文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基站配套电源详解

基站配套电源详解

基站配套电源详解
基站配套电源详解

基站配套电源详解

1 基站电源组成

2 市电

3 交流配电箱

4 开关电源

5 蓄电池

6 基站电源接地系统

7 基站电源防雷保护

8 电源线计算和选择

1 基站电源组成

1.1基站系统结构图

通信电源组成

2 市电

市电分类

根据通信局(站)所在地区的供电条件、线路引入方式方式及运行状态,将市电分为四类,其划分条件应符合下列要求:1、一类市电供电为从两个稳定可靠的独立电源各自引入一路供电。该两路电源不应同时出现检修停电,平均每月停电次数应不大于1次,平均每次故障时间不应大于h。两路供电线宜配置备用市电电源自动投入装置。

2、二类市电供电线路允许有计划检修停电,平均每月停电次数应不大于次,平均每次故障时间不应大于6 h。

3、三类市电供电为从一个电源引入一路供电线,供电线路长、用户多、平均每月停电次数应不大于次,平均每次故障时间不应大于8 h。

4、四类市电供电应符合下列条件之一的要求:

1)由一个电源引入一路供电线,经常昼夜停电,供电无保证,达不到三类供电要求。

2)有季节性常时间停电或无市电可用。

市电引入

外市电引入方式有如下四种:

1) 新建机房设有专用变压器,通过1 路10KV 高压引至基站专用变压器,通过变压器降压后负责基站设备供电。

2) 新建机房无专用变压器,从远端的公用变压器引1 路380V(或220V)至基站,负责基站设备的供电。

3) 租用民房设有专用变压器的基站,从租用民房的低压配电系统的输出分路引至基站。

4) 租用民房无专用变压器的基站,从租用民房的总交流配电箱处引至基站。

●基站新建引入外市电的电压等级可根据当地供电条件、用电容量、供电部门要求综合确定。

●基站新建宜引入一路优于三类或三类(平均月市电故障≤次,平均每次故障持续时间≤8h)的市电作为主用交流电源。外市电引入容量应按远期负荷考虑

3 交流配电箱

作用:基站引电的入口,为整个基站提供电源。

输出:整个机房的交流设备供电和开关电源的直流输入

交流配电箱技术要求

1. 基站应配置市电/油机切换开关、移动油机应急接口。移动油机应急接口配置为标准插头式(与交流引入电压制式相匹配)。

2. 交流配电箱应内置浪涌保护器(SPD),其通流容量的选择应符合《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》(GB 50689)的相关要求。可插拔防雷模块严禁简单并联作为80kA、120kA等量级的SPD使用。

3. 交流配电箱应配置多回路交流计量智能电表装置,对交流配电箱内的交流输入及输出分路进行交流电度计量。

交流配电箱的配置

4 开关电源

每个模块50A,满配600A,能够满足基站总的直流负荷分类:150A,200A,250A,300A…只是模块数量的不同早期有24V开关电源、24V/48V一体化开关电源

中兴开关电源

华为开关电源TP48600B

动力源开关电源DUM-48/50H

艾默生开关电源

开关电源设备容量配置

开关电源=基站设备直流负荷+蓄电池充电电流

整流模块数量按n+1冗余方式配置,其中:n=(基站设备直流负荷+蓄电池充电电流)/本期配置单个整流模块容量,进位取整数。

一次下电分路,50A(或32A)×18(直流空开),16A×6(直流空开),主要接入无线设备;

二次下电分路,32A×6(直流空开),16A×6(直流空开),主要接入传输设备。

5 蓄电池

蓄电池一般和蓄电池铁架组合在一起:单层、双层、多层;立式、卧式

蓄电池要求

1. 蓄电池组容量的应考虑客户需求、市电可靠性、运维能力、机房面积和机房承重等因素,综合确定。

2. 基站原则上配置一组铅酸蓄电池组;或根据基站实际环境情况,按照需求容量,将电池分为两组进行配置。

3. 不同厂家、不同型号、不同容量、不同时期(出厂日期相差1年以上)的蓄电池组严禁直接并联使用。

4. 经过环境及经济评价测算,确实能够节省空调用电量的场景,可使用普通铅酸电池配合电池恒温箱方案或高温铅酸电池技术方案。

5. 集成式磷酸铁锂电池组的技术方案可用于空间狭小、缺少空气调节装置、对承重有一定限制的场景,建议电池组容量不超过200Ah。

蓄电池的配置

按基站近期负载进行配置。

结合该地区市电状况进行配置,需考虑市电停电、移动油机由维护中心至基站路途时间、维护人员不足或停电基站较多时的等待时间。

对于VIP基站及地理位置较偏远、应急发电不便的基站可适当增加蓄电池组后备时间。

其中:

K-安全系数

I-近期负荷电流

T-放电小时数(h)

t-最低环境温度(5℃)η-放电容量系数

α-电池温度系数

6 基站电源接地系统

7 基站电源防雷保护

8 电源线计算和选择基站配套的电源线

直流电力线截面选择

案例分析

例:某局市话-48V电源,远期忙时最大负荷电流为500A,从蓄电池到直流配电屏线路距离为6m,直流配电屏到市话机房配电屏距离为15m,每段应选择什么规格型号的馈电线?

解:①求蓄电池到直流配电屏导线截面

因为电池到直流配电屏一般用铜导线,所以r T=57,另外查表可得,这段导线允许压降ΔU=,故

选用RVVZ 1X300 (mm2)铜芯阻燃聚氯乙稀绝缘护套软电缆4条(两正两负)。

该型铜芯线安全载流量为744A,完全符合实际负载电流要求。

②求直流配电屏到市话机房配电屏导线截面

由表可知这段压降ΔU=,故:

选用RVVZ 1X240 (mm2)铜芯阻燃聚氯乙稀绝缘护套软电缆4条(两正两负),选用RVVZ 1X120 (mm2)铜芯阻燃聚氯乙稀绝缘护套软电缆1条(保护地)。

该型铜芯线安全载流量为628A,完全符合实际负载电流要求。

交流电力线截面选择

交流低压电力线选择,按导线的安全载流量法(各种绝缘导线,根据其绝缘的种类和敷设方法,允许长期通过的最大电流,称为安全载流量)选择导线。

配电变压器到交流配电屏的每根导线电流,可按下式计算

油机发电机至交流配电屏每根导线电流,可按下式计算

交流配电屏至开关电源整流架导线上的电流,可按下式计算

交流低压电力线选择

交流配电屏至UPS设备输入导线上的电流,可按下式计算

UPS至交流配电屏输入导线上的电流,可按下式计算

UPD配电屏至负载设备导线上的电流,可按下式计算

负载为三相时

负载为单相时

案例分析

例:某局新装-48V开关电源整流模块架1架,该开关电源整流模块架远期配置1000A,从交流配电屏至开关电源整流模块架应选择什么规格型号的馈电线?

选用RVVZ 5X50 (mm2)铜芯阻燃聚氯乙稀绝缘护套软电缆1条(A、B、C三相各1芯,零线1芯,保护地线1芯)。该型铜芯线安全载流量为155A,完全符合实际负载电流要求。

交流电力线截面选择-载流量

注:

1. 表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以。

2. 单芯只适用于直流。

基站合同模版

XXX基站场地租赁合同 出租方(以下简称甲方):(身份证号码:) 承租方(以下简称乙方):中国移动通信集团广东有限公司河源分公司 根据《中华人民共和国合同法》、及有关规定,为明确甲、乙双方的权利义务关系,经 双方协商一致,签订本合同。 第一条甲乙双方有共同遵守国家有关房屋法律、政策、法令的义务. 第二条甲方出租房屋坐落于。甲方同意在该大楼的顶层天面设立通信基站,提供位置安装简易机房或一体化机柜、布放信号馈线等走线通道及满足天线安装使用场地 的要求;房屋的侧边引上光缆线、地网线、电源线路等,地面安装防雷地网。 第三条租赁期和租金及支付方式 3.1租赁期共年(即从年月日起至 年月日止)。 3.2租金及支付方式 甲乙双方议定租赁费每年定为人民币:元(含开发票税金);本合同期限内,乙方支付甲方租赁费总额合计:元整【大写(人民币):万仟佰拾元整】,该租赁费同时包含发票税金及其它 管理费,为此乙方无需再向甲方支付其他任何杂项费用。 费用支付方式:每年支付一次,乙方应于每个租赁年度的不限定时间以转账的方式支付 该年度的场地租赁费。在乙方支付费用时,甲方须提前一个月提供正式、有效的租赁发票, 否则乙方有权拒绝支付。场地出租所涉税金全部由甲方负责。 第四条为保证乙方在租赁场地能实现移动通信机房功能,甲方同意乙方对出租场地的 现有设施进行合理的装修或改动(如:更换门、窗、墙壁的修整加固、电源或照明的安装和 更换等),但涉及租赁场地主体结构改造的,应经甲方同意,且不能造成主体的损坏,如有 损坏由乙方负责修复或按损坏程度评估后进行赔偿。 第五条甲乙双方的责任和义务: 5.1甲方责任和义务 1)甲方须向乙方提供对本合同出租场地享有完全所有权的产权证明材料。甲方保证本 合同出租房产未有被司法机关、行政机关或第三方查封、抵押等形式限制了房地产权利的情

铁塔基站维护电源培训

铁塔基站维护电源培训文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

湘西铁塔基站维护电源培训 基站的通信电源系统主要由高频开关电源、蓄电池组、柴(汽)油 发电机组等设备组成。其它设备还包括变压器、市电-油机转换箱、交流配电箱、空调、动环监控设备及防雷接地设备。 通信电源一般均使用正极接地的-48V直流电源系统,电压变动范围为-40~-57V。 一、高频开关电源 开关电源的作用是将交流电变换为通信设备所需的直流电。基站的 开关电源设备主要由交流配电单元、直流配电单元、监控单元及整流模 块等部分组成。 1.目前湘西本地网近3年来新建基站配套的开关电源基本上均系艾默生PS48300-3B/2900-150型产品,另外有少量的中兴ZXDU68 S601 型、中达电通MCS3000型等其它公司的产品;联通划归站的开关电源主 要有艾默生PS48400-3/2900、艾默生PS48400-2D/50及中兴ZXDU300、 中兴ZXDU500型等厂商的产品,另外有少量的北京动力源、杭州顺达等 公司的产品。其中艾默生PS48300-3B/2900-150型开关电源配R48-2900U 50A整流模块3个、M500S监控单元1个、W94C5U11信号转接板1块;中兴ZXDU68 S601型开关电源配ZXD2400 50A或整ZXD1500 30A流模块3个、监控单元1个。 2.开关电源维护须知

①.维护人员应配备有吹风机、毛刷等卫生洁具及高压绝缘棒、交直流钳形表、地阻仪等必要的维护仪表工具;另外还需备有适当数量的整流模块、监控单元、控制板件等维护用备品备件。 ②.每个月应对整流模块外部的风道及过滤网、每3个月应对整流模块内部各板件进行清扫除尘工作,以保证模块稳定、可靠的运行; ③.维护人员在巡检中应检查监控单元、整流模块及防雷器件是否正常工作,对监控单元显示的各类“当前告警”应及时进行处理。 ④.合理配备整流模块的数量:局站开关电源配置的整流模块的总输 +直流负荷)的要求。配备的整流模块应同时开出至少应能满足(0.1C 10 启,以满足蓄电池对充电电流的要求。 ⑤.正确、合理地设置开关电源监控单元中的各项参数: 爱默生M500S监控单元设置方法(密码:1) 一、电池参数二、直流参数 ①.基本参数过压告警: 管理方式:自动低压告警: 电池熔丝组:2 欠压告警: 电池容量:300AH 环境高温告警点:40℃ 电池类型:1 环境低温告警点:-5℃ 电池分流器:有负载分流器:无

基站配套电源常用计算公式

1 基站配套电源系统组成 2 基站配套的电源线选择与计算 基站配套电源线总体分布图 基站常用电缆明细表 直流电力线截面的选择与计算 直流供电回路可按允许压降法确定电力线截面积,

不同工作电压下压降固定分配值 案例: 某局市话-48V电源,远期忙时最大负荷电流为500A,从蓄电池到直流配电屏线路距离为6m,直流配电屏到市话机房配电屏距离为15m,每段应选择什么规格型号的馈电线? 解:①求蓄电池到直流配电屏导线截面 因为电池到直流配电屏一般用铜导线,所以rT=57,另外查表可得,这段导线允许压降ΔU=,故

选用RVVZ 1X300 (mm2)铜芯阻燃聚氯乙稀绝缘护套软电缆4条(两正两负)。 该型铜芯线安全载流量为744A,完全符合实际负载电流要求。 ②求直流配电屏到市话机房配电屏导线截面 由表可知这段压降ΔU=,故: 选用RVVZ 1X240 (mm2)铜芯阻燃聚氯乙稀绝缘护套软电缆4条(两正两负),选用RVVZ 1X120 (mm2)铜芯阻燃聚氯乙稀绝缘护套软电缆1条(保护地)。 该型铜芯线安全载流量为628A,完全符合实际负载电流要求。

交流电力线截面选择与计算 交流低压电力线选择,按导线的安全载流量法(各种绝缘导线,根据其绝缘的种类和敷设方法,允许长期通过的最大电流,称为安全载流量)选择导线。 配电变压器到交流配电屏的每根导线电流,可按下式计算

油机发电机至交流配电屏每根导线电流,可按下式计算 交流配电屏至开关电源整流架导线上的电流,可按下式计算交流配电屏至UPS设备输入导线上的电流,可按下式计算UPS至交流配电屏输入导线上的电流,可按下式计算

通信基站无线基础知识教材

无线基础知识教材 中国铁塔股份有限公司 2015年8月目录 一基础知识与基本概念- 4 - .1.第一代移动通信系统及其主要特点。- 4 - .2.第二代移动通信系统及其主要特点- 4 - .3.第三代移动通信系统及其主要特点- 4 - .4.何谓“双工”方式?何谓“多址”方式?- 4 - .5.发信功率及其单位换算- 5 - .6.接收机的热噪声功率电平(底噪)- 5 - .7.接收机灵敏度- 6 - .8.信噪比、带宽和信道容量——香农定律- 7 - .9.电场强度、电压及功率电平的换算- 10 - .10.MIMO(多入多出)技术- 10 - .11.智能天线是怎么回事?- 11 - .12.载频间隔,发射(调制)带宽和接收(噪声)带宽错误!未定义书签。二电波传播基础理论- 11 -

.13.陆地移动通信中无线电波传播的主要特点- 11 - .14.路径(中值)损耗- 11 - .15.快衰落遵循什么分布规律?基本特征和克服方法。- 12 - .16.慢衰落遵循什么分布规律?基本特征及对工程设计参数的影响?- 12 -.17.移动通信中的多普勒频移- 12 - .18.远近效应及其克服方法错误!未定义书签。 .19.什么是自由空间的传播模式?- 13 - .20.2G系统的宏小区传播模式- 14 - .21.3G系统的宏小区传播模式- 14 - .22.微小区传播模式- 14 - .23.室内传播模式- 17 - .24.为什么有时会收到很远的基站发射的电波- 17 - .25.信号中值电平及其统计特性- 18 - .26.接收灵敏度、最低功率电平和无线覆盖区边缘位置百分比的关系- 19 -.27.无线覆盖区边缘位置百分比和无线覆盖区整区位置百分比的关系- 20 -.28.全链路平衡和最大允许路径损耗- 21 - 三室内覆盖系统与器件相关概念介绍- 23 - .29.什么是室内覆盖系统- 23 - .30.天线的定义及主要功能- 24 - .31.天线增益- 24 - .32.主瓣、副瓣和定向天线的前后比- 24 - .33.何谓“分集”?- 24 - .34.功分器- 26 - .35.定向耦合器- 26 - .36.3dB电桥- 27 - .37.滤波器- 27 - .38.频段合路器- 27 - .39.应用功能对比:频段合路器VS电桥VS功分器- 28 - 四电磁干扰错误!未定义书签。 .40.电磁兼容(EMC)与电磁干扰(EMI)错误!未定义书签。 .41.无线电干扰的分类和定义错误!未定义书签。 .42.同频干扰和同频干扰保护比错误!未定义书签。 .43.邻道干扰和邻道选择性错误!未定义书签。 .44.收信机的互调干扰响应错误!未定义书签。 .45.三阶互调干扰的特点错误!未定义书签。 .46.收信机的杂散响应和强干扰阻塞错误!未定义书签。 .47.dBc与dBm错误!未定义书签。 .48.宽带噪声电平及归一化噪声功率电平错误!未定义书签。 .49.关于噪声增量,系统容量和接收机的最大干扰容限错误!未定义书签。 .50.由发射机杂散辐射引起的最小隔离度的计算。错误!未定义书签。 .51.由阻塞干扰引起的最小隔离度的计算。错误!未定义书签。 .52.系统基站间最小隔离度如何保证?错误!未定义书签。 .53.IS-95 CDMA 对 GSM 基站的干扰错误!未定义书签。

天线基础知识培训资料

天线基础知识 1 天线 1.1 天线的作用与地位 无线电发射机输出的射频信号功率,通过馈线(电缆)输送到天线,由天线以电磁波形式辐射出去。电磁波到达接收地点后,由天线接下来(仅仅接收很小很小一部分功率),并通过馈线送到无线电接收机。可见,天线是发射和接收电磁波的一个重要的无线电设备,没有天线也就没有无线电通信。天线品种繁多,以供不同频率、不同用途、不同场合、不同要求等不同情况下使用。对于众多品种的天线,进行适当的分类是必要的:按用途分类,可分为通信天线、电视天线、雷达天线等;按工作频段分类,可分为短波天线、超短波天线、微波天线等;按方向性分类,可分为全向天线、定向天线等;按外形分类,可分为线状天线、面状天线等;等等分类。 *电磁波的辐射 导线上有交变电流流动时,就可以发生电磁波的辐射,辐射的能力与导线的长度和形状有关。如图1.1 a 所示,若两导线的距离很近,电场被束缚在两导线之间,因而辐射很微弱;将两导线张开,如图 1.1 b 所示,电场就散播在周围空间,因而辐射增强。必须指出,当导线的长度 L 远小于波长λ 时,辐射很微弱;导线的长度 L 增大到可与波长相比拟时,导线上的电流将大大增加,因而就能形成较强的辐射。 图1.1 a 图1.1 b 1.2 对称振子 对称振子是一种经典的、迄今为止使用最广泛的天线,单个半波对称振子可简单地单独立地使用或用作为抛物面天线的馈源,也可采用多个半波对称振子组成天线阵。两臂长度相等的振子叫做对称振子。每臂长度为四分之一波长、全长为二分之一波长的振子,称半波对称振子, 见图1.2 a。另外,还有一种异型半波对称振子,可看成是将全波对称振子折合成一个窄长的矩形框,并把全波对称振子的两个端点相叠,这个窄长的矩形框称为折合振子,注意,折合振子的长度也是为二分之一波长,故称为半波折合振子, 见图1.2 b。

基站电源系统介绍

基站电源系统(详) 一基站供电系统结构 基站供电系统主要由交流供电系统和直流供电系统组成。 交流供电系统:由一路市电电源、一路移动油机电源、浪涌保护器、交流配电箱(具备市电油机转换功能)组成。 直流供电系统:由高频开关组合电源(含交流配电单元、监控模块、整流模块、直流配电单元)、两组(或一组)蓄电池组组成。 交流供电系统运行方式: (1)市电正常时,由市电供电; (2)市电停电后,移动油机未到站时,站内通信设备由蓄电池放电供电;

(3)移动油机到站,待油机启动后,由油机供电; (4)市电恢复后,由市电供电。 直流供电系统的运行方式: 在线恒压充电的全浮充供电方式。 (1)当交流电源正常时,由整流器和蓄电池并联浮充供电(整流器一方面给通信设备,一方面又给蓄电池充电,以补充蓄电池因自放电而失去的电量); (2)当交流电源中断后,由蓄电池单独向通信设备供电; (3)当交流电源恢复供电时,开关电源的监控模块自动启动整流器向通信负荷供电,并对蓄电池进行充电。 蓄电池组既为备用电源,又可以吸收高频纹波电流。 二基站电源系统实物布局

基站内电源相关设备主要有:交流配电箱、浪涌保护器、室内地线排、高频开关组合电源、蓄电池组。 三交流供电部分 3.1 交流供电系统分为两种型式 1. TN型:系统中,电源端有一点与地直接连接,电气装置的外露可导电部分与电源端接地点用保护线直接连接;又可分为:TN-C、TN-S、TN-C-S三种。 2.TT型:在此系统中,电源端有一点与地直接连接,负荷侧电气装置外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点。 移动基站中常用TT型式供电

移动通信基础知识培训(全)

移动通信基础知识培训会议记录 一移动通信常用的专业术语 基站:即公用移动通信基站是无线电台站的一种形式,是指在一定的无线电覆盖区中,通过移动通信交换中心,与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。都是以主设备加基站天线的形式呈现,最直观的就是我们现实中看到的铁塔,抱杆,桅杆型的基站。 直放站:是在无线通信传输过程中起到信号增强的一种无线电发射中转设备。直放站的基本功能就是一个射频信号功率增强器。实际上基站在其覆盖范围内并不是100%的覆盖到每个角落,难免会由于某些原因而在有些地方出现信号弱,更甚者出现盲区的现象,这时候就需要直放站进行覆盖,达到消除弱信号或者盲区的目的。因此直放站就是通过各种方式将基站信号接入并进行放大,进而改善信号不良区域。 天线(Antenna)——天线是将传输线中的电磁能转化成自由空间的电磁波,或将空间电磁波转化成传输线中的电磁能的专用设备。简单的理解,天线就是负责信号中转的无源器件。 室内分布系统:室内分布系统是将基站信号引入室内,解决室内盲区覆盖;它可以有效解决信号延伸和覆盖,改善室内通信质量;它将基站信号科学地分配到室内的各个房间、通道,而又不产生相互干扰。它是基站和微蜂窝的补充和延伸,有不能被基站和直放站所代替的优势,是大都市中移动通信不可缺少的组成

部分。 盲区:在移动通信中,盲区表示信号覆盖不到的地区,在这样的地区移动信号非常微弱,甚至是没有。由于建筑物的隔墙、楼层等障碍对电磁波产生阻挡、衰减和屏蔽作用,使得大型建筑物的底层、地下商场、停车场、地铁隧道等环境下,移动通信信号弱,手机无法正常使用,形成了移动通信的盲区。 通话质量:顾名思义,就是手机通话时的语言质量即清晰程度。在移动通信中通话质量是一个很重要的网络参数,按照语言的清晰程度将通话质量分为0到7不同的8个级别,0最好,客户通话时的感知最好;7最差,通话时的感知最好,客户。一般正常的通话质量应该为0-3。 信号场强:是指信号信号的强弱。在移动通信中信号的强弱用具体的电平值表示,通过测试手机可以测得,一般-40~-90dBm为可正常通话的强度范围,也可直观的从普通手机的信号显示格数看出。 手机发射功率:手机发射功率是指,手机在寻呼基站时的功率。手机发射功率越高,说明上行越弱,客户感知为拨打电话上线慢。 切换:就是指当移动台(用户手机)在通话过程中从一个基站覆盖区移动到另一个基站覆盖区,或者由于外界干扰而造成通话质量下降时,必须改变原有的话音信道而转接到一条新的空闲话音信道上去,以继续保持通话的过程。 掉话:是指用户手机在使用过程中由于出现异常而自动挂断的现象。 单通:是指用户双方正在通话时,由于异常出现只有一方可以听见另一方的

基站开关电源的组成及功能介绍

基站开关电源的组成及功能介绍 交流电经过整流,可以得到直流电。但是,由于交流电压及负载电流的变化,整流后得到的直流电压通常会造成20%到40%的电压变化。为了得到稳定的直流电压,必须采用稳压电路来实现稳压。按照实现方法的不同,稳压电源可分为三种:线性稳压电源、相控稳压电源和开关稳压电源。 开关稳压电源与线性稳压电源和相控稳压电源相比,具有功率转换效率高,可达65%~90%,发热少,体积小、重量轻,对电网电压大范围变化具有很强的适应性,电压、负载稳定度高等特点。目前基站机房的电源部分,应用开关稳压电源较多。 一、基站开关电源 1、机房中的实物组成 开关电源系统一般由交流配电、整流模块、监控模块和直流配电四部分组成,其整体结构如下图所示。

2、工作原理

3、各部分的主要功能 交流配电——输入市电或油机电,将交流电分配给各路交流负载。当市电中断或市电异常时(过压、欠压、缺相等),配电屏能自动发出告警信号,有的电源系统还能自动切换到第二路市电或自动切断交流电源,保护系统。 整流模块——从交流配电取得交流电能,将交流电整流成直流电,输出到直流母排。交流异常或直流输出异常时发出告警或自动保护。整流模块发生严重故障时,自动关机,退出工作。 直流配电——将直流母排上的直流电能分配给不同容量的负载,并给电池充电。当直流供电异常时要产生告警或保护。如熔断器断告警、电池欠压告警、电池过放电保护等。 监控模块——实时监测和控制电源系统各部分工作。即监测和控制交流配电、整流模块、直流配电的工作状态。对电池进行自动管理,即自动控制充电过程,监测电池放电过程,电池电压过低时发出告警或控制直流配电断开电池,自 动保护电池。监控模块还配有标准的通信口,RS232、RS485或RS422通信口,作为后台监控的接口。

移动基站开关电源接地规范

一、前言开关电源设备是现代通信系统中的重要组成部分,其目的是为通信设备提供安全、可靠、高效、稳定、不间断的能源。随着科技水平的进步,对于开关电源设备性能的要求也逐步提高,除必须满足基本的功能外,还要求具备交流配电、自动切换、直流配电、远程智能集中监控、电池自动管理等功能,从而满足网络监控管理的需求。 开关电源的发展经历了从线性电源、相控电源到高频相控电源的发展历程,由于开关电源具有功率转换效率高、稳压范围宽、功率密度比大、重量轻等优点,从而成为开关电源的主体,并向着高频小型化、高效率、高可靠性的方向发展。计算机控制、通信和网络技术的快速发展,为开关电源远程监控系统的发展和完善提供了更加便利的条件,使其无人值守成为可能。 通常开关电源系统由交流配电、整流模块、直流配电和监控模块组成,如图1所示。监控系统可将交流配电柜、直流配电和整流模块进行实时监控。直流配电主要完成直流输出路数分配、电池接入和负载边接等功能,一般要求可自由出线,可出面操作维护,可实现柜内并机和柜外并机,具有状态显示和告警功能,能检测每一路熔断器的通断状态;多个并联的整流模块的主要功能是将输入交流220V转换输出为满足通信要求的-48V的直流电。 通信电源系统组成框图 监控模块主要实现交流配电柜、直流配电柜和模块监控,此外还要进行电池自动管理功能。开关电源系统作为通信网络的能源供给者,除了必须具备可靠、稳定等基础特性外,其电磁兼容设计、防护设计、可操作性和可维护性也是非常关键的因素。安全性是电源设备最重要的指标,其不安全隐患不但不能完成正常的供电要求,而且还有可能发生严重的事故,甚至造成机毁人亡的巨大损失。为此,必须加强安全性设计工作。而目前影响电源设备安全性最重要的工作是如何有效提高其防雷电浪涌和操作过电压的能力。 二、开关电源遭雷击的故障点 1、 整流模块被损坏(交流侧、直流侧) 2、监控模块端口被损坏 3、开关电源内C类SPD发生损坏 4、开关电源内主空开频繁跳 5、开关电源雷电过后的“吊死” 三、雷电入侵移动基站开关电源的几种方式 1、 通过220V市电引入传导进入 雷电通过直接或感应的方式通过市电电源线入侵基站,虽然大部分雷电流在进入开关电源前通过B类SPD对地释放,但仍然会有部分雷电流进入开关电源,这部分雷电流的大小取决于B类SPD的性能及是否能与C类SPD进行良好的配合。 2、

移动通信基站基础知识

移动通信基站基础知识 移动通信基站的建设是我国移动通信运营商投资的重要部分,移动通信基站的建设一般都是围绕覆盖面、通话质量、投资效益、建设难易、维护方便等要素进行。随着移动通信网络业务向数据化、分组化方向发展,移动通信基站的发展趋势也必然是宽带化、大覆盖面建设及IP 化。本讲座主要介绍移动通信基站基础知识、GSM基站简介、GSM基站的优化、GSM基站的维护及移动通信基站对健康的影响。。。 GSM数字移动通信发展非常迅速,从早期规划的大区制,到后来的小区制,直到现在的微蜂窝、微微蜂窝,相对应的天线从早期架设在屋面铁塔上,到后来天线降到屋面上,直到现在要把天线设置在屋面下的外墙侧面上。所有的这些变化都说明,对GSM基站站点的优化在不同阶段要有不同的思路,只有不断更新思想,才能建设和优化好GSM无线网络的通信质量。 在GSM建设初期,建设基站的主要目的是为了扩大无线覆盖面,尽可能力移动用户提供较为满意的连续覆盖,所以基站数量相对较少,无线网络也相对简单。 随着GSM移动电话用户数量的飞速增长,GSM基站只有不断地进行扩容与新建,才能满足用户的需求。随着无线网络的不断扩大,网络资源配置不合理现象日益突出,因此,在GSM基站进入快速发展阶段。应重视对基站的优化。 下面以福州市区GSM基站为例,从3个方面阐述影响移动通信质量的原因,并提出采取优化的方法。 一、预测模型的影响及其优化 1.预测模型的影响 根据所使用的频率不同,通常有两种不同数学模型预测GSM基站无线覆盖范围。 (1)Okumura电波传播衰减计算模式 GSM900MHz主要采用CCIR推荐的Okumura电波传播衰减计算模式。该模式是以准平坦地形大城市区的中值场强或路径损耗作为参考,对其他传播环境和地形条件等因素分别以校正因子的形式进行修正。 (2)Cost-231-Walfish-Ikegami电波传播衰减计算模式 GSM 1800 MHz主要采用欧洲电信科学技术研究联合推荐的"Cost- 2-Walfish-Ikegami"电波传播衰减计算模式。该模式的特点是:从对众多城市的电波实测中得出的一种小区域覆盖范围内的电波损耗模式。 不管是用哪一种模式来预测无线覆盖范围,只是基于理论和测试结果统计的近似计算。由于实际地理环境千差万别,很难用一种数学模型来精确地描述,特别是城区街道中各种密集的、下规则的建筑物反射、绕射及阻挡,给数学模型预测带来很大困难。因此。有一定精度的预测虽可起到指导网络基站选点及布点的初步设什,但是通过数学模型预测与实际信号场强值总是存在差别。

移动通信基站原理

移动通信基站基础知识关键词: 移动通信基站, GSM 基站,GSM 基站优化摘要: 移动通信基站的建设是我国移动通信运营商投资的重要部分,移动通信基站的建设一般都是围绕覆盖面、通话质量、投资效益、建设难易、维护方便等要素进行。随着移动通信网络业务向数据化、分组化方向发展,移动通信基站的发展趋势也必然是宽带化、大覆盖面建设及IP 化。本讲座主要介绍移动通信基站基础知识、GSM 基站简介、GSM 基站的优化、GSM 基站的维护及移动通信基站对健康的影响。 移动通信基站的建设是我国移动通信运营商投资的重要部分,移动通信基站的建设一般都是围绕覆盖面、通话质量、投资效益、建设难易、维护方便等要素进行。随着移动通信网络业务向数据化、分组化方向发展,移动通信基站的发展趋势也必然是宽带化、大覆盖面建设及IP 化。本讲座主要介绍移动通信基站基础知识、GSM 基站简介、GSM 基站的优化、GSM 基站的维护及移动通信基站对健康的影响。(一).移动通信基站基础知识 在城市,基地站可以安装在办公楼中;在农村,安装在集装箱内。基地站是一套为无线小区服务的设备,通常是一个全向或三个扇形无线小区。90 年代初中国移动通信市场上竞争的有美国的摩托罗拉、瑞典的爱立信及日本的NEC 公司。三者生产TACS 制系统均有一定的经验。TACS 制式基地站包括无线收、发信设备及其接口或控制系统。通常基地站有两种控制方式,一种是由移动业务交换中心直接控制,基地站除配备收发信设备外,只有必要的各种接口,爱立信及NEC 两家公司即采用这种方式;而另一种是基地站具有控制系统(BSC),即具有一定的智能,摩托罗拉公司即是这种方式。摩托罗拉公司的设备有两种系列。图1 是一个典型HC 系列 5 个机架基地站的组合固,从右到左看,第一个是电源架,第二、第三是发信架,第四个是收信架,第五个是基地站控制系统(BSC)及音频架。一个发信架包括8 个话音信道和一个控制信道。现两个发信架互为主备用状态,自动倒换,即采用所谓冗余式。图 2 是一个典型LD 系列3 个机架基地站的组合图,从右到左看,第一个是电源架,第二、三个是收发信架(包括基地站控制系统)。一个收、发信架有8 个话音信道和两个控制信道。每一个电源架只能提供两个收、发信架的需要,当根据扩容需要增加收、发信架时,电源架也必须相应地增加。每增加一个机架就可增加10 个话音信

通信基站电源系统现状和维护建议

通信基站电源系统现状和维护建议 随着3G业务在各大运营商中实现商用,通信基站的数量有了非常大的增涨,分布范围较几年前也产 生了明显的扩大,同时基站中的设备种类和数量也有了很大的增加。这些给广大通信基站维护的从业人员造成了很大的压力,从各专业维护工作量在总维护量中的占比来分析,其中电源专业设备故障引发的相关维护工作量约占六成以上,寻找基站电源系统故障发生的规律,寻求快速有效的故障解决办法,提升通信基站的维护效率,提高通信网络质量已成为各大运营商运维部门和通信服务企业亟待解决的问题。本文从如何提高通信基站电源系统的供电安全,降低通信基站电源系统的故障率,提高网络运行效率方面做些探讨,供广大通信基站维护人员参考。 通信基站电源系统的组成 目前通信行业移动基站(以下简称基站)中的主设备大多依靠直流不间断供电系统提供能源保障(部分局站采用交流UPS的供电方式,本文不做描述)。供电系统由组合式开关电源和铅酸蓄电池组组成,业界主流的额定供电电压等级为-48V。系统设计时会根据负载的容量、市电可用度、保障时间、基站的重要程度综合考量开关电源和配套蓄电池组的容量。 基站电源系统维护的现状 近年来通信高频开关电源的技术已非常成熟,主流厂家的设备在功能、技术指标和可靠性方面都取得了非常大的进步,在环境的适应性、节能、可维护性、智能化、数字化方面有了显着的提高。基站用的组合式开关电源的使用越来越简单,需要维护和调整的项目越来越少,维护人员在现场往往只是看看参数,量量电压,似乎觉得没没什么可做的。但是基站电源系统的故障发生频率并没有随着开关电源质量的提升而减少,故障维修所需要的技能也并没有随着设备的智能化和可维护性的提高而相应降低。反而有相当数量的电源系统故障需要维护人员有更加扎实的基本技术和丰富的经验才能顺利完整维护任务。 基站电源系统的特点 1. 基站数量巨大,分布范围极广 电信重组使主要运营商相继成为全业务运营商,重组后的三家运营商在3G网络建设上投入巨资。 据统计,截至2010年4月,三大运营商的基站数量分别约为:中国移动55万个,中国联通40万个; 中国电信30万个(数据来源于中国通信网)。通信行业的基站数量超过120万个,如此庞大的网络规 模分布在广阔的土地上,使基站设备的维护面临空前的压力。 2. 基站环境恶劣,交流供电复杂

基站电源系统介绍

基站电源系统(详) 基站供电系统结构一 基站供电系统主要由交流供电系统和直流供电系统组成。 交流供电系统:由一路市电电源、一路移动油机电源、浪涌保护器、交流配电箱(具备市电油机转换功能)组成。 直流供电系统:由高频开关组合电源(含交流配电单元、监控模块、整流模块、直流配电单元)、两组(或一组)蓄电池组组成。

交流供电系统运行方式: (1)市电正常时,由市电供电; ; 站内通信设备由蓄电池放电供电,移动油机未到站时,市电停电后(2). (3)移动油机到站,待油机启动后,由油机供电; (4)市电恢复后,由市电供电。 直流供电系统的运行方式: 在线恒压充电的全浮充供电方式。 (1)当交流电源正常时,由整流器和蓄电池并联浮充供电(整流器一方面给通信设备,一方面又给蓄电池充电,以补充蓄电池因自放电而失去的电量); (2)当交流电源中断后,由蓄电池单独向通信设备供电; (3)当交流电源恢复供电时,开关电源的监控模块自动启动整流器向通信负荷供电,并对蓄电池进行充电。 蓄电池组既为备用电源,又可以吸收高频纹波电流。 二基站电源系统实物布局

基站内电源相关设备主要有:交流配电箱、浪涌保护器、室内地线排、高频开关组合电源、蓄电池组。 三交流供电部分 3.1 交流供电系统分为两种型式 1. TN型:系统中,电源端有一点与地直接连接,电气装置的外露可导电部分与电源端接地点用保护线直接连接;又可分为:TN-C、TN-S、TN-C-S三种。 2.TT型:在此系统中,电源端有一点与地直接连接,负荷侧电气装置外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点。 型式供电TT移动基站中常 用.

基站维护基础知识试卷

基站维护基础知识试卷 一、填空题(答错一格扣1分) 1、在日常巡检中,巡检人员应该带的工具主要有:万用表、、 温度测试仪、、、老虎钳、一字螺丝 刀、、测电笔、固定扳手、、绝缘胶布、扎 带、、、铁锤、钉子、空调过滤网(按需)等。 2、进入机房应详细填好《出入机房人员登记表》,主要括、 人员(人数)、所属单位/部门、、、批准人等项。 3、在日常的基站巡检维护当中,基站维护人员与监测室之间的协调 合作最为频繁,请列出监测室机房的办公电话 (至少填出两个) 4、基站正常使用的交直流电源主要有市电、开关电源、油 机、蓄电池四种。 5、交流三相五线制供电方式的“五线”是:_A/B/C___三相相 线、_N___、E-地线。 6、进出机房时,特别是进出装有门禁监控系统的机房时,必须 得先电话通知(单位)。 7、在泉州,基站所装的动力环境监控系统中,和两 种监控设备在基站端是不可操作的。 8、移动通信基站防雷与接地系统的技术要求规定,移动通信基站天

线应在接闪器的的保护范围之内。9、巡检人员在季/年检时,除了带日常巡检需带的工具外,还得按需再带手提电脑(连线)、、功率计、、地阻仪和等 10、基站机房里面除了BTS主设备、配套的传输、电源、电池、空调、监控等主要的设备外,还应配备出入登记本、、、铁皮柜(或桌子、资料柜、仪表车)等等。 11、移动通信电源系统设备主要包括:交流低压配电屏,开关电源,整流器,蓄电池组,直流配电 屏,ATS市电油机转换屏以及相应的监控系统设备等。 电源设备主要包括:高压配电设备、降压变压器,低压配电设备、整流器、发电机组,蓄电池组、UPS、变换器等。 12、在未确认用电设备是否带电的情况下,检修前一律按_看待。 13、灭火方法有哪几种?⑴____;⑵隔离法;⑶ ________隔离法、窒息法、冷却法、抑制法 14、机房空调设备主要有:交换机房恒温恒湿精密空调 和。 15、基站BTS与交换机房之间的传输主要是通过和两种形式进行交互传输。 16、移动通信基站地网的接地电阻应不大于欧姆。 17、电能的单位称为“度”,一度电即1000瓦(W)的电力消耗(使用)一小时____,表示为____。 18、蓄电池容量放电: 以一定的放电率对蓄电池放出相当于_220___的容量,用来分析蓄电池性能,也提高蓄电池活性物质的

通信基站电源系统的维护

通信基站电源系统的维护 随着3G业务在各大运营商中实现商用,通信基站的数量有了非常大的增涨,分布范围较几年前也产生了明显的扩大,同时基站中的设备种类和数量也有了很大的增加。这些给广大通信基站维护的从业人员造成了很大的压力,从各专业维护工作量在总维护量中的占比来分析,其中电源专业设备故障引发的相关维护工作量约占六成以上,寻找基站电源系统故障发生的规律,寻求快速有效的故障解决办法,提升通信基站的维护效率,提高通信网络质量已成为各大运营商运维部门和通信服务企业亟待解决的问题。本文从如何提高通信基站电源系统的供电安全,降低通信基站电源系统的故障率,提高网络运行效率方面做些探讨,供广大通信基站维护人员参考。 1. 通信基站电源系统的组成 目前通信行业移动基站(以下简称基站)中的主设备大多依靠直流不间断供电系统提供能源保障(部分局站采用交流UPS的供电方式,本文不做描述)。供电系统由组合式开关电源和铅酸蓄电池组组成,业界主流的额定供电电压等级为-48V。系统设计时会根据负载的容量、市电可用度、保障时间、基站的重要程度综合考量开关电源和配套蓄电池组的容量。 2.基站电源系统维护的现状 近年来通信高频开关电源的技术已非常成熟,主流厂家的设备在功能、技术指标和可靠性方面都取得了非常大的进步,在环境的适应性、节能、可维护性、智能化、数字化方面有了显着的提高。基站用的组合式开关电源的使用越来越简单,需要维护和调整的项目越来越少,维护人员在现场往往只是看看参数,量量电压,似乎觉得没没什么可做的。但是基站电源系统的故障发生频率并没有随着开关电源质量的提升而减少,故障维修所需要的技能也并没有随着设备的智能化和可维护性的提高而相应降低。反而有相当数量的电源系统故障需要维护人员有更加扎实的基本技术和丰富的经验才能顺利完整维护任务。 3.基站电源系统的特点 3.1 基站数量巨大,分布范围极广 电信重组使主要运营商相继成为全业务运营商,重组后的三家运营商在3G网络建设上投入巨资。据统计,截至2010年4月,三大运营商的基站数量分别约为:中国移动55万个,中国联通40万个;中国电信30万个(数据来源于中国通信网)。通信行业的基站数量超过120万个,如此庞大的网络规模分布在广阔的土地上,使基站设备的维护面临空前的压力。 3.2基站环境恶劣,交流供电复杂 网络的全覆盖是各大运营商竞争的焦点,运来越多的基站建在偏远的郊外、公路的两侧、高山的顶上,有些基站使用农电、小水电或是借用矿山的工业用电,经常出现电压异常波动、停电等故障,使得基站的供电容量和供电质量都无法保证,市电的可用度非常低,给基站设备的维护造成了很大的困难。 3.3 铁塔居高临下,雷击灾害频发 高山、野外基站的大量建设,使得雷击灾害造成的基站通信事故频发。铁塔一般都是基站附近位置最高的建筑物,并且铁塔具有良好的电荷输送本领,所以在雷云形成的过程中,铁塔顶端的电场畸变最严重,铁塔最容易引雷。强大的雷电流通过铁塔流入地下,在铁塔周围形成巨大的电磁场,感应出的过电压通过各种途径耦合到设备端,基站交流供电线路、射频引线、3G 的塔放电源线、光缆的加强筋等都是感应过电压的入侵渠道。同时雷电流释放形成的地电位抬高而进行的反击放电也是基站设备遭受雷击损坏的主要原因之一。 4. 基站电源系统维护 以下我们将分别从市电引入、防雷系统、开关电源主机、蓄电池、环境与监控系统五个方面来提供一些维护建议,希望能对广大基站维护人员有所启发和帮助。

基站电源系统介绍

基站电源系统介绍 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

基站电源系统(详) 一基站供电系统结构 基站供电系统主要由交流供电系统和直流供电系统组成。 交流供电系统:由一路市电电源、一路移动油机电源、浪涌保护器、交流配电箱(具备市电油机转换功能)组成。 直流供电系统:由高频开关组合电源(含交流配电单元、监控模块、整流模块、直流配电单元)、两组(或一组)蓄电池组组成。 交流供电系统运行方式: (1)市电正常时,由市电供电; (2)市电停电后,移动油机未到站时,站内通信设备由蓄电池放电供电; (3)移动油机到站,待油机启动后,由油机供电; (4)市电恢复后,由市电供电。 直流供电系统的运行方式: 在线恒压充电的全浮充供电方式。 (1)当交流电源正常时,由整流器和蓄电池并联浮充供电(整流器一方面给通信设备,一方面又给蓄电池充电,以补充蓄电池因自放电而失去的电量); (2)当交流电源中断后,由蓄电池单独向通信设备供电; (3)当交流电源恢复供电时,开关电源的监控模块自动启动整流器向通信负荷供电,并对蓄电池进行充电。 蓄电池组既为备用电源,又可以吸收高频纹波电流。

二基站电源系统实物布局 基站内电源相关设备主要有:交流配电箱、浪涌保护器、室内地线排、高频开关组合电源、蓄电池组。 三交流供电部分 交流供电系统分为两种型式 1. TN型:系统中,电源端有一点与地直接连接,电气装置的外露可导电部分与电源端接地点用保护线直接连接;又可分为:TN-C、TN-S、TN-C-S三种。 型:在此系统中,电源端有一点与地直接连接,负荷侧电气装置外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点。 移动基站中常用TT型式供电 对市电的要求 新建基站要求引入一路三类以上(年停电次数≤54,每次停电时长≤8小时)的市电电源。 乡镇及农村基站交流电源引入容量建议为15kW(自建变压器的基站,变压器容量建议按照20KVA选定); 一般市区、城郊及县城基站交流市电引入容量建议为20kW; 特大城市密集市区基站,交流市电引入容量建议为25 kW~30kW; 基站内电源电缆应采用铜芯非延燃聚氯乙稀绝缘及护套软电缆。 浪涌保护器 1)功能 浪涌保护器(Surge Protective Devices, SPD):

基站维护基础知识

第一章 GSM系统基本原理 1.1 概述 移动通信系指通信双方或至少有一方是处在移动中进行的信息交流的通信。 移动通信在运动中完成用户之间的实时通信,为此必须采用无线电通信方式。而在有线传输和无线传输状态下,达到同样的传输质量时,对无线电传输设备的技术要求就严格得多。因为无线传输一般都是处在各种恶劣的地形、地物及气候的条件下工作。移动通信的水平综合体现出一个国家的整个通信技术发展的水平。 1982年欧洲邮电主管部门会议(CEPT)建立了移动通信特别组(GSM),着手进行泛欧洲数字蜂窝状移动通信系统的标准工作。1985年提出移动通信的全数字化。并对泛欧洲数字蜂窝状移动通信提出了具体要求。根据目标提出了二项主要设计原则: (1)话音和心灵对采用数字信号传输。数字化引得传输速率降低到16kbit/s (2)不再采用现有模拟系统使用的12.5 ~ 25kHz标准带宽。采用了时分多址接入方式。 1987年终于确定一些主要参数,这些参数如下: 频段:935 ~ 960MHz 基站发 890 ~ 915MHz 移动台发 频带宽度:25MHz 通信方式:全双工 载波间隔:200kHz 信道分配:TDMA每载波8时隙,全速信道8个,半速信道16个 信道总速率:270.83kbit/s 调制方式:GMSK(高斯滤波最小相移键控)调制指数0.3 话音编码:LPC -LTP -RPE 13kbit/s (规则脉冲激励线性预测编码) 数据速率:9.6kbit/s 分集接收:跳频 217跳/s ,交织信道编码,自适应均衡器(16靤) 每个时隙信道比特率:22.8kbit/s 1.2 陆地移动无线通信特点 陆地移动无线通信与固定无线通信不同,对固定无线通信而言,由于两端位置可以根据有利的电波传播条件加以选择,故除了利用电离层反射或对流层散射的信到外,大多数可视为恒参信道。而陆地移动无线通信,由于通信双方或一方处于运动状态,移动台所处地形及周围环境在不断变化,因此,它具有以下几个明显的特点: ①快衰落。由于多径传播,所接收的信号要产生快衰落,即瑞利衰落。根据理论推导,衰落速率最快时为2v/氪 /s。式中V为车速,胛 ぷ鞑ǔぃ 雌 得啃须/2波长就衰落一次。如工作频率为900M(=0.33m),汽车速度为60km/h(16.6m/s),则衰落速率为2×16.6/0.33≈100次/s。衰落深度达20~30dB,因而接收的平均信号强度比自由空间或平地地面传播时小得多。 ②慢衰落。由于地形起伏和沿途建筑物的不一,中值场强会在大范围内产生慢衰落,即地形衰落,亦称阴影效应。根据实测的传输数据统计,慢衰落服从对数正态分布。分布的标准偏差随地形起伏的波动高度和频率变化而变化。 ③多普勒效应。在移动通信中多径信号的传输时延是不断变化的,因而信号的相位也随之变化,结果产生附加的频移。由于这种频移是移动体相对于基站的运动而引起的,故称为多普勒频移。频移最大值fm=±v/搿5背邓傥 60km/h,工作频率为450MHz时,fm≈±25Hz。工作频率越高,车速越快,频移就越大。多普勒频移造成的后果是使传输波形产生频谱小范围“晃动”。 ④多径传播效应。多径传播效应主要表现为频率选择性衰落和时延散布造成的波形展宽。 ⑤远近效应。由于移动台要在运动中通信,通信距离一般在几十公里范围内变化,因而存在着“远近效应”。为减少干扰,要求发射机具有功率自动调整功能。 ⑥人为噪声干扰。在城市环境中,汽车点火系统在VHF频段引起的人为噪声干扰相当严重,

移动通信基站技术方案

移动通信基站施工技术方案 施工单位: 编制单位: 编制日期: 目录 概述 随着铁塔公司的建立,基站及其配套机房、电源等将成为铁塔公司的技术要点,本文主要从基站设备安装、线缆布放、电源配置、天馈线安装等方面进行详细讲解,同时介绍了铁塔类型、施工工艺、标签规范等方面,是4G基站建设中不可多得的经验总结。 一、设备基站主要设备安装、各类线缆布放示意图基站内部设备安装示意图; 1、基站设备安装场景展示; 图-1 图-2 图-3 1.1基站场景电缆走线槽道安装简析(图-2); 1.1.1电缆走道及槽道安装位置应符合施工图的规定,左右偏差不得 >50mm。 1.1.2水平槽道水平度每米偏差不得>2mm,垂直槽道垂直度偏差不

得>3mm。 1.1.3电缆走道安装牢固稳定,具备防震功能。 1.1.4电缆应有序地绑扎在走道上。 1.2基站内部走线槽道布线安装(图-3) 1.2.1.1信号线的布放 1.2.1.2布放的信号线应平直,无扭曲打结,转弯处应自然圆滑, 符合设计要求。 1.2.1.3屏蔽线外层应与接地体连接可靠。 1.2.1.4芯线应无损伤,焊点光滑、均匀,无漏焊、虚焊、错焊。 1.2.1.5系统控制器到信道机的电缆最大允许长度应符合产品说明 书的要求。 1.2.1.6信号线、高频馈线、电源线应分开布放。 1.3电源线和地线的安装(图-3); 1.3.1电源线和地线安装方法: 根据电源线和地线的实际走线路径量得所用电源线和地线的长度,分别裁剪-48 伏电源线和工作地线、和保护地线;用裁纸刀剥开电源线和地线的绝缘外皮,其长度与铜鼻子的耳柄等长。用压线钳将铜鼻子压紧,用热缩管将铜鼻子的耳柄和裸漏的铜导线热封;不得将裸线漏出.将电源线的一端与BTS 机柜的电源接线柱固定,电源线沿走线架整齐布放,并用扎带绑扎,另一端和电源柜的接线排连接。 1.3.2电源线的区分:

基站开关电源基本参数设置

基站开关电源基本参数设 置 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

基站开关电源基本参数设置 一、设置标准 开关电源:通常-48V高频开关电源对阀控蓄电池组的浮充电压设置为 (53.5V-54V),均充电压设置为56.4V,均充限流为0.1 C 10 (A),均充时间为10小时,均充周期为3个月,温度补偿系数设为3mv/℃ /cell。开关电源的一次下电保护电压设置为46V,二次下电保护电压 设置为44V。电池容量按实际标称容量设置。 开关电源参数设置注意事项: A、温度传感器坏或无温度传感器,取消温度补偿。 B、更换开关电源监控单元或电池组,必须重新设置参数。 C、其他参数采用厂家默认参数设置。 二、设置说明 充电电压设置 a、浮充设置。浮充电压在25℃环境温度下,一般按2.23~2.25V/只设定,通常取低限设置有利于电池的使用寿命,(以电池厂家说明书规定设置浮充电压为准),浮充温度补偿系数通常取3mV/℃/只。 b、均充设置。均衡充电电压一般在2.30~2.35V/只/25℃,均充时间为12~ 8h。通常均衡充电电压设为为2.35V/只,均充时间为10h。(可根据蓄电池的不同按产品说明具体执行) 蓄电池的放充电 放电是为了检查电池容量是否正常,一般采用10小时率放电,有条件的可用假负载放电;从维护方便考虑,可直接用负载进行放电,即拉掉市电,用电池组供电,考虑到安全性,放电深度控制在30~50%为宜。当然,有条件可放电更深一些,容易暴露电池潜在的问题。并且每小时检测一次单体电池电压,通过计算放出电池容量,对照附表电压值,判断电池是否正常。根据测记的数据做出放电曲线,留作以后再次测试时比较。电池组放电结束后,立即转入均 衡充电,充电限流不大于0.2 C 10(A),通常采用0.1 C 10 (A)为宜。(在容