十二 钢结构工程施工方案

1、 安装准备工作

钢结构安装前按照构件明细表核对进场构件,查验质量证明单和设计更改文件,检查验收构件在运输过程中造成的变形情况,并记录在案,发现问题及时进行矫正至合乎规定。对于基础和预埋件,应先检查复核轴线位置,高低偏差,平整度,标高,然后弹出十字中心线和引测标高(见图表),并必须取得基础验收的合格资料。由于涉及到钢结构制作与安装两方面,又涉及到土建与钢结构之间的关系,因此它们之间的测量工具必须统一。

2、安装分析

2.1钢结构吊装之执行条件

2.1.1建设方需提供的外部条件:三通一平 2.1.2吊装中需要执行之原则条件:

a .当气象条件不适合钢构安装吊装要求时(如下雨或风力超过

四级)应停止吊装,不得为满足进度而强行吊装,严格执行“十不吊”的规定。

标高引测示意图

RC

水准

柱底标

(基准

一次浇筑标

b.吊机支脚点设钢板800*800*16mm,钢板的下面每个支脚点设枕木至少四根。

2.2钢结构吊装分析

根据本工程施工工期短、工作量大,钢结构连接形式要求高(高强螺栓连接)等施工特点,故采用现场组装的施工方法,从而满足施工要求。

钢构厂都采用侧接形式同钢柱连接,钢梁最大跨度约24米,由七节梁段组成,主梁组对后最大重量不到3t,安装位置及现场施工情况同时满足情况下,单跨吊装宜选用16T汽车吊进行,具体分析如下。

钢柱吊装采用单式吊点旋转回直法吊装,钢梁采用二点起板法吊装,二点均用钢丝绳抱屋架梁用卸扣锁住,并用切口钢管包扎。

3.2.1吊机的选用

吊机选用16T汽吊

最大作业半径:R=22.7m

最大地上扬程:L=26.1m

额定起重量G=6.5t

支腿跨度:5.34M×5.1m

吊装载荷Q1

组装钢梁重:Q=3t(按此重量计算,双车抬吊取钢梁总重量一半)不均匀系数:K1=1.1

动载系数:K2=1.05

风载系数:K3=1.3

基本风压:W0=45Kg/m2

S:迎风面积

S钢梁(最大)=0.9×30=27m2

结构风载:W1= K3×W0×S钢梁

=1.3×45×27=1579.5Kg=1.58t

计算载荷:Q计=Q K1 K2+W1

=3×1.1×1.05+1.58=5.045t

吊钩重:q1=0.25t

吊索具重:q2=0.2t

吊装载荷:Q1=Q计+q1+ q2

=5.045+0.25+0.2=5.495t

结论:6.5t>5.4956T 故安全

3.2.2钢丝绳的选用

16t吊机吊索拉力

P拉=QJ/Nsin45o

QJ=K动×G钢构

其中:

P拉:吊索拉力

QJ:计算载荷

K动:动载荷系数(1.1)

G钢构:钢构重3.5t+吊索及吊钩重0.45T

N:吊索分支数

P:钢丝绳破断拉力

K:安全系数(8)

P拉=QJ/Nsin45o=1.1×3.95/(2*0.707)=3.07t

P= P拉×K=3.07×8=24.56T

钢丝绳公称抗拉强度:170Kg/mm2

查表选6×37 Ф21.5mm(钢梁吊装),

其破断拉力为29.6t>24.56t,

故安全

同样方法计算吊装柱及次构件(最大重量小于1t)用Ф13mm钢丝绳安全

3.3安装基本路线

该工程高峰时采用3台汽车吊进行吊装,总体按先行吊装柱,再吊装梁,最后吊装次结构。吊装时,先行吊装A~H轴间钢柱构件,按1轴至28轴依次推进。然后再行吊装H~M轴钢柱构件,按28轴1轴依次推进的方式进行。吊装钢梁时,按1轴28轴方向依次推进。为防止吊装过程产生大变形,拟用二机抬吊。

4、钢结构吊装

钢柱吊装采用旋转回直法,梁由于跨度大,又是多节组成,故先在地面拼装后再进行吊装。先行吊装钢柱,当钢柱吊装到一定程度后再行吊装主钢梁段。吊装主钢梁过程中同时安装一定的次梁作为临时固定,次梁上先行安装部分屋面檩条及ST梁,使之成一个稳定的单元。吊装时先吊装竖向构件,后吊装平面构件,以减少建筑物的纵向长度安装累计误差。

4.1钢柱吊装

4.1.1钢柱安装采用16吨汽车吊在跨内依次进行,校正为2组。

4.1.2安装前应在地面上把钢梯安装在钢柱上,必要时可同时旁边辅以登高防坠器,供登高作业之用。

4.1.3钢柱采用单点吊装,吊装采用旋转回直法,严禁根部拖拉,吊点位置在柱顶。

钢柱柱吊装示意图

丝绳(或指定产品)选用?13,卸扣选用1.4#。

4.1.5起吊时吊机将绑扎好的柱子缓缓吊起离地20cm后暂定,检查吊索牢固和吊车稳定,同时打开回转刹车,然后将钢柱下放到离安装面40~100 mm,对准基准线,指挥吊车下降,把柱子插入锚固螺栓临时固定,钢柱经初校正后,待垂直度偏差控制在20mm 以内方可使起重机脱钩

4.1.6钢柱安装就位后,马上进行校正,柱底安装辅助锲形垫铁,同时柱脚底板用地脚螺栓固定,然后才能拆除索具,拆除索具采用爬梯(可辅以登高防坠器)。

4.2钢梁吊装

4.2.1钢柱吊装到一定程度后进行钢梁拼组装及吊装,钢梁拼组装在地下进行,钢梁拼装符合要求后,进行高强螺栓连接,然后吊装钢梁段与钢柱连接固定,同时安装一定的ST梁及屋面檩条作为临时固定,使之成一个稳定的单元。

4.2.2钢梁拼装应对钢梁的型号、长度、螺栓孔、摩擦面、绕曲等进行预检。

4.2.3人工用短钢管及方木临时辅助拼装。钢梁翻身就位后需要进行多次试吊并及时重新绑扎吊索,试吊时吊车起吊一定要缓慢上升,做到各吊点位置受力均匀并以钢梁段不变形为最佳状态,达到要求后即进行吊升旋转到设计位置,再由人工在地面拉动预先扣在大梁上的控制绳,转动到位后,即可用板钳来定柱梁孔位,同时用高强螺

栓固定。

4.2.4因该钢构工程跨度约为56米左右故第一榀钢梁段应增加24根临时固定揽风绳,后面第二榀的每一钢梁段则用次梁、屋面檀条及连系梁加以临时固定(应设10道以上),在固定的同时,用吊锤检查其垂直度,使其符合要求。

4.2.5因钢梁重量约为3.5吨,且拼装后的钢梁段较长约70米左右最好要求设小型钢扁担。梁段吊装采用二台16T汽吊抬吊,索具选

平面图

地锚件示意图

钢结构安装固定图

4.3钢框架的校正

4.3.1钢框架校正流程

4.3.2 钢框架校正方法

a.钢柱垂直度校正

钢柱校正用经纬仪校正,以x轴和y轴方向观察垂直度,垂直度控制在1/1000不大于10m。施工时最好是用两台经纬仪安置在纵横轴线上,两台经纬仪分别安置在纵横轴线一侧,偏离中线一般不得大于3m,先对准柱底垂直翼缘板或中线,再渐渐仰视到柱顶,如中线偏离视线,表示柱子不垂直,可指挥调节拉绳,用扳手微调底板下的螺母,直到符合要求为止,然后拧上底板面上的螺母,钢柱临时固定完成。钢柱底部用垫铁垫实。注意在吊装屋架时或安装竖向构件时,

b.钢梁的校正

一般采用挂线检查及采用葫芦拉钢丝绳缆索辅助进行检正,待大梁完全校正并安装完所有ST梁及檩条后方可松开缆索。对钢梁屋脊线也必须控制,使屋架与柱两端中心线等值偏差,这样各跨钢屋架均在同一中心线上。

钢梁的校正简图

5、高强度螺栓的施工

5.1高强度螺栓难点

5.1.1当螺栓杆穿孔不能通过时,由于厚板低合金高强度结构钢扩孔艰难。

5.1.2关于摩擦面问题:

a.摩擦型高强度螺栓,是在荷载设计值下,连接件之间产生相对滑移,依据摩擦面作为其承载能力极限状态。如果摩擦面保证不了,

高强度螺栓直接受剪,不符合摩擦型高强度螺栓的受力原理。

b.摩擦面抗滑移数较大时,要做好成品保护较难。

5.1.3对锐角杆件连接节点采用高强度螺栓不易施拧。

5.1.4当板厚t≤20mm时箱型断面采用高强度螺栓连接比较容易。

5.2高强度螺栓试验及复验

5.2.1高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数试验和复验:

a.抗滑移系数检验用的试件由制造厂加工,试件与所代表的构件应为同一材质、同一摩擦面处理工艺、同批制作、使用同一性能等级、同一直径的高强度螺栓连接副,并在相同条件下同时发运。

b.抗滑移系数μ按下式计算:

μ=N/nf ?∑Pt

式中:N—滑动荷载;

nf—传力摩擦面数,nf =2;

∑Pt—紧固轴力之和。

c.抗滑移系数检验的最小值必须等于或大于设计规定值。

5.2.2高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数复验

大六角头高强度螺栓施工前,按出厂批复验高强度螺栓连接副的扭矩系数,每批复验5套。5套扭矩系数的平均值应在0.110~0.150范围之内,其标准偏差应小于或等于0.010。

大六角头高强度螺栓的施工扭矩由下式计算确定:

Tc=k ? Pc ? d

式中:Tc—施工扭矩;(N ? m)

k—高强度螺栓连接副的扭矩系数平均值;

Pc—高强度螺栓施工预拉力(kN);

d—高强度螺栓螺杆直径。

本工程用10.9S级M20高强度螺栓施工预拉力Pc=170(kN)

5.3高强度螺栓施工流程:

5.4储存与保管

5.4.1高强度螺栓连接副必须在同批内配套使用。

5.4.2高强度螺栓连接副在运输、保管过程中,要轻装、轻卸,防止损伤螺纹。

5.4.3高强度螺栓连接副按批号、规格分类保管,室内存放,堆放不宜过高,防止生锈和沾染脏物。

5.4.4高强度螺栓连接副在安装使用前严禁任意开箱。

5.4.5工地安装时,按当天高强度螺栓连接副需要使用的数量领取。当天安装剩余的必须妥善保管,不得乱扔、乱放。

5.4.6安装过程中,不得碰伤螺纹及沾染脏物,以防扭矩系数发生变化。

5.5高强度螺栓的安装

5.5.1高强度螺栓连接处摩擦面如采用生锈处理方法时,安装前应以细钢丝刷除去摩擦面上的浮锈。

5.5.2不得用高强度螺栓兼做临时螺栓,以防损伤螺纹引起扭矩系数的变化。

5.5.3高强度螺栓的安装应在结构构件中心位置调整后进行,其穿入方向应以施工方便为准,并力求一致。高强度螺栓连接副组装时,螺母带圆台面的一侧朝向垫圈有倒角的一侧。

5.5.4安装高强度螺栓时,严禁强行穿入螺栓(如用锤敲打)。如不能自由穿入时,该孔用铰刀进行修整,修整后孔的最大直径应小于1.2倍螺栓直径。修孔时,为防止铁屑落入板迭缝中,铰孔前应将四周螺栓全部拧紧,使板迭密贴后再进行。严禁气割扩孔。

5.5.5安装高强度螺栓时,构件的摩擦面应保持干燥,不得再雨中作业。

5.5.6高强度螺栓施工所用的扭矩扳手,使用前必须校正,其扭矩误差不得大于±5%,合格后方准使用。校正用的扭矩扳手,其扭矩误差不得大于±3%。

5.5.7高强度螺栓的拧紧分为初拧、终拧。对于大型节点分为初拧、复拧、终拧。初拧扭矩为施工扭矩的50%左右,复拧扭矩等于初拧扭矩。初拧或复拧后的高强度螺栓用颜色在螺母上涂上标记,然后按规定的施工扭矩值进行终拧。终拧后的高强度螺栓用另一种颜色在螺母上涂上标记。

5.5.8高强度螺栓拧紧时,只准在螺母上施加扭矩。

5.5.9高强度螺栓在初拧、复拧和终拧时,连接处的螺栓按一定顺序施拧,一般由螺栓群中央顺序向外拧紧。

5.5.10高强度螺栓的初拧、复拧、终拧应在同一天完成。

5.6高强度螺栓质量检验

5.6.1用小锤(0.3kg)敲击法对高强度螺栓进行普查,以防漏拧。

5.6.2对每个节点螺栓数的10%,但不少于一个进行扭矩检查。扭矩检查应在螺栓终拧后的1h以后、24h之前完成

6檩条及支撑系统的安装

6.1檩条及支撑系统应配合钢结构吊装,进行交叉作业,流水施工。

6.2该钢构工程柱距大多为6m, 檩条安装可采用以滑轮借力法安装

(见图示),

安装要求螺孔位置对准,拧紧程度合理。根据檩条规格和使用部位,采用人工借力悬拉至屋面或墙立面相应位置安装檩条安装可采用人工拉至屋面或墙立面相应位置安装。

6.3支撑应按规定要求及时安装,要求安装位置准确,达到设计要求,确保钢结构整体刚度和稳定性。

6.4吊装完成后马上要再调整构件间之垂直度及水平度,为确保连续构件间的正确准线,需及时安装柱间支撑及水平支撑及调整这些支撑。调整柱撑应使一边柱撑锁紧另一边放松,当柱已达到垂直度时,则柱撑应该最后锁紧到“拉紧”状况,但不要把斜撑锁太紧而损害构件。从屋檐到屋脊系利用屋脊点为中心点调整水平支撑,并对齐屋顶梁就能保持屋顶垂直。总之只有待调整所有构件垂直度方正后方可锁紧斜撑。

6.5一般梁隅撑均是在地上连结至屋顶梁上,吊装后才使用螺栓连结到屋面檩条上。

6.6屋面、墙面系杆及拉杆安装时要及时调整檩条的水平度,并纠正檩条因运输或堆放中造成的弯曲变形等。

质量、进度、安全保证措施

1 质量保证体系(详见总质量管理体系)。

2 质量管理程序

工作质量

执行岗位责任

执行岗位责任

执行岗位责任

执行岗位责任

执行岗位责任

3 质量保证措施

3.1 加强技术管理,认真贯彻国家规定、规范、操作规程及各项管理制度。

3.2建立完整的质量管理体系,项目管理部设置质量管理领导小组,由项目负责人和总工程师全权负责,选择精干、有丰富经验的专业质量检查员,对各工序进行质量检查监督和技术指导。

3.3严格执行质量目标管理,把质量与效益严密挂钩,实行优质优价,质量目标责任制。质检员认真行使质量否决权,使质量管理始终处于受控状态。

3.4项目部每天要开好现场生产的质量碰头会,每周对工程进行全面检查,进行三分析活动,即:分析质量存在的问题,分析质量问题产生的原因,分析、制定针对情况的技术措施(方案),查出问题及时整改。

3.5预应力张拉操作人员,必须经过培训,持证上岗。

3.6应严格执行“三按”、“三检”和“一控”。

“三按”:严格按图纸、按施工方案和施工工艺、按国家现行规范和标准施工。

“三检”:自检、互检、交接检。

“一控”:自控准确率、一次验收合格率。

3.7应加强施工全过程中的质量预控,密切配合建设、监理、总包三方人员的检查与验收,按时作好隐蔽工程记录。

3.8加强原材料的管理工作,严格执行各种材料的检验制度,对进场的材料和设备必须认真检验,并及时向总包单位和监理方提供材质证明、试验报告和设备报验单。

3.9优化施工方案,认真作好图纸会审和技术交底。每施工段、班组都要有明确和详细的技术交底。施工中随时检查施工措施的执行情况,作好施工记录。按时进行施工质量检查掌握施工情况。

3.10认真作好工程技术资料,及时准确完整收集和整理好各种资料,如合格证、试验报告、质检报告、隐蔽验收记录等,及时办理各种签证手续,由资料员负责各种资料的收发由技术负责人负责资料的内涵管理、整理和保管等外延管理。

4质量评定

按照中华人民共和国国家标准《钢结构结构工程施工质量验收规范》的规定进行质量评定,工程质量必须符合上述标准的要求。

5质量回访

在工程结构封顶和工程竣工后对施工质量进行回访,请建设单位、设计单位、监理单位和总包单位对预应力的施工质量服务态度相互配合等方面进行评定,并认真作好回访记录。

6 进度保证措施

6.1生产加工

钢构件及配件均按照设计图纸要求,提前联系生产,确保生产加工周期满足工期要求;

6.2根据总体施工进度要求,在钢结构安装完成相应的部分后,进行结构验收并进行下道工序施工。

6.3计划管理保证

在总包工期的宏观控制下,确定预应力钢结构施工进度;

6.4劳动力安排保证

根据总包工期要求,适时调整劳动力,并保证作业人员按时进场,做到不窝工,不延误工期。

6.5物资设备保证

保证材料供应,确保各种机械设备的正常运转,不因材料机械耽误施工,有足够的各类机械以保证生产的需求。

6.6技术措施保证

根据总包确定的施工流水段,组织切合实际的交叉作业,编制可行而又高效的施工方案和技术措施,采用合理的工艺流程,及时作好针对性的技术交底,使施工人员深刻领会,做到熟能生巧。

7 安全管理措施

7.1与总包单位安全生产管理体系挂钩,同时建立自身的安全保障体系,由项目负责人全面管理,每个班组设安全员一名,具体负责预应力施工的安全。

7.2在进行技术交底时,同时进行安全施工交底。

7.3操作人员必须持证上岗。

7.4作业时,在任何情况下严禁进入明确禁止位置。操作人员严禁站在危险地带,听从指挥,不得擅自离开岗位。

7.5施工人员进入现场应遵守工地各项安全措施要求。

建筑工程钢结构模板施工方案

大众配套商(NZWL采韦莱)一期项目 土建施工总承包工程 模板施工方案 编制: 审核: 批准: 编制单位:中铁十八局集团建筑安装工程有限公司空港项目部编制日期:2014年3月10日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、模板选择 (1) 四、模板布置 (2) 4.1基础模板 (2) 4.2柱模 (2) 4.3框架梁模板 (3) 4.4砼楼板模板 (4) 4.5楼梯模板 (5) 五、模板的拆除 (5) 六、支拆模过程中的安全要求 (6) 七、模板及支撑技术质量控制措施 (6)

大众配套商(NZWL)采韦莱一期项目 模板施工方案 一、工程概况 工程名称:大众配套商(NZWL)采韦莱一期项目 大众配套商(NZWL)采韦莱一期项目厂区占地面积24259平方米,建筑面积约10453.9平方米。主要建筑物包括主厂房钢结构车间、办公楼(二层)、公用站房(一层)、门卫室2个(一层)、工艺用品储存库(一层)、自行车棚等。 结构形式为现浇钢筋混凝土框架结构及钢结构,基础形式为钢筋混凝土桩基承台。地基基础设计等级为丙级,建筑结构安全等级为二级,建筑抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度,主体结构设计使用年限50年。 二、编制依据 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 我单位混凝土结构工程施工工艺标准及经验 三、模板选择 不同部位模板选择见表1 表1 模板方案选择

四、模板布置 4.1基础模板 本工程基础主要为桩承台基础,首先施工垫层,垫层施工完后在垫层上支模,浇筑混凝土。承台模板布置见下图所示。 方木 图1 承台模板布置示意图 地梁支模同承台,承台与地梁相接处超挖部分不浇筑混凝土垫层,底模采用方木、竹胶板,钢管固定。详见下图。 图2 地梁、承台超挖部分模板布置示意图 4.2柱模 (1)工艺流程: 安装前准备→ 一侧柱模安装就位→ 安装斜撑→ 清扫柱内杂物→ 安装就位对面模板→ 安装斜撑→ 安装另一方向模板→ 调整模板位置→紧固对拉螺栓→ 斜撑加固→ 预检 (2)施工方法:

钢结构安装施工方案

钢结构安装施工方案

第一章、编制依据 (1)重庆大江信达车辆股份有限公司冲压生产线技术改造项目206工房的施工图纸 (2)《工程测量规范》(GB50026-93) (3)《建筑工程质量评定标准》(GBJ302-88) (4)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (5)《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ 81—2002) (6)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》 JGJ 82—91 (7)《型钢混凝土组合结构技术规程》 JGJ 138—2001 (8)《建筑抗震加固技术规程》 JGJ 116—98 (9)《建设工程施工现场管理规定》 (10)我公司ISO9002《质量保证手册》、《质量体系程序文件》 (11)我公司长期积累的丰富施工组织经验及施工能力

材料的二次搬运,同进须合理安排起重机行走路线,以提高工效,钢结构在安装过程中,须做好雨季施工安全措施。 3、构件品种多:本工程因各种钢构件均需工厂加工制作,然后运输至工地,各种构配件必须有组织、有计划按图纸要求分类编号,小构件须分类打包做到有条不紊。 4、钢结构制作的质量控制 本工程钢结构制作和安装质量的控制是工程整体质量保证的关键。 5、屋面板及墙面板的安装质量控制 由于本工程屋面面积较大,如何保证屋面板的安装质量是工程整体质量保证的以一关键。 6、钢结构安装现场协调 针对本工程钢结构规模大的特点,如何建立有效的组织机构和采取相应的组织措施以保证工程现场施工的全面顺利实施,将是本工程施工管理的重点。 第三章、钢结构安装技术工艺 一、施工队伍的准备 根椐本工程的结构特点选择已经施工同类工程、高素质的施工作业队伍进行该工程的施工。 1、根据该工程的特点和施工进度计划的要求,确定各施工阶段的劳动力需用量计划,并根据施工阶段的劳动力需用量组织施工作业队伍进场。 2、特殊工种工人上岗前必须通过培训、考核,持证上岗。 3、对工人进行必要的技术、安全、质量和法制教育,教育工人树立“质量第一,安全第一”的正确思想,遵守有关施工和安全的技术法规,遵守地方治安法规。

钢结构施工方案范文

一、工程概况 工程名称:XXXX钢结构工程建设单位:广州XXXX有限公司总包单位:广东省XXXX工程有限公司 工期:15 天 1. 销售中心钢结构工程位于XXXXX,为大型住宅小区工程配套的销售中心,总建 筑面积约1200平方米,其中地下室0 平方米,地上约1200平方米。 2. 平面控制尺寸为:(×米)。 3. 屋面纵向由中间向两边坡5%,屋面选用铝镁猛板屋面系统结构。 4. 钢柱采用Q345焊接十字钢柱。 5. 主梁、次梁采用Q345焊接H型钢梁。 6. 隅撑采用Q345∠50×4 角钢。 7. 梁与梁、梁与柱采用M20/高强螺栓紧固,设Q345C400×90×30× 4 冷弯薄壁檩条,为防止檩条扭曲及用于调直,在两檩条设置φ12 圆 钢为檩间拉杆。 8. 排水系统采用不锈钢水槽和φ 110PVC管直排。 9. 主钢构件经抛丸喷砂除锈(Sa2 级以上)后喷涂铁红底漆及中灰面漆。 二、工程特点

1、 本项目为一单体建筑,分别在米及 6 米有组合楼承板夹层,结构形 式简单,构件标准化程度高,在加工厂制作,完全可以满足加工要 求,构件单体重量较重,配备常规施工机具即可满足施工要求。 2、 现场布置及安装工序确定是关键。 施工现场布置及安装工序确定是确保钢结构安装进度计划的关键。 结构主体施工开始,施工期间同一个部位多工种、多班组同时施工 所带来的穿插施工不但给成品、半成品保护制造了困难,也给施工组织 和安全施工带来了很大的难度,因而现场管理人员必须时刻在施工一 线,随时发现并处理问题,也必须做好施工计划并与兄弟单位加强协调 积极处理,明确施工工序和计划。 第二节 施 工 部 署 一、 施工管理组织网络 项 目 组 织 架 构 图 现场项目分部 钢结构项目副经理 工管理经验准 ,以精品 备 以组 高效优质 在本工程项目中,我们将利用我公司的综合技术管理优势,按 照项 目目标管理法,进行施工组织管理;同时严格按 ISO9002 质量体系标准进 行质量管理,项目经理由公司总经理(法人代表)直接任命,项目经理对 总经理负责,全权负责本项目经理部的运作,将工程项目实施的责、 权、利与项目经理及整个项目班子捆绑在一起,向管理要效益,以实现 工程项目的施工目标。 1、 计划管理 根 钢结构施工负责人 力以赴、 的工程向业主交一份满意的答卷 钢结构技术工程师 安全文明业的 管 理,

钢结构制安的施工方案--0000

钢结构制安的施工方案 一、工程简介 本工程结构采用轻钢结构,单层结构,结构连接采用高强螺栓连接,除图纸特别要求外,其余的高强螺栓为10.9级摩擦型连接;除高强螺栓外,其余采用C级螺栓。 二、钢结构制作的工艺及设备质量控制程序图

三、钢结构施工安装工艺及流程 1、钢结构安装工艺及质量控制程序(1)钢结构安装工艺及质量控制程序:

校正 固定 竣工图 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (2)施工安装流程图:

1)安装工艺流程:场地三通一平→构件进场→吊机进场→钢柱安装→屋面梁安装→檩条支撑系杆安装→涂料工程→屋面系统安装→零星构件安装→装饰工程施工→收尾拆除施工设备→交工 2)屋面系统安装工艺流程:准备工作→屋面大梁安装校正→屋面檩条压杆支撑安装固定→天沟安装→雨排水管道安装固定 3)屋面梁连接程序:对接调整→安装螺栓固定→安装高强螺栓→高强螺栓初拧→高强螺栓终拧→密封 四、钢结构制作工程 1、钢结构制作的材料要求 (1)结构钢材: 1)本工程所使用的钢柱、钢梁用钢材采用低合金高强度结构钢(GB/T1591—94)规定的Q345B,其它钢结构采用碳素结构钢(GB/T700)规定的Q235B钢材制作。 2)钢材应有出厂合格证,并有钢结构制造厂商对每批钢材按规定进行自检合格的资料。 3)钢材的表面缺陷(锈蚀、麻点、划痕等)不得超过现行国家标准。 4)本工程所采用的钢材除满足国家材料规范要求外,尚应满足下列要求: A、钢材的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.2。 B、钢材应有明显的屈服台阶,剪切伸长率应大于20%。 C、钢材应有良好的可焊性和合格的冲击韧性。钢材应具有抗拉强度、伸长率,屈服强度和硫含量、磷含量、碳含量及冷弯试验的合格证。 (2)焊条、焊丝、焊剂 1)手工焊接采用的焊条,应符合现行国家标准《碳钢焊条》(GB/T5117)或《低合金钢焊条》(GB/T5118)的规定。选择的焊条型号应与主体金属力学性能相适应。

某酒店钢结构施工方案

某酒店钢结构施工方案 酒店钢结构施工方案 .编制说明 本工程施工组织设计根据国际经济信息培训中心《酒店钢结构工程邀请招标文件》、承总设计院的有关设计图纸,结合我公司从事建筑施工中积累的丰富经验及综合我公司劳动力资源,机械设备,技术力量编写而成。 施工组织设计共分章,对工程概况、施工总体部署、总平面布置、劳动力和设备进

场计划,施工进度计划、组织机构及质量管理,安全管理等进行较详细的阐述。

编制依据: .《钢结构工程施工质量及验收规范》() .《钢结构高强度螺栓连接的设计施工及验收规程》() .《冷弯薄壁钢结构技术规范》() .《建筑钢结构焊接规程》() .《屋面工程质量验收规范》() .《涂装前钢材表面除锈及除锈等级》() .《我公司现行的质量、安全手册及项目管理手册。 工程概况: 本工程为金桥酒店七楼中庭钢结构及轻型屋面的制作及安装等,跨度约为,屋顶为卡布隆光栅结构,钢结构用钢采用钢;梁的端板法兰式连接、主框架梁柱连接等钢架构件现场连接采用级摩擦型高强度螺栓,构件接触面采用表面机械除锈,除锈等级为,摩擦系数≥,不得有油污、不得刷油漆。表面喷涂强力锌两道作防腐处理,厚度微米;框架梁柱上下翼缘板,腹板的拼接采用加引弧板的对拉焊接,三者的对接焊应错开以上,构件主材的拼接,翼缘、腹板与端板、柱脚、牛腿的连接,梁翼缘与柱、与梁的刚性连接,皆采用熔透对接焊缝,焊缝质量检验级别为二级。 .工程管理目标 质量目标 、竣工验收达到国家验收评定标准的合格以上等级。 、质保资料和分部分项质量评定与施工同步,内容真实完整。 安全目标 强化安全管理,杜绝重大伤亡事故和重大设备事故,火灾事故,交通事故。千人负伤率控制在‰以下。 文明施工目标

金属结构设备安装工程施工方案

金属结构设备安装工程 施工方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

金属结构设备安装工程分部工程施工方法 一、工程概况 本分部工程共涉及阀件数量为:手动双偏心蝶阀(DN2200、DN500)16套、双法兰传力接头C2F(、)19套、复合式进排气阀(DN250、DN300,36套、手动暗杆式闸阀((Z45X-10Q DN500、DN300、DN250)40套、各类法兰(含盲板、法兰盖)128片。 二、阀门安装 安装原则为:安装顺序本着分片区、分系统,先大直径后小直径,先下层后上层,先难后易,先上管廊后连设备,与设备相连接的管道原则上是从里向外配,以减少焊接应力对设备安装精度的影响,室内与室外管线的碰口应留在室外。 1、蝶阀安装 安装前的检查 安装前检查,检查操作方向,通径,是否符合铭牌标示,密封面是否在运输中损伤,密封面是否裂开;阀杆是否弯曲,手轮是否损坏,断裂;螺栓数量是否合适;是否 有丢失零件或部件的情况;有无违反操作的证据等。 检查阀门配合法兰是否有污物及夹杂物,检查管道内部是否清洗干净。 (3)安装前每个阀件进行全关或全开的操作测试,检查阀门启闭是否灵活、止水橡胶带是否牢固,关闭是否严密。 安装工艺 (1)蝶阀安装包含手动蝶阀及所需螺栓、垫圈、埋件、支架等配件的安装、防腐、埋设、清扫、试验、保护等。 (2)安装要求必须认真学习阀门制造厂家的产品合格证书、产品说明书并在在蝶阀厂家技术人员的指导下进行。 (3)安装时必须在管道法兰焊接完毕并冷却至常温后,将阀门安装于管线上。 (3)法兰的焊接表面必须经过处理,去除焊渣及毛刺,避免刮伤弹性阀座。 (4)法兰的密封面保证没有损坏变形,去除铁锈及其他杂物,避免产生阀门和法兰密封面之间的外部泄露。 (5)安装前彻底清除法兰及管线内腔,不得有焊渣、水垢及其他附着物存在。

钢结构施工方案(报监)

苏州轨道交通4号线及支线线工程车站机电安装及装修施工项目 SRT4-12-12标 施工方案 (钢结构工程) 编制: 审核: 批准: 中建安装工程有限公司 无锡东方新格环境设计装饰工程有限公司联合体 2015年 9月

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、工程特点: (6) 四、施工部署 (6) 五、劳动力计划 (11) 六、主要项目施工方案 (12) 七、钢结构防腐处理: (14) 八、防火处理: (15) 九、工程质量保证措施 (16) 十、安全施工保证措施 (20) 十一、文明施工保证措施 (22)

一、编制依据 1、招标文件、施工图纸等资料。 2、苏州市轨道交通4号线及支线工程车站机电安装及装修施工项目 SRT4-12-12标出入口钢结构施工方案是根据下列文件、图纸及变更文件、工程法规、质量检验评定标准等依据编制而成。 3、ISO9001质量保证体系标准文件,质量手册等技术指导性文件以及现 有同类工程的施工经验、技术力量。 4、根据中国现行的有关标准和规范要求: (1)《建筑结构可靠度设计统一规范》GB50068—2001 (2)《建筑结构荷载规范》GB50009—2012 (3)《钢结构设计规范》GB50017—2003 (4)《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》CECS 102:2002 (5)《建筑抗震设计规范》GB50011—2010 (6)《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 (7)《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002 (8)《混凝土结构加固设计规范》GB50367—2006 (9)《钢结构焊接规范》GB 50661—2011 (10)《建筑设计防火规范》GB50016—2006; (11)《钢结构防火涂料》GB14907-2002; (12)《建筑用钢结构防腐涂料》JG/T 224-2007 (13)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—91;

某钢结构工程施工方案解析

新建彩钢房 施 工 组 织 设 计 2014年06月27日

一.施工组织劳动力安排 1.1 工程主要管理人员一览表: 1.2 施工劳动人员配备 施工劳动人员配备表

二.钢结构制作、安装施工技术方案 1.1 钢结构制作 按照初步设计图纸和结合现场实际情况确定,立柱、砂斗梁、钢梯、主梁等全部在工厂预制完成;所有砂斗先将壁板(包括加强筋板和加强角钢等)在工厂预制完成,运至现场后,吊装至安装位置拼装完成。平台支撑梁、辅助梁、平台面板等在现场预制后吊装至安装位置后拼装完成。 1.1.1钢结构制作工艺流程 1.1.2钢结构制作工艺说明 a.施工准备 按施工图编制材料采购计划。并按计划进行采购。 所采购的工程用钢材应具有生产厂质量证明书,并应符合设计、招标要求的

质量要求(钢材必须符合GB700-65所规定之机械特性)。对有疑问的钢材按国家标准《碳素结构钢》的要求进行抽样检查。 对主要工程设备和材料,需征得监理公司及业主书面认可后方可采购。所购设备和材料必须有合格证,且需经监理公司检验合格签字并由业主签字认可后,方可使用。 当钢材表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢材负偏差值的1/2。 按施工图所标明的钢结构规模,工作量准备充足的施工人员,工机具等。 由专业技术人员向施工人员作技术交底,说明钢结构制作的工艺要求,质量要求和施工方法。 b.放样、号料、下料。 预制件根据施工图要求进行放样和制作样板并按所放样进行号料。 放样和号料应根据工艺要求预留制作和安装时的焊接收缩余量及切割、刨边和铣平等的加工余量。 放样和样板的允许偏差应符合下表规定 号料的允许偏差应符合下表规定 按号料时所划切割线、利用等离子切割机、气割、联合冲剪机、剪床等装备进行切割。 气割前应将钢材切割区域表面的铁锈、污物等清除干净,气割后应清除熔渣和飞溅物。 气割的允许偏差应符合下表规定

某石化项目钢结构施工方案

某石化项目钢结构施工方案 **项目 钢结构预制、安装方案

目录 1. 编制依据 (1) 2. 工程概况 (1) 2.1 工程简介 (1) 2.2 主要工程量(主要结构形式) (2) 2.3 工程特点分析 (2) 3. 施工组织 (2) 4. 施工工艺 (2) 4.1 钢结构主要预制方案 (2) 4.1.1 焊接H型钢梁制造技术方案 (4) 4.1.2 焊接十字型柱制作方案 (6) 4.1.3 梁柱的拼接与分段控制 (9) 4.1.4 预制厂构件的抛丸除锈 (9) 4.1.5 预制厂钢结构防腐措施及构件的标识移值 (9) 4.1.6 成品构件堆放 (9) 4.1.7 钢结构无损检测 (10) 4.2 安装总体施工方法 (10) 4.2.1 采用成片安装工艺流程 (10) 4.2.2 采用单柱安装工艺流程 (12) 4.2.3 整框或分段安装 (14) 4.2.4 压缩机厂房安装 (15) 4.3 技术要求及措施 (15) 4.3.1 施工准备 (15) 4.3.2 材料验收 (15) 4.3.3 基础验收 (17) 4.3.4 成片安装 (18) 4.3.5 横梁及斜支撑安装 (19) 4.3.6 高强度螺栓安装 (20) 4.3.7 钢结构施工现场防腐 (22) 4.3.8 二次灌浆 (23) 5. 安全、质量技术措施 (23) 5.1 安全措施 (23) 5.2 质量技术措施 (26) 5.2.1 质量目标 (26) 5.2.2 质量保证体系 (26) 6. 主要施工机具和技措用料 (27) 6.1 主要施工机具一览表 (27) 6.2 主要技措用料一览表 (28) 6.3 施工劳动力计划 (28) 7. 工作危险性分析报告(JHA) (29) 8.质量控制点 (31)

金属结构安装施工方案

金属结构安装施工方案 编写: 审核: 审定(技术负责人): 公司 年月日

目录 1. 工程概况 (1) 工程内容 (1) 工程量 (1) 2. 闸门及启闭机安装依据 (1) 3. 施工组织 (1) 施工组织机构 (1) 劳动力投入计划 (2) 施工场地 (2) 设备投入计划 (2) 4 施工进度计划 (3) 施工进度保证措施 (3) 工期目标 (3) 5 闸门、启闭机的安装方案 (3) 施工内容 (3) 施工工法 (3) 、平面闸门及门槽埋件安装方案 (3) 、弧形闸门及门槽埋件安装方案 (10) 、固定卷扬式启闭机的安装 (18) 、移动式(桥式及电动葫芦)启闭机的安装 (21) 、液压式启闭机的安装 (24) 、液压热油设备的安装 (26) 、机械自动抓梁的安装 (27) 、补漆 (27)

6. 质量保证体系与质量保证措施 (28) 安装前质量控制措施 (28) 外购金属材料、焊接材料、涂料、标准件、外协件的质量控制措施 (28) 安装过程中质量控制措施 (29) 6. 4 焊接质量控制措施 (29) 防腐质量保证措施 (30) 7. 安全生产 (31) 8. 现场服务 (31)

1. 工程概况 工程内容 安装项目包括闸门门叶、门槽(含闸门贮存槽、防冰冻设备)埋件、启闭机机械和有关电气设备,以及与本合同项目有关的拉杆、锁定装置、自动挂脱梁、启闭机轨道、液压管道、防冰冻管道、基础埋件、各种电缆及埋管等附属设施。 工程量 全部安装项目的规格和数量详见分类分项工程量清单 2. 闸门及启闭机安装依据 GB50278 起重设备安装工程施工及验收规范 GB3323 钢熔化焊接接头射线照相和质量分 SLl05 水工金属结构防腐蚀规范 DL/T5018-2004 水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范 DL/T5019-94 水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL36 水工金属结构焊接通用技术条件 GB5118 低合金钢焊条 GB6067 起重机械安全规程 GB10706 水闸橡胶密封件 GB11345 钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级GB/T14173-2008 水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 3. 施工组织 施工组织机构 金结安装工程负责人:###(对施工组织、进度、质量全面负责) 技术:###(对施工技术、工艺、质量负责)

钢结构屋面施工方案

天津市裕达家园小区钢结构坡屋面施工组织设计 编制: _________ (技术负责人) 审核: _______________ (项目经理) 审批: _________ (分管总经理) 天津市中巨源彩钢结构有限公司 二零一六年八月四日

钢结构工程屋面施工方案 本工程为4#、7#、10#、11# 12# 13#楼钢结构坡屋顶。安装的内容有钢柱、钢梁、支撑等。 一、本工程的关键在于质量控制,所以本公司将特别成立由专人负责本部门职责范围内的质量管理,严格保证翻样、工艺、原材料供应、生产过程控制、运输、安装的各环节的工作质量和产品质量,确保过程保质保量完成。 1?质量管理总则 (一)、严格按照公司《质量手册》、《程序文件》以及《施工组织设计》的要求组织施工生产,确保施工过程及相关的施工环节处于受控状态。 (二)、加强技术管理,认真贯彻各项技术管理制度。在开工前落实项目经理部各岗位的质量责任制,做好技术交底,并将质量目标进行分解,明确其基本要求、控制要点;施工中认真检查执行情况,做好各项质量记录;施工完毕后,认真进行工程质量检验和评定,做好技术档案管理工作。 (三)、加强施工过程控制,对影响施工质量的各种因素实施有效控制,确保工程质量符合设计和规范的要求。 (四)、建立正常的施工秩序,科学地组织施工,合理安排劳动力和机具设备。 (五)、落实现场质量责任制,对全现场进行明确的责任区划分,建立执行质量奖罚制度。 (六)、项目经理及施工员对各类进场施工人员进行技术交底和质量安全交底,并做好记录。 (七)、特殊工种施工人员必须持证上岗。 (八)、项目经理部配备足够的检验、测量设备,及时准确地提供检验、测量数据。 (九)、公司针对本工程制定质量内控标准,并贯彻以样板指导工程的原则 (十)、加强对施工工艺的管理,制定各分项工程的作业指导书,明确贯彻工艺纪律的标准,并对工艺更改进行有效的控制和管理。 (十一)、做好中间验收及隐蔽工程验收工作,确保下道工序的顺利进行。

钢结构制作安装施工方案

艺术公寓园林景观室外装修装饰工程 车库骨架及景墙骨架安装工程 钢结构制作安装施工方案 编制 审核 批准 成都市广田华南装饰工程有限公司 二○一六年五月十七日

目录 第一章工程概况及特点 (2) 第一节工程概况 (2) 第二节工程特点 (2) 第三节编制依据 (3) 第二章施工部署 (3) 第一节施工段划分 (3) 第三章钢结构制作安装方案 (4) 第一节钢结构制作 (4) 第二节钢结构安装 (6) 第三节钢结构的焊接 (14) 第四章质量保证措施 (17) 第一节质量控制措施 (17) 第二节雨季施工措施 (18) 第五章安全保证措施 (20) 第一节安全保证措施 (20)

第一章工程概况及特点 第一节工程概况 一、工程概况 本工程为阿玛尼艺术公寓项目园林景观工程车库骨架及景墙骨架(图号:LD5.01-LD5.08)钢结构工程,位于成都市顺江路335号。本钢结构骨架总长约 23.5M,结构形式为钢梁组合框架结构,连接形式为焊接。纵向轴距多为1.5M, 2M横向轴距为5.2M、7.55M两种,安装高度较高。 本工程为保证施工周期,采取钢结构工厂化制作好后运送到现场安装,安装结束后在现场进行面漆涂装。 二、建设、设计、施工、监理单位 工程名称:阿玛尼艺术公寓项目园林景观工程《车库骨架及景墙骨架》 设计单位:成都赛澜景观设计有限公司 建设单位:成都晨川实业有限公司 监理单位:四川省川建院工程项目管理有限公司 施工单位:成都市广田华南装饰工程有限公司 第二节工程特点 一、施工工期 本工程钢结构施工工期预计为自开工之日起日历天90天。 二、工程特点 技术特点:因受现场因素(土建、天气、施工用电等)的制约,制作量及安装量比较大,构件吊装高度较高;连接形式为焊接,做好焊接施工监督和检验工作尤为重要。 安全特点:本钢结构安装属于高空作业,且施工现场受高温和大风影响,预防高空坠落的措施要求高。主要大型机械吊车,对吊装作业的要求较高。

钢结构房施工组织设计方案

工程名称: 江苏康力源健身器材有限公司 钢结构1#、2#厂房工程 (技术标) 投 标 文 件 投标单位:江苏恒信钢结构有限公司 2016年9月12日 目录 一、各分部分项工程的主要施工方法和加工工艺 二、拟投入本工程的主要施工机械设备情况

三、劳动力安排计划 四、确保工程质量的技术组织措施 五、确保安全文明生产的技术组织措施 六、施工工艺流程图 七、施工总平面图 八、项目管理机构框架示意图 九、保修措施 十、有必要说明的其他内容 目录 第一章总则............................... 错误!未指定书签。第二章工程概况及质量目标................. 错误!未指定书签。 第1节工程概况........................ 错误!未指定书签。 第2节质量目标........................ 错误!未指定书签。第三章施工准备........................... 错误!未指定书签。

第1节材料、半成品.................... 错误!未指定书签。 第2节作业条件........................ 错误!未指定书签。第四章钢柱基础........................... 错误!未指定书签。 第1节钢柱基础支承面形式 .............. 错误!未指定书签。 第2节钢柱基础调整方法................ 错误!未指定书签。 第3节钢柱基础质量标准................ 错误!未指定书签。第五章操作工艺........................... 错误!未指定书签。 第1节工艺流程........................ 错误!未指定书签。 第2节安装准备........................ 错误!未指定书签。 第3节钢柱安装........................ 错误!未指定书签。 第4节柱间刚性系杆安装................ 错误!未指定书签。 第5节钢梁拼装........................ 错误!未指定书签。 第6节钢梁安装........................ 错误!未指定书签。 第7节钢联系构件的安装................ 错误!未指定书签。 第8节屋面檩条系统安装................ 错误!未指定书签。 第9节除锈刷涂料...................... 错误!未指定书签。

钢结构安装施工方案18065

十二 钢结构工程施工方案 1、 安装准备工作 钢结构安装前按照构件明细表核对进场构件,查验质量证明单和设计更改文件,检查验收构件在运输过程中造成的变形情况,并记录在案,发现问题及时进行矫正至合乎规定。对于基础和预埋件,应先检查复核轴线位置,高低偏差,平整度,标高,然后弹出十字中心线和引测标高(见图表),并必须取得基础验收的合格资料。由于涉及到钢结构制作与安装两方面,又涉及到土建与钢结构之间的关系,因此它们之间的测量工具必须统一。 2、安装分析 2.1钢结构吊装之执行条件 2.1.1建设方需提供的外部条件:三通一平 2.1.2吊装中需要执行之原则条件: a .当气象条件不适合钢构安装吊装要求时(如下雨或风力超过 四级)应停止吊装,不得为满足进度而强行吊装,严格执行“十不吊”的规定。 标高引测示意图 RC 水准 柱底标 (基准 一次浇筑标

b.吊机支脚点设钢板800*800*16mm,钢板的下面每个支脚点设枕木至少四根。 2.2钢结构吊装分析 根据本工程施工工期短、工作量大,钢结构连接形式要求高(高强螺栓连接)等施工特点,故采用现场组装的施工方法,从而满足施工要求。 钢构厂都采用侧接形式同钢柱连接,钢梁最大跨度约24米,由七节梁段组成,主梁组对后最大重量不到3t,安装位置及现场施工情况同时满足情况下,单跨吊装宜选用16T汽车吊进行,具体分析如下。 钢柱吊装采用单式吊点旋转回直法吊装,钢梁采用二点起板法吊装,二点均用钢丝绳抱屋架梁用卸扣锁住,并用切口钢管包扎。 3.2.1吊机的选用 吊机选用16T汽吊 最大作业半径:R=22.7m 最大地上扬程:L=26.1m 额定起重量G=6.5t 支腿跨度:5.34M×5.1m 吊装载荷Q1 组装钢梁重:Q=3t(按此重量计算,双车抬吊取钢梁总重量一半)不均匀系数:K1=1.1 动载系数:K2=1.05 风载系数:K3=1.3 基本风压:W0=45Kg/m2 S:迎风面积 S钢梁(最大)=0.9×30=27m2 结构风载:W1= K3×W0×S钢梁 =1.3×45×27=1579.5Kg=1.58t 计算载荷:Q计=Q K1 K2+W1 =3×1.1×1.05+1.58=5.045t 吊钩重:q1=0.25t 吊索具重:q2=0.2t

钢结构施工方案范文

第一节工程概况一、工程概况 工程名称:XXXX钢结构工程 建设单位:广州XXXX有限公司 总包单位:广东省XXXX工程有限公司 工期:15天 1.销售中心钢结构工程位于XXXXX,为大型住宅小区工程配套的销售 中心,总建筑面积约1200平方米,其中地下室0平方米,地上约 1200平方米。 2.平面控制尺寸为:(×米)。 3.屋面纵向由中间向两边坡5%,屋面选用铝镁猛板屋面系统结构。 4.钢柱采用Q345焊接十字钢柱。 5.主梁、次梁采用Q345焊接H型钢梁。 6. 隅撑采用Q345∠50×4角钢。 7. 梁与梁、梁与柱采用M20/高强螺栓紧固,设Q345C400×90×30× 4冷弯薄壁檩条,为防止檩条扭曲及用于调直,在两檩条设置φ12圆钢为檩间拉杆。 8. 排水系统采用不锈钢水槽和φ110PVC管直排。 9. 主钢构件经抛丸喷砂除锈(Sa2级以上)后喷涂铁红底漆及中灰面 漆。 二、工程特点

1、本项目为一单体建筑,分别在米及6米有组合楼承板夹层,结构形 式简单,构件标准化程度高,在加工厂制作,完全可以满足加工要求,构件单体重量较重,配备常规施工机具即可满足施工要求。2、现场布置及安装工序确定是关键。 施工现场布置及安装工序确定是确保钢结构安装进度计划的关键。 结构主体施工开始,施工期间同一个部位多工种、多班组同时施工所带来的穿插施工不但给成品、半成品保护制造了困难,也给施工组织和安全施工带来了很大的难度,因而现场管理人员必须时刻在施工一线,随时发现并处理问题,也必须做好施工计划并与兄弟单位加强协调积极处理,明确施工工序和计划。 第二节施工部署 一、施工管理组织网络 项目组织架构图 在本工程项目中,我们将利用我公司的综合技术管理优势,按照项目目标管理法,进行施工组织管理;同时严格按ISO9002质量体系标准进

大型钢结构工程安装专项施工方案(完整图文)

施工组织设计(方案)报审表 致: XXX工程管理有限公司 我方已根据施工合同的有关规定完成了 XXXXXXXXX项目加压气化钢结构安装工程施工组织设计(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审核批准,请予以审查。 附:施工组织设计(方案) 承包单位(章): 项目经理: 日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审查意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师: 日期: 工程名称: XXXXXXXXXXX项目

XXXXXX项目——钢结构安装 专项施工方案 批准: 审核: 编制 : XXXXXXX 2017 年 4 月 25日

目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章施工进度计划 (1) 第四章施工准备 (2) 第五章钢柱安装 (6) 第六章钢梁安装 (9) 第七章梁柱焊接 (12) 第八章其余构件安装 (15) 第九章检验及验收 (15) 第十章确保质量的技术措施 (16) 第十一章确保安全的技术组织措施 (19) 第十二章文明施工和环境保护措施 (23) 第十三章危险源辨识与防护措施 (24)

第一章工程概况 XXXXXXXXXXX项目——加压气化高层及多层钢结构为钢框架- 支撑结构,设计使用年限50 年,结构安全等级为一级,抗震设防烈度7 度(0.15g ),设计地震分组为第三组,建筑场地类别二类。该结构抗震设防类别为重点设防 (乙类),钢框架抗震等级为二级。 该钢结构安装标高为 -5m∽74m,共计 14 层,主要构件包括十字型钢柱、 H型钢柱、 H 型钢梁、柱间支撑、钢格板、钢楼梯、栏杆、屋面构件等,其中第一节钢柱 -5m~-1.95m 采用混 凝土钢包柱形式。 第二章编制依据 根据设计图纸,国家规范、规程等编制施工方案。 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB/50300-2013) 2 、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB/50205-2012) 3、《钢结构焊接规范》(GB50661-2011) 4 、《钢结构工程质量检验评定标准》(GB50221-2001) 5 、《钢结构焊接连接节点通用图》HUALU 1X02-2014 第三章施工进度计划 加压气化钢结构安装进度计 划 序 20 天25 天30 天35 天 施工内容 号 1-5m~5m 结构25m~28m 结构328m~43.5m 结构443.5m~74m 结构

某大型商场钢结构施工方案.doc

吊装施工方案 一、主要依据 1.1业主提供的《工程》 二、工程概况 2.1工程概况 本工程项目,结构形式为框架结构,单层高度约6米,柱底标高23.25米,四层楼板顶四周建有机房,高度约29米。 2.2工程特点 2.2.1本工程为屋面接建工程,屋面梁、楼板设计荷载较小,无法承受汽车吊及叉车在上面施工作业,屋面构件需采用人力倒运,安装作业需采用人工抱杆的形式进行吊装.

2.2.2本工程施工范围较大,单个构件非常重,构件采用人工炮车倒运,因屋面防水已经做完,屋面保温层松软,人力无法运输构件,同时单个构件重,抱杆吊装时,屋面板无法承受重量,所以需在屋面所有安装范围内满铺钢板。 2.2.3本工程屋面防水已经施工完毕,铺设钢板和安装结构时会对防水造成整体的破坏。 2.2.4本工程垂直运输较高,屋面荷载较小,所有构件在屋面上倒运需预留倒运路线,所以屋面储存构件不能太多,需100吨汽车吊全天候在地面进行垂直运输。 2.2.5部分钢梁自重超过1.5吨,人力无法倒运,需断开钢梁,是单位倒运构件小于1.5吨,待运至预吊装位置时,再进行对接;桁架梁安装时,需在其下方安装支撑平台。 2.2.6屋面不平整,构件过重,人力作业过于繁重,需两班工人串休倒运与安装,施工人力较多,工期较长. 三、钢结构安装施工部署及准备 3.1、施工组织机构 项目经理: 技术负责人: 质检员: 安全员: 3.2、构件检验及资料验收

对进入现场的构件的主要几何尺寸和主要构件进行复检,验收标准按照GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》进行验收。明确构件是否符合安装条件,防止安装过程中由于构件的缺陷影响质量、进度。对于尺寸偏差超过设计范围的构件退回加工厂,必须保证进入现场的构件全部合格。现场钢构件检查内容如下: 3.2.1构件的验收 a、设专业质量检查组,进行构件验收和跟踪检查。 b、构件质量证明书和运货清单等资料要随同构件一起送至施工现场,验收人员核对无误,并对构件质量抽检合格后,方可确认签字。 c、凡验收不合格的构件,生产厂家应及时返修处理,在现场不能处理的构件,运回制造厂处理,但不得延误钢结构的正常吊装。 3.1.2随车资料 对进入现场的构件必须带有厂家的钢材材质证明、试验报告、探伤报告、产品质量合格证书、制作过程中用到的各种辅料的合格证和质量证明书,以及工厂的各种构件制作和焊接质量检验评定表,每项资料和构件必须符合本工程所规定的质量要求。 3.2.3钢构件临时堆放 (1)钢构件的临时堆放场地保证场地平整、地基坚实、无积水杂物,并在构件两端下方垫200高的枕木或工字钢以防止构件变形。 构件堆放应使用垫木,垫木必须上下对齐,每堆构件堆放高度应视构件的情况分别掌握,一般和次要构件(支撑、檩条、墙梁等)不宜超过1m,重型和大型主要构件采用单层堆放。

金属结构安装施工方案.(DOC)

CB01 施工技术方案申报表 (中铁十二局[2013]技案016号) 合同名称:黔中水利枢纽一期工程桂松干渠C1标土建及金属结构制安工程 说明:本表一式 4 份,由承包人填写。监理机构审签后,随同审批意见,承包人2份、监理机构、发包人各一份。

黔中水利枢纽一期工程桂松干渠C1标 大山哨隧洞工程 取水口金属结构安装工程施工专项方案 编制: 审核: 审批: 中铁十二局集团有限公司 黔中水利枢纽一期工程桂松干渠C1标项目部

取水口金属结构安装工程施工专项方案 一、总体说明 1、编制说明 1.1、编制依据 执行标准和规程规范 1、《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278—98 2、《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分析》GB11345—89 3、《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ82—91 4、《水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范》DL/T5018—94 5、《水利水电工程启闭机制造、安装及验收规范》DL/T5019—94 7、《钢熔化焊接接头射线照相和质量分级》GB3323—87 8、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除绣等级》GB8923—88 9、《水工金属结构防腐蚀规范》SL105—95 1.2、编制原则 (1)、严格执行设计图纸和设计标准。 (2)、认真考虑施工现场的实际环境,妥善解决在施工过程中设备运输、安装存在问题,解决好现场安全施工问题 (3)、结合总体施工进度计划,确保节点目标的完成。 2、工程简介 我标段取水口工程,起讫里程桂松0+000~桂松0+020。金属结构主要包括3个部分,分部为拦污栅及拦污栅预埋件的制作和安装,平面事故闸门及预埋件制作和安装,弧形工作闸门及预埋件制作和安装,及闸门防腐工程。

钢结构制作安装施工方案3468548765

钢结构制作安装施工方案 一、执行标准 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《钢结构工程施工施工质量验收规范》GB50205-2002 《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-2002 《冷弯薄壁钢结构技术规范》GB50018-2002 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88 《门式钢架轻型房屋结构设计规程》GB 《钢结构高强度螺栓连接设计、施工及验收规范》JGJ82-91 《屋面工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《建筑装修装饰工程施工质量验收规范》GB50209-2002 二、钢结构制作施工 2、钢结构制作工艺要点钢结构施工采用现场制作、现场安装方式施工。 1、钢结构制作施工程序 材料检验出库→平板→H钢制作→预拼装→结构验收→编号、标识→运输。 H型钢生产工艺流程 平板→号料、切割→吊板→T型组立→180°吊转→吊装→H型组立→吊装→角焊缝Ⅰ焊接→90°吊转→角焊缝Ⅱ焊接→180°吊转→角焊缝III焊接→90°吊转→角焊缝Ⅳ焊接→吊运→H型钢矫正→筋板配焊→吊运→表面除锈→吊运→油漆喷涂→标识→包装出厂。 (1)放样 ①根据技术文件要求及说明,逐个核对图纸之间的尺寸和方向等。注意各部件之间的连接点、连接方式和尺寸是否一一对应。如发现有疑问之处,应与有关技术部门联系解决。

②准备好薄铁皮和小扁钢等做样板、样杆。可先刷上防锈油漆后再使用。如果利用旧的样板及样杆则必须清除原来样板、样杆上的字迹和记号后方能使用,以免产生差错。放样工具:卷尺、板尺、石笔、粉线、划针、圆规、样冲、铁皮剪刀等。卷尺、板尺必须经过计量部门的校验复核,合格且在有效期的方能使用。 ③以1:1的比例在样板台上放出大样。当大样尺寸过大时,可分段弹出必须保证其精度。 ④放样结束,应对照图纸进行自检。检查样板是否符合图纸要求,核对样板数量。 ⑤放样技术标准 a、放样所画的石笔线条粗细不得超过0.5mm,粉线在弹线时的粗细不得超过1mm。 b、剪切后的样板不应有锐口,直线与圆弧剪切时,应保持平直和圆顺光滑。 c、样板的精度要求: 总长±1.0mm 宽度±1.0mm 两端孔中心距±1.0mm 孔中心位移±0.5mm 相邻孔距±0.5mm 两排孔中心距±0.5mm 两对角线差±0.5mm (2)样板、样杆的制作 ①样板按其用途可分为号料样板、划线加孔样板、弯曲样板及检查样板等四种。用于制作样板的材料必须平整,用于制作样杆的小扁钢必须先行矫直敲平。样板、样杆的材料不够大或不够长时,可接大接长后使用,但必须接长审核。样杆的长度应根据构件的实际长度或按工作线的长度,再放50-100mm。 ②制作成的样板、样杆要用锋利的划针、尖锐的样冲和凿子做上记号,做到又细又小又清楚。样板应用剪刀或者切割机来切边,必须使样板边缘整齐。样板、样杆上应用油漆写明构件编号、规格、眼孔直径、工作线、弯曲线等各种加工符号。

金属结构制作安装工程施工方案

金属结构制作安装工程施工方案 金属结构制作安装工程施工方案 1 钢结构制作及安装工程量统计表 制作及安装工程量 制作钢结构总量2809.458t 安装钢结构总量3000t 天窗通风器安装160t 吊车轨道安装1680 米 屋面彩板安装13574.69 平方米 墙面彩板安装12000 平方米 2 钢结构制作工程 2.1 钢结构制作场地 场地设置10t 龙门吊3 台。铺设放样钢平台20m×10m。钢结构制作场地总面积4000 平米,场地布置见附图。 2.2 门型钢架制作方案 另行编制 1 H 型钢柱、梁制作工艺流程 2 焊接H 型钢技术要求 a.翼缘板、腹板用半自动切割器切割,气割面要求见下表: 项目允许偏差 零件宽度、长度±3.0 切割面平面度0.05t 且不大于0

割纹深度0.2 局部缺口深度1.0 b.翼缘板可按长度对接, 90 度对接时为等强要求,焊缝等级Ⅱ级。腹板拼接缝为 "T"型。翼缘板和腹板的拼接缝距离大于200mm。吊车梁的腹板应避免在跨中1/3 范围内拼接。本工程要求对接均采用埋弧自动焊接。 c. H 型钢组装前须清除焊接部位的油污。焊接前涂防腐漆。焊缝部位留出100mm 不涂漆。焊接前须在H 型钢两端设置引弧板。焊后氧气切割掉引弧板,不得用锤击打掉。 d. Q235BF 的刚架柱、梁自动焊采用H08 焊丝和431 焊剂。焊材和焊剂应严格按规程烘干。露天作业时,焊接作业应搭设防雨棚。焊接前,需将焊接部位烘干。 e. 构件组装点固焊必须由正式焊工施焊,焊点长度应不小于 15mm,焊点距离应按工艺执行。 f. H 型钢制作允差见下表。 项目允许偏差图例 截面高度hH<500 ±0 500<h<1000±3.0 >1000±4.0 截面宽度(b)±3.0 腹板中心偏移0 翼缘板垂直度(Δ)b/100 3.0 弯曲矢高1/1000 5.0

相关文档