文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › DMK-3CS说明书

DMK-3CS说明书

DMK-3CS说明书
DMK-3CS说明书

DMK-3CS

脉冲喷吹控制仪

目录

一、 概述 (2)

二、 构造和功能 (2)

三、 型号含义 (3)

四、 技术指标 (3)

五、 工作原理 (4)

六、 安装和使用 (4)

七、 常见故障的处理 (7)

一、概述

脉冲喷吹控制仪是脉冲袋式除尘器清灰喷吹系统的控制装置,它和电磁脉冲阀组成除尘器的清灰喷吹系统,并由它输出信号控制电磁脉冲阀喷吹压缩空气,对滤袋循序进行清灰,使滤袋外壁的粉尘层保持在可控范围内,从而使除尘器达到应有的处理能力和除尘效率。

脉冲喷吹控制仪主要设定脉冲宽度和间隔时间,并保证每只相关电磁脉冲阀循序喷吹。

z脉冲宽度——控制仪输出一个电信号持续时间。

z脉冲间隔——控制仪输出前后二个电信号之间的间隔时间

z脉冲周期——控制仪从第一位至末位每位都输出一次电信号需要的时间。

脉冲周期=(脉冲宽度+脉冲间隔)×控制位数

z控制仪与相连接的电磁脉冲阀应循序工作,如有10只电磁脉冲阀应从第一只开始喷吹,依次到第十只喷吹后止,下一个程序再从第一只开始。

二、 构造和功能

DMK-3CS型脉冲喷吹控制仪由印刷电路板和全密封塑料外壳组成。

电路板由主电路板和接线电路板两部分组成。

主电路板上装有发光二极管能依次显示每位输出信号的工作顺序(即电磁脉冲阀喷吹顺序)。设有“手进”按钮,能循序检查电磁脉冲阀工作情况,按住“手进”按钮不放就能锁定自动进位,使控制仪处于停顿状态,还设有定压差控制信号输入接点,引入压差信号后即可实现定压差清灰。由于采用专用集成电路从而简化线路和器件,保证控制仪的可靠和稳定。

接线电路板上装有接线端子,按照端子上的编号与相应的电磁脉冲阀连接。两只电位器分别用于设定脉冲宽度和脉冲间隔。

全密封塑料外壳外形美观,防尘性能好,安装和使用方便。上部配用透明外壳,直观主电路板每只电子元件和发光二极管的显示。打开外壳下部塑料盖板,便可在接线电路板上接线或调节电位器,由于接线电路板可以与定位插片和密封接头一起装卸,安装和检修十分方便。

控制仪有配套型和通用型二种,配套型控制仪的输出位数是固定的,适用于相匹配的脉冲袋式除尘器。通用型控制仪的输出位数可在额定位数内选择。适用于配置多种规格袋式除尘器的场所,选用统一的控制仪,便于控制仪的互换。

三、 型号含义

型 号规 格

D M K - 3 C S - 4 X

脉冲喷吹控制

设计序列输出位数可选4-100位

专用集成电路

定时控制

输出位数

四、 技术指标

1. 额定输入电压 AC220V (1±10%) 50Hz

2. 额定输出电压 DC24V *

3. 额定输出电流 1A

4. 耗电 ≤8W(脉宽及间隔在额定范围内)

5. 输出脉冲间隔调节范围 1~30 Sec

6. 输出脉冲宽度调节范围 0.03 ~ 0.2 Sec

7. 压差控制输入信号 开关触点

8. 使用环境 -25o C ~ +55o C

空气的相对湿度不超过85%

无严重的腐蚀气体和导电尘埃

无剧烈震动或冲击

9. 重量(A) 净重 1.75~1.63 kg

10.体积(A) 250×240×85 (mm)(L×W×H)

*根据用户需要可以提供输出电压为AC220V的控制仪,输出电压为AC220V的控制仪其他技术条件与输出电压为DC24V的控制仪相同。

五、工作原理

本控制仪由双时基电路CH7556的1/2作为无稳态多谐振荡器产生周期为1~30秒的可调脉

冲间隔信号;另1/2作为单稳态电路产生0.03~0.2秒的可调脉冲宽度信号,并将脉冲宽度信号送至专用电路完成计数、译码、脉冲分配等一系列逻辑功能,再由专用电路的各输出端输出所设定的脉冲宽度信号至电子开关(VMOS 电路),控制电磁脉冲阀的开启,同时由发光二极管显示喷吹顺序。

图1 DMK-3CS脉冲控制仪工作原理方框图

六、安装和使用

1.拧去控制仪透明上盖四角的紧固螺栓,即能取下上盖,控制仪外壳四角通孔是用于安装固定螺钉的,用M4十字螺钉固定,见图2所示。

1.固定螺钉M4

2.控制仪外壳

3.密封圈

4.紧固螺栓

5.上盖

图2 DMK-3CS脉冲喷吹控制仪外壳安装示意图

2.控制仪与电磁脉冲阀的连接导线推荐使用RV1-23/0.15截面0.5mm 2铜导线,应装上密

封接头,注意穿过密封接头的导线根数要合适。建议:M18×1.5密封接头最多穿0.5mm 2塑料铜导线15根,M22×1.5密封接头最多穿0.5mm 2塑料铜导线25根。不要过紧和过松,应根据不同的导线根数,使用合适的橡皮垫圈来保证可靠的密封。

3. 如使用M22×1.5密封接头时,接头直接与定位插片螺纹连接。过渡螺母和闷头螺丝弃之不用。如使用M18×1.5密封接头时,接头应与过渡螺母螺纹连接。过渡螺母再与定位插片螺纹连接。闷头螺丝弃之不用。对于不用接头的接线孔,仍应将定位插片、过渡螺母、闷头螺丝可靠拧紧,保持控制仪外壳的密封性。(图3)

图3 密封接头安装示意图

12315671246788

1.定位插片

2.过渡螺母

3.闷头螺丝

4.密封接头M18×15 6.夹紧螺母7.密封垫圈8.联接导线

5.密封接头M22×15 4.注意接线电路板上的接线符号,AC220V 端子应接交流220V 电源,“⊥”为接地线,千万不要接错,1至终位(如10位控制仪应为1~10,以此类推)及DC24V 端子(共用线)接至电磁脉冲阀,接线方法见图4

5.控制仪印刷板上的压差控制输入端子与压差控制仪(压差控制仪需另配)的输出触点相连接即可进行定压差清灰。注意:若不用压差控制,请用导线把本控制仪上的压差控制输入两端子短接。压差控制仪的输出控制线与本控制仪的连线,要用屏蔽导线,屏蔽层要可靠接地。

6.脉冲宽度调节旋钮按顺时针方向旋转,脉冲宽度从小逐渐增大。脉冲间隔调节旋钮按顺时针方向旋转,脉冲间隔从小逐渐增大。

7.通用型控制仪设有输出位数选择:将选择插头移动至需要的输出位数插座上,即可实现需要的输出位数。

电磁阀电磁脉冲阀

DC 24V公共线

电磁阀电磁阀电磁阀电磁阀电磁阀电磁阀电磁阀电磁阀电磁阀电磁阀电磁阀电磁阀电磁阀电磁阀电磁阀电磁阀电磁阀电磁阀电磁阀

接地线

AC 220V 电源输入

压差控制仪输出触点

若不用压差控制请把压差控制输入两端子用导线短接输出触点

图4 印刷线路板及接线方法

8.V1为机内控制电源(DC12V ),V2为输出电源(DC24V ),V1、V2分别设有指示灯。0.3A (延时型)熔丝为AC220V 电源过流保护,1A 熔丝为DC24V 输出电源过流保护。

9.控制仪接上电源后,如处于定时控制状态,输出发光二极管显示和24V 输出从第一位开始循序进行,至末位后返回,再进行新的循环。如处于定压差控制状态,当压差控制仪的输出触点闭合时,输出发光二极管显示和24V 输出从第一位开始,并按所选择的运行方式工作。

10.压差运行方式的选择:将控制仪处于压差控制时,应外接压差控制开关或压差控制仪。

压差控制有二种运行方式:“运行1”(1、2端子短接)当压差信号到来时控制仪即开始按序输出。压差信号消失时控制仪即停止输出,当压差信号再次出现时,控制仪再从停止那位继续循序输出。“运行2”(2、3端子短接)当压差信号到来时控制仪即开始按序输出,当压差信号消失时,控制仪不立即停止输出,要工作到控制仪的末位,当压差信号再次出现时,控制仪再从第一位开始输出。

七、常见故障的处理

1.控制仪接通电源后,V1、V2指示灯不亮,应检查电源线与接线端子是否松动,电源熔丝(0.3A)是否熔断,电源变压器是否正常、电源部分有无断线、脱焊等现象。印刷线路板中有AC220V高电压,请注意安全。

2.控制仪接通电源后,V1电压指示灯不亮或偏暗(V1为DC12V,由三端稳压器7812输出),若断开负载后,V1迅速恢复正常,说明V1负载发生短路,很可能是个别元件损坏,应逐一检查,如断开负载后,V1仍不正常应检查三端式稳压电路是否正常,如已损坏应及时更换。

3.控制仪接通电源后,V2电压指示灯不亮或偏暗(V2为DC24V,由三端稳压器7824输出),若断开负载后,V2迅速恢复正常,说明外负载有短路或碰线,偶而也有开关管击穿的可能。如断开负载后V2仍不正常,应检查三端式稳压电路是否正常,如已损坏应及时更换。

4.控制仪接通电后输出停留在某一位不进位,应检查信号源是否振荡,译码电路是否完好,“手进”按钮是否复位,计数电路能否正常进位。

5.控制仪发光管显示正常,但对应电磁脉冲阀不动作,应检查对应的电子开关管是否损坏,控制门输出高电平是否正常。

6.控制仪发光管显示正常,某一电磁脉冲阀常吸,应检查对应的电子开关管是否漏电、被击穿,控制门输出低电位时是否低于0.5V。

7.控制仪发光管显示正常,电磁脉冲阀全部不吸,应检查V2稳压电源及脉宽控制是否正常,阀用公共线接线端子与输出导线接触是否可靠。

8.控制仪发光管显示正常,二个电磁脉冲阀同时吸合,应检查电子开关管有否漏电、被击穿,控制仪输出低电位时是否低于0.5V,有无碰线等现象。

随着技术的发展,本文内容随时可能被修改,不另行通知。请用户向本公司查询。图5 DMK-3CS原理图输出位数选择输出反馈输入压差运行方式输出压差控制输入OUT1OUT201Q41Q31Q21Q12Q42Q32Q22Q1OUTCP OUT21IK FK PE-R1PE-R2CP2CP1P1OUTK11324

相关文档