6.2.2 施工技术记录及签证表式样张

汽水油管道测温元件安装记录

R016

烟风煤粉管道及设备测温元件安装记录

R017

测量金属壁温带无固定装置的铠装热电偶安装记录

R018

测量金属壁温的专用热电阻安装记录

R019

测量金属壁温带可动卡套装置的铠装热电偶安装记录

R020

汽水油管路压力取源装置安装记录

烟风煤粉管道压力取源装置安装记录

R022

液位筒体安装记录

R023

节流装置安装记录

R024-1

共2页,第1页

节流装置安装记录(续)

R024-2

共2页,第2页

流量计安装记录

R025

就地压力和差压指示仪表及变送器安装记录

R026-1

共2页,第1页

就地压力和差压指示仪表及变送器安装记录(续)

R026-2

共2页,第2 页

液位测量取源装置平衡容器安装记录

开关量仪表安装记录

R028-1

共2页,第1页

开关量仪表安装记录(续)

R028-2

共2页,第2页

物位计安装记录

R029-1

共2页,第1页

物位计安装记录(续)

R029-2

共2页,第2页

分析仪表取样装置安装记录

1.3仪表巡检作业规程及记录

1.3仪表巡检作业规程及记录

...石化公司仪表巡回检查作业规程 编写部门:仪电科 审核人: 批准人: ....石化公司设备处 发布日期:年月日

3.2.3静密封点数量 3.2.4 本装置有毒/有害介质及危险部位 介质 部位 3.3仪表巡回检查路线图 3.4仪表巡回检查内容与要求 3.4.1仪表巡回检查主要内容 仪表巡回检查主要内容:仪表完好情况、仪表运行状况、仪表回路投入运行情况(包括自控回路和报警联锁保护回路投用情况)、仪表线缆连接与防爆密封情况、仪表风稳定状况、仪表静密封泄漏点情况、保温伴热状况,仪表定期维护保养情况等。 3.4.2仪表巡回检查内容、要求和检查方法 仪表人员开始巡检前首先应到控制室向生产工艺人员了解仪表(包括仪表回路)投运状态和运行情况,对于有问题的仪表要及时处理。仪表故障处理应执行《仪表检修作业规程》。 仪表人员对本装置重点设备机组要按照五位一体的标准认真检查,检查机组

监控系统的运行情况,检查设备运行主要检测参数指标,检查设备机房现场仪表的完好情况。(联锁标识牌要固定悬挂在信号接线箱出入电缆上,每处(箱)一个联锁标识牌) 仪表人员根据仪表运行情况,制定仪表维护保养计划,定期进行仪表维护保养。 3.5仪表巡回检查记录填写内容与要求 3.5.1 仪表巡回检查记录填写内容(见记录表) 3.5.2仪表巡回检查记录填写要求 (1)把巡检当中发现的不完好仪表位号、部位,有泄漏点的仪表位号、部位详细记录在巡检记录本上。 (2)对于不完好仪表暂时修复不了的、由于仪表原因长期不都投入自控回路仪表以及长期停用的仪表一个月只记载一次,填写在月初首个工作日备注栏中。(3)在巡检过程中发现仪表故障,要详细记录故障仪表的名称、位号、故障处理的内容和结果、修复时间等内容,若仪表故障影响生产运行则必须同时要将相应内容记录在交接班记录本上。 (4)机组巡检中发现的问题在专项记录本中详细记录,在交接班记录中记录机组仪表运行状态及故障处理。 (5)记录当天所做的仪表定期维护保养内容。 (6)记录要用黑色钢笔或炭素笔认真填写,以仿宋体为标准,字迹要工整。 4、仪表巡回检查安全风险识别和安全应急预案 仪表人员应参加本岗位仪表巡回检查安全风险识别和安全应急预案编制、培训学习和现场演练,全面了解和掌握本岗位仪表巡回检查安全风险识别和安全应急预案内容与要求并严格执行。

仪表巡检表格-1

1检查仪表电源、UPS是否在规定范围内,工作是否正常。 2 检查控制室仪表、DCS控制站各卡件工作是否正常。 3 检查各仪表指示是否在最佳运行范围,通常要求在10%~90%之间。 4 检查现场仪表动、静密封点泄漏情况,并及时紧固、换垫。 5 检查现场仪表与控制室二次仪表或DCS、PLC操作站显示值是否一致。 6 检查调节器输出或DCS、PLC调节输出与现场执行器信号是否一致。 7 检查现场及控制室仪表、DCS、PLC是否符合完好要求,并及时处理。 8 检查报警、联锁运行情况。 9 检查仪表空气、保温伴热蒸汽的供给系统是否正常,消除缺陷,保证正常供给。 10 冬季要特别注意检查仪表防冻保温运行情况。 11 检查现场控制电缆及其镀锌保护管、挠性保护管、穿线盒、进线口有无破损、露线并及时消除不 安全因素。 12 检查仪表防护设施是否完好,并及时消除不完好因素。 DCS系统巡检记录 巡检时间: 巡检人员: 检查项目工况情况存在问题处理措施备注检查设备有无异常噪声和异味 检查机柜温度湿度是否符合要求 检查个机柜设备散热状况是否良好,风扇工作是否正常 检查LCD显示状态是否清晰 检查系统接地是否良好 检查网络通讯状况是否良好 检查所有卡件的灯屏指示情况是否正常 通过诊断软件检查CPU负荷情况 清理系统中的报警和事件等垃圾文件 是否对工程的组态进行过修改 向工艺人员了解系统有无异常 点检作业内容 1.工程师站/操作站 1.1 系统软件保存,软件的版本确认。

1.2 环境检查: 温度、湿度、灰尘、接地等状态检查。 1.3 各部件清扫: A.硬件的分解:将操作站中各个卡件以及各个连接部件分别拆下对其进行清扫。 B.筐体内外的清扫:清扫机柜内部,为每一个卡件提供良好的工作环境。 C.各风扇单元的清扫:清除风扇上的灰尘,保证机柜内部良好的通风,保证机柜内正常的温度。 D.硬盘软驱的清扫:清除硬盘、软驱上的浮沉,并用软驱清洗盘对软驱磁头进行清洗,保证磁盘的正确读写。 1.4 各连接部件的检查:检查各连接部件是否良好。 1.5 所有硬件的恢复:将各个卡件以及各个连接部件恢复原来位置 1.6 HIS功能测试: A.分别对各HIS的横河软件的功能进行测试。 B.分别对各HIS的软件系统进行清理和整理或重新装载,使HIS的软 件运行在最佳状态。 C.如果在以上测试中发现有问题的部件,将用用户的备品更换,若乙方原因造成的部件损坏,乙方应负责免费更换。 1.7 系统总线功能测试: 2.控制站 2.1 系统软件保存,软硬的版本确认。 2.2 环境检查: 温度、湿度、灰尘、接地等状态检查。 2.3 各部件清扫: A.硬件的分解:将控制站中各个卡件以及各个连接部件分别拆下对其进行清扫 B.体内外的清扫;清扫机柜内部,为每一个卡件提供良好的工作环境 C.风扇单元的清扫:清除风扇上的灰尘,保证机柜内部良好的通风,保证机柜内正常的温度 2.4 各连接部件的检查:检查各连接部件是否良好 2.5 所有硬件的恢复:将各个卡件以及各个连接部件恢复原来位置 2.6 测试系统的输入电源和各装置的电压、波形;利用数字表测试系统输入电源和各装置电压、波形,判断电源部分的状态是否正常并进行必要的输出电压调整。 2.7 利用测试程序进行功能测试: A.利用横河公司编制的专用测试程序测试控制站中各个卡件的功能,判断各个卡件的使用情况 B.利用专用测试程序以及专用设备对控制站中的全部I/O模块进行功能及精度检查;对全部DCS中每一个回路、每一点进行精度测试,如果发现精度超差,将进行精度调整或更换。 C. 对装置在发生异常时后备切换功能进行检查:从而保证装置在生产中发生异常情况时,不会影响生产。

仪表巡检作业规程及记录

...石化公司仪表巡回检查作业规程 编写部门:仪电科 审核人: 批准人: ....石化公司设备处 发布日期:年月日

石化公司仪表巡回检查作业规程 1、主题内容与适用范围 本规程规定了对各装置仪表日常巡检内容、技术要求、检查与测试方法。 本规程适用于各装置仪表日常巡检。 2、规范性引用规范 ..石化设发〔2012〕210号石化公司仪表及自动控制系统经管办法 SHS 07008-2004 石油化工设备维护检修规程(第七册)仪表 3、仪表巡回检查内容与要求 3.1 仪表巡回检查频次、时间与巡检总要求 3.1.1 仪表日常巡检频次2次/天,白班8:30,夜班18:00。冬季仪表伴热投用期间,白班增加一次巡检,时间为下午15:30。 3.1.2 仪表巡检人员巡检时必须安全着装、配带安全帽和巡检工器具,并按照安全风险预案要求确定和携带安全检测与安全防护器具。 3.1.3仪表巡检人员巡检时必须按照制订出的“巡回检查路线图”和“巡回检查内容与要求”进行巡回检查,并做巡检记录(包括数据)及设立巡检标志。 3.1.4在检查中发现问题应及时处理,若无能力处理应报告班长,夜班通知仪表车间值班人员,重大问题要立即报告厂值班人员或生产调度。 3.2装置概述 3.2.1仪表总台数 3.2.2 仪表回路种类和数量 测量回路 控制回路 仪表报警、联锁保护回路数量

安装过程检验记录表 工序安装人员及日期技术要求检验记录名称 安装人员: 1、基础节放置方向正确,符合顶升加节要求; 2、底座四角水平误差?1‰; 一、 3、销轴与孔匹配、敲打到位、开口销齐全与孔基础匹配且张开; 节 4、螺栓平垫圈及簧垫圈配齐、紧固符合要求; 安 5、配重放置正确、整齐,重量达到吨。装负责人: 安装日期: 质检员: 年月日年月日安装人员: 1、架体垂直、各导向滚轮与塔身的间隙一致, 单向间隙?2.5?; 二、 2、各导向滚轮,转动灵活,可调节锁定; 内 3、架体上部与塔身连接规范、紧固,拧紧力一 (外) 致; 爬 升 4、引进工作台完好、安装牢固; 架 5、顶升横梁无裂纹、变形,与油缸连接牢固; 安 装 6、爬爪无裂纹、变形、转动灵活,安装牢固; 负责人: 7、各液压气件调节正确、运行正常、顶升无爬安装日期: 质检员: 年月日年月日行、震抖、油路无泄露。 安装人员: 1、标准齿轮啮合良好,赤侧较小保证间隙符合 下表要求: 中心距 300—500 500—800 800—1250 (?) 三、较小保证0.13 0.17 0.21 回间隙(?) 转 2、齿轮运转平稳、无啃赤、咬赤现象; 支

承 3、支承与塔身连接牢固、可靠、转柱下支承杆安 件无变形、裂纹等缺陷; 装 4、转柱体连接牢固,其中心线与塔身中心线吻 合或平行,上支承滚轮与轨道间隙?1.5?; 5、转柱下部半球形轴承啮合面积?80,,凹面负责人: 安装日期: 质检员: 油 槽中应注足润滑油。年月日年月日 安装人员: 1、各部位连接紧固,孔与销轴(开口销)匹配、 销轴安装到位开口销全部张开; 四、 2、各部件、防护设施、限位装置配备齐全、正起确; 重臂 3、起吊前做好各传动部位润滑保养; 平 4、起升、幅绳穿绕正确,绳端固定牢固; 衡臂 5、钢丝绳拉索的绳端绳卡不少于四只,轧制规安 范化,各拉索张紧程度一致; 装负责人: 6、平衡臂调整到水平位置,起重臂在空载状态安装日期: 质检员: 臂端上翘高度小于1m。年月日年月日安装人员: 1、顶升高度32m(加8个标准节),不得任意加 高; 2、达到预定高度后(或当天未完成,下班前) 必须将各连接件安装好并拧紧全部螺栓; 五、顶 3、顶升过程中应使塔机被 顶升部份处于最佳平升衡状态,并将导向装置调整到规定间隙(见工序加二、1),严禁开动回转机构; 节 4、顶升加节后在无吊重情况下,塔身的垂直度 误差在2‰以内; 负责人: 5、顶升完毕后,应收回活塞杆,液压机组加罩安装日期: 质检员: 防雨。年月日年月日安装人员: 1、附着点高度25m(两附着点间距 20m),附着 点以上塔身高度(悬高)25m,不得任意调整和 提高塔身;

电气设备测试、调试记录

临时用电电气设备试验、检验、调试记录 AQ-C7-6 编号C7-6-001 工程名称设备种类记录项目 5#商品住宅楼等35项(顺义区赵全营镇镇中 心区E1-03、E3-03、E3-04等地块居住、商业(配建限价商品房)(原板桥二期)项目)配电箱、ZXA-1-4 试验 √ 检验 √ 调试 √ 主要试验、检验、调试内容: 1、母线连接压接牢固。 2、隔离开关,负荷开关分、合灵活。 3、开关动触头与静触头接触良好,接触面均匀。 4、工作零线与保护零线分别压接牢固。 5、漏电开关,按试验按钮,动作灵活。 6、通电试验、检验,各种仪表、指标正常,线电压均为400V。 结论及处理意见: 经检验及通电试运行开关电气完好,符合运行规范要求同意进行下一验收程序。 2015年10月14日 参加 人员 电气技术负责人电管人员安全员试验、检验、调试人员

临时用电电气设备试验、检验、调试记录 AQ-C7-6 编号C7-6-002 工程名称设备种类记录项目 5#商品住宅楼等35项(顺义区赵全营镇镇中心区E1-03、E3-03、E3-04等地块居住、商业(配建限价商品房)(原板桥二期)项目)生活区、办公区、食堂电 气安装 试验 √ 检验 √ 调试 √ 1、选用电器材料合格。 2、日光灯选用电子起动,开关控制相线。 3、插座与照明分开敷设,选用单相220V/20A漏电开关控制。 4、开关选用按板式控制相线,距门边水平距离合格。 5、线路敷设选用PVC塑料线槽,电线为BV塑铜线。 6、送电试运行正常,测试相电压230V。 7、选用电器材料合格。 8、插座与照明分开敷设,选用220V/20A漏电开关控制。 9、开关选用防水型、控制相线,距门边水平距离合格。 10、插座选用防水型,安装高度合格。 11、线路敷设选用PVC塑料线槽,电线为BV塑铜线。 12、电器金属外壳与保护零线可靠连接。 13、控制开关分、合灵活,漏开动作正常。 14、送电试运行正常相电压230V。 结论及处理意见: 经检验及通电试运行开关电气完好,符合运行规范要求同意进行下一验收程序。 2015年10月20日 参加 人员 电气技术负责人电管人员安全员试验、检验、调试人员

电气系统调试方案

第一章工程概况1.1工程主要概况 工程名称: 建设单位:。 总承包单位。 设计单位: 监理单位: 项目地址: 地下室建筑面积:9460m2 本工程接地型式采用TN-S 系统,设置专用接地线(即PE线)。 1.2本工程调试内容 本工程主要对动力配电系统,照明系统、防雷接地系统等电气系统进行调试。(高低压变配电系统及发电机系统)由专业班组进行调试。包括配电箱、控制箱、配电干线及设备单体的调试。 1.2调试说明 1.2.1 本调试方案根据本项目的施工进度和现场条件,并以配合其他专业为目的而制定; 1.2.2 本调试方案根据现场情况会有所修正; 1.2.3 调试中,要求所有操作工人为持证电工,并按规程进行所有操作。 1.2.4电气系统调试流程,如下图

第二章电气调试 调试必须执行现行国家、省、市规范规定等。本方案所述内容及施工工艺如与施工图纸有 矛盾,则应以图纸要求为准。 调试时根据各专业的要求,按《广东省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表》要求, 填写好相应的调试、检测记录、表格,并各有关人员签名,作为调试结果,留作交工验收、存 档之用。 2.1送电前的准备工作和环境条件 为了确保调试质量,稳、准、可靠、安全、一次性送电调试、试运行的成功,要求项目技 术负责、各电气专业技术人员、施工队参与,根据图纸设计要求和有关操作规范,验收规范, 要亲自检查落实,整改好才能保证送电试测一次成功。 低压配电室的土建施工工作必须全部完成,门窗全部安装好,能上锁、防鼠、防虫,进户 套管全部封填好,室内干净,干燥。 各电器的主要元件经有关部门检测合格。 检查接地、接零是否完整、可靠,是否有漏接。 检查所有开关、插座面板是否安装完成,无遗漏。 检查所有开关箱安装是否正确,压接紧固。 所有线路用绝缘表摇测相对地、零对地电阻值符合规范要求。 检查电源是否已进配电箱。 2.2主要调试项目及方法 2.2.1调试的主要项目 1、电缆的测试 2、母线槽的检查、测试 3、低压送电屏至各楼配电箱的送电 4 、照明、插座回路的测试 5 、配电屏至设备配电箱线路和配电箱的检查 6、设备的调试 7、照明系统的受电 8、水泵的调试、通风设备的调试 2.2.2电缆的测试及回路受电 1)记录表格(电缆电线绝缘电阻检查记录) 2)电缆线路送电前的测试 (1)绝缘电阻的测试 解开电缆首端和终端的电缆头线耳之螺栓,单独测量电缆之绝缘电阻;测试绝缘电阻使用500V摇表,确保电缆绝缘电阻不小于1兆欧(国家规范为0.5兆欧,1 兆欧为我方要求,以下同)。 (2)直流耐压试验及泄漏电流测试 使用2.4KV直流耐压试验器(或2500V摇表)对电缆进行持续15分钟的耐压试验;采用直流微安表测量泄漏电流; 试验时,试验电压可分4~6阶段均匀升压,每阶段停留1min,并读取泄漏电流值;测量时应消除杂散电流的影响。

电气设备测试、调试记录

精心整理临时用电电气设备试验、检验、调试记录 AQ-C7-6 编号C7-6-001 工程名称设备种类记录项目 5#商品住宅楼等35项(顺义区赵全营镇镇中 心区E1-03、E3-03、E3-04等地块居住、商业(配建限价商品房)(原板桥二期)项目)配电箱、ZXA-1-4 试验 √ 检验 √ 调试 √ 主要试验、检验、调试内容: 1、母线连接压接牢固。 2、隔离开关,负荷开关分、合灵活。 3、开关动触头与静触头接触良好,接触面均匀。 4、工作零线与保护零线分别压接牢固。 5、漏电开关,按试验按钮,动作灵活。 6、通电试验、检验,各种仪表、指标正常,线电压均为400V。 结论及处理意见: 经检验及通电试运行开关电气完好,符合运行规范要求同意进行下一验收程序。 2015年10月14日 参加 人员 电气技术负责人电管人员安全员试验、检验、调试人员 临时用电电气设备试验、检验、调试记录 AQ-C7-6 编号C7-6-002

工程名称设备种类记录项目 5#商品住宅楼等35项(顺义区赵全营镇镇中心区E1-03、E3-03、E3-04等地块居住、商业(配建限价商品房)(原板桥二期)项目)生活区、办公区、食堂 电气安装 试验 √ 检验 √ 调试 √ 1、选用电器材料合格。 2015年10月20日 参加 人员 电气技术负责人电管人员安全员试验、检验、调试人员 临时用电电气设备试验、检验、调试记录 AQ-C7-6 编号C7-6-003 工程名称设备种类记录项目 5#商品住宅楼等35项(顺义区赵全营镇镇中 心区E1-03、E3-03、E3-04等地块居住、商业(配建限价商品房)(原板桥二期)项目)FXB1#8#二级电箱 试验 √ 检验 √ 调试 √

电气设备测试、调试记录

电气设备测试、调试记录

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

