文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压电工题库

高压电工题库

高压电工题库
高压电工题库

1、安全电压限值是在任何情况下,任意两导体之间都不得超过的电压值。我国标准规定工频安全电压有效值限值为50伏。

2、手车式高压开关柜,当手车在试验与工作位置之间移动时,断路器操作机构处于脱扣状态,保证断路器处于分闸状态,接地开关不能闭合。

3、手车式高压开关柜,小车已拉出,开关断开,与本室内接地刀闸已闭合,称为检修状态。

4、发生谐振过电压时,电压互感器铁芯严重饱和,常造成电压互感器损坏。

5、变压器气体保护分为轻瓦斯保护与重瓦斯保护,其中轻瓦斯保护动作时只发出信号,重瓦斯保护时迅速切除变压器。气体保护的范围为变压器油箱内部,反映变压器油箱内部的任何故障,以及铁芯过热烧伤、油面降低等,但不能反映变压器绕组引出线的故障。

6、触头间介质击穿电压的大小与电源电压无关。(反映电介质自身的耐电强度)

7、确定导线界面,须按允许电压损失和发热条件经行校验。(对高压来讲,过流保护一般是对线路或设备进行过负荷及短路保护,而电流速断一般用于短路保护。过流保护设定值往往较小(一般只需躲过正常工作引起的电流),动作带有一定延时;而电流速断保护一般设定值较大,多为瞬时动作。

三段式过流保护包括:

1、瞬时电流速断保护(简称电流速断保护或电流Ⅰ段)

2、限时电流速断保护(电流Ⅱ段)

3、过电流保护(电流Ⅲ段)

这三段保护构成一套完整的保护。

它们的不同是保护范围不同:

1、瞬时电流速断保护:保护范围小于被保护线路的全长一般设定为被保护线路的全长的85%

2、限时电流速断保护:保护范围是被保护线路的全长或下一回线路的15%

3、过电流保护:保护范围为被保护线路的全长至下一回线路的全长)

8、按变电所在电力系统中的为位置、作用及其特点划分,变电所的主要类型有枢纽变电所、区域变电所、地区变电所、配电变电所、用户变电所、地下变电所和无人值班变电所等。

9、正常情况下,当系统电压偏低时,也可投入高压电容器组。

10、电力系统中的各级电压线路及其联系的各级变、配电所,这一部分叫电力网,或称电网。

11、电路中任意两点间电位的差值称为电压。

12、工作票是准许在电气设备及系统软件上工作的书面命令,也是执行保证安全技术措施的书面依据。

工作票的内容:工作票编号、工作负责人、工作班成员、工作地点和工作内容,计划工作时间、工作终结时间,停电范围、安全措施,工作许可人、工作票签发人、工作票审批人、送电后评语等。

工作票由发布工作命令的人员填写,一式二份。一般在开工前一天交到运行值班处,并通知施工负责人。

工作票的签发人应由电气负责人、生产领导人以及指派有经验的

负责技术的人员担任。

13、工作票一般有两种。第一种工作票(须停电的)第二种工作票(带电的)。

14、工作许可制度是指在电气设备上进行任何电气作业,都必须填写工作票,并根据工作票布置安全措施和办理开工,终结等手续。

15、一切调度命令是以值班调度员发布命令时开始,至受令人执行完后报值班调度员后才算全部完成。

16、在变配电所内工作时,工作许可人应会同工作负责人到现场检查所做的安全措施是否完备、可靠,并检验、证明、检修设备确无电压。

17、只有在同一停电系统的所有工作结束,工作票全部终结收回,拆除所有接地线、临时遮栏和标示牌,恢复常设栏并得到运行值班调度人员许可命令,方可合闸送电。

18、操作单要按操作顺序填写,一张操作单只能填写一个操作任务。

19、一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,则有不同的工作地点,可以发一张工作票。

20、检修记录薄、缺陷记录薄、事故记录薄

21、采取在电源中性点经消弧线圈接地方式,其目的是减小接地电流。(当小电流接地系统电网发生单相接地故障时,如果接地电容电流超过一定数值(35kV电网为10A,10kV电网为 10A,3~6kV电网为30A),就在中性点装设消弧线圈,其目的是利用消弧线圈的感性电流

补偿接地故障时的容性电流,使接地故障点电流减少,提高自动熄弧能力并能自动熄弧,保证继续供电。)

22、事故情况下,在全站无电后,应将电容器支路断路器分闸断开。

23、电缆保护管长度在30米以下者内径不能小于电缆外径的1.5倍,超过30米者不应小于2.5倍。

24、电压互感器二次回路允许有一个接地点。

25、110KV以下线路保护测控装置不具备断路器保护功能。

26、35kv以下电力线路一般不沿全线装设避雷线。35~110KV架空线路,如果未沿全线假设避雷线,则应在变电所1`2km的进线段架设避雷线。

27、35~110kv线路电缆进线段为三芯电缆时,避雷器接地端应与电缆金属外皮连接,其末端金属外皮应直接接地。

28、控制电缆的编号中,大头字母表征电缆的归属,如“Y”就表示该电缆归属于110KV线路间隔单元。

29、310表示110KV母线电流差动保护A相电流公共回路。

30、一般称220千伏以下的输电电压叫做高压输电,330到750千伏的输电电压叫做超高压输电,1000千伏以上的输电电压叫做特高压输电。

31、配电网的电压根据用户负荷情况和供电要求而定,配电网中又分高压配电网(一般指35KV、110KV及以上电压)、中压配电网(一般指20KV、10KV、6KV、3KV电压)及低压配电网(220V、400V)。

32、常用安全供电电压:6V ,12V,24V,36V。

市电线路供电电压:三相四线,线电压380V,相电压220。

输电线路电压:6KV(已淘汰),10KV,35KV,110KV,220KV,330KV 和500KV超高压输电。

33、远方对装置进行信号复归属于110KV及以下线路保护测控装置在信息方面的主要功能。

34、10千伏变压器的阻抗电压在4%~6%之间。

35、35~110千伏线路如果有电缆进线段,对单芯电缆,其末端应经保护器或保护间隙接地。

36、35/0.4千伏配电变压器应在高、低压侧装设阀型避雷器以防止低压侧雷电侵入波及穿高压侧绝缘。

37、S11-160/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,额定容量160kVA,高压侧绕组额定电压为10kV。

38、电力变压器主网是电力系统的最高级电网,电压在35千伏以上。

39、110KV及以下线路保护测控装置,当开关在跳位而线路有流,延时10秒报TWJ异常。

40、在110KV及以上的电力系统,一般采用中性点直接接地的运行方式,以降低设备的绝缘水平。

41、35千伏及以上用户供电电压允许变化范围为额定电压的正负5%。

42、在纯电感的交流电路中,电流的相位滞后电压相位90度。

43、在户外用绝缘杆对35千伏设备和架空线路进行操作时,绝缘杆的绝缘部分最小尺寸1.4米。

44、10KV及以下三相供电的,电压允许偏差为额定电压的为7%。

45、GN19-10/600-52型代表含义是额定电压10千伏、额定电流600安、极限通过峰值电流52千安的户内隔离开关。

46、交流器供给操作电源适用于10KV及以下容量不大的变电所。值班人员巡视检查时应注意安全距离,35千伏以下1米。

47、220KV及以上的超高压系统中,与雷电过电压或操作过电压同时出现时工频电压升高应限值在 1.3~1.4倍以下。电缆编号属于110KV二段电压互感器间隔的是2YYH。

48、电缆编号属于35KV1段电压互感器间隔的是1UYH。

49、双母线式主接线,多用于用电电压大于等于110KV的变电站。

50、电压互感器二次侧的额定电压为100V。

51、真空断路器在使用现场检验灭弧室真空度是否合格的最简便的方法是对灭弧室进行42千伏的工频耐压试验。

52、电力编号属于35KV 一段电压互感器间隔的是1UYH。

53、高压熔断器一般在3KV-35KV电压等级的系统中保护电路中的电气设备。

54、干粉灭火器适用于50千伏以下线路带电灭火。

55、10千伏跌开式熔断器适用于是10kV配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关,它具有经济、操作方便、适应户

外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。

56、高压熔断器一般在3KV—35KV电压等级的系统中保护电路中的电气设备。

57、在户外用绝缘杆对35千伏设备和架空线路进行操作时,绝缘杆的绝缘部分最小尺寸1.6米。

58、10KV变、配电所应在每组母线和每回路架空线路上装设阀型避雷器。

59、重复接地的接地电阻要求小于10欧姆。(建筑物防雷要求不大于10欧,低压电力要求不大于10欧,电子信息系统要求不大于4欧,计算机机房要求不大于1欧)

60、在门型构架的线路侧停电检修,如工作地点与所装接地线或接地刀闸的距离小于10米,工作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线。

61、如果被测的接地电阻小于1欧姆,应使用四端钮的接地电阻表。

62、额定电压1000伏及以上的设备,测量其绝缘电阻时应选取2500伏摇表。

63、1YMa表示I段电压小母线A相。

64、单电源供电单母线式主接线,适用于10千伏供电的一般用户。

65、高压熔断器一般在3KV—35KV电压等级的系统中保护电路

中的电气设备。

66、变配电所值班人员巡视检查时应注意安全距离:高压柜前0.6米,10千伏以下0.7米,35千伏以下1米。

67、目前,我国在35KV及以上电压等级中广泛使用SF6断路器。

68、SF6断路器适用于110KV及以上供电网中。

69、高压开关柜中,10千伏裸带电体至金属封板或金属门之间空气中的最小安全距离为155毫米。

70、双母线式主接线,多用于用电电压大于等于110千伏的变电站。

71、同杆架设的10千伏及以下线路带电时,当满足邻近或交叉其它电力线工作的安全距离且采取安全措施的情况下,只能进行下层线路的登杆塔检修工作。

72、箱式变电站10千伏配电装置不用断路器,常用负荷开关加熔断器和环网供电装置。

73、过负荷保护功能属于110KV及以下线路保护测控装置在保护方面的主要功能之一。

74、RW户外式高压熔断器主要应用于10~35千伏的户外输配电变压器的进线短路和过负荷保护。

75、高压电动机保护常用的保护方式有电流速断保护和过负荷保护。

76、变压器的主保护是纵差动保护和瓦斯保护。后备保护是过电流保护和阻抗保护。

77、RN2-10型熔断器是电压互感器专用保护熔断器。

78、高压电动机发生单相接地故障时,只要接地电流大于10安,将造成电动机定子铁芯烧损。

79、箱式变电站所在接地应共用一组接地装置,其接地电阻应小于4欧姆。

80、电磁力的大小与导体所处的磁感应强度,导体在磁场中的长度和通过导体中的电流的乘积成正比。

81、一相绕组的匝间短路属于高压电动机的故障。

82、导体的电阻随温度变化而变化。

83、倒闸操作先在一次系统模拟图上模拟操作,模拟操作完毕后,应检查操作票上所列项目的操作是否正确。

84、雨天室外倒闸操作应按规定使用带有防雨罩的绝缘棒。

85、配电装置中,电气设备的网状遮拦高度不低于1.7米,底部离地不应超过0.1米。

86、消雷器这是一种防雷装置。由设置在被保护物上方、带有很多尖端电极的电离装置,设置在地表层内的地电流收集装置和接通这两种装置的连接线构成。电离装置在雷云强电场中大致保持着大地电位,它和附近空气的电位差会随雷云电场强度激增而促使场强区内针尖附近的空气电离,形成大量空间电荷。一般雷云下层为负电荷,地面感应产生正电荷。电离的负电荷为地电流收集装置所吸收,电离的正电荷为雷云负电荷所吸引和中和,从而发生消雷作用。

87、信号继电器必须自保持。

88、电路就是电流所流经的路径,它有电路元件组成。作用是产生、分配、传输和使用电能。

89、中小容量的高压电容器组普遍采用电流速断保护或延时电流速断保护作为相间短路保护。

90、管型避雷器由产气管、内部间隙和外部间隙三部分组成。

91、电力线路电流速断保护是按躲过本线路末端最大短路电流来整定。

92、电缆及电容器接地前应逐项充分放电。

93、变压器的额定电流大小等于绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的相系数(单相为1(P=UI),三相为根下3(P=√3UI))。

94、弹簧储能操动机构的缺点之一是安装调试困难。

95、旋转电机发生火灾时,禁止使用干粉灭火器和干沙直接灭火。

96、避雷针一般安装在支柱(电杆)上或其他构架、建筑物上,必须经引下线与接地体可靠连接。

97、防爆场所是存在爆炸危险的场所,它对电气设备安全要求基本原则是整体防爆。

98、高压熔断器型号中用W代表户外型熔断器。 N为户内型。

99、保护电压互感器的高压熔断器额定电流一般小于或等于1A。

100、全电路的欧姆定律是指:电流的大小与电源的电动势成正比,而与电源内部电阻和负载电阻之和成反比。

101、电流互感器不能与电压互感器二次侧互相连接,以免造成

电流互感器近似开路,出现高电压的危险。

102、在不损害变压器绝缘和降低变压器使用寿命的前提下,变压器在较短时间内所能输出的最大容量为变压器的过负载能力。

103、为了供给稳定的电压、控制电力潮流或调节负载电流,均需对变压器进行电压调整。

104、当消弧线圈的电感电流大于接地电容电流时,接地处具有多余的电感性电流,这种补偿方式称为过补偿。

105、隔离开关的主要作用之一是倒闸操作。

106、降低杆塔接地电阻,线路的跳闸率降低。

107、把设备编号和接线端子编号加在一起,每一个接线端子就有了唯一的相对编号。

108、用数字万用表的直流电压档测量直流电压时极性接反,则测出的电压值需取反才是真正电压值。

109、使用接地电阻测试仪时,测量电极间的连线应避免与邻近的高压架空线路平行,以防止感应电压的危险。

110、高压阀型避雷器中串联的火花间隙和阀片多。

111、电伤是指触电时电流的热效应、化学效应以及电刺击引起的生物效应对人体外表造成的伤害。

112、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内。

113、短路产生的冲击电流会产生很大的电动力,其大小可用来校验电气设备的发生短路时的动稳定性。

114、变压器运行巡视应检查储油柜和充油绝缘套管内油面的高

度和封闭处有无渗透油现象,以及油标管内的油色。

115、绝缘安全用具分为基本安全用具及辅助安全用具。

116、绝缘鞋可作为防护跨步电压的基本安全用具。

117、登高作业安全用具的试验主要是拉力试验,试验周期是半年。

118、变压器正常运行时,理想状态是希望流入差动回路的差流为零。

119、钢绞线常用作架空地线、接地引下线及杆塔的拉线。

120、在紧急情况下,可操作脱扣杆进行断路器分闸。

121、杆塔拉线与杆塔的夹角不应小于30度。

122、继电保护二次回路安装接线图中,对甲乙两设备都采用相对编号法进行编号。

123、SF6负荷开关装设的气体密度计可随时检测开关本体内充入的SF6气体压力。

124、一般情况下,直线杆横担和顶杆支架装在受电侧。

125、在变电所的防雷保护装置中一般用接闪杆(避雷针)防止直击雷,避雷针与被保护物之间应保持5米以上的距离,以防止在避雷针上落雷时造成向保护设备产生“反击”过电压。

126、变压器的温升,对于空气冷却变压器是指测量部位的温度与冷却空气温度之差。

127、在天气恶劣,或变压器负荷变化剧烈,或变压器运行异常,或线路发生故障后,应增加特殊巡视。

128、电工作业人员,应认真贯彻执行安全第一、预防为主、综合治理的方针,掌握电气安全技术,熟悉电气安全的各项措施,预防事故的发生。

129、2000KW及以上大容量的高压电机,普遍采用纵差动保护代替电流速断保护。

2000KW以下的电动机,如果电流速断保护灵敏度不能满足要求时,也可采用电流纵差动保护代替。(纵联差动保护,即输电线的纵联

差动保护,是用某种通信通道将输电线两端的保护装置纵向联结起来,将各端的电气量(电流、功率的方向等)传送到对端,将两端的电气量比较,以判断故障在本线路范围内还是在线路范围外,从而决定是否切断被保护线路。

差动保护是一种依据被保护电气设备进出线两端电流差值的变化构成的对电气设备的保护装置,一般分为纵联差动保护和横联差动保护。变压器的差动保护属纵联差动保护,横

联差动保护则常用于变电所母线等设备的保护。)

130、绝缘棒、绝缘夹钳属于基本安全用具。

131、12m电杆埋设深度宜1.9m。

132、工作票应由工作票签发人签发。

133、带有撞击器的新型熔断器配合带有熔断联动的高压负荷开关有效地解决了缺相问题。

134、对于用电设备的电气部分,按设备的具体情况常备用电气箱、控制柜,或装于设备的壁笼内作为屏护装置。

135、单电源供电单母线式主接线,适用于10千伏供电的一般用户。

136、安全标志要求标准统一或符合习惯,以便于管理。

137、避雷针比避雷线的保护范围大,但两者工作原理相同。

138、避雷线的接闪器不像避雷针采用金属杆,一般采用截面不

小于25平方毫米的镀锌钢绞线架空在架空线路之上,以保护架空线路免受直接雷击。由于避雷线既要架空又要接地,所以避雷线又叫架空地线。避雷线的防雷作用原理与避雷针相同。由于避雷针是一个尖端,电场比较集中,雷云对它易放电,因而保护范围较大:单针时其保护范围象一个帐篷,保护角(空间立面内的边缘线与铅垂线之间的夹角)为45度角,多针时互相配合可适用于保护一块占地一定面积的发电厂或变电所。而避雷线是水平悬挂的狭长线,因而用于保护狭长的电气设备(如架空线路)较为妥当,其保护角为25度角,保护范围为有一定宽度的长带状。

139、屋顶上单支避雷针的保护范围可按60度角确定。

140、真空灭弧室中的动、静触头断开过程中,产生电弧的主要因素是依靠触头产生的金属蒸汽使触头间产生电弧。

141、展开图中体现交流电压回路。

142、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备三相短路并接地。

143、由于受到线路空间走廊限制,有时在同一基杆塔上架设多回线路。

144、阀型避雷器的阀电阻片具有非线性特性。

145、悬式绝缘子具有良好的电气性能和较高的机械强度,按防污性能分为普通型和防污型两种。

146、对于没有总降压变电所和高压配电所的用电区变电所或小型用户降压变电所,在变压器高压侧必须配置足够的高压开关设备以

便对变压器控制和保护。

147、普通阀型避雷器由于阀片热容量有限,所以不允许在内部过电压下动作。

148、在电力系统内部能量的传递或转化过程中引起的过电压称为内部过电压。

149、可以在变压器的任一侧装上普通阀型避雷器就可以有效限值切除空载变压器引起的过电压。

150、直接雷击或感应雷击,沿架空线或金属管道侵入变电所或用户,对其前进路上的电器设备的绝缘构成威胁,称为雷电侵入波。

151、采用环形网供电所使用的高压开关柜一般习惯上称为环网柜。

152、发生特别重大事故的,由电力监管机构对事故发生负有责任的电力企业,处200万以上500万元以下的罚款。

153、高压阀型避雷器串联的火花间隙和阀片多,而且随电压的升高数量增多。

154、设备编号中,阿拉伯数字表示设备顺序号。

155、输电线路传送重负荷时,由于某种原因,断路器跳闸,电源突然甩负荷后,将在原动机与发电机内引起一系列机电暂态过程,这也是容易造成线路工频电压升高。

156、声光型高压验电器装入了有电报警器,它是根据反应电场效应作用的音响器发声的原理制成的。

157、变配电所值班人员巡视检查时应注意安全距离:高压柜前

0.6米,10千伏以下0.7米。

158、跌开式熔断器应安装在离地面垂直距离户内不小于3米,户外不小于4.5米。

159、变压器的电流速断保护,其动作电流整定按躲过变压器负荷侧母线短路电流来整定,一般应大于额定电流3-5倍整定。

160、主网是电力系统的最高级电网,电网在35千伏以上。

161、电流互感器的容量是指其二次侧允许接入的负载功率。

162、基本安全用具是指那些绝缘强度能长期承受设备的工作电压,并且在该电压等级产生内部过电压时能保证工作人员安全的用具。

163、辅助安全用具其绝缘强度小,不足以承受电气设备的工作电压,只是用来加强基本安全用具的保安作用,如绝缘台、绝缘垫、绝缘手套、绝缘靴(鞋)等。

164、电能质量主要指的是交流电的电压质量,交流电的频率等。(指电力系统中电能的质量)

165、三相电度表三相电度表是用于测量三相交流电路中电源输出(或负载消耗)的电能的电度表。它的工作原理与单相电度表完全相同,只是在结构上采用多组驱动部件和固定在转轴上的多个铝盘的方式,以实现对三相电能的测量。

166、磁场中某点的磁感应强度B与磁导率的比值,称为该点的磁场强度H。

167、变压器一、二次侧感应电势之比等于一、二次侧绕组匝数

之比。

168、正常情况下,当系统电压偏低时,也可投入高压电容器组。

169、氧化锌避雷器的阀片电阻具有非线性特性,在正常工作电压作用下,呈绝缘状态;在冲击电压作用下,其阻值很小,相当于短路状态。

170、更换成组的电压互感器时,还应对并列运行的电压互感器检查其连接组别,并核对相位。

171、更换电压互感器回路中的熔断器时,应取消相应的继电保护或自动装置,以防止继电保护或自动装置误动作,造成人身或设备事故。

172、配电装置中高压断路器的控制开关属于二次设备。

173、新投入或大修后投入运行的电气设备,在72小时内应加强巡视,无异常情况时,可按正常巡视周期进行巡视。

174、如果电缆沟等低洼处积聚的六氟化硫(SF6)气体多了引起工作人员窒息事故。

175、验电前后应在有电的设备上或线路上进行试验,以检验所使用的验电器是否良好。

176、交流操作电源广泛用于中小型变配电所中,断路器采用手动操作和继电保护采用交流操作的场合。

177、三相两元件(三相三线两元件三相四线三元件是指电度表在不同用电方式下的两种接线方法,三相三线为三相平衡负载故只用两个互感器(两元件);三相四线为混合负载既有三相又有单相故用三

个互感器(三元件);

三相两元件表,是指三相三线电能表,因为只有两组元件,所以称为三相两元件表,一般用在三相负载平衡的电路中,即“A相电流+B相电流+C相电流=0”,只能用于三相平衡负载或不用接工作零线的用电设备。

178、停电检修作业后,送电之前,原在配电室内悬挂的临时接地线,应由值班员拆除。

179、高压熔断器的熔丝一相或多相熔断后,在熔断器撞击器的作用下使负荷开关跳闸,可防止由于缺相运行而造成的电气设备损坏。

180、停电拉闸操作顺序:由于断路器可以带电拉合闸,隔离开关不能带电拉合闸(同电位时才行),所以停电拉闸的正确顺序是:先断开断路器,再断开线路侧隔离开关,最后断开母线侧隔离开关;送电合闸顺序则反之:先闭合母线侧隔离开关,然后闭合线路侧隔离开关,最后合上断路器。

181、变压器的故障可分为油箱内和油箱外两种。

182、工作许可人(运行值班负责人)应负责审查工作票所列安全措施是否正确完善,是否符合现场条件,并负责落实施工现场的安全措施。

183、铜损是指变压器线圈中的电阻损耗,与电流大小的平方成正比,它是一个变量。

184、变压器空载损耗,基本上是铁芯中的功率损耗,简称铁损,

大致上与电压成正比变化。

185、2000KW以下的电动机,如果电流速断保护灵敏度不能满足要求时,也可采用电流纵差动保护代替。

186、紧急事故处理时可不需填写倒闸操作票,但应事后将有关事项记入值班日志,并及时汇报。

187、断路器的电磁操动机构是利用电磁功产生的机械操作力矩使开关完成合闸的。

188、验电笔只要带电体与大地之间的电位差超过60伏时,氖管就会发光。

189、架空线路装设自动重合闸装置后,可以提高供电可靠性。

190、工作监护人一般由工作负责人担任。

191、对于较为重要、容量较大的变电所,操作电源一般采用直流操作电源。

192、在全部停电和部分停电的电气设备上工作时,必须完成的技术措施有:停电、验电、挂接地线、装设遮拦和悬挂标志牌。

193、为了降低入侵波的幅值,在进线保护段的始端装设管型避雷器。

194、箱式变电站的缺点之一是出线回路数少。

195、雷击于电气设备附近,由于电磁感应在电气设备上形成的过电压称为感应雷击过电压。

196、消防工作贯彻预防为主,消防结合的方针。

197、接地电阻测量仪属于比较式仪表。

198、造成高压电容器组渗漏油的主要原因之一是运行维护不周。

199、对差动保护来说,变压器两侧的差动CT均应接成三角形。

200、在冲击短路电流最大值到达之前熔断、切断电路的熔断器称为限流式熔断器。

201、轻瓦斯动作后响警铃报警,同时应有变压器轻瓦斯动作光字牌显示。值班人员应作好记录,停止音响,并填写第二种工作票,在有人监护的情况下对瓦斯继电器收集和排放气体,新投入变压器前期可能轻瓦斯教频繁动作,只要间隔越来越长,均属正常。如果轻瓦斯动作间隔越来越短,一定要引起注意,有条件尽量安排停电检查试验。

202、过电流保护是变压器内部故障的后备保护。

203、变压器室须是耐火建筑,油浸电力变压器室的耐火等级应为一级。

204、装设剩余电流动作保护虽然是一种很有效的触电防护措施,但不能作为单独的直接接触触电的防护手段。

205、高压隔离开关安装时,开关操作手柄中心至侧墙的距离不得小于0.3~0.4米。

206、对于二次回路的标号,按线的性质、用途进行编号叫回路编号法。

207、交流高压真空接触器的真空开关管(灭弧室)的动静触头一般采用圆盘形触头。

2020年高压电工作业考试最新国家总局题库及答案 (共150题)

2020年高压电工作业考试最新国家总局题库及 答案 (共150题) 1.正常情况下,一般在系统功率因素高于(C)且仍有上升趋势时,应退出高压电容器组。 A、0.85 B、0.90 C、0.95 2.值班人员发现任何异常现象应及时消除,不能及时消除时,除及时报告上级领导外,还应记入运行记录簿和(B )。 A、检修记录簿 B、缺陷记录薄 C、事故记录薄 3.隔离开关按刀闸运动方式分类可分为(C )、垂直旋转式和插入式。 A、360°旋转式 B、捆绑式 C、水平旋转式 4.在开关电器中,气体吹动电弧的方法为纵吹时,气体吹动方向与电弧轴线相(B ) A、平行 B、垂直 C、倾斜30°角度 5.高压电动机发生单相接地故障时,只要接地电流大于(B),将造成电动机定子铁芯烧损。 A、5A B、10A C、15A 6.下列(A)表示I段电压小母线A相。 A、1YMa B、1Ya C、1YN 7.(A)指正常情况下有明显断开的备用电源或备用设备或备用线路。 A、明备用 B、冷备用 C、暗备用

8.安装单位号11D的1号端子11n3属于(C)。 A、设备文字符号 B、回路编号 C、相对编号 9.在三相四线式380V电源供电的电气设备或者单相设备与三相设备共用的电路,应选择( C )漏电保护装置。 A. 三相三极式 B. 三相三极和单相二极两种 C.三相四极式 10.人工急救胸外按压法应以每分钟约( A )次的频率有节奏均匀的按压,挤压与放松的时间相当。 A. 100 B. 80 C. 60 11.电工作业人员,应认真贯彻执行( A )的方针,掌握电气安全技术,熟悉电气安全的各项措施,预防事故的发生。 A. 安全第一、预防为主、综合治理 B. 安全重于泰山 C.科学技术是第一生产力 12.人电击后危及生命的电流称为(C)。 A、感知电流 B、持续电流 C、致命电流 13.人体触电可分为直接接触触电和( C )两大类。 A. 跨步电压触电 B. 接触电压触电 C. 间接接触触电 14.在变压器内部发生故障(如绝缘击穿、相间短路、匝间短路、铁芯事故等)产生( A)时,接通信号或跳闸回路,进行报警或跳闸,以保护变压器。 A、气体 B、液体 C、固体 15.并列运行时,如果其中一台变压器发生故障从电网中切除时,其余变压器(B )。

高压电工考试试题答案大全(四)

3.变电所的进线段保护的目的是() A、限制雷电波侵入幅值 B、防止进线短路 C、稳定进线端电压正确答案:A 4.对于10kV的配电装置,常采用的防雷措施是()。 A、将母线分别接地 B、在母线上装设阀型避雷器 C、将母线通过高阻接地正确答案:B 5.各种变配电装置防止雷电侵入波的主要措施是() A、采用避雷针 B、采用(阀型)避雷器 C、采用避雷网正确答案:B 6.()用来防护高压雷电波侵入变、配电所或其他建筑物内,损坏被保护设备 A、避雷针 B、避雷线 C、避雷器正确答案:C 7.为防止直接雷击架空线路,一般多采用()。 A、避雷针 B、避雷线 C、避雷器正确答案:B 8.避雷器与被保护设备()连接 A、串联 B、串联或并联 C、并联正确答案:C 9.管型避雷器由()三部分组成 A、产气管、内部电极和外部间隙 B、产气管、内部间隙和外部间隙 C、产气管、内部间隙和外部电极 D、产气管、内部电极和外部电极正确答案:B 10.金属氧化锌避雷器安装时,接地引下线应尽量()。 A、短 B、长 C、短而直正确答案:C 11.金属氧化性避雷器应()保管。 A、靠墙放置 B、水平放置 C、垂直立放正确答案:C 12.金属氧化锌避雷器特点有动作迅速、()、残压低、通流量大。 A、无续流 B、能耗低 C、续流小正确答案A 13、普通阀型避雷器主要用于变电所电气设备的防雷保护。() 正确答案:X 14、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。()正确答案:√ 15.高压阀型避雷器或低压阀型避雷器都由火花间隙和阀电阻片组成,装在密封的瓷套管内。正确答案:√ 16.在过电压作用过去后,阀型避雷器中流过雷电流。() 正确答案:X 17在正常情况下,阀型避雷器中流过工作电流。() 正确答案:X 18.FZ型避雷器残压比FS型避雷器残压低,适合作为发电厂和变电所电气设备的防雷保护。() 正确答案:√ 19.避雷针一般安装在支柱(电杆)上或其他构架、建筑物上,必须经引下线与接地体可靠连接。正确答案:√ 20.避雷器可以用来防止雷电侵入高压电气设备,也可以用来保护小型的建筑物免遭雷击。正确答案:× 21.雷云对电力架空线路的杆塔顶部放电时,击穿绝缘子对导线放电而产生的过电压,称为雷电反击过电压。(√) 22.接地体是埋在地下与土壤直接接触的金属导体。() 正确答案:√ 23.避雷器用来防护高压雷电波侵入变、配电所或其他建筑物内,损坏被保护设备。() 正确答案:√ 24.35~110kV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在变电所12km的进线段架设避雷线。正确答案:√ 25.消雷器是利用金属针状电极的电磁感应原理,使雷云电荷被中和,从而不致发生雷击现象。正确答案:√ 26.氧化锌避雷器的阀片电阻具有非线性特性,在正常工作电压作用下,呈绝缘状态;在冲击电压 作用下,其阻值很小,相当于短路状态。()正确答案:√ 27.在防雷装置中用以接受雷云放电的金属导体称为接闪器。() 正确答案:√ 28.避雷带是沿建筑物易受雷击的部位(如屋脊、屋檐、屋角等处)装设的带形导体。() 正确答案:V 29.高压阀型避雷器中串联的火花间隙和阀片少。() 正确答案:X 30.阀型避雷器的阀电阻片具有线性特性。() 正确答案:× 31.在防雷装置中用以接受雷云放电的金属导体称为消雷器。() 正确答案:× 32.管型避雷器由产气管、内部间隙和外部间隙三部分组成。正确答案:√ 33.避雷器与被保护设备串联连接。() 正确答案:X 34.普通阀型避雷器由于阀片热容量有限,所以不允许在内部过电压下动作。()正确答案:√ 35.35kV及以下电力线路一般不沿全线装设避雷线。() 正确答案:√ 36.为防止直接雷击电力设备,一般多采用避雷针和避雷线。() 正确答案:√ 37.避雷针通常采用镀锌圆钢或镀锌钢管制成,一般采用圆钢,上部制成针尖形状正确答案:√ 38.避雷器与被保护设备并联连接。正确答案:√ 39.金属氧化物避雷器的特点包括动作迅速、无续流、残压低、通流量大等。() 正确答案:√

高压电工,答案解析在题中

对于高压电力线路,限时电流速断保护得动作时间一般取1s。?A、正确 ?B、错误 正确答案:B?试题解析:“半秒” 对于高压电力线路,限时电流速断保护得动作时间一般取()。?A、0、2s ?B、0、5s ?C、 0、7s 正确答案:B 试题解析: (2)2000kw以下得电动机,如果()灵敏度不能满足要求时,也可采用电流纵差动保护代替。?A、过负荷保护?B、电流速断保护?C、纵差动保护正确答案:B 试题解析: 2000kw及以上大容量得高压电机,普遍采用()代替电流速断保护。?A、A、过负荷保护?B、低电压保护 C、纵差动保护 正确答案:C 2000kw及以上大容量得高压电动机,常采用过流速断保护。 A、正确? B、错误 正确答案:B?试题解析: 高压电动机不采用纵差动保护.() A、正确 B、错误 正确答案:B

SF6负荷开关一般不设置(). A、气体吹弧装置? B、灭弧装置?C、磁吹灭弧装置 正确答案:A 试题解析: 六氟化硫(SF6)负荷开关一般不设置气吹灭弧装置,所以它得灭弧能力比六氟化硫(SF6)断路器强.() ?A、正确 B、错误 正确答案:B 由于检修工作需要,可将六氟化硫(sf6)断路器打开后,将六氟化硫(sf6)气体排入大气中.() A、正确 B、错误 正确答案:B 试题解析: SF6断路器得缺点之一就是,SF6气体在电弧得作用下分解得()气体有毒。 A、 A、硫化物 B、氧化物? C、低氟化物 正确答案:C 试题解析: 电网谐波得产生,主要在于电力系统中存在各种线性元件.()?A、正确 B、错误

正确答案:B?试题解析: 电网谐波得产生,主要在于电力系统中存在各种()元件。?A、 A、电感元件B、电容元件?C、非线性元件 正确答案:C?试题解析: RN2型高压熔断器可适用于作()得保护。 A、 A、变压器 B、电力线路 C、电压互感器 正确答案:C?试题解析: 高压熔断器可用于()等设备得保护。 A、电压互感器 B、发电机 C、断路器 正确答案:A?试题解析: 高压熔断器在110kv及以上供电网中被广泛应用。() A、正确?B、错误 正确答案:B 试题解析: 高压熔断器一般在()电压等级得系统中保护电路中得电气设备。?A、3kV -35kV B、 35kV以上 C、 110kV

国家高压电工国家题库模拟题6

总局——理论题部分: [ ][判断题] 1、摇表多采用手摇交流发电机作为电源。正确答案:错 [ ][判断题] 2、电阻、电感、电容可以用万用表直接测量。正确答案:对 [ ][判断题] 3、三相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量结果。正确答案:错 [ ][判断题] 4、接地电阻测量仪主要由手摇发电机,电流互感器,电位器以及检流计组成。正确答案:对 [ ][判断题] 5、旋转电机发生火灾时,禁止使用干粉灭火器和干沙直接灭火。正确答案:对[ ][判断题] 6、在对触电者进行急救时,如果有心跳,也有呼吸,但呼吸微弱。此时应让触电者平躺着,解开衣领,在通风良好处,让其自然呼吸慢慢自恢复,不宜对其施加其它急救。正确答案:错 [ ][判断题] 7、对于电路中的任意一个回路,回路中各电源电动势的代数和等于各电阻上电压降的代数和。正确答案:对 [ ][判断题] 8、在均匀磁场中,磁感应强度B与垂直于它的截面积S的乘积,叫做该截面的磁通密度。正确答案:错 [ ][判断题] 9、输出电路与输入电路共用了发射极,简称共发射极电路。正确答案:对[ ][判断题] 10、晶体管的电流分配关系是:发射极电流等于集电极电流和基极电流之和。正确答案:对 [ ][判断题] 11、变配电所中的中央预告信号有直流操作和交流操作两种。正确答案:对[ ][判断题] 12、大容量变压器应装设电流差动保护代替电流速断保护。正确答案:对[ ][判断题] 13、当继电器线圈中的电流为整定值时,继电器的动作时限与电流的平方成正比。正确答案:错 [ ][判断题] 14、继电保护在需要动作时不拒动,不需要动作的不误动是对继电保护基本要求。正确答案:对 [ ][判断题] 15、电力变压器中的变压器油主要起绝缘和冷却作用。正确答案:对 [ ][判断题] 16、在一次系统发生故障或异常时,要依靠继电保护和自动装置将故障设备迅速切除。正确答案:对 [ ][判断题] 17、信号继电器动作信号在保护动作发生后会自动返回。正确答案:错 [ ][判断题] 18、变电站中,当工作电源因故障自动跳开后,备用电源自动投入装置动作使备用电源进入工作状态。正确答案:对 [ ][判断题] 19、变电所开关控制、继保、检测与信号装置所使用的电源属于操作电源。正确答案:对 [ ][判断题] 20、进行检修作业时,断路器和隔离开关分闸后,要及时断开其操作电源。正确答案:对 [ ][判断题] 21、断路器的合闸回路串接其自身的常闭接点。正确答案:对 [ ][判断题] 22、弹簧操作机构是利用弹簧瞬间释放的能量完成断路器的合闸的。正确答案:对 [ ][判断题] 23、断路器切除短路电流是其保护功能。正确答案:对

精选最新高压电工证考试题库500题(答案)

精选高压电工证考试题库500题(含答案) 一、单选题 1.作用于人体的电压升高,人体电阻还会(),致使电流更大,对人体的伤害更严重。 A下降B增加C不变 【参考答案】:A 2.当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备三相短路并()。 A放电B测量接地电阻C接地 【参考答案】:C 3.如果忽略变压器的内损耗,可认为变压器二次输出功率()变压器一次输入功率。 A大于B等于C小于 【参考答案】:B 4.停电检修线路,应将所有()及联络断路器和隔离开关都拉开。 A断路器B电源C接地刀闸 【参考答案】:A 5.交流高压真空接触器适用于交流系统中()的场合。 A需要频繁操作B不需要频繁操作C操作机率很低 【参考答案】:A 6.间接接触触电包括()和接触电压触电两种类型。 A跨步电压触电B接触电压触电C直接接触触电 【参考答案】:A 7.设备的断路器,隔离开关都在合闸位置,说明设备处在()状态。 A运行B检修C设备用 【参考答案】:A 8.变压器接在电网上运行时,变压器()将由于种种原因发生变化,影响用电设备的正常运行,因此变压器应具备一定的调压能力。 A二次侧电压B一次侧电压C最高电压 【参考答案】:A 9.架空线路导线通过的()不应超过其允许电流。

A额定电流B短路电流C最大负荷电流 【参考答案】:C 10.电流互感器的一次绕组匝数很少,()在线路里,其电流大小取决于线路的负载电流。 A串联B并联C混联 【参考答案】:A 11.()用具是登高作业时必须必备的保护用具。 A登高板B安全带C脚扣 【参考答案】:B 12.()的特点是能够使读图者对整个二次回路的构成以及动作过程,都有一个明确的整体概念。 A安装接线图B屏面布置图C归总式原理图 【参考答案】:C 13.在中性点直接接地的电力系统中,发生单相接地故障时,非故障相对地电压()。 A不变B升高C降低 【参考答案】:A 14.额定容量是指:在变压器铭牌所规定的额定状态下,变压器二次侧的输出能力()。AkVBkVCk 【参考答案】:A 15.在一类负荷的供电要求中,允许中断供电时间在()小时以上的供电系统,可选用快速自启动的发电机组。 A12B13C14 【参考答案】:C 16.高压熔断器以动作特性可分为()和固定式。 A自动跌落式B插入式C非限流式 【参考答案】:A 17.为提高功率因数;运行中可在工厂变配电所的母线上或用电设备附近装设(),用其来补偿电感性负载过大的感性电流,减小无功损耗,提高末端用电电压。 A并联电容器B并联电感器C串联电容器 【参考答案】:A 18.供电质量指()与供电可靠性。

高压电工考试题库(附答案)精选.

高压电工考试题库 一、单选题(第1题~第257题。每题0.18分,共46.00分。) 1.聚氯乙烯绝缘电缆一般只在(A)kV及以下电压等级中应用。A.6 B.35 C.110 2.10kv及以下高压供电用户和低压电用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的(B) A.±5% B.±7% C.10% 3.按照能量守恒定律,变压器绕组电压高的一侧,电流?(A)。A.小B.大C.和绕组电压低的一侧一样4.架空电力线路的铁塔刷油工作每( C )进行一次。A.1年 B.2年 C.3~5年 5.( B )的主要作用是用于隔离电源。A.断路器B.隔离开关C.熔断器 6.在三相四线式380V电源供电的电气设备或者单相设备与三相设备共用的电路,应选择( C )漏电保护装置.A.三相三极式B.三相三极和单相二极两种C.三相四极式 7.可移动手车式高压开关柜断路器与手车之间有机械联锁装置,只有断路器在( A )位置时才能移动手车。A.分闸 B.合闸 C.任何8.在操作隔离开关时,发生带负荷误合隔离开关时,已经发生弧光即应()。A.立刻返回,快速灭弧B.宁错不返,一合到底C.迅速停止,保持原状9.过电压作用于电气设备时可引起设备( A )。A.绝缘击穿B.过载损坏C.过热损坏 10.填写工作票时要字体规范,字迹清楚,不得涂改和不得用( C )笔填写。A.钢笔B.圆珠笔C.铅笔 11.对于用电设备的电气部分,按设备的具体情况常备有电气箱、控制柜,或装 于设备的壁龛内作为(C)。A.防护装置 B.接地保护C.屏护装置12.(B)用具是登高作业时必须必备的保护用具。A.登高板B.安全带C.脚扣13.对于10KV电容器的电流速断保护动作时间为( A )秒A.0B.0.1 C.0.5 14.架空电力线路在同一档距中,各相导线的弧垂应力求一致,允许误差不应大于(C )m。A.0.05 B.0.1 C.0.2 15.我国电缆产品的型号由几个( A )和阿拉伯数字组成。A.大写汉语拼音字母B.小写汉语拼音字母C.大写英文简写 16.额定电压为35kV的跌开式高压熔断器用于保护容量不大于(C)kVA的变压器。A.750 B.540 C.320 17.变压器吸潮器内的硅胶吸潮后变为(C)色。A.淡蓝B.黑C.淡红18.在室外构架上工作应在工作地点邻近带电部分的横梁上,以及与之邻近的可能误登的架构上悬挂(A)。A.止步、高压危险B.禁止合闸,有人工作C.在此工作 19.TT系统中第二个T表示( A )。A.保护接地B.保护接零C.工作接地20.运行中变压器着火应(A)。A.切断电源开动灭火装置B.不切断电源,用二氧化碳或干粉灭火器灭火C.带电状态下用水灭火21.负荷开关与( C )配合,可保护电力线路。A.断路器B.隔离开关C.熔断器 22.干粉灭火器适用于( A )kV以下线路带电灭火。A.0.6 B.10 C.50 23.倒闸操作前,应先在( B )进行模拟操作。A.实际设备上B.模拟图板上C.操作票上 24.高低压线路同杆架设时,在直线杆横担之间的最小垂直距离为( B )米。A.1.0 B.1.2 C.1.5 25.为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工运输,储存等各种易燃液体、气体时,设备都要( B )。A.分别隔离B.妥善接地C.各设备外壳电气连接26.额定电压为220V的灯泡接在110V 电源上,灯泡的功率是原来的( A )。A.1/4 B.4 C.1/2 27.开启式干式变压器小容量的采用( A )冷却方式。A.空气自冷式B.风冷式C.空气自冷式加风冷式28.当伤者牙关紧闭,无法进行口对口人工呼吸时,应( C )。A.用工具把嘴撬开B.加大压力口对口吹气C.口对鼻吹气29.110kV 及以上的供电系统的接地方式一般采用( A )接地方式。A.大电流B.小电流C.不接地 30.手车式开关柜,小车已拉出,开关断开,于本室内接地刀闸闭合,称之为(C )状态。 A.运行 B.备用 C.检修

高压电工试题

A 1. ()可以将电力系统的一次大电流按一定的变比变换成二次较小电流,供给测量表计和继电器。 A、电流互感器 B、电压互感器 C、继电器 A 2. ()是以屏面布置图为基础,以原理图为依据而绘制成的接线图,是一种指导屏柜上配线工作的图纸。 A、安装接线图 B、屏面布置图 C、归总式原理图 A 3. ()是用来防止工作人员直接接触触电的安全用具。 A、绝缘安全用具 B、一般防护安全用具 C、基本安全用具 A 4. ()移动式电气设备在外壳上没有接地端子,但在内部有接地端子,自设备内引出带有保护插头的电源线。 A、Ⅰ类 B、Ⅱ类 C、Ⅲ类 A 5. FW5-10负荷开关的含意是()。 A、额定电压10kV户外型负荷开关 B、额定电压5kV户外型负荷开关 C、额定电压10kV户内型负荷开关 A 6. IT系统是指电源中性点不接地或经足够大阻抗(约1000Ω)接地,电气设备的外露可导电部分经各自的()分 别直接接地的三相三线制低压配电系统 A、保护线P B、中性线N C、P A 7. LQJ-10表示额定电压为()的绕组式树脂浇注绝缘的电流互感器。 A、10kV B、20kV C、35kV A 8. SF6断路器的特点之一是()。 A、开断电流大 B、断口耐压低 C、开断电流小 A 9. SF6负荷开关一般不设置()。 A、气体吹弧装置 B、灭弧装置 C、磁吹灭弧装置 A 10. SF6负荷开关装设的()可随时监测开关本体内充入的SF6气体压力。 A、气体密度计 B、温度计 C、气体流量计 A 11. SFZ-10000/110表示三相自然循环风冷有载调压,额定容量为()kVA,高压绕组额定电压110kV电力变压器。 A、10000 B、36500 C、8000 A 12. SH11-M-50/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,非晶态合金铁芯,密封式,额定容量50kVA,高压侧 绕组额定电压为()kV的电力变压器。 A、10 B、20 C、35 A 13. 保护接地的接地电阻不能大于()。 A、4Ω B、10Ω C、15Ω A 14. 保证变配电所安全运行的“两票三制”,的二票是指执行()、操作票。 A、工作票 B、业务传票 C、工作记录票 A 15. 变、配电所一次主接线中所用的电气设备,称为()。 A、一次设备 B、二次设备 C、远动设备 A 16. 变压器保护属于按()分类。 A、被保护的对象 B、保护原理 C、保护所起作用 A 17. 变压器的(),其动作电流整定按躲过变压器负荷侧母线短路电流来整定,一般应大于额定电流3-5倍整定。 A、电流速断保护 B、过电流保护 C、差动保护 A 18. 变压器的过负载能力一般用变压器所能输出的最大容量与额定容量之()来表示。 A、比 B、和 C、差 A 19. 变压器的铁芯是()部分。 A、磁路 B、电路 C、开路 A 20. 变压器的一、二次电压一般允许有()的差值,超过则可能在两台变压器绕组中产生环流,影响出力,甚至可 能烧坏变压器。 A、±0.5% B、±1% C、±1.5% A 21. 变压器二次侧额定电压指的是分接开关放在额定电压位置,一次侧加()时,二次侧开路的电压值。 A、额定电压 B、额定电流 C、最大电压 A 22. 变压器接在电网上运行时,变压器()将由于种种原因发生变化,影响用电设备的正常运行,因此变压器应具

高压电工国家题库练习题第二篇

高压电工国家题库练习题(第二部分) 练习一:电力系统基本知识 1、我国110KV及110KV以上的电力系统,都采用中性点非直接接地的运行方式,以降低线路的绝缘水平。(×) 2、谐波电流可使电力线路的电能损耗和电压损耗增加,使计量电能的感应式电度表计量不准确。(√) 3、当电路发生短路或严重过负荷时,熔断器能自动切断故障电路,从而使电路设备得到保护。(√) 4、电力系统正常运行时,各相之间是导通的。(×) 5、变、配电所是电力网中的线路连接点,是用以变换电压、交换功率和汇集、分配电能的设施。(√) 6、低压照明用户供电电压允许偏差为额定电压的10%~-10%。(×) 7、火力发电厂假如既发电又供热则称热电厂。(√) 8、大型电力系统有强大的调频和调压能力,有较大的抵御谐波的能力,可以提供质量更高的电能。(√) 9、电网谐波的产生,主要在于电力系统中存在各种线性元件。(×) 10、电力系统中的各级电压线路及其联系的各级变、配电所,这一部分叫做电力网,或称电网。(√) 11、电力系统中性点接地是属于保护接地,它是保证电力系统安全可靠运行的重要条件。(×) 12、中性点直接接地系统发生单相接地故障时,其他两相对地电压

肯定会升高。(√) 13、电力系统中危及电气设备绝缘的电压升高即为短路过电压。(×) 14、在中性点不接地的电力系统中,当发生单相完全接地时,非故障相对地电位升高为线电压,容易引起绝缘损坏,从而引起两相或三相短路,造成事故。(√) 15、在中性点非直接接地的电力系统中广泛采用两相不完全星形接线方式来实现相间短路保护。(√) 16、若系统中过多的有功功率传送,则可能引起系统中电压损耗增加,电压下降。(×) 17、将利用江河蕴藏的水力资源来发电,这种电厂称为水电发电厂。(√) 18、电力系统中相与相之间或相与地之间(对中性点直接接地系统而言)通过金属导体,电弧或其他较小阻抗连结而形成的正常状态称为短路。(×) 19、配电网的电压根据用户负荷情况和供电要求而定,配电网中对应的高压电网(一般指35KV、110KV及以上电压)、中压配电网(一般指20KV、10KV、6KV、3KV电压)及低压配电网(220V、400V)。(√) 20、在中性点不接地的系统中,单相接地故障运行时间一般不应超过2h。(√) 21、按变电所在电力系统中的位置、作用及其特点划分,变电所的主要类型有枢纽变电所、区域变电所、地区变电所、配电变电所、用

特种作业高压电工作业版题库

一、单选题,共606道 1.已知在四个电阻串联的电路中, 通过其中一个电阻的电流为10A,则该电路中的电流为(B)A。 A. 2.5 B. 10 C. 20 2.交流电气设备的铭牌上所注明 的额定电压和额定电流都是指 电压和电流的(C)。 A. 瞬时值 B. 最大值 C. 有效值 3.已知一段电路两端的电压为15V, 通过该段电路的电流为8A,则该 段电路的电功率P等于(C)W。 A. 60 B. 100 C. 120 4.在电阻并联的电路中,电路的端 电压U等于(B)。 A. 各并联支路端电压的平均值 B. 各并联支路的端电压 C. 各并联支路的端电压之和 5.下列关于高压阀型避雷器特点 描述正确的是(A)。 A. 串联的火花间隙和阀片多,而且随电压的升高数量增多 B. 并联的火花间隙和阀片少,而且随电压的升高数量增多 C. 串联的火花间隙和阀片少,而且随电压的升高数量减小 6.(C)的作用是警告工作人员不得 接近设备的带电部分,提醒工作 人员在工作地点采取安全措施, 以及禁止向某设备合闸送电等。 A. 绝缘台 B. 绝缘垫 C. 标示牌 7.在工作中,电能的常用单位符号 是(C)。 A. W B. kW C. kW/h 8.电路闭合时,电源的端电压(C)

电源电动势减去电源的内阻压降。 A. 大于 B. 小于 C. 等于 9.表示磁场强弱和方向的物理量 是(C)。 A. 磁通 B. 磁力线 C. 磁感应强度 10.降低杆塔接地电阻,线路的跳闸 率(A)。 A. 降低 B. 增大 C. 不变化 11.装、拆接地线必须由(B)完成。 A. 一人 B. 两人 C. 三人 12.在(B)中,电动势、电压、电流的 大小和方向随时间按正弦规律变化。 A. 直流电路 B. 正弦交流电路 C. 脉冲电路 13.在感性负载交流电路中,采用 (B)的方法可提高电路功率因 数。 A. 串联电阻 B. 并联电容 C. 串联电容 14.流过导体单位截面积的电流叫 电流密度,其单位为(B)。 A. 安培 B. 安培/平方米 C. 安培/平方毫米 15.电气设备有三种工作状态,即运 行、(B)、检修状态。 A. 热备用 B. 备用 C. 试验 16.手车式开关柜,小车已推入,开 关合入,称之为(A)。 A. 运行状态

高压电工答案解析在题中

对于高压电力线路,限时电流速断保护的动作时间一般取1s。 A. 正确 B. 错误 正确答案:B 试题解析:“半秒” 对于高压电力线路,限时电流速断保护的动作时间一般取()。 A. 0.2s B. 0.5s C. 0.7s 正确答案:B 试题解析: (2)2000kw以下的电动机,如果()灵敏度不能满足要求时,也可采用电流纵差动保护代替。 A. 过负荷保护 B. 电流速断保护 C. 纵差动保护 正确答案:B 试题解析: 2000kw及以上大容量的高压电机,普遍采用()代替电流速断保护。 A. A、过负荷保护 B. 低电压保护 C. 纵差动保护

正确答案:C 2000kw及以上大容量的高压电动机,常采用过流速断保护。 A. 正确 B. 错误 正确答案:B 试题解析: 高压电动机不采用纵差动保护。() A. 正确 B. 错误 正确答案:B SF6负荷开关一般不设置()。 A. 气体吹弧装置 B. 灭弧装置 C. 磁吹灭弧装置 正确答案:A 试题解析: 六氟化硫(SF6)负荷开关一般不设置气吹灭弧装置,所以它的灭弧能力比六氟化硫(SF6)断路器强。() A. 正确 B. 错误 正确答案:B

由于检修工作需要,可将六氟化硫(sf6)断路器打开后,将六氟化硫(sf6)气体排入大气中。() A. 正确 B. 错误 正确答案:B 试题解析: SF6断路器的缺点之一是,SF6气体在电弧的作用下分解的()气体有毒。 A. A、硫化物 B. 氧化物 C. 低氟化物 正确答案:C 试题解析: 电网谐波的产生,主要在于电力系统中存在各种线性元件。() A. 正确 B. 错误 正确答案:B 试题解析: 电网谐波的产生,主要在于电力系统中存在各种()元件。 A. A、电感元件 B. 电容元件 C. 非线性元件

高压电工考试题库附答案

单选题(第1题?第2 5 7题。每题0.18分,共46.00分。) 1. 聚氯乙烯绝缘电缆一般只在(A)kV 及以下电压等级中应用。 A. 6 B.35 C.110 2.10kv 及以下高压供电用户和低压电用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的(B) A.±5% B.±7% C.10% 3.按照能量守恒定律,变压器绕组电压高的一侧,电流?(A)。 A.小 B.大 C.和绕组电压低的一侧一样 4 .架空电力线路的铁塔刷油工作每( C )进行一次。 A. 1 年 B.2 年 C.3~5 年 5.( B )的主要作用是用于隔离电源。A.断路器B.隔离开关 C.熔断器 6 .在三相四线式380V 电源供电的电气设备或者单相设备与三相设备共用的电路,应选择 (C )漏电保护装置.A.三相三极式 B.三相三极和单相二极两种 C.三相四极式 7.可移动手车式高压开关柜断路器与手车之间有机械联锁装置,只有断路器在( A )位置时才能移动手车。A.分闸 B.合闸 C.任何 8.在操作隔离开关时,发生带负荷误合隔离开关时,已经发生弧光即应()。 A.立刻返回,快速灭弧 B.宁错不返,一合到底 C.迅速停止,保持原状

A.绝缘击穿 B.过载损坏 C.过热损坏 10.填写工作票时要字体规范,字迹清楚,不得涂改和不得用( C )笔填写。 A.钢笔 B.圆珠笔 C.铅笔 11.对于用电设备的电气部分,按设备的具体情况常备有电气箱、控制柜,或装于设备的壁 龛内作为(C)。A.防护装置 B.接地保护 C.屏护装置 12.(B)用具是登高作业时必须必备的保护用具。 A.登高板B.安全带C.脚扣 15. 我国电缆产品的型号由几个( A )和阿拉伯数字组成。 A.大写汉语拼音字母 B.小写汉语拼音字母 C.大写英文简写 1 6.额定电压为35kV 的跌开式高压熔断器用于保护容量不大于(C)kVA 的变压器。 A.750 B.540 C.320 17.变压器吸潮器内的硅胶吸潮后变为(C)色。A.淡蓝B黑 C.淡红 18.在室外构架上工作应在工作地点邻近带电部分的横梁上,以及与之邻近的可能误登的架 构上悬挂(A)。A.止步、高压危险B.禁止合闸,有人工作C.在此工作 19.TT系统中第二个T表示(A )。A.保护接地B.保护接零 C.工作接地 20.运行中变压器着火应(A)。A.切断电源开动灭火装置 B.不切断电源,用二氧化碳或干 粉灭火器灭火 C.带电状态下用水灭火 21.负荷开关与( C )配合,可保护电力线路。

高压电工作业考试题库001

考核项目:高压电工作业 1、验电笔、绝缘手套、绝缘靴的试验周期规定为每年一次。 正确答案:错误 2、为保证安全,停电检修的设备或线路的开关,可以采取挂临时接地线或拉开接地开关的方式进行。 正确答案:错误 3、停电后装、拆临时接地线,在顺序上并无明确要求。 正确答案:错误 4、检查发现绝缘靴的靴底已经磨平,对安全使用影响不大。 正确答案:错误 5、电压等级为10kV的绝缘杆,可以短时操作35kV带电设备。 正确答案:错误 6、变配电室允许采用短信或电话的方式停送电。 正确答案:错误 7、工作票或电气负责人的书面命令,属于签发操作票的依据。 正确答案:正确 8、高压电器设备的瓷绝缘或合成绝缘脏污、破损,不会影响到设备的安全运行。 正确答案:错误 9、弹簧储能式操作机构采用手动储能时,无需断开信号电源。 正确答案:正确 10、装设或拆除接地线、拉合接地开关都属于倒闸操作。 正确答案:正确 11、工作负责人在工作开始前,应向主要工作人员交代工作任务,停电范围等。 正确答案:错误 12、10kV中置式开关柜的小车在在备用(试验)位置时,一、二次回路均不连通。 正确答案:错误 13、杆上变压器检修,拉开跌落保险管后,就可以开始工作。 正确答案:错误 14、变压器零序保护动作跳闸,可能是变压器发生了相间短路故障。

15、容量为800kVA的油浸式变压器,更换为1000kVA的干式变压器,应重新调整继电保护定值。 正确答案:正确 16、巡视中发现继电保护装置有异常现象,值班员应将保护退出运行,避免误动作。 正确答案:错误 17、对于F级绝缘的干式变压器,当运行温度达到60℃时,风机应起动降温。 正确答案:错误 18、电流速断保护是变压器的主保护,保护安装在负荷侧。 正确答案:错误 19、继电保护中的后备保护,都是延时动作的。 正确答案:正确 20、继电保护的基本任务之一是,当电力系统发生不正常工作状态时,能自动、及时、有选择性地发出信号。 正确答案:正确 21、阀式避雷器是由火花间隙和阀片电阻串联而成,并与被保护设备相串联。 正确答案:错误 22、接闪器是专门用来接受感应雷过电压的金属物体。 正确答案:错误 23、电缆线路的中间对接头是电缆运行的薄弱环节之一。 正确答案:正确 24、10kV架空线路导线的跨接连接多采用裸露的并沟线夹。 正确答案:错误 25、更换环网柜中的高压熔断器,必须确认接地开关在分闸位置,才能打开熔断器室门。 正确答案:错误 26、弹簧储能操作机构只能采用直流操作电源。 正确答案:错误 27、运行中的六氟化硫断路器严重漏气或意外爆炸时,进入室内必须穿戴防护用品。 正确答案:正确 28、六氟化硫气体在高温时产生的低氟化合物,没有腐蚀性。

高压电工国家题库练习题(第三篇)

高压电工国家题库练习题(第三部分) 练习一:高压电器与成套设备 一、判断题 1、真空断路器每次分合闸时,波绞管都会有一次伸缩变形,它的寿命通常决定了断路器的寿命。(√) 2、在断路器异常运行及处理中,值班人员发现当断路器发生分闸脱扣器拒动时,应申请立即处理。(√) 3、对断路器的运行维护中,雷雨季节雷电活动后应进行特殊巡视检查。(√) 4、隔离开关电动操动机构的操作功率较大。(√) 5、高压电容器外壳有异形膨胀时,一般不需要将电容器立即退出运行。(×) 6、如果电缆沟等低洼处积聚的六氟化硫(SF6)气体多了会引起工作人员窒息事故。(√) 7、电容器正常运行时,可在1.3倍额定电压下长期运行。(×) 8、电容器正常运行时,可在1.3倍额定电流下长期运行。(√) 9、电容器正常运行时,可在1.1倍额定电压下长期运行。(√) 10、交流高压真空接触器的真空开关管(灭弧室)的动、静触头一般采用圆盘形触头。(√) 11、在巡视检查时,六氟化硫(SF6)断路器的引线连接部位应无过热现象,引线弛度适中。(√) 12、交流高压真空接触器利用真空开关管熄灭电弧。(√)

13、电容器金属外壳应有明显的接地标志。(√) 14、隔离开关分闸时,三相动触头应在同一平面。(√) 15、断路器在合闸过程中,若继电保护装置不动作,自由脱扣机构也应可靠动作。(×) 16、负荷开关具有灭弧装置,可切断短路电流。(×) 17、负荷开关具有灭弧装置,可切负荷路电流。(√) 18、RN1型高压熔断器一般不装设熔断指示器。(×) 19、高压阀行避雷器或低压阀行避雷器都由火花间隙和阀电阻片组成,装在密封的瓷套管内。(√) 20、六氟化硫(SF6)负荷开关一般不设置气吹灭弧装置,所以它的灭弧能力比六氟化硫(SF6)断路器强。(×) 21、高压熔断器型号中用N代表户内型熔断器。(√) 22、高压熔断器型号中用M代表户外型熔断器。(√) 23、真空灭弧室是保证真空断路器工作性能的关键部件。(√) 24、弹簧储能操动机构的缺点之一是安装调试困难。(√) 25、高分析能力高压熔断器具有开断短路电流能力强的优点。(√) 26、真空断路器合闸送电时,发生弹跳现象应停止操作,不得强行试送。(√) 27、高压熔断器在电路通过负荷电流或短路电流时熔断。(×) 28、高压断路器在高压电路中起控制作用,是高压电路中的重要设备之一。(√) 29、新装电容器组投运前,应检查电容器的额定电压是否与电网电压

2018高压电工作业全套

2018高压电工作业最新国家总局题库 判断题: 1.新装电容器组投运前,应检查放电电阻的阻值和容量是否符合规程要求。(√ ) 2.六氟化硫(SF6)气体化学性能稳定,所以与水或其他杂质成分混合后,在电弧的作用下也不会产生有腐蚀性的低氟化合物。(×) 3. 高压电容器的瓷套管发生严重放电、闪络时,只要加强监视,不需要将电容器立即退出运行。( ×) 4. 电路中负荷为电感性负载时,恢复电压不等于电源电压,不利于电弧熄灭。(√) 5.在巡视检查时,真空断路器的真空灭弧室应无异常,屏蔽筒无氧化痕迹(√) 6.投入运行的断路器已有运行编号后,一般可不再标注断路器名称。( ×) 7.高压熔断器在110kV及以上供电网中被广泛应用。( ×) 8. 弹簧储能操作机构的加热器只在断路器检修时使用。( ×) 9.真空断路器是利用空气作绝缘介质和灭弧介质的断路器。(×) 10.新安装或大修后的断路器,投入运行前必须验收合格才能施加运行电压。( √) 11.时间继电器的延时动合接点是指继电器通足够大的电时瞬时闭合的接点。(×) 12.高压电动机发生单相接地故障后,必须将其切除。(×) 13.高压电动机的供电网络一般是中性点非直接接地系统。(√) 14.三相一次或二次重合闸属于110k及以下线路保护测控装置在测控方面的主要功能。(×) 15.在靠近线路末端附近发生短路故障时,电流速断保护仍然能正确反映。(×) 16.继电保护的可靠性是指发生了属于它该动作的故障,它能可靠动作;而在不该动作时,它能可靠不动。(√) 17. 电能质量降低到不能允许的程度,不属于电力系统的事故。(×) 18.继电器是一种在其输入物理量(电气量或非电气量)达到规定值时,其电气输出电路被接通的自动装置。(×) 19.中小容量的高压电容器组普遍采用电流速断保护或延时电流速断保护作为相间短路保护。(√) 20.当电压互感器二次断线时,备自投装置不应动作。(√) 21.断电灭火紧急切断低压导线时应三相同时剪断。(×) 22.当人体电阻一定时,作用于人体的电压越高,则流过人体的电流越大,其危险性也越大(√) 23.辅助安全用具是指那些主要用来进一步加强基本安全用具绝缘强度的工具。(√) 24. 所谓绝缘防护,是指绝缘材料把带电体封闭起来,借以隔离带电体或不同电位的导体,使电气设备及线路能正常工作,防止人身触电。(√) 25.电工刀可用于带电作业。(×)

高压电工考试题库.doc

高压电工机考复习题 一、判断题 ()1. 特种作业人员进行作业前禁止喝含有酒精的饮料。 ()2. 停电操作应当先断开断路器,后断开负荷侧隔离开关,最后断开电源侧隔离开关。 ()3. 电工是特殊工种,其作业过程和工作质量不但关联着作业者本身的安全,而且关联着他人和周围设施的安全。 ()4. 电工作业人员包括从事电气装置运行、检修和试验工作的人员,不包括电气安装和装修人员。 ()5. 专业电工必须掌握必要的电气安全技能,必须具备良好的电气安全意识。()6. 并联电容器的等效电容大于其中任一电容器的电容。 ()7. 单位都是V的物理量中有电压、电功率、电能。 ()8. 两个并联电阻的等效电阻的阻值小于其中任何一个电阻的阻值。 ()9. 负载电阻不变时,电阻上消耗的功率与其两端电压的平方成正比,或与其上电流的平方成正比。 ()10. 电容器在直流电路中相当于短路。 ()11. 直流电路中,局部电路的欧姆定律表示功率、电动势、电流之间的关系。()12. 串联电路中各元件上的电流必定相等。 ()13. 在额定电压下500W灯泡在两小时内消耗的电能是0.5kwh。 ()14. 电流表跨接在负载两端测量 ()15. 测量过程中不得转动万用表的转换开关,而必须退出后换挡。 ()16. 不使用万用表时,应将其转换开关置于直流电流最大档位。 ()17. 为防止自感电动势损坏检流计,应用电桥测量电阻后应先松开B钮,后松开G 钮。 ()18. 使用万用表时,测量地按组手指碰到表笔金属部分会造成触电。 ()19. 雷雨天不得测量防雷装置的接地电阻。 ()20. 测量绝缘电阻时,兆欧表的连接线应采用塑料绝缘绞线或塑料绝缘平行线。()21. 只要保持安全距离,测量电阻时,被测电阻不需断开电源。 ()22. 触电致人死亡的决定因素是电压。

高压电工答案在题中

对于高压电力线路, 限时电流速断保护的动作时间一般取1s。 A. 正确 B. 错误正确答案:B 试题解析:“半秒” 对于高压电力线路, 限时电流速断保护的动作时间一般取() 。 A. 0.2s B. 0.5s C. 0.7s 正确答案:B 试题解析: (2)2000kw 以下的电动机, 如果() 灵敏度不能满足要求时, 也可采用电流纵差动保护代替。 A. 过负荷保护 B. 电流速断保护 C. 纵差动保护正确答案:B 试题解析: 2000kw及以上大容量的高压电机,普遍采用()代替电流速断保护。 A. A、过负荷保护 B. 低电压保护 C. 纵差动保护正确答案:C 2000kw及以上大容量的高压电动机,常采用过流速断保护。 A. 正确 B. 错误正确答案:B 试题解析: 高压电动机不采用纵差动保护。() A. 正确 B. 错误正确答案:B SF6负荷开关一般不设置()。 A. 气体吹弧装置 B. 灭弧装置 C. 磁吹灭弧装置正确答案:A 试题解析: 六氟化硫(SF6)负荷开关一般不设置气吹灭弧装置,所以它的灭弧能力比六氟化 硫(SF6)断路器强。() A. 正确 B. 错误正确答案:B 由于检修工作需要,可将六氟化硫(sf6) 断路器打开后, 将六氟化硫(sf6) 气体排入大气中。() A. 正确 B. 错误正确答案:B 试题解析: SF6断路器的缺点之一是,SF6气体在电弧的作用下分解的()气体有毒。 A. A、硫化物 B. 氧化物 C. 低氟化物正确答案:C 试题解析: 电网谐波的产生, 主要在于电力系统中存在各种线性元件。() A. 正确 B. 错误正确答案:B 试题解析: 电网谐波的产生, 主要在于电力系统中存在各种() 元件。

国家高压电工国家题库模拟题

国家高压电工国家题库模拟题1 [ 错] [判断题] 1、据统计数据显示,触电事故的发生有一定的规律性,其中在专业电工中,低压触电高于高压触电,农村触电事故高于城镇。(1.0分) [ 错] [判断题] 2、保护接地、重复接地、工作接地、保护接零等,都是为了防止间接触电最基本的安全措施。(1.0分) [ 错] [判断题] 3、过电流继电器的动作电流除以返回电流称为返回系数。(1.0分) [ 错] [判断题] 4、当继电器线圈中的电流为整定值时,继电器的动作时限与电流的平方成正比。 (1.0分) [ 错] [判断题] 5、变压器电源侧发生故障时,变压器的瓦斯保护装置应动作。(1.0分) [ 错] [判断题] 6、定时限电流保护具有动作电流固定不变的特点。(1.0分) [ 对] [判断题] 7、电压互感器的熔丝熔断时,备用电源的自动装置不应动作。(1.0分) [ 对] [判断题] 8、在继电保护中常采用中间继电器来增加触点的数量。(1.0分) [ 错] [判断题] 9、变电所开关控制、继电保护、自动装置和信号设备所使用的电源,属于备用电源。(1.0分) [ 对] [判断题] 10、当高压电容器组发生爆炸时,处理方法之一是切断电容器与电网的连接。(1.0分) [ 对] [判断题] 11、对于电路中的任意一个回路,回路中各电源电动势的代数和等于各电阻上电压降的代数和。(1.0分) [ 对] [判断题] 12、整流电路就是利用整流二极管的单向导电性将交流电变成直流电的电路。(1.0分) [ 对] [判断题] 13、反映二极管的电流与电压的关系曲线叫二极管的伏安特性曲线,有正向特性曲线和反向特性曲线之分。(1.0分) [ 错] [判断题] 14、所有类型二极管在电气图纸中的符号是一样。(1.0分) [ 对] [判断题] 15、国家规定要求:从事电气作业的电工,必须接受国家规定的机构培训、经考核合格者方可持证上岗。(1.0分) [ 错] [判断题] 16、配电装置的长度超过6m时,屏后应有两个通向本室或其他房间的出口,其距离不宜大于20m。(1.0分) [ 对] [判断题] 17、所谓绝缘防护,是指绝缘材料把带电体封闭或隔离起来,借以隔离带电体或不同电位的导体,使电气设备及线路能正常工作,防止人身触电。(1.0分) [错] [判断题] 18、临时遮栏设置在可能发生人体接近带电体的巡视通道和检修设备的周围。(1.0分) [ 错] [判断题] 19、聚氯乙烯绝缘电缆一般只在35kV及以下电压等级中应用。(1.0分) [ 对] [判断题] 20、检查架空线路导线接头有无过热,可通过观察导线有无变色现象。(1.0分) [ 对] [判断题] 21、输电线路的电压等级在35kV及以上。(1.0分) [ 对] [判断题] 22、架空导线的结构可以分为三类:单股导线、多股绞线和复合材料多股绞线。 (1.0分) [ 错] [判断题] 23、电力电缆的绑扎工作原则上敷设一排、绑扎一排。(1.0分) [ 对] [判断题] 24、巡视并联使用的电缆有无因过负荷分配不均匀而导致某根电缆过热是电缆线路日常巡视检查的内容之一。(1.0分) [ 对] [判断题] 25、操作隔离开关时应准确迅速,一次分(或合)闸到底,中间不得停留。(1.0分) [ 错] [判断题] 26、测量高压电路的电流时,电流表应串在被测电路中的高电位端。(1.0分) [ 错] [判断题] 27、钳表是用电流互感器的原理制造的,所以只能用来测量交流电流。(1.0分) [ 错] [判断题] 28、绝缘电阻可以用接地电阻测量仪来测量。(1.0分) [ 对] [判断题] 29、直流电压表的“+”端接电路的高电位点,“-”端接电路的低电位点。(1.0分) [ 对] [判断题] 30、接地电阻测量仪主要由手摇发电机,电流互感器,电位器以及检流计组成。(1.0分)

相关文档
相关文档 最新文档