文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 串联间隙氧化锌避雷器的应用与试验

串联间隙氧化锌避雷器的应用与试验

串联间隙氧化锌避雷器的应用与试验
串联间隙氧化锌避雷器的应用与试验

串联间隙氧化锌避雷器的应用与试验

文中通过分析碳化硅避雷器与无间隙氧化锌避雷器在电力系统应用的不足比较,阐述了串联间隙氧化锌避雷器的优越性。并针对缺乏串联间隙氧化锌避雷器试验项目的情况,简单分析了串联间隙氧化锌避雷器在应用中的试验问题。

1. 避雷器应用的比较

目前在电力系统中运行的避雷器主要有两种类型。一类是以串联火花间隙与碳化硅阀片为主要元件的传统阀型避雷器;另一类是以氧化锌电阻片为主要元件的金属氧化物避雷器。其主要元件的伏安特性如下图一二所示。

对暂态过电压危害有效防护办法是加结构性能稳定的串联间隙将全部暂态过电压限定在保护死区内,使避雷器免受其危害。串联间隙氧化锌避雷器有此独具优点。结构上串联间隙氧化锌避雷器既有间隙又用氧化锌阀片,其间隙结构不同于碳化硅避雷器。其间隙数量少,当过电压达到冲击放电电压时,间隙无时延击穿,同时因隙距大动作特性稳定,可避免碳化硅避雷器间隙带来的缺点。串联间隙氧化锌避雷器的间隙已将全部暂态过电压限定在保护死区内免受其危害,故又可避免无间隙氧化锌避雷器因拐点电压偏低带来的缺点。

2. 串联间隙氧化锌避雷器试验问题

随着现代防雷技术的发展,在小电流接地系统中交流串联间隙氧化锌避雷器正逐步在变压器开关、母线、电动机、发电机、线路、电容器组等电气设备得到应用。作为电气设备本身,同样存在着阀片性能、参数设计、绝缘材质、装配不良、密封缺陷等问题;掌握其性能状况亦显得十分必要。对于中性点非直接接地的3—63KV电力系统中的氧化锌避雷器,我国电力行业标准DL/T 596—1996《电力设备预防性试验规程》(以下简称《规程》)明确规定其试验项目为:1.绝缘电阻;2.直流1mA下的电压U1mA及75%U1mA下的电流。众所周知,该规程关于氧化锌避雷

器的试验项目是源于《交流无间隙金属氧化物避雷器》(GB11032—89)的规定要求,是针对交流无间隙氧化锌避雷器的。《规程》规定的试验项目是否适用带串联间隙的氧化锌避雷器值得商榷。

由于存在间隙,直流1mA下的电压U1mA及75%U1mA下的电流试验项目是不适合有间隙氧化锌避雷器的。而工频放电试验是检验间隙避雷器电气性能的一个基本项目。虽然由于氧化锌电阻片具有在低电压下良好的高阻和限流的特点,可不考虑放电间隙的切断比;但是,其工频放电电压同样不能过高和过低。过高的工频放电电压就会使冲击放电电压升高,从而影响避雷器的性能。过低的工频放电电压就可能造成在被保护设备的绝缘能耐受而不需要保护的操作过电压下动作。所以,工频放电电压应根据避雷器保护对象有相应的放电电压范围。目前,由于《规程》的相对滞后,很难在有关规程中查到相应的试验标准。所以,预防性试验应参照出厂试验报告。

现提供目前保护高压电动机常用的TBP系列A、B、C三型串联间隙氧化锌避雷器工频放电电压范围,供参考。

工频放电电压测试数值标准额定电压(kv)

电导电流试验是检查避雷器内部是否受潮,并联电阻有无断裂、老化的一个重要指标。其试验接线与FCD系列试验接线一致;要求电导电流不大于50μA。

3. 结束语

串联间隙氧化锌避雷器使用了间隙和ZnO阀片,两者互为保护。间隙使电荷率为零,解决了ZnO阀片老化问题;间隙在续流时易损坏,ZnO阀片优越的性能使其无续流。保护设备的绝缘免受雷电和操作等过电压的损坏起到良好的作用。优越性的逐步体现,使得串联间隙氧化锌避雷器将被越来越多的使用;其试验标准也将逐步完善和规范。

电网氧化锌避雷器在线监测和带电测试技术规定

电网氧化锌避雷器在线监测 和带电测试技术规定 一、总则 1.电网35~110kV变电站过电压保护采用氧化锌避雷器。为了做好氧化锌避雷器的在线监测和带电测试这项工作,保证避雷器与电网设备的安全运行,特制定本规定。 2.本规定适用于35kV及以上氧化锌避雷器的在线监测;110kV氧化锌避雷器带电测试。公司所属各部门、基建安装单位均应按此规定执行。 二、在线监测 (一)在线监测装臵的技术要求 1.带有避雷器动作次数计数器的在线监测装臵应符合JB2440-91《避雷器用放电记数》标准的规定,其表面清晰、直观、密封可靠,上下端与接地线应能可靠连接。 2.在线监测装臵准确测量的量程应能满足下表要求,超过准确测量量程后应具有限幅功能,在最大量程内,限幅的电流应满足下表要求:

(二)在线监测装臵的安装 1.在线监测装臵应安装在易于观察处,在保证安全要求的前提下,高度宜低些。 2.在线监测装臵上部引线与避雷器底部的引下线宜采用软连接过渡,或带有伸缩结构的硬连接。为排除由于MOA 底座用4个小瓷瓶支撑,螺栓孔易积水分流所致在线监测仪数值明显降低,底座选用单个大瓷柱支撑。 3.避雷器的底座无论气候状况如何变化应保持绝缘良好,否则应采用防雨等措施。 4.在避雷器爬距留有裕度的条件下,在线监测装臵宜采用屏蔽安装。 (三)运行监测 1.安装在线监测装臵后,应每天抄表一次(无人值守站至少每周抄表一次),除记录泄漏电流外,还应记录时间、运行电压、环境温度、气候状况等参数。在雷电季到来之前,各站应对避雷器进行全面检查,登记避雷器放电次数,同时检修部应及时消缺,保证避雷器保持可投状态。 2.变电部在避雷器投运后,应确定所安装避雷器在晴天时运行电流正常值的变化范围(可以以两周记录的电流值变化范围来确定)。若在正常运行状态下,晴天或采用屏蔽安装的避雷器的运行电流增加到正常值上限的1.1倍;雨天或湿度大于85%时,避雷器的运行电流增加到正常值上限的

串联间隙氧化锌避雷器的特点

xx三水避雷器厂叶谷子 我国用于电力系统作防雷及过电压保护的避雷器,从最初的管形避雷器,至碳化硅普通(或磁吹)阀型避雷器,进而发展至氧化锌(ZnO)避雷器,而氧化锌避雷器又从初期的无间隙YW型派生出带串联间隙的YC型。我厂正是生产YC型系列避雷器的专业厂家,目前主要产品有电站用Y5CI(FZ)系列,电机用Y5C2(FCD8)系列及配电用Y5C3(FS)系列。低压用Y3W系列正在研制中,一俟型式试验通过,下半年可进入试生产阶段。 在电力系统的实际运行中,我们了解到: ①FZ-10型,其电阻片由碳化硅(SiC)制成,非线性系数一般在 0.17- 0.18左右,通过避雷器的续流值定为80A。若放电间隙在熄弧电压下能顺利地遮断续流,就必须采用均压电阻;然而均压的分路电阻在运行中极易劣化,致使避雷器事故频繁;②FS4-10型是由仿苏产品改型的,其电阻片亦由碳化硅制成。此种避雷器因瓷套管壁薄,间隙主电容小,避雷器放电电压易受外界影响;加之避雷器内腔容积小,正常运行状态下电压分布不均匀,电晕使工作空间气压降低等诸多不利因素,导致工频放电电压下降,特别在淋雨状态下,此种现象尤为严重,因而事故不断;③YW-10型或YA-10型无间隙氧化锌避雷器,比之碳化硅避雷器优越许多,但因不带间隙,工频电流长时间作用于阀片,容易造成阀片发热、老化,直接影响使用寿命,特别是难以承受我国35kV及以下电压等级非直接接地系统单相接地长时间故障引起的问题。正因此,原水电部1986年颁发的《3-500kV交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则》(SD 177-86)明文规定: 对非有效接地系统,只在特殊情况下(诸如弱绝缘,频繁动作或需释放大的能量)方使用金属氧化物避雷器(指无间隙氧化锌避雷器一笔者)。 1990年4月在广州召开的全省高电压工作会议也指出:

交流无间隙氧化锌避雷器说明书

交流无间隙氧化锌避雷器 一、产品型号、规格及技术参数 产品型号、规格及技术参数符合国标GB11032-2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》标准。 产品型号定义如下: HY W - / 注:“用途”字母下标数字为设计序号。 产品型号、规格及技术参数见表一。用户有特殊要求,可协商。 二、用途及特性: 用于保护电力系统各种电气设备免受过电压损坏。在正常工作电压下,仅微安级电流流过,当过电压侵入时,流过避雷器的电流迅速增大,同时限制过电压的幅值,释放过电压能量。过电压消失后氧化锌避雷器又恢复高阻状态,使电力系统电气设备安全正常工作。具有外形尺寸小、重量轻、密封性能强、防爆性能好等优点 三、适用条件 1、环境温度-40~60o C。 2、海拔高度不超过2000m。 3、交流系统的频率为48~62HZ。 4、连续施加在避雷器的工频电压不超过避雷器的持续运行电压。 5、最大风速为35m/s。 四、型号及技术参数

表一 五、安装 用户可将避雷器上部接高压端,下部用于固定避雷器和接地。 外型及安装尺寸见下图和表一:

图 1 图 2 六、用户须知 用户根据被保护对象和使用地区正确选择避雷器的型号和参数。在运输、贮存、开箱和安装时,注意避雷器不要受到冲击和碰撞,在安装使用前,放在清洁、干燥的房间内,不要受到腐蚀性气体或液体的侵蚀。 1、避雷器在投入运行前和投入运行1~2年后作预防性试验,其项目为: 直流参考电压U1mA测量(其值应不小于表一中的规定);0.75U1mA下漏电流测量(所有型号的漏电流值均不大于50 )。 2、避雷器两端长期施加的电压不得超过避雷器的持续运行电压。 3、无间隙避雷器绝对不允许做工频放电电压试验,否则会损坏避雷器。 4、用户在遵守本规定条件下,按常规使用避雷器,自发货之日起,三 年内产品因质量不良而发生损坏不能正常运行,可无偿更换或修理。

10KV避雷器试验报告

检测试验报告 客户名称:淮北供电公司 工程名称:淮北滂汪110kV变电站工程 项目名称:10kV氧化锌避雷器 检验时间:2012年8月27日 报告编号:AHQH—RET/KG19—001—022 报告编写/日期: 报告审核/日期: 报告批准/日期: (检测报告章) 安徽强华电力工程检测试验有限公司

检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-001 样品名称:10kV氧化锌避雷器 设备安装位置:10kV线路10开关柜 三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55% 五、本次检测使用仪器: (以下空白) 试验人员:

检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-002 样品名称:10kV氧化锌避雷器 设备安装位置:10kV线路9开关柜 三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55% 五、本次检测使用仪器: (以下空白) 试验人员:

检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-003 样品名称:10kV氧化锌避雷器 设备安装位置:10kV线路8开关柜 三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55% 五、本次检测使用仪器: (以下空白) 试验人员:

检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-004 样品名称:10kV氧化锌避雷器 设备安装位置:10kV线路7开关柜 一、铭牌及安装位置: 二、绝缘电阻测量:温度:34℃湿度55% (单位:MΩ) 三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55% 四、结论判断 五、本次检测使用仪器: (以下空白) 试验人员:

氧化锌避雷器的工作原理_优点_功能特性分析_高岩

氧化锌避雷器的工作原理、优点、功能特性分析 高 岩 (中央广播电视塔动力部,北京 100036) 摘 要:氧化锌避雷器因具有齐全的防护功能,在特性上可保持长期稳定运行,且体积较小有利于手车柜的安装,故得到了广泛的应用。笔者细致深入的分析了氧化锌避雷的工作原理、优点、功能特性。希望通过本文使广大电力系统工作者对氧化锌避雷器有全面的,更深层次的理解。 关键词:氧化锌避雷器;原理;优点;功能特性 一、氧化锌避雷器工作原理 1.避雷器的作用 避雷器的作用是限制过电压以保护电气设备。避雷器就是在线路或设备上人为地制造绝缘薄弱点即间隙装置,间隙的击穿电压比线路或设备的雷电冲击绝缘水平低,在正常运行电压下间隙处于隔离绝缘状态,在过电压下间隙被击穿接地,放电降压起到保护线路或设备绝缘的作用。 2.氧化锌避雷器(阀型避雷器的第三代产品) 工作原理 图1 Z n0避雷器的伏安特性 氧化锌避雷器是世界公认的当代最先进防雷电器。其结构为将若干片Z nO 阀片压紧密封在避雷器瓷套内。Z nO 阀片具有非常优异的非线性特性,在较高电压下电阻很小很小,可以泄放大量雷电流,残压很低,在电网运行电压下电阻很大,泄漏电流只有50~150μA ,电流很小,可视为无工频续流,这就是可以做成无间隙氧化锌避雷器的原因,它对陡波和雷电幅值同样有限压作用,防雷保护功能完全是其突出优点。在我国先生产使用的正是无间隙氧化锌雷器,运行实践表明,它有损坏爆炸率高,使用寿命短等缺点。究其原因,暂态过电压承受能力差是其致命弱点。而串联间隙氧化锌避雷器仍有无间隙氧化锌避雷器的保护性能优点,同时有暂态过电压承受能力强的特点,是一种理想的扬长避短的产品, 结合我国国情可在3~35kV 系统串联间隙氧化锌避雷器。 氧化锌避雷器伏安特性如图1所示。 二、氧化锌避雷器的优点及功能特性1.氧化锌避雷器的优点 (1)具有完全的防雷功能,即对雷电陡波和雷电幅值同样有限压保护作用;(2)防雷保护作用不会造成电力网接地故障或相间短路故障;(3)防雷保护作用不应有短路电流或工频续流等工频能源浪费;(4)动作特性应具有长期运行稳定性,免受暂态过电压危害;(5)具有连续雷电冲击保护能力;(6)有较小的外形尺寸,小型化轻量化更便于室内手车柜使用;(7)具有20年以上使用寿命;(8)能附带脱离器监察运行工况,当其失效时自动退出运行。 2.氧化锌避雷器功能特性 (1)避雷器是过电压保护电器,氧化锌避雷器具有过电压防护功能 对于能量有限的过电压如雷电过电压和操作过电压,避雷器泄流能起限压保护作用。对能量是无限(有补充能源)的过电压,如暂态过电压(工频过电压和谐振过电压的总称),其频率或为工频或为工频的整数倍或分数倍,与工频电 源频率总有合拍的时候,如因某些原因而激发暂态过电压,工频电源能自动补充过电压能量,即使避雷器泄流过电压幅值不衰减或只弱衰减,暂态过电压如果进入避雷器保护动作区,势必长时间反复动作直至热崩溃,避雷器损坏爆炸,因此暂态过电压对避雷器有致命危害。如果已将全部暂态过电压限定在保护死区内不受其危害的避雷器,称之为暂态过电压承受能力强,反之称暂态过电压承受能力差。碳化硅避雷器暂态过电压承受能力强,但由于运行中动作特性稳定性 差,常因冲击放电电压(保护动作区起始电压)值下降,仍可能遭受暂态过电压危害。无间隙氧化锌避雷器因其拐点电压(可近似地把参考电压当作拐点电压)偏低,仅2.21~2.56Uxg (最大相电压),而有些暂态过电压最大值达2.5~3.5Uxg ,故有暂态过电压承受能差的缺点。对暂态过电压危害有效防护办法是加结构性能稳定的串联间隙,将全部暂态过 作者简介:高岩(1973-),男,北京人,中央广播电视塔动力部电力运行科,工程师。 中国电力教育2008年研究综述与技术论坛专刊

氧化锌避雷器带电测试原理、方法和试验标准

氧化锌避雷器带电测试原理、方法和试验标准 (傅祺,成都铁路局供电处工程师 37883 张丕富,成都铁路局多元工程师) 摘要避雷器是保证牵引供电系统安全运行的重要设备之一,接触网线路上使用的避雷器均需在雷雨季节来临前进行一次预防性试验以证明避雷器的电气性能良好,可以正常运行,能保证供电系统安全运行。由于电气化铁路运行的特殊性,常规避雷器预防性试验受天窗时间和现场条件限制,很难开展,氧化锌避雷器带电测试的研制使用为解决这一难题提供了新的途径。 关键词:接触网;避雷器;预防性试验; 1引言 避雷器是保证电力系统安全运行的重要设备之一,主要用于限制由线路传来的雷电过电压或操作引起的内部过电压。为保证金属氧化物避雷器的安全运行,必须定期测试避雷器的电气性能。接触网线路的雷电过电压保护基本上采用避雷器来完成,检测避雷器的主要手段仍然是周期性停电预试项目,这样既耗费了人力、物力,还常因停电原因不能完成避雷器预试项目。据统计,各线每年均有避雷器因自身原因发生击穿而造成停电的事故发生。 可见,避雷器运行状态是否良好、能否得到较好的监控,与铁路供电质量的稳定可靠有密切关系。这就需要我们尽快找到一种能解决该问题的方案。 2现状 按照《电力设备预防性试验规程》要求:变电所和接触网线路上使用的避雷器均需在雷雨季节来临前进行一次预防性试验以证明避雷器的电气性能良好,可以正常运行,能保证供电系统安全运行。由于电气化铁路运行的特殊性,避雷器预防性试验目前存在很多问题:目前牵引供电系统氧化锌避雷器预防性试验的方法是直流耐压试验:即测试直流1mA 电压(U1mA)及(U1mA)下的泄漏电流。这种测试方法需要停电进行,测试结果受空气湿度和气温的影响较大。每台避雷器测试时间需要40分钟左右的天窗时间。 受馈线天窗影响,如天窗时间短、天窗时间多数为夜间、繁忙区段天窗时间无法保证等因素(特别是高铁区段,馈线天窗几乎不可能安排在天气晴朗的白天),造成变电所馈线避雷器及接触网线路避雷器每年的预防性试验无法正常进行,给供电设备运行带来了很大的安全隐患,近年来多次发生接触网避雷器炸裂导致供电中断的事故。 为解决以上问题,我们需要采取一种新的不需要停电,在运行情况下就可以进行避雷器检测的方法,确认避雷器状态是否良好。 3.测试原理 运行状态的氧化锌避雷器,在运行电压下的总泄漏电流包括阻性电流和容性电流。在正常情况下流过金属氧化物避雷器的主要为容性电流,阻性电流只占很小的一部分,约为

避雷器试验报告模板

金属氧化锌避雷器试验报告 试验站名500kV 忻州变电站 型号Y10W1-200/520W 运行编号1#主变220kV侧避雷器额定电压(kV)200 持续运行电压(kV)156 制造厂家抚顺电瓷制造有限公司出厂编号51341/51250/51242出厂日期2005.12.06 投运日期2006.07.12 环境温度(℃)26 相对湿度(%)30 一.直流1mA电压U1mA及0.75U1mA下的泄漏电流 测试部位上节中节下节 A相U1mA(kV) 初值149.3 - 149.8 实测值150.0 - 150.4 初值差(%) 0.47 - 0.40 I(uA) 初值12.0 - 9.0 实测值18.4 - 20.7 初值差(%) - - - B相U1mA(kV) 初值152.2 - 149.2 实测值151.7 - 151.2 初值差(%) -0.33 - 1.34 I(uA) 初值16.0 - 15.0 实测值18.0 - 16.7 初值差(%) - - - C相U1mA(kV) 初值148.1 - 153.1 实测值150.3 - 152.0 初值差(%) 1.49 - -0.72 I(uA) 初值10.0 - 13.0 实测值22.3 - 15.9 初值差(%) - - - 试验仪器直流高压发生器仪器编号苏州海沃Z-VI-03试验标准: 1.U1mA初值差不超过±5%且不低于GB 11032规定值(注意值) 2. 0.75U1mA下的泄漏电流初值差≤30%或≤50 uA(注意值) 二.底座绝缘电阻 测试相别A相B相C相 测试结果(MΩ)10000 10000 10000 试验仪器绝缘电阻测试仪仪器编号日本共立3124-03 试验标准: 1.底座绝缘电阻≥100MΩ 三.放电计数器功能检查 检查相别A相B相C相 动作情况正常正常正常

氧化锌避雷器测试仪使用操作规程(最新版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 氧化锌避雷器测试仪使用操作规 程(最新版)

氧化锌避雷器测试仪使用操作规程(最新版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1操作程序 1.1使用前准备 1.1.1试验器在使用前应检查其完好性,联接电缆不应有断路和短路,设备无破裂等损坏。 1.1.2在工作电源进入试验器前加装两个明显断开点,当更换试品和接线时应先将两个电源断开点明显断开。 1.1.3选定试验区域(半径2米范围内、非人员经常出入或活动区域),选定或增设牢固拉设安全警示线固定物,悬挂高压危险标示牌(凡人员易进入方均应悬挂),区域试验过程中任何人不准接近高压区,确保试验时的人身安全。 1.1.4在高压区域内新敷设或就近利用一接地电阻≤10Ω的接地体,将接地线接于该接地体上 1.1.5、ZV控制箱、ZV高压发生器放置到干燥、平整的合适位置,按下图分别联接好电源线、电缆线和接地线。保护接地线与工作接地

线以及放电棒的接地线均应单独接到试品的地线上(即一点接地)。严禁各接地线相互串联。为此,应使用ZV专用接地线。(见图1) 1.1.6电源开关放在关断位置并检查调压电位器应在零位。过电压保护整定拨盘开关设置在适当位置上,一般为1.15-1.20倍测试电压值。 1.2空载升压检查设备是否正常并调校实验设备。 1.2.1接通电源开关,此时绿灯亮,表示电源接通。 1.2.2按红色按钮,则红灯亮,表示高压接通。 1.3对试品进行泄漏及直流耐压试验 在进行1.1-1.2检查试验确认试验器无异常情况后即可开始进行试品的泄漏及直流耐压试验。将试品、地线等均联接好,人员撤除高压危险区域,设置安全警示线,检查无误后可打开电源。 1.3.110KV氧化锌避雷器试验 1.3.1.1顺时针方向平缓调节调压电位器,输出端即从零开始升压,升压速度以每秒3-5kV试验电压为宜。先升至所需电流的95%,再缓缓仔细升至所需的电流(1mA),然后从数显表上读出电压值(10KV 贯通线氧化锌避雷器大于25KV为正常)。 1.3.1.2对氧化锌避雷器进行0.75UDC-1mA测量,在Ⅰ的状态下按

常见氧化锌避雷器型号及参数

常见型号氧化锌避雷器0.22~0.38kV低压避雷器 类别避雷器型号避雷器 额 定电压 kV (有效 值) 系统标 称 电压kV (有效 值) 持续运 行 电压kV (有效 值) 直流 U1mA 参考电 压 ≮kV 陡波冲 击 电流残 压 ≯kV(峰 值) 雷电冲 击 电流残 压 ≯kV(峰 值) 操作冲 击 电流残 压 ≯kV(峰 值) 2mS 方波电 流 A(峰值) 4/10μs 冲击电 流 kA(峰 值) 低压(H)Y1.5W S-0 .28/1.3 0.28 0.22 0.24 0.60 ---- 1.30 ---- 50 10 (H)Y1.5W S-0 .50/2.6 0.50 0.38 0.42 1.20 ---- 2.60 ---- 50 10 3kV配电型/电站型 类别避雷器型号避雷器 额 定电压 kV (有效 值) 系统标 称 电压kV (有效 值) 持续运 行 电压kV (有效 值) 直流 U1mA 参考电 压 ≮kV 陡波冲 击 电流残 压 ≯kV(峰 值) 雷电冲 击 电流残 压 ≯kV(峰 值) 操作冲 击 电流残 压 ≯kV(峰 值) 2mS 方波电 流 A(峰值) 4/10μs 冲击电 流kA(峰 值) 配电(H)Y5W S-3.8 /15 3.8 3 3.0 7.5 17.3 15.0 12.8 75 40 (H)Y5W S-5/1 5 5 3 4.0 7.5 17.3 15.0 12.8 75 40 电站(H)Y5W Z-3.8 /13.5 3.8 3 3.0 7.2 15.5 13.5 11.5 200 65 (H)Y5W Z-5/1 3.5 5 3 4.0 7.2 15.5 13.5 11.5 200 65 3kV配电型/电站型(带脱离装置) 配电(H)Y5W S-3.8 /15L 3.8 3 3.0 7.5 17.3 15.0 12.8 75 40 (H)Y5W S-5/1 5L 5 3 4.0 7.5 17.3 15.0 12.8 75 40 电站(H)Y5W Z-3.8 /13.5L 3.8 3 3.0 7.2 15.5 13.5 11.5 200 65 (H)Y5W Z-5/1 3.5L 5 3 4.0 7.2 15.5 13.5 11.5 200 65 6kV配电型/电站型 类别避雷器型号避雷器 额系统标 称 持续运 行 直流 U1mA 陡波冲 击 雷电冲 击 操作冲 击 2mS 方波电 4/10μs 冲击电

氧化锌避雷器测试仪使用操作规程(2021新版)

氧化锌避雷器测试仪使用操作规程(2021新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0804

氧化锌避雷器测试仪使用操作规程(2021 新版) 1操作程序 1.1使用前准备 1.1.1试验器在使用前应检查其完好性,联接电缆不应有断路和短路,设备无破裂等损坏。 1.1.2在工作电源进入试验器前加装两个明显断开点,当更换试品和接线时应先将两个电源断开点明显断开。 1.1.3选定试验区域(半径2米范围内、非人员经常出入或活动区域),选定或增设牢固拉设安全警示线固定物,悬挂高压危险标示牌(凡人员易进入方均应悬挂),区域试验过程中任何人不准接近高压区,确保试验时的人身安全。 1.1.4在高压区域内新敷设或就近利用一接地电阻≤10Ω的接

地体,将接地线接于该接地体上 1.1.5、ZV控制箱、ZV高压发生器放置到干燥、平整的合适位置,按下图分别联接好电源线、电缆线和接地线。保护接地线与工作接地线以及放电棒的接地线均应单独接到试品的地线上(即一点接地)。严禁各接地线相互串联。串联间隙氧化锌避雷器的应用与试验 文中通过分析碳化硅避雷器与无间隙氧化锌避雷器在电力系统应用的不足比较,阐述了串联间隙氧化锌避雷器的优越性。并针对缺乏串联间隙氧化锌避雷器试验项目的情况,简单分析了串联间隙氧化锌避雷器在应用中的试验问题。 1. 避雷器应用的比较 目前在电力系统中运行的避雷器主要有两种类型。 2. 串联间隙氧化锌避雷器试验问题 随着现代防雷技术的发展,在小电流接地系统中交流串联间隙氧化锌避雷器正逐步在变压器开关、母线、电动机、发电机、线路、电容器组等电气设备得到应用。金属氧化锌避雷器 一.概述 避雷器是电力系统各类电气设备(变压器、电抗器、电容器、发电机、电动机、PT、CT、断路器、接触器、线路等)绝缘配合的基础。由避雷器的保护性能确定电力系统所有电气设备的内外绝缘指标(短时工频耐压、雷电冲击耐压和操作冲击耐压等)。 金属氧化物避雷器是20世纪八十年代由美、日等国开始在国际上普及推广的新一代避雷器,是常规避雷器最先进的产品。 我国八十年代中期全面引进该项技术后,通过多年实践消化,目前各专业避雷器厂的交流避雷器性能与美、日、西欧等国的最先进产品并不大,某些性能指标甚至达到或超过他们,真正达到了国标全部要求的产品也可以满足国际IEC标准的全部要求。 该产品核心工作元件采用以氧化锌为主的多元金属氧化物粉末烧制,具有优异的非线性伏—安特性,陡波响应快,通流容量大。有间隙产品采用自吹间隙,带均压照射结构,降低了放电的分散性,冲击系数小。 复合绝缘外套的采用,顺应了国际电力产品小型化、安全化,免维护的发展趋势。高分子有机复合材料与传统的陶瓷和玻璃等无机材料相比,具有体积小、重量轻、耐污秽免清扫、防爆防震动的优点。是集成化、规模化的中高压输电线路成套设备中首选的防雷元件。 二.用途及执行标准

本产品使用于220KV及以下发电、输电、变电、配电系统,用于将雷电和系统内部操作过电压的幅值限制到规定水平,是整个系统绝缘配合的基础设备。同时,本产品不能用于限制谐振过电压,系统消谐要采用其它方式。 本产品型号按JB/T8459—1996《避雷器产品型号编制方法》规定进行编制,无间隙产品执行GB11032—2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》,有间隙产品执行JB/T9672—1999《有串联间隙金属氧化物避雷器》标准。对以上标准中未明确定义的重要参数及配置方式,按DL/T620—1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》的要求修正执行。 三.使用条件 ●环境温度不高于40℃,不低于-40℃,日温差不超过25℃; ●太阳光的辐射; ●海拨高度不超过1000m; ●电源的频率不小于48HZ,不超过62Hz; ●长期施加在避雷器端子间的工频电压应不超过避雷器的持续运 行电压; ●地震裂度为7度及以下地区; ●最大风速不超过35m/s; ●覆冰厚度不超过2cm; 四.型号及含义 本产品型号定义完执行JB/T8459—1996《避雷器产品型号编制

氧化锌避雷器试验项目有哪些

氧化锌避雷器试验项目有哪些? 4.1型式试验 按照国标及行标执行。 4.1.1持续电流试验 4.1.2残压试验 4.1.2.1陡波冲击残压试验 4.1.2.2雷电冲击残压试验 4.1.2.3操作冲击残压试验 4.1.3长持续时间电流冲击耐受试验4.1.3.1线路放电试验 4.1.3.2方波冲击电流试验 4.1.4工频电压耐受试验 4.1.5工频参考电压试验 4.1.6动作负荷试验 4.1.6.1加速老化试验 4.1.6.2大电流冲击动作负载试验4.1.6.3操作冲击动作负荷试验 4.1.7密封试验 4.1.8外套的绝缘耐受试验 4.1.9压力释放试验 4.1.9.1大电流压力释放试验 4.1.9.2小电流压力释放试验

4.1.10机械负荷试验 4.1.11直流参考电压试验 4.1.12 0.75倍直流参考电压下漏电流试验 4.1.13局部放电和无线电干扰电压试验 4.1.14人工污秽试验 4.1.15脱离器试验 4.2出厂试验 按照国标及行标执行。 4.2.1持续电流试验 4.2.2标称放电电流残压试验 4.2.3工频参考电压试验 4.2.4直流参考电压试验 4.2.5 0.75倍直流参考电压下漏电流试验 4.2.6密封性能试验 4.2.7局部放电试验 4.3验收试验 4.3.1.1外观检查。 4.3.1.2持续运行电压下,测量通过避雷器(或元件)的全电流和阻性电流。 4.3.1.3对整只避雷器施加工频电压或直流电压,测量避雷器的工频参考电压或直流参考电压及0.75倍直流1mA参考电压下漏电流。 4.3.1.4残压试验

4.3.1.5局部放电试验 4.3.1.6密封试验 本试验需经供需双方协商,且在避雷器装配前进行。 4.4现场试验 执行国标GB-50150电气装置安装工程电气设备交接试验标准。

氧化锌避雷器的特点和使用方法 (图文) 民熔

氧化锌避雷器的特点 民熔 HY5WS-17/50氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境:a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%;d.地震强度不超过8级;e.安装场所:无火灾、 易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

体积小、重量轻,耐碰撞运输无碰损失,安装灵活特别适合在开关柜内使用 ②电气试验: 1)绝缘电阻,用2500V兆欧表测量绝缘电阻,与同类避雷器试验值进行比较,绝缘电阻值应未有明显变化; 2)工频击穿电压试验,FS型避雷器工频放电电压标准:额定电压为3kV、6kV、10kV时;新装和大修后的避雷器为9~11kV、16~19kV、27~30kV;运行中的避雷器为8~12kV、15~21kV、23~33kV; 3)FZ型避雷器一般可不做工频放电试验,但要做避雷器

泄漏电流测量。民熔 HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器10KV电站型金属氧化锌避雷器 35KV高压避雷器HY5WZ-51/134户外电站型氧化锌避雷器复合型 七大特性:一、氧化锌避雷器的通流能力大这主要体现在避雷器具有吸收各种雷电过电压、工频暂态过电压、操作过电压的能力。川泰生产的氧化锌避雷器的通流能力完全符合甚至高于国家标

铁路10kV线路防雷中带外串联间隙氧化锌避雷器应用

铁路10kV线路防雷中带外串联间隙氧化锌 避雷器应用 铁路避雷处理技术的创新探究,为铁路运输的技术发展提供了新的发展空间。带外串联间隙氧化锌避雷器主要采用固定距离的避雷器与氧化锌的间隔,然后连接绝原子的形式,达到铁路电力供应的新型避雷作用,结合带外串联间隙氧化锌避雷器的设计,对带外串联间隙氧化锌避雷器的实际应用进行探究 【关键词】铁路10kV线路防雷带外串联间隙氧化锌避雷器应用分析 铁路运输是我国交通运输的主要构成部分,随着我国交通建设结构体系的进一步完善,铁路建设中的避雷技术也实现不断的创新发展,从而为铁路的安全运输提供可靠的保障,实现我国铁路运输事业的进一步完善与创新发展 1 对铁路带外串联间隙氧化锌避雷器的应用研究的必要性 铁路带外串联间隙氧化锌避雷器是现代交通运输中的新型避雷技术,传统的铁路电力输送中应用的避雷设定主要分为外部绝缘子比例措施和内部避雷器,内部系统中的避雷器在实际应用中,受到避雷系统的间隔空间位置的影响,无法与外部绝缘子避雷作用达成同步应用的作用,外部绝缘子长

期暴露在户外,绝缘皮氧化脱落损坏,导致铁路运输中高压电力输送的避雷系统存在较大的安全隐患。带外串联间隙氧化锌避雷器技术的应用,实现了固定距离的避雷器与氧化锌的间隔,然后连接绝原子的形式进行避雷,可以弥补传统避雷系统中存在的问题,是我国铁路安全运输的技术保障 2 带外串联间隙氧化锌避雷器的设计分析 2.1 设计原理 带外串联间隙氧化锌避雷器的研究,是我国铁路交通运输技术研究的创新发展,带外串联间隙氧化锌避雷器的设计,是基于传统铁路避雷系统的设计上,实现新技术的探究。如图1为带外串联间隙氧化锌避雷器的设计原理图。从图中设计的整体来看,带外串联间隙氧化锌避雷器的设计整体构成了一个防止雷电循环的循环体,当雷击电流经过输电线路进行电流传输时,放电间隙与羊角单臂之间炫进行电流传输的传输强度相互减弱,电流进过氧化锌防雷芯片后,通过输电线路后,受到绝原子的阻碍,无法继续进行电流传输,而氧化锌同时又恢复到初始的运动状态,从而达到避雷的作用,避免了传统铁路避雷单方面的作用,大大提高了铁路运输的避雷效果 2.2 设计计算 带外串联间隙氧化锌避雷器的设计,不仅应用的电流传输的基本设计原理,同时也结合数学计算的内容,保障带外串

氧化锌避雷器阻性电流测试仪

氧化锌避雷器阻性电流测试仪 在开始给大家介绍氧化锌避雷器阻性电流测试仪之前,想先让大家了解一下下什么是氧化锌避雷器阻性电流测试仪?为什么我们会需要氧化锌避雷器阻性电流测试仪? RTYZ-306氧化锌避雷器阻性电流测试仪是用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器,该仪器适用于各种电压等级的氧化锌避雷器的带电或停电检测,从而及时发现设备内部绝缘受潮及阀片老化等危险缺陷。 仪器操作简单、使用方便,测量全过程由微机控制,可测量氧化锌避雷器的全电流、阻性电流及其谐波、工频参考电压及其谐波、有功功率和相位差,大屏幕可显示电压和电流的真实波形。仪器运用数字波形分析技术,采用谐波分析和数字滤波等软件抗干扰方法使测量结果准确、稳定,可准确分析出基波和3~7次谐波的含量,并能克服相间干扰影响,正确测量边相避雷器的阻性电流。

氧化锌避雷器阻性电流测试仪产品特点 ●仪器标准配置不带高能锂离子电池,可选配内置。 ● 5.7寸320×240液晶显示器,高速热敏打印机;图文显示,界面直观,便于现场人员操 作和使用。 ●适用于避雷器带电、停电或试验室等场所使用。 ●电流、电压传感器完全隔离,安全可靠。真正做到三相电流、三相电压同时测试,提高 工作效率; ●仪器可连续测试,显示电压电流曲线,并可快速打印数据和曲线。 ●内部配置存储器,可掉电存储200组试验数据。 ●选配RS232通讯接口,可通过上位机进行试验,导出试验数据。 ●可进行抗干扰计算,补偿A、C两相电流受B相偏差。 ●高速的采样频率,先进的数字信号处理技术,抗干扰性能强,测量结果精度极高。 ●选配置内带高能锂离子电池,特别适合无电源场合。仪器内部只带弱电,电压不超过 12V,充电状态亦可工作。 ●采用防尘、防水、防腐工程塑料密封箱,体积小,重量轻,便于携带。 氧化锌避雷器阻性电流测试仪技术参数 1. 工作电源:AC220V/50Hz;若选配内带高能锂离子电池,内部电池供电,充电时间>3小时,连续工作时间>8小时。 2. 测量范围: 泄漏电流:0-10mA(可扩展); 电压:30-100V(可扩展)。 3. 测量准确度: 电流:全电流>100μA,±5%读数±1个字; 电压:基准电压信号>30V时,±2%读数±1个字; 4. 测量参数: 泄漏电流全电流波形、基波有效值、峰值。 泄漏电流阻性分量基波有效值及3、5、7次有效值。 泄漏电流阻性分量峰值:正峰值Ir+ 负峰值Ir-。

氧化锌避雷器使用说明书

地址:xxxx 电话:xx 传真:xx 邮编:xx 手机:xx Email:xx 复合外套交流无间隙 金属氧化物避雷器使用说明书 xxxx有限公司 电话:xxxxxx

简介 氧化锌避雷器是当今最先进的过电压保护电器,它主要由氧化锌非线性电阻片组装而成。在系统工作电压下,具有极高的电阻而呈绝缘状态。当过电压幅值超过一定范围时,则呈现低阻状态,泄放雷电流,使与避雷器并联的电气设备的残压,被抑制在设备绝缘安定值以下,待有害的过电压消减后,迅速恢复高阻绝缘状态,从而保证了电气设备的正常运行。 氧化锌避雷器除可作为一般电器设备的过电压保护外,对外联补偿电容器,真空开关、旋转电机、发电机组、变压器中性点等设备的过电压保护更有显著效果。 3. 主要电气性能: 产品按GB11032-2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》和JB/T8952-1999《34kV及以下交流系统用复合外套无间隙金属氧化物避雷器》制造。 4. 复合外套氧化锌避雷器采用耐电蚀、抗老化、弹性好、机械强度高,一次整体模压成型的硅橡胶做为绝缘外套,非线性伏安特性优异的氧化锌电阻片做为芯体。具有体积小,重量轻、安装方便,耐污能力强,密封性能好、防潮、防爆,并具有良好的憎水性,可减少运行维护大大减轻电力工人的劳动强度。 5. 用户注意事项 5.1 在运输和储存时,应注意安全,不得碰撞,尽可能直立。 5.2 用户不得随意拆开产品。 5.3对无间隙氧化锌避雷器决不允许做工放试验。 5.4一年内因质量问题,本公司可无偿更换或修理。 5.5 投入运行前测量其电流1mA电压应符合本说明书中的要求,投运几年后测量其直流1mA电压,应不低于规定值的96%,测量时直流电源谐波分量尽可能小,并注意先清洁外绝缘和保持环境温度湿度及电压相对恒定。 -5-

串联间隙氧化锌避雷器的应用与试验

串联问隙氧化锌避雷器的应用与试验 文中通过分析碳化硅避雷器与无间隙氧化锌避雷器在电力系统应用的不足比较,阐述了串联间隙氧化锌避雷器的优越性。并针对缺乏串联间隙氧化锌避雷器试验项目的情况,简单分析了串联间隙氧化锌避雷器在应用中的试验问题。 1.避雷器应用的比较 目前在电力系统中运行的避雷器主要有两种类型。一类是以串联火花间隙与 碳化硅阀片为主要元件的传统阀型避雷器;另一类是以氧化锌电阻片为主要元件 的金属氧化物避雷器。 2.串联间隙氧化锌避雷器试验问题 随着现代防雷技术的发展,在小电流接地系统中交流串联间隙氧化锌避雷器正逐步在变压器开关、母线、电动机、发电机、线路、电容器组等电气设备得到应用。作为电气设备本身,同样存在着阀片性能、参数设计、绝缘材质、装配不良、密封缺陷等问题;掌握其性能状况亦显得十分必要。对于中性点非直接接地的3—63KV电力系统中的氧化锌避雷器,我国电力行业标准DL/T 596 —1996《电力设备预防性试验规程》(以下简称《规程》)明确规定其试验项目为:1.绝缘电阻;2. 直流1mA下的电压U1mA及75%U1m下的电流。众所周知,该规程关于氧化锌避雷

氧化锌避雷器试验基础知识须知

https://www.wendangku.net/doc/0b14488965.html, 氧化锌避雷器试验基础知识须知避雷器是一种过电压保护设备。除了能限制雷击引起的过电压,还能限制一部分操作过电压。又能截断续流,不至于引起系统接地短路。一般并联与系统之中。 武汉汇卓电力专业生产氧化锌避雷器试验得设备有: HZYB-3H 氧化锌避雷器特性测试仪

https://www.wendangku.net/doc/0b14488965.html, ,HZYB-V 氧化锌避雷器带电测试仪,

https://www.wendangku.net/doc/0b14488965.html, HZFZ-HI 避雷器放电计数器校验仪,

https://www.wendangku.net/doc/0b14488965.html, FC-2G 防雷元件测试仪 避雷器的分类 1、保护间隙 2、管式避雷器 3、阀式避雷器 4、磁吹阀式避雷器 5、金属氧化物避雷器(用的最多) 我们见到最多的一般都是金属氧化物避雷器,其余的几种现在基本很少见到,如需要详细了解请度娘。本文将重点介绍金属氧化物避雷器(MOA)

https://www.wendangku.net/doc/0b14488965.html, 金属氧化物避雷器(MOA)其优点 1、基本无续流,耐重复动作能力强 2、通流容量大 3、MOA阀片可以并联使用,增大了通流和降低残压都容易实现 4、性能稳定,抗老化强 5、氧化锌阀片具有良好的非线性伏安特性。 其结构为;将氧化锌阀片叠装在绝缘筒内密封,基本可以分为瓷套式,复合外套式,GIS式。 氧化锌阀片伏安特性

https://www.wendangku.net/doc/0b14488965.html, 一个完好的避雷器在正常运行状态下处于小电流区域,可长时间运行;当发生过电压时,避雷器即处于工作区域,当过压被释放或者消失,避雷器会恢复到小电流运行状态;当长时间处于过载区,避雷器可能发生热奔溃,导致损坏或者爆炸。 下面来看一下金属氧化物铭牌(220kV)如下图: 铭牌说明: 额定电压:施加到避雷器端子最大工频电压有效值

氧化锌避雷器带电检验实验

氧化锌避雷器带电测试实验课程名称:电气设备故障诊断技术 实验组员;张笑庆(信电09-8) 丁慧慧(信电09-8) 王喜乐(信电09-8) 朱星奎(信电09-8)

目录 一、实验目的 (3) 二、实验内容 (3) 三、实验原理 (3) 四、实验方法 (4) 五、主要实验仪器设备 (4) 六、数据采集与分析步骤 (5) 1、数据采集 (5) 2、符号意义 (5) 3、波形采集 (6) 4、波形还原 (7) 5、分析 (9) 6、小波分形 (10) 七、实验总结 (14)

一、实验目的 1、初步了解氧化锌避雷器的内部构造; 2、通过实验了解判定氧化锌避雷器性能优劣的方法; 3、通过实验掌握氧化锌避雷器的故障特征和相应的故障诊断方法。 二、实验内容 分别对三只氧化锌避雷器进行上电加压实验,利用电流基波与电压基波的相位差φ来判断氧化锌避雷器故障状态。 三、实验原理 避雷器是一种过电压保护装置,当电网电压升高到避雷器规定的动作电压时,避雷器动作,释放过电压电荷,将电网电压升高的幅值限制在一定的水平之下,从而保护设备绝缘不受损坏。 避雷器按结构分为保护间隙和管式避雷器、阀式避雷器、磁吹式避雷

器和金属氧化物避雷器。金属氧化物避雷器(MON)又称氧化锌避雷器,是一种与传统避雷器概念有很大不同的新型避雷器,区别在于:传统的避雷器其内部空气间隙起着十分重要的作用,在正常运行时,靠间隙将阀片与电源隔开,出现过电压,间隙才被击穿,阀片放点泄流。而氧化锌避雷器是用氧化锌阀片叠装而成,可以完全取消间隙,这解决了因间隙放电时的限及放电稳定性所引起的各种问题。由于氧化锌阀片具有非线性特性好的特点,从而是避雷器的特性和结构发生了重大改变。 氧化锌避雷器是以氧化锌为主,并掺入Sb、Bi、Mn、Cr等金属氧化物烧制而成。氧化锌的电阻率为1-10Ω/cm,晶界层的电阻率是1013-1014Ω/cm,当施加较低电压时,晶界层近似绝缘状态,电压几乎都加在晶界层,流过避雷器的电流只有微安级;电压升高时,晶界层由高阻变低阻,流过的电流急剧增大。 在交流电压下,避雷器的总泄漏电流(全电流)包含阻性分量(有功分量)和容性分量(无功分量),在正常的运行情况下,流过避雷器的主要为容性分量,阻性电流只占很小的一部分,约为百分之十到百分之二十,但当阀片老化时,避雷器受潮,内部绝缘部件受损以及表面严重污秽时,容性电流变化不多,而阻性电流大大增加。阻性电流的变化对阀片初期;老化的反映较为灵敏。在运行电压下,测试全电流,阻性电流也可以在一