文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 锅炉房电气施工方案

锅炉房电气施工方案

锅炉房电气施工方案
锅炉房电气施工方案

房山区城关地区城东锅炉房集中供热体系

电气施工方案

建设单位:北京市房山区人民政府城关街道办事处监理单位:北京科信工程管理有限公司

施工单位:北京龙建集团有限公司

目录

1.编制依据

2.项目质量管理:

3.项目经理部组织机构及管理措施:4.施工进度计划与机具计划

(施工进度计划表见附图)

5.施工技术方案

6、施工质量管理计划

7、安全保证措施:

8、工期保证措施:

9.主要材料耗用及构件统计表

工程概况

本工程位于北京市房山区城关街道办事处饶乐府村东南,厂区总用地面积54445.36平方米,其中总建设用地面积28353.07平方米,建筑物总面积9107.4平方米,建筑密度29.3%该工程项目为工业、民用建筑。

建设单位:北京市房山区人民政府城关街道办事处

设计单位:城市建设研究院

施工单位:北京龙建集团有限公司

监理单位:北京科信工程管理有限公司

质量监督:北京市房山区质量监督站

1.1 编制依据

1、依据《城关地区城东锅炉房集中供热体系》施工图纸及设计要求;

2. GB50054-95 低压配电系统设计规范

3. JGJ/T16-92 民用建筑电气设计规范

4.GB50057-94(2000版)建筑物防雷设计规范

5. O2D501-2 等电位连接安装

6. 92DQ1、92DQ3 建筑电气通用图集

7.GB50303-2002电气工程施工质量验收规范

8. DBJ01-26-2003《建筑安装分项施工工艺标准》

9 GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》2.2.项目质量管理:

2.2.1.质量管理体系统机构设置:

项目部设置专职质检员1名,负责质量的监督检查。

2.2.2.质量信息管理:

利用质量信息系统对质量动态信息和质量反馈信息进行严密监控,使施工不断改进,工程质量严格受控。

2.2.3.质量保证措施:

为实现本工程质量目标,建立健全质量体系,完善质量责任制,制定切实可行的质量保证措施和相应质量控制程序,为工程创优确立可靠保证。

设备安装过程控制是本工程质量控制的重点,使所有对工程质量有影响的施工、安装和服务等各项工序始终处于受控状态。施工中应严格按照施工图纸、施工组织设计、

施工规范、施工工艺、质量验评标准进行施工,使工程质量始终处于良好的受控状态。

2.3.安全管理:

重视施工过程的安全管理,实行逐级的岗位安全生产管理责任制。制定保证安全管理责任制落实到个人的具体措施。同时强化安全教育管理。安全教育内容主要包括安全意识、安全知识、安全法规、安全技术措施、安全纪律等,根据这些内容制定《工人入场“三级”安全教育制度》、《特殊工序安全操作规程教育制度》、《防火安全教育制度》等各项教育制度,使安全知识得到深入的贯彻。在此基础上,开展一系列的安全活动。为了保证各项制度的有效落实以及做到预防、预控,及时发现和排除不安全行为和不安全状态,施工全过程将进行严格的安全监督检查,包括定期检查、季节性检查、专业性检查、安全管理检查和经常性检查,将事故隐患消灭在萌芽之中。

2.3.1.安全目标:杜绝重大伤亡事故。

2.3.2.加大安全设施投入,优化现场布置。

2.3.3.配电设施购置标准配件,严格按照一机一闸一保险、三级配电、三级保护制度。

2.3.4.建立健全安全管理制度。

2.3.5.严格执行“安全教育、安全交底、安全检查”制度。

2.4.承包配合:

2.4.1.根据合同规定,履行承包责任制,对承包范围的各工序操作和施工方法之可靠性和安全性负责任。

2.4.2.严格执行合同条款和各项规定,按合同规定对建设商负责,对工程的施工安全、质量、工期负责。积极配合建设商的工作,使工程顺利进行。

3.施工组织方案:

3.1.项目经理部组织机构及管理措施:

3.1.1.组建精明强干的项目管理班子,实施承包全过程、全范围工程施工管理。

3.2.施工组织安排:

3.2.1.本工程按配合、安装、调试三个阶段组织施工,同时按这三个阶段进行验收。

3.2.2.施工流水段划分:

等节拍均衡流水施工是一种科学的施工组织方法,它基本思路是运用先进的施工技术和施工工艺,压缩或调整各施工工序在一个流水段上的持续时间,实现等节拍的均

衡流水。施工流水段原则上按各专业作业班组组成,即由电工、焊工、空调安装工专业工种组成。作业班组之间互相协调配合施工,力争各流水段施工进度节拍一致,从而保证各工序的衔接合理,以实现连续均衡流水施工。

3.3.施工准备与施工部署:

3.3.1.施工准备:

主要包括:技术准备、现场准备、劳动力准备、材料准备、机械设备准备。

3.3.1.1.技术准备:

组织施工人员熟悉和会审图纸,进行设计交底,使之在施工前熟悉施工图纸,了解设计意图,对工艺流程、工艺条件、施工顺序做到心中有数。编制材料计划、成品半成品加工、施工机具计划,做好进场工人的技术培训以及特殊工种的培训工作,安全交底、施工防火知识宣传。

3.3.1.2.现场准备:

临时电源由总承包商提供,现场临时用电箱应采用符合北京市临时用电标准的配电箱,以保证用电安全。

3.3.1.3.劳动力准备:

根据工程竣工期限及安装任务量,由我方组织有一定技术水平及相关工程施工经验的施工队伍,按工期不同阶段的要求投入足够的劳动来确保工程竣工。电气工程劳动力计划表结构配合阶段电工4人、徒工4人,装修阶段电工4人、徒工4人,施工时根据实际情况适当调整。

3.3.1.4.材料准备:

根据施工任务单,提出材料、设备计划,提前交投标方审核。根据施工材料计划要求,提前落实材料、配件、施工机械设备和水环热泵的订货工作。并在施工前将设备、材料准备齐全,提前进场,决不能因为设备和材料而延误工期。

3.3.1.5.机械设备准备:

我方根据工程情况准备生产用工具,检修好已有机械设备。

3.3.2.施工部署:

3.3.2.1.各工作面临电源到位,机具齐备,各类加工件提前制作,进度要求组织各类材料进场。

4.施工进度计划与机具计划:

4.1.施工进度计划:

4.1.1.工期目标:

根据合同规定日期,安装队伍进场。依据招标方的施工计划按排施工。

4.1.2.工期要求:符合总承包方的工期要求;

4.1.3.工期保证措施:

4.1.3.1.以土建进度计划为基础,编制分项和配合工作进度,作为控制施工进度的依据。

4.1.3.2.建立定期的生产计划例会制度,下达计划,检查计划完成情况,解决实际问题,统一有序地按进度计划执行。

4.1.3.3.加强策划与组织工作的预见性。争取将一切影响工期的不利因素做到在施工前解决。

4.1.3.4.控制关键日期为目标,建立动态的计划管理模式。在总控制进度计划的指导下编制月、周、日等各级进度计划,绝不能拖延总控制进度计划。

4.1.3.5.推广应用流水段均衡施工工艺,合理安装工序,在绝对保证安全质量的前提下,充分利用施工空间,科学组织配合、安装、调试三者的立体交叉作业。

4.2.机具计划:电气工程主要机具计划表序号名称单位数量备注

1 电焊机台 2

2 套丝机台 2

3 液压煨弯机套 1

4 切割机台 1

5 台钻台 1

6 手枪钻把 5

7 电锤把 2

8 液压开孔机套 2

9 兆欧表块 1 ZC-7 1000V

10液压钳1

11 万用表块 1

12 接地摇表块 1 ZC-8

5.施工技术方案:

5、1、施工依据:

5、1、1、本工程施工图及工艺流程图

材料报验采购—材料预制—定位—钢管敷设—盒子封堵—自检—报验

5、1、2、建筑电气工程施工质量验收统一标准(GB50303-2002)

5、1、3、建筑电气设备施工安装通用图集

5、1、4、建筑安装分项工程施工工艺规程

5、1、5、其它相关现行有效的国家、地方、行业的标准、规范、规程。

5、2、钢管暗敷设:

5、2、1、施工前检查钢管是否有劈断,棱刺和凹扁现象,敷设在现浇混凝土板墙、顶板内的钢管要除锈,内壁做防腐,刷防锈漆。

5、2、2、灯盒、盒采用铁八角盒,开关、插座、电视、电话、网络终端、消火栓、报警按钮等均采用86盒,盒安装前检查是否有变形、开焊现象,敲落管完整无损。

5、2、3、现浇混进凝土墙体配管随土建结构进度,土建钢筋绑扎完毕后按墙体线配管,配管时将立管安装在钢筋的里侧,管路要有不小于15mm的保护层;消防系统立管不得小于30mm的保护层;管路固定牢固,管径SC15-SC20钢管使用煨弯器现场弯制,管径在SC25-SC50及以上SC80以下的钢管使用液压煨弯器;管路弯曲半径不小于钢管外径的6倍,凹扁度不大于钢管外径的1/10。

5、2、4、管盒敷设好后,及时封堵盒子:先用堵头将管口堵好,再用锯末装塑料袋把盒堵严,注意不要把锯末遗洒在模板内,待土建拆完模板要及时把盒清理干净,盒内均刷防锈漆。

5、2、5、凡管口朝上预留在后砌墙上的电管一律用堵头封好,防止管内进物造成剔凿。

5、2、

6、暗设在混凝土中的钢管与钢筋绑扎固定,严禁与钢筋焊接,钢管切断要使用钢锯,锯完的管口平齐,不得有斜口,锯断后用扁锉、圆锉清除管边毛刺,以确保管口光滑无毛刺。管路敷设时,直管无弯时30米,一个弯20米,二个弯15米,三个弯8米加过线盒,过线盒要加在走道的公共部分,距地30-50cm,顶板处加过线盒距地15-20cm处,以不影响美观为前提。

5、2、7、管路连接时采用定型套管,套管的长度为所连接钢管外径的2.2倍,连接时把钢管的一端插入套管的1/2长,电焊固定插入另一端,管口对齐而后焊接,焊接严密、牢固,不得有夹渣、咬肉、药皮清除干净。

5、2、8、管路敷设与管盒之间必须跨接地线,跨接地线两端要双面焊接,焊接面不得小于该跨接线截面的6倍,焊接牢固,药皮清除,跨接地线的规格:SC15-SC 40采用φ6圆钢,SC50以上采用φ10圆钢。

5、2、9、盒、箱开孔应整齐,与管径相吻合,一管一孔,不得开长孔,严禁用电、气焊开孔。(1)在配合结构预埋中,施工人员要认真熟悉图纸,严格按设计要求的管路规格、型号及敷设方式进行施工。

5、2、10、管入盒、箱用跨接地线焊接,固定在盒棱边,管口露出盒不得大于3 mm。

1顶板预埋管要先找好土建墙线,根据图纸位置用电钻开孔,下扎管预留20-30c m不宜过长。

二次结构砌筑的墙体,要与土建紧密配合,所砌墙体严禁剔横槽配管,所立隔墙要根据管径的不同,弹好线用运石机切槽,以免影响二次结构质量。墙体稳盒、配管时,要先找盒的位置、标高,用混凝土砂浆稳住,待盒固定后接短管,采用套管焊接,对箱、盒两端的钢管焊跨接地线,跨接地线的要求同结构工程、管、盒敷设相同。二次结构所有管、盒均刷防锈漆,进行防腐处理,钢管与墙外皮要有不小于30mm的抹灰保护层。

5、3、防雷接地:

本工程采用联合接地方式,接地电阻不大于1欧姆。

5、3、1、接地装置按图纸设计位置、间距进行敷设,其焊接要求:扁铁与扁铁搭接,三个棱边施焊,搭接长度不小于扁铁宽度的2倍;扁铁与圆钢搭接,搭接长度为圆钢的6倍,焊缝饱满,不得有夹渣、虚焊、咬肉、气孔等现象,药皮清除。

5、3、1、供测量接地电阻用的预埋连接板及引出连接板距室外地面500mm。

5、3、1、等电位连接,根据设计要求,在水池泵房、空调机房、锅炉房预留防静电接地线端子盒,依据图纸位置,端子盒接地扁铁由接地装置引至(接地连接板与接地端子盒的端子连通)

5、4、桥架安装、电缆敷设:

5、4、1、桥架及其附件应采用镀锌定型产品,其型号、规格符合设计要求,线槽内外应光滑平整,无棱刺,不能有扭曲、翘边、变形等现场。

5、4、2、结构工程竖井内、顶棚及墙面的喷浆、油漆等完成后,方可进行线槽、桥架敷设及配线。根据设计确定出进户线、盒、箱、柜等电气器具的安装位置,从电缆桥架始端至终端(先干线后支线)找好水平或垂直线,按照设计图纸要求及施工验收规范规定标出支撑物的具体位置。

5、4、3、支架与吊架所用钢材要平直、无扭曲。下料后长短偏差应在5mm范围内,切口处无卷边,无毛刺。吊架在安装时应挂线或弹线找直。用水平尺找平,以保证安装后横平竖直。水平敷设时,支架跨距为1.5-3米,垂直敷设时,固定点间距不大于2米。桥架弯曲半径小于300mm时,应在距弯曲段与直线段接合处300-600mm 直线段侧设一个支撑;当弯曲半径大于300mm时,还要在弯曲段中部增设一个支吊架。在进出箱、柜和丁字接头的三端500mm内设支撑。支架与吊架距离上层楼板和

侧墙面不应小于150-200mm,距地面不应低于100-500mm。

5、4、4、吊架采用φ10圆钢,上端与40×4角铁焊接,下端攻丝,上端用M8膨胀螺栓在顶板上找眼固定安装,膨胀螺栓固定后,其头部偏斜值不应大于2mm,支架固定牢固,圆钢与角铁焊接牢固,焊缝均匀、平整,焊缝长度应符合要求,不得出现裂纹、气孔、漏焊等缺陷。

5、4、5、桥架线槽与电柜、箱、盒接茬时,进线和出线口处用抱脚连接,用螺丝紧固,螺母位于桥架外侧。

5、4、

6、电缆桥架在过墙或楼板孔洞时,用防火材料封堵。

5、4、7、桥架全长应有良好的电气通路,镀锌制品的桥架搭接处用螺母、平垫、弹簧垫紧固后可不做跨接地线。

5、4、8、为防止其他专业施工时损伤电缆,在管道及空调工程基本施工完毕后才能进行电缆敷设。电缆敷设前清理桥架,检查桥架有无毛刺等可能划伤电缆的缺陷,并预以处理,电缆在桥架上应分层敷设,且排列整齐,不应交叉。桥架内电缆在首端、尾端、转弯设有编号、型号及起止点当标记。标记清晰齐全,电缆敷设时弯曲半径大于10D。

5、5、扫管穿线

5、5、1、扫管穿线,在配管工程、线槽安装工程配合土建结构施工,地面工程,强电竖井、弱电竖井、综合布线竖井、配管及线槽安装,配合土建工程顶棚施工配管或线槽安装完毕之后进行。

5、5、2、穿线前先要清除管路里面的泥水杂物,将布条牢固的绑扎在带线上拉出,把管内杂物、泥水清理干净。

5、5、3、穿线前清理盒子,补齐敲落孔,刷好防锈漆,戴齐护口。

5、5、4、对线的型号、规格进行校对,必须符合设计要求、规范要求。有出厂合格证、生产许可证,对线的颜色要严格区分,即相线为黄、绿、红,零线为淡蓝色,保护地线为黄绿双色。

5、5、5、管内穿线不得有接头、背扣,穿线不要用力过猛,两人穿线要配合协调,一拉一送以免损伤线芯,同时要特别注意,同一交流回路的导线必须穿同管内,不同回路、不同电压的导线不得穿入同一管内。开关插座、灯头盒内导线预留长度为15c m,配电箱内导线预留长度为箱体周长的1/2。

5、5、

6、接、焊、包、扎

5、5、

6、1、导线采用安全型压线帽连接,根据线径、根数选用合适的压线帽,将线芯插入压线帽的压接管内,要填实;线芯要插到底。导线绝缘处要和压接帽内口平

齐,用专用压线钳压实即可。

5、5、

6、2、6mm2以上的单芯线直接连接,把两线相互并合加辅助线后用绑线在并合部位中间向两端缠绕,其长度为导线直径10倍,然后将两线芯端头折回,在此向外单独缠绕5圈,与辅助线捻绞2圈,将余线剪掉。

5、5、

6、3、接头包扎:先用橡胶绝缘带从导线接头处始端的完好绝缘层开始缠绕1-2个绝缘带幅宽度,再以半幅宽度重叠进行缠绕。包扎时尽可能的拉紧绝缘带。最后在绝缘层上缠绕1-2圈后再进行回缠,然后再用黑胶布包扎,包扎时衔接好,以半幅宽度边压边进行缠绕,在包扎过程中拉紧胶布,导线接头处两端用黑胶布包扎严密。

5、5、

6、4、接、焊、包全部完成后,进行自检:检查导线焊、包是否符合施工及质量验评标准的规定。如有不符合要求的立即纠正,然后用绝缘摇表按系统支路进行对线路绝缘摇测,并作好记录,以备归档。

5、6、配电箱(盘)安装

5、6、1、配电箱安装时,应先检查核对规格、型号是否符合设计要求,资料齐全,机械强度满足要求,周边平整、无损伤、油漆无脱落,二层底板厚度不小于1.5m m,各种器具安装牢固,电线排列整齐,压线牢固。

5、6、2、箱内配线排列整齐,绑扎成束,带有器具的铁制盘面、门及电器的金属外壳均有明显的PE保护地线,保护地线不允许利用箱体或盒体串接。箱内要分别设置中性线N和保护地线PE汇流排。中性线N和保护地线应在汇流排上连接,不得绞接。

5、6、3、箱体的安装高度依照图纸设计要求安装,但在同一建筑物内同类箱盘的高应一致,明装配电箱在混凝土剪力墙上安装要在抹灰、浆活全部完成后安装,保持墙面整洁。

5、6、4、暗装配电箱根据土建结构预留好的位置、孔洞尺寸,将箱体找好标高及水平尺寸,将箱体固定好,接短管要一管一孔,严禁用电气焊开孔。用水泥砂浆填实四周,四周预留3cm的抹灰量,待抹灰工抹平箱底与外墙平齐时,在外墙固定金属网后再做墙面抹灰。配电箱贴脸待腻子浆活施工完后再安装,安装箱面要平整,紧贴墙体,周边间隙均匀对称,不歪斜。

5、6、5、箱体内导线理顺,分清支路和相序,按支路绑扎成束,导线剥皮不得伤线芯或线芯过长。闸具位置与支路相对应,再逐个压接在器具上,导线压头要牢固可靠,多股导线要涮锡后再压接,不得减少导线股数。导线与接线端子连接应牢固紧密。在同一端子上导线不超过两根,防松垫圈要配件齐全。配电箱上闸具、仪表牢固、平整、整洁,间距均匀,端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。卡片柜内的卡片填写好支路部

位与闸具对应。

5、6、6、配电箱全部压线完成后,用兆欧表对线路进行绝缘摇测,作好记录。

5、7、开关、插座安装

5、7、1、各种管路、盒子、线路的导线已穿完并已做好绝缘摇测,墙面装修工作均已完成方可进行开关插座的安装,要保持墙面的清洁。

5、7、2、安装前对盒子进行清理,将盒子内残存的灰块剔掉,将杂物一并清除盒外,用布将盒内灰尘擦净。

5、7、3、同一场所的开关切断位置应一致,且操作灵活,接点接触可靠。电器灯具的相线要经开关控制,多联开关不允许拱头连接,要压接总头后再进行分支连接。单相两孔插座,面对插座的右极接相线,左极接零线;单相三孔插座面对插座的上极接地线,右极接相线,左极接零线;三相四孔插座,面对插座的上极接地线,其余三孔接相线。注意同一房间内三相四孔插座的相线接法要一致。

5、7、4、开关安装高度距地1.4米,距门口15-20cm,开关不得安装在单扇门后面。暗装开关的面板要紧贴墙面,开关位置与灯位相对应;同一室内的开关方向应一致;成排安装的开关高度一致。高低差不大于2mm,不允许出现负差。

5、7、5、暗装插座距地30cm,同一室内安装的插座高低差不应大于5mm,成排安装的插座高低差不大于2mm,不允许出现负差,面板要紧贴墙面。

以上所有暗装盒,盒子口深进墙面超过2.5cm时要加盒子套。

5、8、灯具安装

5、8、1、安装前对灯具的型号、规格进行校对,要与图纸设计要符合,灯具配件齐全,无机械损伤、弯形、漆皮脱落,灯罩破裂等现象;白炽灯塑料台有足够的强度,无弯翘变形现象。

5、8、2、灯具使用的导线最小线芯截面不小于0.5mm2,灯内配线应符合设计、规范规定,穿入灯具的导线在分支连接处不得承受额外力的磨损,灯具内的导线不应过于靠近热光源,螺灯口相线必须压在灯芯柱上;日光灯相线必须顺接镇流器,不得接反,多股线芯要涮锡。

5、8、3、要在线路绝缘摇测合格,棚、墙面的装修、浆活完成后进行灯具安装。

5、8、4、吸顶日光灯安装:根据设计图确定日光灯的位置,将日光灯紧贴建筑物表面,日光灯的灯箱要完全盖住灯头盒,对着灯头盒的位置打好进线孔,在进线孔处套上塑料管以保护导线。

5、8、5、吊链日光灯安装:根据灯具的安装高度,将全部吊链编好,在灯箱的进线孔处套上软塑料管以保护导线。

5、8、

6、壁灯的安装:先根据灯具的外形选择合适的灯具底托,把灯具摆放在上面,四周留出的余量要对称,在灯具的底板上开好安装孔,将灯具的灯头线在墙壁上的灯头盒内接头。安装室外壁灯,灯具底托与墙面之间的防水胶垫,并打好泄水孔。

5、8、7、灯具安装完毕,各支路的绝缘电阻摇测合格后,方可通电试灯,通电后应仔细检查和巡视,检查灯具的控制是否灵活、准确,开关与灯具控制顺序相对应,如果出现问题应先断电,查找原因进行修复。

5、8、系统调试

5、9、1、本电气工程系统分项较多,在调试时要做到各项目有人去负责。在系统送电前,要逐一系统,逐一回路摇测绝缘,逐一复查各接地连接是否牢固可靠。各种柜、箱(盘)内部一、二次接线正确,压线牢固。

5、9、2、系统送电时,应先断开各回路负荷开关,配电间开关柜总电源开关要先试送电两次,确认无任何问题,然后依次将各分路开关合闸。注意:若发现有跳闸或送不出去时,要先认真查清故障原因,处理故障时,不得带电作业,要有专人看护,修复后再合闸,不得强行合闸,以防发生事故。

5、9、3、通电试运行时,一定要有二人以上作业(有专人带班),主要位置要挂“有电危险”警示牌。

5、9、4、照明系统送电后要目测各种灯具是否正常,检查插座是否有电,照明灯具必须连续点亮24小时。

5、9、5、动力系统电机应先摇测绝缘电阻,阻值不小于1MΩ。电机应空载运行,运行时,转速、温度、电流等应符合铭牌上的值,无异常情况后,可满负荷运行,时间依系统具体确定。

5、9、

6、系统调试时应有专人记录调试数据,做好技术资料,以备归档。

6、施工质量管理计划

6、1、质量保证措施:

6、1、1配备专职质检员一名,负责本工程的质量检查和监控。

6、1、2将建立本工程的质量保证体系,建立质量责任制包括以下内容:

项目经理质量责任;

专业工长质量责任;

质量检查员质量责任;

施工工人质量责任;

6、2质量控制措施:

6、2、1对机电各专业工种工人素质的预控:

电工、电焊等要求持证上岗,不得无证上岗。

6、2、2对技术交底的质量预控:

工程施工时,严格按招标方专业工长出具的技术交底组织施工,无技术交底不得施工。技术交底在实施过程中不得随意修改,必须修改的,施工单位应提出修改报告,经同意后方可修改。

6、3对工序施工质量的预控:

坚持“三检制”即对每一工序实行自检、互检、交接检并有三检记录,上道工序不合格不得进行下道工序。

6、4对分项工程质量的控制:

分项工程完成后,施工单位在自检合格的基础上,报项目部核查。

6、5对隐蔽工程质量的预控:

吊顶的机电工程在隐蔽前必须做隐检,机电工程的预埋件也必须做隐检,即工程完工后,在隐蔽之前,在自检合格的基础上,报招标方审核。

6、6对单项试运转及系统调试的质量控制:

工程完成后,应按有关规定进行试运转,由项目部组织实施,施工方配合。

试运转完成后,应配合空调分承包商的调试及联动试运行。

7、安全保证措施:

7、1、安全目标:杜绝重大伤亡事故。

7、2、设立专职安全员,抓好整个现场的安全、文明施工工作。

7、3、加大安全设施投入,优化现场布置。

7、4、配电设施购置标准配件,严格执行一机一闸一保险、三级配电、两级保护制度。

7、5、建立健全安全管理制度。

7、6、严格执行“安全教育、安全交底、安全检查”制度。

8、工期保证措施:

8、1、施工设备配备:为本工程配备一批性能良好的施工机械设备,提高操作人员素质和工作效率,每天对机械设备进行一次检查、保养,保证机械设备的完好率,从而保证工期顺利进行。

8、2、保证材料供应和材料质量:施工所需材料及时采购,及时供应,并保证材料的质量。

8、3、加强质量管理,减少返工:在安装过程中,加强质量管理,严格控制质量。每道工序完成后,要进行自检,质量检查员检查合格后,报招标方专业工长复检。要加强质量管理,严格控制质量,以减少返工,争取时间。

8、4、.在安装过程中采用先进的工艺,合理安排工序,提高工效,在满足质量要求的情况下,达到工期要求。

8、5、管理人员要高瞻远瞩,通盘考虑,思维要走在工程进度的前面,对后面安装工程中出现将要影响工程进度的问题,提前采取预防措施,避免影响工期。如加工件加工计划:在工作开始前,管理人员要提前提出加工件计划,并考虑加工的周期和安装所需时间。同时还要考虑到在加工件没完成之前,是否可安排其它工作。施工过程中不能只顾眼前,要提前制定下道工序的各项措施,以免影响工期。

8、6、加强成品保护:在工程安装前,编制成品保护方案,并报监理审批。在安装过程中每完成一项工作,就按成品方案的要求做好成品保护,同时也要保护好其它专业的成品,避免相互污染。

9 、主要材料计划表

焊接钢管

SC15 4000米SC20 5000米SC25 2500米SC32 1600米SC40 1000米SC50 400米SC65 100米SC100 680米SC150 120米

镀锌扁铁50*5 30米40*4 1200米

镀锌圆钢10# 500米12#50米

铁方盒600个铁八角盒500个

电力电缆

ZRYJV4*4 1500米ZRYJV4*61500米ZRYJV5*6 4000米ZRYJV5*10 2000米ZRYJV5*16 300米ZRYJV3*95+2*50 300米ZRYJV3*120+1*70 600米

ZRYJV3*120+2*70 1500米ZRYJV3*185+2*95 2050米ZRYJV4*95+1*50 500米

电缆桥架

300*150 400米400*150 500米600*150 60米800*150 20米

灯具

广照型灯320套吸顶灯80套壁灯50套荧光灯85套防水灯15套

启动锅炉房施工方案

启动锅炉房顶板混凝土浇筑措施 一、工程概况: 吉林鲁能生物发电有限公司农安1×25MW一期建设项目启动锅炉房土建工程,现已施工完成了主体砌筑工程,但随着气温的降低,现以进入冬季施工,其具体措施如下:为了保证施工质量,及时、有效、安全的组织施工,故编制此措施。 二、编制依据: 三、冬期施工准备: 1、冬季时间: 根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97规定: 当地气温,如连续5天的日平均温度稳定低于5℃,或日最低气温低于0℃时,则此5日后的第一日为进入冬施,即进入冬季施工。 2、组织准备 项目部成立冬季施工领导小组,负责组织冬季工程施工的生产、技术、质量、安全管理和冬施物资的供应,负责冬施工作的协调组织,并明确责任,确保冬季施工中各项工作及时、有效进行,避免由于冬季施工组织不力给生产进度、工程质量、安全施工造成影响。冬季施工领导机构具体分工如下: 组长:曹中国 副组长:夏生普、唐文国、技术审核、组织方案讨论。 王斌:现场指挥 现场及施工协调。 组员:马强:冬施安全总负责。 唐文国、王春磊、谢新正、王斌:混凝土冬施交底及现场技术指导、测温

陶振民、杜长林:电气技术、临电负责,维护施工机械。 刘刚:水暖技术、临时用水负责,质量检查。 进入冬季施工项目部设试验员专职测量温度,做好温度测量工作并留有记录。 3、生产准备: (1)、项目部召开全体人员冬施动员大会,进行冬施生产任务安排,施工内容明确,安排冬施项目。 (2)、进入冬季施工,首先应满足人员居住、办公室的保暖的需求。 (3)、机械应提前进行全面检修保养,确保能满足生产需求。 (4)、材料供应提前落实,确保供应及时到位 冬期施工前5天内,将下列保温材料进场。 (5)、资源投入应满足要求,确定各项工作正常顺利进行。 四、冬期施工方案的确定 根据本工程特点,进入冬季施工,为了能够在冬季保证质量,达到标准,针对地上施工,确定方案如下: 1、对水、砂、碎石进行加温,设一台卧式水箱、水箱下用红砖砌筑500㎜高围挡、然后用煤对水箱加热、使水箱内的水温达到80-90度。水箱设置在房内,房面积为15平方米,墙体厚490mm,高3.5m,屋面采用水泥瓦。通过排管对水、砂、碎石进行加热,砂、碎石堆上需用苫布覆盖,确保砂、碎石达到一定的温度。 2、施工部位保温 当砼浇筑完需及时进行保温覆盖,保温覆盖所用材料,塑料布上盖草帘被。

锅炉施工方案

SHS2-0.7-AⅡ型锅炉SHS1-0.7-AⅡ型锅炉 安装施工方案 目录 一、工程概况

二、施工技术措施 1.锅炉安装 2.设备安装 3.工艺管道安装 4.试压、煮炉、试运行 三、工程质量保证措施 四、施工安全措施 五、安全施工文明措施 六、主要人力资源计划 七、主要机具计划 八、施工进度计划 一、工程概况 1、该工程为济南铁路局青岛生活管理段黄岛行车公寓锅炉房改造工

程,分批拆除原有2台燃煤锅炉,依次安装2台西华隆达锅炉有限公司生产的SHS2-0.7-AⅡ型锅炉2台。 2、该工程施工地点原锅炉房内。 3、该工程的工作内容为:拆除原有燃煤锅炉2台,新安装SHS2-0.7-A Ⅱ型锅炉2台及锅炉辅助设备。 二、施工技术措施: 施工中采用的规范、标准及其它技术文件 机械设备安装工程施工及验收通用规范 GB50231-98 压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范 GB50275-98 工业锅炉安装工程施工及验收规范 GB50273-98 设备安装工程主要内容:锅炉鼓、引机、水泵、除尘器等。 1、锅炉安装: 1、锅炉安装的坐标、标高、中心线和垂直度的偏差,不得超过下表: 项次项目允许偏差(厘米) 1 坐标10 2 标高±5 3 中心垂直度(卧式锅炉炉体) 3 2、设备安装工程 施工准备 1、施工前应根据设计图纸、随机技术文件及相关的规范、规程、标 准要求,结合施工现场的具体条件编制专业施工技术方案,对特殊设备 安装应反复计算并拟定施工方法,进行必要的技术培训和详尽的技术交 底。

2、对设备基础进行复验及测量,校核安装尺寸。 3、对施工中所必须的施工机具、设备应保证连续施工。施工所必须 的水、电、气等应满足连续施工的要求。 主要施工方法 开箱检查与保管: 1、设备开箱应由业主.及施工方共同参加。 2、开箱前核实箱号、箱数及检查包装情况。 3、核实设备的名称、型号及规格,应符合设计要求。 4、检查清点装箱清单、设备技术文件、随机资料及专用工具,其资 料应齐全,满足施工要求。 5、设备表面不应有损坏和锈蚀等缺陷,部件不得缺损。 6、对以上检查情况填写开箱记录。 7、开箱后的设备及零、部件和专用工具应妥善保管,不应使其变形、损坏、锈蚀、丢失。 基础验收 1、设备基础的位置,几何尺寸及质量要求应符合设计及现行国家标 准《钢筋混凝土工程施工及验收规范》,并满足待安装设备的要求,复测结果应符合表5-2-1要求。 设备基础尺寸和位置的允许偏差表5-2-1 项目允许偏差(mm) 坐标位置(纵、横轴线)±20 不同平面的标高-20 平面外形尺寸±20

锅炉房基础施工方案

锅炉房基础施工方案 编制: 审核: 批准: 目录 第一章工程概况及编制依据3第二章施工部署4 一、施工准备4 二、钢筋及混凝土供应4 三、施工进度安排5第三章主要施工方法5 一、施工流程5 二、主要施工方法5 四、架体搭设16第四章质量保证措施16第五章安全文明生产与环保施工措施17 一、安全生产措施17 二、现场文明施工措施18 三、环保施工措施20

第六章工期保证措施21第七章基坑降水方案22 一、降水施工技术措施22 二、明沟集水井排水施工方案22

第一章工程概况及编制依据 一、编制依据: 同类工程施工经验。 国家和地方有关的行政法律法规。 国家现行有关检验评定标准及施工规范。 各级建筑工法、工艺标准。 2本工程采用的规范标准 《工程测量规范》GB50026-2007 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 《砼质量控制标准》GB50164-92 《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-99 《混凝土拌合用水》JGJ63-2006 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-95 《工程建设施工现场焊接目视检验规范》CECS71-94 《建设工程施工现场供用电安装规范》GB50194-93 《工程建设标准强制性条文》

第二章施工部署 一、施工准备 1、组织施工人员学习施工图纸和自审,进行各专业图纸会审、设计交底和施工技术交底。 2、编制施工预算,准备工程和施工用料,包括钢材(钢筋为甲供材)、模板、钢管、扣件及养护用材料等购置并运进现场;现场加工模板。 3、在施工现场做好定位控制桩及标高控制点。 4、土方开挖前,提前撒上开挖外边线(包括放坡后及开挖坡角线),并准备好排水用的抽水泵等。 5、提前与商品混凝土站联系,并与合格的商砼供应商订立一搅子采购合同。 6、机具配备:混凝土汽车泵三台(由商砼站提供),振捣棒φ50的20条,φ35的8条,水泵20台。 7、准备好防雨物资,以保证混凝土施工的连续正常进行。 二、钢筋及混凝土供应 本工程所需钢筋、商品混凝土均为甲方供材。项目部由工程组协同物资采购部门提出钢筋及商砼供应所需的技术参数、数量、质量标准及进场日期等,钢材应至少提前一周,混凝土应提前24小时,以供甲方做好备料准备。 对进场的钢筋及商品混凝土应由供应组组织质量组和工程组进

热水锅炉安装施工组织设计方案

河南省第一强制隔离戒毒所热水锅炉 安装工程 施 工 方 案 编制人: 审批人:

郑州豫通建设工程有限公司2016年5月15日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、锅炉安装施工方案 五、质量控制计划及措施 六、安全措施

一、编制依据 本工程执行的规范标准《特种设备安全监察条例》、《热水锅炉安全技术监察规范》、《工业锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273-98、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98、《工业管道工程施工及验收规范》金属管道GB50235-97、《现场设备、工业管道灶接工程施工及验收规范》GB50236-98。 二、工程概况 (一)工程简介 1、工程名称:河南省第一强制隔离戒毒所热水锅炉安装工程 2、工程地点:河南省第一强制隔离戒毒所锅炉房 3、锅炉房布置:本锅炉房主体为单层布置。 (二)工程特点 1、设备优良、工艺先进、系统布置 (1)锅炉选用河南银晨锅炉集团有限公司的CDZL2.8-95/70-T锅炉一台。 (2)锅炉主机YCWR8130-0-0型,含落灰斗。 (2)减速机XBL22A型,功率0.37KW 。 (3)鼓风机:4-72No.4A型,功率7.5KW。 (4)锅炉上煤机:FSG型,功率1.1KW。 (5)锅炉出渣机:GBL-03型, 功率1.1KW。 (6)锅炉引风机Y5-47No.6.3C型, 功率22KW。

以上均由锅炉制造厂提供 2、锅炉供货状态:锅炉整体快装出厂、体积大、重量大。 (三)施工进度计划及工期保证措施 本工程根据甲方要求工期,工期天数为15天,根据自己实际工作效率及安装能力,进度计划作如下安排: 锅炉就位:1天。 辅机及烟风道安装:3天。 管道及泵房的安装:3天。 水压试验:0.5天。 烘煮炉试运行:7天。 总体验收:0.5天。 (四)工程主要系统及设备特点 锅炉额定热功率:2.8MW,额定出水温度:95℃,额定回水温度:70℃设计燃烧:生物质;烟囱直径400mm,烟囱弯头90度,工作压力:0.7Mpa,烟气黑度:小于林格曼I级水压试验压力:1.05MPa出水管直径:DN150回水管直径:DN150锅炉总重:32.5t锅炉运输尺寸: 9.209×2.64×3.607m×m×m锅炉安装尺寸:9.91×4.54×4.637m×m×m 2、 锅炉给水系统原水进入离子交换器进行水处理,生产软化水至水箱储备,储备软化水由补水泵送入锅炉循环系统。 (五)主要工程量

锅炉房施工方案

锅炉房施工方案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

市大五礼乡王家湾子村 新民居锅炉房工程施工方案 目录

第一章工程概况 本工程为迁安市大五礼乡王家湾子村委开发建设的新民居二期工程,工程名称为:王家湾子锅炉房工程。该工程由唐山市昊宇建筑设计有限公司设计。锅炉房工程建筑总面积约220m2,长,宽,层高6m,层数为一层。主体为砖混结构,基础为带型砼基础。 该楼为砖混结构,屋面板为现浇钢筋砼板,主体墙多孔砖砌筑,有梁式带形基础,该楼内墙装饰大部分为乳白色乳胶漆涂料,外墙装饰为面砖,地面为砼地面,屋面彩钢瓦屋面,窗采用U-PVC塑料门窗,门采用钢门。

第二章工程总体部属 第一节组织系统建立 1、建立精干高效的项目经理班子,选择施工经验丰富,组织能力强,业务水平高,身体素质好的项目经理。工程质量的优劣、施工进度的快慢、经济效益的好坏,关键取决于项目经理部的整体协作性、组织能动性、相互配合性及现场指挥人员的能力经验和业务水平。 2、建立从班组到工长及职能人员等全员,完善的生产、经营、质量、安全、文明施工承包责任制。充分发挥全体人员的积极性、创造性和相互配合性。 第二节构配件供应商的选择及定货 根据施工图预算确定的构配件数量、规格、品种等,选择多家供应商,对其产品质量、企业信誉、生产能力、价格等进行比较,并确定最优厂商供货及构配件的进厂时间。材料的定货应事先征得甲方的认可。 合理安排工序,科学组织施工,整个工程以办公楼为主,另外还有围墙、雨排水管道及硬地广场,办公楼是整个工程的关键,以基础施工为先导,抓紧回填,为主体工程施工创造条件,充分利用平面、空间和时间,预制空心板的安装,内外墙的装饰、楼地面的施工及水、电管线的安装等,组织流水交叉作业,保证工程按期完成。 为了便于现场的管理,围墙、南侧雨排水可以与基础同时施工,迅

锅炉房安全施工方案

第一章编制说明 1.1 编制原则 第二章工程概况 第三章安全施工管理 3.1 安全组织管理... 3.1.1 安全管理目标 3.1.2 组织机构.... 3.1.3 安全保证体系 3.2 安全生产基本要求 第四章安全施工技术措施目录 .2. .. 3 . . 3 . . . 3 . 3 . . 4.1 主要岗位安全职责................. 4.1.1 项目经理岗位安全职责......... 4.1.2 项目安全副经理岗位责任....... 4.1.3 安全监督检查员岗位职责....... 4.1.4 班组长岗位职责............... 4.2 安全施工技术措施................. 4.2.1 个人防护用品的正确使用....... 4.2.2 临边安全防护技术措施......... 4.2.3 预留洞口安全防护技术措施..... 4.2.4 安全通道安全防护技术措施..... 4.2.5 交叉作业区段安全防护技术措施 4.2.6 高处作业安全防护技术措施..... 4.2.7 临时用电安全防护技术措施..... 4.2.8 脚手架安全防护技术措施....... 4.2.9模板工程作业安全防护技术措施 4.2.10季节性施工安全防护技术措施 5 . . 5 . . 6 . . . 7 8 8 8 . 8 . . . . 3 6 . 6 . 7 . 8 0 ...... .... . . 1 1 . . 1 1 1 . . . 1 2 第五章应急预案

第一章编制说明 1.1 编制原则 本方案编制遵循以下原则: 1)安全管理目标。 2)依据工程项目的内容,科学地安排施工程序,合理组织施工,确保各 项施工活动安全可靠的运行。 3)合理选择施工方案,保持安全管理体系有效运行,确保安全生产。 1.2 编制依据 1)** 煤矿选煤厂提供的工程施工图纸, 图纸会审记录。 2)** 公司有关文件。 3)现行有效工程建设规范、规程等标准,国家现行法律法规:建筑施工高处作业安 全规范》JGJ80—91 安全帽》GB2811—89 安全带》GB6095—85 密目式安全网》GB16909—97 建筑施工安全检查标准》JGJ59—99 施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005 建筑施工模板安全技术规范》JGJ162—2008 第二章工程概况 **煤矿选煤厂锅炉房工程距鲁平区约27km处,距朔州市约40km位于下面高乡红崖村东南方向约800 米。 本工程无施工图纸。 第三章安全施工管理 3.1 安全组织管理 3.1.1 安全管理目标

锅炉房施工方案

锅炉房施工方案 1编制说明和依据 1.1编制说明 本方案是针对本工程招投标而编制的,适用于本装置中框架结构工业厂房建筑施工。如我公司中标,尚要根据工程具体情况,编制详细的单位工程施工方案。 1.2编制依据 1)施工招标文件 2)国家现行施工验收规范、规程和标准及安全生产操作规程、质量检验评定标准。 3)十一化建QG/HJ09.01-98施工技术管理方法。 2施工工序 根据本装置的各单位工程特点,工期要求、工艺要求,遵循先地下,后地上;先主体,后装修;先土建,后安装的原则,本装置各框架结构工程主要分部施工工序安排如下。 2.1地基与地基工程 技术交底→定位放线→土方开挖→破桩头→验槽→沥青石子垫层→模板支设→钢筋绑扎(预埋螺栓定位加固)→砼浇注→拆模→检查验收→土方回填 2.2主体工程 测量放线→搭设脚手架→首层框架柱钢筋焊接、绑扎→首层柱模板支设、加固→钢筋隐藏→首层柱砼浇注→首层梁板支设、加固→首层梁板钢筋绑扎→钢筋隐藏→首层梁板砼浇注→二层脚手架搭设→·······→末层梁板砼浇注 对于有特殊要求的框架结构或施工现场情况变化,框架柱、梁、板、模板一次支设,钢筋一次绑扎,一层砼一次浇注完毕,不留施工缝,这样施工同样可满足各方面要求。 3主要施工方法和技术措施 3.1土方工程 3.1.1土方开挖 首先采用型号为WY100型履带式反铲挖掘机挖至设计基底标高上方+200mm处,然后用人工清理至设计标高,以免基底土层挠动。为方便施工,现场不堆土方,所挖土方用8t自卸汽车运至甲方指定地点,基槽基本清好时,打好控制桩,对基底进行抄平再修整,达到要求后验槽。 挖土前放线以测量组测设的控制桩为基础进行放线。挖土方放坡系数为1:1,工作面为每侧50cm。3.1.2土方回填 回填土料应满足设计和施工要求,夯实机械采用平板振动夯。回填时分层浇水夯实,每层夯3~5遍,每层厚度不超过30cm,压实系数按各工号设计要求执行。上层土夯填后,经取样试验达到要求,方可进行下层回填。

锅炉改造施工方案(1)

石家庄鸿赞塑胶科技有限公司两台500万有机热载体锅炉改造安装 施工组织设计 及施工方案 施工单位:鹿泉市第一安装有限责任公司 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:2012年5月9日

一、工程概述 石家庄市鸿赞塑胶科技有限公司现况为YLW-6000MA有机热载体锅炉安装。遵照甲方意见具体为:将现有产品改成烧兰炭锅炉。 二、锅炉情况 原有锅炉参数如下: 额定热功率为500万大卡/小时(6000KW); 工作介质:导热油; 燃煤种类:II类III类燃煤; 燃烧形式:链条; 额定工作压力:1.0Mpa;试验压力:1.5Mpa; 介质最高温度:350℃; 循环油量:300m3/h; 额定出油温度:320℃,回油温度:320℃; 排烟温度<介质温度+100℃; 排烟标准<1200mg/ m3;林格曼黑度:一级; 锅炉运行自动控制功能。 三、锅炉改造方案 石家庄市鸿赞塑胶科技有限公司原有两台YLW-6000MA有机热载体锅炉,燃料方式为燃煤,在燃烧过程中产生污染物排放,对大气造成一定的污染,同时燃料的利用率不高。为了响应国家节能减排和大气污染防止号召,现将原有锅炉改造为燃烧兰炭锅炉。兰炭是用精煤块烧制而成,固定炭高、比电阻高、化学活性高、含灰份低、铝低、硫低、磷低的特性。可完美代替焦炭。现将锅炉改造过程如下: 1、链条炉排部分 燃料在炉排上依次发生着火、燃烧、燃尽各阶段,燃烧是沿着炉排长

度方向分阶段、分区进行的。燃烧兰炭时,着火比较困难,所以需要将炉排前段部分加长,增加兰炭的燃烧时间,提高利用率。 2、炉拱部分 炉拱是为了促使炉膛内气体的混合,合理组织炉内的热辐射和热烟气流动。前拱部分分为引燃拱和混合拱,引燃拱在原有基础上降低250mm,在距前炉墙1350mm处截止,使其高度为1106.6mm,使其更好的吸收高温烟气中的热量,加速兰炭的着火燃烧。后拱部分统一降低180mm。降低炉拱可使燃尽区的高温烟气和过剩的空气引导到炉膛中部和前部,延长烟气流程,保证主燃烧区所需要的热量以及促进兰炭引燃并提高后部温度,使灰渣中的固定碳燃尽。 3、施工现场用房(场地) 锅炉房。另外,在运输材料,设备,以及施工过程中,尚需在工期进度时间内占用一部分公共施工作业场地。 4、施工人员配置 人员配置:乙方将根据工期及工程强度等各方面的原因调配工地人员。 第四章锅炉安装施工方案 1、施工组织 工程由我公司工程部负责组织改造安装。与甲方人员密切配合。凡施工过程中需贵方配合和支持的,将提前通知甲方,以取得理解和支持。工程部有足够的技术力量和施工经验完成锅炉改造安装工程,当工程进入工期紧张后,公司可随时增派人员。我方应按甲方要求完善一切质量,美观,清洁等工作。 2、质量与安全保证措施 为确保工程验收合格率100%,达到优良标准。采取下列措施: 1)关键过程控制:

锅炉房建设安全施工专项方案(优秀工程范文)

太原动物园改造工程锅炉房建设安全施工专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 太原市第一建筑工程集团有限公司 二0一六年八月

安全施工专项方案 第一章编制依据 一、本工程招标文件、施工图纸及图纸会审纪要; 二、地质勘查报告、水文、气象资料、交通资料; 三、国家颁布的现行有关验收规范和标准; (1)《建筑机械安全使用技术规程》(JGJ33-2012) (2)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) (3)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 第二章工程概述 本项目为太原动物园改造工程锅炉房建设,由太原动物园建设,建设地点位于山西省太原市动物园.太原动物园改造工程锅炉房建设,总建筑面积共891平方米,.该项目地上一层,建筑高度 5.4米.建筑物长36米,东西宽24米,室内外高差为0.3米. 第三章环境、职业健康安全管理目标 一、安全目标 1、安全目标:伤亡指标:全年(工程全过程)无死亡事故,杜绝特种机电伤害事故,一般伤率不超过1‰. 2、安全达标:根据工程进度及工艺变化情况制定月达标计划,目标分解到人,责任落实到人,并每月进行考核. 二、场容目标:安全文明工地 三、消防目标:杜绝火灾发生,预防为主,防消结合. 四、环保目标:防大气污染、水污染和噪声污染均达标.最大限度减

少对周边居民正常工作和生活的影响,最大限度减少对环境的污染. 第四章安全生产管理机构、制度及安全生产责任制 安全为了生产,生产必须安全;在施工过程中严格贯彻执行“安全第一,预防为主”的方针.严格履行岗位安全责任,正确处理安全与生产、安全与效益的关系,积极改善职工劳动卫生条件;坚持在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时,计划、布置、检查、总结、评比安全工作;依靠科学管理和技术进步,推动安全生产工作的开展,杜绝人身伤亡事故的发生. 一、建立安全责任制度 项目经理为安全生产第一责任人,对本工程施工安全负全面责任;分管生产的项目副经理负直接领导责任,具体组织实施各项目安全措施和安全制度 ,分管技术的项目工程师负责组织安全技术措施的编制和审核、安全技术交底和安全技术教育,工地设专职安全管理人员一名,负责日常安全管理和安全监督,施工员对施工范围内的安全生产负责,贯彻落实各项目安全技术措施.做到各专业人员有岗位职责,操作班组长、安全组以至每个工人都有安全职责. 1、建立安全生产责任制,明确职责.公司与项目部、项目部与班组、班组与个人签定职责明确的安全生产协议书,责任到人. 2、建立和完善班组安全活动制度 ,并有书面记录.坚持班组“三上岗”制度 ,每日进行安全检查.班组在使用工具时进行安全检查,发现隐患及时消除. 3、制定施工现场安全管理制度、施工现场安全奖罚制度 ,遵守安全

锅炉房方案

二零零八年十一月一、黑龙江农垦建筑设计院简介

黑龙江省农垦建筑设计院创建于1982年,是国家甲级建筑工程设计咨询机构,可提供大型公共建筑设计,民用建筑设计、城市规划设计、室内外装饰设计与施工、园林景观设计、建筑智能化系统工程设计、工程概预算编制、公路设计、工程项目管理等领域服务。 黑龙江省农垦建筑设计院具有建筑工程、工程咨询和装饰设计甲级资质;城市规划编制乙级资质;公路设计丙级资质;装饰工程施工二级资质;工程项目管理甲级资质。现有职工80人,其中高级工程师39人,各类注册人员18人。各类专业人员配备齐全,技术力量雄厚,工程设计手段先进,管理工作规范。院下设第一、第二、第三设计所,天津分院,装饰公司,工程咨询公司。具有健全的组织机构和先进的技术装备,完善的质量保证体系和以技术质量为中心的各级人员岗位责任制等规章制度,确保工程设计的进度和质量。 在经营活动中,以“严谨求实的工作作风,灵活经营的市场竞争意识,精心设计,力求精品的设计理念和对工程设计质量负责到底的承诺”,竭诚为用户服务,以求取得最佳的社会效益和经济效益。设计作品遍及省内外。主要作品有:黑龙江省农垦总局办公综合楼、天津中国轻工大厦、秦皇岛佳伦大厦、省人大高层住宅、佳木斯同源大厦、南通电子科技大厦、哈西国贸服装城、农垦干部管理学院综合楼、哈高科标准化厂房、桦川电业局综合楼、哈师大阿城学院图书馆、哈

师大阿城学院体育馆、农垦总局新农村规划、方虎公路至牡丹江分局新局直道路工程设计等。其中“黑龙江省农垦总局综合办公楼”工程荣获二00五年度国家优质工程银质奖,中国轻工大厦、秦皇岛佳伦大厦、哈西国贸服装城、农垦干部管理学院等20余项工程被评为省优秀设计奖。 “守信重誉、勇于开拓、力求精品、竭诚服务”是我们企业宗旨,我院决心以这一宗旨,与建筑业同仁交流合作,共同为建筑业的发展做出应有贡献。 二、设计说明 1、设计依据: 1)《锅炉房设计规范》GB50041-92 2)《锅炉房设计手册》 3)《锅炉房大气污染排放标准》GB13217-91 4)《地源热泵系统工程技术规范》GB50366-2005 5)建设单位提出300万平方米供热热源 2、设计概况及设计范围: 1)设计概况 营口经济技术开发区及熊岳镇各有300万左右平方米的建筑小区需要供热。按《城市热力网设计规范》CJJ34-2002中推荐的热指标并考虑运行经验和节能要求,集中供热指标为45W/㎡左右。需热量为300×45=135MW。经济算选用四台42MW的热水锅炉进行集中供热,

锅炉房技改设备安装施工方案模板

湖南汉森制药股份有限公司 口服液及胶囊生产线技改工程 水电及消防安装工程 锅炉房技改设备安装作业方案 编制: 审核: 批准: 湖南省工业设备安装有限公司汉森制药项目部 6月9日

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概述 (4) 3.主要工程量 (4) 4.作业条件 (4) 5.作业方案 (7) 6.质量技术要求 (12) 7.安全施工作业及环境保护 (16)

1.编制依据 1.1《湖南汉森制药股份有限公司胶囊及生产线技改工程水电安装合同》 1.2施工图纸、设计交底记录及相关工程文件 1.4设备厂家提供的安装图及技术资料 1.5湖南安装工业设备安装有限公司《项目管理方案》( XA汉森- ) 1.6《安全管理制度》( XA汉森- ) 1.7《湖南汉森制药厂口服液及胶囊生产线技改工程施工组织设计》( XA汉森- ) 1.8《工业金属管道施工及验收规范》( GB50235-97) 1.9《锅炉安装工程施工及验收规范》( GB50273- )

2.工程概述 本锅炉房系统为全厂生产线重要组成部分, 锅炉房设计根据全厂工艺、空调和给排水等专业热负荷需求, 为综合制剂车间及前处理车间热力站提供持续热负荷。锅炉房原设有两台卧式内燃油气两用锅炉, 现二期改造拆除一台卧式锅炉( WNS4-1.25-Y型) , 并根据锅炉房现有场地再另设了3台立式锅炉( CZ1-4000WS型) 。3.主要工程量 3.1设备主要材料表( 表1) 3.2管道主要材料 主要包括热水给水管( 热PP-R) 、污水排水管( PVC-U) 、聚丙烯静音排水管( PP) 、蒸汽输送管( 无缝钢管20#) 、冷凝水管( 不锈钢无缝钢管304) 等。 4.施工作业条件

锅炉房修缮改造工程施工方案

锅炉房修缮改造工程施工方案 一、工程概况 1.1、本工程为中铁电建保定分公司锅炉房修缮及室外暖气管道改造工程。 1.2、锅炉房修缮项目主要包括内部地面,墙面、原有木门窗、原有给水管道拆除、原有灯具插座及穿线拆除;地面新做混凝土并铺设800*800地板砖、新做踢脚线;内墙面采用1:2水泥砂浆打底,防水腻子两遍、乳胶漆两遍;门窗改为塑钢门及带隐形纱扇塑钢窗;控制室内新做卫生间一间;顶棚新做铝合金龙骨、钙塑板面层吊顶。屋面现有防水层拆除,新做SBS(3+3)防水层;新做给排水管道;重新安装灯具、插座及布线穿管。 1.3、室外工程包括现有室外暖气沟上混凝土地面拆除、沟盖板拆除、地沟内清淤;采暖管道更换;路面新铺及预制板预制并安装;首层户内管道拆除新做,以及相应地面墙面拆除恢复。 1.4、工期安排:45天。 二、施工准备 2.1 施工技术组织准备 1、组织工作人员实地考察,研究方案,进行讨论,彻底把问题解决在施工之前。

2、编制施工方案、做好预算、进度计划、资金使用计划 统筹规划该工程进行施工准备和正常施工的全面性技术经济文件,同时也是编制施工图预算以保证施工顺利进行的先进技术文件之一,更是施工交叉搭接、流水顺畅进行的先决步骤。做好施工前的预算、加工、进度计划、步骤安排方可保证原材料、半成品、成品构件等按时进场待用。2.2 材料准备 在工程施工前,材料由预算人员提出材料采购计划,由材料员按时采购进场。对于主材,如砂,水泥应提前进场,确保不影响施工进度。 2.3 施工机械准备 根据本工程的实施主要要配备以下机械:

2.4 劳动力准备 根据工程及施工进度,劳动力需用计划,随各阶段施工的用工情况,随时调整配备满足工程需要的施工人员,形成严密的动态管理。 劳动力计划如下: 三、施工程序 总体程序:拆除工程---测量放线--- 卫生间砌筑--- 水电工程--- 室内装饰工程--- 清洁收尾---竣工验收。 施工程序要在保证工期的前提下,在总体上实现施工的连续性和均衡性,讲究施工流程和工艺流程,确保施工质量,降低工程成本。

锅炉安装施工组织设计方案1

锅炉安装施工组织设计方案 XXXX有限公司 编制说明 本施工方案适用于XXX有限公司XXXX锅炉安装施工的指导性文件。在具体施工过程中如有其它变化,公司主管技术经理在操作前进行现场讲解,以保证安装质量。 一、安装施工前 1 、填写工程概况表,包括:建设单位、施工单位、锅炉型号、制造厂家、产品

编号、安装地点、主要工程量、合同签定情况、工程造价等。 2、施工人员组织情况包括:经理、现场技术负责人、安全员、作业班长、起重工、铆工、钳工、管工、电工、电焊工(含操作证号)等。 3、施工设备情况包括:起重设备、千斤顶、电焊机、弯管机、试压泵、氧气瓶、乙炔瓶、枕木、滚杠、量具、水准仪、焊条保温筒。 4、技术交底 4.1 工程技术人员负责向施工班长及施工现场全体管理人员和工人,进行技术交底,同时也可请甲方代表参加。 4.2 讲解工程概况 4.3 讲解工程施工图纸 4.4 交待施工方法及人员组织、设备配备情况。 4.5 交待技术要求、质量标准及所执行的规程、规范标准及主要允许偏差。 4.6 交待保证质量和安装措施的办法。 4.7 下达施工技术措施及自检记录。 4.8 办理技术交底记录书面手续。 4.9 贯彻安全措施及预防为主安全教育,对起重、用电、承压等操作要点提出注意事项 4.10 必要时提出相应的奖罚制度和条例。 5、资料的检查 5.1 审查锅炉总图是否有技术监督部门和机械厅批准的字样印章,锅炉质量证明书填写情况及查看是否有当地技术监督部门的检查证书,如有不全或有误可拒绝安装。

5.2 如发现图纸与实物不符,质量有问题,立即与生产厂家联系解决。 5.3 建设单位提供的图纸应满足锅炉安装时应用。 6、报装 6.1 建设单位提供的技术审检完毕,填写锅炉安装申请书送达市技术监督局锅炉科。 6.2 经锅炉科审阅完毕,签署后方可进行安装。 7、分段验收与总体验收的主要依据 7.1 《锅炉压力容器安全监察暂行条列》 7.2 《蒸汽锅炉安全技术监察规程》 7.3 《热水锅炉安全技术监察规程》 7.4 《工业锅炉房设计规范》 7.5 《工业锅炉砌筑工程施工及验收规范》 7.6 《工业管道工程施工及验收规范》(金属管道篇) 7.7TJ231 (六)机械设备安装工程施工及验收规范 8、施工安装程序 基础制作-锅炉就位、校正-本体、管道、附件、安装-辅机安装-管道安装T仪表、电器安装T水压试验T油漆T试运行T验收T技术资料存档。 二、基础制作、本位就位、校正 1、按厂家提供的地基图纸要求施工 1.1其表面不得有蜂窝、麻面、裂纹等缺陷。 1.2确定划出锅炉纵向中心线、横向中心线、锅炉坐标基础准线、三条基准线确定后方可将锅炉及辅机设备位置全部划在基础上,纵向基础应做炉前比炉尾部高20-25mm以利于锅炉正常排污。

锅炉房安装工程施工方案要点

北京市xxxx项目 锅炉房安装工程施工方案 编制 审核 审批 北京xxxxxxxx工程技术有限公司 2014-5-11

目录 一、编制依据...................................1 二、工程概况...................................1 三、施工部署...................................1 四、锅炉安装...................................4 五、锅炉工艺管道安装方案.......................6 六、阀件安装...................................8 七、锅炉附件安装...............................8 八、水泵安装...................................9 九、焊接工艺...................................10 十、管道保温...................................12 十一、锅炉运行前的准备工作.....................13 十二、工程质量和安全生产技术措施...............13

一、编制依据: 1.北京x设计施工图。 2.《热水锅炉安全技术监察规程》 3.《建筑给排水与采暖质量验收规范》(GB50242-2002) 4.《机械设备安装工程与验收通用规范》(GB50231-98); 5.《压缩机、风机、泵安装工程施工与验收规范》(GB50275-98); 6.《工业管道施工与验收规范》(GB50236-98); 7.《工业设备与管道绝热工程施工与验收规范》(GBJ126-89) 8.《电气装置安装工程施工与验收规范》(GB50171-92) 9. 《工业自动化仪表工程施工与验收规范》(GB93-86) 10.《混凝土结构工程施工与验收规范》(GB50204-92) 11.《砌体工程施工与验收规范》(GB50203-98) 二、工程概况: 1、本工程为x安装工程,本项目新建建筑面积17万平米,建筑层最高 2.9m,最高建筑楼高4 3.42m。最大供热半径500m,采暖系统末端供热形式为散热器。 2、锅炉房设置于车库二层。 3、锅炉为3台2800kw的真空燃气锅炉。整个工程包括:锅炉与辅助设备安装等。其特点为工期短、任务重、系统的自动化程度较高;所以安装时应采用有效的技术措施与成品保护措施,各职能应统筹安排,同力协作,以最快的速度,优质高效的完成本工程。 三、施工部署 (一)施工组织系统 施工管理组织机构

锅炉房安装施工组织设计汇总

***************矿井锅炉房安装 施工组织设计 ******************有限公司 201年6月

目录 第一章编制说明与依据------------------------------------------------------3 一、编制说明-------------------------------------------------------------3 二、编制原则-------------------------------------------------------------3 三、编制依据-------------------------------------------------------------3第二章工程概况------------------------------------------------------------4 第三章施工策划------------------------------------------------------------5 一、总体施工部署--------------------------------------------------------5 二、工程特点及施工重点与难点--------------------------------------------5 三、总体施工方案--------------------------------------------------------5 四、施工进度计划--------------------------------------------------------5 五、劳动力进场计划------------------------------------------------------6 六、施工机械进场计划----------------------------------------------------6 七、材料进场计划--------------------------------------------------------6 八、现场生产准备--------------------------------------------------------6 第四章主要分部分项施工方法------------------------------------------------6 一、施工准备 -----------------------------------------------------------6 二、主要机械设备安装工程施工方案----------------------------------------8 三、管道安装工程施工方案-----------------------------------------------13 四、电气、仪表安装工程施工方案-----------------------------------------15 五、单机调试、漏风试验、烘炉、煮炉、安全阀整定、严密性试验和试运行-----21 第五章质量保证措施-------------------------------------------------------24 一、质量目标-----------------------------------------------------------24 二、质量方针-----------------------------------------------------------24 三、建立质量管理组织体系-----------------------------------------------24 四、质量控制措施-------------------------------------------------------25 五、质量保证措施-------------------------------------------------------25 第六章工期保证措施------------------------------------------------------26 一、工期目标-----------------------------------------------------------26 二、工期保证措施-------------------------------------------------------26

锅炉房施工组织设计

目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制依据及说明 (2) 第三章施工部署 (4) 第四章施工进度计划及工期保证措施 (6) 第五章施工现场平面布置 (7) 第六章主要施工方案方法 (10) 第七章质量保证措施 (35) 第八章安全保证措施 (38) 第九章工期保证措施 (44) 第十章文明施工措施 (44) 第^一章事故应急预案 (45)

锅炉房施工组织设计第一章工程概况本工程结构形式为框排架结构。抗震设防类别为丙类;结构安全等级为二级,地基 基础设计为丙级;建筑场地类别为H类,耐火等级为二级,屋面防水等级为H级。 锅炉房总高度,脱销溶剂制备间、水处理间为,配电间为, 上煤间为15m,上煤楼为。建筑总面积。出渣间高度为,建筑面积为 基础为钢筋混凝土柱下独立基础和地下室下筏形基础。 设备基础、基础、柱、梁、板混凝土均为C30,基础垫层为 C15,其他构件为C20;钢筋强度等级为①-HPB300级、①-HPB400 级;正负零以上外墙体为M5 混合砂浆砌300mm 厚加气混凝土砌块,内墙体为M5 混合砂浆砌300mm 厚加气混凝土砌块;正负零以下为M5 水泥砂浆机制实心砖;出渣间墙体均为370mm,厚正负零以下采用MU10 烧结普通砖、M5 水泥砂浆砌筑;正负零以上采用采用 MU10 烧结多孔砖、M5 混合砂浆砌筑。 楼地面配电间为800 X 800地转外其余均为水泥砂浆地面,锅炉间屋面为钢网架结构彩钢夹心屋面,其他屋面为钢筋混凝土现浇屋面。内墙为水泥砂浆墙面,外墙为水泥砂浆涂料墙面。 钢网架杆件采用Q235B 钢,檩条、隅撑及有关附件采用 Q235B 钢;普通螺栓、螺母和垫圈采用Q235B 钢,采用C 级螺栓连接;高强螺栓采 用大六角头高强螺栓,性能等级为级。 第二章编制依据及说明 一、编制依据: 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 《建筑工

锅炉房施工方案

市大五礼乡王家湾子村新民居锅炉房 工程 施工方案 目录 第一章工程概况 (3) 第二章工程总体部属 (5) 第一节组织系统建立 (5) 第二节构配件供应商的选择及定货 (5) 第三章施工现场平面布置 (7) 第一节场地整平 (7) 第二节临时道路 (7) 第三节施工用水、电 (7) 第四节临时设施 (7) 第四章进度计划 (8) 第五章施工方法 (9) 第一节土方工程 (9) 第二节垫层施工 (9) 第三节模版工程 (9)

第四节钢筋工程 (11) 第五节砼工程................................................. 1.2. 第六节脚手架工程 ............................................. 1..2第七节砌砖工程 ............................................... 1..3第八节装饰工程 ............................................... 1..3第九节屋面工程 ............................................... 1..6第十节管道安装 ............................................... 1..6第十一节电气配管表 ........................................... 1..7第六章劳动力及周转材料需要计划 .. 0 第七章机械需要用量计划 (3) 第八章质量保证措施 (5) 第一节质量指标 (5) 第二节质量措施 (5) 第九章安全技术措施 (7) 第一节一般规定 (7) 第二节机电设备 (9) 第三节高空作业 ............................................... 1..0第十章文明施工措施 .. (12)

相关文档