一、消防联动系统工作原理

1 消防系统简介:本公司每个楼层设置10个消防栓三层厂房共有31个消防栓(三楼办公室通道多一个消防栓因此是31组)在消防栓正常情况下按下任一消防栓按钮后所有消防栓警铃会一起响同时消防泵触发启动开始加压供水保证消防栓有足够压力进行灭火正常水压6至8公斤6MPA

2 消防栓的使用位于公司右侧消防通道空压机房正对的是消防水泵房水泵房内配置有两台加压泵一个水泵控制盘控制盘上有两组按钮一手动自动调节旋钮当旋钮调节至自动位置时车间内任一消防栓按钮按下后都可以启动水泵加压供水当旋钮调节至手动位置时要按了水泵控制盘启动按钮后水泵才能启动供水所以一般情况调节旋钮是调至自动位置的。

二、改造原因

1由于消防水泵没有泄压系统在消防栓按钮正常启动后处于自动状态的水泵控制器自动运行水泵开始上水给消防管道但是消防按钮有30组不能及时找到触发按钮的情况下水泵一直在加压当管道压力超出压力承载范围时有可能导致消防管道超压爆破

2为了使消防系统处于安全工作状态经查找资料后得出以

下两种解决方案:①安装泄压阀在管道超过安全承载压力时自动将管道压力通过泄压阀减压达到安全运行目的。②安装压力开关在管道压力超过设定压力后由压力开关自动断开水泵动力电源到达安全运行状态。

3经了解泄压阀价格昂贵并且和压力开关所起的作用是样的所以考虑安装压力开关压力开关价格在150元至200元之间不包含运费。

三、配电室变压器房与低压房排气扇电源控制改造

1 原理:安装220V温度控制开关在达到设定温度后排气扇开始工作在低于设定温度后排气扇停止工作

2目的:在安装温度控制开关后只有在配电室温度高的情况下排气扇才工作可以节约用电量可以延长排气扇使用寿命

消防工程验收承诺书

消防工程验收承诺书 消防工程验收承诺书(精选5篇) 在不断进步的社会中,承诺书的使用越来越广泛,承诺书必须由受要约人作出,只有受要约人才能取得承诺的权利,受要约人以外的第三人不享有承诺的权利。相信很多朋友都对写承诺书感到非常苦恼吧,以下是WTT收集整理的消防工程验收承诺书(精选5篇),供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。 消防工程验收承诺书1 1、我司愿以1836376、29元人民币含税利总价(大写:壹佰捌拾叁万陆仟叁佰柒拾陆元贰角玖分整)承包XXX消防工程(火灾自动报警系统、室内消火栓系统、喷淋系统、室外消火栓系统、埋地室内栓管、喷淋管系统),并保证工程安装质量合格。 2、报价已包含一号厂房范围内的施工条件、材料涨价因素、临建设施、水电费、安全与文明施工、劳动保险、材料检验检测、与其它专业协调配合收尾费用等;并已考虑施工方案和赶工措施的费用内容。 3、工程范围我司已经明了,我司作为一个有经验的施工单位若有漏报漏算错算项目,由我司自行负责。 4、对于图纸中不明确的部分,计价时已考虑达到建筑安全质量和基本使用要求。

5、将来图纸外增加的内容,投标文件中已有单价的,按投标单价结算,否则按广东省最新定额和广州市所在季的信息价按三类工程结算。甲方减少项目或工程量时,按投标报价核减;当单项变更单造价小于等于3000元时,双方均不计价。同意按甲方要求更换材料或指定材料,按材料实际价差补退。 6、工程中首先提供构配件、材料的样品,得到同意后才进货施工。采取样品封存,按样品验收的措施。 7、施工工艺、方案得到同意后才进行施工。 8、对甲方自主直接发包的工程,我方将给予密切的配合与协助。报价中已包含为这些工程所做的给排水、供配电的配合和收尾费用。 9、本报价已包括消防设备检测费,并完成相关报建、报检、报验手续。 承诺单位(盖章): XXX有限公司 法人代表(签字): 20xx年十二月二十七日 消防工程验收承诺书2 为确保中国邮政储蓄银行营业及办公区域装修(改造)工程的安全施工,杜绝火灾等安全事故发生,根据现行《中华人民共和国消防法》和《安徽省消防条例》及相关法律规定,作为施工方,我方在自愿、诚实信用的基础上,特作出装修施工消防安全

消防器材设施管理制度

消防器材设施管理制度 撰写人:___________ 部门:___________

消防器材设施管理制度 1、根据消防器材、设施的安全特殊性,有安委办、负责选型、配发、登记和统一管理,公司安排统一采购。 2、消防器材、由各部门、车间负责人领取并成为管理责任人、责任人应根据实情对消防器材、设施实行细化管理,具体落实到每个员工,要经常检查,按规定配置消防器材,不留安全消防死角。 3、消防器材和设施的日常管理 3.1部门配备的灭火器材及设施(水枪、水带),安全管理部门根据型号、规格、数量、金额、位置进行编号挂卡(每个灭火器打号,另挂管理卡片),分类入册,区域负责人要把每个灭火器和消防栓落实到班组成员,将要固定位置,专人负责(按编号挂卡落实到具体人),做到“四包”,即包在位、包齐全、包完好、包清洁。人员落实后(含以后的人员变动)及时报安委后办公室。 3.2各生产班组、工作区域上班前后要检查灭火器材、设施的“四包”情况,并制表填写检查记录,建档存放,形成制度,“四包情况”的交接是班与班工作交接的重要内容之一。 3.3各部门负责人要经常教育所属员工知道自己岗位的放火责任,清楚防火任务,懂得遵守操作过程的极度重要性,能熟练使用各种消防器材和设施。 3.4消防器材和设施非火警不得动用,因火警动用后,要在48小 第 2 页共 2 页

时内及时报安委会办公室并书面报告火警的全部情况以及消防器材的 使用情况,以便领导做出相应的安全整改决策。 3.5确属特殊情况需动用消防水带和消防水,申请部门必须向安委会办公室写出书面申请,生产期间动用消防水必须经生产部经理同意,由消防管理人员查看现场,提出具体要求后,方可动用,否则按违章动用处理。 3.6消防栓和灭火器的周围,不准堆放杂物。 3.7班组要设立兼职安全员,消防器材及设施不止在班组位置上的,班长要协助兼职安全员管理好,发现灭火器压力偏低、药剂失效、泡沫结块等异常现象,要及时书面报告安全管理部门(写清灭火器编号),克服麻痹思想,确保灭火器材的“三性”(使用性、可靠性、安全性)完好。 3.8各部位配置的消防器材和设施,要严格按编号、位置进行管理,禁止乱拿、乱放,严防认为损坏和丢弃(车间内的壁式消防栓和管理区域内地式消防栓,水泵结合器等水井阀落实到责任人后,报安委会备案)。 3.9安全管理部门对消防器材及设施,要不定期进行检查,规范管理,作好登记,建立档案,发现问题及时纠正,严重的要速报安委会进行处理和整改,对配备的消防器材及设施,做到位置清楚、数量、性能心中有数,每月向安委会办公室书面汇报消防器材及设备的综合情况。 3.10要确保消防设施安全过冬,各部门根据生产管理区域的划分, 第 2 页共 2 页

消防工程验收承诺书

消防工程验收承诺书 消防工程验收承诺书 ××监理工程有限公司(监理单位名称)作为×××工程(建设工程名称)的监理单位,对本建设工程消防质量承诺履行以下职责: 一、按照国家工程建设消防技术标准和经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件实施工程监理; 二、在资质等级许可的范围内承担工程监理任务,不转让监理业务; 三、不承接与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑配件和设备供应单位有隶属关系或其它利害关系的建设工程; 四、坚决杜绝与施工承包单位串通,弄虚作假,降低工程质量,为承包单位谋取非法利益的行为; 五、遵守消防法规、国家工程建设消防技术标准,建立并落实建设工程消防质量监理责任制度; 六、在消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料施工、安装前,核查产品质量证明文件,不得同意使 用或者安装不合格的消防产品和防火性能不符合要求的建筑构件、 建筑材料、室内装修装饰材料。 七、装修材料及消防产品进入施工现场后,监理人员应 当按照国家《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354-2015)规定,对需要进行见证取样检验和抽样检验的按照规定监督 现场取样; 八、参加建设单位组织的建设工程竣工验收,对建设工程消防施工质量签字确认。

(盖章) ××年××月××日 消防工程施工承诺书 (施工单位名称)作为(建设工程名称)的消防施工单位,对本建设工程消防质量承诺履行以下职责: 一、工程设计图纸未经公安消防机构审核合格,不擅自施工; 二、按照国家工程建设消防技术标准和经消防设计审核同意或者备案的消防设计文件组织施工,不得擅自改变消防设计进行施工, 降低消防施工质量; 三、在施工过程中,如发现消防设计图纸存在差错的,及时向建设单位、设计单位、公安机关消防机构反馈意见; 四、建立施工质量责任制,建立健全施工质量的检验制度,严格工序管理,作好隐蔽工程质量检查和记录,确保消防工程施工质量; 五、查验消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及室内装修装饰材料的质量,使用合格产品,保证消防施工质量;消防 产品进入施工现场后,按照规定需要进行见证取样检验和抽样检验的,应当按照规定配合现场取样; 六、落实施工现场消防安全管理措施,预防火灾发生; 七、设置符合消防安全要求的.施工人员住宿场所和可燃、易燃 材料的堆放、储存场所,严格用火、用电管理; 八、工程竣工后,督促建设单位及时申报验收,积极配合建设单位作好建设工程的消防验收工作,项目经理必须参加消防验收。对 于消防验收中存在的问题,及时进行整改。未经消防验收合格,不 得交工。 如未能履行以上消防安全职责,将依据《消防法》第五十八条、第五十九条和《建筑法》的有关规定接受处罚。造成危害后果的,

消防器材设施管理制度

编号:SY-AQ-08811 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 消防器材设施管理制度Management system of fire fighting equipment and facilities

消防器材设施管理制度 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 1、根据消防器材、设施的安全特殊性,有安委办、负责选型、配发、登记和统一管理,公司安排统一采购。 2、消防器材、由各部门、车间负责人领取并成为管理责任人、责任人应根据实情对消防器材、设施实行细化管理,具体落实到每个员工,要经常检查,按规定配置消防器材,不留安全消防死角。 3、消防器材和设施的日常管理 3.1部门配备的灭火器材及设施(水枪、水带),安全管理部门根据型号、规格、数量、金额、位置进行编号挂卡(每个灭火器打号,另挂管理卡片),分类入册,区域负责人要把每个灭火器和消防栓落实到班组成员,将要固定位置,专人负责(按编号挂卡落实到具体人),做到“四包”,即包在位、包齐全、包完好、包清洁。人员落实后(含以后的人员变动)及时报安委后办公室。 3.2各生产班组、工作区域上班前后要检查灭火器材、设施的“四

包”情况,并制表填写检查记录,建档存放,形成制度,“四包情况”的交接是班与班工作交接的重要内容之一。 3.3各部门负责人要经常教育所属员工知道自己岗位的放火责任,清楚防火任务,懂得遵守操作过程的极度重要性,能熟练使用各种消防器材和设施。 3.4消防器材和设施非火警不得动用,因火警动用后,要在48小时内及时报安委会办公室并书面报告火警的全部情况以及消防器材的使用情况,以便领导做出相应的安全整改决策。 3.5确属特殊情况需动用消防水带和消防水,申请部门必须向安委会办公室写出书面申请,生产期间动用消防水必须经生产部经理同意,由消防管理人员查看现场,提出具体要求后,方可动用,否则按违章动用处理。 3.6消防栓和灭火器的周围,不准堆放杂物。 3.7班组要设立兼职安全员,消防器材及设施不止在班组位置上的,班长要协助兼职安全员管理好,发现灭火器压力偏低、药剂失效、泡沫结块等异常现象,要及时书面报告安全管理部门(写清灭

关于设备改造承诺书范例

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 关于设备改造承诺书范例 关于设备改造承诺书范例 篇一: 我公司对售后做出以下几点承诺: 1、176台设备改造及24台设备换新工作时间需30个工作日。 2、改造后该设备承诺售后质保期为1年。 3、我公司在公交总站附近留有维修人员,可做到7*24小时全天候维修,报修后2小时内及时赶到现场。 4、另外我公司也会在车队预留有10%的替换配件,当场在有问题的车辆上维修,故每台车2小时内能解决问题。 5、替换下来的配件10个工作 日内返厂维修,返厂回来的设备全部返回大庆,如无法维修则需整机更换我公司新设备。(老设备已停产,预留20%配件,仅够一年使用) 6、质保期间无偿维修更换设备。 7、过质保期后,如无法维修则需安装我公司的新产品,新产品全部按照成本价安装。 8、我公司也可维修路牌、液晶电视等电子设备,为公交总站节省了再去市场找工作人员维修的时间,并且承诺全部成本价维修。 篇二: 签订地点:重庆市巴南区 1 / 10

合同编号: 改造合同 200X年月 日 甲方:乙方: 甲方因生产需要,委托乙方对甲方的(设备)进行改造,依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就设备改造项目的相关事项达成如下一致。 一、改造项目名称 二、改造项目地点 重庆市巴南区炒油场宗申工业园。 三、改造项目的具体内容(范围) 四、改造项目的质量要求(验收标准) 1、乙方保证在改造项目中所更换、补充的零部件为全新产品,能满足国家或行业相关标准所规定的技术参数和指标,并与甲方原设备完全匹配。 2、改造项目的具体质量要求(验收标准)详见合同附件《设备改造合同技术协议》(以下简称技术协议),且设备改造后的技术参数不得低于改造前的相关参数。 3、改造项目中所涉及的零部件更换、拆卸、运输、安装、调试等所有与改造项目有关的工作均应由乙方完成;乙方单方确无法独立完成

吉林省消防设备项目项目申请报告

吉林省消防设备项目项目申请报告 规划设计 / 投资分析

吉林省消防设备项目项目申请报告 消防产品应用于国计民生的诸多领域,因此市场相当分散,并且 终端用户对消防产品的售后服务有较高的要求。由于我国消防产业的 发展已经进入充分竞争的阶段,各大厂商都已将竞争区域覆盖至全国 地区,因此对于新进入者来说,建立覆盖全国的销售网络和售后服务 体系不仅需要大量的资金投入,而且还要投入大量的时间、人员来建 立稳固的互信合作关系。行业新进入企业难以在前期投入上述资源构 建完善的市场渠道,也难以在短时间内形成有效的、符合自身特点的 管理模式和取得高效维护销售渠道的经验。 我国消防产品行业2001年-2003年逐步取消行政审批、改为市场 准入制度,行业进入市场化发展的阶段。但是由于市场化的时间较短、仍有部分地区存在地方保护主义等原因,消防产品行业存在企业规模 普遍偏小、行业集中度低的特点。根据慧聪消防网数据显示,国内消 防企业以销售规模500万元以下的小公司为主,前30家消防企业市场 占有率不到10%,而美国前三大消防龙头企业Tyco、UTC和Honeywell 在2012年市场占有率合计超过30%。消防自动报警行业中小型企业居多,市场集中度不高,行业排名前五的企业的市场份额合计约25%,而

对于电气火灾监控行业、自动气体灭火行业和气体检测行业来说,销 售收入排名前五的企业所占据的市场份额均不足10%。 公安部、国家工商总局、国家质检总局三部委联合发布的《消防 产品监督管理规定》(公安部令第122号,2013年1月1日起施行) 将消防产品监督管理全面纳入法制化、规范化轨道,健全了消防产品 市场准入制度,加大了假冒伪劣消防产品打击力度。《消防产品监督 管理规定》对消防产品的市场准入制度包括强制性产品认证和技术鉴定。其中,依法实行强制性产品认证的消防产品,由具有法定资质的 认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格后,方可生产、销售、使用。新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品,经消防产品技术鉴定机构技术鉴定符合消防安全要求的,方可生产、 销售、使用。 该消防设备项目计划总投资9502.22万元,其中:固定资产投资 7578.43万元,占项目总投资的79.75%;流动资金1923.79万元,占项目 总投资的20.25%。 达产年营业收入16654.00万元,总成本费用12857.23万元,税金及 附加166.39万元,利润总额3796.77万元,利税总额4486.85万元,税后 净利润2847.58万元,达产年纳税总额1639.27万元;达产年投资利润率

消防工程验收承诺书(精选5篇)

消防工程验收承诺书(精选5篇) 消防工程验收承诺书1 1、我司愿以1836376、29元人民币含税利总价(大写:壹佰捌拾叁万陆仟叁佰柒拾陆元贰角玖分整)承包XXX消防工程(火灾自动报警系统、室内消火栓系统、喷淋系统、室外消火栓系统、埋地室内栓管、喷淋管系统),并保证工程安装质量合格。 2、报价已包含一号厂房范围内的施工条件、材料涨价因素、临建设施、水电费、安全与文明施工、劳动保险、材料检验检测、与其它专业协调配合收尾费用等;并已考虑施工方案和赶工措施的费用内容。 3、工程范围我司已经明了,我司作为一个有经验的施工单位若有漏报漏算错算项目,由我司自行负责。 4、对于图纸中不明确的部分,计价时已考虑达到建筑安全质量和基本使用要求。 5、将来图纸外增加的内容,投标文件中已有单价的,按投标单价结算,否则按广东省最新定额和广州市所在季的信息价按三类工程结算。甲方减少项目或工程量时,按投标报价核减;当单项变更单造价小于等于3000元时,双方均不计价。同意按甲方要求更换材料或指定材料,按材料实际价差补退。 6、工程中首先提供构配件、材料的样品,得到同意后才进货施工。采取样品封存,按样品验收的措施。

7、施工工艺、方案得到同意后才进行施工。 8、对甲方自主直接发包的工程,我方将给予密切的配合与协助。报价中已包含为这些工程所做的给排水、供配电的配合和收尾费用。 9、本报价已包括消防设备检测费,并完成相关报建、报检、报验手续。 承诺单位(盖章): XXX有限公司 法人代表(签字): 20xx年十二月二十七日 消防工程验收承诺书2 为确保中国邮政储蓄银行营业及办公区域装修(改造)工程的安全施工,杜绝火灾等安全事故发生,根据现行《中华人民共和国消防法》和《安徽省消防条例》及相关法律规定,作为施工方,我方在自愿、诚实信用的基础上,特作出装修施工消防安全承诺,作为与中国邮政储蓄银行签订的装修工程合同附件,内容如下: 一、我方全权负责施工过程中的安全管理、防火工作,并接受中国邮政储蓄银行及政府公安消防部门的监督,接受并执行中国邮政储蓄银行及政府公安消防部门关于安全施工、防火措施的`合理要求和意见。 二、我方指定一名施工负责人具体负责施工现场安全生产及防火工作的协调、处理,并将所有施工人员基本情况提供给中国邮政储蓄银行安庆市分行备案。 三、我方制定施工消防应急措施,确保施工安全。在施工现场安放防火宣传标志,对施工人员进行安全、防火知识

最新单位消防安全承诺书模板10篇

单位消防安全承诺书篇1 本单位???(单位名称) 为了给每一位消费者提供一个安全和谐的消费环境和营造一个安全有疗;的经 营环境,确实加强单位自身的消防安全管理工作,注重效益,确保安全。特郑重 向社会作如下承诺: 一、 单位所有的消防安全疏散通道和安全出口在营业时间内保证畅通无阻,保 证不在消防安全疏散通道上堆物,保证安全出口在营业时间内不封闭、不上锁。 二、 定期对本单位的消防设施、应急照明和安全疏散、安全出口标志等进行全 面的检查,保证消防设施和标志始终处于符合国家消防技术规范要求的状态。 三、 所有员工经过消防安全培训。 四、 经营场所保证不设置员工集体宿舍。 以上系我单位作出的承诺,我单位将信守承诺,若有违反上述承诺内容,依照 《中华人民共和国消防法》和《云南省消防条例》的规定,我单位将承担相应的 法律责任。 单位名称(公章): 法人代表(主要负责人)签名: 年 月 日单位消防安全承诺书篇2 为了加强本场所的消防安全管理,确保消防安全,本场所将严格履行以下承诺: 一、 认真落实防火安全责任制,明确各岗位消防安全责任人及其职责,强化消 防安全管理,坚决防范火灾事故的发生。 二、 场所在使用或者开业前以及改建、扩建、重新装修的,经消防部门行政许 可后,方可投入使用或者开业。 三、 定期开展防火检查,及时消除火灾隐患;营业期间坚持每两小时开展一次 防火巡查,营业结束时组织全面检查,消除火种。 四、 营业期间不使用明火,不动火施工,不进行装修改造。 五、 场所内不设置员工宿舍,不留宿从业或消费人员。 六、 严格按照国家规定设置消防设施、器材和疏散指示标志,并经常维护保养, 确保完好有效;不损坏和擅自挪用、拆除、停用消防设施及器材。 :新单位消防安全承诺书模板 10 =LI ill*.

常见消防设施设备

常见消防设施设备 镀锌水管 铁质水管的表面电镀金属锌,增强耐腐蚀能力。 镀锌管

配件 消防栓 安装在建筑物内的消防给水管路上,由箱体、室内消火栓、消防接口、水带、水枪、消防软管卷盘及电器设备等消防器材组成的具有给水、灭火、控制、报警等功能的箱状固定式消防装置。 消防栓及箱体 消防泵 用作输送水或泡沫溶液等液体灭火剂的专用泵。

立式消防泵、卧式消防泵 室外消火栓 设置在建筑物外面消防给水管网上的供水设施,主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火,是扑救火灾的重要消防设施之一。 隔膜式气压罐 由钢质外壳,橡胶隔膜内胆构成的储能器件,橡胶隔膜把水室和气室完全隔开,当外界有压力的水充入隔膜式气压水罐的内胆时,密封在罐内的空气被压缩,根据波义耳气体定律,气体受到压缩后体积变小,压力升高储存能量,压缩气体膨胀可以将橡胶隔膜内的水压出罐体。

消防喷淋头 用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。 喷淋头 水流指示器和湿式报警阀 这两种各有各的用途,不能取其一。

1. 水流指示器是装设在一个受保护区域喷淋管道上,他是监视水流动作的,如果发生火灾,喷淋头受高温而爆裂这时管道水会流向爆裂的喷淋头,流动的水力就会推动水流指示器动作(也是一个橡胶叶片置入在管道中)水流指示器是起监视作用,不联动其他设备。 2. 湿式报警阀与水流指示有些不同,如果喷淋管道中如果水在流动,管道原有的静压会发生变化,会激发水力警铃报警(它的原理可以参看一些阀门说明书),且压力开关动作,从而来启动喷淋水泵。 水泵接合器 通过楼宇外的给水设备向楼宇内消防,喷淋系统提供灭火用水,水泵接合器楼宇内与消防喷淋系统通过止回阀相连,止回阀的作用是水只能由外往内供水,楼宇外与消防车用水泵相连,当楼宇内发生火灾,楼宇内消防,喷淋系统不能提供灭火用水时,楼宇外消防车用水泵通过水泵接合器向楼宇内消防,喷淋系统提供灭火用水。

最新消防整改承诺书

消防整改承诺书模板 篇一:更改消防设施承诺书 更改消防设施承诺书 本人为号楼房业主更改消防设施。对此,本人承诺: (1)要求有符合安装、更改消防资质的公司施工并报高新区消防大队等政府相关部门审批。 (2)管理处已告知消防设施自行改动后开发施工单位将不予对自行更改部位保修,由此造成的一切责任均由业主承担。 (3)严格按照相关规范布管施工,不得影响整栋楼消防系统的正常运行,改动后进行打压试水试验经相关部门验收合格后方可投入使用; (4)使用过程中因渗漏及使用不当造成自家或邻里的损失,由本人负责修复、赔偿。 承诺人: (签字、盖章) 年月日 篇二:消防整改承诺书(样板) 承诺书 中山市公安消防支队小榄大队: 我单位(中山市XXX酒店有限公司)位于中山市小榄镇XXXXX,于20xx年6月办理“中山市XXX酒店有限公司二层餐厅区”建设工程内部装修消防竣工验收消防备案手续,工程竣工验收消防备案编号:440000WYS1400XXXXX,并被定为抽查对象。工程内部装修面积590平方米,装修层数为第二层局部。 20xx年7月贵大队人员到我单位消防验收,监督检查提出现场 存在以下问题:1、场所楼梯间内应增加应急照明设施;2、首层楼梯门口采用拉闸门,不符合消防疏散要求;3、楼梯间内堆放杂物,需搬走;4、楼梯间内设置房间,房间门应改为防火门或砌砖墙; 5、场所人员应参加消防培训。 现我单位就大队提出意见作出以下整改,并承诺以下5点消防隐患于20xx年7月11日整改完毕。 1、增加场所应急照明设施; 2、拆除首层拉闸门; 3、搬走楼梯间杂物,确保疏散楼梯畅通; 4、楼梯间设置房间的.门落实防火措施,采用砖墙封堵; 5、按照消防部门要求单位员工参加消防培训学习。 此致! 保证单位:中山市XXX酒店有限公司

商铺消防安全承诺书

商铺消防安全承诺书 一、认真执行有关消防法规,贯彻“预防为主、防消结合”的方针,以“隐患险于明火,防范胜于救灾,责任重于泰山”为警示,实行防火安全责任制。 二、每个商铺使用人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。任何部门、个人不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用消防设施和器材,不得埋压、圈占消火栓,不得占用防火间距,不得堵塞消防通道。物业安保部门将定期组织检验、维修消防设施和器材,确保完好有效。 三、各商铺经营者要建立内部防火安全规章制度。对生产、储存、使用易燃易爆、有毒有害、腐蚀、放射性等化学危险物品的场所要落实各项防火安全措施,配置相应的灭火器材装备,要指定熟悉各种物品性能、由掌握防火灭火知识的人员负责管理。 四、商铺使用人要自觉接受物业服务中心安保的管理,落实安全防火工作。 五、商铺使用人要本商铺的消防安全工作负有全部责任,并制定相关措施,确保消防安全。 六、每日商铺经营结束前应有专人检查安全,做到断水、电、关窗门;各种用电设备、仪器必须保证正常运行,严禁超负荷运行,严禁设备、仪器带病作业。 七、安装和修理用电设备应由电工或专业人员进行操

作。室内电路不准变动,因工作必须变动时,要经物业处工程部批准。 八、未经物业处安保部同意,不准使用大功率电器,不准私拉电线,以防火灾。 九、商铺使用人不得超过原设计装表容量和擅自用电。 十、对临时有用火要求的,须报物业服务中心安保批准,在有一定防范措施的情况下,开具《动火证》后方可使用。 十一、使用易燃易爆及其他危险品时,必须提前向物业服务中心安保部申报备案,不经批准,禁止使用和存放。 十二、商铺使用人应根据自身实际情况配备足够的消防器材,消防器材要安置在指定地点,不准随意移动或作其他使用,不准在消防器材附近堆放任何物品。 十三、商铺使用人要了解掌握消防器材的使用方法及性能。 十四、改造、装修,凡涉及变动用电、用水管线的,或安装新路线的,应事先向物业处申请,并提供改造、装修的线路布置图,以备日后检查、维修。 十五、凡违反本规定而引起火灾或其他事故,由肇事人负责全部刑事责任及经济损失。十六、根据实际需要,物业服务中心安保部将对本《消防安全责任书》做进一步修改或补充。 十七、物业服务中心安保部在巡检过程中发现的问题,

店铺消防安全承诺书

篇一:消防安全承诺书(商铺) 消防安全承诺书 为加强和规范公司消防安全管理工作,提高消防安全管理能力,有效预防和减少火灾,维护公司的财产安全,保护员工生命和财产安全,根据《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企事业、事业单位消防安全管理规定》,公司将严格履行以下承诺: 一、认真落实防火安全责任制,明确个商铺的消防安全责任人、消防安全管理人及其职责,强化消防安全管理,坚决防范火灾事故的发生。 二、制定本公司灭火和应急疏散救援预案,至少每半年进行一次演练,并结合实际,不断完善预案。 三、按要求如实开展防火检查、巡查,公司消防安全责任人、消防安全管理人应每日进行防火巡查,每周对公司所有消防设施进行检查;部门负责人在上下班之前进行防火检查;员工每日进行商铺检查。对检查、巡查应做好记录,如存在火灾隐患,能当场整改的,及时整改。对不能当场改正的火灾隐患,应及时上报给消防安全管理人或责任人,提出整改方案。消防安全管理人或者消防安全责任人应当确定整改的措施、期限以及负责整改的部门、人员,并落实整改资金。 四、严格按照国家规定设置消防器材和疏散标识,并经常维护保养,确保完好有效,不损坏和擅自挪用、拆除、停用消防设施和器材。每季度对公司的消防设施进行全面检测,并 出具检测报告,存档备查。 五、严格执行用火、用电、用油和用气制度,不乱拉电线和违规使用大功率电热器等,不违法使用、存储、经营各种易燃易爆的危险化学品。 六、通过多种形式开展经常性消防安全教育,对每一名员工每年进行一次消防安全培训,培训内容有有关消防法规、消防安全制度和消防安全的操作规程;本部门、本商铺的火灾危险性和防火措施;有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法;报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能。真正达到起火部位员工1分钟内形成第一灭火力量,在3分钟内形成第二灭火力量,成功扑救初期火灾。 七、建立本公司的义务消防队,配备基本防护装备,每月进行综合培训一次,每半年进行演练一次。 八、建立消防安全宣传栏,每月出一期消防宣传专刊,告知全国每月发生的重大火灾事故和防火知识。 九、建立健全消防档案。消防档案应当包括消防安全基本情况和消防安全管理情况。对消防档案统一保管、备查。 本公司严格接受消防部门的监督管理,未履行以上承诺的,自愿接受消防部门的处罚。 篇二:商铺消防安全承诺书1 华远·君城施工、装修消防安全承诺书

消防管道维修请示范文

消防管道维修请示范文 本文是关于消防管道维修请示范文,仅供参考,希望对您有所帮助,感谢阅读。 消防管道维修请示范文篇一 XXXXXXXXXXX局: X月X日清晨,我单位值班人员在后楼例行安全检查工作中发现走廊顶灯出现火花燃烧现象,值班人员冷静应对,及时扑灭燃火点,未造成大的损失。目前,XXX(单位)消防设施不能达到正常使用要求。经与消防部门多次协调沟通,消防部门认定XXX(单位)消防设施不符合相关规定,未达到消防验收标准,不予验收。未通过消防验收即投入使用,存在重大消防安全隐患,消防部门建议XXX(单位)按现状重新进行消防工程设计和改造。 本着保护国家财产,保护XXX(单位)工作人员安全的基本原则,我单位建议局领导就XXX(单位)存在重大消防隐患一事向市政府做专题汇报,并恳请市政府早日对此项工作给予明确批示,尽早消除XXX(单位)消防安全隐患。 XX XXXX年XX月XX日 消防管道维修请示范文篇二 吉林市财政局: 市图书馆是人员密集场所,是我市一级重点防火单位。12月3日上午,市消防支队召开各一级重点防火单位责任人会议,要求各重点防火单位必须按照国家“四个一”和“四个能力”建设标准配备救援和逃生设备,我馆需购置下列物品,具体项目和所需费用如下: 一、购置安装逃生缓降器。在图书馆楼内二层至四层15个阅览室分别安装35台缓降器(平均每个阅览室安装2台),约需费用元29750。 二、毛巾。需购置200条毛巾,供人员紧急逃生使用,约需费用1000元。 三、手电筒。需购置100个手电筒,供人员紧急逃生使用,约需费用20XX元。 四、荧光棒。需购置100根荧光棒,供在紧急情况下被困人员求救使用,约

消防设备设施操作规程

消防设备设施操作规程 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

消防设备(设施)操作规程 一、目的: 确保操作的正确性、安全性。 二、适用范围 适用于茂业各店 三、职责 消防监控中心防损员负责设备操作 四、工作程序 1、消防泵 自动启动:消防泵控制柜处于“自动”位置,当“火灾”时在楼层击碎“消火栓报警盒‘或按下”手动报警按钮“报警”,联动柜发出声光报警,同时消防泵 自动启动。 手动启动:在消防泵控制柜上选择“手动/自动”置于“手动”位上,按启动按钮即可“手动”启动消防水泵。 2、喷淋泵 自动启动:喷淋泵控制柜处于“自动”位置,当楼层发生火灾时喷淋泵爆裂,水流擎动作联动柜发出声光报警。同时喷淋泵自动启动。 手动启动:在喷淋泵控制柜上把“自动/手动”选择开关置于“手动”位置上,按启动钮即可“手动”启动喷淋泵。 3、消防送风风机 自动启动:消防送风风机控制柜处于“自动”位置,当火灾自动报警系统发出火警信号时,联动柜发出声光报警,同时送风风机启动送风。 手动启动:在消防送风风机控制柜上把“自动/手动”选择开关置于“手动”位置,按启动钮即可“手动”启动风机。 4、消防排烟机 自动启动:当火灾自动报警系统发出火警信号或某组排烟阀打开时,联动柜发出声光报警。同时排烟风机自动启动。 手动启动:在联动柜上直接按“启动”钮,排烟风机投入运行。 5、消防广播

在消防柜上,按某楼层消防广播按钮,指示灯亮。 把广播开关接通,直接用话筒对该楼层广播。 一旦发生火警需要进行疏散时,用广播引导疏散。 6、消防电话 在楼层拿起消防电话,消防中心主机收到声响,即可拿起电话与楼层对话。 主机消防电话,可按各分机号码对话。

购买消防器材申请报告

购买消防器材申请报告 篇一:关于购置消防器材的请示 关于购置消防器材的请示 XXX: XX消防器材(干粉灭火器和防烟面具)除部分在20XX年购置外,余下的大部分已达到使用期限,存在安全隐患。为确保XX消防安全,现拟申请购置消防器材一批进行更换。 妥否?请批示。 附件:消防器材维修报价表 XXX 20XX年XX月XX日 篇二:关于申请购买消防器材的报告 关于申请购买消防器材的报告 尊敬的公司领导: 为配合消防安全“四个能力”建设检查,结合我公司的消防设器材实际情况,通过对全厂的检查,发现现有部分消防器材需更换、配备,具体情况如下: 需购买的:(1)mFz/aBc4a型灭火器10个 (2)消防栓玻璃4块 (3)消防枪2个

(4)消防带2根 需重新灌装的:mFTz/aBc355型推车式灭火器1个 需安装的:食堂楼道的消防疏散指示灯、消防应急灯各1个以上消防器材的配备,请公司领导酌情考虑,尽快予以购买、安装,以备上级消防部门的检查。 安环部20XX.09.05 篇三:关于购买消防器材的申请 关于购买消防器材的申请 尊敬的公司领导: 为配合省公司安全生产要求及集团公司安全大检查中发现的问题,结合龙源新城、55号楼物管处的消防设器材实际情况,通过对整个物管处消防器材的检查统计,发现现有部分消防器材损坏,需更换、配备,具体情况如下: 需购买的:(1)干粉灭火器60个(3公斤) (2)消防栓玻璃14块 (3)消防水带4盘 (4)消防门3个 (5)消防水枪7个 需安装的:楼道的消防疏50px”width=“450px”alt=“购买消防器材申请报告”title=“购买消防器材申请报告”/> 散指示灯15个、楼层指示灯5个需重新灌装的:干粉灭火器113个(龙源新城93个,55#楼20个),20XX年11月份到期。

消防验收承诺书

事务文书:________ 消防验收承诺书 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共15 页

消防验收承诺书 (施工单位名称)作为(建设工程名称)的消防施工单位,对本建设工程消防质量承诺履行以下职责: 一、工程设计图纸未经公安消防机构审核合格,不擅自施工; 二、按照国家工程建设消防技术标准和经消防设计审核同意或者备案的消防设计文件组织施工,不得擅自改变消防设计进行施工,降低消防施工质量; 三、在施工过程中,如发现消防设计图纸存在差错的,及时向建设单位、设计单位、公安机关消防机构反馈意见; 四、建立施工质量责任制,建立健全施工质量的检验制度,严格工序管理,作好隐蔽工程质量检查和记录,确保消防工程施工质量; 五、查验消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及室内装修装饰材料的质量,使用合格产品,保证消防施工质量;消防产品进入施工现场后,按照规定需要进行见证取样检验和抽样检验的,应当按照规定配合现场取样; 六、落实施工现场消防安全管理措施,预防火灾发生; 七、设置符合消防安全要求的施工人员住宿场所和可燃、易燃材料的堆放、储存场所,严格用火、用电管理; 八、工程竣工后,督促建设单位及时申报验收,积极配合建设单位作好建设工程的消防验收工作,项目经理必须参加消防验收。对于消防验收中存在的问题,及时进行整改。未经消防验收合格,不得交工。 如未能履行以上消防安全职责,将依据《消防法》第五十八条、第五十九条和《建筑法》的有关规定接受处罚。造成危害后果的,依据《建 第 2 页共 15 页

购买消防器材请示范文.doc

购买消防器材请示范文 消防设备是一个地方必不可少的,如果安全不过关,就会被禁止运行。下文是我收集的消防设备请示,欢迎阅读! 购买消防器材请示范文篇一 县人民政府: 市政消火栓是消防部队用于扑救火灾,防止火势蔓延扩大,遏制重、特大火灾事故发生的基础设施和重要保证。根据《中华人民共和国消防法》第三条、第八条的规定城乡消防安全布局必须纳入城乡规划并符合消防安全的要求。随着城西新区的开发,学校、医院、工厂、住房等基础工程的不断建设,市政管网却一直未按规划铺设到位,城西新区未设置市政消火栓,各单位自建室内消火栓均压力达不到要求,一旦有火灾发生,后果不堪设想。 老城区的市政消火栓,由于年久失修或人为原因,大部份消火栓存在着不同程度的损坏及压力不足的问题,其中干越大道上只有农业银行与万客隆超市前2个消火栓可正常使用,迎宾大道仅五一购物广场后1个消火栓可正常使用、世纪大道上消火栓均无水,德胜大道未设置市政消火栓,城区能正常使用的消火栓不超过总数的50%,严重影响到灭火救援得需要。 根据相关规定,市政消火栓损坏后,应由市政供水部门负责修复,其费用在城市维护费中列支。城市消防给水建设,应当纳入城市的总体规划,其经费应当列入地方固定资产投资计划。为此,我大队建议,在开发城西新区时,要确保公共消防设施建设同规划、同建设、同实施,对老城

区公共消防设施不能满足灭火应急救援需要的,要及时增建、改建或者进行技术改造,修建消火栓、消防水池和天然水源取水设施。 特此请示。 XX县公安消防大队 购买消防器材请示范文篇二 XXXXXXXXXXX局: X月X日清晨,我单位值班人员在后楼例行安全检查工作中发现走廊顶灯出现火花燃烧现象,值班人员冷静应对,及时扑灭燃火点,未造成大的损失。目前,XXX(单位)消防设施不能达到正常使用要求。经与消防部门多次协调沟通,消防部门认定XXX(单位)消防设施不符合相关规定,未达到消防验收标准,不予验收。未通过消防验收即投入使用,存在重大消防安全隐患,消防部门建议XXX(单位)按现状重新进行消防工程设计和改造。 本着保护国家财产,保护XXX(单位)工作人员安全的基本原则,我单位建议局领导就XXX(单位)存在重大消防隐患一事向市政府做专题汇报,并恳请市政府早日对此项工作给予明确批示,尽早消除XXX(单位)消防安全隐患。 XX XXXX年XX月XX日 购买消防器材请示范文篇三 吉林市财政局: 市图书馆是人员密集场所,是我市一级重点防火单位。月3日上午,

消防设备维护管理规程

消防设备维护管理规程 一、目的 明确规定公司各治理处消防设备(设施)爱护治理的工作程序和方法,以确保消控室设备处于良好状态,在火灾发生时能发挥灭火功能。 二、适用范畴 适用于各治理处的消防设备、设施的运行及爱护保养工作。 三、职责 (一)消防操纵中心值班员负责消控设备清洁、操作、监控、记录。 (二)水电工负责消防设备设施的修理保养。 (三)水电班班长负责消防设备设施的综合治理的打算、检查、监督。 (四)治理处主任负责消防设备设施爱护保养工作的检查监督。 四、工作程序和治理方法 (一)消防设备(设施)爱护治理包括: 1、消防操纵中心设备(设施)爱护治理; 2、消防系统其它设备(设施)爱护治理。 (二)消防设备(设施)的爱护治理按《安全作业指导书》中《报警监控系统运行治理规程》执行。 (三)消防系统其它设备(设施)的爱护治理 1、消防设备操作规程 (1)消防泵使用方法 a、自动启动:消防泵操纵柜处于“自动”位置,当楼层发生“火险”时在楼层击破“消防栓报警盒”报警,联动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动。 b、手动启动:在消防泵操纵柜上把“自动/手动”置于“手动”选择位置上,按启动钮即可手动启动消防水泵。 c、试机:每半年进行一次5分钟的消防泵的试运转。将操纵柜置于“手动”位置,开启管道放水阀,手启动消防泵,并将消防泵打出的水引排,减小系统压力,同时观看、

记录试运转的状况,同时进行“自动”位置联动放水试验。 (2)喷淋泵使用方法 a、自动启动:喷淋泵操纵柜处于“自动”位置,当楼层发生火灾时喷淋头爆裂,水流流掣动作联动发出声光报警,同时喷淋泵自动启动。 b、手动启动:在喷淋泵操纵柜上把选择“自动/手动”置于“手动”位置上,按启动钮即可手动启动喷淋泵。 C、试机:每半年进行一次5分钟的喷淋泵的试运转。将操纵柜置于“手动”位置,开启管道放水阀,手动启动喷淋泵,并将喷淋泵打出的水引排,减小系统压力,同时观看、记录运转的状况,同时进行“自动”位置联动放水试验。 (3)消防送风风机使用方法 a、自动启动:消防送风风机操纵柜处于“自动”位置,当起火时,在楼层打开送风口(也可直截了当在联动柜上按压送风口按钮,开启送风口),联动柜发出声光报警,同时送风风机启动送风。 b、手动启动:在消防送风风机操纵柜上把选择“自动/手动”置于“手动”位置上,按启动钮即可手动送风机。 (4)消防排烟机使用方法 a、自动启动:当打开某组烟阀时,联动柜发出声光报警,同时排烟风机自动启动。 b、手动启动:在打开联动柜上直截了当按“启动”钮,排烟风机投入运作。 (5)消防广播使用方法 a、在消防柜上,按消防广播按钮,指示灯亮。 b、把广播开关接通,直截了当用话筒广播。 C、一旦发生火灾需要进行疏散时,通过广播引导疏散。 (6)消防使用方法 a、在设备房或每个楼层拿起消防,消控室主机收到声响,即可拿起通话。 b、主机消防,可按各分机号码对话。 (7)各种灭火器的使用方法按灭火器外壳标明的使用方法使用。 2、消防设备检查保养规程 (1)火灾报警系统的检查保养

消防安全承诺书完整版

消防安全承诺书 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

消防安全承诺书 为切实做好今冬明春火灾防控工作,认真履行《中华人民共和国消防法》和《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,落实消防安全责任制,我单位郑重承诺如下: 一、建立“安全自查、隐患自除、责任自负”的单位消防安全自我管理机制,制定消防安全制度,逐级落实消防安全责任,签订消防安全责任状,做到严格管理,万无一失。 二、建立和完善消防安全“户籍化”管理档案,及时将单位基本情况、每幢建筑消防安全基本信息、消防安全管理制度、逐级消防安全责任落实情况、员工消防安全教育培训及灭火和应急疏散预案等录入互联网消防安全“户籍化”管理档案;指定专人记录日常动态消防安全管理、“四个能力”建设等情况,实行消防安全管理人员报告备案制度,定期向消防机构报告备案有关情况,全面规范自身消防安全管理; 三、实行消防设施维护保养报告备案制度,同有资质的消防维保公司签订维护保养合同,及时将维保记录、设备运行记录录入消防安全“户籍化”管理档案,保证建筑消防设施和消防器材完整好用,保证在生产、营业等时间内疏散通道和安全出口畅通; 四、实行消防安全“四个能力”(消防安全管理能力、火灾隐患自查自改能力、扑救初起火灾能力、引导人员疏散能力

和员工培训教育能力)建设自我评估报告备案制度,对发现的问题和工作薄弱环节,及时整改,保证每名员工熟知“四个能力”建设内容和本岗位消防安全常识; 五、认真组织开展防火检查和巡查,及时消除火灾隐患,对易发生火灾事故和易造成群死群伤或重大损失的部位进行重点监控; 六、保证消防控制室值班人员24小时在岗在位; 七、严格按照规定要求敷设电气线路,不乱拉乱接,不超负荷用电,管好火源、电源和可能导致着火的危险物品; 八、及时整改发现的各类火灾隐患,对因整改不及时而引发火灾事故的,后果由我单位自负。 我单位自愿接受社会公众监督,严格按照相关消防法律法规做好消防工作,若有违反,依据《中华人民共和国消防法》和《甘肃省消防条例》有关规定承担相关法律责任,切实做到“安全自查、隐患自除、责任自负”。 承诺单位(公章)消防安全责任人(签名): 年月日

消防工程整改承诺书

消防工程整改承诺书 我单位(中山市xx-x酒店有限公司)位于中山市小榄镇xx-xxx, 于2015年6月办理“中山市xx-x酒店有限公司二层餐厅区”建设工程内部装修消防竣工验收消防备案手续,工程竣工验收消防备案编号:440000wys1400xx-xxx,并被定为抽查对象。工程内部装修面积590平方米,装修层数为第二层局部。 2015年7月贵大队人员到我单位消防验收,监督检查提出现场 存在以下问题:1、场所楼梯间内应增加应急照明设施; 2、首层楼梯门口采用拉闸门,不符合消防疏散要求; 3、楼梯间内堆放杂物,需搬走; 4、楼梯间内设置房间,房间门应改为防火门或砌砖墙; 5、场所人员应参加消防培训。 现我单位就大队提出意见作出以下整改,并承诺以下5点消防隐患于2015年7月11日整改完毕。 1、增加场所应急照明设施; 2、拆除首层拉闸门; 3、搬走楼梯间杂物,确保疏散楼梯畅通; 4、楼梯间设置房间的门落实防火措施,采用砖墙封堵; 5、按照消防部门要求单位员工参加消防培训学习。

此致! 保证单位: 中山市xx-x酒店有限公司 (盖章) 负责人签字: 日期:2015年7月7日 工程消防安全承诺书 为了成功举办博览会,我单位(单位名称) 在布展工程施工过程中,作如下承诺: 一、在资质许可的范围内承揽布展工程的施工业务,不以其他施工单位名义或者允许其他单位或个人以本单位的名义承揽工程。 二、按照国家、自治区工程建设消防技术标准和经展览主办单位(或展览场地管理单位)审核合格的消防设计文件组织施工,不擅自改变消防设计进行施工、降低消防施工质量。施工中发现消防设计文件不符合国家、自治区工程建设消防技术标准的,及时书面报告参展方和设计单位。 三、查验消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料及布展材料的质量,使用合格产品,保证消防施工质量。 四、建立施工现场消防安全责任制度,确定消防安全负责人。加强对施工人员的消防教育培训,落实动火、用电、

相关文档
相关文档 最新文档