无机保温浆料(玻化微珠)防火隔离带施工方案防火隔离带的设计应当满足公安部、住房和城乡建设部于2009 年9 月28 日印发的公通字[2009]46 号文,即《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》的要求。防火隔离带应沿楼板位置连续通长设置,宽度300mm

1、高度大于等于100m 的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A 级。

2、高度大于等于60m 小于100m 的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于

B2 级。当采用B2 级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。

3、高度大于等于24m 小于60m 的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于

B2 级。当采用B2 级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。

4、高度小于24m 的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2 级。其中,

当采用B2 级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。

本方案防火隔离带是采用专用无机玻化微珠为保温材料,采取界面剂+无机保温浆料(玻化微珠),并以抗裂砂浆为保护层,以耐碱玻纤网格布为增强层,并配以不同饰面层的薄抹灰外墙外保温作法。

2. 基本构造示意图如下

3. 无机保温浆料防火隔离带系统施工工艺

依据《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》 预留好300mm 火隔离带进行基层处理一吊垂直、套方、弹控线一用保温材料做灰饼一抹第一遍 机保温材料f 抹第二遍无机保温材料f 抹抗裂砂浆铺压加强耐碱网格布f 抹 (整

大面网格布

防火隔离带

防火隔离带

大面保温板

高的防 无 第二遍

大面保温

体外墙保温)抗裂砂浆压入耐碱网格布f抗裂层验收f保温整体验收

4. 施工要点

(1)基层墙面处理

1)彻底清除基层墙体表面浮灰、油污、脱模剂、空鼓及等影响墙面施工的物

质,墙体表面突起物》10mm 时应剔除。

2)对于粘土砖墙一般只需将表面浮灰、白灰等清除,浇水润湿即可,对于混凝

土墙体和砌筑填充加气混凝土墙体应喷涂界面砂浆。

(2)保温层施工准备

1)吊垂直、套方找规矩、弹厚度控制线,拉垂直,水平控制线。

2)按设计要求的保温层厚度,用无机玻化微珠砂浆打点做标准厚度灰饼,冲筋,以控制保温层的厚度。

(3)保温层施工

1)预留300mm 防火隔离带时,可用50mm 宽300mm 高的挤塑板满抹粘结砂浆粘贴在防火隔离带处支撑其上层部分的挤塑板。

2)抹无机(玻化微珠)保温砂浆保温层施工至少分2-3 遍,每遍所抹保温浆料为10-20mm , 首遍施工厚度宜控制在10mm 左右,注意压实,最后一遍施工厚度宜控制在10mm 左右,每两遍施工间隔应在24h 以上,施工温度偏低时,间隔时间可延长。

3)无机玻化微珠施工应自上而下。

4)最后一遍无机玻化微珠保温层施工时应达到灰饼冲筋厚度,并用大杠搓

平,使墙面、门窗口平整度达到要求,注意保温浆料涂抹时应压紧压实。

5)配制好的保温浆料应在4 小时内用完,大杠刮落的保温浆料必须在4 小时内经搅拌后重新使用,严禁使用过时的保温浆料。

6)保温层固化干燥后(用手按不动表面,约2-3d), 方可进行下一道工序施工,如环境温度较低时,养护时间宜延长。

(4)抗裂层施工

1)防火隔离带抹抗裂砂浆铺压加强耐碱网格布施工时网格布高度上下加200mm 。用抹子先在无机保温浆料及其上下200mm 处抹上一遍2-3mm 抗

裂砂浆,立即浆网格布压入抗裂砂浆中。网格布水平搭接处采用干茬搭接的方法。

2) 因防火隔离带处要做加强网,为避免整个外墙保温体系平整度误差过大,可将无机保温浆料防火离带上下200mm 的保温板用铁刷子挫下2-3mm 的厚度。

3) 待防火隔离带及大面保温板粘贴完毕并钉入锚固件后可按整个外墙保温抗裂层施工方法进行整体抗裂层施工。

外墙防火隔离带施工方案

外墙外保温系统防火隔离带 施工方案 XXXXXX公司

一、编制依据 1、JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 2、公安部建设部文件公通字[2009]46号《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》 3、北京市地标《民用建筑外墙保温防火设计规程》(讨论稿) 4、GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》 二、防火隔离带的设置 1、非幕墙建筑保温材料的防护层应采用不燃或难燃材料,防护层应将保温材料完全覆盖,首层的防护层厚度不应小于6mm,其他层不应小于3mm。 2、幕墙建筑保温材料的防护层应采用不燃材料,防护层应将保温材料完全覆盖,防护层厚度不应小于3mm。 3、防火隔离带应沿楼板位置设置,宽度不小于300mm。宜设置在窗口上方200-400mm处,并沿水平方向通长、交圈设置。 4、防火隔离带的保温材料与基层的粘结方式采用满粘法。 三、防火隔离带的构造

防火隔离带构造示意图 四、施工要点 防火隔离带的施工与主体保温系统同步进行,两种保温材料间不留缝隙。 1、基层处理 清洁基层墙面的灰尘、异物等。 2、弹线 在需设置防火隔离带的位置,弹好水平线,在需要弹线部位弹好线。 3、调制聚合物胶浆 在干净的塑料桶中将聚合物胶浆与净水按4:1的比例进行混合,并用低速搅拌器搅拌成稠度适中的胶浆,净置5分钟。使用前再搅拌一次。调好的胶浆宜在2小时内用完。 4、铺设保温板 4.1 将岩棉板切割成与防火隔离带相同的宽度的条状。 4.2 将岩棉板粘结面满涂一层聚合物粘结胶浆,厚度5mm-10mm。

4.3 将涂好胶浆的岩棉板立即粘贴于墙体上,滑动就位,用2米靠尺压平,保证其平整度和粘贴牢固。 5、打磨、修整 打磨防火隔离带上下两侧各200mm宽范围的主体部分保温板,使保温板面低于主体其它部位保温板3-5mm。 6、铺设加强网,安装锚固件 裁剪宽度大于防火隔离带宽度400mm的钢丝网,横向铺设在防火隔离带保温材料上,使上下两边均与主体保温材料搭接200mm,每块岩棉板的周边接缝及板中间安装锚栓,并固定好网格布。锚栓深度为基层内不小于50mm。锚固件的头部要略低于保温板,锚栓间距300mm。 锚栓安装完毕后,钢丝网与主体部位保温板平齐。 7、抹面层聚合物胶浆并找平 在防火隔离带保温材料上均匀涂抹聚合物抗裂抹面胶浆,将钢丝网全部覆盖,并将搭接至主体保温材料上的钢丝网压入胶浆。待干燥后进行大面网格布的铺设。 在铺设主体保温材料网格布时,将防火隔离带完整覆盖,并保持面层的平整。

防火隔离带施工方案

无机保温浆料(玻化微珠)防火隔离带施工方案防火隔离带的设计应当满足公安部、住房和城乡建设部于2009 年9 月28 日印发的公通字[2009]46 号文,即《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》的要求。防火隔离带应沿楼板位置连续通长设置,宽度300mm 1、高度大于等于100m 的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A 级。 2、高度大于等于60m 小于100m 的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于 B2 级。当采用B2 级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。 3、高度大于等于24m 小于60m 的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于 B2 级。当采用B2 级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。 4、高度小于24m 的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2 级。其中, 当采用B2 级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。 本方案防火隔离带是采用专用无机玻化微珠为保温材料,采取界面剂+无机保温浆料(玻化微珠),并以抗裂砂浆为保护层,以耐碱玻纤网格布为增强层,并配以不同饰面层的薄抹灰外墙外保温作法。

2. 基本构造示意图如下 3. 无机保温浆料防火隔离带系统施工工艺 依据《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》 预留好300mm 火隔离带进行基层处理一吊垂直、套方、弹控线一用保温材料做灰饼一抹第一遍 机保温材料f 抹第二遍无机保温材料f 抹抗裂砂浆铺压加强耐碱网格布f 抹 (整 大面网格布 防火隔离带 防火隔离带 大面保温板 高的防 无 第二遍 大面保温 ?

体外墙保温)抗裂砂浆压入耐碱网格布f抗裂层验收f保温整体验收 4. 施工要点 (1)基层墙面处理 1)彻底清除基层墙体表面浮灰、油污、脱模剂、空鼓及等影响墙面施工的物 质,墙体表面突起物》10mm 时应剔除。 2)对于粘土砖墙一般只需将表面浮灰、白灰等清除,浇水润湿即可,对于混凝 土墙体和砌筑填充加气混凝土墙体应喷涂界面砂浆。 (2)保温层施工准备 1)吊垂直、套方找规矩、弹厚度控制线,拉垂直,水平控制线。 2)按设计要求的保温层厚度,用无机玻化微珠砂浆打点做标准厚度灰饼,冲筋,以控制保温层的厚度。 (3)保温层施工 1)预留300mm 防火隔离带时,可用50mm 宽300mm 高的挤塑板满抹粘结砂浆粘贴在防火隔离带处支撑其上层部分的挤塑板。 2)抹无机(玻化微珠)保温砂浆保温层施工至少分2-3 遍,每遍所抹保温浆料为10-20mm , 首遍施工厚度宜控制在10mm 左右,注意压实,最后一遍施工厚度宜控制在10mm 左右,每两遍施工间隔应在24h 以上,施工温度偏低时,间隔时间可延长。 3)无机玻化微珠施工应自上而下。 4)最后一遍无机玻化微珠保温层施工时应达到灰饼冲筋厚度,并用大杠搓 平,使墙面、门窗口平整度达到要求,注意保温浆料涂抹时应压紧压实。 5)配制好的保温浆料应在4 小时内用完,大杠刮落的保温浆料必须在4 小时内经搅拌后重新使用,严禁使用过时的保温浆料。 6)保温层固化干燥后(用手按不动表面,约2-3d), 方可进行下一道工序施工,如环境温度较低时,养护时间宜延长。 (4)抗裂层施工

林场森林防火隔离带的设置

林场森林防火隔离带的设置 摘要:森林防火隔离带的设置是一种重要的森林防火途径,开设森林防火隔离带应注意四个方面,同时在开设方法上要注意三个步骤,还要搞好三个结合。 关键词:森林防火隔离带设置 1前言 森林火灾是当今世界发生面广,突发性强,破坏性大,处置扑救较为困难的自然灾害,联合国粮农组织将大面积的森林火灾列为世界八大自然灾害之一。控制森林火灾是世界性的难题,越来越受到世界的高度重视。 我国森林资源相对不足、生态十分脆弱,森林资源极为宝贵;但由于我国地域辽阔,气候多样,地形复杂,森林类型与分布各异,社会经济发展水平不一,林区尤其是边远山区生产生活方式落后,引发森林火灾的因素多,又是森林火灾的多发国家之一。1950-2000年,我国年均发生森林火灾1.36万次,年均森林受害面积达75.8万公顷。 2000年5月4日在蒙古国境内发生了草原大火,迅速沿我国内蒙古锡林郭勒盟边境外侧由西向东燃烧。火线最长时达到150公里。国家林业局对这次境外大火实施24小时监测,当地群众、森林部队和边防部队共3500多人投入战斗。据了解,这次境外火被成功堵截,边境防火隔离带发挥了极大作用。 2005年10月18日,蒙古国境内靠近内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗边境发生草原火灾。蒙方过火面积已达170平方公里。发现火情后,当地迅速组织200余人,依托边境防火隔离带昼夜坚守近40个小时,成功地将蒙古国草原火堵截在隔离带外。 2006年春防期间,内蒙古锡林郭勒盟曾受蒙古境外火袭扰,燃烧长度为144公里。锡林郭勒盟累计出动守护堵截人员308人,各种机动车辆53台辆,风力灭火机112台。在堵截蒙古国草原大火的过程中,由于出动及时,措施得力,加之边境防火隔离带起到了积极有效的防御作用,使蒙古国草原大火始终未能越过边境防火隔离带。 截止到2006年,我国仅在内蒙就建立边境防火隔离带2800多千米,有效阻隔了90%的境外林火和70%的境外草原火,起到了巨大的防火阻隔作用。 由于在新疆地区,森林防火隔离带的建设几乎为零,仅仅处于建设的初期。这就更造成边境线上无阻隔,境外火极易过境,且灭火困难的局面。对我区的森林资源将造成极大的危害,更对当地农牧业的生产、生活和当地百姓的生命财产造成了巨大的威胁。 2000年8月6日下午7时,新疆塔城地区裕民县与哈萨克斯坦接壤处(203至204边防站之间)发生哈方越境草原火灾,烧毁大量灌木、草场,并迅速向野巴旦林自然保护区蔓延。仅一个晚上,7日14时,大火就烧至保护区境内,经塔城地区军民密切配合,直接投入人力2800人,大小车辆50台次,奋力扑救,于8日14时30分将大火全部扑灭。这次大火过火面积长达19公里,平均宽度5公里,过火面积95平方公里。尽管扑救及时,总面积1667公顷的野巴旦林自然保护区烧毁了840公顷的林木,竟达到保护区总面积的50.4%!本次大火直接经济损失达915万元,间接损失更是巨大,其生态损失更是无法估量了。同时也给当地农牧业的生产、生活造成了极大的危害。 由以上具体事例可以看出,防火隔离的建设对于森林火灾的预防和扑救起到多大的作用。目前建设森林防火隔离带是新疆地区森林防火的当务之急。新疆地区森林防火的任务艰巨而又繁重。根据《森林防火工程设计规范》(2005)中的相关规定,“防火隔离带的宽度应大于当地成熟林的最高树高的1.5倍”。 但是在实际建设过程中,应结合自然阻隔,如河流、裸岩、道路进行组合建设,特别是在选线过程中,更应利用自然阻隔进行选线,以减少工程量和投资。

防火隔离带施工专项方案

郑州市中原区桐树王村庄改造项目E-02-1地块 防火隔离带施工专项方案 编制:_______________________ 审核:_______________________ 审批:_______________________ 编制日期:年月日 福建省长乐市新纪建筑工程有限责任公司

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 2.1工程总体概况 (2) 2.2与防火隔离带相关的内容 (3) 三、施工工艺 (3) 3.1材料要求 (3) 3.2主要机具准备 (4) 3.3施工工艺 (4) 四、重点部位控制 (6) 4.1前期控制 (6) 4.2中期控制 (6) 4.3后期控制 (7) 一、编制依据 1.1、本工程施工组织设计及图纸

1.2、本工程安全预案及安全应急措施 1.3、建筑设计防火规范《GB50016-2014》 1.4、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2008 1.5、绿色施工管理规程《DB11/513-2008》 1.6、建筑机械使用安全技术规程《JGJ33-2012》 1.7、建筑工程现场安全资料管理规程《DB11/383-2006》 二、工程概况 2.1工程总体概况 表2-1

2.2与防火隔离带相关的内容 2.2.1住宅建筑其外墙外保温体系中应设置A级(不燃)防火隔离带。 2.2.2设置高度:建筑物高度27<H≤100m的,每层设置宽度不小于300mm的阻燃隔离带。 三、施工工艺 3.1材料要求 3.1.1选用质量密度为120Kg/m3的岩棉保温板,厚度为70mm,宽度为300mm,六面涂刷界面剂。 3.1.2岩棉板的体积吸水率≤1%;燃烧等级为A级。 3.1.3岩棉板导热系数岩≤0.039. 3.1.4热镀锌钢丝网,网孔40mmX40mm,网宽500mm,网丝直径为4mm。 3.1.5胀管锚栓直径为¢6,长度为150mm,尾端垫片直径为50mm。 材料进场厂家应提供产品检测报告、产品质量证明文件、合格证等,每式4份。且材料进场后需做原材复试试验,合格后方可使用。

46号文防火隔离

46号文:民用建筑防火暂行规定 各省、自治区、直辖市公安厅、局,住房和城乡建设厅、建委,江苏、山东省建管局,新疆生产建设兵团公安局、建设局: 为有效防止建筑外保温系统火灾事故,公安部、住房和城乡建设部联合制定了《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》,现印发你们。请结合工作实际,认真贯彻执行。相关标准规范制修订后,按发布的标准规范的有关规定执行。 公安部住房和城乡建设部 二○○九年九月二十五日 主题词:消防建筑外保温系统防火 抄送:中央办公厅、国务院办公厅,中央政法委,住房和城乡建设部有关部门,公安部党委,部属局级单位。 民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定 第一章一般规定 第一条本暂行规定适用于民用建筑外保温系统及外墙装饰的防火设计、施工及使用。 第二条民用建筑外保温材料的燃烧性能宜为A级,且不应低于B2级。 第三条民用建筑外保温系统及外墙装饰防火设计、施工及使用,除执行本暂行规定外,还应符合国家现行标准规范的有关规定。 第二章墙体 第四条非幕墙式建筑应符合下列规定: (一)住宅建筑应符合下列规定: 1、高度大于等于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。 2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。 3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。 4、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。 (二)其他民用建筑应符合下列规定: 1、高度大于等于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。 2、高度大于等于24m小于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。 3、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。 (三)外保温系统应采用不燃或难燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。首层的防护层厚度不应小于6mm,其他层不应小于3mm。 (四)采用外墙外保温系统的建筑,其基层墙体耐火极限应符合现行防火规范的有关规定。第五条幕墙式建筑应符合下列规定: (一)建筑高度大于等于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级。 (二)建筑高度小于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。

乡村护林防火实施方案

次村乡东庄村护林防火实施方案 为切实做好我村2017年护林防火工作,进一步健全和完善森林消防机制。有效遏制和杜绝森林火险隐患发生,保护生态环境和人民生命财产安全,结合我村实际,制定如下实施方案。 一、指导思想 认真贯彻落实省、市、区关于森林防火工作的有关精神,以科学发展观为统领,坚持“预防为主,积极消灭”的方针,强化责任意识,进一步完善组织指挥、预警预报和林火扑救“三个体系”,着力提升可持续发展、综合防范、应急处置、科技支撑和法制保障“五项能力”,努力控制一般火情,严防森林火灾和人员伤亡的发生。 二、工作重点 1、突出重点部位 火灾常发地带、公路沿线、山地、坟区等林区是全村护林防火工作的重点部位,上述区域必须重点监控,严防死守,确保不发生火灾。 2、抓住重点环节 一是加强护林防火宣传教育,提高全民防火意识;二是严格监管野外火源;三是强化扑火队伍建设;四是村级责任细化

追究。这些重点环节必须齐头并上,综合施治,才能真正提高防火实效。 3、管住重点人群 无自制能力人员、中小学生、外来人员、从事农事活动的人员等是护林防火重点监管的人群。必须有针对性地加强宣传教育,落实监管责任。无自制能力人员由监护人负责监管,所属组也要责任到人;中小学生由学生家长负责监管;耕种及其他人员由组负责层层落实监管。 三、保障措施 (一)加强领导,明确责任 1、村委会成立以支部书记常留孩为组长,村主任张秀清为副组长,支村两委干部为成员的护林防火领导小组,确保护林防火工作的顺利进行。 2、制订护林防火目标管理责任状,提高认识,明确责任。各自然村要按照责任状要求,认真抓好护林防火工作。一旦发生森林火灾,各组要按照乡护林防火应急预案和乡护林防火应急处置办法的规定,积极做好护林防火应急处置工作。 (二)强化宣传,普及森林防火安全知识 要把宣传教育作为护林防火的第一道屏障和重要的基础性工作来抓,做到横向到边,纵向到底。村委会召开村组干部防火工作会,安排布置各项措施,利用会议、广播

防火隔离带设置要求

民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定第一章一般规定第一条本暂行规定适用于民用建筑外保温系统及外墙装饰的防火设计、施工及使用。 第二条民用建筑外保温材料的燃烧性能宜为A级,且不应低于B2级。 第三条民用建筑外保温系统及外墙装饰防火设计、施工及使用,除执行本暂行规定外,还应符合国家现行标准规范的有关规定。第二章墙体 第四条非幕墙式建筑应符合下列规定: (一)住宅建筑应符合下列规定: 1、高度大于等于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。 2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。 3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。 4、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。(二)其他民用建筑应符合下列规定: 1、高度大于等于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。 2、高度大于等于24m小于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。 3、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。 (三)外保温系统应采用不燃或难燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。首层的防护层厚度不应小于6mm,其他层不应小于3mm。 (四)采用外墙外保温系统的建筑,其基层墙体耐火极限应符合现行防火规范的有关规定。第五条幕墙式建筑应符合下列规定: (一)建筑高度大于等于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级。 (二)建筑高度小于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。 (三)保温材料应采用不燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。防护层厚度不应小于3mm。 (四)采用金属、石材等非透明幕墙结构的建筑,应设置基层墙体,其耐火极限应符合现行防火规范关于外墙耐火极限的有关规定;玻璃幕墙的窗间墙、窗槛墙、裙墙的耐火极限和防火构造应符合现行防火规范关于建筑幕墙的有关规定。 (五)基层墙体内部空腔及建筑幕墙与基层墙体、窗间墙、窗槛墙及裙墙之间的空间,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。 第六条按本规定需要设置防火隔离带时,应沿楼板位置设置宽度不小于300mm的A级保温材料。防火隔离带与墙面应进行全面积粘贴。 第七条建筑外墙的装饰层,除采用涂料外,应采用不燃材料。当建筑外墙采用可燃保温材料时,不宜采用着火后易脱落的瓷砖等材料。第三章屋顶 第八条对于屋顶基层采用耐火极限不小于1.00h的不燃烧体的建筑,其屋顶的保温材料不应低于B2级;其他情况,保温材料的燃烧性能不应低于B1级。 第九条屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周的保温层,应采用宽度不小于500mm的A级保温材料设置水平防火隔离带。 第十条屋顶防水层或可燃保温层应采用不燃材料进行覆盖。第四章金属夹芯复合板材 第十一条用于临时性居住建筑的金属夹芯复合板材,其芯材应采用不燃或难燃保温材料。第五章施工及使用的防火规定第十二条建筑外保温系统的施工应符合下列规定: (一) 保温材料进场后,应远离火源。露天存放时,应采用不燃材料完全覆盖。 (二)需要采取防火构造措施的外保温材料,其防火隔离带的施工应与保温材料的施工同步进行。

护栏施工方案..

黄冈至鄂州高速公路团风段HETFTJ-1合同段交通安全设施工程 护栏施工方案 (K0+827.850~K13+343.228) 编制: 复核: 审核: 中铁七局集团有限公司黄冈至鄂州高速公路团风段HETFTJ-1合同段项目经理部 2014 年7月

目录 一、编制依据、范围、原则 (4) 1、编制依据 (4) 2、编制范围 (4) 3、编制原则 (4) 二、工程概况 (5) 三、施工准备 (6) 1、机械人员准备 (6) 2、材料准备 (6) 3、技术准备 (6) 四、质量标准及要求 (6) 1、原材料的质量要求 (6) 2、施工过程中的质量控制标准 (7) 五、护栏施工工艺 (7) 1、施工工艺流程 (7) 2、注意事项 (9) 六、护栏质量检验标准 (10) 七、质量保障措施 (11) 1、工程质量目标 (11) 2、工程质量保证措施 (11) 八、安全保障措施 (13) 1、安全管理目标 (14) 2、安全管理体系 (14) 3、安全保障措施 (16)

九、文明施工、环境保护措施 (18) 1、文明施工措施 (18) 2、环境保护措施 (20)

护栏施工方案 一、编制依据、范围、原则 1、编制依据 本施工方案编制依据有下列文件: 1.1、业主《招标文件》及补遗书; 1.2、我公司与业主签定的施工合同; 1.3、《黄冈至鄂州高速公路团风段交通工程及沿线设施施工图设计》; 1.4、国家颁布的有关法律法规; 1.5、施工安全操作规程; 1.6、公路工程交(竣)工验收办法; 1.7、黄冈至鄂州高速公路团风段执行的施工及验收规范; 1.8、我单位对施工现场实地勘察、调查资料; 1.9、我单位积累的成熟技术、科技成果、施工工艺及同类工程的施工经验; 1.10、我单位可调用到本项目工程的各类资源。 2、编制范围 本施工方案编制范围为湖北省黄冈至鄂州高速公路团风段K0+827.850~K13+343.228全线13.285公里范围内交通安全设施中的护栏工程,包括黄州北互通、马曹庙互通、黄冈北互通。 3、编制原则 认真贯彻业主的指示、指令和要求。严格遵守招标文件明确的设计规范、施工规范、标准。坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性、安全可靠性与实事求是相结合。 3.1、充分理解并遵循湖北省黄冈至鄂州高速公路团风段HETFTJ-1合同段交通安全设施工程施工承包合同的有关规定和原则; 3.2、以施工设计图为主导,经过合理比选,制定的施工组织方案、技术、工艺、措施等切实可行;

保温防火隔离带设置要求

保温防火隔离带设置要求Prepared on 21 November 2021

粘贴外墙保温防火隔离带(岩棉带)技术要求 1、岩棉带主要性能:项目 性能指标标试验方法密度kg/m3≥100GB/T25975 导热系数W(m·k)≤0.048GB/T10294 垂直于表面的抗拉强度kpa≥80JG149 燃烧性能A级 短期吸水量kg/m≤1.0GB/T25975 酸度系数≥1.6GB/T5480 匀温灼烧性收缩率%≤5.0GB/T5486 能(1000℃)质量损率%≤5.0GB/T5486 备注:必须采用纤维垂直板面的岩棉,否则拉拔强度达不到要求, 2、防火隔离带高度方向尺寸不应小于300,厚度与外保温系统相同 3、设置水平分格缝时,宜设置在防火隔离带与保温系统的分界线上 4、防火隔离带通常为水平方向设置,防火隔离带位置应设置在门窗洞口上方,隔离带下缘距离洞口上沿不宣超过500mm 5、防火隔离带保温层施工应与外墙外保温系统保温层起自下而上按顺序进行,不宜先在外墙外保温系统保温层中预留位置,然然后再粘贴防火隔离带保温板 6、粘贴保温板防火隔离带保温板与外墙外保温系统保温板之间应拼接紧密,宽度超过2mm缝缝隙应用外墙外保温系统保温材料或阻燃型友泡氨酯填基; 7、当采用粘贴岩棉带防火隔离带时,防火隔离带应与基层墙体满粘并应使用锚栓辅助联结。错栓位置在岩棉带中间高度,铺栓间距应不大于0.5m,错栓距离保温板端部应不小于0.1m,扩压盘直径不应小于100mm,岩棉带长度应不小于0.4m 8、在隔离带位置还应加铺玻纤网格布,玻纤网格布应先于大面玻纤网格布铺设,上下超出隔离带宽度应不小于100mm,大面玻纤网格布的上下如有搭接,搭接位置距离隔离带应不小于200mm, 9、防火隔离带抹面层和外墙外保温系统抹面层宣为同一材料,同时施工制作,并应将保温材料和锚栓完全覆盖,防火隔离带抹面层厚度不应小于3mm

森林火灾时为什么要设置隔离带

森林火灾时为什么要设置隔离带 发生森林火灾时,为防止火势蔓延,常将部分树木砍掉,设置隔离带,那么,森林火灾时为什么要设置隔离带呢? 只要破坏其中任何一个要素,都可以实现灭火。砍伐树木就是破坏了可燃物的连续性,当火烧到没有可燃物的地方,就会自然熄灭了。 按“预防为主,积极消灭”的森防方针,森林防火首要任务是搞好预防。具体措施一是严格控制野外火源火种,没了火源也就不会有火灾,火源是形成灾害的首要因子。二是减少可燃物,即使有火种出现具备了燃烧条件,但没有可燃物质也不会成灾。因而,消除可燃物也是预防火灾的重要措施。但是,要将林中的枯枝落叶及草塘和腐质层全部处理干净,因工程庞大是根本办不到的,那么采取有效隔断人工幼林与草塘、林与林接壤、沟与沟相通尤为重要。这是避免有火成灾,甚至导致重大森林火灾的重要措施工程。实践证明,各类防火阻隔带借助林区道路、河流等形成的阻隔网,在防火、灭火中起到了不可替代的重要作用。

那么,森林防火隔离带如何设置呢? 1、森林防火隔离带设置要与主风方向垂直。首先应找出林区的主风方向,在最前端与主风方向垂直处开设第一条防火隔离带。此处是林场的前緣,设置防火隔离带保护的面积最大,作用最好。 2、森林防火隔离带设置的位置为山脊向下(背风面)或山谷向上(迎风面)处。这些地方是火势发展最慢区,是最宜控制的地区,同时也是植被较少区。在此设置防火隔离带可以有效减少风力作用,效果最好。 3、森林防火隔离带设置的密度一般是结合林地实际和地形确定,但不宜突破五公里,太远效果差。 4、森林防火隔离带的宽度四十至六十米。草坡一般设十米宽,而乔、灌木林地一般要设六十米宽。

外墙岩棉防护隔离带施工方案

岩棉防火隔离带施工工艺 一、施工流程图: 二、施工要点: 1、施工准备

1.1基层墙体找平层已完成,且达到质量标准,外墙保温板及防火隔离带及配套材料已到位。 1.2岩棉双面涂界面剂。因岩棉具有很强的憎水性,与聚合物胶浆的粘结力不强,为提高岩棉与基层墙体的粘结力,可在施工前涂刷界面剂进行处理,岩棉涂刷界面剂后,与基层墙体的拉拔强度可达到0.1MPa以上。 2、岩棉与基层墙体的粘贴 2.1拌和岩棉专用粘结剂:在干净的容器中倒入粘结砂浆25kg,边加料边搅拌。聚合物胶浆适宜采用机械搅拌,速度为400转/分,直至稠浆状无需加水及其他添加物,一小时内用完。 2.2粘贴:,按设计分层铺设岩棉隔离带300mm,粘贴高度达到防火隔离带位置时,再由墙体一端的阳角开始进行岩棉防火隔岩棉防火隔离带的粘贴要与大墙面保温板粘贴按统一工序进行,即由下至上先进行外墙保温板的粘贴离带的粘贴。岩棉粘贴时按垂直于岩棉纤维的方向进行粘贴。因防火隔离带所用岩棉为摆锤法制作,平行于纤维方向的抗拉强度偏低,为≥10 kPa,但垂直于纤维方向的抗拉强度很高,为≥150 kPa,高于EPS保温板的抗拉强度,固采用垂直于岩棉纤维方向施工时,完全能够达到保温系统的抗拉要求。严禁进行防火隔带位置预留后,再进行后塞式施工工序。 2.3岩棉粘贴采用满粘法。 采用满粘法施工时,胶粘剂的涂抹面积与聚苯板面积之比不得小于80%。 2.4胶粘剂应涂抹在岩棉上,而不是涂抹在基层上,涂胶时应按

面积均布,岩棉侧边应保持清洁,不得粘有砂浆。 2.5岩棉涂胶后要及时粘贴,粘贴时应轻揉滑动就位,不得局部用力按压,岩棉对头缝应挤紧,并与整体墙面的保温板齐平,胶粘剂的压实厚度宜控制在3-5mm,贴好后应产即刮除板缝和板侧面残留的粘结剂。岩棉与岩棉、岩棉与整体墙面保温板的间隙不应大于2mm,板间高差不得大于1.0mm,板缝大于2mm时应用聚氨酯发泡胶现场进行填充处理。 3、锚固件的安装 3.1用于固定岩棉的锚固件圆盘直径不得小于φ100mm。 3.2待岩棉粘贴完成,且不再移动时,安装锚固件。按设计要求位置用冲击钻钻孔,锚固深度为基层内50mm,锚固件安装位置宜在岩棉高度方向的中部。 3.3自攻螺钉应挤紧并将塑料膨胀钉的钉帽与岩棉表面齐平或略拧入些,确保膨胀钉尾部回拧,使其与基层墙体充分锚固。 3.4锚固件布置方法,按岩棉防火隔离带长度方向每间距500mm 设置1个。 4、网格布的铺设 4.1防火岩棉隔离带上设置网格布,其主要是对岩棉与整体墙面接缝处进行的处理措施,因岩棉为无机保温材料,而用于大墙面的保温板一般为有机保温材料,两者的密度与收缩率有很大区别,故采用增加一层网格布的方式,以保证两材料之间在施工完成结构时不会出现裂缝现象。 4.2设置方法:网格布的高度为岩棉高度加200mm。用抹子在岩棉及岩棉上下各100mm高度的范围内均匀涂抹一道厚度为2-3mm的抹

森林防火知识试题及答案

金华市新动力科知培训部 森林消防知识试卷 准考证号姓名成绩 一、单选题(30题,每题2分,计60分) 1、我国森林防火工作实行的方针是____。 A扑救为主,综合治理;B预防为主,积极消灭;C预防为主,打早打了;D综合治理,积极消灭2、我国现行《森林防火条例》由国务院于____发布。 A1988年1月16日;B1988年11月16日;C1998年1月16日;D2004年11月16日 3、我省森林防火工作实行____负责制。 A各级人民政府行政首长;B各级林业主管部门领导;C驻林区各单位;D各级党委和政府领导 4、中华人民共和国森林法规定,地方各级人民政府应当切实做好森林火灾的预防和扑救工作,但不包括下列哪项具体工作____。 A规定森林防火期,在森林防火期内,禁止在林区野外用火;B在林区设置防火设施;C审判森林火灾肇事者;D发生森林火灾,必须立即组织当地军民和有关部门扑救 5、《森林防火条例》规定,预防和扑救森林火灾,保护森林资源,是____。 A各级林业部门的事情;B每个公民应尽的义务;C驻林区各单位的事情;D森林所有者的事情6、加强对____的管理,是防止发生森林火灾最有效的办法。A A人为火源;B进山人员;C生活用火;D生产用火 7、____大兴安岭林区发生特大森林火灾。这是新中国成立以来毁林面积最大、伤亡人数最多、损失最为惨重的一次森林火灾。 A、1988年5月6日; B、1987年5月6日; C、2002年7月28日; D、2002年10月2日 8、国务院办公厅《关于进一步加强森林防火工作的通知》要求,严格执行野外火源管理规定,地方政府要适时发布禁火令,重点林区遇____高火险天气,一律停止野外生产、生活用火。 A 四级风以上; B 五级风以上; C 三级风以上; D 二级风以上 9、扑救森林火灾,由当地人民政府或者森林防火指挥部统一组织和指挥。接到扑火命令的单位和个人,必须迅速赶赴指定地点,投入扑救。扑救森林火灾____。 A 只能由专业扑火人员参加; B 可以动员一切有行为能力的人参加;C不得动员残疾人员、孕妇和儿童参加;D只能由专业扑火队和群众扑火队队员参加 10、一般森林火灾受害面积为____ 。 A不足一公顷;B一公顷至一百公顷;C一百公顷至一千公顷;D一千公顷以上 11、特大森林火灾是指受害面积为____ 的森林火灾。

中央分隔带施工方案

高速公路中央分隔带施工方案 一、工程概况 根据施工组织设计的要求,在能够保证高速公路正常通行的前提下,将高速公路加宽后,临时改变行车线路,吊装5#~6#T 型梁,因此需要在现在的高速公路的中央分隔带K2284+020~K2284+090、K2284+260~K2284+330 两处,申请两个临时开口,将中央分隔带临时改造成路面,用于改道。 二、主要工程量 清理地表350m2,挖除耕植土175 m3,浇筑混凝土(路面)157 m3c 三、施工组织 考虑到工作环境的特殊性和专业性,我部拟将此部分工程全部委托给具有高速公路养护经验的公司进行施工。 四、施工布置 总体施工均在高速公路的中央分隔带上进行。现场分为两个施工操作面,即两个开口施工操作面。为7月10 日改道做准备,保证砼路面的养护期限,计划于2010年7月1 日至1 0日进行中分带路面硬化施工。 五、施工方法 1 、中央分隔带开口的施工 首先,人工拆除钢质护栏的波型板,保持波型板的完好。用小型砂轮切割机沿着路面高度,切断防护栏的钢立柱。要求刚好按照路面高度环切,然后用木塞将孔洞塞紧,防止杂物填堵。保存好钢立柱。

其次,用小型挖掘机清理中央分隔带上的植物和耕植土,直接装小型货车运走。要求清理至原来的路床,露出的水稳界面,将渣土清理干净。 第三、用薄壁钢管对既有管线加以保护(假设有)。在取得施工许可的情况下,将此段的线缆穿进钢管后再连接,钢管设置在原来的线缆位置。 第四、浇筑路面混凝土。购买C25 商品混凝土浇筑清理后的中央分隔带。将整个沟槽用混凝土填满,用插入式振捣棒捣实,塑料膜覆盖养护。 最后,将先前拆除保存的护栏立柱和波型板进行加工和组装,使之成为随时安装和拆卸的护栏。即用外径刚好等于立柱内径钢管(长40cm),套入被切割下的20cm后焊接,外露的20cm小径钢管作为立柱的凸榫,插入除去木塞儿的保留的孔洞中。再安装波型板。 六、安全施工措施 1、所有施工是在经过高速公路管理部门许可的情况下进行的。 2、所有施工作业,必须在正常的施工安全防护布控的条件下进行。 3、严格按照高速公路相关管理规定进行施工,施工作业人员是经过专业培 训,有过同样条件下施工经验的员工。 七、质量保证措施 1、施工前进行详细的技术交底儿,和准备。 2、施工过程中,严格按照规程操作。 3、清理地表作业,一定要清理干净,穿线埋管的两端用胶带做好封

某市2009年建设森林防火隔离带(防火通道)工程(投标)施工组织设计

目录 第一章编制说明....................................... - 4 - 第一节工程概况.................................... - 4 - 一、工程概况..................................... - 4 - 二、标段划分..................................... - 4 - 第二节编制范围和依据.............................. - 6 - 第三节编制原则.................................... - 7 - 第四节投标承诺.................................... - 8 - 一、工程质量承诺................................. - 8 - 二、工程进度承诺................................. - 8 - 三、安全施工承诺................................. - 8 - 四、文明施工管理承诺............................. - 9 - 五、竣工资料..................................... - 9 - 第二章施工组织及部署................................ - 10 - 第一节施工部署总体安排 ........................... - 10 - 第二节施工段的划分及施工总体流向 ................. - 10 - 第三节项目经理及项目管理人员配置 ................. - 10 - 第四节施工准备................................... - 17 - 第五节施工进度计划............................... - 18 - 第六节劳动力安排和材料投入计划及其保证措施........ - 21 - 第七节施工机械投入............................... - 22 - 第八节施工总平面图............................... - 22 -

交通隔离护栏施工技术方案

交通隔离护栏施工技术方案 一、测量放样 按图纸要求进行平面位置放样,测量道路及需要空出的路口距离,放出防撞护栏。 按照四等水准测量要求将高程点引上桥面,并用自动精平水准仪对放出的各桩进行高程测量。 二、钢筋安装 钢筋安装前先对梁面进行清理,凿除浮渣、浮浆并用水冲洗干净。然后根据放样数据拉线定位钢筋安装的位置及高程。按照图纸要求,钢筋采用绑扎连接,按照桥规有关要求进行质量控制。施工时特别要注意控制好钢筋顶面高程以及线形。 三、底座施工 底模采用8×4槽钢,按照防撞护栏内外边缘放样点安装加固。模板与梁面之间不密贴处采用砂浆封模。模板安装完成后对模内再次进行清理,清除杂物。浇注底座混凝土前用清水润湿梁面,浇注时注意振捣质量,保证混凝土均匀密实。待混凝土稍硬对其进行拉毛处理。 四、栏身施工 1、模板试拼:栏身模板采用厂制定型钢模,每节长度3米,节与节之间法兰盘螺栓固定连接。模板运抵现场后进行试拼,主要是看模板安装后的整体效果,模板接缝处是否平顺,有无缝隙和明显错茬,检查无误后方可正常使用。经检查,用于本工程的模板的各部尺寸准确,边缘顺直,钢板表面有良好的光洁度,满足实际施工需要。 2、除锈、刷油:钢模板在正式安装使用前将表面浮锈清除干净,并用好机油将模表面涂抹均匀,以此保证混凝土表面光洁和混凝土不沾模板。 3、测量放样:底座拆除模板后进行高程测量并在底座侧面用墨线弹出模板底面安装线。 4、模板安装:先在原地上每三节拼好为一块,再利用自制平车起重架起吊运输安装。内外模板安装时紧贴混凝土底座并用螺栓拉杆拉紧连结,下部及顶部各设置一道拉杆,间距50cm。模板底部与底座交接处贴好止水带以防止漏浆。模板安装完成后进行检查,主要是检查安装尺寸是否合适,各个固定点(拉杆、支杆等)是否牢固可靠,模板顶面高程控制是否在规范允许的范围内,对超出标准的地方进行相应调整。

岩棉防火隔离带施工工艺

岩棉防火隔离带施工工艺一、施工流程图:

二、施工要点: 1、施工准备 1.1基层墙体找平层已完成,且达到质量标准,外墙保温板及防火隔离带及配套材料已到位。 1.2岩棉双面涂界面剂。因岩棉具有很强的憎水性,与聚合物胶浆的粘结力不强,为提高岩棉与基层墙体的粘结力,可在施工前涂刷界面剂进行处理,岩棉涂刷界面剂后,与基层墙体的拉拔强度可达到0.1MPa以上。 2、岩棉与基层墙体的粘贴 2.1拌和岩棉专用粘结剂:在干净的容器中倒入粘结砂浆25kg,边加料边搅拌。聚合物胶浆适宜采用机械搅拌,速度为400rpm,直至稠浆状无需加水及其他添加物,一小时内用完。 2.2粘贴:岩棉防火隔离带的粘贴要与大墙面保温板粘贴按统一工序进行,即由下至上先进行外墙保温板的粘贴,粘贴高度达到防火隔离带位置时,再由墙体一端的阳角开始进行岩棉防火隔离带的粘贴。岩棉粘贴时按垂直于岩棉纤维的方向进行粘贴。因防火隔离带所用岩棉为摆锤法制作,平行于纤维方向的抗拉强度偏低,为≥10 kPa,但垂直于纤维方向的抗拉强度很高,为≥150 kPa,高于EPS保温板的抗拉强度,固采用垂直于岩棉纤维方向施工时,完全能够达到保温系统的抗拉要求。严禁进行防火隔带位置预留后,再进行后塞式施工工序。 2.3岩棉粘贴采用满粘法。 采用满粘法施工时,胶粘剂的涂抹面积与聚苯板面积之比不得小于80%。 2.4胶粘剂应涂抹在岩棉上,而不是涂抹在基层上,涂胶时应按面积均布,岩棉侧边应保持清洁,不得粘有砂浆。 2.5岩棉涂胶后要及时粘贴,粘贴时应轻揉滑动就位,不得局部用力按压,岩棉对头缝应挤紧,并与整体墙面的保温板齐平,胶粘剂的压实厚度宜控制在3-5mm,贴好后应产即刮除板缝和板侧面残留的粘结剂。岩棉与岩棉、岩棉与整体墙面保温板的间隙不应大

防火隔离带安装工程施工工艺

1.防火隔离带安装工程施工工艺 一、引用标准 1、公用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定(公通字[2009]46号文件) 2、外墙外保温技术规程(现浇混凝土模板内置保温板做法)DB11T644-2009 3、JDHT不燃材料外墙外保温10BJZ38 二、术语 外墙JDHT-3为不燃保温材料构成的防火隔离带,适用于任何建筑的防火隔离带 三、材料要求 1 、进入工地的原材料必须有出厂合格证和试验报告单。 2 、材料物理性能要要求 3、施工准备 3.1 作业条件 3.1.1 按工程要求安装大模板内置保温板,并在每两层设置水平防火隔离带JDHT-3。 3.2 材料准备 3.2.1 保温材料进场后,应远离火源。露天存放时,应采用不燃材料完全覆盖。 3.3 主要机具 3.3.1 锤子、水平尺、线坠、膨胀螺栓、打眼电钻、手套等。

4、操作工艺 4.1 工艺流程 准备工作→防火隔离带打孔→现场切割保温板(错开穿墙螺栓孔)→安装防火隔离带→胀栓固定防火隔离带→穿顶模棍并固定→验收(合大模板)→修补破损部位→压网格布砂浆找平→面层涂料 4.1.1 根据大模板下口穿墙螺栓孔及顶模棍位置确定防火隔离带打眼位置。 4.1.2 在确定的位置上弹线,用电钻根据膨胀螺栓及顶模棍确定打孔尺寸,根据尺寸更换钻头并打孔;膨胀螺栓孔在垂直向居中,水平方向设置2个;顶模棍孔设置在防火隔离带下侧。 4.1.3需在原立面墙的保温板上,切割50mm保温,并剔凿到位(防止高出外墙面),隔离带往下安装。 4.1.4 在保温板上放置防火隔离带,并校核水平。 4.1.5 穿墙体顶模棍,墙体顶模棍焊接在措施筋上。 4.1.6 安装保温板以及大模板,办完模板工程预检方准浇筑混凝土。 4.1.7隔离带破损部位,需要用抗裂砂浆修补;切开的隔离带,需要用锡纸包且粘结牢固(材 料由厂家提供)。 4.1.8 抹3~5mm聚合物砂浆内压入耐碱玻纤网格布,涂料饰面层施工。

护栏施工方案67608

一、编制依据: 1、《开发建设项目水土保持设施验收技术规程(CGBT22490—2008)》 2、《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82—2012 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 4、《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011 5、合同、设计图、相关的标准图、参考图; 6、公司技术力量、施工能力、施工经验及技术资料等。 二、工程概况: 1、工程名称: 111111风机平台及渣场绿化施工 2、质量标准: 达到国家、行业和地方现行标准、规范要求,工程质量等级为合格。 3、合同工程范围: ①道路外坡坡脚所有干码石平台人工铺设种植土并撒播草籽; ②1-25#风机平台场地清理与平整、回填种植土并撒播植草; ③1-25#风机平台设置PVC防护围栏; ④1-18#风机平台铺设级配碎石检修道路; ⑤16#风机支线道路下边坡治理; ⑥3#渣场综合治理(截排水沟、急流槽、沉沙池、涵管埋设)。 4、围栏安装工程施工工期: 本专项工程计划2016年03月25日开工,2016年5月30日竣工,施工工期65日历天。 三、施工方法:

1、测量定位放样 根据图纸进行放线定位,首先确定巡检围栏门立柱的位置,然后再用水准仪根据2.5米间距向两侧确定标准围栏立柱的位置。是否满足设计及施工要求,如有不符,及时提出处理措施,报监理工程师和设计单位审定。 2、基础开挖 因本围栏高度为1.5m,依据规范,在确定的立柱位置开挖40cm×40cm×40cm见方的基槽;基槽开挖以人工开挖为主;开挖过程中控制开挖深度。 3、浇筑基座 基槽经验收合格,预制好的模板安放至基槽中。浇筑C20砼为现场人工拌制。塑料膜覆盖并湿润养护,待混凝土强度达到70%时,拆模并回填夯实,验收合格后再进行下道工序。 4、围栏制作: 根据111111场标准化要求,风机平台隔离围栏采用内衬热镀锌管塑钢材质进行制作。 标准隔离围栏:按照立柱—立柱2.5米(中到中)的间距进行场外制作,立柱间安装2根横管、12根扁立管。 立柱规格:100*100PVC立柱内含热镀锌80*80钢衬; 扁立管规格:70*25PVC立管; 横管规格:56*35PVC内衬50*30热镀锌钢衬; 隔离围栏门:每个风机平台围栏有1扇巡检的围栏门,每扇门制作宽度为90cm。 5、围栏安装: 5.1、立柱安装:将每段(2.5m)制作好的围栏立柱钢衬用膨胀螺栓(60 2