一、在线清洗系统

单座膜池包括CIP泵2台、清洗气动蝶阀1台、电磁流量计1台、柠檬酸加药装置1套、次氯酸钠加药装置1套组成。

运行方式:手动/自动/停止

1.1 自动运行方式

产水系统正常运行一周后,则人工运行在线清洗程序。在线清洗CIP泵均受流量(流量可调)控制。

当某产水单元的出水管的压力变送器报警即跨膜压差(TMP)小于-35kPa(可调)时,停止该单元的产水泵,人工启动或自动启动在线清洗程序,在线清洗程序每次运行90~120分钟。在线清洗程序运行过程中关闭供风管气动阀、产水气动蝶阀、关闭抽真空气动阀、开启该单元DN150清洗气动蝶阀,CIP泵、次氯酸钠计量泵(或根据污染情况运行柠檬酸计量泵)。

在线清洗模式分成两种模式(药剂连续加注模式1及药剂间歇加注模式2),每种模式下可以选择两种浓度(1500mg/l浓度a及3000mg/l浓度b)(1)连续注药模式1(以1#膜池CIP举例)

1)中控机1#膜池CIP清洗连续注药模式1启动;

2)1#膜池产水泵停止产水运行,关闭产水气动阀,关闭膜池出水调节堰门

或板闸;

3)1#膜池曝气气动阀10分钟(延时空曝气)后关闭,停止供风曝气;(洗前

空曝气阶段的计时条件是,该单元的膜池回流渠闸门处于关到位状态)

4)判断供风阀/抽真空阀/产水阀关到位后,打开CIP气动阀,启动CIP泵反

冲洗2min;

5)启动对应加药计量泵(提前选择次氯酸钠计量泵或柠檬酸计量泵)进行药

剂加注;

6)CIP泵及加药泵(现场提前调节次氯酸钠计量泵或柠檬酸计量泵输出量

程)按照上位设定流量变频运行30min,注药完毕后停止次氯酸钠计量泵

(或柠檬酸计量泵),延迟1~2min,停止CIP泵,关闭CIP气动阀;

7)静置浸泡60~90min;

8)打开供风气动阀,恢复1#膜池系统空曝气,打开膜池出口调节堰门或板

闸(洗后空曝气阶段的计时条件是,该单元的膜池回流渠闸门处于开到位

状态);(防止曝气孔堵塞措施:空曝气采用开5min,停5min,循环三次)。

9)30min空曝气后,开始恢复产水泵及产水气动阀的运行。

10)在正常产水运行条件下,每周人工启动上位机程序运行一次CIP清洗程

序。当某产水单元的出水管的压力变送器报警即TMP大于35kpa时,停

止该膜池的产水泵,自动激活在线清洗程序;

CIP流量的设定:按膜通量4~6LMH计算;计量泵流量:维护性小洗,

按500~1500mg/L计算,大洗按3000mg/L计算。

(2)脉冲注药模式1(以1#膜池CIP举例)

1)其他步骤与连续注药模式1相同。

2)第6步,脉冲进药模式,CIP流量设定值是模式1的2倍,加药计量泵冲

程(即瞬时流量)也为模式1的2倍;进药模式为:CIP泵与计量泵开5min/

停5min,连续3次后,停止加药计量泵,延迟2min停止CIP泵,关闭

CIP阀。

1.2周期及浓度

小洗

次氯酸钠浓度1500mg/l。

清洗周期:1周1次

大洗

次氯酸钠浓度1500mg/l。

清洗周期:1周1次

1.3说明

每次洗膜前检查CIP 泵管道上的手动阀门是否打开,检查次氯酸钠计量

泵上的手动阀门是否打开,如果未打开,请打开。

洗膜前后请记录产水压力变送器的数值。

压力变送器的数值为抽吸泵停止和运行的压力数值。

相关文档