一、工程总体说明

*****作为一个现代化的办公楼,其智能与信息系统是实现先进管理、优质

服务和安全生产的重要手段和保证。要求一年365天,每天24小时连续、可靠、稳定、高效运行。而智能与信息系统的稳定、可靠运行需要一个良好的环境,因

此信息中心机房工程的设计与施工也是*****整个智能与信息系统成功开通与运

行的重要保证。

二、工程招标范围及内容

1.本招标书所指出的工作范围仅指信息中心机房工程所需的主要部份。投

标方除提供此部分内容外,还应提供本技术标书中未涉及,但为顺利完成信息中心机房工程项目所必需的相关设备、附件、检测仪器、专用工具和资源等,费用

包含在投标总价内。

2.工程范围

*****信息中心机房工程本次招标包括:

**办公室机房(50平方)、**数据机房(100平方)、UPS间(16平方)、**分析室1(36平方)、**分析室2(56平方)、**(37平方)、信息中心办公室1(14平方)、信息中心办公室2(84平方)。

3、工程布置图

4.工程内容

投标方必须按照本招标书的要求在规定的工程进度计划期限内完成以下工

作内容:

*****信息中心机房工程方案优化及产品化设计、设备材料(包括软件、零

部件、附件、工具、备品备件等)及系统的供货、安装施工、调试、现场测试和

环境检测、试运行和系统维护、技术培训和售后服务与支持,以及竣工图及竣工技术资料的提供;

信息中心机房工程包括以下各子系统工程:

本次新建工程包括机房装修装饰、机房空调系统、机房配电柜、机房配电照明系统、机房UPS系统、机房消防系统、机房新风系统、机房动力环境系统、

机房综合布线系统、机房PDU电源等10个分系统的建设。具体如下:

1)机房装修装饰系统;

2)机房空调系统;

3)机房配电柜;

4)机房配电照明系统;

5)机房UPS系统;

6)机房消防系统;

7)机房新风系统;

8)机房动力环境系统;

9)机房综合布线系统;

10)机房PDU电源;

4.本招标书为*****信息中心机房工程提供了主要技术要求和施工要求,投标人有责任补充技术招标书中未描述的,但为保障该工程正常有效完成所需要的详细要求。投标人只有在得到招标人签发的书面项目竣工移交证书,整个项目才算完成。

三、工程总体要求

1.现场条件及要求

本技术招标书中的设备设施必须在以下或标书另有说明的现场条件中能够

正常运行,如果受到影响,业主有权要求投标方改进或更换,投标方不能把以下或标书另有说明的现场条件作为设备设施的功能不能实现或性能降低(如寿命缩短、易生锈等)的理由。

1)地理位置

*****位于XX路。

2)气候条件:

广州(项目所在城市)属大陆亚热带季风气候。

3)电力供应

电压:380V/220V,三相五线制(3L+N+E)

频率:50Hz

电压波动:±10%

频率波动:±5%

接地电阻:≤1Ω

4)电磁兼容(EMC&EMI)

投标方应提供设备向外幅射电磁场强度和承受外界电磁干扰的电磁兼容指

标以及测试方法。系统的接地方式、抗电磁干扰措施能使设备在强电环境下正常工作。电磁兼容性满足IEC801-2,IEC801-3,IEC801-4。在设备提供者对设备使用环境考察确认后,保证设备的电磁兼容性。

5)工作制度:365天/24小时

6)管线敷设。

所有管线的敷设应按相关规范和标准施工。

所有管线必须保证接地的电气连通性。

所有线缆应按设计图纸一次敷设到位,除非设计上的分支配线,中间不

得有任何形式的接续。需要分支配线时,应在分支位置配置分线盒。所

有的线缆应敷设在桥架、线槽或线管内,线缆的敷设应平直,不得产生

扭绞、打圈等现象,不应受到外力的挤压和损伤。线缆的端接应采用专

门的线耳或模块固定,不得拧绞、焊接。

敷设线缆的线管或桥架(暗敷的线管或线槽除外)在每隔15m处应设置

黑色色标,色标宽度> 50mm。

敷设多条线缆的位置应用扎线带绑扎,并做出标识。扎线带应保持相应

间距,线缆扎线带的绑扎不能太紧以免影响线缆的使用。所有线缆必须

单独标签,线缆的两端及中途经常有人接触的地方须加上标签,标签应

清晰、耐用。所有电缆或其芯线均应按照交流相位、直流极性配色,配

色方法应一致,便于识别。

机柜、控制台的线缆应排列整齐,并绑扎在机柜内的布线槽内,同时做

出标识。线缆的敷设不得影响机柜门的开启或关闭、设备的更换。

线缆的排列应避免交叉。线缆布放时长度应有冗余。

除非已进入设备机柜,所有线缆必须放置于线槽、线管内,不得外露。

线管的接续必须按照工艺标准视现场情况使用套丝接头、过线盒。

7)铭牌及各类标志

铭牌、使用指示、警告指示、各类标志标签上的字体颜色与底色必须呈

鲜明的对比,并应具有永久的防脱落、防水、防高温特性。

所有线缆必须单独标签,线缆的两端及中途可为人接触的地方须加上标

签。

所有的配线及跳线应采用标签予以标识,并单独编号。

四、工程设计施工的主要技术标准和规范

1.工程设计、项目实施、设备安装以及验收等所涉及的技术标准和规范都必须符合中华人民共和国技术标准和规范以及地方及国际上的有关技术标准和规范。同时应符合以下基本技术标准:

1)GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》

2)GB/T 2887-2000《电子计算机场地通用规范》

3)GB9361-93《计算站场地安全要求》

4)GB2887-89《计算机场地技术条件》

5)GB50311-2007《综合布线工程设计规范》

6)GB50263-97《气体灭火系统施工及验收规范》

7)GB50045-2005《高层民用建筑设计防火规范》

8)GB50057-94《建筑防雷设计规范(2000年版)》

9)GB50034-1992《工业企业照明设计标准》

10)GBJ79-85《通讯接地设计规范》

11)GBJ19-87《采暖通风与空气调节设计规范》

12)GBJ52-82《工业与民用供电系统设计规范》

13)GBJ54-83《低压配电装置及线路设计规范》

14)GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》

15)GB50395-2007《视频安防监控系统设计规范》

16)GB50314-2006《智能建筑设计标准》

17)GB6650-86《计算机机房用活动地板技术条件》

18)JGJ/16-2008《民用建筑电气设计规范》

19)GBJ32-92《电气装置安装工程施工及验收规范》

20)JGJ73-91《建筑装饰工程施工安装及验收规范》

21)GB50462-2008《电子信息系统机房施工及验收规范》

22)SJ/T10796-2001《防静电活动地板通用规范》

23)GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》

24)GB50054-95《低压配电设计规范》

25)GB50222-95《建筑内部装修设计防火规范》

26)YD/T754-95《通讯机房静电防护通则》

27)GB9175-88《环境电磁卫生标准》

28)GB8702-88《电磁辐射防护规定》

29)IEC801《电磁兼容性标准》

2.上述标准应是最新且己实施的版本。

3.标准和规范的冲突处理:

1)标准、规范之间发生冲突:采用要求最为严格的标准、规范。

2)标准、规范与本技术招标书要求之间发生冲突:采用其中最为严格的要

求。

3)如果投标方所提供的产品不符合相应的标准和规范,业主有权要求改正,

由此发生的一切费用和延误由系统承包商自行承担。

五、信息中心机房各子系统技术要求

1.机房装修装饰工程

为了提高其功能、效益及布局合理性、科学性,可以作合理调整,并提交调

整工程设计。装修风格要求简洁、明快,体现超现代感风格。

1.1工程范围

机房装修装饰工程是对机房范围内功能区域进行装修设计和施工。范围包括机房内墙面、吊顶、地面、门、窗帘、玻璃及实墙隔断。

1.2 设计原则

机房装修设计应充分考虑室内环境的美观、和谐、环保,并能体现装修

主体的特色并与之协调。

机房装修设计应完全符合国家及地方有关消防标准及其他相关要求。

机房装修设计应保证良好的视觉空间和充足的照明、通风。

机房装修设计应充分考虑被装修主体特殊的功能要求,在保证为计算机

等设备提供合格的运行环境的同时,应保证为工作人员提供良好的工作

环境,并充分运用人机工程原理,提高工作效率和舒适度。

机房平面布局要全面考虑到业务处理的工艺流动路线以及操作人员的操

作流程、行走路线。

机房装修设计应充分考虑配套设施设备的布局和配置。

机房装修应支持大楼不断扩展和设备技术的进步。

1.3主要结构、材料技术要求

1)根据电子信息机房的室内装修规范,主要材料应满足下列要求:

主要材料的选择宜采用不燃材料(燃烧性能等级A)或难燃烧材料(燃

烧性能等级B1);

为保证机房的洁净度,装潢应选用气密性好、不起尘、易清洁、无污染、

不含有毒物质或放射性超标的物质的材料;所有材料必须保证为一级品

或优等品,投标方必须提供材料的有关检验报告以确定材料的质量。

应排除强电磁场干扰及保障电脑、网络信息系统安全,要采取有效的电

磁屏蔽措施;满足机房内无线电干扰场强在频率范围为0.15~100MHZ

时不大于120dB,磁场干扰场强不大于800A/M(相当于100e);

2)主要材料要求

吊顶

吊筋采用专用轻钢龙骨,不上人型,单点悬挂>100kg;吊顶采用乳白色微孔铝合金条板,尺寸为600×600mm,厚度不小于0.8mm,单块承重>3.8kg。

顶板及吊顶以上四周墙壁刷防尘漆。

所有吊顶杆及预埋件均做防锈处理。

推荐品牌:KITOZER、开拓者、、莱安

地面

地面全部采用硫酸钙抗静电地板,架高200mm。所有制造地板的材料应均无

公害物质,保证安全使用。配套附件——支座、托架、支架均为全钢组件,表面

经镀锌防腐处理。

地板材料应采用具有消音、保温功能的超强防静电架空活动地板,规格600×600mm、厚度不小于30mm,均布荷载5672kg/㎡,冲击荷载不小于45kg的重物在1m的高度落在地板的上表面25*25mm的面积上时,落点处不破坏,表面变形

不大于1.5mm。达到国际标准“EEC106”、国标GB6650-86标准,保证安全使用。

并应至少符合以下要求:

防静电性能好,电阻抗达到106~109欧姆;

密封性能好,防止水汽进入;

隔音、隔热、防燃性能高;

各空调区域地面上应作防尘、防静电处理,地板下为精密空调送风静压箱,

要求底层铺设20mm带铝箔橡塑保温板、面敷0.5mm铝板,以保证制冷效能及以防止下层楼板结露。

抗静电地板推荐品牌:KITOZER、开拓者、、莱安

墙、柱面

机房内墙面和柱面采用50*30*2mm钢方管龙骨基层、复合彩钢板饰面,复合彩钢板板厚度12.8mm;其它墙面和柱面刷环保乳胶漆三遍;踢脚线采用厚度为

1.5mm拉丝不锈钢板,高度为67mm。

复合彩钢板推荐品牌:KITOZER、开拓者、、莱安

隔断

玻璃隔断采用不锈钢边框玻璃隔断,玻璃采用12MM铯钾防火玻璃,其它隔断采用双面彩钢板隔断。

各气体灭火分区吊顶内空间、地板下空间与其它区域用双面彩钢板封堵隔

离,与走廊相邻处采用砖墙封堵隔离。

铯钾防火玻璃推荐品牌:KITOZER、开拓者、、莱安

门、窗

机房所有内外门均由本工程提供。所有通往外走廊门的外观品貌须按大楼总

体内装修设计风格要求,由投标人供货和施工。机房所有内门按投标人装修设计要求采用玻璃门或钢制防火门。要求选用能通过消防部门认证的专用产品,其饰面材料的色泽、样式应经业主检验后方可安装使用。在门的结构上应使用不可见的固定系统,所有外露的金属构件应选用发纹不锈钢,所有的门应能开启

成>90°。玻璃门应为玻璃隔断所采用同一制造厂家的产品规格。钢制防火门应

配备全隐式闭门器、止门器、磁性门扣和带把手的成套门锁,玻璃门应配备地弹簧、把手。

防火门推荐品牌:KITOZER、开拓者、、莱安

门类五金推荐品牌:KITOZER、开拓者、、莱安

设备底座

空调、UPS、电池、配电柜及设备机柜需要制作设备底座,设备底座要求达

到整个设备的承重,并且固定在机房楼面上。底座的高度原则上视机房活动地板的实际高度而定。底座安放就位后应略低出活动地板3毫米,以保证机柜重量全部由加固座负担。

空调、UPS、配电柜、设备机柜底座以50mm宽的镀锌钝化角钢制作,电池底座以80mm宽的镀锌钝化角钢制作,表面必须平整,孔眼直径为10mm,严格按照尺寸定制。

其他要求

五金配件:所有五金配件应配置齐全。五金配件的材料表面应平整光洁,不得有划损或残缺,所有五金配件的零件、辅件必须是原厂的统一配套用料,不得擅自组合或另配。

1.4机房装修系统要求清单

2.机房供配电系统要求

根据信息机房对供电可靠性的要求本信息中心机房电源要求一级负荷供电,

要求供配电系统具有较高的可靠性,因此需采用双回路供电系统。

配电系统需满足世界主流计算机厂商及计算机外围设备厂商的产品安装要

求。

大楼负责从大楼配电室引2路市电至机房电源室切换柜,市电电源作为机房UPS供电的主要电源,另外从油机室引2路油机电源作为机房UPS供电的备用电源;另外从大楼配电室引2路市电至机房配电室动力电源切换柜,作为机房空

调供电的主电源,从油机室引1路油机电源作为机房空调供电的备用电源。由大楼负责将市电电缆及油机电缆引至机房互投内柜上口开关。

每台设备机柜用电负荷按5KW计。

系统电缆采用KITOZER、开拓者、、莱安(品牌名称)产品

2.1工程范围

包括机房内各UPS、配电柜、配电箱及之间相关的连接电缆、桥架、钢导管等设备材料的供应、安装敷设和接线。

2.2低压配电柜设备及系统要求

2.2.1低压配电柜(ATS切换柜,UPS的输入、输出柜等)

低压配电柜技术要求:

满足本工程设计图纸要求,符合现行国家标准、技术标准和规范。

进出线方式:见图纸,满足设计要求。

柜体防护等级:IP30。

维护方式:低压柜能够进行双面维护。

断路器部分:配电柜内部断路器推荐品牌为ABB、施耐德、西门子,但

所有一次元器件的品牌必须统一;除特殊说明外,配电柜63A 及以下

断路器全部采用微型断路器,63A 以上开关采用塑壳断路器。主开关应

采用框架抽屉式开关。

ATS开关推荐品牌为ASCO、施耐德、GE,要求PC级,带傍路。

配电柜体推荐品牌为ABB、施耐德、西门子,采用优质覆铝锌板材,板

材厚度不小于 2.0 毫米,且组装牢固;柜体的前、后门为网孔状通风散

热,柜体必须为全封闭型,柜体正面柜门应安装钢质隔板,柜门上须装

防尘垫,安装锁。

柜体的前后门及其外表面均应进行环氧粉末喷涂处理,喷涂厚度不小于

50 微米,涂层应美观、牢固、耐腐蚀、抗冲击、不反光,颜色需经发

包人确认。所有柜内的零件、螺钉、电缆攀附的支架等均应镀锌,并达

到耐盐雾腐蚀的标准。

母线采用TMY 型优质电解紫铜排,规格按图纸要求。搭接部位搪锡,非搭接部位套热塑管保护。母线的固定应采用阻燃的DMC 绝缘排夹,具有耐电弧,动热稳定性高,机械强度高、耐高温和防潮的功能。

显示单元为数字化LCD触摸屏管理器。

配置高智能电量仪,用于集中监测主开关的电压、电流、频率、功率因

素、电量、谐波等电参数;有电源指示灯,智能电量仪具有声光报警和

远程通讯监控接口(RS-232 与RS-485)、MODBUS 标准协议,方便进行网络通讯,可接入机房监控系统。

防雷设计,配置B级防雷器装置,推荐品牌为OBO、DEHN、ABB。

无论本次发标所用图纸是否满足需求,但要求承包人必须充分考虑各项

配电要求,如有需要,承包人必须自行填加配置足够的元器件,直至满

足要求为止。

推荐品牌:见技术要求

2.2.1精密配电列头柜技术要求

投标人根据图纸设计要求定制,必须满足以下要求:

1)基本要求:

断路器部分:配电柜内部断路器应采用ABB、施耐德、西门子产品中的任一品牌,但所有一次元器件的品牌必须统一。除特殊说明外,配电柜

63A 及以下断路器全部采用瑞士ABB原装进口热插拔、可调相微型断路器,63A 以上开关采用塑壳断路器。

防雷保护装置:内置OBO、DEHN、ABB品牌C 或D 级防雷器件。

输出支路:不少于48路,系统支持不断电进行扩容,所有扩容开关应可自动纳入监控系统。

所有输出开关全部配置菲尼克斯接线端子排,便于接线。

监控模块采用与主电源电路电气隔离的独立模块,可以实现故障时系统

不断电热插拔维护。

精密配电列头柜须能监测所有支路电量,精度要求达到1%,需要提供正

式国家质量计量认证报告。

2)监控功能

监控模块单元必须采用第三代DSP高速数据处理器,数据处理快速。

监控显示单元应采用LCD 触摸显示屏,显示屏上应有相应的功能键用来选

择各种系统参数、浏览及读取各种系统信息并可现场编辑。

LCD 屏显示要求:

大屏幕中、英文显示;

主路电气参数:电量、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、三

相电压、电流、频率,电流谐波百分比、负载百分比;

各支路电气参数:电量、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、

三相电压、电流、频率,电流谐波百分比、负载百分比;

显示所有支路开关状态。

LCD 声光报警功能:

主路系统:输入过压、欠压报警、输入频率超限报警、缺相报警等;

支路系统:设置两段阈值报警,默认为60%,80%额定电流。

备用开关管理功能:

可以由用户现场在机柜触摸屏上凭密码进行备用开关的启用或禁止等设

置,避免备用开关误报警。

通信接口:

提供RS232、RS485或SNMP多种智能接口通讯方式和通讯协议,所有配

电柜参数信息可全部通过一个智能接口上传,接入环境监控系统中。

3)结构要求

金属构件表面除了加工装配面和电镀表面以外,都要进行防锈或喷涂处

理。在装配前,对封闭结构的内表面也应有必要喷涂或进行防锈处理,

处理质量应符合SSPC 标准。

配电柜尺寸采用国际标准服务器尺寸(800*1000*2000),前后网孔门,

通孔率大于60%,内部主体骨架应采用环保型覆铝锌板。

前、后门、左右挡板均应可灵活拆卸,可以实现正面、背面、侧面维护。

在的前门(配门锁)应能观察到设备运行的状况;正面需有二次防护面

板。

内部配线应布局合理、整齐。

颜色应经用户方认可。

在产品制造过程中,应充分考虑本系统之间与其他设备之间的电气与机

械接口问题。

推荐品牌:KITOZER、开拓者、、莱安

2.2低压配电柜设备清单要求

3.机房电气系统

3.1 电气设计说明

1)机房进线电源采用三相五线制;

2)机房内用电设备供电电源均为三相五线制及单相三线制;

3)机房用电设备设过载保护,同时配电系统各级之间有选择性地配

合,配电以放射式向用电设备供电;

4)机房配电系统所用线缆均为阻燃聚氯乙烯绝缘导线及电缆,敷设

镀锌铁线槽、镀锌电线管及金属软管;

5)机房配电设备与消防系统联动。

3.2 计算机设备配电系统

在设计中,对计算机主机设备供电选用 A 级标准。

本工程设计:

电源配置市电输入采用双路电源输入,设计负荷为350Kw,从机房所在大楼配电机房接出1路专用电缆(进线规格4×150+1×100)、从现有楼层配电箱接出1路专用电缆(进线规格4×70+1×50)入机房总配电柜,同时采用1

个自动转换开关进行2路市电转换。机房内设配电柜1台,分二回路供电,一路供给照明、维修系统、空调等用电;另一路经UPS供给服务器及网络设备、应急照明等,UPS供电至每个服务器机柜、操作间的监控台及台式服务器安装

位置。

机房计算机设备包括计算机主机、服务器、存储设备、网络设备、通讯设

备等,由于这些设备进行数据的实时处理与实时传递,关系重大,所以对电源

的质量与可靠性的要求最高。

3.3 照明配电系统

正常照明配电系统

照明配电系统由总配电箱供电。灯具由总配电箱中的断路器、各房间区域

安装于墙面上的翘板开关控制。

根据实际使用情况及GB50174-93《电子计算机机房设计规范》规定,在离地面0.8米处,主机房照度大于500LX,辅助机房区照度大于300LX。

应急照明配电系统

在市电停电后,为保证能做存盘等紧急处理,计算机房及消防通道必须具

备应急照明系统。设计考虑机房内设应急照明灯,通道及出口设疏散指示灯。

应急照明为三管格栅灯的其中一管,市电故障时自动切换至应急照明电源供电。机房内应急照明的照度不低于30LX,疏散指示灯的照度大于5LX。应急照明电源取UPS电源。除此之外,另配置双头应急灯在市电故障时启动照明,保证在UPS供电的应急照明灯断电后仍然能提供应急照明。

3.4 消防联动部分

当火灾发生时,感烟探测器报警后,火灾控制器发出火警预警声、光报警信号,但此时不启动灭火程序。当同一防护区的感温探测器与感烟探测器同时报警时,控制器发出声光报警信号。在手动或自动启动灭火程序喷淋前,总控制台发出指令,通知人员撤离,并发出联动控制信号,切断机房非消防用电设备的电源供电,如:空调机、排风机、照明、等设备供电电源。上述设备供电与消防系统

的联动过程,是采用电源配电柜内相关断路器的分离脱扣作远距离分断,配电柜内相关断路器均装有分离脱扣器和辅助接点。

3.5主要设备选型

3.5.1配电插座和管线系统

市电维修插座及UPS插座采用TCL10A二、三极插座,UPS单相电源插座采用TCL三极16A插座。另每个UPS电源至机柜回路配置突破9位16A PDU 1台。

机柜插座安装在架空活动地板下,配线由总配电柜JAP经镀锌金属线槽(管)引到机房各处。

低压配电线全部采用符合国家标准的正规厂家生产的阻燃塑料铜芯电缆

电线。照明及辅助插座采用镀锌钢管穿塑铜线,通过镀锌金属线槽(管)敷设

到端口。计算机负载配电线路按国标并留有余量。

3.5.3 照明灯具选择

机房区灯具选KITOZER、开拓者、、莱安牌荧光格栅灯(3*36W),尺寸为600*600,与吊顶板相配,达到整齐、美观的效果。灯具光管采用原装长

效灯管,与灯盘相配可产生柔和的效果,不会产生眩光,特别适用于计算机房、办公室。

灯具选用KITOZER、开拓者、、莱安牌三管高效格栅灯3*36W,带电容补偿。

3.6、机房电气配电照明清单要求

4.3 UPS设备及系统要求

4.3.1 UPS的整体技术要求

主机房UPS配置采用2(N+1)方式,UPS共配置1台40KVA UPS,电池后备时间为60分钟。

配电系统采用交流50HZ,380V/220V,接地系统采用TN-S方式,零线和地线分开设置。

UPS配电系统的供电范围是:计算机设备(主机和附属设备)、通信设备、

网络设备、弱电系统设备。

市电配电系统的供电范围是:空调设备、普通照明、新风排气设备、维修插座、一般动力等。

交流配电应具备遥测和报警以下内容:交流配电设备遥信:主要开关的开关状态、市电故障;

遥测:输入电压、输入电流;

设备运行方式为备份冗余工作方式。

UPS应具有自动适应负载和抗过载功能;负载发生100%的跃变时,输出电压的瞬间变化在±2%以内,并且在20毫秒内迅速恢复到±1%。

UPS设备标准配置下可以实现50Hz 或60Hz输入任意设置。

UPS 设备的输入端、输出端必须具有浪涌滤波器装置。

本工程所需之UPS设备均为在线式不间断电源设备。无论外供交流电源中

断与否,均应保证向负载提供连续的、质量合格的电源。

UPS必须具有自动旁路转换开关,用于UPS设备旁路的与负载接通、分断的开关。同时必须具有手动维护开关,便于日后的维护。

UPS设备必须具有自动再启动功能。

UPS设备应具有蓄电池管理、监控和自动维护功能;须具有电池充电电压、

温度补偿功能。

显示、记录和故障诊断

UPS设备应具有多种数据接口,便于检索、查询、统计设备当前和历史的运行情况,如输入电压、电流、频率,输出电压、电流、频率,设备运行状态(正常、逆变、旁路),设备故障告警,蓄电池组容量、端电压等;管理软件可以实

时地监控UPS 的运行状态、各项电气参数指标,可通过局域网、广域网、干结点、无线通讯方式实施遥控开机或关机等系统控制。

UPS设备应具有设备故障的自动诊断功能。当设备发生故障时,应能明确显示故障的部位和发生故障的主要原因。同时,该设备还应具有设备运行情况的记录和统计功能。

UPS系统的平均故障修复时间MTTR≤5分钟。

自动保护性能

UPS设备应具有完善的自动保护性能,当出现过载,短路,输入及输出过电压、欠电压和频率异常,蓄电池充电过电压,放电欠电压以及其内部发生故障时,应能自动转换和保护,并发出可闻可见告警信号;

UPS设备应采用全数字控制技术,具有标准通信接口和通讯协议。

4.3.2单台UPS技术指标

本工程项目中要求的设备应满足以下技术指标;

选用世界知名的厂家生产,应用实践证明可靠性高,功能完善,售后服务周到的产品。且现场并机使用操作简便、均衡性好,双变换在线式。

要求UPS标配带输出隔离变压器;整流器采用12脉冲整流器;具有独立的控制系统和中文大屏幕LCD显示屏;必须自带静态旁路和市电维修旁路开关;

内置独立的主路输入开关、旁路开关和输出开关。开关要求ABB、施耐德、西门子。

设备提供方应提供完整可靠的技术资料,具有相当的技术支持力量。

输入特性:

输入电压范围:380V,AC,±20%

输入频率范围:45HZ~55HZ

输入电流谐波(THDi): <5%

抗雷击电流冲击能力:可抗击20KA冲击

输出特性:

输出电压谐波失真:<5%(非线性负载);<2%(100%线性负载)

输出电压稳定度:<±1%

输出频率:50HZ/60HZ

过载能力:不少于150% 1分钟

125% 10分钟

模块间均流度≤5%

模块间环流≤1%

效率≥95%

充电特性:自带软件,智能化管理、控制充电。

具有标准串行接口,远程监控UPS状态参数;包括输入、输出、电池的电

压、电流、功率、频率和温度等。

发生故障、达到或超过上、下限设定值时,具有可闻、可见告警、并有记录。

4.3.3集中监控系统技术要求

供方提供的UPS系统设备,应具备集中监控能力,可选配相应软件和网络

管理卡,提供全部的远程监视、控制功能,从而用户可以通过干结点、局域网、

广域网和无线移动网络随时监控UPS设备的运行;使UPS能够用直接与以太网和无线移动通讯网连接,利用网上任何一台计算机或特定的移动电话可以通过供

应商提供的软件和硬件管理UPS。通过与网络(TCP/IP以太网络)相连的网络管理卡或无线通讯的WING卡,在电池运行状态下安全的关闭1台或多台运行的服务器。

设备的集中监控系统应具有良好的人机界面和监控、通讯等功能和较完善的数据采集、监测、控制、记录、统计、查询以及设备的智能管理功能。

遥测:输入电压、电流、频率,输出电压、电流、频率、功率和功率因数等

信息;

遥信:设备当前的工作状态(正常、逆变、旁路等);设备的故障状态(市电故障、旁路故障、整流器故障、逆变器故障等);

遥控:集中监控系统软件可具有设备的遥控功能,并通过干结点、局域网、

广域网或无线通讯网络实现双向互动。

告警:当设备发生运行状态不正常或发生故障时,应能立即侦测并可通过干结点、局域网、广域网或无线通讯网络以POO-UP、音频、短消息、电子邮件、网络信使、ICQ方式发出告警信息。

4.3.4蓄电池的技术要求:

蓄电池应符合《通信用阀式密封铅酸蓄电池技术要求和检验方法》YD/T799—1996的技术要求:

蓄电池的设计寿命大于10年;

蓄电池的正极、负极端子应便于连接,有明显极性标记;

蓄电池浮充充电单体电压为 2.27VPC(20℃)

温度补偿系数:-2.5mV/℃。

自放电(20℃):<2%/月

UPS推荐品牌:KITOZER、开拓者、、莱安

蓄电池推荐品牌:KITOZER、开拓者、、莱安

4.4 UPS电池清单要求:

5.机房综合布线系统

5.1综合布线要求

线缆设置:铜缆采用6类非屏蔽双绞线(十字骨架),光缆采用室内OM3多模预端接光缆。

配线架设置:铜缆采用1U48口密集型铜缆配线架,光纤采用1U72口MTP 光纤配线架。

投标方应负责信息中心机房(不包括配线间)内上走线及吊顶内所有弱电桥架、钢导管的设备材料供应、安装敷设。

5.2电缆桥架

1)规格:符合设计要求的多种规格。

2)材料:符合CECS31:2006《钢制电缆桥架工程设计规范》要求。

3)表面处理:表面必须进行酸洗、磷化及热镀锌处理,镀锌层厚度≥50μ

m

4)耐火处理:线槽内侧喷涂防火涂料,厚度满足防火30分钟,附着力1

级,外观光滑,不起泡,无裂纹设计与制造:符合CECS 31:2006 《钢

制电缆桥架工程设计规范》。

5)数量、规格及安装计入机柜部分。

6)机房内上走线桥架采用网格桥架,吊内桥架采用封闭式桥架。

推荐品牌:KITOZER、开拓者、、莱安

5.3钢管

1)规格:符合设计要求的多种规格等。

2)标准:GB/T14823.1-93。

3)材料:套接紧定式钢导管,其管材、连接附件及盒(箱),采用同一金属

材料制作。

4)表面处理:内外热镀锌、镀层厚度≥40μm

5.4线缆

本工程所有线缆均应采用低烟阻燃类型的产品,线缆及模块根据管理需要作颜色区分。

5.5机房专用机柜系统

本包要求承包商提供的其他设备与材料包含:弱电机房EIA19”标准机柜及其他附件。承包商应为以上工程/设备提供产品化设计、制造/供货、运输、仓储、安装、调试、试运行、保修,并配合业主监造,提交必要的技术文档。

所有设备的安装均应满足大楼建筑荷载要求,即:平均荷载不大于1000Kg/m2。

EIA19”标准机柜

1)EIA19”标准机柜的安装高度为42U,尺寸为600*800*2000mm、

600*1000*2000mm、800*1000*2000mm。机柜最大荷载不应小于

1000Kg,此时机柜的摆动公差不应大于±0.3mm范围。

2)正常工作条件:温度0℃~40℃、相对湿度<90%。机柜出厂时,应随机

柜带必要的螺丝螺母、机柜加固螺栓、简单维护安装工具、安装手册等。

3)机柜的柜体结构应采用组合式全拼装设计,可拆卸成平板包装,主体框

架不得采用焊接方式。柜体材料应采用优质冷轧钢板,并采用锌磷化处

理,其厚度应符合机柜结构设计的荷载要求,但至少应满足以下指标:

立柱材料厚度:≥2.0mm

其他材料厚度:≥1.2mm

4)所有板材应进行底层防锈处理,保证机柜长期不生锈。

5)机柜应采用静电喷塑工艺进行表面处理,表面在喷塑前必须进行脱脂、

酸洗、磷化处理、静电喷塑和热镀锌处理。喷塑表面应是亚光,色泽均

匀。柜体表面涂层的硬度、与基材的结合力、抗冲击力及涂层厚度均应

达到BS6497国际标准。

(工程建设标准)机房建设验收标准

信息机房建设验收标准

目录 一.机房建设标准概览 (1) 1.机房内环境要求 (1) 2.尘埃数量 (1) 3.照明 (1) 4.供配电系统 (1) 5.建筑结构 (2) 6.防雷接地 (2) 二.国家规范标准相关条款 (2) 1.国标名称 (2) 2.机房验收规范 (3) 2.1.室内装饰装修 (3) 2.1.1.吊顶 (3) 2.1.2.隔断墙 (3) 2.1.3.地面处理 (4) 2.1.4.活动地板 (4) 2.1.5.内墙、顶棚及柱面的处理 (5) 2.1.6.门窗及其他 (5) 2.1.7.施工验收 (5) 2.2.供配电系统 (6) 2.2.1.电气装置 (6) 2.2.2.配线及敷设 (7) 2.2.3.照明装置 (8) 2.2.4.施工验收 (8) 2.3.防雷与接地系统 (9) 2.3.1.防雷与接地装置 (9) 2.3.2.接地线 (10) 2.3.3.施工验收 (10) 2.4.空调系统 (10) 2.4.1.空调设备安装 (10) 2.4.2.其他空调设施的安装 (11) 2.4.3.风管、部件制作与安装 (11) 2.4.4.空气调节系统调试 (12) 2.4.5.施工验收 (13) 2.5.综合布线 (13) 2.5.1.线缆敷设 (13) 2.5.2.施工验收 (15) 2.6.监控与安全防范 (16) 2.7.消防系统 (18) 3.工程竣工验收与交接 (19) 三.附录 (20)

一. 机房建设标准概览 1.机房内环境要求 2.尘埃数量 机房内尘埃的粒径大于或等于0.5μm的个数是否小于或等于18000粒/cm3(相当地50000粒/英尺3) 3.照明 计算机机房在距地面0.8m处,照度是否不低于300lux,基本工作间和第一类辅助房间不低于200 lux。 事故照明:计算机机房、终端室的照度在距地面0.8m处不是否低于5 lux。 4.供配电系统 频率:50Hz 电压:380V/220V 相数:三相五线或三相四线制/单相三线制 电源参数依据计算机性能允许的变动范围:

弱电机房建设分类及要求

弱电机房建设分类及要求 前言: 机房建设一般分为A/B/C三类,这三类机房的建设要求是什么?三类机房有哪些地方不同呢?今天重点介绍一下机房的分类 正文: 一、系统概述 随着计算机事业的发展和计算机技术的广泛应用,确保计算机设备正常运行的问题,越来越多的被人们所重视。计算机设备不同于其他的机器设备,不同的计算机系统对运行环境有不同的要求。机房环境除必须满足计算机设备对温度、湿度和空气洁净度,供电电源的质量,接地地线、电磁场和振动等技术要求外,还必须满足机房中工作人员对照明、空气的新鲜度和流动速度、噪音的要求。 机房工程解决方案,大体由以下部分构成:机房装修、配电及UPS、防雷及接地、综合布线、精密空调、新风回风、消防报警、环境监控等。 二、机房建设要求 A类:对计算机机房的安全有严格的要求,有完善的计算机机房安全措施。 B类:对计算机机房的安全有较严格的要求,有较完善的计算机机房安全措施。C类:对计算机机房的安全有基本的要求,有基本的计算机机房安全措施。 C类安全 机房 B类安全 机房 A类安全 机房 场地选择无要求有要求有要求

防火等类有要求有要求有要求 内部装修无要求有要求要求供配电系统有要求有要求要求空调系统有要求有要求要求火灾报警及消防设施有要求有要求要求防水无要求有要求要求防静电无要求有要求要求防雷击无要求有要求要求防虫害无要求有要求要求电磁波防护无要求有要求有要求 “要求”表示必须执行规范要求,“有要求”表示 可参照规范要求

2.1、场地选择 B类机房 应避开易发生火灾危险程度高的地方 应避开有害气体来源及存放腐蚀、易燃、易爆物品的地方 应避开低洼、潮湿、落雷区域和地震频繁的地方 应避开强振动源和强噪音源 应避开强电磁场的干扰 应避开设在建筑物的高层或地下室及引水设备的下层或隔壁 应避开重盐害地区 C类机房或参照B类机房各条执行 A类机房如B类机房,还应将其置于建筑物的安全区内 防火要求 C类机房的耐火等类应符合TJ16《建筑设计防火规范》中规定的二类耐火等类B类机房的耐火等类应符合GBJ45《高层民用建筑设计防火规范》中规定的二类耐火等类 A类机房的耐火等类应符合GBJ45《高层民用建筑设计防火规范》中规定的一类耐火等类 B类A类其余工作间和辅助房间耐火等类耐火等类不低于TJ16《建筑设计防火规范》中规定的二类耐火等类 2.2、内部装修 机房装修材料采用难燃材料和非燃材料,应能防潮、吸音、不起尘、抗静电等。吊顶

机房配电系统技术要求

机房配电系统技术要求 机房供配电系统提供电源的质量好坏直接影响着网络前端系统的稳定性和可靠性。在GB5014-93《电子计算机机房设计规范》中对电压变化、频率变化、波形失真率分级如下表: 本前端机房按A级供电标准进行设计,机房内主要用电设备有:数字电视前端设备、光传输设备、计算机设备(含计算机、网络交换机、路由器、服务器等)和外围设备(含空调、照明、新排风机等)。UPS配电系统供电范围包括:数字电视前端设备、光传输设备、计算机设备、消防设备和应急照明等。市电配电系统供电范围包括:空调设备、新排风设备、普通照明、维修插座、一般动力等。 1.电源负载情况 本次设计市电总负载如下: 24台设备机柜 50KW 6台专用空调 30KW 新风换气机1台 1KW 照明、维修插座系统 4KW 合计:85KW 两台120KVA UPS主机分A、B两路互为备份,负载机房、设备机柜、监控系统、门禁、消防、应急照明等。 2.配电系统 本工程供电系统采用三相五线制,采用电缆线槽上、下走线方式。UPS输出配电柜所输出的两路交流电源按以下方式向各种机房设备供电:经双电源供电列头柜分别向带双电源输入端的网络设备供电,经双电源转换控制器和单电源列头柜所组成的供配电系统向带单电源输入端的网络设备供电。采用双总线输出供电系统的目的是,消除可能出现的从UPS输出端到最终的信息网络设备输入端之间的各种供配电线路系统中的单点瓶颈故障隐患,提高供电系统的可维护性、现场增容性。

改造明细如下: 由于已配备量2台120KVA UPS,本次机房工程不采购UPS,利用原有的2台UPS为机柜供电,组成双母线供电,为每个机柜提供A、B两路电源,实现高可靠性供电方式。 (1)机房市电负荷为空调、新风机、照明和市电插座等;其余UPS负荷为网络前端设备,同时还为应急照明灯具供电; (2)机房的设备供电、空调供电与照明供电互为独立,其中插座等小容量设备采用树干式供电,大容量设备则专线供电。设备供电按设备总用量的1.5倍预留; (3)在二楼配电室新增一个挂墙式市电配电箱(内装1个塑壳160A/3P开关),从配电室原有的配电柜引1条市电主干电缆(ZC-YJV-4x35+1x16)至挂墙式市电配电箱;经过挂墙式配电箱后,引至机房配电列头柜市电负载开关; (4)从一楼UPS房UPS输出柜(A、B电源)引2条主干电缆(ZC-YJV-4x35+1x16)引至一期数据机房配电列头柜,每个机柜分别引2条电源线至配电列头柜,分别接A、B UPS,组成双母线供电方式。 (5)机柜内有单电源设备的,安装STS静态切换开关,为单电源设备供电,保证单电源设备也由A、B 电源供电,从而建立一个安全、稳定的不间断电源供电系统。 (6)机房采用三级防雷设计,在市电总配电柜设置B级防雷器、在UPS总配电柜每台UPS输出设置C级防雷器,机柜PDU采用防浪涌设计; (7)从机房配电列头柜敷设六组三相市电(ZR-VV-4*10MM2+1*6MM2)负载机房空调; (8)从机房配电列头柜敷设两组电缆(ZR-BVV3*4MM2)到1至24号设备机柜,两组电缆分别为UPS1、UPS2输出。 (9)数字前端机房按照附图要求分别安装8个10A的市电插座; (10)从电源列头柜或配电箱到设备采用阻燃铜芯的电线,阻燃电线走镀锌线槽保护。活动地板下部的电源线尽可能地远离信号线,避免并排敷设; (11)墙柱面安装疏散指示灯的位置安装二三孔市电插座; (12)留有扩充预留备用部分,用清晰的标志区别开来,方便今后使用; (13)铺设联通数据机房、模拟机房和数字电视机房的弱电线槽。 3.照明系统 机房主要照明灯具采用原有600*600MM格栅灯盘,选用优质灯管。 1)前端机房按300L x/M2布置灯具,其他功能间照明照度也按300L x/M2布置灯具。 2)工作应急照明灯具按照明灯具数量15%布置,与正常照明灯具使用同一组灯具,

B级机房建设技术规范要求

B级机房建设技术规范 要求 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

B级机房技术规范要求 一、项目概况 XXX机关信息化机房位于机关园区5号楼首层西侧,分为主机房区域、支持区域及辅助用房区域。其中主机房区域面积约为40M2,支持区域约为 20M2,辅助用房区域约为20M2。 主机房区域主要用于电子信息处理、存储、交换和传输设备的安装、运行(机柜摆放区)。支持区域包括支持并保障完成信息处理过程和必要技术作业的场所(UPS及电池摆放区)。辅助用房区域用于电子信息设备和软件的安装、调试、维护、运行监控和管理(监控屏幕及监控席位)。XXX机关信息化机房按照B级机房进行设计。 XXX机关信息化机房定位为XXX园区算机网络中心,为建筑群系统的弱电间和各分布区域设备机房等服务区域提供信息服务和网络支持;并为各弱电子系统前端设备信号传输提供供信息服务和网络支持。 本项目工程建设包括以下内容 分项工程(或子系统): 机房建筑装修工程 供配电及UPS系统 防雷接地系统 机房空气调节系统 机房综合布线系统 安防系统 环境监控系统 KVM系统

消防系统 网络设备及网管系统 光缆敷设及熔接 配线间整理及墙面装修 机房设备搬迁及系统割接 二、建设原则 XXX机关信息化数据中心机房的建设,应根据计算机科学的发展趋势,长远规划,为计算机设备和工作人员创造一个安全、可靠、宽松、舒适的工作场地,保证计算机系统的可靠性;延长计算机系统的使用寿命,保证场地工作人员的身心健康。建设过程中应考虑以下基本原则: 安全可靠性 高可用性 可管理性 绿色节能、环保 先进性与经济 舒适性 规范化与标准化 灵活性和可扩展性 保密性 三、建设依据 本工程建设应满足国家现行的电子信息系统机房建设的标准及规范,并适当参考相关国际主流标准,施工、验收时需满足下列标准及规范(包括以下标准及规范,如有更新版本,参照新版本执行)。

弱电机房建设具体要求

一、环境条件要求: 2、尘埃:机房在静态条件下,粒度≥0.5μm,个数<1800/dm3 . 3、静电:计算机工作区域<1KV。 4、照度:计算机工作区域≥400LUX.应急照明≥60LUX. 5、直流工作地:计算机工作区域≤1Ω,零地电位差≤1V。 6、逻辑地:计算机工作区域≤1Ω。 7、保护地:计算机工作区域≤1Ω。 二、装饰装修要求: 机房内部最低处净高度不低于2.2米,具有防水、防火、防鼠、空调等设施。放置计算机设备标准机柜的设备间应安装烟感报警和录像监控装置,摄像头的方向应对准计算机设备标准机柜,图像效果清晰,并将烟感报警和录像监控信息直接接入保安室。 1、使用材料 机房室内装修采用非燃烧材料(燃烧性能A级),机房区内饰选用气密性好、不起尘、易清洁、不霉变,并在一定温度、湿度作用下变形小的材料,材料的耐火性能符合GBJ45中A级标准。 2、室内地板 机房地面铺设无边抗静电活动地板,规格为600×600×40,活动地板应符合GB6650—86《计算机机房活动地板技术条件》的要求,性能达到A级标准,均布荷载≥6.3×104 N/m2(约800Kg/m2),表面系统电阻在1×104~1×109Ω。设备等安装后无松动。 抗静电地板铺设前,地面要作保温处理;地板的铺设高度不得高于400mm。 机房地面下做保温及防尘处理,要求地板下需刷防尘地板漆。 三、配电要求: 1、供配电电气线路容量按照所带负载的2倍设计、安装。应选用国标耐

燃铜芯电缆。火线、零线、地线的颜色应按照国家标准规定配色。 2、服务大厅的用电设备应根据其分类和用途分别接入UPS电源和商业供电,严禁非计算机设备接在UPS电源上使用。 1)允许使用UPS供电的设备有:网络设备、业务主机、终端服务器、终端、存折打印机、普通行式打印机、读卡器、票据打印机、便携式复印机、自助设备、柜员用点钞机、安保监控设备、排队机。 2)不允许使用UPS供电的设备包含但不限于以下设备:电视机、LED显示屏、摆放在柜台外的点钞机、大型点钞机、电动门广告牌、擦鞋机、电热器、电水壶等与前台业务运行无关的设备。 3、强电系统由装修公司由装修公司进行设计安装。UPS供电系统由机房建设方设计安装调试。机房内和服务大厅内各配置1台20KVA UPS,后备时间设计要在120分钟以上,UPS前端安装C级避雷器。 四、布线要求: 1、布线应综合考虑、规范施工,不得随意乱拉乱接;现场监控所用视频线、电源线和信息插座所用网线均用打线器标注颜色和号码,并标明与配线架点位的一一对应关系;所有标注和号码均体现在设计图纸中,另设计检修口,便于日常维护。 2、强、弱电分开布线。强、弱电线路平行布线时,长度应避免超过3米,两者之间距离要大于50厘米。强、弱电交叉布线时,以直角进行交叉。 3、综合布线,线缆外部要穿镀锌薄壁钢管。双光纤的要从不同的方向、不同的入口进入室内,预留光纤的双入口,以解决外线入口安全。 4、槽内缆线布放应顺直,尽量不交叉,在缆线进出线槽部位、转弯处应绑扎固定,弯曲半径为电线外径的6—25倍。在线槽中敷设缆线时,应对缆线进行绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米,间距应均匀,松紧适度。 5、强电、弱电分开布设插座,安装在柜面以下,距地面30厘米以上,并与其它底盒保持等高、平行。 五、弱电系统布线要求: 1、整个布线所用材料如RJ45插头、插座、线缆、尾线、配线架等同一网点尽量选用同一品牌的布线产品。 2、信息点的设置应根据网点业务的种类、业务的发展和信息点的冗余三方面考虑,各区域信息点应按不少于以下要求数量设置: 1)服务大厅区:根据工作环境每张桌子x 2 个;

机房工程(机房建设)招标投标技术规范及要求

机房工程(机房建设)技术规范及要 求 技 术 规 范 及 要 求

一、工程总体说明 *****作为一个现代化的办公楼,其智能与信息系统是实现先进管理、优质 服务和安全生产的重要手段和保证。要求一年365天,每天24小时连续、可靠、稳定、高效运行。而智能与信息系统的稳定、可靠运行需要一个良好的环境,因 此信息中心机房工程的设计与施工也是*****整个智能与信息系统成功开通与运 行的重要保证。 二、工程招标范围及内容 1.本招标书所指出的工作范围仅指信息中心机房工程所需的主要部份。投 标方除提供此部分内容外,还应提供本技术标书中未涉及,但为顺利完成信息中心机房工程项目所必需的相关设备、附件、检测仪器、专用工具和资源等,费用 包含在投标总价内。 2.工程范围 *****信息中心机房工程本次招标包括: **办公室机房(50平方)、**数据机房(100平方)、UPS间(16平方)、**分析室1(36平方)、**分析室2(56平方)、**(37平方)、信息中心办公室1(14平方)、信息中心办公室2(84平方)。 3、工程布置图 4.工程内容 投标方必须按照本招标书的要求在规定的工程进度计划期限内完成以下工 作内容: *****信息中心机房工程方案优化及产品化设计、设备材料(包括软件、零 部件、附件、工具、备品备件等)及系统的供货、安装施工、调试、现场测试和 环境检测、试运行和系统维护、技术培训和售后服务与支持,以及竣工图及竣工技术资料的提供; 信息中心机房工程包括以下各子系统工程: 本次新建工程包括机房装修装饰、机房空调系统、机房配电柜、机房配电照明系统、机房UPS系统、机房消防系统、机房新风系统、机房动力环境系统、

机房工程建设规范标准

营业部机房工程建设规范标准 第一章机房场地环境要求 1.1目标 根据相关规范或标准,建设安全、可靠、合规的机房场地环境。 1.2相关规范或标准 ●《证券营业部信息技术指引》 ●《中国证券经营机构营业部信息系统技术管理规范》 ●《中华人民共和国金融行业标准证券公司信息技术管理规范JR/T 0023—2004》 ●《中华人民共和国国家标准电子计算机机房设计规范GB50174-93》 ●《中华人民共和国国家标准电子计算机场地通用规范GB/T 2887-2000》 ●《中华人民共和国国家标准计算站场地安全要求GB 9361-88》 1.3规范细则 1)机房工程承建商应具有国家有关部门相应的施工资质证书,包括装修工程、系统集 成、强电施工资质、网络集成等。 2)机房应选择在具有防震、防风、防强电磁干扰和防雨等能力的建筑内,避让主干电 力电缆穿越场所,无供水和消防管网经过。 3)应避免设在建筑物的高层或地下室,以及用水设备的下层或隔壁。 4)电子计算机机房在多层建筑或高层建筑物内宜设于中间位置。 5)机房实际使用面积要满足使用需要,不能过度拥挤。 6)机房净高应按机柜高度的要求确定,宜为2.4~3.0m。 7)计算机机房楼板荷重依设备而定,宜采用B级:≥300kg/m2,设备放置地应考虑地 面承重,应尽量选择有主干墙、承重墙的位置放置,必要时进行地面加固。 8)具有机房独立使用的空调的安装条件(室外机组安装位置、方便排水等)。 9)开机时机房温度15-25℃(不得凝霜)。 10)相对湿度45-65%。 11)计算机机房在距地面0.8m处,照度不应低于300 lx。 12)计算机系统停机时机房内噪声在机房中心处测试应小于65 dB(A)。 13)机房内无线电干扰场强,在频率范围0.15 MHz~1 000 MHz时不大于126dB。 14)机房内磁场干扰场强不大于800 A/m(相当于10 Οe)。

弱电机房工程环境要求

定义 电子信息机房根据使用性质、管理要求及其在经济和社会中的重要性确定所属级别一般分为A、B、C三类,各类机房具体如下: A类: 电子信息系统运行中断将造成重大的经济损失; 电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序严重混乱。 B类: 电子信息系统运行中断将造成较大的经济损失; 电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序混乱。 C类: 不属于 A 级或 B 级的电子信息系统机房为 C 级。 系统概述 随着计算机事业的发展和计算机技术的广泛应用,确保计算机设备正常运行的问题,越来越多的被人所重视,计算机设备不同于其他的机器设备,不同的计算机系统对运行环境有不同的要求。 机房环境除必须满足计算机设备对温度、湿度和空气洁净度,供电电源的质量,接地地线、电磁场和振动等技术要求外,还必须满足机房中工作人员对照明、空气的新鲜度和流动速度、噪音的要求。 机房工程解决方案,大体由以下部分构成:机房装修、配电及UPS、防雷及接地、综合布线、精密空调、新风回风、消防报警、环境监控等。

机房建设要求 A类:对计算机机房的安全有严格的要求,有完善的计算机机房安全措施。 B类:对计算机机房的安全有较严格的要求,有较完善的计算机机房安全措施。 C类:对计算机机房的安全有基本的要求,有基本的计算机机房安全措施。 A类机房B类机房C类机房 场地要求有要求有要求无要求 防火要求有要求有要求有要求 内部装修要求有要求无要求 供配电系统要求有要求有要求 空调系统要求有要求有要求 要求有要求有要求 火灾报警及消 防措施 防水要求有要求无要求 防静电要求有要求无要求 防雷击要求有要求无要求 放虫害要求有要求无要求 电磁波防护有要求有要求无要求场地选择

服务器网络机房建设方案

服务器网络机房建设方案 随着计算机事业的发展和计算机技术的广泛应用,怎样确保计算机设备的正常运行,怎样给从事计算机操作的工作人员创造良好的工作环境,这个问题越来越被人们所重视。计算机设备不同于其它的机器设备,不同的计算机系统对运行环境有不同的要求。一般的大、中、小型计算机都要求安装在一个专用的机房里。机房环境除必须满足计算机设备对温度、湿度和空气洁净度,供电电源的质量(电压、频率和稳定性等),接地地线,电磁场和振动等项的技术要求外,还必须满足在机房中工作的人员对照明度、空气的新鲜度和流动速度、噪声的要求。计算机属于贵重精密设备,它用于重要部门时,又属于关键和脆弱的工作中心。因此,它又常常是安全保卫的重点。机房对消防、安全保密也有较高的要求。国家关于计算机机房建设有一个最新的国家级标准,即GB50174-93《中华人民共和国国家标准电子计算机机房设计规范》。目前,这个标准就是计算机机房建设的主要依据。计算机机房建设是一门实际、复杂、涉及技术面比较广的综合工程。新建、改建和扩建的计算机机房,在具体施工建设中都有许多技术性的问题要解决。可以说计算机机房及其环境技术已经发展成了一门新兴的行业。 此外,随着计算机技术及网络技术的迅速提高,在各类计算机机房、服务器中心、数据中心、网络中心拥有数台、数十台乃至数百台计算机或服务器的情况越来越普遍。如何更高效、安全地管理这些服务器或计算机,成为机房管理人员及操作维护人员必须面对的课

题。在这里,讯达科技将为您提供包括机房的环境条件、电气技术、消防与安全等的机房装修方案。 第一章:装饰工程方案 1-1功能区 本工程总建筑面积约400平方米,机房分成以下几个功能区: 1、主机房 2、 UPS电源设备室 3、消防气瓶室 4、电脑室 注:实际面积以现场施工尺寸计算,其中电脑室同其它功能区间标准装修,不用按机房标准装饰。 1-2 净空 本机房梁下高度为 mm,天花安装平面高度为 mm,机房及UPS设备室防静电地板安装完成面高度 mm,装修完成后地板面到天花净空高度 mm,符合“计算站场地”要求。 1-3天花吊顶 机房、UPS 电源室、消防气瓶室均采用铝合金微孔吸音天花吊顶,材料采用国产装饰材料厂暗骨吊顶,天花规格600*600*8mm. 装饰材料厂生产的铝合金微孔吸音天花系列,天花基板采用铝合金喷塑板面,加覆吸声薄膜(效率达到),配合暗骨安装,天花立体感强、容易拆装。 该天花机械强度高,不受潮,不变形,不起尘,容易清洁,且有

(工程建设标准)机房建设标准

第1.0.1条为了使电子计算机机房设计确保电子计算机系统稳定可靠运行及保障机房工作人员有良好的工作环境,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于陆地上新建、改建和扩建的主机房建筑面积大于或等于140平方m的电子计算机机房的设计。本规范不适用于工业控制用计算机机房和微型计算机机房。 第1.0.3条电子计算机机房设计除应执行本规范外,尚应符合现行国家有关标准规范的规定。 第一节电子计算机机房位置选择 第2.1.1条电子计算机机房在多层建筑或高层建筑物内宜设于第二、三层。 第2.1.2条电子计算机机房位置选择应符合下列要求: 一、水源充足、电子比较稳定可靠,交通通讯方便,自然环境清洁; 二、远离产生粉尘、油烟、有害气体以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的工厂、仓库、堆场等; 三、远离强振源和强噪声源; 四、避开强电磁场干扰。 第2.1.3条当无法避开强电磁场干扰或为保障计算机系统信息安全,可采取有效的电磁屏蔽措施。 第二节电子计算机机房组成 第2.2.1条电子计算机机房组成应按计算机运行特点及设备具体要求确定,一般宜由主机房、基本工作间、第一类辅助房间、第二类辅助房间、第三类辅助房间等组成。 第2.2.2条电子计算机机房的使用面积应根据计算机设备的外形尺寸布置确定。在计算机设备外形尺寸不完全掌握的情况下,电子计算机机房的使用面积应符合下列规定: 、主机房面积可按下列方法确定: 1.当计算机系统设备已选型时,可按下式计算: A=K∑S (2.2.2-1) 式中A——计算机主机房使用面积(m2); K——系数,取值为5~7; S——计算机系统及辅助设备的投影面积(m2)。 2.当计算机系统的设备尚未选型时,可按下式计算: A=KN (2.2.2-1) 式中K——单台设备占用面积,可取4.5~5.5(m2v/台); N——计算机主机房内所有设备的总台数。 二、基本工作间和第一类辅助房间面积的总和,宜等于或大于主机房面积的1.5倍。 三、上机准备室、外来用户工作室、硬件及软件人员办公室等可按每人3.5m2~4m2计算。 第2.3.1条计算机设备宜采用分区布置,一般可分为主机区、存贮器区、数据输入区、数据输出区、通信区和监控制调度区等。具体划分可根据系统配置及管理而定。

弱电智能化机房建设要求参考

弱电智能化机房建设要求 参考 The pony was revised in January 2021

弱电智能化机房建设要求(参考) 一、机房选址: 1、机房尽量避免设在建筑的高层(特别是顶层)和地下室、以及卫生间、茶水间的隔壁或者下层位置。 2、尽量要避开强电配电房,因为强电会对机房设备产生影响。 3、尽量选离弱电井较近的房间,缩短主干到弱电的距离。 4、机房有安全要求,尽量选择走廊的一端,靠近机房的房间尽量作为机房管理人员的办公室。这样可以方便机房区域与普通办公区域进行隔开。 5、选择没有水管通过的房间,如果实在有必须设置套管等多重保护。 6、有适合放精密空调外机的位置。 7、机房整个房间尽量选择周正的房间,对后期整个设备摆放整洁比较重要。 8、机房用电要与普通用电分开,条件允许可以准备多路电源。一般是市电与发电机供电。 9、机房最好在有承重墙的位置,以便于ups电池的摆放。 10、机房面积尽可能预留大一点的房间,便于机器的散热与扩展、维护等。 二、机房建设的需求

首先需要保证机房设备安全可靠地运行,主要考虑机房的供配电系统、UPS不 间断电源、防雷和接地等方面。其次要充分满足机房设备对环境的要求,主要考虑 机房环境的温湿度、空气的洁净度、防静电和防电磁干扰、机房智能化等方面。因 此不但要通过相应的设备(如空调、新风机等)对机房环境进行控制,而且要考虑 装饰材料对机房环境的影响。另一方面针对机房的特点,还要考虑机房环境足够的 照度和防眩光处理以及机房对噪声的要求。 三、机房房间的设置及面积要求 1、IT数据网络机房一般设有服务器区、终端区、设备区、人员值守区,总面积 应不小于60平方米。 指挥中 心设备 机房一 般设有 服务器 区、监 控值守 区、设 备区、屏幕显示区,总面积应不小于80平方米。

p屏蔽机房-电磁屏蔽机房工程施工方法及技术要求

1.电磁屏蔽工程 1.1屏蔽壳体安装、焊接 屏蔽底板坐落在底架上。底架由40×60×2.5方管焊接成方格状地龙骨,龙骨间距600*600。龙骨间距保证上方抗静电地板支架垂直坐落其上,从而使 地板不产生晃动,钢板不响动。底架与原基建地面要保证绝缘,所以在底架下面均匀铺设100×100×10厚绝缘垫块(根据需要),间距600×600。绝缘垫块 与原基建地面粘接牢固。且地龙骨需用事先设计好的有绝缘处理的预制件进行与建筑地的连接、固定。按设计图纸在基建地面上弹横纵线。然后将绝缘垫块准确布置。再将事先在厂内加工好的矩形空心钢按图纸要求布置位置并且随后焊接。清理现场施工垃圾,并组织相关人员检查、摇测绝缘电阻。 顶部采用事先设计好的有绝缘要求的吊挂件(根据需要)将顶部与建筑 顶连接。

待框架施工完成后,经检验合格后进行防锈处理。 安装焊接屏蔽底板时,将所有底板按图排列放在底架上,从一侧与底架拼齐,对齐缝,并用夹紧器夹紧,然后进行塞焊定位。接下来钢板模块全部点焊, 焊点间距400左右,焊点长6mm左右。点焊时先点焊每个边的中点,逐渐向角 部延伸,并使底板紧贴地梁。底板点焊结束后进行满焊。焊接完成后,测量尺寸与图纸对照。 墙板先从一角板一块一块或两块焊好后顺序拼装,门上墙板待门安装完 成后在拼装,有通风波导窗的墙板应先焊好通风波导窗后再进行拼装。每拼装一块墙板应与底板和邻板边对齐。先分段点焊(要求同上)后进行满焊。 上顶板前,应将一个跨度的几块板焊在一起,并保证每个跨度有4‰的起 拱度。拼装时应先举起一头将其钩在墙板上,然后举起另一头装在合适的位置上,对齐各边后夹紧,点焊、满焊。有通风波导窗的先安装好通风波导窗后再上顶。 1.2屏蔽门的安装(采用品牌:KITOZER) 门安装以上下铰链轴轴心为基准点,2点垂直度偏差不应大于2mm,并 且要兼顾门框与门扇的垂直度要求。先将门框和门扇分开以便于固定操作。将门框立起放到相应位置,然后将门框与墙板用夹紧器夹紧。调整垂直度,待调到合适位置将门框和墙板点焊。点焊后将夹紧器卸下,测量垂直度,如符合要求安装门扇,如不符合要求将点焊焊点磨开,重新定位,重新焊接。 将门扇安装到门框上调整垂直度。安装完毕后门扇自由开、关时旋转灵 活,旋转到任何指定位置时能止于该位置不再旋转;插刀槽槽口大平面平整度偏差小于2mm;门扇上、下锁紧装置在关门时都能同时接触上、安装完毕手动状态开启不可太费力。

弱电机房建设实施方案-

前言: 弱电机房和消防控制室的建设一般都是我们系统集成商实施,标准的弱电机房方案到底有哪些?需要从哪里考虑设计呢?本人比较长,建议收藏后仔细研究 正文: 一、机房环境设计指标 环境温、湿度及空气含尘浓度指标 依据相关要求和用户系统的具体情况,本设计的机房环境条件按A级考虑。其设计指标如下:主机房区域(开机时) 温度: 23±1℃ 相对湿度: 40%- 55% 温度变化率:<5℃/h 并不得结露 洁净度:在静态条件下测试,每升空气中大于或等于0.5μm的尘粒数,少于18000粒。 二、照度设计指标 主机房平均照度:≥500Lx 功能房间平均照度:≥300Lx 应急照明照度:≥30Lx 疏散照明照度:≥5Lx 三、电气设计指标 供电类别:按一类负荷供电 静电电位:≤1KV 接地电阻:≤1Ω 零地电位差≤1V 三相负荷不平衡度≤20% 四、噪声、电磁干扰、振动指标 电子信息设备停机时,噪声值≤65dB 无线电干扰频率为0.15~1000MHz时,无线电干扰场强≤126dB 磁场干扰环境场强≤800A/m 地板表面垂直及水平向的振动加速度≤500mm/S2(电子设备停机条件下) 五、主要技术方案和组织实施措施的详细描述 1、土建装修建设方案 ?设计要求 装修需要满足防火、防水、防静电、防尘、防盗、防噪音、屏蔽需求。 ?地面装修说明 距中心机房地板铺设高度为0.3米,为强弱电管道预留空间。机房地板采用优质600X600全钢耐磨抗静电地板,在支架下边刷导电粘和漆,在地板下边UPS空调等重型设备区域加固,并做散立支撑,分载设备承重问题。 ?吊顶装修说明 数据中心机房所有天花全部采用微孔铝合金金属板吊顶,顶内配套主龙骨,次龙骨,龙骨采用40X4角钢支撑。梁、顶做防尘处理。 ?隔断墙体装修说明

B级机房建设技术经验规范要求

B 级机房技术规范要求 一、项目概况 XXX机关信息化机房位于机关园区5号楼首层西侧,分为主机房区域、支持区域及辅助用房区域。其中主机房区域面积约为40M2支持区域约为20M2辅助用房区域约为20M2 主机房区域主要用于电子信息处理、存储、交换和传输设备的安装、运行(机柜摆放区)。 支持区域包括支持并保障完成信息处理过程和必要技术作业的场所(UPS及电池摆放区)。辅助用房区域用于电子信息设备和软件的安装、调试、维护、运行监控和管理(监控屏幕及监控席位)XXX 机关信息化机房按照B级机房进行设计。 XXX机关信息化机房定位为XXX园区算机网络中心,为建筑群系统的弱电间和各分布区域设备机房等服务区域提供信息服务和网络支持;并为各弱电子系统前端设备信号传输提供供信息服务和网络支持。 本项目工程建设包括以下内容 分项工程(或子系统): 机房建筑装修工程 供配电及UPS系统 防雷接地系统 机房空气调节系统 机房综合布线系统 安防系统 环境监控系统 KVM S统 消防系统 网络设备及网管系统 光缆敷设及熔接 配线间整理及墙面装修 机房设备搬迁及系统割接

、建设原则 XXX机关信息化数据中心机房的建设,应根据计算机科学的发展趋势,长远规划,为计算机设备和工作人员创造一个安全、可靠、宽松、舒适的工作场地,保证计算机系统的可靠性;延长计算机系统的使用寿命,保证场地工作人员的身心健康。建设过程中应考虑以下基本原则:安全可靠性高可用性可管理性绿色节能、环保先进性与经济舒适性 规范化与标准化灵活性和可扩展性保密性 三、建设依据 本工程建设应满足国家现行的电子信息系统机房建设的标准及规范,并适当参考相关国际主流标准,施工、验收时需满足下列标准及规范(包括以下标准及规范,如有更新版本,参照新版本执行)。 (一)机房装修标准和规范: 《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008 《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB50462-2008 《电子计算机场地通用规范》(GB/T2887-2000) 《计算站场地安全要求》(GB9361-88 《防静电活动地板通用规范》(SJ/T10796-2001) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001 《建筑内部装修设计防火规范》(GB-50222- 95) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006 电气系统标准和规范: 《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008) 《供配电系统设计规范》(GB50052-2009 《低压配电设计规范》(GB50054-2011 《工业与民用供电系统设计规范》(GBJ52-82) 《低压配电装置及线路设计规范》(GBJ54-83 通用用电设备配电设计规范(GB50055-2011) 《工业企业照明设计标准》(GB50034-1992 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010 《工业企业通信接地设计规范》(GBJ79-85

机房建设标准要求

机房建设标准要求 一、电子信息系统机房位置选择 1.电力供给稳定可靠,交通通信便捷,自然环境清洁; 2.远离产生粉尘、油烟、有害气体以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所; 3.远离水灾火灾隐患区域,远离强振源和强噪声源,避开强电磁场干扰。4.对于多层或高层建筑物内的电子信息系统机房,在确定主机房的位置时,应对设备运输、管线敷设、雷电感应和结构荷载等问题进行综合考虑和经济比较;采用机房专用空调的主机房,必须具备安装室外机的建筑条件。 5.电子信息系统主机房建设面积(尚未确定设备规格的情况下)的计算公式:A=KN。 K——单台设备占用面积,可取3.5-5.5(㎡/台); N——计算机主机房内所有设备的总台数。 6.电子信息系统辅助区面积宜为主机房1倍。 二、电子信息系统办公区面积计算 1.短期或临时用户工作室的面积可按3.5~4m2/人计算;

2.长期工作人员的办公面积可按5~7 m2/人计算。 三、环境要求 1.温度、相对湿度及空气含尘浓度 2.噪声、电磁干扰、振动及静电 (1)有人值守的主机房和辅助区,在电子信息设备停机时,在主操作员位置测量的噪声值应小于65dB(A)。 (2)当无线电干扰频率为0.15~1000MHz时,主机房和辅助区内的无线电干扰场强不应大于126dB。 (3)主机房和辅助区内磁场干扰环境场强不应大于800A/m。 (4)在电子信息设备停机条件下,主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度不应大于500mm/s2。 (5)主机房和辅助区内绝缘体的静电电位不应大于1kV70%。

四、建筑要求 1.一般规定 (1)建筑平面和空间布局应具有灵活性,并应满足电子信息系统机房的工艺要求。 (2)变形缝不应穿过主机房。 (3)主机房和辅助区不应布置在用水区域的垂直下方,不应与振动和电磁干扰源为邻。围护结构的材料选型应满足保温、隔热、防火、防潮、少产尘等要求。(4)电子信息系统机房须设有技术夹层和技术夹道,建筑设计应满足各种设备和管线的安装和维护要求。当管线需穿越楼层时,必须设置技术竖井。 2.防火与疏散 (1)电子信息系统机房的耐火等级不应低于二级。

弱电机房工程环境要求

弱电机房工程环境要求 ?定义 电子信息机房根据使用性质、管理要求及其在经济和社会中的重要性确定所属级别一般分为A、B、C三类,各类机房具体如下: A类: 电子信息系统运行中断将造成重大的经济损失; 电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序严重混乱。 B类: 电子信息系统运行中断将造成较大的经济损失; 电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序混乱。 C类: 不属于A 级或B 级的电子信息系统机房为C 级。 ?系统概述 随着计算机事业的发展和计算机技术的广泛应用,确保计算机设备正常运行的问题,越来越多的被人所重视,计算机设备不同于其他的机器设备,不同的计算机系统对运行环境有不同的要求。 机房环境除必须满足计算机设备对温度、湿度和空气洁净度,供电电源的质量,接地地线、电磁场和振动等技术要求外,还必须满足机房中工作人员对照明、空气的新鲜度和流动速度、噪音的要求。 机房工程解决方案,大体由以下部分构成:机房装修、配电及UPS、防雷及接地、综合布线、精密空调、新风回风、消防报警、环境

监控等。

?机房建设要求 A类:对计算机机房的安全有严格的要求,有完善的计算机机房安全措施。 B类:对计算机机房的安全有较严格的要求,有较完善的计算机机房安全措施。 C类:对计算机机房的安全有基本的要求,有基本的计算机机房安全措施。

●场地选择 B类机房 应避开易发生火灾危险程度高的地方 应避开有害气体来源及存放腐蚀、易燃、易爆物品的地方 应避开低洼、潮湿、落雷区域和地震频繁的地方 应避开强振动源和强噪音源 应避开强电磁场的干扰 应避开设在建筑物的高层或地下室及引水设备的下层或隔壁应避开重盐要害地区 C类机房或参照B类机房各条执行 A类机房如B类机房,还应将其置于建筑物的安全区域 ●防火要求 A类机房的耐火等级应符合GB50016《建筑设计防火规范》中规定的一类耐火等级 B类机房的耐火等级应符合GB50016《建筑设计防火规范》中规定的二类耐火等级 C类机房的耐火等级应符合GB50016《建筑设计防火规范》中规定的二类耐火等级 ●内部装修 机房装修材料采用难燃材料和非燃材料,应能防潮、吸音、不起尘、扛静电等。 ●吊顶

机房工程技术要求

上海市浦东新区人民医院信息改造工程 机房工程 招 标 需 求

一、技术规格及售后服务要求 (一)技术规格说明 预算总金额为232.70万元。 1.医院简介 上海市浦东新区人民医院(原川沙人民医院)是一所二级甲等综合性医院,始建于1938年,于1990年12月迁入川沙镇川环南路490号。医院占地面积47662平方米,建筑面积84382平方米。医院目前开放床位800张,临床科室29个、医技科室8个、职能科室9个。医院现有职工总人数1380人,其中高级职称109人,中级职称445人。2014年门急诊量超过185万人次,出院人次近3.2万人次,手术人次数15140。 2.项目简介 本项目机房工程包含中心机房和灾备机房建设,中心机房位于浦东人民医院医技楼四楼,灾备机房位于住院大楼裙楼二楼。机房工程整体面积共约235平米左右,按照《电子信息系统机房设计规范》GB 50174-2008中的B级标准建设。 本次机房为改造项目,本项目需考虑原有装修、墙体拆除,机房区域相关管道拆除或移位,市电总线等线路改造等;结合计算机场地建设规范的要求以及机房的实际情况。 机房设计中应充分考虑今后的发展以及相关系统参数指标的余量设计,使建成后的机房在一定的时间内处于领先地位,以适应未来业务发展机房扩容的需要。 供应商需充分考虑该项目实施中所可能发生的一切费用,为完成本项目而配置的各类设备、线缆、附件、配件的品牌、规格、数量、报价均应予以明确填报,设计需完整、准确。采购文件中所提及的技术规范要求作为本项目参考技术要求,供应商在深化设计方案制作中应注意补充增加,技术方案解释力求完整,完善并进一步深化,采购文件中技术参数的未列项并不表示采购人放弃对此项技术指标的要求。施工前需进行深化设计

机房建设方案(详细版)

第一部分项目背景与需求分析 1.1 概述 XX医院是一家二级乙等综合性的医院,是喜德县最大的县级医疗机构。历届院领导在信息化方面的意识都很强,早在2003年就开始应用医院信息系统对医院的各项业务进行管理。现有以财务为中心的事务型医院信息系统已在稳定运行了多年,包括门诊计价收费、门诊药房、入院登记、住院收费、住院发药、药库管理、院长查询系统等,为医院业务发展和医院进行整体综合信息化管理奠定了基础和良好环境。但由于多方面的原因,大多系统只是停留在简单的事务处理层面上,系统功能不全面;对数据资源不能进行更深层次的挖掘与利用,还不能满足医院内部部门之间的互联互通、资源共享的需求,无法起到辅助院领导管理决策和医护工作人员医疗决策的作用。医院近年业务蓬勃发展,对医院信息系统的要求更高,迫切需要对系统进行更新来适应医院新的发展。 1.2 现状分析 “十一五”期间,卫生信息化建设取得较快发展。90%以上的县及县以上医院建立了挂号收费、药品器材、医疗管理等内容的医院管理信息系统,而在全国范围内,只有少数县医院使用以电子病历为核心的临床和运营管理系统(如临床路径、临床检验、医学影像、医疗管理、运营管理等)。总体而言,我国县医院信息化建设水平比较低,医院信息系统不够完善,医院信息化规划和总体设计不足,信息孤岛和信息烟囱问题突出,不能满足医药卫生体制改革提出的“建立实用共享的医药卫生信息系统”总体要求。 作为县内最大的一家综合性医院,近年来信息化建设的飞速发展,现在基础信息模块无法满足医疗业务的需求。 医院对信息化的需求主要反映在以下几个方面:业务层面的经济核算、医院管理及事务处理、临床业务应用;基础层面的系统数据统一管理、数据高度共享、数据交换和对外数据接口统一管理;管理层面的数据查询及分析等;决策层面的决策支持等。 我院信息化建设始于2003年底,至今已近十年,在医院管理和临床服务方面发挥了重要的作用,但随着医疗体制改革的不断深入和完善,新农合、医保、民政救助几乎涵盖全县人民,老百姓不再是看不起病,医院面临的将是病人越来越多,我院职工工作量越来越大,我们的信息数据处理的软件、服务器及网络、机房也承担巨大的压力,现我院在用医院信息管理系统存在的亟待解决的问题主要有以下几点:

《工程建设国标》计算机房建设标准

计算机机房建设标准 机房环境、电源及防雷接地应满足《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS 72:97)的要求。计算机机房的设计应符合下列规定:★设备间内所有设备应有足够的安装空间,其中包括计算机主机,网络连接设备等。 ★设备间的地面面层材料应能防静电。 ★设备间至少提供离地板255CM高度的空间,门的高度应大于210CM,门宽应大干90CM,地板的平均荷载应大于5kN/m2。凡是安装综合布线硬件的地方,墙壁和天棚应涂阻燃漆。 ★设备间应采用全封闭房间,防止有害气体(如SO2、H2S、NH3、N O2等)侵入,并应有良好的防尘措施。 ★设备间室温应保持在10℃至25℃之间,相对温度应保持60%至8 0%。 ★设备间应安装符合法规要求的消防系统,应使用防火防盗门,至少能耐火1小时的防火墙。

★机房内的尘埃要求低于0.5um;对于开机时机房内的噪音,在中央控制台处测量时应小于70dB。 ★机房内无线电干扰场强,在频率范围为0.15—1000MHz时不大于12 0dB。机房内磁场干扰场不大于800A/m。 ★计算机房内的照明要求在离地面0.8m处,照度不应低于200lx,其它房间的照明不应低于5lx,主要通道及有关房间可根据需要设置,但其照度要求是在离地面0.8m处不低于1lx。 ★设备间应采用UPS不间断电源,防止停电造成网络通讯中断。UPS 电源应提供不低于2小时后备供电能力。UPS功率大小应根据网络设备功率进行计算,并具有20-30%的余量。设备间电源设备应具有过压过流保护功能,已防止对设备的不良影响和冲击。 ★防雷接地可单独接地或同大楼共用接地体。接地要求每个配线柜都应单独引线至接地体,保护地线的接地电阻值,单独设置接地体时,不应大于2欧姆;采用同大楼共用接地体时,不应大于1欧姆。 机房建设所涉及系统 ★机房装修系统 ★机房布线系统(网络布线、电话布线、DDN、卫星线路等布线) ★机房屏蔽、防静电系统(屏蔽网、防静电地板等)