文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 蓄电池巡检仪施工方案

蓄电池巡检仪施工方案

蓄电池巡检仪施工方案
蓄电池巡检仪施工方案

蓄电池巡检仪置

施工方案及三措

广州拓威讯科技发展有限公司2012年10月20日

批准:审核:编制:

目录一、工程概况及特点

(一)工期及停电范围

(二)工作内容

(三)工程要求

二、施工方案编制依据

三、施工现场组织机构

(一)现场指挥协调小组

(二)安全组

(三)现场施工组

四、施工进度安排和危险点控制(一)施工进度安排和危险点控制(二)施工所需工器具

五、主要安全技术措施

六、安全管理及保证措施

(一)技术措施

(二)安全措施

蓄电池巡检仪施工方案

一、工程概况及特点:

(一)工期及停电范围

根据2012年用管所配电自动化一期——变电站蓄电池巡检仪,共需安装15套巡检仪,安装调试工期,预计每套4个工作日;安装调试工作结束后,经检修分部和运维检修部验收合格后,接入变电站直流系统自动运行。

(二)工作内容

1. 在变电站安装蓄电池巡检仪一套;

2. 广州拓威讯科技科技发展有限公司厂家技术人员提供蓄电池巡检仪安装调试工作相应专业技术指导服务;

3. 直流远程维护系统安装调试遵循以下技术原则:

3.1原直流屏Ⅰ、Ⅱ段母线并列;

3.2 断开原1#直流屏电池进线开关,再断开1#电池组保险,然后进行为期1天左右的蓄电池单体采集模块的接线(接线步骤:蓄电池单体采集模块依次布置连线,连接至1#电池组各单体电池,然后布置连接蓄电池巡检仪主机);1#电池组采集模块连线完毕,将1#直流屏电池进线接入充放电的电流采集CT,并连接到巡检仪主机,在合适位置固定1#电池组温度传感器。

3.3闭合1#直流屏电池进线开关和电池组保险。

3.4按3.1、3.2 的步骤接好2#电池组

以上详细内容参照施工图纸

4.生产计划部需要协调通讯等相关专业配合;

(三)工程要求

本次变电站安装蓄电池巡检仪,工序复杂,危险点多、难度大。要求在吸取施工经验的基础上,从图纸资料的收集、审核、材料准备,到最后的安装调试,都做到周密安排,有计划、有步骤的开展各阶段工作。以设计图纸和设计变更为依据,严格执行国家标准和电力行业的各项规定,在保证施工工艺、施工质量和施工安全的基础上,确保设备如期投运。

二、施工方案编制依据

(一)通用技术规程依据:

1. 国家电网公司十八项电网重大反事故措施(2005年6月)

2. 电气装置安装工程施工及验收规范合编(1999年2月)

3. 国家电网公司输变电设备检修规范(2005年3月)

4. 电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-2006)

5. 电网落实国家电网公司十八项电网重大反事故措施继电保护专业重点实施要求(2006年11月)

(二)专用图纸、资料依据:

变电站蓄电池巡检仪施工图纸

广州拓威讯科技发展有限公司厂家技术说明书、调试报告

三、施工现场组织机构

(一)现场指挥协调小组

现场指挥协调小组的职责:一是负责方案的总体贯彻执行;二是负责对上级领导的汇报请示和公司内各部门的工作协调。

组长:

成员:

(二)安全组

现场安全及质量负责人:

负责安全措施的制定落实,作业危险点分析及相关安全技术措施督促落实,同时进行全过程作业安全监护。

(三)现场施工组

1、专业负责人:

负责施工方案、施工进度的整体把握、现场工作的指挥协调及施工现场的安全质量监督及验收投运;协调设备、物资、材料供应。

2、现场工作负责人:

对施工的安全、质量、进度负责,合理安排日工作计划,严格按标准化作业程序施工,并及时向专业负责人汇报日工作小结和作业中出现的问题。

四、施工进度安排和危险点控制

(一)施工进度安排和危险点控制(施工前班组细化并编写标准化执行票)

(二)施工所需仪表、工具及材料

五、主要安全技术措施

在经检修分部和运维检修部验收合格前,蓄电池巡检仪处于手动状态,蓄电池组不得做放电试验。

六、安全管理及保障措施

(一)技术措施

1 开工前组织全体施工人员学习本方案和安全规程有关部分,组织学习继电保护现场保安规定和有关技术规程。工作负责人应向全体工作人员交代施工注意事项,履行危险点分析,使全体工作人员应对本次工程内容作到心中有数。

2 开工前组织各有关人员熟悉图纸,各施工设备要有明确的分工,对有疑问的地方应尽快明确解决。

3 开工前工作负责人应向全体工作人员交代施工注意事项,全体

工作人员应对本次工程内容作到心中有数。

4 施工过程中,严格按照设计图纸、规程及安装调试说明进行,并及时做好安装调试原始记录。

5 根据施工进度,现场负责人应严格把好施工质量。

(二)安全措施

“安全第一,预防为主,综合治理”是电力工业企业生产和建设的基本方针。针对本次变电站直流屏增加蓄电池巡检仪施工特点,为了确保变电站的安全运行及施工安全,特制定以下安全措施。

1 所有参加施工人员应严格遵守有关安全规定,听从变电站值班人员指挥,施工区域周围设置安全围栏,并悬挂警示牌,未经变电站值班负责人许可,不得随意越过安全围栏进入其它设备场所。

2 施工中严格遵照《电力建设安全施工管理规定》、《电力建设安全工作规定》DL50009.3-1997(变电所部分)、《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》(2005版)、《电力安全工作规程》(发电厂和变电所部分)及《电力建设安全健康与环境管理工作规定》的要求进行施工。

3 工作前应按规定办理“工作票”和“二次安全措施票”。每天工作的开始需经值班负责人许可,工作结束后应向变电站值班负责人通报与运行设备有关的工作和安全措施。

4 施工技术负责人必须对施工人员认真交底,弄清施工、传动工作范围,严禁任意扩大工作范围。所有工作人员必须严格遵守安规,

认真履行工作票、措施票制度,防止发生人身、设备事故。在室内配电装置中的某一间隔内工作时,应悬挂“在此工作”的标示牌,严防走错间隔。

5 与运行设备相关的回路一定要作好安全措施。凡敷设或拆除电缆时,拆除的电缆头有误碰的接线应用胶布包好,拆除电缆应彻底,防止存在寄生回路。

6 在带电盘上工作时,工作人员必须了解盘内带电系统的情况,工具手柄必须绝缘良好并设专人监护。所有临时拆除的电缆缆芯应分别用绝缘胶带包好,防止直流系统短路、接地。

7 施工电源需在变电站值班负责人指定位置接取,不得私自乱拉乱动电源。电工作业时,电源各部分应有“停电”和“禁止合闸有人工作”等明显标志。

8 所有试验设备及装置应可靠接地,试验设备电源断开时,应有明显的断开点。

9 施工中要求填写标准化作业票,按照相应标准化作业进行工作。

10 施工完毕,应整理现场。

在任何时候,都必须树立安全第一的思想,当进度和安全生产发生矛盾时,必须坚持安全第一的原则。

智能巡检仪说明书

智能巡检仪 使用说明书 江苏中科仪表有限公司智能巡检仪

目 一、智能巡检仪表性能特点 (2) 二、技术指标 (2) 三、仪表参数设置 (5) 四、仪表接线方法 (13)

概述 本系列智能数字巡检仪表采用专用的集成仪表芯片,测量输入及变送输出采用数字校正及自校准技术,测量精确稳定,消除了温漂和时漂引起的测量误差。本系列仪表采用了表面贴装工艺,并设计了多重保护和隔离设计,并通过EMC电磁兼容性测试,抗干扰能力强、可靠性高,具有很高的性价比。 本系列智能数字巡检仪表具有多类型输入可编程功能,一台仪表可以配接不同的输入信号(热电偶/热电阻/线性电压/线性电流/线性电阻/频率等), 同时显示量程、报警控制等可由用户现场设置,可与各类传感器、变送器配合使用,实现对温度、压力、液位、容量、力等物理量的测量显示、调节、报警控制、数据采集和记录,其适用范围非常广泛。 智能数字显示仪表以双排四位LED显示测量值(PV)和通道值(CH),以双色发光管进行各个通道测量值报警显示,还具有零点和满度修正、冷端补偿、数字滤波、通讯接口、多种报警方式,可选配继电器报警输出,还可选配变送输出,或标准通讯接口(RS485或RS232C)输出等。

一、智能巡检仪性能特点 1、专用的集成仪表芯片,具备更为可靠的抗干扰性及稳定性。 2、万能信号输入,通过菜单设置即可配接常用热工信号。 3、可在线菜单修改显示量程、变送输出范围、报警值及报警方式。 4、软、硬件结合的抗干扰模式,有效抑制现场干扰信号。 5、数字化校准技术,无电位器等可调部件。 6、热电偶冷端温度及热电阻引线电阻自动补偿。 7、可分别设置每一通道的测量量程及上下限报警值。 8、具有快速巡检和定点监视功能,巡检时间可设。 9、通过来自输入、输出及电源端的电磁兼容(EMC)测试。 二、技术指标: 1、显示方式:双排四位LED显示测量值(PV)和通道号(CH)。 2、显示范围:-1999~9999。 3、测量准确度:±0.2%FS±1字或0.5%FS±1字;±0.1%FS±1字(需特殊订制)。 4、显示量程和分辨率:各通道可根据需要分别设置显示范围和小数点位数; 5、输入信号:

蓄电池巡检仪-使用说明

安全注意事项 操作安全 ●在使用本产品前,请仔细阅读“安全注意事项”,以确保正确和安全的使用: ●本产品的安装、接线和调试工作,请由其备一定电气安全知识的技术人员来完成; 电气安全 ●在安装和接线时,请按照安装接线图来操作; ●在接线时,严格区分“工作电源线”、"RS485通讯线”和“电池电压信号采集线”,以 避免损坏机器: ●接线时,注意先接好蓄电池巡检仪和电池巡检单元上的线,确认无误后,再拔除蓄电池 巡检仪和电池巡检单元上的接线端了排,再去接电池端了上的连接线; ●蓄电池组的编号顺序是从负极往正极编数,即蓄电池组负极端上的电池为第一节电池; ●在接电池端了上的连接线是,请注意电池的正负极性; ●上电前,请去人已经正确接地,“工作电源线”、“RS485通讯线”和“电池电压信号采 集线”正确无误后,再插上蓄电池巡检仪和电池巡检单元上的接线端子排,之后上电调试。 其他 本手册适用于KM-BU01蓄电池巡检仪和KM-BU02电池巡检单元产品; 1.概述 KM-BU01蓄电池巡检仪是为满足UPS、EPS、直流电源、通信电源等系统而设计的一款在线式蓄电池巡检仪。可完成对电池组电压、电池电流、单体电池电压、电池内阻、电池环境温度及电池放电计量等监测和告警功能。适用于对2V、6V、12V蓄电池进行在线监测。 KM-BU01蓄电池巡检仪自带24节电池巡检功能。每个测量端口均采用光藕进行隔离。另外。可通过扩展KM-BU02电池巡检单元实现120节电池巡检功能。内置标准RS485通讯接口。实现上位机通讯功能。

2.功能 ●单体电池监测具有过压、欠压和差压报警功能,准确查找故障电池。 ●检测单体电池电压、电池组端电压和电流、电池环境温度和测量单体电池内阻。 ●放电计量,记录放电电压、电流、放电容量和放电时间。 ●完善的故障报警功能。 ●开放式通讯协议设计,RS485串行通讯接口,支持1200BPS、2400BPS、4800BPS、9600BPS 波特率,实现遥测、遥信功能,可方便的与电力自动化系统对接,实现电池系统自动巡检。 ●系统对故障信息提供继电器常开触点输出。 ●可按现场实际情况设定巡检电池节数并接线,如18节时只需完成BAT00至BAT18接线, 当超过24节电池时,需通过485通讯接口扩展电池巡检单元。 3.特点 ●可通过扩展电池巡检单元。实现120节单体电池电压采集功能。 ●最多可监测4组独立的蓄电池组。 ●配置灵活、操作简单。 ●每个电池电压测量端口均采用光藕进行隔离确保系统安全稳定运行。

DQU_DC28_G_电池采集器说明

DQU_DC28(G) 电池采集器技术说明书 w w w . n j k e j i n . c n 南京科进自动化有限公司

一、概述 用于监测蓄电池组的每节电池的端电压。以及机房温度、湿度、等机房环境量。提供了28个遥测量(模拟量)。 二、外形 图1.外形图 1. 液晶显示屏 2. 工作显示灯(VCC :电源灯;RXD :通信接收灯;TXD :通信发送灯; RUN :运行灯) 3. 工作电源输入端 4. 按键:“▲”上行键;“▼”下行键 ;“■”执行键 5. 遥测输入端子 6. 通信连接端子 1 2 3 4 5 6

三、技术指标 3.1监测量 a)模拟量:28个模拟量(24个电池量,4个直流量); 3.2指标: a) 直流电压量: 测量范围-5V +5V (2.5V直流条件下) 精度 0.5% b)通信接口: 电气接口(国际标准) RS485或RS232 通信方式串行半双工 速率300、600、1200、2400、4800、9600、19200bps 数据格式N.8.1 连接方式全分布式,总线接口 规约DQU规约 c)供电电源: 电源电压-48 V (直流) d)环境条件: 温度条件0-45℃ 湿度条件10-90% 四、工作原理 DQU—DC28(O)由大规模集成芯片组成,包括:状态量光隔接口,模拟电接口,中央处理器,串行通信接口,电源等几大部分组成,其组成框图见图2。

图2.DQU-DC28(G)数据采集器原理框图 工作时中央处理器(CPU)不断循环采集各信号接口输入的信号,运算、存储。当上级计算机发来命令,将采集存储的数据以串行方式全部送出,实时数据送到中心站显示。 DQU—DC28(G)串行接口可以有两种工作方式。可被设定为RS-485接口。如果实际需要RS-232接口时,可以通过更换跳线进行设置,使通信接口变为RS-232口。 4.1模拟量接口 1) DQU-DC:隔离平衡直流模拟量(工作电源必须是隔离电源) 模拟量直接采样处理,差模电源必须在0~15V之内。 图3(a)YC0-23电池采样 图3(b)YC24-27直流采样

直流屏检修及蓄电池活化手册

直流屏检修及蓄电池活化手册 直流屏)BDO(1.概述:BDO直流屏是选用艾默生网络资源有限公司研制开发的智能高频开关电力操作电源,由重庆斯拜迩科技有限公司全面生产和销售。 1.1设备规格型号名称、性能参数 1.1.1直流屏型号:标准一体柜GZDW33-60/220/10Y1; 电池型号:重庆安泰LCPA65-12,单支电池标称电压12V,电池容量65AH,共18支电池。 1.1.2性能参数 输入电压AC380V、电流AC24A; 输出电压DC220V、电流DC30A。 1.2设备结构简介(主要部件) 1.3系统工作原理及用途 1.3.1交流输入正常时:两路交流输入经过交流切换控制电路选择其中一路输入,并通过交流配电单元给各个充电模块供电。充电模块将三相交流电转换为DC220V,经隔离二极管隔离后输出,一方面给电池充电,另一方面给负载提供正常工作电流。监控部分对系统进行监控和控制,充电和馈电的运行参数、充电模块运行参数分别由配电监控和模块监控电路采集处理,然后把信息

上报给监控模块。. 1.3.2交流输入异常或停电时:充电模块停止工作,由电池给负载供电。监控模块检测电池电压,放电时间,当电池放电到设置的欠压点时,监控模块告警。交流输入正常后,充电电模块对电池充电。 2.直流屏的检修维护:由于直流屏在电力系统中的特殊性和重要性,在正常运行的情况下,直流屏不能停电进行检修,因此平时只能加强对仪器仪表的巡检工作。 2.1观察两段进线红灯是否亮起(正常情况应亮),故障黄灯是否熄灭(正常情况是熄灭); 2.2观察交流电源切换开关LW1是否打在“0”位(0位是自动切换位,1位是I路交流电源,2位是II路交流电源,正常情况下应该在0位); 2.3观察调压控制开关LW2是否打在“自动”位(正常情况下应该在自动位,0为是停止位,1位是手动短接1组硅链单元,降压单元的压降减小,2位是手动短接2组硅链单元,3位是手动短接3组硅链单元,4位是手动短接4组硅链单元,5位是手动短接5组硅链单元); 2.4观察C级和D级的防雷开关应该处与闭合位; 2.5观察监控模块显示信息的液晶显示屏,及指示模块工作情况的电源指示灯和告警指示灯(绿色的用来指示电源,当发生告警时,红色指示灯亮,同时模块内的蜂鸣器发出告警音。当屏幕反白显示表示该设备与监控模块的通讯中断。); 2.6充电模块面板上的LED显示的是输出电压或电流,由转换开关进行切换,面板中部的三个发光二极管分别指示:绿色是模块输入电源正常,黄色是模块保护动作(包括交流过/欠压,缺相,输出欠压等),红色是模块故障(包括输出过压)。在正常运行下,只有绿灯亮,黄/红灯应该是熄灭。在红灯旁边有一个电位器,它主要是在手动方式下调节充电模块的输出电压,由于该电位器可使充电模块的输出电压最高达到286V,因此在系统正常时请勿随意调整该电位器。在电位器旁边是充电模块的自动/手动选择开关,正常情况应打在自动位,旁边是地址选择开关,拨码向上拨是1,向下拨是0,它主要是决定充电模块与监控模块通讯时的二进址地址。 2.7观察绝缘检测仪电源指示灯,运行灯和告警灯(电源绿灯应常亮,运行绿灯应闪烁,告警红灯应熄灭); 2.8观看电池巡检仪上显示的电池电压是否正常(一般电池电压在12V—14V之间); 通过以上8条的观察,可以达到对直流屏的维护工作。同时也可以通过对微机通讯系统直流系统的报警信息判断直流屏是否正常工作。在大修中,可以使用吸尘器和毛刷进行屏柜的清洁卫生打扫。 3. 蓄电池的检修维护:直流屏的蓄电池在每一年的大修中,应该进行一次充/放电,达到检测电池容量和活化电池的效果。 3.1检修准备 3.1.1两套1000W碘钨灯,三套5欧放电板; 3.1.2安全隔离线,警示牌; 3.1.3 6块砖块,绝缘手套; 3.1.4充/放电纪录表和笔; 3.1.5拔电池保险的专用工具; 3.1.6人员2人,计划时间2天。 3.2危险因素 3.2.1碘钨灯和放电板都是高发热元件,注意烫伤; 3.2.2直流屏在吹扫和紧固端子时是带电作业,因此要注意触电伤人; 3.2.3过放电会损坏电池,注意坏电池的回收或电解液流出造成的环境污染。 3.3安全措施 严格办理并执行第二种工作票;3.3.1.

BAT-108电池巡检仪2.0

BAT-108 电池巡检仪 BAT-108型电池巡检仪功能是对蓄电池组的单电池电压的巡检和整电池组电压的检测,主要应用于发电厂、变电站或其他行业中的直流屏内蓄电池组的电压监视。本电池巡检仪具有单电池和电池组的过压、欠压继电器接点输出,及音响报警指示;具有实时时钟;巡检仪内部核心电路与被测电池回路完全隔离,使仪表可靠性更高;具有RS232或RS485接口,可与PC机交换数据,实现遥测等功能。使用电池巡检仪可以使直流屏的蓄电池状态得以实时监测,能够及时发现失效电池,以保证直流屏的安全运行,提高系统的可靠性和自动化程度。电池巡检仪也用于定期对蓄电池进行的容量测试试验,利用仪表的自动测量功能,可大大减少试验过程中繁琐的人工测量、手工记录等操作。本装置采用微机对采样信号进行即时分析和处理,检测准确、灵敏,能实时监测和显示直流系统电压。各种参数设定通过键盘输入,可灵活更改,人机界面友好。 1.功能及原理 测量功能: 提供108节单体电池检测,可测量任意规格电池,或者多节电池串连测量。 提供电池总电压与电池电流的测量。 提供1路电池温度监测,监测电池体表温度或电池安装环境温度。 校准功能: 通过LCD和按键校准各种测量值,操作方法见“操作说明”。 通讯功能: 配有标准RS-232和RS485接口,方便接入电站自动化系统,能够满足电厂自动化和电力系统无人变电站的要求。 人机接口功能: 系统配有LCD显示屏、薄膜键盘、声光告警器;通过LCD显示屏显示系统工作信息;通过薄膜键盘配合LCD显示可以方便快捷的完成系统的配置和参数的修改;系统根据设置参数自动处理系统告警,并用汉字显示系统故障内容,同时发出声光告警。

巡检仪使用说明书(无校准)

16通道智能巡检仪使用说明书 特点: 1、1-16通道数可选择(即可屏蔽2-16通道中的任何一个通道); 2、各通道输入类型可任意设置(通过软件设置和硬件跳线相结合的方式完成); 3、各通道可根据需要分别设置小数点位置和显示范围; 4、多种报警方式可选择:16通道相同输入类型情况下可实现集中设置报警值统一继电器输出、独立设置报警值统一继电器输出、独立设置报警值独立继电器输出;16通道不同输入类型情况下可实现独立设置报警值统一继电器输出、独立设置报警值独立继电器输出;分别报警由副机完成; 5、多种变送输出类型和方式可选择:可选择输出0-10mA、0-20mA、4-20mA信号;可选择所有通道测量值的平均值、最大值、最小值变送输出;可指定16通道中任何一通道进行变送输出;所有输出方式的变送范围均可设置; 6、采用双排四位数码管显示方式,每通道采用双色指示灯指示报警状态,红色亮表示上限报警,绿色亮表示下限报警; 7、具备手动巡检功能,可手动查看各通道测量值; 8、具备485通讯输出,采用标准modbus协议,通用性强,可靠性高; 设置方式: 长按SET键(2秒)即可进入设置菜单,增加键∧、减小键∨修改参数值,SET键确认并保存参数值,同时跳至下一菜单,按MAN键可回到上一个参数,同时按SET键和MAN键即可退出设置状态;在设置状态下如50秒无按键操作,即自动退回测量状态; 参数设置表

Sn代码表: [表二 报警指示:在巡检仪面板上有16只双色指示灯,用于各通道报警状态显示,即任意通道有上限报警信号时,其对应通道的指示灯红灯亮,统一报警时上限报警继电器吸合,分别报警时对应通道的上限报警继电器吸合;有下限报警信号时,对应通道的指示灯绿灯亮,统一报警时下限报警继电器吸合,分别报警时对应通道的下限报警继电器吸合,若没有报警信号则指示灯不指示。 统一报警时,16通道中任何一通道进入报警状态,即相应的报警继电器吸合,例如第2通道有上限报警信号时,仪表上限报警继电器即吸合,如果有多个通道同时有报警信号存在,则只有当所有通道的报警信号解除后相应的继电器才释放。 分别报警时,任何一通道有报警信号,则主机上由双色指示灯指示其报警状态(红色为上限报警,绿色为下限报警),由副机实现继电器动作过程。

UPS电池巡检仪

UPS电池巡检仪 1. 概述 BU01 UPS电池巡检仪是为满足UPS、EPS、直流电源、通信电源等系统而设计的一款在线式蓄电池巡检仪。可完成对电池组电压、电池电流、单体电池电压、电池内阻、电池环境温度及电池放电计量等监测和告警功能。适用于对2V、6V、12V蓄电池进行在线监测。 BU01蓄电池巡检仪自带24节电池巡检功能,每个测量端口均采用光藕进行隔离。另外,可通过扩展BU02电池巡检单元实现120节电池巡检功能。内置标准RS485通讯接口,实现上位机通讯功能。 2.功能 ●单体电池监测具有过压、欠压和差压报警功能,准确查找故障电池; ●检测单体电池电压、电池组端电压和电流、电池环境温度和测量单体电池内阻; ●放电计量:记录放电电压、电流、放电容量和放电时间; ●完善的故障报警功能; ●开放式通讯协议设计,RS485串行通讯接口,支持1200BPS、2400BPS、4800BPS、9600BPS波 特率,实现遥测、遥信功能,可方便的与电力自动化系统对接,实现电池系统自动巡检; ●系统对故障信息提供继电器常开触点输出; ●可按现场实际情况设定巡检电池节数并接线,如18节时只需完成BAT00至BAT18接线, 当超过 24节电池时,需通过485通讯接口扩展电池巡检单元。 3. 特点 ●可通过扩展电池巡检单元,实现120节单体电池电压采集功能; ●最多可监测4组独立的蓄电池组; ●配置灵活,操作简单; ●每个电池电压测量端口均采用光藕进行隔离确保系统安全稳定运行; ●通过液晶显示屏,实现人机界面可视化操作; ●完善的告警处理及记录功能,可快速查询当前故障内容; ●完善的远程通信功能,通过RS485接口实现“遥测”,“遥信”等功能。

电池巡检仪

电池巡检仪 BAT系列电池巡检仪是一种针对电源系统蓄电池进行实时、完善的在线检测与管理的装置。安规和EMC符合CE认证指令。目前已广泛应用于电力、通讯、交通、汽车等相关行业的动力储能电池的管理中。 主要功能与特性: * 24节电池电压全隔离检测,保证测量稳定; * 配合本公司高精度电流传感器与温度传感器,可测量电池组充放电电流与两路电池环境温度; * 2V、6V、12V电池自动分档测量,全范围量程精度保证优于0.2级; * 模块化设计、扩展方便,可配置1~16个电池采集模块,实现1~384节电池的电压采集; * 可监测两组独立的电池,参数独立设置; * 电池电压采集速度快,单体采集速度达ms级,与放电模块配合可扩展内阻测试功能; * RS485通讯接口,标准MODBUS通讯规约; * 安规和EMC符合CE认证 性能指标: BAT2.2/BAT2.3电池巡检仪性能指标 功能项目参数参数范围等级指数备注

供电范围43~300VDC或36~250V AC 功耗<10W 工作环境温度-5~+50℃ 工作环境相对温度10%RH~90%RH 大气压70~106KPa 机械尺寸216mm×94mm×38.5mm 重量约620g 通信波特率1200、4800、9600、19200bps可设置 电池组总电压40~500V ±0.2% 电池单体电压累加所得电池组充放电电流根据实际参数配置变送器±1.0% 本公司提供直流电流变送器电池温度2路0~75℃±1℃本公司提供温度变送器电池单体电压0.05~16V ±0.2% 2V电池系统 ±0.2% 6V电池系统 ±0.1% 12V电池系统产品图片 相关产品接线方式

BATM30巡检模块使用说明

BA TM30型蓄电池组巡检仪 使用说明书 一、工作原理 BA TM30系列蓄电池巡检模块由微电脑控制,采用串行总线方式,通过RS232(电流环型)通迅接口与上位机集中监控器相连接,实时检测蓄电池组的单节电池电压、环境温度,并将检测到的数据初步处理后上传至集中监控器,由监控器对所接收的数据进行分析处理。 二、型号命名 蓄电池组单节电池额定电压 BA TM30系列蓄电池巡检仪 三、功能特点 ?采用模块化设计,各模块独立工作,单模块可采集18节电池的电压、环境温度。 ?可根据电池节数按需配置巡检模块的数量,同一组巡检模块以地址区分。 ?各模块具有独立的隔离电源,输入电源范围宽(DC90V~DC270V)。 ?能够检测2V、6V和12V等多种等级的蓄电池,检测范围广 三、技术参数 环境温度:-10℃~+40℃ 相对湿度:≤90% 环境磁场:<400A/m 大气压:80-107kPa 工作电源范围:DC80V~DC286V 可测量蓄电池电压等级:2V、6V、12V 电压检测精度:±0.5% 温度检测范围:-50℃~100℃ 温度检测精度:±0.5℃ 数据采集时间间隔:30 S 通迅接口:RS232(电流环型) 通迅波特率:1200bps 功率消耗:<1W 重量: 四、安装使用说明 4.1接线 巡检模块组合接线图如下:

4.2地址拔码说明 地址拔码的作用是区分巡检模块的地址。 如下所示拔码开关的左边为高位,右边为低位,拔向数字端表示1。 1 2 3 4左图表示地址码为3 二进制表示 0011B 1 2 3 4在图表示地址码为11二进制表示1011B 注:如果监控器为本公司产品,监控器控多组巡检模块,监控器默认的地址分配如下: ①第一组巡检模块地址从0开始,依次为0,1,2,3,4,5,6 ②第二组巡检模块地址从7开始,依次为7,8,9,10,11,12,13 ③第三组巡检模块地址从14开始,依次为14,15 4.3使用说明 对照接线示意图,准确连接好所有的连线。 正常运行时,运行指示灯(绿灯)亮,每巡检一个周期后运行指示灯闪烁一次;与监控器通迅时通迅指示灯(红灯)亮,每通迅一次整组巡检模块的通迅指示灯依次闪烁一次。 使用中可能遇到如下问题: 1.运行指示灯不亮 可能原因:①工作电源回路接线不良或极性接反,重新接线。 ②巡检模块内部电路故障,通知厂家维修。 2.通迅指示灯不亮 可能原因:①通迅回路接线不良或发送、接收端接反,重新接线。 ②通迅接口部分电路故障,通知厂家维修

JDDJ电池巡检仪说明书V2.0

1.概述 JDDJ系列电池巡检仪,是我公司最新推出的用于蓄电池电压测量的直流电源柜配套产品。可以同爱默生网络能源有限公司(原深圳华为公司)以及同其他厂家制造的监控器联机通讯。 该产品经过用户的多年使用及跟踪调查,产品经过了几次从新的设计,目前产品的设计序号为第三代产品,系统的软硬件进行了重新设计,提高了产品运行的稳定性、可靠性,经过我们一年多的统计,新设计的电池巡检仪的返修率小于1%。目前我公司该产品主要有四个型号:JDDJ-1A,JDDJ-2C,JDDJ-3A,JDDJ-4A具体区别见型号说明。新的产品主要改进是产品运行的稳定性,抗干扰性。为用户提供一个放心使用的产品是我们的最终的目标。 2.功能与特点 2.1.在线跟踪监测电池组电压、充放电电流、电池表面温度; 2.2.采用160×80大屏幕液晶显示器,显示直观,数据量大; 2.3.平板嵌入式安装结构,不影响电池布置; 2.4. 带隔离的RS-485通讯接口,可实现数据的远传; 2.5 带有报警输出的继电器触点; 2.6 开放式协议,可与不同的监控装置联机通讯。 3. 型号说明 3.1 JDDJ-1A 最大可测量19路单只电池电压,电池组总电压,充放电电流,电池温度, 一组继电器报警触点,带有大屏幕液晶显示,该产品针对110V/220V系统12V电池的测量,具有RS485通讯接口。 3.2 JDDJ-2C 基本功能同JDDJ-1A,不带液晶显示,不测量电池组总电压,充放电电流, 没有报警触点。 JDDJ-2C巡检仪内有一个四位的红色拨码开关,具体定义如下: 3.2.1与艾默生公司监控通讯设置如下: 拨盘4是地址位,位于OFF地址为112,位于ON地址为113。 拨盘123为电池个数选择: 1 2 3 ON ON ON 对应 18只电池 OFF ON ON 对应19只电池 ON OFF ON 对应17只电池

智能巡检仪

智能巡检仪 型号:FY-500 使用说明书 金湖飞云仪表有限公司

目录 一、概述 (3) 二、主要技术指标 (3) 三、功能特点 (4) 四、型号说明 (5) 五、操作说明 (6) 六、通讯说明 (9) 七、打印功能 (10) 八、报警功能 (11) 九、端子接线 (11) 2

一、概述 FY-500智能巡检仪采用先进的微电脑技术及芯片,性能可靠 ,抗干扰能力强, 与各类传感器、变送器配合使用,可对多路温度、压力、液位、流量、重量等工业过程参数进行巡回检测、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。 二、主要技术指标 输入信号:热电阻、热电偶、电压电流信号自由输入, 量程可任意设置,电阻信号三线制输入,引线电阻可达30Ω,热电偶输入时, 冷端补偿精度为±1℃。 测量精度:±0.2%FS,仪器自动对时漂、温漂进行校正,在整个使用温度范围(0~50℃)内长时间地保证测量精度。 分辨力:1/20000、14位A/D转换器 显示方式:双排四位LED数码管,上排显示测量值,下排显示通道号 采样周期:0.5S 报警输出:⑴1-64通道统一上下限报警,继电器输出触点容量AC220V/3A ⑵1-8通道分别独立报警,继电器输出触点容量AC220V/1A 变送输出:通过开关量输入可选择相应通道带4~20m A、0~10m A、1~5V、0~5V 隔离输出精度:±0.3%FS 通讯输出:接口方式——隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem 波特率——300~9600bps内部自由设定 电源:开关电源85~265V AC 功耗4W以下 3

外形尺寸:160×80×120mm(盘装横式) 80×160×120mm(盘装竖式) 320×120×270mm(台式) 三、功能特点 万能输入功能 自动校准和人工校准功能 多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性高 良好的软件平台,具备二次开发能力,以满足特殊的功能 先进的模块化结构,配合功能强大的仪表芯片,功能组合、系统升级非常方便自动巡检、手动定检可自由切换 巡检通道切换时间及通道有效数可设定 4

蓄电池电压巡检仪

新型蓄电池巡检仪的设计 汤乐化 (浙江金弘科技有限公司技术开发部浙江温州325604) 摘要:目前在消防应急电源系统中,蓄电池作为系统的能量来源,它的质量对系统的高效安全存在至关重要的影响,所以对蓄电池在线监测的产品也应运而生。根据传统在线监测系统的方法和不足,本文介绍的巡检仪采用单片机作为整个系统的核心,通过光耦对电池组和系统进行隔离,并对每节电池进行快速采样,通过软件算法缩小采样值与实际值的误差,以达到要求精度,本系统还提供了与上位机的通信接口。 关键词:蓄电池巡检仪,PIC16F77,温度补偿 0、引言 在房产,电力系统,交通指挥教,学校等行业中,停电将会带来巨大的损失和灾难,为此各种消防应急电源EPS得到迅猛发展,而作为EPS能量来源的蓄电池,其重要性则不言而喻了。但在实际运行中蓄电池的故障率却是很高,由于蓄电池组都是串联使用,所以其中只要有一节蓄电池损坏,整个蓄电池组就失去作用,只要有一节蓄电池性能下降,它将决定整个蓄电池组的供电能力,所以对蓄电池组中每节电池进行监测及故障诊断是非常重要的,只有这样才能保证EPS系统的高效安全。因此,蓄电池的检测已逐渐成为一个热点问题,各大生产厂商都在积极开发相关产品。但是由于这些监测设备价格高,同时在采样环节增加了安区隐患,再加上人们对其重要性的认识不够,所以监测设备并没有在大范围内实现普及。 当前市场上的蓄电池在线监测方法主要有整组监测,单电池电压监测,以及电池内阻在线监测。其中整组监测是指对整个电池组进行检测,从而无法筛选出已老化的电池;单电池电压监测是对整组监测的提高,它同时也对每节电池进行监测,这样可以判断出个别电池是否损坏,但是它只能发现损害较为严重的个别电池;电池内阻在线监测,是对电池进行内阻测量,它可以有效地发现性能下降的落后电池,但是该方法价格高,采样引线处理难,并且存在更大的安全隐患,而且技术含量高,精密度要求高,所以对大部分普通用户来说难于承受! 本文介绍的蓄电池巡检仪就是采用比较适用的单电池电压监测,并根据传

温度巡检仪说明书

TCD16/48温度巡检仪使用说明书 武汉华工电气自动化有限责任公司 2001年7月

一. 名称与编号 1.产品名称:16/48路数字温度巡检仪 2.产品型号:IET-TCD16/48 3.软件版本号:TCDV2.0 二. 用途与性能 1.用途: 数字温度巡检仪适用于电力、化工、石油、冶金及其它生产过程中,对传感器为热电阻的温度参数进行巡回检测、越限报警及参数显示。 2.性能: (1) (2)热电阻线制:①三线制②二线制,不配线路电阻 (3) 故障显示: ①热电阻空载显示----。 ②热电阻正溢出(过量程)显示HHHH。 ③热电阻负溢出显示LLLL。 (4) 测量精度:±0.5% (5)分辨率:热电阻0.1℃ (6)报警方式: 有测点越限时,点亮对应越限指示灯,同时吸合继电器,越下限或越上限1,接通越限报警继电器;越上限2,接通事故报警继电器。保持,直到所有测点回复正常,,熄灭越限指示灯,继电器返回。

三.硬件原理框图和软件流程图 图1 硬件原理图 图2 软件流程图 四.机箱外观视图 1.机箱在屏柜上开孔尺寸为(mm):202×86(宽×高),机箱尺寸如下图:Et Rt

2. 背视图 背视图说明: ① 32~47路信号线插头(孔) ② 16~31路信号线插头(孔) ③ 0~15路信号线插头(孔) ④ 报警输出插头(孔) ⑤ 通讯接口插头(针) ⑥ 电源开关 ⑦ 电源插座

3.正视图 正视图说明: ①点序位: 用于显示测点序00~47,整机设定点序为P0。 ②参数位: 用于显示分度号,线制,线路电阻,上限1、上限2、 下限报警值,温差等。 ③L0~L47 : 用于指示当前接有信号的通道。 ④工作状态功能指示灯,从左至右依次为: ·功能指示灯点序N: 闪烁为点序,平光为接入信号为热电阻测量信号。 ·功能指示灯分度S: 闪烁为分度。 ·功能指示灯线路电阻阻C: 当分度号是热电阻时,闪烁时可按“ ”或“ ”将某点线路电阻在参数位上显示出来。 ·上限1报警指示灯H1: 闪烁为设定报警值,平光为某点已越限。 ·上限2报警指示灯H2: 闪烁为设定报警值,平光为某点已越限。 ·下限报警指示灯L: 闪烁为设定报警值,平光为某点已越限。 ⑤按键区从左至右依次为:

EPS专用电池巡检仪

EPS专用电池巡检仪 1. 概述 BU01 EPS专用电池巡检仪是为满足EPS、UPS、直流电源、通信电源等系统而设计的一款在线式蓄电池巡检仪。可完成对电池组电压、电池电流、单体电池电压、电池内阻、电池环境温度及电池放电计量等监测和告警功能。适用于对2V、6V、12V蓄电池进行在线监测。 BU01蓄电池巡检仪自带24节电池巡检功能,每个测量端口均采用光藕进行隔离。另外,可通过扩展BU02电池巡检单元实现120节电池巡检功能。内置标准RS485通讯接口,实现上位机通讯功能。 2.功能 ●单体电池监测具有过压、欠压和差压报警功能,准确查找故障电池; ●检测单体电池电压、电池组端电压和电流、电池环境温度和测量单体电池内阻; ●放电计量:记录放电电压、电流、放电容量和放电时间; ●完善的故障报警功能; ●开放式通讯协议设计,RS485串行通讯接口,支持1200BPS、2400BPS、4800BPS、9600BPS波 特率,实现遥测、遥信功能,可方便的与电力自动化系统对接,实现电池系统自动巡检; ●系统对故障信息提供继电器常开触点输出; ●可按现场实际情况设定巡检电池节数并接线,如18节时只需完成BAT00至BAT18接线, 当超过 24节电池时,需通过485通讯接口扩展电池巡检单元。 3. 特点 ●可通过扩展电池巡检单元,实现120节单体电池电压采集功能; ●最多可监测4组独立的蓄电池组; ●配置灵活,操作简单; ●每个电池电压测量端口均采用光藕进行隔离确保系统安全稳定运行; ●通过液晶显示屏,实现人机界面可视化操作; ●完善的告警处理及记录功能,可快速查询当前故障内容; ●完善的远程通信功能,通过RS485接口实现“遥测”,“遥信”等功能。

《蓄电池巡检仪》.(DOC)

RTDC系列电池巡检仪 一、产品概况 RTDC系列电池巡检仪,是我公司推出的用于蓄电池电压测量的直流电源柜配套产品。可以同爱默生网络能源有限公司(原深圳华为公司)以及同其他厂家制造的监控器联机通讯。 二、产品技术要求 一)、产品主要特点: 在线跟踪监测电池组电压、充放电电流、电池表面温度; 采用大屏幕液晶显示器,显示直观,数据量大; 平板嵌入式安装结构,不影响电池布置; 带隔离的RS-485通讯接口,可实现数据的远传; 带有报警输出的继电器触点; 开放式协议,可与不同的监控装置联机通讯。 二)、产品配置: 显示器: 1.彩色液晶触摸屏: 10.2英寸、7.0英寸、5.7英寸、 2.单色液晶触摸屏:5.7英寸、5.1英寸 功能模块: 1.数据采集模块:ADC-10( ADC-20 );(或西门子PLC) 2.绝缘选线模块:RTDC-64B; RTDC-32B 3.电池巡检模块:RTDC-56B; RTDC-24B; 高频模块: 1.各个厂家的数字口模块 2.各个厂家的模拟口模块 3.监控器与各功能模块通过RS-485总线相连,可根据直流系统不同的接线形式和设计方案灵活配置。 RTBT-8610蓄电池内阻测试仪(蓄电池状态测试仪) 蓄电池内阻仪智能蓄电池内阻仪智能蓄电池内阻测试仪蓄电池状态测试仪 一.产品应用范围 1. 新电池配组验收测试; 2. 旧电池重新配组前进行内阻匹配性测试; 3. 日常测试:跟踪蓄电池内阻变化,并随时掌握劣化电池。 4. 核对性放电前后配合放电使用,查找放电前后内阻变化值,以判断落后电池。 5. 测试连接电阻、判断出锣固螺丝是否打紧,预防放电中连接电阻过大导致的 放电事故。

巡更巡检系统使用说明书

智能巡检管理系统 使 用 说 明 书 V3.0 2014

一、系统组成 (3) 二、自动感应巡更机 (3) 1、产品介绍 (3) 2、使用方法 (4) 开机 (4) 读卡 (4) 删除数据 (5) 更换电池 (5) 如何下载巡更数据及校正设备时间 (5) 故障对照表 (6) 3、配套配件 (6) 巡更地点钮 (6) 巡逻地点钮的安装 (6) 巡更人员钮 (7) USB 数据线 (7) 巡检机电池充电器 (8) 三、巡更管理软件说明 (9) 1、功能特点 (9) 2、配置要求 (9) 3、软件及驱动安装过程 (10) .NETFramework2.0 安装 (11) 设备驱动安装 (11) 测试巡更机通讯是否正常? (13) 清除巡更机及校验设备 (14) 4、软件操作流程: (15) 添加线路: (15) 添加巡检机: (15) 添加地点钮: (16) 添加保安身份人名钮 (17) 线路设置 (18) 计划设置 (20) 按周计划 (20) 统计报表 (22) 系统 (24) 四、注意事项与系统维护 (29) 五、常见故障处理 (29) 六、包装、运输及贮存 (29) 七、客户服务和技术支持承诺 (29)

八、安全警告 (30) 九、产品保修卡、保修款 (30) 一、系统组成 巡检管理系统主要由以下几部分组成: 巡检仪、地点钮、人员扣、充电器、锂电池、数据线、巡检软件、布套、管理电脑、打印机。二、自动感应巡更机 读卡方式:全自动感应读卡技术,无需按钮,自动感应 金属结构:金属外壳、坚固耐用、防水、防震、防高低温 读卡技术: 瑞士EM感应读卡技术 大容量: 数据存储记录5万条 安全性:掉电后数据可保存30年 下载快:下载全部数据只需要180秒 提示方式:震动+LED闪烁+声音 读卡时间:<1秒 待机时间:待机时间为1-2个月左右 外壳材质:外壳采用合金外壳 防水等级:完全防水设计,达到IP60 电池更换方式:可更换锂电池 通讯方式:USB通讯 读卡种类:EM卡 1、产品介绍 自动感应巡更机采用感应式读卡技术(RFID),具有防水,防震等特点,巡检人员将 巡检仪在地点钮读卡,巡检机会记录卡号、读卡时间、巡检完成后,巡检机通过USB数据线 传送到电脑管理软件,管理人员可对被检对象进行准确分析。

好天气公司C2 K-2766(说明书)浪涌保护器安全巡检仪说明书

电涌保护器安全巡检测试仪 K-2766 使用说明书 介绍 谢谢您选购了K-2766电涌保护器安全巡检仪。为了从此产品中获得最大收益,请在使用前先阅读此手册,并将其放在易于找到的地方,以便未来参照使用。 检查 当您收到产品后,仔细检查一下仪表,以确保在运输过程中没有任何损坏,特别要检查配件、面板开关及连接器。如果有损坏或者根据说明仪表也无法使用,请及时与销售商联系。 配置 K-2766电涌保护器安全巡检仪1部 测量电缆1对(黑:1.5m,红:1.5m);表笔1对(黑红各1只);转接电缆1对(黑:10cm,红:10cm);鳄鱼夹1对(黑红各1只);专用充电器1套; 使用说明书1册; 套装配置:感应数字式测电笔1只;防静电手套1副; (可选)SPD运行温度测试仪1部;漏电流钳形表1部; 专用仪表便携箱1个 安全提示 本手册包括此产品安全操作和在安全运行条件下维护的必要的信息和警告,在使用此产品前要仔细阅读下面安全提示。

△!提醒 ●在给电涌保护器安巡仪通电前,务必检查并确认连接于测量端 子的测试线无短路。 ●在测试过程中,可能有最大值为2100V的电压存在于测量端子 之间,注意采取适当的预防措施防止电击。 ●在没有确认可靠连接测试元件前,请不要进行测试键操作。 △!警告 ●为防止电击,不要把产品弄湿,以及手湿的时候不要使用此产 品。在使用户外元件时,要格外小心。 ●此仪表不要在腐蚀剂或易燃气体的环境中使用,否则仪表会损 坏或引起爆炸。 ●除了电池,不要将元件接电以阻止损坏或电击的危险。 △!小心 ●当仪表处于直接光照、高温、潮湿、结霜时,不要贮存或使用。 在这些条件下,可能造成绝缘损坏,使仪表不再满足指标。 ●此仪表并不完全防尘或防水,为了防止可能的损坏,避免在潮 湿或灰尘的环境中使用。 ●在使用仪表前,要确保测量电缆的绝缘没有损坏并且没有裸露 的导体暴露出来。在这种条件下使用仪表可能导致电击。 ●为了避免仪表损坏,在运输和操作中防止仪表撞击或震动,特 别小心不要坠落。 第一部分概要 1.1产品的概要 随着各种电源避雷器(SPD)的大量安装和在线运行,电源避雷器(SPD)的在线安全状态(即安全有效的在线运行状态)会直接影

KH-T系列电力电源监控系统说明书

KEHAI KH-T系列电力电源监控系统技术说明书(2.01) 大连科海测控技术有限公司

一. 产品概述: KH-T系列触摸屏直流微机监控系统,是将最新的触摸屏技术、嵌入式工控机、数据传输技术,应用到电力电源中,以实现本地或远程集中监测、控制和智能管理的高技术产品。 监控系统作为直流操作电源中测控和管理的核心单元,其主要的作用是:根据直流系统中各功能模块的运行方式和蓄电池的充电曲线,预先进行参数设置,并实时监测系统的运行数据和状态,将数据进行分析处理或上传,控制直流系统安全有效的运行。 二. 特点 主机:采用嵌入式工控机,模块化设计,平板嵌入式安装; 显示器:采用10.2英寸彩色液晶触摸屏,宽屏幕(16:9)高分辨率。 界面:全中文显示,界面直接显示系统的配置图、主要数据、开关的状态。运行人员可以很直观地了解系统的配置和运行情况。三.配置 显示器: 10.2英寸彩色液晶触摸屏(宽屏16:9); 7.0英寸彩色液晶触摸屏(宽屏16:9); 5.7英寸彩色液晶触摸屏(PLC系统使用); 5.7英寸单色液晶触摸屏(PLC系统使用); 5.1英寸单色液晶触摸屏; 功能模块:数据采集模块:ADC-10( ADC-20 );(或西门子PLC) 绝缘选线模块:KHJJ-64B; KHJJ-32B 电池巡检模块:KHDJ-56B; KHDJ-24B; 高频模块:各个厂家的数字口模块 各个厂家的模拟口模块

监控器与各功能模块通过RS-485总线相连,可根据直流系统不同的接线形式和设计方案灵活配置。 四.操作及说明 4.1密码:用于系统的参数设定,密码共分三级: 一级密码不公开,主要用于生产厂家或专业人员,对系统的各种参数的设定和修改,配置系统的出厂参数并保存为“出厂设置” 以及清除“故障记录”和“事件记录”等。 二级密码不公开,主要用于一般操作人员,对系统的常用参数的设定和修改。 三级密码是12345678,主要用于值班人员等,三级密码只能查看系统的各种参数不能修改 4.2名词解释(监控器专有名词解释) 4.2.1最大浮充电流 设备正常运行时,流过电池组的浮充电流是很小的。当事故或其它原因(交流停电后再来电)引起电池组放电时,浮充电流 就会增大,如果浮充电流上升到较大的值,说明电池组亏容较大, 需要对电池组进行充电。设定“最大浮充电流”就是设定整流模 块由浮充状态转换为均充状态的转换点。“最大浮充电流值”一般 设定在额定充电电流值的80%左右。如100AH的电池,额定充电 电流为10A, “最大浮充电流值”设定在8A左右。 4.2.2最小均充电流 “最小均充电流”是设定整流模块由均充状态转换为浮充状态 的转换点,一般设定在额定充电电流值的20%左右。如100AH的

XWD温度巡检仪使用说明书

XWD系列智能型巡检仪 重庆华源水电技术工程有限公司

一、 概述 XWD智能型巡检仪是以微处理器为核心设计,并广泛吸收了国内外同类产品的各种优点。具有自校零、自校量程功能,免去用户校正仪表之苦。仪表的关键器件采用美国INTEL公司、ATMEL公司、MAXIM公司等公司产品,在干扰防护上采用阻容滤波网络,有源滤波,软件滤波等多种抗干扰措施,使得仪表有很强的抗干扰能力。 二、 主要特点 1、每个通道的输入信号种类,起始测量值和终止测量值,小数点显示位置可通过 面板任意设定,对热电阻输入的品种,可混合使用二线制、三线制。 2、各通道可以独立设置上、下限报警方式、报警值。 3、如果该测量通道不用,可以通过设置取消,如果想要恢复也可设置恢复。 4、软件设置、软件校正,机内无任何调整电位器抗震性好。 5、可带RS-232、RS-485、RS-422等串口与主叫方通讯,也可带4-20mA等标 准直流电信号输出。 6、完善的程序监控电路,电压监测保护电路,以多重冗余技术,确保仪表稳定运 行。 三、 产品型号及意义

说明:1、直流电信号输出只能通过面板设置某一点带输出或者巡检到的点(面板显示的点)有输出。 2、本仪表带2个继电器输出,2个继电器的报警方式可以任意设定。 3、仪表分三类:a、热电偶输入型。b、热电阻输入型。c、其它输入。仪表输入信号在同一类中可以任意设定。 四、 主要技术指标 1、检测通道:4-64点 2、精度:0.5级 3、报警设定范围:全量程 4、巡检速度:1-255秒(指面板显示巡检速度) 5、输入阻抗:热电偶输入大于1MΩ; 4-20mA小于等于250Ω 6、输入信号及测量范围见表1 7、外线电阻:热电偶输入不大于1KΩ;热电阻输入不大于50Ω 8、调节方式:位式调节 9、继电器触点容量:交流无感负载220V/3A 10、输出(可选):(1)直流电信号输出 (2)微机串口输出(RS-232C、RS-485、RS-422) 11、冷端补偿范围:0-50O C 12、冷端补偿元件:Cu50(铜热电阻) 13、使用环境:环境温度:0-50O C;环境湿度:≤85%;大气压:86-108Kpa 14、功耗不大于5W 15外形尺寸:长×宽×高=160×160×80mm 表一:输入类型、测量范围及编码 输入信号 代码 测量范围 分辨力 K 00 0-1300O C 1 O C E 01 0-800O C 1 O C

蓄电池巡检仪硬件电路设计

摘要 在各个大型电站或其他行业之中,直流电源屏和UPS电源系统对维持电力系统的稳定性有着十分重要的意义。而及时的发现失效电池对保持直流电源屏的正常工作起着关键的作用。 本次毕业设计论文主要是使用MCS-51系列单片机中的一种AT89C4051对蓄电池巡检仪的 硬件电路和软件编制做出初步的设计. 本次设计采用AT89C4051作为CPU,辅以三态缓冲器74HC244来读取并储存蓄电池组的站号,通过对电池不断的测量,如果上位机的发出的站号与电池的站号一致,那么测量值就可以发向上位机。而蓄电池的模拟信号的采集主要通过TLC549 A/D转换芯片来实现。数据通过光藕隔离和上位机通讯,在一定的召唤和应答规约之下通过RS485通讯端口便可以与PC机交换数据或与其他网络相连实现远程遥测的功能。 本篇论文采用PROTEL99软件来实现硬件电路的设计,软件采用C语言编程。 关键词:三态缓冲,数模转换,异步通讯, 规约 Abstract The DC Power Supply and Uninterruptable Power System often play a key role in maintaining the safety of large electrical equipment in Power Plant or other Transmission Substation. So Detecting the Batteries, which are in bad working condition, immediately seems very meaningful and so often is. This thesis mainly concentrates on the application of one kind of chip-AT89C4051 in MCS-51 family. In my thesis, I use the At89c4051 to design the theoretic map of measuring hardware and peripheries. Meanwhile, I further the discussion of software with C programmable language. In my thesis, I choose At89c4051 as the Central Process Unit accompany with Tri-State Buffer 74HC244 which is used to collect the code of the battery. In most of occasion, the upper control computer send the code of the battery in order to select the battery which we want to measure, at the same time, the measuring part could receive the signal. If the code accord exactly with protocol which is made by us, the measuring part start to upload the measuring result to the upper control computer. In this situation we use Serial Interface (RS485) to communicate with remote control unit or other PC through optical-Segregation in order to carry out the Long Distance Measurement. This thesis use Protel 99 as main designing tool to achieve hardware design and C programmable language to accomplish software design.

相关文档