文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 墙体砌筑工程施工方案(精)

墙体砌筑工程施工方案(精)

墙体砌筑工程施工方案(精)
墙体砌筑工程施工方案(精)

墙体砌筑工程施工方案

本工程为三层钢筋砼框架结构,外墙为250厚加气混凝土砌块,规格600 X 240

X 200,容重W 625kg/ m3,强度》3.5Mpa.楼梯间;防火间,卫生间;茶水间;机

房为200厚加气混凝土砌块,规格600X 200X 200,容重W 625kg/m,强度》

3.5Mpa.。砌筑砂浆为m5商品砂浆,砌筑从首层开始至下而上层层砌筑,砌筑工程除满足一般

构造要求外,抗震构造也是一个重要的问题。砌筑质量的好坏直接影响到结构、装修质量,因

此在施工中要特别加强管理。

里,

㈠.砌体工程施工准备

①.在进场后,要严格按照规范要求,在监理见证下,取样、送试进行试验, 合格后方可使用在本工程。

②.水泥采用32.5级硅酸盐水泥。水泥进场生产厂家必须持有生产厂家生产许可证、市建材颁发的(水泥)准用证、资质证、产品出厂合格证、产品出厂材质报告。

水泥进场使用前,要分批对其强度、安定性进行复验。检验批要以同一生产厂家,同一编号为一批。

不同品种的水泥,不得混合使用。

进场水泥必须现场取样,分批做水泥复试检验,经检验合格后方可使用。

③.砂子选用中砂,使用前必须过筛,且不得含有草根等杂物。

④.石灰膏熟化时间不少于7天,灰池中储存的石灰膏要防止干燥、冻结、污染,严禁使用脱水硬化的石灰膏。

㈡.砌体砌筑工程施工工艺流程

拌制砂浆f清理施工面放线f墙拉结筋埋设f设立皮数杆f砌筑f检验f 清除芯柱杂物7绑扎芯柱钢筋7芯柱浇水冲刷7封堵芯柱清扫口7浇注芯柱混凝土f养护f验收㈢.砌筑工程主要施工要点

⑴.拌制商品砂浆

①.砂浆现场搅拌时,应根据试验部门试配好的配合比配料。各组份材料应

采用重量计算,水泥计量精确度为±2%砂掺和料± 5%

②.砌筑砂浆应采用机械搅拌,投料顺序为:砂f水泥f掺和料f水,自投

料算起搅拌时间大于2分钟:

③.砂浆应随拌随用,稠度一般为50?70mn为宜。商品砂浆应在3h内使用完毕,施工期间最高气温超过30r时,应在拌成后2h内使用完毕。不允许使用过夜砂浆,(注:对掺用缓凝剂的砂浆,其使用时间根据具体情况延长)

④.砌筑按一个楼层或250m砌体,每种强度等级的砂浆至少作两组试块(每组六块)如砂浆强度等级或配合比变更时,还要制做试块。

⑵.放线、墙拉结筋埋设

根据框架施工时所放的+500mm控制线,与建筑物四角轴线进行验线符合要求之后放砌体轴线及门窗洞口位置线,经工长验线合格后,试摆砖排模数,立皮数杆。

在放线清理施工面的同时,梁柱墙拉结筋埋设同步进行,按规范及设计要求0.5米设置一道(?6钢筋2根),沿墙通长埋设。每三千棵取一组拉拔试验,每组三颗。

⑶.砌筑

①.准备工作

常温施工时砌体要在砌筑前一天浇水,以浸入1.5cm为宜,但其含水率不宜超过15%不得用干砌块上墙砌筑,大雨天施工时,不得用含水率达到饱和状态的砌块砌筑。当天天气干燥炎热时可在砌块上稍加喷水润湿。

结合本工程的特点、房间开间,小皮数杆设置在门窗洞口及墙体交接处。

②.砌筑方法

砌块的施工程序是:找平f放线f立皮树杆f排列砌块f拉线f砌筑f勾缝。

砌筑前应在基础面或楼面上定出各层的轴线位置和标高,高低不平用C15级细石混凝土找平。

砌筑采用随铺灰随砌筑的施工方法,要上下皮砌块错缝搭砌。机砖采用“三一”砌筑法,即:“一铲灰、一块砖、一挤揉”的操作方法,竖缝采用挤浆或加浆方法,使其砂浆饱满。墙体分上下段砌筑,下段 2.4m高,每下段砌完3天后, 在进行下一道工序。

砌筑要尽量采用主规格砌块,从转角或定位处开始向一侧进行。内外墙同时砌筑,纵横墙交错搭接。上下皮砌块要求错缝搭砌,个别不能错缝搭砌时,搭砌长度不小于砌块长度的三分之一,或许用小红砖砌筑,外墙转角及纵横墙交接处, 要分皮咬槎,交错搭接。如不能咬槎时,要按规定采用构造柱措施。

砌体灰缝要横平竖直,砂浆严实。水平灰缝砂浆饱满度不得低于90%竖直

灰缝不低于80%不得用水冲浆灌缝。水平和垂直灰缝的宽度应为8?12mm墙体临时间断处要砌成斜槎,按规范要求施工。严禁留直槎。

墙顶接触梁.顶板的部位,要采用留3cm高的缝隙;3天后内外侧用砂浆填实。

已砌筑的砌块受到撬动或碰撞时,要清除原砂浆,重新砌筑。

砌筑时,墙面必须用原浆作勾缝处理。缺灰处要补浆压实,并作成凹缝,凹进墙面2mm

砌块墙与框架柱、梁、构造柱要沿墙高每50cm设置水平拉结筋,每边伸入墙面不少于1m砌墙要砌成马牙槎,每一马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过

30cm每砌完一楼层后,要校核墙体的轴线尺寸和标高。在允许范围内的轴线及标高的偏差,要在楼板面上予以纠正。

柱圈梁浇筑支模,在砌块竖缝中预留孔洞穿入螺栓及夹具,固定圈梁模板, 绑钢筋,浇筑

混凝土,拆模后立即用混凝土嵌填孔洞。

对设计规定施工(水、电等)所须的孔洞、管道、沟槽和预埋件等,要在砌筑时与各方沟通,进行预留预埋,不得事后凿槽打洞。严禁在外墙、纵横承重墙沿水平方向凿长度大于

390mmi勺沟槽。

砌块墙体砌筑要采用双排脚手架进行施工,严禁在砌筑的墙体上设置脚手孔洞。

③.水电安装配合

在施工中,水电配合施工队设专人下电线管及水暖管埋件,并标出位置,在水暖埋件处灌C20细石混凝土振实。

㈣.质量控制措施

⑴.砖、砌块和砌筑砂浆的强度等级必须符合设计要求。

⑵.砖基础墙体一般尺寸、位置允许偏差及检验方法见下表:

⑶.砖砌体接槎处灰缝砂浆密实,缝、砖平直,每处接槎部位水平灰缝厚度

不小于5mm

⑷.预埋拉结筋的数量、长度必须符合设计要求和施工规范的规定,留置间距偏差不超过一皮砖。

⑸.留置构造柱的位置正确,马牙槎先退后进,上下顺直;残留砂浆清理干净。

⑹.施工中砌体轴线由专职放线员放线,工长验线合格后方可砌筑。

⑺.在砌筑中要坚持样板引路,并且要求坚持自检、互检、交接检,在每到工序施工完,施工队自检后方可上报工长,进行检验合格后报监理验收,并且及时将资料归档。

⑻.在砌筑前要检验+50cm线是否合格,检验无误后,方可砌筑以保证门窗洞口尺寸一致。

⑼.砌筑前由工长负责对施工队以书面形式进行详细的技术交底并监督实施,质量员指导监督。

⑽.墙体砌筑完毕后,严禁随意剔凿,更严禁沿墙体在水平方向及斜向剔凿, 以保证砌体的整体性。

墙体砌筑工程施工方案(精)

墙体砌筑工程施工方案 本工程为三层钢筋砼框架结构,外墙为250厚加气混凝土砌块,规格600×240×200,容重≤625kg/m3,强度≥3.5Mpa.楼梯间;防火间,卫生间;茶水间;机房为200厚加气混凝土砌块,规格600×200×200,容重≤625kg/m3,强度≥ 3.5Mpa.。砌筑砂浆为m5商品砂浆,砌筑从首层开始至下而上层层砌筑,砌筑工程除满足一般构造要求外,抗震构造也是一个重要的问题。砌筑质量的好坏直接影响到结构、装修质量,因此在施工中要特别加强管理。 ㈠.砌体工程施工准备 ①.在进场后,要严格按照规范要求,在监理见证下,取样、送试进行试验,合格后方可使用在本工程。 ②.水泥采用32.5级硅酸盐水泥。水泥进场生产厂家必须持有生产厂家生产许可证、市建材颁发的(水泥)准用证、资质证、产品出厂合格证、产品出厂材质报告。 水泥进场使用前,要分批对其强度、安定性进行复验。检验批要以同一生产厂家,同一编号为一批。 不同品种的水泥,不得混合使用。 进场水泥必须现场取样,分批做水泥复试检验,经检验合格后方可使用。 ③.砂子选用中砂,使用前必须过筛,且不得含有草根等杂物。 ④.石灰膏熟化时间不少于7天,灰池中储存的石灰膏要防止干燥、冻结、污染,严禁使用脱水硬化的石灰膏。 ㈡.砌体砌筑工程施工工艺流程 拌制砂浆→清理施工面放线→墙拉结筋埋设→设立皮数杆→砌筑→检验→清除芯柱杂物→绑扎芯柱钢筋→芯柱浇水冲刷→封堵芯柱清扫口→浇注芯柱混凝土→养护→验收 ㈢.砌筑工程主要施工要点 ⑴.拌制商品砂浆 ①.砂浆现场搅拌时,应根据试验部门试配好的配合比配料。各组份材料应采用重量计算,水泥计量精确度为±2%,砂掺和料±5%。 ②.砌筑砂浆应采用机械搅拌,投料顺序为:砂→水泥→掺和料→水,自投

砖墙砌筑施工方案

金水苑C1、C3#楼 砖墙砌筑施工方案 一、操作工艺 1.砖浇水 粘土砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边 1.5cm为宜,含水率为10~15%,常温施工不得用干砖上墙;雨季不得使用含水率达到饱和状态的砖砌筑。 2.砂浆搅拌 砂浆配合比应采用重量比,计量精度水泥为±2%,砂、灰膏控制在±5%以内。宜采用机械搅拌,搅拌时间不少于1.5min。 3.组砌方法 砌体一般采用一顺一丁。 4.排砖撂底(干摆砖) 一般外墙第一层砖撂底时,两山墙排丁砖,前后纵墙排条砖。根据弹好门窗洞口位置线,认真核对窗间墙、垛的长度尺寸是否符合排砖模数。 5.选砖 砌墙应选择棱角整齐、无弯曲裂纹、颜色均匀、规格基本一致的砖。 6.盘角 砌墙前应先盘前,每次盘角不要超过五层,新盘的大角,及时进行吊靠,如有偏差要及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高,控制好灰缝大小使水平灰缝均匀一致。 7.挂线 砌筑一砖半墙必须双面挂线,如果长墙几个人使一根通线,中间应设几个支线点,小线要拉紧,每层砖都要穿线看平,使水平缝均匀一致、平直通顺;砌一砖厚混水墙时宜采用外手挂线,可以照顾砖墙两面平整,为控制抹灰厚度奠定基础。 8.砌砖 砌砖宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法,即满铺,满挤操作法。砌砖时砖要放平,里手高,墙面就要张;里手低,墙面就要背。砌砖一定要跟线,“上跟线,下跟棱,左右相邻要对平”。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。 9.留槎 外墙转角处应同时砌筑。墙交接处必须留斜槎,长度不应小于墙体高度的2/3,槎子必须平直、通顺。 10.木砖、预留孔洞和墙体拉结筋 木砖预埋时应小头在外,大头在内,数量按洞口高决定。洞口高在1.2m以内,每边

墙体砌筑专项施工方案(DOC)

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、设计及规范要求 (1) 四、施工准备 (6) 五、主要施工工艺及技术措施 (8) 六、冬季施工措施 (13) 七、质量要求及质量保证 (13) 八、成品保护 (14) 九、安全措施 (15) 十、环境保护 (15) 十一、附件 (16)

一、工程概况 本工程为太仓太湖世家郑和路项目二、三期工程,其位于江苏省苏州太仓市,郑和东路以北(一期工程场地北侧)、洛阳路南侧、大半泾西侧。本工程拟建建筑主要由二期部分15#-21#楼多层住宅、24#、25#、26#楼高层住宅、1#地下车库、2#地下车库和配套公建,框架、框剪结构;三期部分22#、23#、27#-30#楼高层住宅,框剪结构,基础均采用桩基础。 本工程高层建筑最高高度为84.1m,高层结构都为地上27层,地下二层,多层都为地上6层,1#地下车库为单层非人防地下室,2#地下车库为单层人防地下室。 本工程建筑物设计使用年限为50年。建筑物安全等级二级,建筑抗震重要性类别为丙类。高层住宅楼采用剪力墙结构,地下车库采用框架结构。抗震设防烈度为7度。 本工程地下室填充墙及主楼内隔墙选用A5.0级轻质加气混凝土砌块密度B06级(容重≤800kg/m3),抗压强度不小于5.0MPa专用粘结剂进行砌筑;主楼±0.000以上外墙及电梯井道填充墙采用MU7.5混凝土多孔砖(≤1400kg/m3 ),M7.5预拌砌筑砂浆进行砌筑,厨卫管道井墙体为100厚砼多孔砖侧砌。 二、编制依据 1、太湖世家二、三期工程建筑、结构施工图纸 2、太湖世家二、三期工程施工组织设计 3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 4、《建筑物抗震构造详图》11G329-1 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6、《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006) 7、《砌体填充墙结构构造》06SG614-1

墙体砌筑施工方案.

填充墙砌体工程施工方案 一、编制依据: 1、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 2、《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315-2000; 3、《一期一阶段工程》施工组织设计; 4、《建筑施工手册》第四版; 5、调试厂房2011.05版结构设计图纸及最新版建筑设计图纸; 6、《一期一阶段工程》施工合同; 二、工程概况: 广东南车轨道交通基地调试厂房由主厂房及辅助生产间组成,调试厂房建筑面积为16229.3M2,为门式钢架体系,总建筑高度为11.6m;辅助厂房为2层框架结构生产间,结构高度为11.4m; 调试厂房及辅助生产间墙体由砌体墙体及钢结构围护墙体组成,其中砌体墙体分水泥灰砂砖墙体及蒸压加气块墙体两种。调试厂房四周1.2m以下采用240厚MU15蒸压灰砂砖砌筑,砂浆标号±0.00以下为M7.5,以上为M5.0;辅助生产间外墙1.2m以下采用200厚蒸压灰砂砖砌筑,1.2m以上采用200厚蒸压加气块砌筑;内墙采用蒸压加气块砌筑,砂浆强度同厂房。辅助生产间一层内墙墙体底部位于卫生间及淋浴室处须浇筑200高同墙宽的C20素混凝土带,其余墙底采用水泥灰砂砖砌筑200高同墙宽基础;二层墙体均须浇筑混凝土带;加气块顶部采用水泥灰砂砖压顶。 二、施工准备: 1、材料准备: 加气混凝土砌块容重≤750Kg/M3:200×250×600、100×250×600二种规格,蒸压灰砖的规格为200×110×50mm,进场后需对砌块按照规范要求进行送检,满足设计、规范要求方可使用。使用前,对砌块外观进行检查,对于有严重缺棱掉角现象的砌块不得使用。加气块强度等级≥MU5.0;水泥灰砂砖强度等级为MU15。 加气混凝土砌块尺寸允许偏差和外观质量

砖砌体工程施工方案

一、编制依据 1、设计图纸; 2、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2002); 3、《现行建筑施工手册》(缩印本,1992年版) 二、工程概况 本工程C区±0.000以下采用MU15机制红砖,M10水泥砂浆砌筑,±0.000—2.1m采用MU10机制红砖,M7.5水泥砂浆砌筑,2.1m以上外墙采用MU10粘土砖眠墙、内墙体为190炉渣砌块,M10混合砂浆砌筑;A 区±0.000以下采用Mu10粘土砖,M10水泥砂浆砌筑;±0.000以上采用Mu10粘土砖,M7.5混合砂浆砌筑;其余各区±0.000以下采用MU10粘土砖,M7.5水泥砂浆砌筑,±0.000以上外墙采用MU10粘土砖眠墙、内墙体为190炉渣砌块,M7.5混合砂浆砌筑。 三、施工准备 要求在砌体工程开始施工前必须做好下述各项施工准备工作: 1、材料:红砖、水泥、砂等材料必须符合设计图纸的要求,并已做好材料的外观检测和抽样送检工作。 2、拉结筋和各种预埋钢筋已焊接和接长完毕。 3、防腐木砖准备完毕。 4、施工楼面已清理干净,并已做好分中弹线,标高控制工作,有专用的、安全可靠的进料平台。 5、安全、技术交底:在开工前三天,由施工员、安全员和技术负责人负责做好安全、技术交底工作。 四、砌筑砂浆

1、砂浆的配合比采用重量比。砌筑砂浆拌制采用32.5#普通硅酸盐水泥,水泥用量由试配确定。 2、砌筑砂浆拌制用砂均采用中砂,必须全部过筛,且不得含有草根等杂物,砂的含泥量不得超过3%。 3、拌制水泥混合砂浆用的石灰膏或磨细生石应符合下列要求: (1)块状生石灰熟化成石灰膏时,应采用孔洞不大于3mm×3mm网过滤,熟化时间不得少于7天,对于磨细生石灰粉,其熟化时间不得少于2天。 (2)沉淀池中贮存的石灰膏,应防止干燥、冻结和污染。严禁使用脱水硬化的石灰膏。 (3)消石灰粉不得直接使用于砂浆中。 4、砂浆采用机械搅拌,自投料完算起,搅拌时间不得少于3分钟。 5、砂浆随拌随用。在拌成后和使用时,不得就地开餐,直接堆放在楼面上,必须盛入贮灰器中或铁板上,或在楼面铺彩采布。如砂浆出现泌水现象,必须在砌筑前再次拌合。砂浆在拌成后必须在3至4小时内使用完毕,在夏季必须在2小时内使用完毕。 6、除地下室隔墙、外围护墙、内隔墙、楼梯间墙和卫生间墙使用水泥砂浆砌筑外,所有墙体的底下三皮砖使用水泥砂浆砌筑。 五、砌砖工程 1、粘土砖必须提前1~2天在砖堆场浇水湿润,含水率为10%~15%。严禁在准备开始砌筑前临时湿水或根本不湿水。 2、砖砌体开始施工前,必须先设置皮数杆。并且将砌筑的部位清理干净,浇水湿润。 3、在砌筑的过程中,必须双面挂线,外墙面必须拉水平通线和垂直

砖砌体工程专项工程施工组织方案

全球家具建材CBD一期4栋 E、F区工程 砖 砌 体 专 项 施 工 方 案 编制日期:年月日

全球家具建材CBD一期4栋E、F单元 砌体工程专项施工方案 本工程填充墙体:外墙采用200×115×90烧结多孔砖,内墙采用240×200×115烧结空心砖,砌筑砂浆为M5混合砂浆。 一、施工准备: ⑴、按设计标高要求立好皮数杆。 ⑵、由试验室做好砂浆级配。 ⑶、材料要求 ①、砌块:品种、强度等级必须符合设计要求,并有出厂合格证、试验复试报告。 ②、水泥:品种及标号必须符合设计要求,并有合格证、试验复试报告。 ③、砂:配制M5以下砂浆所用砂的含泥量不超过5%,M5及其以上砂浆的砂含泥量不超过3%,使用前用5mm孔径的筛过筛。 ⑷、作业条件 ①、弹好轴线、墙身线、门窗洞口位置线。 ②、砌块已提前浇水湿润。 ③、填充墙基底清扫干净。 ⑸、质量关键要求 ①、梁或板下填充墙砌体容易产生裂缝,当砌至近梁、板底时,应留50㎜高空隙,待砌体沉实约3—4天后再用斜砌法把砌

体与上部板梁间用砌块顶紧填实。 ②、填充墙砌体留置的拉结钢筋或网片的位置应与块体皮数相符合。 ③、填充墙砌筑时应错缝搭砌,砌体的灰缝厚度和宽度应符合规范要求。 ⑹、职业健康安全关键要求 ①、砌筑使用的架子必须验收后方可使用。 ②、砖、砌体在架子堆放不易过高。 ⑺、环境关键要求 ①、砂浆拌制过程中应防止粉尘污染并有相应措施。 ②、做到工完料尽,及时清理建筑垃圾。 (8)、砂浆的拌制与使用 a、砂浆组成材料的配料精度应控制在下列规定之内: 水泥≤±2%、砂石灰膏≤±5%,砂应考虑其含水量对配料的影响。 b、砂浆采用砂浆搅拌机拌合。 c、搅拌水泥混合砂浆时,应先将砂及水泥投入,?干拌均匀后,再投入石灰膏加水搅拌均匀;搅拌水泥砂浆时,应先将砂及水泥投入,干拌均匀后,再投入水搅拌均匀。 d、拌成后的砂浆,其稠度应为70-90mm,分层度不应大于30mm,颜色一致。 e、砂浆应随拌随用。?水泥砂浆和水泥混合砂浆必须在拌成后3h和4h内使用完毕。

二次结构墙体砌筑专项施工方案

二次结构墙体砌筑施工方案 一、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 2、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 3、预拌砂浆技术规程 DB/T29-130-2015 4、蒸压加气混凝土建筑应用技术规程JGJ/T17-2008 5、设计院下发的结构施工图 6、本工程施工组织设计 二、工程概况 本工程为···,设计抗震设防烈度为7度,抗震设防类别为丙级,设计使用年限为50年。本工程共6个单体,总建筑面积46446.93㎡,垫层砼均为100mm 厚C15砼。构造柱、圈梁、过梁、雨篷混凝土强度等级均为C25。 其中生产车间B地基为单层建筑,结构形式为门式钢架结构,局部框架结构,檐高11.1m,建筑面积27452.73㎡;生产车间A为单层门式钢架结构,檐高10.5米,建筑面积12706.2㎡;设备检验车间为砖混结构,局部框架结构,建筑面积5276.48㎡,地上共4层,局部2层,檐高15m;门卫建筑面积48㎡,地上共1层,砖混形式,基础为条形基础,强度等级为C30,设备用房建筑面积为617㎡,地下437㎡,地上共2层,框架形式;变电站建筑面积340㎡,地上共1层,框架形式,基础为独立基础,结构砼强度为C30。本工程除设备检验车间砖混结构及车间A、B卫生间为页岩多孔砖外,其余均为蒸压加气砼砌块。页岩多孔砖强度为MU10,采用M7.5混合砂浆砌筑,蒸压加气砼砌块内墙采用MU3.5,外墙为MU5,采用M5混合砂浆砌筑,砂浆均为预拌砂浆。 建设单位: 设计单位: 勘查单位: 监理单位: 施工单位: 三、施工部署 1、施工现场安排

填充结构施工用砂浆及混凝土采用商品干粉砂浆及商品混凝土,用手推小车进行水平运输的方法,垂直运输机械采用汽车吊、施工电梯及人工倒运的方式。干粉砂浆、砌块、灰砂砖等材料按施工进度分批进场,以满足工程施工的需要。 施工电梯的安装、使用必须严格按照已审批的施工方案施工,保证符合安全技术要求。室内砌体施工时使用专用工具式脚手架或搭设双排脚手架(不得将脚手架支承在填充墙上),结构楼层周边搭设高度不小于1.2米的安全防护栏杆, 外侧满挂密目安全网防护。 2、劳动力安排 二次结构施工采用综合作业队进行施工的方法,做到统一领导,分工明确,配合密切,劳动力安排见下表: 劳动力需用量计划表 3、施工准备 (1)技术准备 1)每层楼面要弹出轴线、墙身线、构造柱位置线、水平联系梁位置线、拉结筋位置线、门窗洞口位置线、管道预留洞位置及标高线,经复核符合设计图纸要求,并办理预检手续。放线后经监理、业主验收,如与结构不符时,可通过监理、业主共同协商后进行适当的调整,变动较大处经设计认可。由技术负责人做好安全技术交底书,按交底要求进行砌筑。 2)由业主、监理、施工方共同做好砌体材料等材料的选样、订货工作,并及时报监理、业主审核批准。 3)根据设计图纸要求,提前做好砂浆的试配工作。 4)做好材料试验工作 (2)机械、用具准备 主要用具: 墙体砌筑用具:手推车、胶皮管、铁锹、灰桶、喷水壶、皮数杆、托线板、线坠、水平尺、小白线、瓦刀、大铲、铁锨、工具袋、切割机、撬棍、笤帚、水

砌筑工程专项施工方案

砌筑工程专项施工 方案

“砖砌体工程”专项 施工方案 班级:建工1101 指导老师:刘晓平 小组成员:张政,许长维,张俊,曹军,汪建,王岩,王博文,张鹏 12月

目录 第一部分工程概况 (3) 1.1设计题目 (3) 1.2工程基本情况 (3) 1.3编制依据 (3) 1.4工程目标 (3) 第二部分施工准备 (4) 2.1材料准备 (4) 2.2技术及工艺准备 (4) 2.3资料准备 (4) 第三部分主要施工工艺及技术要求 (5) 3.1施工顺序 (5) 3.2砌筑方法 (5) 3.3墙砌筑要点 (6) 3.4构造柱施工要点 (7) 3.5脚手架工程 (8) 第四部分砌筑施工的质量保证措施 (10) 第五部分施工进度计划 (12)

5.1总进度计划要求 (12) 第六部分主要机械一览表 (13) 6.1主要机械一览表 (13) 第七部分砌体施工的安全防护措施 (14) 第一部分工程概况 1.1设计题目 砖砌体工程专项施工方案 1.2工程基本情况 工程名称:xx县人民政府xx街道办事处xx统建安置小区二期。 工程性质:新建 建设面积:住宅楼,6层,建筑高度20.3m,建筑面积为2772.36 ㎡。结构类型:砖混结构 抗震设防烈度:7度 建筑耐火等级:二级。 屋面防水层等级:三级。 工程设计等级:民用建筑三级。 建筑耐久年限:50年。

1.3编制依据 1.Xx规划局对本工程建设方案设计批复。 2.建设单位提供的方案及各设计阶段修改意见。 3.建设单位和设计单位签订的工程设计合同。 4.建设单位提供的红线图、地形图、勘察资料和设计要求。 5.国家颁布实施的现行规范、规程及规定、主要规范如下: 《民用建筑设计通则》(GB 50352—),《住宅厨房设施功能标准》(J 10054—),《建筑设计防火规范》(GB 50016—),《住宅卫生间设施功能标准》(DB 51/5022—),《住宅设计规范》(GB 50096—1999)(),《住宅厨房设施尺度标准》(DB 51/T5021—),《屋面工程技术规范》(GB 50345—),《民用建筑热工设计规范》(GB 50176—93),《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(J GJ134—)。 第二部分施工准备 2.1材料的准备 1、砌块:是用于砌筑的形体大于砌墙砖的人造块材,一般为直角六面体。按产品主规格的尺寸,可分为大型砌块(高度大于980mm)、中型砌块(高度为380~980mm)和小型砌块(高度大于115mm,小于380mm)。砌块高度一般不大于长度或宽度的6倍,长度不超过高度的3倍。根据需要也可生产各种异型砌块。 2、水泥:由硅酸盐水泥熟料、大于5%且不超过20%的活性混合材料、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料。其性能与同强度的硅酸盐水泥相近,只是早期硬化速度稍慢。

围墙砌筑施工方案2

围墙工程 施工组织方案 1、工程概况: 施工地理位置一;消防站入口围墙砌筑,围墙高2.4m,基础0.2M 墙宽240mm,混水砖墙,墙顶面粘铺仿古陶瓦,形成东方园林大观园风格。景墙从消防站入口往停车场入口及采石场路口顺延。长62米.并在墙上按甲方书面要求留置预留窗口尺寸。窗口内安置宣传橱窗。施工地理位置二;消防站入口对面荒地。从转弯上坡入口处至采石场出口对面排水管处。长126米。从门两边向左右起始点逐渐缩矮,至排水管处(从挡土强顶面到景墙顶面)高0.8米。到转弯入口处(从挡土墙顶面到景墙顶面)高0.6米。 标注说明; 原设计方设计开门处为东方园林大观园风格。现因有通车要求与原设计方案不和,施工方建议改为徽式牌楼风格。门洞为方形。高净空2.6米,宽内空2.2米。以上门洞尺寸为农用车最小通车尺寸。具体方案由甲方批示乙方具体方案。 2、施工准备: 2.1材料及主要机具: 2.1.1砖:品种、强度等级必须符合设计要求,清水墙的砖应色泽均匀,边角整齐。砖应提前1-2天浇水湿润,含水率宜为10~15%。 2.1.2水泥:品种及标号应根据砌体部位及所处环境条件选择,一

般宜采用32.5号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 2.1.3砂:用中砂,配制M5以下砂浆所用砂的含泥量不超过10%,M5及其以上砂浆的砂含泥量不超过5%,使用前用5mm孔径的筛子过筛。 2.1.4主要机具;应备砂浆搅拌机、铁锹、瓦刀、配电箱,水管,线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖夹子、扫帚等。 2.2砌筑前准备: 2.2.1选砖:本工程用于砌墙的砖应色泽均匀,边角整齐,使用前提前3小时浇水湿润,含水率控制在10~15%。 2.2.2放线:砌筑基础前,应用钢尺校核放线尺寸,允许偏差应符合下表的规定: 2.2.3选择砌筑方法:采用“三一”砌筑法,即一铲灰、一块砖、一揉压的砌筑方法,如采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过750mm,施工时气温超过30℃,铺浆长度不得超过500mm。 2.2.4设置度数杆:在围墙砌体转角处、交界处应设置皮数杆,皮数杆上标明砖皮数、灰缝厚度以及竖向构造的变化部位。皮数杆间距不应大于15m。在相对两皮数杆上砖上边线处拉准线。 2.3围墙砖基础

清水砖墙砌体工程施工工艺

清水砖墙砌体工程施工工艺 1、适用范围 本施工工艺适用于工业与民用建筑的各种清水砖砌体工程施工。 2、材料性能要求 (1)砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖:砖的品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致;产品有出厂合格证及复试单。 (2)水泥:宜采用强度等级32.5级普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,产品应有出厂合格证及复试报告。 (3)砂:宜用中砂,并通过5mm筛孔。配制M5(含M5)以上砂浆,砂的含泥量不应超过5%;M5以下砂浆,砂的含泥量不应超过10%,不得含有草根等杂物。 (4)掺合料:有石灰膏、磨细生石灰粉、电石膏和粉煤灰等,石灰膏的熟化时间不应少于7d,严禁使用冻结或脱水硬化的石灰膏。 (5)水:应用自来水或不含有害物质的洁净水。 3、主要机具设备 (1)机具:应备有砂浆搅拌机、筛砂机和淋灰机等。 (2)工具:应备有大铲、刨锛、瓦刀、泥桶、存灰槽、砖夹、筛子、勾缝条、运砖车、灰浆车、翻斗车和砖笼等。 (3)检测工具:水准仪、经纬仪、钢卷尺、百格网、皮数杆、线坠、水平尺、磅秤、砂浆试模等。 4、作业条件 (1)砌筑前,基础及防潮层应经验收合格,基础顶面弹好墙身轴线、墙边线、门窗洞口和柱子的位臵线。 (2)办完地基基础工程隐蔽工程检手续。 (3)完成回填基础两侧及房心土方。 (4)在墙转角处、楼梯间及内外墙交接处,已按标高立好皮数杆;皮数杆的间距以15~20m为宜,并办好预检手续。 (5)砌筑部位(基础或楼板等)的灰渣,杂物清除干净,并浇水湿润。 (6)砂浆由试验室做好试配,确定配合比;准备好砂浆试模。 (7)搭好砌筑用的脚手架;垂直运输机具准备就绪。 (8)项目部建立健全了各项管理制度,管理人员持证上岗;对作业班组进行了质量、安全、技术交底;班组作业人员中、高级工不少于70%,并应具有同类工程的施工经验。 5、工艺流程 基础或下部结构验收→墙体放线→配制砂浆→排砖撂底→墙体盘角→立皮数杆挂线→砌墙→勾缝→验收。 6、施工要点 (1)在砌筑过程中,要经常校核墙体的轴线和边线,当挂线过长,应检查是否达到平直通顺一致的要求,以防轴线产生位移。 (2)清水墙砌筑排砖时,必须将立缝排匀,砌完一步高架子,每隔2m间距,应在丁砖立棱处用托线板吊直划线,二步架往上继续吊直弹粉线,由底往上所用2/3砖的长度应使一致;上层分窗口位臵时必须同下层窗口保持垂直,以免墙面出现游丁走缝。 (3)立皮数杆要保持标高一致,盘角时要均匀掌握灰缝,砌筑时小线要拉紧,不得一层线松,一层线紧,以防水平灰缝出现大小不匀。 (4)砂浆配合比应由试验室确定,采用质量比,砌筑的砂浆必须机械搅拌均匀,随拌随用。水泥砂浆和混合砂浆分别应在3h和4h内使用完毕,细石混凝土应在2h内用完。

主体砌筑工程专项施工方案

ff 主体砌筑工程专项施工方案 目录 1.编制依据 2.工程概况 3.施工准备 3.1 技术准备 3.2 材料准备 3.3 人员准备 3.4 施工机具准备 4 设计及施工规定和要求 4.1 原材料 4.2 砌筑砂浆 4.3 构造柱 4.4 墙拉筋 4.5 圈梁、过梁 4.6 钢筋植筋 5 施工部署 5.1 施工顺序 5.2 工艺流程 6 施工方法 6.1 砌筑前准备 6.2 墙体砌筑 7 质量要求及保证措施 7.1 质量要求 7.2 材料试验控制

ff 7.3 资料控制 7.4 质量保证措施 7.5 冬季施工措施 8 成品保护 9 安全施工管理 10 文明施工管理 一、编制依据

ff 本工程的施工合同 本工程施工图及图纸会审纪要 国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 国家标准《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 行业标准《砌体砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2000) 本工程经审核、批准的《施工组织设计》 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004) 《建筑物抗震构造详图》(03G329-1、2、3、4、5) 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》(JGJ/T70-2009) GB5101-2003《烧结普通砖》 GB13544-2000《烧结多孔砖》 GB13545-2003《烧结空心砖和空心砌块》 GB 6566-2001 《建筑材料放射性核素限量》 烧结的页岩系列产品符合GB9196-88标准规定的标准 二、工程概况 某一商住楼框架结构层数为4层,首层层高3.6米,二层及以上层高为3.0米,户型为:一梯两户,共一单元。户内结构为两房一厅一卫一厨。墙体砌筑材料为多孔页岩mu10常用的 MU10,240*115*90砌块,大楼外墙墙厚为240mm,宅内隔墙为180mm,入户门洞:1000×2000mm,其他门为0.8m×2.0mH。每户外窗四个,尺寸为1.8m ×2.3mH。现主体已封顶,计划砌体的工期为20天。

填充墙砌体施工方案51349

泗县城市之光安置房工程 填充墙砌体施工方案 中国十七冶集团泗县城市之光安置房工程项目经理部 2017年6月10日

目录 一、编制依据 ..................................................................................... - 1 - 二、工程概况 ..................................................................................... - 1 - 三、施工要求 ..................................................................................... - 2 - 四、施工准备 ..................................................................................... - 7 - 五、施工部署 ..................................................................................... - 9 - 六、施工方案 ................................................................................... - 10 - 七、质量要求及保证措施................................................................ - 15 - 八、成品保护 ................................................................................... - 18 - 九、安全施工管理 ........................................................................... - 18 - 十、文明施工管理 ........................................................................... - 19 -

(完整版)砌体工程专项施工方案

双柏县爱尼山乡农技中心业务用房 双柏县爱尼山乡农技中心业务用房 砌体工程 施工专项方案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位:楚雄德馨建业有限责任公司 编制日期:2013年5月10日

双柏县爱尼山乡农技中心业务用房 砖砌体工程专项施工方案 目录 第一章:工程概况 (1) 第二章:编制依据 (1) 第三章:原材料控制与检验 (1) 第四章:施工部署 (3) 第五章:施工准备 (3) 第六章:作业条件 (4) 第七章:砌筑施工 (4) 第八章:冬期施工 (7) 第九章:注意要点 (8) 第十章:构造措施 (8) 第十一章:质量标准 (9) 第十二章:文明施工 (10) 第十三章:防止和减轻裂缝几项措施 (10) 第十四章:水电管线、盒安装施工 (11)

第一章工程概况 本项目为公共建筑,总建筑面积为583.09平方,建筑层数:3层,建筑总高:9.75米;结构类型为框架结构,抗震设防烈度为七度,建筑抗震设防分类:丙类,抗震等级:三级;设计地震基本加速度:0.15g,建筑结构阻尼比:0.05,建筑合理使用年限为50年,耐火等级为二级,屋面防水等级为Ⅲ级;建筑结构安全等级为二级,室内正常环境为一类,室内潮湿、露天与水土直接接触部分为二类a;50年一遇的基本风压值:0.35KN/㎡,风载体型系数:1.30;抗震构造措施按7度要施工。 本工程、内外墙均为190厚空心砖砌体,入土部分为240厚实心粘土砖砌体,卫生间防水用SBS改性沥青防水卷材,屋面防水等级为Ⅲ级,防水层合理使用年限为10年;屋面采用3.0厚SBS自粘防水卷材和1.5厚SPU防水涂料屋面,屋面分为屋面一和屋面二,屋面一为保温隔热上人屋面,屋面二为保温隔热不上人屋面。 工程名称:双柏县爱尼山乡农技中心业务用房 工程地点:双柏县安龙堡乡 建设单位:双柏县农业局 质监站:双柏县质量监督站 设计单位:楚雄新逸建筑设计有限责任公司 监理单位:云南鸿博建设咨询有限公司玉溪分公司 施工单位:楚雄德馨建业有限责任公司 施工范围:土建工程、给排水工程、电气工程 质量要求:按现行国家施工及质量验收规范、标准及云南省有关规定进行竣工验收,一次性交验合格。 第二章编制依据 本工程的建筑施工图、建筑详图、结构施工图; 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 《砌体工程施工质量验收规范》(GB/T50203-2013); 《砌体结构设计规范》(GB50003-2013); 第三章原材料控制与检验 一、材料 1、内外墙均为190厚空心砖砌体,入土部分为240厚实心粘土砖砌体; 2、砌筑砂浆为M7.5; 3、依据设计图纸要求及砌筑规范进行砌筑; 二、原材料要求 1、砌筑砂浆

景墙砌体工程专项施工方案

景墙砌体工程专项 施工方案

砖砌体工程专项施工方案 一、施工准备: 1.材料准备: 1.1砖:本工程砌体为景观墙用,外墙墙体厚度为240,板上隔墙均采 用轻质墙板。砌体采用MU10。其外观质量和允许偏差应符合下表:混凝土小型空心砌块的外观质量和允许偏差 1.2砌筑砂浆:配合比应经过实验室试配确定。采用混合砂浆,强度等级为M5。以水泥、中砂、石灰膏等材料配制的专用的小砌块砌筑砂浆。1.3水泥:使用普通硅酸盐水泥,水泥应按品种、强度等级、出厂日期分别堆放,保持干燥。水泥应符合GB175,GB1344,GB12958的要求。 1.4砂:采用中砂。砂子的含泥量不应超过5%,并过5mm的密目网筛。 1.5石灰膏:石灰膏的熟化时间不应少于7天,不得采用脱水硬化的石灰膏。

1.6水:拌制砂浆的水应采用自来水。 1.7砌块应符合《建筑材料放射性核素限量》(GB6566- )的规定。 1.8其它材料:墙体拉结筋及过梁预制块等。 1.9主要机具:塔吊、人货电梯、砂浆搅拌机、砖笼、砖夹子、手推 车、 大铲、瓦刀、扁担、钢卷尺、大铁锹、托线板、线坠、小白线、卷尺、皮数杆、小水桶、灰斗或灰槽、扫帚、无齿锯、电锯等。 1.10将砌块做好检验复试工作,检查进场原材料的产品合格证,产品 性能 检测报告以及原材料的复试报告。 2. 作业条件 2.1混凝土小型空心砌块砌筑前,应结合砌体和砌块的特点、设计图纸要求及现场具体条件,绘制砌体节点组砌排列图,并做好技术交底工作,准备好施工机具,做好施工平面布置,划分施工段,安排好施工流水、工序交叉衔接施工。 2.2对进场的砌块型号、数量和堆放次序等应进行检查,并满足施工要求,同时对砌体所需用的各种材料的保证资料进行复查,并符合规范要求。 2.3小型砌块砌筑施工前,必须做好上道工序的隐检、预检工作及手续,办好上、下道工序交接手续,并经验收合格。 2.4将基层清理干净,放好砌体墙身轴线、边线、门窗洞口等位置线,并经验线符合设计图纸要求。 2.5根据工程引测的水准点,进行标高的抄测工作,同时立好皮数杆。 2.6准备好操作架子和卸料脚手架及平台。

砌砖墙施工方案

表 C1-3技术交底记录 工程名称交底部位 工程编号日期 交底内容: 一、具体做法 本工程采用外墙外保温构造做法:住宅部分外墙外侧为 50 厚聚苯乙烯板 , 六层以下外墙外侧为 60 厚聚苯乙烯板,外墙保温采用 05YJ3-1 中 D 型机械固定单面钢丝网架聚苯板外墙外保温构造 D4 或 D16。具体部位为: 1) 所有外墙外侧 ( 住宅部分有阳台的阳台外墙面 ) 和外挑楼板面板底。 2) 与外墙垂直相接的混凝土构件,亦应做 500 宽的保温砂浆。 二、施工流程 墙体表面处理→ 1:3 水泥砂浆找平层→准备安装时所需配件→分层安装角钢托架→安装钢丝网架聚苯板→钢丝网架聚苯板底面抹抗裂砂浆→压入耐碱涂塑玻纤网一层→抹 面层抗裂砂浆→涂料(工艺)。 结构图 1 基层、 1:3 水泥砂浆找平层20 厚 2单面钢丝网架聚苯板锚筋固定 3抗裂砂浆底面 25 厚、压入耐碱涂塑 玻纤网一层、抗裂砂浆面层 5 厚 4涂料 5机械固定装置 三、材料、机具及作业条件 1、材料: 50mm、 60mm单面钢丝网架聚苯板(钢丝网采用Φ2mm的钢丝网片,斜插丝Φ

工程名称交底部位 工程编号日期 2.5mm镀锌腹丝焊接);耐碱涂塑玻纤网,聚合物抹面砂浆(密度1800kg/m3,承托件, U 型网卡、膨胀栓、密封条,密封膏,界面剂, A 级阻燃板。所有材料都必须符合《建筑节能工程施 工质量验收规范》( GB50411— 2007)标准规定。 2、机具准备:电锤、钢锯条、螺丝刀、盒尺、墨盒、墨斗、刻丝钳、电热丝切割器、电 热棒、断丝钳等; 3、作业条件 1)、外墙保温施工首先应在基层使用质量验收合格后进行。 2)、作业环境温度不低于5℃,风力不大于 5 级,风速不大于 5m/s,夏天应避免阳光 暴晒,雨雪天气不能施工。 3)、为保证施工质量,施工面应避免阳光直射。必要时,应在脚手架上搭设防晒布, 遮挡施工墙面。 4)、雨天施工时应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。 四、施工工艺 1、要求基层墙体平整坚实,不能有突出物,墙面不能有污染物,做到墙面清洁平整, 为了保证墙体垂直平整度要求,首先在建筑物四个大角用经纬仪打出大角控制线,挂设通长 大脚线,根据大脚线设置灰饼,阳台、空调板、凸窗等突出建筑物构件的控制线同大脚控制 线,根据施工段的划分,每一施工段采用相同的控制方法。根据控制点挂设通线后,局部突 出部分用錾子凿平,凹陷处采用1:3 水泥砂浆分遍找平、搓毛,要求找平层与墙面必须粘接 牢固,无脱层、空鼓、裂缝等缺陷。以保证聚苯板粘贴后平整、垂直度达到规范要求,线脚 顺直。钢丝网架聚苯板两面应预喷刷界面砂浆。 2、根据设计设置抗裂分隔缝,可按 6X6米设置。抗裂分隔缝填实聚苯板条、聚苯乙烯泡 沫塑料棒用密封膏封口。 3、根据规范要求,外墙外保温每层均设置阻燃带 (A 级) ,做法、厚度均同大墙面。材料采用阻燃材料 ( 外另加钢丝网片 ) ,宽度 300mm上.下不小于搭接长度 100 mm. 4、在每层建筑标高处弹出一条水平通线,安装托架,托架间距 1.2 米, 托架用 150 mm× 50mm×50 mm角钢焊接 , 用 2×ф8×50 膨胀螺栓固定。 5、在两端板间挂好水平控制线,保温板应水平安装,保证连续结合,而且上下两排保 温板应竖向错缝搭接,搭接长度不小于 400mm。 6、固定钢丝网架聚苯板用预埋钢筋网片固定时(加气块墙体),钢筋网片在墙体高度方

墙体砌筑施工方案

庆鼎精密电子(淮安)工地 墙 体 砌 筑 施 工 方 案 江苏永秦建造工程有限公司 二〇一七年二月

目录 一、工程概况............................ 错误!未定义书签。 二、编制依据 (3) 三、施工方案 (4) 3.1混凝土实心砌块 (4) 3.2加气混凝土砌块 (3) 四、砌体工程质量控制 (10) 五、砌体工程安全控制措施 (8) 六、砌体工程的季节性施工 (9)

砌体施工方案 一、工程概况 1、建设单位:庆鼎精密电子(淮安)有限公司 2、工程名称:淮安园区教育训练(配套)中心11#-A12、A1 3、10#-A25(01)连廊、9#-A21南一门 3、设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 4、勘察单位:江苏华信勘测设计有限公司 5、监理单位:淮安市神州建设项目管理咨询有限公司 6、施工单位:江苏永泰建造工程有限公司 7、工程地点:淮安经济开发区深圳路与鸿海路交汇处 淮安园区教育训练(配套)中心11#-A12、A13,框架3层,局部4层,建筑面积35278.85㎡,10#-A25(01)连廊,框架二层,一层柱、二层连廊,建筑面积1908㎡,9#-A21南门,框架一层,面积152 ㎡,实内外高差300mm。 本工程基础:主要部分桩基础,1-2轴水池部分为筏板基础,150㎜厚C15混凝土垫层;基础采用柱下钢筋砼独立承台,砼强度等级为C30,承台砼基础底标高为-2.00 m,筏板基础底标高为-5.70米。主体采用钢筋混凝土框架结构,砼强度等级为C30。±0.00以下砖砌体采

用200厚MU20砼实心砖,M10水泥砂浆砌筑,±0.00以上砖砌体内墙200厚小型实心砖,外墙200厚、250厚蒸压加气砼砌块M7.5水泥砂浆砌筑,水池部分底板、外墙均采用C30、P6砼。 二、编制依据 1)《砂加气混凝土砌块自保温墙体建筑构造》 2)《混凝土实心砌块墙体建筑构造》 3)《砂加气混凝土砌块墙体应用技术规程》 4)《砌体工程施工验收规范》 5)施工图纸 三、施工方案 3.1混凝土实心砌块 3.1.1施工准备 1)小型混凝土实心砌块进入施工现场前要进行进场检查,检验项目包括:生产厂家、生产许可证、合格证、型号、规格等。 2)砌块进入施工现场按不同规格和强度等级分开堆放,并在砌块大面上刻上标识,底部要有防潮措施,上面要有防雨淋措施。 3)混凝土砌块,宜提前2d以上喷水。严禁雨天施工,小砌块表面有浮水时,也不准施工。 4)防潮层以上的小砌块砌体,应采用干粉砂浆。 5)弹出轴线、墙边线、门窗洞口线,经复核,办理好预检手续,预检合格后方可进行下一步的施工。

墙体拆除、砌筑施工方案111

墙体拆除砌筑施工方案 一、编制依据 1、工程施工图纸 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4、《蒸压加气混凝土砌块》GB11968 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 二、工程概况: 本工程为安顺市公共资源交易中心综合业务楼升级改造项目,属于后期升级装修改造工程,原工程结构为框混结构,由于现有单位对房屋使用的要求,需对原有建筑布局有所改变,故对原有建筑的墙体有拆除、洞口封堵和墙体新砌的改动。该建筑地下1层,地上8层,具体施工部位为1~5层,1、2、3层层高5.40米,4、5层层高3.90米,墙体净高度最高为1、2、3层4.60m~5.30m、4、5层3.30m~3.80m,工程墙体为100厚和200厚加气砼砌填充墙,拉结筋2C6@600,深入墙内1m;构造柱截面200*200、配筋4C14、箍筋C6@200;圈梁截面200*200,采用砼浇筑,配筋4C14、箍筋C6@200、墙体抹灰采用水泥砂浆。根据业主需要和设计要求,对本建筑1~5层部分墙体、洞口进行拆改、增补施工作业。 三、施工前期准备: 1.熟悉被拆除建筑物的图纸,弄清建筑物的结构、建筑、水电及设备、管道情况。 2.工具、设备的准备: 准备足够的机具,用来拆除砖墙和运送垃圾。还应准备充足的拆除和运输时

所必需的材料,工具。 拆除所需工具、机械设备: 大锤、铁锹、垃圾袋、手动推车、墨汁、梯子、电锯、切割机。 3.现场准备 需要对进行拆除的部分进行标识完成,拆除前监理单位已经确认,楼层内的临时用水、施工用电等需要就位完毕,并有防尘降噪措施。 四、施工方案及措施 做好拆除工程施工现场的围护。在房屋拆除工程施工现场醒目位置设置施工标志牌、安全警示标志牌,采取可靠防护措施,实行封闭施工。 1、严格按国家强制性标准、施工组织设计或拆除方案实施拆除施工作业。通常应按自上而下、对称顺序进行,不得数层同时拆除,不得垂直交叉作业。作业面的孔洞应封闭。当拆除一部分时,应先采取加固措施,防止另一部分倒塌。拆除工程施工作业人员必须正确穿戴安全帽等劳动保护用品,高处作业应系好安全带,不得冒险作业。 2、进行拆除作业时,楼板上严禁人员聚集或堆放材料,作业人员应站在稳定的结构或脚手架上操作,被拆除的构件应有安全的放置场所。 3、拆除时对拆除物应采取有效的下落控制措施。 4、清运渣土的车辆应封闭或覆盖,出入现场时应有专人指挥。清运渣土的作业时间应遵守工程所在地的有关规定。 5、拆除工程施工时,应有防止扬尘和降低噪声的措施。 6、拆除工程完工后,应及时将渣土清运出场。 五、主要工程拆除施工方案 1首先检查各层的安全通道情况,各层必须保证各通道畅通无阻。

墙体砌筑施工方案

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (3) 第三章施工部署 (3) 第四章施工方法 (4) 4.1工艺流程: (4) 4.2施工要点: (4) 第五章劳动力组织 (7) 第六章材料、设备等供应计划 (7) 6.1材料要求: (7) 6.2主要机具: (8) 6.3作业条件: (7) 第七章工期安排及保证措施 (9) 7.1进度计划监督管理 (9) 第八章质量标准及保证措施 (9) 8.1主控项目: (9) 8.2一般项目: (9) 8.3允许偏差: (10) 8.4冬季施工 (11) 8.5保障措施 (11) 第九章安全防护和保护环境措施 (12) 9.1安全施工措施 (12)

9.2临时用电安全 (12) 9.3施工现场的料具 (12) 9.4施工现场的环境、卫生保护 (13) 9.5施工现场的消防保卫措施 (13)

第一章编制依据 表1.1-1 第二章工程概况 一、工程概况 珠江御景峰花园位于东莞市塘厦镇高尔夫大道西侧,拟建3层住宅楼28栋,3层会所1栋。 场地北侧为相邻工地,西侧和南侧为观澜高尔夫球场,较为开阔,其中南侧原山体已平整至设计标高,场地东侧临近高尔夫大道。 本工程由东莞市惠仁房地产开发有限公司投资、广东珠江建筑工程设计有限公司设计、深圳市工程管理有限公司负责监理、江西建工第一建筑有限责任公司

负责承建。 本工程建筑物为钢筋混凝土框架结构的建筑物,砌体为蒸压加气混凝土砌块和双排孔混凝土砖。墙体厚度为190、100等。砌块强度等级,地下室内墙:190厚墙采用双排孔混凝土空心砌块,砌块强度等级为A3.5,砼砂浆强度等级为M5,墙厚100采用蒸压加气混凝土砌块,砌块强度等级为A3.5,砼砂浆强度等级为M5;主体结构墙体190厚墙(用于外墙、分户墙、楼梯间墙等采用双排孔混凝土空心砌块)采用MU5砌块,Mb5专用砌筑砂浆,100厚墙(内隔墙)采用A3.5砌块,用Ma5专用砌筑砂浆。 第三章施工部署 1、贯彻执行各项建设方针、政策、法规和规程,尤其是项目部颁布的程序文件和贯标文件,遵照合理的施工顺序,分别编制各项专项方案,做好施工准备、协调工作,尽量减少施工过程中不必要的损害。 2、各班组要相互协调好工作,一切按规范、制度办事,并保证高质量、快进度的完成施工任务,力争达到优质工程。 3、为了充分利用时间,缩短工期,提高劳动生产率,降低工程成本,将砌筑工程划分施工流水段。 第四章施工方法 4.1工艺流程: 基底清理→放线→浇水润湿→导墙浇筑→摆砖→立皮数杆→拉水平线→搅拌砂浆→砌筑墙体→预埋钢筋→设置门、窗过梁→砌筑墙体→浇筑圈梁→浇筑构造柱→墙顶塞缝(两星期后)→清理施工现场 4.2施工要点: 1、砌筑前,将楼面清扫干净,洒水湿润。砌块适当洒水湿润。 2、根据图纸各部位尺寸及构造要求,排砖。