临时用电施工方案

第一节临时施工用电

一、概况

本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量818KW,计算容量493KVA。(将视在负荷换算到有功负荷,功率因数取0.7后,有功负荷为349KW。)甲方宜提供320千瓦,方可满足施工用电要求;另自备120KW柴油发电机一台;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。

二、负荷计算表

根据上表,总计视在计算负荷(总需要供电设备容量)

∑P e ∑P大

S j=1.103(K1 + K2 + K3S e )

cosω cosω

357.4 220

S j=1.103(0.4× + 0.65× + 0.3×135)

0.7 0.7

=448.5KVA

为了简化计算照明用电取施工用电10%,则:

S j=1.13448.5=493KVA

三、电流计算

P〃1000 493×1000

I j= ————— = —————— = 749A (总开关选800A)

3〃U 1.732×380

四、导线选择

采用2(BV-3×120+1×70)架空敷设。

五、安全用电技术措施

1、工地配电必须按TN-S系统设置保护接零系统,实行三相五线制,杜绝疏漏。所有接零接地处必须保证可靠的电气连接。保护线PE必须采用绿/黄双色线。严格与相线、工作零线相区别,严禁混用。

2、设置总配电箱,门向外开,配锁,并应符合下列要求:

(1)配电箱、开关箱应有防雨措施,安装位置周围不得有杂物,便于操作。

(2)由总配电箱引至工地各分配电箱电源回路,采用BV铜芯导线架空或套钢管埋地敷设。

(3)引至施工楼层用电,在建筑物内预留洞,并套PVC塑料管引上,不准沿脚手架敷设。

3、用电设备与开关箱间距不大于3M,与配电箱间距不大于30M,开关箱漏电保护器的额定漏电动作电流应选用30mA,额定漏电动作时间应小于0.1秒,水泵及特别潮湿场所,漏电动作电流应选用15mA。

4、配电箱、开关箱应统一编号,喷上危险标志和施工单位名称。

5、作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地,同一台电气设备的重复接地与防雷接地可使用并联于基础防雷接地网,所有接地电阻值≤4Ω。

6、保护零线不得装设开关或熔断器。

7、保护零线的截面应不小于工作零线的截面。同时必须满足机械强度要求。

8、正常情况时,下列电气设备不带电的金属外露导电部分应作保护接零:

(1) 电机、局部照明变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳。

(2) 电气设备的传动装置的金属部件。

(3) 配电箱(屏)与控制屏的金属框架。

(4) 电力线路的金属保护管、物料提升机,均设接地装置。

10、保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处再做重复接地。

11、每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机、一闸、一漏”制(含插座)。

12、配电箱、开关箱的进线和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或门处。移动式配电箱的进、出线必须采用橡胶套绝缘电缆。

13、所有配电箱门应配锁、配电箱和开关箱应由现场电工专人管理。

14、所有配电箱、开关箱应每天检查一次,维修人员必须是专业电工,检查维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。

15、手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线,插头开关等,必须完好无损,使用前必须作空载检查,运转正常方可使用。

16、潜水泵的负荷线必须采用YHS型防水橡皮护套电缆,不得承受任何外力。

17、在潮湿和易触及带电体场所的照明电源不得大于24伏,在特别潮湿的场所,导电良好的地面工作的电源电压不得大于12伏。

18、使用行灯的电源电压不超过36伏,灯体与手柄应坚固,,灯头无开关,灯泡外部有保护网。

19、产生振动的机械设备的PE线的重复接地不少于两处。

20、现场的物料提升机及外排架均应做防雷接地装置,接地电阻值≤4Ω。

六、现场照明

1、照明灯具的金属外壳必须保护接零。单相回路的照明开关箱内必须装设漏电保护器。

2、室外灯具距地面不得低于3m,室内灯具不得低于2.4m。

3、钠灯、金属卤化物灯具的安装高度宜在5m以上,灯线不得靠近灯具表面。

4、投光灯的底座应安装牢固,按需要光轴方向将框轴拧紧固定。

5、灯具内的接线必须牢固,灯具外的接线必须做可靠的绝缘包扎。

七、电气防火措施

1、电气防火技术措施

(1) 合理配置、整定、更换各种保护电器,对电路和设备的过载、短路故障进行可靠的保护。

(2) 在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆和强腐蚀介质,不使用火源。

(3) 在总配电房配置干粉灭火器材,并禁止烟火。

(4) 加强电气设备相间和相——地间绝缘,防止闪烁。

(5) 合理设置防雷装置。

2、电气防火组织措施

(1) 建立易燃、易爆物和强腐蚀介质管理制度。

(2) 建立电气防火责任制,加强电气防火重点场所烟火管理制度,并设置禁止烟火标志。

(3) 建立电气防火检查制度,发现问题及时处理。

八、现场电工岗位责任制

1、对施工现场供电系统安全运行负全责。

2、负责现场用电设备的安装拆除及维修工作。

3、对现场用电负责分配、供给及使用的交底。

4、对分包单位的用电、负责建档、指导、监督,对违反电气操作,使用有权制止和停止供电。

5、对违反电气规定乱接电器的行为进行制止并及时向现场主管领导汇报。

6、对现场所有电气按时进行巡视检查、维修、登记工作。

7、负责宣传安全用电和触电急救工作。

第二节临时施工用水

一、概况

施工、生活用水直接按建设单位提供的水源点驳接,装水表计量,楼层施工用水采用贮水池、水泵联合供水方式,泵压水管路与市政水管相连,当市政水压满足时使用市政水,水压不够时,再使用水泵供水,引至楼层施工用水通过二根立管引上,管径为DN65,每根立管每层预留一个DN20截止阀。为了保障现场施工安全、建筑物场地及楼层增设DN65消防管道接口。

二、施工用水量计算

因采用商品砼,现场施工用水主要集中在砌砖、抹灰、冲洗模板、混凝土养护、楼地面水泥砂,施工用水定额为:冲洗模板5L/m2,混凝土养护200L/m3,总用水量按最不利考虑,施工高峰期每台班工作量为:混凝土养护600m3,冲洗模板3000m2。

n Q1 . N1 1

q1 = K1 K2 Σ.

n=1 T1 . t 8×3600

1.5

q1 = 1.13[6003200+533000] 3

833600

= 7.72L/s

式中

q1施工用水量 ( L/s )

K1 未预计的施工用水系数取1.1

Q1 日工程量

N1 施工用水定额

T1有效工作日,按天计算

t 每天工作班数

K2 用水不均衡系数取1.5

三、施工机械用水量q2

因无特殊机械,故用水量忽略不计。

四、施工现场生活用水量q3

P1. N3.K4

q3 =

t . 833600

50035031.5

= = 1.30L/s

13833600

式中

q3 施工现场生活用水量 ( L/s ) P1 施工现场高峰昼夜人数,取500人

N3 施工现场生活用水定额,取50L K4 施工现场用水不均衡系数,取1.5

t 每天工作班数

五、生活区生活用水量(q4)

P2. N4.K5

q4 =

2433600

500310032.0

= = 1.16L/s

2433600

六、消防用水量(q s)

按火灾同时发生次数为1次,选用消防用水量为10L/s。

七、总用水量计算

因q1 + q2 + q3 + q4 >q S,(7.72+1.30+1.16)=10.18L/s<10L/s,故总用水量Q = 10L/s

4Q 4310

D = = = 0.071m 取管径D=70mm

πv . 1000 3.143100032.5

式中

D 配水管直径mm

Q供水量 L / s

V 管网经济流速,取2.5m/s

八、水源选择

(因甲方提供DN50供水管径,装表计量供生活区用水,施工区用水按甲方提供水源点驳接,为满足消防高层供水,现场增设储水池、水泵供水)。因采用市政供水,生活用水、生产用水的水质符合用水水质标准。

九、水泵的选择

H泵=(Z4-Z泵)+ H2+∑h

则H泵=(48m—3.0m)+9m+8m=62m 选KQDL—50×15×4,配套电机为y132S—2,功率为5.5KW。

式中

Z4 供水对象(用户)最不利标高,m; H2 供水对象最不利处的自由水头取

9m;

∑h供水网络中的水头损失,凭经验取8m;

十、供水管道布置

见施工用水平面布置图。

十一、贮水池和化粪池设计

贮水池容积选用13m3,化粪池现场定。

十二、消防给水

采用生产用水和消防用水合用一个系统,现场防火采用消火栓系统。

1、现场消火栓布设

现场消防干管环状布置,消火栓的直径65mm,配备水龙带为 25米,充实水柱为10米,则消火栓保护半径R = 25×0.9 + 0.71×10 = 29.6m沿施工场地布置4个消火栓可满足要求,具体位置见平面图。

2、楼层消火栓布设

每根立管每层分别设置一个消火栓接口,可满足要求,消火栓计算同上。

十三、临时排水

施工现场采用明沟排水,截面为200×300mm,直线段每隔20m 设置一个沉砂井,卫生间排水采用分流制,粪水排至临时化粪池,采用塑料管暗埋或暗沟,再排至市政污水管网。临时排水具体布置见平面图。

光缆线路施工组织方案说明

施工组织方案 1 )施工及工艺难点重点分析和相应措施、工程质量保证措施 1、质量目标 本工程质量标准为优良,确保单位工程竣工验收一次合格率100%,单位工程优良率95%以上,争创 优质样板工程。 2、质量承诺 遵从业主在施工招标书和施工合同中有关质量管理的各项规定。并承诺,无论总监理工程师对工程是否进行并通过各项检验,均不解除我们对工程的质量的负责,除非此质量问题非我公司原因产生,但需及时通知监理工程师;同时承诺,无论工程材料是由我公司或业主指定供应商供应,均不解除我公司对工程全面质量的负责。如工程达不到优良标准为主方可对我方处于工程总价5%的罚款。 3、质量保证体系 根据工程技术规范和质量要求,我们先用GB/T19001-2000idt ISO9001 : 2000标准,并参照建设部《关于印发〈建筑企业贯彻GB/T19000质量管理和质量保证系列标准实施细则试行〉的通知》建立健全 文件化的质量保证体系,对业主作出质量的承诺。 为了使我们的质量体系能够持续、有效地运行,我们始终如一地奉行“用户第一,质量至上”的宗旨,用公司的质量方针“质量是企业的生命,全体员工必须牢固树立’用户在我心中,质量在我手中’ 的观念,以’精干的队伍,精良的装备,精湛的施工,精心的服务’向业主交付优质工程,提供优质服务”作为我公司全体员工从事一切生产活动的行动准则。为了实现质量方针目标,保证在工程在投入相适应的人力、物力、生产设备和检验测量设备,并在物资采购供应、进货检验、最终检验、不合格品控制等方面,严格执行质量手册和程序文件。我公司96年就通过由国家技术监督局方圆认证委员会的质量 体系认证,为业主提供了信赖的质量保证依据。我们希望同业主建立、保持紧密的关系,并真诚地希望经常获得业主在工程质量上的信息反馈,以提高和改进人们的施工质量。 2)施工进度计划安排 (建设方设计会审完并得到修正施工图后立即进行) 1)领取工程设计文件,审核设计文件、图纸,掌握工程内容、设计意图、工程特点。 2)派员进行现场勘察、摸底(如施工许可、材料设备到货情况)。 3 )按工程需要安排好人员、施工机具、仪表及车辆的配备、检查。 4)做好施工机构转移,项目部向施工队做好施工图技术交底,交代工程特点及注意事项,明确工期/质量/安全目标。 5)设立施工点及驻地,提交开工申请,并取得开工令。 6)示范站安装,明确本工程的工艺要求、安装方法、技术要求。技术负责人主持全面技术交底会,明确

xx公司项目方案说明

目录 第一章总则...... ........................ (2) 第二章总平面设计 (5) 第三章建筑设计 (7) 第四章环境景观、灯饰工程与绿化设计 (9) 第五章结构设计.................. 错误!未定义书签。第六章给排水设计................ 错误!未定义书签。第七章采暖通风与空气调节设计.... 错误!未定义书签。第八章燃气设计.................. 错误!未定义书签。第九章电气设计.................. 错误!未定义书签。第十章建筑消防设计.............. 错误!未定义书签。第十一章环境保护.. (19) 第十二章建筑节能 (10) 第十三章防灾减灾.......................... . (20)

第一章总则 1.1 项目区位分析 荣昌地处重庆市、四川省两地接壤处,是重庆市的西大门,有渝西第一县之称,在重庆的经济发展战略中具有东西对接、双向发展的战略区位优势。板桥工业园区位于荣昌县城以东,紧邻城区,成渝公路、成渝铁路和成渝高速公路穿过园区,交通十分便利。重庆阿诺玛科技公司厂区位于重庆荣昌县板桥工业园区西东面,成渝主干线高速公路出口旁。规划总面积21648㎡。 1.2项目现状分析 1、交通环境分析 荣昌地处川渝结合部,重庆直辖以来,荣昌便成为“渝西门户”。东邻大足、永川,西接四川隆昌,南邻泸州,北与内江、安岳接壤。周边有经济发达的重庆主城区、成都大都市,地理区位优越。县内公路运输发达,形成了“两纵三横”、纵横交错的道路交通网络。有功能完善的三级车站和二级汽车站各一个,铁路运营站4个,铁路专用线2条,客货运输网络完善。即将修建的成渝高速铁路将在荣昌设站,届时交通将更加便利。 2、经济发展状况分析 荣昌作为成渝经济发展规划中的一个区县,将迎来重要的发展机遇。板桥工业园区是经重庆市人民政府批准的首批特色工业园区,是重庆对外开放的窗口,规划通过调整园区用地布局,完善城市功能,突出产业特色,确定具有实际操作性的开发控制策略和准则,力求将荣昌板桥工业园区建成重庆市推进特色产业发展的示范园区,加速推进重庆城镇化、工业化进程。规划面积15.5平方公里,截至09年7月4日,工业园区入驻企业237家,其中建成投产企业178个,是荣昌工业经济的核心增长极。“十一五”期间,园区按照“合理布局产业,聚集产业集群”的原则,重点完善“一区三园”工业体系。预计到2010年,园区将累计完成基础设施建设投入 12亿元,建成面积8平方公里。板桥工业园位于重庆市西大门——荣昌城区内,规划面积11平方公里,已建成3平方公里,“十一五”期间将规划拓展3平方公里,主要发展机械加工,生物医药(兽药)、饲料、食品加工、照明灯饰等产业。

项目改造方案说明

第一章建筑设计说明 一、工程概况: 该工程总用地239610㎡,总建筑面积38059.96㎡;容积率0.159。 停车场小型停车位1071辆,其中改建方案新增531辆。大型停车位54辆,其中改建方案新增4辆。 改造的体育场总座位数为49850座(VIP区除外),建筑高度51.5m。 二、设计依据 1、援竣工图设计文件。 2、育场改造项目工程内容确认书。 3、实测地形图。 4、国家现行相关建筑设计规范及规定并结合几内亚的具体情况。 5、现场踏勘了解的现场情况。 三、设计标准与等级: 1、建筑物耐久年限:主体为框架结构,结构使用年限50年以上,等级相当于甲级。 2、抗震设防烈度:7度 3、消防耐火等级:二级 4、屋面防水等级为二级 四、本次方案设计的设计范围: 对现有建筑功能、场地设施、周边环境进行完善与提升,成为一座现代化、高水准的国家体育场。达到FIFA赛事要求,通过赛事验收。2023年作为主会场,成功举办非洲杯。具体改造项目如下: 1、主体建筑局部调整与改建。 2、新增行政管理用房、售票亭及岗亭。 3、场地景观规整及设计。 4、与改建相关的结构设计、给排水设计、强弱电设计、暖通及空调设计、体育工艺设计及工程估算。 五、总体改造说明 现状外场仅能满足停车、道路、围护等功能需要,对于举办洲际赛事存在不足。从满足非洲杯赛事的需求出发,进行以下改造: 首先为满足赛事形象需要,在西南侧设置建筑主广场。主广场设计为对城市开放的市民广场,满足不同时间活动、集散的需要。并完善售票、岗亭等功能。 其次对现有场地功能进行完善与提升,增加停车位数量。主要人流出入口设置集散广场。靠近用地东南入口增设一处赛场管理用房。对现有训练场进行场地铺设。 第三为满足日常商业运行的需要,在适当部位增加商业面积,为今后的商业运行提供了良好的保障。 六、建筑改造说明 建筑现有土建情况良好,外立面局部存在污损情况。卫生间、运动员入口等部分区域尚不能完全满足赛事需要。从满足非洲杯赛事的需求出发,进行以下改造:首先看台部分统一增设座椅,并根据几内亚国旗色彩,设定不同分区的色彩布局。进一步烘托了热烈的比赛氛围。VIP区域增设部分安全护栏。 其次赛场上下的卫生间设施,已不适应现今的使用需求,也将进行全面改造。更换坐便器、小便斗、花洒等卫生设施,更换墙面、地面、隔间装修。 第三其次对运动员更衣区进行全面改造提升,调整运动员入场通道至建筑中部。并对原有内装修已损坏部分进行全面翻新。 第四对其他部位门窗、涂料等设施进行翻新。增设标识系统。

光缆施工组织方案模板

光缆施工组织方案

施工总体计划 施工进度计划及保证措施本次项目我公司将严格按照现代项目管理模式对项目的进度进行严格的管理, 从进度计划、进度实施、进度监控、进度计划调整等方面进行进度管理。严格各种工序内容, 对工序进行排序, 同时对工序进行历时估算和资源估算, 制定合理的进度计划, 在进度计划实施过程中严格控制影响进度计划的各种因素, 提前做好项目的各种沟通协调工作, 对于出现变更的进度进行严格的分析管理, 以便调整后期的进度安排及资源安排, 保障项目的如期完工。

进度保证体系工程施工进度周期预测及进度计划编制认真学习设计文件, 统计设计文件中的工作量, 根据实际工期、配套设备安装情况进行综合分析, 充分考虑施工过程中的各种风险因素, 合理安排施工队伍。经过总监理工程师审核经过后, 严格按照该计划组织施工。 工程进度计划执行工程建设开始由总项目部具体编制工程总进度计划, 项目部编制项目部分计划编, 按照进度计划进行流程图和设备施工流程图进行作业: 工程建设施工进行中每隔2 小时进行工程进度汇报, 确保工程施工按照进度要求执行, 每天进行工程例会制度, 及时对施工问题进行纠错和偏差分析, 及时修改进度计划, 保障总体进度计划执行。工程进度计划监控每天由项目部经理负责收集各队的进度情况, 进行汇总分析, 针对工期滞后的现象分析原因, 确定责任人, 提出整改措施和预防措施, 确保工期目标的实现。根据各队的工程进展情况, 合理进行资源调配, 并在每周五定期向建设单位和项目部汇报。项目部每月向建设单位上报工程总体进展情况, 让建设单位对工程实施情况有一个总 体了解。 工程准备、传输设备安装、传输设备测试、无线设备施工及调测等各个阶段性工作完成后, 及时汇总信息, 展开自查自纠, 并及时将工程进度上报建设单位, 并积极配合建设单位的阶段性检查, 减少因上报或整改不及时, 延迟进入下一道工序的现象, 保证工期顺利进行。 进度计划变更控制 在进度计划执行监控的基础上, 建立进度计划变更控制系统, 对出现的与进度计划有差异的工序进行变更管理, 从而调整进度计划, 重新匹配各种资源, 做到变更有序。 人力资源保障体系公司委派经验丰富的工程项目总负责人和项目经理进行该标段

工业厂房规划设计说明

工业厂房规划设计说明内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

方案设计说明 一、?概述? 1.自然条件?柳林县位于山西省中西部边缘,吕梁山西麓,黄河东岸。东与离石、中阳交界,南和石楼为邻,西与陕西省吴堡、绥德、清涧等县隔河相望,北和临县毗连。县境东西宽公里,南北长公里,110°29′4—111°05′,北纬 37°08′5—37°37′之间。县域总面积1288平方公里。?境处吕梁山脉西部,黄河东岸。地势东高西低,沟壑纵横。三川河由东向西流经县境中部,注入黄河。把全县分为南、北山区。南山主峰尖山子,海拔1293.3米,北山主峰王老婆山,海拔1525.2米,为全县最高峰。河两岸为河川平地。年均降水量500毫米,年均温10℃,一月均温-7℃,七月均温℃,属温带大陆性气候。 2.项目地块状况?江苏生辉木业科技有限公司位于江苏省泗阳县木业园区。由生产区,生活区两部分构成。用地面积124588平方米,总建筑面积60072平方米,西临何庄路,南临规划工业区路,北靠徐淮路,基地成不规则梯形。 3.规划内容?根据规划要求该地块为工业用地。本次规划设计的主要内容为该项目地块的生产及其商业、办公配套的规划设计。? 4.市场背景?随着城镇化水平的不断的提高,带来了工业用地需求量的不断增加。同时随着经济发展,人们生活水平的提高,对厂房、商业、办公的需求也越来越高,对房地产的潜在需求也将逐步释放出来。?? 二、?设计依据?

1.《中华人民共和国城乡规划法》? 2.《城市规划编制办法》? 3.《城市工业区规划设计规范》 4.《工业建筑设计规范》? 5.《民用建筑设计规范》? 6.《建筑设计规范》 7.《建筑设计防火规范》? 8.关于该项目的规划设计条件及地形图、红线图等 9.建设方关于该项目的设计要求? 10.国家及地方的相关规程、规范等?? 三、规划设计原则?根据地块周边现状以及整个泗阳县的房产市场,在设计时我们提出以下几点:? 1.以人为本———贯彻“以人为本”的思想?设计以满足人们对现代生产、工作环境所要求的舒适性、健康性、安全性和经济性为出发点。创造出一个布局合理、功能齐备、交通便捷、环境优美、节能化的示范现代工业区,充分考虑现代人的生产、生活方式,形成一种绿意盎然、自然和谐、高尚的生产、办公环境。?

光缆布放工程缆施工组织方案

XXX光缆布放工程 施 工 组 织 方 案 建设单位:xxx 施工单位:鸿丰网络科技 2017年5月25日

目录 一、工程概述 ------------------------------------------ 3 二、施工依据 ------------------------------------------ 3 三、工程围 -------------------------------------------- 3 四、主要安装工程量 ------------------------------------ 4 五、施工部署 ------------------------------------------ 4 六、施工方案 ------------------------------------------ 6 七、工程进度计划安排 --------------------------------- 12 八、质量、安全保证措施: ----------------------------- 13 九、项目部人员: ------------------------------------- 18

一、工程概述 本工程光缆(A端)由A机房引出,沿设计路由布放至B机房(B端)。光缆A端成端216芯,并进行光缆中继段测试(216芯1中继段)。 二、施工依据 1、XX分公司设计委托书:《XXX光缆布放工程设计》 2、XX与我公司签订的光缆线路工程施工合同。 3、原信息产业部部颁布的《YD 5148-2007 架空光(电)缆通 信杆路工程设计规》、《歌华有线电视管道、地下室等有限 空间作业安全生产规(试行)》及《歌华有线光缆线路工 程施工及验收规》。 4、建设单位颁布的光缆施工要求及规定。 5、建设单位提供的相关资料及要求。 6、施工单位现场勘察获得的资料 三、工程围 本工程施工围在A机房至B机房 四、主要安装工程量 主要工程量有: 1、布放管道光缆10千米 五、施工部署

工程设计方案范围和内容说明

合同附件一 XX项目工程设计范围和内容说明 一、XX项目概况、设计范围和工作内容: XX项目总建筑面积约为XXXXX平方米。 本次设计委托范围和内容包括XX项目所有单体建筑、地下室、室内外配套设施(不含深化池)、道路、围墙、大门、挡土墙、护坡、综合管网、阳台、楼梯等分项工程的方案设计、初步设计和施工图设计并提供与本工程相关的后期设计服务及配合。 二、方案设计阶段 (一)主要工作内容: 设计人承担建筑方案设计、总图及竖向设计、综合管网规划设计、设计审批过程中的设计修改和变更,并协助发包人完成方案报批。 1、总图及竖向设计 ?场地分析 ?总体方案的规划构思和布局,以及竖向设计(能清楚反应地形与各建筑规划间 关系)、交通组织(含室外车位布置)、景观绿化构思。 ?场地的范围(用地和建筑物各角点的坐标或定位尺寸、道路红线)。 ?拟建主要建筑物的名称、出入口位置、层数与设计标高,以及地形复杂时主要 道路、广场的范围及控制标高。 ?边坡、堡坎的位置和高度。 ?地表雨水及生活污水的汇集组织方式。 2、综合管网规划设计 ?XX项目内部各种管网的规划布置及管廊走向、标高。 ?B5旁地下车库内部各种管网分别与单体建筑和大市政管网的接口位置。 3、建筑方案设计 ?各单体建筑平、立、剖面设计、彩色效果图。 ?地下停车位布置。

?各专业方案设计说明(总图、建筑、结构、给排水、暖通、燃气、人防、消防、 环保、防灾减灾、建筑节能等设计说明和主要技术经济指标)。 ?方案阶段技术交底及后期户型设计阶段有关咨询、外装饰材料选择建议。 4、工程估算书 ?投资估算书(由土建、给排水、电气、暖通等单位工程的工程估算和土石方、道路、广场、围墙、大门、室外管线、绿化等室外工程的工程估算两大部分内容组成)。 5、设计服务 ?审批过程中的总图、竖向调整及户型调整 ?因地形、地质情况变化、各工种协调而导致的总图、竖向调整及户型调整。 ?户型根据市场实际情况需做改动时的户型调整(修改量不大于原设计的20%) ?提供室外装饰材料选择建议及外装饰材料样板。 ?就园林景观方案及施工图设计提供咨询。 ?施工期间的现场巡访和涉及建筑外观造型的设计修改、变更。 (二)方案设计阶段主要设计图纸 提供8份方案规A3文本(含设计说明及各专业设计图纸、效果图),2份电子文件、彩色效果图展板一套。 方案设计阶段所提交的图纸应满足国家《建筑工程设计文件编制深度规定》(建设部2008年版)和重庆市相关法规、规范的要求。包含但不限于以下内容的设计图纸: 1、总图及竖向设计: ?设计说明书。 ?总平面及竖向布置图。 ?各向场地剖面图。 ?道路交通流线分析图及地面停车布置图。 ?消防总平面图。 ?综合管网布置图。 ?总平面景观绿化布置及分析图。 ?堡坎、边坡、斜坡建筑处理方式示意图。 ?彩色渲染总平图。(0号展板) ?功能分布图。 ?彩色鸟瞰图。(0号展板)

光缆线路施工组织方案

光缆线路施工组织方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

施工组织方案 1)施工及工艺难点重点分析和相应措施、工程质量保证措施 1、质量目标 本工程质量标准为优良,确保单位工程竣工验收一次合格率100%,单位工程优良率95%以上,争创优质样板工程。 3、质量保证体系 根据工程技术规范和质量要求,我们先用GB/T19001-2000idt ISO9001:2000标准,并参照建设部《关于印发〈建筑企业贯彻GB/T19000质量管理和质量保证系列标准实施细则试行〉的通知》建立健全文件化的质量保证体系,对业主作出质量的承诺。 为了使我们的质量体系能够持续、有效地运行,我们始终如一地奉行“用户第一,质量至上”的宗旨,用公司的质量方针“质量是企业的生命,全体员工必须牢固树立‘用户在我心中,质量在我手中’的观念,以‘精干的队伍,精良的装备,精湛的施工,精心的服务’向业主交付优质工程,提供优质服务”作为我公司全体员工从事一切生产活动的行动准则。为了实现质量方针目标,保证在工程在投入相适应的人力、物力、生产设备和检验测量设备,并在物资采购供应、进货检验、最终检验、不合格品控制等方面,严格执行质量手册和程序文件。我公司96年就通过由国家技术监督局方圆认证委员会的质量体系认证,为业主提供了信赖的质量保证依据。 3)按工程需要安排好人员、施工机具、仪表及车辆的配备、检查。 4)做好施工机构转移,项目部向施工队做好施工图技术交底,交代工程特点及注意事项,明确工期/质量/安全目标。 5)设立施工点及驻地,提交开工申请,并取得开工令。 6)示范站安装,明确本工程的工艺要求、安装方法、技术要求。技术负责人主持全面技术交底会,明确工艺质量要求。

项目实施方案(初步设计)编写大纲

实施方案(初步设计)编写大纲 第一章总论 1.1 项目建设背景 从区域发展及企业自身发展角度简要阐明项目提出的的主要依据及理由。 1.2 建设规模及产品(或经营)方案 如种植项目之种植面积、作物种类、产量等;畜禽养殖项目之畜(禽)舍面积,养殖种类,畜禽存栏数、出栏数等;加工项目之车间面积,年生产能力等;流通类项目之库容、配送能力等。 1.3项目建设目标和任务 预期实现的经济效益、生态效益、社会效益 1.4项目设计依据和设计范围 第二章工艺设计 2.1 工艺技术方案 2.1.1项目工艺技术选择的原则或路线 2.1.2项目工艺技术方案 2.1.3工艺流程说明 包括工艺流程框图、各工艺环节的技术参数或说明。 2.1.4 工艺技术可靠性和可得性 阐述所选工艺技术的先进性、成熟性、可靠性及经济实用性。2.2 设备方案

2.2.1 设备选型 根据项目类别、工艺技术要求、建设标准选择配置相应的仪器设备,阐述拟选工艺设备和附属配套设备的依据和理由。 2.2.2 设备清单 编制仪器设备清单,将已有和新增分别列表;仪器设备清单内容包括设备名称、规格、单位、数量及主要技术参数说明等。 2.2.3 设备来源 第三章建筑、结构设计 3.1 设计依据及设计要求 3.2 设计范围 3.3 设计内容及主要建筑(构筑物)清单 3.4 总图布置及主要技术指标 第四章给排水、采暖及通风设计 4.1 给排水、采暖及通风设计方案 4.2 给排水、采暖及通风建设内容 第五章电气设计 5.1 电气设计方案 含供电、电力、照明、防雷接地设计等。 5.2 电气设施设备建设内容 第六章农业生产措施及基础设施设计 6.1 基础设施设计

xxx光缆施工组织方案

xxx光缆布放工程 施 工 组 织 方 案 建设单位:xxx 施工单位: XXX 2009年7 月 31 日

目录 一、工程概述 ------------------------------------------ 3 二、施工依据 ------------------------------------------ 3 三、工程范围 ------------------------------------------ 3 四、主要安装工程量 ------------------------------------ 3 五、施工部署 ------------------------------------------ 4 六、施工方案 ------------------------------------------ 6 七、工程进度计划安排 --------------------------------- 12 八、质量、安全保证措施: ----------------------------- 13 九、项目部人员名单: --------------------------------- 18

一、工程概述 XXX光缆布放工程是XXX为提高各县营业网点服务速度、质量而建设的光缆工程。本工程光缆(A)端由各营业厅就进的基站引出,沿设计路由布放至各营业厅(B端)。光缆A、B端成端12芯,并进行光缆中继段测试(12芯1中继段)。 二、施工依据 1、XXX移动分公司设计委托书:《XXXX光缆布放工程一阶段 设计》 2、XXX与我公司签订的光缆线路工程施工合同。 3、原信息产业部部颁布的《YD 5148-2007 架空光(电)缆通 信杆路工程设计规范》及《YD 5138-2005本地通信线路工 程验收规范》。 4、建设单位颁布的光缆施工要求及规定。 5、建设单位提供的相关资料及要求。 6、施工单位现场勘察获得的资料 三、工程范围 本工程施工范围在 四、主要安装工程量 主要工程量有:

项目设计说明书

项目设计说明书 丙烯和氨气的利用 ——15万吨丙烯腈的合成 安徽工业大学

第一章项目总论 1.1 项目概况 1.2 项目设计依据、标准及原则 1. 2.1 项目设计依据 1.2.2 项目使用的专业标准规范 1.2.3 项目设计原则 1.3 产品及原料方案 1.4 厂址概况 1.5 项目意义 第二章总图运输 2.1 厂址选择 2.1.1 设计原则 2.1.2 厂址概况 2.1.3 区位优势 2.2 厂区布置 2.2.1 编制依据 2.2.2 平面布置的一般原则 2.2.3 厂区总平面布置综述 2.2.4 厂区布置的理念 2.2.5 厂区布置与规划 第三章工艺说明 3.1 设计目标

3.2 工艺路线分析 3.2.1 丁二烯抽提工艺 3.2.2 MTBE合成单元工艺 3.2.3 MTBE合成和裂解联合工艺 3.3 工艺流程说明 3.3.1 工艺流程概述 3.3.2 丁二烯抽提工段 3.3.3 MTBE合成段及精制工段 (8) .......................................................... 42 4361.23ln=-9.24416+aKT 错误!不能通过编辑域代码创建对象。(9) 42 (10) (42) 6-49599=7.06810exp kRT × . . (12) (42) 6+10-2-49599-7.06810exp-85858.266-=-7.31110exp IBIBMeOHMTBEIBMeOH arRTaarRTa . .=×× . . . . . .××× . . . . 3.3.4 MTBE裂解段及异丁烯分离工段 (44) 3.4 模拟过程 3.4.1 模拟模块的选择和物性方法的选用 3.4.2 模拟流程中的化学反应及动力学 3.4.3 模拟参数的优化(16) (54) ()[]21iCKMEOHC=?.

方案设计说明范本(2012试行版)

XXXX方案设计说明 1. 规划依据与参照 1.1设计依据 1.1.1重庆市规划局有关本项目的批复文件; 1.1.2业主提供的设计任务 1.1.3业主提供的本项目CAD图; 1.1.4重庆市城市规划管理条例及技术规定; 1.1.5国家及地方现行的设计规范、规定及标准; 1.1.6业主与我司签订的设计合同。 1.2气象资料 重庆属中亚热带季风气候,温暖湿润,夏热冬冷,春秋多雨。平均气温18.30C,极端最高气温42.20C,极端最低气温-3.80C,最热月平均温度28.60C,最冷月平均气温70C。相对湿度:最热月平均77%,最冷月平均81%。 主导风向及频率:50年一遇基本风压为0.4KN/m2,风向为东南风,全年C33N13,夏季C31N10,冬季C36N15,夏季年均风速1.6米/秒,冬季平均风速1.3米/秒,最大风速27米/分(1961.08.04)。 降雨量:年总量1051.5毫米,最大量192.9毫米,一小时最大量65.2毫米,年雷暴日数40.1日,最大积雪深度30毫米,无冻土,日照时间及百分率:年总量1257.6小时,28%,夏季197.4小时,44.7%;冬季45.3小时,14.3%。 2.规划背景 2.1项目位置 XXXX小区位于大学城内,场地北临规划中的城市道路,南靠沙璧路,西侧

为廊桥水乡三组团,东侧为重大西路。 2.2项目概况 本基地位于重庆市沙坪坝区西部虎溪镇,重庆大学城西南角。基地东侧为通往重庆大学的重大西路,南、北、西三侧均为规划中市政道路。地块内部有一条虎溪河贯穿于基地之中。规划总用地面积141461m2,其中虎溪河西侧地块面积为112855㎡,东西长约380米,南北宽约410米;东侧地块面积28606㎡,东西长约120米,南北宽约375米。整个地块地势较为平缓,靠近河谷处地势低矮,其余局部高起,整体为西高东低走向,最大高差14m。 。 2.3基地自然条件 2.3.1 地形地貌 该规划区为地形较为平缓,北面城市道路为规划城市道路,相对地块标高较高,西面北高南低,南北总共四百多米,高差仅为7.4米。南面道路长513米,高差10米。一条虎溪河把该地块分成两部分,总体来说,场地内原始标高也没有太大的高差变化。 3设计内容和设计范围 3.1设计理念 以漂亮的虎溪河作为设计主线,串联起两岸的各个商业节点。西区主要以住宅和一些小商业为主;东区为综合商业和电影院,商业也以分零的小商业为主。滨河建筑以2层的小体量为主,犹如项链上点缀的颗颗璀璨珠宝。建筑风格现代简约,活泼精致,色彩丰富,局部点缀彩色玻璃和金属穿孔板,营造出丰富多姿的热闹商业气氛。 充分运用虎溪河的独特景观资源,将其打造成周边居民和学生使用的城市休闲客厅。在虎溪河岸布置木质甲板和休闲平台,吸引市民来此休闲运动、观景购物。虎溪河两岸分别设置亲水舞台和观演台阶,节假日里可举办露天演出和主题活动,进一步吸引周边人流。 利用虎溪河面同周边道路之间的高差,在B1层沿河布置亲水餐饮及精品零售,提供顾客独具匠心的滨水消费体验,同时也增加了地下车库使用的便捷性。 将水的元素引入河西侧的商业内街,在街道内部设置水池、瀑布、旱地喷泉

最新工业厂房规划设计说明

方案设计说明 1 2 一、概述 3 1.自然条件柳林县位于山西省中西部边缘,吕梁山西麓,黄河东岸。东与 离石、中阳交界,南和石楼为邻,西与陕西省吴堡、绥德、清涧等县隔河相望,4 5 北和临县毗连。县境东西宽42.25公里,南北长54.75公里, 6 110°29′4—111°05′,北纬37°08′5—37°37′之间。县域总面积1288平 7 方公里。境处吕梁山脉西部,黄河东岸。地势东高西低,沟壑纵横。三川河 8 由东向西流经县境中部,注入黄河。把全县分为南、北山区。南山主峰尖山子, 9 海拔1293.3米,北山主峰王老婆山,海拔1525.2米,为全县最高峰。河两 岸为河川平地。年均降水量500毫米,年均温10℃,一月均温-7℃,七月均温10 11 22.7℃,属温带大陆性气候。 12 2.项目地块状况江苏生辉木业科技有限公司位于江苏省泗阳县木业园区。 由生产区,生活区两部分构成。用地面积124588平方米,总建筑面积60072平 13 14 方米,西临何庄路,南临规划工业区路,北靠徐淮路,基地成不规则梯形。 15 3.规划内容根据规划要求该地块为工业用地。本次规划设计的主要内容为 16 该项目地块的生产及其商业、办公配套的规划设计。 17 4.市场背景随着城镇化水平的不断的提高,带来了工业用地需求量的不断 18 增加。同时随着经济发展,人们生活水平的提高,对厂房、商业、办公的需求 也越来越高,对房地产的潜在需求也将逐步释放出来。 19 20 二、设计依据 21 1.《中华人民共和国城乡规划法》 2.《城市规划编制办法》 22 23 3.《城市工业区规划设计规范》

光缆线路施工组织设计方案

1、光缆接续操作人员及接续测试设备是质量保证的基础,因此要求各施工 单位对光缆接续人员进行专门培训,考核后持证上岗,所用设备须经计量部门检验合格方能使用。此要求监理部将于近日组织逐一检查落实。(并应强调光纤接续人员的责任心,因为这不仅是技术活,更是责任活) 2、要加强光缆线路完成后的成品保护及后期监控工作,应有临时警示牌, 并派专门人员巡检。定期对光缆线路进行跟踪测试,以便及时发现问题,杜绝前面施工后面损坏的现象发生。 3、要求各施工单位对光缆线路中特殊地段的施工措施提出应急予案,当发生突然损坏事件时,应做好现场保护,及时留取第一手资料和证据,为落实原因,索赔事故费用创造条件。并做好相应的抢修恢复准备工作。 4、加强安全、环保意识,对在施工中可能交会的光、电缆及地下障碍物,要做到心中有数,应采用人工逐步探询的方式进行施工,避免野蛮施工而造成的 不必要的损坏。 5、光缆接续施工必须在当日完成,接续完毕应将施工现场清理干净,保持环境不被污染。 6、做好光缆线路资料的搜集整理工作,对各段隐蔽工程的报验要及时, 时间不应超过一个星期。对单盘光缆的测试、光缆接续、专业监理工程师将与以抽检,以确定数据的准确性。在中继段测试时,专业监理工程须到场旁站监理,所有资料的测试表格要求统一、完整。 7、本次通信光缆线路施工组织设计方案编制中,有的施工单位能领会设计精神,施工措施比较切实可行。有的尚存在一定差距,希望各施工单位按审查意见补充完善,并逐项交代给光缆施工及操作人员,使其能掌握方案精神按规范要求操作。 8、胜利监理部要求各施工单位按审查意见将通信光缆线路施工组织设计方案 进行完善后,统一以电子版的形式报送胜利监理部。

小区光缆到户工程施工组织设计.

小区光缆到户工程施工组织设计 上海科大智能科技股份有限公司 2011年 8月 24日 目录 1. 工程概况 2. 技术方案和标准 3. 项目施工进度计划及控制 4. 施工机械及施工力量的配备计划 5. 现场组织机构图 6. 岗位责任制 7. 项目质量计划及控制 8. 项目安全控制及措施 9. 文明施工措施 《一》、工程概况 该工程是为加快智能电网建设, 确保电网安全稳定运行, 进一步提高配电网运行可靠性,提高电力服务质量,提升小区居住品质,提升住宅小区电网智能化水平,切实提高抄表质量。 1.1、从小区配电站敷设电力光纤至小区各单元,在楼宇低压终端箱安装相关通信设备。采集终端设备等,并布设至电表。 1.2、工程可能涉及小区内部分路面开挖,楼宇内布线等情况。 《二》光缆敷设的技术方案和要求

光缆施工大致分为以下几步:准备→ 通信管道路由和位置的确定→ 管道及人(手孔建筑→ 管道埋设深度→ 光缆配盘→ 光缆敷设→ 光缆接续→ 光缆中继段测试→ 水泥砂浆与铁件→ 管道的保护→ 随工检验、隐蔽工程签证及竣工验收。 1、准备工作 1.1. 检查设计资料、原材料、施工工具和器材是否齐全。 1.2. 组建一支高素质的施工队伍。这一点至关重要,因为光纤施工比电缆施工要求要严格得多, 任何施工中的疏忽都将可能造成光纤损耗增大,甚至断芯。 1.3光缆敷设前首先要对光缆经过的路由做认真勘查,了解当地道路建设和规划。路由确定后,对其长度做实际测量,精确到 50m 之内。还要加上布放时的自然弯曲和各种预留长度, 各种预留还包括插入孔内弯曲、杆上预留、接头两端预留、水平面弧度增加等其他特 殊预留。为了使光缆在发生断裂时再接续, 应在每百米处留有一定裕量,裕量长度一般为 5%~10%,根据实际需要的长度订购,并在绕盘时注明。 2、通信管道路由和位置的确定 2.1、通信管道建筑避免在规划不定、尚未定型、或虽已成型、但土壤未沉实的道路上(城市规划有特殊要求的除外 ,应远离电腐蚀和化学腐蚀地带,尽量选择在地下或地上障碍物较少的街道上。 2.2、通信管道和其他地下管线及建筑物间的“平行”和“垂直”净距应符合验收规范或设计标准(见附表 1 。 3、管道及人(手孔建筑: 3.1管道:

设计方案说明

隆安县宝塔工业集中区生活配套中心二区规划方案 设计理念说明 一、规划依据 a)隆安县发改委立项计划批文 b)项目土地使用书 c)隆安县建设与规划委员会关于该项目的规划设计条件 d)当地基础资料 1)区域位置:本项目地处广西隆安县城内 2)气象:属Ⅳ气候区中小城市类,年平均气温20.7℃, 属夏热冬暖地区3)根据国家规范,以本地区冬至日9:00至15:00为时间依据计算日照时数 4)地形地貌:根据地质资料,本场地位于隆安县岩溶平原,原始地面波状起伏,地势高差较大。场区及附近无全新世活动断裂经过,构造 上处于相对稳定地带。 5)水文地质:根据地质资料,场地内地下水为岩溶裂隙水,主要赋存于下伏灰岩中。地下水对混凝土及钢筋混凝土中的钢筋无腐蚀性, 对钢结构具弱腐蚀性。 6)抗震设防标准:本地区按非抗震设计 e)主要依据的国家现行建设法规、规范 1)建筑工程设计文件编制深度规定 2)工程建设标准强制性条文 3)房屋建筑制图统一标准GB/T 50001-2001 4)民用建筑设计通则GB50352-2005 5)建筑设计防火规范GB 50016—2006 6)高层民用建筑设计防火规范GB50045-95(2005年版)

7)住宅建筑规范GB50368-2005 8)住宅设计规范GB 50096—1999(2003年版) 9)夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准JGJ75-2003 10)西壮族自治区居住建筑节能设计标准DB45/221-2007 11)汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB 50067-97 12)汽车库建筑设计规范JGJ 100-98 二、设计理念 人作为自然的产物,处于天地之间,社会之中,对于自然具有依赖性和亲和力,随着人们对自然的渴望,都希望营造一个幽美典雅的环境。因此,设计中以生态环境优先为原则,充分体现对人的关怀,坚持以人为本,大处着眼,整体设计。在规划的同时,辅以景观设计,最大限度体现居住区本身的底蕴,设计中尽量保留居住区原有的积极元素,加上和谐亲切的人工造景,使居民乐居其中。 三、总体规划 1、总平面布局 小区内部由小区路网分隔为3个组团:高层住宅区-多层住宅区(含商业及配套设施)-专家公寓区,形成居住区-居住的组团结构,各组团之间的开敞性和通透性方面体现着传统韵味,最大限度与自然亲和。组团间通过步行景观通道串联各个内庭,形成景观轴线和广场空间。组团封闭式管理,大区开放。三个组团高低错落,相互辉映,为城市又添加了一套美丽的景观天际线。以下是三个组团的对比分析。 专家公寓区因为层数少,所以密度低、环境好;建筑层数较低,所以通过楼梯就可以解决垂直的问题,居民使用也方便。低层住宅结构单一,平面布置紧凑,组合灵活,既能适应较大、标准较高的要求也能适应标准较低的居住情况。 多层住宅区优点在于:

光缆线路施工组织方案

新益州新城(富士康生活配套区)公建配套项目报规方案设计说明 第一章规划设计 一、工程概况 1.项目概况 本工程为新益州新城(富士康生活配套区)公建配套项目,建设地点位于市郫县同华大道附近,规划总建筑面积约190000平方米。计入容积率面积为110000平方米 2.基地现状 基地整体地形较为平坦,交通便利,开发条件较好。 二、设计依据 项目建设工程设计合同 《市规划管理技术规定》(2008) 《城市居住区规划设计规》(GB50180-93) 《住宅设计规》(GB50096-1999) 《中小学建筑设计规》(GBJ99-86) 《托儿所、幼儿园建筑设计规》(JGJ39-87) 《建筑设计防火规》(GB50016-2006) 《高层民用建筑设计防火规》(GB 50045-95) 《汽车库建筑设计规》(JGJ-100-98) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规》(GB50067-97) 《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 《城市道路和建筑物无障碍规》(JBJ50-2001) 《商店建筑设计规》(JGJ 48-88 ) 《办公建筑设计规》(JGJ 67-2006) 建设单位提供的建筑设计任务书及用地红线图 相关的国家及地方颁发的现行设计规程、规、标准、规定。 三、规划理念 本项目综合布局,强调自身景观的营造,提升配套档次。主题更加纯粹,更加强调中心庭院景观和创造大型的社区活动空间。基地周边均采用围合布置,使大部分用户能欣赏到庭院部景致,拥有良好的视觉享受。这样也保证了项目的高容积率与低密度,高绿化率的特点,而且能获得良好的通风和采光。 1.体现人文关怀:通过机动车从入口处直接到达地下室,园区区全部为人行道路,小区道路只在紧急时供消防车使用,从而真正做到人车分流。 3.生态社区:园区部环境以植被及大面积生态水景为主,力图营造“都市森林湖景”的感觉。 4.可持续发展:在各种用水、用电设备的选取中也充分考虑节能、环保、可持续发展的要求。 四、功能结构 业态丰富,不仅能完全满足本小区的日常的各种需求,还能完善整个区域的生活配套及提高整个区域的生活品质。 五、交通组织 1.车行系统 园区4米路幅的环路平时为人行步道,在紧急时可作为消防车通道,地下机动车库出入口分别位于车行主次入口附近,最大程度实现人车分流。 2.人行交通 通过区分人行与车行入口以及将小区环路基本设置,园区部完全实现了人车分流,人行交通主要通过人行主入口进入。园区环形道路为硬质铺装的景观路面,平时仅供人行,发生火灾时可作为消防通道使用,环路的各个景观结点之间设置了景观漫步道,供业主休憩之用。 3.机动车停放 由于本小区停车数量较大,因此考虑将大部分机动车停车设置于地下车库。 4.非机动车停放 小区非机动车大部设在地下室,避免机动车的杂乱停放对园区区景观的影响。地上一层局部地方设置架空层也可作为临时停车位。非机动车库主要设置在主楼的地下室。 六、绿化景观 1.环境设计理念 总体概念:在充分理利用空间的基础上,努力营造适合人居、讲求生活品质、充满自然生趣的高档景观住区。

相关文档