文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 赫兹曼控制器 说明书v1_2

赫兹曼控制器 说明书v1_2

赫兹曼控制器 说明书v1_2
赫兹曼控制器 说明书v1_2

iFLEX C3控制器使用说明书

使用说明书V1.0

徐州赫思曼电子有限公司

2010年12月

版本记录

时间编写人员校对人员版本信息说明

2008-1 郑达标杨玉杰V1.0 初始版本

2009-3 杨玉杰V1.1 增加PLC browser功能

参数管理器更改

扩展板功能

2010-12 杨玉杰V1.2 更改端口配置表

增加I/O跳线板说明

增加IIC_MEMORY_PAGE_WRITE函数

增加IIC_MEMORY_PAGE_READ函数

更改电流反馈A/D转换值和实际电流

值对应关系

目录

1 硬件介绍.....................................................- 3 - 1.1 功能模块. (3)

1.2 输入输出端口分配 (5)

1.3 端口技术参数 (6)

1.3.1 电源接口..............................................- 6 -

1.3.2 通信接口..............................................- 7 -

1.3.3 PWM输出/开关量输出/开关量输入接口.....................- 7 -

1.3.4 开关量输出/开关量输入接口.............................- 8 -

1.3.5 集电极开路开关量输出/计数器输入接口/电流反馈输入......- 8 -

1.3.6 模拟量输入接口........................................- 9 -

1.3.7 RS232接口............................................- 10 -

1.3.8 扩展板.............................................- 11 -

2 IFLEX C3模拟盒.............................................- 17 -

3 系统软件介绍................................................- 19 - 3.1概述.. (19)

3.2 软件安装 (19)

3.2.1CoDeSys软件安装......................................- 19 -

3.2.2 Target安装..........................................- 24 - 3.3 C O D E S YS软件介绍 (27)

3.3.1 程序结构.............................................- 27 -

3.3.2 变量声明.............................................- 29 -

3.3.3 数据类型.............................................- 31 -

3.3.4 库函数管理...........................................- 32 -

3.3.5 PLC Browser..........................................- 36 -

3.3.6 Target设置...........................................- 40 -

3.3.7 Parameter manager....................................- 45 -

3.3.8 PLC Configuration....................................- 48 - 3.4 编写一个小程序 (51)

3.4.1控制灯的闪烁.........................................- 51 - 3.5 C O D E S YS 在线调试.. (58)

3.5.1 Login................................................- 58 -

3.5.3 Run..................................................- 59 -

3.5.4 Stop.................................................- 59 -

3.5.4 Reset 和 Reset(Cold).................................- 59 -

3.5.5 Reset (Original)....................................- 59 -

3.5.6 Toggle breakpoint....................................- 59 -

3.5.7 Step in,Step over....................................- 59 -

3.5.8 Write value,Force value,Release force................- 60 -

3.5.9 Create boot project..................................- 60 -

3.5.10 Write file to PLC..................................- 62 - 3.6 CAN设备配置 (63)

3.7.1添加一个支持CAN2.0A通讯协议的设备...................- 63 -

3.7.2添加一个支持CAN2.0B 通讯协议的设备...................- 65 -

3.7.3 配置CAN设备.........................................- 65 -

3.7.4 通过Codesys 代码实现CAN 数据的收发..................- 69 - 3.7 I CAN6T OOL 介绍. (47)

3.5.1上传HEX格式文件至控制器.............................- 47 -

3.5.2 将HEX格式文件转换为二进制文件.......................- 50 -

3.5.3 读入控制器FLASH中指定地址的内容,以16进制格式显示..- 51 -

3.5.4校验上传的HEX文件是否正确...........................- 52 -

3.5.5控制器FLASH存储器擦除...............................- 53 -

3.5.6 参数管理器...........................................- 55 -

4 附录........................................................- 58 -

A I CAN6E XT L IB.LIB库介绍 (58)

B I FLEX C3外形尺寸图 (73)

1硬件介绍

iFlexC3是一款适用于工程机械控制的可编程控制器,设计可靠,具有多种标准电气接口,可根据应用需求进行灵活配置。工作温度:范围-40℃~85℃,供电电压范围:10V~36V DC,控制器采用密封的铸铝壳体,外部电气线路通过42芯防水连接器与控制器连接,壳体上有一个4芯接口,用于控制器的在线调试。

1.1 功能模块

1)控制器主板图片

2)扩展flash存储图片

3)各功能模块及期主要器件介绍:

位置编号描述

1 16位中央处理器,频率16MHz

2 1 MB Flash 存储器

3 512KB 静态RAM

4 +8V开关电源电路

5 时钟电路

6 RS232插座,从上至下分别为BSL、GND、RXD、TXD

7 +5V电源插座,从左至右分别是+5V、+5V、GND、GND

8 扩展插槽,用来扩展I / O接口板

9 42芯连接器,与外部电气连接(详细介绍见下文)

10 模拟量输入选择跳线,短接为4—20mA电流,断开为0—5V电压信号

11 电源跳线,可以断开+6V开关电源输出

12 电源信号指示灯,正常工作时全部是亮的,从上到下分别代表+5V、+6V、系统电源

13 系统工作指示灯,当系统程序初始化完成后指示灯点亮

14 RS-232驱动电路

15 CAN BUS 驱动电路

16 扩展1MB FLASH存储,通过编号为7、8的插座与系统相连

17 I/O跳线板,当JPx断开时,对应IOx为输入功能,短接为输出功能

1.2输入输出端口分配

作为工程机械用的PLC控制器,输入输出端口(I/O端口)的功能是至关重要的,由于不同的工程机械车辆具有不同的控制要求,对不同类型端口数量上的需求差别较大,为满足各种要求,iFLEX C3控制器多数I/O端口均具有两个或两个以上的功能。

(注:所有I/O复用端口的输入输出功能需要跳线选择)

下表为42芯连接器的管脚定义:(字母P代表PWM输出,字母I代表数字量输入,字母O代表数字量输出,字母N代表计数器输入,AIN代表模拟量输入,VBB代表系统供电正电源,GND代表系统地,AGND代表模拟地输出,CAN1H、CAN1L为CAN总线接口1,CAN2H、CAN2L为CAN总线接口2)

管脚定义管脚定义管脚定义

1 UBP115 PIO

2 29 GND

2 PIO5 16 PIO4 30 PIO1

3 PIO7 17 PIO6 31 PIO3

4 IO17 18 IO18 32 PIO8

5 NIO1 19 AIN1 33 VOUT

6 NIO2 20 AIN4 34 AIN2

7 AIN3 21 AIN6 35 AIN5

8 UBS 22 AIN8 36 AIN7

9 NIO4 23 CAN1H 37 CAN1L

10 NIO3 24 CAN2H 38 CAN2L

11 IO20 25 PIO15 39 IO19

12 PIO16 26 PIO12 40 PIO13

13 PIO14 27 PIO10 41 PIO11

14 UBP228 AGND42 PIO9

1.3端口技术参数

按照端口功能区分,iFLEX C3控制器端口有以下几种:

1.3.1电源接口

UBS:系统供电电源,为CPU等芯片提供电源,供电电压范围是10...36VDC

UBP1:开关量输出DO1-DO8,DO17,DO18供电电源,范围是10...36VDC

UBP2:开关量输出DO9-DO16,DO19,DO20供电电源,范围是10...36VDC

GND:系统地,同时为集电极开路开关量输出提供驱动电流。

AGND:模拟地,和VOUT配合使用。

VOUT:+5.00V参考电压输出,通常用于给外部可变电阻型传感器或电阻型手柄提供

参考电压。其最大驱动电流为100 m A。

1.3.2通信接口

CAN1H:CAN+,CAN总线接口1

CAN1L:CAN -,CAN总线接口1

该接口通信协议是CANOpen 2.0A。

CAN2H:CAN+,CAN总线接口2

CAN2L:CAN -,CAN总线接口2

该接口通信协议是CANOpen 2.0B。

1.3.3PWM输出/开关量输出/开关量输入接口

此类端口共有16路,分别对应PIO1~PIO16,具有3种功能:1)PWM输出

频率:200Hz

占空比:0% ~ 100%

高电位电压:U BA TT

续流二极管:有

过热保护及短路保护:有

最大电流:2A@24V

2)开关量输出(需跳线设置)

输出电压:U BA TT

续流二极管:有

过热保护及短路保护:有

最大电流:2A@24V

3)开关量输入(需跳线设置)

开关门限:

高电平:>4V

PNP / NPN选择功能:通过软件(库函数NPN_CONFIG)设置,每四路为一组。

1.3.4开关量输出/开关量输入接口

此类端口共有4路,分别对应IO17~IO20,具有两种功能(需跳线设置):1)开关量输出

输出电压:U BA TT

续流二极管:有

过热保护及短路保护:有

最大电流:2A@24V

2)开关量输入

开关门限:

高电平:>4V

低电平:<1V

1.3.5集电极开路开关量输出/计数器输入接口/电流反馈输入

此类端口共有4路,分别对应NIO1~NIO4,具有六种功能:

1)集电极开路开关量输出

开通内阻:100 mΩ@3A

续流二极管:无(需外接)

过热保护及短路保护:有

最大电流:2A

2)开关量输入

开关门限:

高电平:>3V

低电平:<2V

3)计数器输入

位数:16位

开关门限:

高电平:>3V

4)频率输入

测量范围:10HZ-15KHZ

开关门限:

高电平:>3V

低电平:<2V

5)双脉冲输入

位数:16位

开关门限:

高电平:>3V

低电平:<2V

6)电流反馈输入

测量范围:100-1200 mA

A/D转换值和实际电流值对应关系见下图:

1.3.6模拟量输入接口

此类端口共有8路,分别对应AIN1~AIN8:

电压输入:0…5VDC

电流输入:4…20mA

分辨率:10位

电压/电流切换方式:通过跳线JP1…JP8设置,短接为电流型输入。

1.3.7RS232接口

此接口为IFLEXC3的调试端口,位于前面板,是一个四芯插座。(如上图所示)。接线方式如下:

针脚方向定义描述

1 TXD 数据输出

2 RXD 数据输入

3 GND 地

4 BSL BSL接地时,上电后进入Boot loader 状态

串口电缆的制作方法如下:

电缆一:

该电缆是连接线路板串口插座和壳体插座之间的连线,在控制器内已包含此电缆。

电缆二:

连接IFLEXC3控制器和PC机串口的调试电缆。

1.3.8 扩展板

iFlexC3 可以和扩展板一起组成扩展型主机,扩展板增加的端口见下表:

管脚定义管脚定义管脚定义

1 UBP1 15 E_IO

2 29 GND

2 E_IO5 16 E_IO430 E_IO1

3 E_IO7 17 E_IO631 E_IO3

4 E_IO17 18 E_IO1832 E_IO8

5 E_NIO1 19 E_AIN1 33 E_DI23

6 E_NIO2 20 E_AIN4 34 E_AIN2

7 E_AIN3 21 E_AIN6 35 E_AIN5

8 E_DO2122 E_AIN8 36 E_AIN7

9 E_NIO4 23 E_DI25 37 E_DI24

10 E_NIO3 24 E_DI26 38 E_DO22

11 E_IO20 25 E_IO15 39 E_IO19

12 E_IO16 26 E_IO12 40 E_IO13

13 E_IO14 27 E_IO10 41 E_IO11

14 UBP228 AGND42 E_IO9

(注:所有I/O复用端口的输入输出功能需要跳线选择)

表中42芯连接器的管脚定义:(字母E代笔扩展板,字母I代表数字量输入,字母O代表数字量输出,AIN代表模拟量输入,VBB代表系统供电正电源,GND代表系统地,AGND代表模拟地输出)

按照端口功能区分,iFLEXC3扩展板端口有如下几种:

1.2.8.1电源接口

UBP1:开关量输出E_DO1-E_DO8,E_DO17,E_DO18供电电源,范围是10...36VDC UBP2:开关量输出E_DO9-E_DO16,E_DO19-E_DO22,供电电源,范围是10...36VDC GND:系统地,同时为集电极开路开关量输出提供驱动电流。

AGND: 模拟地输出

1.3.8.3 开关量输入/输出接口

此类端口共有26路,其中E_IO1~E_IO20具有输入输出两种功能(需跳线设置),E_DO21,E_DO22为开关量输出端口,E_DI23-E_DI26为开关量输入端口。

1)开关量输入

开关门限:

高电平:>4V

低电平:<1V

输入方式:高电平有效

2)开关量输出

输出电压:U BA TT

续流二极管:有

过热保护及短路保护:有

最大电流:2A@24V

1.3.8.4 集电极开路开关量输出/电流反馈输入/低有效输入

此类端口共有四路,分别对应E_NIO1~E_NIO4,具有三种功能

1) 集电极开路开关量输出

开通内阻:100mΩ@3A

续流二极管:无(需要外接)

过热保护及短路保护:有

最大电流:2A

2) 电流反馈输入

测量范围:100-1200 mA

A/D转换值和实际电流值对应关系见下图:

3) 低有效输入

开关门限:

高电平:>4V

低电平:<1V

输入方式:低电平有效

1.3.8.5 模拟量输入接口

此类端口共有8路,分别对应E_AIN1~E_AIN8:

电压输入:0…5VDC

电流输入:4…20mA

分辨率: 10位

电压/电流切换方式:通过跳线JP1…JP8设置,短接为电流型输入1.3.8.7 在CoDeSys里使用扩展板端口

在PLC_Configuration 中,增加以EXT开头的模块,扩展板变量和端口关系对应如下:

2iFLEX C3模拟盒

iFLEX C3模拟盒用于测试iFLEX C3硬件、调试软件,模拟盒上有24个指示灯,24个扭子开关和8路模拟量输入通道。

iFLEX C3模拟盒面板

开关量输出/PWM输出

在进行模拟操作前,应将控制器和42芯连接器相连,所有扭子开关切换至中位,给模拟盒供电(+24V DC)。进行模拟操作时,开关量输出将通过相应的指示灯显示,PWM输出将通过相应的指示灯亮度显示。

◆在连接模拟盒之前,应检查钮子开关是否处于中位,以避免由于程序输出和开关量输入的电平不一致导致的短路。在实际应用中,应根据具体的实际需要,配置用钮子开关控制开关量输入的端口。

开关量输入

面板上的扭子开关用于测试开关量输入,当开关切换至上方位置,对应的端口输入24V,

当开关切换至下方位置,对应的端口输入为0V,当开关处于中间位置时,对应的端口无电气连接。

模拟量输入

面板左右两侧的八个电位器用于模拟八路模拟量输入,对应的信号输出范围为4mA~20mA。

CAN BUS接口

iFLEX C3模拟盒背面

在模拟盒的背面有两个4芯连接器,分别对应CAN1和CAN2通信端口,如上图所示。四芯电缆的定义如下:

端口定义端口定义

1 +UB 3 CANH

2 GND 4 CANL

火灾自动报警灭火系统的组成

设计整体思路和方案 2.1设计概述 火灾报警灭火控制系统按所完成的任务和功能大致可以分为三部分:探测部分、信号处理部分和报警灭火部分。探测部分主要是有一些专门的传感器构成,用来检测与火灾相关的数据,并传送到信号处理部分,以判断是否发生了火灾。一般常用的传感器有温度传感器、烟雾传感器、火焰传感器、红外传感器等等,本论文采用的是温度传感器、气体传感器和烟雾传感器三种。信号处理部分是用一个具有微处理功能的器件组成,一般是各种型号的单片机,如51系列,本论文也是采用的是单片机,对传感器采集来的数据按照即定的程序进行处理,当判断结果是有火灾发生时,就向执行机构发送报警指令和灭火指令。报警灭火部分其实是两个相互分离的部分,但都是接受并分别执行单片机发送来的指令,它包括报警系统和灭火系统,而报警系统有包括声报警、语音报警和光报警。当单片机判断有火灾发生时报警系统开始启动,报警灯开始亮,同时鸣镝并发出火灾语音报警,灭火系统就会驱动喷水结构的电动调节阀,开始喷水灭火。 目录 1前言 1 1.1序言 1 1.2课题来源及背景 2 1.3火灾特征 2 1.3.1火灾有随机性 2 1.3.2火灾有模糊性 2 1.3.3火灾有可探测性 2 1.4火灾自动探测报警及灭火技术的发展和概况 2 1.5研制火灾自动报警灭火控制器的意义 4 2设计整体思路和方案 5 2.1设计概述 5 2.2火灾报警灭火控制器的整体框图 5 3火灾探测器的研究(前向通道) 6 3.1火灾探测器的分类与原理 6 3.1.1离子感烟探测器 6 3.1.2感温探测器 6 3.1.3红外感烟探测器 6 3.1.4光电感烟探测器 6 3.1.5气敏探测器 7 3.2本论文中采用的探测器 7 3.2.1温度探测器设计 7 3.2.1.1 DS18B20温度传感器 7 3.2.1.2 DS18B20温度响应实验 9 3.2.2光电感烟探测器设计 10 3.2.2.1工作原理 10 3.2.2.2设计要求 12 3.2.2.3结构设计与散射角确定 12

火灾报警控制器简单操作

一般性用户使用说明 开机、关机与自检 ●当调试工作完成后,用户就可以按以下顺序进行开机操作了: 1、打开联动电源和火灾显示盘电源的主备电开关。 2、打开主机电源的主备电开关。 3、打开控制器的工作开关 ●关机过程按照与开机时相反的顺序关掉各开关即可。要注意各个备电开关一定要关掉,否则,将有损坏电池的可能。 ●主机键盘上设有“自检”键,按下此键后系统将进行声光及电源检查。 ●检查系统配置 按下“设备检查”键,屏幕显示当前系统所有配置 ●查看运行记录 按下“记录检查”键,系统将显示运行记录信息,每条信息包括记录信息发生的时间、六位编码、类型及内容提要。 ●消音 在发生火警或故障等警报情况下,控制器的扬声器会发出相应的警报声加以提示按“消音”键消音指示灯点亮,扬声器终止发出警报。如再次按下“消音”键或有新的警报发生时,消音指示灯熄灭,再次发出警报声。 ●显示信息的复位 按下“复位”或“清除”键,将复位屏幕显示的所有配置火警、故障、动作等信息 ●设备的屏蔽与取消屏蔽 当外部设备(探测器、模块或火灾显示盘)发生故障时,可将它屏蔽掉,待修理或更换后,再利用取消屏蔽功能将设备恢复。 ●对外部设备进行手动操作 外部设备都是消防专用的,错误的操作一方面可能导致不应有的损失;另一方面可能会消弱固有消防能力。对外部设备进行启动操作应符合下列条件: ●1)操作人员必须是经过本控制器操作培训的合格人员。 ●2)了解所要启动设备所在的环境和控制的区域。 3)清楚所启动设备的功能,并能接受启动本设备后所产生的结果。

●对外部设备进行手动操作步骤: 1、设置控制器处于“手动允许”的状态 2、根据手动消防启动盘的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,命令灯点亮,启动命令发出;若再次按下该键则命令灯熄灭,启动命令被终止。 3、利用主机键盘进行的被控设备启动/停动操作,按下控制器主键盘区内的“启动”或“停动”键,输入控制设备的编码信息。 ●气体灭火设备的启动条件 气体灭火设备是一种接受到有效启动命令后就会瞬时完成喷洒灭火工作的被控设备。对气体灭火设备的误操作一方面会导致重大的、不可挽回的损失,甚至是人员伤亡;另一方面也会在一定时期造成重要场所消防能力的消弱。进行气体灭火设备的启动除了具备启动一般设备的条件外还应符合以下条件: ●1)进行气体灭火设备启动的人员必须是经过气体灭火知识培训合格的人员。 ●2)确认火情确实需要启动气体灭火设备。 3)确认气体灭火设备喷洒的保护区域内人员疏散已经完成。

JB-LGZ-YBZ2032火灾报警控制器(联动型)使用说明书

第一章 JB-LGZ-YBZ2032 火灾报警联动控制器简介 JB-LGZ-YBZ 2032火灾报警控制器(联动型)(以下简称控制器)是我公司推出的新一代火灾报警控制器,为适应工程设计的需要本控制器兼有联动控制功能,可与我公司的其它产品配套使用组成灵活的报警联动一体化控制系统,特别适合中小型火灾报警及消防联动一体化控制系统的应用。 多种方式保证高可靠性 控制器采用多微处理器运行方式,每个回路均设有总线隔离保护电路,当总线器件发生故障时可将其对系统的影响减少到最低。设有编程校验功能,保证系统运行的可靠性。 多窗口、汉字菜单式显示界面 多种类型信息分窗口显示,通过信息查询功能可以看到某一类型信息的全部内容。各种操作均有菜单提示,简单方便。 模块化结构保证系统配置灵活 控制器由各种功能板组成,可根据用户需要灵活配置,降低工程造价。又能为系统的扩展提供方便。 可连接汉字式区域显示器 通过系统编程可将某一区域的探测器状态在对应的区域显示器上显示出来,区域显示器以汉字方式显示器件的位置、状态等信息。 可配接总线手动键盘 通过总线手动键盘可以方便的手动启、停总线控制模块和控制模块组。 具有联网功能 控制器提供CAN接口,可以方便可靠的同计算机或4000系列报警器组成报警监控网络。

第二章控制器结构及配置说明 控制器结构及配置 控制器分为一个主型和两个分型,型号分别为 JB-LGZ-YBZ2032 结构为柜式 JB-LBZ-YBZ2032 结构为壁挂式 JB-LTZ-YBZ2032 结构为琴台式, 可根据不同的要求来配置通道控制板、多线制控制盘、总线手动键盘等。

说明:1 主机面板 2 多线制控制盘 3 总线手动键盘 4 打印机 5 HBM1000电源其中多线制控制盘、总线手动键盘的数量由用户进行选择。 图2-1 主型配置图

GST5000智能火灾报警控制器用户操作说明

火灾自动报警及联动系统简要操作说明 河南省豫新科技发展有限公司 一.系统说明 JB-QG/QT-GST5000 火灾报警控制器(联动型)是海湾公司推出的新一代火灾报警控制器,为适应工程设计的需要本控制器兼有联动控制功能,可与海湾公司的其它产品配套使用组成配置灵活的报警联动一体化控制系统,特别适合大中型火灾报警及消防联动一体化控制系统的应用。 1.容量大可靠性高 本控制器采用多微处理器并行处理,最多可以管理20 个总线制监控点回路共计4840 个总线制报警联动点。多总线大容量方式设计使外部总线和总线设备发生故障后对系统的影响减少到最低限。不论对联动类还是报警类总线设备,控制器都设有不掉电备份,保证系统调试完成时注册到的设备全部受到监控。

2.窗口化汉字菜单式显示界面 多种类型的信息存在时,通过“分屏/全屏”切换键和“窗口转换”键操作可以方便的看到各种全面细致的显示信息,汉字菜单可以做到明白易懂方便直观,通过简单的操作选择数字或移动光条就可实现系统提供的多种功能。 3.灵活的模块化结构和多种功能配置选择 本控制器主控部分由接口统一的各类功能模块组成,配置极为灵活方便,通过调整接入的回路板数实现总线设备从1 点到4840 点间的任意配置,若接入通讯板、CRT 板和远程通讯板,系统还可以提供与火灾显示盘CRT 和远程终端连接所需的标准接口。 4.配备智能化手动消防启动盘 本控制器配接的智能化手动消防启动盘,接线少、允许布线距离长、可靠性高,手动消防启动盘上的每一个启/停键均可通过定义与系统所连接的任意一个总线设备关联,完成对该总线制联动设备的启/停控制,彻底解决了报警联动一体化系统的工程布线、设备配置及安装调试存在的固有问题。 5.具备全面自检功能的多线制控制盘 本控制器配备的多线制控制盘具有输出线断路、短路和指示灯检测功能,这些检测功能可最大限度的保障控制盘本身及其与重要设备之间连接的可靠性。 6.可配接汉字式火灾显示盘 本控制器可配接海湾公司生产的汉字式火灾显示盘,汉字信息无需下载方便可靠,并可以通过对火灾显示盘的设备定义灵活的实现火灾显示盘的分楼区及分楼层显示功能。

区域火灾报警控制器使用说明书

J B-QBZ-HST8001区域火灾报警操纵器 使用讲明书 亨利国际集团有限公司 南京亨利系统技术有限公司版本号:HST800101112000

一、概述 JB-QBZ-HST8001是一种用于安装在一般工业与民用建筑的区域火灾报警操纵器,它满足国家标准GB4717-1993《火灾报警操纵器通用技术条件》。 JB-QBZ-HST8001区域火灾报警操纵器内含有一个回路,回路总线上可连接128个各类火灾触发器件。 JB-QBZ-HST8001内含多处理机系统,有实时时钟和大容量非易失性存储器,能保证十年以上的信息不丢失,时钟准确。 通过设置,可定义每一个火灾探测器的灵敏度。依照系统运行状态,操 二、技术参数

2.1工作电源 2.1.1电压 交流:220V+10% -15%,50Hz 直流:24V+15% -25%,5V±5%。 2.1.2电流 每回路128个编址单元满负载时,最大监视电流30mA 2.2整机最大功耗 25W 2.3使用条件 温度:-10℃~+50℃ 湿度:<95%RH(40℃)不结露 2.4外形尺寸:400(H)×550(W)×145(D) 2.5重量:毛重40kg,净重30kg 2.6容量 回路可连接128个编址单元。 2.7 线制 二总线,无极性,总线长度可达1500米。 三、工作原理 JB- QBZ-HST8001区域火灾报警操纵器是一种功能分布型多处理机系统,内部各功能信道之间采纳串行通信接口。 其原理图框图如下(图3.1)。

图4.3 端子讲明: XT1:从左到右分不为5V正,5V负,24V正,24V负; XT2:液晶数据操纵线; XT3:回路输出端子,无极性,接探测器总线; XT4:电源信号检测输入,检测电源的主电,备电和充电器的工作正常信号;XT5:直控输出,从左到右分不为反馈输入、启动输出、停止输出、地;XT6:蜂鸣器输出,左边为负,右边为正; XT7:火警继电器输出,系统中有任一火警时,继电器吸合;输出一干触点信号(即COM与NO闭合,且无源); XT8:24V电源,上端为正,下端为负。 五、人机界面 HST8001区域火灾报警操纵器分两级操作,一级操作为值班及系统维护人员作系统信息查阅用;二级操作由系统调试人员执行,可对系统重新登记,设置安装部位号和系统运行状态的设置等操作,由厂家提供的密码才能操作。

智能火灾报警控制器使用说明书

JB-QB-FT6003使用说明书(2002.6版) 目录 一、控制器简介4 二、技术指标4 三、基本功能4 四、面板说明5 五、安装结构图7 5.1 外形尺寸:7 5.2 内部连线图:7 六、快速入门8 6.1 投入电源前需确认事项:8 6.2 投入电源后应注意事项:8 6.3 基本术语解释:9 6.4 正常监视状态的确认:9 6.4.1 显示:9 6.4.2 自检:9 6.4.3 时钟设置:10 6.5 火警状态的显示及处理:10 6.5.1 预警状态:10

6.5.2 火警状态:10 6.5.3 灭火后的处理:11 6.6 故障状态的显示及处理:11 6.6.1 系统故障:11 6.6.2 器件或模块故障:12 6.6.3 其它故障:12 七、功能详述12 7.1 设置:12 7.1.1 切记:12 7.1.2 密码:13 7.1.3 “器件设置”说明:14 7.1.4 “直控接点”说明:15 7.1.5 “器件组态”说明:16 7.1.6 “时钟设置”说明:16 7.2 系统查询:17 7.2.1 器件总数查询:17 7.2.2 隔离与延时查询:17 7.3 记录查询:18 7.3.1 故障查询:18 7.3.2 模拟量查询:19 7.3.3 历史记录:19 7.4 测试:21 7.5 打印:21 7.6 气体灭火功能:22 八、注意事项22

一、控制器简介 JB-QB-FT6003智能火灾报警控制器(联动型)是我公司研制开发的新一代小型容量、超长距离、高可靠性,集火灾报警、消防联动、灭火控制于一体的通用型控制器,采用无极性两总线、模拟量探测报警、CPU高速处理、智能算法等先进技术,单机容量为99点,总线距离3000M。系统具有LCD显示、模拟量查询、阈值跟踪、操作简便、调试方便等突出优点。控制器各项技术指标完全符合GB4717-93《火灾报警控制器通用技术条件》、GB16806-1997《消防联动控制设备通用技术条件》等国家规范,可满足99点以下消防报警工程的需要。 二、技术指标 1.供电:主电:5V/3A,24V/1.5A,28V/1A消防专用电源;电池:3AH/36V; 2.使用条件:电源:交流220V(+10%,-15%)50±1Hz 环境温度:0℃~ 40℃相对湿度:92±3%(40℃±2℃,无结露) 3.功耗: 5V 1.5A;28V 160mA 4.容量:99点,单回路。01-15为联动点,16-99为报警点。 三、基本功能 1.控制器具有主备电自动切换及备电自动保护功能。

消火栓系统的基本组成与工作原理

消火栓系统的基本组成与工作原理 一、给水系统:由消防给水基础设施、消防给水管网、室内消火栓设备、报警控制设备及系统附件等组织。其中消防给水基础设施包括市政管网、室外给水管网及室外消火栓、消防水池、消防水泵、消防水箱、增压稳压设备、水泵接合器等。主要任务是:为系统储存并提供灭火用水。 二、消火栓给水系统的工作原理及操作使用方法是: 当发现火灾时后,由人打开消火栓箱门、按动火灾报警按钮,由其向消防控制中心发现火灾报警信号或远距离启动消防水泵,然后迅速拉出水带、水枪(或消防水喉),将水带一头与消火栓出口接好,另一头与水松子接好,展(甩)开水带,开启消火栓手轮,握紧水枪(最好两人配合),通过水枪(或水喉)产生的身流,将水身向着火点实施灭火。 三、消火栓灭火系统: 采用消火栓灭火是最常用的灭火方式,它由蓄水池、加压送水装置(水泵)及室内消火栓等主要设备构成,这些设备的电气控制包括水池的水位控制、消防用水和加压水泵的启动。水位控制应能显示出水位的变化情况和高、低水位报警及控制水泵的开停。室内消火栓系统由水枪、水龙带、消火栓、消防管道等组成。为保证喷水枪在灭火时具有足够的水压,需要采用加压设备。常用的加压设备有两种:消防水泵和气压给水装置。采用消防水泵时,在每个消火栓内设置消防按纽,灭火时用小锤击碎按纽上的玻璃小窗,按纽不受压而复位,从而通过控制电路启动消防水泵,水压增高,灭火水管有水,用水枪喷水灭火。采用气压给水装置时,由于采用了气压水罐,并以气水分离器来保证供水压力,所以水泵功率较

小,可采用电接点压力表,通过测量供水压力来控制水泵的启动。 四、消火栓的种类可大体按以下几种情况进行分类,按消火栓布置大体上分:室内消火栓和室外消火栓。 按室外消火栓安装形式又可分为地上式、地下式、直埋伸缩式。 按消火栓出水口个数分单口式、双口式和三出水口式等。 室外消火栓通常安装于市政给水管网上,按市政给水管网上消火栓设计规范规定,消火栓间距不应超过120米,因而它的数量不亚于给水管网阀门,是供水管网上重要设施之一。 消火栓的特殊作用决定了它的管理在市政给水管网上特殊性,它不同于市政给水管网上的其它设施,其使用、维护、管理均由供水企业承担。而消火栓例外,其使用主要是满足于消防管理部门使用,而维护、管理则由供水企业自身承担。也有个别城市消火栓维护管理由消防部门承担。消火栓犹如一个军人,是“养兵千日,用兵一时”的救火取水控制设备。一旦出现火情必须满足消防部门取水灭火要求,因而作为消火栓日常维护管理部门来讲,消火栓的管理责任重于泰山。 室外消火栓的使用和维护管理更要引起重视,特别是室外消火栓的选型非常重要。 在市政给水管网中有些城市给水管网的消火栓规划设置强调采用地下式,而有些城市则由原来的地下式又全部改造为地面式。地下式消火栓有隐蔽性强,不影响城市美观,受破坏情况少,寒冷地带可防冻等优点。大量的地下式消火栓需要井室保护,资金投入大,同时在城市地下管网规划中占据了不少的位置,给规划带来了困难。而地上式消火栓则反之,比较醒目,容易寻找,使用、维修较方便,但容易受破坏,易造成偷窃用水。若真正按规范120米设置一个消火栓,势

火灾报警控制器操作说明

火灾报警控制器操作说明 火警处理: 当发生火警时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生;如果为气体灭火区的火警则须首先按下相应区气体灭火控制卡的停动按钮,再确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施。例如: * 启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示,通知现场人员撤离; * 拨打消防报警电话报警; * 启动消防灭火设备等。 若为误报警,应采取如下措施: * 检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高,确认是否是由于人为或其它因素造成误报警; * 按“取消”键使控制器恢复正常状态,观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其隔离,并尽快通知安装单位或厂家进行维修。 故障与异常处理: 当发生故障时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生;若确认有故障发生,应根据情况采取相应措施: * 当报主电故障时,应确认是否发生市电停电,否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路。主电断电情况下,备电可以连续供电8小时; * 当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线;当备用电池连续工作时间超过8小时后,也可能因电压过低而报备电故障; * 若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除

的故障,应将其隔离,待故障排除后再利用设备释放功能将设备恢复; * 当发生故障原因不明或无法恢复时,请尽快通知安装单位或厂家进行维修; * 若系统发生异常的声音、光指示、气味等情况时,应立即关闭电源,并尽快通知安装单位或厂家。 启动/停动: 当确认发生火警时,可通过手动方式快速启动消防灭火设备。首先应确认该设备为总线制设备还是气体灭火设备。 * 总线制设备:根据手动消防启动盘的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,命令灯点亮,启动命令发出。若再次按下该键则命令灯熄灭,启动命令被终止; * 气体灭火设备:确认火灾现场人员是否已全部撤离完毕,如已撤离完毕,打开气体灭火控制卡面板上的手动允许锁使之置于手动允许状态(允许灯点亮),找到着火区域对应的启动按钮用力按下并保持30秒即完成启动;如果没有火情则按下停动按钮以便停止延时并禁止自动灭火。 此操作关系重大,必须经过培训的人员才可操作! 键盘解锁: 控制器开机默认为锁键状态,若进行命令功能键(除“消音”键外)操作,液晶屏显示一个要求输入密码的画面,此时输入正确的用户密码并按下“确认”键,才可继续操作,同时完成键盘解锁。 保护备电: 当使用备电供电时,应注意供电时间不应超过8小时,若超过8小时应关闭控制器的备电开关,待主电恢复时再打开,以防蓄电池损坏。

霍尼韦尔honeywell VISTA120中文说明书

霍尼韦尔honeywell VISTA120中文说明书 1.产品以及系统的技术指标以及功能 VISTA-120可以划分为8个子系统,最多支持128个由有线、总线或无线设备组成的防区,主要性能如下: ·对于5800EU系列无线设备,可以监测无线干扰,支持无线警号,监测时间缩短。 ·通过对4101SN 和4208UXM Mk3 的支持,继电器数量从32个增加到96个。 ·增加了和PASSPOINT门禁系统的互动功能。 ·支持自驱动警号。 ·支持最终触发布防。 ·系统布防时可选下载限制。 ·防区9可用于电话线监测处理。 ·可选择布撤防期间键盘的不同显示。 ·对于序列号式总线设备支8倍的数据处理速度。 ·防区列表数量从8个扩展到15个。 ·可选择每个子系统可以被旁路的防区数量。 基础接线防区 ?防区2-8可选末端电阻监测,支持NO或NC探测器 ?可以划分到任一子系统 ?防区1可以支持最多16个烟感探测器 ?防区1-8都可以使用4线烟感探测器

?防区8最多支持50个玻璃破碎探测器 总线防区扩展: 支持119个总线防区,最大电流128mA: ?必须使用总线模块(RPM) ?受主机监视 ?可以划分到任一子系统 无线防区扩展: 用5800系列无线设备最多可以有128个无线防区(若同时接有有线或总线防区,无线防区相应减少): ?发射器发送安全信号供主机监视 ?可以监测发射器的电池状态 ?可以划分给任意一个子系统 特殊监视防区 J7 触发器输出防区973 无线接收机防区988, 990 总线回路防区997 外围设备 支持最多32 和6139/5839EU 键盘混合连接的可编址设备,如无线接收机、继电器模块、4285电话模块等: ?与键盘接在同一接线柱 ?每个设备一个唯一的地址

火灾报警控制器使用说明书1

火灾报警控制器使用说明书 JB-TG-YJ5088型智能火灾报警控制器采用目前先进的大规模集成电路技术与功能强大的微处理器,对安装在现场的火灾探测器实时传递的模拟量值等进行处理,能够准确地反映安装现场的探测情况。由于采用模拟量检测技术,提高了火灾报警的可靠性,并具有黑匣子存储功能,可随时进行信息查询和分析。显示部分采用大屏幕液晶,操作全部采用纯中文菜单,具有良好人机界面,火警故障信息也全部采用纯中文显示,并且带打印机的控制器能实时的打印出火警故障信息及类型和位置,便于使用和掌握。 系统加电后,控制器自检测每个回路上所安装的探测点,同时在液晶显示屏上显示纯中文操作菜单。系统共有五个主菜单,它们分别是: 1. 系统设置该菜单用于设置系统的时间日期、设备类型、显示编程、 区域名称、房号名称。 2.系统编程该菜单用于联动设备的编程、联动器的编程。 3.系统调试该菜单用于调试中需使用的部分功能,系统登记、清除登 记、模拟量值、清除编程、清除记录等。 4.系统联动该菜单用于模块的启动、关闭信息查询。 5.信息查询菜单主要用于查询火警的历史记录、系统中目前的设备安 装情况、编程数据、释放关断、系统灯的查询。 一、控制器显示及键盘说明 控制面板布局如下图: 1. 键盘说明:本控制器中键盘分成三个部分:数字键、菜单控制键、功能 键。 1.1 数字键:包括数字0-9及“+、-”键,主要用于数字输入、数字加减和翻页。 1.2 菜单控制键:←↑→↓四个键,主要用于菜单的选择及光标的移位。

1.3 功能键: A.退出键:该键主要用于进行菜单操作及功能操作时,想退回主菜单及取消功能操作时使用。 B. 确认键:进行菜单功能操作时,按下此键,就执行光标所在位置的菜单功能。 C. KEY键:系统加电后,除了消音键外所有的键全部被锁定。解锁键盘需 要按下KEY键,此时屏幕右下角显示“口令”二个汉字,继 续键入“1111”,“口令”二字消失,“键盘允许”指示灯亮, 说明键盘处于开启状态。此时若按下KEY键,则“键盘允许” 指示灯灭,键盘又被锁定。 D. WR键:此键只用于系统编程功能中,用于待编程、登记信息永久地保存 在系统的不掉电存储器中。 E. 自检键:此键用于检查系统的指示灯、数码管工作正常与否,同时,检 查系统中有多少上线探测器及控制设备,当按下此键时,屏幕 显示如下: F. 隔离键:按下此键,液晶屏幕显示“地址:”信息,输入需隔离 部件的地址号,按确认键即可将此部件隔离;按退出键输入的 地址号无效。 G. 消音键:当系统发出音响,确认警情后,需要消除音响,只需按下此键, 音响消失,同时该键上方的红色指示灯亮,当有新的警情发 生时,音响又响,消音指示灯灭。 H. 复位键:在键盘开启时按下此键,系统复位。 I. F1键:在键盘允许状态下,按此键可退出主介面,同时调出主菜单。 J. F2键:联动编程时,用作分隔符。 K. 自动键:在进入主菜单后,按此键进入自动联动状态,再按此键进入手动状态。

火灾报警控制器gst5000操作步骤

火灾报警控制器GST5000 操作步骤: 一、消音操作 1、消除本机声音 在报警状态下,按下“ACK/MUTE”按键,出现下面输入密码的提示 输入密码操作密码‘’,然后按‘ENTER’键,消除本机声音操作完成。 2、消除现场声光报警器声音 在报警状态下,按下“SILENCE ”按键,出现上面输入密码的提示 输入密码操作密码‘’,然后按‘ENTER’键,消除现场声光报警器声音操作完成。 二、复位操作 复位‘RESET’按键,是复位控制器的火警或故障状态,使控制器返回正常监控状态操作时,按下‘RESET’按键,输入操作密码‘’,然后按‘ENTER’按键,复位完成。 同样需要输入操作密码‘’ 三、火警界面意义 !Last Fire!16:34 Zone001 6 FLOOR GREEN HOUSE !Fire! total 100 002 16:34 zone 001-103 OPTICAL 1 FLOOR COOKROOM 003 16:34 zone 001-101 OPTICAL 1 FLOOR DINING ROOM 004 16:34 zone 002-111 OPTICAL

图5-3 火警界面说明: Last Fire 16:34 Zone001 6 FLOOR GREEN HOUSE //最晚火警,发生于001区,时间是16:34,地点是6层的花房。 !Fire! total 100//火警总数 002 16:34 zone 001-103 OPTICAL/第2条火警发生的时间、所处的分区、设备地址和 类型 1 FLOOR COOKROOM//发生火警的分区注释(前8位)和设备注释(后32位) 003 16:34 zone 001-101 OPTICAL/第3条火警发生的时间、所处的分区、设备地址和 类型 1 FLOOR DINING ROOM//发生火警的分区注释(前8位)和设备注释(后32位) 004 16:34 zone 002-111 OPTICAL/第4条火警发生的时间、所处的分区、设备地址和 类型 2 FLOOR LIBINGROOM //发生火警的分区注释(前8位)和设备注释(后32位) 005 16:34 zone 003-121 OPTICAL/第5条火警发生的时间、所处的分区、设备地址和 类型 3 FLOOR LIBINGROOM //发生火警的分区注释(前8位)和设备注释(后32位) Press Enter toSelect an Item//按ENTER键,可以选择火警信息进行查看 四、火警信息处理 当发生火警时,首先根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生。 若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施: 第一步:通知现场人员撤离; 第二步:拨打消防报警电话报警; 第三步:启动消防灭火设备;

霍尼韦尔1902快速入门指南(中)

Xenon 1902 充电基座:COB01, CCB01-010BT 无线面积成像系统 快速入门指南 Crdlss-NG2D-SC-QS Rev C 1/12

注:有关清洁设备的信息,请参阅用户指南。 有关本文档的本地化语言版本,请访问 https://www.wendangku.net/doc/0213156912.html,。 入门指南 连接底座之前请关闭计算机电源,然后在底座完全连接后打开计算机电源。连接底座并打开电源后,将扫描枪放在底座中以建立链接。底座上的绿色指示灯开始闪烁,表示扫描枪的电池正在充电。 供电装置(如果包括) 注: 如有必要,电源需要额外订购 1

2

3

4 读取技巧 为了获得良好的读取效果,取景器投射出的瞄准光束应对准条码正中,不过可以以任何方 向瞄准以便读取。 将扫描枪对准条码,按 动触发器,使瞄准光束位于条码的正中。 扫描枪越接近条码,瞄 准光束越小;扫描枪越远离条码,瞄准光束越大。如果条码较小,应使扫描枪靠近条码;如果条码较大,扫描枪应 离条码远一点,这样更容易正确读取条码。 如果条码反射度高(例如,镀膜的),您可能需要以某一 角度倾斜扫描枪,以便成功扫描条码。 注:扫描条码时,如果扫描枪嘀嘀响了 3 次,说明没有成 功建立链接。如果扫描枪响了一次,说明已成功建立链接。 标准产品默认设置 以下条码可重置所有标准产品默认设置。 标准产品默认设置

5 RS485 接口 RS485 接口默认为端口 5B 。如果您有一个 IBM POS 终端使用端口 9B ,则须扫描下面相应的条码,以设置该终 端,然后将收银机断电重启。 注:有关其它 RS485 接口选择,请参见我们的网站 https://www.wendangku.net/doc/0213156912.html, 提供的针对您所购买产品 的用户指南。 IBM 端口 9B HHBCR-1 接口 IBM 端口 9B HHBCR-2 接口

JB火灾报警控制器使用说明书

J B-3208火灾报警控制器使用说明书1.系统概述: 1.1系统简介: (1).JB-3208智能型模拟量火灾报警控制器(联动型)是我厂最近开发的新产品,具有系统容量大,性能优化,美观大方,整机稳定性好等特点。用指示灯显示屏的形式,来统一显示控制器的各种系统工作状态。 (2).系统容量大,单机最大容量为18144点,可满足建筑面积在50万平方米左右工程对火灾自动报警控制系统的需要。若有一个规模庞大的建筑群体,可用CAN 总线把30台JB-3208智能型模拟量火灾报警控制器(联动型)联网起来管理。最大容量可达540000点,保护面积可达1500万平方米。每台单机最多可带160个多线模块和252台系统型火灾显示盘。 (3).智能型模拟量探测器使用微功耗MCU处理器,能自行处理模拟量传感器的数据并通过模数转换传输给火灾报警控制器,进行数据分析。控制器应用算法可对模拟量探测器的本底进行自动补偿,用软件方式对模拟量探测器的灵敏度进行调节,从而使得模拟量探测器能够适应使用环境对其灵敏度的要求。并可显示智能型模拟量探测器的运行数据和变化曲线,使用户更好地了解全系统的运行状态。 (4).控制器采用480 234点阵式彩色液晶显示屏做文字图形显示,操作方便,直观清晰。 (5).JB-3208型控制器新产品是用全新的硬件和软件,以及内部结构、箱体外形和各种配件等诸多方面都进行重新设计,已于2009年6月取得了中国国家强制性产品认证证书(即“3C”认证书)。本产品在国内具有技术领先的水平,适合在高级别场合使用。 (6).本产品执行国家标准为GB4717-2005和GB16806-2006。

消防联动控制系统构造原理组成

消防联动控制系统概述 消防联动控制系统是火灾自动报警系统中的一个重要组成部分。通常包括消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、传输设备、消防电气控制装置(防火卷帘控制器等)、消防设备应急电源、消防电动装置、消防联动模块、消火栓按钮、消防应急广播设备、消防电话等设备和组件。 消防联动控制设备的构成如图2-1所示。 图2-1消防联动控制设备的构成框图 第一节消防联动控制器 消防联动控制器是消防联动控制设备的核心组件。它通过接收火灾报警控制器发出的火灾报警信息,按预设逻辑对自动消防设备实现联动控制和状态监视。消防联动控制器可直接发出控制信号,通过驱动装置控制现场的受控设备。对于控制逻辑复杂,在消防联动控制器上不便实现直接控制的情况,通过消防电气控制装置(如防火卷帘控制器)间接控制受控设备。 一、分类 消防联动控制器可按结构形式、使用环境和防爆性能进行分类。 紫荆花商务中心所用台式消防联动控制器 .;图2-2消防联动控制器示例图

二、功能和性能 1.功能 1)消防联动控制器能接收来自火灾报警控制器的火灾报警信号,并发出火灾报警声、光信号。在 非延时状态下能在3s(一般发生动作后会有一段信号传输过程)内向与其连接的各类受控设备发出启动信号,按设定的控制逻辑直接或间接控制该受控设备, 同时发出启动光指示信号。 消防联动控制器能接收受控设备动作后的反馈信号,并显示相应设备状态。 2)消防联动控制器能接收连接的启泵按钮、水流指示器等灭火系统启动按钮相关触发器件发出的 报警信号,显示其所在的部位,发出报警声、光信号,将报警信号发送到连接的火灾报警控制器。 3)消防联动控制器能以手动或自动两种方式完成所有控制功能并指示状态。在自动方式下,手动 插入操作优先。 4)(各分线盘)消防联动控制器具有直接手动控制单元。直接手动控制单元至少有六组独立的手 动控制开关,每个控制开关对应一个直接控制输出。直接手动控制单元能独立使用时,受控设备的启动、反馈等各种工作状态均能在手动控制开关旁单独显示。直接手动控制单元不能独立使用时,受控设备除启动状态外的其他工作状态在手动控制开关旁单独指示,或在联动控制器的共用显示器上显示。 5)消防联动控制器能通过手动或通过程序的编写输入启动的逻辑关系,对控制输出有相应的输入 “或”逻辑和/或“与”逻辑编程功能。 6)消防联动控制器可以对特定的控制输出功能设置延时,最长延时时间不超过10min,延时期间 能手动插入并立即启动控制输出。 7)具有信息记录功能的消防联动控制器能至少记录999条相关信息,在消防联动控制器断电后能 保持14d(天)。 8)消防联动控制器具有故障报警功能,当外部连线和控制器电源有故障信号存在时,能在100s 内发出声、光故障信号,任一故障部分均不影响非故障部分的正常工作。 9)消防联动控制器具有检查本机功能的自检功能(自检按键)。 10)消防联动控制器的电源有主电源和备用电源转换装置。当主电源断电时,能自动转换到备用电 源;当主电源恢复时,能自动转换到主电源(主备电的转换)。 2.性能 1)容量:消防联动控制器的容量,是指消防联动控制器总线上可连接编址器件数量和专线控制回 路数之和。消防联动控制器总线上可连接编址器件数量用“M”表示。一般给出两个相关的参数,一是消防联动控制器具有的总线回路数,用“F”表示;另一是每个总线回路的编址器件数量,用“N”表示,总线容量等于回路数乘以每回路的编址器件数量,即:M =F×N。 2)工作电压:消防联动控制器主电源一般采用220伏交流电压;备用电源为直流电源,采用电池 供电,供电电压一般为24~32V伏。交流供电时,电网电压在额定电压(220V)的85%~110%范围内波动,频率为50Hz±1Hz时,消防联动控制器应能正常工作。其输出直流电压的电压稳定度和负载稳定度不大于5%。 三、组成与工作原理 消防联动控制器的组成,如图2-3所示。

火灾报警控制器使用方法

火灾报警控制器使用方法 1.开机:用钥匙打开控制器面板,确认电源正确连接后,将机内电源开关拨到 左边(ON),控制器即进入开机过程。当控制器自检完毕后按任意键进入监控界面,屏幕上显示“系统监控中…”。 2.手动报警:当有人员发现火灾时,应迅速按下墙壁上的手动报警器启动声光 报警,提醒人员尽快撤离火灾现场。当火警被排除后,用手报复位钥匙将手动报警器复位。(主机复位详见“主机操作”)。 3.主机操作:控制器面板上共有23个按键,其中4个可独立于菜单键进行直 接操作,分别是消音、复位等。 消音键用于使主机报警声消除,同时旁边指示灯提示已处于消音状态。 复位键用于在排除火灾后是主机从报警状态恢复到正常监控状态。注:必须将手动报警器复位后,主机才能正常复位。 主机复位须密码进入密码为:“1234”。 4.火灾监控模块监控位置在主机上有详细记录,当自动监控到火灾并报警后, 主机显示器将显示报警模块的详细位置(即火灾发生处),到时应仔细观察主机给出的地理位置并迅速赶往火灾现场。 5.注意:在正常情况下,除了上述几项外,禁止非专业人员进行其他操作,以 防监控器发生故障无法正常监控火灾情况。 6.关机:开机过程中不能立即进行关机操作,关机时将机内电源开关拨到右边 (OFF),控制器进入关机程序。注意:不要试图切断电源来进行关机,此时控制器将进入备电供电状态,那样是不能关闭控制器的。备电供电时随着电力下降会引起备电故障报警。如仍不关闭电源,将造成系统的工作不正常,甚至会造成电池不可修复的损坏。 7.消防水泵启动:一般情况下,在发生火灾后,监控器将自动启动消防水泵。 如需要手动启动,应按菜单→联动操作→手动启动→选择设备启动,选择按设备启动后,先进入消防设备类型菜单。选择消防水泵,界面上会出现可控制的消防水泵的地址编号,用光标键移动光标来选择号码,按“F1”键进行启动。(没有安装消防水泵的不需要进行此操作) 8.误报警:确认误报警原因并排除后,按复位操作使控制器恢复正常状态。 9.注意事项:控制器面板钥匙和手动报警器钥匙请务必保存好,以便造成不必 要的麻烦。

消防报警火灾报警控制系统一般操作规程

消防报警系统 1.操作说明 火警处理: 当发生火警时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施。例如: 启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示,通知现场人员撤离; 拨打消防报警电话报警; 启动消防灭火设备等。 若为误报警,应采取如下措施: 检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高,确认是否是由于人为或其它因素造成误报警; 按“取消”键使控制器恢复正常状态,观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其隔离,并尽快联系相关单位进行维修。 故障与异常处理: 当发生故障时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生;若确认有故障发生,应根据情况采取相应措施: 当报主电故障时,应确认是否发生市电停电,否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路。 当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线;当备用电池连续工作时间超过规范时间后,也可能因电压过低而报备电故障; 若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应将其隔离,待故障排除后再利用设备释放功能将设备恢复;

若系统发生异常的声音、光指示、气味等情况时,应立即关闭电源,并尽快通知相关单位。 启动/停动: 当确认发生火警时,可通过手动方式快速启动消防灭火设备。 总线制设备:根据手动消防启动盘的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,命令灯点亮,启动命令发出。 若再次按下该键则命令灯熄灭,启动命令被终止; 保护备电: 当使用备电供电时,应注意供电时间不应超过规范时间,若超过规范时间应关闭控制器的备电开关,待主电恢复时再打开,以防蓄电池损坏。 2火灾报警控制系统一般操作规程 一、火灾自动报警控制系统的组成 本工程的火灾报警控制系统由感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓启泵按钮、声光讯响器、消防泵、排烟风机、排烟风阀、消防电话等设备组成。 二、系统的简单操作 1.开机:首先打开系统的“空气开关”,为系统提供交流220V供电,然后打开系统内的“备电开关”,打开“电源盘”的“主电开关”和“备电开 关”过两分钟后打开主机的工作开关,系统进入自检程序然后进入正常 工作状态; 2.消音:在发生火警或故障等警报情况下,控制器的扬声器会发出相应的警报声加以提示按“消音”键消音指示灯点亮,扬声器终止发出警报。 如再次按下“消音”键或有新的警报发生时,消音指示灯熄灭,再次发

火灾报警控制器联动型说明书

LA040火灾报警控制器(联动型)说明书 目录 第一章概述 4第二章 LA040火灾报警控制器(联动型)面板图5 第三章基本操作指南7 3.1 开机7 3.2 关机7 3.3监控状态下操作7 3.4 火警信息7 3.5 故障信息8 3.6 联动信息8 3.7 隔离信息9 3.8 键锁与解锁10第四章基本功能及报警处理11 4.1 火警报警11 4.2 探头故障报警11 4.3 总线故障报警11 4.4 主电故障报警11 4.5 备电隔离报警11 4.6 清洗预报12第五章 LA040菜单系统详解 13 5.1菜单系统13 5.2菜单操作14 5.3菜单详解14 5.3.1登录结果查询14

5.3.2黑匣子查询18 5.3.3地址部件查询20 5.3.4遥控编码设置22 5.3.5地址部件安装24 5.3.6初始化设置32 5.3.7联动逻辑编程34 5.3.8密码修改35 5.3.9其它36 第六章主要技术指标 37第七章外型及安装尺寸 37 第八章系统接线图 39第九章常见故障及维修40 9.1 不点名 40 9.2 能点名但不报故障40 9.3 能点名但不报警40 9.4 误报警 40 9.5 备电故障报警40第十章日常维护及保修 41 10.1注意事项41 10.2重要提示 41 10.3保修 41第十一章系统相关设备简述 42 11.1微型面板打印机使用说明 42 11.2 联动盘使用44 11.3 LA701/702智能开关电源 45 11.4 LA400火灾显示盘 46 附表1 47 附表2 48 附表3 48

第一章概述 LA040火灾报警控制器(联动型)为中文显示报警联动一体的控制器,主控机含16个探测总线回路(每回路带128点),48点单键控制总线联动盘,8个硬接线点,由主控机可向外扩展84个子站(每个子站带128点),另外还可连接智能开关电源,智能联动盘,智能功放、重复显示屏、消防主机等,主要适用于大型火灾报警控制系统。由于采用彩色LCD大屏显示,各种复杂操作均由菜单操作所代替,直观清晰、简单易懂,系统实现了现场编程的功能(联动控制逻辑、联动盘控制点、及设备名、位置等中文信息,可即时改写);除具备同类产品基本功能外,还增加了探测器遥控编码功能,探测清洗预报功能及单独设定探测器灵敏度等,使系统操作更加灵活,性能更加稳定。

GST5000型火灾报警控制器2

GST500/GST5000火灾报警控制器(联动型) 结构及配置说明 1.1 控制器结构及典型配置方式概述 GST500/GST5000系列控制器的典型配置包括:控制器主机、智能手动消防启动盘,直接控制盘。其中控制器主机包括:母板、主板、回路板、485通讯板、232通讯板等功能扩展板。 JB-QG/QT-GST5000采用柜式和琴台式结构,控制器最多支持20个总线回路共计4840个总线制报警联动控制点,配接GST-LD-D02智能电源盘提供联动24V电源;JB-QB-GST500控制器采用壁挂式结构,最多支持2个总线回路共计484个总线制报警联动控制点,控制器不提供联动24V电源,需要外配电源箱作为联动24V电源。 本控制器集报警、联动于一体,可完成探测报警及消防设备的启/停控制。 GST500/GST5000控制器外观示意图及内部结构图如图2-1~2-5所示(具体的内部连接线见“附录六整机内部接线示意图”)。 图2-1 上图说明:

①液晶屏②打印机③智能手动 消防启动盘④直接控制区⑤显示操作区 图2-2 上图说明: ①主机②智能手动消防启动 盘③直接控制盘 ④封板(可按需配置单元)⑤智能电源盘

图2-3 上图说明: ①显示及操作部分②智能手动消防启动盘③直接控制盘面板④扬声器 ⑤控制箱⑥总线滤波器⑦滤波板⑧输出板 ⑨电源⑩变压器11电源滤波器蓄电池

图2-4 上图说明: ①显示及操作部分②控制箱③智能手动消防启动盘 ④直接控制盘⑤智能电源盘⑥封板 ⑦滤波器⑧蓄电池⑨电源部分

图2-5 上图说明: ①直接控制盘②显示及操作部分③智能手动消防启动盘 ④控制箱⑤智能电源盘⑥封板 ⑦蓄电池⑧滤波器⑨电源部分 1.2 GST500/GST5000控制器主机结构说明 1.2.1 按键及面板设置说明 以柜式GST5000控制器的按键及面板为例说明。

相关文档