21[单选题]某冷库冷藏室室内净高为4.5m,设计温度为5℃,冷藏间内设有自动喷水灭火系统,该冷藏间自动喷水灭火系统的下列设计方案中,正确的是( )。

A.采用干式系统,选用公称动作温度为68℃的喷头

B.采用湿式系统,选用公称动作温为57℃的喷头

C.采用预作用系统,选用公称动作温度为79℃的喷头

D.采用雨淋系统,选用水幕喷头

参考答案:B

易错项为A,C。

参考解析:环境温度不低于4℃且不高于70℃的场所,应采用湿式系统。B正确冷库冷藏室属于中I,火灾危险等级为严重危险级Ⅱ级的场所需要用到雨淋系统。

喷规:

4.2.1自动喷水灭火系统选型应根据设置场所的建筑特征、环境条件和火灾特点等选择相应的开式或闭式系统。露天场所不宜采用闭式系统。

4.2.2环境温度不低于4℃且不高于70℃的场所,应采用湿式系统。

4.2.3环境温度低于4℃或高于70℃的场所,应采用干式系统。

4.2.4具有下列要求之一的场所,应采用预作用系统:

1系统处于准工作状态时严禁误喷的场所;

2系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所;

3用于替代干式系统的场所。条文说明

4.2.5灭火后必须及时停止喷水的场所,应采用重复启闭预作用系统。条文说明

4.2.6具有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统:

1火灾的水平蔓延速度快、闭式洒水喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所;

2设置场所的净空高度超过本规范第6.1.1条的规定,且必须迅速扑救初期火灾的场所;

3火灾危险等级为严重危险级Ⅱ级的场所。条文说明

22[单选题]某城市交通隧道,封闭段长度为1500m,可通行危险化学品车,该隧道的下列防火设计方案中,正确的是( )。

A.隧道内的地下设备用房按一级耐火等级确定构件的燃烧性能和耐火极限

B.隧道的消防用房按二级负荷要求供电

C.采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙将隧道内设重的10Kv高压电缆与其它区域分隔

D.采用防火墙和甲级防火门将隧道内设置的可燃气体管道与其他区域分隔

参考答案:D

易错项为A,C。

参考解析:隧道内的地下设备用房按一级耐火等级确定构件的燃烧性能和耐火极限,A错误。

1500m,通行危险化学品车的为二类隧道,一、二类隧道的消防用电按一级负荷要求供电,B错误。

隧道行车道旁的电缆沟,其侧沿应采用不渗透液体的结构,电缆沟顶部应高于路面,且不应小于200mm。当电缆沟跨越防火分区时,应在穿越处采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧材料进行防火封堵,C错误。

辅助用房应靠近隧道出入口或疏散通道、疏散联络道等设置。辅助用房之间应采用耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙分隔,隔墙上应设置能自行关闭的甲级防火门。辅助用房应设置相应的火灾报警和灭火设施。有人员的房间应设置通风和防烟排烟系统。

23[单选题]建筑外墙外保温材料下列设计方案中,错误的是( )。

A.建筑高度54m的住宅建筑,保温层与基层墙体、装饰层之间无空腔,选用燃烧性能为B1级的外保温材料

B.建筑高度32m的办公楼,保温层与基层墙体、装饰层之间无空腔,选用燃烧性能为B1级的外保温材料

C.建筑高度18m的展览建筑,保温层与基层墙体、装饰层之间无空腔,选用燃烧性能为B1级的外保温材料

D.建筑高度23m的旅馆建筑,保温层与基层墙体、装饰层之间有空腔,选用燃烧性能为B1级的外保温材料

参考答案:C

易错项为D,A。

参考解析:建规6.7.4设置人员密集场所的建筑,其外墙外保温材料的燃烧性能应为A级。C错误。

24[单选题]某综合楼的变配电室找配置灭火。该配电室应配置的灭火器是( )。

A.水基型灭火器

B.磷酸铵盐干粉灭火器

C.泡沫灭火器

D.装有金属喇叭筒的二氧化碳灭火器

参考答案:B

易错项为D,C。

参考解析:发生物体带电燃烧的火灾时,最好使用二氧化碳灭火器或洁净气体灭火器进行扑救,如果没有,也可以使用干粉灭火器、水基型(水雾)灭火器进行扑救。应注意的是,当使用二氧化碳灭火器扑救电气火灾时,为了防止短路或触电,不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器;如果电压超过600V,应先断电后灭火(600V以上电压可能会击穿二氧化碳,使其导电,危害人身安全)。

25[单选题]某建筑高度为156m的公共建筑设有机械加压送风系统。根据现行囯家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251),该机械加压送风系统的下列设计方案中,错误的是( )。

A.封闭避难层的送风是按避难层净面积每平方米不小于25m3/h确定

B.楼梯间与走道之间的压差为40Pa

C.前室与走道之间的压差为25Pa

D.机械加压送风系统按服务区段高度分段独立设置

参考答案:A

易错项为D,B。

参考解析:封闭避难层(间)、避难走道的机械加压送风量应按避难层(间)、避难走道净面积每平方米不少于30m3/h计算。A错误。机械加压送风机的全压,除计算最不利管道压头损失外,还应有余压。机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列要求:

(1)前室、合用前室、消防电梯前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25-30Pa。

(2)防烟楼梯间、封闭楼梯间与走道之间的压差应为40-50Pa。

2019年一级消防工程师一共考哪几科

一级消防工程师一共考3科。三科考试分别是《消防安全技术实务》、《消防安全案例分析》、《消防安全技术综合能力》。 1、《消防技术实务》和《消防综合能力》科目的考试题型为客观题。“单项选择题”要求从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案。“多项选择题”的每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选题得0.5分。在全部选择题中,有80个单项选择题,每题1分;20个多项选择题,每题2分。 2、《消防安全案例分析》科目考试15年题型为6道主观题,主观题为综合案例分析题;16年之后的题型为2道多选题+4道主观题,主观题为综合案例分析题。三个科目试卷总分均为120分。每科需要达到72分以上(含72分)。 一级消防工程师报考条件 1.取得消防工程专业大学专科学历,工作满6年,其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相关专业大学专科学历,工作满7年,其中从事消防安全技术工作满5年。 2.取得消防工程专业大学本科学历或者学位,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年;或者取得消防工程相关专业大学本科学历,工作满5年,其中从事消防安全技术工作满4年。

3.取得含消防工程专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年;或者取得消防工程相关专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年。 4.取得消防工程专业硕士学历或者学位,工作满2年,其中从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业硕士学历或者学位,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年。 5.取得消防工程专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满2年。 6.取得其他专业相应学历或者学位的人员,其工作年限和从事消防安全技术工作年限均相应再增加1年。 以上就是2019年一级消防工程师一共考哪几科的介绍。希望能帮助到各位考生。 更多2019年消防工程师报名时间,报名咨询,网络课程、学习资料下载,请关注中华考试网消防工程师频道。 消防工程师抢先学,早规划早预定,先人一步胜人一筹,中华考试网一级消防工程师培训你值得拥有。消防在线直播、录播课程、现场实操,让你随时随地学习,更有业内导师为你专业答疑解难,敬请关注。

消防控制室操作人员考试题

消防控制室操作人员考试题 单位:姓名:成绩: 一、选择题(共计 20 分,每题 2 分) 1. 在消防控制室中,盘后维修距离不应小于( A )。 A:1米B:米C:2米 2. 根据消防控制室的性质,每班不应少于( B )人。 A:1人B:2人C:3人 3. 消防控制室每班值班时间应为( C )小时。 A:8小时B:12小时C:24小时 4. 每多长时间对喷头进行一次外观检查?( B ) A:每周B:每月C:每季 5. 在气体灭火系统正常运行情况下,应多长时间对气体灭火系统进行检查?( B ) A:每周B:每月C:每季 6. 消火栓的出水方向应与设臵消火栓的墙面成:( C ) A:45度角B:60度角C:90度角 7. 在防烟、排烟设施日常检查中,易熔片应多长时间更新一次?( C ) A:半年B:一年C:两年 8. A、B、C、D四类火灾中C类火灾是指( B ) A:固体火灾B:气体火灾C:液体火灾 9. 国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》明确规定: 探测器投入运行()年,应每隔( B )年全部清洗一遍。 A、3,2 B、2 ,3 C、2 ,4 10. ( A )是消火栓、自动喷水灭火系统以及其他灭火系统的“心脏”

A、消防水泵房 B、消防控制室 C、配电室 二、判断题(共计 20 分,每题 1 分) 1. 设备发生故障时的报警信号与火灾信号是没有区别的。(×) 2. 感烟式火灾探测器不仅能对可见的烟雾粒子进行响应,而且对不可见的烟雾粒子也能进行响应。(√) 3. 火灾报警控制器能够接收火灾探测器发来的报警信号,但无法指出火灾发生的具体部位。(×) 4. 在消防控制室中不能显示消防泵的状态。(×) 5. 闭式喷头与开式喷头的主要区别是:闭式喷头有释放机构,而开式喷头没有释放机构。(√) 6. 闭式洒水喷头多适用于雨淋喷水灭火系统。(×) 7. 压力开关可用于湿式、干式和预作用式喷水灭火系统中,一般将其安装在延时器的下部。(×) 8. 低倍数泡沫是指泡沫混合液吸入空气后,体积膨胀小于4倍的泡沫。(×) 9. 二层及以上的楼房发生火灾,应先接通着火层及其上层。(×) 10. 接到报警信号后,应立即携带对讲机、插孔电话等通信工具,迅速到达报警点确认。(√) 11. 备电发生故障时,火灾报警控制器不会发出故障声响。(×) 12. 火灾报警后,消防控制室值班人员应停止有关部位的风机,关闭防火阀。(√) 13. 火灾报警后,消防控制室值班人员应切断所有部位的电源。(×) 14. 每日防火巡查内容包括用火用电有无违章情况。(√) 15. 消防控制中心进行每日检查时,不包括复位检查内容。(×) 16. 自动喷水灭火系统检查的重点包括有无喷头控制不到的部分。(√) 17. 在消防联动控制设备检查中,值班人员每日应检查火灾自动报警系统及消防联动控制系统的功能是否正常。(√)

消防控制室操作人员考试题

消防控制室操作人员考试题 消防控制室值班操作人员试题 单位: 姓名: 成绩: 一、选择题,共计20分~每题2分, 1. 在消防控制室中~盘后维修距离不应小于, ,。 A:1米 B:1.5米 C:2米 2. 根据消防控制室的性质~每班不应少于, ,人。 1人 B:2人 C:3人 A: 3. 消防控制室每班值班时间应为, ,小时。 A:8小时 B:12小时 C:24小时 4. 每多长时间对喷头进行一次外观检查,, , A:每周 B:每月 C:每季 5. 在气体灭火系统正常运行情况下~应多长时间对气体灭火系 统进行检查,, , A:每周 B:每月 C:每季 6. 消火栓的出水方向应与设置消火栓的墙面成:, , A:45度角 B:60度角 C:90度角 7. 在防烟、排烟设施日常检查中~易熔片应多长时间更新一 次,, , A:半年 B:一年 C:两年 8. A、B、C、D四类火灾中C类火灾是指, , A:固体火灾 B:气体火灾 C:液体火灾 9. 国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》明确规定: 探测器投入运行, ,年~应每隔, ,年全部清洗一遍。

A、3~2 B、2 ~3 C、2 ~4 10. , ,是消火栓、自动喷水灭火系统以及其他灭火系 统的“心脏” A、消防水泵房 B、消防控制室 C、配电室 二、判断题,共计20分~每题1分, 1. 设备发生故障时的报警信号与火灾信号是没有区别的。, , 2. 感烟式火灾探测器不仅能对可见的烟雾粒子进行响应~而且 对不可见的烟雾粒子也能进行响应。, , 3. 火灾报警控制器能够接收火灾探测器发来的报警信号~但无 法指出火灾发生的具体部位。, , 4. 在消防控制室中不能显示消防泵的状态。, , 5. 闭式喷头与开式喷头的主要区别是:闭式喷头有释放机构~ 而开式喷头没有释放机构。, , 6. 闭式洒水喷头多适用于雨淋喷水灭火系统。, , 7. 压力开关可用于湿式、干式和预作用式喷水灭火系统中~一 般将其安装在延时器的下部。, , 8. 低倍数泡沫是指泡沫混合液吸入空气后~体积膨胀小于4倍 的泡沫。, , 9. 二层及以上的楼房发生火灾~应先接通着火层及其上层。, , 10. 接到报警信号后~应立即携带对讲机、插孔电话等通信工 具~迅速到达报警点确认。, , 11. 备电发生故障时~火灾报警控制器不会发出故障声响。, , 12. 火灾报警后~消防控制室值班人员应停止有关部位的风 机~关闭防火阀。, ,

中级消防员实操考试题目讲解教程文件

中级建(构)筑物消防员技能操作统考试试卷(考位1)一、消防安全标志识别(5分) 二、水泵接合器类器(2分)

地下式地上式墙壁式三、疏散指示和应急照明的照度测式(5分) 照度计 1、测式前操作(准备工作):切断供电电源、选定照度测式位置 2、测试操作中:打开照度计电源、正确选择测量倍数档位、锁定并读取数据 3、判断该照度数据是否合格(1、3、51X、及正常照度) 四、控制器打印机(打印纸更换)(4分)

1、关闭打印机电源,轻打印机前面盖板上侧,取下打印机前盖板。 2、从而板上取下整个打印机 3、从打印机上取下纸卷轴 4、将新纸卷套在纸卷轴上,将纸卷轴用力按入打印机的导槽内, 5、将纸端剪出尖角形状。 6、通打印机电源,按SEL 键,使SEL 指示灯灭,然后再按LF 键,使机头转动。带出打印纸。 7、将机印机轻轻压入控制器面板。 五、气体灭火系统组件识别(5分) 六、 1、说出按气体灭火剂分类现行最常用的几种气体灭火系统。

七氟丙烷灭火系统 N2 选择阀 急流管

混合气体IG541 二氧化碳灭火系统七、使用与维护灭火器(3分)

1、正确选用灭火器、(A/B/C/D/E/F类火灾), 2、按照指定的火灾类别选择适用的灭火器。 3、任选一种灭火器检查灭火器组件是否齐全。 八、防火阀控制、操作功能及测试方法。(5分) 1、说出测试方法。(现场关闭防炎阀,远程关闭防火阀、自动关闭防火阀,手动复位。) 2、现场操作:现场关闭防火阀,手动复位防火阀 中及建(构)筑物消防员技能操作统考试卷(考位2) 一、消防控制室控制器 1、控制器的多种信息查询:(4分) 查看面板上火警指示灯,液晶屏上查看火警详细信息 查看面板上故障指示灯,液晶屏上查看故障详细信息 查看面板上隔离指示灯,液晶屏上查看隔离详细信息 2、历史记录查询:(2分)

2019河北一级消防工程师考试地点

2019年河北一级注册消防工程师资格考试定于11月9、10日举行,考试地点分别设在石家庄市、唐山市和秦皇岛市。报考人员在网上填报信息时按照属地原则选择“地市”,其中选择“地市”为唐山、沧州、廊坊、承德的报考人员,考试地点统一设在唐山市;选择“地市”为秦皇岛的报考人员,考试地点统一设在秦皇岛市;选择“地市”为石家庄、邯郸、邢台、保定、张家口、衡水的报考人员,考试地点统一设在石家庄市。 具体详细的考试地点请查看各自的准考证: 河北一级消防工程师准考证打印时间。11月2-8日,报考人员可登录网站报名系统自行打印准考证。凡未考前通过报名网站打印准考证的,视为主动放弃参加考试。 河北一级消防工程师考试时间具体安排如下: 考试时间11月9日 上午:9:00—11:30 消防安全技术实务 下午:14:00—16:30 消防安全技术综合能力11月10日 上午:9:00—12:00 消防安全案例分析 考试实施

为加强一级注册消防工程师资格考试安全工作,打击高科技有组织作弊行为,2019年度一级注册消防工程师资格考试的“消防安全技术实务”和“消防安全技术综合能力”科目试卷采用“变换卷”和“卷卡合一”相结合的技术。 各地要按照《专业技术人员资格考试监考手册》要求,认真做好考点考务工作人员临考培训,切实加强考试现场管理、规范考场执纪,确保考试安全。 考场上应备有草稿纸供应试人员使用,考后收回。“消防安全案例分析”为主观题科目,请监考人员在开考前务必提醒应试人员“答题前必须仔细阅读应试人员注意事项(试卷封二)和作答须知(专用答题卡首页),答题时使用规定的作答工具在专用答题卡划定的区域内作答”。 应试人员应试时携带的文具限于黑色墨水笔、2B铅笔、橡皮和无声无文本编辑功能的计算器。 中华考试网,是专业的职业考试辅导网站,专注于考试资讯与辅导、视频课程、考试系统研发、考试题库软件等多个方面。主要面向社会广大考证人群,提供消防工程师,一级建造师,二级建造师,造价工程师,初级会计师,中级会计师,经济师,注册会计师,教师资格证,执业药师,健康管理师,人力资源管理师,出版资格考试,成人高考,银行从业资格考试,证券从业资格考试、育婴师、翻译资格考试、公路检测工程师等400多种考试的资讯与辅导。

(完整word版)2019注册消防工程师考试大纲

2019注册消防工程师考试大纲科目:《消防安全技术实务》 一、考试目的 考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,依据现行消防法律法规及相关规定,熟练运用相关消防专业技术和标准规范,独立辨识、分析、判断和解决消防实际问题的能力。 二、考试内容及要求 (一)燃烧与火灾 1.燃烧 运用燃烧机理,分析燃烧的必要条件和充分条件。辨识不同的燃烧类型及其燃烧特点,判断典型物质的燃烧产物和有毒有害性。 2.火灾 运用火灾科学原理,辨识不同的火灾类别,分析火灾发生的常见原因,认真研究预防和扑救火灾的基本原理,组织制定预防和扑救火灾的技术方法。 3.爆炸 运用相关爆炸机理,辨识不同形式的爆炸及其特点,分析引起爆炸的主要原因,判断物质的火灾爆炸危险性,组织制定有爆炸危险场所建筑物的防爆措施与方法。 4.易燃易爆危险品 运用燃烧和爆炸机理,辨识易燃易爆危险品的类别和特性,分析其火灾和爆炸的危险性,判断其防火防爆要求与灭火方法的正确性,

组织策划易燃易爆危险品安 全管理的方法与措施。 (二)通用建筑防火 1.生产和储存物品的火灾危险性 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识各类生产和储存物品的火灾危险性,分析、判断生产和储存物品火灾危险性分类的正确性,组织研究、制定控制或降低生产和储存物品火灾风险的方法与措施。 2.建筑分类与耐火等级 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识、判断不同建筑材料和建筑物构件的燃烧性能、建筑物构件的耐火极限以及不同建筑物的耐火等级,组织研究和制定建筑结构防火的措施。 3.总平面布局和平面布置 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识建筑物的使用性质和耐火等级,分析、判断建筑规划选址、总体布局以及建筑平面布置的合理性和正确性,组织研究和制定棚应的防火技术措施。 4.防火防烟分区与分隔 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识常用防火防烟分区分隔构件,分析、判断防火墙、防火卷帘、防火门、防火阀、挡烟垂壁等防火防烟分隔设施设置的正确性,针对不同建筑物和场所,组织研究、确认防火分区划分和防火分隔设施选用的技术要求。 5.安全疏散

消防初级实操题(完整版)

一识别火源 答:1明火焰火材火焰打火机火焰蜡烛火焰 2高温物体铁皮烟囱发动机排气管火炕火墙烟头照明灯切割作业金属熔渣 3电火花电气开关开启或关闭火花短路火花雷电 4撞击与摩擦加工摩擦火花 5光线照射与聚焦凹凸镜阳光四氧化碳灭火球 6绝热压缩空气压缩机 7化学反应放热过氧化钠 二识别防火门 答:1材质:木质,钢制,钢木质,其他材质。 状态:常开式防火门常闭式防火门 2闭门器:常闭式防火门平时在闭门器的作用下处于关闭状态。 顺序器:将防火门按顺序关闭,用于常开式防火门。 释放器:常开式防火门在释放器的作用下处于开启状态,火灾时,防火门释放器自动释放防火门在顺序器和闭门器的作用下关闭。 3防火门的组成:门框,门扇,填充隔热耐火材料,门扇骨架,防火锁具,防火合页,防火玻璃,防火五金件,闭门器,顺序器,释放器,等组成。 三识别防火卷帘 答:1下降的程序:火灾时,消防智能指挥系统发出指令,也可通过烟感温感传输信号到控器,控制器发出指令使防火卷帘完成一部,两步,关闭等动作。 2一步降与两步降的区别:一步降用于防火分隔的场所,接到探测器的报警降到地面。两部将卷帘安装在防火分区的疏散通道上,烟感探测器报警后,下降到离地 面1.8米处停止。温感探测器报警后,卷帘门继续下降到地面,并向火灾 报警控制器反馈信号。 3 两个相关的探测器的类型 答:烟感与温感探测器。 4安装位置是否符合规定 答:不能安装卷帘上,不能悬空。应安装在卷帘两侧的天棚上,距离卷帘 不低于0.5米,两边墙壁,墙柱,梁,不低于0.5米。周边无污染,粉尘, 障碍物。高温,烟气,电磁波干扰。 四识别防火阀,排烟防火阀,说明动作温度,安装的系统的名称 答:1防火阀安装在通风,空气调节系统的送,回风管道上,平时成开启 状态,火灾时管道内烟气温度达70度时关闭。 2排烟防火阀安装在机械排烟系统的管道上,火灾时成开启状态,排烟管道内烟气温度达到280度时关闭。 五识别安全疏散设施 1安全出口:供人员疏散用的房间门,应分散布置,并有明显标志。相邻的不小于5米。 2疏散走道:简明直接,避免弯曲,不应设置阶梯门槛们垛,保证耐火性。 3疏散指示标志:疏散标志间距不应大于20米地面1米以下的墙体上,安全出口在顶部。 4应急照明:地面不低于0.5lx人员密集不低于1.0lx楼梯间5.0lx供电时间不少于30秒

最新注册一级消防工程师考试真题及答案

最新注册一级消防工程师考试真题及答案 一、单项选择题(共80题,每题11分每题的备选项中,只有11个最符合题意) 1、【题干】 某住宅小区物业管理公司,在10号住宅楼一层设置了瓶装液化石油气经营店。根据《中华人民共和国消防法》,应责令该经营店停业,并对其处( )罚款。 【选项】 A、三千元以上三万元以下 B、五千元以下五万元以下 C、三万元以上万元以下 D、警告或者五百元以下【答案】B 2、【题干】 某商业广场首层为超市,设置了12个安全出口、超市经营单位为了防盗封闭了10个安全出口,根据《中华人民共和国消防法》,消防部门在责令超市经营单位改正的同时,应当并处( )。 【选项】 A、五千元以上五万元以下罚款 B、责任人五日以下拘留 C、一千元以上五千元以下罚款 D、警告或者五百元以下罚款【答案】 A 3、【题干】

某服装生产企业在厂房内设置了15天住宿的员工宿舍,总经理陈某拒绝执行消防部门责令搬迁员工宿舍的通知,某天深夜,该厂房发生火灾,造成员工宿舍内的2名员工死亡,根据《中华人民共和国刑法》,陈某犯消防责任事故罪,后果严重,应予以处( )。 【选项】 A、三年以下有期徒刑或拘役 B、七年以上年以下有期徒刑 C、五年以上七年以下有期徒刑 D、三年以上五年以下有期徒刑【答案】 A 4、【题干】 某消防技术服务机构,超越资质许可范围开展消防安全评估业务,消防部门依法责令其改正,并处一万五千罚款,该机构到期末缴纳发狂,根据《中华人民共和国行政处罚法》,消防部门可以采取( )的措施。 【选项】 A、限制法定代表人的人身自由 B、吊销安全评估资质 C、申请人民法院强制执行 D、强制执行【答案】 C 5、【题干】

消防实操考试题与评分

建(构)筑消防员初级技能 鉴定考试 实 操 复 习 题 2 0 1 4 年 1 0 月整理

消防实操考试题评分 实操消防考试复习: 实操考试鉴定一区(27分) 一、识别消防控制室设备(回答并手势指认5) 答:1.火灾报警控制器 2.消防联动控制器、联动型 3.消防控制室图形显示装置 4.消防电话主机 5.消防应急广播 二、火灾报警控制器的开关机顺序及自检、消音、复位的操作方法 答:1.火灾报警控制器的开机顺序是:先主电开关、后备电开关最后是控制器工作开关 2.火灾报警控制器的关机顺序是:先控制器工作开关、后备电开关最后 是主电开关 3.正确按下“自检”键: 自检的作用是:检测火灾报警控制器报警功能是否正常;(报警功能 是指:声音、指示灯、显示器) 4.正确按下“消音”键:

消音的作用是:保证再有报警信号输入时能再次启动报警 5.正确按下“复位”键: 复位的作用是:能使火灾自动报警系统恢复到正常监视状态 三、检查火灾报警控制器主备电源工作状态3 答:1.正确判定主备电的工作状态:主备电的故障灯不亮为正常工作状态(设定关闭那个开关既是那个故障,故障指示灯会点亮) 2.在设定主电故障状态下找到原因并打开主电开关或在设定备电故障状态 下找到原因并打开备电开关: ①主电故障的检查与恢复:当报主电故障时,首先应当确认是否发生停电; 否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路;主电断电的情况下,火灾报警器自动投向备电供电 ②备电故障的检查与恢复:当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及 接线;当备用电池连续工作超过8h后,也可能因电压过低而报备电故障3.在设定正常状态下检查主备电源切换功能,关闭主电源并判断切换状态: 在备电正常开启的情况下,关闭主电源能自动切换备电工作、开启主电源备电自动关闭并给备用电池充电(注意:此项操作时不要去关闭备用电源开关) 四、填写《消防控制室值班记录》和交接班记录 答:1.《消防控制室值班记录》的填写内容是:①报警类型;②报警部位;

2017一级消防工程师考试真题

技术实务1-18、综合19-39、案例40-54 2017年一级消防工程师考试《消防安全技术实务》真题 各位考生: 2017年已进行完毕,为了让大家在考后及时了解及预估自己的考试成绩,学易网收集整理了2017年一级消防工程师《消防安全技术实务》真题及答案以供考生参考。学易网在此预祝大家顺利通过考试! 一、单项选择题(共80题,每题1分备选项中,只有1个最符合题意) 1、关于火灾探测器的说法,正确的是() A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 参考答案:C

19.根据防排烟系统的联动控制设计要求,当()时,送风口不会动作。 A.同一防护区内一只火灾探测器和一只手动报警按钮报警 B.联动控制器接收到送风机启动的反馈信号 C.同一防护区内两只独立的感烟探测器报警 D.在联动控制器上手动控制送风口开启 参考答案:B 20.关于地铁车站安全出口设置的说法,错误的是() A.每个站厅公共区应设置不少于2个直通地面的安全出口 B.安全出口同方向设置是,两个安全出口通道口部之间净距不应小于5m C.地下车站的设备与管理用房区域安全出口的数量不应少于2个 D.地下换乘车站的换成通道不应作为安全出口 参考答案:B 21.将计算空间划分为众多相互关联的体积元,通过求解质量,能量和动量方程,获得空间热参数在设定时间步长内变化情况的预测,以描述火灾发展过程的模型属于( )。 A.经验模型 B.区域模型 C.不确定模型 D.场模型 参考答案:B 22.联动型火灾报警控制器的功能不包括( )。 A.显示火灾显示盘的工况 B.显示系统屏蔽信息 C.联动控制稳压泵启动 D.切断非消防电源供电 参考答案:C

消防技能实操考试题(国考)

国考枫林鉴定室一 一、灭火器分为三类 水基型灭火器、 干粉灭火器、 二氧化碳灭火器 1、水基型灭火器 ① 清水灭火器用于扑救固体火灾。可灭A 类火灾。 ② 泡沫灭火器用于扑救液体火灾;适用于固体和液体火灾即A B 类火灾。 2、干粉灭火器 ① BC 类干粉灭火器,又叫碳酸氢钠干粉灭火器;适用于BCE 类火灾。 ② ABC 类干粉灭火器,又叫磷酸铵盐干粉灭火器; 适用于ABCE 类火灾。 3、二氧化碳灭火器(co2), 能扑灭BCE 类火灾。 二、灭火器外观识别 ★ 干粉灭火器有:软管,喷嘴,压力表 ★ 二氧化碳灭火器有: 金属管,喷桶,无压力表 三、灭火器适用范围: ★ 干粉灭火器: 适用ABCE 类火灾 ★ 二氧化碳灭火器: 适用BCE 类火灾 ★ 清水灭火器:适用A 类初起火灾 ★ 泡沫灭火器: 适用AB 类火灾 四、灭火器的使用方法 ① 根据着火物的性质,选择正确的灭火器类型 ② 将灭火器提至着火物5m 至6m 处,占据上风方向 ③ 去除铅封,拔出保险销 ④ 一只手紧握喷嘴对着燃烧物喷射灭火 ⑤ 注意:在使用过程中不能将灭火器颠倒或横卧 声明:此资料由浙江首想科技有限公司杨志德收集整理编写,任何单位和个人,未经本人同意,禁止非法转载。

五、灭火器的有效性的检查有哪些内容 1、检查是否过期; 2、检查标识是否清晰; 3、检查铅封是否完整; 4、检查压力表指针是否在绿区; 5、检查灭火器可见部位是否完好、有无腐蚀; 6、检查灭火器可见零部件是否完整,有无松动、变形、锈蚀和损坏; 7、检查喷嘴与喷射软管是否完整,有无堵塞; 六、推车式灭火器使用方法 1、两人将灭火器推或拉到着火物10米处,占据上风方向; 2、一人取下喷枪展开喷带,手握喷枪,喷带不能弯折或打圈; 3、另一人拔出保险销,扳起手柄; 4、扣动喷枪开关,对准燃烧物根部喷射灭火; 5、灭火完成后,先关闭灭火器阀门,后关闭喷管处阀门; 七、室内消火栓检查:1、检查箱体外观2、检查水带盘卷方式、完整 性3、检查水枪是否堵塞、密封圈是否完好4、检查报警按钮是否完好,状态是否正常5、检查栓阀是否存在漏水、锈蚀。 八、消火栓的组成及使用方法 ①组成:消火栓箱体、水枪、水带、消火栓阀门、消防栓报警按钮。 ②使用步骤:1、打开消防栓的箱门,万一打不开可以击碎玻璃; 2、按下消防栓报警按钮启动消防水泵; 3、取下水枪和水带,把水带接口与消防栓连接,另一个接口

一级消防工程师考几门,几年通过

中华考试网教育培训界的翘楚! 一级消防工程师资格考试设《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防案例分析》3个科目。 考试分3个半天进行。《消防技术实务》和《消防安全技术综合能力》科目的考试时间均为2.5小时,《消防安全案例分析》科目的考试时间为3小时。 《消防案例分析》科目均为主观题,其他科目均为客观题。客观题即选择题,包括单选题和多选题。多选题的每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,不能得全分,按选对选项数计分。 2019年一级消防工程师考试定于11月9日至10日举行,具体考试时间和科目为: 一级注册消防工程师需要在三年之内考过。 《注册消防工程师资格考试实施办法》第四条规定:一消考试成绩实行3年为一个周期的滚动管理办法,在连续的3个考试年度内参加应试科目的考试并合格,方可取得一级注册消防工程师资格证书。 以上就是一级消防工程师考几门,几年通过的介绍。希望能帮助到各位考生。 更多2019年消防工程师报名时间,报名咨询,网络课程、学习资料下载,请关注中华考试网消防工程师频道(https://www.wendangku.net/doc/0112987174.html,/cfe/)。 消防工程师抢先学,早规划早预定,先人一步胜人一筹,中华考试网一级消防工程师培训你值得拥有。消防在线直播、录播课程、现场实操,让你随时随地学习,更有业内导师为你专业答疑解难,敬请关注。

中华考试网教育培训界的翘楚! 中华考试网,是专业的职业考试辅导网站,专注于考试资讯与辅导、视频课程、考试系统研发、考试题库软件等多个方面。主要面向社会广大考证人群,提供消防工程师,一级建造师,二级建造师,造价工程师,初级会计师,中级会计师,经济师,注册会计师,教师资格证,执业药师,健康管理师,人力资源管理师,出版资格考试,成人高考,银行从业资格考试,证券从业资格考试等400多种考试的资讯与辅导。 更多详情,登录中华考试网(https://www.wendangku.net/doc/0112987174.html,)咨询。

2018注册一级消防工程师考试真题及答案

2018注册一级消防工程师考试真题及答案 一、阅读分析(案例分析题(共6小题))21分 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼构成。设备机房设地下一层(标高-5.0m),小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管。供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s,火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层。高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水。火灾时考虑补水。每条进水管的补水量为50m3/h,消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄漏量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。

竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动。消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作,勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有() A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池 D.有效容积为55m3的消防水池 E.有效容积为60m3的消防水池 参考答案:D,E您的答案:D,E 答案解析:

消防初级实操题(完整版)

5 光线照射与聚焦 凹凸镜 阳光 四氧化碳灭火球 6 绝热压缩 空气压缩机 7 化学反应放热 过氧化钠 二 识别防火门 答: 1 材质:木质,钢制,钢木质,其他材质。 状态:常开式防火门 常闭式防火门 2 闭门器: 常闭式防火门平时在闭门器的作用下处于关闭状态。 顺序器:将防火门按顺序 关闭,用于常开式防火门。 释放器: 常开式防火门在释放器的作用下处于开启状态, 火灾时, 防火门释放器自动 释放防火门 在顺序器和闭门器的作用下关闭。 3 防火门的组成:门框,门扇,填充隔热耐火材料,门扇骨架,防火锁具,防火合页, 防火玻璃,防火 五金件,闭门器,顺序器,释放器,等组成。 三 识别防火卷帘 答:1 下降的程序:火灾时,消防智能指挥系统发出指令,也可通过烟感温感传输信号到控 器,控制器发出指 令使防火卷帘完成一部,两步,关闭等动作。 2 一步降与两步降的区别:一步降用于防火分隔的场所,接到探测器的报警降到地面。两 部将卷帘安装在 防火分区的疏散通道上, 烟感探测器报警后, 下降到离地 面 1.8 米处停止。 温感探 测器报警后, 卷帘门继续下降到地面, 并向火灾 报警控制器反馈信号。 3 两个相关的探测器的类型 答:烟感与温感探测器。 4 安装位置是否符合规定 答:不能安装卷帘上, 不能悬空。应安装在卷帘两侧的天棚上, 距离卷帘 不低 于 0.5 米,两边墙壁, 墙柱, 梁,不低于 0.5 米。周边无污染, 粉尘, 障碍物。高 温,烟气,电磁波干扰。 四 识别防火阀,排烟防火阀,说明动作温度,安装的系统的名称 答: 1 防火阀安装在通风,空气调节系统的送,回风管道上,平时成开启 状态,火灾时 管道内烟气温度达 70 度时关闭。 2 排烟防火阀安装在机械排烟系统的管道上,火灾时成开启状态,排 烟管道内烟气温度达 到 280 度时关闭。 五 识别安全疏散设施 1 安全出口:供人员疏散用的房间门,应分散布置,并有明显标志。相邻的不小于 5 米。 2 疏散走道:简明直接,避免弯曲,不应设置阶梯门槛们垛,保证耐火性。 3 疏散指示标志: 疏散标志间距不应大于 20 米地面 1 米以下的墙体上, 安全出口在顶部。 4 应急照明:地面不低于 0.5lx 人员密集不低于 1.0lx 楼梯间 5.0lx 供电时间不少于 30 秒 第二题定期防火检查的主要内容 一 应急照明灯的自检 答: 1可按应急照明灯实验按钮,检查在断电情况下是否开启。 2 拔掉应急照明灯的插销,检查在断电的情况下是否开启。 二 防火门的自检 一 识别火源 答: 1明火焰 火材火焰 打火机火焰 蜡烛火焰 2 高温物体 铁皮烟囱 发动机排气管 火炕 火墙 烟头 照明灯 切割作业金属熔渣 3 电火花 电气开关开启或关闭火花 短路火花 雷电 4 撞击与摩擦 加工摩擦火花 o 第一题:防火巡查的主要内容

扬州一级消防工程师报考条件

临近消防工程师报名季,咨询报名相关问题的考生也越来越多,其中,咨询最多还属包括条件相关问题,包括专业、学历、年限、社保等问题。接下来,我们一起看看扬州一级消防工程师报名所需要的条件要求。 扬州一级消防工程师报考条件 新报考人员条件: 凡中华人民共和国公民,遵守国家法律、法规,恪守职业道德,并符合下列条件之一的,均可申请参加考试。 1.取得消防工程专业大学专科学历,工作满6年,其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相关专业大学专科学历,工作满7年,其中从事消防安全技术工作满5年。 2.取得消防工程专业大学本科学历或者学位,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年;或者取得消防工程相关专业大学本科学历,工作满5年,其中从事消防安全技术工作满4年。 3.取得含消防工程专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年;或者取得消防工程相关专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年。 4.取得消防工程专业硕士学历或者学位,工作满2年,其中从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业硕士学历或者学位,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年。 5.取得消防工程专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满2年。 6.取得其他专业相应学历或者学位的人员,其工作年限和从事消防安全技术工作年限均相应再增加1年。

(二)免考部分科目人员另需具备以下报考条件: 符合以上报名条件,并具备下列一项条件的,可免试《消防安全技术实务》科目,只参加《消防综合能力》和《消防案例分析》2个科目的考试。 1.2011年12月31日前,评聘高级工程师技术职务的。 2.通过全国统一考试取得一级注册建筑师资格证书,或者勘察设计各专业注册工程师资格证书的。 (三)报考条件中对大专以上学历层次消防工程相关专业的审核,可参照消防工程相关专业新旧对照表执行。 (四)有关从事消防安全技术工作时间的要求是指报考人员取得学历前后从事本专业工作时间的总和,其截止日期为当年12月31日。 以上就是扬州一级消防工程师报考条件的介绍。希望能帮助到各位考生。 更多2019年消防工程师报名时间,报名咨询,网络课程、学习资料下载,请关注中华考试网消防工程师频道(https://www.wendangku.net/doc/0112987174.html,/cfe/)。 消防工程师抢先学,早规划早预定,先人一步胜人一筹,中华考试网一级消防工程师培训你值得拥有。消防在线直播、录播课程、现场实操,让你随时随地学习,更有业内导师为你专业答疑解难,敬请关注。

消防实操试题

消防实操试题 一、湿式报警阀警铃测试步骤 1、关闭报警管路常开控制阀; 2、打开试验警铃阀门; 3、关闭试验警铃阀门; 4、打开报警管路常开控制阀。 二、湿式报警系统(末端试水装置测试方法?)是否正常,如何测试? 1、打开末端试水阀; 2、读数(不低于0.05兆帕); 3、5秒—90秒内,水流指示器要动作,湿式报警阀要开启,压力开关要动作,水力警铃要报警; 4、5分钟内消防泵要启动; 5、关闭末端试水阀,系统能自动复位。 三、泡沫灭火系统 1、如何分类: ⑴低倍数20倍以下 ⑵中倍数21—200 ⑶高倍数201—1000 2、组成 ⑴泡沫液储存装置;

⑵泡沫比例混合器; ⑶泡沫产生装置(泡沫枪、泡沫炮、泡沫喷头、泡沫产生器)。 四、湿式报警系统组成: 1、湿式报警阀; 2、延时器; 3、水力警铃;

4、压力开关; 5、主供水控制阀;

6、水流指示器; 7、末端水试验器; 8、闭式碰头。 五、消防供水设施主要组成:储存—消防水箱、水池 动力—消防泵 控制—消防泵控制柜

稳压—稳压增压装置或稳压增压系统 故障—水泵结合器 六、消防泵控制柜什么功能?如何维护保养? 1、功能: ⑴电源指示功能;⑵启动功能;⑶停止功能;⑷自动功能; ⑸手动功能;⑹自检指示功能;⑺主、配切换功能。 2、维护保养: ⑴切断电源,检查各功能按钮是否动作灵敏、正常复位; ⑵外部清洁,用拧干的湿抹布进行清洁; ⑶打开控制柜柜门,内部检查:a、空压开关;b、压力继电器;c、接线端子是否松动、脱落;d、线路是否老化、破损。 ⑷内部清洁:用电吹风或刷子刷。 ⑸关闭柜门,将启动方式打到手动,接通电源,手动启泵, ⑹听泵是否有异常声音,运行是否正常; ⑺将运行方式打到“自动”。 七、消防按钮 1、使用方法:新式:按下。老式:敲碎玻璃。 2、复位:先现场复位:新式:用钥匙或拔子复位。 老式:打开按钮前盖,取下碎玻璃,换上新玻璃。 后到消防控制室主机复位。 八、灭火器 1、选项:根据火灾类型选择合适的灭火器。

一级注册消防工程师考试哪些人可以免考一科

一级消防工程师一共三个科目,包括消防技术实务、消防综合能力、消防案例分析。其中,符合免考条件的考生可以免考技术实务这一个科目。那么,哪些人可以免考呢,免考条件的要求是什么。 一级消防工程师免考规定: 1、2011年12月31日前,评聘高级工程师技术职务的; 2、通过全国统一考试取得一级注册建筑师资格证书,或者勘察设计各专业注册工程师资格证书的。 可免试《消防技术实务》科目,只参加《消防综合能力》和《消防安全案例分析》2个科目的考试。 扩展资料: 一级注册消防工程师资格考试报名条件: 1、取得消防工程专业大学专科学历,工作满6年,其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相关专业大学专科学历,工作满7年,其中从事消防安全技术工作满5年。 2、取得消防工程专业大学本科学历或者学位,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年;或者取得消防工程相关专业大学本科学历,工作满5年,其中从事消防安全技术工作满4年。 3、取得含消防工程专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年;或者取得消防工程相关专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年。 4、取得消防工程专业硕士学历或者学位,工作满2年,其中从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业硕士学历或者学位,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年。 5、取得消防工程专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满2年。 6、取得其他专业相应学历或者学位的人员,其工作年限和从事消防安全技术工作年限均相应增加1年。 以上就是一级注册消防工程师考试哪些人可以免考一科的介绍。希望能帮助到各位考

一级消防工程师考试专用教材

第二篇建筑防火检查 第四章安全疏散检查 学习要求 通过对本章节的学习,了解安全出口和疏散出口、疏散走道和避难走道、疏散楼梯间和避难救援设施设置等基本知识,并掌握开展安全疏散防火检查的具体内容和方法。 第二节疏散走道与避难走道 一、疏散走道 (一)检查内容 1.疏散走道的宽度 疏散走道的宽度一般应根据其通过人数和疏散净宽度指标经计算确定。检查要求为:1)厂房疏散走道的净宽度不小于。 2)单、多层公共建筑疏散走道的净宽度不小于;高层医疗建筑单面布房疏散走道的净宽度不小于,双面布房疏散走道的净宽度不小于;其他高层公共建筑单面布房疏散走道的净宽度不小于,双面布房疏散走道的净宽度不小于。 3)单、多层住宅疏散走道的净宽度不小于,高层住宅疏散走道的净宽度不小于。 4)剧院、电影院、礼堂、体育馆等人员密集场所,观众厅内疏散走道的净宽度不小于1.00m,边走道的净宽度不小于;人员密集场所的室外疏散通道的净宽度不小于,并直通宽敞地带。

2.疏散距离 3.疏散走道的畅通性 疏散走道的设置要简明直接,尽量避免弯曲,尤其不要往返转折。疏散走道内不得设置阶梯、门槛、门垛、管道等影响人员疏散的突出物和障碍物。 4.疏散走道与其他部位分隔 疏散走道两侧应采用一定耐火极限的隔墙与其他部位分隔,隔墙必须砌至梁、板底部且不留缝隙。 疏散走道两侧隔墙的耐火极限,一、二耐火等级的建筑不低于;三级耐火等级的建筑不低于;四级耐火等级的建筑不低于。 5.疏散走道的内部装修 地上建筑的水平疏散走道,其顶棚装饰材料应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料。地下民用建筑的疏散走道,其顶棚、墙面和地面的装修材料均采用A级装修材料(具体检查内容见本篇第五章)。 (二)检查方法 结合计算结果开展现场检查,实地测量疏散走道宽度,宽度测量值的允许负偏差不得大于规定值的5%。 二、避难走道 避难走道是指设置防烟设施且两侧采用防火墙分隔,用于人员安全通行至室外的走道。

消防初级实操题

第一题:防火巡查的主要内容。 一识别火源? 答:1明火焰火材火焰打火机火焰蜡烛火焰 2高温物体铁皮烟囱发动机排气管火炕火墙烟头照明灯切割作业金属熔渣3电火花电气开关开启或关闭火花短路火花雷电 4撞击与摩擦加工摩擦火花 5光线照射与聚焦凹凸镜四氧化碳灭火球 6绝热压缩空气压缩机 7化学反应放热过氧化钠 二识别防火门? 答:1材质:木质,钢制,钢木质,其他材质。 状态:常开式防火门常闭式防火门 2闭门器:常闭式防火门平时在闭门器的作用下处于关闭状态。 顺序器:将防火门按顺序关闭,用于常开式防火门。 释放器:常开式防火门在释放器的作用下处于开启状态,火灾时,防火门释放器自动释放防火门在顺序器和闭门器的作用下关闭。 3防火门的组成:门框,门扇,填充隔热耐火材料,门扇骨架,防火锁具,防火合页,防火玻璃,防火五金件,闭门器,顺序器,释放器,等组成。 三识别防火卷帘? 答:1下降的程序:火灾时,消防智能指挥系统发出指令,也可通过烟感温感传输信号到控器,控制器发出指令使防火卷帘完成一部,两步,关闭等动作。 2一步降与两步降的区别:一步降用于防火分隔的场所,接到探测器的报警降到地面。两部将卷帘安装在防火分区的疏散通道上,烟感探测器报警后,下降到离地 面1.8米处停止。温感探测器报警后,卷帘门继续下降到地面,并向火灾 报警控制器反馈信号。 3 两个相关的探测器的类型? 答:烟感与温感探测器。 4安装位置是否符合规定? 答:不能安装卷帘上,不能悬空。应安装在卷帘两侧的天棚上,距离卷帘 不低于0.5米,两边墙壁,墙柱,梁,不低于0.5米。周边无污染,粉尘, 障碍物。高温,烟气,电磁波干扰。 四识别防火阀,排烟防火阀,说明动作温度,安装的系统的名称? 答:1防火阀安装在通风,空气调节系统的送,回风管道上,平时成开启 状态,火灾时管道内烟气温度达70度时关闭。 2排烟防火阀安装在机械排烟系统的管道上,火灾时成开启状态,排烟管道内烟气温度达到280度时关闭。 五识别安全疏散设施? 1安全出口:供人员疏散用的房间门,应分散布置,并有明显标志。相邻的不小于5米。 2疏散走道:简明直接,避免弯曲,不应设置阶梯门槛们垛,保证耐火性。

注册消防工程师考试科目及题型-注册消防工程师.doc

注册消防工程师考试科目及题型-注册消防 工程师-考试吧 注册消防工程师考试科目及题型,更多关于注册消防工程师考试科目安排等信息,请访问考试吧消防工程师考试网。 第1 页:一级消防工程师第2 页:二级消防工程师 一级注册消防工程师考试科目及题型 一、考试科目设置 一级注册消防工程师资格考试科目如下: 二、考试题型及答题方式

《消防安全案例分析》科目为主观题,在专用答题卡上作答;其余两科均为客观题,在答题卡上作答。 应试人员作答应注意: 1.答题前要仔细阅读注意事项(试卷)和作答须知(答题卡),并按要求填涂相关信息; 2.使用规定的作答工具作答; 3.在答题卡指定的区域内作答。 应试人员应考时,应携带黑色墨水笔、2B铅笔、橡皮、无声无文本编辑功能的计算器参加考试。答题所用草稿纸由人事考试机构统一配发,考后收回。

1 2 3 下一页相关推荐: 消防工程师模拟试题| 消防工程师复习资料 历年一级注册消防工程师考试真题及答案汇总 关注消防工程微信,获取最新资讯、通关技巧 考试吧一级注册消防工程师考试报考指南专题 导学规划(1课时·直播) 学习目标:名师带你高屋建瓴把握考试动态和学习规划、知识体系

·优选老师教学互动快速梳理考试; ·梳理整本教材,知道通过考试必须掌握哪些知识点; ·划定学习范围,制定学习规划。 零基础 精讲班 零基础精讲班(65课时·直播) 学习目标:精讲教材必考点,实现教师与学生交互 ·图、文、声、视多种符号运用,视听结合、形声统一 ·将工程再现于课堂,零基础也能直观易懂,便于记忆和运用

·颠倒传统“一言堂”,在求知进取路上,你并不孤单 精讲私教 习题特训 精讲私教习题特训(14课时·直播) 学习目标:针对性习题练习 ·针对精讲班内容,针对性习题练习; ·老师带领学生刷题,题目与方法相结合 ·提高做题准确率。 案例分 析专项 案例分析专项(9课时·直播) 学习目标:掌握案例分析答题技巧

相关文档
相关文档 最新文档