文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防火封堵方案()

防火封堵方案()

防火封堵方案()
防火封堵方案()

电缆桥架防火封堵施工方案

—、工程概况

本施工方案主要以电缆沟、电缆桥架穿墙洞口、电缆竖井楼板洞口、配电柜、电缆穿管等的防火封堵施工中所使用材料、施工规范、施工工艺、验收标准及现场施工管理为主题编制。

二、施工依据

GBJ50016—2006《建筑设计防火规范》

GB50045—95《高层民用建筑设计防火规范》

DLGJ154—2000《电缆防火措施设计和施工验收标准》

CECS154—2003《建筑防火封堵应用技术规程》

三、施工准备

1.材料准备

本工程的防火封堵材料,根据不同部位、使用方式采用WXY—I 阻火包, WXY—III有机防火泥,WBJ无机防火隔板。

2.电缆防火封堵材料进场施工前,提供防火封堵材料的基本数据和文件----消防产品型式认可证书,检验报告,工程材料说明书,产品合格证书,产品出厂检验报告,材料报验表等,需当地消防部门的认可要进行认可。

3.主要施工工具

手提切割机、电锤、扳手、扫把

四、施工方法

电缆桥架竖井防火封堵的施工方法:

1、根据桥架大小把无机防火隔板切割成需要的尺寸,用膨胀螺栓固定在楼板底部。该尺寸为:比桥架洞口每边大10cm~20 cm,即(桥架宽度+20cm)×(桥架厚度+10cm).

2、把阻火包整理平整,似砌砖似地交叉堆砌在无机防火隔板上。

3、再用无机防火泥覆盖封堵在阻火包(粒状岩棉蛭石)上,要求高出楼板表面并做成规则状。

如图所示:

电缆桥架穿墙孔洞防火封堵的施工方法:

1.将桥架穿墙洞口四周修整方正,保证桥架四周有50mm缝隙,并将洞口垃圾清理干净。

2.把阻火包(粒状岩棉蛭石)整理平整,然后似砌砖似地交叉堆砌在孔洞内。要求封堵密实,以对侧不见光为准。

3.阻火包(粒状岩棉蛭石)封堵完后,两侧用无机防火隔板进行夹封,用膨胀螺栓固定在墙体上,电缆桥架穿墙处和无机防火隔板

间的缝隙,用有机防火堵料进行填充封堵,并做成规则状线脚。

电缆沟防火封堵的施工方法:

1、桥架进入电缆沟处及配电柜下方电缆沟的洞口要用防火包(粒状岩棉跖石)做成防火墙状,其高度与电缆沟深一致,厚度最少不可小于300mm,使桥架与电缆沟完全阻隔。

2、清理干净需封堵部位的垃圾及其杂物。

3、把阻火包(粒状岩棉蛭石)整理平整,然后似砌砖似的由下至上堆砌成阻火墙在需封堵的部位。要求封堵密实,并以对侧不见光为准。堆砌高度和电缆沟道平齐。

4、在阻火墙两侧用无机防火隔板进行夹封,并用经过防锈防火处理的40*4角钢和膨胀螺栓固定在电缆沟道壁上。

5、电缆通过处和阻火墙间的缝隙,用有机防火堵料进行填充封堵,

并做成规则状;如下图所示:

配电柜底部孔洞防火封堵的施工方法:

1、当电缆进入配电柜底部的孔洞时,用无机防隔板在底部铺垫封堵,再用有机防火泥对进入的电缆进行包裹封堵,并高出配电柜底部50mm做成规则状。如图所示

电缆穿管孔防火封堵的施工方法:

1、清理干净电缆穿管孔口的污渍杂物。

2、用有机防火泥对电缆穿管孔口进行填充封堵,并做成规则形状。

3、要求封堵密实,外表平整光洁。如图所示

桥架内的防火封堵施工方法:

将穿越电缆沟、穿墙、穿楼板处的桥架内的电缆做防火封堵。在电缆的间隙内用防火泥包封堵,桥架内的空隙用防火包堆砌,要求封堵密实,并以对侧不见光为准。

五、施工工艺流程

1、无机防火隔板的施工操作流程是:检查无机防火隔板的外观质量,根据不同大小的孔洞尺寸,把无机防火隔板加工切割成所需要的规格尺寸,用膨胀螺栓固定在需要封堵的部位。

2、阻火包的施工操作流程是:把阻火包整理平整,并检查阻火包有无破损,不得使用破损的阻火包。然后似砖砌般地交叉堆砌在无机防火隔板上,直至达到设计要求的阻火厚度。

3、有机防火泥的施工操作流程:依据需要把有机防火泥密实填充在需要封堵的孔洞中,当气温较低时,可放在不高于40 ℃的温热水

中浸泡15分钟,待堵料变得柔软时再施工。要求表面平整,光洁,并做成规则状态,高度和密度满足图示尺寸。

六、安全措施

安全施工措施

(一). 项目负责人在整个施工过程中,应遵守下列规定:

1、应认真执行安全施工规章制度加强对施工人员管理,落实安全施工技术措施,检查和督促施工人员安全作业,做到安全、文明施工。

2、组织施工人员学习施工标准和熟悉施工图纸,严格按照设计及有关规定、规范、标准要求进行施工,随时检查施工质量,发现问题及时整改。

3、对施工现场搭设脚手架、并架和施工现场使用的电气、机械设备、安全防护装置应符合相关安全规定并验收合格后才能使用。(二).施工人员在整个施工过程中应遵守下列规定:

1、必须遵守和执行相关的安全生产、文明施工的管理制度并应接受建设单位监理人员的检查监督。

2、必须戴安全帽进入施工现场,高空作业必须系好安全带。

3、在控制室、开关室工作必须要有监护人员在场,并在断电的情况下进行作业,应摘下手表、钥匙、打火机、钢笔等金属物品,并戴绝缘手套,穿绝缘鞋。

4、需要整理排放电缆时,事前应征求监护人员的同意,并在监护人员监护下进行。

5、施工完毕后,应将施工现场清理干净。

安全施工管理制度

1、进出工作区域一定要登记时间、人数和工作内容。

2、施工人员进场施工要佩戴工作胸卡,头戴安全帽,身穿工作服。

3、进入工作区域施工,严禁吸烟。

4、带电操作区域必须允许工作时,穿戴绝缘手套和绝缘鞋,取下

随身带的金属物品。

5、在电器设备附近不准使用铁尺、铁卷尺等。

6、在电器设备附近,手持工具,物体不得超过头部。

7、不准在电器设备上挂靠任何工具物体。

8、不准随意进入止步、高压危险的场地,不准随意堆放物品。

9、不准擅自挪动警示标记。

10、休息、吃饭要在指定集中的、远离电器设备的安全地方进行。

11、遇到雷电下雨时,在露天的电气设备附近的施工人员要立即撤离现场。

12、施工机械设备不准擅自安装在电气设备附近进行施工。

13、施工工具在当天施工完毕后应集中堆放在远离电气设备的安

全地方。

14、用完水要关闭水龙头,机械设备当天使用完后要切断电源。

15、角钢切割、焊接等产生金属火花的施工,须经施工单位同意并办理许可证。

16、施工前对施工作业班组所有人员进行书面和口头安全技术交底,并培训考核,不安排末经安全教育及考核不合格人员进入作业现场,有关领导和技术人员应经常到现场检查,确保施工质量。

安全文明施工措施

1、必须严格执行《电力建设安全工作规程》、《电业安全工作规程》的有关规定以及有关安全文明施工及环境管理规定。保证施工现场的各项配置达到有关安全文明施工的规定标准。

2、该工程项目负责人为安全生产负责人,负责该工程项目的日常安全管理工作,指定专人负责监管安全施工作业。

3、严格遵守安全生产规章制度,自觉接受安监部门的安全监督,管理和指导及纠违执罚,做好安全、文明施工作业。

4、对复杂的危险性较大的特殊分项工程,应制订单独的安全技术措施,经审查合格后贯彻实施。

5、按国家规定要求使用合格的劳保用品、标准化的安全设施,执行安全文明施工及环境管理工作。对施工中的安全隐患、违章作业和不安全因素、环境影响因素提出限时整改,同时在施工过程中进行安全检查、监督。

6、施工现场必须建立安全管理组织机构,明确职责,配备专职安全人员,教育和监督所属人员未经许可,不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器等设备。

7、施工过程中每周不少于一次安全教育,做到时间、内容、人员效果的落实。

8、在施工中必须严格现场安全监督,并制定适合本施工现场的有关措施、条例、规定等,对违章者给予重罚,杜绝人身、设备事故以及环境污染事故的发生,同时做好文明施工及环境管理工作,做到工完、料净场地清。

9、发生人身事故或生产运行的不安全情况,应立即报告单位隶属

相关文档