文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 质量缺陷处理方案完

质量缺陷处理方案完

质量缺陷处理方案完
质量缺陷处理方案完

编制单位:

编制人: 编制日期:

目录

一、工程概况 (02)

二、报验制度 (02)

三、一般质量缺陷的处理方法…………………………02-22

1、钢筋缺陷分析及处理……………………………02-03

2、混凝土缺陷分析及处理…………………………03-07

3、砌体质量缺陷分析及处理………………………07-10

4、墙抹灰缺陷分析及处理…………………………10-13

5、楼地面质量缺陷分析及处理……………………13-19

6、防水灰缺陷分析及处理…………………………19-20

7、涂料缺陷分析及处理……………………………20-21

一般质量缺陷的处理方案

一、工程概况

本工程建筑面积:9#、10#楼建筑面积29700、06㎡,11#楼建筑面积17741、60㎡,车库3700、71㎡,总计51142、37㎡。建筑高度:9#、10#楼±0、000=237、30m,地上26F地下3F,高78、3m,标准层层高3m;11#楼±0、000=236、30m,地上22F地下1F,高66、3m,标准层层高3m。本工程±0、000当于绝对标高236、6m,结构形式为剪力墙结构。

二、报验制度

施工中,对发现的一般质量缺陷汇报于监理及建设单位,经监理及建设单位现场实体考察,确认处理方案后方可进行缺陷处理工作,处理完毕后报请监理、建设单位到现场对处理结果进行验收。

三、一般质量缺陷的处理方法

1、钢筋

(1) 电渣压力焊接头偏移、夹渣等。

原因分析:(1)焊接时上下钢筋未对中。(2) 焊接时药渣未摇均匀达到熔点后操作时压力不够。

处理措施:接头处钢筋轴线偏移大于1/10钢筋直径,超过2mm 者,接头处弯折大于4°时与外观检查不合格的接头,应将其切除重焊。

(2) 钢筋绑扎接头不规范:

原因分析:制作及安装时操作因素。

处理措施:1、检查已安装的钢筋构件,各种规格钢筋搭接长度必须符合规范及设计要求,如有不符之处,要及时加固处理,或拆除后更换合格钢筋;如无法更换时改加电弧焊接方法。2、检查Ⅰ级钢筋的绑扎接头末端就是否有弯钩,如没有弯钩,必须用电弧焊补焊。3、受力钢筋的绑扎接头应相互错开,绑扎接头的搭接长度的1、3倍区段范围内,有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积为:受拉区不得超过25%,受压区不得超过50%,如有超过以上规定必须设法错开。

(3) 柱墙钢筋错位:

原因分析:砼浇筑时护筋不到位,定位筋为加设。

处理措施:1、在楼、地面上弹柱模板位置线,发现钢筋凸出模板时须及时纠正;2、如偏位大于钢筋直径时,则要将上部竖钢

相关文档