文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某楼建筑给排水设计说明书

某楼建筑给排水设计说明书

某楼建筑给排水设计说明书
某楼建筑给排水设计说明书

目录

一、设计题目- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2

二、设计资料 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2

三、设计任务和目的- - - - - - - - - - - - - - - - - - -2

四、设计原则及步骤- - - - - - - - - - - - - - - - - - -2

五、设计说明- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3

六、设计计算- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4

(一)室内给水系统的计算- - - - - - - - - - - - - - 4 1﹑总用水量的计算- - - - - - - - - - - - - - 4 2﹑给水当量的选择与管网水力计算- - - - - - - 5

⑴办公楼的给水水力计算- - - - - - - -- - 5

⑵宾馆客房给水管网水力计算- - - - - - - - 7

(二)室内消防系统的计算- - - - - - -- - - - - - - -10

1、消防栓布置- - - - - - -- - - - - - - - - -10

2、水枪喷口处所需压力- - -- - - - - - - - - -10

3、水枪喷嘴的出流量- - - - - - -- - - - - - 10

4、水带阻力- - - - - -- - - - - - - - - - - 11

5、消火栓口所需水压-- - - - - - - - - - - - -11

6、校核- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11

7、水力计算- - - - - - - - - - - - - - - - - 11

(三)室内排水系统的计算- - - - - - - - - - - - - 12 1﹑卫生器具的排水当量和对应的排水流量- - - - 12 2﹑设计秒流量的计算及水力计算- - - - - - -- 13

(四)室内热水系统的计算------宾馆客房部分- - - - - 15 1﹑热水量的计算- - - - - - - - - - - - - - - 15 2﹑耗热量的计算- - - - - - - - - - -- - - - -16

3、热水管网水力计算- - - - - - - - - - - - - 16

七、致谢词- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -17 附:

材料设备表- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -17

参考文献- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -18

一、设计题目

泰山医学院国际交流中心建筑给排水设计。

二、设计资料

(1)工程概况:泰山医学院国际交流中心建于泰山医学院新校区内,建筑主体三层,局部四层。建筑功能以客房和商务办公为主,餐饮服务另行考虑。底层设大堂,二、四层设大、小会议室各一个;一~三层设标准客房42间,办公室9间。客房均设有卫生间,内设坐式大便器一个,带淋浴器的浴盆一个,洗脸盆一个。一~四层均设有盥洗间和公共卫生间。盥洗间内设洗脸盆四个;男卫生间内设坐式大便器四个,小便斗四个;女卫生间内设坐式大便器四个。盥洗间、卫生间内均应设地漏。

(2)给水水源:室外给水管道在建筑物的西北面,距建筑物约10m,管径为DN100,资用压力为300KPa,管道中心标高为地面以下0.7m。

(3)热水水源:在建筑物西北方向30m处有集中换热站,内设浮动盘管换热器(半容积式),并设有热水循环泵。水量、水压应有保证。

(4)污水排放:粪便污水和洗涤废水可采用合流制或分流制。洗涤废水可直接排入室外管道,粪便污水须经化粪池局部处理后,再排入室外排水管道;室外管道管径为DN300,管道中心距地面0.9m。

(5)参考资料:本设计提供如下参考资料:《建筑给水排水设计规范》、《建筑给水排水设计手册》、《给水排水设计手册(Ⅰ)(Ⅱ)》、《给水排水快速设计手册(Ⅲ)》、《高层建筑给水排水设计手册》、《水工业工程设计手册·建筑和小区给水排水》、《建筑设备施工安装图册》等。

三、设计任务和目的

(1)设计目的:通过课程设计,巩固已学的基础及专业课知识,训练学生综合运用所学知识分析和解决问题的能力,培养学生独立完成一般建筑给水、排水、热水及消防给水工程的设计能力。

(2)设计任务:通过设计,熟悉和掌握一般建筑给排水和消防给水管道的设计原则、步骤和方法以及计算说明书的编制方法。对本建筑进行给水、排水、热水及消防管道设计,并完成下列内容:

1、底层给排水平面图;

2、二层给排水平面图;

3、三层给排水平面图;

4、四层给排水平面图;

5、卫生间给排水平面大样图;

6、给水系统图;

7、热水供应系统图;

8、消防给水系统图;

9、排水系统图;

10、设计计算书一份(包括设计过程说明、计算书、计算草图等)。

四、设计原则及步骤

根据设计原始资料,熟悉建筑平面图、剖面图,了解各层卫生器具设置位置及数量,结合所学知识,参考有关规范及资料,确定方案,进而完成设计。具体设计步骤和方式如下:

(1)了解工程概况和设计原始资料

⑴通过建筑施工图(建筑总平面图、各层平面图、立面图、剖面图、卫生间大样图等),了解该建筑的位置、建筑面积、占地面积、层数、层高、各个房间的使用功能、客房床位数、餐厅就餐人数等。从结构施工图上了解结构形式,墙、梁、柱的尺寸等。

⑵了解本建筑的水源情况,建筑附近城市给水管网的位置、埋深、管径、常年可保证的最低水压、最低月平均水温、自来水的总硬度等。

⑶了解该城市生活污水处理情况,有无城市生活污水处理厂、城市排水管网的排水体制、建筑附近城市排水管网的位置、埋深、管径等。

⑷了解城市热源情况,有无城市热力网或城市大型区域性供热设施及燃气管网的管径、气压等。

⑸了解城市的电源情况,城市电力网的位置、电压等。

⑹了解对建筑给水排水工程的其它要求,如卫生洁具的类型、空调循环冷却水补充水量、锅炉供水量、水景与绿化用水量及其它用水量等。业主对热水和开水供应的要求、环境安静程度要求等。

(2)确定设计方案

根据设计原始资料和有关的规范,考虑给水系统、热水系统、消防给水系统、排水系统的设计方案,对各个方案进行比较(适用范围、优点、缺点等),并绘出图式,确定采用最佳方案。

(3)管网布置及草图绘制

根据采用的方案进行各系统管网布置并绘制草图(给排水平面图和系统图),作为计算的依据和其它专业工种(建筑、结构、电气、暖通)配合时的依据。

根据室内卫生器具布置地点与室外管线的位置布设管网。管网布置力求简单,以最短的管线把水送至各配水点;同时,把污水集中排至室外检查井处。给水引入管应结合室外管网的情况在建筑物用水量最大处引入;排出管自建筑物外墙至室外检查井中心距离不小于3m,排出管最大长度按《规范》确定。引入管和排出管外壁的水平距离不小于0.1m,室内给水管与排水管平行埋设或交叉埋设时,管外壁的最小距离应分别不小于为0.5m和0.15m,给水管一般应敷设在排水管上面。给水管不宜架空,应沿墙、梁、柱敷设,可以明装或暗装;给水及热水立管设在管道井中。排水横管可埋在地下或悬吊于楼板下面,沿墙按一定坡度敷设;排水立管设在管道井中,靠近排水量最大的卫生器具处。

(4)计算

对各系统进行计算,计算结果列于表格之中,并标注于草图上。

(5)绘图

根据草图绘制各层给水排水平面图和系统图、客房及公用卫生间给排水平面和系统大样图、设计说明及材料设备表等。

(6)编制计算说明书

包括前言、目录、设计原始资料、各系统方案选择、各系统计算过程、主要设备与材料表、小结、主要参考文献等内容。

五、设计说明过程

1、给水工程

根据设计资料,资用压力为300kPa,建筑主体三层,市政管网压力足够,因此采用直接给水方式。

2、排水工程

室内排水系统拟使生活污水与生活废水合流排放。为避免堵塞,将采用直接出户。

生活污废水经室外化粪池处理后,排至城市排水管网。 3、热水供应工程

室内热水采用集中式热水供应系统,竖向分区与冷水系统相同:水加热器由市政给水管网直接供给冷水,采用半容积式水加热器,水加热器出水温度为70℃,由市内热水配水管网输送到各用水点。蒸汽来自该建筑附近的锅炉房,凝结水采用余压回水系统流回锅炉房的凝结水池。采用下行上给供水方式,冷水计算温度以10℃计。 4、消防给水

本建筑属于二类建筑,设室内消火栓给水系统。消火栓用水量为20L/s,每根竖管最小流量10L/s,每支水枪最小流量5L/s 。可不设自动喷水灭火系统。室内消火栓系统不分区,采用水箱和水泵联合供水的临时高压给水系统,每个消火栓处设直接启动消防水泵的按钮,高位水箱贮存10min 消防用水,消防泵及管道均单独设置。每个消火栓口径为65mm 单栓口,水枪喷嘴口径16mm ,充实水柱为12mH2O,采用麻质水带直径50mm ,长度25m 。消防泵直接从消防水池吸水,火灾延续时间以2h 计。 5、管材

给水管室外部分采用给水铸铁管,室内部分采用PPR 塑料管。 排水管室外部分采用混凝土管,室内部分采用UPVC 塑料管。 热水管采用三型无规共聚聚丙烯(PPR )管。 六、设计计算

(一)室内给水系统的计算 1﹑总用水量的计算

(1)给水用水定额及时变化系数 查《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003),宾馆客房旅客的最高日生活用水定额为250~400L ,小时变化系数Kh 为2.0~2.5。办公室可容纳人员为12m 3/人,办公楼每人每班30-50L/d,Kh=1.5-1.2,每日使用8-10h 。

据本建筑物的性质和室内卫生设备的完善程度,选用旅客的最高日生活用水定额为1d q =350L/(床·d),由于客源相对稳定,取用水时变化系数Kh=2.0。一个房间两个床位,每层14个房间,共三层,总床位为:1m =14×3×2=84个 取办公室面积S=35.1214??=2948.4m2,则办公室人员2m =2848.4/12=246人。选用办公室每人每班45L/d ,Kh=1.3,每日使用9h 。 (2)最高日用水量

Qd= 11d m q ?+ 22d m q ?=84?350/1000+246?45/1000=40.47m3/d (3)最高日最大时用水量

Qh= /d h Q K T ?∑ =84?0.35?2.0/24+246?0.045?1.3/9=4.049m3/h (4)设计秒流量公式

qg=0.2

办公楼取a=1.5 宾馆取a=2.5

(5)给水当量的选择与管网水力计算

2﹑给水当量的选择与管网水力计算

⑴办公楼的给水水力计算

设计秒流量的计算:qg=0.2

办公楼取a

注意事项:a﹑如计算值小于该管段上一个最大卫生器具给水额定流量时,应采用最大卫生器具给水额定流量作为设计秒流量。

b﹑如计算值大于该管段上按卫生器具给水额定流量累加所得流量值时,应按卫生器具给水额定流量累加所得流量值采用。

办公楼给水管网水力计算表。

C、有大便器延时自闭冲洗阀的给水管段,大便器延时自闭冲洗阀的

给水当量均以0.5计,计算得到的q附加1.10 L/S的流量后,为

该管段的给水设计秒流量。

管道的总水头损失为:(局部水损按沿程水损的30%计)

H 2=1.3×h l =1.3×5.8778 =7.6411 kpa

选择水表:q=2.91L/S=10.48m 3/h 查附录1.1 选LXS-50C 水表,常用流量15 m 3/h >10.48m 3/h 水表的水头损失为:

22

2

32

2max 10.4812.20330100100

g g d b q q H h Kpa Q K =====

计算管路所需压力:(取H 4=0.020 Kpa)

H=H 1+H 2+H 3+H 4

=(10.8+0.35+0.35)×10+7.6411+12.203+0.020 =134.8641 Kpa <300 Kpa

满足市政管网的给水压力,所以直接供水方式可行,不再进行调整计算。 ⑵宾馆客房给水管网水力计算

设计秒流量的计算:q=0.2α=2.5

q=注意事项:a ﹑如计算值小于该管段上一个最大卫生器具给水额定流量时,应采

用最大卫生器具给水额定流量作为设计秒流量。

b ﹑如计算值大于该管段上按卫生器具给水额定流量累加所得流量值

时,应按卫生器具给水额定流量累加所得流量值采用。

5

管道的总水头损失为:(局部水损按沿程水损的30%计)

H 2=1.3×h l =1.3×6.2356 =8.1063 kpa

选择水表:q=4.861L/S=17.50m 3/h 查附录1.1 选LXS-80N 水表,常用流量40 m 3/h >17.50m 3/h 水表的水头损失为:

22

2

322

max

17.50 4.78580100100

g g d b q q H h Kpa Q K ===== 计算管路所需压力:(取H 4=0.020 Kpa)

H=H 1+H 2+H 3+H 4

=(10.8+0.35)×10+8.1063+4.785+0.020 =124.4113 Kpa <300 Kpa

管道的总水头损失为:(局部水损按沿程水损的30%计)

H 2=1.3×h l =1.3×7.902 =10.2726 kpa

选择水表:q=4.861L/S=17.50m 3/h 查附录1.1 选LXS-80N 水表,常用流量40 m 3

/h >17.50m 3

/h 水表的水头损失为:

22

2

32

2max 17.50 4.78580100100g g d b q q H h Kpa Q K =====

计算管路所需压力:(取H 4=0.020 Kpa)

H=H 1+H 2+H 3+H 4

=(10.8+0.35)×10+10.2726+4.785+0.020 =126.5776 Kpa <300 Kpa

比较客房供水压力,左侧为最不利点,但也满足市政管网的资用压力,所以采用直接供水方式可行。 (二)室内消防系统的计算 1、消火栓的布置

该建筑物总长82.1m ,宽度为21m ,按照《建筑设计防火规范》(GB50016—2006)要求,消火栓的间距应保证同层任何部位有2个消火栓的水枪充实水柱同时到达。

水带长度取25m ,展开时的弯曲折减系数C 取0.9,消火栓的保护半径为: Ls=Hm cos α=12×0.707=8.49m

R=C ×L d +Ls=0.9×25+8.49=30.99m

式中,R-消火栓的保护半径,m

L d -水带长度,m

C-水带展开式的弯曲折减系数,一般取0.8-0.9 Ls -水枪的充实水柱水平长度,m

消火栓采用单排布置,其间距为

S =29.65m (取29.7m ) 据此,应在走道上布置4个消火栓(间距29.7m )才能满足要求。 2、水枪喷口处所需的水压

查表,水枪喷口直径选16mm ,水枪系数φ值为0.0124;充实水柱Hm 要求不小于10m ,选12m ,水枪实验系数a f 值为1.21。

水枪喷口处所需水压:

Hq=a f ·Hm/(1-φ·a f ·Hm )

=1.21×12/(1-0.0124×1.21×12) =17.7mH 2O =177Kpa 3、水枪喷口的出流量

喷口直径16mm 的水枪水流特性系数B 为:0.793

xh q =BHq =7.17793.0?=3.75L/s

4、水带阻力

16mm 水枪配50mm 水带,衬胶水带的阻力较小,室内消火栓多为衬胶的,本工程亦选用衬胶水带。查表知50mm 衬胶水带阻力系数Az 值为0.00677。水带阻力损失:

Hd=Az ·Ld ·2

xh q =0.00677×25×3.752=2.38m

5、消火栓口所需水压

xh H =Hq+ hd +Hk =17.7+2.38+2 = 22.08 mH 2O = 220.8Kpa

Hk ——消火栓口水头损失,按20kp 计算。 7、水力计算

按照最不利点消防竖管和消火栓的流量分配要求,最不利消防竖管流量为10L/s ,次不利消防竖管流量为5L/s ,其他管道流量均为15L/s ,由此计算管径和水头损失。

消防计算草图如下:

进行消火栓给水系统水力计算时,以枝状管路计算,配管水力计算见下表。

局部水头损失按延程水头损失的10%计算。 管路总水头损失w H =76.3938×1.1=84.0332kpa 消火栓给水系统所需总水压应为:

x H =x H +xh H +w H =15.1×10-(-1.25) ×10+220.8+84.0332=467.333kpa 按消火栓灭火总用水量x q =15L/s ,选消防泵IS80-50-200B 型2台,1用1备。

(三)室内排水系统的计算 建筑物采用合流制。

1﹑卫生器具的排水当量和对应的排水流量

2﹑设计秒流量的计算及水力计算:

(1)男公厕(小便器﹑大便器)排水立管底部与出户连接处的设计秒流量:

S

L

q

N

q

p

u

/

13

.4

5.1

4

4

)5.4

3.0(

5.2

12

.0

12

.0

max

=

+

?

?

+

?

?

=

+

N

P

-----计算管段卫生器具排水当量总数,

max

q-----计算管段上排水量最大的一个卫生器具的排水流量,L/S

α-----根据建筑物用途确定的系数,取2.5

此值小于de110无专用通气立管的排水量5.4L/S,故采用de110普通伸顶通气的单立管排水系统。

查附录5.1,选择出户管de110排水塑料管,h/D=0.5,当坡度为0.026时其排水量为6.61L/S,流速为1.57m/s,满足要求。

(2) 女公厕(洗脸盆﹑大便器)排水立管底部与出户连接处的设计秒流量:

S

L q N q p u /25.45.144)5.475.0(5.212.012.0max =+??+??=+=α

N P -----计算管段卫生器具排水当量总数,

max q -----计算管段上排水量最大的一个卫生器具的排水流量,L/S α-----根据建筑物用途确定的系数,取2.5

此值小于de110无专用通气立管的排水量5.4L/S ,故采用de110普通伸顶通气的单立管排水系统。

查附录5.1,选择出户管de110排水塑料管,h/D=0.5,当坡度为0.026时其排水量为6.61L/S,流速为1.57m/s ,满足要求

(3)宾馆客房卫生间排水立管底部与出户连接处的设计秒流量: 连接两个卫生间器具的立管:

max 0.120.12 2.5 1.5 3.6/u q q L S ==?= DN110,故用 连接一个卫生间器具的立管:

max 0.120.12 2.5 1.5 3.0/u q q L S ==?= DN110,故用都采用DN110普通伸顶通气的单立管排水系统。(h/D=0.5,当坡度为0.026时其排水量为6.61L/S,流速为1.57m/s ,满足要求。)

(四)室内热水系统的计算------宾馆客房部分(方法同给水) 1﹑热水量的计算

按要求取每日供应热水时间为24h ,取计算用的热水供水温度为70℃,冷水温度为10℃,查《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)热水用水定额表,取60℃的热水用水定额为150L/(床·d ),房间数为42,房间按标房计算,2床/间。

则最高日用水量为:

Q dr =42×2×150×10-3

=12.6m 3/d (60℃热水) 折合成70℃热水的最高日用水量为:

Q dr =12.6×(60-10)/(70-10)=10.5 m 3/d (70℃热水) 查《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)宾馆热水小时变化系数表,按84个床位计,热水小时变化系数Kh 取6.84。

则70℃时最高日最大时用水量为:

Q hmax =K h Q dr /T =6.84×10.5/24=2.99m 3/h=0.83L/s

再按卫生器具1h 用水量来计算:浴盆数目42套(其他卫生器具不计),取同类器具同时使用百分数70%,Kr=(th-tl)/(tr-tl)=(40-10)/(70-10)=0.5,查《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)卫生器具1次和1h 热水用水定额及

水温表,带淋浴器的浴盆用水量为300L/h (40℃)。

则:

Q dr =∑K r q h n 0b=0.5×300×42×70%=4410L/h=1.23L/s

比较Q hmax 与Q dr ,两者结果存在差异,为供水安全起见,取较大者作为设

计小时用水量,即:Q dr =4.41 m 3/h=1.23L/s 。

2﹑耗热量的计算

() 4.19(7010)1 1.23309222B r L dr Q C t t Q W ρ=-=?-??= 3、热水管网水力计算

热水回水管网管径的确定直接查---热水管网回水管管径选用表即可

七、致谢词:

通过本次课程设计,我加深了对建筑给水排水工程理论课程教学内容的理解,进一步复习和消化了课程讲授的内容,培养了理论联系实际的综合素质,巩固了学习成果。

在本次为期一周的设计过程中,我掌握了建筑给排水设计的基本步骤,掌握了给排水水力计算方法,具备了初步的独立设计能力;掌握了设计与制图的基本技能;提高了综合运用所学的理论知识独立分析和解决问题的能力。

非常感谢赵老师在设计过程中给我们的指导和帮助。通过这次课程设计我知道了如何根据原始资料进行建筑给排水的设计计算,如何选择合适的给排水方法,如何确定方案。

通过不断的课程设计,我知道了如何选择参考资料,也学会了如何利用参考资料,现在做课程设计时不像以前那样茫然不知如何计算与查找资料。通过这次设计,我把所学的书本上的知识与实际的工程结合起来,初步做到了理论联系实际。同时也感到了自己理论知识的匮乏以及在了解实际工程中的欠缺。

再次感谢老师的悉心教导,我还会更加努力的向老师学习。

附:

塑料管UPVC

聚丙烯热水管

2

[1].中国市政工程西北设计院.给水排水设计手册1册——常用资料.中国建筑工业出版社,2000

[2]. 中国市政工程西北设计院.给水排水设计手册12册——器材与装置.中国

建筑工业出版社,2000

[3]. 王增长等主编.建筑给水排水工程(第五版).北京:中国建工出版社,2005

[4].中华人民共和国国家标准.建筑给水排水设计规范(GBJ50015-2003). 北京:中国计划出版社,2003

[5].中国市政工程西北设计院.给水排水设计手册11册——常用设备.中国建筑工业出版社,2000

[6].中国人民共和国建设部主编给水排水制图标准.北京:中国计划出版社,2002

[7].中国建筑科学研究院主编.全国通用给水排水标准图集S1,S2,S3.北京:中国建筑科学研究院建筑标准设计研究所.1992

[8].中华人民共和国国家标准.建筑灭火器配置设计规范.北京:中国计划出版社,2005

[9]. 中华人民共和国国家标准。室外给水设计规范. 北京:中国计划出版社,2006

[10]. 中华人民共和国国家标准。室外排水设计规范. 北京:中国计划出版社,2006

建筑给排水课程设计

第一章设计任务书 一、设计任务 孝感某中学拟建一幢5层教学楼,总建筑面积近5200㎡;建筑高度21.6m;底层为行政办公及实验室,二至五层为教室。每层设卫生间两处,一处为男女厕所;另一处为男女隔层厕所(一、三、五层为男厕)。男厕内设污水池1个,洗手盆1个,小便槽4.9m长,便槽蹲位5个;女厕内设污水池和洗手盆各1个,便槽蹲位8个。层顶水箱间一座。 要求设计建筑给水排水工程。具体内容包括: 1、建筑给水系统设计。选择给水方式,布置给水管道及设备;进行给水管网水力计算及室内所需水压的计算;高位水箱容积计算及校核水箱安装高度;绘制给水系统的平面图、系统图及卫生间大样图。 2、建筑消防系统设计。消防用水量及高位水箱消防贮水量的计算;布置消防管网;进行消防管道水力计算及消防水压计算;选择消防水泵以及确定稳压系统;绘制消水栓系统的平面图及系统图。 3、建筑排水系统设计。排水体制的确定以及排水管道的布置;排水管道水力计算;化粪池的容积计算及选型;绘制排水系统的平面图及系统图。 二、设计资料 1、建筑设计资料 建筑物一层平面图,二层平面图,三至五层平面图及屋顶平面图及水箱间平面,立面图共5张。 本建筑为5层,底层高为4.2m,二至五层层高为3.6m,上人屋面,楼梯间屋顶标高为27.2m,水箱间标高为22.2m。室内外高差为0.3m。冻土深度为0.2m。 2、市政基础资料 (1)给水水源 建筑物北侧和西侧有城市市政给水管道,管径为DN300,常年可提供的资用

水头为0.15MPa,管道埋深为室外地面以下0.5m。 (2)排水资料 本建筑物西侧有城市排水管道,其管径为DN500,管内底深为室外地面以下1.5m,管材为钢筋混凝土。 未预见水量:按日用水量的12%计算。 三、设计要求 1、设计计算说明书1份 2、课程设计图纸 课程设计图纸数量不得少于5张,用CAD绘制。 图纸绘制要求: 建筑给水排水系统图的绘制按轴测正投影法绘制,管道布置方向应与平面图相对应,并按比例绘制。

建筑给排水课程设计说明书最终版要点

北京交通大学 《建筑给排水》大作业设计 专业:环境工程 班级:环境1101 学生姓名:沈悦 学生学号:11233017 指导教师:王锦 土建学院建筑市政环境工程系 二○一四年四月

目录 第1篇设计说明书 第1章设计基本内容和要求 1.1设计资料 (3) 1.2设计主要内容 (3) 1.3课程设计基本要求 (3) 1.4设计重点研究问题 (3) 1.5评分标准 (3) 第2章室内给水工程 2.1 给水方式的选择 (4) 2.2 给水管道的布置与敷设 (4) 2.3 管材和管件 (5) 第3章建筑消防给水系统 3.1 消火栓给水系统的布置 (5) 3.2 消火栓布置 (6) 3.3 消防管道布置 (7) 3.5 具体设计图样 (7) 第4章建筑排水系统 4.1 排水系统分类 (7) 4.2 排水系统组成 (7) 4.3 排水方式的选择 (8) 4.4 排水管道的布置与敷设 (8) 4.5 排水管网设计图样 (10) 第5章建筑雨水系统 (11) 第2篇设计计算书 第1章室内生活给水系统 (11) 第2章建筑消火栓给水系统设计 (13) 第3章建筑排水系统设计 (15) 第4章建筑雨水排水系统设计 (18) 第5章参考文献 (18) 第3篇课程设计总结 第1章心得及致谢 (19)

第1篇设计说明书 第一章设计基本内容和要求: 1.1设计资料 1. 工程概况:该建筑为一幢7层高的多层建筑,该建筑为一类、耐火等级一级。该幢楼包括四个单元,各单元各层的建筑结构基本相同(见建筑平面图)。在该幢建筑物的北侧共建四个出口:分别对应于每个单元,每个单元的每层有两个住户,每个住户为三室两厅的一套,每套间均设有厨房与两个卫生间。 该幢建筑物总建筑面积为8733.16m2,总高度为20.9m,标准层高为2.9m,一层地评标高位±0.000m,冻土深度为0.7m。 2. 背景资料 本建筑水源为小区自备井,经给水泵站加压后供给小区各用水点,一层引入管压力不低于0.35MPa。 本建筑±0.00以上排水采用重力排水,±0.00以下采用压力提升排水。污废水经污水管道收集后排入室外化粪池,经化粪池处理后,排入市政污水管网。 3. 建筑图纸:首层及标准层。 4. 气候暴雨强度等条件按各位同学家乡考虑。 1.2设计主要内容 1. 多层建筑给水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的给水系统平面图和系统图草图; 2. 多层建筑消防系统方式选择与设计计算,完成该建筑的消防系统平面图和系统图草图; 3. 多层建筑排水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的排水平面图和系统图草图; 4. 多层建筑雨水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的排水平面图和系统图草图; 1.3基本要求 1. 建筑给水、排水、消防、雨水各系统的体制应当合理选择,注意技术先进性和经济合理性。 2. 根据选定的系统体制,按照相关设计手册,确定有关的设计参数、尺寸和所需的材料、规格等。 3.平面图管线布置合理,并注意各管线交叉连接,注意立管编号。 1.4设计重点研究的问题: 建筑给水、排水、雨水、消防系统的体制选择,尤其是消火栓系统的设计计算。 参考资料推荐: [1]王增长,《建筑给水排水工程》第六版,中国建筑工业出版社1998 [2]高明远,《建筑给水排水工程学》中国建筑工业出版社2002 [3]1998 [4]中国建筑工业出版社编,《建筑给水排水工程规范》,中国建筑工业出版社 [5]陈耀宗,《建筑给水排水设计手册》,中国建筑工业出版社1992

给排水设计说明

给水排水 一、工程概况: 二、设计依据: 1.设计招标文件。 2.建筑专业提供的有关资料。 3.国家现行的有关给水排水及消防设计规范 1)《室外给水设计规范》GB50013-2006 2)《室外排水设计规范》GB50014-20061 3)《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 4)《建筑设计防火规范》GB50016-2006 5)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 6)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 7)《汽车库、修理库、停车场设计防火规范》GB50067-97 8)《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 三、设计内容: 红线范围内的给水系统、排水系统、中水系统、雨水系统及消防系统。 四、给水系统: 1.水源: 本工程水源采用城市自来水,分别从学府大道及20米规划路各引入一根DN200给水管,供基地内生活及消防用水。市政供水压力按照0.15MPa考虑。 2.生活用水量估算: 最高日生活用水量约为1230m3/d,最大时生活用水量约125m3/h。 生活用水定额见下表

3.生活给水系统: 本工程地下一和地上一、二层利用市政给水管网压力直接供水,地上二层以上用水由无负压供水设备加压供水。无负压供水设备设于地下室的水泵房内。 4.热水供应: 根据各单体建筑功能,综合考虑初期投资、年管理费用,并尽可能的利用太阳能,本工程热水供水方案如下: 1)酒店考虑集中热水系统,热媒为锅炉房热水,经容积式换热器换热后供给客房卫生间及厨房等需用生活热水的地方。 2)办公、公寓等其他建筑考虑太阳能热水系统,并配以电辅设加热系统和贮热水罐,为卫生间和厨房等地提供所需用的生活热水。 3)热水系统分区与给水一致,热水采用机械循环方式。 5.饮水供应 自饮水供应由小型一体式直饮水供水设备在各供应点直接供应。 五、排水系统: 1.本工程各建筑室内采用生活污废水分流制排水的管道系统。 2.室内地面层(±0.000m)以上的生活污废水重力流排入室外污水管道或中水处理间的调节水箱;地面层(±0.000m)以下的污废水采用管道汇集至地下室的集水坑内,用潜水排污泵提升后、排入室外污水管道(厨房排水须经过隔油处理); 3.室外污水管道统一排至室外化粪池,所有污水经化粪池处理后方可排入20米规划路污水管道。 六、中水系统: 为节约用水,保护环境,本工程设有中水处理系统。中水水源为各单体建筑的盥洗用水,中水回用主要用于基地的冲厕、绿化、道路洒浇和车库地面冲洗。中水工艺流程为:

建筑给排水课程设计-(东华大学).

第一章设计基础资料 1.建筑平面图(见附图); 2.建筑层数7层,层高 3.0m,地下室地面标高- 4.00m,室外地面标 高-0.60m,水箱房净空高5.00m。冰冻线深度0.7m。 3.建筑每户人口按4人计,每户需装设水表,并装设总水表。 4.室外城市给水管道管径DN300,管顶标高-3.50m;城市排水管径 DN300,检查井管底标高-5.00m。 5.城市给水管网的可靠水头15.00m。

第二章设计说明书 2.1 给水系统设计 2.1.1 给水方式选择 (1)给水方式列举 ①直供给水方式 由市政管网直接供水,适用于室外给水管网的水量、水压在一天内均能满足用水要求的建筑。 ②单设水箱给水方式 宜在以下两种情况时采用:室外市政管网供水压力周期性不足时,或在市政管网供水压力过高时作减压稳压用。根据原始资料管网压力为320~450KPa,属于压力周期性不足的情况,故而采用单设水箱方案。 ③水泵直接供水方式 宜在室外给水管网的水压经常不足时采用。但由于水泵直接供水压力稳定性差,且直接抽水会对周边用水压力产生波动影响用,而本项目中低水量时压力450KPa可以供至9层以上,所以在该项目中不宜且不需要采用设置水泵的方式。 ④水池—恒速泵—水箱联合给水方式 水池—恒速泵—水箱联合给水方式的供水设备包括贮水池、离心水泵和水箱。其主要特点是在各区上层的适当位置(一般高于分区处3~4层)设分区高位水箱,其作用是贮存、调节本区的用水量和稳定水压,水箱内的水由设在底层或地下室的离心水泵输送。设水泵和水箱的给水方式宜在室外给水管网压力低于或经常不满足建筑内给水管网所需的水压,且室内用水不均匀时采用。 ⑤水池—变频泵给水方式 可分为变频泵并联给水、变频泵减压阀给水两种主要方式,比较见下表 1.1所示: 表2.1 各种变频泵给水方式优缺点比较

吉林建筑大学建筑给排水课程设计计算说明书-

吉林建筑大学 课程设计(论文)说明书 课题名称长春市正大光明城2#楼 室内给水、排水设计、消防设计 院(系)市政与环境工程学院 专业给水排水工程101班 姓名宋天芳 学号21 起讫日期7月1 日- 7月 12日 指导教师 2013年 7 月12日

前言 建筑给水排水是给水排水工程中比较重要的一部分,本次设计说明书就是针对室内给水排水的设计及其计算,从而了解并掌握建筑室内给水排水设计的方法和要求。 水是我们生活中必不可少的一部分,每个人每天必须摄入一定的水量来满足机体的生活需要,因此建筑给水排水也成为我们现在建筑中必不可少的一部分,做好室内给水排水才能让我们的生活更美好。 室内给水排水的设计要合理的安排好给水管道、排水管道和消防管道的布局,计量避免交叉和错乱。 此次设计说明书也就是针对这个问题而做的一次设计。 此次设计主要依据建筑条件图和设计规范、设计手册、技术措施、标准图集设计。其余参考书详见参考书目。

目录 一、设计指导书 二、设计过程说明 三、室内给水系统计算 四、室内排水系统的计算 五、建筑内部消防系统的计算 六、小结

一、《建筑给排水工程课程设计》指导书 一、收集资料:气象、土建、水质资料、参考资料 二、设计计算: 根据建筑性质、卫生器具及用水点位置,布置给水、排水管线,根据相应公式计算给水排水流量。并分别确定其管径、管道坡度、阻力损失等。 三、绘施工图: 1、图纸内容 各系统设计一般由设计说明、平面图、系统图组成(必要时宜带有局部详图)。 A.设计说明 设计图纸上用图线表达不清楚的问题,需要用文字加以说明。主要内容有:给水所需总压力;给排水管道采用的管材及接口方式;对管道敷设的技术要求;对施工质量及验收的要求;各系统主要材料、设备的统计等。 B.平面图 平面图是设计图纸的主要部分。本图应表明给水、排水系统管道(立管,横管、支管)的水平位置及管径、立管编号,管道坡度。 C.系统图 系统图也叫轴侧图,该图表明系统各管道的空间关系,图内除注明管径及立管编号外,还应标明管道标高及坡度。 D.详图 当某些设备的构造或管道的连接情况在以上图中表示不清楚,用文字也说明不清,可将这些部分绘成详图。 E.设备及材料明细表 为方便施工备料,应将工程涉及的管材、阀门、仪表、容器设备等列出并制成明细表。一般表中项目包括:编号、名称、型号规格、单位、数量及备注等项目,其中备注栏内主要写明对材料设备有明确要求的生产厂家等。 2.设计图例 为使工程设计图纸,满足设计、报批、施工、存档、交流等方面的使用要求,图面中的线条粗细及符号的表示应尽量做到标准化、统一化。 A.图线、图例 各种管线、管材、阀门、仪表等所用图例均参见《建筑制图统一标准》、吉林省标《暖卫工程设计综合图例》。 B.文字 图纸上标注的文字均应以规范的仿宋字写出,在设计说明中列出的内容应全面、简明、扼要。 3.参考资料 A.《建筑给水排水工程》,王增长主编第五版中国建筑工业出版社。 B.《建筑给排水设计手册》刘文镔主编中国建筑工业出版社。 C.《建筑给排水设计规范》GBJ15-88。

给水管网课程设计说明书

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 课程设计 说明书 姓名:陈启帆 学号:23 专业:环境工程 吉林建筑大学城建学院 2016年07月 - 1 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 课程设计说明书 (吉林省长春地区宽城区给水管网设计) 学生姓名:陈启帆 导师: 学科、专业:环境工程 所在系别:市政与环境工程系 日期:2016年07月 学校名称:吉林建筑大学城建学院 - 2 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 目录 1. 课程设计题目 (4) 2. 课程设计目的及要求 (4) 3. 设计任务 (5) 4. 原始资料 (5) 5. 基本要求 (8) 6. 设计成果 (8) 7. 设计步骤 (8) 8. 设计用水量计算 (9) 9. 确定给水管网定线方案 (11) 10. 设计流量分配与管径设计 (11) 11. 设计结束语与心得体会 (14) 12. 参考资料 (16) - 3 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 1. 课程设计题目 吉林省长春地区宽城区给水管网设计 2. 课程设计目的及要求 通过城镇给水管网设计管网的设计步骤和方法,为以后毕业设计及从事给水管网的工程设计打下初步基础。 (1)了解管网定线原则; (2)掌握经济管径选择要求; (3)掌握给水系统压力关系确定方法; (4)掌握管网水力计算。 - 4 -

给排水、暖通、电气专业设计说明

给排水专业设计说明 一、设计依据: 1. 《室外给水设计规范》GBJ5001 — 2006 2 .《室外排水设计规范》GBJ50014 2006 3 .《建筑给排水设计规范》GB50015-2003 4. 《宿舍建筑设计规范》JGJ 36-2005 5. 《办公建筑设计规范》JGJ-67-2006 6 .《建筑设计防火规范》GB50016-2006 7 .《高层建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005年版) 8 .《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001 (2005年版) 9. 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005 10. 建筑及相关专业提供的设计条件 二、给水部分: 1、室外给水: 本工程水源为市政给水管网,分别从两市政路上引入DN200的给水管,在本工程小区周围形成DN200连通的环状管网。低区生活用水和生活水 箱、消防水池补水管从环网上接入。 2、室内给水: 用水量估算:本工程量每日用水量为:45卅加,最大时用水量为:7nVh。 给水方式:采用下行上给供水方式。按城市供水压力、建筑使用性质和高度,纵向分为高、低两个区,其中首层至四层为低区,由城市供水管网直接供给;五至九层为高区,均采用恒压变频给水设备供给。此供水方式既充分利用了市政管道的压力,又达到了节能环保且经济的作用。 三、排水部分: 1、排水体制:

室外采用雨、污分流制,室内采用污废分流制。 2、污水系统: 生活污水排放量按给水量(不计道路及绿化用水、空调用水)的85%古计, 室内污水采用粪便污水与洗涤废水分流,室内污水经化粪池处理后排与洗涤废水一起排到小区污水管网。估算设计最高日污水量:38m^/d ;最大时污水量6m^/h。 室外污水干管沿主干道敷设。污水干管管径从DN200到DN3O0坡度为0.005?0.003和沿地面设。 2. 雨水排水 屋面雨水和室外用地范围内的雨水有组织地排入雨水管沟。屋面雨水排放按重力流设计,重现期取5年;室外地面雨水重现期取2年。 室外雨水干管沿主干道敷设。雨水干管管径从DN300到DN600坡度为0.003?0.001和沿地面设。 四、消防部分: 1、设计用水量: 室外消火栓灭火系统: 30L/S, 火灾延续时间:3h 室内消火栓灭火系统: 30L/S, 火灾延续时间:3h 自动喷水灭火系统:20.8L/S , 火灾延续时间:1h 消防水池,总容积:400m i 屋顶消防水箱,容积: 18用 2、室外消火栓系统 在室外给水环网上设置室外地上式消火栓,消火栓间距v 120m,均匀分布在消防主体周围并与消防主体的间距大于5m,小于40m,采用室外地上式消火栓,每个消火栓供水能力10-15L/S。 3、室内消火栓灭火系统 消火栓间距v 30m,按室内任何一点发生火灾均有两支消防水枪的充实水栓同时到达。

建筑给排水课程设计

《建筑给水排水》课程设计大纲 课程中文名称:建筑给水排水课程设计 课程编码:0440027 课程英文名称:The building of water draining and supplying engineering Course Design 课程类型:专业基础必修课 适用年级:二年级 适用专业:给水排水、供热通风与空调工程 总学时:30学时 先修课程:水泵与泵站、建筑概论、给水工程、建筑给排水 后续课程:排水工程、水处理工程 编写人:乌买尔、陶红菲 审定人:丁永明、陆卫东 一、课程设计目的与要求 1、设计目的 培养理论联系实际的思想,训练综合运用建筑给排水设计和有关先修课程的理论,结和生产实际和解决实际工程问题的能力,巩固、加深和扩展有关建筑给排水设计方面的知识。 2、设计要求 (1)通过制定设计方案,合理选择给排水方式,正确、熟练运用给排水设计规范、手册、确定选择管道材料及设备,以及较全面的的考给排水系统的布置、实用和维护等要求,达到了解和掌握机建筑给排水系统的设计过程和方法。 (2)进行设计基本技能的训练。例如计算、绘图、熟悉和运用设计资料(手册、图册、标准和规范等)以及使用经验数据、进行经验估算和处理数据的能力。 二、课程设计方式 学生设计题目一般由指导教师拟定,建筑给排水设计可以同选一题或分组做一题,要求每个学生必须独立完成整套设计、计算内容。 三、课程设计内容 1、根据所给图纸及资料,确定给水方式并作出各种管道的总平面布置图。 2、根据给水系统,规划管道,进行流量计算、水力计算。 3、绘制施工图。 4、完成设计计算说明书。 每个学生必须独立完成课程设计.设计题目为一般住宅建筑给排水(如建筑给水系统、建筑排水系统、建筑消防给水系统等单项工程)。 四、课程设计地点 1、时间安排:1周 2、地点:教室

给排水初步设计说明42807

给排水初步设计说明 6.1 设计依据 ●?????????《建筑给水排水设计规范》(GB50015—2003) ●?????????《建筑设计防火规范》(GB50016—2006) ●?????????《室外给水设计规范》(GB50013—2006) ●?????????《室外排水设计规范》(GB50014—2006) ●?????????《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140—2005) ●?????????甲方提供相关资料 6.2工程概况(略) 本工程现有西二道及环河西路接入两根DN200给水管,厂区内DN200环状布置,室外消火栓6座。污水DN200及雨水DN400排放口各一处,位于西二道。 室内给水管供原有卫生间、厨房及淋浴间枝状供水,燃气热水炉一套,为淋浴提供热水。两根DN100接入室内,DN100消火栓管道成环状。消火栓为SN65,保证室内同时两股水柱到达。室内污水排入室外污水管网,经化粪池处理后排入市政污水管网。 6.3 设计范围 6.3.1.室外给排水管网根据工程室内改扩建情况进行局部增加和改造。增加新增地界的室外雨水排放系统。 6.3.2.室内给排水包括: 1,扩建WEAVING线及FILTER线车间卫生间给排水设计。 2,改建餐厅厨房实验室及卫生间更衣淋浴间给排水设计。 6.3.3.消防: 1.室内消防增加5处消火栓,改动4处。 2.新增地界增加一座室外消火栓。

6.4 建筑室外给水设计 6.4.1水源 本项目厂区内原有DN200环状给水干管,分别接自西二道和环河西道市政给水管网。厂区内枝状接往厂房内各用水点。供水压力为0.24MPa,生活及消防用水均有保障。 6.4.2 给水方式 本工程给水系统采用生产、生活和消防合用给水管道系统。管道沿厂区主干道成环状布置,并从市政管网接两根DN200引入管与厂区环状干管相连,可确保本工程生产和消防用水量要求。 6.4.3水质及用水量 市政给水水质符合国标《生活饮用水卫生标准》(GB5479-2006),可以满足普通生产、生活及消防用水的水质要求。 生产生活日用水量约200m3 /d。其水量分配详表1 用水量表表1

建筑给排水毕业设计说明书

本科毕业设计说明书青岛某高层住宅楼建筑给水排水工程设计 专业:给水排水工程 学生姓名:何志杰 指导教师:杨亚红 完成时间:2013年7月19日

摘要 本设计的建筑为17层的住宅楼,给排水工程设计包括了室内生活给水系统设计,室内排水系统设计,室内消防给水系统设计,以及雨水系统设计。生活给水系统分为两个区:一至三层为低区,采用市政给水管网直接供水;四层至十五层为高区,利用变频泵供水。消防给水系统分为消火栓给水系统和自动喷淋灭火系统,本建筑为普通住宅Ⅱ类,而其建筑高度≥50m,按《高层民用建筑防火设计规范》规定,室内消火栓用水量取20L/s。排水系统采用污废分流制,排水系统采用特殊的伸顶通气单立管排水系统,通气冒高出屋顶0.7m。给水系统采用镀锌钢管给水管材,消火栓给水系统和自动喷淋灭火系统采用无缝镀锌钢管,排水系统立管采用PPI螺旋排水管,各层排水支管采用普通的UPVC排水管。在地下层设贮水池和加压泵房,地下室另设集水坑,集水坑中设潜污泵,保证污水及时排出。 关键词:建筑;给水;消防;喷淋; Abstract Work in the complex building for17floors of trade in the building originally designed, is it drain off water engineering design including room is it supply water system design , indoor fire control supply water the system is designed and the indoor drainage system set up to live to give. Life supplies water and is divided into two districts systematically: The 1 floor to 3floor are the low district, adopt the pipe network of municipal water supply and supply water directly; 4are the high district to the 15th Floor, supply water for the system with the high-order water tank of the roof. Fire control supply water system divide into fire hydrant supply water system and automatic spray fire extinguishing system, drainage system sets up and is in charge of adopting PPI spiral drain pipe, drain off water and prop up in charge of adopting ordinary UPVC drain piping on the every the floor. Sets up the storage cistern and pressurizes in the pump house in the ground lower floor, the basement sets up and collects the puddle separately , collect and set up and sneak the corrupt pump in the puddle, guarantee sewages are discharged in time.

排水工程课程设计修订版

排水工程课程设计修订 版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

吉林师范大学环境科学与工程学院 课程设计报告 课程名称:排水工程 设计题目:某城市排水管网初步设计 姓名:傅浩然 专业:环境工程 班级:二班 学号: 指导教师:刘浩 2016年11 月7日

摘要:本次的排水管网课程设计任务是进行某城镇的污水管网的初步设计。根据课程设计任务书上所提供的各种数据及材料,并结合参考文献上的公式和经验数据,本次设计采用雨水污水分流制排放体系。具体内容包括污水干管及主干管的排水管网布置,首先在所提供的城市平面上进行排水管网的初步设计,此时需要考虑流量要求、施工条件、成本节约等因素。其后确定管网排布设计无误后,进行排水设计管段的水力计算,其中包括各

设计管段的管长、设计流量、管道数据的选取(流量、流速、管径、充满度)、管道输水能力、标高(地面、管内水面、管内底)、以及管道埋深等等。 关键词:主干管干管支管 目录 1 设计任务及设计资料 (1) 1.1 课程设计任务 (1) 1.2 课程设计原始资料 (1) 1.2.1 城市规划资料 (1) 1.2 .2课程设计原始资料 (1) 1.2 .3课程设计原始资料 (2) 1.3 课程设计原始资料 (2) 1.3.1 课程设计原始资料 (2) 1.3.2 课程设计原始资料 (3) 1.3.3 课程设计原始资料 (3)

2 污水管道设计计算 (4) 2.1在小区平面图上布置污水管道 (4) 2.2街区编号并计算其面积 (4) 2.3划分设计管段,计算设计流量 (4) 2.4水力计算 (7) 2.4.1水力计算 (7) 2.4.2水力计算 (7) 2.4.3水力计算 (8) 2.4.4水力计算 (8) 2.4.5水力计算 (8) 2.4.6水力计算 (9) 3 绘制管道平面图和纵剖面图见附录 (10) 4 结论 (10)

建筑给排水设计说明

建筑给排水课程设计 学院:土木工程学院 (系)专业:建筑环境与能源应用工程学生姓名:邹凡方 学号: 27 指导教师:张宇坤 评阅教师:张宇坤 完成日期:

大连民族大学 目录 1 设计任务书.............................................. 错误!未定义书签。 设计资料.............................................. 错误!未定义书签。 设计内容.............................................. 错误!未定义书签。 设计步骤.............................................. 错误!未定义书签。 2 设计说明书.............................................. 错误!未定义书签。 设计依据.............................................. 错误!未定义书签。 设计过程说明.......................................... 错误!未定义书签。 3 设计计算书.............................................. 错误!未定义书签。 给水系统计算........................................ 错误!未定义书签。 设计参数........................................... 错误!未定义书签。

建筑给排水课程设计说明书

建筑给排水课程设计说明书 ?工程概况 拟建学生宿舍楼,地上六层,层高3.15m,建筑面积2412 m?需设计该宿舍楼建筑及排水系统(生活给水系统,生活排水系统以及室内消火栓系统)。 设计原始资料:建筑总平面图及各层平面图;建筑南侧有校园给排水管道, 给水管管径DNl50,覆土深度0. 9m,常年可用水头0. 32MPaO室外排水系统雨污分流,室内污水经化粪池处理进入城市污水管,污水管管径DN400,管顶覆土厚度 1.2InO 设计要求:根据建筑物性质,用途以及建设单位要求,卫生间要设有完整的给排水卫生设备,消防给水安全可靠,设置区域集中临时高压消火栓给水系统, 消防水 池和水泵山学校统一配置,消防水箱设于本建筑南面一幢七层宿舍楼顶。?生活给水系统 1.生活给水方式选择 本设计中建筑高度为6层,工程经验中所需水头为28m水头,室外资用水头为32m,估计可以满足供水水压要求。暂时考虑直接给水方式。 2.生活给水管道布置 本设计管道采用下行上给式,给水立管布置设于卫生间角落。考虑到布置的美观以及检修方便,采用给水立管明装,支管暗装的方式。详细布置见设计图纸。 3.管材和阀门 给水管采用公称压力为PNl. 25MPa的PP-R管材,管径按照设计计算确定,阀门型号见设计图纸。 4.设计计算 1)用水量计算 每根给水立管负责的用水人数为m=6*2*3?6=216人 查《设计指示书》表一可得: Qd一最高日用水定额:200L/人?天

2)给水管网水力计算 管网布置草图如下,最不利点为节点1或4。该学生宿舍为中学生宿舍,属 于III, IV 类宿舍,管段设计秒流 量采用概率法: Q l = Σ qo*n 0*b 其中: q 。一卫生器具给水额定流量,见 教材2. 1表2-1 n0—同类型卫生器具个数 b —卫生器具同时给水百分数, 见教材2. 3节表2-8 3)给水管网水力计算表 管道 编 号 洗脸盆 延时自闭大便器 设计秒流量 L/s 管 径 mm 流速 m/s 单阻 KpaZm 管长 In 沿程水 头损失 kpa 备注 额定 水量 L/s 个 数 同时 给水 百分 数$ 额定 水量 L/s 个 数 同时 给水 百分 数% 1-2 0. 15 1 80 1.2 0 2 0. 15(0. 12 ) 15 0. 75 0. 564 0. 78 0. 44 2-3 0. 15 2 80 1.2 0 2 0. 24 15 1.49 1.93 0. 78 1. 51 3-7 0. 15 3 80 1.2 0 2 0. 36 15 1.99 0.7 3. 14 2.20 4-5 0. 15 0 80 1.2 1 2 1.2(0. 024 ) 32 1.47 0. 698 0. 92 0. 64 5-6 0. 15 0 80 1.2 2 2 1.2(0. 048 ) 32 1.47 0. 698 0. 92 0. 64 6-7 0. 15 0 80 1.2 3 2 1.2(0. 072 ) 32 1.47 0. 698 3. 3 2. 30 7-8 0. 15 3 80 1.2 3 2 1.56 32 1.47 0. 698 3. 15 2. 20 Kh-时变化系数:3.0 mq cj 24 216*200 - 24 =5400L∕h 10

某综合楼给水排水工程设计说明书_secret

一、工程概况 本工程为具有餐饮、住宿、办公会议功能的综合楼。 二、建筑设计资料 建筑物所在地的总平面图,建筑物各层平面图、剖面图、立面图以及卫生间大样图等。地下层为高低压配电房、冷冻机房、工具房、消防控制室及电话总机房,贮水池与水泵房也设于地下层中。1层为大厅及餐厅,餐厅每日就餐人数200人。2~8层为客房, 客房共有床位172张,每间客房均带有卫生间。9层为会议室和休息室,屋顶层为电梯机房和中央热水机组间,屋顶水箱设于屋顶层之上。 根据建筑物性质、用途及建筑单位要求,室内设有完善的给水排水卫生设备及集中热水供应系统,要求全天供应热水。该大楼要求消防给水安全可靠,设置独立的消火栓系统及自动喷水系统,每个消火栓内设按钮,消防时直接启动消防泵。生活水泵要求自动启动。管道要求全部暗敷设。 三、城市给水排水资料 1、给水水源 本建筑以城市给水管网为水源,大楼西面有一条DN400的市政给水干管,接管点比该处地面低0.5m,常年资用水头为200 Kpa,城市管网不允许直接抽水。 2、排水条件 本地区建有生活污水处理厂,城市排水污(废)水、雨水分流制排水系统。本建筑东侧有DN600的市政排水管道(管底标高:-1.50m)和雨水管(管底标高:-2.00m)。 3、热源情况 本地区无城市热力管网,该大楼自设集中供热机组间。 4、卫生设备情况 除卫生设备、洗衣房、厨房用水外,其它未预见水量按上述用水量之和的15%计,另有5m3/h的空调冷却用水量 二、设计过程说明 1、给水工程 根据设计资料,已知室外给水管网常年可保证的工作水压,仅为200kpa,故室内给水拟采用上、下分区供水方式。即1~3层及地下室由室外给水管网直接供水,地下层和一层直接接入室给水管,2~3层采用上行下给方式。4~9层为设水泵、水箱联合供水方式,管网上行下给。因为市政管网不允许直接抽水,故在建筑物地下室内设生活——消防合用水池。屋顶水箱设水位继电器自动合闭水泵。 2、排水工程 室内排水管采用合流排放,直接排入城市污水管道,没有专用勇气管。因美观要求,部分排水管道不能伸顶通气,故在八层把专用通气立管连接起来,保证所有排水管通气。 雨水管没有八棍,从室内墙角通下,直接排入市政雨水管,装修时把管道掩埋。 3、热水供应工程 室内热水采用集中式热水供应系统,由设于层顶的中央热水机组直接供给,采用上行下给方式。冷水由水箱供给。在每棍热水立管的末端设热水回水管,回水利用管中水压将水送热水机组。热水机组出水温度为70℃,冷水计算温度以10℃计。废水直接排入排水管。 4、消防给水 本综合楼设置独立的消火栓系统及自动喷水系统。赛马内消火栓用水量为20L/S,每根竖管最小流量10L/S,每支水枪最小流量5L/S。消火栓系统不分区,采用水箱和水泵联合供水的临时高压给水系统,每个消火栓处设直接启动消防水泵时按钮。水箱贮存10min消防用水,消防泵及管道均单独设置。单口、双口消火栓口径均为65min,水枪喷嘴口径19min,充实水柱为12mH2O,采用麻质水带直径65min,长度20m。消泵直接从生活——消防合用水池吸水,火灾延续时间以计。 喷水系统不分区,没有喷水泵和喷水稳压泵,系统主管通过消防控制赛马,赛马内没有压力控制器,以便及时启动喷水泵和稳压泵。喷水泵及稳压泵直接从生活——消防合用水池吸水。 5、管道的平面布置及管材 各层管道平面布置见平面图。给水的水平干管、热水的水平干管及回水、干管、消防给水的水平干管和排水横干管等均悬挂于天花板下面。所有管道暗敷设。屋顶水箱的进水横管、热水机组供水管,水箱至消防立管的横管等均设于闷顶之中。 给水管和排水管采用塑料管,消防和喷淋系统采用镀锌钢管。 三、设计计算 1、室内给水系统的计算 (1)给水用水定额及时变化系数 ①按建筑物的性质和室内卫生设备之完善程度,选用q d =300L/床.d,时变化系数k h=2.0。共有床位172张。 ②餐厅用水选用20L/每顾客每次,时变化系数k h=2.0。每日就餐人数200人,每人按一日2餐算。 ③洗衣房用水按60L/每公斤干衣算,时变化系数k n=2.0。根据床位,按每日80公斤干衣计。 ④未预见水量按用水量之和的15%计,另有5m3/h的空调冷却用水量,时变化系数为1.0。

给排水管网课程设计

《给水排水管网系统》课程设计 计算说明书 题目:衡阳市给水排水管网工程 学院:市政与环境工程学院 专业:给排水科学与工程 姓名:孔庆培 学号:026413158 指导老师:谭水成 完成时间:2015年12月30日

前言 衡阳市给水排水管道工程设计,其市总人口54.32万左右,有一工厂A和火车站。总设计时间为2周,设计内容主要是给水管道的定线、水力计算及部分区域的污水、雨水设计,并作出平面图和纵剖面图。 设计过程中,先大致了解衡阳市地形分布后,决定通过分区供水满足整个城市的用水需求。定线,给水水力计算,确定管径,校核等等,把定下的管径标图并整理报告。考虑城市初步规划,以及资金投资问题,采用完全分流制排水系统。生活污水和工业废水通过污水排水系统送至污水处理厂,经处理后再排入水体。雨水是通过雨水排水系统直接排入水体。 课程设计让我们结合所学知识,运用CAD制图,画出衡阳市给水排水管道总平面分布图,部分污水干管剖面图,学会灵活运用知识。

Preface The design of water supply and drainage pipeline engineering of Hengyang city , the total population of the city is 543,200 around,there are a facto ry “A” and a train station in the city. The total time of the design for 2 weeks, the content of the design is mainly about the water supply pipeline alignment, hydraulic calculation and the sewage of part of area, rainwater design, and make the plane figure and profile. In the design process, first understand topographic distribution of Hengyang city roughly, decide to meet the whole city water demand by the district water supply. Fixed line, calculation, to determine the water hydraulic diameter, checking and so on, to set the diameter of plotting and finishing the report. Considering the preliminary planning of the city, and the problem of capital investment, using completely separate drainage system. Domestic sewage and industrial wastewater is sent to the sewage treatment plant through the sewage system, and then discharged into the water body after the theatment. The rain water is directly discharged into the water body through rainwater drainage system. Curriculum design allows us to combine the knowledge which we have learned, the use of CAD drawing, drawing a distribution map of general layout of water supply and drainage pipeline in Hengyang City, part of the sewage trunk pipe profile, learn to use knowledge flexibly.

建筑给排水设计规范-GB50015-2010(附条文说明-详细版)

建筑给水排水设计规范及关键技术应用 ——建筑给水排水设计规范GB 50015-2003(Code for design of building water supply and drainage)修订 西南交通大学 2009-12-3 (杨敏)

随着我国社会经济的快速发展,我国建筑技术水平得到快速提高,适应了社会经济 生活和生产对建筑产品的质量、标准的不断提高的要求。近几年来,我国建筑通过引进、消化吸收和自主开发、技术创新,开发的新技术和新设备已广泛应用于建筑产品的各专业。一些新的建筑思想和理念也在建筑工程设计的各专业中体现出来。我国建筑给水排水技术在建筑技术的这种日新月异的发展中取得了巨大进步,在技术的先进性、可靠性、安全性、经济性及宜用性等方面做了大量的探索研究,取得了很多新的技术成果和设计新思想。适应了建筑产品的多功能化、宜人化发展的需求,同时在建筑节能、节水和环境保护等方面做了技术上的创新性改进。在建筑给水排水系统与建筑内、外部系统的对接和与相关专业技术的衔接上进行了设计理念的更新。这些新技术新设计思想应在建筑给水排水工程设计中体现出来,提高技术设计水平,适应建筑工程技术的发展。有的技术已用于工程实践中,并已取得了良好的工程效益。 本次规范的修订是为适应建筑给水排水工程设计技术的新的发展成果和新的建筑产 品要求进行的。加强了建筑给水排水技术严谨性和系统性,集成了目前我国建筑给水排水工程设计最新的技术和经验。 二○○九年十月二十日住房和城乡建设部批准了《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003局部修订的条文,自2010年4月1日起实施。(其中,第3.2.3A、3.2.4、3.2.4A、3.2.4C、3.2.5、3.2.5A、3.2.5B、3.2.5C、3.2.6、3.2.10、3.9.14、3.9.18A、3.9.20A、3.9.24、4.2.6、4.3.3A、4.3.4、4.3.6、4.3.6A、4.5.10A条为强制性条文,必须严格执行。)经此次修改的原条文同时废止。 规范条文修订历史回顾 建筑给水排水设计规范历次修订情况: (1)《室内给水排水和热水供应设计规范》~1964开始试行; (2)《室内给水排水和热水供应设计规范》(TJ15-74),中国建筑工业出版社,1975, 上海市城市建设局革命委员会主编。 (3)《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88, 中国建筑工业出版社,上海市建设委员会。 1988. 修订内容: 1)用水定额; 2)室内生活给水管道的秒流量计算公式; 3)生活污水排水设计秒流量计算方法; 4)补充高层建筑给水排水、排水管道通气系统内容; 5)增加游泳池、喷泉设计内容; 6)加入新管材和新设备; 7)提高了对供水水质安全和供水节能方面的要求。 (4)《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88,1997年修订版。上海市民用建筑设计院 修订内容:(细节上的修订) 1)用水定额,增加高级住宅及别墅项;热水供水流量(3000、6000人数); 2)新的卫生设备的使用;(浴盆上附设淋浴器等) 3)室内生活给水管道的秒流量计算公式;(综合楼) 4)节水型卫生设备,关于的中水条文,红外感应冲洗; 5)引入了新的规范标准;-如《生活杂用水水质标准》; 6)突出供水和用水的安全性;-非饮用水的标示条文; 7)新的管材;

相关文档