文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变压器局部放电试验

变压器局部放电试验

变压器局部放电试验
变压器局部放电试验

变压器局部放电试验内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

变压器局部放电试验

试验及标准

国家标准GB1094-85《电力变压器》中规定的变压器局部放电试验的加压时间步骤,如图5所示。其试验步骤为:首先试验电压升到U 2下进行测量,保持5min ;然后试验电压升到U 1,保持5s ;最后电压降到U 2下再进行测量,保持30min 。U 1、

U 2的电压值规定及允许的放电量为

U U 2153=.m

电压下允许放电量Q <500pC

或 U U 213

3=.m

电压下允许放电量Q <300pC

式中 U m ——设备最高工作电压。

试验前,记录所有测量电路上的背景噪声水平,其值应低于规定的视在放电量的50%。

测量应在所有分级绝缘绕组的线端进行。对于自耦连接的一对较高电压、较低电压绕组的线端,也应同时测量,并分别用校准方波进行校准。 在电压升至U 2及由U 2再下降的过程中,应记下起始、熄灭放电电压。

在整个试验时间内应连续观察放电波形,并按一定的时间间隔记录放电量Q 。放电量的读取,以相对稳定的最高重复脉冲为准,偶尔发生的较高的脉冲可忽略,但应作好记录备查。整个试验期间试品不发生击穿;在U 2的第二阶段的30min 内,所有测量端子测得的放电量Q ,连续地维持在允许的限值内,并无明显地、不断地向允许的限值内增长的趋势,则试品合格。

如果放电量曾超出允许限值,但之后又下降并低于允许的限值,则试验应继续进行,直到此后30min 的期间内局部放电量不超过允许的限值,试品才合格。利用变压器套管电容作为耦合电容C k ,并在其末屏端子对地串接测量阻抗Z k 。

试验基本接线

变压器局部放电试验的基本原理接线,如图6所示。

图6 变压器局部放电试验的基本原理接线

图(a)单相励磁基本原理接线;(b)三相励磁基本原理接线;

(c)在套管抽头测量和校准接线C b—变压器套管电容

试验电源

试验电源一般采用50Hz的倍频或其它合适的频率。三相变压器可三相励磁,也可单相励磁。

多端测量——多端校准”局部放电定位法

任何一个局部放电源,均会向变压器的所有外部接线的测量端子传输信号,而这些信号形成一种独特的“组合A”。如果将校准方波分别地注入各绕组的端子,则这些方波同样会向变压器外部接线的测量端子传输信号,而形成一种校准信号的独特“组合B”。

如果在“组合A”(变压器内部放电时各测量端子的响应值)中,某些数据与“组合B”(校准方波注入时各测量端子的响应值)相应数据存在明显相关时,则可认为实际局部放电源与该对校准端子密切有关(参见表1),这就意味着,通过校准能粗略的定出局部放电的位置。

实际方法如下:

当校准方波发生器接到一对规定的校准端子上时,应观察所有成对的测量端子上的响应,然后对其它成对的校准端子重复作此一试验。其校准部位应在线圈的各端子与地之间进行校准,但也可以在高压套管的带电端子与它们的电容抽头之间进行校准(对套管介质中的局部放电进行校准),也可以在高压端端子与中性点端子,以及在高压绕组和低压绕组各端子间进行校准。

成对的校准和测量端子的所有组合,形成一个“组合B”即“校准矩阵”,从而作为对实际试验读数进行判断的依据。

图7表示一台带有第三绕组的超高压单相自耦变压器的局部放电定位例子,校准和试验都是在表1所列的端子上进行的。将这一行的试验结果与各种校准结果进行对比,显然可见,它和“——地”这一行的校准响应值相关。这可以认为在端子出现了约1500pC这一数值的局部放电,并且还可以认为局部放电部位约是带电体端子)对地之间。其结构位置或许在串联线圈与公共线圈之间的连线上某一位置,也可能在邻近线圈的端部。

上述方法主要用在当一个局部放电源是明显的、而且背景噪声又较低的情况下,但并不是总出现这种情况。当需确定所观察到的局部放电是否发生在高压套管介质中时,可利用由套管出线端子与套管电容抽头间的校准来分析。这一校准与套管中的局部放电组合有密切关系。

表1 局部放电源与相应校准端子的关系

图7 用“多端子测量”和“组合”法来确定局部放电源的位置

现场试验

现场试验一般在下面3种情况下,需要进行局部放电试验:

a.新安装投运时。

b.返厂修理或现场大修后。

c.运行中必要时。

现场试验电源和推荐标准现场试验的理想电源,是采用电动机—发电机组产生的中频电源,三相电源变压器开口三角接线产生的150Hz电源,或其它形式产生的中频电源。若采用这类电源,试验应按条中的加压程序,试验电压与允许放电量应同制造厂协商。若无合适的中频或150Hz电源,而又认为确有必要进行局部放电试验,则可采用降低电压的现场试验方法。其试验电压可根据实际情况尽可能高,持续时间和允许局部放电水平不作规定。

降低电压试验法,不易激发变压器绝缘的局部放电缺陷。但经验表明,当变压器绝缘内部存在较严重的局部放电时,通过这种试验是能得出正确结果的。

现场试验工频降低电压的试验方法

工频降低电压的试验方法有三相励磁、单相励磁和各种形式的电压支撑法。现推荐下述两种方法。

a.单相励磁法

单相励磁法,利用套管作为耦合电容器C k,其接线如图8所示。这种方法较为符合变压器的实际运行状况。图8中同时给出了双绕组变压器各铁芯的磁通分布及电压相量图(三绕组变压器的中压绕组情况相同)。

图8 单相励磁的试验接线、磁通分布及电压相量

(a)C相励磁时的接线图;(b)各柱磁通分布示意图;(c)电压相量图

由于C相(或A相)单独励磁时,各柱磁通Φ

Z 、Φ

B

、Φ

C

分布不均,A、B、C(或A

M

B M、

C M)感应的电压又服从于E=Φ规律,因此,根据变压器的不同结构,当对C相励磁的感应电压为U C时,B相的感应电压约为,A相的感应电压约为(若A相励磁时,则结果相反)。

当试验电压为U 时,各相间电压为

U U CB ≈17.;U U CA ≈13.

当A 相单独励磁时,各相间电压为

U U BA ≈17.;U U BC ≈13.

当B 相单独励磁时,三相电压和相间电压为

单相电源可由电厂小发电机组单独供给,或以供电网络单独供给。选用合适的送电网络,如经供电变压器、电缆送至试品,对于抑制发电机侧的干扰十分有效。变电所的变压试验,则可选合适容量的调压器和升压变压器。根据实际干扰水平,再选择相应的滤波器。 b.中性点支撑法

将一定电压支撑于被试变压器的中性点(支撑电压的幅值不应超过被试变压器中性点耐受长时间工频电压的绝缘水平),以提高线端的试验电压称为中性点支撑法。支撑方法有多种,便于现场接线的支撑法,如图9所示。

图9 中性点支撑法的接线图 (a)低压侧加压法;(b)中性点加压法

C b —变压器套管电容;C K —耦合电容;T 0—支撑变压器;C —补偿电容;

U 0—支撑电压;Z m —测量阻抗;T r —被试变压器

图9(b)的试验方法中,A 相绕组的感应电压U f 为2倍的支撑电压U 0,则A 相线端对地电压U A 为绕组的感应电压U t 与支撑电压U 0的和,即 这就提高了A 相绕组的线端试验电压1)。

根据试验电压的要求,应适当选择放电量小的支撑变压器的容量和电压等级,并进行必要的电容补偿。电容补偿的原则是根据励磁电流值来确定的。按图9接线,对一台15000kVA/220kV 变压器实测时,若需施加150kV 试验电压(相对地有

效值),则可选择支撑变压器参数为100kVA/50kV ,此时补偿电容约为μF 。图9(a)接线的试验方法和原理与图9(b)基本相同。

注:1)由于线端电压提高,存在着套管和绕组分配这一对矛盾。因为,测定纵绝缘、相间绝缘的局部放电时要求有一定的试验电压,同时必须防止由于变压器套管承受过高的试验电压而产生套管绝缘的局部放电。若将套管内部绝缘局部放电视为变压器内部放电,则会产生很大的测量误差。

例如,若在试验电压下变压器套管有放电Q b ,误认为是变压器内部放电时,则读

数会大Q C Q x

b b 倍,即有

式中 Q b ——变压器套管的放电量; C X ——变压器线端侧视入的总电容; C b ——变压器套管电容;

Q xb ——由变压器套管放电Q b ,误读为变压器内部放电量。

如取C x =2500pF ,C b =250pF ,以及套管有100pC 放电量时,就有可能误读为变压器内部放电量达1000pC 。

因此根据实际情况,应选择合适的试验电压。 互感器的局部放电试验 试验接线

互感器局部放电试验原理接线,如图10所示。

图10 互感器局部放电试验的原理接线

(a)电流互感器; (b)电压互感器

C k —耦合电容器;C —铁芯;Z m —测量阻抗;F —外壳;

L 1、L 2—电流互感器一次绕组端子;K 1、K 2—电流互感器二次绕组端子; A 、X —电压互感器一次绕组端子;a 、x —电压互感器二次绕组端子

电压互感器试验时,D或B点可任一点接地,当采用B点接地时,C、F能接D点就接D点,不能接D点则可接 B点(接地)。

试验及标准

国家标准GB5583—85《互感器局部放电测量》关于仪用互感器局部放电允许水平,见表2。

为防止励磁电流过大,电压互感器试验的预加电压,可采用150Hz或其它合适的频率作为试验电源。

试验应在不大于13

/测量电压下接通电源,然后按表2规定进行测量,最后降到13

/测量电压下,方能切除电源。

放电量的读取,以相对稳定的最高重复脉冲为准,偶尔发生的较高脉冲可以忽略,但应作好记录备查。

表2 仪用互感器局部放电允许水平

接地形式互感器形式预加电压

>10s

测量电压

>1min

绝缘形式

允许局部放

电水平,pC

电网中性

绝缘或经

弧线圈接

电流互感器

和相对地

电压互感器

液体浸渍

固体

视放电量

100

250

液体浸渍

固体

10

50

相对相电压互

感器

液体浸渍

固体

10

50

中性点有

地电流互感器

和相对地电

压互感器

×

液体浸渍

固体

10

50

相对相电压

互感器

液体浸渍

固体

10

50

注:1)只在制造厂与买主间协商后,才能施加这些电压。

试验期间试品不击穿,测得视在放电量不超过允许的限值,则认为试验合格。

现场试验

现场试验原则上应按上述标准与规定进行。但若受变电所现场客观条件的限制,认为必须要对运行中的互感器进行局部放电时,又无适当的电源设备,则推荐按以下方法进行。

电磁式电压互感器

试验电压一般可用电压互感器二次绕组自励磁产生,以杂散电容C s取代耦合电容器C k,其试验接线如图11所示。外壳可并接在X,也可直接接地。以150Hz的频率作为试验电源,在次级读取试验电压时,必须考虑试品的容升电压。容升电压的参考值,见表3。

当干扰影响测量时,可采用邻近相的互感器连接成平衡回路的接线,如图12所示,被试互感器励磁,非被试互感器不励磁,以降低干扰。

表3 容升电压的参考值

图11 电磁式电压互感器试验接线

采用两组二次绕组串联励磁,以减小试验的励磁电流。

试验标准(推荐值)如下:

励磁方式:两组二次绕组串联励磁;

允许背景干扰水平;20pC;

预加电压:根据设备情况适当施加预加电压;

测量电压:U m/3,其中U m为设备最高工作电压;

允许放电量:20pC。

如采用150Hz的加压设备,则应按表2标准,允许放电量为20pC(现场测量)。

接有耦合电容器C k的试验接线,如图13所示。

图12 抑制干扰的对称法接线

图13 接有C k的试验接线

电流互感器

电流互感器局部放电试验,试验电压由外施电源产生,杂散电容C s代替耦合电容C k,其接线如图14所示。互感器若有铁芯C端子引出,则并接在B处。电容式互感器的末屏端子也并接在B处。外壳最好接B,也可直接接地。试验变压器一般按需要选用单级变压器串接(例如单级电压为60kV的3台变压器串接),其内部放电量应小于规定的允许水平。

当干扰影响现场测量时,可利用邻近相的互感器连接成平衡回路,其接线如图15所示,邻近相的互感器不施加高压。

图14 电流互感器试验接线

—试验变压器;C—铁芯;F—外壳

T

r

图15 抑制干扰的平衡法接线

C x—被试互感器;C c—邻近相互感器

试验标准(推荐值)如下:

预加电压:根据设备情况,适当施加预加电压;

测量电压:U m/3,其中U m为设备最高工作电压:

允许放电量:20pC:

允许背景干扰水平:20pC以下。

如有合适的加压设备,则应按表2标准,允许放电量为20pC(现场测量)。

其它设备

套管

变压器或电抗器套管局部放电试验时,其下部必须浸入一合适的油筒内,注入筒内的油应符合油质试验的有关标准,并静止48h后才能进行试验。试验时以杂散电容C s取代耦合电容器C s,试验接线如图16所示。

图16 变压器套管试验接线

C b—套管电容;L—电容末屏

套管局部放电的试验电压,由试验变压器外施产生,可选用电流互感器试验时的试验变压器。试验标准按第9条款中表5进行。

穿墙或其它形式的套管的试验不需放入油筒,其试验接线见图16。试验标准按第9条款中表5进行

耦合电容器(或电容式电压互感器)

耦合电容器的试验接线与套管相同,有电容末屏端子的,可利用该端子与下法兰

,下法兰直接接地。若无电容末屏端子引出的,则需将试之间,串接测量阻抗Z

m

品对地绝缘,然后在下法兰对地之间串接测量阻抗Z m。

试验标准按第9条款中表5规定进行。

7局部放电测量时的干扰来源

局部放电测量时的干扰主要有以下几种形式:

a.电源网络的干扰。

b.各类电磁场辐射的干扰。

c.实验回路接触不良、各部位电晕及试验设备的内部入电。

d.接地系统的干扰。

e.金属物体悬浮电位的放电。

8干扰的抑制抑制干扰措施很多。有些干扰,在变电所现场要完全消除往往是不可能的。实际试验时只要将干扰抑制在某一水平以下,能有效测量试品内部的局部放电就可以了。这在很大程度上取决于测试者的分析能力和经验。

根据干扰来源与途径采取的抑制干扰措施

电源滤波器

在高压试验变压器的初级设置低通滤波器,抑制试验供电网络中的干扰。低通滤波器的截止频率应尽可能低,并设计成能抑制来自相线、中线(220V电源时)两线路中的干扰。通常设计成π型滤波器,如图17给出的双π型滤波网络接线图。

屏蔽式隔离变压器试验电源和仪器用电源设置屏蔽式隔离变压器,抑制电源供电网络中的干扰,因此隔离变压器应设计成屏蔽式结构,如图18所示。

图17 双π型滤波网络接线图

图18 屏蔽式隔离变压器

屏蔽式隔离变压器和低压电源滤波器同时使用,抑制干扰效果较好。

高压滤波器

在试验变压器的高压端设置高压低通滤波器,抑制电源供电网络中的干扰。高压滤波器通常设计成T型或TT型,也可以L型。它的阻塞频率应与局部放电检测仪的频带检测仪相匹配。图19给出的这两种滤波器的接线图。

图19 高压滤波器的接线图

(a)T型;(b)L型

全屏蔽试验室

全屏蔽试验系统的目的和作用是抑制各类电磁场辐射所产生的干扰。试验时所有设备和仪器及试品均处于一屏蔽室内,如图20所示。

全屏蔽试验室可用屏蔽室内接收空间干扰(例如广播电台信号)的信号场强,以及对试验回路所达到的最小可测放电量等指标来检验其屏蔽效果。 屏蔽室应一点接地。

图20 全屏蔽试验室试验接线 LF —低压滤波器;HF —高压滤波器

图21 平衡法接线原理

I .

k —辐射干扰;

I .

s —电源干扰

利用仪器功能和选择接线方式抑制干扰的措施 平衡接线法

平衡接线法接线,能抑制辐射干扰I .k 及电源干扰I .

s ,见图21。

干扰抑制的基本原理是:当电桥平衡时,干扰信号I .

r 、I .

s 耦合到回路,电桥A 、B 两点输出等于零,即抑制了干扰。干扰抑制的效果与C x 和C k 的损耗有关,若选择同类设备作为C k ,即称为对称法,则其损耗值非常接近,干扰抑制效果较好。 模拟天线平衡法

电磁波辐射干扰具有方向性。整个试验回路可视作一种环型天线,变化该环型天线(即变化辐射干扰波与环型天线的入射角)的方向,可有效抑制辐射干扰,其原理示意见图22。实际操作方法是用一根金属导线连接电容C m (与C k 的电容量相等),串接测量阻抗Z m ,并接在C x 两端,成为一模拟天线,接通测量仪。不断变化模拟天线的方向,使测量仪显示系统的干扰信号指示最小水平,最后即以 此位置连接高压导线与耦合电容器Ck 。模拟天线尺寸与实际测量时几何尺寸应尽 量相同。

图22 天线平衡法抑制干扰原理图 (a)原理示意图;(b)干扰方向判别示意图

图23 选通区抑制干扰信号示意图

C—选通区;I—干扰信号

图24 双环形屏蔽

仪器带有选通(窗口)元件系统对于相位固定、幅值较高的干扰,利用带有选通元件的仪器,就可十分有效地分隔这种干扰,如图23所示。将选通元件与仪器的峰值电压表(pC表)配合使用,效果较好,即pC表只对选通区内的扫描信号产生响应。

高压端部电晕放电的抑制措施

高压端部电晕放电的抑制,主要是选用合适的无晕环(球)及无晕导电杆作为高压连线。不同电压等级设备无晕环(球)的尺寸举例,见表4及图24。高压无晕导电杆建议采用金属圆管或其它结构的无晕高压连线。110kV及以下设备,可采用单环屏蔽,其圆管和高压无晕金属圆管的直径均为50mm及以下。

表4 不同电压等级无晕环(球)的尺寸举例

电压等级kV

无晕件

双球形mm球形mm圆管形直

mm

d H D D

2201501050810750100

500200120016001800250

7502500300

实际试验时,可利用超声波放电检测器,以确定高压端部电晕或邻近悬浮体(空中或地面金属件)放电干扰源。这种超声波放电检测器是由一抛物面接收天线、转换器和放大器组成。

接地干扰的抑制

抑制试验回路接地系统的干扰,唯一的措施是在整个试验回路选择一点接地。

9有关电力设备局部放电量的允许水平

有关电力设备局部放电量的允许水平,见表5。

表5 有关电力设备局部放电量的允许水平

注:1)运行中的变压器,若无倍频或中频加压设备,在工频励磁时,测量电压应根据条件尽可能高,允许放电量与持续时间不作规定。

2)运行中的电流互感器,若无预加电压设备,预加电压和测量电压值见条中规定。

3)运行中的电压互感器,若无预加电压设备,预加电压和测量电压值见条中规定。

4)在“标准的来源”一栏中须注意:

a.国家标准GB1094-85《电力变压器》是适用于220kV及以上的变压器。国家标准GB4109-83《交流电压高于1000V的套管通用技术条件》中对于低于35kV的变压器套管和复合式套管是否需要进行局部放电试验,均由供需双方协议。

b.其余出自国家标准者,均未指明设备的电压等级。

c.国家标准一般指出厂试验,交接试验一般也按该标准执行。

d.运行中的标准是按原水利电力部颁发的《电气设备预防性试验规程》执行。

U m——设备最高工作电压。

U n——设备额定电压。

附录 A

局部放电的波形和识别图谱

(补充件)

A1前言

局部放电电气检测的基本原理是在一定的电压下测定试品绝缘结构中局部放电所产生的高频电流脉冲。在实际试验时,应区分并剔除由外界干扰引起的高频脉冲信号,否则,这种假信号将导致检测灵敏度下降和最小可测水平的增加,甚至造成误判断的严重后果。

在某一既定的试验环境下,如何区别干扰信号,采取若干必要的措施,以保证测试的正确性,就成为一个较重要的问题。目前行之有效的办法是提高试验人员识别干扰波形的能力,正确掌握试品放电的特征、与施加电压及时间的规律。经验表明:判断正确与否在很大程度上取决于测试者的经验。掌握的波形图谱越多,则识别和解决的方法也越快越正确。目前,有用计算机进行频谱分析帮助识别,但应用计算机的先决条件同样需要预知各种干扰波和试品放电波形的特征。现根据我国多年来的实际经验和国外曾经发表过的一些图谱,汇编成文,供参考。应该指出,所介绍的放电波形,多属处理成典型化的图形,不可能包含全部可能发生的内容。

A2局部放电的干扰、抑制及识别的方法

图A1 干扰及其进入试验回路的途径

T

—试验变压器;C x—被试品;C k—耦合电容器;Z m—测量阻抗;

r

DD—检测仪;M—邻近试验回路的金属物件;U A—电源干扰;

U B—接地干扰;U C—经试验回路杂散电容C耦合产生的干扰;

U D—悬浮电位放电产生的干扰;U E—高压各端部电晕放电的干扰;

I A—试验变压器的放电干扰;I B—经试验回路杂散电感M耦合产生的辐

射干扰;I C—耦合电容器放电的干扰

干扰类型和途径

干扰将会降低局部放电试验的检测灵敏度,试验时,应使干扰水平抑制到最低水平。干扰类型通常有:电源干扰、接地系统干扰、电磁辐射干扰、试验设备各元件的放电干扰及各类接触干扰。这些干扰及其进入试验回路的途径见图A1。

a.电源干扰。检测仪及试验变压器所用的电源是与低压配电网相连的,配电网内的各种高频信号均能直接产生干扰。因此,通常采用屏蔽式电源隔离变压器及低通滤波器抑制,效果甚好。

b.接地干扰。试验回路接地方式不当,例如两点及以上接地的接地网系统中,各种高频信号会经接地线耦合到试验回路产生干扰。这种干扰一般与试验电压高低无关。试验回路采用一点接地,可降低这种干扰。

c.电磁辐射干扰。邻近高压带电设备或高压输电线路,无线电发射器及其它诸如可控硅、电刷等试验回路以外的高频信号,均会以电磁感应、电磁辐射的形式经杂散电容或杂散电感耦合到试验回路,它的波形往往与试品内部放电不易区分,对现场测量影响较大。其特点是与试验电压无关。消除这种干扰的根本对策是将试品置于屏蔽良好的试验室。采用平衡法、对称法和模拟天线法的测试回路,也能抑制辐射干扰。

d.悬浮电位放电干扰。邻近试验回路的不接地金属物产生的感应悬浮电位放电,也是常见的一种干扰。其特点是随试验电压升高而增大,但其波形一般较易识别。消除的对策一是搬离,二是接地。

e.电晕放电和各连接处接触放电的干扰。电晕放电产生于试验回路处于高电位的导电部分,例如试品的法兰、金属盖帽、试验变压器、耦合电容器端部及高压引线等尖端部分。试验回路中由于各连接处接触不良也会产生接触放电干扰。这两种干扰的特性是随试验电压的升高而增大。消除这种干扰是在高压端部采用防晕措施(如防晕环等),高压引线采用无晕的导电圆管,以及保证各连接部位的良好接触等。

f.试验变压器和耦合电容器内部放电干扰。这种放电容易和试品内部放电相混淆。因此,使用的试验变压器和耦合电容器的局部放电水平应控制在一定的允许量以下。

识别干扰的基本依据局部放电试验的干扰是随机而杂乱无章的,因此难以建立全面的识别方法,但掌握各类放电时的时间、位置、扫描方向以及电压与时间关系曲线等特性,有助于提高识别能力。

a.掌握局部放电的电压效应和时间效应。局部放电脉冲波形与各种干扰信号随电压高低、加压时间的变化具有某种固有的特性,有些放电源(干扰源)随电压高低(或时间的延长)突变、缓变,而有些放电源却是不变的,观察和分析这类固有特性是识别干扰的主要依据。

b.掌握试验电压的零位。试品内部局部放电的典型波形,通常是对称的位于正弦波的正向上升段,对称地叠加于椭圆基线上,而有些干扰(如高电位、地电位的尖端电晕放电)信号是处于正弦波的峰值,认定椭圆基线上试验电压的零位。也有助于波形识别。但须指出,试验电压的零位是指施加于试品两端电压的零位,而不

是指低压励磁侧电压的零位。目前所采用的检测仪中,零位指示是根据高压电阻

分压器的低压输出来定的,电阻分压器的电压等级一般最高为50kV。根据高电

位、地电位尖端电晕放电发生在电压峰值的特性,也可推算到试验电压的零位,只要人为在高压端设置一个尖端电晕放电即可认定。高压端尖端电晕放电的脉冲

都严格地叠加于正弦波的负峰值。

图A2 椭圆基线扫描方向识别

c.根据椭圆基线扫描方向。放电脉冲与各种干扰信号均在时基上占有相应的位置(即反映正弦波的电角度),如前所述,试品内部放电脉冲总是叠加于正向(或反向)的上升段,根据椭圆基线的扫描方向,可确定放电脉冲和干扰信号的位置。方法

是注入一脉冲(可用机内方波),观察椭圆基线上显示的脉冲振荡方向(必要时可用X轴扩展)即为椭圆基线的扫描方向,从而就能确定椭圆基线的相应电角度,如图

A2所示。

d.整个椭圆波形的识别。局部放电测试,特别是现场测试,将各种干扰抑制到很

低的水平通常较困难。经验表明,在示波屏上所显示的波形,即使有各种干扰信号,只要不影响识别与判断,就不必花很大的精力将干扰信号全部抑制。

A3局部放电的基本图谱

基本图谱,见表A1。

表A1 局部放电的基本图谱

基本图谱说明,见表A2。

表A2 局部放电的基本图谱说明

变压器局部放电故障定位几种方法的应用比较

变压器局部放电故障定位几种方法的应用比 较 宋友(国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司) 摘要: 介绍了几种变压器局部放电故障定位常用的技术手段,并结合实际现场试验中几种方法的应用情况,对其进行比较。为各种变压器局部放电故障定位方法在现场的有效应用提供参考。 关键字: 变压器局部放电、UHF、超声波、电气定位 引言 目前,对于变压器局部放电故障的确定,已有多种方法可以有效做到。随着近年来计算机技术、数字信号处理技术的迅速发展,检测手段也越来越多,检测设备也越来越检测迅速、使用方便、功能强大。 对于制造厂家和现场试验、运行人员来说,仅仅确定局放故障是否存在是不够的,往往还要确定故障的位置,以便有的放矢的排除或者处理故障。在出厂试验、交接验收试验、预试及运行中迅速查明变压器的内部放电故障位置,对迅速修复故障、保证设备制造质量及安全运行有重要意义,并可以节约大量人力、物力、时间,也是目前国网公司一次设备带电检测的重要组成内容。 局部放电的检测和定位都是根据放电过程中的声、光、电、热和化学现象来进行的,故障定位方法有超声波定位、电气定位、光定位、热定位和DGA定位等。目前,国内外应用比较广泛的是超声波定位法和电气定位法,近几年,一些新的定位方法如UHF定位法也在国内外有较多的研究和应用。本文拟对超声波定位法、电气定位法、UHF定位法进行应用比较,并就实际应用中存在的问题和今后的发展趋势进行探讨。 超声波定位方法 当变压器内部发生局部放电故障时,会产生相应频率和波形特征的超声波信号,放电源成为声发射源。超声波信号在油箱内部经过不同介质传播到达固定在油箱壁上的超声波传感器。对应每一次放电,都会有相应的超声波产生;对应同一次放电,每一个超声波传感器接收到的相应超声波信号之间会表现出合理的、有规律的时差关系。根据到达超声波传感器的相对时差,通过相关的定位算法,就可以计算出局部放电故障点。 局部放电产生的超声波信号到达不同传感器的有规律时差现象分为两种,一种为局部放电电脉冲信号与各超声波传感器收到的声波信号之间的时差,称为电-声时差。第二种为同一次放电各超声波传感器收到的相应超声波信号之间的时差,称为声-声时差。利用两种时差现象可确立两种超声波定位技术:电声定位法(俗称球面定位)和声声定位法(俗称双曲面定位)。 电声定位方法

主变压器在线监测装置配置分析.

分析主变压器的油色谱、温度(光纤测温)、铁芯接地、局部放电、套管介损等五种在线监测,得出配置主变压器在线监测是安全,可靠、经济的结论。 1.前言 大型电力变压器的安全稳定运行日益受到各界的关注,尤其越来越多的大容量变压器进网运行,一旦造成变压器故障,将影响正常生产和人民的正常生活,而且大型变压器的停运和修复将带来很大的经济损失,在这种情况下实时监测变压器的绝缘数据,使变压器长期在受控状态下运行,避免造成变压器损坏,对变压器安全可靠运行具有一定现实意义。 主变压器在线监测主要包括:油色谱、温度(光纤测温)、铁芯接地、局部放电、套管介损监测。 2.变压器油色谱在线监测 变压器油中溶解气体分析是诊断充油电气设备最有效的方法之一,能够及早发现潜在性故障。由于试验室分析的取样周期较长,且脱气误差较大及耗时较多等问题,因此不能做到实时监测、及时发现潜伏性故障,很难满足安全生产和状态检修的要求。油色谱在线监测采用与实验室相同的气相色谱法。能够对变压器油中溶解故障气体进行实时持续色谱分析,可以监测预报变压器油中七种故障气体,包括氢气(H2),二氧化碳(CO2),一氧化碳(CO),甲烷(CH4),乙烯(C2H4),乙烷(C2H6)和乙炔(C2H2)。 该系统目前已广泛应用于变压器的在线故障诊断中,并且建立起模式识别系统可实现故障的自动识别,是当前在变压器局部放电检测领域非常有效的方法。 3.变压器光纤测温在线监测 变压器寿命的终结能力最主要因素是变压器运行时的绕组温度。传统的绕组温度指示仪(WTI)是利用"热像"原理间接测量绕组温度的仪表,安装在变压器油箱顶部感测顶层油温,WTI指示的温度是基于整个

对电缆局部放电定位方法的探讨与研究

对电缆局部放电定位方法的探讨与研究 发表时间:2016-10-08T13:17:06.183Z 来源:《电力设备》2016年第13期作者:文胜格 [导读] 总结各个方法的特点,并有针对性的提出建设性意见,以促进缆局部放电检测方法的正确选用。 (广州南方电力技术工程有限公司 510000) 摘要:近年来电缆局部放电的测量技术发展较快,方法较多,本文对当下局部放电检测的部分方法进行分析和对比,总结各个方法的特点,并有针对性的提出建设性意见,以促进缆局部放电检测方法的正确选用。 关键词:电缆;局部放电;定位 1 电力电缆局部放电的原因 局部放电指的是在电场发挥作用的情况下,电力设备中只有部分位置出现放电现象,但导体并没有被电压击穿形成放电通道,也就是击穿的情况还没有发生。局部放电出现的主要的原因是电介质的分布不均匀,绝缘体各个部位所处的电场强度不一,一些位置出现的电场强度达到了击穿场强的程度,就会导致放电的情况发生,但其他部分仍然具备绝缘性能。电气产品当中的固、液绝缘体在制作的过程中不可能处于非常致密的状态,其中就会有一些杂质,这些杂质就是一些碎粉、气泡等。制作的过程中造成绝缘老化的现象,而另一些则是在使用的过程就导致了老化的情况出现。这些杂物的电导和介电常数和一般的绝缘物之间存在差异,在外部电压的作用下,就会获得相对更高的场强。在外部电压持续升高到一定程度之后,这些杂物的场强就会比附近的场强高,这个部位就会出现局部放电的情况。 2 电力电缆局部放电定位方法分析 2.1 光学方法 迈克尔逊干涉法是一种使用光学手段处理局部放电的方法。这种检测方法当中主要由光源、光纤绕圈传感器和光纤耦合器等部分组成。整个系统的光源首先发射出两道光,其中一道在信号臂光纤之中运行,另外一道则在参考臂光纤之中运行,超声波对前者光纤的绕圈探头发挥作用,另外一个耦合器就会将两道光实施重复性的耦合,两道光开始互相干扰,随后顺着光纤原路回到光敏元件之中,进而得到电信号,在对信号进行调试之后,对检测得到的外部放电信息进行还原破解。光学传感器作为一种正在研究中的新型局放传感器,具有灵敏度高、传输距离远、无需供电、光性佳、损耗低等优点,是一种很有前途的传感器。问题就是其灵敏度不足、无法抵御来自多个方向的干扰,由于其安装复杂、传输所用的保偏光纤价格高等原因,离实际应用还有一定的距离。具体过程见图1。 图1 迈克尔逊干涉超声—光检测系统 2.2 差分法 差分法是日本最开始研究出的一种方式,其基本原理见下图,使用两块金属箔专用的粘合剂, 将其黏在电缆中部接头两边的金属屏蔽层之上,无需接触电缆或接头内部的任何部件,故不影响原有的绝缘性能,而且安装也很简单,适用于现场及在线监测。金属箔与屏蔽层之间就可以形成差不多2000pF 的等效电容。然后将其个电阻值为50Ω 的电阻放置在两块箔之间,在上述电容的支持下,就可以形成一个检测回路。如果电缆中的某个部分出现放电,电力产生的信号和绝缘层的等效电容就发生耦合效应,回路就会出现电流,电阻就能捕捉相应的信号。可能检测时受到环境因素影响,环境湿度和周围电器的使用都可能对金属箔稳定性产生影响,并且易受外界电磁噪声干扰,所以必须保证检测环境的良好。 图2 差分法检测构成和原理图 2.3 方向耦合 方向耦合传感器在使用和安装的过程中需要将其安装电缆的外半导体层和金属屏蔽层之间,并且在电缆接头两侧都安置方向耦合器。如果电缆中存在局部放电情况,其信号就会在其中存在传输的状况,于是在等效电容和线圈之中就可以检测到脉冲信号。如果只有A 点和C 点检测到脉冲,说明接头左侧有局部放电故障;B 点和C 点检测到脉冲就说明是接头处有局部放电故障;如果B 点和D 点检测到脉冲就说

变压器局部放电试验

变压器局部放电试验内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

变压器局部放电试验 试验及标准 国家标准GB1094-85《电力变压器》中规定的变压器局部放电试验的加压时间步骤,如图5所示。其试验步骤为:首先试验电压升到U 2下进行测量,保持5min ;然后试验电压升到U 1,保持5s ;最后电压降到U 2下再进行测量,保持30min 。U 1、 U 2的电压值规定及允许的放电量为 U U 2153=.m 电压下允许放电量Q <500pC 或 U U 213 3=.m 电压下允许放电量Q <300pC 式中 U m ——设备最高工作电压。 试验前,记录所有测量电路上的背景噪声水平,其值应低于规定的视在放电量的50%。 测量应在所有分级绝缘绕组的线端进行。对于自耦连接的一对较高电压、较低电压绕组的线端,也应同时测量,并分别用校准方波进行校准。 在电压升至U 2及由U 2再下降的过程中,应记下起始、熄灭放电电压。 在整个试验时间内应连续观察放电波形,并按一定的时间间隔记录放电量Q 。放电量的读取,以相对稳定的最高重复脉冲为准,偶尔发生的较高的脉冲可忽略,但应作好记录备查。整个试验期间试品不发生击穿;在U 2的第二阶段的30min 内,所有测量端子测得的放电量Q ,连续地维持在允许的限值内,并无明显地、不断地向允许的限值内增长的趋势,则试品合格。 如果放电量曾超出允许限值,但之后又下降并低于允许的限值,则试验应继续进行,直到此后30min 的期间内局部放电量不超过允许的限值,试品才合格。利用变压器套管电容作为耦合电容C k ,并在其末屏端子对地串接测量阻抗Z k 。

谈变压器的局部放电

谈变压器的局部放电 (1) 2009-01-21 09:26:10 来源:输配电产品应用变压器及仪器仪表卷总第77期浏览次数:306 介绍了变压器局部放电的基本原理及产生的原因和危害,并提出了降低局部放电产生的措施。 关键字:变压器;局部放电;预防措施 1 前言 对变压器局部放电试验,我国在初期阶段是对220kV级及以上变压器执行。 后来新IEC标准规定,当设备最高工作电压Um≥126kV时,就要做变压器局部放电测量。国家标准也做了相应的规定,对设备最高工作电压Um≥72.5kV,额定容量P≥10000kVA的变压器,如无其他协议,均应进行变压器局部放电测量。 局部放电试验方法按GB1094.3-2003中规定执行,局部放电量标准规定应不大于500pC。但用户经常要求小于等于300pC或小于等于100pC,这种技术协议要求,就是企业的产品技术标准。 我国在大量生产500kV级变压器后,对750kV、1000kV级超高压变压器及超高压换流变压器的生产正在快速发展,并跻身于世界发达国家行列。因此,电力部门对变压器产品局部放电的要求也越来越高,局部放电引起了生产企业的高度重视。为进一步提高变压器的产品质量,笔者对油浸式变压器在生产企业经常出现的局部放电问题进行了探讨,并对降低变压器局部放电量提出了具体措施。 2 局部放电及其原理 局部放电又称游离,也就是静电荷流动的意思。在一定的外施电压作用下,在电场较强的区域,静电荷在绝缘较弱的位置首先发生静电游离,但并不形成绝缘击穿。这种静电荷流动的现象称为局部放电。对于被气体包围的导体附近发生的局部放电,称为电晕。 变压器油内存在着大量的正、负离子和极性分子。因正、负离子的数量相等,故在油中不显电性。由于绝缘纸板对油中的负离子和极性分子有吸附作用,使油中电荷产生了定向移动。 在强油导向冷却系统中,当开动油泵后,在器身内部流速较快的区域,油中的正离子被流动的油带走,使正、负离子产生分离。这样就产生了油带正电,固体绝缘材料带负电,其带有电量相等、符号相反的电荷。 电荷分离之后,可能沿着导电通路向大地泄漏,也可能与异性离子复合成中性分子。这种使电荷减少的过程,电荷松弛,但电荷松弛的速度远远慢于电荷积累的速度。 在相同条件下,油中含水量少,电荷密度会增加;而含水量多,电荷密度则

智能变压器状态在线监测技术方案

智能变压器状态监测系统技术方案 一、智能变压器状态监测系统 智能变压器作为智能变电站的核心组成部分,其建设获得了越来越多的关注。根据现行的标准,智能变电站是指采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能,实现与相邻变电站互动的变电站。智能变压器在线监测系统是保证变压器正常工作并预估设备的损耗以建立合理的检修计划,智能变压器在线监测系统是实现智能变电站的基础设备之一。 变压器是电力系统中重要的也是昂贵的关键设备,它承担着电压变换,电能分配和转移的重任,变压器的正常运行是电力系统安全、可靠地经济运行和供用电的重要保证,因此,必须最大限度地防止和减少变压嚣故障或事故的发生。但由于变压器在长期运行中,故障和事故是不可能完全避免的。引发变压器故障和事故的原因繁多,如外部的破坏和影响,不可抗拒的自然灾害,安装、检修、维护中存在的问题和制造过程中留下的设备缺陷等事故隐患,特别是电力变压器长期运行后造成的绝缘老化、材质劣化等等,已成为故障发生的主要因素。同时,客观上存在的部分工作人员素质不高、技术水平不够或违章作业等,也会造成变压器损坏而造成事故或导致事故的扩大,从而危及电力系统的安全运行。 正因为变压器故障的不可完全避免,对故障的正确诊断和及早预测,就具有更迫切的实用性和重要性。但是,变压器的故障诊断是个非常复杂的问题,许多因素如变压器容量、电压等级、绝缘性能、工作环境、运行历史甚至不同厂家的产品等等均会对诊断结果产生影响。 智能变压器状态监测系统构架如图1-1所示:

变压器局部放电的原因分析

变压器局部放电的原因分析 其一,由于变压器中的绝缘体、金属体等常会带有一些尖角、毛刺,致使电荷在电场强度的作用下,会集中于尖角或毛刺的位置上,从而导致变压器局部放电;其二,变压器绝缘体中一般情况下都存在空气间隙,变压器油中也有微量气泡,通常气泡的介电系数要比绝缘体低很多,从而导致了绝缘体中气泡所承受的电场强度要远远高于和其相邻的绝缘材料,很容易达到被击穿的程度,使气泡先发生放电;其三,如果导电体相互之间电气连接不良也容易产生放电情况,该种情况在金属悬浮电位中最为严重。 局部放电的危害及主要放电形式 2.1 局部放电的危害 局部放电对绝缘设备的破坏要经过长期、缓慢的发展过程才能显现。通常情况下局部放电是不会造成绝缘体穿透性击穿的,但是却有可能使机电介质的局部发生损坏。如果局部放电存在的时间过长,在特定的情况下会导致绝缘装置的电气强度下降,对于高压电气设备来讲是一种隐患。 2.2 局部放电的表现形式 局部放电的表现形式可分为三类:第一类是火花放电,属于脉冲型放电,主要包括似流注火花放电和汤逊型火花放电;第二类是辉光放电,属于非脉冲型放电;第三类为亚辉光放电,具有离散脉冲,但幅度比较微小,属于前两类的过渡形式。 3 变压器局部放电检测方法 变压器局部放电的检测方法主要是以局部放电时所产生的各种现象为依据,产生局部放电的过程中经常会出现电脉冲、超声波、电磁辐射、气体生成物、光和热能等,根据上述的这些现象也相应的出现了多种检测方法,下面介绍几种目前比较常见的局部放电检测方法。 3.1 脉冲电流检测法 这种方法是目前国内使用较为广泛的变压器局部放电检测方法,其主要是通过电流传感器检测变压器各接地线以及绕组中产生局部放电时引起的脉冲电流,并以此获得视在放电量。电流传感器一般由罗氏线圈制成。主要优点是检测灵敏度较高、抗电磁干扰能力强、脉冲分辨率高等;缺点是测试频率较低、信息量少。 3.2 化学检测法 化学检测法又被称为气相色谱法。变压器出现局部放电时,会导致绝缘材料被分解破坏,在这一过程中会出现新的生成物,通过对这些生成物的成分和浓度进行检测,能够有效的判断出局部放电的状态。这种方法的优点是抗电磁干扰较强,基本上能够达到不受电磁干扰的程度,也比较经济便捷,还具有自动识别功能;但该检测方法也存在一些缺点:由于生成物的产生过程时间较长,故此延长了检测周期,只能发现早期故障,无法检测突发故障,并且该

变压器绕组的局部放电定位研究_罗旖旎

试 验 研 究 变压器绕组的局部放电定位研究 罗旖旎1,黄超2 (1.长沙电力职业技术学院,湖南长沙410000;2.长沙理工大学电气与信息工程学院, 湖南长沙410076) 摘要:通过ATP-Draw建立了变压器单绕组模型,模拟了局部放电脉冲在绕组中的传播过程,并介绍了基于分段绕组传递函数的局部放电定位方法。 关键词:变压器;绕组;局部放电;传递函数 中图分类号:TM406文献标识码:B文章编号:1001-8425(2009)03-0043-04 Research on Partial Discharge Location in Transformer Winding LUO Yi-ni1,HUANG Chao2 (1.Changsha Vocational&Technical College of Electricity,Changsha410000,China; 2.Changsha University of Science&Technology,Changsha410076,China)Abstract:The model of single phase transformer winding is established by ATP-Draw.The propagation process of partial discharge pulses along the windings is simulated.The method of partial discharge location based on the theory of sectional winding transfer functions is introduced. Key words:Transformer;Winding;Partial discharge;Transfer function 1引言 变压器的绝缘状况是影响电力系统安全稳定运行的重要因素,而变压器内部产生的局部放电又是导致绝缘劣化的重要原因,因此,局部放电监测对于变压器的安全运行来说是十分必要的。 笔者通过ATP-Draw建立单绕组模型,模拟了局部放电脉冲的传播,分析了局部放电脉冲的传播特性,如信号能量和幅值衰减、波形畸变和延时等。通过MATLAB程序计算了这些特性与变压器绕组和绝缘结构、脉冲传播的路径和距离存在的关系,并在此基础上进行了研究分析,介绍了基于分段传递函数这一电气定位方法,实现了对变压器单个点局部放电的精确定位。 2仿真分析 随着计算机技术的发展,仿真受到了更多学者们的青睐。由于许多试验是破坏性的、不可逆转的或者是根本无法模拟的,因此无法在现实中进行,而仿真则弥补了这些缺陷。它具有灵活、适应 性强、经济、省时而且能重复进行的特点。为了对变压器局部放电源进行电气定位,需要了解在不同位置发生的放电脉冲沿绕组传播至测量点的变化规律,探求放电位置不同时脉冲传播的差异,利用ATP-Draw仿真软件结合MATLAB能很好地对此进行研究。 2.1建立单绕组模型 变压器绕组实质上是由类似均匀传输线的导线绕制而成,传播局部放电信号的变压器绕组可认为是一个分布参数网络。在ATP-Draw中变压器单绕组模型如图1所示,其中R、L、C、K分别是绕组单位长度的电阻、主电感、对地电容和纵向电容。从图1中可见,该模型由N个相同结构的段落组成,并在 0123N-1 N-2N R L K C y1 y2 x x 图1变压器绕组模型 Fig.1Model of transformer winding 第46卷第3期 2009年3月TRANSFORMER Vol.46 March No.3 2009

变压器局部放电定位技术及新兴UHF方法的关键问题_唐志国

文章编号:1674-0629(2008)01-0036-05 中图分类号:TM761 文献标志码:A 变压器局部放电定位技术及新兴UHF方法 的关键问题* 唐志国,李成榕,常文治,王彩雄,盛康 (电力系统保护与动态安全监控教育部重点实验室,华北电力大学,北京 102206) The Partial Discharge Location Technology of Power Transformer and the Key Issues of Newly Developed UHF Method TANG Zhi-guo, LI Cheng-rong, CHANG Wen-zhi, WANG Cai-xiong, SHENG Kang (Key Laboratory of Power System Protection and Dynamic Security Monitoring and Control, Ministry of Education, North China Electric Power University, Beijing 102206, China) Abstract:As an effective resort of finding potential insulation defects of power transformer in its early stage, the partial discharge (PD) detection technology has gained great breakthrough on the issue of anti-interference with the introduction of UHF method. This paper summarized the present status and characteristics of several important PD detection and location methods, pointing out some key problems of PD location using the newly developed UHF approaches in its current circumstances of development. Key words:power transformer; partial discharge; detection; location; UHF method 摘要:局部放电检测作为一种发现潜在绝缘缺陷的 早期预警技术,近年来由于UHF方法的引入而在抗 干扰方面取得了一定的突破。本文概述了几种主要 的电力变压器局部放电检测和定位方法的现状和特点,并针对新兴的UHF局放检测和定位技术的发展 情况,指出了该方法应重点解决的关键技术问题。 关键词:电力变压器;局部放电;检测;定位;UHF方法 大量故障统计表明,在电气设备故障中绝缘故障一直占有较高的比重[1-4]。发生绝缘故障的原因主要是绝缘薄弱处的局部放电引起的绝缘老化和失效,并最终导致绝缘击穿[5]。局部放电检测能够提前反映变压器的绝缘状况,及时发现设备内部的绝缘缺陷,从而预防潜伏性和突发性事故的发生。20世纪70年代,IEC为此制定了专门的标准,并做了多次更新[6,7],发展电力设备的状态维修已经成为一种必然趋势[8-10]。 准确地局部放电定位是实现状态维修的重要前提之一。探索更加有效的定位方法是当今电力工业的当务之急。 1 变压器局部放电检测方法综述 对变压器局部放电有脉冲电流法、超声波法、射频检测法、特高频法、光测法、化学检测法以及红外检测法等多种检测方法[11,12]。 (1)脉冲电流法。局部放电造成电荷的移动并在外围测量回路中产生脉冲电流,通过检测该脉冲电流便可实现对局部放电的测量。该方法一般是检测脉冲电流信号的低频部分,通常为数kHz至数百kHz(至多数MHz)。目前,脉冲电流法广泛用于变压器型式试验、预防和交接试验、变压器局部放电实验研究等,其特点是测量灵敏度高、放电量可以标定等。 (2)射频检测法。射频检测法属于高频局部放 * 长江学者和创新团队发展计划资助。

变压器局部放电试验方案

变压器局部放电试验方案批准:日期: 技术审核:日期: 安监审核:日期: 项目部审核:日期: 编写:日期: 2017年4月

1概述 变压器注油后已静置48小时以上并释放残余气体,且电气交接试验、油试验项目都已完成,并确认达到合格标准。 2试验地点 三明110kV双江变电站 3试验性质:交接试验 4试验依据 DL/T417-2006《电力设备局部放电现场测量导则》 GB1094.3-2003《电力变压器第三部分:绝缘水平绝缘试验和外绝缘空气间隙》GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 Q/FJG 10029.1-2004《电力设备交接和预防性试验规程》 合同及技术协议 5试验仪器仪表 6、人员组织 6.1、项目经理: 6.2、技术负责: 6.3、现场试验负责人及数据记录:黄诗钟 6.4二次负责人: 6.5、试验设备接线及实际加压操作负责人: 6.6、专责安全员: 6.7、工器具管理员: 6.8、试验技术人员共4人,辅助工若干人 6.9、外部协助人员:现场安装人员,监理,厂家及业主代表等人员

7试验过程 7.1试验接线图(根据现场实际情况采用不同的试验原理图) 7.2试验加压时序 图2中,当施加试验电压时,接通电压并增加至 U3,,持续5min ,读取放电量值;无异常则增加电压至U2,持续5min ,读取放电量值;无异常再增加电压至U1,进行耐压试验,耐压时间为(120×50/?)s ;然后,立即将电压从U1降低至U2,保持30min (330kV 以上变压器为60min ),进行局部放电观测,在此过程中,每5min 记录一次放电量值;30min 满,则降电压至U 3,持续5min 记录放电量值;降电压,当 图1变压器局部放电试验原理图 图2 局部放电试验加压时序图

局部放电测试方法

局部放电测试方法 随着电力设备电压等级的提高,人们对电力设备运行可靠性提出了更加苛刻的要求。我国近年来110kV以上的大型变压器事故中50%是属正常运行下发生匝间或段间短路造成突发事故,原因也是局部放电所致。局部放电检测作为一种非破坏性试验,越来越得到人们的重视。 虽然局部放电一般不会引起绝缘的穿透性击穿,但可以导致电介质(特别是有机电介质)的局部损坏。若局部放电长期存在,在一定条件下会导致绝缘劣化甚至击穿。对电力设备进行局部放电试验,不但能够了解设备的绝缘状况,还能及时发现许多有关制造与安装方面的问题,确定绝缘故障的原因及其严重程度。因此,高压绝缘设备都把局部放电的测量列为检查产品质量的重要指标,产品不但在出厂时要做局部放电试验,而且在投入运行之后还要经常进行测量。对电力设备进行局部放电测试是一项重要预防性试验。 根据局部放电产生的各种物理、化学现象,如电荷的交换,发射电磁波、声波、发热、光、产生分解物等,可以有很多测量局部放电的方法。总的来说可分为电测法和非电测法两大类,电测法包括脉冲电流法、无线电干扰法、介质损耗分析法等,非电测法包括声测法、光测法、化学检测法和红外热测法等。 一、电测法 局部放电最直接的现象即引起电极间的电荷移动。每一次局部放电都伴有一定数量的电荷通过电介质,引起试样外部电极上的电压变化。另外,每次放电过程持续时间很短,在气隙中一次放电过程在10 ns量级;在油隙中一次放电时间也只有1μs。根据Maxwell电磁理论,如此短持续时间的放电脉冲会产生高频的电磁信号向外辐射。局部放电电检测法即是基于这两个原理。常见的检测方法有脉冲电流法、无线电干扰法、介质损耗分析法等。 1.脉冲电流法 脉冲电流法是一种应用最为广泛的局部放电测试方法。脉冲电流法的基本测量回路见图 3-5 。图中C x 代表试品电容,Z m (Z' m )代表测量阻抗,C k代表耦合电容,它的作用是为 C x与Z m之间提供一个低阻抗的通道。Z代表接在电源与测量回路间的低通滤波器,Z可以让工频电压作用到试品上,但阻止被测的高频脉冲或电源中的高频分量通过。 图3-5(a)为并联测量回路,试验电压U经Z施加于试品C x,测量回路由C k与Z m串联而成,并与C x并联,因此称为并联测量回路。试品上的局部放电脉冲经C k耦合到Z m上,经放大器A送到测量仪器M。这种测量回路适合于试品一端接地的情况,在实际工作中应用较多。 图3-5(b)为串联测量回路,测量阻抗Z m串联接在试品C x低压端与地之间,并经由C k形成放电回路。因此,试品的低压端必须与地绝缘。 图3-5(c)为桥式测量回路,又称平衡测量回路。试品C x与耦合电容C k均与地绝缘,测量阻抗Z m与Z m分别接在C x与C k的低压端与地之间。测量仪器M测量Z m与Z m’上的电压差。

电力变压器局部放电试验目的及基本方法

一变压器局部放电分类及试验目的 电力变压器是电力系统中很重要的设备,通过局部放电测量判断变压器的绝缘状况是相当有效的,并且已作为衡量电力变压器质量的重要检测手段之一。 高压电力变压器主要采用油一纸屏障绝缘,这种绝缘由电工纸层和绝缘油交错组成。由于大型变压器结构复杂、绝缘很不均匀。当设计不当,造成局部场强过高、工艺不良或外界原因等因素造成内部缺陷时,在变压器内必然会产生局部放电,并逐渐发展,后造成变压器损坏。电力变压器内部局部放电主要以下面几种情况出现: (1)绕组中部油一纸屏障绝缘中油通道击穿; (2)绕组端部油通道击穿; (3)紧靠着绝缘导线和电工纸(引线绝缘、搭接绝缘,相间绝缘)的油间隙击穿; (4)线圈间(匝间、饼闻)纵绝缘油通道击穿; (5)绝缘纸板围屏等的树枝放电; (6)其他固体绝缘的爬电; (7)绝缘中渗入的其他金属异物放电等。 因此,对已出厂的变压器,有以下几种情况须进行局部放电试验: (1)新变压器投运前进行局部放电试验,检查变压器出厂后在运输、安装过程中有无绝缘损伤。 (2)对大修或改造后的变压器进行局放试验,以判断修理后的绝缘状况。 (3)对运行中怀疑有绝缘故障的变压器作进一步的定性诊断,例如油中气体色谱分析有放电性故障,以及涉及到绝缘其他异常情况。

二测量回路接线及基本方法 1、外接耦合电容接线方式 对于高压端子引出套管没有尾端抽压端或末屏的变压器可按图1所示回路连接。 图1:变压器局部放电测试仪外接耦合电容测量方式110kV以上的电力变压器一般均为半绝缘结构,且试验电压较高,进行局部放电测量时,高压端子的耦合电容都用套管代替,测量时将套管尾端的末屏接地打开,然后串入检测阻抗后接地。测量接线回路见图2或图3。 图2:变压器局部放电测试中性点接地方式接线

变压器局部放电试验基础与原理

变压器试验基础与原理 1.概述 随着电力系统电压等级的不断提高,为使输变电设备和输电线路的建设和使用更加经济可靠,就必须改进限制过电压的措施,从而降低系统中过电压(雷电冲击电压和操作冲击电压)的水平。这样,长期工作电压对设备绝缘的影响相对地显得越来越重要。 电力产品出厂时进行的高电压绝缘试验(如:工频电压、雷电冲击电压、操作冲击电压等试验),其所施加的试验电压值,只是考核了产品能否经受住长期运行中所可能受到的各种过电压的作用。但是,考虑这种过电压值的试验与运行中长期工作电压的作用之间并没有固定的关系,特别对于超高电压系统,工作电压的影响更加突出。所以,经受住了过电压试验的产品能否在长期工作电压作用下保证安全运行就成为一个问题。为了解决这个问题,即为了考核产品绝缘长期运行的性能,就要有新的检验方法。带有局部放电测量的感应耐压试验(ACSD 和ACLD)就是用于这个目的的一种试验。 2.局部放电的产生 对于电气设备的某一绝缘结构,其中多少可能存在着一些绝缘弱点,它在-定的外施电压作用下会首先发生放电,但并不随即形成整个绝缘贯穿性的击穿。这种导体间绝缘仅被局部桥接的电气放电被称为局部放电。这种放电可以在导体附近发生也可以不在导体附近发生(GB/T 7354-2003《局部放电测量》)。 注1:局放一般是由于绝缘体内部或绝缘表面局部电场特别集中而引起的。通常这种放电表现为持续时间小于1微秒的脉冲。 注2:“电晕”是局放的一种形式,她通常发生在远离固体或液体绝缘的导体周围的气体中。 注3:局部放电的过程除了伴随着电荷的转移和电能的损耗之外,还会产生电磁辐射、超声、发光、发热以及出现新的生成物等。 高压电气设备的绝缘内部常存在着气隙。另外,变压器油中可能存在着微量的水份及杂质。在电场的作用下,杂质会形成小桥,泄漏电流的通过会使该处发热严重,促使水份汽化形成气泡;同时也会使该处的油发生裂解产生气体。绝缘内部存在的这些气隙(气泡),其介电常数比绝缘材料的介电常数要小,故气隙上承受的电场强度比邻近的绝缘材料上的电场强度要高。另外,气体(特别是空气)的绝缘强度却比绝缘材料低。这样,当外施电压达到某一数值时,绝缘内部

变压器局部放电

目录 1.局部放电(一) (2) 2.局部放电(二) (3) 3.局部放电(三) (4) 4.局部放电(四) (7) 5.三相交流系统的对称分量法 (9) 6.空载电流的谐波分量 (11) 7.变压器不对称运行时的对称分量 (12)

1.局部放电(一) 在电场强度作用下,在变压器绝缘系统中局部区域有绝缘性能薄弱的地方会被激发出局部放电,局部放电是不足以贯通施加电压的两个电极间形成放电通道,即平常所说的击穿。如果将局部放电量控制在一定放电量水平以下,对绝缘不会引起损伤,所以局部放电试验是一种无损探测绝缘特性的试验,在一定的局部放电试验电压与大于局部放电试验电压并模拟运行中过电压的局部放电预激发电压作用后,在以后的局部放电试验电压持续时间内测局部放电视在放电量,如局部放电视在放电量小于标准规定值,即认为变压器能通过局部放电试验。这项试验比传统的短时工频耐压试验要严格,因短时工频耐压试验是以绝缘结构中是否有击穿作为能否通过试验的准则。局部放电试验能检测出绝缘上薄弱的部位,在运行中检测局部放电量可探测出潜在的绝缘薄弱部位。而短时工频耐压试验,只能探测到绝缘结构能否承受住各种过电压或试验电压的作用,要么承受住,要么承受不住,发现不了潜在的绝缘薄弱地位。所以说,局部放电试验是一种比较理想的绝缘试验项目,是一项正在推广应用范围的试验项目,凡是能通过局部放电试验的变压器,在运行中可靠性是比较高的。因此应对局部放电特性及检测加以研究,使变压器达到低局部放电量水平的要求,某些试验用变压器还应达到无局部放电的水平。 在油纸绝缘的变压器中,在内部带电电极上,固体绝缘部件的表面(油与绝缘材料的分界面)或内部、变压器油内部所发生的局部放电都统称为局部放电,发生在被气体所包围的电极表面或附近气体中局部放电则称为电晕。变压器的允许局部放电量水平不包括套管在空气中的电晕所产生的允许局部放电量水平,只是指油箱内部所产生的局部放电量水平。对三相变压器可以分相测出每一相的局部放电量水平。对每一相的局部放电量而言,包括其它绕组传递到被测绕组的局部放电量。每一相的高压、中压与低压绕组有其各自的局部放电量。每一相高压绕组(或中压或低压绕组)的局部放电量可能来自线端套管、中点套管、有载调压分接开关或无励磁分接开关、引线、绕组、各种接地零部件、绝缘内部、变压器油等处。但最容易产生局部放电的地方是气隙、 绝缘件内部的气隙、变压器油中气泡。 当变压器上施加电压后,绝缘介质内承受的电场强度与介电常数成反比,如纸中含气隙,纸的介电常数比气隙的介电常数要高。因此气隙要承受较高的电场强度,而气隙的允许场强又低。因此,纸中气隙是绝缘上的薄弱点,最易产生局部放电。当然气隙会不会产生局部放电要达到两个因素:首先,气隙上的承受场强超过起始局部放电允许场强;其次气隙内要存在一定的有效自 由电子。 所以,要控制绝缘材料内不准有气隙存在,包括制造中剩留的气隙及运行中绝缘材料裂解出的气体所形成的气隙,在绝缘件干燥时要注意加温与降温的速度,防止骤热膨胀后形成绝缘件开裂层中的气隙。变压器油必须脱气后才能注入变压器中。要控制最热点温度不超过140℃~160℃,避免纸和油的裂解。变压器试验前要停放足够时间,局部放电试验前要将顶部存气,通过放 气阀释放尽。

变压器局部放电在线监测装置检验规范-(终稿)

变压器局部放电在线监测装置检验规范 1 范围 本规范规定了变压器局部放电在线监测装置的专项检测项目、检验条件、检验内容及要求和检验结果处理。 本规范适用于变压器局部放电在线监测装置的型式试验、出厂试验、交接试验和运行中试验。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 16927 高电压试验技术 GB 7354-2003 局部放电测量 DL/T 356-2010 局部放电测量仪校准规范 3 检验项目 变压器局部放电在线监测装置专项试验项目包括一致性测试、通用技术条件试验、传感器频响特性检验、系统灵敏度检验、系统有效性检验和抗干扰性能试验。 4 检验条件 除环境影响试验和抗谐波干扰试验之外,其它试验项目应在如下试验环境中进行: a)环境温度:+15?C~+35?C; b)相对湿度:45%~75%; c)大气压力:80kPa~110kPa; d)电源电压:单相220×(1±10%)V; e)电源频率:50Hz±0.1Hz; f)电源波形:正弦波,波形失真度不大于5%; g)标准信号源:标准波形脉冲上升沿(10%~90%上升时间)约为1ns,半波时间为50ns, 幅值稳定度±5%,脉冲重复频率为50-200Hz可调。 对于高压检验试验,还应该满足以下试验条件: 1

a)试品的温度与环境温度应无显著差异; b)试验场所不得有显著的交流或直流外来磁场影响; c)试验场地必须具有单独工作接地和保护接地,设置保护栅栏; d)试品与接地体或邻近物体的距离,应大于试品高压部分与接地部分的最小空气距离 的1.5倍; e)构建吉赫兹横电磁波测量小室(GTEM测量小室)。 5 检验内容及要求 5.1一致性测试 5.1.1通信模型检测 a)检验模型配置文件与IEC 61850标准的变电站配置语言SCL的符合性; b)检验逻辑设备、逻辑节点、数据、数据属性的命名规则及描述与《变压器局部放电 在线监测装置技术规范》中附录A在线监测装置数据通信要求的符合性; c)检验数据集、报告控制块、日志控制块、定值组控制块等的命名规则、描述、定义 位置及数量与《变压器局部放电在线监测装置技术规范》中附录A在线监测装置数据通信要求的符合性。 5.1.2数据传送功能检测 a)通过报告服务,装置应实现遥信、遥测数据的告警、召唤、周期上传; b)通过日志服务,装置应响应综合处理单元查询遥信、遥测数据; c)通过文件服务,装置应实现谱图文件的上传; d)所有遥信、遥测数据应具备品质、时标等信息; e)装置内部的通信网络连接出现中断,应正确报出通信中断。 5.1.3谱图文件格式检测 装置生成的谱图文件应符合《变压器局部放电在线监测装置技术规范》的谱图文件格式要求。 5.1.4时间同步检测 a)装置应采用SNTP协议实现网络对时; b)用于事件时标的时钟同步准确度应为±1ms。 5.1.5通信自恢复能力检测 装置具备通信恢复能力,当物理故障消除后,网络通信应能自动恢复正常,信息传送正

变压器局部放电是怎么回事

变压器局部放电是怎么回事? 局部放电主要是变压器、互感器以及其他一些高压电气设备在高电压的作用下,其内部绝缘发生的放电。这种放电只存在于绝缘的局部位置,不会立即形成整个绝缘贯通性击穿或闪络,所以称为局部放电。局部放电量很微弱,靠人的直觉感觉,如眼观耳听是察觉不到的,只有灵敏度很高的局部放电测量仪器才能把它检测到。 变压器内部绝缘在运行中长期处于工作电压的作用下,特别是随着电压等级的提高,绝缘承受的电场强度值很高,在绝缘薄弱处很容易产生局部放电,产生局部放电的原因是:电场过于集中于某点,或者说某点电场强度过大,如固体介质有气泡,杂质未除净;油中含水、含气、有悬浮微粒;不同的介质组合中,在界面处有严重电场畸变。局部放电的痕迹在固体绝缘上常常只留下一个小斑,或者是树枝形烧痕。在油中,则出现一些分解的小气泡。 局部放电时间虽短,能量也很小,但具有很大的危害性,它的长期存在对绝缘材料将产生较大的破坏作用,一是使邻近局部放电的绝缘材料,受到放电质点的直接轰击造成局部绝缘的损坏,二是由放电产生的热、臭氧、氧化氮等活性气体的化学作用,使局部绝缘受到腐蚀老化,电导增加,最终导致热击穿。运行中的变压器,内部绝缘的老化及破坏,多是从局部放电开始。

变压器局部放电的检测方法一般有: 1、电测法。利用示波仪或无线电干扰仪,查找放电的特征波形或无线电干扰程度。 2、超声波测法。检测放电中出现的声波,并把声波变换为电信号,录在磁带上进行分析,利用电信号和声信号的传递时间差异,可求得探测点到放电点的距离。 3、化学测法。检测油中各种溶解气体的含量及增减变化规律。该测试法可发现油中的组成、比例以及数量的变化,从而判定有无局部放电(或局部过热)。 此外,近年来还研制出局部放电在线检测仪,能在变压器运行中进行自动检测局部放电。 为防止局部放电的发生,制造单位应对变压器进行合理的结构设计;精心施工,提高材料纯净度,严格处理各个环节的质量。运行单位应加强变压器维护、监测等工作,以有效地防止变压器局部放电的发生。

变压器局部放电在线监测技术

变压器局部放电在线监测技术 目录 目录 (1) 前言 (2) 1在线监测方法 (2) 1.1超声监测法 (2) 1.2光测法 (3) 1.3电脉冲法 (3) 1.4射频监测法 (3) 1.5超高频监测法 (3) 2在线监测监控技术 (4) 2.1.1现场噪声的抑制 (4) 2.1.1.1 周期性干扰的抑制 (4) 2.1.1.1.2 脉冲型干扰的抑制 (5) 2.1.1.1.3白噪声干扰的抑制 (5) 2.1.2局部放电模式识别 (5) 2.1.3局部放电定位技术 (6) 3结束语 (7) 结论 (7) 致谢 (7) 参考文献 (7)

前言 近年来 , 随着电力系统的快速发展 , 变压器的容量和电压等级不断提高 , 运行中的安全问题也越来越受到重视。在变压器所发生的故障中 , 绝缘问题占很大的比重 , 因此需要一种有效的手段对变压器的绝缘状况进行监测 , 确保运行中变压器的安全。 局部放电监测作为检测变压器绝缘的一种有效手段 , 无论是检测理论还是检测技术 , 近年来都取得了较大的发展 , 并在电厂和电站中得到了实际应用。 相对传统的停电局部放电检测 , 在线局部放电检测可以长时间连续监测变压器局部绝缘放电情况 , 在放电量达到危险时 , 及时停机做进一步的检查 , 因此在检修工时和经济效益等方面有很大的优势 , 是目前惟一的一种有效避免变压器突发性事故的监测手段。在线局部放电监测反映的是变压器实际工作状态下的绝缘放点情况,比离线检测更符合设备的实际运行工况。 1在线监测主要方法 根据变压器局放过程中产生的电脉冲、电磁辐射、超声波、光等现象,相应出现了电脉冲检测法超声波检测法、光测法及射频检测法和UHF超高频检测法。、 1.1超声监测法 用固体在变压器油箱壁上的超声传感器接收变压器内部局放产生的超声波来检测局放的大小和位置。通常采用的超声传感器为电压传感器,选用的频率范围为70-150kHz,目的是为了避开铁心的磁噪声和变压器的机械振动噪声。超声检测法主要用于定性判断是否有局放信号,结合电脉冲信号或直接利用超声信号对局放源进行物理定位。近年来,由于声电换能元件效率的提高和电子放大技术的发展,超声检测的灵敏度有了较大的提高。 1.2光测法 光测法是利用局部放电产生的光辐射进行检测。在变压器油中,各种放电发出的光波不同,光电转换后,通过检测光电流的特征可以实现局放的识别。虽然是实验室中利用光测法来分析局放特征及绝缘劣化机理等方面取得了很大进展。但由于光测法设备复杂、昂贵、灵敏度低在实际中并未直接使用。尽管如此,光纤技术作为超声技术的辅助手段应用于局放检测,将光纤伸入变压器油中,当变压器内部放生局放时,超声波在油中传播,这种机械力波挤压光纤,引起光纤变形,导致光纤折射率和光纤长度发生变化,从而光波被调制,通过适当的解调器即可测量出超声波,实现放电定位。

相关文档
相关文档 最新文档