文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 植筋专项施工方案

植筋专项施工方案

植筋专项施工方案
植筋专项施工方案

滨海立交独柱单支点墩柱加固工程

植筋施工方案

编制人:

审批人:

编制单位:中铁十八局集团第五工程有限公司

滨海立交独柱单支点墩柱加固工程项目经理部编制时间:2015年10月15日

1

一、工程概况

滨海立交桥该桥位于滨海新区塘沽中心地带,北起天津开发区黄海路,南至塘沽区新华路和大连道,东接进港干道.改造的匝道桥位于滨海立交桥的D线、E线、F线、G线、I线、J 线和P线,7条匝道共需加固80处墩(台):38处墩(台)加设拉杆;35处中墩增大墩柱截面;7处联接墩增大墩柱截面。将原桥中墩墩柱截面增大为椭圆型墩柱,横桥向宽度400cm,纵桥向140cm,同时墩柱顶增设两个抗倾支座;中墩连接墩加固方式为:将原桥墩柱截面按菱形进行加大截面的改造,墩柱横桥向加宽至350cm,纵桥向为190cm。

墩柱增大截面中,墩柱主筋采用植筋方式植入原有承台,拉杆施工中采用植螺栓方式

植入箱梁及墩柱。

二、施工准备

1、技术准备

(1)组织施工人员认真看图,准确掌握设计图的各重要细部要求,明确工艺流程及施工质量标准,并组织好图纸的自审和会审工作。

(2)根据本工程的实际情况,编制植筋施工专项施工方案,对相关人员进行方案交底。(3)按照图纸要求在需植筋的部位弹好墨线,确保施工的准确性。

(4)施工前要做好各级技术交底。对于班组的交底以书面形式表达,班长在接受技术交底后认真贯彻施工意图,严格按程序和技术要求施工。同时做好班组的安全教育、

安全技术交底与生

1

产技术交底一起下达到班组。

(5)施工前,各种设备均应做好检修和保养,试运转合格。

(6)根据临电的平面布置,布好电路,确保现场的生产用电及照明

工作。

2、材料准备

(1)按照进度计划要求组织材料进场,选定堆放场所并分类放置,做好台账和保管工作。(2)原材料必须符合设计要求,使用前要对原材料的主要技术性能进行检验(见证取样),合格者才能使用。

(3)使用的钢筋要平直,并去污除锈。

(4)植筋工程量墩柱加固:φ25钢筋1136根,φ28钢筋1136根,

拉杆植螺栓φ32螺栓376根,φ25螺栓772根,φ27螺栓304根。

3、施工机具

(1)化学植筋机具应根据现场情况和环境条件来选择。如:电锤,角磨机或钢丝刷,空压机等。

(2)电锤,角磨机或钢丝刷,注胶器等设备能力应满足施工进度要

求。

三、植筋施工方法

施工的工艺流程:定位→钻孔→清孔→灌注胶粘剂→植筋

→固化、保护

1、植筋加固施工

2

(1)、施工工艺

划线定位

钻孔

清除孔尘

灌注胶粘剂

植入钢筋

养护固化

(2)、操作方法

2.1、划线定位:

施工前首先将承台基础结构面清理干净,按设计图纸,放线标明

钻孔锚固点的钻孔位置,钻孔位置标明后由现场负责人验线。钻孔按

设计图纸要求明确钻孔锚固位置、成孔直径及锚固深度。

2.2、钻孔:

钻孔前可用钢筋探测仪探测承台植筋部位钢筋位置,或凿去保护层暴露钢筋,若植筋孔

位处存在钢筋,则应适当调整钻孔位置。钻孔采用电锤钻钻孔,以保证孔的表面足够的粗糙度。钻孔施工遇到钢筋或预埋件时应立即停钻,并适当移动钻孔孔位,若移动值太大应及时通知设

计单位予以处理。

2.3、清孔除尘:

2.3.1、清孔方法:采用高压机冲洗(用空压机、打气筒等);也

可以用高压水冲洗(但是在植筋前,孔内必须达到干燥)。钻孔完成

后,将孔周围半径0.5米范围内灰尘清理干净,用气泵、毛刷清孔,

3

此过程要作到三吹两刷,即吹孔三次、清刷两次。清刷完毕后,用棉

丝沾丙酮,清刷孔洞内壁,使孔洞内最终达到清洁干燥;

2.3.1、孔壁化学处理,用上述方法清除后,在灌胶前,用棉丝沾

丙酮,清刷孔洞内壁,达到孔壁无灰尘、无油污、无有机杂质,以保

证植筋强度。

2.4、灌注胶粘剂

2.4.1、搅拌:首先分别将胶粘剂搅拌均匀,然后按比例配备,用

专用电动搅拌机搅拌3分钟。原则上不用人工搅拌,特殊情况,设专人搅拌,最少搅拌5分钟,一定要搅拌均匀。

2.4.2、注入胶:用专用工具将搅拌好的胶注入清洗过的孔内。

2.4.3、配胶、注胶、插筋必须流水作业,连续进行,以保证胶体

不发生固化。

2.4.4、配制胶粘剂必须设专人负责,并作出详细记录,记录内容包括:配胶量、使用部位、时间、固化情况等。

3.2.5、植入钢筋

用注浆枪将胶粘剂注入钻孔底部,灌入深度为孔深的2/3,再将锚固钢筋缓慢旋转插入孔内,以保证孔内的胶粘剂与钢筋、孔壁结合密实,植入的钢筋与加固墩柱主筋连接。

2.6、养护固化

钢筋植入定位后应加以保护,防止碰撞和移位,保持2天,待胶固化原材料后方可受力。

胶黏剂的工作与固化时间表

基材温度注入胶、旋入钢筋时间不扰动时间浇筑混凝土时间-5°C 4h 36h 72h

0°C 3h 25h 50h

10°C 2h 12h 24h

20°C 30min 6h 12h

30°C 20min 4h 8h

4

40°C 12min 2h 4h

2.7、试验

钢筋植入基础承台后,对钢筋进行拉拔试验,试验合格后方可进

行下道工序。

2.8、注意事项:

2.8.1、钻孔过程中经常会遇到钢筋,如遇到钢筋应立即停止,重新更换孔位。

2.8.2、孔内如遇下雨进水,必须用棉纱吸干浸水,并且用加热管烘干,方可注胶插筋。

2.8.3、钻孔时进度不宜太快,以免钻头发热影响钻孔周围混凝土强度或损坏钻机。

2.8.4、植筋材料除满足轴向拉拔测试以外,还应提供相关试验报

告。

2.8.5、植筋采用的钢筋,采用HRB400钢筋,并要求采取机械切

断,断面不允许采用氧割。钢筋必须保证没有油迹,应缓缓旋转,保

证胶体冲满空隙。当钢筋植入到设计深度时,若端部胶剂存在空隙,

需用胶枪连接细管深入空隙中补注胶剂,以保证胶剂充满。

2.8.6、钢筋位置应控制实际值与理论设计值小于2cm,并要确保设计要求的保护层。

2.8.7、在固化期内禁止扰动钢筋。

2.8.9、淸孔时不仅要采用吹气筒或气泵等工具,同时也必须采用

毛刷等设备清除附着在孔壁上的灰尘。

2.8.10、尽量避免雨天施工。

2.8.11、严禁采用将胶粘剂直接涂抹在钢筋上植入孔中的植筋方

式。

2.8.12、废孔处理:施工中钻出的废孔,应采用高于构件混凝土

一个强度等级的水泥砂浆、环氧砂浆或锚固胶粘剂进行填实,必要时应插入钢筋。

5

四、质量保证措施

1、实现项目管理,完善管理制度,对施工质量明确责任制度,实现奖罚,以促进质量的

提高,成立以项目经理为首的现场项目部,施工员、施工员、安质员、材料员参加全面质量管理,对工程质量全面管理,建立完善的质量保证体系与信息反馈体系,对工程质量进行控制和监督。

2、开展全面质量管理基础知识教育,努力提高管理人员和工人的质

量意识,建立班组QC小组,实行质量目标管理。

3、认真落实安全、技术交底制。每一道工序施工前,对施工班组作

全面的技术交底和安全交底。前后工序的交接班组必须在书面资料上签字,施工中

认真执行检查情况,对于新材料使用前必须进行试验,掌握其性能特点后才能施工。4、施工中所用的锚固体胶、钢筋等必须符合施工规范及有关规定,

使用前应检查出厂合格证或化验报告。

5、在化学植筋前,应由专人检查构件表面砼是否坚实、平整、无油

污污染,钢筋规格、型号、平直度、除锈情况是否符合设计规范,孔内尘屑是否清干净,插筋位置是否准确,是否按照设计要求将梁、板等钢筋与植筋钢筋焊接完成或有其他措施防止植筋后再焊对植筋质量造成影响。

6、锚固胶现场开封,胶配比应准确、搅拌应均匀注胶工具必须洁净,

严禁水分、灰尘混入,注胶过程要孔内胶是否密实决定了锚固效

果的好坏。已经开封使用的植筋胶必须在60分钟内使用完毕。已

6

呈凝胶的植筋材料严禁使用。

7、锚孔为避开受力主筋,允许以一定的倾斜角度钻孔,但倾斜角不

得超过5度。对于废孔,应用高强度等级的树脂水泥砂浆填实。

钻孔完成后,应及时安排专业技术人员对锚孔孔径、位置、深度

及垂直度进行验收,验收合格方可进行下道工序施工。

8、植筋完成后要做好固化期的成品保护工作。为确保胶合剂固化效

果,在植筋完成48小时以内不得扰动钢筋,若有较大扰动宜重新植筋。锚固构造措施尚宜满足《混凝土结构后锚固技术规程》

JGJ145-2004的有关规定。

9、试验检测:植筋完成后要进行试验检测,根据规范要求,通过钢

筋抗拉拔试验评定植筋的可靠性,抽样最小比例为千分之一,但

不少于3根。

10、植筋施工质量检验

钻孔直径应符合表A.1.1-1的要求,直径允许偏差为+2mm、-1mm;钻孔深度、垂直度和位置的允许偏差应符合表A.1.1-2的要求。

表A.1.1-1 植筋钻孔直径(mm)

钢筋公称直钻孔直钢筋公称直径钻孔直径

径径

6 10 18 22

8 12 22 28

10 14 22 28

12 16 25 30

14 18 28 35

16 20 32 38

7

表A.1.1-2 植筋钻孔深度、垂直度和位置允许偏差

植筋位置

钻孔深度允许偏钻孔垂直度允许位置允许偏

差(mm) 偏差差(mm) 上、下部结构+10,0 3° 5 承台与基础+20,0 5°10 连接节点+5,0 2° 5

11、植筋标准

(1)钻孔前应对梁体钢筋进行探测,钻孔应避开梁体钢筋,严禁对预应力钢筋、结

构主筋、腹板箍筋造成任何损伤。

(2)锚固孔应预先填满粘胶,然后植入钢筋。

(3)植筋胶须通过200万次疲劳荷载的检测,可应用于明水,潮湿环境下并通过防腐保护检测。

(4)植筋胶的抗拔力性能要求

植筋胶抗拔力要求

精轧螺纹钢筋直径钻孔直径

植筋对象及标号

植筋深度单根植筋胶抗(mm) (mm) (mm) 拔力(KN)

25 32 混凝土≥C30 430 ≥150

32 40 混凝土≥C30 500 ≥210

(5)植筋胶主要指标

植筋胶指标

胶体性能

劈裂抗拉强度≥8.5MPa

抗弯强度≥50MPa

抗压强度≥60MPa 约束条件下带肋钢筋与砼的粘结强度

C30直径25钢筋

L=150mm≥11MPa

抗冲击剥离≤20mm

不挥发物含量≥99%

8

五、施工安全措施

1、建立健全的施工安全责任制和广泛进行安全意识及纪律教育

外,针对本工程的施工特点,加强安全生产管理工作。

2、施工中认真执行安全操作规程和各项安全规定,严禁违章作

业,违章指挥,在安全施工任务的同时,必须进行安全交底,安全交底应有书面

资料和交接人签名,坚持实施安全值班制度,现场设专职安全员,加强现场安全

生产监督检查,严格贯彻各项安全生产管理制度和操作规程。

3、电源线应经常检查,防止破损造成漏电。操作时应用绝缘手套、穿胶鞋,并做好日常记

录。钢筋切割机、电钻等手持工具必须有高灵敏的漏电保护装置做到一机一闸一漏电

保护装置。

4、钢筋在搬运过程中,要注意在堆放场地的钢筋倾泻,搬运时,

注意四周的环境(电线、临设)等,以防意外。

5、严格执行用火审批制度,凡是动焊及明火处,要有灭火措施及

设备,周围无易燃物,并有专人看管。

6、材料库、发电机房、配电房、宿舍的位置应符合治安防火要求,现场备足够的消防器

材和消防栓,做到布局合理,并经常注意维修、保养。

7、机具设备专人操作和管理,机具防护符合安全要求,电箱应防潮、绝缘并加锁,接地

符合要求,特殊工种要持上岗证,不违章作业,不违章指挥。

8、植筋作业人员应佩戴防护镜,戴好防尘口罩,同时要采取降尘、

9

隔尘和通风措施,保证排入到大气中的粉尘含量达到国家工业卫生标准。

9、结构胶完全固化后为无毒级材料,但未固化前个别组分对皮

肤、眼睛有刺激性,而且胶固化后也不易清除,所以施工人员应注意适当的劳动保护,如配备安全帽、工作服、手套等。人体直接接触后应用清水冲洗干净。

10

柱植筋方案

下浒中心小学教学楼工程 钢筋植筋施工方案 一、植筋概述: 本工程为下浒中心小学教学楼工程,建筑结构为框4层。由于施工振捣砼时,碰动柱钢筋,使部分柱钢筋偏位,其中偏位严重柱筋包括:1轴交B轴、6轴交A轴、6轴交B轴、8轴交B轴、8轴交A轴、5轴交A轴。另外楼梯间预埋钢筋遗漏也采用植筋补强方法。根据(砼结构工程施工质量验收规范)(GB50204-2002)要求。方案如下: 二、植筋方案: 采用钻孔、结构胶粘结方法进行植筋。 三、植筋施工方法: 1、植筋流程 定位→钻孔→清孔→钢筋除锈→锚固胶配制→植筋→固化、保护 2、定位 按设计要求标示植筋钻孔位置,但若基材上存在受力钢筋,钻孔位置可适当调整(宜在4d范围内d—为受力钢筋直径),但均宜植在箍筋内侧。 3、钻孔 钻孔采用冲击电锤,以保证孔壁的粗糙度。钻孔直径按D=d+4~8mm(d 为设计钢筋直径,锚固20d),钻孔深度≥280mm,孔壁要求保护干燥。 4、清孔 钻孔完毕,用压缩空气将孔内粉、尘粉屑吹出,然后用毛刷将孔壁刷净(宜反复进行不少于2次)然后检查孔深、孔径,处理完毕,用丝棉将洞口塞紧,避免水流入孔内或其它杂物落入其中,保持孔内干燥。

5、钢筋除锈 钢筋锚固长度范围的铁锈应清除干净,并打磨出金属光泽。植筋锚固长度为20d,预留长度应能满足设计要求的搭接长度,视具体情况而定,且相邻两根错开40d。钢筋加工完毕,应进行除锈处理。普通没有严重锈蚀的钢筋,应用钢丝刷将埋植部分的浮锈清刷干净,严重锈蚀的钢筋不能作为植筋使用。若钢筋粘有油污,应用丙酮进行清洗。 6、胶粘剂配制 结构胶分为A、B两组份,取洁净容器(塑料或金属盆,不得有油污、水杂质)和称重衡器按说明书配合比混合,并用搅拌器搅拌约5~10分钟至色泽均匀为止。搅拌齿可用电锤钻头端焊接十字形φ14钢筋制成。 7、植筋 拉结钢筋下料长度为1200mm,一端弯头;构造柱钢筋下料长度为450m m,采用与设计图纸柱筋同等级钢筋配置进行植筋(考虑构造柱植筋采用双面搭接焊)。施工人员戴好橡胶手套,将配置好的锚固结构胶灌入植筋孔内(锚固胶填充量以插入钢筋后有少量料剂溢出为宜),再将经过除锈处理的钢筋插入并旋转钢筋,反复的插入拔出,将孔壁残存的灰尘搅入结构胶内,直至附在钢筋上的结构胶表面不带有灰尘。将钢筋扶正固定,在胶化前不能扰动钢筋,以免影响锚固效果。 8、固化、保护 结构胶在常温、低温下均可良好固化。若固化温度在25℃左右,48小时即可负载使用。若固化温度5℃左右,72小时可负载使用。植筋后12小时内不得扰动钢筋,若有较大扰动宜重新植筋。 9、植筋的时间要求

最新1楼板植筋施工方案

1楼板植筋施工方案

目录 1、编制说明 (2) 2、编制依据 (2) 3、施工准备 (2) 3.1技术准备 (2) 3.2人员培训 (2) 3.3材料及施工工具准备 (2) 4、施工方案 (3) 5、质量保证措施 (4) 6、安全保证措施 (5) 7.环保措施 (5)

1#楼地面板植筋施工方案 1、编制说明 为保证太原名都首期开盘,应甲方要求,1楼首层地面板未与主体结构同时施工,先为了做首层地面而制定本施工方案。 2、编制依据 2.1太原市建筑设计院设计的太原名都首期主体及配套工程施工图纸; 2.2太原名都一期施工组织设计; 2.4公司颁布的相关管理条文。 2.5我公司长期以来积累的相关施工经验、教训等。 3、施工准备 3.1技术准备 3.1.1本工程拟施工顺序为300mm厚2:8灰土夯实——100厚C15素混凝土垫层——地梁上植筋——绑扎地面板钢筋——钢筋验收——浇筑地面混凝土。 3.1.2根据工程进度情况,编制各种材料的备料计划、计划进场时间安排,确保1#楼地面的及时完成。 3.1.3. 施工用水、电、及材料机械到位。

3.2人员培训 3.2.1对现场所有施工人员进行上岗培训。 3.2.2对工人进行安全教育,提高施工人员的安全意识。 3.3材料及施工工具准备 3.3.1材料准备: 钢筋植筋胶、Ф12钢筋、Φ10、Φ8钢筋、蛙式打夯机等。 3.3.2施工工具准备: 施工中,需准备的施工机具有:锤子、清孔风机、毛刷、电钻,等。 4、施工方案 4.1回填土作业 1、填土前应将基坑上的垃圾等杂物清理干净。 2、检验回填土的质量有无杂物,粒径是否符合规定,以及回填土的含水量是否在控制的范围内;如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如遇回填上的含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。 3、回填土应分层铺摊。每层铺土厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。因采用蛙式打夯机,每层铺土厚度为200~250mrn。每层铺摊后,随之耙平。 4、回填上每层至少夯打三遍。打夯应一夯压半夯,穷夯相接,行行相连,纵横交叉。并且严禁采用水浇使土下沉的所谓“水夯”法。 5、深浅两基坑相连时,应先填夯深基础;填至浅基坑相同的标高时,再与浅基础一起填夯。如必须分段填夯时,交接处应填成阶梯形,梯形的高宽比一般为1∶2。上下层错缝距离不小于1.0m。

最新植筋工程施工方案

最新植筋工程施工方案 砌 体 工 程 植 筋 专项施工方案 编制: 审核: 批准: 重庆凤山建筑工程公司 2015年10月6日 目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、植筋胶技术指标 (4) 四、施工准备 (5)

五、工艺流程及施工操作要点 (5) 六、注意事项 (8) 七、质量要求 (9) 八、安全环保措施和文明施工 (10) 九、成品保护 (10)

一、工程概况 1.1工程名称:桐梓县马鞍山片区棚户区改造安置还房项目A7#号楼 1.2建设地点:贵州省桐梓县 1.3本工程A7#楼地上31F,建筑高度93.30M 1.4建筑结构形式:框架剪力墙结构,建组结构类别为丙类,使用年限50年,非抗震设防。 1.5耐火等级为地上一级,地下一级。 (1)植筋工程概况 本工程砌体结构工程与主体墙、柱的拉结,以及构造柱、圈梁等受力钢筋与主体的连接均采用后植筋方式。需植筋的部位主要有: 1.地下室外围增加混凝土挡土墙围蔽。 2.电梯井道增加混凝土底板及砼墙。 3.填充墙体与主体墙、柱的拉结:200厚墙体为竖向每400mm设置一道2φ6钢 筋,120厚墙为竖向每400mm设置一道1φ6钢筋;如墙体砌体材料规格有变,则拉筋间距应符合砌体材料模数。 4.墙体构造柱:构造柱受力主筋为4Φ12(螺纹)钢筋,截面为200*200。 5.紧靠墙、柱边的门窗洞过梁:过梁受力主筋筋根据门窗洞口宽度,按设计总 说明选用。 6.其他结构设计增加梁、柱、板、墙等构件的部位;结构设计更改主体结构的 部位等 7.其他有植筋需要的施工部位。 二、编制依据 1.B3701A04地块建筑、结构施工图纸,相关设计变更、联系单等技术文件 2.工程应用的主要规程、规范、标准 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-200 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《砌体填充墙结构构造》 06SG614-1 《建筑物抗震构造详图》 03G329-1 《施工手册》(第四版) 《混凝土结构加固技术规范》(CECS25:90)

植筋施工专项施工方案

植筋施工专项施工方案(总10 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

目录 1.编制依据 0 2. 工程概况 0 3、施工部署 (3) 4、工艺流程及施工操作要点 (4) 5、质量要求 (8) 6、拉拔试验 (9) 7、成品保护 (9) 8、安全文明施工和环保措施 (10)

1.编制依据 1.1 施工合同:1#楼(办公)等3项(平谷区马坊物流园区WL—14、WL—24地块商业金融项目)施工合同。 1.2 施工图纸:1#楼(办公)等3项(平谷区马坊物流园区WL—14、WL—24地块商业金融项目)施工图纸 1.3国家主要规范、规程 2.工程概况 2.1项目概况

室内外二次结构墙的具体做法为: 2.2植筋设计概况 1、主要植筋部位:有砌筑墙体的墙、柱、顶板。 2、植筋明细表 3、植筋主要规格明细

4、注意事项 (1)、构造柱、水平系梁纵筋预留长度不得小于50d,以满足搭接要求。 (2)、墙体拉结筋预留长度当为绑扎搭接时,长度不得小于55d且不小于600mm,当为焊接接头时,不得小于10d。 植筋深度见下表:单位:mm

3、施工部署 3.1主要材料 3.2注意事项 1、钢筋 钢筋要按设计和规范要求加工,其规格、长度端头弯钩要符合要求。钢筋要有符合要求的材质书和复试报告,且不得有锈蚀和明显弯曲现象。如略有锈蚀,可进行除锈处理,并在其植入端表面擦拭丙酮溶液。 2、植筋胶 植筋胶应在规定的保质期内且密封良好,具有产品质量保证书、使用说明书、产品检验报告。产品质量保证书、产品检验报告中应有其主要组成及性能指标、生产日期、产品标准号等。产品质量应符合中国工程建设标准化协会ECS25:90 标准指标要求。植筋胶应不含氯离子及金属膨胀物。甲、乙两种组份混合后应进行充分搅拌,确保配料均匀,配料量要根据工程量计算确定,确保在说明书规定时间内将配好的拌合料用完,以免拌合料在使用前凝结,无法使用,造成浪费。 3、丙酮 准备适当数量的丙酮溶液,用于清洗油污和胶体污染。 3.3施工机具准备

钢筋植筋施工方案.doc

钢筋植筋施工方案 楼梯梁钢筋植筋时先钻孔、注胶并植入拉结筋,利用化学锚固胶作为拉结筋与柱(墙)混凝土的粘合剂,保证拉结筋与柱(墙)混凝土的可靠粘接,从而减轻对原结构构件的损伤,并保证拉结筋的正确位置。使设计(或构造)拉结筋与原结构柱(墙)混凝土的可靠粘接强度达到设计(或规范)要求,拉结筋上的拉力通过化学粘结剂向混凝土柱(墙)中传递。 一、工艺流程及施工操作要点 (一)工艺流程 弹线定位—〉钻孔—〉清孔—〉配胶—〉注胶—〉植筋—〉检查验收 (二)施工操作点 “植筋法” 施工主要工艺如下: 1、弹线定位:对照施工图,按设计要求在设置梁的位置,沿高度方向进行弹线,先弹竖线,在弹横线,横竖线相交部位,即为钻孔位置。 2、钻孔:根据弹出的钻孔位置,用冲击钻钻孔,孔深和孔径按要求确定。孔深按≥10d考虑,由于梁筋交大采用孔深150mm,孔径按d+2~4 mm控制,钻孔时要使用冲击钻垂直于结构表面均匀钻入,以便控制钻孔的垂直。孔深用冲击钻上顶杆控制,如钻孔时遇到柱(墙)主筋,可把钻孔位置水平平移一个钢筋直径的位置,重新钻入,原钻出的未成型废孔用1:1水泥砂浆填塞补平。 3、清孔:钻孔完成一个结构面后,可进行清孔操作。清孔的目的是要吹清孔内粉尘,采用专用毛刷和吹风机(橡皮气囊、手推式气筒或手动、电吹风机)配合进行。清孔时用“四吹三刷”法,即先吹清孔浮尘,然后用专用毛刷清刷孔壁,清刷时毛刷在孔内抽拉转动,如此反复吹刷,清理干净孔内粉尘。一般来说,孔内潮湿会对结构胶与混凝土的粘结产生不利影响,使其无法达到设计的粘结强度,影响拉结质量,所以在清孔时严禁用水冲刷 4、配胶:如果植筋胶是双组份的液体胶,则需进行现场配胶。配胶前要进行植筋准备工作的检查,保证钻孔、清孔工作已完成一个施工段,并已组织验收,做好隐蔽工程验收记录,同时拉结钢筋已准备就绪,达到植筋操作准备工作要求。配胶要根据所划分的施工段用量进行配制。配胶比例可按选用的植筋胶说明书进行配制,并在说明书规定时间内用完。 5、注胶:根据产品说明书确定具体方法。一般液体状胶可用手持式自动压力灌浆器进行注胶操作。拉动拉杆,将配好的植筋胶拌合物吸入内囊,注胶时要注意排除钻孔内的空气,将注胶咀伸入钻好的植筋孔中约8cm左右,推动拉杆使胶料注入孔内,边推拉杆边向孔外拔灌浆器,直至灌浆器注胶咀抽出至离孔口1/3孔深(约3cm左右)时方可停止注胶,以植入拉结筋后胶液略有被挤出为度。一次配好的植筋胶拌合物注胶完成后,应把套筒、弹簧、拉杆用丙酮清洗干净,以利再用。 6、植筋:植筋应在注胶完成后立即进行。为保证胶体饱满,注胶完成后,将加工好的拉结筋植入端醮少许胶液,缓缓插入植筋孔。操作时要边插入边沿一定方向转动多次,以使植筋胶与拉结筋和混凝土孔壁表面粘结密实。拉结筋在植筋施工前应彻底清除表面附着物、浮锈和油污。拉结筋要插入孔道最深处,常温下保

混凝土植筋施工方案

混凝土植筋施工方案集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

郑州大学建筑科技研究中心 混 凝 土 植 筋 专 项 方 案 编制: 审核: 河南七建工程集团有限公司 2015年7月10日 1.编制依据 1.1施工图纸: 郑州大学建筑科技研究中心项目施工图纸。 1.2规范规程:

2.施工概况: 本工程位于郑州东三街与丰产路东南角;总建筑面积:57404.24平方米;建筑基底面积:6635.44平方米;建筑高度79.750米;地下一层,基础底板最大埋深-7.85,地上主楼为20层,裙房为三层;首层地面设计标高±0.000相当于绝对高程95.20m,室内外高差60m,地下一层5.55米,一层5.20米。二层至三层层高为4.75 5米;主楼四至二十层层高为3.8米;电梯机房4.5米;水箱间3.6米。耐火等级一级,地下室防水等级一级,屋面防水等级为Ⅰ级。 3.施工计划及安排 植筋根据工程进度,穿叉作业,进行砌体工程。根据工程进度情况,进行穿叉砌体和植筋。 植筋的部位主要有:柱、墙、梁侧面植筋。植筋时,从下板面起200mm往上,开植筋,按照规范和05G701图集要求间距为600,伸入墙内长为700mm且不小于1/5墙体长度,同时根据砌块的尺寸进行排列植筋。植筋的长度和孔深根据有关规范要求进行施工,在下面会介绍有关孔深和植筋锚固长度。 4.施工准备 4.1技术准备 项目部总工及时组织工程技术人员熟悉并认真审查图纸,将施工技术上和图纸上存在的问题和疑点做好记录,积极地与工程部和设计院联系并组织设计交底和图纸会审工作,将图纸上存在的问题及难点及时在施工前解决,并制定相应的措施,避免在施工过程中出现问题。 在图纸接到手后,立即将与本工程施工有关的规范、规程和图集(见编制依据)准备齐全并及时下发给项目部各施工口的管理人员, 技术部门根据图纸、方案及钢筋工程的有关规定做好对工长的技术交底。钢筋工长在施工前认真学习图纸、规范、施工方案及施工工艺,对专业技术工人、专业管理人员进行具有针对性的技术、质量、

结构植筋施工方案

柳津桥·国际城结构植筋工程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 四川省建筑新技术工程公司 2015年8月1日 目录

第一章.编制依据 第二章.工程概况 建筑概况 本工程位于四川省巴中市巴州区柳津桥。 植筋要求 本工程由于主体结构已完工,需增设梁板结构与原主体结构可靠连接,因原主体结构未进行钢筋预留。为保证施工质量,我公司按设计及规范要求,现进行结构植筋。 本工程采用三级钢筋。设计植筋深度为板25D、梁柱30D,采用A级植筋胶进行施工。 第三章.施工部署 人员及机械 劳动力分配表 植筋项目主要设备机具表 第四章.施工准备 技术准备 现场准备

A级植筋胶按计划分批进场。 第五章.结构植筋 施工要求: (1)植筋胶满足国家A级胶标准,且必须满足《混凝土结构加固技术规范》相关要求,粘结剂必须在工厂添加,严禁掺合挥发性有害溶剂及非反应性稀释剂。 (2)所用的植筋胶必须具备齐全的厂家报验单等质量证明文件。 (3)当遇雨雪天,或环境温度低于-20℃时,不得进行植筋施工。 施工准备: (1)场地清理:清理植筋作业、材料配制作业现场上的障碍物。 (2)电力和照明设备安装:绝缘动力电线与电源可靠连接,并通过架设和支架引入作业区内与电闸箱相联。电源闸箱与操作平台作业工人的直线距离,应满足电工设备的安全距离要求。现场照明设备,应满足正常作业时的可视亮度和照度要求(包括通道区段的照明要求)。 (3)定位、放线和检查:按照施工图和施工组织设计的要求,放线、定位,确定植筋的准确位置。施工工艺: 定位放线→钻孔→孔洞清理→钢筋除锈→填胶→植筋→固化养护、试验检测 (1)放线: 按照图纸要求的钢筋间距、位置,用墨斗或红色铅笔划出纵横线条,交点为植筋设计位置,施工时应尽量符合图纸固定的间距,但由于为了避开与原钢筋混凝土维护桩内钢筋相碰,允许微量移位,现场视具体情况商定; (2)钻孔: a.本工程采用冲击电锤进行钻孔。按照放线定位的位置稳固好钻机,准确地进行钻孔;孔径、孔深符合设计要求。 b.钻孔垂直度偏差<5°;钻孔深度负偏差<5mm。 c.钢筋直径、等级,钻孔直径和埋深如下表所示:

钢筋植筋专项施工方案修订稿

钢筋植筋专项施工方案 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

天安﹒星河湾项目工程 钢筋植筋专项施工方案 编制人:, 审核人:, 审批人:, 编制日期:,

目录

第一章、编制依据 1、依据《混凝土结构加固技术规范》GB50367-2005 2、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 3、天安星河湾项目工程施工蓝图 4、由河南闽兴建设有限公司编制的钢筋工程施工作业指导书 第二章、工程概况 工程名称:天安星河湾(3#、5#~13#楼及地下车库) 建设单位:郑州天安置业有限公司 勘察单位:河南永固岩土工程有限公司 设计单位:郑州市第一建筑工程集团有限公司 监理单位:中牟县建设工程监理公司 施工单位:河南闽兴建设有限公司 工程地点:郑州市中牟县商都大道与寿圣街交叉口西南角 总建筑面积:122915平方米 建筑规模:总建筑面积约为122915㎡,有3#、5#楼(地上20层及地下室1层);6#、7#楼(地上9层、地下1层);8#楼(5层局部6层及地下1层);9#、10#、 11#、12#楼(地上18层及地下1层)和13#楼(框架4层)组成,9#、10#、11#和12#楼设有人防。 结构类型:钢筋混凝土剪力墙结构(8#楼砖混结构,幼儿园框架结构) 工程结构设计概况 (一)、3#楼 1、建筑结构安全等级为2级,抗震设防烈度为7度,地震加速度为。

2、混凝土强度等级: 基础顶~为C35砼,~为C30砼,以上为C25砼。 (二)、5#楼 1、建筑结构安全等级为2级,抗震设防烈度为7度,地震加速度为。 2、混凝土强度等级: 基础顶~为C35砼,~为C30砼,以上为C25砼。 (三)、6#、7#楼 1、建筑结构安全等级为2级,抗震设防烈度为7度,地震加速度为。 2、混凝土强度等级: 以下为C35砼,~为C30砼,以上为C25砼。 (四)、8#楼 1、混凝土强度等级: 基础混凝土强度等级为C35砼,构造柱、圈梁强度等级为C20砼,其他未注明混凝土为C25砼。 2、钢筋采用HRB325;HRB335;HRB400; 筏板厚度为450mm,抗渗等级P6,后浇带的混凝土采用膨胀混凝土,要求掺入SY-G 型高效能膨胀抗裂剂。 (五)、9#楼 1、建筑结构安全等级为2级,抗震设防烈度为7度,地震加速度为。 2、混凝土强度等级: 基础顶~为C35砼,~为C30砼,以上为C25砼。

植筋专项施工方案

编制指导思想、编制原则 滨海立交独柱单支点墩柱加固工程 植筋施工方案 编制人: 审批人: 编制单位:中铁十八局集团第五工程有限公司 滨海立交独柱单支点墩柱加固工程项目经理部 编制时间:2015年10月15日

一、工程概况 滨海立交桥该桥位于滨海新区塘沽中心地带,北起天津开发区黄海路,南至塘沽区新华路和大连道,东接进港干道.改造的匝道桥位于滨海立交桥的D线、E线、F线、G线、I线、J线和P线,7条匝道共需加固80处墩(台):38处墩(台)加设拉杆;35处中墩增大墩柱截面;7处联接墩增大墩柱截面。将原桥中墩墩柱截面增大为椭圆型墩柱,横桥向宽度400cm,纵桥向140cm,同时墩柱顶增设两个抗倾支座;中墩连接墩加固方式为:将原桥墩柱截面按菱形进行加大截面的改造,墩柱横桥向加宽至350cm,纵桥向为190cm。 墩柱增大截面中,墩柱主筋采用植筋方式植入原有承台,拉杆施工中采用植螺栓方式植入箱梁及墩柱。 二、施工准备 1、技术准备 (1)组织施工人员认真看图,准确掌握设计图的各重要细部要求,明确工艺流程及施工质量标准,并组织好图纸的自审和会审工 作。 (2)根据本工程的实际情况,编制植筋施工专项施工方案,对相关人员进行方案交底。 (3)按照图纸要求在需植筋的部位弹好墨线,确保施工的准确性。(4)施工前要做好各级技术交底。对于班组的交底以书面形式表达,班长在接受技术交底后认真贯彻施工意图,严格按程序和 技术要求施工。同时做好班组的安全教育、安全技术交底与生

产技术交底一起下达到班组。 (5)施工前,各种设备均应做好检修和保养,试运转合格。 (6)根据临电的平面布置,布好电路,确保现场的生产用电及照明工作。 2、材料准备 (1)按照进度计划要求组织材料进场,选定堆放场所并分类放置,做好台账和保管工作。 (2)原材料必须符合设计要求,使用前要对原材料的主要技术性能进行检验(见证取样),合格者才能使用。 (3)使用的钢筋要平直,并去污除锈。 (4)植筋工程量墩柱加固:φ25钢筋1136根,φ28钢筋1136根,拉杆植螺栓φ32螺栓376根,φ25螺栓772根,φ27螺栓304 根。 3、施工机具 (1)化学植筋机具应根据现场情况和环境条件来选择。如:电锤,角磨机或钢丝刷,空压机等。 (2)电锤,角磨机或钢丝刷,注胶器等设备能力应满足施工进度要求。 三、植筋施工方法 施工的工艺流程:定位→钻孔→清孔→灌注胶粘剂→植筋→固化、保护 1、植筋加固施工 (1)、施工工艺

植筋施工专项施工方案

目录 1.编制依据 0 2. 工程概况 0 3、施工部署 (3) 4、工艺流程及施工操作要点 (4) 5、质量要求 (7) 6、拉拔试验 (8) 7、成品保护 (8) 8、安全文明施工和环保措施 (8)

1.编制依据 1.1 施工合同:1#楼(办公)等3项(平谷区马坊物流园区WL—14、WL—24地块商业金融项目)施工合同。 1.2 施工图纸:1#楼(办公)等3项(平谷区马坊物流园区WL—14、WL—24地块商业金融项目)施工图纸 1.3国家主要规范、规程 2.工程概况 2.1项目概况

室内外二次结构墙的具体做法为: 2.2植筋设计概况 1、主要植筋部位:有砌筑墙体的墙、柱、顶板。 2、植筋明细表 3、植筋主要规格明细

4、注意事项 (1)、构造柱、水平系梁纵筋预留长度不得小于50d,以满足搭接要求。 (2)、墙体拉结筋预留长度当为绑扎搭接时,长度不得小于55d且不小于600mm,当为焊接接头时,不得小于10d。 植筋深度见下表:单位:mm

3、施工部署 3.1主要材料 3.2注意事项 1、钢筋 钢筋要按设计和规范要求加工,其规格、长度端头弯钩要符合要求。钢筋要有符合要求的材质书和复试报告,且不得有锈蚀和明显弯曲现象。如略有锈蚀,可进行除锈处理,并在其植入端表面擦拭丙酮溶液。 2、植筋胶 植筋胶应在规定的保质期内且密封良好,具有产品质量保证书、使用说明书、产品检验报告。产品质量保证书、产品检验报告中应有其主要组成及性能指标、生产日期、产品标准号等。产品质量应符合中国工程建设标准化协会ECS25:90 标准指标要求。植筋胶应不含氯离子及金属膨胀物。甲、乙两种组份混合后应进行充分搅拌,确保配料均匀,配料量要根据工程量计算确定,确保在说明书规定时间内将配好的拌合料用完,以免拌合料在使用前凝结,无法使用,造成浪费。 3、丙酮 准备适当数量的丙酮溶液,用于清洗油污和胶体污染。 3.3施工机具准备

植筋施工方案

中铁南方总部大厦植筋施工方案 1、编制依据 (1)中铁南方总部大厦基坑支护设计图纸及工程桩基图纸第三版(2012年02月中国铁道科学研究院深圳研究设计院); (2)《工程测量规范》(GB50026-2007); (3)《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006); (4)《混凝土结构后锚固技术规程》(JGB 145-2004) (5)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); (6)《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004); (7)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); (8)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); (9)《混凝土结构加固工程质量验收规范》(GB50550-2010); (10)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003); (11)我公司管理文件(中铁建工集团ISO9001质量体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康与安全管理体系。项目施工管理文件); (12)我公司多年类似工程施工经验、设备装备、技术能力及现场实际情况。 2、施工中的难点、重点施工总体部署 2.1、施工现场场地狭小,与其他工种交叉作业的协调工作量大。 2.2、施工工期短,植筋量大,工作相当紧迫。各工序衔接紧密,必须保证植筋阶段按时完成。 2.3、钻孔深度深,需要达到25D,需用加长钻头作业。 针对上述重点和难点部位,我们借鉴以往工程类似施工经验,采用新工艺、新技术,精心组织施工确保工程优质、高效地完成。 3、施工部署 本工程植筋的量较大,主要规格有Φ16、Φ22、Φ25、Φ28等,各类规格共需植筋约3000余根。第一道支撑植筋规格主要是Φ22、Φ25、Φ28;腰梁与

植筋专项施工方案模板

植筋专项施工方案 模板

滨海立交独柱单支点墩柱加固工程 植筋施工方案 编制人: 审批人: 编制单位:中铁十八局集团第五工程有限公司滨海立交独柱单支点墩柱加固工程项目经理部编制时间: 10月15日

一、工程概况 滨海立交桥该桥位于滨海新区塘沽中心地带,北起天津开发区黄海路,南至塘沽区新华路和大连道,东接进港干道.改造的匝道桥位于滨海立交桥的D线、E线、F线、G线、I线、J线和P 线,7条匝道共需加固80处墩(台):38处墩(台)加设拉杆;35处中墩增大墩柱截面;7处联接墩增大墩柱截面。将原桥中墩墩柱截面增大为椭圆型墩柱,横桥向宽度400cm,纵桥向140cm,同时墩柱顶增设两个抗倾支座;中墩连接墩加固方式为:将原桥墩柱截面按菱形进行加大截面的改造,墩柱横桥向加宽至350cm,纵桥向为190cm。 墩柱增大截面中,墩柱主筋采用植筋方式植入原有承台,拉杆施工中采用植螺栓方式植入箱梁及墩柱。 二、施工准备 1、技术准备 (1)组织施工人员认真看图,准确掌握设计图的各重要细部要求,明确工艺流程及施工质量标准,并组织好图纸的自审和会审工作。 (2)根据本工程的实际情况,编制植筋施工专项施工方案,对相关人员进行方案交底。 (3)按照图纸要求在需植筋的部位弹好墨线,确保施工的准确性。 (4)施工前要做好各级技术交底。对于班组的交底以书面形式表

示,班长在接受技术交底后认真贯彻施工意图,严格按程序和技术要求施工。同时做好班组的安全教育、安全技术交底与生产技术交底一起下达到班组。 (5)施工前,各种设备均应做好检修和保养,试运转合格。(6)根据临电的平面布置,布好电路,确保现场的生产用电及照明工作。 2、材料准备 (1)按照进度计划要求组织材料进场,选定堆放场所并分类放置,做好台账和保管工作。 (2)原材料必须符合设计要求,使用前要对原材料的主要技术性能进行检验(见证取样),合格者才能使用。 (3)使用的钢筋要平直,并去污除锈。 (4)植筋工程量墩柱加固:φ25钢筋1136根,φ28钢筋1136根,拉杆植螺栓φ32螺栓376根,φ25螺栓772根,φ27螺栓304根。 3、施工机具 (1)化学植筋机具应根据现场情况和环境条件来选择。如:电锤,角磨机或钢丝刷,空压机等。 (2)电锤,角磨机或钢丝刷,注胶器等设备能力应满足施工进度要求。 三、植筋施工方法 施工的工艺流程:定位→钻孔→清孔→灌注胶粘剂→植筋

植筋施工方案77969

目录 第一章编制原则 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章工程概况 (1) 第四章设计要求 (2) 第五章工艺流程及施工操作要点 (3) 第六章材料要求 (4) 第七章施工注意事项 (5) 第八章质量要求 (6) 第九章安全措施及文明施工 (6) 第十章成品保护 (7)

钢筋植筋施工方案 第一章编制原则 根据有关本工程施工质量、施工进度、安全文明施工等要求,并落实各项施工方案和技术措施。我单位将与建设、监理单位密切配合,在工程完全施工前提下,保证以高质量、高速度全面完成本工程化学植筋工程。 第二章编制依据 国家规范、规程及加固行业标准 《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145—2004) 《混凝土结构加固技术规范》(CECS25—90) 第三章工程概况 1、工程名称:阳江核电厂工程第三套全范围模拟机厂房、车队管理楼、医疗中心建安工程; 2、建设地点:阳江市东平镇阳江核电水厂区域; 3、建设单位:中广核工程有限公司; 4、设计单位:深圳中广核工程设计有限公司 5、本工程为阳江核电厂第三套全范围模拟机厂房用房,建筑面积2580m2, 建筑占地面积:1075m2;建筑高度:13.50m;车队管理楼总建筑面积770m2,建筑占地面积:385m2;建筑高度:7.80m;医疗中心总建筑面积1023m2,建筑占地面积:852.45m2;建筑高度:8.100m;。 第三套全范围模拟机厂房、车队管理楼工程采用冲孔灌注桩基础,上部为现浇钢筋混凝土框架结构,地上主体三层二单层结构,主体总高度13.50/7.80m;室外总图配套工程(包括道路、停车场、管网、土石方等)。医疗中心及武警岗哨(UL4)楼梯间采用独立混凝土基础,上部为现浇钢筋混凝土框架结构,地上主体二层及三层结构,主体总高度8.10/15.60m;室外总图

钢筋植筋专项施工方案

天安﹒星河湾项目工程 钢筋植筋专项施工方案 编制人: , 审核人: , 审批人: , 编制日期: , ?? - 1 - / 1--

目录 第一章编制依据1? 第二章工程概况1? 第三章钢筋除锈? 第四章钢筋场地的准备................................................... 第五章投入主要施工机具? 第六章作业条件.......................................................... 第七章钢筋采购......................................................... 第八章钢筋进场检验与验收要求? 第九章钢筋的储存? 第十章钢筋的加工施工工艺? 第十一章钢筋的原材料及加工的质量要求? 第十二章钢筋焊接? 第十三章钢筋绑扎施工工艺............................................... 第十四章、钢筋机械连接施工工艺........................................... 第十五章钢筋连接、安装工程的质量要求? 第十六章钢筋工程施工注意事项............................................ 第十七章钢筋工程施工应注意的质量问题? 第十八章钢筋工程施工主要安全技术措施? 第十九章钢筋工程成品保护措施........................................... 第二十章环境、职业健康安全管理措施?

后锚固植筋施工方案

后锚固植筋施工方案 一、植筋施工背景 本工程F户型室外入户楼梯因建筑规划原因更改位置,致使先期结构施工时预留的楼梯板插筋作废,且新增的梁板等均需与原砼结构联结,故设计单位下发了有关的设计变更,对在已完成的结构梁、柱上进行植筋进行了技术参数规定。本施工方案针对设计要求和国家现行的相关施工规范进行编制,以指施工。 本工程已完结构梁、柱的砼实际强度已经达到了C30标准,设计要求更改部位的普通梁纵筋植筋锚固长度为180㎜,悬臂梁面纵筋植筋锚固长度为35d ,板筋锚入砼梁内100㎜,此外还要求植筋间距≥5d,边距≥2.5d。 由于现场现正处于外墙抹灰批荡阶段,还不能拆除外排栅,因此对所植筋的外露长度有较大的限制,为了便于基础开挖和模板安装施工方便,本次所植钢筋外露长度按≥30d 的外露长度≥56d)留置,待楼 采用绑扎搭接外,其他现浇结构钢筋与所植筋钢筋采用单(双)面搭接焊接的连接方式,焊条采用E5003进行焊接。二、施工工艺流程

三、施工工艺 1)定位放线 根据变更设计图纸的钢筋数量及位置,标注出植筋位置。定位放线必须事先探测出原结构主筋,尽量避开原结构受力主筋,以确定植筋钻孔的准确位置,钻孔位置必须满足植筋间距≥5d,边距≥2.5d的要求。 2)钻孔 钻孔宜采用冲击电锤成孔,如遇钢筋宜调整孔位避开。钻孔孔径d+ 4∽8mm(小直径钢筋取低值,大直径钢筋取高值,d为钢筋直径)。实际钻孔深度必须满足设计要求。钻孔有效深度自构件表面坚实的混凝土算起。钻孔不应设置于构件的保护层或装饰层内。钻头始终与砼构件表面保持垂直。不合格者必须返工,对于废孔用结构胶或高强度等级的树脂水泥砂浆填实。 植筋锚固深度和外露长度表 3)清孔 钻孔完成检查合格后,将孔周围灰尘清理干净,及时用毛刷和气泵清理干净孔内灰尘,做到孔内无明显浮动颗粒,然后用脱脂棉沾丙酮进行擦洗,使孔内达到清洁干燥;如果孔内较潮湿,为了加快施工进度,也可采用热风机对孔内进行干燥处理。清孔处理完毕后,用干净的棉纱将孔洞严密封堵,以防有灰尘和异物落入。 4)钢筋除锈

植筋专项施工方案

目录 1.编制依据 (1) 2.适用范围 (1) 3.植筋深度计算 (1) 4.施工准备 (2) 5.处理方案 (3) 5.1工艺流程 (3) 5.2测量定位 (3) 5.3钻孔 (3) 5.4清孔 (3) 5.5钢筋处理 (3) 5.6注胶 (4) 5.7植筋 (4) 5.8养护固化 (4) 5.9检测 (4) 6.施工注意事项 (4)

1.编制依据 (1)《铁路混凝土工程施工技术指南施工》铁建设[2010]241号; (2)《铁路混凝土工程施工质量验收标准》 TB 10424-2010; (3)《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》 TB 10752-2010; (4)《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ 145-2013。 2.适用范围 工区已完成的墩身预埋钢筋在冬休期间被偷盗,存在钢筋预留长度较短,不符合钢筋接头必须分散布置,且同一截面上钢筋接头的截面面积不得大于钢筋总截面面积的20%,钢筋接头避免设在基顶以上3m范围内的设计规定,所以编制墩身预埋钢筋植筋专项施工方案。 3.植筋深度计算 计算公式采用《混凝土结构加固设计规范》中的公式: ld=ψN*ψae*ls 式中:ld —植筋锚固深度设计值,植筋深度应不小于此值 ls —植筋基本锚固深度,按《混凝土结构加固设计规范》确定 ls=0.2*αspt*d* fy/ fbd 其中:αspt—为防止混凝土劈裂引用的计算系数,按《混凝土结构加固设计规范》确定,取1.0 d —钢筋的公称直径 fbd—植筋用胶粘剂的粘结强度设计值,按《混凝土结构加固设计规范》确定,取4.0

ψN—考虑各种因素对植筋抗拉承载力影响而需加大锚固深度的修正系数,按《混凝土结构加固设计规范》确定 ψN=ψbr*ψw*ψT 其中: ψbr—考虑结构构件受力状态对承载力影响的系数,取1. 5 ψw—混凝土孔壁潮湿影响系数,取1.1 ψT—使用环境的温度影响系数,取1.0 ψae—考虑植筋位移延性要求的修正系数,取1.0 钢筋种植深度为: ld≥ψNψaels=1. 5*1.1*1.0*1.0*0.2*1.0*14*300/4.0=346.5mm 而依据《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145-2004)的抗震要求,锚栓受拉、边缘受剪、拉剪复合受力之结构构件连接及生命线工程非结构构件连接情况下,C30混凝土中植筋的最小锚固深度为24d=336mm。 所以植筋深度取350mm,满足要求。 4.施工准备 在植筋施工前,要对所用钢筋及植筋胶进行现场拉拔试验,以确定钢筋及植筋胶是否符合设计要求。 方法如下:制作与承台混凝土构件相同强度等级的混凝土试块,按植筋步骤,植入三组钢筋,待植筋胶完全固化后,进行拉拔试验。当拉拔力达到III级钢屈服强度400MPa或者更大时,钢筋出现颈缩现象,继而拉断则证明植筋用的植筋胶强度大于钢筋的屈服强度,植筋的破坏是钢筋的破坏,不是胶的粘结破坏,表明钢筋和植筋胶都是合格的。

钢筋植筋施工方案

钢筋植筋施工方案 一、编制原则 根据有关本工程施工质量、施工进度、安全文明施工等要求,并落实各项施工方案和技术措施。我单位将与建设、监理单位密切配合,在工程完全施工前提下,保证以高质量、高速度全面完成本工程化学植筋工程。 二、编制依据 国家规范、规程及加固行业标准 《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145—2004) 《混凝土结构加固技术规范》(CECS25—90) 三、工程概况 淮委合肥水利科研基地居住区项目施工2标段6#—10#楼、15#楼、19#楼、21#楼、地下A、C区.建设地点位于合肥市滨湖新区武汉路南侧,西藏路东侧。该工程总建筑面积71535.8平方米,工程总造价为10388万元,为高层住宅,其中地上58281.2m2,地下约13254 m2,其中6#—10#楼、15#楼、19#楼为地下一层地上18层框剪结构,会所21#楼为2层框架结构,设计使用年限50年,耐火等级二级,屋面防水等级二级,抗震设防烈度七度。 四、施工说明 二次结构L(包括过梁、圈梁、腰梁、窗下口压梁、按墙体高度增加梁等)、GZ、墙体拉结筋在填充墙砌体砌筑前采用“植筋法”进行

植入(锚固)施工,在植筋位置钻孔、注胶并植入钢筋,利用化学锚固胶作为钢筋与梁、墙、柱、板)混凝土的粘合剂,保证钢筋与梁、墙、柱、板混凝土的可靠粘接,从而减轻对原结构构件的损伤,墙体拉结筋根据砌块模数确定的正确位置,使设计(或构造)拉结筋与原结构柱(墙)混凝土的可靠粘接强度达到设计(或规范)要求,拉结筋上的拉力通过化学粘结剂向混凝土柱(墙)中传递。 五、工艺流程及施工操作要点 (一)工艺流程 弹线定位—〉钻孔—〉清孔—〉配胶—〉注胶—〉植筋—〉检查验收 (二)施工操作点 钢筋混凝土结构施工完毕后,在填充墙砌体施工前,进行拉结筋的施工。“植筋法”施工拉结筋主要工艺如下: 1、弹线定位:对照施工图,在填充墙与柱或墙相连接的结构表面,按设计或构造要求在设置拉结筋的位置,沿高度方向进行弹线,先弹竖线,在弹横线,横竖线相交部位,即为拉结筋的钻孔位置。 2、钻孔:根据弹出的钻孔位置,用冲击钻钻孔,孔深和孔径按设计要求确定。如设计无要求时,孔深按≥15d考虑,一般采用100mm,孔径按d+2~4 mm控制,一般采用10 mm。钻孔时要使用冲击钻垂直于结构表面均匀钻入,以便控制钻孔的垂直。孔深用冲击钻上顶杆控制(如图1)。如钻孔时遇到柱(墙)主筋,可把钻孔位置水平平移一个钢筋直径的位置,重新钻入,原钻出的未成型废

建筑植筋施工方案

万盛西城花园工程(一期) 植 筋 施 工 方 案 编制: 审核: 审定: 编制单位:重庆长坪建设集团有限公司 二零一六年三月二十八日

目录 建设单位:重庆华莱房地产开发有限公司 (2) 设计单位:中国★重庆市设计院 (2) 监理单位:重庆海发工程建设监理有限公司 (2) 勘察单位:中国市政工程东兆设计研究总院 (2) 施工单位:重庆长坪建设集团有限公司 (2) 一、编制依据 (1)万盛西城花园(一期)工程施工图纸。 (2)《混凝土结构施工平面整体表示法制图规则和构造详图》11G101-1 (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 (5)《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》JGJ3-91 (6)《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2004 (7)《混凝土结构加固技术规程》CECS25-90 二、工程概况 (1) 本工程位于万盛经开区六井村,由重庆华莱房地产开发有限公司开发的一期项目,1~3#楼高层住宅及裙房和附属车库部分。1#、2#、3#楼为A级高

度高层建筑,剪力墙结构,总建筑面积92923.45 m2,地上建筑面积85718.22 m2,地下建筑面积:7185.23 m2。建筑总高度约为99.000m,机房顶女儿墙105.900米,地上33层,地下1层。1#楼±0.000=(黄海高程)绝对标高316.400米,2#楼±0.000=(黄海高程)绝对标高316.000,地下2层,地上33层.地下二层高度为5.0m,地上为99m.地下室负二层高为5.0m,负一层为夹层层高2.0米。3#楼±0.000=(黄海高程)绝对标高319.00。 建设单位:重庆华莱房地产开发有限公司 设计单位:中国★重庆市设计院 监理单位:重庆海发工程建设监理有限公司 勘察单位:中国市政工程东兆设计研究总院 施工单位:重庆长坪建设集团有限公司 (2)各部位后植钢筋具体情况 主体相应楼层结构混凝土已经浇筑完毕,在混凝土剪力墙面、柱面及楼面 种植钢筋为:门窗洞口过梁圈梁Φ12钢筋、构造柱顶部梁底处种植Φ12钢筋, 墙体拉结筋种植Φ6(Ⅰ级)钢筋。 三、施工部署 (1)施工进度 2014年5月8日开始施工,2016年2月20日主体后植钢筋施工完毕。 (2)劳动组织 2016年1月10日持证上岗工人进入现场做准备工作,1月30日上岗作业. (3)工序安排 根据施工工序及工期安排,在砌体砌筑前开始种植钢筋工作。 (4)后植钢筋要求 ①钢筋锚入混凝土长度100mm。 ②墙厚为200mm、100 mm时,水平系梁种植2Φ6(Ⅰ级)钢筋。墙体种植 Φ6(Ⅰ级)拉结钢筋高度间距600mm,锚入墙体长度为1000 mm,墙内 钢筋端部应弯成90度直钩。 ③构造柱竖向种植4Φ 12(III级)钢筋,外露长度为搭接长度500 mm。

植筋专项施工方案样本

植筋专项施工方案

植筋施工方案 第1章工程概况 仙林污水处理厂二期项目施工项目位于栖霞区戴家库村,门牌编号为戴家库117号,其服务范围包括仙林新市区、栖霞镇、栖霞山风景名胜区,服务面积达到76km2。原有仙林污水处理厂为一期,其现有规模为5万m3/d,此次招标为二期工程建设,将在原一期工程5万m3/d一级B排放标准规模基础上,改扩建新增5万m3/d处理能力,使现有处理能力提升至10万m3/d,而且将排放提升到一级A排放标准。 生化池改造新建结构需要在原结构上植筋,部分二次结构填充墙需要植筋。 第2章编制依据 1、仙林污水处理厂二期项目施工图纸; 2、《建筑工程施工质量统一验收标准》GB 50300- ; 3、《混凝土结构加固技术规范》(GB50367- ); 4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33—86); 5、《建筑现场临时用电安全技术规程》(JGJ46—88); 6、其它相关施工验收规范 第3章施工计划 本工程为对一期生化反应池的改造,主要施工流程为:关闭出水闸门→抽水清淤→拆除闸门→闸门洞口封堵→倒灌水二次排空及清理→工艺设备拆除→土建池壁拆除→池体改造→工艺设备

安装及接线→工艺设备调试。改造顺序为2号池组→1号池组→3号及4号池组。 第4章施工工艺 本次改造,与原结构拉接的钢筋或需锚入原有结构的钢筋均采用等强化学植筋的方法,植筋的钻孔孔径详见下表,孔深、孔径需根据选用的化学胶的性能经过抗拔实验确定,且不得小于 20d。 植筋用的胶粘剂采用改性环氧类或改性乙烯基酯类(包括改性氨基甲酸酯)的胶粘剂。应选用胶粘效果好的胶粘剂以保护原池体受力构件。植筋方法应符合《混凝土结构化学植筋技术规程》(DB/T25-3013- )的有关要求。因植筋量较大且为池体受力构件,植筋采用品牌产品。 .植筋的施工流程:弹线定位→钻孔→洗孔→钢筋处理→注胶→植筋→固化养护→抗拔试验→绑扎。 .孔洞应清理干净。可用空压机吹出浮沉,保证孔内干燥无积水。清孔完成后方可注胶,灌注方式应不妨碍孔洞中空气排出。锚固胶要选用合格的植筋专用胶水,使钢筋植入后孔内胶液饱满,又不能使胶液大量外流,以少许粘结剂外溢为宜。 .孔内注完胶后应立即植筋。将钢筋缓慢插入孔内,同时要求钢筋旋转,使结构胶从孔口溢出,排出孔内空气,钢筋外露部分长度保证工程需要。植筋施工完毕后24小时之内严禁有任何扰动,以保证结构胶的正常固化。

相关文档