新风系统是现代流行的健康产品,它在排出室内有害气体的同时,向室内补充足量的新风,

从而保证室内空气的新鲜洁净。在新风系统运行过程中,新风系统的新风量计算很关键,因为新风量计算的大小直接关系到设备的选型,如果新风量设计较小会导致室内通风换气不足,新风量设计的较大又会增大空调系统的负荷。那么,新风量计算方法是怎样的,怎样才能算出最合适的风量呢,以下本文将通过一计算机房新风量的计算实例为您介绍新风量的计算方

法。

新风量计算方法实例说明

某计算机房面积S=60(m2),净高h=3(米),人员n=10(人)

1.若按每人所需新风量计算,则新风量Q1=n.q=10*30=300(m3/h)。(根据下面《空调环境不同类型建筑新风量》中的标准取每人所需新风量q=30(m3/h));

2.若按房间新风换气次数计算,取房间新风换气次数p=2(次/h)(见以下《新风换气次数参考表》),则新风量Q2=p.n=2*60*3=360(m3/h)。

由于Q2>Q1,故在本案例中取Q2为最终房间所需要的新风量,并作为设备选型的依据。

注:确定房间所需新风量时,应根据房间空间大小及室内人员数量综合考虑。根据下面两个表中的数据计算出新风量数值,取两者中新风量计算数据较大的值,作为设备选型依据。

空调环境不同类型建筑新风量标准

新风换气次数参考表

新风量计算示例

新风量计算示例: 某计算机房面积S=60(M 2),净高H=3(M),人员n =10(人),若按每人所需新风量计算,取每人所需新风量q=30M3/H,则新风量Q1=n, q=10×30=300(M3/H)。 若按房间新风换气次数计算,取房间新风换气次数p=5(次/h)。则新风量Q2=p?s?h=5×60×3=900(M3/H)。由于Q2>Q1,故取Q2(即900M3/H)作为设备选型技术参数数据 当压差为5PA时,一般取1-2次/h,压差为10PA时,一般取2-4次/h。——来自洁净厂房的设计与施工。但要注意,换气次数法适合于层高小于等于4m 维持房间正压的送风量=泄漏面积×泄漏风速所需正压量=(泄漏风速/2.4)平方理论上是这样算的。。 明确计算需要按缝隙法计算,具体见洁净厂房设计规范说明,不过这种方法计算个人感觉不太可靠,风量偏小,通常还要按经验取安全系数.一般按换气次数估算,对于密封良好的房间,上面的说法同意.但对于与别的房间之间有传送带连接的房间,传送带周围是必须有常开的开孔的,这种情况下如何计算送风量或排风量使房间保持固定的正压或负压,就是另外一回 事了.请不吝赐教. 在各种有关洁净室的设计手册中,对于洁净室正压的计算都列出了复杂的计算过程。那么对于那些从事洁净室建造的工程师们而言,是否有更为快速和简单的计算方法? 在过去的30年里,洁净室技术经历了快速的发展,在汽车工业,微系统技术,生物技术,表面技术,制药医疗,半导体工业等许多工业分支中,都已开发出了适合自己的洁净室技术。无论何种洁净室技术,都有些基本的原则和要求是大家所必须都要遵循的,比如说正压控制。所有的洁净室,可以有很多不同的标准和要求,但是如果没有正压,那么一切室内环境标准和要求都没有存在的基础。 各种设计手册中复杂的计算方法并不适合现场施工技术人员的需求,在我所参加的洁净室建造项目中,基本上工程师们都在靠经验估算,并没有比较准确而且又简单的洁净室正压风量计算方法。 简单快速的正压送风量计算法 一个密闭良好的洁净室,在使用过程中,主要的漏风途径有以下四种: ? 门、窗缝隙的漏风; ? 开门时的漏风; ? 风淋室、传递窗的漏风; ? 室内工艺排风。 1、缝隙漏风量计算 计算方法一: v=1.29(△P)1/2 △V=S*v △P:洁净室内外压力差(Pa) v:从缝隙处流过的风速(m/s) S:缝隙面积(m2) V:通过缝隙的泄漏风量(m3/h) 例:假设条件:房间正压20pa,门缝长度3.6m,窗缝长度40m,假设缝隙宽度0.01m 门缝隙面积S1=0.01*3.6=0.072m2,窗缝隙面积S2=0.002*40=0.08m2

新风量计算方法

新风量计算方法 某计算机房面积:S=65( m2)净高h=3(米),人员n=25(人); 每人所需新风量:[取每人所需新风量q=30(m3/h)]; 总新风量:Q仁r K q=25X 30=750(m3/h); 房间新风换气次数计算:[取房间新风换气次数盘p =4(次/h)],则新风量Q2= 由于Q2>Q1故取Q2作为设备选项型的依据; 注:房间体积计算公式:体积=长乂宽K送风口以下的高度 应选用的新风热交换器台数或送排风机台数=房间体积K要求换风次数/单台全热交换器额定新风量 排风量=房间体积K排风换气次数 送风量=房间体积K送风换气次数 有些地方要保持负压,如厕所,厨房等;保持正压的地方最好计算一下室内压力是好多,以免设计大了开不了门房间最小新风量Lw=nRp+Rb*Ab n-室内总人数,即为人员密度与地面面积之积,人; Rp-每人最小新风量指标,m3/(h ?人); Rb-每平方米地板所需要最小新风量标准,m3/(h ? m2); Ab-地板面积,m2. 每人所需新风量/[m3/(h ?人)] 每人所需新风量/[m3/(h 人)] 吸烟程度房间名称 新风量 推荐值最小值 交易场所85 51 非常多新闻编辑室85 51 会议室85 51 多酒吧、酒楼51 一般 办公室17 饭店 20 少商场、百货商店17 无 剧场17 医院34 每平方米地板面积新风量指标/[m3/ (h ? m2 ] 项目办公室饭店、百货商店会议室剧场、观众席公寓、住宅、 旅馆客房 走廊、入口、 大厅

推荐值新风量 最小值5 10 15 25 3 3 3 6 10 25 2 2

新风换气次数参考表 房不吸烟少量吸烟大量吸烟间 类型公寓/别墅商场计算机房体育馆病房公寓/别墅办公室餐厅 KTV/酒吧/ 宾馆 会议室 房 间 新 风 换 气 次 数 空调环境不同类型建筑新风量标准(新风量:m3/h.人) 宾馆类建筑空调室娱乐建筑类空调室办公建筑类空调室民居类建筑空调室 房间类型新风量房间类型新风量房间类型新风量房间类型新风量宾馆/客房30 ?50 练功房/健身房60 ?80 一般办公室30 一般别墅公寓30 接待室30 ?50 壁球/网球40 高级办公室30 ?50 高级别墅公寓50 餐厅/宴会厅15 ?30 棋牌室/台球室40 ?50 会议/接待室30 ?50 商场15 ?25 咖啡厅20 ?50 游泳池50 电话总机房30 病房50 多功能厅15 ?25 游戏机房40 ?50 计算机房30 教室11 ?30 商务中心10 ?20 休闲/录像厅20 复印机房30 展览馆20 ?30 门厅/大堂10 按摩室30 实验室20 ?30 影剧院15 ?25 美容室35 更衣室30 歌厅/KTV 30 ?50 酒吧17 ?50 舞厅30 夜总会20

风速风量计算方法

风量(Q):所谓风量(又称体积流率)指的是风管之截面积所通过气流之流速,一般在使用上以下式来表示: Q=60VA Q(风量)=m3/min V(风速)=m/sec A(截面积)=m2 压力常用换算公式 1Pa=0.102mmAq 1mbar=10.197mmAq 1mmHg=13.6mmAq 1psi=703mmAq 1Torr=133.3pa 1Torr=1.333mbar 常用单位换算表-风量 1m3/min(CMM)=1000 l/min = 35.31 ft3/min(CFM) 常用名词说明(1)标准状态:为20℃,绝对压力760mmHg,相对湿度 65%。此状态简称为STP,一般在此状态下1m3之空气重量为1.2kg。 (2)空气之绝对压力:为当地大气压计所显示的大气压力再加上表压力之和,一般用kgf/m2或mmaq来表示。 (3)基准状态:为0℃,绝对压力760mmHg,相对湿度0%。此状态简称为NTP,一般在此状态下1m3之空气重量为1.293kg。 压力(1)静压(Ps):所谓静压就是流体施加於器具表面且与表面垂直的力,在风机中一般是由於重力与风扇之推动所造成,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示,且可以直接经过量测取得。而在风机之风管中,任何方向之静压值皆为定值且也有正负之分,若静压值为正则表示风管目前正被胀大,若静压值为负则表示风管目前正受挤压。 (2)动压(Pv):所谓动压就是流体在风管内流动之速度所形成之压力,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示. (3)全压(PT):所谓全压就是静压与动压之和,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示。在风机中全压值是属固定,并不会因风管缩管而产

新风量计算方法8

新风量计算方法8 新风量计算方法 某计算机房面积:S=65(㎡)净高h=3(米),人员n=25(人); 每人所需新风量:[取每人所需新风量q=30(m3/h)]; 总新风量:Q1=n×q=25×30=750(m3/h); 房间新风换气次数计算:[取房间新风换气次数盘p =4(次/h)],则新风量 Q2=p.s.h=4×65×3=780(m3/h); 由于Q2>Q1故取Q2作为设备选项型的依据; 注:房间体积计算公式:体积=长×宽×送风口以下的高度 应选用的新风热交换器台数或送排风机台数= 房间体积×要求换风次数/单台全热交换器额定新风量 排风量=房间体积×排风换气次数 送风量=房间体积×送风换气次数 有些地方要保持负压,如厕所,厨房等;保持正压的地方最好计算一下室内压力是好多,以免设计大了开不了门 房间最小新风量Lw=nRp+Rb*Ab n-室内总人数,即为人员密度与地面面积之积,人; Rp-每人最小新风量指标,m3/(h·人); Rb-每平方米地板所需要最小新风量标准,m3/(h·m2); Ab-地板面积,m2. 每人所需新风量/[m3/(h·人)] 每人所需新风量/[m3/(h·人)]

房间类型新风量房间类型新风量房间类型新风量房间类型新风量 宾馆/客房30~ 50 练功房/健身 房 60~ 80 一般办公室30 一般别墅公 寓 30 接待室30~ 50 壁球/网球40高级办公室 30~ 50 高级别墅公 寓 50 餐厅/宴会厅15~ 30 棋牌室/台球 室 40~ 50 会议/接待 室 30~ 50 商场 15~ 25 咖啡厅20~ 50 游泳池50电话总机房30病房50 多功能厅15~ 25 游戏机房 40~ 50 计算机房30教室 11~ 30 商务中心10~ 20 休闲/录像厅20复印机房30展览馆 20~ 30 门厅/大堂10按摩室30实验室20~ 30 影剧院 15~ 25 美容室35更衣室30 歌厅/KTV 30~ 50 酒吧 17~ 50 舞厅30夜总会20

空调风量计算方法解析

空调风量计算方法 新风量计算方法 某计算机房面积:S=65(㎡)净高h=3(米),人员n=25(人); 每人所需新风量:[取每人所需新风量q=30(m3/h)]; 总新风量:Q1=n×q=25×30=750(m3/h); 房间新风换气次数计算:[取房间新风换气次数盘p =4(次/h)],则新风量 Q2=p.s.h=4×65×3=780(m3/h); 由于Q2>Q1故取Q2作为设备选项型的依据; 注:房间体积计算公式:体积=长×宽×送风口以下的高度 房间体积×要求换风次数应选用的新风热交换器台数或送排风机台数= 单台全热交换器额定新风量

新风量推荐值510152533最小值36102522 新风换气次数参考表 房间类型 不吸烟少量吸烟大量吸烟 公寓 /别墅 商场计算机房体育馆病房 公寓 /别墅 办公室餐厅 KTV /酒吧 /宾馆 会议室 房间新风换气次数0.4~0.71.6~3.91.1~2.72.5~6.30.5~1.30.5~1.01.1~2.71.3~3.11.9~4.72.1~7.8空调环境不同类型建筑新风量标准(新风量:m3/h.人) 宾馆类建筑空调室娱乐建筑类空调室办公建筑类空调室民居类建筑空调室房间类型新风量房间类型新风量房间类型新风量房间类型新风量宾馆/客房30~50练功房/健身房60~80一般办公室30一般别墅公寓30接待室30~50壁球/网球40高级办公室30~50高级别墅公寓50餐厅/宴会厅15~30棋牌室/台球室40~50会议/接待室30~50商场15~25咖啡厅20~50游泳池50电话总机房30病房50多功能厅15~25游戏机房40~50计算机房30教室11~30商务中心10~20休闲/录像厅20复印机房30展览馆20~30门厅/大堂10按摩室30实验室20~30影剧院15~25美容室35更衣室30 歌厅/KTV30~50酒吧17~50 舞厅30夜总会20 典型安装示意图:

新风系统设计方案和新风量计算方法详解

新风系统设计方案和新风量计算方法详解

4 风管设置情况一般情况下如办公室、住宅 等只设新风管,管路较简 单,餐厅、会议室等新风量 较大的场合需设排风管 设新风管、排风管,管路较 复杂;要求不高时,也可采 用走廊回风 一般情况下如办公室、住 宅等只设新风管,管路较 简单,餐厅、会议室等新 风量较大的场合需设排风 5 使用寿命零部件及整机进行了全面的 检测,寿命长达20年 热交换元件是以多孔纤维性 材料加工的纸作为基材制成 的,寿命较短 寿命较长 6 造价及运行费用需设置室外机,新风系统的 造价较高,但空调系统(不 包括新风系统)的造价较 低,运行费用稍高 新风系统的造价比①低,但 空调系统的造价比①高,运 行费用低 新风系统的造价最低,但 空调系统的造价最高,运 行费用稍低 7 使用范围制冷: 20℃~43℃,低于2 0℃自动转换为通风; 制热: -5℃~15℃,高于 15 ℃自动转换为通风;低 于-5℃,系统停机 在空气焓湿图上,室内、室 外两个状态点的连线与饱和 曲线相交时,冷凝水会形成 在热交换元件上,此时,不 宜使用,因此,(1)当室 外温度低于-10℃~-15℃ 时,有可能会出现凝水、结 霜,设计时必须仔细校核, 必要时应在新风进风管上设 空气预热器;(2)当室内 空气的相对湿度较大(如浴 室)且室外温度较低时,有 可能会出现凝水,此时,不 宜使用 当室内机不使用时,直接 送新风易造成室内温度过 高或过低,特别在冬季, 由于室内温度过低,室内 机不易开启,室内达到空 调设定温度的时间加长, 影响空调效果 另外,显热交换器有时也会采用,与全热交换器相比,其优点为:热交换元件 是以交叉叠放的铝箔波纹板作为基材制成的,寿命长;其缺点为:只能回收显热,不能回收潜热,焓效率较低。 (3)通过以上对比,可以看出,“风机箱直接送风”这种新风方案,处理不当会造成室内舒适度下降,实际工程中应用较少;对于新风处理机和全热交换器这两种方案,应首选新风处理机,因为该方案将室外新风处理到室内设计状态,处理效果最好,最规范。 1.3 除以上三种外,其它新风方案有: (1)选用风冷热泵水机和水盘管的新风机组;

风量的计算方法

对制药厂各洁净室压差进行控制,其目的是保证洁净室在正常工作或平衡暂时受到破坏时,空气都能从洁净度高的区域流向洁净度低的区域,使洁净室的洁净度不受到污染空气的干扰。洁净室压差控制是制药厂洁净厂房净化空调系统设计的重要环节,是保证洁净区洁净度的重要措施。《洁净厂房设计规范》GB50073-2001(以下简称《洁净规范》)的洁净室压差控制章节包括5条内容,全部是针对洁净室压差控制的条款。《药品生产质量管理规范》(1998年修订)第十六条要求,洁净区要有指示压差的装置。洁净室压差控制分为3个步骤: 第一步,确定洁净区各洁净室的压差; 第二步,计算洁净区各洁净室维持压差的压差风量; 第三步,采取技术措施,保证洁净室压差风量,维持洁净室压差恒定。 第一步:确定洁净区各洁净室的压差 按照《洁净规范》6.2.l条和6.2.2条的要求,洁净室与周围的空间必须维持一定的压差,并应按生产工艺要求决定维持正压差或负压差。不同等级的洁净室以及洁净区与非洁净区之间的压差,应不小于5帕,洁净区与室外的压差,应不小于10帕。

▲同一洁净区各洁净室的压差 在实际工程中,确定同一洁净区各洁净室的压差,可以把每个洁净室的压力与洁净区走廊相比较,以洁净区走廊压力值为基准。因为洁净区走廊贯穿每一个洁净室,每个洁净室与洁净区走廊的压差确定了,洁净室之间的压差也就确定了。所有洁净室的压力值都以洁净区走廊压力值为基准,互相间的压差值就不会混乱。如固体制剂车间,可以确定洁净区走廊正压值为18帕(洁净区室外为0帕);粉碎间、称量间散尘严重,一般通过前室与洁净区走廊相连,为避免房间内含尘量较大的气流通过走廊扩散到其它房间,可以确定粉碎间、称量间正压值为12帕,前室正压值为15帕。这样,粉碎间、称量间相对于前室为负压,前室相对于洁净区走廊为负压。气流从洁净区走廊流向前室,从前室流向粉碎间、称量间。净干器具存放间用于存放洗净、烘干的器具,为避免污染,可确定该房间正压值为21帕,以避免走廊气流流入该房间。 ▲不同等级洁净区之间的压差 确定不同等级洁净区之间的压差,可以先确定低洁净度级别洁净室的正压,再依次提高正压值基数,确定高洁净度级别洁净室正压。如,水针剂车间含10万级洁净区、万级洁净区、局部百级洁净区。10万级洁净区走廊正压值为18帕,因此就要提高万级洁净区

最新风量计算方法

新风量计算方法 某计算机房面积S=65(㎡)净高h=3(米),人员n=25(人),若按每人所需新风量计算[取每人所需新风量q=30(m 3 /h )],则总新风量Q1=n×q=25×30=750(m 3 /h );若按房间新风换气次数计算[取房间新风换气次数盘p =4(次/h )],则新风量Q2=p.s.h=4×65×3=780(m 3 /h );由于Q2>Q1故取Q2作为设备选项型的依据;结合产品型号,可选用本公司的HRV-800新风热交换产品或送/排风HSF-25-B 。 注:房间体积计算公式:体积=长×宽×送风口以下的高度 空调环境不同类型建筑新风量标准 宾馆类建筑空调室 娱乐建筑类空调室 办公建筑类空调室 民居类建筑空调室 房间类型 新风量 房间类型 新风量 房间类型 新风量 房间类型 新风量 宾馆客房 30~50 练功房/健身房 60~80 一般办公室 30 一般别墅公寓 30 接待室 30~50 壁球/网球 40 高级办公室 30~50 高级别墅公寓 50 餐厅/宴会厅 15~30 棋牌室/台球室 40~50 会议/接待室 30~50 商场 15~25 咖啡厅 20~50 游泳池 50 电话总机房 30 病 房 50 多功能厅 15~25 游戏机房 40~50 计算机房 30 教 室 11~30 商务中心 10~20 休闲/录像厅 20 复印机房 30 展览馆 20~30 门厅/大堂 10 按摩室 30 实验室 20~30 影剧院 15~25 美容室 35 更衣室 30 舞厅 30 歌厅/KTV 30~50 夜总会 20 酒吧 17~50 新风换气次数参考表 房间类型 不吸烟 少量吸烟 大量吸烟 公寓 /别墅 商场 计算机房 体育馆 病房 公寓 /别墅 办公室 餐厅 KTV /酒吧 /宾馆 会议室 房间新风换气次数 0.4~0.7 1.6~3.9 1.1~2.7 2.5~6.3 0.5~1.3 0.5~1.0 1.1~2.7 1.3~ 3.1 1.9~ 4.7 2.1~7.8 应选用的新风热交换器台数或送排风 机台数 = 房间体积×要求换风次数 单台全热交换器额定新风量

风量风压风速的计算方法

离心式风机风量风压转速的关系和计算 n:转速 N:功率 P:压力 Q:流量 Q1/Q2=n1/n2 P1/P2=(n1/n2)平方 N1/N2=(n1/n2)立方 风机风量及全压计算方法风机 功率(W)=风量(L/S)*风压(Kpa)/效率(75%)/力率(75%) 全压=静压+动压。风机马达功率(W)=风机功率(W)*130%= 风量(L/S)*风压(Kpa)/效率(75%)/力率(75%)*130% 风机的,静压,动压,全压 所谓静压的定义是:气体对平行于气流的物体表面作用的压力。通俗的讲:静压是指克服管道阻力的压力。 动压的定义是:把气体流动中所需动能转化成压的的形式。通俗的讲:动压 是带动气体向前运动的压力。 全压=静压+动压 全压是出口全压和入口全压的差值 静压是风机的全压减取风机出口处的动压(沿程阻力) 动压是空气流动时自身产生的阻力P动=*密度*风速平方 P=P动+P静 、两台型号相同且转速相等的风机并联后,风量最高时是两台风机风量的90%左右,风压等于单台风机的压力。 2、两台型号相同且转速相等的风机串联后,风压是单台风机风压的2倍,风量等于单台风机的风量。 3、两台型号不同且转速不等并联使用,风量等于较大的一台风机的风量,风压不叠加。 4、两台型号不同且转速不等,型号较大的一台置前串联使用,风压小于单台风机的风压,风量等于较大的一台风机的风量 风速与风压的关系 我们知道,风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力。根据伯努利方程得出的风-

压关系,风的动压为 wp=·ro·v2 (1) 其中wp为风压[kN/m2],ro为空气密度[kg/m3],v为风速[m/s]。 由于空气密度(ro)和重度(r)的关系为r=ro·g, 因此有 ro=r/g。在(1)中使用这一关系,得到 wp=·r·v2/g (2) 此式为标准风压公式。在标准状态下(气压为1013 hPa, 温度为15°C), 空气重度 r= [kN/m3]。纬度为45°处的重力加速度g=[m/s2], 我们得到

净化间新风量计算

洁净室送风量的计算 信息来源:66静电网发布时间:2008-09-24字号:小中大 关键字:洁净室送风量 洁净室送风量计算主要是指在已知洁净级别或允许菌浓等条件下计算风量,其步骤是: 一、正压洁净室送风量QⅠ计算 1.乱流洁净室送风量计算Q1-1 乱流洁净室——1000级、10000级、100000级、300000级的洁净室,送风量是以换气次数为准来计算的: QⅠ-1=KV

式中:K——换气次数; V——洁净室净体积; N——非单向流洁净室稳定含尘浓度; G——洁净室内单位体积发尘量; M——室外空气含尘浓度; S——回风量与送风量之比; ηH——回风通路上过滤器的总效率; ηX——新风通路上过滤器的总效率。 实际工程计算中换气次数K很难用以上公式计算,一般均采用经验换气次数。在各国的洁净室标准中,相同级别的非单向流洁净室的经验换气次数并不相同。我国《洁净厂房设计规范》(GB50073-2001)中明确规定了不同级别的非单向流洁净室洁净送风量计算所需的经验换气次数,见下表:

式中:ΣQⅠ为各洁净室送风量之和。 三、系统新风量QⅢ计算 1.满足卫生要求洁净室所需的新风量Q1 (1)对于室内无明显有害气体发生的一般情况,按《洁净厂房设计规范》每人每小时新风量不得小于40m3计算:Q1-1=人数×40m3/h。 (2)对于室内有多种有害气体发生的情况: Q1-2=Qa+Qb+…+Qn Qa=La/TaQb=Lb/Tb…Qn=Ln/Tn 式中:Qa…Qn——稀释各种有害气体必需的通风量; La…Ln——各有害气体的发生量; Ta…Tn——各有害气体允许最高浓度 有害气体允许最高浓度(mg/m3)

新风量和排风量的简单计算法

新风量计算方式一按房间可容纳人数计算: (适用于有分割的,多个小房间)Qm=N×qmN—人数;(单位面积内的人数可以根据单位面积容积率计算,即人数=面积× 0.8)Qm—新风量,单位: m3/h;qm—每人所需要的新风量(一般每人按30~50m3/人计算)。 新风量计算方式二按新风占总送风的百分比计算: Q新风量=Q总送量×10~30%(适用于面积比较大的区域)新风量取总送风量的10%至30%注: 总送风量就是承载空调区域冷(热)负荷的多台空调器的送风量之和。 排风量计算方式一按房间换气次数计算: (适用于有分割的,多个小房间)Q排风量=N×VN—房间换气次数V—房间体积房间类型换气次数10次/h8次/h房间类型换气次数12次/h10次/h12卫生间浴室34会议室餐厅排风量计算方式二(适用于面积比较大的区域)按排风量取新风量的80~90%计算Q排风量= Q新风量×80~90%案例 1.某KTV娱乐场所,房间吊顶高 2.8m,有50个房间,每个房间的面积为28m 2。 计算总新、排风量,并选择相应的新、排风机。 计算如下: Q新=20×50×50m3/h=500m3/hQ排=28× 2.8×50×15m3/h=58800m3/h新风机用5台BFP-10D排风机用6台100m3/h 的风机。 2.某商场总空调面积为100m2,单位负荷为150w/m

2。 计算总新、排风量,并选择相应的新、排风机。 用第二种计算方法 1.要先计算出整个商场的空调冷负荷,选定变风量空调机组; 2.由选定的变风量空调机组计算出总送风量; 3.根据总送风量计算新风量; 4.按排风和新风的百分比计算排风量。

风量计算公式

exhaust 风量计算公式 风量计算: 1.长方形或方形面积之出风口:(公尺单位) 长X宽二面积(M^2)面积各点的平均风速=m/s (公尺/秒)( K3 b: {- d v 面积(平均风速=m^3/s (立方公尺/秒) m A3/s X 60= m A3/minute(立方公尺/ 每分)=CMM y6 D. Y. Y+ N+D5 C CMM 35.3146=CFM (立方尺 / 每分)% }9 G( C( j3 e9 [+ W: g- |% {, n, N9 C" g0 T 2. 圆形之出风口面积:(公尺单位) 半径X半径X 3.1416=圆面积(MA2)圆面积各点的平均风速=M/S 圆面积(MAQ X平均风速=MA3/S(立方公尺/秒)1 I P t. B0 r* y B- s6 X mA3/s X 60= mA3/minute(立方公尺/ 每分)=CMM CMM 35.3146=CFM(立方尺/ 每分)。 风量计算 风量(Q):所谓风量(又称体积流率)指的是风管之截面积所通过气流 之流速,一般在使用上以下式来表示:

Q=60VA Q (风量)=m3/min V (风速) =m/sec A (截面积)=m2 压力常用换算公式 1Pa=0.102mmAq 1mbar=10.197mmAq 1mmHg=13.6mmAq 1psi=703mmAq 1Torr=133.3pa 1Torr=1.333mbar 常用单位换算表-风量 1m3/min(CMM) =1000 l/min = 35.31 ft3/min (CFM) 常用名词说明 (1)标准状态:为20C,绝对压力760mmHg,相对湿度65%。此状态简称为STP, —般在此状态下1m3之空气重量为1.2kg。 ( 2)空气之绝对压力:为当地大气压计所显示的大气压力再加上表压力之和,一般用kgf/m2 或mmaq 来表示。 (3)基准状态:为0C,绝对压力760mmHg,相对湿度0%。此状态简称为NTP, —般在此状态下1m3之空气重量为1.293kg。 压力 (1)静压(Ps):所谓静压就是流体施加於器具表面且与表面垂直的力,在风机中一般是由於重力与风扇之推动所造成,在使用上常以kgf/m2 或mmaq 来表示,且可以直接经过量测取得。而在风机之风管中,任何方向之静压值皆为定值且也有正负之分,若静压值为正则表示风管目前正被胀大,若静压值为负则表示风管目前正受挤压。 (2)动压(Pv):所谓动压就是流体在风管内流动之速度所形成之压力,在使用上常以kgf/m2 或mmaq 来表示. (3)全压(PT):所谓全压就是静压与动压之和,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示。在风机中全压值是属固定,并不会因风管缩管而产生变

新风系统设计方案和新风量计算方法详解

新风系统设计方案和新风量计算方法详解

1.2 当空调系统不设新风系统时,室外风仍可通过门、窗的缝隙渗透到室内,因此负荷计算时,必须计算通过围护结构、门、窗缝隙渗入室内的新风负荷, 适用于一面或二面有门、窗暴露的房间,当房间有三面或四面门、窗暴露面

另外,显热交换器有时也会采用,与全热交换器相比,其优点为:热交换元件是以交叉叠放的铝箔波纹板作为基材制成的,寿命长;其缺点为:只能回收显热,不能回收潜热,焓效率较低。 (3)通过以上对比,可以看出,“风机箱直接送风”这种新风方案,处理不当会造成室内舒适度下降,实际工程中应用较少;对于新风处理机和全热交换器这两种方案,应首选新风处理机,因为该方案将室外新风处理到室内设计状态,处理效果最好,最规范。

1.3 除以上三种外,其它新风方案有: (1)选用风冷热泵水机和水盘管的新风机组; (2)高层的塔楼选用多联机系统,而裙房选用传统的水机系统时,可以考虑用水机系统带上塔楼的新风系统; (3)选用其他品牌的直接蒸发的新风机组。 (4)机械排风、自然进风的“会呼吸”的新风系统。 1.4 普通的风管式室内机与新风处理机相比,配件的选用、内部构造、控制方式以及工作范围等有很大的不同,风管机处理的是室内工况(回风工况),不能处理全新风工况,因此不能当作新风机来用。 普通风管机可以处理新风与回风的混合风,新风量不应超过风管机处理风量的30%。 二新风系统的设计 2. 1 首先要注意各种新风系统的使用范围,例如: (1)新风处理机的使用范围为-5℃~43℃,冬季室外计算温度在-5℃以下的地区(包括青岛、济南、北京、大连等北方地区),不能直接使用;如要使用,应在新风进风管上设空气预热器来预热新风。 (2)选择全热交换器,当室内空气的相对湿度较大或室外温度较低时,有可能会出现冷凝水,设计时必须查焓湿图仔细校核。 (3)当对空调及新风系统的要求较高时,不宜选用风机箱直接送风的方式。2.2 新风处理机应与室外机连接使用,当新风处理机与其它室内机共同连接到同一台室外机时,其当量制冷量按如下标准计算:140型, 21.0kW; 224型,33.6kW; 280型, 42.0kW。当室外机只连接新风处理机时,配置率为100%。2.3 全热交换器连接到室外的两根风管(新风管和排风管)应设置不小于 0.03的坡度,坡向室外,以防冷凝水或雨水进入机组。 2.4 必须注意噪音问题 大部分全热交换器样本上标注的噪音是在如下工况下测试的:设置于房间吊顶内,全热交换器的进、出风口均接风管且设消声措施,在机器下方1.5米处测得;当实际工程与测试工况不同时,噪音会增大,风量越大,噪音越大。(1)中小风量的全热交换器(或新风机),尽量放在专门的设备机房内或走廊、库房、卫生间等的吊顶内,不宜放在房间内,不能放在经理室、贵宾室等重要的房间内。 (2)风量较大的全热交换器(或新风机),应放在专门的设备机房内,且风管系统要考虑设消声器。 2.5 新风口、排风口的设置原则

风量风速计算方法

一、室内风管风速选择表 1、低速风管系统的推荐和最大的流速m/s 2、低速风管系统的最大允许速m/s 二、室内风口风速选择表 1、送风口风速 2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s

3、推荐的送风口流速m/s 4、送风口之最大允许流速m/s 5、回风口风速 6、回风格栅的推荐流速m/s 7、百叶窗的推荐流速m/s 8、逗留区流速与人体感觉的关系 三、通风系统设计

一般原则:(1)人不经常停留的地方;(2)房间的边和角;(3)有利于气流的组织 2、标准型号风盘所接散流器的尺寸表-办公室 风机盘管接风管的风速:通常为1.5~2.0 m/s,不能大于2.5 m/s,否则会将冷凝水带出来. 3、散流器布置 散流器平送时,宜按对称布置或者梅花形布置,散流器中心与侧墙的距离不宜小于1000mm;圆形或方形散流器布置时,其相应送风范围(面积)的长宽不宜大于1:1.5,送风水平射程与垂直射程()平顶至工作区上边界的距离)的比值,宜保持在0.5~1.5之间.实际上这要看装饰要求而定,如250×250的散流器,间距一般在3.5米左右,320×320米在4.2米左右. 四、风管、风口分类 1、风管分类 1)按风管材料 A、镀锌钢板风管:常用在空调送、回风管道(优点:使用寿命较长,摩擦阻力小,制作快速方便,可工厂预制也可 现场临时制作;缺点:受加工设备限制,厚度不宜超过1.2mm) B、普通钢板风管:常用在厨房炉具排油烟以及防油烟风道上(要求2mm上只能采用普通钢板焊接而成,对焊接技 术有一定要求) C、无机玻璃钢风管:常用于消防防排烟系统(优点:具有耐腐蚀、使用寿命长,强度较高的优点,造价与钢板风管 基本相同;缺点:质量不稳定,某些厂商生产的材料质量比较差,强度和耐火性达不到要求,现场维修较困难) D、硅酸盐板风管:常用排烟管道(优点与无机玻璃钢板相类似,显著特点是防火性能较好;缺点:综合造价较高) E、复合保温板风管:常用有:上海万博(铝箔聚氨酯)、湖南中野(酚醛树脂)、北京百夏(BBS)、铝箔玻璃绵保温风 管等 F、软风管:常用有铝箔型软管、铝制波纹型半软管、波纤管(在工程上具有施工简单、灵活方便等特点,但其风管 阻力比较大,且对施工管理要求比较高) G、其他风管:土建、砖茄、布风管等 2)按风管作用分:送风、回风、排风、新风管等 3)按风管内风速分:低速、高速风 2、风口分类: 1)按风口材料分:铝合金风口、铸钢风口、塑料风口、木制风口等 2)按风口形状及功能分: A、百叶风口:门铰式百叶风口、单层百叶、双层百叶、防雨百叶等

洁净室新风量计算

洁净室送风量的计算 时间:2011-04-20 16:42作者:洁净工程点击:次 洁净室送风量计算主要是指在已知洁净级别或允许菌浓等条件下计算风量,其步骤是: 一、正压洁净室送风量QⅠ计算 1.乱流洁净室送风量计算Q1-1 乱流洁净室——1000级、10000级、100000级、300000级的洁净室,送风量是以换气次数为准来计算的: QⅠ-1=KV 式中:K——换气次数; V——洁净室净体积; N——非单向流洁净室稳定含尘浓度; G——洁净室内单位体积发尘量;

式中:ΣQⅠ为各洁净室送风量之和。 三、系统新风量QⅢ计算 1.满足卫生要求洁净室所需的新风量Q1 (1)对于室内无明显有害气体发生的一般情况,按《洁净厂房设计规范》每人每小时新风量不得小于40m3计算: Q1-1=人数×40 m3/h。 (2)对于室内有多种有害气体发生的情况: Q1-2= Qa+Qb+…+Qn Qa= La/Ta Qb= Lb/Tb … Qn= Ln/Tn 式中:Q a…Qn——稀释各种有害气体必需的通风量; La…Ln——各有害气体的发生量; Ta…Tn——各有害气体允许最高浓度 有害气体允许最高浓度(mg/ m3) 名称允许浓度名称允许浓度名称允许浓度一氧化碳30 二甲苯100 三氯乙烯30 丙酮400 甲醇50 四氯化碳25 苯40 乙醇1500 盐酸15 环乙酮50 环乙醇50 汽油350 甲苯100 二氧化硫15 乙醚500 氢氧化物 5 硝酸 5 (责任编辑:admin) 比较Q1-1和Q1-2,取最大者为卫生所需新风量 2.保持室内正压所需新风量Q2 (1)局部排风量= Q2-1; (2)通过余压阀的风量= Q2-2,可从余压阀的说明书中查得; (3)由缝隙的漏出风量= Q2-3 式中:F1——缝隙面积; E1——流量系数通常取0.3~0.5 v1——漏出风速 ΔP——室内外压差 ρ——空气重力密度常取1.2kg/ m3。 以上缝隙法公式计算繁琐,还可以采用另一种换气次数法进行计算,换气次数根据经验值估算,即当洁净室的压差值为5Pa时,压差风量相应的换气次数为1~2h-1,当洁净室的

风量计算公式

风量计算公式 风量计算: 1.长方形或方形面积之出风口:(公尺单位) 长×宽=面积(M^2) 面积各点的平均风速=m/s(公尺/秒) 面积(m^2)×平均风速=m^3/s(立方公尺/秒) m^3/s×60= m^3/minute(立方公尺/每分)=CMM CMM×35.3146=CFM(立方尺/每分) 2.圆形之出风口面积:(公尺单位) 半径×半径×3.1416=圆面积(M^2) 圆面积各点的平均风速=M/S 圆面积(M^2)×平均风速= M^3/S(立方公尺/秒) m^3/s×60= m^3/minute(立方公尺/每分)=CMM CMM×35.3146=CFM(立方尺/每分)。 风量计算 风量(Q):所谓风量(又称体积流率)指的是风管之截面积所通过气流之流速,一般在使用上以下式来表示:Q=60VA Q(风量)=m3/min V(风速)=m/sec A(截面积)=m2

压力常用换算公式 1Pa=0.102mmAq 1mbar=10.197mmAq 1mmHg=13.6mmAq 1psi=703mmAq 1Torr=133.3pa 1Torr=1.333mbar 常用单位换算表-风量 1m3/min(CMM)=1000 l/min = 35.31 ft3/min(CFM) 常用名词说明 (1)标准状态:为20℃,绝对压力760mmHg,相对湿度65%。此状态简称为STP,一般在此状态下1m3之空气重量为1.2kg。 (2)空气之绝对压力:为当地大气压计所显示的大气压力再加上表压力之和,一般用kgf/m2或mmaq来表示。(3)基准状态:为0℃,绝对压力760mmHg,相对湿度0%。此状态简称为NTP,一般在此状态下1m3之空气重量为1.293kg。 压力 (1)静压(Ps):所谓静压就是流体施加於器具表面且与表面垂直的力,在风机中一般是由於重力与风扇之推动所造成,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示,且可以直接经过量测取得。而在风机之风管中,任何方向之静压值皆为定值且也有正负之分,若静压值为正则表示风管目前正被胀大,若静压值为负则表示风管目前正受挤压。 (2)动压(Pv):所谓动压就是流体在风管内流动之速度所形成之压力,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示.

风量计算公式

风量计算 风量(Q :所谓风量(又称体积流率)指的是风管之截 面积所通过气流之流速,一般在使用上以下式来表示: Q=60VA Q (风量)=m3/min V (风速)=m/sec A (截面积)=m2 压力常用换算公式 1Pa= 1mbar= 1mmHg= 1psi=703mmAq 1Torr= 1Torr= 常用单位换算表- 风量 1m3/min( CMM) =1000 l/min = 35.31 ft3/min (CFM) 常用名词说明 (1)标准状态:为20 C,绝对压力760mmHg相对湿度65%。此状态简称为STP 一般在此状态下1m3之空气重量为 1.2kg 。 ( 2)空气之绝对压力:为当地大气压计所显示的大气压力再加上表压力之和,一般用kgf/m2或mmac来表示。(3)基准状态:为0C,绝对压力760mmHg相对湿度0%。此状态简称为NTP, —般在此状态下1m3之空气重量为 1.293kg 。 压力 (1)静压(Ps):所谓静压就是流体施加於器具表面且与表面垂直的力,在风机中一般是由於重力与风扇之推动所造成,在使用上常以kgf/m2或mmac来表示,且可以直接经过量测取得。而在风机之风管中,任何方向之静压值皆为定值且也有正负之分,若静压值为正则表示风管目前正被胀大,若静压值为负则表示风管目前正受挤压。 (2)动压(Pv):所谓动压就是流体在风管内流动之速度所形成之压力,在使用上常以kgf/m2或mmac来表示. (3)全压(PT):所谓全压就是静压与动压之和,在使

用上常以kgf/m2或mmac来表示。在风机中全压值是属固定,并不会因风管缩管而产生变化. 风压与温度 温度变化会影响空气之密度。故在其他条件不变的情况下,温度变化时,其风压必须依下面之关系加以校正,以获得标准情况下之风压值 P = P' [(273 + t )/293] (mm AC 同样,当空气密度变更时,其风压值可作如下之修正: P = P '(Y)(mm AC 式中,等号右侧之值如P'、仁丫等之实测压力、温度与空气密度。 压力与速度的关系 多大的压力就固定有多大的速度,不可能压力不变速度会改变,同理,不可能速度不变压力会改变。 Pv=r x (V2 / 2g ) Pv:动压(mmAC r: 空气比重(kg/m3) g:重力加速度(m/s2)= V:风速(m/s) 四川省人民政府办公厅 关于印发四川省清理整顿环保违法违规建设项目工 作方案的通知(川办发〔2015〕90号) 各市(州)、县(市、区)人民政府,省政府各部门、 各直属机构: 经省政府领导同志同意,现将《四川省清理整顿环保违

新风系统设计方案和新风量计算方法详解

新风系统设计方案和新风量计算方法详解 一新风方案的选择 1.1 空调系统的新风量,应符合下列规定: (1)不小于人员所需新风量,以及补偿排风和保持室内正压所需风量两项中的较大值; (2)人员所需新风量应满足下表的要求,并根据人员的活动和工作性质以及在室内的停留时间等因素确定。 (3)工业建筑应保证每人不小于 30m3/h的新风量。

1.2 当空调系统不设新风系统时,室外风仍可通过门、窗的缝隙渗透到室内,因此负荷计算时,必须计算通过围护结构、门、窗缝隙渗入室内的新风负荷,渗入的空气量可按不小于以下换气次数估算:

适用于一面或二面有门、窗暴露的房间,当房间有三面或四面门、窗暴露面时,应乘以系 数1.15。 1.3 与多联式中央空调相配套,常用的新风方案有三种:①新风处理机;②全热交换器; ③风机箱直接送风(新风不处理)。 (1)板翅式全热交换器 板翅式全热交换器的热交换单元是采用不燃性矿物纤维作为基材,经专门加工制成吸湿、 透湿性能良好的纸状波形折摺态,能够实现湿度(水分子)的交换,这样,温度和湿度不 同的两股气流相间通过各自流道时,一方面通过传导进行显热的交换,另一方面,也在水 蒸气分压力差的作用下,透过薄的纸状层进行质-湿的交换。 (2)三种方案的对比如下:

另外,显热交换器有时也会采用,与全热交换器相比,其优点为:热交换元件是以交叉叠放的铝箔波纹板作为基材制成的,寿命长;其缺点为:只能回收显热,不能回收潜热,焓效率较低。 (3)通过以上对比,可以看出,“风机箱直接送风”这种新风方案,处理不当会造成室内舒适度下降,实际工程中应用较少;对于新风处理机和全热交换器这两种方案,应首选新风处理机,因为该方案将室外新风处理到室内设计状态,处理效果最好,最规范。 1.3 除以上三种外,其它新风方案有: (1)选用风冷热泵水机和水盘管的新风机组; (2)高层的塔楼选用多联机系统,而裙房选用传统的水机系统时,可以考虑用水机系统带上塔楼的新风系统; (3)选用其他品牌的直接蒸发的新风机组。 (4)机械排风、自然进风的“会呼吸”的新风系统。 1.4 普通的风管式室内机与新风处理机相比,配件的选用、内部构造、控制方式以及工作范围等有很大的不同,风管机处理的是室内工况(回风工况),不能处理全新风工况,因此不能当作新风机来用。 普通风管机可以处理新风与回风的混合风,新风量不应超过风管机处理风量的30%。 二新风系统的设计 2. 1 首先要注意各种新风系统的使用范围,例如:

风管风量计算方法

风管风量计算方法 筑龙暖通2018-10-09 15:13:54 通风工程风管的选择很大一部分取决于实际中风量,风速,但是风管风量怎么计算呢 风管: 风管尺寸=风量/风速风量=房间面积*房间高*换气次数 有个例子:风量4万,风速9m/s,得风管尺寸=40000/9/3600=平方=* 所以风管尺寸为1500*800 Q:1、例子中的3600是既定参数吗 2、这个风管尺寸计算公式,对排烟,排风管道尺寸计算通用吗 3、求风口和排烟口尺寸计算公式——或者求暖通基础知识学习文档,手里的设计规范对现在的我来说太太高深,还是从基础打起吧 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格建议用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。 管道直径设计计算步骤,专业制作与安装——铁皮风管——不锈钢风管,通风工程

以假定流速法为例,其计算步骤和方法如下: 1.绘制通风或空调系统轴测图,对各管段进行编号,标注长度和风量。 管段长度一般按两管件间中心线长度计算,不扣除管件(如三通,弯头)本身的长度。 2.确定合理的空气流速 风管内的空气流速对通风、空调系统的经济性有较大的影响。流速高,风管断面小,材料耗用少,建造费用小;但是系统的阻力大,动力消耗增大,运用费用增加。对除尘系统会增加设备和管道的摩损,对空调系统会增加噪声。流速低,阻力小,动力消耗少;但是风管断面大,材料和建造费用大,风管占用的空间也增大。对除尘系统流速过低会使粉尘沉积堵塞管道。因此,一定要通过全面的技术经济比较选定合理的流速。根据经验总结,风管内的空气流速可按表6-2-1、表6-2-2及表6-2-3确定。除尘器后风管内的流速可比表6-2-3中的数值适当减小 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼