>=>>>北京中华人民共和国行业标准城市" />

文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > CJJ30T-99城市粪便处理厂运行、维护及其安全技术规程

CJJ30T-99城市粪便处理厂运行、维护及其安全技术规程

中华人民共和国行业标准

城市粪便处理厂运行!维护

及其安全技术规程

"#$%&’$()*+#$’,’$(-’.&,./.+#/(-’.&0 1(’&-#&(&$#(&2*(,#-3.,4/5(&&’6%-

*.’)-/#(-1#&-+)(&-

7889":;<=>>>

=>>>北京

中华人民共和国行业标准

城市粪便处理厂运行!维护

及其安全技术规程

"#$%&’$()*+#$’,’$(-’.&,./.+#/(-’.&0 1(’&-#&(&$#(&2*(,#-3.,4/5(&&’6%-*.’)-/#(-1#&-+)(&-

7889":;<=>>>

主编单位?武汉城市建设学院

批准部门?中华人民共和国建设部

施行日期?=>>>年@月=日

关于发布行业批准!城市粪便处理厂运行"

维护及其安全技术规程#的通知

建标$%&&&’&(号

根据建设部!关于印发%&&)年工程建设行业标准制"修订项目计划*建设部部分第一批+的通知#*建标$%&&)’,%)号+的要求-由武汉城市建设学院主编的!城市粪便处理厂运行"维护及其安全技术规程#-经审查-批准为推荐性行业标准-编号.//01,23&&-自%&&4年4月%日起施行5

本标准由建设部城镇环境卫生标准技术归口单位上海市环境卫生管理局负责管理-武汉城市建设学院负责具体解释-建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版5

中华人民共和国建设部

%&&&年)月%,日

前言

根据建设部建标!"##$%&"$号文的要求’标准编制组在广泛调查研究’认真总结实践经验’参考有关国际标准和国外先进标准’并广泛征求意见的基础’制定了本规程(

本规程的主要技术内容是)"*城市粪便处理厂运行管理的一般规定和主要构筑物的运行管理规定+,*城市粪便处理厂维护保养的一般规定和主要构筑物的维护保养规定+&*城市粪便处理厂安全防护与安全操作的规定(

本规程由建设部城镇环卫标准技术归口单位上海市环境卫生管理局归口管理’授权由主编单位负责具体解释(

本规程主编单位是)武汉城市建设学院-地址)武汉武昌马鞍山+邮政编码)$&../$0

本规程参加单位是)深圳市环境卫生管理处

青岛市粪便无害化处理厂

广州市猎德粪便无害化处理厂本规程主要起草人员是)陈朱蕾何伟香吴学龙唐赢中

全宏东徐家美沈学勤汤克敏

!总则

!"#"!为保证城市粪便处理厂安全$正常运行%使粪便处理厂的一般操作$维护保

养及其安全防护能根据规定的要求进行%达到粪便处理厂处理粪便$防止粪便污染的目的%制定本规程&

!"#"’本规程适用于城市粪便处理厂&

!"#"(城市粪便处理厂的运行$维护及其安全除应符合本规程外%尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定&

!术语

!"#"$接受沉砂池%&&’()*+%,-.+/)&%)&0’+

接受真空吸粪车或其它专用运输工具卸下的粪便并分离粪便中比重较大的无机颗粒的设施1

!"#"!格栅2%+3&+’’,

拦截并去除粪便中较大夹杂物的装置1

!"#"4贮存调节池3)*+%.’%,-&*,-/)/*,/,.)%,5

贮存并调节粪便性状和数量的设施1

!"#"6重力浓缩池.+%7/)8)0/&5’,’+

缩小粪便污泥体积并进行固液分离的设施1

!"#"9生物滴滤池2/*:*./&%:)+/&5/,.;/:)’+

对浓缩池<厌氧消化池的上清液以及污泥脱水过程中产生的污泥

水等进行好氧

生物处理=去除液体中有机污染物的设施1

!"#">消毒设施-/3/,;’&)/,.;%&/:/)8

投加氯=使排放水卫生无害化的设施1

!"#"?厌氧消化池%,%’+*2/&-/.’3)’+

以厌氧状态=使粪便污泥中有机物稳定并使固液易于分离的设施=

!"#"@污泥脱水设施3:A-.’-’B%)’+/,.;%&/:/)8

对粪便处理过程中产生的污泥进行人工滤层自然干化或机械脱水的各种设施1

!"#"C沼气罐2/*.%3)%,5

贮存厌氧消化池产生的沼气=调节供气与用气量的设备1

!运行管理

!"#一般规定

!"#"#运行管理人员必须熟悉本厂处理工艺和设施设备的运行要求与技术指标$

!"#"%操作人员必须熟悉本岗位设施&设备的运行要求和技术指标’并应了解本厂处理工艺$

!"#"!操作人员必须经过技术培训’并经考核合格后方可上岗$ !"#"(各岗位的明显部位’应张贴必要的工作图表&操作规程和运转说明等$

!"#")各岗位的操作人员’应按时准确地填写必要的运行记录$运行管理人员应定期检查原始记录$

!"#"*运行管理人员和操作人员应按工艺和管理要求’经常或按时巡视检查设施&设备及电器&仪表的运行及工作情况$

!"#"+操作人员发现运行异常时’应采取相应措施并及时上报主管部门$

!"#",启动设备应做好全面检查和准备工作后方可开机运行$ !"#"-各种设施&设备应经常保持整洁’避免水&泥&气泄漏$ !"#"#.粪便处理厂的计量应达到国家三级计量合格单位$ !"#"##粪便处理厂对出水水质要求和污泥处理要求应按现行国家标准/污水综合

排放标准012345647&/农田灌溉水质标准01238949:7&/农用污泥中污染物控制标准0123:;4:7和/粪便无害化卫生标准0 12365857等规定执行$

!"%接受沉砂池

!"%"#接受口接受的原料应是专用运输工具收集的人粪便和化粪池污泥$严禁接受有毒有害污泥$

!"#"#清理吸粪车的主要工作应在远离接受口的指定地方进行$避免阻塞其它吸粪车卸粪%

!"#"!操作人员应及时清理及洗刷接受口$并填写入厂粪便量&车’日(记录表%

!"#")除砂设备应每周至少运行一次%操作人员应现场监视$发现故障应及时采取处理措施%

!"#"*排出的沉砂不得暴露存放$应及时外运$并采取卫生处置措施%对排砂量宜进行统计%

!"!格栅

!"!"+格栅拦截的夹杂物应及时清除%清除的夹杂物应采取卫生处置措施%

!"!"#机械清捞夹杂物时$应监视机电设备的运转情况% !"!"!人工清捞夹杂物时$应注意监护并应保持良好通风% !"!")夹杂物量应进行统计%

!")贮存调节池

!")"+贮存调节池水位应保持正常%

!")"#操作人员应经常检查浮渣去除装置的排渣情况% !")"!清捞出的浮渣不得暴露存放$应集中堆放在指定地点$并应采取卫生处置措施%

!"*重力浓缩池

!"*"+浓缩池宜采用间歇运行%

!"*"#浓缩时间宜为,-./%

!"*"!浓缩池排放污泥的含水率不得大于012%

!"*")浓缩池产生污泥膨胀时$应针对具体原因采取措施恢复正常%

!"*"*操作人员应经常检查浮渣去除装置$并及时清除浮渣% !"*"3清捞出的浮渣应采取卫生处置措施%

!"#生物滴滤池

!"#"$生物滴滤池的启动应符合下列规定%

&"启动前’应对各级滴滤池和沉淀池(各种管道(各阀门(泵机及其它机械设备等进行检查)

*"启动时’进入滴滤池的上清液流量宜控制在设计值的&+,) -"启动期间应经常观察各级滴滤池滤料上的生物相情况’定

及22值)

期测定各级沉淀池出水的./0

1

,"当最后一级沉淀池出水的./01及22值达到设计要求范围时’可逐渐增加上清液流量至设计值)

!"#"3对采用三级滴滤池的上清液处理系统’一(二级滴滤池的运行宜每周交替一次)

!"#"!滴滤池入水不均匀或喷水臂出水孔阻塞’应及时分析原因’采取相应措施恢复正常)

!"#"4滴滤池堵塞造成水溢时’应针对具体原因采取下列相应措施恢复正常%

&"加压水冲洗滴滤池的表面5

*"搅动滴滤池的表面滤料5

-"增加滴滤池的水力负荷5

,"堵塞的某级滴滤池停止运转数日直至其干燥)

!"#"6滴滤池运行中’应注意预防蚊蝇滋生)

!"#"#沉淀池出现污泥上浮(水流短路等不正常现象时’应分析原因’调整系统运行参数或采取相应措施恢复正常)

!"#"7各级沉淀池污泥排放周期可根据污泥沉降比(污泥量(硝化程度及污泥浓缩特性确定)

!"7消毒设施

!"7"$上清液处理后采用加氯消毒时’其加氯量应根据上清液的水质情况及排放水体的环境要求经试验确定)

!"7"3加氯操作应符合下列规定%

!"开泵前应检查加氯设备#做好加氯前各项准备工作$

%"加氯应按各种加氯设备的操作程序进行$

&"停泵前应提前%’&()*关闭出氯总阀$

+","+加氯间的管理应符合下列规定-

!"加氯间应防火.防冻.通风良好#室内温度宜保持在!/’%/0$

%"加氯间应配齐防毒面具.检修工具.抢修材料.检漏氨水等#并应将其放置在固定地点$

&"防毒面具应固定使用人#并对每个面具编定记录卡片$使用完毕的防毒面具应清洗.消毒.晾干#放回原处$

1"加氯间的各种管道闸阀#发现漏气应及时处理$

+"2厌氧消化池

+"2"3厌氧消化池的启动应符合下列规定-

!"消化池及有关设施的底部沉砂应完全清除$采用蒸汽竖管直接加热的#竖管内积聚的污泥应进行疏通4采用热交换器的#其内积聚的污泥应进行清理$

%"消化池应进行试水和气密试验4当有漏水或漏气时#应进行修复$

&"对消化池的各种管道.各阀门.加热装置.搅拌装置.气体收集系统以及其它附属设备等应进行检查$

1"对与消化池运行有关的各种仪表应分别进行校正$

/"消化池启动可采用其它消化池的污泥进行接种#也可采用逐步培养法或一次培养法进行启动$

+"2"5向消化池投加粪便应按相对稳定的投配率和间断时间进行$

+"2"+一级消化池应维持恒定的消化温度$采用热交换器加热的#应每日测定热交换器粪便管出口及入口温度$

+"2"6一级消化池的搅拌可连续进行也可间歇进行$采用沼气搅拌的#在启动期间或产气量不足时#应辅以螺旋桨或泵等其它方式

搅拌!

"#$#%新鲜粪便投入消化池&应充分搅拌’消化液从一级消化池输送到二级消化池之前&应停止搅拌()以上’消化池内压力超过设计值时&应停止搅拌!

"#$#*+,值-挥发酸-总碱度-温度-气压-产气量和沼气成分等宜每日监测&并根据监测数据及时调整消化池运行工况或采取相应措施!

"#$#.当消化池产生过多泡沫时&应增加清除贮存调节池或浓缩池内浮渣的次数!

"#$#$二级消化池的上清液和消化污泥&应按设计要求定时排放&并应先排上清液后排污泥!排泥时&应将沼气管道与贮气罐联通!

"#$#/消化池溢流管必须保持畅通并保持其水封高度!

"#$#01消化池放空清理应符合下列规定2

3#放空清理时&应停止将粪便加入消化池&但仍应让加热装置-搅拌装置等继续运转&直至没有气体产生为止!

4#操作人员进入消化池清理&安全操作应符合本规程第5#(# (条和第5#(#5条的规定!

6#当消化池需要停用较长时间时&应将其灌水至374池水位! "#$#00粪便厌氧中温一级消化池的正常运行参数应符合下列规定2

3#粪便进池含水率859:8;9’

4#投配率59:<9’

6#消化温度6<=3>’

(#+,值?#5:<#5’

5#挥发酸@醋酸计A小于(B B C D7E’

?#总碱度@重碳酸盐计A大于4B B B C D7E’

<#气压(B B:3B B B F G’

;#产气率大于5C67C6粪便’

!"气体成分#$%&’()*’(+

,"-污泥脱水设施

,"-".采用人工滤层干化场进行污泥脱水时/应符合下列规定0 1"污泥应按干化场各分区依次排入/并均匀平铺于干化场上/污泥层厚度宜为2’’)&’’33+

2"应根据一定的干化周期或脱水后的污泥含水率起运干污泥+最终污泥含水率宜为4’(+

5"污泥在干化场的停留时间不宜大于%’6/应避免泥饼过分干燥而难以铲除+

%"应采取有效措施防止蚊蝇滋生和臭味产生+

&"操作人员应详细记录污泥铺设厚度7污泥含水率及干化周期等操作数据+

,"-"8采用机械设备进行污泥脱水时/应符合下列规定0 1"机械脱水前的预处理宜采用化学调节法+化学调节剂的选用应根据污泥脱水机的类型7污泥性质7施用污泥的农田土壤性质及经济成本综合比较确定+

2"化学调节剂的投加量和配制/应根据污泥性质7污泥消化程度7污泥含水率等因素和脱水工艺情况/通过多组试验确定+

5"化学调节剂的贮备量和贮存方式/应根据化学调节剂的种类7性质7有效期7消耗量7贮存条件等因素确定+

%"污泥脱水机带负荷运行前/应空车试机+

&"污泥脱水机正常运转过程中/应根据进泥性质及运行情况及时调整投药量7压力7转速等+

*"污泥脱水完毕/应彻底清洗滤布/清理机组周围的污泥/冲洗投泥泵7投药泵7管道及溶药池等+

,".9沼气罐

,".9".沼气罐的贮气量和压力/应每周按时观测并做好记录+ ,".9"8沼气罐压力宜保持2&’’)%’’’:;+

!"#$"!沼气罐的水封应保持水封高度%夏季应及时补充清水&冬季气温低于’(时应采取防冻措施)

!"#$"*沼气罐水封槽内水的+,值%应定期测定)

!"#$"-严禁在沼气罐低水位时排水)

!"#$".沼气管道内的冷凝水应定期排放)排水时应防止沼气泄漏)

!"#$"/脱硫装置中脱硫剂应定期再生或更换%冬季气温低于’(时%应采取防冻措施)

!"#$"0干式脱硫的%脱硫率应大于1’2&湿式脱硫的%脱硫率应大于3’2)

!"##锅炉房

!"##"#操作人员必须持有与锅炉类别相符的司炉工操作证方可上岗)

!"##"4锅炉必须具有有关部门颁发的锅炉使用登记证方可投入运行)

!"##"!锅炉运行前应检查锅炉本体及附属设备%做好各项点火准备工作)

!"##"*锅炉运行中%应对锅炉运行参数进行监视和调整%并按时排污和吹灰)

!"##"-停炉后%5637内%应紧闭所有的门孔和烟道挡板&857后%在炉水温度小于9’(时方可将炉水放掉并同时打开放空阀)

!"##".采用沼气锅炉应符合下列规定:

;"点炉时%应先点火后供气)

8"供气系统的沼气量应严格控制)

<"应经常检查供气管路%防止漏气及冷凝水过多而影响供气) 5"沼气进气压力不得小于;=’’>?&当进气压力小于;=’’>?时%应及时切换到油料供应管道)

@"停用前%应关闭气路闸阀)

!"#$中央控制室

!"#$"#操作人员应注意观察各种设备或系统的控制信号是否正

常%并做好运行日志&发现故障或系统处于危险状态时%应立即通知检修人员或运行管理人员&

!"#$"$对控制仪器和显示记录仪表应按时进行巡视%

发现异常情况应及时采取措施&

!"#$"!各类检测仪表的传感器’

变送器和转换器均应按要求清污除垢&

!"#$"(仪表出现故障时%

不得随意变动已布设的检测点%也不得随意拆卸变送器和转换器&

!"#!监

!"#!"#城市粪便处理厂正常运行监测的项目与周期%

宜符合表)"*)"*+*,)"*)"*+-的规定&

进厂粪便的检测项目与周期

表.../"0/"0+0

...序

号项

号项

*123含水率...每周一次-456

...77.

..89)

99

每月一次

:

总氮

每月一次

粪便污泥处理检测的项目与周期表

.../"0/"0+;

.

..............序号项目周期

序号项目

周期

*123含水率)99-897挥发酸:总碱度

每日一次<沼气中主要成分=细菌总数>粪大肠菌群值

*?蛔虫卵每周一次

**总氮*3总磷*)

总钾

每季一次

上清液处理检测的项目与周期表

!!!"#$"#$%"

!

!!!!!!!!!!!!序号项目周期序号项目周期

&’()**

+,-.

/每日一次

0氨氮

/

总氮

每周一次

1磷酸盐2细菌总数

3大肠菌群数4

蛔虫卵

每周一次锅炉烟道气检测的项目与周期表

"#$"#$%5

号项

&6-))6-+

温度

每月一次

7#87#9粪便处理厂的进厂粪便性状:

粪便污泥处理和上清液处理过程的工艺参数:泥水性状及出水水质等监测项目;其化验检测方法应按现行国家标准<粪便无害化卫生标准=>?,24/4@:现行国家标准<水质分析方法标准=>?,

2011A2040@执行B 7#87#7监测室的各种仪器:器具:药品及样品应按各自要求放置在固定地点并摆放整齐B 精密仪器应专人专管;计量器具必须带有C 6D6

E 标志;所有药品和样品应有明显的标记B 7#87#

F 监测分析人员应掌握常用仪器:设备的调试及一般维修保养;

发现仪器:设备出现较大故障时;应立即上报B 7#87#G 监测分析人员应按规定的时间采样和完成样品的化验检

测;并应及时填写原始实验数据B

7#87#H 监测数据的分析:汇总:存档等工作;宜采用计算机处理和管理B

7#87#I 监测室内应保持良好通风B