文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程监理实施细则

工程监理实施细则

工程监理实施细则
工程监理实施细则

模板工程监理实施细则

监理单位:

编制:

审批:

日期: 2016年04月04日

目录

1工程概况 (1)

2 编制依据 (1)

3监理工作的内容和流程 (2)

4 监理工作的控制要点和目标值 (4)

5 监理工作的方法和措施 (6)

1 工程概况

2 编制依据

2.0.1 已审核批准的监理规划。

2.0.2 与专业工程相关的工程标准、设计文件和技术资料。

与专业工程相关的主要工程标准有(不限于):

1 《建设工程监理规范》(B50319—2013)

2 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)

3 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)

4 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2010)

5 《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-2003)

6 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)

7 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)

8 国家其地方颁布的与专业工程相关的规章制度

2.0.3已审核批准的施工组织设计、施工方案及专项施工方案。

2.0.4 建设单位的其他有关专业管理规定。

2.0.5同类工程项目的相关资料。

3 监理工作的内容和流程

3.1 监理工作内容

模板工程的监理工作是整个工程监理工作的重要组成部分,模板工程质量的优劣直接影响钢筋砼工程和装修工程等后续工程质量的优劣,必须按部就班,环环相扣地监理好模板工程的施工。

3.1.1熟悉施工图纸,了解钢筋砼构件所需模板的规格、数量和大致拼装方法。

3.1.2审查施工单位单项施工组织方案的可行性,督促其开展技术交底和安全交底工

作。

3.1.3检查施工单位配制模板的合理性。

3.1.4严格做好模板木枋等周转材料的进场验收工作,根据施工单位的投标承诺控制模板质量。

3.1.5支撑体系的强度、刚度及稳定性必须良好,符合计算书规范的要求,确保浇筑的砼构件的绕度在规定值范围内。

3.1.6模板安装好以后,应校核其轴线垂直度,几何尺寸及梁、墙、柱顶对角线是否有误。

3.1.7模板安装完成后,督促施工单位及时报验,根据规范再逐条系统地进行检查,确保砼浇筑的顺利进行。

3.2 模板工程监理工作流程

模板工程质量控制工作流程如下图:

5 监理工作的方法和措施

混凝土在浇筑时呈可塑状态,模板与混凝土直接接触,使混凝土具有设计所要求的形状;支架系统起支撑模板,保持其位置正确并承受模板、混凝土以及施工荷载的作用。模板及其支架系统的质量,将直接影响到混凝土成型后的质量。

5.2 模板拆除质量要求

5.3 模板工程的质量预控内容

5.3.1审核模板工程的结构体系、荷载大小、合同工期及模板的周转情况等,综合考虑承包单位所选择的模板和支撑系统是否合理,提出审核意见。审核中要重点审定:

1 能否保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相关位置的正确,对结构节点及异型部位模板设计是否合理(是否采用专用模板);

2 是否具有足够的承载力、刚度和稳定性,能否可靠地承受新混凝土的自重和侧

压力,以及在施工过程中所产生的荷载;

3 模板接缝处理方案能否保证不漏浆;

4 模板及支架系统构造是否简单、装拆方便,并便于钢筋的绑扎、安装清理和混凝土的浇注、养护;

5 要求承包单位绘制全套模板设计图(模板平面图、分块图、组装图、节点大样图以及零件加工图);

5.3.2 对进场模板规格、质量进行检查

目前施工中常用钢模板,木模板、胶合板模板等。监理工程师应对模板质量(包括重复使用条件下的模板),外型尺寸、平整度、板面的清洁程度以及相的附件(角膜、连接附件),以及支承系统都应进行检查,并确定是否可用于工程,提出修改意见。重要部位应要求承包单位按要求预拼装。

对承包单位采用的模板螺栓应在加工前提出预控意见,确保加工质量,确保模板连接后的牢固。

5.3.3隔离剂(脱模剂)

选用质地优良和价格适宜的隔离剂是提高混凝土结构、构件表面质量和降低模板工程费用的重要措施。各种隔离剂都有一定的应用范围和应用条件。在审批时应注意:

1 注意脱模剂对模板的适用性。如脱模剂用于金属模板时,应具有防锈、阻锈性能;用于塑料模板时,应不使塑料软化变质;用于木模板时,要求它渗入木材一定深度,但不致全部吸收掉,并能提高木材的防水性能。

2 要了解混凝土结构构件的最终饰面要求。如构件的最终饰面是油漆、刷浆或抹灰,应选用不影响混凝土表面粘结的脱模剂。有建筑物的混凝土构件,则应选用不会使混凝土表面污染和变色的脱模剂。

3 要注意施工时的气温和环境条件。在冬期施工时,要选用冻结点低于最低气的

脱模剂;在雨季施工时,要选用耐雨水冲刷的脱模剂;当混凝土构件采用蒸汽养护时,应选用热稳定性合格的脱模剂。

4 应注意施工工艺的适应性。有些脱模剂刷后即可浇注混凝土,但有些脱模剂要等干燥后才能浇注混凝土。因此选用时应考虑脱模剂的干燥时间是否能满足施工工艺要求。脱模剂的脱模效果与拆模时间有关,当脱模剂与混凝土接触面之间粘结力大于混凝土的内聚力时,往往发生表层混凝土被局部粘掉的现象,因此具体拆模时间,应通过实验确定。

5.4 模板工程施工中的质量监理要点

5.4.1 墙、柱支模前应先在基底弹线,以弹线校正钢筋位置,并为合模检查位置提供准确依据。

为防止胀模、跑模、错位造成结构端面尺寸超差、位置偏离、漏浆造成蜂窝麻面,模板支撑应符合模板设计要求。

1 柱模应有斜支撑或拉杆,柱模拉杆每边宜设两根,固定在事先埋入楼板内的钢筋环上。用花篮螺栓调节校正模板垂直度。拉杆与地面夹角为45度,预埋钢筋环与柱距离宜为3/4柱高。

2 剪力墙模板穿墙螺栓规格和间距应符合模板设计。一般穿墙螺栓应用ф12以上的钢筋制作,间距一般不大于60cm。

3 梁模板一般情况下采用双支柱,间距以60-100cm为宜。支柱上面垫10*10cm 方木,支柱中间或下边加剪力撑和水平拉杆。梁侧模板竖龙骨一般情况下宜为75cm,梁模板上口应用卡子固定,当梁高超过60cm时,加穿梁螺栓加固。

4 楼板模板一般情况下支柱间距为80-120cm,大龙骨间距60-120cm小龙骨间距为40-60cm。

5.4.2对模板拼缝、节点位置模板支搭情况及加固情况,应认真检查、防止漏浆及缩

颈现象。

5.4.3 梁、板底模当跨度大于4m时应起拱,设计无要求时,一般起拱高度宜为1/1000-3/1000。

1 预埋件、预留孔洞的位置、标高、尺寸应复核;预埋件固定方法应可靠,防止位移。

2 模板在下列情况下要开洞:一次支模过高,浇捣困难;有大的预留洞口,洞口下难以浇注;有暗梁或梁穿过;钢筋密集,下步不易浇注。

3 合模前钢筋隐检已合格,模内已清扫干净,应剔除部位已剔凿合格;合模后核验模板位置、尺寸及钢筋位置,垫块位置与数量,符合要求才能浇注混凝土。

5.4.4 模板涂刷隔离剂时首先应清除模板表面的尘土和混凝土残留物,在涂刷,应均匀,不得漏刷或沾污钢筋。

5.4.5 混凝土整体结构的拆模原则

1 底模混凝土强度已达到设计要求,一般均应达到设计强度等级的75%以上(混凝土强度应以同条件养护的试块抗压强度为准,一般也参照混凝土强度增长率推算表估算);结构跨度大于8m的梁、板、拱壳和大于2米的悬臂构件应达到100%;

2 侧模混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模而损坏;

3 在拆除模板过程中,如发现混凝土有影响结构安全的质量问题,应停止拆除,经过处理后方可继续。

4 大模板墙体施工,在常温下墙体混凝土强度必须达到1Mpa ,冬期施工规定进行拆模。

5 冬季施工要遵照现行混凝土工程施工及验收规范中的有关冬期施工规定进行拆模。

5.5 模板工程常见质量通病

5.5.1强度、刚度、和稳定性不能保证;重要的、较高、较复杂的现浇混凝土结构无模板设计;整体性、密闭性、精确度差造成大量剔凿;未按验评标准对模板工程做同步验评。

5.5.2轴线位移

1 轴线定位错误;

2 墙、柱模根部和顶部无固定措施,发生偏差后不作认真校正造成累积误差;

3 不拉水平和竖向通线;无竖向总重直度控制措施;

4 支模刚度差,拉杆太稀;间距不规则;

5 不对称浇灌混凝土,挤偏模板;

6 螺栓、顶撑、木楔使用不当或松动,用铁丝拉结捆绑,变形大;

7 模板与脚手架拉结。

5.5.3 变形

1 支撑及模板带、楞太稀,断面小,刚度差,支点位置不当,支撑不可靠;

2 组合小钢模时,连接件未按规定布置,连接件不齐,模板整体性差,变形漏浆,小刚模支点太远,超规定,钢模变形;

3 墙、梁模板无对拉螺栓及模内缺顶撑;

4 承重模板垂直支撑体系刚度不足、拉杆大,稀,垂直立撑压曲;

5 支撑体系缺余撑或十字拉杆,直角不方(包括在门洞门口易变形),系统变形甚至失稳;

6 角部模板水平楞支撑悬挑,而不采取有效措施,造成刚度差,变形大;

7 模板在边坡上支点太软,易松动变形;

8 竖向承重支撑地基本夯实,不垫板,也无排水措施,造成支点下沉;

9 不对称浇灌混凝土,模板被挤偏(如门口,洞口及圆形模等);

10 浇墙、柱混凝土时,不设混凝土卸料平台,或混凝土太稀,浇灌速度过快,一次浇灌混凝土太厚,振捣过份,造成模板变形;

11 冬期施工,无防冻措施,支撑地基冻胀,或回填土化冻,地基下沉。

5.5.4 标高偏差

1 每层楼无标高控制点,竖向模板根底未做找平(注意,如用砂浆找平,砂浆不得深入柱体);

2 模顶无标高标记(特别是墙体大模板顶标高,圈梁顶标高,圈梁顶标高,设备基础顶标高)或不按标记检查施工;

3 楼梯踏步模未考虑不同装修层厚差。

5.5.5 接缝不严,接头不规则

1 模板制作安装周期过长,造成干缩缝过大;浇混凝土前不提前浇水湿润胀开;模板木料含水率过大,木模制作不符合要求,粗糙,拼缝不严;

2 钢模变形不修理;

3 钢模接头非整拼时,模板接缝处堵板马虎;

4 堵缝措施不当(如用油毡条、塑料条、水泥袋纸、泡沫塑料等堵模板缝,难以拆净,影响结构和装饰);

5 梁柱交接部位、楼梯间、大模板接头尺寸不准;错台;不交圈。

5.5.6 脱模剂涂刷不符合要求

1 拆模后不清理残灰即刷脱模剂;

2 脱模剂涂刷不匀或漏涂,或涂刷过多;

3 油性脱模剂使用不当,油污钢筋、混凝土(特别是滑模、楼板模、预制板钢模);

4 脱模剂选用不当,影响混凝土表面装饰工程质量。

5.5.7模内清理不符合要求

1 墙、柱根部的拐角或堵头,梁、柱接头最低点不留清扫口,或所留位置无法有效清扫;

2 合模之前未做第一道清扫;

3 钢筋已绑,模内未用压缩空气或压力水清除;

4 大面积混凝土底板垫层,后浇带(缝)底部未设施工用清扫坑。

5.5.8封闭的或竖向的模板无排气口,浇捣口;

1 对墙体内大型预留洞口模底,对称下混凝土时易产生气囊,使混凝土不实;

2 高柱、高墙侧面无浇捣口,又无有效措施,造成混凝土灌注自由落距太大,易离析,无法保证浇捣质量。

5.5.9 斜模板存在问题

1 较大斜坡混凝土不支面层斜模,混凝土无法振实;

2 面层斜模与基底面不拉结,不固实,混凝土将模板浮起。

拆模使混凝土受损

1 支模不当影响拆模;

2 拆侧模过早,破坏混凝土棱角;

3 杯斗起模过早,混凝土坍落,杯斗起模过晚无法起出;

4 低温下大模板拆模过早,墙体粘连;

5 冬施拆模过早,混凝土未达临界强度面受冻;

6 承重底模未按规范规定强度拆模(GB50204—

其它支模错误

1 不按规定起拱(如现浇梁≥4米跨时应起拱1/1000~3/1000);

2 支模中遗漏预埋件、预留孔;

3 合模前与钢筋及各专业未协调配合;

4 硬架支模,板底留缝太小(宜30~50mm),不利于混凝土返浆;

5 园形模箍、紧箍器间距不规则,造成箍模力不匀。

工程监理实施细则全完整版

工程监理实施细则全 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

GD220206□□ 中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线车间) 模板监理实施细则 编写: 审批: 东莞市大业建筑技术咨询有限公司中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目监理部 2016年10月 18 日 目录

一.工程概况 工程名称:中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目 建设地点:东莞市麻涌镇新沙港后工业园 建设单位:中储粮油脂工业东莞有限公司 设计单位:河南工大设计研究院 施工单位:中国南海工程有限公司 监理单位:东莞市大业建筑技术咨询有限公司 本工程为中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线生产车间建筑工程),由中储粮油脂工业东莞有限公司兴建,建设工程合同工期为150日历天(工期计算从实际签发开工令日期起计算),新建生产车间一栋八层,占地面积㎡,计算容积面积㎡,建筑面积㎡,配套建设地坪、外网管线等总图工程。本工程结构使用年限50年, 本工程抗震设防烈度为7级,钢框架抗震等级为四级,钢筋混凝土结构构造要求三级抗震,建筑结构安全等级为二级。 二.专业工程特点 本工程承台、地梁、±以下结构柱、构造柱以及局部板均采用木质模板,模板工程的质量(包括制作安装)对于钢筋、砼结构与构件的外观平整和几何尺寸的准确以及结构的强度和刚度等将起重要的作用。为确保整体结构工程的质量,特编制模板工程的监理实施细则。 三.监理工作依据 1.《建设工程监理规范(GB50319—2013)》。 2.经监理公司批准的监理规划。 3.经监理批准的施工组织设计。 4.业主提供的本工程全套施工图纸、设计文件。

城市老小区改造市政配套工程监理实施细则(DOC)

A4 工程 监理实施细则 (市政部分) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 一、编制依据............................................... 二、专业工程特点............................................ 三、监理工作流程............................................ 四、监理工作要点............................................ 五、监理工作方法及措施....................................

道路工程监理实施细则 一、编制依椐 1、受委托,设计城区小规模住宅区综合整治改造工程。 2、建设方提供的道路规划平面图及有关资料。 3、采用的规范和标准: 《老住宅小区综合整治标准》2005 《老住宅小区综合整治管理规定》 《老住宅小区综合整治实施意见》 《城市道路设计规范》CJJ37-2012 《混凝土路面施工及验收规范》CJJ1-2008 《城市道路路基施工及验收规范》CJJ44-91 《公路工程质量检验评定标准》JTGF80-2004 《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000 二、专业工程特点 1.概述 (1)本次改造的两个小区位于附近,总建筑面积约为3万平方米。 2、材料 (1)混凝土 1.1水泥混凝土面层抗折强度为4.5Mpz,C30混凝土。 1.2道路上的混凝土层表面进行拉毛处理。

办公楼装饰装修工程监理实施细则

1、开工准备工作 ⑴对工程所需原材料,构配件的质量进行检查和控制 工程材料、半成品,构配件应事先提交样品,经甲方和监理认可后才能采购订货。凡进场材料均应有产品合格证或技术说明书,在材料、设备到货24小时前,通知监理工程师验收,承包方必须按规范要求进行抽样试验。有关抽样试验频率,参照《建设项目质量控制》附录五,监理工程师有权进行抽样复验。经抽样检查合格的材料方可用于工程施工。 (2)承包方按约定的时间向监理方提交施工组织设计,监理方按规定的时间给予审批。监理工程师对施工组织设计的审核,重点审核该方案对保证工程质量提出的技术和组织措施。 ①施工单位编制重点分部(项)工程的施工技术文件; ②针对工程质量通病制定技术措施; ③保证工程质量的预控措施。 (3)对承包方机械、设备的检查; ①设备性能能否满足施工工艺和质量要求; ②设备的数量能否满足工期的要求; ③机械设备能否满足技术规范要求; ④仪器设备精度、性能能否满足质量要求。 2、开工报告 ⑴单位工程开工前,承包方应填写“工程开工报审表”,经总监理工程师批准后方可施工。 ⑵单位工程开工申请报告审查的内容主要有: ①施工许可证是否已获政府主管部门批准; ②施工组织设计是否已获总监理工程师批准; ③承包单位现场管理人员是否已到位,机具施工人员是否已进场,主要工程材料是否已落实。

④进场道路及水、电、通讯等是否满足开工要求。 五、事中质量控制(施工过程中质量控制)实施细则 每道工序均应做到事先有准备、事中有检查、事后有资料。其共同部分为: 1、事前准备 ⑴学习有关图纸和技术资料。 ⑵学习操作规程和质量标准。 ⑶对操作人员进行技术交底。 2、资料验证 ⑴施工记录、自检记录; ⑵质量评定记录。 六、装饰、装修工程监理组织机构图 为做好综合楼的装饰装修工程,加强和便于装饰装修工程的管理,我监理部按装饰装饰的楼段划分配备相应的监理人员,并明确责任,图示如下: 七、装饰、装修工程基本规定 基本规定 1、建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定 2、建筑装饰装修工程施工中,严禁违反设计文件擅自改动

某广场铺装工程监理细则

某广场铺装工程监理细则 目录 一、工程概况 二、监理工作依据和目标 三、监理工作程序 四、监理工作内容和控制要点 五、质量验收 六、安全生产和文明施工监理 七、工程技术档案资料 前言 *******广场铺装工程监理细则是以监理规划为基础,以有关法规、规范、标准、国家建筑标准设计图集和工程设计图纸、设计变更为依据而编制的。工程施工监理涉及到素土砼实、塘渣回填、碎石垫层、砼垫层、花岗岩铺装、绿化工程、广场照明工程、雨水排水工程、安全文明施工专项管理等的施工监理。为使本工程在安全与质量上能达到预期目标,在施工过程中要求监理人员对各工程的施工全过程进行全面质量控制,对关键部位、关键工序进行旁站监理,对进场原材料、安全文明施工等进行严格的监控。 一、工程概况 本工程东靠***路南连江东路,西面与体育馆连成一体,广场铺装面积约28000平方米。本工程建设单位为*****文化基础设施筹建办;施工单位为*****建设集团有限公司;设计单位为****园林设计研究院;监理单位为****工程建设监理有限公司;质监单位为***市质监站。 二、监理工作依据和目标工作依据: 1、监理合同和监理规划; 2、与工程相关的标准、设计文件、验收规范和技术资料; 3、施工合同和经批准的施工组织设计;工作目标: 1、确保施工质量合格;确保施工进度在2009 年4 月底前竣工;确保工程投资控制在合同价款以内;确保安全生产无死亡事故。三、监理工作程序 四、监理工作内容和控制要点 1、审查施工方案 a.审查的主要内容: ①审批手续是否符合规定。 ②内容的完整性,人、财、物资源投放是否能确保工程质量和进度。 ③施工技术方法的可行性,是否能可靠的保证工程质量和安全。

某建筑地面工程监理实施细则(doc 8页)

某建筑地面工程监理实施细则(doc 8页)

建筑地面工程监理实施细则 (以厨卫间有防水要求的板块面层为例) 一、专业工程特点 工程做法:楼板,1:8水泥炉碴垫层找坡,水泥砂浆找平层30厚。防水层聚胺脂防水涂料2mm,水泥砂浆保护层20厚,地板砖300×300×6。 预计施工的环境:施工的月份,预计最低气温。 验收规范:GB 50209-2002,GB 50300-2001,GB 50207-2002 二、监理工作流程

记录方可进行建筑地面工程的施工。 (2)建筑地面工程各构造层和面层的铺设,均应待其下层检验合格后方可施工上一层。建筑地面工程各层铺设前与相关专业的分部工程、分项工程以及设备管道安装工程之间,应进行交接检验。 (3)建筑地面施工时,各层环境温度的控制应符合下列规定: 采用掺有水泥,石灰的拌合料铺设以及用石油沥青胶结料铺贴时,不应低于5℃。 采用有机胶粘剂粘贴时,不应低于10℃。 采用砂、石材料铺设时不应低于0℃。 (4)铺设有坡度的地面采用砼板上炉碴垫层,铺设的厚度须达到设计要求的坡度。 (5)检验水泥砂浆强度试块的组数,按每层不少于1组,当每层建筑面积大于1000平方米时,每增加1000平方米应增做1组试块,小于1000平方米按1000平方米计算。当配合比改变时,亦应相应地按规定组数制作试块。 (6)地砖面层的铺设宜地室内装饰工程基本完工后进行。 (7)建筑地面工程质量的检验应符合下列规定。 基层和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段做为检验批,高层建筑的标准层可按每三层做为体验批(不足三层按三层计) (8)建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目必须达到GB50209-2002规定的质量标准,认定为合格,一般项目80%以上的检查点符合GB50209-2002规范规定的要求,其他检查点不得有明显影响使用,并不得低于允许偏差值的50%为合格。达不到质量标准按GB50300的规定处理。 (9)建筑地面工程完工后,施工质量验收应在施工自检的基础上,由监理单位组织有关单位对分项工程、子分部工程进行检验。 (10)检验方法应符合下列规定: 允许偏差应采用钢尺、2米靠尺、楔形塞尺、坡度尺和水准仪。空鼓向用敲击的方法。检查有防水要求的建筑地面的基层和面层,应采用泼水或蓄水方法,蓄水时间不得少于24小时,表面面层采用观感的方法。 (11)建筑地面完工后,应对面层采取保护措施。

国道项目示范路改造工程监理实施细则范本(含涵洞工程)

示范路改造工程 监理实施细则 目录 第一章质量监理总论 一、质量控制的原则 二、质量监理的依据 三、质量监理的任务 四、质量监理的阶段和内容 五、质量监理的方法 第二章测量、试验检测监理 一、测量监理工作的主要内容 二、测量监理工作流程及要点 三、测量监理工作依据和方法 四、试验监理工程的内容 五、试验监理工作的要点 六、监理试验室 第三章软土地基处理质量监理 一、软土地基质量监理工作流程 二、软土地基质量监理工作要点 三、垫层及浅层处理监理工作的主要内容 四、垫层及浅层处置质量监理工作流程

五、垫层及浅层处置质量监理工作要点 六、土工合成材料质量监理工作主要内容 七、土工合成材料质量监理工作流程 八、土工合成材料质量监理工作要点 九、粉喷桩质量监理工作的主要内容 十、粉喷桩质量监理工作流程 十一、粉喷桩质量监理工作要点 第四章路基工程质量监理 一、测量及施工放样监理工作要点 二、场地清理质量监理 1、工作内容 2、工作流程 3、监理要点 三、填方路堤质量监理 1、工作内容 2、工作流程 3、监理要点 四、挖方路堑质量监理 1、工作内容 2、工作流程 3、监理要点 五、路基边坡防护工程质量监理

1、植物防护工程监理工作内容、流程、要点 2、砌石防护工程监理工作内容、流程、要点 六、路基排水工程质量监理 1、浆砌排水沟质量监理工作内容、流程、要点 2、盲沟与渗沟质量监理工作内容、流程、要点 七、改良土路基质量监理 1、改良土路基质量监理工作内容 2、改良土路基施工监理工作流程 3、改良土路基监理工作要点 八、路基支挡结构质量监理 1、砌石混凝土挡土墙质量监理主要内容、工作要求、监理要点 2、加筋土挡土墙质量监理主要内容、工作流程、监理要点 九、构造物台背回填质量监理 1、构造物台背回填质量监理主要内容 2、构造物台背回填监理工作流程 3、构造物台背回填监理工作要点 第五章路面基层施工质量监理 一、水泥稳定土基层和底基层质量监理 1、工作内容 2、工作流程 3、监理要点 二、石灰稳定土基层和底基层质量监理

某广场土方开挖工程监理实施细则(doc 8页)

某广场土方开挖工程监理实施细则(doc 8页)

昆明置信广场 土方开挖工程 监理实施细则 编制人: 批准人:

土方开挖工程 监理实施细则 1、工程概况 建设单位:云南中置信房地产开发有限公司 工程名称:昆明置信广场 建设地点;昆明市呈贡新城——吴家营行政商务中心区 项目设计规模及面积; 本工程总建筑面积:379818平方米,建筑占地面积:18404平方米,其中,地下部分建筑面积:122283平方米,地上部分建筑面积:257535平方米。 建筑楼层及高度: A、B座塔楼及商务裙房:地下3层,塔楼地上23层;裙房地上4 层。建筑高度:92.75米(塔楼)、20.9米(裙房) C、D、E座塔楼及商业裙房:地下3层。塔楼地上26层,裙房地上5 层。建筑高度:99.3米(塔楼)、20.9米(裙房) F座塔楼及商业裙房:地下3层,塔楼地上26层,裙房地上5层。建筑高

度:99.3米(塔楼),31.4米(裙房) G座:地下2层,地上26层;建筑高度:97.1米。(地上建筑层数从-1层起计) H座:地下2层,地上26层;建筑高度:97.1米。(地上建筑层数从-1层起计) 建筑其他主要特征: 建筑设计使用年限:3类(50年);建筑防火分类:一类高层公共建筑;建筑耐火等级:均为一级。主要结构类型;A、B座为框架抗震墙结构;C-F座塔楼为框架抗震墙结构,裙房为框架结构;G、H座为框架抗震墙结构;连廊为框架+钢结构。建筑物抗震设防烈度:八度。 2、工程地质情况 1、场地地层、 拟建场地地层主要为人工填土层、场地地表土层有厚度不等的填土(主要为局部有素填土、耕土),下部依次为上更新统冲洪积及坡残积地层,和下覆古生界寒武系下统(∈1q+c)沧浪铺、筇竹寺组,黄灰色,薄层状,泥质粉砂岩、泥岩互层。 2、地基土层描述 (1) 、素填土:褐红、褐黄、褐红夹黄等色,稍湿。以硬塑状态的粉质粘土为 主,夹有碎石等杂物,无摇振反应,光泽反应为稍有光泽,切面稍滑,干强度一般,局部松散,主要分布于场地南北侧基坑边缘,厚约0.6—8.5米,填土压密性质较好,标贯击数为5—16击,平均击数为8.1击。(2)、强风化泥质粉砂岩:黄褐、褐黄、褐红夹灰等色,薄层状。层状结构,块状构造,节理裂缝发育,岩芯呈碎块状,质较硬,场地东南侧埋深较深,

房屋建筑工程的监理实施细则

. . . z 蓬溪县任隆镇等4人集资建房 房建工程监理实施细则 审批人: 编制人: 泰兴工程建设监理公司 二○一一年十月

房屋建筑工程监理实施细则 工程概况及特点: 蓬溪县任隆镇邓人集资建房工程位于蓬溪县任隆镇,建筑结构为底框结构建筑,基础为独立柱基和人工挖桩复合基础。土建与给排水、采暖、电照、通信、信号各专业需配合施工,预埋件及预留洞较多,工程地质情况较为复杂。 2

. 资料. 1、房屋建筑工程监理工作

2、土工程 2.1 土开挖 2.1.1监理工程师审批施工案,重点审查开挖式、支护形式、临时排水措施、回 填案及施工安全措施。 2.1.2监理工程师复测承包单位上报的基础工程轴线定位点、水准基点。 2.1.3土开挖控制要点: 1、当基底位于地下水位以下时,检查开挖时采取的降水措施,地下水位 应降至基坑底0.5m以下。雨季施工时,应在基坑围设置排水通道。 2、检查开挖边坡形式,当现场不宜进行放坡开挖时,应格检查基坑支 护。施工过程中,应对支护结构、围环境进行观察和监测,出现异常 情况,应协调各及时处理。 3、地基土不得超挖、扰动。当地基表面被水浸泡和扰动,必须经过妥 善处理,达到设计要求。 4、监理工程师会同设计单位、承包单位共同验槽,见证检测地基承载 力。 5、检查基底高程和表面平整度。 2.2回填土 2.2.1回填土质量控制要点: 1、基坑回填必须在建筑物地下部分隐蔽工程检查验收合格后及时进行。 2、控制回填程序,防止引起不均匀沉降。 4

. 资料. 3、监理工程师见证检验回填土压实度。 4、监理工程师检查回填土的高程、表面平整度。 5、检查填土施工时的压实机具,对分层厚度、压实遍数、含水率等进 行控制。 3、地基基础工程 3.1基础检验 3.1.1监理工程师审查施工案,承包单位必须格按照批准的施工案进行组织施工。 3.1.2基坑开挖后经监理工程师、设计单位、承包单位联合验槽后可继续后续施 工。 3.1.3监理工程师检查基底平面位置、尺寸、基底标高、基底土质,检查基底地 质情况和承载力是否与设计相符,基底检验情况应详细纪录地基检验表。 3.1.4监理工程师按施工案和设计要求检查土质边坡坡度、基槽外形尺寸、边坡 支护和临时支撑。 3.2地基处理 3.2.1灰土、砂、砂、三合土地基质量控制要点: 1、地基处理须经参建各共同验槽合格后进行。 2、灰土地基:监理工程师按施工规和设计要求检查灰土的配合比、含水量、 拌和的均匀性、虚铺厚度、夯实机具的种类。 3、砂和砂地基:监理工程师检查砂和砂和砂级配、含水量,采用的施工法 (平振法、插振法、水撼法、夯实法、碾压法)。 4、三合土地基:监理工程师按施工规和设计要求检查所有碎的粒径、拌和 均匀性、三合土铺设厚度、铺平夯实度。

公路工程改造监理实施细则

第一章总则 1.1 工程概况 ######东起江苏省丰县,西至菏泽市东明县,是省际交通的重要通道。大田集至定陶段是丰东线菏泽境内的一部分,现为二级公路,该路段修建时间较早,路面窄且病害严重,已无法满足快速增长的交通运输需求,成为制约丰东线菏泽境内通行的交通瓶颈。因此,该项目改建势在必行,通过加宽路面,改善通行条件,将更好地促进社会经济和交通运输事业的发展,是适应交通量快速增长,完善公路交通网络布局的一项重要工程。 本项目采用二级公路标准,设计速度80km/h,第二驻地办承担第三、四、六合同段的监理任务。其中第三合同段包含K111+850.9~K132+372.5段内的临时工程、路面工程、绿化工程,一般路段路基宽度采用15.0m,路面宽度采用13.5m,定陶县黄店段及德商高速分离立交处路基宽度采用23.5m,路面宽度采用22m,定陶县东王店路基宽度采用16.5m,路面宽度采用15m,定陶城区段路基宽度采用19.5m,路面宽度采用18m;第四合同段包含K144+937.2~K150+668.4段内的临时工程、路面工程,路基宽度采用23.5m,路面宽度采用22.0m;第六合同段为全线交通工程,包含标志、标线、轮廓标、道口标柱和示警桩。 三合同段路面结构层类型为:加宽及新建路面表面层采用细粒式改性沥青混凝土(AC-10),下面层采用中粒式沥青混凝土(AC-16),基层采用水泥稳定碎石,底基层采用二灰土;补强路段基层采用水泥稳定碎石;罩面路段面层采用细粒式改性沥青混凝土(AC-10)。 四合同段路面结构层类型为:加宽及新建路面面层采用中粒式改性沥青混凝土(AC-16),基层采用大粒径透水性沥青混合料(LSPM-25)和水泥稳定碎石,底基层采用二灰土;补强部分面层采用采用中粒式改性沥青混凝土(AC-16

(完整版)楼地面工程监理细则(DOC)

B13 工程 监理实施细则 (楼地面) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程概况(针对楼地面工程情况作简单介绍,特别要写工程的特点、难点和特殊要求) 二、范围和目标(范围:楼地面工程的施工(设计)监理。目标:达到优良合格工程的要求) 三、编写依据: 1 .《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 2 .《建筑工程质量监控与通病防治全书》 3 .《建设工程质量通病治理措施》 四、楼地面工程监理控制要点: (一)事前监理控制要点与方法 1 .1 掌握和熟悉有关楼地面工程的质量控制文件和资料,即熟悉监理合同、承包合同、设计图纸。 1 . 2 做好图纸会审工作,组织施工等有关单位进行会审,并做好会审记录。会审重点: (1 )楼地面工程是否符合设计规范及地区的技术标准要求。 (2 )所用的材料、设备、规格、型号、性能是否合理。 (3 )与其他专业图纸对照是否有相互矛盾,如:平、立面布置不合理的现象,并予与协调解决。 1 .3 对承包单位资质进行审核: (1 )审查企业注册证明和资质等级,要求交验有关证明(复印件)。(2 )主要施工经历或业绩。 (3 )技术力量情况。

(4 )施工机具、设备情况。 (5 )对近期已完成或在建工程进行实绩考察。 (6 )资金或财务状况。 (7 )对承包单位选择的分包单位,必须按规定审查、认证,符合条件方允许进场施工。 (8 )对施工方的技术工种、上岗证进行审核。 1 .4 审核楼地面工程开工申请报告 (1 )施工组织设计应按施工规范要求,编制有保证施工安装质量的技术措施和施工工艺流程。 (2 )根据提交的开工申请报告,审查是否已具备开工条件,审核标准应以施工方案、现场施工准备情况、各种开工手续是否齐全,来确定是否同意开工。 1 .5 地面与楼面各层所用的材料拌合料和制品的种类、规格、配合比、标号等,应根据设计要求选用,并应符合国家和部颁的有关现行标准,如对其质量发生怀疑时,应进行抽检。各层所用的拌合料的配合比,应由试验确定。 1 .6 位于沟槽、暗管等上的地面与楼面工程,应在该项工程完工经检查合格并交接验收后方可施工。 1 .7 有关耐酸防腐的地面与楼面工程,应按国家标准《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》中的有关规定执行。 1 .8 地面与楼面工程施工,对使用有害于健康的和易引起火灾危险的材料(如沥青、胶接剂、溶剂等),应按国家颁布的《建筑安装工

某广场铺装工程监理细则

目录 一、工程概况 二、监理工作依据和目标 三、监理工作程序 四、监理工作内容和控制要点 五、质量验收 六、安全生产和文明施工监理 七、工程技术档案资料 前言 *******广场铺装工程监理细则是以监理规划为基础,以有关法规、规范、标准、国家建筑标准设计图集和工程设计图纸、设计变更为依据而编制的。工程施工监理涉及到素土砼实、塘渣回填、碎石垫层、砼垫层、花岗岩铺装、绿化工程、广场照明工程、雨水排水工程、安全文明施工专项管理等的施工监理。为使本工程在安全与质量上能达到预期目标,在施工过程中要求监理人员对各工程的施工全过程进行全面质量控制,对关键部位、关键工序进行旁站监理,对进场原材料、安全文明施工等进行严格的监控。 一、工程概况 本工程东靠***路南连江东路,西面与体育馆连成一体,广场铺装面积约28000平方米。本工程建设单位为*****文化基础设施筹建办;

施工单位为*****建设集团有限公司;设计单位为****园林设计研究院;监理单位为****工程建设监理有限公司;质监单位为***市质监站。 二、监理工作依据和目标工作依据: 1、监理合同和监理规划; 2、与工程相关的标准、设计文件、验收规范和技术资料; 3、施工合同和经批准的施工组织设计;工作目标: 1、确保施工质量合格;确保施工进度在2009 年4 月底前竣工;确保工程投资控制在合同价款以内;确保安全生产无死亡事故。三、监理工作程序 四、监理工作内容和控制要点 1、审查施工方案 a.审查的主要内容: ①审批手续是否符合规定。 ②内容的完整性,人、财、物资源投放是否能确保工程质量和进度。 ③施工技术方法的可行性,是否能可靠的保证工程质量和安全。 ④施工工期的合理性,能否保证在规定的工期内完成。 ⑤经济性,是否对工程造价有影响。 ⑥施工平面布局的合理性,是否构成对安全文明施工的不利影响。 b.审查方法:要求施工单位至少在工程施工前一周报送监理审查,监理在3 天内审查批复。 2、测量控制 广场铺装、绿化平整后,标高、坡度均应符合设计和规范要求。 3、材料质量控制

土建工程监理实施细则

监理实施细则 工程名称:经纬·御贤府 专业:土建工程 编制: 审核: 项目监理部(盖章) 浙江木石建设项目管理咨询有限公司 年月日 土建工程监理实施细则一、工程概况及土建工程监理目标

1.1进度目标:项目工期457天,从2014年7月31日至2015年10月31日。 1.2质量目标:《本工程监理规划》列出的专业质量控制要求。 1.3投资目标:以《工程施工承包合同》中所列的专业投资目标,静态投资控制在万元。 二、土建工程监理实施的依据 表1 监理实施的依据 文件名称编号工程施工承包合同、招投标文件 监理委托合同 业主提供的施工图纸及地质勘探等有关资料 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001 地下防水工程质量验收规范GB50208-2002 建筑桩基技术规范JGJ 94-94 混凝土结构设计规范GB50010-2002 地基与基础工程施工及验收规范GBJ 202-83 钢筋焊接及验收规程JGJ 18-96 建筑钢结构焊接规程JGJ 81-91 玻璃幕墙工程技术规范JGJ 102-96 建筑地面工程施工及验收规范 建筑装饰工程施工及验收规范 本地区现行的有关预算、结算定额及文件 《中华人民共和国工程建设标准强制性条文—房屋建筑部分》2002年版 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002经审批的主体结构工程施工组织设计 本工程监理规划 三、质量控制工作内容 1. 审查该工程主体结构工程施工组织设计; 2.检查混凝土工程的轴线与标高; 3.检查模板、钢筋制作安装质量,参加隐蔽工程验收; 4.检查商品混凝土及其浇捣质量; 5.检查现浇结构工程施工质量;

混凝土结构加固改造工程监理实施细则(试用版).doc

***项目 混凝土结构加固改造工程监理实施细则(试用版) 编号:双监**(细则)-** 总监理工程师: XxxxXXXX工程咨询监理有限公司 ***项目监理部 ****年*月

目录 一、工程基本情况 二、相关监理依据 三、监理控制程序 四、加固改造工程质量控制要点

本细则适用于混凝土结构加固改造工程监理质量控制工作,“”阴影内容供参考,项目监理部应根据项目实际情况、设计要求及新颁规范认真修订完善。 一、工程基本情况 1.工程概况 2.既有结构鉴定意见及结论 3.加固改造的目的及主要设计要求 4.监理工作的目标与重点: 加固改造工程施工前,总承包单位应编制详细可行的加固改造施工组织设计文件(包括各专项施工方案),及时组织专家进行方案论证并落实专家提出的意见。施工组织设计文件中涉及结构设计(如卸荷、支撑、拆除及加固顺序、质量标准、技术参数等)内容的,总承包单位应征询设计单位的意见。总承包单位完善施工组织设计文件后,报项目监理部的审核。 总承包单位应依照规范及设计要求,细化企业标准并编制《混凝土结构加固改造施工质量

验收标准》,监理单位协同总承包单位组织质监单位、设计单位、建设单位及相关专家进行审定,以规范施工质量行为、确立有效可行的验收依据。总承包单位依据验收标准划分加固改造工程检验批、分项、分部工程,编制各项质量保证资料表格,并报项目监理部审核,以便落实工程资料的各项管理工作。 项目监理部组织监理工程师熟悉施工图纸,发现问题及时通过建设单位提交设计单位,必要时提出监理建议。在加固改造工程施工中,总承包单位应加强与设计单位的联系与沟通,及时联络设计人员到现场协商解决各项技术及质量事宜。 总承包单位应严格执行市建委、市工商局、市质量技术监督局联合制定的《北京市建设工程材料使用监督管理若干规定》(京建法〔2007〕722号)文件的各项规定,采购和使用的加固改造工程材料必须符合产品质量标准、工程建设强制性标准及设计文件要求,同时还要符合建设部建筑物鉴定与加固规范管理委员会文件规定及承包合同约定。 加固改造工程施工前,总承包单位应编制安全及技术交底,认真向施工作业班组进行交底并检查落实情况(交底应报项目监理部备案)。总承包单位及分包单位应建立健全安全文明施工管理体系,安全管理人员应跟班到岗检查现场作业、防护、机械等各项措施,施工中应严格遵循加固改造的作业部位及工艺顺序。 加固改造工程施工过程中,总承包单位应制订并落实对原保留结构、建筑构件等的有效保护措施、严禁污染破坏,总承包单位应对既有结构施工过程中的结构变形等进行过程监测。 总承包单位应全面查勘保留原结构构件的质量缺陷,并报建设单位及设计单位确定处理方案。 总承包单位应建立健全质量管理及保证体系,建立各项质量保证制度,配备具备加固改造工程经验的施工员、质量员、材料员等到岗,严格执行自检、预检、隐蔽验收等工作,落实挂牌施工制度。 总承包单位应编制计划并组织各分包单位进行各加固改造工艺的样板施工,在样板施工后安排工艺评定及工艺检验试验,细化质量标准、完善操作工艺及落实节点构造做法等,项目监理部组织样板施工鉴定后方可全面施工。

楼地面工程监理实施细则

楼地面工程监理实施细则 1、工程概况:本工程包括24#、28#楼2栋楼,建筑面积28118㎡层,24#、28#楼为地上24层,地下均为二层。。 2、控制依据: 2.1设计图纸及变更文件 2.2《建筑地面工程施工质量验收规》(GB50209-2002) 2.3《现行建筑施工规大全》 2.4《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2.5《实用建筑施工手册》 2.6《建设工程监理规》(GB50319-2000) 3、控制要点及方法 3.1施工前各项准备工作的控制 3.1.1审核楼地面各构造层采用的材料、建筑产品的品种、规格、配合比、强度等级等是否符合设计要求和规的规定选用,并应符合现行的有关产品标准的规定。对进场材料的质量应抽样复验,确认合格后方可使用。 3.1.2审核施工企业应有的质量管理体系和相应的施工工艺技术标准。审核施工方案中施工技术措施和质量保证措施是否具体可行,是否具有针对性,是否有特殊部位施工做法大样图。对施工方案需补充、变动的部分应书面通知施工单位整改。建筑地面工程采用的材料应符合设计要求和规的规定,进场材料应有中文质量合格证明文件。规格、型号及性检测报告,对重要材料应有复验报告。

3.1.3审查建筑楼地面工程施工时,各层环境温度及所铺设材料的温度是否符合设计要求及规规定,当低于要求温度时,应采取相应冬期措施。 3.1.4审查施工方案中砼、水泥砂浆试块的制作、养护及强度检验计算方法是否符合现行的国家标准及施工验收规。检验砼和水泥砂浆强度试块的组数,按每一层(或检验批)建筑地面工程不应小于1组。当每一层(或检验批)建筑地面工程面积大于1000m2时,每增加1000 m2应增做1组试块,小于1000 m2按1000 m2计算。当改变配合比时,亦应相应地制作试块组数。 3.2施工工艺的控制 3.2.1地面基层的施工工艺 3.2.1.1基土的施工工艺流程:清理隐蔽验收分层回填 逐层夯实分层取样检测。 3.2.1.2垫层施工工艺流程:清理隐蔽验收分层铺设 逐层夯实分层取样检测。 3.2.1.2.2炉渣垫层施工工艺流程:清理抄平放线支模(变形缝设置)浇筑养护。 3.2.2隔离层的施工工艺:当楼地面有防水(潮)要求的应做隔离层。如盥洗室、浴室、卫生间等,且多以卷材防水为主。 3.2.2.1油毡隔离层施工工艺流程:基层表面处理铺设油毡 油毡表面处理细部处理、保护。 3.2.3整体地面面层的施工工艺

广场房建工程监理实施细则 90页(流程图)7194

“x x·x x”x x广场工程 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

监理实施细则目录 总则 (1) 工程概况及特点 (2) 监理工作控制目标 (3) 监理工作流程 (6) 监理工作方法 (21) 监理质量控制工作的主要内容 (22) 基础工程 (24) 主体工程 (28) 门窗工程 (41) 抹灰工程 (43) 楼地面工程 (45) 涂饰工程 (48) 外墙外保温系统工程 (49)

屋面卷材防水工程 (52) 建筑给排水工程 (56) 消防监理控制要点及目标值 (58) 电气、电信、电视监理要点 (74) 灯具安装监理要点 (76) 主要监理措施和手段 (76) 投资控制 (76) 进度控制 (77) 质量控制 (78) 合同及信息管理 (80) 十一、旁站监理职责和措施 (82) 十二、安全监理工作控制方法及措施 (89) XXXXXXXX工程监理细则

(总则) 为加强工地现场管理,理顺各方面关系,提高工程的监理力度,确保工程质量、进度、安全、文明施工,达到各单位工程预期的质量目标,有序开展监理“四控制、二管理、一协调”工作;根据xx市xx地产有限公司与四川亿博工程项目管理有限公司签定的《施工监理服务合同》规定要求制定的,并结合本工程实际情况基础下编写本监理细则;依据监理规划、《住宅工程质量通病控制标准》等,并结合本工程的特点,拟订本细则: 一、工程概况及工程特点 工程项目名称: 工程地点: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 二、监理工作控制目标 ⑴总投资:依据建设单位与施工单位正式签定的工程承包合同中的合同价为目标,工程变更增加除外。 ⑵总工期:依据建设单位与各施工单位正式签定的工程承包合同中的总工期为目标。本工程合同工期办公楼项目天,定于年月日开工,年月日竣工; ⑶质量目标:合格标准 三、监理工作流程 为了使建设监理工作标准化、程序化、理顺建设单位、监理单位、设计单位和承包单位之间的业务关系,使监理工作有秩序、高效率的进行,根据本工程具体情况提出以下工作流程框图:

工程监理实施细则

工程监理实施细则 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

模板工程监理实施细则 监理单位: 编制: 审批: 日期: 2016年04月04日 目录 1工程概况 (1) 2编制依据 (1) 3监理工作的内容和流程 (2) 4监理工作的控制要点和目标值 (4) 5监理工作的方法和措施 (6)

1 工程概况 2 编制依据 已审核批准的监理规划。 与专业工程相关的工程标准、设计文件和技术资料。 与专业工程相关的主要工程标准有(不限于): 1 《建设工程监理规范》(B50319—2013) 2 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 3 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 4 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2010) 5 《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-2003) 6 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 7 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 8 国家其地方颁布的与专业工程相关的规章制度 已审核批准的施工组织设计、施工方案及专项施工方案。 建设单位的其他有关专业管理规定。 同类工程项目的相关资料。 3 监理工作的内容和流程 监理工作内容 模板工程的监理工作是整个工程监理工作的重要组成部分,模板工程质量的优劣直接影响钢筋砼工程和装修工程等后续工程质量的优劣,必须按部就班,环环相扣地监理好模板工程的施工。 熟悉施工图纸,了解钢筋砼构件所需模板的规格、数量和大致拼装方法。

xx小区改造工程监理实施细则

丽水市灯塔东区、北区、三岩寺地质大队 老小区改造工程 监 理 细 则 编制: 审核: 绍兴市工程建设监理有限公司 2013年6月

目录 一、工程概况 二、监理工作流程 三、施工准备阶段质量控制 四、施工阶段质量控制 (一)、原材料质量控制 (二)、道路工程质量控制 (三)、排水工程质量控制 (四)绿化工程质量控制 五、施工阶段进度控制 六、施工阶段投资控制 七、安全、文明施工监理 八、关键工序控制

丽水市灯塔东区、北区、三岩寺地质大队老小区改造工程监理细则 一、工程概况 1、工程名称:灯塔东区、北区、三岩寺地质大队老小区改造工程 2、工程地点:丽水市市区西南向 3、建设单位:丽水市莲都区公用事业管理所 4、设计单位:杭州市城建设计研究院有限公司 5、施工单位:东区:丽水华野建设有限公司; 北区:丽水永龙建设有限公司 三岩寺地质大队:丽水市现代建设工程有限公司 6、工程规模: ⑴道路工程: 本工程路面全部采用两种路面形式结构,一种是沥青混凝土路面结构(面层为6cmAC-13细粒式沥青混凝土+基层为25cm5%水泥稳定砂砾层+15cm级配砂砾垫层,总层,总厚度为46cm),另一种是高压水泥砖路面结构(采用6cm高压水泥砖+3cmM10水泥砂浆卧底+基层为15cmC15碎石砼基层+15cm级配砂砾垫层,总厚度为39cm)。 ⑵排水工程: 根据丽水市莲都区公用事业管理所要求,本工程改造的排水体制采用雨、污分流制排水;本工程室外的雨、污水改造同时,室外的电力管线、通信管线、自来水管线及燃气管线同时改造(埋地)。本次小区改造的室外所有排水管均采用HDPE双壁波纹管,检查井,雨水口与管道连接方式采用橡胶圈承插式柔性接口;小区内污

监理实施细则完整详细版

重庆十八梯传统风貌区项目首开区工 程 监理实施细则 浙江天成项目管理有限公司 重庆十八梯传统风貌区项目监理部

2017 年月

第一章工程概况 第二章监理工作范围 第三章监理工作目标 第四章监理工作依据 第五章监理组织机构 第六章监理主要工作内容与控制要点 第七章工程测量监理实施细则 第八章土方、基坑工程监理实施细则 第九章地基基础工程监理实施细则 第十章现浇钢筋混泥土主题结构工程监理实施细则第^一章砖石工程监理实施细则 第十二章木结构工程质量控制监理实施细则 第十三章屋面工程监理实施细则 第十四章建筑地面及厨卫间防水工程监理实施细则第十五章建筑装饰工程监理实施细则 第十六章给排水工程监理实施细则 第十七章电气工程监理实施细则 第十八章绿化工程监理实施细则 第十九章安全监理实施细则 第二十章安全文明施工监理控制要点

第一章工程概况 一、工程项目的组成及规模: 本工程项目位于重庆市渝中区较场口,场地北高南低,东高西低, 拟建工程场地位于拆迁区,相邻建(构)筑物主要为周边相邻人防洞室及十八梯首开区拟保留建(构)筑物和梯坎挡墙。在原基上保留原始风貌传统的古建筑。 本项目名称是重庆十八梯传统风貌区项目首开区工程。建设单位 是重庆十八梯文化发展有限公司,设计单位是重庆博建建筑规划设计有限公司,监理单位是浙江天成项目管理有限公司。 该工程包括A-1楼至A-5楼,监理范围包括基础、土建、室内外给排水、强弱电、广场道路、园林景观等施工内容。 二、工程的特点: 1.本工程项目位于重庆市渝中区较场口,场地北高南低,东高西低,拟建工程场地位于拆迁区,相邻建(构)筑物主要为周边相邻人防洞室及十八梯首开区拟保留建(构)筑物和梯坎挡墙。 2.经现场调查结合地勘资料,拟建场地范围内区域构造作用轻微,未发现断裂构造,亦未发现滑坡、危岩崩塌、泥石流、地面塌陷等不良地质现象,无不良地质现象不发育地段。场地内未见“河道、沟滨、墓穴等对工程不利的埋藏物。各种

景观工程监理实施细则

安吉县、县城街头绿地(园林式停车场)工程监理细则 一、工程概况 (一)、工程名称:安吉县、县城街头绿地(园林式停车场)工程 (二)、建设地点:安吉县递铺镇天略外国语学校大门两侧停车场处、后赛路与玉磐路交叉口东南园林式停车场处、芜园东路北侧临时停车场处(三)、建设单位:安吉县城市管理局 (四)、设计单位:安吉县山地环境艺术有限公司 (六)、监理单位:长兴宏泰建设监理有限公司安吉分公司 (七)、施工单位单位:安吉县新城建设公司 (八)、计划工期:60天(2010年8月11日~2010年10月9日)(九)、景观绿化及停车场总面积:约3500平方米 (十)、本景观工程设计概况: 1、本工程范围包括设计红线内景观绿化的场地铺装、绿化植物、花坛、景墙等。 2、构思、简洁、朴实、干练自然与现代相结合,营造一种温磬的休闲氛围;软质绿地和硬质景观相互依托、虚实结合,通过材质的对比、颜色的搭配、图案及空间的变化,营造出丰富的视觉空间。 (十一)、本工程植物配置: 植物配置:榉树、盘愧、红枫、茶花、毛鹃片植、丛生福绿考片植、金森女贞片植、草花四季轮植、黄杆乌哺鸡竹、黄皮带筋竹、黄山栾树、大香樟、香樟、红叶李、金森女贞球、兰花三七、红叶石楠片植,枇杷,沙朴树,乐昌含笑,红叶石楠球,金森女贞球,葱兰片植,花毛竹。 (十二)、本工程景观构造做法:

1、60厚素色通体“荷兰砖”与60厚蓝色通体“荷兰砖 (1)、200×100×10厚素色通体“荷兰砖”与60厚蓝色通体“荷兰砖(缝隙≤10); (2)、30厚1﹕3干硬性水泥砂浆,上随浇5厚素水泥浆粘结层铺砌; (3)、200厚C20砼垫层; (4)、150厚级配碎石垫层; (5)土基压实。 2、仿花岗岩条纹砖与盲道砖、 (1)、250×500×60厚素色仿花岗岩条纹砖与黄色盲道砖; (2)、30厚1﹕3;干硬性水泥砂浆,上随浇5厚素水泥浆粘结层铺砌 (3)、150厚C20砼垫层 (4)100厚天然级配碎石垫层; (5)。土基压实 3、80厚草植砖 (1)、200×400×80绿色植草砖; (2)、30厚1﹕3干硬性水泥砂浆,上随浇5厚素水泥浆粘结层铺砌; (3)、150厚C20砼垫层 (4)100厚天然级配碎石垫层 (5)土基压实。 4、C25预制砼侧石 (1)125×275×800预制砼侧石; (2)30厚1﹕3水泥砂浆坐底; (3)100厚C15砼垫层; (4)C15素砼护角。 5、50厚花岗岩火烧板与盲道板 (1)400×600×50浅棕色花岗岩火烧板与盲道板; (2)30厚1﹕3干硬性水泥砂浆,上随浇5厚素水泥浆粘结层铺砌

幼儿园建设工程监理实施细则 精品

XX社区文明小区幼儿园建设工程 监理实施细则 编制人: 审核人: XXXX建设监理有限责任公司 年月日

1、工程概况及特点 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2工程特点 (1) 2、监理工作流程 (2) 2.1施工准备阶段 (2) 2.2施工过程阶段 (3) 2.3施工验收阶段 (5) 3、监理工作的控制要点及目标值 (7) 3.1施工准备阶段 (7) 3.2施工过程阶段 (8) 3.3竣工验收阶段 (34) 4、监理工作方法及措施 (34) 4.1质量控制 (35) 4.2进度控制 (36) 4.3投资控制 (36) 4.4安全控制及文明施工 (37) 4.5合同控制 (33) 4.6信息管理 (37) 4.7组织协调 (38)

1.0工程概况及特点 1.1工程概况 XX社区文明小区幼儿园工程,建设地点:东营市河口区。建设单位:XX社区管理中心。建筑面积:4062.66平方米,局部四层,建筑高度14.830米。结构形式为框架结构,建筑工程等级为三级,抗震设防烈度7度,设计使用年限50年。 1.2工程特点 本工程规模为大型,项目所在地的气候区为寒冷区 2.0监理工作流程 2.1施工准备阶段 2.1.1参加建设单位组织的设计交底,并组织图纸会审。 2.1.2参加建设单位组织的第一次工地会议,并进行监理交底。 2.1.3承包单位施工前,应向监理提交必要的资料以供审查。 2.1. 3.1施工企业资质等级证书复印件; 2.1. 3.2企业法人营业执照复印件; 2.1. 3.3管理人员资格证书和特殊工种人员上岗证复印件; 2.1. 3.4检测仪器、工具的核定证书复印件; 2.1. 3.5施工组织设计、专项施工方案; 2.1. 3.6开工报告及其它有关资料等; 2.1.4检查承包单位质保体系、HSE体系是否健全; 2.1.4.1施工质保体系、HSE体系组织机构落实情况; 2.1.4.2施工质保体系、HSE体系的主要规章制度; 2.1.5进场材料与设备的检查及报验手续

相关文档