说明

1.本手册属于监理验收手册,是指在施工各个阶段验收,竣工验收和工程评定使

用。

2.本手册所见文字“客户”均为施工合同中的“甲方”。

3.验收表中的验收内容的“A”类是指涉及人身健康和安全使用的项目;“B”类

是指影响到装饰效果和使用的项目;“C”类是指轻微影响到装饰效果的项目;

“D”类是指公司验收强制性项目。

4.阶段分项验收中的A、B、D项如果有任意一项验收不合格,允许整改候合格。

5.阶段分项验收中的材料验收是否合格,详见《施工手册》中的“材料验收表”

6.“工程验收评分表”中的“客户评分栏”的“优”“良”“合格”各占的分质是

“优”占10—9分,“良”占8.9—7.5分,“合格”占7.4—6分。

7.《监理验收手册》在竣工验收合格之后归档,并成为该工程结算的部分依据,

和该工程的档案依据。

8.监理应组织各方人员认真、如实填写,应采用签字笔填写,要求字迹工整,不

得涂改。

9.为了该工程的装修质量,严把验收关,监理应认真阅读,实事求是填写,且客

户、设计师、工程部经理应起到监督验收作用。

10.客户如有对《监理验收手册》不理解内容,请具体咨询我司的管理人员

砌墙及抹灰工程验收记录表

注:本表中的验收项目分为:A、B、C、D四类。A、B、D三类必须全部合格,C类累计不合格数≤2项、

水电基础验收记录表(一)

水电基础验收记录表(二)

注:本表中的验收项目分为:A、B、C、D四类。A、B、D三类必须全部合格,C类累计不合格数≤3

防水工程验收记录表

注:本表中的验收项目分为:A、B、C、D四类。A、B、D三类必须全部合格,C类累计不合格数≤1项,瓷砖、石材、铺贴工程验收记录表(一)

瓷砖、石材、铺贴工程验收记录表(二)

注:本表中的验收项目分为:A、B、C、D四类。A、B、D三类必须全部合格,C类累计不合格数≤5项,其中同项不能超过2

木作工程验收记录表(一)

管道工程验收报告

市政工程验收报告 篇二:市政管线工程竣工报告 福厦铁路泉州火车站站前大道-东西大道管线工程 工 程 竣 工 自 评 报 告 项目经理: 技术负责人: 法人代表: 福建省隆恩建设集团有限公司 年月 一、工程概况: 1. 建设地点:泉州市北峰组团 1) 工程类型:电力工程、通信工程、给水工程 2) 工程合同造价:1948万元 3) 工程合同质量目标:合格工程 4) 开工日期: 2010年 8月10 日 5) 竣工日期: 2010年 12月 10 日 6) 施工许可证号:350500************ 7) 参建单位: a. 建设单位:泉州市城市地下管网投资建设有限公司 b. 设计单位:上海市城市建设设计研究院 c. 质监单位: 泉州市建设工程质量监督站 d. 监理单位:福建海川工程监理有限公司 e. 施工单位:福建省隆恩建设集团有限公司 f. 检测单位:泉州市建振工程技术有限公司 8)项目部管理班子构成人员名单如下: 9)主要结构 电力工程:主干管排管形式为4×4,共16管,主干道采用玻璃钢管150*5.0电力排管 敷设方式,每隔两米加管枕固定定位;横穿管采用玻璃钢管150*8.0排管敷设方式,每隔两 米加管枕固定定位。基础采用c15砼垫层,c15砼管道包封。 通信工程:通信管道双侧布管,南侧道路的人行道设置2×5,北侧人行道设置2×4,四 通井延伸2×3至道路红线处,主干道采用upvc-110/5通信排管敷设方式,横穿管采用 hbb-110/5玻璃钢管敷设方式,间隔两米加管枕固定定位。 给水工程:采用承插式球墨铸铁给水管,柔性橡胶圈接口,管径包括dn800、dn1000、 dn1200;检查井基础垫层采用c10砼垫层,基础采用c25砼基础,井口盖板采用预制场预制 c25钢筋混凝土盖板。 井盖均采用树脂复合材料窨井盖。 二、工程质量控制:

污水管网竣工验收报告样本

污水管网竣工验收 报告 1 2020年4月19日

施工单位:日期:******污水管网工程一标 竣工验收报告 ****建设工程有限公司二0一二年十月二十六日 竣工验收报告 一、工程概况 本工程为******污水管网工程,在东排洪道西侧至污水处理厂,管径d1000钢筋混凝土管,长度1246米,管径d800钢筋混凝土管,长度986.6米。 二、施工过程质量管理情况 为了确保工程质量,我公司在开工前,根据本工程的特点,建立系统完善的质量管理制度,在施工过程中严格遵守。 技术交底制度:每项工程开工前,必须有主管工程师向全体施工人员进行技术交底,讲清该项工程的设计要求、技术标准、定位方法、几何尺寸、功能作用及与其它项目的关系、施工方法和注意事项等。每个工序开工前有施工队主管工程师向施工班组进行技术交底,严格按设计图纸、工程招标合同文件、有关现行施工规范和质量标准制订实施措施,使施工人员都明确质量标准和技术要求、工艺方法和注意事项。使全体人员在彻底明了施工对象的情况下投入施工。建立严格的隐蔽工程检查签证制度:凡属隐蔽工程项目,首先由班、队、项目部逐级进行自检,自检合格后,会同监理一起 2 2020年4月19日

复检,检查结果填入验收及质量评定表格,由双方签认,并由监理签发隐蔽工程验收证明。 “质量跟踪监测”制度:跟踪检测由项目部质检员和施工队质检员进行,检测工作将按“施工跟检”、“复检”、和“抽检”三种方法进行。 原材料、成品和半成品进场验收制度:对采购进场的原材料、成品和半成品要有安全质量部组织进行验收,验收合格的方可使用。 经过以上制度和措施的认真落实,使得本工程的质量得到很好控制。 三、工程资料情况 本工程质量保证资料齐全、隐蔽验收、相关记录,签证等资料齐全。 1、质量保证资料检查表: 2、分部工程评定汇总表: 四、外观评定 本工程外观符合设计要求,总体观感良好。五、评定结论 该工程分部分项工程质量合格,特申请相关单位对本工程进行验收。 ****** 建设工程有限公司污水管网项目部项目经理: 二0一二年十月二十六日 3 2020年4月19日

甲方工程竣工验收方法

房地产甲方代表常用资料(十八):工程竣 工验收会议表决意见 一.工程概况 工程名称建设单位设计单位施工单位监理单位单体建筑面积合计建筑面积中标价款基本结构形式建筑类别结构设计使用年限建筑物安全等级抗震设防烈度建筑物场地土类型场地类别地基基础等级 二.评估依据 1.某设计院提供该工程施工设计图纸及图纸会审纪要; 2.《建筑工程质量管理条例》; 3.《建筑工程质量检查评定标准》; 4.施工合同。 三.工程质量的控制 该工程质量的控制由本公司全权委托某监理公司对现场工程质量,从原材料的采购,质量检查,检测和现场施工质量进行全方位监理。 四.工程施工过程情况(简述)

本工程自年月日开工,年月日基础验收,年月日主体验收,年月日竣工验收。 施工过程中采取监理工程师巡视,平衡检查,旁站等检查方法,对工程质量进行控制,工程所用材料采取材质证明备案,现场取样送检的方法,保证了工程材料的质量,现场搅拌的砼、砂浆,严格按试验结论配比称量,并严格按规范要求养护。五.综合结论 该工程已按设计图纸及施工合同内容施工完毕,符合国家现行法规和设计要求,根据施工合同自评报告和监理单位评价意见,我们认为该工程具备竣工验收条件,同意验收。 房地产甲方代表常用资料(十七):物业验收及移交规程 一.目的 为了规范工程竣工后及业主入伙前的成品保护,保证业主约定范围内的工程合格移交。 二.适用范围

工程部和接受本公司物业的公司或其他物业管理部门。 三.职责 1.工程部对本公司所开发的项目工程完整性和完好性全面负责。 2.接管本公司物业的公司或其他部门,对所接受的物业的完整性和完好性全面负责。 四.工作流程 1.工程部必须按照公司的统一计划,在工程竣工备案后三个月向接管部门移交。 2.房屋竣工时必须交出备案证复印件,区域管网及公用电气设施设备必须交出竣工图一份。 3.所有移交项目必须由双方进行实物验收,验收过程中缺陷由工程部限期整改,接管后由接管部门再次验收。 4.房屋验收按缺陷登记表分户验收,单栋缺陷登记数大于总项目数20﹪的不予验收。

装饰工程施工管理手册

装饰工程施工管理手册标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

XXX装饰工程有限公司 装饰工程施工手册 施工工地: 业主姓名: 项目经理: 工程监理: 工程服务电话:00000000 开工前项目变更单次(增减项单)

业主签字:项目经理签字:监理签字: 日期:日期:日期: 客户授权施工责任书 甲方(客户): 乙方: 甲方在工程中,委托乙方施工: 1、拆除部分: 隔断(部位): 其它(部位): 2、开关、插座和灯位(墙、顶面开槽走线): 开关:墙面移动□墙面增加□其它: 插座:墙面移动□墙面增加□其它: 灯位:墙面移动□墙面增加□顶部移动□顶部增加□ 其它: 3、水工、水料: 墙面开槽走水管:厨房卫生间其它: 以上项目甲方已在有关部门办理完许可证,特此授权乙方开始施工。 甲方代表签字:乙方代表签字(盖章) 年月日年月日 注:此责任书一份 设计现场交底单

注:此表一份,以上内容由项目经理填写,项目经理、设计师必须签字。设计师签字:巡检签名:施工负责人签字:客户签字: 年月日

施工进度表

监理承诺书 尊敬的先生/女士: 您好!我是装饰工程有限公司工程部的监理我将 负责您家装修的质量、工期和现场文明施工等方面的监督、管理工作。在施工期间我将不定期地到工地现场进行全面的检查,并及时解决所发现的问题,虽然我第一次到工地不一定能和您见面,但我会把处理意见及结果及时通知您;如果有让您不满意的事情,敬请您及时与我联系,我将在最短时间内为您解决,以确保工程质量和工期。 我的联系方式: 如果您对我的工作不满意,请您拨打公司客户电话。 客户电话:00000000 感谢您对我工作的大力支持,在工程进行中,我将努力为您提供最优质的服务,恭祝您愉快地乔迁新居。 此致 XXX装饰工程有限公司 监理 此单由项目经理取下贴到进户门口 甲方(业主)采购材料计划表

管道工程竣工验收方案

管道工程竣工验收方案

绵阳富士康项目(501项目)区域市政污水管道工程 竣工验收方案 一、工程概况 1、建设单位:绵阳市水务(集团)有限公司 2、勘察单位:四川正基岩土工程有限公司 3、设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 4、监理单位:中国市政工程西南设计研究院工程监理部 5:施工单位:焦作市政工程建设集团有限公司 6、建设规模:合同价_2831 万元 7、建设类型:市政污水管道工程 8、工程概况:本工程为绵阳富士康项目(501项目)区域市政污水管道工程,工程地点位于绵阳市塘汛镇,包括S8西延路段、中13路段(富士康项目区域内)、F12北延路段、F12南延路段、F9西延路段、桃园村居民点、群丰村居民点、中心村四社居民点、中心村二社居民点、中心村六社居民点、三元村四社居民点、三元村一社居民点、三元村一社(城南)居民点、友谊村(城南)居民点、友谊村门面房居民点。 9、建设地点:绵阳市经济技术开发区 10、工程规模:中13路、S8西延、F9西延等道路的污水管道:管径DN1200的主干管2113米,管径DN400-DN800干管约4370米;各道路污水接入管及居民点污水管道:管径DN1600-DN400的支管约31741米。

二、工程现况 由焦作市政工程建设集团有限公司承建的绵阳富士康项目(501项目)区域市政污水管道工程项目,建设单位、施工单位在2012年3月6日签订了工程施工合同(以下简称“主合同”),2014年7月19日签订了补充合同(以下简称“补充合同(一)”)。合同约定:合同价为28310632元(其中:暂列金2560349元),合同工期为100天(日历日),工程于2012年3月7日开工建设,施工过程中由于拆迁、推进受阻,导致该项目在2012年年底仅完成了合同约定的部分工程内容(详见本合同附件一)施工,完成经甲方、监理认定的产值共计1279万元,2012年11月21日监理组织了已完工工程的初步验收工作。由于项目拆迁工作由当地政府实施,后续工程内容因拆迁工作无进展,甲方2013年2月25日下达工程停工令。 随后建设单位一直保持与市政府和政府相关职能部门的协调工作,以期尽快完成拆迁工作,推进项目的施工,但收效甚微。之后又向市政府专题请示报告:调整本工程合同的履行内容及本工程项目未开工管道的施工。鉴于本工程停工近两年时间,对甲、乙方的正常生产经营造成诸多不利影响,市政府和相关部门又均无明确答复,2015年1月9日建设单位召开专题会议,甲方、监理单位同意施工单位意见终止合同未完工程内容的施工。 三、验收依据 施工合同、补充协议,经审查通过的施工图设计文件,现行施工验收规范、标准,法律、法规、规章和规范性文件等。 四、竣工验收拟定时间为_________年____月____日.

管网工程竣工验收报告

工程竣工报告 一、工程概况 1、工程名称:菱角乡黎山回族村民委员会官网改造工程(一标段)。 2、工程参建各相关单位、工期及合同造价 建设单位:菱角乡黎山回族村民委员会 施工单位:云南社安建筑有限公司 合同造价:元 合同工期:60日历天 开工日期:2016年3月20日 完工日期:2016年5月20日 3、主要建设内容: 计划建设内容:管网工程:管沟开挖2781m3、管沟回填2641m3,硬塑输水管道敷设(胶圈接口)管外径450mm:安装米、硬塑输水管道敷设(胶圈接口)管外径250mm:安装263米、硬塑输水管道敷设(胶圈接口)管外径160mm:安装206米、硬塑输水管道敷设(胶圈接口)管外径110mm:安装米、硬塑输水管道敷设(胶圈接口)管外径90mm:安装685米、硬塑输水管道敷设(胶圈接口)管外径50mm:安装144米、硬塑输水管道敷设(胶圈接口)管外径160mm:安装305米、硬塑输水管道敷设(胶圈接口)管外径110mm:安装米、硬塑输水管道敷设(胶圈接口)管外径50mm:安装1066米。 完成建设内容:以按合同要求全部完成; 二、施工管理情况 1、进度管理 本工程自2016年3月20日开工以来,项目部通过精心组织、精心施工,

工程于2016年5月20日顺利完工。在进度管理方面,项目部主要做了以下工作:1)施工进度计划性:开工前,项目部编制了施工总进度计划,施工过程中,项目部根据总进度计划编制了月度计划、周计划,制定工程关键节点工期。 2)科学加大关键设备、周转材料投入工程开工前期,一度受到当地老百姓阻工等影响,严重耽误工期,工程进度较进度计划严重滞后,为确保工程总进度要求,为此项目部相关人员协同业主代表到各施工现场为老百姓做思想工作,经过无数个日夜不休的努力,扭转了进度滞后的局势,为按期完成整个工程奠定了坚实的基础。 3)实施科学的工程计划管理在工程施工过程中,依据进度计划,全面跟踪每一项工程的进展情况,坚持召开周例会制度,对进度情况进行分析,找出进度滞后的原因,采取有力措施,及时进行纠偏。并根据工程进展适时优化、调整进度计划,以保证关键节点工期符合总工期要求。 4)以质量保证进度做好施工过程的质量控制,在开工前做好质量策划和现场施工人员的培训工作,提高全员的质量意识,确保无返工现象发生;在施工过程中加强现场质量监控,同时加强材料到货、复试、验收工作,尽量避免因部分材料晚到或不合格而引起的停工现象。 5)以安全保进度以先进、科学、严格的管理方法管理安全文明施工,真正做到以安全促进度。 2、质量管理 ①认真编写施工组织设计并严格实施进场后,项目部组织主要人员熟悉设计文件、图纸、有关技术标准、规范、规程、合同文件,参加了业主组织的图纸会审和设计交底,根据现场自然条件和社会经济条件,编制了切合实际、科学、经济合理、实施性、指导性较强的施工组织设计,并按相关程序报批(公司、监理、业主),批准后严格组织落实。 ②建立了完整的质量管理体系和质量保证体系开工前项目部根据 《ISO9002质量管理体系》编制、建立了完善的《质量管理体系》和《质量保证

更换双层油罐及双层管道工程竣工验收(自检)

更换双层油罐及双层管道工程竣工验收 自 验 报 告 **加油站 2017年12月18日

**加油站 更换双层油罐及双层管道工程竣工验收 1、建设项目内部基本情况 **加油站,法定代表人:**,现有从业人员3人,专职安全管理人员1人。该加油站位于**,用地面积:396㎡,其中站房建筑面积60m2,罩棚投影面积180m2。站内各项防火间距符合《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)2014年版相关要求。 该站现有10m3油罐2个,其中柴油1个,汽油1个。该站油品总容积折算为10+10/2=15m3。1台汽油单枪,1台柴油单枪。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)2014年版的规定,该加油站为三级加油站。 该站《危险化学品经营许可证》有效期为2016年7月18日至2019年7月17日,经营范围为:乙醇汽油、柴油【毕杯闪点≤60℃】。 2、建设项目改造内容 将原有加油站地埋油罐更换为双层SF油罐,加油管道由无缝钢管更换为双层管道。各油罐增设液位仪,信号远传值班室液位检测系统,卸油管道设有防渗阀,双层油罐设有渗漏检测仪,双层管道设低点检漏。增设地下水检测井。 3、自检情况 3.1自检依据 1、《关于推进河南省加油站地下油罐防渗改造工作的指导意见》豫环攻坚办[2017]97号

2、《双层罐渗漏检测系统》(GB/T30040.3-2013) 3、《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)2014年版; 4、《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007) 5、《低压配电设计规范》(GB50054-2011) 6、《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》 (GB50683-2011)

装饰施工管理手册

前言 尊敬的客户: 您好!首先感谢您对河南大地装饰设计工程有限公司的支持与厚爱,选择河南大地装饰,是您对我们的信任和肯定,在我们感到欣慰和自豪的同时,也实实在在体会到了责任的重大。 完善舒适的家居环境,规范标准的施工作业,完善及时的售后服务便是河南大地装饰对您的最好回报。为使工程施工标准华、透明化,我们制定出《施工管理手册》以此作为工程流程的参考,为您提供对我们工作监督的依据。 最后欢迎您对我们的工作进行监督和指正,同时希望我们的服务能让您及您的家人满意。 材料部电话: 集成家装 什么是集成家装? 集成家装是家装公司整合与“家居”相关的所有产业的资源,联盟上下的企业(装饰、家具、饰品、家电、家政等),形成巨大家具产业链,为消费者提供一体化家居全立位服务的模式。 集成家装通过专业室内设计来实施木工作业的工业化生产方式,整合传统家装复杂的施工工序与选材,为客户提供设计、选材(含主材)、施工、家俬订做、配饰等宅配一站式服务;并通过预案式设计,以动画的方式让业主在装修之前,看到经过这些集成产品组合的模拟家装全貌。

集成家装与传统家装对比一览表 河南大地装饰研发中心 目录 OPTENTS 客户须知 (1) 客户服务档案表 (2) 公司主材推荐表 (3) 甲供材料验收交接单 (4) 客户选用集成家居产品一览表 (5)

客户所用主材调查表 (6) 客户使用公司主材一览表 (7) 新单交底单 (8) 施工现场原状交接单 (9) 施工进度表 (10) 材料进场验收单 (11) 材料进场验收单 (12) 水电隐蔽工程验收记录单 (13) 吊顶及其他隐蔽工程验收记录单 (14) 工程变更(增减)项单 (15) 施工管理沟通留言表 (16) 工程竣工验收单 (17) 竣工工程客户设计、施工质量与服务评定表 (18) 施工延期单 (19) 施工管理巡检沟通留言表 (20) 施工管理巡检沟通留言表 (21) 客户须知 一、设计方面 1、设计图纸(平面图、透视图纸或立面图、施工图)必须有您的签字及本公司设 计师的签字,方为有效。 2、装修报价单必须有您的签字及公司设计师签字的公司盖章,方为有效。 3、在签署正式合同时,本公司使用统一合同文本。

石油天然气管道工程竣工验收细则

石油、天然气管道工程竣工验收细则 1 范围 本标准规定了管道工程竣工验收准备、验收组织和验收程序,并对竣工资料、竣工验收文件的编制与管理作出了具体要求。本标准适用于按批准的设计文件建成且试运投产成功,符合竣工验收标准的新建及改扩建管道工程。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 10609.3-1989《技术用图—复制图折叠办法》 GB 50319-2000《建设工程监理规范》 GB/T 11821-1989 《照片档案管理规范》 GB/T 11822-2000《科学技术档案案卷构成的一般要求》 GB/T 17678.1-1999《CAD电子文件光盘存储归档与档案管理要求》 DA/T 28-2002《国家重大项目文件归档要求与档案整理规范》国家档案局档发字[1997]20号文件《国家档案局关于印发〈城市建设归属与流向暂行办法〉的通知》国家档案局国档发[1992]8号文件《关于印发〈建设项目(工程)档案验收办法〉的通知》 3 术语和定义 3.1 竣工验收是项目(工程)建设的最后一道程序,是工程建设转入正式生产并办理固定资产移交手续的标志。是全面考核项目建设成果,检查项目立项、勘察设计、器材设备、施工质量的重要环节。

3.2 专项验收是指政府行政主管部门对建设项目(工程)环境保护、水土保持、消防、劳动安全卫生、职业安全卫生等方面进行的验收。 3.3竣工资料指从建设项目(工程)的提出、立项、审批、勘察设计、施工、生产准备到建成投产全过程中形成的应归档保存的文件资料以及其他载体的声像资料。 3.4 竣工验收文件是建设项目(工程)建设阶段的总结,是竣工验收的法定文件。包括竣工验收报告书、竣工验收鉴定书、单项总结(勘察设计工作总结、施工工作总结、监理工作总结、质量监督工作总结、生产准备及试运考核总结、物资及设备采办总结(含外事总结)等)三部分内容。 4 竣工验收依据 4.1 已批准的项目建议书; 4.2可行性研究报告及批复文件; 4.3 已批准的工程设计文件; 4.4 项目主管部门有关审批、修改和调整等方面的相关文件; 4.5现行的施工技术及验收规范; 4.6国家及行业竣工验收规范; 4.7 国家及行业质量评定标准;

(完整版)甲方工程管理办法及规定

目录 一. 工程项目现场管理规程 二. 第一次工地会议议程 三. 监理授权书 四. 工程技术资料及施工图表签报程序规定 五. 工程施工现场签证管理办法 六. 施工用电管理规定 七. 施工用水管理规定 八. 违规处罚规定 九. 监理工作管理规定 十. 驻地监理工作考核细则 十一. 工程质量管理规定 十二. 施工现场安全文明管理规定 十三. 工程质量问题(事故)处理规定 十四. 工程完工清场和质保期内保修工作的规定十五. 工程质量验收标准 十六. 竣工验收规程 十七. 工程竣工验收会议表决意见(标准格式) 附表一.工程进度资金需求申报表 附表二.周(月)施工计划表 附表三.钢材、水泥月报表 附表四.工程缺陷统计表 附表五.分户房屋移交检验缺陷登记表 附表六.工程尾款申请支付表 附表七.工程质保金申请支付表

工程项目现场管理规程 一.总则 工程项目现场管理是实现投资目标的重要环节,负有对工程投资、进度、质量、施工安全、环境影响等协调、控制、指挥的权利和责任,旨在工程前期准备至招投标和施工合同签订后开展工作。基建办是工程项目施工现场唯一的组织协调机构。 二.职责 1.对工程实施过程中的投资、进度、质量、施工安全和环境影响负责。 2.严格执行单位工程投资、进度和质量计划,实施对施工单位、监理单位日常工作的考核与管理。 三.主要工作程序和内容 1.工程开工前由基建办明确项目责任人。项目接任后,必须熟悉所接任项目的招标文件、设计图纸、工程现场情况,拟定施工队伍进场计划和现场准备措施。 2.施工现场准备就绪后两天内正式通知监理单位、施工单位召开第一次工地会议,工地会议的主要目标是:转交业主对施工、监理管理的相关文件规定,察看施工现场,交代控制坐标点,确定工程技术交底日期和预定开工日期。 3.工程放线定位后及时组织监理单位,业主开发工程管理部门测定建筑物周边线外3m以内的现场高程及所占用施工场地的现场

管道工程竣工验收方案

管道工程竣工验收 方案

绵阳富士康项目(501项目)区域市政污水管道工程竣工验收 方案 一、工程概况 1、建设单位:绵阳市水务(集团)有限公司 2、勘察单位:四川正基岩土工程有限公司 3、设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 4、监理单位:中国市政工程西南设计研究院工程监理部 5:施工单位:焦作市政工程建设集团有限公司 6、建设规模:合同价_2831 万元 7、建设类型:市政污水管道工程 8、工程概况:本工程为绵阳富士康项目(501项目)区域市政污水管道工程,工程地点位于绵阳市塘汛镇,包括S8西延路段、中13路段(富士康项目区域内)、F12北延路段、F12南延路段、F9西延路段、桃园村居民点、群丰村居民点、中心村四社居民点、中心村二社居民点、中心村六社居民点、三元村四社居民点、三元村一社居民点、三元村一社(城南)居民点、友谊村(城南)居民点、友谊村门面房居民点。

9、建设地点:绵阳市经济技术开发区 10、工程规模:中13路、S8西延、F9西延等道路的污水管道:管径DN1200的主干管2113米,管径DN400-DN800干管约4370米;各道路污水接入管及居民点污水管道:管径DN1600-DN400的支管约31741米。 二、工程现况 由焦作市政工程建设集团有限公司承建的绵阳富士康项目(501项目)区域市政污水管道工程项目,建设单位、施工单位在2012年3月6日签订了工程施工合同(以下简称“主合同”),2014年7月19日签订了补充合同(以下简称“补充合同(一)”)。合同约定:合同价为28310632元(其中:暂列金2560349元),合同工期为100天(日历日),工程于2012年3月7日开工建设,施工过程中由于拆迁、推进受阻,导致该项目在2012年年底仅完成了合同约定的部分工程内容(详见本合同附件一)施工,完成经甲方、监理认定的产值共计1279万元,2012年11月21日监理组织了已完工工程的初步验收工作。由于项目拆迁工作由当地政府实施,后续工程内容因拆迁工作无进展,甲方2013年2月25日下达工程停工令。

甲方工程竣工验收报告

甲方工程竣工验收报告 甲方工程竣工验收报告 建设单位项目负责人:呼市新城区麻花板村委会 201X年11月27日 篇二: 甲方单位工程竣工验收报告 单位工程竣工验收报告 工程名称: 永丰余生物环保包材原料生活用纸 验收日期: 201X年11月5日 建设单位: 永丰余造纸厂() (公章) 省建设工程质量监督检测站监制 工程概况 竣工验收情况及意见 竣工验收组主要成员 篇三: 甲方竣工验收报告 竣工验收报告 一、工程概况:同德花园1#、3#楼工程位于市市北区劲松三路266号,本工程总建筑面积为1690

87㎡,建筑功能为住宅楼,1#楼10层;3#楼14层设计使用年限为50年,抗震防裂度6度,基础为筏板基础,现浇剪力墙结构,填充墙为蒸压混凝土加气块,所有地上建筑部分均做65mmB1级聚苯板保温。工程与201X年8月18日开工,201X年10月15日竣工验收。 二、工程完成简况:根据参见各方合同约定的容,工程设计、监理、施工等均按要求的项目完成,达到合同的质量等级要求,在本工程设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规及省有关规定。根据各方合同约定的容,审查完成情况如下: 1、完成设计项目情况: 基础、主体、建筑装饰装修工程;给排水工程、消防工程;建筑电气安装工程;经审查基础工程合格、主体工程合格、建筑装饰装修工程合格、屋面工程合格;给排水工程合格;建筑电气工程合格。 2、完成合同约定情况: 总承包合同约定、专业承包合同约定经审查已按照合同约定容完成。 3、技术档案和施工管理资料: 经审查建设前期、施工图设计审查等技术档案齐全;监理技术档案和管理资料齐全;施工技术档案和管理资料齐全。 4、实验报告: 经审查主要建筑材料(钢筋、水泥、砖、砂、石、防水材料、保温材料、电气材料、水暖材料等)实验报告齐全,符合要求。 5、工程质量保修书: 工程质量保修书已签订,并编制了商品房质量保证书和房屋使用说明书。

装饰工程项目竣工验收方案

装饰工程项目竣工验收方案装饰工程项目竣工验收方案提要:竣工图是本装饰工程今后进行交工验收、维护管理的主要依据,它必须与竣工工程的实际情况完全符合;保证绘制质量 自 装饰工程项目竣工验收方案 一、工程竣工验收的依据 装饰工程竣工验收的依据,除了必须符合国家规定的竣工标准之外,在进行工程竣工验收和办理工程移交手续时,还应以下列文件为依据: 1.建设单位同施工单位签订的工程承包合同; 2.工程设计文件; 3.国家现行的装饰工程施工及验收规范; 4.相关的国家现行施工验收规范; 5.甲、乙双方特别约定的装修施工守则或质量手册; 6.分部分项工程的质量检验评定表; 7.有关施工记录和构件、材料合格证明文件; 8.引进技术或进口成套设备的项目还应按照签订的合同和国外提供的设计文件等资料进行验收; 9.上级主管部门的有关工程竣工的文件和规定; 10.凡属施工新技术,还应按照双方签订的合同书和提供的设计文件进行验收。

二、竣工验收交接程序 1.竣工自检 承包方首先自行组织预验收.一方面检查工程质量,发现问题及时补救:另一方面检查竣工图及技术资料是否齐全,并汇总、整理有关技术贷料。 自验的标准应与正式验收一样,主要依据是:国家规定的竣工标准,工程完成情况是否符合施工图纸和没计的使用要求;工程质量是否符合国家和地方政府规定的标准和要求;工程是否达到合同规定的要求和标准等。 参加自验的人员,应由项目经理组织生产.技术、质量、合同、预算以及有关的施工工长等共同参加。 自验的方式,应分层分段、分房间地由上述人员按照自己主管的内容根据施工田和工艺流程逐项进行检查,找出漏项和需修补工程,及时处理和返修.在检查中要做好记录,并指定专人负责,定期修理完毕,如发现较重大的工程质量问题,无论是设计原因或施工原因,均需在初验会议上研究并提出处理方案。 复验。在基层施工单位自我检查的基础上,并对查出的问题全部修补完毕以后,通过复验,解决全部遗留问题,为正式验收做好充分的准备。 2.正式验收: 发出《竣工验收通知书》,施工单位应于正式竣工验收之日的前10d,向建设单位发送《竣工驻收通知书》。

建设工程竣工验收的基本程序和内容

建设工程竣工验收的基本程序和内容 一、建设工程竣工验收条件 建设单位在收到施工单位提交的工程竣工报告,并具备以下条件后,方可组织勘察、设计、施工、监理等单位有关人员进行竣工验收: 1、完成了工程设计和合同约定的各项内容。住宅工程初装饰的部位和项目应符合《住宅工程初装饰竣工验收办法》(建监字第392号)的要求。 2、施工单位对竣工工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工报告。该报告应经总监理工程师(针对委托监理的项目)、项目经理和施工单位有关负责人审核签字。 3、有完整的技术档案和施工管理资料。经工程质量监督机构审查符合要求。 4、建设行政主管部门及委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题全部整改完毕。 5、对于委托监理的工程项目,具有完整的监理资料,监理单位提出工程质量评估报告,该报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。未委托监理的工程项目,工程质量评估报告由建设单位完成。

6、勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行检查,并提出质量检查报告。该报告应经该项目勘察、设计负责人和各自单位有关负责人审核签字。 7、住宅工程已已按《四川省住宅工程质量分户验收管理暂行规定》进行分户验收。 8、有规划、消防、环保等部门出具的验收认可文件。 9、有建设单位与施工单位签署的工程质量保修书。 二、竣工验收的组织 由建设单位负责组织实施建设工程竣工验收工作,质量监督机构对工程竣工验收实施监督。 三、验收人员 由建设单位负责组织竣工验收小组.验收主持人由建设单位法人代表或其委托的负责人担任。验收组成员由建设单位的上级主管部门、建设单位项目负责人、建设单位项目现场管理人员及勘察、设计、施工、监理单位的技术负责人或质量负责人组成,建设单位也可邀请有关专家参加验收小组。验收小组成员中土建及水电安装专业人员应配备齐全。 四、竣工验收标准 竣工验收标准为国家及四川省的强制性标准,现行质量检验评定标准、施工验收规范、经审查通过的设计文件及有关法律、法规、规章和规范性文件规定。

装饰装修施工手册(完整版)

公司 施工手册 业主:电话: 地址: 项目经理:电话: 监理:电话: NO:

目录 1、施工须知 (3) 2、设计现场交底单 (4) 3、水电材料验收记录单 (5) 4、隐蔽工程验收记录单 (6) 5、墙地砖进场清点记录单 (7) 6、防水工程验收单 (9) 7、泥工竣工验收单 (10) 8、木工材料验收单 (11) 9、木工竣工验收单 (12) 10、墙面基层验收单 (13) 11、油漆及乳胶漆验收单 (14) 12、工程增减项目单 (15) 13、工程延期变更单 (16) 14、工程结算单 (17) 15、工程交房单 (18) 16、工程保修单 (19)

施工须知 一、由业主办理装饰许可证后方能施工(公司配合提供相关图纸及资质等相关资料),严禁公司员工无许可证装修,违者责任自负。 二、进场第一天必须在适当位置挂好防火、禁烟、施工牌、守则、图纸,并与各工种签好施工责任书。支付工资按责任书执行。 三、进场后必须做好厨卫、阳台试水渗漏,检查给水管、电视、电话线、下水管是否通畅。 四、图纸预算与现场校对,如有出与家装部提交书面工程量备案。项目经理每个工程地必须进行图纸现场交底,安排施工任务与进度监督施工质量、卫生、安全情况、并做好每日施工日记。 五、隐蔽工程:吊顶、防水、水电管线需经项目经理、业主、巡检验收确认后方可预埋或封板。 六、因业主停水、停电或非我方原因目造成延期,必须让业主及时签字顺延工期,违者项目经理负全责。如因项目经理施工不力延期,则由项目经理与相关责任人承担全责。 七、业主单独与各工种联系更改图纸或工程变更,项目经理有权拒绝。严禁项目经理与业主私下交易。未签工程变更单不得擅自增加或减少项目,违者罚款或开除,并承担相应后果。 八、业主如需要更改施工图纸及产品式样,项目经理必须凭公司设计部设计专用修改图纸方能施工。修改变更图必须由业主、设计师、项目经理签字确认,违者责任自负并可给予开除处罚。 九、每个员工统一着装,三证齐全.各工种严格按照安全操作规范施工,严防工伤事故。严禁水电工单人带电操作,油漆施工时严禁明火。 十、项目经理必须与业主主动联系,汇报施工情况及近期日程安排。 十一、业主有权拒绝未着装的施工人员进场施工(除打管线槽人员外)。严禁闲杂人员到施工现场玩耍或留宿。 十二、各工种必须经项目经理自检合格,提前通知巡检进行复检,然后再通知业主进行验收。 十三、做好现场保洁工作(验收完毕)。

石油天然气管道工程竣工验收细则

石油天然气管道工程竣 工验收细则 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

石油、天然气管道工程竣工验收细则 1 范围 本标准规定了管道工程竣工验收准备、验收组织和验收程序,并对竣工资料、竣工验收文件的编制与管理作出了具体要求。本标准适用于按批准的设计文件建成且试运投产成功,符合竣工验收标准的新建及改扩建管道工程。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 《技术用图—复制图折叠办法》 GB 50319-2000《建设工程监理规范》 GB/T 11821-1989 《照片档案管理规范》 GB/T 11822-2000《科学技术档案案卷构成的一般要求》 GB/T 《CAD电子文件光盘存储归档与档案管理要求》 DA/T 28-2002《国家重大项目文件归档要求与档案整理规范》国家档案局档发字[1997]20号文件《国家档案局关于印发〈城市建设归属与流向暂行办法〉的通知》国家档案局国档发[1992]8号文件《关于印发〈建设项目(工程)档案验收办法〉的通知》 3 术语和定义 竣工验收是项目(工程)建设的最后一道程序,是工程建设转入正式生产并办理固定资产移交手续的标志。是全面考核项目建设成果,检查项目立项、勘察设计、器材设备、施工质量的重要环节。 专项验收是指政府行政主管部门对建设项目(工程)环境保护、水土保持、消防、劳动安全卫生、职业安全卫生等方面进行的验收。 竣工资料指从建设项目(工程)的提出、立项、审批、勘察设计、施工、生产准备到建成投产全过程中形成的应归档保存的文件资料以及其他载体的声像资料。 竣工验收文件是建设项目(工程)建设阶段的总结,是竣工验收的法定文件。包括竣工验收报告书、竣工验收鉴定书、单项总结(勘察设计工作总结、施工工作总结、监理工作总结、质量监督工作总结、生产准备及试运考核总结、物资及设备采办总结(含外事总结)等)三部分内容。 4 竣工验收依据 已批准的项目建议书; 可行性研究报告及批复文件; 已批准的工程设计文件; 项目主管部门有关审批、修改和调整等方面的相关文件; 现行的施工技术及验收规范; 国家及行业竣工验收规范; 国家及行业质量评定标准; 招投标文件; 设计、采购、施工等合同文件; 国外引进的新技术、成套设备引进合同以及相关资料; 设备装置技术说明书;

污水管网工程竣工验收报告

污水管网工程竣工验收 报告 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

宜君县职中南北段污水管网处理工程第三标段竣工验收 自 评 报 告 宜君县永兴建筑工程公司 2013年 9月25日 宜君县职中南北段污水管网处理工程第三标段 竣工验收自评报告 一、工程概况: 本工程为宜君县职中南北段污水管网处理工程,管道设计采用HDPE 双壁波纹管管道及球墨铸铁DN100压力管道,污水泵站一座;检

查井等。 二、质量评估的主要依据 1、工程设计图纸、变更设计图以及甲方签认的工程联系单; 2、工程合同; 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》; 4、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》。 三、项目班子组成情况与质量控制情况: ( 1)、根据设计要求及工程特点,我单位组建了项目班子,施工前针对本工程实际情况编制了详尽的施工组织设计,主要工序编制了《施工方案》,施工人员、机械快速到位,施工中严格按设计图、《施工方案》进行施工,对质量控制的主要环节如标高控制、材料送检、施工工序、施工工艺流程进行了严格的程序控制,及时、如实填写施工记录,无条件地接受监理监督,对监理提出的质量整改要求能及时整改到位,保证了工程的质量和进度。 (2)、质量控制资料核查情况: ①质量控制资料完整、砂浆、砼强度符合设计要求,分部分项检验批划分正确,质量验收记录符合要求。 ②原材料均有合格证,并经复试合格,见证取样试验资料完整。 ③砼配合比,砂浆配合比均由相应资质的试验室出具。试块留置组数及各种标号强度符合设计要求。经核查质量控制资料齐全有效、符合要求。 四、分部工程质量评估

污水管网工程竣工验收方案

XX经济开发区XX工业园区 污水处理厂起步区配套管网工程 竣 工 验 收 方 案 XX工业园区污水处理厂

工程竣工验收方案 一、工程基本情况 工程名称:XX经济开发区XX工业园区 污水处理厂起步区配套管网工程 工程地点:XX工业园区 建设单位:XX经济开发区XX工业园区污水处理厂 施工单位:大元建业集团有限公司 监理单位: 设计单位: 开工日期:2013年4月19日 竣工日期:2013年11月20日 二.工程完成情况 1.施工方已完成工程设计和合同约定的各项内容. 2.施工单位已自行组织对工程质量进行了检查,并于2011年1月15日向建设单位提交了工程竣工报告. 3.监理单位对照合同约定及施工图纸,详细核对工程项目全部完成,已对工程质量进行了质量评估,并提交监理档案和工程质量评估报告. 4.勘察单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查,并于 2011 年 1 月 18 日提交质量检查报告。 5.设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查,并于 2011 年 1 月 18 日提交质量检查报告。 6.工程技术档案和施工管理资料,已经监理单位和建设单位核查并符合要求。 7.施工单位已签署了工程质量保修书。

8.建设单位组织设计、监理、施工配合质监站监督人员进行了工程竣工前检查。竣工前检查过程中提出的有关问题处理已形成会议纪要,需处理的问题处理完毕并经监理单位复查合格后报建设单位。 三、验收人员组成 1.拟定验收组组成计划 建设单位参加人员:项目负责人。 监理单位参加人员:项目总监、项目监理工程师、和监理员。 设计单位参加人员:项目负责人。 勘察单位参加人员:项目负责人。 施工单位参加人员:项目经理、项目技术(质量)负责人。 2.经与各单位对接,确定验收人员组成 详见建设工程竣工验收人员组成 建设工程竣工验收人员组成 单位名姓专业专备 龙禽业曲项目 建 设单位 扬州东刘项目 勘 察单位 江苏江丁项目 设 计单位

市政道路竣工验收报告

竣工验收报告 一、工程概述 国道207汝州养田至焦柳公铁立交桥段改建工程3B标段由州市鑫源投资有限公司投资建设、平顶山市公路交通勘察设计院负责设计、河南豫路工程检测咨询有限公司负责现场监理、河南永吉路桥发展有限公司负责施工、平顶山市南北公路工程试验检测有限公司负责材料检测和现场测试。 本标段位于汝州市东南角,道路工程起点与3A标段相接,终点与第4标段相接。道路全长2.55km。道路标准路基断面70m,横断面组合为:5m人行道+5m非机动车道+4m绿化分隔带+16m主路面+10m中央绿化带+16m主路面+4m绿化分隔带+5m非机动车道+5m人行道。主车道为单向4车道16m沥青混凝土路面,设计时速为60,主要施工项目包括道路工程、雨水工程、污水工程及给水消防工程,其中:1、污水管道管材采用钢带波纹管(钢环度8KN/㎡),基础采用沙石基础。污水检查井井盖、井座采用钢筋混凝土材料,井盖采用重型球墨铸铁井盖。 2、雨水管道管材采用Ⅱ级平口钢筋混凝土管,雨水横向连管采用Ⅱ级管,基础采用120?混凝土带型基础,管段采用钢丝网水泥砂浆抹带接口。雨水检查井井盖、井座采用钢筋混凝土材料。雨水口采用单、双篦偏沟雨水口,雨水口连接管采用D300混凝土管。

采用滑入式柔性级给水用球墨铸铁管,K9、给水管道管材采用3.接口,消火栓管径为DN100管材采用球墨铸铁管。给水管道基础采用砂垫层基础150mm。检查井采用砖砌立式检查井。 4、主车道路面结构自上而下为:40mm厚AC-13C细粒式改性沥青混凝土,60mm厚AC-20C中粒式沥青混凝土,180mm厚4.5%水泥稳定碎石上基层,180mm厚4.5%水泥稳定碎石下基层,180mm厚4%水泥粉煤灰砂砾石底基层。 5、非机动车道路面结构自上而下为:30mm厚AC-13C细粒式改性沥青混凝土,40mm厚AC-20C中粒式沥青混凝土,180mm厚4.5%水泥稳定碎石基层,180mm厚4%水泥粉煤灰砂砾石底基层。 6、人行道结构自上而下为:60mm厚C30砼环保渗水地砖,40mm厚M10水泥砂浆,150mm厚C20无砂大孔混凝土基层。 工程施工依据二、1、本工程施工合同、施工图纸、设计变更及其他设计文件。 2、《市政排水工程质量检验评定标准》(CJJ3-90) 3、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004) 4、《公路沥青混凝土路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 5、《公路路面基层施工技术规范》(JTJ 034-2000) 6、《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015) 三、工程质量验收情况: 根据市政工程和道路工程专业施工和竣工验收质量验收规范以及业主代表和监理工程师要求,对施工全过程进行了工程质量自检,全

装饰装修项目工程施工工艺标准及其验收规范标准

装饰装修工程施工工艺及验收标准 QB/CJJ-06-2003

1.编制依据 1.1《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001) 1.2《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 1.3《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001) 1.4《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001) 1.5《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》(JGJ110-97) 1.6《外墙饰面砖工程施工及验收规程》(JGJ126-2000) 1.7《建筑涂饰工程施工及验收规程》(JGJ/T 26-2003) 1.8《建筑长城杯工程质量评审标准》(DBJ/T01-70-2003) 1.9《高级建筑装饰装修工程质量验收标准》(DBJ01-27-2003) 2. 中华人民共和国的施工验收规范及标准包括: ?《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) ?《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) ?《民用建筑工程室内环境污染控制标准》(GB50325-2001) ?《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95) ?《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-86) ?《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) ?《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) ?《人造板及其制品中甲醛释放限量》(GB18580-2001) ?《溶剂型木器涂料中有害物质限量》(GB18581-2001) ?《内墙涂料中有害物质限量》(GB18582-2001) ?《胶粘剂中有害物质限量》(GB18583-2001) 3. 中华人民共和国现行《装饰材料的施工和验收标准》; 4. 有关安全生产、文明施工的规定; 5. 公司ISO—9001 贯标文件,《质量手册》; 6. 公司编制的《质量验收评定的企业标准》; 2.轻质隔墙板安装工程 2.1适用范围 增强水泥聚苯板(GRC板)、GRC空心混凝土板、石膏夹芯板、石膏水泥板、石膏空心板等(粘结安装);加气混凝土板、水泥陶粒板、预制水泥网隔墙板(固定安装)等轻质隔墙板及外墙内保温板的安装