1.1施工图纸

1.2有关施工规范及规程

1.2.1《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2002)1.2.2《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)1.2.3《砌体工程施工及验收规范》(GB50203-2002)

1.2.4《建筑结构工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)。

1.2.5《砼结构施工图平面整体表示法》(03G101)(06G101)1.2.6《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-96)。

1.2.7《施工现场临时用电技术规范》(JGJ46-2005)。

二、工程概况

2.1总体简介

2.2工程概况

三、施工部署

3.1.施工总体安排

3.1.1 在施工现场设置两个钢筋加工场,两个钢筋堆放场,钢筋进行现场加工下

料,现场绑扎。

3.1.2 钢筋接头型式:基础底板、地下一层顶板、梁及大于Ф16柱筋采用接卸

直螺纹连接。

3.2 人员配置

3.2.1 项目部成立以技术负责人为组长的钢筋工程领导小组,下设钢筋工长2

人,专业质量检查员1人。要求管理人员全部持证上岗,熟悉本专业的各

项规范要求,有丰富的现场实践管理经验。

3.2.2 各施工承包队设置总工长2名,下设钢筋翻样员2名,后台加工工长2

名,现场绑扎工长2名,质量检查员2名。

3.3 技术准备工作:

3.3.1 根据图纸要求和施组总体规划布置现场、加工场和堆料场,备齐各种所

需要的规范、标准、图集。

3.3.2 由技术负责人组织专业工长、质检员认真熟悉图纸,建筑图、结构图结

合起来核对各种细部尺寸、节点做法,发现图纸中的问题,书面上报技

术负责人。由技术负责人给予解答,图纸不符之处通过设计交底、工程洽

商提前给予解决。

3.3.3 由各施工队负责翻样下料,下料单完成后,立即上报项目部钢筋工长审核,

无误后方可正式提出材料单。

3.4 材料准备

3.4.1 由钢筋工长将材料计划单上报项目经理审批,交由材料科组织按施工进度

要求分期分批购货进场。

3.4.2钢筋堆场应做硬化处理,排水通畅,钢筋下部砌20cm高240mm宽砖墙。

3.4.3 进场钢筋及时做进场检验和现场见证抽样复试工作。复试合格后方可使

用。不同型号的钢筋分类码放,并做好标识牌注明厂家、进场日期、型号、级别、检测试验状态等项。

3.4.4 机械连接使用的套筒和设备要有出厂合格证,每批钢筋应做型式检验和

工艺检验,合格后方能大面积加工。

3.5 施工机械,工具的准备:

四、主要施工方法

4.1钢筋加工

4.1.1钢筋审图配料:

钢筋配料是根据构件配筋图,先绘出各种形状和规格的单根钢筋简

图,并加以编号,然后分别计算钢筋下料长度和根数,填写配料单。

配料单应标明构件名称、钢筋编号、简图(长度、细部尺寸、形状)、

规格、钢筋型号、下料长度、单位根数、合计根数和重量;每张下

料单内还要注明重量。钢筋原料检验合格后,由钢筋工长组织钢筋

班组长、钢筋工进行班前交底,按配料单进行构件配料,预制钢筋

半成品。预制的钢筋半成品要分层、分部位、分段和构件名称,按号顺序堆放,同一部位或同构件的钢筋要放在一起,并有明显标识,标识上注明构件名称、部位、钢筋型号、尺寸、直径、根数等。以利现场吊筋、绑扎时随吊随用。

4.1.1.1 各种钢筋材料下料计算如下:

直钢筋下料长度=构件长度-保护层厚度+弯钩增长长度

弯钢筋下料长度=直段长度+斜段长度-弯曲调整值+弯钩增长长度

箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值

4.1.1.2弯曲调整值如下:

4.1.1.3.弯钩增加长度=通常采用经验数据或试弯。

4.1.1.4 弯起钢筋斜长系数见表4:(h

为弯起高度)

和,根据箍筋外包尺寸或内皮尺寸而定。箍筋调整值如下表:

4.1.1.6 钢筋配料计算完毕,填写配料单。列入加工计划的配料单,将每一编号

的钢筋制作一块料牌,作为钢筋加工的依据,并在使用过程中区别各工

程项目、构件和各种编号钢筋的标志。钢筋配料单和料牌,严格校核,必

须准确无误,以免返工浪费。

4.1.2 钢筋除锈:

钢筋表面应洁净,油渍、漆污浮皮、铁锈在使用前清理干净。在焊接前焊

接点处清除干净。光圆钢筋可在调直过程中除锈,亦可用手工除。

4.1.3 钢筋调直:

钢筋调直采用1.2级调直机;质量要求钢筋应平直、无局部曲折。

4.1.4.钢筋切断:

用于直螺纹连接用钢筋、定位梯子筋横棍、顶模筋撑棍必须用砂轮锯切断,

保证端头平齐,无毛刺。细小的光圆筋可以用大剪剪断,用于搭接使用的钢筋用切断机切断。

4.1.4.1将同规格钢筋根据不同长度长短搭配。统一配料;一般应先断长料,后

断短料,减少短头,减少损耗。

4.1.4.2断料时应避免用短尺量长料,防止在量料中产生累计误差。宜在工作台

上标出尺寸刻度线,刀口要密合。固定刀片与冲切刀口的距离,对直径≤20mm 的钢筋宜重叠1-2mm ;对直径>20mm 的钢筋宜留5mm 左右。 4.1.4.3 在切断过程中,如发现钢筋有劈裂、缩头或严重的弯头必须切除,如

发现钢筋的硬度与该钢种有较大出入,就及时向项目部反应,查明情况。钢筋作不大于90°的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。

(a) 弯起钢筋中间部位弯

折如右图3:D 不小 于钢筋直径的5倍。

(b) 钢筋的末端作弯钩如下图:

4.1.4.3 划线:钢筋弯曲前对形状复杂的钢筋,应根据钢筋料牌上

标明的尺寸,用石笔将各弯曲点位置划出。(在操作平台上做标尺、挡板)。 (a) 根据不同的弯曲角度扣除弯曲调整值,其扣法是从相邻两段长度中各扣除

一半。

(b) 钢筋端部带半圆弯钩时,该段长度划线时增加0.5 d 。

图3

(c) 划线工作宜从钢筋中线开始,向两边进行;两边不对称的钢筋,也可以从

钢筋一端开始划线,如划到另一端有出入时,则应重新调整。

(d) 可进行试弯,再与设计尺寸校对一遍,再调整划线,完全符合后再批量

弯折。

4.1.6 弯曲成型:

钢筋在弯曲机上成型时,心轴直径应是钢筋直径的2.5倍,成型轴宜加偏心轴套,以便适应不同直径的钢筋弯曲需要。弯曲钢筋时,为了使用弯弧一侧的钢筋保持平直,挡铁轴宜做成可弯挡架或固定挡架。由于成型轴和心轴在同时转动,就会带动钢筋向前滑移,因此钢筋90°时,弯曲点线与心轴内边缘齐;弯180°时,弯曲点线距心轴内边缘为1.0-1.5d。曲线形、圆形构件由有经验钢筋工手工制作。

4.2 钢筋的连接

4.2.1滚压直螺纹连接使用部位:

基础底板、地下一、二层顶板、梁及直径大于16mm的柱筋。

4.2.2 首先选择适合本工程的滚压直螺纹钢筋连接接头技术提供单位,并请提供

单位培训操作人员,调试操作设备。

4.2.3 接头所用钢筋使用无齿锯断筋。

4.2.4检查设备是否正常;检查钢筋、套筒规格是否正确一致。检查钢筋端头是

否平齐、无毛刺,是否有弯,出现弯曲时应在套丝前调直。

4.2.5 套筒进场要有出厂合格证,套筒在运输和储存中,应按不同规格分别堆放

整齐,不准露天堆放,防止锈蚀和玷污。

4.2.6 预制接头滚丝:钢筋规格应与滚丝器调整一致,螺纹滚压长度应满足规定。

钢筋滚压螺纹施工时,不得使用油性切削液;不得在没有润滑液的情况下

加工;钢筋丝头螺纹有效丝扣长度应为1/2套筒长度,公差为±P(P为

螺距);中径公差满足GB197标准中6f精度要求;钢筋丝头加工完毕后,

应立即带上保护冒或拧上连接套筒,防止装卸钢筋时损坏丝头。

4.2.7 钢筋连接时必须用管钳扳手拧紧,使两钢筋丝头在套筒中央位置相互顶

紧;连接完毕后,套筒两端外露完整有效丝扣不得超过1扣。

4.3 钢筋绑扎

4.3.1 绑扎的作业条件:

4.3.1.1 钢筋绑扎的先决条件:接茬处浮浆是否清到露石子;钢筋的污染是否清

理干净;放线工作是否完成,检查钢筋跑位情况,偏移的钢筋是否进行了调整,检查钢筋甩头的高度,错开是否合格,检查所有接头的质量是否合格。

条件齐备后方可绑扎。

4.3.1.2 待施工现场具有钢筋工程的施工工作面后,将钢筋半成品由料场运至

现场,吊装至工作面,先接长竖向钢筋,再进行构件绑扎。构件绑扎要求:钢筋稳固,不松、不动、不脱扣、不丢扣、箍筋到位、横平竖直;绑扎完每个施工段后,进行统一调整,等待验筋。

4.3.2 绑扎前熟悉图纸和配料单,掌握钢筋的搭接长度、锚固长度、搭接位置,

受力钢筋采用焊接接头,设置在同一构件内的焊接接头应相互错开。

4.3.3 基础底板筋绑扎

4.3.3.1首先详细核对基础图纸中各细部墙身、暗柱、洞口位置尺寸,验线无误

后开始绑扎底板筋。

4.3.3.2 根据图纸要求的钢筋间距,在防水保护层上弹出底筋两方向的位置线。

先绑扎集水坑底筋,再绑扎大面底板底筋,底筋检查合格后,铺设固定马

凳铁。马凳铁间距1.2米,在马凳铁上划出上层主筋的位置线,开始绑扎

上层钢筋。

4.3.3.3.上部钢筋绑扎基本完成后,在上层钢筋网上用墨线弹出各墙身位置线,

按线绑扎墙、柱的定位钢筋,然后立墙、柱钢筋。

4.3.4 柱筋、梁筋、墙筋的绑扎:

4.3.4.1楼层验线合格后→剔凿混凝土水平施工缝→根据墙身线调整柱、墙筋位

置→清理钢筋上的浮灰浆→焊柱主筋,立墙筋→焊接柱筋分步验收→绑扎连梁筋→最后绑扎墙水平筋,拉结筋→进行自检合格后→向监理报验。4.3.4.2. 柱筋绑扎:

(a)在柱对角线的两根钢筋上标出箍筋分档线,由上套入所有箍筋,在上、中、下三点各绑一个箍筋,绑扎时对准分档线,再将其余箍筋逐根对准分

档线绑扎固定。箍筋的弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开设置,呈螺旋

状上升。

(b)柱骨架绑扎要方正,箍筋要水平;箍筋起步筋距地5cm;柱全部兜扣绑扎,兜扣双绑线,尾部压入柱内。

(c)在柱侧面加设成品塑料垫块按80cm间距梅花形加设。

(d)柱主筋在顶板上甩筋(绑顶板钢筋时)要设定位套子,每柱一个,要求方位准确,定位套子接头处用电焊点牢,每次打灰前绑扎牢固,打灰后拆除,以保证钢筋的位置及保护层厚度。

4.3.4.3 梁筋绑扎:

(a)梁主筋带拐子的,其拐子要垂直骨架,各拐子互相平行。

(b)梁主筋与箍筋绑扎到位,梁钢筋四角用兜扣,其余的为八字扣,绑扎牢固不得松动。

(c)主筋必须到位,箍筋贴牢受力筋,间距准确,箍筋的弯钩叠合处应沿受力钢筋方向错开设置。

(d)垫块绑在主筋上,用35mm成品塑料垫块,相互错开。竖向分两层,分别距梁底和梁面15cm,水平方向间距600mm。

(e)梁入柱锚固与墙筋要全部绑扎。墙包梁。

(f)梁起步箍筋距柱主筋、墙立筋5cm;且在柱、墙内有一个箍筋,距柱主筋、墙立筋5cm。。

4.3.4.4 墙筋绑扎:

(a)墙体竖向钢筋相邻接头高度错开搭接LiE,加强部位再相互错开500mm,低处接头距结构面甩出LiE,距柱主筋边50mm为第一根起步墙筋。墙体钢筋间距应满足图纸要求。

(b)水平钢筋接头应相互错开不小于500mm,在搭接处水平钢筋绑扎点不得小于3处,应在中心和两端扎牢。水平筋从顶板及梁下50mm起步,墙水平筋在梁外通过。

(c)拉结筋采用φ8钢筋,加强部位间距不大于400mm. 非加强部位间距不大于600mm.。

(d)顶部设水平定位梯子筋一道,打完砼后取出。

4.3.5 顶板钢筋绑扎,将板底标高+5㎜的水平线弹在混凝土墙体上,用砂轮锯

沿线切入混凝土5㎜,多余的及松散部分混凝土剔凿掉,将浮灰渣土清理干净,再进行顶板支摸钢筋绑扎。顶板钢筋绑扎必须先行弹线布料,两端伸入支座长度均匀,板的负弯矩筋伸入墙内,必须按图纸要求尺寸,不得凭经验绑扎。按线铺料完毕后,即可按线先下铁后上铁、负筋、其它筋的顺序,逐根绑扎,绑扎时要跟线走。顶板钢筋与墙钢筋网的相交点全部采用八字扣,严禁顺扣,绑线尾部朝向混凝土内侧。板下铁伸入过墙中心线,阳台钢筋等处要有足够的马凳,间距600mm梅花型布置,以保证钢筋位置,各种水电管洞施工与绑扎同时进行。如需断筋时,必须按照图纸要求加设洞口加强筋。钢筋绑扎完毕应复合尺寸、规格、型号、数量、间距等,确保无误后进行清理等待验筋。

五、质量标准

5.1 钢筋原材要有合格证、出厂检验报告及进场复验合格试验单,钢筋的品种、

型号、套筒、焊剂的品种性能及使用必须符合设计和施工规范的规定。钢筋应平直,无局部曲折。钢筋的表面应洁净、无损伤、油渍和铁锈。

5.2 钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求,钢筋形状正确,平面上没有翘曲

不平现象。钢筋末端弯钩的净空直径不小于钢筋直径的2.5倍。钢筋弯曲点处不得有裂缝,因此注意不要将钢筋弯过头,再弯回来。钢筋弯曲成型后的允许偏差为;全长±10mm,弯起钢筋其弯点位移±20mm,弯起钢筋的弯起高度±5mm,箍筋边长±5mm。

5.3 钢筋焊接、连接的接头型式、工艺和质量验收应符合国家现行标准的有关规

定。

5.3.1对丝头的要求:钢筋丝头尺寸、丝头中径、牙型必须符合

(DBJ/T01-26-2003)12.12的规定;有效丝扣内秃牙部分累计长度小于一扣周长的1/2;钢筋丝头表面不得有严重的锈蚀及损坏。加工的钢筋丝头应进行逐个自检,出现不合格丝头时应切去重新加工;自检合格的丝头应由质检员随机抽样进行检验,以一个工作班加工的丝头为一个验收批,随机抽检10%,当合格率不小于100%时为合格。

5.3.2 钢筋丝头的施工现场检验:

外观及外形质量检验:滚压直罗纹钢筋外露丝扣不得超过一个完整丝扣,

滚压直罗纹相邻接头错开应不小于35d.

5.3.3 对套筒的外观质量检验应逐个进行,螺纹尺寸的检验按连续生产并经外观

检验合格的套筒每500个为一个检验批。每批按10%抽检,抽检合格品率不

小于95%。

5.3.4 现场检验包括外观检查和单向拉伸试验,检验按验收批进行;单向拉伸试

验取样为同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同形式、同规格接头,

以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个接头也作为一个验收

批。

5.4 绑扎要求:钢筋绑扎牢固,无松扣、丢扣现象,钢筋的规格、型号、间距准

确,使用部位正确,绑丝尾部一律向混凝土内部。柱角绑兜扣,梁板、墙用

八字扣绑扎,梁四角用兜扣。搭接长度区段分上、中、下绑扎三扣,绑扎钢

筋应横平竖直,内外相对,弯钩朝向正确。梁和柱的箍筋与受力筋垂直设置。

允许偏差见下表:

六、质量控制措施

6.1 执行严格的钢筋质量验收控制程序

6.2 执行严格的钢筋质量预控程序:

6.3 严格过程控制,认真执行三检制,工作中做到“七不准”、“五不验”。

“七不准”:

(1)已浇筑混凝土浮浆未清除干净不准绑扎钢筋;

(2)钢筋污染清除不干净不准绑扎钢筋;

(3)控制线未弹好不准绑扎钢筋;

(4)钢筋偏位未检查、校正合格不准绑扎钢筋;

(5)钢筋接头本身质量未检查合格不准绑扎钢筋;

(6)技术交底未到位不准绑扎钢筋;

(7)钢筋加工未通过验收不准绑扎钢筋;

“五不验”:

(1)钢筋未完成不验收;

(2)钢筋定位措施不到位不验收;

(3)钢筋保护层垫块不合格不验收;

(4)钢筋纠偏不合格不验收;

(5)钢筋绑扎未严格按技术交底施工不验收;

6.5.钢材管理应有入库、出库台帐,堆放保管工作规范,标识清晰。

七、成品保护

7.1 弯曲成型好的钢筋必须轻抬轻放,避免摔地产生变形;经过规格、外形尺寸

检查过的成品应按编号拴上料牌。

7.2 加工成型的半成品钢筋堆放,下垫木方,码放合理,防止挤压变形、锈蚀、

油污且进行挂牌标识。加工成型的箍筋必须整齐的码放在加工棚里,露天码放的钢筋用塑料布覆盖,防止雨淋生锈。

7.3 绑扎钢筋时和绑扎成型的钢筋不准随意踩踏钢筋。

7.4 底板上、下层钢筋绑扎时,支设马镫绑扎牢固,防止钢筋变形。

7.5 在浇筑前要搭设马道,防止踩踏碰砸钢筋。

7.6设立看筋人员,随时调整修复被破坏的钢筋构件,严禁随意割断钢筋。

7.7 所有预埋件、预留孔洞不得随意碰动。

7.8 钢筋工不得随意碰动更改少数工种线盒、管及预埋件的位置。

7.9 墙体混凝土浇筑时,任何人不得随意扳动钢筋,看筋的要随时调整钢筋位置,

以保证其位置准确。

八、安全及环保要求:

8.1进入现场必须戴好安全帽。施工现场严禁吸烟。

8.2 在架子上绑扎钢筋时,严禁打闹。

8.3 焊机及滚压机要专人操作,穿戴防护工具,以保证操作人员安全。

8.4 夜间施工注意控制人为噪音。

8.5 做到活完料净脚下清,抻筋的铁屑清扫后放到垃圾站内,更换油后将废油放

到指定地点。防止污染环境。

8.6 用卷扬机抻钢筋时,在卷扬机前面和固定端后面必须有可靠的安全防护装

置。冷拉线两端头严禁站人,并有相应防护装置。

8.7 使用钢筋弯曲机操作前对机械各部件进行全面检查以及试运转,并查点齿

轮、轴套等备件是否齐全。

8.8 严禁在机械运转过程中更换中心轴、成形轴、挡铁轴或进行清扫注油。

8.9 使用钢筋切断机使用前应检查刀片安装是否正确、牢固,润滑及空车试运转

是否正常。断料时,必须握紧钢筋;应在活动刀片向后退时将钢筋送入刀口,以防止钢筋末端摆动或弹出伤人。

8.10 切短钢筋时,须用钳子夹住送料;不得用手抹或嘴吹遗留于切断机上的铁

屑、铁沫。

8.11 禁止切断机械性能规定范围外的钢材以及超过刀片硬度或烧红的钢筋。

钢筋工程施工方案

唯亭渔业村地块城市更新项目 钢 筋 工 程 施 工 方 案 江苏省建工集团有限公司 一、编制原则 1.本方案是为顺利实现本项目工程总目标,提供以钢筋施工为主要对象编制的施工技术与组织方案,用以具体指导本项目工程实施钢筋工程施工的全过程。 2.本方案着重施工组织安排、施工准备与资源配置计划、施工方法及工艺要求。 二、编制依据

1.本工程现有的基坑围护、建筑、结构、及水电安装等施工图纸,。 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 3.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 4.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版); 5.《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012; 6.《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010; 7.国家建筑标准设计《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1),(04G101-3). 8.《建筑物抗震构造详图》(苏G02-2004). 9.《建筑结构常用节点图集》(苏G01-2003). 三、工程概况 (一)分部(分项)工程或专项工程名称:钢筋工程 (二)参建单位: 建设单位:苏州工业园区城市重建有限公司 设计单位:苏州工业园区设计研究院股份有限公司 监理单位:苏州现代建设监理有限公司 施工单位:江苏省建工集团有限公司 (三)施工范围:钢筋的制作与安装。 (四)施工合同、招标文件对工程施工的重点要求:本工程钢筋甲供 四、钢筋工程概况 钢筋工程是结构工程质量中的重要一环,要严把材质、加工、连接、安装的质量关,施工过程中要跟踪检查,确保钢筋工程的质量。 1.钢筋的选用 本工程采用HRB400和HRB400E钢筋类型,根据该工程钢筋用量较大的特点,为保证钢筋供应数量和质量,由公司材料部门对钢筋统一采购、统一供应。钢筋供应根据工程进度提前半个月分批进场,力争保证现场施工均衡、连续且库存小。 在施工中,相邻区段的钢筋施工应相互协调,并由技术部门制定钢筋施工协调方法,各区段必须按此施工,避免出现工序矛盾和不交圈现象。 五、准备工作 1)技术准备

钢筋工程施工方案1

西安绕城南基地2#高层住宅楼工程钢筋工程施工方案 编制: 审核: 审批: 陕西省第十一建筑工程有限公司 西安绕城南基地项目部 陕西建工集团第十一建筑工程公司西安绕城南基地项目 1

陕西建工集团第十一建筑工程公司西安绕城南基地项目 2 第一章 概 述 一、 工程结构概况 1、本工程为钢筋砼筏板基础,全剪力墙结构,地下一层,地上主楼三 十一层,局部塔高三十二层。 2 、筏板基础埋深为:-6.35米 3、钢筋连接:剪力墙、暗柱、框架梁及非框架梁等构件的受拉钢筋直径在Φ16/20范围内采用闪光对焊及电渣压力焊接头连接。直径在2㎜ 以上的采用直螺纹套筒连接,其余钢筋可采用搭接。 4、材料:钢筋分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢。 5、本工程结构混凝土标号均为C40、C35,构造柱、圈梁混凝土标号均为C30,剪力墙抗震等级一级。 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢筋锚固长度L aE 及搭接长度L lE 见下表:

注:1、表中Ⅱ、Ⅲ级钢筋栏中括号外的数字为钢筋直径d≤25mm时的锚固长度,括号框内的数字为钢筋直径d>25mm时的锚固长度。 2、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级纵向受拉钢筋的锚固长度不得小于250mm。 3、550级冷轧带肋、冷轧扭纵向受拉钢筋的锚固长度不得小于200mm。冷轧带肋和冷轧扭纵向受拉钢筋的最小锚固长度La、最小搭接长度Ll见下表,且不得采用焊接接头。 注:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级纵向受拉钢筋和550级冷轧带肋、冷轧扭钢筋的搭接长度不得小于300mm。 二、编制原则 1)、将工程从1—42/43轴间划分为东西两个流水施工段进行施工的工程网络计划,合理安排流水施工。钢筋加工制作应满足施工流水的要求。 陕西建工集团第十一建筑工程公司西安绕城南基地项目 3

钢筋专项施工方案60687

一、编制依据 本工程为东湖花苑一标段,由7栋高层住宅楼及一个独立地下车库组成,总建筑为钢筋混凝土框架结构。其中1#楼、6#楼、7#楼为地上共33层,地下1层,单体建筑面积为10805.55平方米,其中地上建筑面积为10474.13平方米,地下建筑面积331.42平方米,建筑设计高度为99.30米。3#、4#、5#楼为地上26层,地下为一层。单体建筑面积为7356.61平方米,其中地上建筑面积为7059.39平方米, 地下建筑面积297.22平方米。2#楼为地上33层,地下为一层单体建筑面积为9266.87平方米。其中地上建筑面积为10474.13平方米, 地下建筑面积331.42平方米。本专项施工方案是根据下列文件、图纸、工程法律法规、施工质量验收标准等,经认真研究编制而成。 1.上海市建工设计研究院有限公司设计的建筑、结构等 施工图; 2.国家现行相关质量验收规范; 3.《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2001); 4.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 5.《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153-2008 二、编制原则 1.根据工程项目的规模,复杂程度和专业特点,充分利

用技术素质和管理素质,做好统筹安排,扬长避短发挥企业优势。 2.贯彻国家或部及标准、规范、规程。推行全面质量管 理,贯彻质量为本,安全第一的思想方针。 3.合理地利用时间与空间,进行工序交叉配合程序设计, 综合平衡人力、物力、财力,采用流水施工方法和网络计划技术,组织有节奏均衡连续性的施工,在保证质量与安全的前提下,缩短施工工期,确保按时完成合同规定的所有工作量。 4.科学、合理地安排冬、雨季施工,保证施工上的均衡 性和连续性,认真做好施工现场平面布置,尽量减少大临设施,平面布置做到经济、合理,达到文明施工标准。 三、地下室钢筋工程 (一)、筏板钢筋 ①地下室为平板式筏板基础,施工均应严格参照04G101筏板平面整体表示法施工。 ②底板钢筋接头采用建设部推广十项新技术中的等强度直螺纹连接,个别部位如采用直螺纹连接不便的采用搭接焊连接。 钢筋接头应及时会同监理公司进行现场抽样并及时送检。取同一连接工完成的300个同一级别、同直径的接头作为一批,试验及检验要求依据为机械连接规范。 ③钢筋按计划进场,按规定进行钢筋的现场见证取样工作。

钢筋工程施工方案

厂前村东湖新城统征储备项目拆迁还建小区5#、6#地块 钢筋工程施工专项方案 编制: 审核: 审批: 工程名称:厂前村东湖新城统征储备项目 拆迁还建小区5#、6#地块 建设单位:市洪山区人民政府和平街 厂前村村民委员会 施工单位:中泽建安集团 编制日期:二零一九年三月二十日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (1) (一)技术准备 (1) (二)机具准备 (2) (三)材料准备 (3) 四、钢筋加工 (4) 1、主控项目 (4) 2、一般项目 (5) 五、钢筋连接 (5) 1、钢筋配料: (6) 2、电弧焊: (7) 3、电渣压力焊: (8) 4、机械连接 (11) 六、钢筋绑扎 (13) 1、施工工艺流程: (13) 2、材料准备 (13) 3、作业条件 (13) 4、操作工艺 (14) 七、保护层控制 (16) 八、钢筋检查 (16) 九、成品保护 (17) 十、钢筋工程质量控制程序 (17) 十一、应急预案 (19) 1、应急预案 (19) 2、应急响应 (20)

钢筋专项施工方案 一、编制依据 1.《厂前村东湖新城统征储备项目拆迁还建小区施工组织设计》2.《》混凝土结构工程质量验收规》(GB50204-2015)3.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(16G101-1) 4.《建筑物抗震构造详图》(11G329-2) 5.《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》(GB 1499—91) 6.《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 7.《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T27-2014) 8.《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) 9.《钢筋焊接及验收规》(JGJ 18—96) 10.《厂前村东湖新城统征储备项目拆迁还建小区建筑图、结构图》二、工程概况 市洪山区人民政府和平街厂前村村民委员会拟在市洪山区厂前村其征地围兴建厂前村东湖新城统征储备项目拆迁还建小区。本工程设计使用50年,防火一类,耐火一级,屋面、地下室顶防水一级,其他部位二级,抗震烈度6度,结构形式:高层住宅剪力墙结构。。三、施工准备 (一)技术准备 1、对照建筑图和结构图认真读图和审图,全面领会设计图的设计

钢筋工程专项施工方案(完整)

xxxxxxxxxxx建设项目 钢 筋 施 工 专 项 方 案 编制: 审核: 审批: 日期:年月日

目录 一.编制依据 (2) 二、工程概况: (3) 1、工程简介 (3) 2、构件种类 (3) 3、使用的钢筋种类 (3) 4、钢筋连接方式 (3) 三、施工准备 (4) 1、技术准备 (4) 2、材料准备 (4) 3、钢筋原材料的验收及堆放 (4) 四、施工流程 (5) 五、施工工艺 (5) 1、钢筋加工 (5) 2、钢筋连接 (9) 3、钢筋绑扎施工 (14) 六、钢筋工程质量保证措施 (19) 1、钢筋工程质量检验 (19) 2、钢筋质量控制流程图 (22) 3、钢筋工程质量保证措施 (23) 七、施工安全及成品保护措施 (23)

一.编制依据 (1) 本工程施工图 (2) 《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013-1991) (3) 《建筑工程施工质量统一标准》(GB50300-2001) (4) 《普通螺纹基本尺寸》 (GB50300-2001) (5) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) (6) 《钢筋混凝土过梁》(03G22-1) (7)《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499-1998) (8)《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (9)《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) 二、工程概况: 1、工程简介 2、构件种类 普通构件:孔桩、承台、剪力墙、柱、梁板。 3、使用的钢筋种类 本工程钢筋主要采用二级和三级钢筋,钢筋直径从6mm到25mm。直径6≤d≤8的钢筋为HPB335钢筋,直径8<d≤16的钢筋为HRB335钢筋,直径d≥18的钢筋为HRB400钢筋。 本工程的钢筋规格种类多,并且使用了大直径钢筋,本工程主要钢筋分布情况:底板主要采用10、12钢筋,柱纵筋主要采用16、18、20、22、25钢筋,箍筋采用8、10、12、14钢筋,剪力墙采10、12,14钢筋,剪力墙边缘构件主要采用16、18钢筋。梁纵筋主要采用20、22、25钢 本工程中所有直径≥22以上钢筋连接采用套管挤压连接技术,直径6.5≤D<22的钢筋连接采用焊接和绑扎搭接,搭接长度不小于35D,钢筋接头位置按规范要求错开。 现场连接(搭接连接、电渣压力焊、直螺纹连接、焊接)。

钢筋专项工程施工组织设计方案(完整)53429

钢筋工程专项施工方案 一、编制依据 1、本工程的施工合同要求、设计施工图纸及施工组织设计 2、国家及地方现行施工施工手册、施工质量验收规、标准和相应法律、法规、国家强制性规及条文等。 3、我公司多年积累的成熟施工经验。 4、根据当地水文、气象以及施工现场实际条件。 二、工程概况: 1、工程简介 本工程为洛栾洛卢高速公路监控分中心位于市洛龙区,至栾川高速公路的起点处,与主线收费站合建,本期建设用地27.67亩,建筑面积为10597.57㎡。其中:管理分中心办公楼建筑物为6层现浇钢筋砼框架结构,建筑面积6675.37m2,建筑高度为22.65m;宿舍楼为4层现浇钢筋砼框架结构, 建筑面积约3751.37m2,建筑高度为14.85m;门卫室建筑面积28㎡,配电房建筑面积95.14㎡,锅炉房建筑面积23.89㎡。 本工程结构安全等级为二级,抗震设防类别为丙类,框架抗震等级:抗震等级主楼为三级,监控中心部分为二级,耐火等级为二级,地基基础设计等级为丙级,抗震设防烈度为7度,建筑结构设计合理使用年限为50年。 2、构件种类 普通构件:承台、柱、梁板。 3、使用的钢筋种类 本工程钢筋主要采用一级和三级钢筋,钢筋直径从6mm到36mm。直径6≤d≤12的钢筋为HPB300钢筋,直径d≥6的钢筋为HRB400E钢筋。 本工程的钢筋规格种类多,并且使用了大直径钢筋,本工程主要钢筋分布情况:底板主要采用14、16钢筋,柱纵筋主要采用20、22、25、钢筋,箍筋采用6、8、10、12钢筋,墙边缘构件主要采用16、18、20、22、25钢筋。梁纵筋主要采用20、22、25钢筋。楼板主要采用8、10钢筋。

钢筋-工程施工方案(最新版)

目录 一、编制说明 (1) 二、工程概况 (1) 2.1建筑工程 (1) 2.2钢筋设计概况 (2) 三、流水段划分 (3) 3.1地下施工流水段划分: (3) 3.2地上施工流水段划分: (3) 四、施工准备 (4) 4.1劳动力准备 (4) 4.2技术准备 (4) 4.3钢筋原材料准备 (4) 4.4机械设备准备 (7) 五、钢筋加工 (7) 5.1钢筋加工准备 (7) 5.2操作工艺 (7) 5.3钢筋加工注意事项 (10) 六、钢筋连接与绑扎 (11) 6.1底板、承台钢筋绑扎与连接 (11) 6.2墙体钢筋绑扎与连接 (14)

6.3柱子钢筋绑扎与连接 (17) 6.4梁钢筋的绑扎与连接 (18) 6.5板钢筋绑扎 (19) 6.6楼梯钢筋 (20) 6.7各种绑扣的使用 (21) 八、成品保护 (25) 九、安全文明施工 (25) 9.1 钢筋机械的使用安全 (25) 9.2 钢筋吊运的安全要求 (26) 9.3 墙、柱、梁钢筋绑扎安全要求 (26) 9.4 钢筋加工机械作业的安全要求 (27) 9.5 砂轮机的使用安全 (27) 9.6 直螺纹滚丝机安全使用注意事项 (27) 9.7 文明施工 (28) 十、环保措施 (28)

一、编制说明 ⑶国家现行有关安全生产法规、建筑安装工人安全技术操作规程; ⑷有关文明施工的规定; ⑸建设单位对本工程的要求及施工现场的具体条件; ⑹积极采用建设部推广的十项新技术、新材料、新设备、新工艺等; ⑺类似工程的施工管理经验及我司技术装备、施工力量部署状况; ⑻本工程遵循的主要的法规及现行规范、技术质量评定标准: a.《工程测量规范》GBJ50026-2007 b.《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 c.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 d.《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2011 e.《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011年版) 二、工程概况 2.1建筑工程

钢筋专项工程施工设计方案(模板)

钢筋工程专项 施工方案 编制日期:二0一七年七月 编制单位:山东泉景建设有限公司编制人:张朋朋 审核人:孔祥琛

目录 一、编制依据 ................................................................... - 2 - 二、工程概况 ................................................................... - 2 - 三、钢筋加工 ................................................................... - 2 - 四、钢筋绑扎与安装 ....................................................... - 4 - 五、钢筋质量控制要点 ................................................. - 12 - 六、钢筋现场验收 ......................................................... - 16 - 七、钢筋的成品保护 ..................................................... - 18 - 八、安全保证措施 ......................................................... - 18 -

一、编制依据 (一)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2015); (二)、《混凝土结构工程施工质量验收统一标准》(GB 50204—2015); (三)、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012) (四)、相应的国家现行技术标准; (五)、工程施工图纸、总施工组织设计; 二、工程概况 本工程包括2-2#楼结构形式:剪力墙结构面积:13502.45㎡层数:地上:26层12331.53㎡地下2层1170.92㎡建筑高度:75.70米;2-3#楼结构形式:剪力墙结构面积:16014.19㎡层数:地上:17层14159.95㎡地下2层1854.24㎡建筑高度:51.3米;2-4#楼结构形式:剪力墙结构面积:10708.02㎡层数:地上:11层9734.41㎡地下1层972.61㎡建筑高度:33米;2-6#楼结构形式:剪力墙结构面积:10761.11㎡造价:层数:地上:11层9788.5㎡地下1层972.61㎡建筑高度:33米;2-8#楼结构形式:框架剪力墙结构面积:3427.99㎡层数:3层局部2层建筑高度:11.1米及地下车库, 总建筑面积62204.34 ㎡,住宅楼工程设计使用年限为50年,建筑类别为一类,屋面防水等级为一级,屋面采用有组织外排水方式,住宅采暖方式为地暖采暖,民用建筑工程设计等级为一级,抗震设防烈度为6度,地下建筑耐火等级为一级,地上建筑耐火等级为一级,地下室防水等级一级。 三、钢筋加工 (一)、作业条件 1.钢筋加工制作前,要将钢筋加工下料表与设计图复核,检查下料表是否有错误和遗 漏,对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求,经过这两道检查后,再按下料表放出实样,试制合格后方可成批制作,加工好的钢筋要挂牌堆放整齐有序。 2.施工中如需钢筋代换时,必须先充分了解设计意图和代换材料性能,严格遵守现行 钢筋混凝土设计规范的各种规定,并不得以等面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋。凡重要部位的钢筋代换,需征得设计单位同意,并有书面通知后方可代换。 3.钢筋表面应洁净,无损伤,油渍、漆污和铁锈等,应在使用前清除干净,带有颗粒 状或片状老锈钢筋不得使用。 (二)、施工工艺

钢筋工程施工方案1

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、钢筋连接方式 四、施工部署 五、施工总体安排 六、主要施工方法 七、技术质量保证措施 八、安全消防措施 九、环保与文明施工措施

一、编制依据 1、雪绒片区棚户区改造(皓顺.壹号院工程)二标段施工图 2、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101) 3、《建筑物抗震构造详图》11G329-1 4、《钢筋混凝土构造柱抗震节点详图》03G363 5、《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》12G901 6、《砌体墙结构构造》04G612 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 8、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107—207) 9、《钢筋等强度剥肋滚扎直螺纹连接技术规程》(JGJJGJ -107-2010) 10、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 二、工程概况 1、工程名称:雪绒片区棚户区改造(皓顺·壹号院六期工程) 2、工程地点:信都路以东,静庵路西侧、英华大街以南 3、工程概况:本工程结构设计使用年限为50年。建筑抗震设防烈度为七度。建筑设计防火分类:为一类高层住宅,5#楼为地下2层,地上26层,标准层高2.9m,±0.000为绝对高程61.83m,建筑高度78.8m;5-7 #商业楼为地下1层,地上2层;6#楼为地下2层,地上27层,标准层高2.9m,±0.000为绝对高程60.83m,建筑高度79.7m;耐火等级一级。 4、建设单位:河北锦鹏房地产开发有限公司 设计单位:悉地(北京)国际建筑设计顾问有限公司 监理单位: 河北中基华工程项目管理有限公司 施工单位:湖北工业建筑总承包集团天华建筑工程公司 2、设计概况 筏板基础,车库为独立、条形基础、结构形式框架结构,其它住宅均为剪力墙结构。抗震设计等级为三级,抗震设防烈度7度。

钢筋专项施工方案

一、编制依据: 《建筑结构荷载规范》GB50009-200仲国建筑工业出版社;《混凝土结构设计规范》GB50010-200冲国建筑工业出版社;《建筑施工计算手 册》江正荣著中国建筑工业出版社;《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社。 二、工程概况: 本工程位于:惠水县XXX,该工程为惠水县XXXX小区,由 惠水县永利房地产开发有限公司开发。建筑类型为砖混结构,一层为框架,二层以上为砖混结构;建筑面积7752.34 平方米。由“四路一区”指挥部开发,州XXX建筑工程投资有限公司设计,贵州XXX工程建设监理咨询有限公司。贵州XXX 建筑工程责任有限进行施工。 三、施工方法: 为了使本工程的钢筋工程与总体进度同步及保证钢筋的质量,全部 钢筋加工与制作,均安排在施工现场进行,采取机械焊接、制作,人工绑扎。特制定以下施工方案: 1 、施工准备: 钢筋工程是保证结构安全的主要工序,也是主体质量控制的重点。 1 .1 原材料供应:开始施工前根据钢筋材料计划准备材料,分批组织钢筋进场,钢筋进场时附带原材料质量证明书(钢筋出厂合格证,炉号和批量等),钢筋进场时现场材料员核验(材料员应在规定的时间内将有关资料归档到资料员处)。

1.2 原材料试验报告单的分批必须正确,同炉号、同牌号、同规格、同交货状态、同冶炼方法的钢筋w 60t可作为一批;同牌号、同规格、同冶炼方法而不同炉号组成的混合批的钢筋w 30t可作为一批,但每批应有w 6个炉号含炭量之差w 0.02%,含锰量之差w 0.15%。 1. 3 钢筋进场后,现场试验人员立即通知项目技术负责人及监理现场按规范规定的要求取样送试,进行拉伸试验(包括屈服点、抗拉强度和伸长率)及冷弯试验。经试验不合格的钢筋及时清运出场外。钢筋复试合格后,方可使用。 钢筋检验取样的数量和长度应分别符合GB1499-98 及GB13013-91 的 规定,钢筋的复验与判定应符合GB2101 的规定。 1. 4 材料要求: ①、外观检查:进场钢筋应进行外观检查,表面不得有裂纹,结疤和折叠及锈蚀,钢筋每1m 弯曲不应大于4mm。 ②、进场的钢筋应按批量和炉号提供合格证和试验报告,技术资料不明的钢筋不得进场。 ③、砼构件的钢筋保护层应严格按照施工图设计留置,保护层垫块的选择:基础、梁底、板采用砂浆垫块,梁侧、构造柱、柱采用塑料环形垫块。 2、钢筋的堆放和保护: 现场钢筋堆放及加工棚在4#楼中间,钢筋进场后,搬运到指定地点,架空堆放并挂牌标识,注明使用部位、规格、数量、产地、试验状态尺寸等内容。钢 筋堆放场地地坪作排水处理,2%坡向排水明沟。 在原材上不能进行涂刷作业。雨天施工,在钢筋上铺麻袋或彩条布,防止鞋上带泥污染钢筋。 钢筋存放区搭防雨棚,避免淋雨锈蚀。钢筋要分类进行堆放,直条钢筋放在一

高层住宅 钢筋工程施工方案

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载 【本页是封面,下载后可以删除!】

钢筋工程施工方案 1编制依据 1)高层住宅工程结施施工图纸。 2)高层住宅工程施工组织设计 3) 钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2003 4) 混凝土结构施工平面整体表示法制图规则和图集03G101-1修正版 5) 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 6) 钢筋焊接技术规程JGJ18-96 7) 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204—2002 2 工程概况 1)高层住宅楼工程为框剪结构;地下1层,地上28层;建筑面积为59877m2。基础类型为:静压桩—筏板基础。 2) 该工程钢筋级别主要有、HRP335、HRB400;HPB235级钢筋采用E43系列焊条,HRP335、HRB400级钢筋采用E50系列焊条。 3)所用钢筋直径,见下表:

3 施工准备 3.1 主要材料 3.1.1 各种规格、品种的钢筋,必须有出厂合格证。进场后须经见证取样,送检合格后方可使用。 3.1.2 钢筋半成品的质量要符合设计图纸及03G101-1修正版规定的要求。钢筋绑扎用的铁丝:采用20~22号铁丝。 3.1.3 垫块:拟采用塑料垫块。 3.2 主要机具 3.2.1 钢筋切断机、弯曲机、冷拉机,电弧焊机、闪光对焊机等。 3.2.2 根据施工图纸、设计变更通知和图纸会审记录,开出钢筋加工计划单。 3.3 工作环境要求 3.3.1 钢筋焊接、对焊操作应在有防风、防雨、干燥地方进行,对焊机要有可靠的接地装置,导线绝缘良好。操作时要戴防护眼镜和手套,。开关箱要安装漏电保护器。 3.3.2 钢筋堆放要分规格、用方木垫高10cm左右,并用彩条布覆盖好,防止钢筋受雨水浸蚀生锈。 3.3.3 在高空绑扎钢筋和安装骨架,须搭设脚手架与走道,绑扎立柱、墙钢筋时不得站在钢筋骨架上和攀登骨架上下,柱筋在3m以上要搭设工作平台,柱、梁骨架要用临时支撑架牢,以防倾倒。 3.3.4 钢筋定位:划出钢筋安装位置线,如钢筋品种较多时,应在已安装好的模板上标明各种型号构件的钢筋规格、形状和数量。 3.3.5 绑扎部位的位置上所有杂物应在安装前清理好。 3.4技术准备: 上道施工工序完成;放线完成;办好放线预检,并报验监理核查。 3.5劳动力准备: 钢筋加工、绑扎、焊接等各工种人员要根据施工进度计划,合理安排。 4 施工要点

钢筋工程施工方案

钢筋工程施工方案 8.2.4.1概况:本工程地下室车库部分为人防工程,基础为桩基础筏板基础。其主要钢筋分布情况如下表: 8.2.4.2施工顺序 1、总顺序:五级人防→六级人防 2、流程顺序:底板底层钢筋安装→地梁钢筋安装→安放保护层垫块→放置支撑马凳及底板上层钢筋安装→墙柱钢筋安装→安装预留模具及预埋件→自查→报验隐检→墙柱钢筋安装→防护门框安装→自查→报验隐检→梁板钢筋安装→自查→报验隐检。 8.2.4.3施工方法及施工要点 1、施工准备 ①、工程所需钢筋材料必须到场,且有合格证及复试报告,合格后使用。 ②、工程所需各种机械、设备到场就位,而且保持完好能正常运转。 ③、各分项工程及各工种人员的配置必须满足需要。 2、钢筋质量控制:钢筋工程在工程主体结构中起核心作用,必须在施工的全过程中采取动态控制,严格执行“三检制”,认真跟踪检查,其重点控制的内容为: ①、钢筋的长度:认真审查钢筋的配料单,保证钢筋下料长度符合设计要求。 ②、钢筋的锚固:审查配料单使钢筋的弯折长度符合设计要求;现场检查钢筋的安装位置。 ③、钢筋的接头:接头的位置、接头的形式、搭接长度等符合设计要求。 ④、钢筋的位置:钢筋间距、排距、标高是否正确,纵向筋两端是否到位。 ⑤、抗震要求:箍筋的弯钩的角度和长度,审查配料单进行把关,梁柱箍筋加密范围、受力筋的锚固长度、柱筋的接头类别等应符合设计要求及规范规定。 3、钢筋原材的质量要求

①、钢筋进场应有出厂质量证明书或试验报告单,同时进行现场抽样,做复试检测。 ②、钢筋外观应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。 ③、钢筋原材必须符合现行国家标准GB50204—2002的规定。 4、钢筋的配料 ①、钢筋配料应根据设计图中构件配筋进行,先绘出各种形状、规格的单根钢筋简图并加以编号,然后分别计算下料长度和根数,最后进行汇总,填写正式配料单。 ②、钢筋配料单必须经过复核无误后方可进行下料加工。 ③、配料时,首先熟知图纸及规范,对搭接长度、锚固长度、弯钩形式、接头位置、图纸特殊要求等必须掌握,以便在配料过程中不出现数量及尺寸误差。 5、钢筋的下料与加工 本工程的所有钢筋下料及加工成型工作全部在现场实施。这样可以做到长短搭配、合理运用,提高钢筋的利用率及成材率。 ①、钢筋调直:采用卷扬机两端设置地锚的方法进行冷拉来调直钢筋。根据规范要求I 级钢筋的冷拉率不宜大于4%。 ②、钢筋切断采取切断机进行,根据配料单尺寸严格进行切断,切断后进行编号并分别堆放。 ③、钢筋的成型采取成型机及手动弯曲工具共同完成。 ④、受力钢筋及箍筋按配料单长度进行切断加工,其偏差为±10mm,箍筋内净尺寸为±5mm,弯起钢筋的弯折位置为±20mm。 ⑤、箍筋弯折角度为135度,封闭筋为焊接。 ⑥、钢筋加工成型其钢筋的弯钩和弯折长度I级钢筋做135度弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩后的平直部分长度应符合设计要求。 6、钢筋接头 钢筋接头是钢筋工程中的一个重要环节,接头的好坏是保证钢筋能否正常受力的关键,因此对钢筋接头形式进行认真选择,选择的原则是可靠、方便、经济。本工程根据具体情况进行选择如下: ①、接头方式:Φ20以上(含Φ20)水平钢筋采取螺纹套筒连接,Φ16~Φ18水平钢筋采取焊接接头;Φ16以下水平钢筋采取绑扎接头;Φ25以上(含Φ25)水竖向钢筋采取螺纹套筒连接,Φ16~Φ25竖向钢筋采取焊接接头;Φ16以下竖向钢筋采取绑扎接头。水平钢筋采用闪光对焊;竖向钢筋采用埋弧焊(电渣压力焊)。 ②、接头位置:钢筋接头位置应按照设计要求和施工规范的规定进行布置。一般钢筋接头位置宜在受力较小处设置,地梁、底板钢筋:底层钢筋布置在跨中,上层钢筋布置在支座处。柱墙接头布置在梁顶上层柱子的加密区以上(即:按接头率50%为:1.4LaE;按接头率25%为:1.2LaE)。柱墙水平钢筋的搭接位置按照结说-1执行。

钢筋工程施工方案最新版

专业文档 钢筋工程施工方案 录目 一、编制说 明 . ............................................................................................... .. (1) 二、工程概 况 . ............................................................................................... .. (2) 三、流水段划 分 . ............................................................................................. .. (3) 四、施工准 备 . ............................................................................................... .. (3) 五、钢筋加 工 . ...............................................................................................

(7) 六、钢筋连接与绑 扎 . ............................................................................................... .. (10) 七、钢筋验 收 .22 ........................................................................................... ............................................................ 23 .................................................................................................. ..................................................... 八、成品保护 . 23 .................................................................................................. ............................................ 九、安全文明施工 . .十、环保措施 25 .................................................................................................. ..................................................... 格式可编辑WORD. 专业文档

钢筋工程施工方案(完整版)

六、钢筋工程施工方案 1概况 1.1钢筋工程概况 本工程剪力墙、框架抗震等级为二级,所用钢筋直径见下表。 1.2钢筋工程承包方式 总包:北京××工程公司××项目经理部 钢筋分包:××省建筑工程总公司××分公司 ××省×××建筑工程公司 1.3施工条件 加工场地布置在现场南侧,见总平面布置(图略),相关二级电箱布置到加工场,见临电布置图(图略)。 1.4生活条件 总包方负责提供分包方工人居住、生活场地,交通电分包方自行负责。 2、施工总体安排 2.1施工准备

2.1.1测量准备 根据平面控制网,在防水保护层上放出轴线和基础梁、墙、柱位置线;底板上层钢筋绑扎完成后工地测量人员必须组织测放墙、柱插筋位置线(每跨至少两点用红油漆标注)。 顶板砼浇注完成,支设竖向模板前,在板上放出该层平面控制轴线。待竖向钢筋绑扎完成后,在每层竖向钢筋上部标出标高控制点。2.1.2机具准备 (1)剥肋滚压直螺纹机械连接机具 1)钢筋剥肋滚压直螺纹机 高峰期钢筋施工时至少保证10台钢筋剥肋流压直螺纹机。 其技术参数如下表所求: 2)限位挡铁;对钢筋的夹持位置进行限位,型号划分与钢筋规格相同。 3)螺纹环规 用于检验钢筋丝头的专用量具。 4)力矩扳手 力矩扳手的精度为±5%。 5)辅助机具 砂轮切割机:用于钢筋端面平头。 用于检验钢筋丝头的专用量具。 (2)冷挤压机械连接机具 1)钢筋压接器YJQ-32(3台) 用于挤压钢筋接头。 2)辅助机具

包括模具、检测工具(卡板、测深尺)。 2.2施工手续 现场所有钢筋工必须具备上岗证,焊工必须具备合格证(在使用期内)。剔口钢筋机械接头施工的人员必须进行技术培训,经考核合格后方可执证上岗。未经培训的人员严禁操作设备。 2.3材料进场计划 材料进场计划随工程进度 施工前认真阅图纸(包括与建筑图对应情况)、方案、相关安全质量规范,做到图纸上问题提前与设计联系解决,配筋及施工中重点突出。 2.5管理人员及劳务人员培训 项目技术部按规定对项目相前部门及分包进行方案、措施交底(包括书面和口头);每周二下午1:30利用简短时间,由分包管理层向其钢筋操作层进行方案、措施交底(包括书面和口头),并由项目技术部和质量部参加。 3.主要施工方法 3.1原材采购与供应 钢筋选用国家大型钢厂的热轧、低碳Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级钢筋,严格执行ISO9001:2000质量标准和相关程序文件。 剥肋滚压直螺纹头所用的连接套筒采用优质碳素结构钢。 冷挤压接头所用的连接套筒采用20#钢。 3.2配筋及相关要求

房建钢筋工程专项施工设计方案

小圩移民安置点社区服务用房工程 钢 筋 专 项 施 工 案 万境建筑工程限公司 小圩移民安置点社区服务用房施工项目部

2017年 2 月15 日

一、编制依据 1.《施工组织设计》 2.《混凝土结构施工及验收规》GB50204-2002) 3.《混凝土结构施工图平面整体表示法制图规则和构造详图》(11G101)4.《建筑物抗震构造详图》11G3291 5.《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》GB1499.2-2007 6.《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》GB1499.2-2007 7.《钢筋焊接及验收规》JGJ18-2012 二、工程概况 本工程位于江华县小圩壮族乡,小圩壮族乡人民政府兴建,由永州市永南建筑设计院有限公司主持设计,由和天工程项目管理有限公司进行监理,由万境建筑工程有限公司承担施工。 1、建筑概况:本工程项目为江华县小圩安置点社区服务用房,总建筑面积596.34㎡。工程为地上三层框架结构,高度为11.1m。所有楼地面及楼梯梯段面为瓷地砖楼地面;卫生间、厨房墙面贴1.8米高墙裙,其余墙面贴瓷踢脚线;其余墙面和天棚为混合砂浆墙面及钢化涂料三遍,外墙刷外墙漆。 2、结构概况:本工程为框架结构,建筑耐火等级为二级,抗震设防烈度为六度,抗震设防类别乙类。场地地基土为中软场地土,场地类别为Ⅱ类。基础采用钢筋混凝土独立基础。混凝土等级分别为:垫层为C15,基础为C30,主体结构梁柱混凝土强度等级为C30。砌体部分:±0.000标高以下采用Mu15烧结普通砖,Mu10水泥砂浆砌筑;±0.000标高以上墙体采用Mu15烧结多砖,Mu10混合砂浆砌筑。 三、施工准备 (一)技术准备 1、对照建筑图和结构图认真读图和审图,全面领会设计图的设计意图,

钢筋工程施工方案新

1编制依据 1.1平谷中学实验楼施工组织设计。 1.2平谷中学实验楼施工图纸、设计交底、图纸会审记录。 1.3建筑工程资料管理规程《DB11/T695-2009》。 1.4钢筋机械连接技术规程《JGJ107-2010》。 2工程概况 2.1工程概况表 2.2建筑概况 2.3结构概况

防火等级二级地基处理CFG桩 砼强度等级 基础垫层C15 商品砼 独立柱基、柱、梁C30 商品砼 层数框架柱梁、板、梯圈梁、过梁构造柱 首层C40 C30 C20 二层C40 C30 三层C30 C30 四层C30 C30 基础形式独立柱基 3钢筋加工及连接施工工艺 3.1钢筋加工施工工艺 3.1.1钢筋规格: HPB235钢筋:φ6、φ8、φ10; HRB400钢筋:10、12、14、16、18、20、22、25、28、32 3.1.2钢筋除锈及调直 3.1.2.1钢筋表面的油渍、漆污、浮皮、铁锈等在使用前清除干净,严重锈蚀的钢筋严禁使用。HPB235钢筋在冷拉调直过程中除锈;HRB335钢筋、HRB400钢筋局部锈蚀采用钢丝刷手工进行。 3.1.2.2调直机调直时,要根据钢筋直径选用调直模和传送压辊,并要正确掌握调直模的偏移量和压辊的压紧程度。 3.1.2.3调直模的偏移量,调直筒两端的调直模一定要在调直前后导孔的轴心线上,这是钢筋能否调直的一个关键。 3.1.2.4压辊的槽宽,一般在钢筋穿入压辊之后,在上下压辊间宜有3mm 之内的间隙。压辊的压紧程度要做到即保证钢筋能顺利的被牵引前进,看不出钢筋有明显的转动,而在被切断的瞬间钢筋和压辊间又能允许发生打

滑。 3.1.3切断:顶模筋、直螺纹接头处的钢筋切断使用无齿锯切断,其余钢筋切断采用切断机切断,根据加工单上钢筋尺寸,用粉笔在切断台上做记号,将钢筋一端对准记号,另一端放入切断机或无齿锯中,断开即可。直螺纹钢筋、顶模筋钢筋在切断过程中,发现钢筋有劈裂、缩头或弯头等缺陷时,必须切除, 保证端头平直,无斜口、马蹄口、或扁头等缺陷。 3.1.4弯曲:箍筋弯曲采用弯曲机加工,加工时根据加工单中钢筋弯曲要求,调整好钢筋的入机长度,可用废钢筋试弯,确保钢筋弯头的尺寸。 3.1. 4.1 HPB235受力钢筋末端作180°弯钩,弯曲半径为2.5d:φ6(15mm)、φ8(20mm)、φ10(25mm);平直段长度3d:φ6(18mm)、φ8(24mm)、φ10(30mm)。 3.1. 4.2 HRB400受力钢筋末端作做90°弯钩(或保证足够搭接长度),弯曲直径为4d:12(48 mm)、14(56 mm)、16(64 mm)、18(72 mm)、20(80 mm)、22(88 mm)、25(100 mm),28、32做90°弯钩平直长度为6d,28:168mm,32:192mm。 3.1. 4.3箍筋作135°弯钩,平直段长度10d且不小于75mm:φ12(120mm)、φ10(100mm)、φ8(80mm)、φ6(75mm)。 3.1.5马凳铁、定位框的加工 3.1.5.1马凳铁的加工:楼板钢筋采用三角形马凳铁做支撑。底板马凳用 Φ18钢筋加工,顶板马凳用Φ14~Φ18钢筋加工。间距1000mm,马凳长300mm,支架宽300mm,马凳高度=板厚-上下保护层厚度-板下层下铁钢筋直径-板上铁钢筋直径之和,如下图:

钢筋工程施工方案(1)(1)

钢筋工程施工方案 重庆佳宇建设(集团)有限公司 盛世华城项目部 二○○六年八月

目录 一、编制依据····························································································3 二、工程概况····························································································3 三、施工准备····························································································3 四、材料的进场验收和试验管理·····························································3 五、钢筋加工····························································································4 六、钢筋连接····························································································4 七、钢筋绑扎····························································································4 八、成品保护····························································································4 九、质量保证措施 ····················································································5 十、安全文明施工 ····················································································5十一、工期保证及技术节约措施·································································5