哈大客专牵引变电系统

施工技术措施

编制:

复核:

批准:

中铁电气化局集团有限公司哈大客专系统集成项目部

2010年6月30日2沈阳

目录

1. 牵引变电系统的构成 (1)

1.1.牵引变电技术体系平台 (1)

1.1.1. 哈大客专牵引供电系统AT供电方式(网-变-信)电路连接接线示意图 (2)

1.2.外部电源情况 (3)

1.2.1. 黑龙江省 (3)

1.2.2. 吉林省 (3)

1.2.3. 辽宁省 (3)

1.3.牵引变电系统主接线及运行方式 (3)

1.3.1. 新建牵引变电所主接线及运行方式 (3)

1.3.2. AT分区所和A T所主接线及运行方式 (4)

1.3.3. 直供分区所及直供分区所兼开闭所主接线及运行方式 (5)

1.3.4. 直供开闭所主接线及运行方式 (5)

1.4.变电所(亭)的总平面及生产房屋 (5)

1.4.1. 牵引变电所 (5)

1.4.2. 分区所、开闭所、AT所 (6)

1.5.采用的主要设备 (6)

1.5.1. 牵引变压器 (6)

1.5.2. 自耦变压器 (8)

1.5.3. 220kV断路器 (10)

1.5.4. 隔离开关 (13)

1.5.5. 27.5kV/2×27.5kVGIS开关柜 (18)

1.5.6. 综合自动化系统 (20)

1.5.7. 接触网开关光纤控制站 (24)

2. 牵引变电系统施工接口界面 (27)

2.1.与地方电力部门的施工接口界面 (27)

2.1.1. 220kV电源侧的施工接口界面 (27)

2.1.2. 与外部电源调度的接口界面 (27)

2.2.四电集成外的施工接口界面 (27)

2.2.1. 牵引供电系统与综合接地的施工接口界面 (27)

2.2.2. 与线路、桥梁工程的施工接口界面 (27)

2.2.3. 与SCADA子系统的施工接口界面 (27)

2.3.四电集成内变电系统外的施工接口界面 (27)

2.3.1. 与接触网系统的接口界面 (28)

2.3.2. 与建筑专业接口界面 (28)

2.3.3. 与通信接口界面 (28)

2.4.牵引变电系统内部的施工接口界面 (28)

2.4.1. 牵引变压器 (28)

2.4.2. 自耦变压器 (29)

2.4.3. 220kV断路器 (29)

2.4.4. 隔离开关 (29)

2.4.5. 220kV电流互感器 (29)

2.4.6. 220kV电压互感器 (30)

2.4.7. 220kV避雷器 (30)

2.4.8. 27.5kV/2×27.5kVGIS开关柜 (30)

2.4.9. 综合自动化系统 (30)

2.4.10. 交流电源装置 (31)

2.4.11. 直流电源柜(高频开关+直流电源柜) (31)

2.4.12. 接触网开关控制站 (31)

3. 采用的牵引供电系统施工技术标准 (32)

3.1.施工图、设计文件 (32)

3.2.变电专业主要技术标准 (32)

3.2.1. 铁路标准 (32)

3.2.2. 国家标准 (33)

3.3.作业指导书 (33)

3.3.1. 局客运专线系统集成事业部编制的作业指导书 (33)

3.3.2. 牵引变电所软母线引下线一次挂设作业指导书 (34)

4. 施工技术补充措施 (39)

4.1.场坪标高认定 (39)

4.2.基础施工 (39)

4.3.构支架的安装 (39)

4.4.软母线安装 (40)

4.5.接地装置施工 (40)

4.5.1. H型或∏型构架接地 (40)

4.5.2. 电缆的护层接地 (41)

4.5.3. 室内接地母线 (42)

4.5.4. 确认接地装置连接可靠的措施 (43)

4.5.5. 变电所亭与综合接地的连接 (43)

4.6.制订切实可行的大型设备运输方案 (43)

4.6.1. 大型设备运输总体方案 (43)

4.6.2. 大型设备运输具体方案 (44)

4.7.电缆施工 (46)

4.7.1. 27.5kV电缆的防护措施 (46)

4.7.2. 电缆敷设 (48)

4.7.3. 电缆标识 (49)

4.7.4. 电缆头安装 (49)

4.8.二次线施工 (51)

4.8.1. 基本要求 (51)

4.8.2. 电缆标志牌加工制作 (52)

4.8.3. 电缆径路起止点设备名称汉语拼音缩写标准的使用要点 (52)

4.8.4. 电缆标志牌的安装 (52)

4.9.安全监控施工 (52)

4.10.SCADA系统调试 (53)

4.10.1. SCADA系统调试流程图 (53)

4.10.2. SCADA系统调试的具体安排 (54)

4.10.3. SCADA系统调试方法 (54)

4.10.4. SCADA系统联调时的注意事项 (58)

4.11.常用标识施工 (58)

1.牵引变电系统的构成

1.1.牵引变电技术体系平台

牵引供电系统采用单相工频50Hz、交流25kV向机车供电。电力牵引负荷为一级负荷,牵引变电所将由两路独立电源供电,互为热备用。牵引变压器结线类型采用单相接线或V/V 结线。接触网额定电压为25kV,长期最高电压为27.5kV,短时最高电压为29kV,最低工作电压为20kV。接触网采用上、下行同相单边供电,供电臂末端设分区所,在正常情况下实现上、下行接触网并联供电。

牵引变电所、分区所、开闭所及AT所的分布

西安电化公司管段:新建新大连、普兰店、得利寺西、鲅鱼圈东、营口东、甘泉铺、辽阳、浑南8座AT牵引变电所、8座分区所、12座AT所

一公司管段:新建长春西、新公主岭、新四平、新昌图、新铁岭、新台子西7座AT 牵引变电所及文官屯直供牵引变电所;6座AT分区所、1座直供分区所、10座AT所,1座分区兼开闭所、1座开闭所

三公司管段:新建新双城、新扶余、新德惠、米沙子4座AT牵引变电所、5座AT分区所、1座AT兼开闭所、9座AT所

哈大客专牵引供电系统AT 供电方式(网-变-信)电路连接接线示意图

说明:1、图示仅标画了牵引变电所、分区所、分区开闭所对应接触网电分相一侧上、下行供电臂,“网-变-信-贯通综合地”相互电路连接原理接线,另一侧省略。AT 所接线与之基本相同;2、图中牵引外结线主变组,变压器实为两台。AT 变则实为一台,且无220kV 侧线圈;3、图中信号扼流变为简单全图,空芯线圈则缺省信号继电器“信继”侧部分。信继

T 供电线(缆)-接触网(OCS )27.5kV N 回流线(缆)-钢轨 N 回流线-架空附加导线(PW 线) F 供电线(缆)-正馈线(AF 线)-27.5kV 车站或桥梁架空防雷地线(GW 全线贯通综合地线(地中线) 电力机车 信号扼流变或空芯扼流线圈

牵引所集中接地箱

牵引所接地装置(接地网)

吸上连接线 牵引外结线主变组、A T 变

网架空回流线(缆)

所用变、压互等其它回

轨回流线缆 网关节式电分相 33方向上、下行供电臂 n 处连接由工程设计确定

供电线、缆 n 处连接由工程设计确定 中铁电化局哈大客专系统集成项目部

2010-5-102沈阳 n 处独立的接地装置

1.2.外部电源情况

牵引变电所的外部电源需由东北电网的辽宁省、吉林省、黑龙江省电网提供。东北电网均是全国较强大的电网之一,已经形成了以500kV线路为主网架,220kV线路为骨干组成的电力网络。

1.2.1. 黑龙江省

新双城牵引变电所采用的两回220kV电源线路分别取自33变电站、33变电站。

1.2.2. 吉林省

新扶余牵引变电所采用的两回220kV电源线路分别取自33变电站、33变电站。

新德惠牵引变电所采用的两回220kV电源线路分别取自33变电站、33变电站。

米沙子牵引变电所采用的两回220kV电源线路分别取自33变电站、33变电站。

长春西牵引变电所采用的两回220kV电源线路分别取自33变电站、33变电站。

新公主岭牵引变电所采用的两回220kV电源线路分别取自33变电站、33变电站。

新四平牵引变电所采用的两回220kV电源线路分别取自33变电站、33变电站。

1.2.3. 辽宁省

新昌图牵引变电所采用的两回220kV电源线路分别取自33变电站、33变电站。

新铁岭牵引变电所采用的两回220kV电源线路分别取自33变电站、33变电站。

新台子西牵引变电所采用的两回220kV电源线路分别取自33变电站、33变电站。

文官屯牵引变电所采用的两回220kV电源线路分别取自33变电站、33变电站。

浑南牵引变电所采用的两回220kV电源线路分别取自33变电站、33变电站。

辽阳牵引变电所采用的两回220kV电源线路分别取自33变电站、33变电站。

甘泉铺牵引变电所采用的两回220kV电源线路分别取自33变电站、33变电站。

新营口牵引变电所采用的两回220kV电源线路分别取自33变电站、33变电站。

鲅鱼圈东牵引变电所采用的两回220kV电源线路分别取自33变电站、33变电站。

得利寺西牵引变电所采用的两回220kV电源线路分别取自33变电站、33变电站。

新普兰店牵引变电所采用的两回220kV电源线路分别取自33变电站、33变电站。

新大连牵引变电所采用的两回220kV电源线路分别取自33变电站、33变电站。

1.3.牵引变电系统主接线及运行方式

1.3.1. 新建牵引变电所主接线及运行方式

1.3.1.1.主变高压侧

牵引变电所进线优先采用两回独立的220kV电源,正常时,由一路电源供电,另一路电源热备用。

新建新双城、新扶余、新德惠、米沙子、长春西、新公主岭、新四平、新昌图、新铁岭、新台子西、浑南、辽阳、甘泉铺、营口东、鲅鱼圈东、得利寺西、普兰店、新大连等18座AT牵引变电所主接线采用线路变压器组接线方式。每组主变采用两台单相变压器外部组合成V/V接线方式,主变固定备用。设有备用电源自动投入装置。

文官屯牵引变电所的牵引变压器结线类型采用单相接线方式。一主一备、互为备用。设有备用电源自动投入装置。

在两路220kV电源进线之间设置带隔离开关分段的跨条,跨条上设置电压互感器和氧化锌避雷器,电压互感器用于供测量、保护及计费用,同时作为220kV备用电源检压自动投入用。氧化锌避雷器用于过电压保护,电压互感器与避雷器前装设检修用手动隔离开关。

牵引变电所采用高压侧计费方式,电流互感器和电压互感器精度需满足计费的准确性和电力系统的计费要求。

1.3.1.

2.主变低压侧和2327.5kV母线

主变低压侧和2327.5kV母线采用单母线不分段接线型式。

主变压器低压侧并设有电流互感器,用于测量和继电保护,设置氧化锌避雷器用于过电压保护。

在2327.5kV母线上设一台27.5/0.23kV 50kVA的单相所用电变压器。另外从10kV 电力贯通线引入一回电源,并设置一台10/0.4kV 50kVA三相所用电变压器,两台变压器互为备用。

在每段母线上均设置一台电压互感器,用于电压的测量及馈线保护。

1.3.1.3.馈线侧

牵引变电所馈线侧采用上、下行馈线断路器互为备用方式。每条馈线上均设置氧化锌避雷器,用于过电压保护。

1.3.

2. AT分区所和A T所主接线及运行方式

同一供电臂的上、下行馈线分别通过两台双极27.5kVGIS开关柜内的断路器、电动隔离开关接入并联母线,正常运行时,27.5kVGIS开关柜闭合,实现供电臂上下行并联供电。

在同一供电臂的两台断路器之间的连接母线上设有两台自耦变压器,每台自耦变压器通过双极27.5kVGIS开关柜接于母线上,一台运行,一台备用。

当正在运行的自耦变压器故障时,通过断路器跳闸,使故障自耦变压器退出运行,再

将另一台自耦变压器投入运行。

两个供电臂之间设双极27.5kVGIS开关柜(带有电动隔离开关的跨条性质),实现越区供电。

2327.5kV母线上设一台27.5/0.23kV 50kVA单相所用电变压器;从电力贯通线上引一回10kV电源入所,设置一台10/0.4kV 50kVA三相所用电变压器,用作分区所内的交流自用电;两台所用电变压器互为备用。

1.3.3. 直供分区所及直供分区所兼开闭所主接线及运行方式

每个供电臂的上、下行之间用单极27.5kVGIS开关柜相联,正常运行时,27.5kVGIS 开关柜闭合,实现供电臂上下行并联供电。

两个供电臂之间设单极27.5kVGIS开关柜(带有电动隔离开关的跨条性质),实现越区供电。

通过接于27.5kV母线上的单极GIS开关柜分别向各27.5kV直供线路供电。

2327.5kV母线上设一台27.5/0.23kV 50kVA单相所用电变压器;从电力贯通线上引一回10kV电源入所,设置一台10/0.4kV 50kVA三相所用电变压器,用作分区所内的交流自用电;两台所用电变压器互为备用。

1.3.4. 直供开闭所主接线及运行方式

通过两台单极GIS开关柜分别将两路27.5kV直供电源引至直供开闭所27.5kV母线。两路27.5kV直供电源一主一备、互为备用,并设有备用电源自动投入装置。

馈线通过接于27.5kV母线上的单极GIS开关柜分别向各27.5kV直供线路供电。

2327.5kV母线上设一台27.5/0.23kV 50kVA单相所用电变压器;从电力贯通线上引一回10kV电源入所,设置一台10/0.4kV 50kVA三相所用电变压器,用作分区所内的交流自用电;两台所用电变压器互为备用。

1.4.变电所(亭)的总平面及生产房屋

1.4.1. 牵引变电所

新双城、新扶余、新德惠、米沙子、长春西、新公主岭、新四平、新昌图、新铁岭、新台子西、文官屯、浑南、甘泉铺、营口东、鲅鱼圈东、得利寺西、普兰店、新大连等18座牵引变电所的220kV设备、主变二次侧电缆爬架及避雷器采用户外单体中式布置,主变压器采用户外低式布置,其余均采用户内布置。

所内设与外部公路衔接的运输通道和巡视小道。

按无人值班有人值守考虑。生产房屋包括控制室、27.5kV高压室、自用变室、检修室、

通信机械室、储藏室、值守室及卫生间等房屋。

牵引变电所设有集油井,通过地下管路与四台主变排油池相连。

1.4.

2. 分区所、开闭所、A T所

设备均采用户内布置。

生产房屋包括控制室、27.5kV高压室、自用变室、检修室、工具室、储藏室等房屋。

1.5.采用的主要设备

1.5.1. 牵引变压器

1.5.1.1.结构和材料要求

采用现场安装免吊芯型。

铁心:采用高标号、低损耗冷轧取向硅钢片,心柱与铁扼为全斜接缝连接拉板结构,并设置专用的铁心接地套管接地。铁心能够承受长途运输冲击,长期运行时不会发生任何移位。

绕组:在设计、工艺上充分保证变压器的抗短路能力、绝缘强度和散热能力。所有与线圈接触的绝缘件,如撑条和垫块等均进行倒角去毛刺处理。

油箱:可用钟罩式结构,油箱整体固定在基础预埋钢板上。油箱配备温度计插座;油箱的两个垫脚各设一个接地端子,结构上能在不拆卸外罩的情况下可以方便地更换套管和瓷件。在变压器油箱上部装滤油阀,底部装有足够大的事故放油阀;在油箱和储油柜间配有两部分油隔开活门;在箱体和散热器间有两部分油隔开活门,并设带自动复归压力释放器并带有跳闸接点。在变压器上下节油箱分别配备滤油阀门,并且配事故排油阀和真空注油阀,在油箱壁的中部和下部各装有统一口径的油样阀门。油箱配备带栅栏的扶梯,扶梯的位置足以保证工作人员在带电工作的条件下能够取气样和观察气体继电器,气体放气嘴可用管道引到在运行中工作人员能够方便接近处。

储油柜:采用金属波纹膨胀型储油柜,波纹补偿元件使用寿命大于20000次并有十年以上的产品运行经验,配备真空注油阀、注油孔排气阀、放油及排污油装置、油位表和吊轴及牵引钩。

冷却系统:散热器和箱体连接为可拆卸的。对于冷却方式预留采用风冷的变压器,散热器预留有油温度控制自动投切的吹风装置的条件(风扇电动机采用三相、50Hz、380V)。

套管:变压器在220kV侧采用带油位表的电容式套管,套管上有油标指示。套管的水平破坏拉断力大于等于3920N。套管的安装位置和相互位置距离便于接线,而且带电部分的空气间隙能满足GB1094.3的要求。

绝缘油:使用优质的45#新矿物油作为绝缘油。除抗氧化物外不得加入其它添加物,并按所需油量的110%提供。

端子箱(或控制箱):变压器所有的故障信号接点通过耐油电缆引至控制箱(或端子箱)内的端子排上,端子排预留8~10个端子。端子箱底部与端子排距离大于150mm,在端子箱底部(电缆进入端子箱,芯线与端子排连接最合适位置处)钻圆孔,并预留与内径100mm的PE管直接连接的条件。构成变压器整体的各元器件间(含分接开关辅助接点)电缆的连接由制造厂商完成,要求连接的电缆工艺美观,连接可靠。冷却方式采用自冷的变压器,端子箱内设有信号测量和保护装置辅助回路用的接线端子;冷却方式预留采用风冷的变压器,控制箱内预留有设风机控制装置和电热器等的条件;控制箱内为防止凝露设带温度调节的加热器(AC220V)、人工控制开关和熔断器。

安全保护装置:在安全保护装置中配有气体继电器(带2对以上辅助接点,其安装位置和结构能观察到分解出气体的数量和颜色,且便于取气样)、压力释放装置(自动复归型,带辅助接点)、套管型电流互感器(提供参数)和供给信号测量及保护装置辅助回路用的接线端子箱。

油保护装置:油保护配置中配置的储油柜,储油柜设注油、放油和排污油装置。储油柜的容积保证在最高环境温度与允许负载状态下油不溢出;在最低环境温度未投入运行时,观察油位计有油位指示。储油柜的一端装有油位计(带2对辅助接点),且表示出变压器未投入运行时,相当于温度为-40℃、+20℃和+40℃三个油面标志。储油柜的结构便于清理内部,并可在不放油的情况下维护储油柜。变压器采取防油老化措施,以确保变压器油不与空气相接触。

油温测量装置:在油温测量装置中配有户外式信号温度计(共带4对辅助接点),以满足油温报警、跳闸及冷却控制系统的需要。变压器装有玻璃温度计和温度计座。管座设在油箱顶部,并伸入油内为120±10mm。信号温度计的安装位置便于观察,其准确级符合相关标准。

变压器具有承受变压器总重的起吊装置,变压器器身、油箱和可拆卸结构的储油柜及散热器等有起吊装置,油箱配备吊轴和牵引钩;在油箱下部设置供千斤顶顶起变压器的装置。

所有设备的金属外壳均采用高粘着力、防腐涂料喷刷。颜色为海灰B05。

变压器的试验:包括例行试验、型式试验、特殊试验和现场试验。

1.5.1.

2.起吊、运输及储存

变压器需具有承受变压器总重的起吊装置。变压器器身、油箱、可拆卸结构的储油柜、散热器等也有起吊装置。

变压器的结构在经过正常的铁路、公路及水路运输后内部结构相互位置不变,紧固件不松动,保证变压器运至现场后,不经吊罩检查即能可靠投入运行。变压器的组件、部件(如储油柜、散热器、套管和阀门等)的结构和布置不妨碍吊装、运输及运输中紧固定位。

变压器通常为带油进行运输。如受运输条件限制时,可不带油运输,但须充以干燥的气体,并明确标志所充气体种类。运输前进行密封试验,以确保在充以20—30kPa压力的气体时密封良好。变压器主体在运输中及到达现场后,油箱内的气体压力保持正压,并有压力表进行监视。

变压器满足运输重量、尺寸限度和运输过程中耐受冲撞的能力,并装设冲撞记录仪进行检查。变压器结构满足允许倾斜15度。

运输时保证变压器的所有组件、部件(如储油柜、散热器、套管和阀门等)不损坏和不受潮。储油柜、散热器等采用金属盖板密封。

成套拆卸的组件和零件(如气体继电器、套管、温度计及紧固件等)的包装保证经过运输、贮存直到安装前不损伤和不受潮。

成套拆卸的大组件(如储油柜和散热器等)运输时可不装箱,保证不损伤和不受潮。

交货地点为各所亭基础。

1.5.

2. 自耦变压器

1.5.

2.1.结构和材料要求

铁心采用高标号、低损耗冷轧取向硅钢片,芯柱与铁扼为全斜接缝连接拉板结构,并设置专用的铁心接地套管接地。铁心能够承受长途运输冲击,长期运行时不会发生任何移位。

同一批次的绕组均采用同一厂家,并由同一批次的纸包无氧铜导线绕制。绕组在设计、工艺上充分保证变压器的抗短路能力、绝缘强度和散热能力。

油箱可用钟罩式或桶式结构,油箱两侧各设一个接地端子,结构上能在不拆卸外罩的情况下可以方便的更换套管及瓷件。

在变压器上下节油箱分别配备滤油阀门,在油箱壁的下部装有统一口径的油样阀门,并能满足底部真空注油的要求;底部装有足够大的事故放油阀;在油箱和储油柜间配有两部分油隔开活门;在箱体和散热器间有两部分油隔开活门。

油箱配备带栅栏的扶梯,扶梯的位置足以保证工作人员在带电工作的条件下能够取气

样和观察气体继电器,气体放气嘴可用管道引到在运行中工作人员能够方便接近处;人与27.5kV带电体间的距离大于1m。

在油箱下部装设碰壳保护电流互感器(参数待定)、安装支架及自耦变压器绝缘板。

中点套管里各配有与其容量相适应的电流互感器一台,并与故障点标定装置相配合。

套管式电流互感器符合GB1208-2006的规定,其准确等级为1.0级,电流互感器铭牌上标志所有电流互感器的抽头变比。电流互感器变比额定电流比暂定为1000/1,准确参数以最终合同签订为准。

绝缘油:使用优质的45#新矿物油作为绝缘油。除抗氧化物外不得加入其它添加物,并按所需油量的110%提供。

变压器端子箱一般设置在变压器本体上,其外壳防护等级不低于IP55;变压器所有的信号测量及保护装置辅助回路用的接点通过耐油电缆引至端子箱内的端子排上,端子排预留8~10个端子。

在安全保护装置中配有气体继电器(带2对以上辅助接点,其安装位置和结构能观察到分解出气体的数量和颜色,且便于取气样)、压力释放装置(自动复归型,带辅助接点)、套管型电流互感器和供给信号测量及保护装置辅助回路用的接线端子箱。

储油柜采用金属波纹膨胀型储油柜,波纹补偿元件使用寿命大于20000次并有十年以上的产品运行经验,配备真空注油阀、注油孔排气阀、放油及排污油装置、油位表和吊轴及牵引钩。

在油温测量装置中配有户外式信号温度计(共带4对辅助接点),以满足油温报警、跳闸及冷却控制系统的需要。变压器温度控制器提供4-20mA电流信号。

变压器装有玻璃温度计和温度计座。管座设在油箱顶部,并伸入油内为120±10mm。信号温度计的安装位置便于观察,其准确级符合相关标准。

所有设备的金属外壳均采用高粘着力、防腐涂料喷刷。颜色为海灰B05。

端子箱底部与端子排距离大于150mm,在端子箱底部(电缆进入端子箱,芯线与端子排连接最合适位置处)钻圆孔,并预留与内径80mm的PE管直接连接的条件。构成变压器整体的各元器件间电缆的连接由制造厂商完成,要求连接的电缆工艺美观,连接可靠。

变压器的接线端子有明显标志,该标志牢固且耐腐蚀。

变压器铁心通过套管从油箱上部引出可靠接地,接地处有明显的接地符号“〨”或“接地”字样。

1.5.

2.2.起吊、运输及储存

变压器需具有承受变压器总重的起吊装置。变压器器身、油箱、可拆卸结构的储油柜、散热器等也有起吊装置。

变压器的结构在经过正常的铁路、公路运输后内部结构相互位置不变,紧固件不松动,保证变压器运至现场后,不经吊罩检查即能可靠投入运行。变压器的组件、部件(如储油柜、散热器、套管和阀门等)的结构和布置不妨碍吊装、运输及运输中紧固定位。

变压器通常为带油进行运输。如受运输条件限制时,可不带油运输,但须充以干燥的气体,并明确标志所充气体种类。运输前进行密封试验,以确保在充以20—30kPa压力的气体时密封良好。变压器主体在运输中及到达现场后,油箱内的气体压力保持正压,并有压力表进行监视。

变压器满足运输重量、尺寸限度和运输过程中耐受冲撞的能力,并装设冲撞记录仪进行检查。变压器结构满足允许倾斜15度。

运输时保证变压器的所有组件、部件(如储油柜、散热器、套管和阀门等)不损坏和不受潮。储油柜、散热器等采用金属盖板密封。

成套拆卸的组件和零件(如气体继电器、套管、温度计及紧固件等)的包装保证经过运输、储存直到安装前不损伤和不受潮。

成套拆卸的大组件(如储油柜和散热器等)运输时可不装箱,但保证不损伤和不受潮。

交货地点为设备基础。

1.5.3. 220kV断路器

1.5.3.1.断路器主要技术参数和结构

断路器的主要技术参数

设备及技术性能参数及要求

安装方式户外

系统标称电压220kV

系统最高电压252kV

额定频率50Hz

额定电流4000A

额定短路开断电流50kA

额定短路关合电流(峰值)125kA

额定短时耐受电流(热稳定)50kA

额定短路持续时间3s

额定峰值耐受电流(动稳定)125kA 额定操作循环O-0.3s-CO-180s-CO

绝缘和灭弧介质SF6+CF4 灭弧方式自能式灭弧气体额定压力,MPa 1

气体报警/闭锁压力,Mpa 0.89/0.86 气体年泄漏率,%年≤1%

气体水分含量(V/V)<150PPm

相数三相

相间中心距3500mm

每相断口数 1 爬电距离 mm/kV 31

固有分闸时间≤0.03s

燃弧时间≤0.03s

全开断时间≤0.06s

合闸时间≤0.114s 合闸不同期性不大于5ms

分闸不同期性不大于5ms

额定绝缘水平kV 一分钟工频耐受电压(有效值)

相对地395

断口间460 雷电冲击耐受电压(峰值)

相对地950

断口间1050

气体零表压5min工频耐压190kV(72s/270kV)操动方式两相/三相机械联动操动机构形式全弹簧机构额定短路电流开断次数≥25次

额定电流下开断次数/机械寿命≥5000次/10000次接线端子静拉力

—水平纵向—水平横向—垂直方向1250N 1000N 1250N

总体重量 kg 3267/4500

主回路电阻<50

合闸和分闸、以及辅助回路电源的额定电压DC110V

当操作电压在额定电压的85~110%范围内时,应保证断路器可靠分闸与合闸。当端子电压为最高电压时,操动机构的控制、信号电路各元件的绝缘要求,应符合GB311.1以及其它有关标准和技术条件的规定。操动机构的各种线圈(电动机绕组和接触器线圈除外)的匝间绝缘,应能承受下表所规定的交流试验电压1分钟。试验时用提高频率的方法将电压施加于线圈端子上,或在被试线圈中感应以工频电压,但必须保证线圈温升不超过规定的数值。

线圈种类直流线圈交流线圈交流试验电压 2.5倍额定电压 3.5倍额定电压储能电动机电压为DC110V。

机构箱上设置分、合闸按钮或转换开关,并设置当地机构操作和远方操作的转换开关,并且在进行“当地”操作时,机构不接受“远方”操作指令;同样,机构处于“远方”操作时,不接受“当地”操作指令。机构箱上应配备就地指示合、分闸位置的红、绿指示牌。应有监视气体压力的密度继电器。断路器气体压力不足和机构故障时应可闭锁本身分、合闸,并提供接点发远方报警信号。

断路器应能发出储满能信号和未储满能信号。

断路器机构应设有动作次数记录器,分、合闸位置指示器,储能状态指示器。

断路器机构应设两套加热装置,一套长期投用,别一套为温控加热器,温度控制器提供远方信号接点。加热装置电压为AC220V,应具有保温、防潮控制器,机构长期载流元件及附加设备(除加热器外)经长期通过电流的温升不得超过相应标准的规定值。

断路器机构箱内应设有足够的与配电盘接口的端子,用于断路器内部各元器件间连接的电缆及接线由制造厂商完成,要求断路器内部各元器件间连接的电缆及配线工艺美观、固定牢固、连接可靠。断路器端子箱底部与端子排的距离大于150mm,在断路器端子箱底部(电源电缆、控制电缆进入端子箱其芯线与端子排连接最合适位置处)钻圆孔,并预留与内径100mm的PE管连接的条件。端子箱的密封胶圈由制造厂商提供。

辅助开关应设有常开接点、常闭接点各10对,接点应能承受100000次合分。

机械外壳应设有用于接地的接线端子,并有明显的标志。

机构箱内外不允许有目测可见的泄露。

断路器的各部分,应能承受操作时的冲击负荷。

供货商应提供开断电流开断次数的关系曲线及储能电机最大起动电流值。

机构应有在合闸或分闸时减震的缓冲器。灭弧室内部件的机械寿命同操动机构。

断路器及机构运行10年或操作1000次允许进行不更换零件的检修。供货商提供检修充气的管件、接头等。

断路器工作时处于高电压的各外露部分(绝缘子及导电接触面除外)应标以“高压危险”的字样、符号或涂以红色。

同一型号的断路器及其操动机构的安装尺寸应统一,各相同部件、易损件和备品、备件应具有互换性。

断路器所采用的各种绝缘子,除应符合其各自有关的标准外,应满足断路器的各项电气和机械性能的有关要求。

断路器本体金属外露部分及操作机构箱外壳采用铝合金材料。

提供在低温条件下,防止断路器气体液化并保证全容量开断能力的措施的说明。

断路器安装用基础螺栓由厂商提供,单独发货至施工现场,具体发货时间、地点与各项目分部联系。

断路器机构内预留在线监测安装条件,在线监测厂家将设备发到断路器厂家,并配合进行安装,在线监测厂家满足断路器厂家安装要求。

1.5.3.

2.包装、运输和储藏

断路器及其附件的包装、运输和储藏应符合相关标准或其它要求,供货商应提供其产品的运输、储藏、安装、运行和维修说明书。

断路器的包装,应保证产品及其组件、零件在整个运输和储存期间不致损坏及松动。其包装,还应保证在整个运输和储存期间不致受到雨淋。

每台断路器应至少附有下列出厂文件:产品合格证;出厂试验记录;安装使用说明书(包括产品外形尺寸图及组件安装使用说明等);拆卸运输零件(如需要)和备件(如果有)一览表。

出厂文件应妥善包装,防止受潮。

1.5.4. 隔离开关

1.5.4.1.220kV电动隔离开关/电动隔离开关带接地刀

1.5.4.1.1.220kV电动隔离开关/电动隔离开关带接地刀主要技术参数

设备及技术性能参数及要求安装方式户外极数三极额定电压220kV 最高工作电压252kV 额定频率50Hz

额定电流2000A 额定短时耐受电流50kA 额定短路持续时间3s

额定峰值耐受电流125kA

额定绝缘水平

一分钟工频耐受电压(有效值)

395kV 395kV

460kV 460kV 雷电冲击耐受电压(峰值)

950kV 950kV

1050kV 1050kV

爬距6300mm 相间距(中心-中心)4000mm

型式双柱,单断口水平打开开关触头最大温升(不超过40 C时)65K 接线端子的水平静拉力1000N

可靠分、合闸次数(其间不调整)≥3000次

机械寿命(3000次后每1000次进行简单检查)10000次

电机参数

a. 电压

b. 功率DC110V 300W

辅助开关参数

a. 常开接点

b. 常闭接点

c. 接点允许通过并能切断的电流值

10对

10对

通过:20A 切断: 2A

分合闸和辅助回路的额定电源电压DC110V

操动机构寿命10000次

操动机构附件技术参数

最大起动电流15A

合闸同期性要求≤10mm

1.5.4.1.

2.电动隔离开关操作方式

2.3.1 隔离开关的操动机构采用电动操动机构,能电动和手动进行合、分闸。当操作电压在额定电压的85~110%范围内时,保证隔离开关可靠分闸与合闸,其动作时间小于10s。

2.3.2 在操作过程中,只要发出一个操作命令,控制回路能将分闸或合闸过程自动进行完毕,并将分闸或合闸回路断开。如果合、分闸过程中出现电机卡死等故障时,能自动断开控制回路和电机回路。

对于带接地刀的电动隔离开关,接地刀采用电动操动机构。主刀与接地刀之间有机械闭锁:当主刀合闸时,接地刀不能合闸;当接地刀合闸时,主刀不能合闸。

1.5.4.1.3.电动隔离开关结构

隔离开关的机械强度保证在风速30m/s的风力及短路时的电动力同时作用的情况下或0.3g的水平震度及短路时的电动力同时作用的情况下有足够的强度。

接地接触面平整、光洁,并涂以防锈油,其面积足够连接截面不小于2534mm2的接地线。

在覆冰厚度为20mm的情况(提供型式试验报告)下,隔离开关能用所配用的操动机构进行分、合闸破冰。

为安全起见,隔离开关一侧接线端子到另一侧任何一个接线端子间没有危险的泄漏电流通过。任何泄漏电流可以用可靠的对地联结引入大地,或在运行时对绝缘加以有效的防止污秽措施。

隔离开关和操动机构需要经常润滑的摩擦部分,设置润滑孔或润滑装置。

操动机构用附属继电器,能保证连续分合闸动作100000次。

同一型号的隔离开关,安装尺寸一致,易损件具有互换性。

隔离开关各极的合闸同期性能调整,在合闸终了时保证能安全通过额定电流、额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流。

对操动机构的要求:装设供检修及调整用的人力分、合闸装置。用手动时电动合、分将不起作用。在操动机构箱内装设分、合闸按钮及远方操作与当地机构操作的转换开关(此两种电器不露出在外面),并装设电动机保护或自动空气开关。操动机构箱内设置加热器,加热器在额定电压下的能量消耗在制造厂规定值的±10%公差范围内。加热回路电源采用交流220V。在接受操作命令后,能自行完成正常的合闸和分闸动作。操动机构上有表示隔离开关分、合闸位置的指示器。机构发生故障时,给出信号。操动机构处于任何动作位置时,均能取下或打开操动机构的箱门,以便检查、修理辅助开关和接线端子。220kV电动隔离开关操动机构箱底部与端子排的距离大于150mm,在箱底部(电源电缆、控制电缆进入端子箱其芯线与端子排连接最合适位置处)钻圆孔,并预留与内径80mm的PE管连接的条件。

220kV电动隔离开关的安装材料及其操动机构(含主刀机构及接地刀机构)的安装零部件由供货商提供。

接触形式为线接触。

隔离开关本体金属外露部分(含底座槽钢)、安装金具采用热镀锌材料、机构箱外壳采用不锈钢材料。

1.5.4.

2.220kV三极手动隔离开关

1.5.4.

2.1.220kV三极手动隔离开关主要技术参数

设备及技术性能220kV参数及要求

安装方式户外

极数三极

额定电压220kV

最高工作电压252kV

额定频率50Hz

额定电流2000A

额定短时耐受电流50kA

额定短路持续时间3s

额定动稳定电流(峰值)125kA 雷电冲击耐受电压(全波1.2/50μs峰值) 对地950kV 断口间1050kV 一分钟工频耐受电压对地395kV 断口间460kV

爬距6300mm

相间距(中心-中心) 4000mm

型式双柱,单断口水平打开开关触头最大温升(不超过40 C时) 65K

接线端子的水平静拉力≥1000N

可靠分、合闸次数(其间不调整) ≥3000次机械寿命(3000次后每1000次进行简单检查)10000次

操作机构类型手动

辅助开关参数

a. 常开接点

b. 常闭接点

c. 接点允许通过并能切断的电流值

8对

8对

通过:20A 切断: 2A

110kV xx变电站改造工程施工方案1

110kV xx变电站改造工程第一阶段施工方案 批准: 审核: 编写: 广东省XXX局送变电工程公司

编制说明 110Kv XX变电站改造工程分四个阶段进行施工,本方案为第一阶段施工方案,主要工作是对#2主变中性点设备、#2主变二次设备、10kVⅡ段开关柜保护面板改造及110k VⅠ段母线11PT二次回路改造、11PT避雷器改造,保护和测控方式实现微机综合自动化。 (一)工程时间:开工时间:2005年8月15日,2005年9月15日竣工投产。 (二)改造内容: 1.#2主变中性点改造和1021刀闸和1020刀闸辅助接点开关更换。1020刀闸辅助开关接点可先调试,1021刀闸因110K VⅠ段母线带电须在送电操作时进行调试(不影响操作,若调试未成功,等到第四阶段停电在进行调试)。 2.#2主变变高CT端子箱更换(站内所要更换的4个CT和1个PT 端子箱先立好,重新敷设电缆,将环网电源完善,在所有改造工程完成后再拆除旧端子箱)。 3.#2主变保护柜旧电缆拆除,敷设电缆到新#2主变保护屏。 4.10kVⅡ段14面柜面板改造,更换7面馈线柜、1面分段隔离柜和1面站用变柜共9组CT。 5.更换#2站用变压器。敷设临时站用电源至老控制室新配电屏。 6.更换110kV 11PT避雷器和新上11PT端子箱;完善11PT与12PT 的并列二次回路。 (三)施工条件:

#2主变及10kVⅡ段母线转为检修状态(在1021刀闸开关侧接临时地线一组,在10k VⅠ、Ⅱ段分段隔离5001刀闸靠500开关侧接临时地线一组)。10kVⅠ、Ⅱ母线分段隔离开关1112始终保持在合闸状态,#1、#3站用变分别供电老、新电气综合楼。 (四)施工时间安排:

《供配电技术》第三版习题答案

第 1章 电力系统概论 1-1 什么叫电力系统?为什么要建立电力系统? 电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电 能用户组成的一个整体。 为了充分利用动力资源, 降低发电成本, 发电厂往往远离城市和电能用户, 因此, 这就需要 输送和分配电能,将发电厂发出的电能经过升压、输送、降压和分配,送到用户。 1-2 供配电系统由那些部分组成?在什么情况下应设总降压变电所或高压配电所? 供配电系统 由总降变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所和用电设备组成。 总降压变电所是企业电能供应的枢纽。它将 35kV ~ 110kV 的外部供电电源电压降为 6~ 10kV 高压配电电压,供给高压配电所、车间变电所和高压用电设备。高压配电所集中接受 6~10kV 电压, 再分配到附近各车间变电所和高压用电设备。 一般负荷分散、 厂区大的大型 企业设置高压配电所。 1-3 发电机的额定电压、用电设备的额定电压和变压器额定电压是如何规定的?为什么? 用电 设备的额定电压等于电力线路的额定电压; 发电机的额定电压较电力线路的额定电压要 高 5% ;变压器的一次绕组的额定电压等于发电机的额定电压 (升压变压器 )或电力线路的 额 定电压 (降压变压器 );二次绕组的额定电压较电力线路的额定电压要高 10%或 5%(视线路的 电压等级或线路长度而定 )。 额定电压是能使电气设备长期运行在经济效果最好的电压, 它是国家根据经济发展的需要及 电力的水平和发展的趋势经过全面技术经济分析后确定的。 1-4 电能的质量指标包括哪些? 电能的质量指标是指电压质量、频率质量、供电可靠性。 1-5 什么叫电压偏移,电压波动和闪变?如何计算电压偏移和电压波动? 电压偏差是电压偏离 额定电压的幅度。 电压波动是指电压的急剧变化。 周期性电压急剧变化 引起光源光通量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象,成为闪变。 电压偏差一般以百分数表示,即 U% U U N 100 ,式中 U %为电压偏差百分数; U 为实际电压; U N 为额定电压。 U N 电压波动程度以电压最大值与最小值之差或其百分数来表示,即 U% U max U min 100 U N 式中, U 为电压波动; U% 为电压波动百分数; U max , U min 为电压波动的最大值和最 小值( kV );U N 为额定电压( kV )。 1-6 电力系统的中性点运行方式有哪几种?中性点不接地电力系统和中性点直接接地系统 发生 单相接地时各有什么特点? 点直接接地系统。 中性点不接地电力系统发生单相接地时, 为零,非接地相对地电压升高为线电压,电容电流增大 对称平衡。 中性点直接接地系统发生单相接地时, 通过中性点形成单相短路, 产生很大的短 路电流,中性点对地电压仍为零,非接地相对地电压也不发生变化。 U max U min 电力系统的中性点运行方式有三种: 中性点不接地系统、 中性点经消弧线圈接地系统和中性 接地相对地电压为零, 电容电流 倍,但各相间电压(线电压)仍然

电气工程35KV变电所电气施工方案

目录 一、工程概况及施工前准备 1、工程概况 (2) 2、施工前准备 (2) 二、设备材料验收 (2) 三、电气施工方法 (一)低压配电室电气设备安装调试………………………………3-10 (二)配电室高、低压受送电………………………………………10-12 (三)防爆区电气动力施工…………………………………………12-19 (四)防爆区电气照明施工…………………………………………19-20 (五)防爆区防雷拉地施工…………………………………………20-21 四、人员组织机构…………………………………………………………21-22 五、安全技术措施…………………………………………………………22-23

六、安全保证体系 (23) 七、质量保证体系 (23) 八、执行的技术标准及规范………………………………………………23-24 一、工程概况及施工前准备 1、工程概况 本工程为阿克苏华锦化肥有限责任公司年产30万吨合成氨及52万吨尿素项目。本方案为35Kv变电所电气施工方案,主要施工内容包括35KV高压配电室、6KV中压配电室、35/6KV变压器室及6KV电力电容器室的设备安装、调试。 在35KV变电所安装有两台16000KVA 35/6KV油浸式有载调压电力变压器,8面35KV高压柜,30面6KV中压金属封闭中置移开式开关柜,一套微机保护系统。 本总变电站两路35KV进线引自库车东城变电站35KV不同母线段,进站后组成单母线分段接线方式。6KV侧,主变压器进线两回路,汽轮发电机电源一回路,接线形式为采用单母线分三段形式。发电机组电源经电缆送至6KV 母线。正常生产时,由发电机组电源和一路变压器电源供给全厂负荷用电,当发电机出现故障退出运行时,则全厂负荷完全由系统供给。

变电站进站施工方案

奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程 变电站线路进站施工方案 攀枝花网源电力建设工程公司 2013年11月18日 奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程 变电站进站施工方案 批准年月日 审核年月日 校核年月日 编写年月日 目录 一、工程概况............................................ 二、组织措施............................................ 三、技术措施............................................. 四、安全措施............................................ 五、应急预案与响应管理措施.............................. 六、进入变电站危险点及预防措施......... 错误!未指定书签。

附:简易平面图

一、工程概况 1、工程概况 1、进站工作的原因:①、奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程已建完成。N1#至变电站原设计为光纤进站,设计要求,需连光纤进入白岩子110kV变电站与N1#连接,施工时需进站工作(敷设光缆、做光缆头等) 2、进站工作的内容:①、从N1#隔空拉设光纤线至变电站内闸盒,并敷设光缆,做光缆头及光缆试验等。 3、需进变电站:白岩子110kV变电站。 二、组织措施 一、施工管理机构的设置及职能 1、施工管理机构的设置 为了满足施工的有关要求,便于工程的外部协调和内部的统一指挥,对施工过程进行可控在控,根据本工程的特点,结合现场实际情况,决定成立以网源公司李志强为项目经理的施工现场项目指挥站。项目经理全权负责对本工程进行现场管理指挥。负责工程的施工管理及对协调工作。 1.1对本工程设现场工作负责人二人,负责以下工作: (1)向工作班成员布置当天的任务、内容以及工作范围,使工作班每个成员都明白当天的工作。组织人员进行安全“三查”(查安全思想、查安全措施、查安全器具),并说明施工任务,安全措施及注意事项,重点讲明当天的重点危险施工作业及其予防措施,并随时抽问,

供配电技术习题答案第4章

1.供配电一次设备有哪些? 答:一次设备按功能分为如下几类: (1)生产和变换设备:包括将机械能转换为电能的电动机,变换电压等级的变压器,将高电压,大电流转换为低电压或小电流以供二次设备测量的互感器等。 (2)开关设备:用来控制一次回路的接通和断开,包括高电压断路器·隔离开关·负荷开关·离合器·分断器磁力启动器等。 (3)保护设备:用来对一次回路过压或过电流进行保护的设备,包括限制短路电流的电抗器·高低压熔断器·避雷器等。 (4)载流导体:传输电流的软·硬导体,如各种类型的架空线路和电力线缆等。 (5)补偿设备:用来补偿无功功率,如并联电容器等。 (6)成套设备:将有关一次设备及二次设备安电路接线方案的要求,组合为一体的电气装置,如高低压开关柜,低压配电箱等。 2.供配电一次设备的选择有哪些原则?如何选择变压器容量和台数? 答:电气设备不管用途和工作环境有何差异,他们的选择原则都遵循一下的三个原则: 1按正常工作条件选择原则 2按短路条件效验原则 3开关设备断流能力效验原则 1)变压器容量的确定 a 应满足用电负荷对可靠性的要求。在一二级负荷的变电所中,选择两台主变压器,当在技术上,经济上比较合理时,主变器选择也可多于两台; b 对季节性负荷或昼夜负荷比较大的宜采用经济运行方式的变电所,技术经济合理时可采用两台主变压器 c 三级负荷一般选择一台猪变压器,负荷较大时,也可选择两台主变压器。(2)变压器容量的确定 装单台变压器时,其额定容量SN应能满足全部用电设备的计算负荷Sc,考虑负荷发展应留有 一定的容量裕度,并考虑变压器的经济运行,即SN>=(1.15~1.4)Sc 装有两台主变压器时,其中任意一台主变压器容量)SN应同时满足下列两个条件: a 任一台主变压器运行时,应满足总计算负荷的60%~70%的要求,即SN=(0.6~0.7)Sc b 任一台变压器单独运行时,应能满足全部一二级负荷Sc(I+II)的要求,即SN>=Sc(I+II) 3.SF6高压断路器和真空断路器各自有哪些优点?适用于哪些场合? 答:SF6高压断路器的主要优点是:开断速度快,适用于需频繁操作的场所; 真空断路器的优点在于:灭弧室密封,电弧和金属热蒸汽不外泄,且不容易因潮湿,灰尘,有害气体等影响而降低他的性能;操作结构简单,整体体积小,重量轻;开断能力较强;灭弧时间短,触头消耗小,寿命长,适合于需要频繁开断的场合。 4-11.氧化锌避雷器比传统的避雷器有哪些优点?其主要技术参数有那些阿? 答:与由SiC阀片和串联间隙构成的传统避雷器相比,氧化锌无间隙避雷器具有下述优点:①结构简单,适合大规模自动化生产,尺寸小,重量轻,造价低廉。②保护性能优越。由于ZnO阀片具有优异的伏安特性,残压更低;在整个过电压作用期间均能释放能量,没有火花,所以不存在放电时延,具有很好的陡波响应特性,特别适用于GIS气体绝缘变电站、直流系统的保护。③耐重复动作能力强,只吸收过电压能量,不需吸收续流能量。④通流容

变电站防腐施工方案

主变及其构架防腐防腐工程 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 编制日期:2011年9月15日 编制单位:重庆蓝海环保工程有限责任公司一、工程概况

1、工程内容: 1)金属设备表面及钢构件(架)防腐:#1、#2主变附件、#1、#2主变构架金属梁、水泥杆钢接头防腐处理; 2)#1、#2主变构架水泥杆、主变避雷器、35KV母线桥水泥杆补强及涂防水涂料; 3)#1、#2主变本体及母线桥钢构件防腐。(停电施工) 2、计划工期:2011年6月16日至2011年7月31日,有效施工工日61个日历日。 二、安全目标 1、杜绝轻伤事故,消灭死亡事故; 2、杜绝机械设备事故; 3、杜绝高处坠落、触电事故; 4、杜绝火灾事故; 三、质量目标 工程施工质量一次性验收合格率100%。 四、人员组织 1、工作负责人(监护人):吴广浩 负责现场工作的组织和各班组间工作的协调。 2、安全监督: 负责检查工作现场安全措施是否到位和纠正工作人员在工作中不安全的动作。

3、技术员: 负责检修工作质量,严格把好检修质量关,督促检修人员按照工艺规程及规范化工作的要求,保质保量按工期完成任务。 4、作业人员:5~8人; 五、本次施工拟投入的工器具及材料计划 六、施工方法: 1、作业流程 1)进行施工准备并办理开工许可手续; 2)全体作业人员上岗前接受安全技术培训、考核,并进行安全技术交底记录;3)按材料计划准备材料; 4)按工程需要准备安全工器具; 5)检查作业工器具是否合格;

6)根据二种工作票安全措施组织材料,人员进场; 7)作业结束,检查无误后,全体工作人员撤离现场,并汇报; 2、作业方法: 1)金属设备构架防腐: I.设备及设备构支架金属外壳、水泥杆钢接头进行表面处理,采用角向磨光机、钢丝刷、刨刀等工具清除表面锈蚀、附着不牢的旧漆以及其他污杂物,并清扫干净。 II.涂刷或喷涂环氧富锌底漆两遍; III.涂刷或喷涂冷镀锌面漆两遍; 2)水泥杆及构架防腐加固及美化 I.水泥杆及构架表面清扫干净,涂刷YJ-1底胶料两遍; II.表面YJ-2加固料涂抹一道; III.涂抹YJ-3封闭料两遍; 七、安全管理措施 1、安全管理措施 本工程为四川省电力公司自贡电业局220KV向家岭变电站主变及其构架防腐,均为带电设备施工作业(1号、2号主变及母线桥钢构架防腐为停电作业),为确保作业人员及设备安全,必须严格遵守以下措施制度: 1)安全教育开工前对所有参加本工程的人员进行一次针对性安全教育培训,讲解安全注意事项和操作方法。 2)工作票所列人员的基本条件 I.工作负责人责任: ①正确安全地组织工作; ②负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和工作许可人所做的安全措施是

供配电技术试题A优选稿

供配电技术试题A 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

2016—2017第一学期期末考试试卷(机电系) 供配电技术(A) 注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在密封线内。 2.用黑色字迹的钢笔或圆珠笔将答案写在试卷上相对应的区域。 3. 请仔细阅读试题要求,把你所选的正确答案填在指定的表格内。 一、单项 选择题(每小题 2分,共14分) 1、高压断路器的文字符号为()。 A. QS B. QL C. QF D. QK 2、电流互感器二次额定电流一般为()。 A .5A B. 10A C. 15A D. 20A 3、在我国,110 kV及以上的电力系统通常都采取()的运行方式。 A. 中性点不接地 B. 中性点经消弧线圈接地 C. 中性点直接接地 4. 车间变电所的电压变换等级通常为()。 A. 把220~550kV降为35~110kV B. 把220~550kV降为35~110kV C. 把6~10kV降为220/38kV 5、对共有大量一、二级负荷的变电所,宜采用()主变压器。 A. 一台 B. 两台 C. 三台 6、电力变压器属于()。 A.控制类电器设备 B.保护类电器设备 C.变换类电器设备 D.补偿类电器设备 7、对于中性点不接地系统,其架空线路发生单相接地故障后,一般最多可以连续运行()。 A. 0小时 B. 1小时 C. 2小时 D. 3小时 二、填空题(每空2分,共40分) 1、水力发电厂主要分为水力发电厂、 水力发电厂和水力发电厂。 2、电压偏差是指电气设备的与其之差,通常用它对 的百分比来表示。 3、低压刀开关是一种最普通的低压开关电器,适用于交流、额定电 压、直流、额定电流为及以下的配电系统中,作不频繁手动接通和分段电路或作隔离电源保证安全检修之用。 4、高压熔断器(FU)是人为在电网中设置的环节,其功能主要是对电路 及其设备进行保护。 5、型号T(L)J的含义为。 6、电力变压器按绕组绝缘和冷却方式分,有、和 等变压器。 7、对居住小区变电所,一般采用变压器,如采用变压 器,单台容量不宜超过800kVA。

及以上变电所电气施工方案

10KV及以上变电所电气施工方案 第二分公司 1 / 20

第二分公司 1 1主题内容 4 2引用标准 4 3施工准备 4 4施工程序 5 5质量要求及技术措施 6 6 质量记录19 7 施工机具配置19 8 施工进度计划及劳动力计划安排19 9 施工安全措施19 2 / 20

目录 1 主题内容 2 引用标准 3 施工准备 4 施工程序 5 质量要求及技术措施 5.1 基础槽钢安装 5.2 盘柜安装 5.3 高压电器安装 5.4 变压器安装 5.5 母线安装 5.6 电缆桥架及支架安装 5.7 接地系统安装 5.8 内部电缆敷设及接线 6 质量记录 7 施工机具配置 8 施工进度计划及劳动力计划安排 9 施工安全措施 3 / 20

1 主题内容 10KV及以上变配电所电气安装工程包括下列主要内容: 高压开关柜;直流盘及控制、保护盘;低压开关柜;高压电器;电力变压器;电缆桥架及电缆支架;电力电缆及控制电缆;接地极及接地线。 在施工时,应根据施工设计文件据实统计工程量。 2 引用标准 GBJ148-90 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 GBJ149-90 电气装置安装工程母线工程施工及验收规范 GB50168-92 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB50169-92 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GBI147-90电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 HG20237-94 化学工业工程建设交工技术文件规定 SHJ3505-99 石油、化工施工安全技术规程 3 施工准备 3.1 认真熟悉图纸,了解工程中电气设备的几何尺寸。 3.2 配合土建做好各项预埋及预留孔工作,保证其位置及尺寸正确无误。 3.3 备齐施工用料及施工机具。 3.4 做好施工用电准备工作。 3.5 与质检部门一起进行工程设备及材料的检验工作。要求设备材料的规格、型号、数量应与图纸一致,并有合格证,同时应符合规范要求,做好检验记录。 4 / 20

变电所工程施工组织设计

建筑专业施工组织设计 第一章编制依据---------------------------------------------- 1 第二章工程概况及特点---------------------------------------- 2 第三章工程范围及主要工程量---------------------------------- 2 第四章施工综合进度------------------------------------------ 3 第五章资源配置计划------------------------------------------ 4 第六章主要施工方案及施工技术措施---------------------------- 6 第七章安全文明施工及环境保护措施---------------------------- 16第八章冬雨季施工措施及作业指导书---------------------------- 17 第九章质量管理和质量通病消除措施---------------------------- 18

第一章编制依据 编制依据: 《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇)SDJ69—87 《电力建设安全工作规程》DL5009.1—2002 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分) 《建筑施工手册》(第二版) 国家现行法律、法规、规范、标准 我公司的程序文件及多年来在变电所工程的施工经验

第二章工程概况及特点 1、工程概况 安徽省四铺110kV变电所位于淮北市濉溪县四铺镇东北方向,距四铺集镇约2公里处。 本变电所区A轴与磁北夹角为北偏西70.0度方向,建筑坐标A=0.00米,B=0.00米为假定坐标系为(X=433.179,Y=562.297),所址占地面积3469.85m2,总建筑面积706.4m2,其中10KV开关室、二次设备室及35KV开关室建筑为二层框架结构,建筑面积为687.8m2,独立基础;所内道路面积860.0 m2,其他构筑物有2台主变基础(本期2#主变不建)、事故油池、110KV 构架基础、变容器基础、微波塔基础、电缆盘井、值班室及公厕等。二层框架结构要求基础持力层为○2粉质粘土,地基承载力特征值fak=160kpa。 2、工程特点 本工程为国家两网改造项目,工期短见效快。建筑(构筑物)比较集中。 第三章工程范围及主要工程量 1.工程范围本工程主要包括主厂房建筑(10KV开关室及二次设备室、35KV开关室);屋外配电装置建筑(构支架及设备基础,包括主变基础、断路器基础、所变基础、电容器基础、主变构支架、110KV构架、110KV中间构架、母线桥、设备支架、钢梁、微波塔、电缆盘井等)电缆沟及生产辅助系统等其他工程。 2.主要工程量清单(见下表)

供配电技术习题答案第6章(DOC)

第六章 电力线路 6-1 高压和低压的放射式接线和树干式接线有哪些优缺点?分别说明高低压配电系统各宜首先考虑哪种接线方式? 答:(1)① 高压放射式接线的优点有:界限清晰,操作维护方便,保护简单,便于实现自动化,由于放射式线路之间互不影响,故供电可靠性较高。 缺点是:这种放射式线路发生故障时,该线路所供电的负荷都要停电。 ② 高压树干式接线的优点有:使变配电所的出线减少。高压开关柜相应也减少,可节约有色金属的消耗量。 缺点有:供电可靠性差,干线故障或检修将引起干线上的全部用户停电。 配电系统的高压接线往往是几种接线方式的组合,究竟采用什么接线方式,应根据具体情况,对供电可靠性的要求,经技术,经济综合比较后才能确定/一般来说,高压配电系统宜优先考虑采用放射式,对于供电可靠性要求不高的辅助生产区和生活住宅区,可考虑采用树干式。 ③ 低压放射式接线的优点有:供电可靠性高。 缺点是:所用开关设备及配电线路也较多。 ④ 低压树干式接线的优点有:接线引出的配电干线较少,采用的开关设备自然较少。 缺点是:干线故障使所连接的用电设备均受到影响,供电可靠性差。 (2)实际低压配电系统的接线,也往往是上述几种接线的在综合。根据具体情况而定。一般在正常环境的车间或建筑内,当大部分用电设备容量不大而且无特殊要求是,宜采用树干式。 6-2 试比较架空线路和电缆线路的优缺点。 答:电力线路有架、空线路和电缆线路,其结构和敷设各不相同。架空线路具有投资少,施工维护方便,易于发现和排除故障,受地形影响小等优点;电缆线路具有运行可靠,不易受外界影响,美观等优点。 6-3导线和电缆截面的选择原则是什么?一般动力线路宜先按什么条件选择?照明线路宜先按什么条件选择?为什么? 答:(1)导线和电缆截面的选择必须满足安全,可靠和经济的条件。 ①按允许载流量选择导线和电缆截面. ②按允许电压损失选择导线和电缆截面. ③按经济电流密度选择导线和电缆截面. ④按机械强度选择导线和电缆截面. ⑤满足短路稳定的条件. (2)一般动力线路宜先按允许载流量选择导线和电缆截面,再校验电压损失和机械强度。 (3)照明线路宜先按允许电压损失选择导线和电缆截面,再校验其他条件。因为照明线路对电压要求较高。 6-4 三相系统中的中性线(N 线)截面一般情况下如何选择?三相系统引出的两相三线制线路和单相线路的中线截面又如何选择?3次谐波比较严重的三相系统的中性线截面又如何选择? 答:(1)一般三相四线制线路中的中性截面0S ,应不小于相线截面?S 的一半,即 ?S S 5.00≥ (2)由三相系统引出的两相三线制线路和单相线路,因中性线电流和相线电流相等,故中性截面与相线截面相同,即

供变电技术

供变电技术 一、填空 1.导体,绝缘介质,导体 2.增强电弧的因素作用的结果,我们称为游离,而削弱电弧的因素作用的结果,我们称为去游离。 3.我国牵引供电系统为工频单相交流制供电制式 4电气主结线设计一般分为以下几个阶段:方案论证和确定、初步设计、施工设计。 5、在变电所中,一般装设两类电气参数表计:测量监视仪表和计量仪表。 二、名词解释 1、分区所:交流电气化铁道上为了增加供电的灵活性,提高运行的可靠性,在两个牵引变电所的牵引供电区间加设分区所 7、高压断路器:又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。 8、一次设备:是用于完成电能变换、输送、分配等功能的设备,如高压开关、输电线路、母线、避雷器等,可以用一句话来理解:接触高电压的电气设备。 9、母线是从变电所的变压器或配电所的电源进线到各条馈出线路之间的电气主干线,它起着从电源接收电能和给各馈出线分配电能的作用。母线的作用是汇集、分配和传送电能。 10、 GIS :是指六氟化硫封闭式组合电器,国际上称为“气体绝缘金属封闭开关设备”, 它将一座变电站中除变压器以外的一切设备,包括断路器、隔离开关、接地开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、母线、电缆终端、进出线套管等,经优化设计有机地组合成一个整体 三、简答题 1、答①答:1)单母线接线的优点:结构简单、清晰、设备少、投资小、运行操作方便且有利于扩建。隔离开关仅在检修电气设备时作隔离电源用,不作为倒闸操作电器。从而避免因用隔离开关进行大量倒闸操作而引起的误操作事故。特点:1)结线简单、设备少、投资省;2)母线失效,检修母线、断路器和隔离开关都会造成不同范围的停电。因此,这种接线只适用于小容量和用户对供电可靠性要求不高的发电厂或变电所中。2)双母线接线,它有两组母线,一组为工作母线,一组为备用母线。两组母线之间通过母线联络断路器(简称母联断路器)连接。采用两组母线后,使运行的可靠性和灵活性大为提高,其特点如下:(1)运行方式灵活。(2)检修母线时,电源和出线都可以继续工作,不会中断对用户的供电。这种接线适用于大容量和用户对供电可靠性要求高的发电厂或变电所中。 ②单母线分为单母线无分段、单母线有分段、单母线分段带旁路母线等形式 2、电力牵引供电系统与电力系统有什么关系? 答:电力牵引供电系统是指从电力系统或一次供电系统接受电能,通过变压、变压或换流后,向电力机车负荷提供所需电流制式(交流或直流)的电能,并完成牵引电能传输、配电等全部功能的完整系统。 工频交流单相电力牵引供电系统主要由牵引变电所、牵引网、分区所、开闭所等部分组成;

供配电技术期中考试题解析

《供配电技术》2019-2020(1)期中考试题解析 成绩:班级:学号:姓名: 一、填空题:(每空1分,共30分) 1.电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电能用户组成的一个整体。 2.互感器的作用:高电压或大电流按比例变换成低电压或小电流、使仪表和继电器标准化和二次设备与一次主电路隔离。 3.电力系统的电能质量是指电压、频率和波形的质量。 4. 日负荷曲线是按时间的先后绘制的,年负荷曲线是按负荷的大小和累计时间绘制的。 5.倒闸操作的顺序应该是:设备和线路投入运行时,应先闭合高压隔离开关,再闭合高压断路器;退出运行时应先分断高压断路器,再分断高压隔离开关。 6.短路分单相短路、两相短路、两相接地短路和三相短路四种类型,其中三相短路属对称短路。 7.短路冲击电流流过瞬间,较大的电动力会造成设备的机械损伤;短路发热是一个绝热过程。 8.用相对值表示元件的物理量,称为标幺制,其中近似计算法中的基准容量通常取100 MVA;系统标称电压为10kV时,基准电压取10.5 kV;标称电压为35kV时,基准电压取37 kV。 9.变配电所常用的主接线形式:线路-变压器组接线、单母线接线和桥式接线。 二、判断正误题:(每小题2分,共20分) 1.Ⅲ级供电负荷应必需采用两个电源供电。(错) 2.变电所与配电所的区别是变电所有变换电压的功能。(对) 3. 发电厂与变电所距离较远,一个是电源一个是负荷中心,所以它们的频率不同。(错) 4.中性点不接地系统发生单相接地时三相设备的正常工作关系并未受到影响,不必进行处理。(错) 5. 装有两台主变时,任一台变压器均应满足总计算负荷的70%~90%的要求。(错) 6. 供配电系统中三相短路发生的几率最大,因此被用来作为短路电流计算的依据。(错) 7.高压负荷开关可以带负荷分合控制电路。(对) 8. 中性点经消弧线圈接地的系统,在发生单相接地故障后,允许继续运行不超过2小时。(错) 9. 无限大容量电力系统,发生两相短路时的短路电流为三相短路时的2/3倍。(错) 10. 电压互感器一次侧有一端必需接地。(错) 三、选择题(每小题2分,共14分) 1. 在配电设计中,通常采用_______ 的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。(B) A.20min B.30min C.60min D.90min 2. 用电设备台数较少且各台设备容量相差很大时,宜采用_______计算负荷。(A) A.二项式系数法 B.标幺制法 C.需要系数法 D.欧姆法 3. 小接地电流系统所用的电气设备的相对地绝缘水平应按_____考虑。(B) A. 相电压 B. 线电压 C.过电压 D. 都可以

10KV及以上变电所电气施工方案

10KV 及以上变电所电气施工方案 第二分公司

第二分公司 1.. 1主题内容................................................................... 4. . 2引用标准................................................................... 4. . 3施工准备................................................................... 4. . 4施工程序................................................................... 5. . 5质量要求及技术措施

................................................................... 6. . 6 质量记录 1..8. 7 施工机具配置 1..8. 8 施工进度计划及劳动力计划安排.................................. 1..8 9 施工安全措施 1..8.

目录 1 主题内容 2 引用标准 3 施工准备 4 施工程序 5 质量要求及技术措施 5.1 基础槽钢安装 5.2 盘柜安装 5.3 高压电器安装 5.4 变压器安装 5.5 母线安装 5.6 电缆桥架及支架安装 5.7 接地系统安装 5.8 内部电缆敷设及接线 6 质量记录 7 施工机具配置 8 施工进度计划及劳动力计划安排 9 施工安全措施

《供配电技术》课后答案

第一章 1-1: 电力系统——发电厂、变电所、电力线路和电能用户组成的一个整体。 1-2:供配电系统--由总降变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所和用电设备组成。总降压变电所是企业电能供应的枢纽。它将35kV ~110kV 的外部供电电源电压降为6 ~10kV 高压配电电压,供给高压配电所、车间变电所和高压用电设备。高压配电所集中接受6 ~10kV 电压,再分配到附近各车间变电所和高压用电设备。一般负荷分散、厂区大的大型企业设置高压配电所。 1—3.发电机的额定电压,用电设备的额定电压和变压器的额定电压是如何规定的?为什么? 答(1)用电设备的额定电压等于电力线路的额定电压;发电机的额定电压较电力线路的额定电压要高5%;变压器的一次绕组的额定电压等于发电机的额定电压(升压变压器)或电力线路的额定电压(降压变压器);二次绕组的额定电压较电力线路的额定电压要高10%或5%(视线路的电压等级或线路长度而定). (2.)额定电压是能使电气设备长期运行在经济效果最好的电压,它是国家根据经济发展的需要及电力的水平和发展的趋势经过全面技术经济分析后确定的. 1-4,电能的质量指标包括哪些? 答:电能的质量指标有电压.频率.供电可靠性. 1-5什么叫电压偏移,电压波动和闪变?如何计算电压偏移和电压波动? 答:电压偏差是电压偏离额定电压的幅度。电压波动是指电压的急剧变化。周期性电压急剧变化引起光源光通量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象,成为闪变。 电压偏差一般以百分数表示,即 △U%=(U-UN)/UN ×100 电压波动程度以电压最大值与最小值之差或其百分数来表示,即 &U=Umax-Umin &U%=(Umax-Umin)/UN ×100 式中,&U为电压波动;&U%为电压波动百分数;Umax ,Umin为电压波动的最大值和最小值(KV);UN为额定电压(KV)。 1—6 电力系统的中性点运行方式有哪几种?中性点不接地电力系统和中性点直接接地系统发生单相接地时各有什么特点? 电力系统的中性点运行方式有三种:中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统和中性点直接接地系统。中性点不接地电力系统发生单相接地时,接地相对地电压为零,电容电流为零,非接地相对地电压升高为线电压,电容电流增大倍,但各相间电压(线电压)仍然对称平衡。中性点直接接地系统发生单相接地时,通过中性点形成单相短路,产生很大的短路电流,中性点对地电压仍为零,非接地相对地电压也不发生变化。 1-7电力负荷按对供电可靠性要求分几类?对供电各有什么要求? 答:电力负荷按对供电可靠性可分为三类,一级负荷,二级负荷和三级负荷。对供电的要求:一级负荷要求最严,应由两个独立电源供电,当一个电源发生故障时,另一电源应不同时受到损坏,在一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个独立电源外,还必须增设应急电源。为保证对特别重要负荷的供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统。二级负荷要求比一级负荷低,应由两回线路供电,供电变压器亦应有两台,从而做到当电力变压器发生故障或电力线路发生常见故障时,不致中断供电或中断后能迅速恢复。三级负荷要求最低,没有特殊要求,一般有单回路电力线路供电。 1-8 试确定图所示供电系统中发电机G和变压器1T,2T和3T的额定电压。 解: 发电机的额定电压U = 1.05*10KV = 10.5KV;

某变电所电气安装施工方案

电气工程安装施工方案 施工单位: 方案编制: 方案审核: 方案批准: 年月日

编制说明: 1.1 适用范围:本方案仅适用于电气安装施工,主要包括高低压盘柜、直流装置、电容补偿装置、模拟屏、保护屏、变频柜、电缆线路、接地等电气装置的安装,是作业指导性文件。未尽事宜或施工中有特殊要求,须遵照国家标准规范或设计要求及有关部门的规定执行。 1.2 编制依据 1.2.1设计图纸和相关设备厂家技术资料 1.2.2《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器,互感器施工及验收规范》GBJ148-90 1.2.3《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ50149-90 1.2.4《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 1.2.5《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 1.2.6《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-90 1.2.7《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB50255-96 1.2.8《电气装置安装工程接地施工及验收规范》GB50169-92 1.2.9《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBJ50150-91 1.2.10《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172-92 1.2.11《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1.2.12《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 1.2.13本公司在多项类似工程中的施工经验。 2 工程概况 2.1 工程主装置变电所是由设计、国内配套的工程项目。 2.1.1 主装置变电所变电所内设10KV/0.4KV高低压开关室、电容器室、变压器室、变频器室、电缆室和控制室等。 2.1.2 大部分负荷为二类负荷,对装置区较重要的负荷配备一台柴油发电机做应急电源,确保人身安全和生产的连续性。 2.2主要工程量(见表1 主要工程量一览表)

变电站检修施工方案汇总

变电站检修施工方案汇总 Prepared on 24 November 2020

**变电站220kV设备检修 整体施工方案 施工单位:变电运维室 编写人: 会审: 审核: 批准: 检修分公司变电运维室 2015年8月26日 目录 一、编制依据 (2) 二、工作概况 (2) 三、时间安排 (2) 四、组织分工 (2) 五、职责分工 (3) 六、文明策划要求 (3) 七、后勤工作要求 (3) 八、外协配合工作要求 (4) 附件1:现场协调人员分工 (5) 附件2:停电计划示意图 (6) 附件3:停电计划表…………………………………… 7-8 附件4:220kV隔离开关大修平面布置图……………… 9—21

附件5:220kV隔离开关大修工作安全预控表………… 22—23 附件6:220kV隔离开关检修工作安全预控表………… 24—25 附件7:**变电站220kV隔离开关检修报告………… 26-27 附件8:**变电站220kV隔离开关大修作业指导卡… 27-28 附件9:施工方案学习记录表 (29) **变电站220kV设备检修整体工作方案 一、编制依据 编制依据:根据省市公司大修技改计划 技术标准: **站23组220KV刀闸大修,所有220KV设备喷涂防污闪涂料,某08单元设备预试,220KV某08旁路保护部检,220KV某08充电保护部检刀闸大修。 三、工作时间安排 预计工作时间11月2日到11月18日,共计17天 四、组织分工 组织领导: 整体工作协调人: 现场工作协调人:见分工表(每日安排一至二名专责现场负责) 隔离开关大修工作专责人及技术负责人:

最新供配电技术复习题及答案

供配电技术复习题及答案 第一章 1、平均额定电压的应用场合为 A.受供电设备 B.线路 C.变压器 D.以上全部 2、电能的质量标准是 A.电压、频率、波形 B.电压、电流、频率 C.电压、电流、波形 D.电压、电流、功率因数 3、国家标准GB12325-90《电能质量?供电电压允许偏差》规定:10kV及以下三相供电电压允许偏差为 A.?10% B.?7% C.?5% ,7%,,10% 4、人们俗称的“地线”实际上是 A.中性线 B.保护线 C.保护中性线 D.相线 5、如果系统中的N线与PE线全部分开,则此系统称为( )系统。 A.TN-C B.TN-S C.TN-C-S D.TT 6、中性点不接地的电力系统当发生单相接地时,正常相对地电压 A.升高为原来的3倍 B.降低为原来的3倍 C.降低为原来的倍 D.升高为原来的倍 7、我国110kV及以上的超高压系统的电源中性点,通常采用运行方式为 A.不接地 B.直接接地 C.经消弧线圈接地 D.随便 8、我们通常以( )为界线来划分高压和低压。 A.1000V B.220V C.380V D.1000KV 9、从供电的角度来说,凡总供电容量不超过( )的工厂,可视为小型工厂。 A.500kVA B.100kVA C.5000kV D.1000kV

第二章测试题: 1、如果中断供电将在政治、经济上造成较大损失的称为 A.一级负荷 B.二级负荷 C.三级负荷 D.保安负荷 2、南方某厂的夏日负荷曲线上P占的时间为10h,冬日负荷曲线上P占的时间11为2h,则年负荷曲线上P占的时间为 1 A.12h B.2330h C.2050h D.4380h 3、某厂的年最大负荷为1752kW,T为4000h则年平均负荷为 max A.800kW B.19200kW C.1752kW D.159.87kW 4、某电焊变压器铭牌额定容量S=42KVA暂载率ε%=60功率因数N N COSφ=0.62,η=0.85,给该电焊变压器供电的支线负荷P为 N C A.20.2kW B.40.34kW C.23.76kW D.47.46kW 5、某工厂全年用电量为:有功电度600万度,无功电度7480万度,则该厂的平均功率因数为 A.0.78 B.0.62 C.0.56 D.0.44 46、某厂全年用电量为800×10kW.h,原功率因数为0.67,现欲补偿到0.9,则装设BW--10.5--14--1型电容器个数为 A.41个 B.35.6个 C.36个 D.42个 7、变压器的有功功率损耗由___两部分组成 A.有功损耗和无功损耗 B.铁损和铜损 C.电阻损耗和电抗损耗 D.以上都不对 8、满负荷的负荷指的是。 A.动力负荷 B.耗用电能的用电设备 C.耗用电能的用电单位 D.用电设备所耗用的电功率 9、负荷持续率表征___设备的工作特性 A.连续工作制 B.短时工作制 C.断续同期工作制 D.长期工作制

110kV变电站电气安装工程施工组织设计方案

110kV 变电站施工组织设计 1、工程概况和特性 1.1工程围及容: 1. 1.1设计图纸围某110kV 变电站高低压电气设备安装。 室外高压设备安装:导线安装;避雷针安装;主变压器安装3台;龙门架安装6架及变压器中心点接地隔离开关;中性点避雷器安装。 室高压设备安装:母线、支柱绝缘子及套管安装;高压成套开关柜安装;电容器电抗器安装;消弧柜、控制柜安装;一次电缆敷设。 低压电气设备安装:母线、支柱绝缘子及套管安装;低压成套配电屏安装。 控制室设备安装:整流装置安装;蓄电池组安装;二次回路结线;二次电缆敷设;控制、保护、信号屏台安装。 接地装置安装:接地装置安装; 站防火部分:消防设施系统安装; 以上安装设备应做的所有试验。 1.1.2 110kV 变电站与高低压供电线路的安装对接。 2.1特性:主变压器SFSZ10-2000/110,容量比:100%/100%/100% YN,YO,d11;kV . 3.6%5.23335%25.111088 ?±?± ; 2、施工现场组织机构 为了确保工程质量、高效、有序的工作,本工程实行项目机构负责制。成立110kV 某变电站新建工程项目管理部。项目经理部的人员由公司各职能部门选派的工作骨干组成,在项目部中承担相应的工作。对于不能胜任工作或玩忽职守的人员,监理工程师有权提出撤换要求,项目部应根据监理工程师的要求从速完成人员撤换。项目经理部设项目经理、项目总工各一人,下设电气试验室、变电安装班、配电安装班,全面负责工程施工。 2.1 组织机构关系图 见附图一。 2.2 工程主要负责人简介 见附项目经理表。

3、施工方案 3.1 施工准备阶段 3.1.1 技术准备 1)组织相关的专业技术人员进行施工图会审; 2)编制工程进度计划及材料和设备需用计划,编制加工件的加工计划,提交详细加工图纸; 3)编写主要施工作业指导书并对作业人员进行交底; 4)准备好施工安装技术记录、试验报告、开箱记录等各种记录表格; 5)对工程施工所需的设备、机具、仪器仪表进行全面检测、维修和保养,确保其能正常工作。 3.1.2 材料及设备准备 本期工程使用的主要设备均施工方主订购供货,因此根据现场作业程序的安排拟定设备进场的时间计划给建设单位和监理。 3.1.3 施工现场准备 做好生活设施安排,准备好临时物资材料场地、工具间等,合理布置施工电源。并对土建前期施工做好的设备基础进行测量校核。 3.1.4 施工机械和试验设备配备 我公司针对本工程的实际情况,配备较精良的施工器械及实验设备,具体见工程主要机械和试验设备计划表(附表一)。 3.1.5 施工力量 本工程我公司拟选派各专业的精干力量,以使工程保质保量保安全地完成,具体见施工人员计划表(附表二)。 3.1.6 施工条件 甲方为施工提供电源、水源和材料放置地。 3.2 施工工序总体安排 由于本工程在市郊地带,周边环境复杂,做好安全防护措施尤为重要,因此各项工作均在防护措施得当、并有专职安全人员监视的情况下进行正确操作,以确保安全生产。并设专人看护工器具及材料。 1)户外一次设备安装工序:一次设备基础调整→一次设备安装调整试验→

相关文档