文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 龙湖张家楼双河路装配式建筑施工方案(1)

龙湖张家楼双河路装配式建筑施工方案(1)

龙湖张家楼双河路装配式建筑施工方案(1)
龙湖张家楼双河路装配式建筑施工方案(1)

龙湖张家楼双河路项目PC安装施工方案

一、编制依据

1.1 龙湖张家楼双河路项目《预制PC构件施工方案》是根据本工程特点与现场实际情况,并结合我司的施工经验以及参照国内外现有的成熟经验编制的,在《XXXXXXX施工组织设计》框架内对该工程的预制PC构件装配式住宅吊装工作一个系统、全面的阐述。

1.2 编制依据

1.《建筑结构可靠性设计统一标准》 GB 50068-2001

2.《工程结构可靠性设计统一标准》 GB 50153-2008

3.《桁架钢筋混凝土叠合板(60mm厚底板)》15G366-1

4.《桁架钢筋混凝土叠合板》技术条件

5.《装配式混凝土结构技术规程》 JGJ 1-2014

6.《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ 114-2014

7.《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015

8.《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011

9.《混凝土结构设计规范》 GB 50010-2010

10.《混凝土结构工程施工规范》 GB 50666-2011

11.XXXXXX项目XXXX标段施工图

二、项目概况

XXXXXXXX项目位于XXX,地上总计容建筑面积约XXXXXX平方米。

本工程包含的预制构件有:预制外墙板、预制飘窗、预制叠合板、预制楼梯。采用内外保温体系。预制构件水平缝外侧设置PE棒打耐候胶,中间高强灌浆料密实,内侧防水砂浆封堵,构成防水体系。

2.1楼栋分布如下图所示:

其中#楼做pc装配式施工。

三、塔吊布置

3.1基本要求

1、塔吊承台规格根据所选塔吊的说明书确定,基础应先选择塔吊型号后再进行计算。塔吊基础尽量综合考虑放置在非后浇带及便于吊装、安装加固位置。

2、塔吊塔臂覆盖范围在总平面图中应尽量避免居民建筑物、高压线、变压器等,如有特殊情况应满足安全和规范要求。塔吊塔臂覆盖范围应尽量避开临时办公区、人员集中地带,如有特殊情况,应做好安全防护措施。

3、根据《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001第4.4.25

条规定“当同一施工地点有两台以上塔机时,应保持两塔机间任何接近部位(包括吊重物)距离不的小于2m”

4、塔吊所在位置必须满足临时道路吊装施工要求,应覆盖吊装区域内的模板堆放区、PC板吊装区等吊装区域。

5、塔吊所在位置应满足塔吊拆除要求,即塔臂平行于建筑物外边缘之间净距离大于等于1.5m;塔吊拆除时前后臂正下方不得有障碍物。

6、根据构件自重X1.1吊装安全系数+0.5吨(1吨),经选取最不利构件验算,塔吊型号暂定为XXXXXX,臂长XXXX米。

3.2基本步骤

首先计算该项目标准层所有预制构件的重量,单位转换为吨(T)。接着根据该项目总平面图初步确定塔吊所在位置,观察该项目每栋楼

标准层剪力墙、外墙窗洞所在位置,综合考虑塔吊最终位置并且考虑塔吊附墙长度是否符合规范要求,而且塔吊基础应在建筑以外。然后根据塔吊位置标准节中心为半径,分别找出20m、25m、30m、35m等5m一个梯段所在位置最重构件的位置,来确定塔吊型号及塔臂长,优先选择满足施工要求且较小的塔吊型号。

3.3注意事项

1、收到拆板图后,需向设计人员确认该图纸上的构件重量是否已乘系数1.1(该系数为工厂生产构件时可能产生的误差),若未乘,在考虑构件重量时需自行乘上该系数。

2、吊具的重量为0.5吨或者1吨,再考虑起吊重量时,需在构件自重基础上加上吊装专用索具的重量。

3、当个别板在所选塔吊范围内无法吊起时,应先与PC设计人员沟通,询问能否拆板或减重,若不行再考虑更换塔吊型号。

4、当每一段塔臂范围所在位置内最重构件满足该梯段塔吊起吊重量时,即该塔吊位置满足吊装要求。

3.4附墙布置

1、平面中塔吊附墙方向与标准节所形成的角度应分别30~60°之间,附墙附着所在剪力墙的长度不得小于500mm。

2、附墙尽量打在剪力墙柱上,也可打在叠合梁上,但需要与设计院进行沟通。

3、附墙位置的确定需要与PC设计人员进行沟通,防止与钢筋、水电预埋等干涉。

4、当建筑所需起升高度未达到塔吊最大独立起升高度时,则无

需布置附墙。

5、当需要外墙板开洞时,应与PC设计人员进行沟通。

四、PC构件的运输与临时置放

1、PC构件运输可选用12m平板车,由汽50t车吊吊至平板车上,车上应设有可靠的稳定构件措施。

2、在施工区主楼四周设置临时堆场,分别按构件规格、品种、

吊装顺序堆放;

3、PC 构件运输过程中,车辆启动应慢速,车速应匀,转弯错车时要减速。

4、预制楼梯、预制阳台板、预制装饰柱均采用平放运输;预制

楼梯可采用叠放方式,层与层之间应垫平、垫实,各层支垫应上下对齐,最下面一层支垫应通长设置,叠放层数不应大于6层。

5、为防止运输过程中墙板损坏,PC构件应设置在垫木上并与运输车可靠固定,PC与垫木接触部位还应设置橡胶垫,PC构件之间因

有预留钢筋的存在,构件叠放时在构件中间放置工字钢加小立方垫块,防止运输过程中损坏构件中的预留钢筋;

6、临时堆场应设置在塔吊方便调运的地方,同时按构件规格、品种、吊装顺序堆放。

7、为了方便吊装,必须在楼侧边靠近塔吊处设置构件临时堆放

场地,并做好场地硬化,在堆放场地四周要设置排水沟,避免堆放场

地积水,影响构件堆放及吊装。构件堆放场地要做好安全围挡,悬挂标识,非工作人员不得进入。

8、堆放的支点位置同吊点,当无吊环时在距板端(L+120mm)/5的位置,板堆垛底下垂直叠合板长向紧靠吊环处应放通长垫木,板之间垫木应上下对齐、对正、垫平、垫实,不同板号应分别码放,不允许不同板号的板重叠堆放。薄板的叠堆高度不大于6层。

五、PC 构件检查 构件直接堆放必须在构件下设置垫木;

预制构件运至现场后,由项目专职质量员检查预制构件是否符合要求。

1、预制构件外观质量允许范围

2、预制构件成品尺寸允许偏差

插筋位置(12~25)

插筋位置(32)

六、现场吊装

6.1吊装设备准备

1、吊具的选择

2、吊装材料准备

6.2.构件吊装

本工程设计,采用塔吊吊装,为防止单点起吊引起构件变形,索具挂钩与构件的夹角不得小于60°。构件的起吊点应合理设置,保证构件能水平起吊,避免磕碰构件边角。构件起吊平稳后再匀速移动吊臂,靠近建筑物后由人工对中就位

七、现场施工准备与交底

7.1、组织准备

1、组织现场施工人员熟悉、审查图纸,对构件型号、尺寸、预埋件位置逐块检查,准备好各种施工记录表格。

2、组织各施工人员学习各施工方案、安全方案、各工种配合协调方案。

3、组织吊装工人进行安全教育、安全交底、学习,使吊装工人熟悉墙板、楼板安装顺序、安全要求、吊具的使用和各种指挥信号。

7.2、技术准备

1、根据图纸设计与预制构件生产厂家交底,要求按照图纸设计预留线盒、放线孔、泵管孔、以及预埋槽钢孔等。

2、在施工现场设置预制板专用的堆场。

3、对现场工人做好技术交底:由技术负责人对承担施工的工长及施工人员进行详细的交底,掌握施工的难点及重点.

4、做好钢筋模板预验工作:钢筋绑扎完成后,对钢筋进行隐检验收工作,然后要对内架支撑体系进行预验,主要检查叠合板下内架顶撑是否符合标高,叠合板与现浇板接茬部位是否处理到位。

7.3、材料准备

1、支撑体系:立杆采用普通钢管?48×3.5mm满堂脚手架,顶部设可调顶撑,横肋采用5×10cm木方。

2、安装工具:水准仪、塔尺、水平尺、冲击钻、橡胶垫、专用吊钩、铁锤、撬棍、扳手、锚固螺栓等。

3、人员准备

3.1、管理人员:施工现场预制板安装主要施工员和安全员共同负责,并请预制板厂家派专业技术人员对现场安装进行技术指导。

3.2、作业人员:作业人员经预制板厂家相关技术人员培训后方可上岗。

3.3、安排取得浙江省住房和城乡建设厅颁发的塔吊指挥岗位证书的人员指挥塔吊。

7.4、技术交底

1、按照三级技术交底程序要求,逐级进行技术交底,特别是对不同技术工种的针对性交底,要切实加强和落实。

2、重视设计交底工作,每次设计交底前,由项目技术负责人具体召集各相关岗位人员汇总、讨论图纸问题,设计交底时,切实解决疑难和有效落实现场碰到的图纸施工矛盾。

3、切实加强与建设单位、设计单位、预制构件加工制作单位的联系,及时加强沟通与信息联系。

八、施工工艺

1、引测控制轴线→楼面弹线→水平标高测量→预制墙板逐块安装(控制标高垫块放置→起吊、就位→临时固定→脱钩、校正→锚固筋安装、梳理)→预制柱子安装→现浇剪力、墙钢筋绑扎(机电暗管预埋)→剪力墙模板→支撑排架搭设→预制梁、预制楼梯、预制阳台板、空调板安装→现浇楼板钢筋绑扎(机电暗管预埋)→混凝土浇捣→养护

2、测量放线:

1.以主控线为准放出墙板边线、剪力墙的长度,标明每根轴线距离主控线的距离,内墙板的厚度为200厚。

2.测量孔的位置距离外边线必须大于等于1.5m。

3.单面放线,标注的位置都要在同方向墙板的相同一侧。

4.放线时要放出外墙板的端头线和200mm宽水平控制线。

5.控制线,标高从首层往上引,到达十层以后从十层往上引,十层一个循环,以此类推。

6.垫块布置:外墙板布内侧,要避开水电预埋洞,要避开门洞。

7.每块墙板布置两个垫块,放线时要标出垫块位置以及数量。

3、施工工艺流程:

1、标准层单个构件吊装时间应符合以下规定:外墙板为30分钟一块;设备平台板、阳台为20分钟一块;楼梯梯段吊装为20分钟每块;叠合板10吊装为10分钟每块。

2、第一块外墙板吊装应优先选择靠近楼梯口处大阴阳角处开始;吊装优先吊装外墙板;楼梯梯段吊装根据项目情况而定。

3、灌浆按图纸设计要求内完成,并且保证灌浆后24小时内不得有振动。

4、设备平台板支撑搭设应在该构件吊装前进行,就是该工序的前一天。

5、楼层浇捣砼完成,砼强度达到设计、规范要求后,拆除构件支撑及临时固定点。

4、斜支撑布置

1、确认斜支撑在PC构件上的固定高度1\2≤h≤2\3,斜支撑与楼面夹角40≤a≤60;斜支撑实际长度L1根据斜支撑可调范围确定。(如图1所示)

2、根据墙板的长度定斜支撑的根数,6m以下的墙板布设两组支撑布置在PC构件的同一侧;

3、外墙斜支撑安装在外墙板斜支撑套筒内,考虑斜支撑安装位置是否影响支模,距离墙边≥500mm。安装窗框的构件,如PC构件有预埋窗框斜支撑切勿安装在窗框以内;

4、对于运用带拉钩的斜支撑其投影距墙边的长度范围为1.4m-1.7m,楼板预埋的拉钩距墙边也需在 1.4m-1.7m,为减少正负误差楼板预埋,应控制在1.5m左右(+50,-50mm).如楼梯间,水电口,电梯口,风井口等位置可另行调控;

5、阳角处2块PC构件上的斜支撑在平面图上有相交时,两根斜

支撑的交点分别距PC构件的距离的差至少大于100mm

九、预制墙板施工方法

1、首层PC板安装前地面梁须设埋件,PC板底部埋件与地面梁埋件焊接连接;PC板顶部竖向筋甩出作拉锚筋(胡子筋)锚入现浇楼板砼内。

2、所有楼面层的斜撑拉环预埋须在平板浇砼前埋设完成。

3、预制墙板的临时支撑系统由2 组斜向可调节螺杆组成。根据现场施工情况现对重量过重或悬挑构件采用 2 组水平连接两头设置和 3 组可调节螺杆均布设置,确保施工安全。

4 、根据给定的水准标高、控制轴线引出层水平标高线、轴线,然后按水平标高线、轴线安装板下搁置件。板墙垫灰采用硬垫块灌浆方式,即在板墙底按控制标高放置墙厚尺寸的硬垫块,然后沿板墙外延辅设PE条,预制墙板一次吊装,坐落其上。(PE条的辅设以实际现场情况做优化施工)

5 吊装就位后,采用靠尺检验挂板的垂直度,如有偏差用调节杆进行调整。预制墙板通过可调节螺杆与现浇结构联系固定。可调节螺杆外管为Φ48×2.5,材质为 45#中炭钢,其抗拉强度按Ⅱ级钢计算。

6、预制墙板安装、固定后,再按结构层施工工序进行后一道工序施工。

十、桁架钢筋混凝土叠合板及阳台施工

10.1、桁架钢筋混凝土叠合板临时堆放

1、桁架钢筋混凝土叠合板板临时堆放场地应在吊车作业范围、场地应平整坚实且应满足构件码放要求。

2、卸车时应认真检查吊具与叠合板预埋吊环是否扣牢,确认无误后方可缓慢起吊。

3、桁架钢筋混凝土叠合板及装饰板应按型号、规格分别码垛堆放,每垛不宜超过 8 块。

4、叠合板以 4 个或更多支点码放。最好用木方作垫块,保证板面不受破坏。

10.2、施工工艺及流程

1、检查支座及板缝硬架支模上的平面标高

用测量仪器从两个不同的观测点上测量墙、梁及硬架支模的水平楞的顶面标高。复核墙板的轴线,并校正。

安装叠合板部位的墙体,在墙模板上安装墙顶标高定位方钢,宽度 25mm,浇筑混凝土前调整好标高位置,保证此部位混凝土的标高及平整度。对支撑板的墙或梁顶面标高进行认真检查,必要时进行修整,墙顶面超高部分必须凿去,过低的地方可依据座浆标准填平,墙上留出的搭接钢筋不正不直时,要进行修整,以免影响薄板就位。

2、叠合板临时支撑体系安装

临时支撑材料采用普通钢管?4.8×3.5+可调顶撑,横肋木方采用5×10cm木方。

底板就位前应在跨中及紧贴支座部位均设置由柱和横撑等组成

的临时支撑。当轴跨l≤4.0m时跨中设置一道支承;当轴跨4.0m<l ≤6.0m时跨中设置两道支承。支撑顶面应严格抄平,以保证底板板底面平整。多层建筑中各层支撑应设置在一条竖直线上,以免板受上层立柱的冲切。

临时支撑拆除应根据施工规范规定,一般保持连续两层有支撑。施工均布荷载不应大于1.5kN/m2,荷载不均匀时单板范围内折算均布荷载不宜大于1kN/m2,否则应采取加强措施。施工中应防止构件受到冲击作用(以上施工均布荷载不包括均匀分布的叠合层混凝土自重)。

临时支撑要求如下:

1)立杆应尽量不用接头,如有接头,应相互错开;

2)支撑下部应有扫地杆,扫地杆距楼地面≤200,并拉通;水平杆步距1500;

3)立杆顶端采用可调顶撑,以方便调节支撑标高;

4)整个支撑体系应稳定、牢固。

3、底板起重吊装。

起重机械4个吊装点吊装,底板吊装时应慢起慢落,并防止与其他物体相撞。吊索与构件水平夹角不宜小于 60°,不应小于45°。

装配式结构专项施工方案

金华市多湖中央商务区城中村改造安置项目(三期)B地块 Ⅱ标段施工招标 技术标 投标人:(盖单位公章-电子签章)法定代表人:(盖印章-电子签章) 2016 年 11 月 18 日

目录 第一章工程概况、编制依据以及工程特点 (3) 第一节工程概况 (3) 第二节编制依据 (3) 第三节工程特点 (3) 第二章施工部署 (5) 第一节施工准备 (5) 第二节工程目标 (7) 第三章装配式混凝土结构施工 (8) 第一节 PC结构工厂施工 (8) 第二节 PC结构运输、堆场及成品保护 (10) 第三节 PC结构现场施工 (13) 第四章PC装配式混凝土结构质量、安全文明施工 (21) 第一节 PC结构质量施工 (21) 第二节 PC结构质量施工标准 (27) 第三节 PC结构安全文明与施工 (35) 第五章工程资料管理 (43) 第一节资料管理要求 (43)

第一章工程概况、编制依据以及工程特点第一节工程概况 第二节编制依据 PC结构施工图纸以及招标文件 GB 50068-2001 建筑结构可靠度设计统一标准 GB 50009-2012 建筑结构荷载规范 GB 50010-2010 建筑抗震设计规范 JGJ 3-2010 高层建筑混凝土结构技术规程 DG/TJ08-2069-2010 预制整体式住宅混凝土构件制作、施工及质量验收规程 第三节工程特点 1.主要特点 本工程为预制装配式混凝土结构,其主要特点是: (1)现场结构施工采用预制装配式方法,楼板、楼梯等成品构件。 (2)预制装配式构件的产业化。所有预制构件全部采用在工厂流水加工制作,制作的产品直接用于现场装配。 (3)在设计过程中,运用BIM技术,模拟构件的拼装,减少安装时的冲突。 (4)楼梯、叠合、连廊栏杆均在PC构件的设计时考虑点位,设置预埋件,后续直接安装。 (5)按照PC结构的施工特点,采用悬挑外墙脚手架。 2.工程施工特点 本工程采用的PC结构,其要点是:预制构件的工厂制作;现场装配构件的吊装;临时固定连接;配套机械的选用;预制结构和现浇结构的连接;节点防水措施;橡皮条与灌浆施工,专业多工种施工劳动力组织。

装配式建筑施工工艺流程实例图解

装配式建筑施工工艺流程实例图解 装配式建筑已不在陌生,特别在近几年,3D打印技术的出现之后,装配式建筑将会成为新型建筑主流。作为一名工程人,一定要知道装配式建筑的施工工艺流程。下面我们就一起对比分析装配式与传统建筑的5大优势有哪些? 装配式建筑施工工艺流程工艺流程图解: 1、安装外墙板(三明治夹心保温板) 2、墙板连接件安装、板缝处理。 3、叠合梁安装 4、内墙板安装。 5、柱、剪力墙钢筋绑扎。 6、电梯井道内模板安装。 7、剪力墙 9、墙柱模板拆除、楼板支撑搭设、安装叠合式楼板。 10、吊装楼梯梯段。 11、工作面安装安全防护措施。 12、楼板拼缝处抗裂钢筋安装。 13、楼板内预埋管线安装、面层钢筋绑扎。 14、楼板混凝土浇筑。 15、进入上一层结构施工,拆除栏杆,吊装外墙板。 装配式建筑工艺与传统建筑工艺对比的5大优势: 1、施工现场施工取消外架,取消了室内、外墙抹灰工序,钢筋由工厂统一配送,楼板底模取消,墙体塑料模板取代传统木模板,现场建筑垃圾可大幅减少。

装配式: 传统式: 2、PC构件在工厂预制,构件运输至施工现场后通过大型起重机械吊装就位。操作工人只需进行扶板就位,临时固定等工作,大幅降低操作工人劳动强度。 装配式: 传统式: 3、门窗洞预留尺寸在工厂已完成,尺寸偏差完全可控。室内门需预留的木砖、砼块在工厂也完成,定位精确,现场安装简单,安装质量易保证。 装配式: 传统式: 4、保温板夹在两层混凝土板之间,且每块墙板之间有有效的防火分隔,可以达到系统防火A级,避免大面积火灾隐患。且保温效果好,保温层耐久性好,外墙为混凝土结构,防水抗渗效果好。 装配式: 传统式: 5、取消了内外粉刷,墙面均为混凝土墙面,有效避免开裂,空鼓、裂缝等墙体质量通病,同时平整度良好,可预先涂刷涂料或施工外饰面层或采用艺术混凝土作为饰面层,避免外饰面施工过程中的交叉污损风险。 装配式: 传统式: 工程人,每天学一点儿,进步一点!

盘点:龙湖地产2017年全国40个精品住宅景观设计

盘点:龙湖地产2017年全国40个精品住宅景观设计 西南区域(16个) 重庆龙湖· 舜山府景观设计:SWA+道远景观 舜山府展示区在改造过程中保留和发扬山居的品质。注重场所体验。设计中尽可能地利用场地的特性,创造出不同的空间感。有些坐落于高台之上,有些营造层叠下沉的感受,有些开放,有些紧凑。以山上的房子为核心价值点展开设计,追求设计的空间感,体现这个项目的核心价值,为现代都市人提供一个隐匿于市的桃花源居所,打造三门五感十二景的空间体系,给客户带来极致的山居体验盛宴。重庆龙湖· 昱湖壹号景观设计:HWA安琦道尔(上海) 昱湖壹号以重庆第一座真正的滨水商圈,巅峰创造“山可筑望宅,水能造倾城”,将梦想照进现实,让艺术赋予设计生命,以共生塑造未来城市生活,启示着龙湖作为城市造梦师改变重庆人居住生活体验方式的决心。景观设计以“阆水行舟人”(客户,龙湖地产,两江新区)的所见所闻所想与“重庆千年的航运文化” 为设计主线,描绘了阆水行舟人寻梦路上初见,归港,入梦的历程......重庆龙湖· 云顶(大区)景观设计:朗道国际重庆龙湖· 椿山景观设计:纬图设计机构山水镜,诗意居,宋韵美学邂逅极致简约。四大主题院落,镜院:独具韵味、灵动多姿。树院:光影斑驳、幽深宁谧。

水院:静谧、清幽。石院:朴实、神秘。重庆龙湖· 九里晴川景观设计:AECOM方案设计+朴乔景观施工图 “为重庆,藏匿一园姑苏;为渝州,收纳半部中国”九里晴川示范区将东方语言与现代设计手法相结合,呈现出既典雅又清新的独有景观体验。“致敬经典,对版网师“网师园是江南中小型古典园林的代表。而重庆与苏州在两地属于同一纬度带,都属于亚热带气候,都与江水、河流有着不可分割的关系和情感。于是网师园便成为九里晴川项目的意识形态,通过传承与融合,为客户呈现出精致的美景、舒适宜人的生活氛围。 重庆龙湖· 西宸原著景观设计:道远景观 西宸原著销售中心将富春山居图与建筑完美融合,使西宸原著的景观底蕴表现得淋漓尽致,精雕细琢的入园景观,让人留恋于步步成景的臻美园境之中。“山水情、水木韵”自然人文情怀的现代演绎,使示范区显现出中国园林诗情画意的特性,一展匠心品质与造园之精髓。重庆龙湖· 天钜(大区)景观设计:贝尔高林+蓝调国际 龙湖天钜继龙湖香樟林,龙湖蓝湖郡后,又一个高端豪宅的里程碑,开启“天”字系豪奢产品序幕,成为中国当代理想居住典范,对于成功最好的礼赞,对文化的传承,对未来的开启,我们希望天矩是一座可以传世的园子。重庆龙湖· 云玺(大区)景观设计:蓝调国际

装配式建筑施工方案详细版

文件编号:GD/FS-3282 (解决方案范本系列) 装配式建筑施工方案详细 版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

装配式建筑施工方案详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 摘要:怎样编制装配式建筑施工方案,编制装配式建筑施工方案时需要注意什么,建筑网为大家介绍装配式建筑施工方案的技术要求。 那么装配式建筑施工方案中的技术要求是什么呢,以下是中国建筑网给大家带来的关于装配式建筑施工方案的相关内容,以供参考。 1.施工中一定要保护好轴线桩、水平桩。 2.轴线桩、水平桩、位置线、首层控制轴线须经过检查签证后方可挖土 3.挖槽放坡、钎探记录、验槽、基础灰土、基础砌砖、基础肥槽及房心回填土、基础钢筋混凝土柱、圈梁、首层地面混凝土等一律按有关规范要求施工。

4.钢筋混凝土柱基U形钢筋一定要压在配筋带的钢筋下边。柱基钢筋位置一定按放线位置绑扎。 5.标高的控制:楼板以墙板顶下l0cm处作为安装楼板标高的控制线,抹找平层后再吊装楼板。 6.铺灰:在墙板下两个找平灰墩以外区域,要均匀铺灰,厚度高出水平墩2cm。为保证灰浆的和易性,铺灰与吊装进度不应超过一间。一般情况铺灰用M10混合砂浆,灰缝厚度大于3cm时,采用豆石混凝土。 7.室内抹灰:油漆、粉刷、木装修等及室外勒脚、门头水刷石均按现行验收规范中级标准要求。 8.外墙饰面在预制厂做干粘石。边角损坏部分在现场修补时,应事先配好料,做出样板对比,保证与原饰面色彩一致。 膜结构的建筑有着非常多的运用,膜结构停车棚

装配式建筑预制构件安装施工方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

装配式建筑预制构件安装施工方案 1.装配式建筑的特点 1.1大量的建筑部品由车间生产加工完成,构件种类主要有:外墙板,内墙板,叠合板,阳台,空调板,楼梯,预制梁,预制柱等。 1.2现场大量的装配作业,而原始现浇作业大大减少。 1.3采用建筑、装修一体化设计、施工,理想状态是装修可随主体施工同步进行。 1.4设计的标准化和管理的信息化,构件越标准,生产效率越高,相应的构件成本就会下降,配合工厂的数字化管理,整个装配式建筑的性价比会越来越高。 1.5.符合绿色建筑的要求。 2.吊装顺序策划 根据平面图确定安装塔吊的数量和型号供应使用,确定构件的吊装顺序,做到可穿插进行每道工序。 3.技术工作流程与分解图 3.1工作流程 引测控制轴线→楼面弹线→水平标高测量→预制墙板逐块安装(控制标高垫块放置→起吊、就位→临时固定→脱钩、校正→锚固筋安装、梳理)→现浇剪力墙钢筋绑扎(机电暗管预埋)→剪力墙模板→支撑排架搭设→预制楼梯、预制阳台板、空调板安装→现浇楼板钢筋绑扎(机电暗管预埋)→混凝土浇捣→养护(按上述工序二至十一层结构完成)

3.2流程分解图 技术工作流程一:楼层弹线,并测量水平标高 施工工序二:外墙板按指定方向吊装

施工工序三:外墙板吊装、校正完毕 施工工序四:绑扎剪力墙、柱钢筋 施工工序五:剪力墙后浇段、粱支模,搭设楼板和预制梁排架

施工工序六:吊装预制梁、叠合板构件 施工工序七:楼层内其他后续施工(梁、板钢筋)

装配式建筑施工方案示范文本

装配式建筑施工方案示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

装配式建筑施工方案示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 摘要:怎样编制装配式建筑施工方案,编制装配式建 筑施工方案时需要注意什么,建筑网为大家介绍装配式建 筑施工方案的技术要求。 那么装配式建筑施工方案中的技术要求是什么呢,以 下是中国建筑网给大家带来的关于装配式建筑施工方案的 相关内容,以供参考。 1.施工中一定要保护好轴线桩、水平桩。 2.轴线桩、水平桩、位置线、首层控制轴线须经过检查 签证后方可挖土 3.挖槽放坡、钎探记录、验槽、基础灰土、基础砌砖、 基础肥槽及房心回填土、基础钢筋混凝土柱、圈梁、首层 地面混凝土等一律按有关规范要求施工。

 膜结构的建筑有着非常多的运用,膜结构停车棚是最为常见的结构,膜结构停车棚该如何来进行维护呢?1、车棚膜

住宅方案设计说明范本

XX市XXXXXXX项目 第一章设计总说明 一、设计依据: (1)《中华人民共和国城市规划法》; (2)《城市居住区规划设计规范》GB50180-93(2002年版); (3)《建筑设计防火规范》GB50016-2006; (4)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) (5)《民用建筑设计通则》GB50352-2005; (6)《住宅设计规范》GB50096-1999(2011年版); (7)《住宅建筑规范》GB50368-2005; (8)《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98 (9)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 (10)《无障碍设计规范》GB50763-2012 (11)《公共建筑节能设计标准》GBJ50189-2005 (12)甲方提供的基地红线图 (13)《XX市城市规划管理设计规定》(版本号) 其它地方规范及标准 二、工程概况: 本项目是XXXXXXX有限公司开发的公租房项目,基地位于松江漕河泾工业园区东南角,东接中心路,南靠A8 高速150M绿化带,西临新二路,西南侧是四马塘,交通便捷,环境优美,也是园区唯一的住宅用地,基地周边是开发区成熟的产业用地,管理和技术人员众多,是漕河泾开发区开发建设公租房的理想地段。 总建设用地面积平方米, 综合容积率为,其中地下建筑面积平方米,地上建筑面积平方米。住宅产品类型均为高层,共2272户。小区环境优美设施完善,为充分体现现代城市生活的居住区。 三、概念设计及设计原则 1、着重利用基地周围景观的优势来布局,与周边环境融合 2、体现“以人为本”的设计理念,规划布局强调视线、日照、通风,并讲究建筑的序列与肌理,创造出清新、简约、精致的社区与建筑形象。 3、以人为本提供舒适弹性的精品居家生活空间。 4、集中的配套设施与安静、舒适的生活环境之间的联系与沟通的问题。 四、主要技术经济指标: 建筑总用地面积:XXX平方米 总建筑面积:XXX平方米 计算容积率建筑面积:XXX平方米 建筑密度:XX% 容积率:XX 绿地率:XX%

装配式建筑施工全过程讲解

装配式建筑LOGO - [请输入公司名称] 装配式建筑 施工全过程讲解 编制:________ 校对:________ 审批:________ 2018年元月

目录 前言 (2) 1、装配式建筑是什么 (2) 2、装配式建筑的优点在于 (3) 3、如何生产 (4) 钢筋绑扎 (5) 钢筋绑扎的时候需预留孔洞 (5) 进行钢筋绑扎的时候需将吊钩预埋其中 (6) 混凝土浇筑,流水线作业 (6) 脱模 (6) 脱模后成品装配式板 (7) 成品装配式构件装车上路运往现场 (7) 4、施工流程 (7) 预制装配式结构的现场施工流程 (8) 5、装配式构件的吊装 (8) 装配式柱吊装 (8) 装配式叠合梁吊装 (9) 装配式叠合板吊装 (9) 框架结构大梁的预拼装和剪力墙住宅的展示区 (9) 吊装完毕,绑扎好现浇层的钢筋,准备浇筑现浇层混凝土 (10) 主次梁连接边节点——主梁预留槽口 (10) 主次梁连接中节点——主梁预留后浇段 (11) 主次梁连接节点——主梁设置牛腿 (11) 墙、板、楼梯等各种装配式构件都有自己独一无二的编号 (12) 6、成本管理 (12) 虹商效果 (13) 25%的总面积实施装配式建筑 (13) 海湾住宅 (13) 松江中山街道 (14) 7、成本控制是装配式建筑实施过程的把控重点 (14) 8、装配式构件具体拆分 (14) 9、拆分设计的配合 (15) BIM模拟板钢筋和接缝 (16) BIM模拟连接节点 (16)

前言 那么,装配式建筑是什么?装配式建筑是如何生产的?现场又是怎样施工的?成本造价如何?要想知道答案就一起来看看吧~ 1、装配式建筑是什么 在装配式建筑的建造中,我们可以把梁、板、柱、墙等事先做好的构件想象成一块块乐高积木,在施工现场只需把它们拼合在一起。 和搭乐高一样,装配式建筑将部分或所有构件在工厂预制完成,然后运到施工现场进行组装。组装不只是“搭”,预制构件运到施工现场后,会进行钢筋混凝土的搭接和浇筑,以保障拼装房的安全性。所以,这种产业化、工业化的建筑在欧美及日本等国际及地区已经广泛被采用。 2、装配式建筑的优点在于

成都龙湖高层住宅项目初步设计任务书

龙湖·项目 初步设计任务书 编制单位:成都龙湖地产发展有限公司二00年月日

目录 正文部分: 第一章项目概况及设计范围1 第二章设计依据和相关基础设计资料 第三章初步设计文件深度要求及设计过程控制要求 第四章总图专业 第五章建筑专业 第六章结构专业 第七章电气专业 第八章给排水专业 第九章燃气、采暖通风与空调专业 附件部分: (一)政府文件(批文、意见书等) (二)图纸资料(基础资料、条件图等相关图纸)(同时提供电子文件) (三)规范规定 (四)其他支持性文件(报告、表格等) (五)参考项目资料

第一章项目概况及设计范围 一、项目位置 二、用地规划 三、设计范围 用地红线范围内的所有住宅、商业用房、办公、幼儿园及其附属用房(地下室及架空层车库、机电设备用房、大门及门卫等)和场地总图的建筑、结构、给排水、电气、暖通等专业的设计,环境绿化工程中的景观配合工作。

第二章设计依据和相关基础设计资料 1、成都市规划局拍卖地块设计条件通知书号。 2、已批准的方案设计文件。 3、成都市规划局对本地块所提设计条件红拨图。 4、《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2005 5、《民用建筑设计通则》GB50352-2005 6、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95,(2005年版) 7、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 8、《住宅设计规范》GB50096-1999,(2003年版) 9、《住宅建筑规范》GB50368-2005 10、《城市居住区规划设计规范》(2002年版)GB50180-93 11、《商店建筑设计规范》JGJ48-88 12、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 13、《汽车库设计规范》JGJ100-98 14、《成都市规划管理技术规定》成都市规划管理局(2007年) 15、《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分) 16、《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001-2001 17、《总图制图标准》GB/T50103-2001 18、《建筑制图标准》GB/T50104-2001 19、《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》JGJ50—88 20、《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39—87 21、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001J116-2001 22、项目周边道路及雨污水设计图。 23、市政综合管网图、给水、排水、天然气、电信接驳口资料 24、地质初勘报告 25、国家相关法律、法规及成都市政府相关条例、规定 26、国家、地方现行设计规范、图集 27、设计合同 28、初步设计任务书

装配式建筑施工过程-——施工安装流程详解

装配式建筑施工过程-——施工安装流程详解 现如今装配式建筑施工工艺逐渐的发展开来了,比起早起传统的建筑手段,装配式建筑有着建造速度快,而且生产成本较低的特点。这项技术在国外早就已经成为了建筑行业的主流,我相信不久后在国内的建筑行业也将会成为主流。下面就随着小编来看一下这项工艺的施工过程吧! 一、前期的准备 1、施工流程图 详细的记录施工的流程,其中红色的为关键工作,剩下的为不关键工作。 2、测量放线图 通过一个控制点来确定横纵双向主控线,然后由主控线引出墙板线,放线要放出外墙板端头线和200mm宽水平控制线。

3、塔吊平面布置图 先要根据板重及塔吊位置,来确定好塔吊的类型。并以5米为单位画出塔吊范围,用红色字体标注范围内的最大起重量及范围内最大板重。 二、混凝土工程 按照吊装顺序由外至内确定剪力墙编号。根据结构及后期吊装需求,标识出特殊浇筑高度的剪力墙。按照外剪力墙分三次浇筑、内墙分两次浇筑计算浇筑的所需混凝土量。

三、构件安装 吊装时间控制为外墙板20分钟一块,内墙和隔墙15分钟,梁和楼板12分钟,并按照外墙板→梁→内墙板→隔墙板→楼板来进行安装。隔墙要在浇筑完竖向混凝土并拆模后进行吊装。 四、钢筋工程 计算好剪力墙的钢筋使用量和使用总量,并且合理的在施工现场规划钢筋摆放区。

五、支撑与防护 1、斜支撑:分为普通斜支撑、带拉环斜支撑。 2、梁底支撑 3、板底支撑

4、外防护 六、模板工程 要根据实际情况、吊装顺序来判断大模板方案是否可行,尽可能避免大模板套筒与斜支撑套筒位置冲突,适合条件下可调整斜支撑方向,并且预留好相关人行通道。

PC装配式建筑施工专项方案

PC建筑施工专项方案 目录 一、PC建筑特点和建造管理策略 1、PC建筑的特点和应用 2、建造管理策略 二、编制依据和总体部署 (一)、编制依据 (二)、总体部署 1、配备PC专职管理人员 2、劳动力、机械设备、材料计划 3、现场总平面布置和总进度计划 三、专项方案 (一)、深化设计 1、PC建筑的结构特点 2、深化设计要解决的问题 3、深化设计的一些思考 (1)、PC连接的节点方式 (2)、构件尺寸确定 (3)、安装工艺的改进 4、PC深化设计完成时间 (二)、PC构件的加工 1、对构件厂的选择 2、模具的确定 3、PC构件的加工质量控制 (三)、PC构件的运输及现场堆放 1、PC构件的运输防撞防倾覆措施 2、PC构件的运输的装车要求 3、PC构件现场堆放场地的布置 (1)、布置位置的确定 (2)、堆放大小的计算 (四)、PC构件的吊装 1、吊装机械的选择 (1)、起吊能力和覆盖区域的满足 (2)、起吊及回转速度的满足 2、PC构件安装方案 (1)、安装前辅料准备 (2)、吊装前作业准备 (3)、吊装作业 (4)、安装固定及校正方法 A、柱 B、墙板 C、梁 D、叠合板 E、阳台 F、独立设置的空调搁板 G、楼梯 (五)、PC构件与现浇接合的施工

1、竖向结构PC构件与现浇的接合部 2、水平结构PC构件与现浇的接合部 3、竖向结构PC构件与水平结构PC构件的现浇接合部(六)、PC构件安装缝的灌浆 1、浆料的选择 2、注浆条件的保证 3、注浆工艺及检验标准 4、拟选注浆方案 (七)、成品保护措施 1、楼梯踏步 2、阳台 3、空调搁板 4、外立面线条等异性凸件 (八)、PC吊装计划安排 1、PC深化设计完成时间 2、PC构件安装 (九)、PC构件吊装安装的安全保证措施 1、人员的安全保证 2、机械设备的安全保证 3、施工工艺方法的保证 4、现场作业条件的保证 5、材料的安全保证 (1)、吊索具 (2)、外架用料 (3)、支撑固定件 四、PC建筑施工方案的小结 附件: PC厂家选择一览表 PC吊装队伍的业绩

住宅小区方案设计说明

****住宅小区方案设计说明 规划建筑部分 一、项目概况 规划****住宅小区位于***市市区东北角,东临***路,南距***路约490M,西南角与现状***村相邻,西面有规划城市次干道通过,规划东西向主干道成功路穿过本区域,将小区分为南北两个地块。基地原为***村址,现已拆除完毕,地块整体南高北低渐有落差,地势较为平坦,对外交通便利,东面隔***路与***社区相邻,配套设施完善,随着城市中心东移,区位优势将逐步显现。规划***小区总用地面积***亩。 本项目为居住用地,小区建筑由低多层和高层住宅结合设置,使整体错落有致。 二、规划设计依据 1、中华人民共和国城市规划法; 2、GB50180-93城市居住区规划设计规范; 3、***市总体规划; 4、国家、***省、***市有关的法律、规范和条例; 5、甲方提供的电子版基地地形和选址图; 6、***市规划局对本案的规划设计条件。 三、规划 1、规划原则 1)、生态性原则:尊重场地特有的自然特征,在充分保持原有地形地貌的前提下,协调人与自然的和谐关系,力求塑造一个绿意盎然、环境优雅的居住空间。 2)、突出主题原则:从城市的角度思考,使居住区有机的融入城市,以新古典风格建筑与自然山水景观为主,以水为整个小区的灵魂,使小区规划为城市增光添彩,成为邹城市城市中心一道靓丽的风景。 3)、安全性原则:适度的人车分流,既消除人车混行的不安全因素,又避免由此造成的时段性消极空间,确保车行与步行系统的利用率。加强物业管理,确保居住的安全 4)、经济性原则:考虑开发建设的可行性,道路、建设等都应充分考虑地形因素,尽量减小土方建设量,设计中全面考虑建设和经营管理过程中的经济效益问题。 5)、可持续发展原则:严格控制土地开发强度,保护生态环境,创造良好的空间环境。 2、设计理念 规划设计围绕自然化、生态化和现代化的主题展开,以大气灵动的景观主轴和水景广场彰显***小区“王者之尊”的气度。在设计手法上,更多的融入江南景园的布置手法,突出园林系统要素,运用自由流动和规整平缓的构图原则,结合图案、几何造型营造景园特色的三度空间,体现了景观设计重在细节的理念。空间手法上,运用了动与静、开放与私密、简约现代与自然生态的对比,创造出有节奏、有韵律的空间,营造出充满艺术美感的复合型现代人居环境。景观设计注重“以人为本”的设计原则,以超常规的住宅小区空间设计为规划指导思想。平面布局自由灵活,分区明确合理,兼容流动布局因素,以人的行为规律为准则,突出了人性化和个性化特征。 3、规划目标与居住区区位特点相融合,营造具有亲水风情、开朗明快、温情闲适、典雅尊贵的“高档景观生态住宅小区”。营造观景休闲的生活方式。将地域现有的水元素引入

装配式施工方案

预制装配式结构施工方案

目录 第一章工程概况 0 第二章施工部署 0 第三章现场施工平面布置 (1) 第四章施工准备工作 (1) 第五章机具设备工具计划 (2) 第六章主要项目施工方法 (3) 第一节施工工艺流程 (3) 第二节墙板吊装 (4) 第三节装修工程 (5) 第四节防水工程 (5) 第五节水电安装工程 (6) 第六节冬雨期施工 (6) 第七章质量要求与技术措施 (7) 第一节基础工程 (7) 第二节结构吊装 (7) 第三节装修工程 (9) 第四节防水工程 (9) 第八章技术管理要求 (10) 第九章安全措施 (10)

第一章工程概况 西安市建筑工程总公司蔡家坡百万平米标准厂房项目10#、11#楼主体结构劳务分包施工,位于陕西省宝鸡市蔡家坡镇,建筑面积约13558.61㎡。 本工程施工主要特点是:结构施工工期短,装修工程现场作业量少;构件吊装型号较多;焊接工作量较大,板缝处有一定的现浇混凝土量。这些特点在施工各个环节中,应引起重视。 第二章施工部署 按目前施工效率及管理水平,各主要施工阶段工期比例约为:基础(条形基础):结构吊装:水电、装修=2:1:3。 (1)为充分发挥机械设备和劳动力的效率,在结构吊装阶段,本工程拟与小区西北部同类型结构的E号楼以栋号为流水单元交叉施工。每个工号配备一台TQ60/80塔吊及一套吊装工具,共用一个吊装班组,即采用两塔一线的施工组织。工程进度计划及结构吊装进度见附录。 (2)为保证结构吊装阶段连续作业,构件厂生产的构件应分层配套进厂。结构吊装前,现场塔吊下应有一层到一层半配套构件的储备。吊装后每3d进场一层的配套构件。 (3)为保证安全施工和成品完好,室内装修及水电安装可与结构吊装隔层立体交叉作业。一般在结构吊至四层时,水电安装及装修可进人二层分段施工。首层放在最后完成。 (4)外墙板装修中,钢门窗、玻璃安装、油漆、窗台、腰线、外饰面等部分均在构件厂完成。 钢门窗内侧最后一度油漆留到现场喷浆后再刷。

住宅区规划方案设计专题

住宅区规划方案设计专题 第一节:进行住宅区规划方案设计之前的准备工作及其对规划方案设计的后续影响 一、了解基地周边的各项信息及固有条件,在做分析图的过程中了解基地的固有条件及常规优化和解决不良条件的方法。 ⑴区域位置分析 ⑵基地现状分析 宏观介绍基地及所处区域的各种现状条件,主要的区域位置、区域的政治、政策、经济、地理位置、文化等方面入手对基地周边的情况作分析介绍,此部分的分析对我们进行住宅规划设计一般不构成直接的影响,只是设计文本或方案汇报开篇的一个宏观介绍。但此部分分析介绍如果效果做的好,有利于甲方及当地规划部门对我们的设计团队形成良好的第一印象及加强认同感,有利于后续工作进行。针对区域应多做优势及优点的介绍。 对后续规划设计所构成的影响: 此部分的分析对我们进行住宅区规划设计一般不构成直接的影响,除非从项目当地的文化背景中提取文字性设计概念。 ⑶坡度分析 ⑷高程分析 ⑸坡向分析 此部分分析图主要针对山地项目或设计项目基地内高程变化大的情况所进行的分析。如碰到的项目基地内没有高差的情况则不做此部分分析。分析得出结果后,应进一步构思基地的优化平整方案,在进行基地的优化平整方案设计时应考虑以下几条重要因素: 1、挖填方的土石方平衡原则。 2、做出的基地平整方案是否能有效的解决消防车到达及交通车行、人行到达的要求。(典 型山地建筑规划设计往往以此为主要切入点进行设计。) 3、做出的基地平整方案是否有利于住宅建筑的排布设置。 4、做出的基地平整方案是否有利于后续方案住宅小区内院落景观的形成。 5、能否符合一些硬性技术要求,如排水及各类管道埋设等。 6、是否符合后续设计方案的意图或做出相应方案后再对基地平整方案做相应的调整。 对后续规划设计所构成的影响: 此部分的分析对我们进行住宅区规划设计中的规划布局、小区空间构成、小区景观设计、竖向设计、交通系统、消防设计均构成严重的影响。 ⑹功能分析(基地周边地块) 功能分析是针对基地周边已形成或将要形成的各项配套设施及不同功能建筑进行的分析,这部分分析结果直接影响购买项目住宅产品的人群及楼盘形成的居住生活品质,进面影响楼盘产品的销售价格及销售时间段。 1、基地周边配套设施及对购买客户和未来住户的影响 ①区内是否有医院(医疗资源)—对购买客户中有老人及小孩的住户构成影响 ②区内是否有学校或名校(教育资源)—对购买客户中有适龄学童的住户构成影响 ③是否有日常生活所需的商品商业形成—对住户的基本生活需求影响 ④是否有集中式商业及商业街、大型体育、休闲等场馆、公园、酒吧街、食街等等(休

装配式建筑施工方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 装配式建筑施工方案(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7059-57 装配式建筑施工方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 膜结构的建筑有着非常多的运用,膜结构停车棚是最为常见的结构,膜结构停车棚该如何来进行维护呢?1、车棚膜结构要定期的进行清洗,山东张拉膜结构施工方案_华台建筑,在清晰的时候要采用专业的清洗剂,从专业的技术角度来看,车棚摩羯顾不一定需要清洗,山东张拉膜结构施工方案_华台建筑,对大多数膜材来说,其清洗不能够延长工作寿命,而且还相反不恰

装配式建筑预制构件安装施工方案(指导版)

XXX装配式PC预制结构 专项施工方案/施工组织设计【精编】 施工单位名字 编制: 审核: 批准: XXXX项目经理部 二零XX年XX月XX日

施工组织设计/施工方案报审表

附录:施工组织设计/方案内部会审表 项目名称:会审单编号:

太原小区住宅小区总体规划设计方案设计说明

目录 ●说明部分 一、设计依据 二、概述 三、规划指导思想及原则 四、总体构思 五、住宅设计 六、公建设计 七、道路系统规划 八、绿化系统规划 九、主要经济技术指标●图纸部分 一、总平面图 二、功能分区图 三、道路分析图 四、景观分析图 五、景观节点效果图 太原丽景花园住宅小区总体规划设计方案设计说明 一、设计依据 1.甲方提供的《丽景花园住宅小区总体规划设计方案及竞标方法》 2.《住宅建筑设计标准》(局部修订)DBJ08-20-98 3.《太原市城市规划建筑管理技术规定》 4.《建筑设计防火规范》(GBJ16-87) 5.《高层民用建筑设计防火规范》(GBJ50045-95) 6.甲方提供的规划红线图 二、概述 1.基地位置与规划范围 丽景花园小区拟建于太原市解放路xx号南侧。面积约157500平方米,计236.25亩(详见经太原市规划局批准的红线图)。 2.甲方开发意向 甲方拟在此地块中兴建以板式高层为主的中高档住宅区,及相应的配套设施。在尊重原有规划建筑基础上,希望在充分利用红线内土地面积的前提下,做到功能分区明确合理,注重环境及绿化系统设计,建筑外形美观大方,线条流畅丰富,色彩浅而鲜明,窗玻璃通透美观,特色新颖、别致。并充分考虑商业价值。 3.开发定位 本项目定位于在都市工作生活群落。这一群落对居住环境、居住质量与品味上有较高的要求。因此,特别注重因地制宜,统筹兼顾,刻意创新,大

胆突破,力求使该区达到高质量、高层次、高品位的要求,又别具一格创造出现代生活的气息。 三、规划指导思想及原则 1.推崇人本主义精神,尊重住户的居住要求,关注住户的生活习惯,照顾住户的日常生活,努力创造一个高品质、有意味的聚居区。 2.追求形式和内涵的结合,住宅形式和居住形态的统一。希望营造一个现代的、文化的、友好的、和谐的生活圈,希望体现沟通、参与、和谐的高尚社区。 3.规划针对市场需求,体现时代特征,最大限度地满足开发者、使用者双方的需要,在设计中追求实际、合理及一定范围内不可替代的特点,同时也能对小区所在地的整体环境品位、服务质量、社会效益有所裨益。 4.采用人车分流的道路系统 5.作为小区必要的公建项目,规划提供合理高效的布局定位,独立的交通组织,并使其对内部住宅环境的影响减在最小,同时又能充分利用城市道路扩大服务面。 四、总体构思 总体布局为尽量利用土地。南北楼房高低错落。 设主要干道三条,东西北各三条,交叉贯穿整个小区。道路尽量简洁、便利、流畅,路形舒展。作为整个小区车流联系的主要骨架。 小区内休闲绿化环境是设计中的重中之重,设计中均做到绿化相对集中,且点、线、面结合,形成有特点的序列绿化。以序列性的广场、铺装,结合大片绿地,造成一种雍容端庄的新古典主义风格。五、住宅设计 为了使用户充分享用通风采光,丽景花园全部规划为一梯两屋的高层住宅,各类住宅设计考虑到高层次的居住质量标准以及需要层次的多样化,基本户为三室二厅。 我们在设计中注重自然规律,首先考虑住宅的朝向、通风,采用南厅,北厨模式,有穿堂风的布局,使冬季能享受阳光、夏季能避开骄阳,又充分引入自然风,流穿全户,创造很好的户内气候,住宅充分依据现代人的生活模式进行设计,采用大面宽(主卧3.9m开间)厅(4.8m-5.4m开间),小进深,大厅大主卧,小次卧的合理功能布局,并保证所有户型都实现“三明”,“动静分区”、“餐客分厅”、“洗卫分区”,卧室全部采用新型的低窗台凸窗手法,使具有优良的观景效果。 住宅层高控制为3.0m,顶层采用复式布局,于屋顶处退台,给顶层住宅以宽敞的户外活动空间,底层抬高1.2m,为半地下自行车停车库提供自然采光。 建筑形式采用简洁明快的现代风格,以线条与块面的构图方式和材料的对比做造型组合,并非屋顶上用曲面的构架丰富造型变化,形成动感而有活力的标志性形象。 六、公建设计 丽景花园小区在沿小区主入口处以及次入口处布置商业及服务公建,充分利用了商业价值,繁荣该地区的商业气氛的同时亦满足小区服务配套之用。 小区西南部为教育服务区,设有小学及幼儿园,满足小区业主需求。 此外在小区西部次入口处中设二层会所。

装配式建筑外墙缝打胶施工方案

目录 第一章、工程概况 (2) 第二章、编制依据 (3) 第三章、主要施工方法及要求 (3) 第一章工程概况 一、工程概况XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 本工程PC外墙板之间、外墙板与楼面做成高低口,在凹槽地方粘贴橡胶条。在外墙板安装完毕、楼层混凝土浇捣后,再将橡胶条粘贴在外

墙板上口,待上面一层外墙板吊装时坐落其上,利用外墙板自重将其 压实,起到防水效果。主体结构完成后,在橡胶条外侧进行密封胶施工。 二、概述 装配式建筑外墙存在大量的拼接缝,很容易发生拼接缝渗漏。同时,复合保温外墙板的不易修复性大大增加了装配式建筑渗漏治理的难度。因此,装配式建筑防水的关键是外墙拼接缝的密封防水。装配式建筑预制外墙接缝的防水一般采用构件防水和材料防水相结合的双 重防水措施,而防水密封胶是外墙板缝防水的第一道防线,其性能直 接关系到工程防水效果,这就要施工装配式建筑时,需要选择专业的、具有针对性的防水密封材料。 第二章编制依据 1.施工图 2.《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014 3.聚氨酯密封胶的技术参数 第三章、主要施工方法及要求 一、装配式建筑用密封胶的性能要求 1、良好的抗位移能力和蠕变性能。 预制构件在服役的过程中,由于热胀冷缩作用,接缝尺寸会发生循环

变化;一些非结构预制外墙(如填充外墙),为了抵抗地震力的影响,往往要求设计成可在一定范围内活动的预制外墙板,所以密封胶必须具有良好的抗位移能力和蠕变性能; 2、粘接性 对于密封胶来说,对基材的粘接性始终是最重要的性能之一,对于装配式建筑所用的基材亦是如此。就目前而言,市场上所用的PC板片大多数为混凝土板,因此需要接缝密封材料对混凝土基材有很好的粘接性能。对于混凝土材料本身而言,普通的密封胶在其表面的粘接性是不易实现的。 (1) 混凝土是一种多孔性材料,孔洞的大小和分布不均匀不利于密封胶的粘接; (2) 混凝土本身呈碱性,特别是在基材吸水时,部分碱性物质会移动到密封胶和混凝土接触的界面,从而影响粘接; (3) PC板片在车间预制生产的末端,为了脱模的方便会采用脱模剂,而这部分脱模剂残存在PC板片的表面,也使密封胶的粘接受到挑战。为了保障接缝密封胶对预制板块的粘接性,首先在施胶之前需要同时在选择预制建筑接缝;将粘接表面的灰尘处理干净,且保持干燥. 密封胶时,需将以上影响粘接的因素考虑在内,选择一款适合混凝土基材的密封胶。 3、力学性能 由于混凝土板片随着温度的变化产生热胀冷缩,以及建筑物的轻微震动等影响,混凝土接缝的尺寸大小都会随之产生运动和位移。因此外

装配式建筑预制构件安装施工方案

装配式建筑预制构件安装施工方案 1.装配式建筑的特点 大量的建筑部品由车间生产加工完成,构件种类主要有:外墙板,内墙板,叠合板,阳台,空调板,楼梯,预制梁,预制柱等。 现场大量的装配作业,而原始现浇作业大大减少。 采用建筑、装修一体化设计、施工,理想状态是装修可随主体施工同步进行。 设计的标准化和管理的信息化,构件越标准,生产效率越高,相应的构件成本就会下降,配合工厂的数字化管理,整个装配式建筑的性价比会越来越高。 .符合绿色建筑的要求。 2.吊装顺序策划 根据平面图确定安装塔吊的数量和型号供应使用,确定构件的吊装顺序,做到可穿插进行每道工序。 3.技术工作流程与分解图 工作流程 引测控制轴线→楼面弹线→水平标高测量→预制墙板逐块安装(控制标高垫块放置→起吊、就位→临时固定→脱钩、校正→锚固筋安装、梳理)→现浇剪力墙钢筋绑扎(机电暗管预埋)→剪力墙模板→支撑排架搭设→预制楼梯、预制阳台板、空调板安装→现浇楼板钢筋绑扎(机电暗管预埋)→混凝土浇捣→养护(按上述工序二至十一层结构完成)

流程分解图 技术工作流程一:楼层弹线,并测量水平标高 施工工序二:外墙板按指定方向吊装 施工工序三:外墙板吊装、校正完毕 施工工序四:绑扎剪力墙、柱钢筋 施工工序五:剪力墙后浇段、粱支模,搭设楼板和预制梁排架施工工序六:吊装预制梁、叠合板构件 施工工序七:楼层内其他后续施工(梁、板钢筋) 施工工序八:楼层砼浇捣并养护 施工工序:重复以上工序,进行上一楼层施工 4.预制内外墙吊装施工 起吊 本工程设计,采用塔吊吊装,为防止单点起吊引起构件变形,采

用钢扁担起吊就位。构件的起吊点应合理设置,保证构件能水平起吊,避免磕碰构件边角。构件起吊平稳后再匀速移动吊臂,靠近建筑物后由人工对中就位。 墙板吊装示意图 预埋吊点 预制混凝土外墙构件吊点、支撑件预埋。 墙装配构件施工工况 工况一:装配式构件进场、编号、按吊装流程清点数量。 工况二:各逐块吊装的装配构件搁(放)置点清理、按标高控制线垫放硬垫块。 工况三:按编号和吊装流程对照轴线、墙板控制线逐块就位设置墙板与楼板限位装置。 工况四:设置构件支撑及临时固定,调节墙板垂直尺寸。