摘要:地下水对基坑的稳定性有着极大的影响,为了控制好基坑的稳定性,就必然要了解地下水与基坑稳定性的相互关系,从而采取相应的措施来控制好基坑的稳定性。

关键词:基坑;稳定性;地下水;水土作用;强度参数

0引言

随着我国经济的快速发展,城市建设也达到了前所未有的发展,从20年前仅北京、上海等大城市才有高层和超高层建筑到现在一般的中小城市都已建有30层以上的高层建筑,而随之地下开挖深度也逐渐变深,二层、三层地下室成为很常见的事。地下开挖深度的加大对基坑支护结构的稳定性可靠性要求也越来越高,而影响基坑边坡稳定的因素有很多,比如基坑挖深、侧壁土质、周围环境、地下水分布、护类型等,其中地下水对基坑边坡的稳定性影响尤其突出,需特别加以重视。从以往的一些工程案例中可以看出,由于地下水没有控制好而引起基坑事故占有绝大多数,因此分析地下水对基坑边坡稳定性影响是非常具有工程意义。

1地下水的基本特征

与深基坑工程有关的地下水按其埋藏条件一般可分为包气带的上层滞水,饱和带的潜水和承压水三类。上层滞水分布于浅部松散填土中,无统一水面,水位随季节变化,不同场地不同季节水位各不相同,水量较小,与区域地下水无水力联系,与邻近地表水体可能有联系,但联通性差,其埋藏较浅,可针对性隔断、引渗、设泄水孔等降水措施,治水效果好。潜水分布于松散地层,基岩裂隙破碎带及岩溶等地区,具有统一自由水面,水位受气象因素影响变化明显,同一场地的水位在一定区域内基本相同或变化具有规律性,水量变化较大,地下水补给一般以降雨为主,同时接受场地外同层地下水的径流补给,可采用井点降水和管井降水,或设帷幕隔断或降水辅以回灌等进行处理。承压水分布于松散地层两个相对隔水层之间,具有一定水头压力,一般不受当地气候因素的影响,水头保持稳定,由于承压水埋深大,有一定的水头压力,水量大等,对地基稳定性的潜在危害最大。

2地下水对土体的作用

地下水是一种重要的地质营力,它与土体的相互作用改变着土体的物理性质、化学性质和力学性质,也改变着地下水本身的一些物理、化学和力学性质。按其作用来分为物理作用、化学作用和力学作用。物理作用有润滑作用、软化作用、泥化作用和结合水强化作用,化学作用有离子交换、溶解、水解、溶蚀作用,力学作用包括孔隙水动压力和静压力。地下水与岩土体的相互作用影响着岩土体的变形和强度,主要体现在三方面:l)通过物理、化学作用改变土体的值的大小。

基坑工程中地下水控制策略分析

基坑工程中地下水控制策略分析 摘要:在土方开挖过程中,地下水渗入坑内,不但会使施工条件恶化,而更严重的是会造成边坡塌方和地基承载能力下降。所以基坑工程中必须严格控制地下水,通过控制地下水获得基坑开挖的干作业空间,保证基坑边坡和底板的稳定性以及基坑周边环境的安全及正常使用。基坑地下水控制工程应满足支护结构设计要求,应根据场地及周边工程地质条件、水文地质条件和环境条件并结合基坑支护和基础施工方案综合分析、确定。而在具体施工时则可以单独或组合采用集水明排、井点降水、截水和回灌等方法。 关键词:基坑工程地下水控制策略 伴随着中国城市化进程的加快和各类超大规模工程的开工建设, 深大基坑和人工切坡的边坡工程越来越多。由于我国地形复杂,各地地质条件差异较大以及边(滑)坡与基坑工程问题本身的复杂性,边(滑)坡及基坑工程仍然是当今国内外岩土工程领域的热点和难点课题。城建、铁路、公路、水电建设和露天矿产资源开采等相关领域工程建设中都急需进行边坡稳定性和基坑支护工程研究与治理。 在土方开挖过程中,地下水渗入坑内,不但会使施工条件恶化,而更严重的是会造成边坡塌方和地基承载能力下降。所以基坑工程中必须严格控制地下水,通过控制地下水获得基坑开挖的干作业空间,保证基坑边坡和底板的稳定性以及基坑周边环境的安全及正常使用。基坑工程的地下水控制方法我们通常采用集水明排、井点降水、截水和回灌的方法,而采用的原理则是截水、防渗或排水、降水。截水、防渗主要是使基坑周围或底部形成止水帷幕。而排水、降水则是要防控降水诱发不均匀沉降。 地下水控制工程应满足支护结构设计要求,应根据场地及周边工程地质条件、水文地质条件和环境条件并结合基坑支护和基础施工方案综合分析、确定。而在具体施工时则可以单独或组合采用集水明排、井点降水、截水和回灌等方法。

地下水控制方案

地下水控制方案方案 一、编制依据 1、根据武汉市急救中心和武汉市疾控中心迁建工程项目基坑支护施工图 2、国家有关施工技术、安全规范、规程 3、湖北中南勘察设计院有限责任公司提供的本场地《岩土工程勘察报告》 二、工程概况 1、工程名称:武汉市急救中心和武汉市疾控中心迁建工程项目 2、工程地点:武汉市江汉区马场路 3、建设单位:武汉城投房产集团有限公司 4、工程规模:该项目由1栋7层高层办公楼、1栋9层高层办公楼、1栋15层超高层办公楼组成,附设2层地下室。用地面积约1.28万㎡,总建筑面积约4.99万㎡,地下建筑面积1.62万㎡。 拟建场区地势较为平坦,场地标高在21.04~22.12米之间。 场区地貌单元属长江一级阶地,与长江最近直线距离约5000m。。 场地地质情况 拟建场区地层按各岩土层的成分、成因及工程性质等自上而下依次可分为:①杂填土(Qml);②粉质粘土夹粉土(Q4 al+pl);③粉质粘土(Q4 al+pl);④粉质粘土、粉土、粉砂互层(Q4 al+pl);⑤-1粉细砂(Q4 al+pl);⑤-2粉细砂(Q4 al+pl); ⑤a粉质粘土(Q4 al+pl);⑥中粗砂夹砾石(Q4 al+pl);⑦-1强风化泥质砂砾岩(K-E);⑦-2中风化泥质砂砾岩(K-E);⑦-2-1中风化泥质砂砾岩破碎岩(K-E)。 各岩土层名称、岩性描述、空间分布详见下表: 工程地质分层表

详见《工程地质剖面图》及《钻孔柱状图》。 1.4.2地下水类型及地下水位 场地地下水主要为上层滞水及下部承压水。上层滞水主要由地表水源、大气降水和生活用水补给,无统一的自由水面,水位及水量随地表水源、大气降水和生活用水排放量的影响而波动。承压水赋存于下部砂性土层中,水量大且水位随长江水位的变化有变化,具统一承压水位,与长江有较密切的水力联系,水位因长江水位季节性变化而变化。 场地承压水静止水位在地面以下3.64m,

浅析地下水对基坑稳定性的影响

浅析地下水对基坑稳定性的影响 摘要:地下水对基坑的稳定性有着极大的影响,为了控制好基坑的稳定性,就必然要了解地下水与基坑稳定性的相互关系,从而采取相应的措施来控制好基坑的稳定性。 关键词:基坑;稳定性;地下水;水土作用;强度参数 0引言 随着我国经济的快速发展,城市建设也达到了前所未有的发展,从20年前仅北京、上海等大城市才有高层和超高层建筑到现在一般的中小城市都已建有30层以上的高层建筑,而随之地下开挖深度也逐渐变深,二层、三层地下室成为很常见的事。地下开挖深度的加大对基坑支护结构的稳定性可靠性要求也越来越高,而影响基坑边坡稳定的因素有很多,比如基坑挖深、侧壁土质、周围环境、地下水分布、护类型等,其中地下水对基坑边坡的稳定性影响尤其突出,需特别加以重视。从以往的一些工程案例中可以看出,由于地下水没有控制好而引起基坑事故占有绝大多数,因此分析地下水对基坑边坡稳定性影响是非常具有工程意义。 1地下水的基本特征 与深基坑工程有关的地下水按其埋藏条件一般可分为包气带的上层滞水,饱和带的潜水和承压水三类。上层滞水分布于浅部松散填土中,无统一水面,水位随季节变化,不同场地不同季节水位各不相同,水量较小,与区域地下水无水力联系,与邻近地表水体可能有联系,但联通性差,其埋藏较浅,可针对性隔断、引渗、设泄水孔等降水措施,治水效果好。潜水分布于松散地层,基岩裂隙破碎带及岩溶等地区,具有统一自由水面,水位受气象因素影响变化明显,同一场地的水位在一定区域内基本相同或变化具有规律性,水量变化较大,地下水补给一般以降雨为主,同时接受场地外同层地下水的径流补给,可采用井点降水和管井降水,或设帷幕隔断或降水辅以回灌等进行处理。承压水分布于松散地层两个相对隔水层之间,具有一定水头压力,一般不受当地气候因素的影响,水头保持稳定,由于承压水埋深大,有一定的水头压力,水量大等,对地基稳定性的潜在危害最大。 2地下水对土体的作用 地下水是一种重要的地质营力,它与土体的相互作用改变着土体的物理性质、化学性质和力学性质,也改变着地下水本身的一些物理、化学和力学性质。按其作用来分为物理作用、化学作用和力学作用。物理作用有润滑作用、软化作用、泥化作用和结合水强化作用,化学作用有离子交换、溶解、水解、溶蚀作用,力学作用包括孔隙水动压力和静压力。地下水与岩土体的相互作用影响着岩土体的变形和强度,主要体现在三方面:l)通过物理、化学作用改变土体的值的大小。

深基坑工程管理规定

深基坑工程管理规 定

《深基坑工程管理规定》的补充规定 为了进一步加强深基坑工程的管理,现将《深基坑工程管理规定》(青建管字[ ]36号)做如下补充规定: 一、深基坑工程设计方案评审前,青岛市勘察设计协会或各市(区)施工图审查机构应提前2个工作日向当地建筑工程安全、质量监督部门报告。 建筑工程安全、质量监督部门应派相关人员参加深基坑工程设计方案的评审,以了解深基坑工程设计方案的评审情况。 二、各级建筑工程质量、安全监督部门根据各自职责范围分别对深基坑工程施工进行监督管理。 安全监督部门根据国家规范、规程及设计要求对深基坑施工过程中的安全生产及整个深基坑监测工作进行监督管理。 质量监督部门根据国家规范、规程及设计要求对深基坑施工过程中的原材料质量、施工质量、质量检测和验收及工程技术资料进行监督管理。 三、各建设、施工、监理、检测、监测单位必须按有关规定分别控制好实体质量和安全,并将相关资料留存工程档案。同时必须积极配合建筑工程安全、质量监督部门的监督检查工作。 四、当发生深基坑工程质量安全事故或严重威胁周边环境安全时,各方必须及时按要求向当地建筑工程安全、质量监督部门报告。当地建筑工程安全、质量监督部门应立即派人到现场调查处理。青岛市勘察设计协会或各市(区)施工图审查机构应组织评审专家马上到现场参与调查处理,根据事故发生的初步原因,确定具体由质量或安全监督部门牵头处理深基坑工程事故。

五、本规定自颁布之日起生效。 深基坑工程管理规定 发布日期: 10月30日 深基坑工程管理规定 第一章总则 第一条为了加强对深基坑工程的管理,确保建设工程及相邻建筑物、构筑物、道路及地下管线的安全,根据国家和省有关法律、法规,结合本市实际,制定本规定。 第二条本规定所称深基坑,是指开挖深度超过5米(含5米)或地下室三层以上(含三层),或深度虽未超过5米,但地质条件和周围环境及地下管线特别复杂的工程。 本规定所称深基坑工程,包括工程勘察、围护结构设计、围护结构施工、地下水控制、基坑监测、土方挖填等内容。 第三条本规定适用于青岛市行政区域内深基坑工程勘察、设计、施工、监理和监测及其相关的管理活动。 第四条青岛市建设委员会是本市深基坑工程的管理部门。 各市(区)建设行政主管部门负责辖区内深基坑工程的管理工作。 青岛市勘察设计协会具体负责组织市内四区深基坑工程设计方案的评审工作;各市(区)施工图审查机构具体负责组织辖区内深基坑工程(深度小于10米)设计方案的评审工作。以上两级组织评审机构可根据实际情况联合组织评审。 各级建筑工程质量、安全监督机构具体负责深基坑工程施工质量、安全的日常监督检查工作。 第二章深基坑工程的报建与许可第五条建设单位或者工程总承包单位应当按照承发包有关管理规定,择优选择具备相应资质和能力的深基坑工程勘察、设计、施工、监理和监测单位。 第六条深基坑工程施工前必须办理招标投标、质量安全监督手续,并依法取得施工许可证。 第七条建设单位和施工单位在办理建筑工程质量、安全监督手续时,除按规定提交有关文件外,应同时提交深基坑工程设计方案专家组评审报告、市勘察设计协会或各市(区)施工图审查机构出具的设计方案复核证明、加盖评审专用章的图纸以及经施工企业技术负责人和总监理工程师批准的深基坑工程专项施工方案。 第三章深基坑工程前期准备 第八条建设单位应当在勘察前对深基坑附近的建筑物、构筑物、道路、地下管线等现

深基坑工程地下水控制

深基坑工程地下水控制 一、概述 在影响基坑稳定性的诸多因素中,地下水的作用占有突出位置。历数各地曾发生的基坑工程事故,多数都和地下水的作用有关。因此,妥善解决基坑工程的地下水控制问题就成为基坑工程勘察、设计、施工、监测的重大课题。地下水对基坑工程的危害,除了水土压力中水压力对支护结构的作用之外,更重要的是基坑涌水、渗流破坏(流砂、管涌、坑底突涌)引起地面沉陷和抽(排)水引起地层不均匀固结沉降。基坑工程地下水控制的目的,就是要根据场地的工程地质、水文地质及岩土工程特点,采取可靠措施防止因地下水的不良作用引起基坑失稳及其对周边环境的影响。基坑工程地下水控制的方法分为降(排)水和隔渗(帷幕)两大类,这两种方法各自又包括多种形式。根据地质条件、周边环境、开挖深度和支护形式等因素的组合,可分别采用不同方法或几种方法的合理组合,以达到有效控制地下水的目的。 充分掌握场地的水文地质特征,预测基坑施工中可能发生的地下水危害类型,如基坑涌水、渗流破坏(流砂、管涌、坑底突涌)或渗流固结不均匀沉降,是选择正确、合理方法,实现有效控制地下水的前提和基础。对基坑工程而言,水文地质特征主要是指场地存在的地下水类型(上层滞水、潜水、承压水)和含水层、隔水层的分布规律及主要水文地质参数(地下水位或承压水头深度、含水层渗透系数和影响半径等)。水文地质参数是需要通过专门的水文地质勘探、测试、试验来取得的。比如,不同含水层的地下水位或水头必须用分层止水、分层观测得到,而不能用混合水位代替。渗透系数和影响半径则必须进行现场抽水来确定。这些专门水文地质工作的方法和技术要求,在相关的规程、规范和手册中均有详尽的论述,本文

基坑工程中的地下水问题及其控制浅析

基坑工程中的地下水问题及其控制浅析 发表时间:2019-12-16T14:14:47.913Z 来源:《城镇建设》2019年21期作者:张在晨[导读] 深基坑开挖的过程中一个非常重要的前提条件就是保障基坑的干燥摘要:深基坑开挖的过程中一个非常重要的前提条件就是保障基坑的干燥,这样才能形成良好的施工条件。但是,很多工程项目都存在地下水的现象,如果地下水得不到有效的处理与控制,不仅会直接影响到深基坑工程的展开,还会让整个项目受到影响。因此,深基坑作业时很有必要对于地下水做有效处理,要结合项目现场的实际情况和地下水的存在状况,有针对性的采取相应措施,给深基坑作业提供 良好的实施环境。鉴于此,文章结合笔者多年工作经验,对基坑工程中的地下水问题及其控制浅析提出了一些建议,仅供参考。 关键词:基坑工程;地下水;控制措施引言 基坑降水设计,需根据场地实际的水文地质条件进行设计计算,同时降水深度应按需进行,确保基坑周边环境变形在容许的范围内,对于一些大型、基坑周边环境复杂的工程,可采用地下水三维数值模拟,建立水文地质数值模型进行设计计算,必要时可结合地下水回灌系统,使基坑周边的变形在允许的范围以内,以达到确保基坑周边环境安全。 1、基坑降水的作用 基坑降水是基坑土方开挖过程中,确保基坑支护结构安全的必要措施,其主要的作用为:(1)防止基坑侧壁因地下水在水头压力下发生渗流破坏。(2)消除或减少作用在基坑支护结构上的静水压力与渗透压力,提高基坑支护结构的稳定性。(3)为基坑土体开挖及主体结构施工,提供干作业面,方便施工。(4)满足主体结构抗浮要求。 2、地下水对深基坑的不良影响 (1)如果基坑下部积累了承压水,开挖基坑机会很大程度减少含水层上透明水层的水量,这种状况下,当透明水层继续减少时,承压水水头的压力会进一步增加,增加到一定程度后会顶裂甚至击穿基坑底板,突涌现象随之产生。底板产生的裂缝会造成地基整体性破坏,随着土体逐渐被带出,下层会逐渐被掏空,直接影响到卧层的整体强度。(2)在粉细砂层或粉土场地,地基土在地下水动水压力作用下,基底往往会发生翻泡、冒水、土体颗粒上浮等现象,称为“砂沸”,由于“砂沸”发生的面积一般较大,影响深度也较深,故一旦发生整个地基就会受到扰动,原始结构遭到破坏,影响地基强度。(3)建筑物和管线产生的影响。在进行基坑作业时,地质问题是必须要考虑在内的因素,因为它影响着周围的建筑物的安全。建筑物的新旧程度,和管线的分布影响着基坑施工作业环境的地质问题,很可能会产生危害。如果是旧的建筑物,它的砖木结构和浅基已经老化,发生同一幅度沉降和位移问题时,就会发生坍塌等危险,如果是新的建筑物,那么危害很小,或者可以说是没有危害。另外,还有其他的因素蝷着,包括施工材料随便堆载,机械设备产生的振动,都会影响施工环境的地质问题发生危害。 3、针对基坑工程中的地下水问题及其控制措施 3.1设置回灌井点 在进行地下水的处理时,很容易使得周围地面发生明显沉降,这会产生一些负面印象,因此,对于这种状况要做灵活处理。首先,可以在项目基坑和需要保护的建筑体之间设置相应的回灌井点,这是让需要保护的建筑体能够保持合理的地下水位的方法。这能够很大程度避免周围建筑体地下水的流失,能够让地下水位在整体上维持在合适的范围内,这样才能够让土层压力保持平衡,不至于由于地基重力快速增大而产生沉降效应。 3.2建立监测体系,预防灾害 监测体系可以为施工提供有效的数据,它所监测的内容有支护的变形,深基坑周边的地面形态,周围建筑物的变形,还有地下水位的动态监测。这些数据可以反映出所有影响因素的数据,从而准确反映了危害程度,还能得到预警的效果,还能够分析位移的变化,以及信息化施工的重要数据。 3.3进行合理土压力计算 还要针对不同的地址选择不同的支护方式。对于一些计算问题,因为地区的不同,计算的方式也是不同的,如果设计者对地质和建筑没有做到掌握的情况下,对于计算的精度考虑角度又不同,那么就会存在安全隐患。因此,地层为软土时,必须设有专家组,共同进行审议。这些举措如果严格执行,那么就会有效地减少灾害的产生。现阶段基坑工程计算方式采取了m法、有限单元法、块体模型计算以及其它的计算方法,这些先进的计算方式可以为灾害的防治提供了科学的数据。 3.4深基坑降水设计 深基坑降水设计是基坑工程支护设计的一部分,降水设计应根据基坑工程为满足主体结构施工的开挖深度、基坑开挖深度范围内含水层水文地质条件确定具体的设计方案,以达到疏干开挖深度范围内的土体、降低含水层水头满足基坑抗突涌安全要求,同时基坑降水还需配合土方开挖,满足基坑分期、分区开挖土方的要求。基坑降水往往会对基坑周边造成一定的不利影响,随着降水的进行,地下水影响半径范围内水头会有一定的降低,根据土力学有效应力原理,土体的重度会从浮重度增大到接近于饱和重度,从而在降水影响范围内产生附加沉降。 3.5基坑止水帷幕设计优化分析 止水帷幕的长度,根据现行基坑规范的要求,首先需满足抗渗流的要求,同时在满足降水要求的情况下,尽量减小由于基坑场地内降水引起周边场地水位降深。根据上述要求,本工程的止水帷幕深度,可采用封闭式止水帷幕或者悬挂式止水帷幕。采用封闭式止水帷幕时,止水帷幕插入到相对隔水层即第⑦层粉质粘土层,止水帷幕深度约32m;采用悬挂式止水帷幕,即止水帷幕的插入深度没有进入隔水层,但止水帷幕的深度在满足抗渗流的要求下,适当的加深以减小基坑降水对周边环境的影响,经试算采用止水帷幕插入基坑坑底以下10m,未进入第⑦层粉质粘土隔水层,止水帷幕长度为24m。采用封闭式止水帷幕,可以最大化的减小基坑降水引起的周边环境的变化,但工程造价较高。采用悬挂式止水帷幕,则止水帷幕的长度要减少8m,根据当地类似的工程经验,一般在类似降深的情况下,降水引起的沉降变形在允许的范围之内,经过综合比较,本工程采用悬挂式止水帷幕。基坑止水帷幕的形式,根据当地的工程经验,一般采用高压旋喷桩较多,高压旋喷桩桩体采用摆喷的形式。 3.6控制降水过程

浅议深基坑周边地下水的危害

浅议深基坑周边地下水的危害 发表时间:2018-11-02T17:01:17.090Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第18期作者:佐元兴 [导读] 根据相关资料分析,在全国160多起基坑事故,在所有事故坑中,由于设计和施工期间地下水处理不当。 四川鼎昇建设项目管理咨询有限公司 摘要:本文通过了解地下水对深基坑的重要性和不利影响,并结合具体工程实践,介绍了深基坑施工中地下水处理的常用处理方法。 关键词:地下水,基坑,安全 引言:在深基坑工程中,必须考虑地下水的治理。根据相关资料分析,在全国160多起基坑事故,在所有事故坑中,由于设计和施工期间地下水处理不当,基坑事故的比例达到60%。目前,基坑工程地下水处理工作已经做了大量工作,取得了很多成果。本文希望在前人研究成果的基础上,简单总结基坑地下水施工中遇到的问题及处理方法,以及基础设计和施工中需要注意的问题。 1地下水的基本类型及对基坑的影响 在我国的许多地区,地层呈现出典型的二元结构,即上部粘土层和下部砾石层,粘土层上部为水淹和下潜,砾石层为承压水。本文主要就广元市城北片区081产业新城1号安置点安置还房工程项目实施分析,该项目总的建筑面积约11.9万m2,主要工程内容包括22#地下室和10-14#楼的建筑结构、电气、给排水工程。 1.1地下水的基本类型 (1)上层滞水 上层滞水一般分布在疏松地层的上空气层。它属于深基坑内第一个地下水含水层,渗透性弱,渗透性好,水位随季节变化。它与区域地下水无水力有关,一般与相邻地表水体的无水相关。上层积水主要依靠降雨,周边供水管道漏水,周边电(光)电缆沟或废弃箱涵补充废水。 (2)承压水 承压水一般埋在场地下部含水层中。水头随着场地的位置而变化;一般不受当地气候因素的影响;现场水头保持相对稳定;水量由含水层或含水结构的性质决定。治理难度大,可能与附近的河流或湖泊相连接。 1.2地下水治理的基本原则 在基坑设计过程中,地下水处理的基本原理是疏堵结合。疏通是指消除地基坑区域的地表水和地下水。例如露天排水和井点脱水等,这种方法简单,成本低,易于掌握,并已广泛应用于各类坑的施工;堵是指通过有效的方法在地基坑周围形成止水帐篷,如粉末(等离子)喷射桩幕,高压喷射灌注桩,沉井方法,花管灌浆,灌浆方法和地下连续Wall等。这种方法成本较高,施工困难。 1.3地下水治理方案的选择 在本项目中10-14#楼为高层住宅,剪力墙结构,建筑工程等级一级,抗震设防烈度7度,结构抗震等级三级,建筑设计使用年限50年,基础型式为桩、筏板基础,地下室防水等级为Ⅰ级,屋面防水等级一级,防雷类别为三类;10#楼地上23层地下1层,建筑高度为71.65m,建筑面积为10153.09m2;11#楼地上20层地下2层,建筑高度为74.7m,建筑面积为20674.79m2;12#楼地上26层地下2层,建筑高度为78.6m,建筑面积21757.10m2;13#楼地上26层地下2层,建筑高度为78.6m,建筑面积18568.38m2;14#楼地上24层地下2层,建筑高度为65.4m,建筑面积19260.74m2。在基坑设计过程中,地下水的治理方案与基坑开挖深度和土质情况有密切关系。对开挖深度不超过6米的基坑,通常采用土钉支护,锚喷支护,重力式挡墙等,上层滞水一般采用埋管引流的方法,支护结构后土层的水经排水管汇集到坑底排水沟,最后由集水井排至地面;对开挖深度超过6米的基坑,土质较差存在深厚软土层时,多采用桩排支护,板桩支护,地下连续墙支护等。深基坑开挖时,对基坑底部隆起和突涌防护也很重要,由于基坑地下水位较高,若不降水则会造成突涌,所以必须对地下水进行治理。若不降水则会造成突涌,所以必须对地下水进行治理,方案主要有“全封”方案、“半封半降”方案和“全降”方案。 1、对地下室渗水我们打注浆孔,然后灌浆,灌浆的注浆管是留在地下室,这样的一个辅助作用是起到一个加固的作用,我们采用SJP1型粘度时变性灌浆材料配置水泥浆液,对渗水点进行注浆处理。 2、这两种灌浆材料是针对松散层孔隙、裂隙较发育的部位,我们采用SJP1型粘度时变性灌浆材料配置水泥浆液,对渗水点进行注浆处理。 3、针对裂隙小于或等于0.2mm微渗部位,我们采用SJP2型材料对渗水点进行注浆处理。同时起到对地板有一个抗浮加固的作用。 “全封”隔渗(包括水平封底隔渗和落底式竖向隔渗),是指在基坑周边及坑底用人工方法设置一定厚度的隔水帷幕,来阻止场地内承压水向基坑内运动,这类隔渗通常采用高压旋喷灌浆工艺,该方法施工周期长,工程造价太大,尤其施工质量难以保证,往往出现全封底之后又出现到处涌水的现象,而后又必须重新采用降水井来救险。 “半封半降”,采用封降结合,它是地下水处理技术的创新,它是将隔渗帷幕厚度变薄,辅以深井减压降水,减少抽水量,主要用于降水对周边环境影响较大而不宜采用“全降”地区的基坑。但是其工程造价仍较大,要高出“全降”方案数倍。 “全降”,在基坑周边及坑内优化布置一定数量的降水井,通过降水井抽排承压水,使基坑内承压水头降低至不会引起坑底突涌,流砂的高度,从而保证地下室施工的安全。这种方法施工周期短,施工质量易于控制,工种造价低。其缺点是可能引起基坑周边一定范围内少量地面沉降,因此在设计的过程中需要设计得当,科学管理,是可以将其缺点控制在最小范围内。 基坑侧壁滞水易引起支护桩间涌水流土,严重时造成周边土体沉陷,其治理措施一般采用封堵,疏导相结合方式,即在支护桩外侧利用粉喷桩帷幕进行挡土,并埋设排水管用来排水。 1.4地下水对基坑的影响分析 在基坑工程中,不恰当的地下水处理也可能导致基坑中的危险情况甚至事故。主要问题有:1地下水渗漏导致基坑开裂;2)由基坑涌浪引起的基坑凹陷;3)雨水长期浸入基坑引起基坑塌陷;4)基坑周围的水管漏水;国内水渗入基坑引起岩石和土壤的力学性质的变化。5降低地下水位导致地面沉降,周围建筑物倾向于开裂。事故原因主要包括设计和施工。首先是设计人员对水文地质学原理不熟悉,他们不了解地

8-地下水控制(基坑支护)

附:建筑基坑支护技术规程(JCJ-99) 8 地下水控制 8.1 一般规定 8.1.1 地下水控制的设计和施工应满足支护结构设计要求,应根据场地及周边工程地质条件、水文地质条件和环境条件并结合基坑支护和基础施工方案综合分析、确定。 8.1.2 地下水控制方法可分为集水明排、降水、截水和回灌等型式单独或组合使用,可按表8.1.2选用。 表8.1.2 地下水控制方法适用条件 8.1.3 当因降水而危及基坑及周边环境安全时,宜采用截水或回灌方法。截水后,基坑中的水量或水压较大时,宜采用基坑内降水。 8.1.4 当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时,应进行坑底突涌验算,必要时可采取水平封底隔渗或钻孔减压措施保证坑底上层稳定。 8.2 集水明排 8.2.1 排水沟和集水井可按下列规定布置: 1.排水沟和集水井宜布置在拟建建筑基础边净距0.4m以外,排水沟边缘离开边坡坡脚不应小于0.3m;在基坑四角或每隔30~40m应设一个集水井; 2.排水沟底面应比挖土面低0.3~0.4m,集水井底面应比沟底面低0.5m以上。 8.2.2 沟、井截面根据排水量确定,排水量V应满足下列要求: V≥1.5Q (8.2.2) 式中Q——基坑总涌水量,可按附录F计算。 8.2.3 抽水设备可根据排水量大小及基坑深度确定。 8.2.4 当基坑侧壁出现分层渗水时,可按不同高程设置导水管、导水沟等构成明排系统;当基坑侧壁渗水量较大或不能分层明排时,宜采用导水降水方法。基坑明排尚应重视环境排水,当地表水对基坑侧壁产生冲刷时,宜在基坑外采取截水、封堵、导流等措施。 8.3 降水 8.3.1 降水井宜在基坑外缘采用封闭式布置,井间距应大于15倍井管直径,在地下水补给方向应适当加密;当基坑面积较大、开挖较深时,也可在基坑内设置降水井。 8.3.2 降水井的深度应根据设计降水深度、含水层的埋藏分布和降水井的出水能力确定。设计降水深度在基坑范围内不宜小于基坑底面以下0.5m。 8.3.3 降水井的数量n可按下式计算: n=1.1Q/q (8.3.3) 式中Q——基坑总涌水量,可按附录F计算; q——设计单井出水量,可按本规程第8.3.4条计算。 8.3.4 设计单井出水量可按下列规定确定: 1.井点出水能力可按36~60m3/d确定; 2.真空喷射井点出水量可按表8.3.4确定;

基础施工过程中地下水的处理

基础施工过程中地下水的处理 前言 当基础深度在天然地下水位以下时,在基础施工中常常会遇到地下水的处理问题。一般认为,基坑开挖要具备以下的必要条件:首先保持基坑干燥状态,创造有利于施工的环境;其次是确保边坡稳定,做到安全施工,如果忽视这些必要条件,其后果是严重的。有的基坑积水或土质稀软,工人难以立足,无法施工;有的出现“流砂现象”导致边坡塌方,地质破坏;有的内部基坑土体发生较大的位移,影响邻近建筑物的安全。之所以会出现这些异常情况,都是由地下水引起的。所以,在基坑施工中应对地下水的处理给予应有的重视。 一、地下水的人工处理 地下水的处理有多种可行的方法,从降水方式来说可总分为止水法和排水法两大类。止水法,即通过有效手段,在基坑周围形成止水帷幕,将地下水止于基坑之外,如沉井法、灌浆法、地下连续墙等;排水法是将基坑范围内地表水与地下水排除,如明沟排水、井点降水等。 止水法相对来说成本较高,施工难度较大;井点降水施工简便、操作技术易于掌握,是—种行之有效的现代化施工方法,已广泛应用。本文结合工程实例对井点降水法作一简要介绍。 井点降水法,它是在拟建工程的基坑周围设能渗水的井点管,配置一定的抽水设备,不间断地将地下水抽走,使基坑范围内的地下水降低至设计深度。井点法防水适用于具有不同几何形状的基坑,它有克服流砂、稳定边坡的作用。由于基坑内土方干燥,有利机械化施工,缩短工期,保证工程质量与安全。 目前国内常用的井点降水法有轻型井点、喷射井点、电渗井点。在我国,井点降水法是新中国成立后才逐步发展起来的。在工程的基坑<槽>附近埋设大量的渗水井点管,与此同时地面组装抽水管路系

统,通过井群连续抽吸地下水,使基坑范围内的地下水位降低到基坑以下一定深度,以保持基坑干燥状态。通常把这一方法叫做井点降水法。 井点降水法具有下列优点:施工简便,操作技术易于掌握;适应性强,可用于不同几何图形的基坑;降水后土壤干燥,便于机械化施工和后续工作工序的操作;井点作用下土层固结,土层强度增加,边坡稳定性提高;地下水通过滤水管抽走,防止了流砂的危害;节省支撑材料,减少土方工程量等。井点降水法已成为目前在含水透水位土层实施的一种行之有效的方法。 1.轻型井点降水法 (1)轻型井点抽水系真空作用抽水,除管路系统外,很大程度取决于抽水设备。目前常用的真空泵型、隔膜泵型配套抽水装置。 轻型井点井点管、过滤管、集水总管、主管、阀门等组成管路系统,并由抽水设备启动,在井点系统中形成真空,并在井点周围一定范围形成一个真空区,真空区通过矽井扩展到一定范围。在真空力的作用下,井点附近的地下水通过砂井,经过滤器被强制性吸入井点系统内而使井点附近的地下水位得到降低。在作业过程中,井点附近的地下水位与真空区外的地下水位之间,存在一个水头差,在该水头差作用下,真空区外的地下水是以重力方式流动的。所以常把轻型井点降水称真空强制抽水法,更确切地说应是真空—重力抽水法。只有在这两个力作用下,基坑地下水才会降低,并形成一定范围的降水的漏斗抛物线。 井点管与总管的联接可用钢管和透明塑料管,因受真空力的作用,塑料管内装有弹簧,以加强抗外部张力,保证地下水流畅通。 总管与总管的联接有法兰法和套箍法两种形式。 (2)施工时应注意的问题 经过降低地下水位后,土壤会产生固结,也就会在抽水影响半径

浅谈深基坑支护工程中的地下水防治

浅谈深基坑支护工程中的地下水防治 孟春波 苏州中业工程管理有限公司江苏苏州 215000 摘要:本文总结了工程实践经验,分析了高层建筑深基坑地下水防治工程中存在的一些主要问题,并提出了一些建议性的预防措施。 关键词:深基坑;地下水;主要问题;预防措施 Brief Talk on Prevention and Cure of Ground Water in Bracing Project of Deep Foundation Pit Jiang Hong--xingLiLong Jiangsu chang—Jiang Mechanize Foundation Engineering Project Company Abstract:After summarizing practical experiences,this paper analyzes some major problems in prevention and cure project of ground water in deep foundation pit of high rise building and puts forward some recommendable prevenient measures. Key Words:deep foundation; ground water; major problems; prevenient measures 中图分类号:TV551.4文献标识码:A文章编号:2095-2104(2012)08-0026-2 1 引言 目前高层建筑和人防工程都包含了部分的地下工程,深基坑施工质量,直接影响工程建设的效益与成败。在深基坑工程中,一项事关全局的工作就是地下水防治,地下水是深基坑工程的天敌,是导致工程事故最直接的因素之一,从实际统计资料来看,约有70%的基坑事故与地下水有关。在长江中下游地区地下水位高,若对基坑中地下水处理不当,造成基坑坍塌、地面沉降等工程事故时有发生,致使工期延误,给经济上带来重大损失。因此,对深基坑工程中的地下水问题必须引起足够的重视。 2 地下工程中存在的主要问题 2.1 工程勘察方面 场地勘察资料是深基坑工程设计、施工的重要依据,而其中的工程地质资料和水文地质资料是降水设计的主要依据。如果对深基坑所涉及范围内的地层,勘察资料不详细、不准确,依据此资料设计出来的降水方案就势必会给深基坑工程带来事故隐患。 2.2 设计方面 2.2.1 对工程地质条件和水文地质条件认识不够 降水设计的主要依据是工程地质资料和水文地质条件,在进行降水设计时,若不弄清楚场内地层分布、地下水的类型、含水层的渗水性和含水量,不对地下水的性质、补给和排泄条件、动态特征及其与区域地下水的关系作深入地分析和研究,则难以设计出安全可靠、经济合理的方案。 2.2.2 设计人员的技术水平参差不齐

地铁基坑工程地下水问题及其处理对策

地铁基坑工程地下水问题及其处理对策 发表时间:2019-10-14T16:25:47.343Z 来源:《建筑细部》2019年第6期作者:封飞段二敏[导读] 必定会造成基坑周围的地面出现不均匀沉降,如果沉降严重还会造成周边建筑物发生倾斜或者开裂,给周围环境带来巨大风险。西安市政道桥建设有限公司陕西西安 710000 摘要:在地铁基坑工程施工过程中,尤其是含水地层施工建设实践中,因基坑围护结构中止水设施失效,导致水与砂粒相互融合渗入基坑之中。在此过程中,若水土流失较为严重,则必然会对支护效果产生不利影响,严重时可能会形成空穴,地面突然出现塌陷问题。上述问题不仅会对围护结构自身的稳定性产生不利影响,而且会对周边道路、管线以及建筑物和构筑物等造成影响,因此应当加强地下水有 效处理。 关键词:地铁基坑工程;地下水问题;处理对策 1地下水对基坑工程的影响分析1.1潜水影响该车站项目潜水的水位埋深处于4.5~5.6m,开挖基坑的深度大约为10m,即便坑外不降水都可能造成坑内水头过大,极易发生管涌、流砂、坑壁土体坍塌等各种危害。高水位潜水极易造成围护结构的内外出现高水位差,从而破坏基坑的底部渗流;水位差过高极易产生较大侧向压力,对支护结构造成较大影响。如果抽降坑外的潜水,必定会造成基坑周围的地面出现不均匀沉降,如果沉降严重还会造成周边建筑物发生倾斜或者开裂,给周围环境带来巨大风险。 1.2裂隙水和坑内积水的影响由于本工程中第三系为红砂岩,这种材质属于相对不透水层,但是挖开到红砂岩层时,就会发生像蘑菇状渗水现象。随着挖掘深度不断增加,冒水股数增多、冒水量增多,由此表明红砂岩里包含了非常丰富的裂隙水。在基坑围护中有多种水源汇集在坑内,包含渗漏水、降雨、原地层潜水及裂隙水等,让坑内的积水非常严重。红砂岩的胶结构层程度弱,一旦遇水就崩解泥化,其水理性质差。如果不处理这些积水,必定会让坑内砂岩层处于泥化状态,从而对开挖施工与底板浇筑造成影响。2地铁基坑地下水有效处理措施和方法 2.1基坑地下水整体处理思路地下水对地铁基坑工程项目施工建设会造成非常严重的影响,甚至部分地方处理不当造成塌陷。从整体上来讲,地下水处理的基本思路如下:首先对于地铁基坑外的高水位潜水采用止水法以及降水措施,根据工况条件选择合适的止水帷幕对其进行阻止地下水渗透到基坑之中。降水施工过程中应当做好地面以及侧面防水处理工作,保证坑底结构的稳定性,并且降低支护结构部分受到的土体侧压力;其次,卵石层内有潜水或者裂隙水渗出时,应当有效处理,否则会造成基坑开挖面潮湿。最后,为了能够有效保证基坑地板混凝土浇筑施工质量,基底开挖过程中应当有效处理红砂岩裂隙水。 2.2基坑工程地下水具体处理措施和方法2.2.1止水处理就本地铁站而言,基坑工程项目施工过程中的开挖作业深度相对较大,而且地层中的土质层构成以及基坑工程项目建设过程中地质条件非常的复杂,而且地下水位相对较高。在止水处理过程中周边需保护建筑物相对较多,加之地下水水位相对较高。如果在建筑时采用复合土钉墙施工方法进行支护加固处理,则很难有效满足基坑变形控制要求,而且也不适于对变形要求严格控制的基坑。从实践来看,虽然桩锚支护方法的使用能够有效保障土体变形不超过允许的范围,但是由于基坑周围的高层建筑物较多,因此要求对变形进行严格管控;同时,本工程所在处的地下管线相对较多,桩锚支护法应用受限。通过对上述各因素的综合权衡,笔者建议采用地下连续墙以及内支撑相结合的方法,该方式方法对变形控制有良好的效果,不受地层影响和限制。同时,利用钢筋混凝土施工方法进行支撑加固,则可有效满足变形防控要求;此外,地下连续墙施工技术工艺的选用,整体效果比较好,而且能够达到截水以及防渗之目的。在地铁基坑止水处理过程中,综合考核各种技术工艺和方法以后,结合影响因素,最终选择采用钢筋混凝土以及地下连续墙支护结构,并且兼用止水帷幕。对于本工程项目而言,因其局部路段与高层建筑物比较近,地下连续墙的厚度设置为1.2m,其他位置的墙体厚度应当在1.0m范围之内;地下连续墙施工深度在38m左右,混凝土等级选择C40。 2.2.2排水处理本地铁基坑施工开挖过程中,地下水位之上的土层无需处理即可直接进行开挖作业;对于地下水位以下土层而言,应当采取有效的排水处理方法,工程项目施工时选择坑内集水明排方法。同时,将集水井布设在坑内,用水泵从井中抽水并进行一边开挖,基于管道将水排至市政管网系统之中。坑内布设三处集水井,并且利用钢筋进行焊接加固,使其成为圆形钢筋笼,在其外部覆盖适量的稻草,起到过滤作用。基于该种技术工艺和方法的应用,可以有效避免沙子进入真空水泵洗盘内,保证后者正常运行。同时,坑外还应当浇筑适量的水泥砂浆并用作垫层,利用水泥砂浆封堵坑底渗水,并且在其上部位置布设适当的木板来有效满足施工作业要求。地铁基坑工程项目施工过程中,可以选用坑内积水明排方法,通过降低含水率来实现排水和开挖之目的。坑外排水过程中从降水井内抽水,并且在池坑内沉淀后经管道排入市政管网之中。 2.2.3地下水处理效果在地铁工程基坑地下水处理过程中,采用的是钢筋混凝土与连续墙相结合的支护处理方法,可有效实现支护、止水之目的。然而,地下连续墙受施工技术工艺影响,槽段接头与墙角转折位置很容易渗漏,工程施工工序非常的复杂,各环节施工质量管控直接关系着成墙质量和效果。就本地铁基坑处理效果来看,采用地下连续墙支护的效果非常的好,工字型接头起到了很好的防渗作用。在地下水处理时,基坑墙角漏水漏砂,而且量较大,严重威胁基坑和周边建筑物,需要进行技术的处理。对此,采用坑外管井处理方法进行降水,挖至卵石层以后地下水位一直处在卵石层以下,符合降水要求。同时,集水明排方法的应用,缓解了地铁基坑严重积水问题,有利于开挖作业的顺利进行。 3思考及建议

复杂环境下深基坑地下水综合控制分析_陆建生_付军

第9卷第6期地下空间与工程学报Vol.9 2013年12月Chinese Journal of Underground Space and Engineering Dec.2013复杂环境下深基坑地下水综合控制分析* 陆建生1,付军2 (1.上海广联建设发展有限公司,上海200438,2.上海隧道工程股份有限公司,上海200093) 摘要:上海长江西路隧道浦西工作井紧邻地铁3号线和逸仙路高架,其周边环境及水文地质条件复杂,在其基坑开挖期间,地下水控制难度极大。为消除或减弱该基坑地下水引起的基坑安全风险及环境风险问题,开展了专项水文地质试验,进行了基坑环境水文地质评价,评估了相应水文地质条件及地下水引起的环境变形问题,分析了基坑地下水控制的难点及风险,进而提出了基坑地下水控制的建议措施。本文为类似基坑的基坑工程地下水控制分析提供了借鉴意义。 关键词:环境水文地质;地下水控制;环境变形;抽水试验;基坑安全;风险控制 中图分类号:TU473文献标识码:A文章编号:1673-0836(2013)06-1433-06 Analysis of Comprehensive Control of Groundwater in Foundation Pit under Complex Environment Condition Lu Jiansheng1,Fu Jun2 (1.Shanghai Guanglian Construction Development Co.,Ltd.,Shanghai200438,China;2.Shanghai Tunnel Engineering Company.Co.Ltd.,Shanghai200072,China) Abstract:The Puxi working well of west Yangtze road tunnel in Shanghai is adjacent to subway line No.3and Yixianlu viaduct,the surrounding environment and hydro-geological conditions are complex.The control of groundwa-ter is difficult during the excavation of foundation pit.In order to eliminate or reduce risk of foundation and environ-ment safety caused by groundwater,special hydro-geological test is carried out,a hydro-geological evaluation is con-ducted,the corresponding hydro-geological conditions and environmental deformation caused by groundwater are eval-uated,the difficulty and risk of groundwater control is analyzed and the measures of groundwater control are proposed.This article provided reference to analysis of groundwater control in similar foundation pit engineering.Keywords:environmental hydrogeology;groundwater control;environmental deformation;pumping test;safety of excavation;risk control 1引言 目前因地下水控制不当而引发的基坑工程安全及环境事故屡有发生[1 4],这些事故不仅造成了巨大的经济损失,而且带来了恶劣的社会影响,给基础工程的建设带了巨大的困扰。 解决这一问题首先需要加强对地下水的认识与分析[5 9]。目前基坑建设中对于地下水的认识多来源于工程勘察资料,其深度及精度受到很大的制约,远不能满足基坑工程地下水控制分析的要求,已成为深基坑工程承压水风险源之一[10]。 为有效防治基坑建设过程中因地下水控制不 *收稿日期:2013-05-16(修改稿) 作者简介:陆建生(1981-),男,江苏昆山人,硕士,工程师,主要从事水文地质勘察、地下水综合治理方面的咨询及科研。E-mail:lujest@sina.com 基金项目:上海市科学委员会资助项目(08201201302)

浅议地下水对基坑安全的影响

浅议地下水对基坑安全的影响 摘要:地下水的治理是基坑设计和施工中必须考虑的问题。论文简要介绍了地下水的主要类型、一般治理措施以及由于治理不当而导致的事故,分析了引发事故的原因。 关键词:地下水,基坑,安全 Abstract: Groundwater management must be taken into account in foundation pit design and construction. The paper briefly describes the main types of groundwater, the common management measures, and the accidents led by mismanagement,and analyzes the causes of accidents. Key words: groundwater; foundation pit; safety 1 引言 在深基坑工程中,地下水的治理是必须考虑的问题。据唐业清教授]对全国160余起基坑事故的分析,在所有的失事基坑中,由于设计和施工中对地下水处理不当而造成基坑失事的比例达到60%。目前,对基坑工程中地下水治理的研究已作了大量的工作,取得了不少成果。本文希望能在前人研究成果的基础上,对基坑中地下水的类型、在施工中遇到的问题以及处理方法、基坑设计和施工中需要注意的问题对现有研究成果作简单归纳和分析。 2 地下水的基本类型及对基坑的影响 在我国许多地区,地层呈现典型的二元结构,即上部的粘土层和下部的砂砾层,存在于粘土层中的为上层滞水和潜水,存在于砂砾层中的为承压水。本文主要讨论上层滞水和承压水对基坑安全的影响。 2.1 地下水的基本类型 (1)上层滞水 上层滞水一般分布于上部松散地层的包气带中,属于深基坑中地下水的第一含水层,微透水至弱透水,无统一水面,水位随季节变化,不同场地不同季节的地下水位各不相同;涌水量小,且随季节和含水层性质的变化而有较大变化;与区域地下水无水力联系,与邻近地表水体一般无水力联系。 上层滞水主要靠降雨、周边供水管道漏水、周边电(光)缆沟或废弃箱涵中的废水补给。