灭火剂流向火灾现场。结构见图12。

技术参数:

型号:HZFXX/4.2

公称工作压力:4.2MPa(20℃)

强度试验压力:7.95MPa

手动开启力:≤150N

手动开启行程:≤300mm

气动开启力:≤1.0MPa

图12 选择阀

信号反馈装置(压力讯号器)

信号反馈装置安装在选择阀或相应的管道上,当灭火剂通过该管段时压力

讯号器动作,将信号反馈给报警控制器。结构见图13。

技术参数:

型号:HYQ-10/4.2 工作压力:4.2MPa (20℃) 强度试验压力:7.95MPa 微动开关触点容量:DC24V ,1A

图13 压力讯号器

集 流 管

集流管装于瓶组顶部,各灭火剂储存容器释放的七氟丙烷由集流管集中后通过减压装置、选择阀(组合分配系统)或直接流向喷嘴喷洒。结构见图14。

图14 集流管

技术参数:

工作压力:2.5,4.2MPa (20℃) 强度试验压力:5.2,7.95MPa

安全泄压装置动作压力:4.25±0.21MPa ,6.63±0.33MPa

电 磁 阀

电磁阀安装于启动气体容器阀上,通过报警控制器提供的启动电流启动电磁阀打开容器阀,提供启动气流,以实现自动和远距离手动启动。电磁阀还具备机械启动功能,紧急时由人工打开与防护区对应的电磁阀即可实现IG-541

灭火

剂喷放灭火。结构见图15。

技术参数:

型号:MFZ1-4.5

额定电压(DC):24V

额定电流:1.5V

启动力:45N

启动行程:6mm

图15 电磁阀

压力显示器

1.灭火剂瓶组压力显示器

灭火剂瓶组压力显示器安装在灭火剂容器阀上,是灭火剂瓶组的检漏装置。外形尺寸见图16。

技术参数:

公称压力:2.5MPa,4.2MPa(20℃)

最大工作压力: 5、8 MPa

最小工作压力: 0 MPa

图16 灭火剂瓶组压力显示器

2.启动气体瓶组压力显示器

启动气体瓶组压力显示器安装在启动气体瓶组上,是启动气体瓶组的检漏装置。结构见图17。

技术参数:

公称压力:6MPa(20℃)

最大工作压力:10 MPa

最小工作压力:0 MPa

图17 启动气体瓶组压力显示器

管路附件

管接头采用35钢或Q235-A钢材料,内外表面镀锌处理,设计压力为5.3MPa,经过7.95MPa水压强度试验。

局部阻力损失当量长度(m)

全淹没喷嘴

全淹没喷嘴能向整个保护区均匀喷射。所有喷嘴均经过专门钻孔以适应特殊设计要求。喷嘴的最大保护高度为5.0m,喷嘴的最小保护高度为0.3m;当防护区高度小于1.5m时,喷嘴的保护半径小于等于3.5m;当防护区高度大于1.5m时,喷嘴的保护半径小于等于5m;

喷嘴是用标准的黄铜制成。结构见图18。

图18 全淹没喷嘴

5灭火系统使用方法

●该系统安装竣工后,需经有关部门验收合格后方可投入使用。

●该系统的启动方式为自动控制、手动控制和机械应急手动控制三种。

一般情况下应使用手动控制,在保护区无人的情况下可以转换为自

动控制,当自动控制和手动控制不能执行时,应采用机械应急手动

控制。

●自动控制:将报警控制器上控制方式选择键拨到“自动”位置,灭

火系统处于自动控制状态。当保护区域发生火情,火灾探测器发出

火灾信号,报警控制器立即发出声、光报警信号,灭火控制器接受

到两个独立的火灾报警信号,发出联动指令,关闭联动设备,经过

30秒延时,发出灭火指令,打开与保护区域相应的电磁阀释放启动

气体,启动气体通过启动管路打开相应的选择阀和容器阀释放灭火

剂,实施灭火。

●(电气)手动控制:将灭火控制器上控制方式选择键拨到“手动”

位置,灭火系统处于手动控制状态。当一保护区域发生火情,可按

下手动控制盒或控制器上启动按钮即可按规定程序启动灭火系统释

放灭火剂,实施灭火。在自动控制状态,仍可实现(电气)手动控

制。

●机械应急手动控制:当一保护区域发生火情,灭火控制器不能发出

灭火指令时,应立即通知所有人员撤离现场,关闭联动设备,然后

拨出与保护区域相应的电磁阀上的安全卡套,压下圆头把手打开电

磁阀,释放启动气体,即可打开相应的选择阀、容器阀、释放灭火

剂,实施灭火。如果此时遇上电磁阀维修或启动钢瓶充换启动气体

或其它原因不能开启相应的选择阀、容器阀时,应立即按下列程序

操作:第一、打开与保护区域相应的选择阀手柄;第二、按下容器

阀上的机械应急启动把手打开容器阀,释放灭火剂,实施灭火。

●当发出火情警报,在延时时间内却发现有异常情况下不需启动灭火

系统进行灭火时,可按下手动控制盒或控制器上的紧急停止按钮,

即可停止灭火控制器灭火指令的发出。

6灭火系统的检查和维护

●本系统是一种高效灭火装置,自动化程度高、密封要求严。为了确保工

作的可靠性,应由经过专门培训并经考试合格的专人负责定期检查和维护。

●本系统应按规定建立完善的维护保养制度,制订操作规程。对本系统的

定期检查应做好记录,记录由检查人员签字后归档保存,检查中发现的问题应及时处理。

●每月应对本系统进行两次检查,检查内容及要求应符合下列规定:(1)对储存容器、选择阀、灭火剂流动管路单向阀、压力软管、集流管、启动装置、管网与喷嘴等全部系统部件进行外观检查,系统部件应无碰撞变形及其它机械性损伤,表面应无锈蚀,保护涂层应完好,铭牌应清晰,手动操作装置的铅封和安全标志应完整。

(2)每个储瓶内灭火剂的压力指示值应在绿色区域内。

(3)启动瓶氮气的压力指示值应在5MPa以上。

●每年应对本系统进行两次全面检查,检查内容和要求除按月检规定的检

查外,尚应符合下列规定:

(1)防护区的开口情况、防护区的用途及可燃物的种类、数量、分布情况,应符合原设计规定。

(2)灭火剂储瓶间设备、灭火剂输送管道和支、吊架的固定,应无松动。(3)压力软管,应无变形、裂纹及老化现象。

(4)各喷嘴孔口应无堵塞。

(5)灭火剂的输送管道有无损伤与堵塞现象。

(6)对每个防护区进行一次模拟自动启动试验,如有不合格项目,则应对相关防护区进行一次模拟喷气试验。

(7)用标准压力显示器检验储瓶内压力和检漏用压力显示器的准确性。

●每五年应对本系统进行一次全面检查,检查内容和要求除按月检及

年检规定的检查外,尚应符合下列规定:

(1)对管网系统进行强度和气密性试验。

(2)对管网阀件及启动瓶组件进行拆洗重装、重新试验。

(3)对全系统重新进行调试。

●本系统灭火使用后,应使下列各部件的零件复位,方可继续使用:

(1)控制盘复位(详见电气使用说明书);

(2)电磁阀更换新膜片,恢复原工作状态;

(3)启动钢瓶重新充装启动气体,充装压力6MPa;

(4)将被释放过的选择阀复位;

(5)检查单向阀是否复位。

(6)使容器阀恢复原工作状态;

(7)按设计要求重新充装灭火剂;

(8)所有拆卸过的管路,必须安装正确,保证密封。

●检查、维护过程中发现的问题,如需协助解决,使用单位可电话或

电报通知我公司。

7注意事项:

●本系统的安装场所应符合下列要求:

(1)环境温度为0〇C~50〇C,且干燥、通风良好;

(2)空气中不得含有易爆、导电尘埃及腐蚀部件的有害物质,否则必须予以保护,系统不得受到震动和冲击;

(3)储瓶间应设在人员易于接近,出入方便,且不得引起火灾的房间内;

(4)瓶组架必须用地脚螺钉紧固。

●灭火系统喷射灭火剂前,所有人员必须在延时期内撤离火情现场,灭火完毕后,必须首先启动风机,将废气排出后,工作人员方可进入现场。

●启动瓶、储瓶在运输过程中,应轻装轻卸,防止碰撞、卧置、倒置,启动瓶、储瓶应避免接近热源。

●更换新的膜片必须由我公司供应,不得随意用未经试验的膜片代用。

●在日常维护、保养或进行周期检查时应严格按照操作程序,确保防止灭火剂的误喷。

●拆装过程中应避免碰伤表面而影响外观。

●无关人员切勿乱摸乱动本系统的零部件,以免发生意外。

消防工程竣工验收

消防工程竣工验收需要准备的资料有什么 防工程竣工验收需要准备的资料有什么 1、消防监督部门的建审意见书; 2、图纸会审记录; 3、设计变更; 4、施工图;施工图批复原件;竣工图纸; 5、系统竣工表; 6、主要消防设备的型式检验报告; 7、主要设备及材料的合格证; 主要设备有:①、火灾自动报警系统;②、室内消火栓;③、各种喷头、报警阀、水流指示器等;④、气压稳压设备;⑤、消防水泵;⑥、防火门、防火卷帘门;⑦、防火阀;⑧、水泵结合器;⑨、疏散指示灯;⑩、其他灭火设备(如二氧化碳等)。 除上述设备外、各种管材、电线、电缆等;难燃、不燃材料应有有关检测报告,钢材应有材质化验单。 8、隐蔽工程记录;主要隐蔽工程记录如下: ①、自动报警系统管路敷设隐蔽工程记录; ②、消防供电、消防通讯管路隐蔽工程记录; ③、消防管网隐蔽工程记录(包括水系统、气体、泡沫等系统); ④、接地装置隐蔽工程记录; 9、系统调试报告(包括自动报警系统、水系统、气体、二氧化碳、泡沫等系统); 10、绝缘电阻测试记录; 11、接地电阻测试记录; 12、消防管网水冲洗记录(包括自动喷水灭火系统、气体、 氧化碳、泡沫系 统等); 13、管道系统试压记录(包括自动喷水灭火系统、气体、二氧化碳、泡沫系统等); 14、接地装置安装记录 15、电动门及防火卷帘门安装记录;

16、电动门及防火卷帘门调试记录; 17、消防广播系统调试记录; 18、风机安装记录; 19、水泵安装记录; 20、风机、水泵运行记录; 21、自动喷水灭火系统联动试验记录; 22、消防电梯安装记录; 23、防排烟系统调试及联动试验、试运行记录 24、气体灭火联动试验记录; 25、气体灭火管网冲洗、试压记录; 26、泡沫液储罐的强度和严密性试验记录; 27、阀门的强度和严密性试验记录 消防报验资料表 1消防验收申请书 2消防验收申报表 3消防设施检测报告 4监理资质证书 5消防及装修施工资质证书 6消防设计审核意见书 7钢门、防火门安装检验批验收记录 8吊顶天花的隐蔽记录 9吊顶、暗龙骨分项检验批质量验收记录

气体消防灭火系统方案

气体消防灭火系统 方案

气体消防灭火系统 6.1. 方案简述 (2) 6.2. 前提条件 (3) 6.3. 系统方案设计 (3) 6.4 七氟丙烷气体灭火系统介绍 (4) 6.5 火灾自动报警系统介绍 (10) 6.1. 方案简述 *****机房工程主要是由主机房、操作间及配电机房组成。机房设计吊顶高度 2.8米,活动地板高度0.3米,机房设计净高 2.5米。 本次消防自控系统工程由两部分组成: 主机房:采用七氟丙烷无管网单元独立自动灭火系统方式,机房消防自控系统分为一个相互独立的保护区; 操作间:配置手持式干粉灭火装置和二氧化碳灭火器。 配电机房:采用七氟丙烷无管网单元独立自动灭火系统方

式,机房消防自控系统分为一个相互独立的保护区; 七氟丙烷组合分配灭火系统特点: ?灭火力强,灭火时间短,能灭A、B、C型火灾; ?灭火后无污染、腐蚀作用,不导电没有残留物,对臭氧层无破坏; ?低浓度灭火,液态储存,药剂占地面积小; ?毒性低,能够应用于有人值守场所; ?系统具有扩展性。 6.2. 前提条件 ?消防报警控制器安装在本层过道 ?大楼消防电源已具备 6.3. 系统方案设计 本系统设计采用七氟丙烷柜式气体灭火系统。 当前气体消防主流产品有:CO2自动灭火系统、卤代烷1301自动灭火系统、INERGEN(烟烙尽)、七氟丙烷气体灭火系统。 CO2是一种适用于计算机机房的灭火剂,但CO2一般只能适用于那些无人值守或较少时间有人在内的机房。 卤代烷1301有一定毒性,但其对大气臭氧层有破坏作用,成为一种被逐渐淘汰的产品。 INERGEN(烟烙尽)是一种比较新的气体灭火剂,但由于当前主要依靠国外技术,投资量大,维护费用高,还未普及推广使

气体灭火资料

1 前言 ●感谢贵单位选用了本公司生产的七氟丙烷自动灭火系统! 该系统到交付使用已经历了下列程序: 1、参照美国消防标准NFPA2001《洁净气体灭火剂灭火系统》设计规 范和广东省工程建设地方标准DB×××××—××《七氟丙烷 (HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范》要求进行工程设计。 2、根据经国家固定灭火系统标准审查委员会审查的Q/HSB07-2001《七 氟丙烷自动灭火系统》和ISO/CD14520-15(1997年第3版)《气体 灭火系统—物理性能和系统设计》国际标准的指标和要求组织生产 和检验。 3、与火灾自动报警系统和灭火控制系统组成完整的自动灭火系统。 4、具备气体灭火系统施工资质单位按设计要求进行施工。 5、灭火系统安装工程检验测试合格。 6、系统安装工程竣工验收合格。 ●以上每一程序均有书面资料,使用单位应妥善保存,管理人员应熟 悉这些资料,并认真阅读说明书。 ●一个好的产品需要有一个好的用户,有一个好的维护和保养。贵单 位在维护保养中有困难,本公司将为您提供满意的服务。 2灭火系统简介

●灭火特点 1)保护环境。七氟丙烷是无色、无味的气体,其臭氧耗损潜能值 (ODP)为零,在ISO认可的洁净气体灭火剂中,其洁净性最好,具有清洁、低毒、电绝缘性能好、灭火效率高的特点。 2)保护生命安全。七氟丙烷的未观察到不良反应浓度NOAEL值为9%, 而一般七氟丙烷的灭火设计浓度为10%以下,对人体基本无害。 ●灭火机理 通过惰化火焰中的活性自由基,实现断链灭火。 ●适用范围 A类——固体表面火灾;B类——易燃液体火灾,包括一定量的庚烷火灾;C类——电气设备火灾,主要用于电子计算机房、电信通讯设备、过程控制中心、贵重的工业设备、图书馆、博物馆及艺术馆、机器人、洁净室、消声室、应急电力设施、易燃液体储存区、也可用于生产作业火灾危险场所,如喷漆生产线,电器老化间、轧制机、印刷机、油开关、油浸变压器、浸渍槽、熔化槽、大型发电机、烘干设备、水泥生产流程中的煤粉仓、以及船舶机舱、货舱等。 ●产品特点 本公司精心研制开发的ZH系列七氟丙烷自动灭火系统设计合理、先进,关键部位采用新材料,产品性能可靠,其主要指标达到国内领先水平。各项指标均符合经国家固定灭火系统技术委员会审查的Q/HSB07-2001《七氟丙烷(HFC—227ea)洁净气体灭火系统》的标准要求。

消防竣工验收全套

消防竣工验收全套 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

消防竣工验收全套资料 目录 第一部分;网上备案凭证 第二部分;建设工程消防验收申报表 第三部分;建设工程消防自检报告汇总表 第四部分;工程开工报告 第五部分;建筑防火审核意见书 第六部分;有关消防产品,材料、构配件、设备报审、报验 第七部分;工程移交说明(隐蔽工程验收记录、工程情况介绍) 第八部分;工程竣工报告 第九部分;建筑消防设施维修保养合同 第十部分;安全防火管理制度、措施文件 第十一部分;防火疏散预案 第十二部分;施工、工程监理、检测单位资质证等证明文件 第十三部分;消防施工竣工图 第十四部分;消防设施工程验证清单 第十五部分;消防工程安全检查评估报告 消防系统工程竣工验收时、工程技术保证资料文件主要包括以下内 容; 1、消防监督部门的建审意见书 2、图纸会审记录 3、设计变更

4、竣工图 5、系统竣工表 一、主要消防设备的型式检验报告、主要设备有 1.或者自动报警设备(包括;探测器、控制器等) 2.室内消火栓 3.各种喷头、报警阀、水流指示器等 4.气压稳压设备 5.消防水泵 6.防火门、防火卷帘门 7.防火阀 8.水泵接合器 9.疏散指示灯 10.其他灭火设备(如二氧化碳等) 二、主要设备及材料的合格证; 除上述设备外、各种管材、电线、电缆、等;难燃、不燃材料应有有关检测报告、刚材应有材质化验单。 三、隐蔽工程记录; 主要隐蔽工程记录如下; 1、自动报警系统管路敷设隐蔽工程记录 2、消防供电、消防通讯管路隐蔽工程记录 3、消防管网隐蔽工程记录(包括水系统、气体、泡沫等系统) 4、接地装置隐蔽工程记录

机房气体消防七氟丙烷灭火系统

机房气体消防七氟丙烷灭火系统

机房气体消防灭火系统 一概述 (3) 二气体灭火系统的特性: (3) 三、气体灭火应用场所有: (4) 四气体消防系统 (4) 五消防气体灭火系统说明 (5)

一概述 机房气体灭火目前常规的做法是先用七氟丙烷灭火系统,也叫FM200来进行保护,它分为有管网和无管网二种型式,即小的机房或独立的保护区我们一般用一个柜式的七氟丙烷灭火装置,也叫七氟丙烷无管网灭火装置来保护;若是区域较大或较多,而且比较分散我们一般会用管网式的组合方式来进行保护,这样可以充分的利用资源,节约成本。 二气体灭火系统的特性: 1.对环境无污染,是安全有效的灭火系统。

2.灭火速度快,能在十秒内迅速灭火。 3.对敏感设备无损害。 4.优异性能,是其他灭火系统无法比拟的。 5.经全面的测试,无毒性。 6.灭火时候不用屏住呼吸,气体灭火对人体更安全。 7.节省时间,快速无比,当贵重的财产面临危险,每一秒钟都至关重要。 8.解除隐忧,解决后顾之忧。 9.价格优势,与火灾造成的财产与资料损失相比,气体灭火价值是显而易见的。 三、气体灭火应用场所有: 配电房、配电室、无人配电房、无人配电室、无人值守配电房、无人值守配电 四气体消防系统 气体消防系统应符合安全可靠、技术先进、节省投资的原则。采用FM200七氟丙烷(HFC-227ea)气体灭火系统,系统最大保护区建筑

面积约500平方米,最大保护容积为2000立方米。气体自动灭火系统采用有管网组合分配系统,即系统可以在气瓶间按最大保护设置灭火药剂瓶组,通过组合分配原理最大可以设置8个防护区域,某个发生火警的区域系统能自动选择启动释放药剂灭火,可以节省投资。根据七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范(DBJ15-23-1999)要求:当系统为组合分配系统时,系统设置用量中有关防护区灭火设计用量的部分,应采用该组合中某个防护区设计用量最大者替代。用于需不间断保护的防护区的灭火系统和超过8个防护区组合成的组合分配系统,应设七氟丙烷备用量,备用量按原设置用量的100%确定。 数据中心全部气体灭火防区为4个,每组按最大防区的容积设置气量。 主数据中心区间,七氟丙烷的灭火设计浓度按8%进行设计。 灭火钢瓶集中放置在气瓶室,以钢管道连到各保护区间,气体容积需考虑天花层、工作层及地板层。火灾自动报警系统在每个防护区内设置烟感回路和温感回路。该系统的控制同时具有自动控制、手动控制(电气)、紧急手动操作和紧急停止放气操作等控制与操作方式。 五消防气体灭火系统说明 每个保护区的地板下、室内空间层及吊顶天花内需设置喷嘴、烟感探

2021版气体灭火的一般规定

2021版气体灭火的一般规定 Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0537

2021版气体灭火的一般规定 1、采用气体灭火系统保护的防护区,其灭火设计用量或惰化设计用量,应根据防护区内可燃物相应的灭火设计难度或惰化设计浓度经过计算确定。 2、有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区,应采用惰化设计浓度;无爆炸危险的气体、液体类火灾和固体类火灾的防护区,应采用灭火设计浓度。 3、几种可燃物共存或混合时,灭火设计浓度或惰化设计浓度,应按其中最大的灭火浓度或惰化设计浓度确定 4、两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。 5、组合分配系统的灭火剂储存量,应按储存量最大的防护区确

定。 6、灭火系统灭火剂的储存量,应为防护区的设计用量、储存容器内的灭火剂剩余量和管网内的灭火剂剩余量之和。 7、灭火系统的储存装置72小时内不能重新充装恢复工作的。应按系统原储存量的100%设置用量。 8、灭火系统的设计温度。应采用20℃。 9、同一集流管上的储存容器,其规格,充压压力和充装量应相同。 10、同一防护区,当设计两套或三套管网时,集流管可分别设置,系统启动装置必须共用。各管网上喷头流量均按同一灭火设计浓度、同一喷放时间进行设计。 11、管网上不应采用四通管件进行分流。 12、喷头的保护高度和保护半径,应符合下列规定: A、最大保护高度不宜大于6.5米; B、最小保护高度不应小于0.3米; C、喷头安装高度小于1.5米时,保护半径不宜大于4.5米;

消防工程竣工验收汇报资料

For personal use only in study and research; not for c o mme r c i a l u s e 袂玉环绿地财富大厦1#~3#及地下室 蕿消防工程 蒃峻 蚇收

膃报 薆浙江赋安安全设备责任有限公司羃2016 年 蒈

膈消防支队各位领导、各位专家: 羅市场消防工程自年月日开工以来,在各级领导、工程 建设指挥部、监理单位、总包单位、各兄弟单位的关心和相关部门的支持下,工程顺利推进已接近尾声。 蚃一、工程概况 薀本工程为现浇框架结构,地下一层,地上八层(其中地下一层、六层为车库),建筑高度49.9 米,建筑面积42 万平方米。本工程由xxxx集团股份有限公司建设,xx市建筑设计总院有限公司设计,XXXX监理有限公司监理,土建工程分为两个标段,其中一标段由x X建设集团有限公司施工,二标段xxxx建筑工程有限公司施工。市场改建消防安装工程由A区、B区、C 区、D区组成。其中A区、B 区由xxxx消防安全工程有限公司施工,C区、D 区由xxxx设备安装工程有限公司施工,消防主要施工内容为自动喷淋系统、消火栓系统、防排烟系统、火灾自动报警及消防联动控制系统、消防炮系统、室外消防工程、防火卷帘、漏电保护系统、气体灭火系统等。现在我 代表本工程的消防施工单位向各位领导、专家汇报消防工程概况。 芆1、消火栓系统 蒅本工程按50 米以下商业楼进行消防给水设计,消火栓系统火灾延续时间按3 小时计,室内消火栓用水量为40L/S ,室外消防用水量为40L/S 。本工程地下室设置620M 3消防水池,消火栓泵,自喷泵及消防炮泵各二台。8

气体消防灭火系统方案

气体消防灭火系统 6.1. 方案简述 (1) 6.2. 前提条件 (1) 6.3. 系统方案设计 (2) 6.4 七氟丙烷气体灭火系统介绍 (2) 6.5 火灾自动报警系统介绍 (7) 6.1. 方案简述 *****机房工程主要是由主机房、操作间及配电机房组成。机房设计吊顶高度2.8米,活动地板高度0.3米,机房设计净高2.5米。 本次消防自控系统工程由两部分组成: 主机房:采用七氟丙烷无管网单元独立自动灭火系统方式,机房消防自控系统分为一个相互独立的保护区; 操作间:配置手持式干粉灭火装置和二氧化碳灭火器。 配电机房:采用七氟丙烷无管网单元独立自动灭火系统方式,机房消防自控系统分为一个相互独立的保护区; 七氟丙烷组合分配灭火系统特点: 灭火力强,灭火时间短,能灭A、B、C型火灾; 灭火后无污染、腐蚀作用,不导电没有残留物,对臭氧层无破坏; 低浓度灭火,液态储存,药剂占地面积小; 毒性低,可以应用于有人值守场所; 系统具有扩展性。 6.2. 前提条件 消防报警控制器安装在本层过道

大楼消防电源已具备 6.3. 系统方案设计 本系统设计采用七氟丙烷柜式气体灭火系统。 目前气体消防主流产品有:CO 2 自动灭火系统、卤代烷1301自动灭火系统、INERGEN(烟烙尽)、七氟丙烷气体灭火系统。 CO 2是一种适用于计算机机房的灭火剂,但CO 2 一般只能适用于那些无人值守 或较少时间有人在内的机房。 卤代烷1301有一定毒性,但其对大气臭氧层有破坏作用,成为一种被逐渐淘汰的产品。 INERGEN(烟烙尽)是一种比较新的气体灭火剂,但由于目前主要依靠国外技术,投资量大,维护费用高,还未普及推广使用。 七氟丙烷气体则完全摒弃了CO2、卤代烷1301、INERGEN的缺点,毒性低,价格较便宜,已经为当今计算机机房首推的气体灭火剂。 根据以上四种灭火系统的比较并结合计算机房特有的情况特点和防火等级,参考业主的消防需求,我们设计采用目前国际上最先进的气体灭火系统——七氟丙烷气体灭火系统。 6.3.1 消防系统保护区的设置 因本次工程设计的灭火工作区域被操作间隔开,我们设置 2个相互独立的气体保护区。 七氟丙烷柜式气体灭火系统可以组成两种形式的灭火系统,即组合分配式系统(有管网系统)与单元独立系统(无管网系统)。本消防工程存在多个需要保护的区域,因此采用七氟丙烷无管网单元独立式柜式气体灭火系统。 6.3.2 消防系统组成 本工程消防系统以七氟丙烷气体自动灭火消防为主。本层机房区的气体消防系统是由七氟丙烷气体灭火系统和火灾自动报警系统两部分组成,构成一个完整的七氟丙烷自动灭火系统。 6.4 七氟丙烷气体灭火系统介绍 本方案中单元独立式系统中共有两个保护区,火灾气体喷嘴布置形式: 机房保护区的火灾喷嘴安装在天花板向室内的一侧。当一个区域发生火灾时通过该区的释放阀,继而打开系统七氟丙烷的供该区的储瓶,并向该区释放七氟丙烷进行灭火,而其他区域的储瓶则被其单向阀阻止而不打开。 本层保护区的设计灭火浓度为8%,通过智能灭火控制器的逻辑编程,来实

气体灭火系统设计规范条文说明

气体灭火系统设计规 条文说明

目录 1. 总则 (39) 2. 术语与符号 (41) 2.1 术语 (41) 3. 设计要求 (42) 3.1 一般规定 (42) 3.2 系统设置 (45) 3.3 七氟丙烷灭火系统 (48) 3.4 IG541混合气体灭火系统 (62) 3.5 热气溶胶预制灭火系统 (68) 4. 系统组件 (69) 4.1 一般规定 (69) 5. 操作与控制 (70) 6. 安全要求 (71)

1. 总则 1.0.1 本条阐明本《规》是为了合理地设计气体灭火系统,使之有效地达到扑灭火灾,保护人身和财产安全的目的。1.0.2 本《规》属于工程建设规标准中的一个组成部分,其任务是解决用于工业和民用建筑中新建、改建、扩建工程中有关设置气体全淹没灭火系统的消防设计问题。 气体灭火系统的设置部位,应根据国家标准《建筑设计防火规》、《高层民用建筑设计防火规》等其它有关国家标准的规定及消防监督部门针对保护场所的火灾特点、财产价值、重要程度等所作出的有关要求确定。 当今,国际上已开发出化学合成类及惰性气体类等多种替代哈龙的气体灭火剂。其中七氟丙烷及IG541混合气体灭火剂在我国哈龙替代气体灭火系统中应用较广,且已应用多年,有较好的效果,积累了一定经验。七氟丙烷是目前替代物中效果较好的产品。其对臭氧层的耗损潜能值ODP=0,温室效应潜能值GWP=0.6,大气中存留寿命ALT=31(年),灭火剂毒性——无毒性反应浓度NOAEL=9%,灭火设计基本浓度C=8%,具有良好的清洁性——在大气中完全汽化不留残渣、良好的气相电绝缘性及良好的适用于灭火系统使用的物理性能,自20世纪90年代初,工业发达国家首选用其替代哈龙灭火系统并取得成功。IG541灭火剂由N2、Ar、CO2三种惰性气体,按一定比例混合而成,其ODP=0,使用后以其原有成分回归自然,灭火设计浓度一般在37%~43%之间,在此浓度人员短时间停留不会造成生理影响。系统压源高,管网可布置较远。1994年1月美国率先制定出洁净气体灭火系统设计标准(NFPA2001),国际标准化组织(ISO)亦制订了国际标准《洁净气体灭火剂一物理性能和灭火系统设计》(ISO14520)。应用实践表明,七氟丙烷灭火系统和IG541混合气体灭火系统均能有效地达到预期的保护目的。 热气溶胶灭火技术是由我国消防科研人员于20世纪六十年代首先提出的,自90年代中期始,热气溶胶产品作为哈龙替代技术的重要组成部分在我国得到了大量使用。基于以下考虑,将热气溶胶预制灭火系统列入本《规》:

气体灭火设计方案详细案例

气体灭火设计方案详细案例 QQ空间发表日期:2013-10-08 14:45:58 浏览次数:2231 “我们经常会遇到做个《气体灭火设计方案》给到客户-业主、甲方、总包审核、沟通、商讨确认方案的可行性等,从而进入施工阶段”本文以七氟丙烷灭火系统做个详细案例供大家参考! 第一部分:工程概况: 该工程为某商业大厦地下二层气体消防工程,首先明确建筑物本身的建筑特点和功能特点,了解该建筑地下二层的防火工程设计中其它专业的设施及对消防专业的设计要求,然后根据有关规范对建筑物定性,确定系统的总体结构。按照气体灭火设计规范,该楼层配电房、发电机房、油库不能应用水喷淋灭火系统,因此选用气体灭火系统方案,以确保消防灭火的可靠性 第二部分:地下二层气体灭火系统设计说明 一、设计依据: 1、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)2006年版; 2、《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005); 3、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007); 4、甲方提供的相关图纸及资料; 5、设备生产厂家提供的相关图纸及资料。 二、设计原则 1、该气体灭火系统设计按整体建筑同一时间内发生一次火灾考虑。 2、气体灭火系统采用全淹没保护形式,用组合分配系统对各防护区进行保护。 设计灭火浓度:按保护对象定为9%。 系统额定增压压力:4.2Mpa(表压) 防护区最低环境温度:20℃。 三、系统设计: 采用七氟丙烷气体灭火组合分配系统;系统设计技术参数及详细计算过程见《设计计算书》。 四、系统启动方式: 控制系统有以下三种启动方式:自动控制、手动控制(手操电动)、紧急机械控制;在有人值班时可采用手动控制形式,在手动/自动控制故障时采用机械应急控制方式。 1、自动控制方式

消防工程竣工验收汇报资料

玉环绿地财富大厦 及地下室 消防工程 峻 工 验 收 汇 报 资 料 浙江赋安安全设备责任有限公司 年 月 日 消防支队各位领导、各位专家: 市场消防工程自 年 月 日开工以来,在各级领导、工程建设指挥部、监理单位、总包单位、各兄弟单位的关心和相关部门的支持下,工程顺利推进已接近尾声。

一、工程概况 本工程为现浇框架结构,地下一层,地上八层(其中地下一层、六层为车库),建筑高度 米,建筑面积 万平方米。本工程由××××集团股份有限公司建设,××市建筑设计总院有限公司设计,××××监理有限公司监理,土建工程分为两个标段,其中一标段由××建设集团有限公司施工,二标段××××建筑工程有限公司施工。市场改建消防安装工程由 区、 区、 区、 区组成。其中 区、 区由××××消防安全工程有限公司施工, 区、 区由××××设备安装工程有限公司施工,消防主要施工内容为自动喷淋系统、消火栓系统、防排烟系统、火灾自动报警及消防联动控制系统、消防炮系统、室外消防工程、防火卷帘、漏电保护系统、气体灭火系统等。现在我代表本工程的消防施工单位向各位领导、专家汇报消防工程概况。 、消火栓系统 本工程按 米以下商业楼进行消防给水设计,消火栓系统火灾延续时间按 小时计,室内消火栓用水量为 ,室外消防用水量为 。本工程地下室设置 消防水池,消火栓泵,自喷泵及消防炮泵各二台。 楼屋顶设置消防水箱一只及自喷系统稳压设备、消火栓系统稳压设备各一套,消火栓系统竖向不分区。为保证消火栓栓口出水压力不超过 ,地下室 地面三层采用减压稳压消火栓,阀后压力 ,,消火栓箱体为铝合金面铁箱或铝合金框玻璃面铁箱,消火栓箱内设 消火栓一只, 衬胶水带 米一根,, × 铝合金喷嘴一只, 米的消防软管卷盘一副,金属带支座一付。消火栓箱内设有手动启泵按钮,可直接启动消防水泵。 、自动喷水灭火系统 本楼内除小于 平方的卫生间、设备用房外均设置自动喷水灭火系统,系统中按

消防竣工所需资料图纸

消防竣工所需资料图纸 竣工图纸:1、建筑总平图 2、各标准层平面图主要的立面、剖面图 3、室内、外消火栓系统图,楼层分布图 4、自动喷淋系统图,楼层分布图 5、自动报警系统图,楼层分布图,地址位 号对照表 6、防排烟系统图,楼层分布图 7、可燃气体报警系统图,楼层分布图,地 址位号对照表 8、建筑防火防烟分区图 9、建筑灭火器配置图 10、消防电源及配电系统图 11、消防给水(从室外水源开始,包括室 外管网、室内管网、室内外消火栓、 水泵接合器、消防水池、消防水箱、 消防泵房等)系统图、分布图 12、火灾应急通道、应急照明、疏散指示标志分布图 13、火灾事故广播及通讯系统图,楼层分 布图,地址位号对照表 14、消防电梯分布图

15、气体灭火系统系统图,楼层分布图 16、气溶胶灭火系统系统图,楼层分布图竣工资料:1、开工报告、竣工报告、材料报验单及清 单、材料合格证及检验报告、隐蔽工程 验收记录、室内线管、线槽敷设检验批 验收记录 2、自动喷水灭火系统: ①自动喷水灭火系统试压资料记录 ②自动喷水灭火系统管网冲洗记录 ③自动喷水系统联动试验记录 ④自动喷水灭火系统验收记录 3、火灾自动报进系统: ①火灾自动报警系统调试报告 ②火灾自动报警系统竣工表 4、可燃气体报警系统: ①可燃气体报警系统调试报告 ②可燃气体报警系统竣工表 5、消火栓及消防给水系统 ①消火栓及消防给水系统试压资料记 录 ②消火栓及消防给水系统管网冲洗记 录

③消火栓及消防给水系统联动试验记 录 ④消火栓及消防给水系统验收记录 6、气体灭火系统 ①气体灭火系统施工记录(灭火剂贮存 器检查记录;气体灭火系统选择阀、液 体单向阀、高压软管、气体单向阀、组 合分配系统集流实验记录;灭火剂输送 管网试验记录) ②隐蔽工程中间验收记录 ③气体灭火系统调试报告 7、消防所有产品的有效文件(产品合格证 粘贴单、出厂实验报告、检验报告、认 证书、出厂质量证明,单位资质一份, 设备使用说明书等)和供货证明 产品有:感烟探测器、感温探测器、可 燃气体探测器、线型光束感烟探测器反 射器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、 声光报警按钮、信号模块、控制模块、 双输入双输出模块、端子箱、电话分机、 消防电话模块、消防电话主机、消防广 播功放盘、CD录放盘、消防广播分配

设计方案气体灭火

气体灭火系统 1.1.设计编制依据: ?GB50116-98 《火灾自动报警系统设计规范》 ?GB50166-2007 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 ?GB50016-2006 《建筑设计防火规范》 ?GB50370-2005 《气体灭火系统设计规范》 ?GB50174-2008 《电子计算机房设计规范》 ?GB50263-2007 《气体灭火系统施工及验收规范》 ?国家现行的其他有关标准和规范 1.2.设计指导思想和原则: 本次气体灭火系统的设计在满足规范、标准的要求下进行合理设计,选用性价比高的相关设备。在保护区的分隔上依据现行的气体消防规范规定“一个保护区的面积不宜大于800m2,,且容积不宜大于3600m3”,“围护结构耐压1200pa”等方面的要求。 在机房维护结构方面充分响应现行规范,优先考虑维护结构的耐火时限、抗压抗冲击性能指标:选用通过型式检测的铯钾有框防火玻璃门。防火玻璃拼缝采用防火胶密封,外扣金属嵌条。 本次设计的机房、监控中心的火灾报警系统是相对独立的区域报警及灭火系统,能接入大楼的火灾自动报警系统,在主机上能显示报警信号;在机房区域、监控中心区域均设置七氟丙烷气体灭火系统。 对于消防系统的设计、安装、调试、开通、验收、运行、移交,相应的施工组织设计的指导思想为:精心组织、合理安排、科学施工、保证质量、主动协调、确保工期。

1.3.设计方案: 1.3.1.HFC-227ea(七氟丙烷)气体灭火系统设计 ?HFC-227ea(七氟丙烷)气体灭火系统设计原则: 1-1按火灾一次一区计,按建筑物自然分布,机房为1个防火分区为。 1-2设计灭火方式:全淹没式。 1-3设计的HFC-227ea(七氟丙烷)灭火系统必须具备电气自动、电气手动两种控制方式的转换在气体灭火控制器面板通过电子锁来实现。 1-3-1自动控制方式:在无人值班的情况下应采用自动控制方式,将灭火控制盘的控制方式选择键放置在“自动”位置,这时整个灭火系统处于自动控制状态.当一路火灾探测器检测到火警信号时,即发出火警异常的声光信号.当两路火灾探测器同时检测到火警信号时,火灾控制主机发出指令信号:气体灭火装置进入约30秒左右的倒计时状态,联动设备关闭;延时停止,灭火剂释放进行灭火。 1-3-2电气手动控制方式:在有人值班的情况下应采用电气手动控制方式,将灭火系统的控制方式选择键放置在“手动”位置,这时整个灭火系统处于电气手动控制状态。当任意一路火灾探测器检测到火警信号时,即发出火警异常的声光信号.当两路火灾探测器同时检测到火警信号时,也发出火警异常的声光信号.但均不启动灭火系统释放灭火剂进行灭火。值班人员此时应检查火警信号,如确认火警,需启动灭火系统时,可按下气体灭火控制主机的启动按纽或安装机房门外的紧急启动按钮,进入灭火程序,灭火控制柜发出联动指令信号,关闭联动设备,发出灭火指令。启动灭火系统,释放灭火剂进行灭火。 注意:手动控制优先,无论何种控制方式,在人确定火警按下手动控制按钮时,均可启动灭火系统,释放灭火剂进行灭火。 1-4紧急启停按钮:在气体灭火系统保护区的门外侧,设置紧急启停按钮。 1-4-1紧急启动:当灭火系统处于自动或手动控制状态时,在火灾自动报警系统未检测到火警时,而已确认火情,需启动灭火系统时,可按下紧急启动按钮,即发出报警声、光信号,关闭连锁设备,启动灭火系统进行灭火。 1-4-2紧急停止: 当报警系统发出火警信号,在延时时间内,发现不需启动灭火系统进行扑救,可按下紧急停止按钮,即可阻止向灭火系统发出指令,不启

室内气体消防灭火系统安装规范

室内气体消防灭火系统安装规范 1范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑中设置的二氧化碳灭火系统,卤代烷1211、1301灭火系统的管道及设备安装。 2施工准备 2.1接到任务后,认真熟悉施工图纸,对照装修图并结合施工现场检查管路及喷嘴位置是否相吻合,如存在问题,应及时与设计协商解决并办理洽商手续。根据工程特点确定施工方法,配备所需各项资源。 2.2设备材料: 2.2.1消防气体灭火系统主要设备材料的选用应符合6一1“消防工程安装的通用要求”的有关内容。 2.2.2主要设备:灭火剂储存容器及系统组件包括单向阀、容器阀、选择阀、阀驱动装置和喷嘴等。这些系统组件均应给国家质量监督检测中心检测合格。系统中采用的不能复验的产品,如安全膜片等,应具有生产厂出具的同批产品检验报告。 2.2.3一般常用材料:管材及连接件,型钢,焊条,氮气,氧气,乙炔,聚四氟乙烯胶带,膨胀螺栓,螺栓,螺母,密封垫;机油,防腐漆,稀料,小线,铅丝,电池等。 2.3主要机具:锯管机,套管机,台钻,手电钻,射钉枪,电焊机,空气压缩机,专用弯管机,步话机,管钳,压力案子,手锯,手锤,调管专用支架,钢锯,锉刀,板牙,扳手,活扳手,改锥,榔头,錾子,钢卷尺,平尺,角尺,油标卡尺,水平尺,线坠,白绸或白纸,石笔,粉笔,铅笔等。 2.4作业条件: 2.4.1预留预埋应配合结构施工进行。 2.4.2管网安装所需基准线应测定并标明。吊顶内管道应在封吊顶前完成。 2.4.3设备安装应在设备间完成粗装修后进行。 3操作工艺 3.1工艺流程: 安装准备→管网安装→设备及配件安装→系统调试及功能验收 3.2安装准备: 3.2.1熟悉图纸并对照现场复核管路走向,发现问题及时与设计研究解决。检查预留预埋是否正确;临时剔凿应与设计,土建协调好。 3.2.2进场设备材料检验:设备材料规格:型号应满足设计要求,外观整洁,无缺损、变形及锈蚀,镀锌或涂漆均匀无脱落,接口螺纹和法兰密封面完好无损伤;充压药剂钢瓶压力表指针应在指定范围内。选择阀、单向阀、高压软管、集流管逐个水压试验和气压严密性试验结果,应满足施工规范规定。 3.3管网安装: 3.3.1气体灭火系统管材应根据设计要求或贮存压力选用,一般采用冷拔冷轧精密无缝钢管并内外镀锌。 当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连接;当公称直径大于80mm的管道,宜采用法兰连接。丝扣及法兰连接件应满足试验压力要求并内外镀锌。对镀锌层有腐蚀的环境可采用不锈钢或钢管等。 3.3.2管道安装前应进行调直并清理内部杂物。采用法兰连接时,被焊接损坏的镀锌层要做好防腐处理。丝扣连接时,丝扣填料应采用聚乙烯四氟胶带。切割的管口应用锉刀打净毛刺。 3.3.3气体灭火管道必须固定牢靠。公称直径大于或等于50mm的主干管道,垂直和水平方向至少应各安装一个防晃支架。当穿过建筑物楼层时,每层应设一个防晃支架。当水平管道改变方向时,应增设防晃支架。管道支吊架安装最大间距应符合下列规定: 公称直径(mm):1520253240506580100150 最大间距(m):1.51.82.12.42.73.43.53.74.35.2 3.3.4干管安装时,出瓶室的一段管应先安装好,找准尺寸后固定牢靠,管与管之间的距离应严格按照施工图纸确定,确保设备安装尺寸,然后再顺序安装其它管道。所有管道的安装尺寸应与设计图纸一致,严禁任意改变管道方向和长度。 3.3.5卤代烷1301和二氧化碳系统管道的三通接头的分流出口应水平安装。 3.3.6吊顶型喷头支管安装前,应按照图纸在现场确定出喷头位置,有条件的可以配合吊顶装修进行,但封吊顶板前应完成系统压力、严密性试验。喷头支管应加固定支架,支架与喷嘴间的管道长度不应大于500mm。 3.3.7管网安装完应进行强度试验,如采用水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍。如采用气压试验,试验压力为工作压力的1.2倍。在试验压力下稳压5min,无明显渗漏,目测管道无变形为合格。高压二氧化碳灭火系统管道的水压强度试验压力应为15MPa。 3.3.8强度试验后,管网应进行吹扫。吹扫时管道末端应保证20m/s的流速,采用白布进行检查,直至无铁锈、尘土、水渍及其它赃物出现为合格。

气体灭火设计说明

气体灭火设计说明 1、主要依据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005;《高层民用建筑防火设计规范》 GB50045-95(2005年);《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98;《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97等相关规范进行设计。 2、设计原理: 本系统具有自动,手动及机械应急操作三种启动方式。自动状态下,当防护区发生火警时,火灾报警控制器接到防护区两独立火灾报警后立即发出联动信号(关闭通风空调等),经过0~30秒时间(可调)延时,火灾报警控制器输出24伏直流电,启动灭火系统。灭火气体经管网施放到防护区内,控制器面板喷放指示灯亮,同时,报警控制器接收压力讯号器反馈信号,防护区门灯亮,避免人员误入。 当防护区有人工资时,可通过防护区门外的手动/自动转换开关,使系统从自动状态转换到手动状态,当防护区发生火警时,报警控制器只发出报警信号,不输出动作信号,由工作人员确认火警,按下控制面板或击碎防护区门外紧急启动按钮,即可立即启动系统,喷放七氟丙烷气体灭火剂。当自动/手动紧急启动都失灵时。可进入储瓶间内实现机械应急操作启动。只需拔出对应防护区启动瓶上的手动保险销,再拍击手动按钮(分两步进行)即可完成整套系统的启动喷放工作。 3、声光报警器安装在工作人员易看到和听到的地方,以便火灾报警时人员及时撤离,距地 1.8~ 2.3米。 4、手动按钮安装在防护区门外,离地高度1.3~1.5米,工作人员便于操作及明显处。 5、门灯安装在防护区门外正上方0.2米处。 6、探测器水平安装,周围0.5米内不应有遮挡物,探测器至墙壁、梁边距离不应小于0.5 米,至空调送风口边的水平距离不应小于1.5米。感烟探测器保护半径不大于5.8米(不大于60平方米),感温探测器保护半径不应大于3.6米(不大于20平方米)。 7、气体灭火控制器应安装在墙上,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5米,落地安装时, 其底宜高出地坪0.1~0.2米,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5米,正面操作距离不应小于1.2米。 8、所有类比感烟及感温探测器回路采用ZBN-RVS-2×1.5mm2/SC20,其它回路采用 ZBN-RVVP-2×1.0mm2/SC20或ZBN-RVS-2×1.5mm2/SC20电线,电压等级不应低于交流500V,火灾自动报警系统传输线路、消防控制室、通讯和报警线路,应采用传金属管保护,并暗敷(保护层厚度不小于30mm)在非燃烧体内。当明敷时,应采用金属管或金属线槽保护,采取防火保护设施。 9、气体灭火控制器能通过模块将火警、放气、故障、启动、自动/手动信号反馈至消防报警 主机。 10、系统供电: 火灾自动报警系统主电源采用AC200V,由本工程的消防电源专路供给,备用电源采用DC24V,由火灾报警控制器专用蓄电池供给,备有电源应具有浮充和自动投入的功能。11、防护区内的门应向疏散方向开启,并能自动关闭,保证在任何情况下可以从防护区内打开。 12、凡经过有爆炸危险的场所的官网系统,均应设防静电接地。 13、详尽设计可根据各不同专业厂家进行。 14、未尽事宜按国家相关规范执行。

消防验收规范标准

消防验收标准 目次 前言……………………………………………………………………一……………II 1、范围 (1) 2、规范性引用文件 (1) 3、项目类别的确定及要求 (1) 4、火灾自动报警系统 (2) 5、水灭火系统 (13) 6、气体灭火系统 (32) 7、防排烟装置 (49) 8、火灾应急照明和疏散指示标志 (52) 9、消防电源及其配电 (54) 10、防火卷帘、防火门 (55) 11、资料 (61) 12、检验规则 (62) 13、检测结果处理 (63) 前言 本标准共分13章,适用于7类建筑消防设施的检测,即:火灾自动报警系统、水灭火系统、气体灭火系统、防排烟装置、火灾应急照明和疏散指示标志、消防电梯及其配电、防火卷帘及防火门等。 本标准中如有与现行国家行业标准、规范、规定不符之处,按现行国家行业标准、规范、规定执行。 本标准由青海省公安厅消防局提出。 本标准负责起草单位:青海省公安厅消防局。 本标准主要起草人:星旭东、火花、李芳、董国才、丁曼、高琳、高先伟、韩玉平。 本标准从2002年03月01日起实施。

建筑消防设施技术检验规程 1 范围 本标准规定了火灾自动报警系统、水灭火系统、气体灭火系统、防排烟装置、火灾应急照明和疏散指示标志、消防电源及其配电、防火卷帘及防火门七类建筑消防设施的技术要求、检验方法和检验规程等。 本标准适用于青海省范围内工业和民用建筑消防设施施工安装后的竣工检验、质量评比检验及系统的定期检验、特殊检验。不适用于生产和贮存火药、弹药、火工品等有爆炸危险场所设置的消防设施评定验收。 2 规范性引用文件 下列标准中的条文,通过本标准的引用而构成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而鼓励根据本标准达成协议的各项研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用标准,其最新版本适用于本标准。 GB50219—95 水喷雾灭火系统设计规范 5DJ8—79 电力设备接地设计技术规范 GBJ16—87 建筑设计防火规范 GB50045—95 高层民用建筑设计防火规范 GB50235—97 工业金属管道工程施工及验收规范 GBJ52—83 工业及民用供电系统设计规范 GB50116—98 火灾自动报警系统设计规范 3 项目类别的确定及要求 3.1 系统单位产品及项目,按质量特性的重要程度分为:A类(关键项)、B类(主要项)、C.类(一般项)。 3.2 A类(关键项) 火灾自动报警系统控制装置基本功能符合标准规定,检验时能自动报警及信号有反馈显示,或该系统中单位产品重要质量及项目特性不存在致命缺陷。 灭火系统控制装置基本功能符合标准规定,检验时能自动喷水灭火及信号有反馈显示,或该系统中单位产品重要质量及项目特性不存在致命缺陷。 防排烟装置基本功能符合标准规定,检验时设施能防烟或排烟及信号有显示,或该系统中单位产品极重要质量及项目特性不存在致命缺陷。 联动功能符合标准规定,检验时能实施设计及相关消防技术规范要求的系统联动,并有信号反馈显示。 3.3 B类(主要项) 可能间接影响系.统基本功能稳定可靠性的辅助功能符合标准规定,或者单位产品重要质量和项日特性不存在严重缺陷。 3.4 C类[一般项) 可能间接影响系统辅助功能稳定可靠性的必要功能符合标准规定,或者单位产品一般质量和项日特性不存在缺陷。 4 火灾自动报警系统 4.1 系统布线 4.1.1 管路加固措施 技术要求: a)管路入盒,外侧应套锁母,内侧应装护口,在穿线之前,管口去毛刺。进入吊顶内敷

机房气体灭火系统解决设计方案

通信机房气体灭火系统解决方案 一、机房火灾危险主要因素 (1)机房电气的消防安全,必须在设计时就要充分考虑,但是就目前机房建设而言,许多项目业主都以总包的形式包给专业的机房建设公司,合同中涵盖所有装修、主设备、软件以及消防设施,基本达到交钥匙工程,业主对消防的要求基本上是“消防部门验收过关,万事大吉!”,这种消防观念基本上是停留在被动消费层面,我国的消防管理力量与其它发达国家相比是非常薄弱的,消防部门不可能每个工程都监管的无懈可击。利润最大化驱使消防投入在总包合同中艰难前进,投资不足这只是其一; 其二,机房主设备大多数是高精尖设备,但消防设施还停留在“通过验收就行!”的层面,使损失减少到最小可能是每个消防设计人员最想达到的设计境界,目前市场上的不少消防产品可以做到,但大家一提到此问题立刻出现一个问题:钱不够!;其三,机房建设公司在计算机和装修方面是很专业的,但对消防应用科学都很陌生,往往在估计投资时过于克扣,使得很多项目估价不足,机房建设公司应该与消防公司经常进行交流,并确定三到四家消防和作单位进行长期合作,这样一来可以降低造价而提高消防工程的性能。 (2)电气线路短路、过载、接触电阻过大等引发火灾事故; (3)静电产生火灾。通信设备的运行及工作人员所穿的衣服等都能产生静电。如果电信机房接地处理不当,产生的静电负荷不能很快导人大地而是越积越多,一旦形成高电位,就会发生静电导电现象,产生火花并引燃周围可燃物发生火灾; (4)雷击等强电侵入导致火灾。雷电放电时所产生的电效应,能产生高达数万伏、甚至数十万伏的冲击电压,足以烧毁电力线路和设备,引发绝缘击穿,发生短路引发火灾。雷电放电时所产生的热效应、静电感应以及电磁感应都可能引发火灾;

气体灭火系统设计

七氟丙烷等其他灭火系统设计 一、系统设计参数 气体灭火系统设计参数和设置要求 1、防护区的设置要求 (1)防护区的划分——防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区;采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800㎡,且容积不宜大于3600m3;采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500㎡,且容积不宜大于1600m3。 (2)耐火性能 防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.50h;吊顶的耐火极限不宜低于0.25h。 全淹没灭火系统防护区建筑物构件耐火时间(一般为30min)包括:探测火灾时间、延时时间、释放灭火剂时间及保持灭火剂设计浓度的浸渍时间。延时时间为30s、释放灭火剂时间对于扑救表面火灾应不大于1min;对于扑救固体深位火灾不应大于7min。 (3)环境温度——防护区的最低环境温度不应低于-10℃。 2、安全要求 设置气体灭火系统的防护区应设疏散通道和安全出口,保证防护区内所有人员在30s内撤离完毕。防护区内的疏散通道及出口,应设消防应急照明灯具和疏散指示标志灯。防护区内应设火灾声报警器,必要时,可增设闪光报警器。 通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不小于每小时5次。防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2.5MPa。 3、二氧化碳灭火系统的设计 (1)全淹没灭火系统的设计 二氧化碳设计浓度不应小于灭火浓度的1.7倍,并不得低于34%。 当防护区的环境温度超过100℃时,二氧化碳的设计用量应在设计规范计算值的基础上每超过5℃增加2%。当防护区的环境温度低于-20℃时,二氧化碳的设计用量应在设计规范计算值的基础上每降低1℃增加2%。 全淹没灭火系统二氧化碳的喷放时间不应大于1min。当扑救固体深位火灾时,喷放时间不应大于7min,并应在前2min内使二氧化碳的浓度达到30%。 (2)局部应用系统的设计 局部应用灭火系统的二氧化碳喷射时间不应小于0.5min。对于燃点温度低于沸点温度的液体和可熔化固体的火灾,二氧化碳的喷射时间不应小于1.5min。 4、其他气体灭火系统的设计 (1)一般规定 两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。灭火系统的储存装置72小时内不能重新充装恢复工作的,应按系统原储存量的