一、工程概况

本工程(阳光·美湖天地)位于长春市高新区超群街以东,乙五路以北。

工程总建筑面积为400000㎡。其中1#~9#楼高层(14-30层、地下1-2层),10#~17#楼小高层(17层、地下1层),18#~25#楼多层(6层、地下2层),26#~34#商业3层及三个地下车库。建筑平面地上300000m2,地下100000 m2。

二、工程防水施工部位

三、图纸设计说明及节点大样

四、施工工艺

(一)、底板施工防水:

1、工艺流程

1.1、作业条件

防水基层表面应平整,其强度等级应达到设计要求,不得有空鼓、裂缝、起砂、脱皮等缺陷;且管子根、阴阳角等部位应做成圆弧,圆弧半径≥50mm,以便卷材粘贴。

防水基层、穿墙管件、变形缝、后浇带等部位必须符合设计和规范的规定,并验收合格。

在垫层混凝土上砌好保护墙,抹好防水基层并干燥。

高聚物改性沥青防水卷材,进入施工现场按规定要进行抽样复验。不合格的材料绝对不能应用在地下防水工程上。

雨雪天、五级风及以上者不得施工。

1.2、底板防水施工

1.2.1工艺流程

基层清理→涂布底油→弹线定位→铺贴附加层→第一道防水卷材铺贴(空铺法)→第二道防水卷材铺贴(热熔法)→边缝处理→质量检验→成品保护

1.2.2施工工艺

1.2.2.1、基层清理

在涂刷基层处理剂之前,必须将防水基层彻底打扫干净,清除一切杂物,棱角处的灰尘清理干净。

1.2.2.2涂刷冷底子油

基层干燥后,涂刷基层处理剂。用长把滚刷把冷底子油涂刷在干净干燥的基层表面上,阴阳角处及复杂部位用油漆刷刷涂,要求不露白,涂刷均匀、薄厚一致,切勿反复滚刷、漏刷,不得有麻点、露底现象。干燥至不粘脚后方可进行下道工序。

1.2.2.3附加层施工

地下室底板的积水坑、电梯井等阴阳角、穿墙管、变形缝及所有角度小于135o的阴阳角部位、立面墙与平面交接处等薄弱部位要铺贴附加层,宽度不小于500mm,两边均匀搭接250mm,在由三个面组成的阴角、底板外侧立在与平面交接处阴角、以及防水容易被从外侧损坏的地方,还需在防水外面加第二层附加保护层。附加层必须经项目质检员验收合格后再报监理验收通过后方可进入下道工序。附加层可根据不同部位选用满粘、点粘或空铺。

1.2.2.4弹线、试铺

冷底子油干燥后,在铺贴卷材前,先在基层上弹好粉线,确定卷材铺贴位置及搭接缝尺寸,然后进行试铺,为正式铺贴作好准备。

1.2.2.5卷材铺贴

1)第一层卷材采用空铺法施工,第二层卷材采用热熔法施工。

2)按照基层上弹线位置空铺第一层卷材,卷材与卷材搭接采用液化气喷枪热熔法粘牢,卷材与卷材间搭接均为热熔不应小于100㎜。

3)第二层卷材施工:

在铺设第二层卷材时,其搭接缝必须和第一层卷材的搭接缝错开不小于三分之一的卷材宽度,应注意安排好两层卷材之间的粘合的施工时间,不要间隔时间太长,以免第一层卷材表面污染灰尘后,影响两层粘合效果。

同一层相邻两幅卷材的横向接缝,应彼此错开500mm以上,避免接缝部位集中。

大面积铺贴时,持喷枪人应站在卷材滚铺的前方,把喷枪对准卷材和基面的交接处,同时烘烤卷材底面与基层交界处,使卷材底面的改性沥青熔化,沿卷材幅宽往返加热,边烘烤边向前滚动卷材,用压辊滚压,排除卷材与基层间的气体,使卷材与基层粘结牢固。

使用热熔法施工时,要求火焰加热均匀,过分加热会烧穿卷材,温度不够、卷材推进太快,卷材粘结不牢固,因此施工时要注意调节火焰的大小及移动速度。喷枪头距离卷材面保持在300~500mm 距离,与基层成60o角(下图)

熔焊火焰与卷材和基层表面的相对位置

1-喷咀;2—火焰;3—改性沥青卷材;4—水泥砂浆找平层;5—混凝土层;6—卷材防水层

1.2.2.6卷材搭接缝施工

在热熔粘结搭接缝前,先将下一层卷材表面的隔离层用喷枪熔化,具体操作,由持喷枪的工人用抹子当挡板沿搭接线向后移动,喷枪火焰随挡板一起移动,喷枪应紧靠挡板,距离卷材约50~100mm 。(如下图)。

1.2.2.7 卷材的搭接宽度为长、短边均不应小于100mm,搭接缝的边缘以溢出热熔的改性沥青为宜,然后用喷枪均匀热熔卷材搭接缝用小抹子把边抹好(如下图)。

1.2.2.8铺贴平面和立面连接部位的卷材。

在铺平面与立面相连的卷材,应先铺贴平面,然后由下向上铺贴,并使卷材紧贴阴角,不应空鼓。立面墙上防水层应满粘。地下室立面与底板面的交接处,卷材的接缝应留在底板平面上,距离立面应不小于600mm。

1.2.2.9清扫、自检、验收

施工时应分片包干,完工后施工人员认真打扫、清除下脚料和垃圾,然后按《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)认真检查,自检合格后报总包、工程监理检查验收。

1.2.2.10成品保护

卷材的铺设与细石混凝土保护层施工宜同步进行。即卷材铺设2~3个轴线后即可开始进行细石混凝土保护层的施工。

(二)、地下室外墙防水施工

1.1施工工艺流程

基层处理→刷基层处理剂→铺贴附加卷材层→热熔铺大面积防水卷材→热熔封边→隐检验收→60厚膨胀聚苯板保护层→2:8灰土回填,素土同步回填。

1.2施工工艺

1.2.1 基层处理

地下室外墙止水螺栓突出墙面的部分用气焊割除,并用扁口錾子修整周围混凝土后,用

1:2水泥砂浆修补平整。

模板拼缝处砼错台用磨光机打磨平整,麻面、气孔用1:2水泥砂浆抹实压光,将外墙面上附着的砂浆疙瘩等杂物清除干净,保持外墙面牢固、平整、清洁、干燥,无空鼓、裂缝。

外墙阳角用磨光机打磨出圆弧角,半径不小于50mm。

出墙面的管根用1:2水泥砂浆抹出半径不小于50mm的圆弧角,注意管道连续集中处,管与管之间的管根也要处理到位,防止遗漏。

墙面顶部防水收头处的凹槽,清理干净后用1:2的水泥砂浆抹出凹槽槽口,阴阳角部位抹成圆弧角。

1.2.2刷基层处理剂

要求同底板SBS防水卷材施工

1.2.3铺贴附加卷材层

要求同底板SBS防水卷材施工

1.2.4热熔铺贴大面积防水卷材

要求同底板SBS防水卷材施工。

铺贴方向:外墙SBS防水卷材应沿着外墙垂直方向由下至上铺贴。满粘法施工,粘贴密实,严禁空鼓。

1.2.5搭接要求

外墙SBS防水卷材搭接要求与底板防水卷材和搭接要求基本相同。甩茬搓茬部位搭接150mm。

1.2.6封边处理,检查验收

外墙每层防水卷材铺贴完后,应进行封边处理,封边要求同底板防水卷材相应做法。

防水卷材铺贴完成,经自检合格,报总包、监理验收。

1.2.7保护墙卷材施工。

采用外防外贴法施工时,在铺平面与立面相连的卷材,应先铺贴平面,然后由下向上铺贴,并使卷材紧贴阴角,不应空鼓。在永久性保护墙、临时保护墙顶上可空铺卷材,并使上层卷材长出下层卷材不小于30cm。将卷材固定在临时保护墙上,压砖并抹低标号砂浆保护,以使接头不被损坏和玷污(如下图)。

1.2.8地下室外墙卷材配置

地下室外墙卷材配置应顺长向上下铺贴,如下图:

1.2.9地下室外墙卷材错槎接槎

1.2.10地下室防水收头

(三)、地下室顶板防水施工:

3.1工艺流程

基础顶板:清理基层→涂刷基层处理剂→铺贴附加层卷材→与外墙沿至顶板上的卷材相接→热熔铺贴大面积卷材分层铺设→自检、清扫→验收

3.2施工工艺

首先在阴、阳角处理做防水增强层后再做大面积防水层。其他施工工艺同基础底板施工。

3.3、主要节点构造做法

3.3.1阴阳角:阴阳角处的基层处理后,先铺一层卷材附加层,附加层卷材要剪成下图所示形状,铺贴时要满粘在基层上。

3.3.2、阴阳角卷材铺贴方法图

3.3.3集水坑防水处理:

集水坑构造和高低跨处(分区交界处)的阴阳角均要设置附加层,基本构造如下图:3.3.4群管穿墙处防水处理

3.4、卷材粘铺需要注意的事项

1)先把卷材位置对准基准线摆正,长、短边搭接宽度均为为100mm(控制在95mm~105mm 之间),将卷材卷起(注意卷起时切勿摞动卷材!)喷枪距卷材与卷材搭接边的夹角300mm 左右均匀加热卷材搭接边,卷材熔融至黑亮色为度,不得过分加热,以免烧穿卷材。卷材表面融化后,随即向前滚铺。

2)搭接部位应溢出热熔沥青油2—3mm 为宜。

3)防水层铺设应顺直、整齐,且不得出现褶皱或加热过火等缺陷。

4)立面与平面的搭接应在平面上,距离立面600mm。相临两幅卷材的短边应错开至少500mm。

5)双层防水做法时,上下两层卷材不得垂直铺设,搭接缝应错开1/3~1/2幅宽。且上下两层卷材必须粘接牢固,使两层形成一体。

6)有电梯井、基础坑、集水坑的底板,应先做电梯井、基础坑、集水坑部位防水层,再做大面防水层。

7)现场负责人对地下防水完工验收合格后,方能进行卷材搭接边封边处理,最后报监理验收。

8)永久性挡土墙部位卷材应预留与立墙防水相连接的卷材(俗称卷材甩槎)。

(四)、屋面防水:

1、施工工艺

1.1、清扫基层

要作防水处理的基层表面,必须彻底清扫干净。

1.2、涂刷基层处理剂

在干燥的基层上涂刷氯丁橡胶沥青防水涂料时要均匀一致不重刷、漏刷、不堆积。

1.3、附加层施工

在阴阳角穿管等特殊部位,首先做好附加层,附加层必须巾实、贴牢。

1.4、弹线

按施工现场情况弹好基线

1.5、铺贴卷材

将卷材剪成相应尺寸,卷好备用,将喷灯点燃加热基层与卷材交界处,加热进要均匀。喷灯距交界处30-50cm左右,往返加热,趁卷材的沥青刚刚熔化时,滚铺时应排除卷材下面的空气使之平展,不得皱折。

1.6、搭接

短边搭接宽度:150mm

长边搭接宽度:100mm

将卷材搭接缝处用喷灯加热,趁热使卷材搭接部位粘结牢固,以边缘稍挤出热熔的改性沥青为度并随即刮封接口。

1.7、特殊部位工程卷材转角搭接,穿墙管道,变形缝等部位施工比较困难,但这些地方又是极易发生渗漏的部位要特别精心细致,以确保整个防水工程的质量。

2、工程验收

2.1、屋面应平整,不得有积水,蓄水24小时无渗漏为合格

2.2、卷材与卷材,基层与卷材之间的接缝部位应粘结牢固,不应有皱褶、孔洞翘边、脱层或滑动现象。

2.3、卷材与卷材之间的搭接处及末端要粘牢,封边应严密。

(五)、卫生间防水:

1.施工准备

1.1材料准备

1.1.1防水涂料:聚氨脂涂膜防水材料

(1)防水涂料必须有出厂合格证、质量认证,进入现场经取样复试合格。同一规格、品种的防水涂料,每5t为一批,不足10t者按一批进行复试。

(2)防水涂料包装容器必须密封,容器表面应有明显标志,标明涂料名称、生产厂家、生产日期和产品有效期。涂料的储运和保管环境温度不低于5℃,并不得日晒、碰撞和渗漏,库房外要配备消防设备及防火标志。

1.1.2防水涂料性能质量要求:

1.2聚氨酯涂膜防水工程作业条件

①涂刷防水层的基层表面,必须将尘土、杂物等清扫干净,表面残留的灰浆硬块和突出部分应铲平、扫净,不得有松动、起砂、起皮现象。阴阳角处应抹成圆弧或钝角。如达不到上述要求,对于基层孔洞、砂眼凹面用水泥聚氨酯搅合成腻子,采用刮板或铁板抹子刮补填平。特别对以下部位应用建筑密封膏封严,如穿过楼板的立管四周、套管与立管交接处、大便器与立管接口处、地漏上口四周等部位。

②基层应干燥,一般以含水率小于9%为宜,其简单测定方法是将1m×1m的卷材覆盖在基层的表面上,覆盖3-4小时,如果卷材上无水印即可施工。

③在找平层连接管根、地漏、排水口、卫生洁具根部(边沿),要收头圆滑,阴阳角抹成圆弧(R=50mm),并作增强处理,防水基层平面要平整,用2米直尺检查,直尺与基层间隙不应超过5mm空隙。突出地面的管根、地漏、排水口、阴阳角等部位,做附加层增补处理,刷聚氨酯底胶,并经检查办完隐蔽工程验收坡度符合设计要求,部件必须安装牢固、嵌缝严密,并经过验收。

④材料必须原装密封的储存于现场阴凉干燥处,严禁与水接触。

⑤防水层所用的各类材料,基层处理剂等均属易燃物品,储存和保管要远离火源,施工操作时,应严禁烟火。

2.施工方法

2.1防水设计要求

2.1.1聚氨脂涂膜防水1.5厚。

2.1.2防水高度:聚氨脂涂膜防水层至立墙与楼面转角处卷起250mm,并做好平立面交接防水处理。

2.2防水施工要点

2.2.1 聚氨酯防水涂料施工

2.2.1.1施工工艺流程:

清扫基层→细部处理→细部附加层→第一层涂膜→第二层涂膜→第三层涂膜防水层施工…(验收厚度)→第一次试水→防水保护层施工→面层施工→第二次试水→工程质量验收

①清扫基层:将基层表面的灰皮、尘土、杂物等铲除清扫干净,对管根、地漏和排水口等部位须认真清理。遇有油污时可用钢刷或砂纸刷除干净。表面必须平整,如有凹陷处应用1:3水泥砂浆找平。最后基层要用干净的湿布擦拭一遍。

②细部附加层:卫生间的地漏、管根、阴阳角等处用单组分聚氨酯涂刷一遍做附加层处

理,两侧各在交接涂刷200mm。地面四周与墙体连接处,以及管根处,平面涂抹防水层宽度和平面拐角上返高度各300mm。地漏口周面平面涂抹防水层宽度和进入地漏口下返均为≥40mm。

③第一道涂膜:以单组分聚氨酯涂料用辊刷在基层表面均匀刮涂,厚度一致,不得有漏刷、堆积或鼓泡等缺陷。刷涂量控制在0.6-0.8kg/m2,24h固化后进行第二遍刷涂。

④第二道涂膜:第一道涂膜后,涂膜固化到不沾手时,进行第二遍涂膜操作,为保证涂膜厚度均匀,刮涂方向必须与第一遍刷涂方向垂直,刮涂量与第一遍相同。保证二遍刷涂后的总厚度为1.5mm。涂完之后未固化时,可在涂膜表面稀撒干净的粗砂,以增加与水泥砂浆覆盖层的粘接力。

⑤涂膜防水做完,经检查验收合格后进行蓄水试验,蓄水深度应为20mm~30mm,24h内无渗漏、未发现渗水、漏水为合格,然后进行隐蔽验收,进行面层施工。

⑥第二次蓄水试验:卫生间装饰工程全完工后,工程竣工前要进行二次蓄水试验,以检验防水层完工后是否损坏。蓄水试验合格后,卫生间的防水施工才算完成。

2.2.1.2细部构造作法:

聚氨脂涂膜防水层至立墙与楼面转角处卷起300mm,并做好平立面交接防水处理。

穿过卫生间楼板的所有立管、套管定位安装完毕经验收,管周缝隙用1:3水泥防水砂浆堵严。缝大于20mm时可用1:2:4豆石防水混凝土堵塞。

卫生间的基层要求基本干燥。若基层过于潮湿可用抗渗堵漏材料作潮湿基层处理,待表面干燥后再做防水层。

基层与相连接的管件、卫生洁具、地漏、排水口等应在防水层施工前先将预留管道安装

2~5mm,

下水管转角墙防水作法

2.2.1.3施工时应注意问题

①防水层空鼓、气泡:防水层空鼓、气泡现象主要是基层清理不净或含水率过高。施工前应认真清理基层并做含水率检测。

②防水渗漏:渗漏多发生于管根、地漏、卫生洁具等细部构造处,原因是部件安装松动、防水层涂膜不到位,或防水层局部受损、密封不严等因素造成。必须仔细做好各细部防水处理,不得忽略附加层防水处理。

③地面排水不畅,长期积水带来渗漏隐患:产生原因是地面垫层坡度未达到设计要求及违规作业,找平层未作泼水检查和未加补修,造成作防水和地面面层后倒坡存水。而长期积水将影响防水层耐久年限,为此,未验收合格前,严禁防水层施工,凡达不到设计要求应即刻返工修正,不得进行下一工序。

④卫生间涂膜防水施工常有室内无窗,亮度光线差,必须设置足够照明,通风(自然)措施或抽风,保证作业条件及施工质量。防水层施工后,严禁凿眼打洞,注意保护成品。2.2.1.4 质量标准

(1)保证项目

①所用涂膜防水材料的品种、牌号及配合比,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。对防水涂料技术性能四项指标必须经试验室进行复验合格后,方可使用。

②涂膜防水层与预埋管件、表面坡度等细部做法,应符合设计要求和施工规范的规定,

不得有渗漏现象(蓄水24h观察无渗漏)。

③找平层含水率低于9%,并经检查合格后,方可进行防水层施工。

(2)基本项目

①涂膜层涂刷均匀,厚度满足设计要求,不露底,保护层和防水层粘接牢固,紧密结合,不得有损伤。

②涂料附加层的涂刷方法,应符合施工规范要求,粘接牢固、紧密,无空鼓。

③涂膜层无气泡、不流淌,平整无凹凸,颜色亮度一致,与管件、洁具、地脚螺丝、地漏、排水口等接缝严密,收头圆滑。

3.质量保证措施

3.1所有材料进场时均要有出厂合格证,进场后根据规范要求进行复试,合格后方准用于本工程。

3.2施工前,要进行三级交底,工人施工前班组长要对工人进行详细的技术安全交底。

3.3工人操作时要按施工工艺进行操作,禁止违章操作。

3.4每一道工序施工完毕后要经过验收合格后方准进行下道施工工序。

3.5严格样板制、三检制、工序交接制度和质量检查和审批等制度。

3.6开展质量职能分析、质量讲评,大力推行“一案三工序”管理措施即“质量设计方案、监督上工序、保证本工序、服务下工序”。

3.7确保检验、试验和验收与工程进度同步;工程资料与工程进度同步。

3.8首先建立完善的质量保证体系,配备高素质的项目管理和质量管理人员,强化“项目管理,以人为本”。

3.9严格过程控制和程序控制,开展全面质量管理,树立创“过程精品”、“业主满意”的质量意识。

3.10制定质量目标,将目标层层分解,质量责任、权力彻底落实到位,严格奖罚制度。

3.11建立严格而实用的质量管理和控制办法、实施细则,在工程项目上坚决贯彻执行。

3.12防水层高度、厚度应符合设计要求。防水层与基层粘结牢固,不空鼓、不掉粉、不开裂。

3.13注意成品的保护,防水施工要与有关工序作业配合协调,防水施工人员与有关施工操作人员共同保护防水层不遭破坏。

3.14防水施工完成后,在卫生间门口设置警示标志,无关人员不得进入卫生间内,以免破坏防水层。

3.15须等地面防水层的保护层完成并具有足够强度时,方可进行下一步作业。

3.16存放材料的仓库及施工现场必须符合国家有关规定,勿将聚氨脂涂膜防水涂料长时间置于炎热阳光下或潮湿的地方。

推荐:做特殊位置防水的方法

做特殊位置防水的方法 在做防水时大家都知道,一些特殊位置防水很不容易做,比如说阴阳角部位、施工缝处、后浇带处等等,下面就告诉大家一些特殊部位的处理方法: 针对工程的特点及设计要求,在特殊部位及细部需要做增强涂布和玻璃丝布加强带。其中增强涂布的做法:在涂布增强涂膜中铺设玻璃纤维布,用板刷涂刮驱除气泡,将玻璃纤维紧密地粘贴在基层上,不出现空鼓或折皱,一般作成条形。对于工程中的细部和特殊部位在施工过程中首先要严格按照设计要求的做法进行施工,当设计中未明确表示的参照以下细部及特殊部位的防水做法进行施工。 (1)阴阳角部位防水做法: 地下室底板,首层顶板与竖向构件的连接部位等出现阴阳角的地方,涂膜防水层要进行加强,其做法是在转角部位设置增强涂布和玻璃丝布,并保证加强部位的延伸长度100mm,具体做法要符合防水规范规定,并遵循防水图集做法。 (2)施工缝处防水做法: 本工程有一层地下室,考虑到施工方便和防水的要求,在距离底板面以上500mm处设置水平企口式施工缝,并在墙体中部加一道止水钢板,地下室外墙模板在水平施工缝以下不用穿墙螺栓,保证地下室外墙的防水要求。 (3)后浇带处防水做法:

后浇带的防水要保证最后施工后浇带混凝土时,防水仍然有效,因此在后浇带处增设一道每侧宽出后浇带宽度300mm防水加强涂布。 (4)穿墙螺栓防水做法: 地下室外墙、塔楼外墙在施工过程中,为保证模板的稳定性,需加设穿墙螺栓,此部位是防水薄弱环节。 (5)水平预理穿墙套管防水做法: 水、电、空调等各专业在施工过程中都要预留、预埋许多管道,这些管道处容易形成渗漏通道,为保证防水质量。 (6)外墙预埋件防水做法: 本工程中,裙房的外墙采用干挂花岗岩作为装修材料,单块花岗岩的重量较大,所以施工干挂花岗岩时,要求预埋在外墙里的预埋件数量多、强度高、构件大。在预埋件部位容易形成渗透水通道,故预埋件处也要做止水钢板进行防水。 (7)卫生间、厨房、洗衣房防水: 卫生间、厨房、洗衣房楼板的防水严格按照设计要求施工。地漏周围做防水加强层,做法是在地漏周围加设增强涂布,类似与竖向管道穿墙做法。 结语:借用拿破仑的一句名言:播下一个行动,你将收获一种习惯;播下一种习惯,你将收获一种性格;播下一种性格,你将收获一种命运。事实表明,习惯左右了成败,习

屋面卷材防水推荐做法及基本要求

屋面卷材防水推荐做法及基本要求 屋面卷材防水推荐做法基本要求 一、适用范围 (一)本推荐做法适用于新建,扩建或改建的屋面防水工程。适用于部级标准规定的1-4级耐久年限的建筑。 (二)近年来,新型防水材料不断发展,防水施工工艺随之有所变化,屋面卷材防水施工除采用普通油毡热粘结法之外,各种新型卷材用于屋面的冷粘法,热熔法,自粘法等技术已应用多年, 具有一定的先进性、科学性和实用性。 现将屋面防水工程可以使用的新型沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材等较为成熟可靠的屋面卷材防水做法,推荐给设计施工人员,以供选用。 二、设计基本要求 (一)屋面工程根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求、建筑结构特点以及防水耐用年限等,将屋面防水分为四个等级,并按不同等级进行设防(见表2)。 (二)推荐做法设计简图中所采用的新型防水卷材,必须遵照卷材技术要求,严格施工。 (三)屋面分上人屋面及不上人屋面。 上人屋面根据设计人选用水泥砂沙浆,地面砖等作保护层。 不上人屋面应做保护层,如涂刷反光涂料,覆盖粗砂、绿豆石等。 (四)平屋面排水坡度2%,外檐沟排水坡度≥1%,水落口排水坡度3~5%,上人屋面排水坡度应为2%。 (五)卷材铺贴有四种方法。 1.热熔法:指采用加热器熔化防水卷材底层的热熔胶,实现卷材与基层粘结的方法称为热熔法。

2.冷粘法:指采用胶结材料直接实现防水卷材与基层粘结的方法称为冷粘法。 3.自粘法:指采用带有自粘胶的防水卷材,不需热加工,也不需另涂胶结材料,而直接实现防水卷材与基层粘结的方法称为自粘法。 4.热沥青法:指采用热沥青胶结材料直接实现防水卷材与基层粘结的方法称为热沥青法。 5.热风焊接法:指无需粘合剂和溶剂,杜拉普鲁夫三元乙丙橡胶防水卷材装配有热风焊接带,确保安全的链接防水密封卷材和预制件。 (六)屋面卷材按施工工艺不同可选用满贴、条粘、点粘和空铺等方法施工。铺贴时应同时将卷材下面的空气排出,卷材平整,粘结牢固,接缝处必须满粘,接缝严密。 1.满粘:即铺贴防水卷材时,卷材与基层整个面积实施粘结的施工方法。 2.条粘:即铺贴防水卷材时,卷材与基层只做条带粘结的施工方法。即在卷材幅中位置做宽200~250mm的条带形粘结。条粘亦称条铺法,粘结面积不少于25%。 3.点粘:即铺贴防水卷材时,卷材与基层仅实施点粘结的施工方法,亦称花铺法。粘结总面积一般为6%,每平方米粘结5各点以上,每点面积为100×100mm。 4.空铺:即铺贴防水卷材时,除卷材之间搭接处严密粘结外,卷材与基层仅在四周一定宽度内粘结,其余部分不加粘结的施工方法。 (七)屋面防水做法按设计选材与施工要求进行施工。 一般屋面卷材铺贴方向应按屋面坡度和屋面是否受震动确定: 屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴; 屋面坡度在3%~15%时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴; 屋面坡度大于15%或屋面受震动时可垂直屋脊铺贴,上下层卷材不得互相垂直铺贴。 坡度超过25%时,不宜做卷材防水。 (八)卷材搭接宽度,应符合表3要求。 (九)屋面阴阳角、管根、水落口等防水细部必须作附加层处理。

卫生间防水做法与规范

卫生间防水做法与规范 卫生间防水是卫生间装修的一个重要环节,做好卫生间防水不仅让卫生间看起来更加美观,更重要的是防止日后的墙壁渗漏,因此卫生间防水很重要。下面小编为你简单介绍卫生间防水做法与规范。 卫生间防水做法与规范 1、地面向地漏方向找坡,水泥砂浆或豆石混凝土均可,但表面要平整。门口附近坡度小,地漏附近坡度大,根据具体情况掌握。

2、管线穿楼板根部,加强防水。管根建筑密封膏封严,水泥抹平滑护脚后,刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。地漏附近同样措施。 卫生间防水做法与规范 3、墙面处理干净平光无浮灰、小颗粒,墙地面交接处抹小原角或坡角。刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。

4、聚氨酯防水涂膜总厚度要求1.5毫米以上。不能靠遍数决定。管根、墙角加强层处先刷,常温4h表干后,再大面积涂刷、涂刮。不得有漏刮,鼓泡现象。大面积涂刷24h固化后涂刷下一层。先涂刷立面后涂刷平面,下一遍涂刷方向与上一遍垂直。最后一遍涂膜半固化时,抛拽粗砂粒,便于日后与水泥砂浆结合。 5、地面防水层应涂刷出卫生间门口以外300宽。防水地面防水层应高出地面200,有淋浴的卫生间墙面防水层应高出地面1800(L8建议满墙面做防水)。

6、按照要求做闭水试验,有包立管处做法(包立管方法详L8旧帖),建议做完防水再做包立管,其后局部再补做一次防水,如不破坏地面防水层,可免做闭水实验。 以上是比较常见的聚氨酯防水涂料防水做法,看了卫生间防水做法后,遇到卫生间装修时你就可以清楚装修师傅的施工步骤与细节是否做到位,这关乎到卫生间日后的使用情况,所以必须要注意哦。 文章来自新浪装修抢工长

有防水要求房间地面渗漏治理技术措施

有防水要求的房间地面渗漏专项治理技术措施 近几年来公司承建了大量的工业与民用建筑,有防水要求的房间交付给业主使用后出现地面渗漏问题,其中以卫生间、阳台、厨房门口处相邻周边墙体洇水、墙皮发霉、脱落的现象尤为普遍。大部分投诉也是针对该问题。对公司的施工质量产生怀疑,对公司的社会信誉造成不良影响。 根据业主投诉的问题、实际施工中大量的工程实践,结合相应的国家规范、行业标准,以及对以往工程的维修情况进行总结,从结构阶段到装饰阶段等多方面入手对渗水原因进行描述,并提出相应的应对处理措施,从而有效控制三小间渗水问题。 关键词:原因分析;施工过程;应对措施; 一、问题总结 结合现场实际,存在较多的有以下两种情况: 1、三小间口部洇水; 2、管道根部渗水 二、渗水原因 1、三小间口部渗水 三小间口部渗水原理是:口部面砖铺贴时粘接层内的毛细孔通道未被切断,形成贯通的渗水孔网,水在较小直径的毛细管中上升到一定的高度,发生毛细现象,导致渗水。 该现象位置存在确定性。 2、三小间地面渗水

(1)、管道根部渗水:使用过程中,较易发现顶板的管道根部发生滴水或者水渍,因防水层出现问题后,水通过防水薄弱部位最终渗漏至现浇板,管道安装完成后,管道预留洞封堵的施工冷缝形成流水通道。 (2)、管道根部防水附加层存在漏洞 该现象位置存在不确定性 三、根据问题产生的原因,以及实际工序施工情况,我们将参照有关规范,按照结构施工阶段以及防水与装饰施工阶段进行论述。 1、结构施工阶段 (1)、一般卫生间、阳台等有水房间现浇板,为了保证成品后地面高差满足防水做法及规范要求,设计上基本的降板高度为100mm居多。有防水要求的房间楼板混凝土应一次浇筑,振捣密实。楼板四周应设现浇钢筋混凝土止水台,高度按设计要求施工,且宜与楼板同时浇筑。(2)、相邻墙体砌块的选择 加气混凝土砌块类材料具有极强吸水性及传导性,在卫生间周围墙体使用后,它的强吸水性会轻易吸收卫生间门口部位洇出的水,迅速扩大串水范围,造成墙皮脱落。仅有部分图纸设计三小间周圈相应的高度范围内使用吸水性较低的实体砌筑材料。 2、防水与装饰施工阶段 (1)、防水层应沿墙四周上返,高出地面不小于300mm。管道根部、转角处、墙根部位应做防水附加层。 (2)、管道穿过楼板的洞口处封堵时应支设模板,将孔洞周围浇水湿润,用高于原设计强度一个等级的防渗混凝土分两次进行浇灌、捣实。

特殊施工法的结构防水

特殊施工法的结构防水 8.1 盾构法隧道 8.1.1 盾构法施工的隧道,宜采用钢筋混凝土管片、复合管片、砌块等装配式衬砌或现浇混凝土衬砌。装配式衬砌应采用防水混凝土制作。当隧道处于侵蚀性介质的地层时,应采用相应的耐侵蚀混凝土或耐侵蚀的防水涂层。 8.1.2 不同防水等级盾构隧道衬砌防水措施应符合表8.1. 2的要求。 8.1.3 钢筋混凝土管片应采用高精度钢模制作,其钢模宽度及弧弦长允许偏差均为±0.4mm。钢筋混凝土管片制作尺寸的允许偏差应符合下列规定: 1 宽度为±1mm; 2 弧、弦长为±1mm; 3 厚度为+3~—1mm。 8.1.4 管片、砌块的抗渗等级应等于隧道埋深水压力的3倍,且不得小于S8。管片、砌块必须按设计要求经抗渗检验合格后方可使用。

8. 1. 5 管片至少应设置一道密封垫沟槽。接缝密封垫宜选择具有合理构造形式、良好回弹性或遇水膨胀性、耐久性、耐水性的橡胶类材料,其外形应与沟槽相匹配。弹性密封橡胶垫与遇水膨胀橡胶密封垫的性能应符合表8.1.5—1、 8.1.5—2的规定。

8.1.6 管片接缝密封垫应满足在设计水压和接缝最大张开值下不渗漏的要求。密封垫沟槽的截面积应大于等于密封垫的截面积,当环缝张开量为0mm时,密封垫可完全压入储于密封沟槽内。其关系符合下式规定: 8.1.7 螺孔防水应符合下列规定: 1 管片肋腔的螺孔口应设置锥形倒角的螺孔密封圈沟槽; 2 螺孔密封圈的外形应与沟槽相匹配,并有利于压密止水或膨胀止水。在满足止水的要求下,其断面宜小。 螺孔密封圈应是合成橡胶、遇水膨胀橡胶制品。其技术指标要求应符合表8.1.5—1、8.1.5—2的规定。 8.1.8 嵌缝防水应符合下列规定: 1 在管片内侧环纵向边沿设置嵌缝槽,其深宽比大于2.5,槽深宜为25~55mm,单面槽宽宜为3~1Omm。嵌缝槽断面构造 形状宜从图8.1.8中选定; 2 不定形嵌缝材料应有良好的不透水性、潮湿面粘结性、耐久性、弹性和抗下坠性;定形嵌缝材料应有与嵌缝槽能紧贴密封的特殊构造,有良好的可卸换性、耐久性; 3 嵌缝作业区的范围与嵌填嵌缝槽的部位,除了根据防水等级要求设计外,还应视工程的特

防水工程项目施工方案

防水工程施工方案 (一)地下室防水工程 1.编制依据 北京市XX建筑设计研究院设计地北京XX工程地地下室防水工程设计图纸、《北京市地下室防水推荐做法》(京95TJ3 )及地下防水工程质量验收规范(GB50208-2002). 2.工程简况 地下室底板平面面积约××m,分为六块,间有伸缩缝5条,伸缩缝宽度7cm.地下2层底板倒±0.000为6m,立面面积约为××m. 3.施工进度 ×月×日开始施工,倒×月×日底板施工完毕,立面施工倒保护墙等同高度,其余立面随土建混凝土墙面进度进行. 4.施工准备 4.1 施工面地水泥找平层应压平抹光,坚实平整,含水率成≤9%,已保证材料粘贴牢固. 4.2 底板平面涂一遍冷底油,干燥4小時. 5.劳动组织 ×月×日×名持证上岗工人进人现场清扫施工面,涂冷底油.×月×日持证上岗人员可达倒××人. 6.材料准备 材料选以SBS-25聚醋合格品,应带有出厂合格证、防伪标识和随料出厂质检单.材料×月×日进现场,否得交叉叠放.材料进场后由甲方、乙方和监理三方共同抽样,甲方复测,保证材料符合要求. 7.施工方法 底板平面由西向东采以热熔粘贴法铺贴两层卷材,第二层卷材地搭接缝应与第一层地错开 300mm.卷材之间长边与短边地搭接均为l00mm.阴阳角地附加层为33mm. 立面永久性保护墙采以空铺法,主体下沉時可已避免拉断主体与保护墙连接处地材料.立面空铺倒永久性保护墙相同高度時,甩出20~25cm预留茬,预留茬应搭再保护墙地平面,茬头抹2~3砂浆保护层,已免损坏.主体超出永久性保护墙后,接茬搭接±0.000热熔翻贴再主体墙上. 底板伸缩缝采以V形空铺(见图5-1). 立墙之间地伸缩缝采以延伸率200%已上地非下垂型密封膏填充2cm,外部采以延伸率150%地卷材做成正V字形. 8.成品保护 底板防水施工完成后,再甲方做防水保护层時,乙方应派专人再现场协助监督,防止土建施工工具等尖锐物损坏防水层.一旦发现防水层被破坏,应及時修补,杜绝隐患. 图5-1 立面防水施工结束后,应及時.以砂浆粘合并砌两层砖予已保护.立墙甩出地预留茬头. 回填、严防架子管、施工工具等抛落造成防水层损坏. 9.质量标准 平面与立面相连处,卷材应紧贴阴角,附加层与防水层应粘贴平实.接缝部位必须粘接牢固严密,绝否允许缝边空鼓,翘边滑移.第一层卷材与第二层卷材地搭接缝之间应错开300mm.确保防水

卫生间防水做法 详解所需材料及施工方案

卫生间防水做法详解所需材料及施工方案卫生间,在整套房子中是与水接触最多的部位,也是日常生活中最重要的组成部分之一。卫生间防水工程对于整个环节要求都比较高,比如前期的准备、防水材质的要求、工程质量的要求、施工工艺的流程等等,总的来说,卫生间防水做法是否得当,影响着将来卫生间的使用寿命和舒适度,必须高度重视和严格实施。 卫生间防水做法注意要点 卫生间防水高度:一定要做墙面防水,在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水,至少也要做到60厘米高。 卫生间防水涂抹:墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处,是最容易出现问题的地方,一定要督促好工人处理好这些边边角角,防水涂料一定要涂抹到位。 卫生间防水铺砖:重铺地砖要做地面防水如需更换卫生间原有地砖,将原有地砖凿去后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,再做防水处理,这样可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。在做防水之前,一定要将地面清理干净。 卫生间防水护根:尽量不破坏原有防水层在新交付使用的楼房一般地面都做了防水层,所以,不破坏原有的防水层一般是不会发生渗漏的。要求装修队给卫生间的上下水管一律做好水泥护根,从地面起向上刷10至20厘米的防水涂料,然后地面再重做酯防水,加上原防水层,组成复合性防水层,以增强防水性。

卫生间防水墙凹槽:内水管凹槽也要做防水,施工过程中在管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管,做到合理布局,铺设水管一律做大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,然后凹槽内刷防水涂料。 厨房卫生间地面防水施工方案 一、施工准备 (一)作业条件 1.厨厕间楼地面垫层已完成,穿过厨厕间地面及楼面的所有立管、套管已完成,并己固定牢固,经过验收。管周围缝隙用1∶2∶4 豆石混凝土填塞密实(楼板底需吊模板)。 2.厨厕间楼地面找平层已完成,标高符合要求,表面应抹平压光、坚实。平整,无空鼓、裂缝、起砂等缺陷,含水率不大于9%。 3.找平层的泛水坡度应在2% (即1∶50),以上不得局部积水,与墙交接处及转角处、管根部,均要抹成半径为100mm 的均匀一致、平整光滑的小圆角、要用专用抹子。凡是靠墙的管根处均要抹出5%(1∶20)坡度,避免此处积水。 4.涂刷防水层的基层表面,应将尘土、杂物清扫干净,表面残留灰浆硬块及高出部分应刮平,扫。对管根周围不易清扫的部位,应用毛刷将灰尘等清除,如有坑洼不平处或阴阳角未抹成圆弧处,可用众霸胶∶水泥∶砂=1∶1.5∶2.5 砂浆修补。 5.基层做防水涂料之前,在突出地面和墙面的管根、地漏。排水口、阴阳角等易发生渗漏的部位,应做附加层增补。

(完整word版)楼地面面层及卫生间涂膜防水施工工艺

一、楼地面面层施工工艺 混凝土面层: 1、施工准备 1.1、技术准备 1.1.1、进行图纸会审,复核设计做法是否符合现行国家规范的要求。 1.1.2、复核结构与建筑标高差是否满足各构造层总厚度及找坡的要求。 1.1.3、实测楼层结构标高,根据实测调整建筑地面的做法或依实际标高。结构误差较大的应做适当处理,如局部剔凿,局部增加细石混凝土找平层等;外委加工的各种门框的安装,应以调整后的建筑地面标高为依据。 1.1.4、对板块面层的排版如设计无要求,应做排版设计。对大理石(花岗岩)面层及楼梯,应根据结构的实际尺寸和排版设计提加工计划。 1.1.5、施工前应编制施工方案和技术交底,并应先做样板间,经业主(监理)或设计认可后方可大面积施工。 1.1.6、通过试验确定混凝土配合比。 1.1.7、按照设计要求面层所处位置情况及面积大小和厚度定伸、缩缝的设置及施工做法。 1.2、材料准备 水泥、中砂或粗砂、卵石或碎石、水、外加剂等。

1.3、主要机具 1.3.1、机械设备:混凝土搅拌机、混凝土输送泵、平板式振动器、机动翻斗车、切缝机等。 1.3.2、主要工具:平锹、铁滚筒、木抹子、铁抹子、长刮杠、2m靠尺、水平尺、小桶、筛孔为5mm的筛子、钢丝刷、笤帚、手推车等。 1.4、作业条件 1.4.1、室内墙面已弹好+500mm水平线。 1.4.2、地面或楼面的垫层(基层)已按设计要求施工完成,混凝土强度等级已达到5MPa以上,预制空心楼板已嵌缝并经养护达到规定的强度。 1.4.3、室内门框、预埋件、各种管道及地漏等已安装完毕,经检查合格,地漏口已遮盖,并办理预检和作业层结构的隐蔽手续。 1.4.4、各种立管和套管通过面层的孔洞已用混凝土灌好并封堵密实。 1.4.5、顶棚、墙面抹灰已施工完毕,地漏处已找好泛水及标高。 1.4.6、地面基层已验收合格,墙、柱面镶贴完成(卫生间等有瓷砖的墙面,应留最下一皮砖不贴,等地面施工完毕后再进行最后一皮砖的镶贴)。 2、施工工艺 2.1、工艺流程 清理基层弹标高和面层水平线洒水湿润(绑钢筋网

特殊部位的施工方法

新世纪3小区商住楼 天筑集团101项管部防水班 卫生间防水施工方案 卫生间防水采用聚氨脂防水涂膜 一、作业条件: 1、穿过厕所间的所有立管,四周缝隙用膨胀砼填塞密实。填塞砼时,砼与管道接触部位留10mm×10mm的凹槽镶嵌防水油膏。 2、操作人员应经过专业培训,持证上岗,先做样板间,经检验验收合格后,方全面施工。 二、操作工艺 操作工艺:清理基层→涂刷底胶→细部附加层→第一层涂膜→第二层涂膜→第三层涂膜→闭水试验。 1、清理基槽:用铲刀将粘在找平层上的砂灰除掉,并用扫帚将尘土清扫干净,尤其是管根、地漏和排水口等部位要仔细清理。如有油污时,应用钢丝刷和砂纸刷掉。表面必须平整,凹陷处要用沥青砂浆找平。 2、涂刷底胶:将聚氨脂甲、已两组份和二甲苯按1:1.5:1.5比例(重量比)配合搅拌均匀,用油漆把底胶均匀地涂刷在基层表面,涂刷量以每平方0.21公斤为宜,涂刷后应干燥4h以上,才能进行下一道工序的操作。 3、细部附加层:将聚氨脂涂膜防水材料按甲组份:已组份=1:1.5的比例混合搅拌均匀,用油漆刷涂料在地漏、管道根,阴阳角和出入口等容易漏水的薄弱部位,不得漏刷(地面与墙面交接处,涂膜防水应向墙上做250mm高,门口出300mm)。 4、第一次涂膜:用橡胶刮板刮涂一层涂料,厚度应均匀一致,刮涂量以每平方1.5—1.01公斤为宜,从内往外退着操作。 5、第二次涂膜,第三次涂膜都是在前一道涂膜固化不粘手时,按第一次涂膜材料配合比,涂刷方向应相互垂直,涂刷量同第一遍。 6、第四次涂膜:等第三便涂膜固化后,仍按前三遍材料配合比搅拌,进行第四次刮涂,刮涂量以每平方米0.4—0.5公斤为宜,要求厚薄均匀一致。 7、防水涂膜做完后,进行蓄水试验,蓄水深度50mm,48小时无渗漏,方可进行面层施工。

防水做法

1.连廊变形缝做法: 连廊楼地面疏散门处变形缝做法参西南11J312-86-2 连廊楼地面疏散门两侧处变形缝做法参西南11J312-88-11 连廊屋面变形缝做法参西南11J201-27-4 2.架空层顶板屋面变形缝做法参西南11J302-32-3 3.内墙、顶棚变形缝做法参西南11J112-60-2 4.外墙变形缝做法参西南11J112-58-2 5.外墙变形缝做法参西南11J112-58-2 地下室顶板及立墙变形缝防水做法参西南11J302-32-3 地下室底板防水做法参西南11J302-32-1 地下室侧壁防水做法参西南11J302-21-1 (注:对防水有特殊要求的设备用房需在底板完成后加做一道防水) 2#、4#、5#、6#、8#、9#、10#、13#楼架空层地面做法、架空层外墙、架空层顶板做法如下:地面防水等级为1级 -----120厚防水钢筋砼底板 -----50厚C10细石砼保护层 -----第二道防水:3厚贴必定BAC自黏防水卷材 -----第一道防水:3厚贴必定BAC自黏防水卷材 -----100厚C15砼垫层 -----素土夯实 架空层外墙(覆土一侧墙体)防水等级为1级 -----防水钢筋砼外墙(修补平整) -----第一道防水:1.5厚聚合物水泥防水涂料 -----第二道防水:3厚贴必定BAC自黏防水卷材 -----50厚聚苯乙烯泡沫塑料板 -----素土分成夯实 架空层顶板防水等级为1级 -----防水钢筋砼顶板(抹平) -----第一道防水:1.5厚聚合物水泥防水涂料 -----第二道防水:3厚贴必定BAC自黏防水卷材 -----隔离层 -----70厚C20细石砼保护层,内配双向钢筋

室内防水方案

目录 一、编制依据: (2) 二、工程概况: (2) 三、施工安排 (3) 1、总体施工安排 (3) 2、施工部位及工期 (3) 3、施工组织 (3) 四、施工准备 (5) 1、技术准备 (5) 2、材料准备 (5) 3、机具准备 (6) 五、主要施工方法及措施 (6) 1、JS复合防水涂料施工 (6) 六、质量标准及保证措施: (7) 1、质量验收 (7) 2、保证措施 (8) 七、成品保护及安全注意事项: (9) 八、文明施工方案及保证措施 (9)

一、编制依据: 1、建筑工程防水施工手册及《北京市厕浴间防水推荐做法》:京2002TJI及其它设计、施工过程中涉及的相关规范、规程。 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 3、SBS涂料标准执行国家行业标准JC/T408-2005; 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 5、聚合物水泥基防水涂料图集GBT 23445-2009 6、板桥一期施工图纸 7、图集12BJ1-1 二、工程概况: 地下二三层的消防泵房、雨水泵房、污水处理站、锅炉房、热交换站、给水泵房、中水泵房、报警阀室,地下一层的热计量间、报警阀室、水表间,地上部分的住宅卫生间、水暖管井、太阳能机房、消防水箱间。以上房间地面防水层为1.5厚聚合物水

泥基防水涂料。 三、施工安排 1、总体施工安排 本工程防水面积大,且工期紧。施工时,根据墙体砌筑及抹灰的施工进度及时插入,先进行二层以上室内防水,然后进行首层及地下室室内的防水,尽可能自上而下逐层进行施工。 2、施工部位及工期 3、施工组织

(1)组织管理原则 在施工过程中必须遵循,认真严密按图纸及方案组织施工的原则,严格现场施工纪律,由项目经理部对现场统一管理、统一指挥、统一协调。 (2)组织流程 (3)管理层负责人

地下室特殊部位及穿墙管道防水处理

地下室特殊部位及穿墙管道的防水施工方法 一、工程概况: 本工程为别墅区附带地下室,别墅区内雨水、污水均通过地下室排出室外,地下室埋深4米,所以地下室防水尤其重要,在地下室及对防水有较高要求的部位中,穿墙管道的防水施工方法就是造成地下室漏水渗水的一个重要因素。 1、针对本工程的特点及设计的要求,在特殊部位及细部做防水增强措施是必须的。 (1)阴阳角部位防水做法: 地下室底板,首层顶板与竖向构件的连接部位等出现阴阳角的地方,涂膜防水层要进行加强,其做法是在转角部位设置增强涂布和玻璃丝布,并保证加强部位的延伸长度>100mm,或先将所有阳角转角处、孔洞、管根等细部清理干净,用防水涂料作两至三遍加强涂刷,再进行大面积防水施工。具体做法要符合防水规范规定,并遵循防水图集做法. (2)穿墙螺栓防水做法: 地下室外墙在施工过程中,为保证模板的稳定性,需加设穿墙螺栓,此部位是防水薄弱环节.. (3)水平预理穿墙套管防水做法: 水、电、空调等各专业在施工过程中都要预留、预埋许多管道,这些管道处容易形成渗漏通道.

(4)施工缝处防水做法: 本工程为一层地下室,考虑到施工方便和防水的要求,在距离底板面以上300mm处设置水平企口式施工缝,并在墙体中部加一道止水钢板,地下室外墙模板在水平施工缝以下不用穿墙螺栓,保证地下室外墙的防水要求。 (5)后浇带处防水做法: 后浇带的防水要保证最后施工后浇带混凝土时,防水仍然有效,因此在后浇带处增设两道每侧宽出后浇带宽度300mm防水加强涂料层。 (7)屋面防水处理采用优质聚胺脂防水油膏做法,根据设计的具体要求同时考虑到屋面的隔热要求,拟采用以下施工方法:屋面面层厚20mm 1:2防水砂浆保护层,向地漏、排水口方向找坡<5%,加防水剂 2mm厚聚胺脂防水油膏防水层 (8)卫生间、厨房、洗衣房防水: 卫生间、厨房、洗衣房楼板的防水严格按照设计要求施工。地漏周围做防水加强层,做法是在地漏周围加设增强涂布,类似与竖向管道穿墙做法。 2、在有地下室或对防水有较高要求的建筑物的穿墙套管则要有较好的防腐处理和严密的防水措施,否则会造成地下室漏水,严重的影响建筑物的使用功能,所以地下室外墙及穿墙套管防水处理尤为重要: (1)预埋套筒同墙宽,其管径需大于穿墙管道管径的2个径号;

施工现场各种防水做法汇总

防水做法汇总 一.屋面防水做法 1.注意要点 ①材料:带砂SBS 4mm厚聚氨酯不带砂SBS ②基层处理:表面必须抹实压光1:2水泥砂浆,无灰尘,无杂质,干燥 无潮样。 ③冷底油涂刷要均匀,整层不带砂附加层一遍,面层采用带砂SBS,铺 装时要用喷灯喷火出油,刮板刮平,接缝搭接要错缝并用油抹实压出 缝隙明显。 2.非上人屋面做法 ①钢筋砼屋面板。 ②40厚(最薄处)1:8(重量比)水泥珍珠岩找坡层2%。 ③20厚1:3水泥砂浆找平。 ④挤塑板,上配Φ4@150双向钢筋网。 ⑤40厚C20砼找平层压光抹实,设置分隔缝,4米一道。 ⑥涂刷冷底子油处理剂一道。 ⑦不带砂SBS一遍。 ⑧带砂SBS一遍,错缝处理 二.上人屋面 1.材料:3个厚丙纶布 400g 2.上人屋面做法 ①钢筋砼屋面板。 ②40厚(最薄处)1:8(重量比)水泥珍珠岩找坡层2%。 ③20厚1:3水泥砂浆找平。 ④丙纶布一遍。 ⑤挤塑板,上配Φ4@150双向钢筋网。 ⑥40厚C20砼找平层压光抹实。 ⑦丙纶布一遍,或者不带砂SBS一遍。

⑧25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层。 ⑨8—10厚防滑地砖。 屋面防水注意: 1.阴阳角部分做成小圆角,凡出屋面管道、出气孔根部做成小圆角,根部及阴 阳角做好附加层,注意宽度及密实度。 2.控制防水卷材搭接宽度及女儿墙收口严密度。 3.控制出屋面管道及其它构造物防水卷材高度低不低于防水层250mm。 三.厨卫防水做法 1.现浇砼楼板 2.10厚1:3水泥砂浆找平层 3.丙纶布防水一遍,四周及管根上翻200,管根处并涂刷有机硅均匀一遍。 4.20厚聚苯板 5.50厚C15砼填充层随打随抹,从门口向地漏1%坡度,中配钢筋铁丝网加热管上皮最薄处大于等于40厚,沿外边贴20*100高聚苯板条。 6.丙纶布防水一遍。 7.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层。 8.8-10厚地面砖,干水泥擦缝。 厨卫施工要领: 1.打砼阻水台拾注意模板上口收上200mm,保证后期处理接底时不破坏防水。 2.死角部位注意做成小圆弧处理模式。 3.地漏部位掌握好高度,附加层和有机硅涂刷要到位。 4.与门口接茬处,丙纶布上翻200mm。 外墙施工要领: 1.基层处理要平整密实。 2.窗间墙架眼要用细石砼分层堵严,并四周勾缝压光。 3.窗口预留缝不要过大,窗台部分要用钢衬固定,不能使铆钉固定。 4.女儿墙压顶与外墙保温接茬部位容易产生裂缝,处理压顶一、附网格布抗裂 砂浆涂抹。 5.雨水斗安装四周用防水砂浆堵严抹实。

地下室防水推荐做法基本要求

地下室防水推荐做法基本要求 (一)本推荐做法适用于一般民用及工业建筑的地下室防水或半地下室防水工程。 (二)地下室防水工程的设计和施工应符合技术先进,保证质量,经济合理,安全可靠的要求。 (三)本推荐做法遵循防、排、截、堵相结合,因地制宜,综合治理的原则。在选材上可推广使用高聚物改性沥青防水卷材,合成高分子防水卷材,合成高分子防水涂料,UEA补偿收缩防水混凝土等新材料、新技术。在施工上宜采用冷粘法、热熔法和混凝土掺加防水剂等新工艺,以提高地下室防水工程的质量,杜绝工程渗漏,促进防水技术不断发展。 二、设计基本要求 (一)地下室防水工程设计方案,应该遵循以防为主,以排为辅的基本原则,因地制宜,设计先进,防水可靠,经济合理。可按地下室防水工程设防表的要求进行设计。(见表1) (二)一般地下室防水工程设计,外墙主要抗水压或自防水作用,再做卷材外防水(即迎水面处理),卷材防水做法,遵照国家有关规定施工。 (三)地下工程比较复杂,设计时必须了解地下土质、水质及地下水位情况,设计时采取有效设防,保证防水质量。 (四)地下室最高水位高于地下室地面时,地下室设计应该考虑整体钢筋混凝土结构,保证防水效果。

(五)地下室设防标高的确定,根据勘测资料提供的最高水位标高,再加上500mm为设防标高,上部可以做防潮处理,有地表水按安全防水地下室设计。 (六)地下室防水,根据实际情况,可采用柔性防水或刚性防水,必要时可以采用刚柔结合防水方案。在特殊要求下,可以采用架空、夹壁墙等多道设防方案。 (七)地下室外防水工作面时,可采用外防内贴法,有条件转为外防外贴法施工。 (八)地下室外防水层的保护,可以采取软保护层,如聚苯板等。(九)对于特殊部位,如变形缝、施工缝、穿墙管、埋件等薄弱环节要精心设计,按要求作细部处理。 三、施工基本要求 (一)前期准备 1.施工前应对图纸审核,了解地下室工程施工图中的防水细部构造和技术要求,并编制地下室防水工程施工方案或技术措施。 2.地下室防水工程施工应按各道工序进行验收,合格后方可进行下道工序施工。 3.所使用的防水材料应有出厂合格证书,及北京市建委颁发的防水材料使用认证书。材料必须符合设计要求。 防水材料进入现场,应按规定进行现场取样复试,复试合格后方可使用。 4.地下室防水工程必须由防水专业队施工,其技术负责人及班组长必须

聚氨脂防水做法

聚氨脂防水做法 2.1 材料及要求 2.1.1 聚氨酯防水涂料,应具有出厂合格证及厂家产品的认证文件,并复验以下技术性能。 聚氨酯防水涂料,以甲组份及乙组份桶装出厂;甲组份:异氰酸基含量以3.5±0.2%为宜。 乙组份:羟基含量以0.7±0.1%为宜。 两组份材料应分别保管,存放在室内通风干燥处,贮期甲组份为6个月,乙组份为12个月,使用时甲组份和乙组份料按1∶1的比例配合,形成聚氨酯防水涂料,技术性能指标如下: 固体含量:≥93% 抗拉强度:≥0.6MPa 延伸率:≥300% 低温柔度:在-20℃绕φ20mm圆棒无裂纹 耐热度: 80℃不流淌 不透水性: >0.2MPa 干燥时间: 1~6h 2.1.2 辅助材料: 2.2 主要机具: 2.2.1 电动机具:电动搅拌器。 2.2.2 手用工具:搅拌桶、小铁桶、小平铲、塑料或橡胶刮板、滚动刷、毛刷、弹簧秤、消防器材等。 2.3 作业条件: 2.3.1 地下防水层聚氨酯防水涂料冷作业施工,在地下水位较高的条件下涂刷防水层前,应先降低地下水位,做好排水处理,使地下水位降至防水层操作标高以下300mm,并保持到防水层施工完。 2.3.2 涂刷防水层的基层应按设计抹好找平层,要求抹平、压光、坚实平整,不起砂,含水率低于9%,阴阳角处应抹成圆弧角。 2.3.3 涂刷防水层前应将涂刷面上的尘土、杂物,残留的灰浆硬块,有突出的部分处理、清扫干净。 2.3.4 涂刷聚氨酯不得在淋雨的条件下施工,施工的环境温度不应低于5℃,操作时严禁烟火。 3.1 工艺流程: 基层清理→涂刷底胶→涂膜防水层施工→做保护层 3.2 基层处理:涂刷防水层施工前,先将基层表面的杂物、砂浆硬块等清扫干净,并用干净的湿布擦一次,经检查基层无不平、空裂,起砂等缺陷,方可进行下道工序。 3.3 涂刷底胶(相当于冷底子油): 3.3.1 底胶(基层处理剂)配制:先将聚氨酯甲料、乙料和二甲苯以1∶1.5∶2的比例(重量比)配合搅拌均匀,配好的料在2h内用完。 3.3.2 底胶涂刷:将配制好的底胶料,用长把滚刷均匀涂刷在基层表面,涂刷量为0.3kg/m2左右,涂刷后约4h手感不粘时,即可做下道工序。 3.4 涂膜防水层施工: 3.4.1 材料配制:聚氨酯按甲料、乙料和二甲苯以1∶1.5∶0.3的比例(重量比)配合,用电动搅拌器强制搅拌3~5min,至充分拌合均匀即可使用。配好的混合料应2h内用完,不可时间过长。 3.4.2 附加涂膜层:穿过墙、顶、地的管根部,地漏、排水口、阴阳角,变形缝并薄弱部位,应在涂膜层大面积施工前,先做好上述部位的增强涂层(附加层)。 附加涂层做法:是在涂膜附加层中铺设玻璃纤维布,涂膜操作时用板刷刮涂料驱除气泡,将玻璃纤维布紧密地粘贴在基层上,阴阳角部位一般为条形,管根为块形,三面角,应裁成块形布铺设,可多次涂刷涂膜。 3.4.3 涂刷第一道涂膜:在前一道涂膜加固层的材料固化并干燥后,应先检查其附加层部位有无残留的气孔或气泡,如没有,即可涂刷第一层涂膜;如有气孔或气泡,则应用橡胶刮板将混合料用力压入气孔,局部再刷涂膜,然后进行第一层涂膜施工。 涂刮第一层聚氨酯涂膜防水材料,可用塑料或橡皮刮板均匀涂刮,力求厚度一致,在1.5mm左右,即用量为1.5kg/m2。 3.4.4 涂刮第二道涂膜:第一道涂膜固化后,即可在其上均匀地涂刮第二道涂膜,涂刮方向应与第一道的涂刮方向相垂直,涂刮第二道与第一道相间隔的时间一般不小于24h,亦不大于72h。

最详细的地下室防水工程施工做法

一、结构自哈皓峰防水砼的施工 1 皓峰防水砼的材料及配比 水泥品种应按设计要求选用,其强度等级不应低于级。粗骨料的自然级配适宜,粒径宜为5~40mm,含泥量不得大于1%。 防水砼的配合比要求:试配要求的抗渗强度比设计值提高;水泥用量不低于300kg/m3,掺有活性掺合料时不少于280kg/m3;砂率宜为35~45%,水灰比不大于;坍落度不宜大于50mm。 2 施工要点 ⑴防水砼工程的模板应平整、拼缝严密不漏浆。一般不宜用螺栓或铁丝贯穿砼墙固定模板,当需用螺栓贯穿砼墙固定模板时,应采取止水措施。如采用工具式螺栓、螺栓中间加焊止水钢板、螺栓两端设垫木等。 ①工具式螺栓做法:用工具式螺栓将防水螺栓固定并拉紧,拆模时,将工具式螺栓拆下,再以嵌缝材料及聚合物水泥砂浆将螺栓凹槽封堵严密。 工具式螺栓做法: ②螺栓加堵头做法: 在结构两边螺栓周围做凹槽,拆模后将螺栓平凹槽底割去,再用膨胀水泥砂浆将凹槽封堵。 地下室墙体采用工具式螺栓: ③预埋套管加焊止水环做法:对拉螺栓外加设套管,套管兼具撑头作用,套管两端设垫木。拆模后将螺栓抽出,套管内以膨胀水泥砂浆封堵密实,垫木留下的凹坑用同样方法封实。 预埋套管支撑示意图:

⑵为防止钢筋的引水作用,迎水面的钢筋保护层不得小于50mm,底板钢筋不得接触砼垫层,不能用铁钉或铅丝将钢筋固定在模板上,严禁用钢筋充当保护层垫块,以防止水沿钢筋渗入。 ⑶防水砼浇筑前无泌水、离析现象,自由倾落高度不大于; ⑷防水砼应采用机械振捣,并保证振捣密实; ⑸连续浇筑砼每500m3应留置1组(6个)抗渗试件,且每项工程不少于2组; ⑹防水砼应自然养护,养护时间不少于14天。 3 防水构造处理 ⑴施工缝:施工缝是防水薄弱部位,施工中应不留或少留。底板砼应连续浇筑,墙体不得留设垂直施工缝。墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与墙体交接处,最低水平施工缝距底板面不少于200mm,距穿墙孔洞边缘不少于300mm。 施工缝的接缝形式: ⑵穿墙管处理 给排水、供暖和电缆管道穿过地下室外墙,应做好防水处理,否则极易沿管根部发生渗水。为保证防水施工和管道的安装方便,管道位置应离开内墙角或凸出部位25cm,管与管之间间距应大于30cm。 直埋式 适于管径<5cm的穿墙管:

防水砂浆做法

防水砂浆面 (不上人或上人)(SF防水、保温及找坡)屋面传热系数0.59W/m.2k屋面重量标准值子1.75KN/m2 1.20厚SF聚合物水泥防水砂浆面层,水泥:砂子:珍珠岩:防水溶液(重量比)=1:2:0.2:1,震捣抹平压光,分格缝双向中距3m,缝宽10mm,缝填密封膏。 2.30厚SF聚合物水泥防水砂浆底层,水泥:砂子:珍珠岩:防水溶液(重量比)=1:2:0.5:1.3,震捣 3.最薄80厚SF聚合物水泥珍珠岩保温兼找坡层,水泥:珍珠岩:防水溶液(重量比)=1:1.8:2,找2%的坡 4.钢筋混凝土屋面板 网格布的施工方法 一、SF防水溶液的配制方法:将一块700 克的SF浓缩材料放置到盛有3㎏清水的铁锅内熬到沸腾,彻底溶化,然后加到盛有97㎏的冷水里静止10分钟后使用。注:在静止过程中不允许搅拌。 二、找平层施工工艺 1、材料配合比:水泥:砂子:珍珠岩:防水溶液=1:2:0.2:1 2、材料的搅拌(人工):将严格按配合比计量后的水泥、砂子、珍珠岩投放在一起,反复干搅拌三遍,然后将按配合比计量后的防水溶液加入到搅拌均匀的干料中,反复湿搅拌三遍,检查材料是否搅拌均匀,塌落度是不是符合规范要求,各项指标检查合格,SF聚合物水泥防水砂浆材料搅拌完成; 3、找平层施工:找平层厚20mm,将搅拌均匀的SF聚合物水泥防水砂浆铺摊在处理完毕的基层上,然后用刮杠刮平,用木抹子搓压两遍,最后用铁抹子压实抹光。 三、保温层施工工艺 1、材料配合比:水泥:珍珠岩:防水溶液=1:1.8:2 2、材料的搅拌(人工):将严格按配合比计量后的水泥、砂子、珍珠岩投放在一起,反复干搅拌三遍,然后将按配合比计量后的SF防水溶液加入到搅拌均匀的干料中,反复湿搅拌三遍,检查材料是否搅拌均匀,塌落度是不是符合规范要求,各项指标检查合格,SF聚合物水泥珍珠岩保温材料搅拌完成; 3、保温层施工:保温层厚最薄处90mm。施工队技术员按图纸设计的排水坡度进行放线找坡,冲筋打点,经现场工长检验无误后报监理验收。验收合格后进行保温层施工,将搅拌均匀的SF聚合物水泥珍珠岩保温材料铺摊在找平层上,用铁碾子分层压实,然后用刮杠刮平。 四、防水层施工工艺 1、材料配合比:水泥:砂子:珍珠岩:防水溶液=1:2:0.5:1.3 2、材料的搅拌(人工):将严格按配合比计量后的水泥、砂子、珍珠岩投放在一起,反复干搅拌三遍,然后将按配合比计量后的防水溶液加入到搅拌均匀的干料中,反复湿搅拌三遍,检查材料是否搅拌均匀,塌落度是不是符合规范要求,各项指标检查合格,SF聚合物水泥防水砂浆材料搅拌完成;

地下防水工程施工做法及流程

地下防水工程施工做法及流程 一、结构自防水混凝土的施工 1 防水混凝土的材料及配比水泥品种应按设计要求选用,其强度等级不应低于32.5级。粗骨料的自然级配适宜,粒径宜为5~40mm,含泥量不得大于1%。防水混凝土的配合比要求:试配要求的抗渗强度比设计值提高0.2MPa;水泥用量不低于300kg/m3,掺有活性掺合料时不少于280kg/m3;砂率宜为35%~45%,水灰比不大于0.55;坍落度不宜大于50mm。 2 施工要点 ⑴ 防水混凝土工程的模板应平整、拼缝严密不漏浆。一般不宜用螺栓或铁丝贯穿混凝土墙固定模板,当需用螺栓贯穿混凝土墙固定模板时,应采取止水措施。如采用工具式螺栓,螺栓中间加焊止水钢板,螺栓两端设垫木等。⑴ 工具式螺栓做法:用工具式螺栓将防水螺栓固定并拉紧,拆模时,将工具式螺栓拆下,再以嵌缝材料及聚合物水泥砂浆将螺栓凹槽封堵严密。工具式螺栓做法: ⑴ 螺栓加堵头做法:在结构两边螺栓周围做凹槽,拆模后将螺栓平凹槽底割去,再用膨胀水泥砂浆将凹槽封堵。地下室墙体采用工具式螺栓:

⑴ 预埋套管加焊止水环做法:对拉螺栓外加设套管,套管兼具撑头作用,套管两端设垫木。拆模后将螺栓抽出,套管内以膨胀水泥砂浆封堵密实,垫木留下的凹坑用同样方法封实。预埋套管支撑示意图: ⑴ 为防止钢筋的引水作用,迎水面的钢筋保护层不得小于50mm,底板钢筋不得接触混凝土垫层,不能用铁钉或铅丝将钢筋固定在模板上,严禁用钢筋充当保护层垫块,以防止水沿钢筋渗入。 ⑴ 防水混凝土浇筑前无泌水、离析现象,自由倾落高度不大于1.5m。 ⑴ 防水混凝土应采用机械振捣,并保证振捣密实。 ⑴ 连续浇筑混凝土每500m3应留置1组(6个)抗渗试件,且每项工程不

地下室特殊部位及穿墙管道防水处理

地下室分外部位及穿墙管道的防水施工方法 一、工程概况: 本工程为别墅区附带地下室,别墅区内雨水、污水均通过地下室排出室外,地下室埋深4米,所以地下室防水尤其严重,在地下室及对防水有较高要求的部位中,穿墙管道的防水施工方法就是造成地下室漏水渗水的一个严重因素。 1、针对本工程的特点及设计的要求,在分外部位及细部做防水增强措施是必须的。 (1)xx角部位防水做法: 地下室底板,首层顶板与竖向构件的连接部位等出现阴阳角的地方,涂膜防水层要进行加强,其做法是在转角部位设置增强涂布和玻璃丝布,并保证加强部位的延伸长度>100mm,或先将所有阳角转角处、孔洞、管根等细部算帐明净,用防水涂料作两至三遍加强涂刷,再进行大面积防水施工。详尽做法要符合防水规范规定,并遵循防水图集做法. (2)穿墙螺栓防水做法: 地下室外墙在施工过程中,为保证模板的稳定性,需加设穿墙螺栓,此部位是防水薄弱环节.. (3)水平预理穿墙套管防水做法: 水、电、空调等各专业在施工过程中都要预留、预埋许多管道,这些管道处简易形成渗漏通道. (4)施工缝处防水做法: 本工程为一层地下室,考虑到施工便当和防水的要求,在距离底板面以上300mm处设置水平企口式施工缝,并在墙体中部加一道止水钢板,地下室外墙模板在水平施工缝以下不用穿墙螺栓,保证地下室外墙的防水要求。 (5)后浇带处防水做法:

后浇带的防水要保证最后施工后浇带混凝土时,防水仍然有用,因此在后浇带处增设两道每侧宽出后浇带宽度300mm防水加强涂料层。 (7)屋面防水处理采用优质聚胺脂防水油膏做法,根据设计的详尽要求同时考虑到屋面的隔热要求,拟采用以下施工方法: 屋面面层厚20mm 1:2防水砂浆保护层,向地漏、排水口方向找坡<5%,加防水剂 2mm厚聚胺脂防水油膏防水层 (8)卫生间、厨房、洗衣房防水: 卫生间、厨房、洗衣房楼板的防水严格按照设计要求施工。地漏周围做防水加强层,做法是在地漏周围加设增强涂布,类似与竖向管道穿墙做法。 2、在有地下室或对防水有较高要求的建筑物的穿墙套管则要有较好的防腐处理和周密的防水措施,否则会造成地下室漏水,危机的影响建筑物的使用功能,所以地下室外墙及穿墙套管防水处理尤为严重: (1)预埋套筒同墙宽,其管径需大于穿墙管道管径的2个径号;(2)预埋套筒的止水环可使用环形钢筋环绕套筒外径,不得有断口和残破。 (3)预埋套筒安放不变时,可略向外倾斜1%~1.5%,严禁向室内倒坡倾斜; (4)套管制作完成后,要内外做防腐处理; (5)穿管时要尽力做到穿管与套筒同心,因套筒有向外的倾斜度,穿管安装不变时可按内侧同心、外侧稍偏的原则对穿管进行找平不变,套管与穿管间的间隙可用聚氨酯防水油膏进行堵塞,或采用打水泥干浆,多遍涂刷堵漏材料。 (6)如墙面抹灰或抹防水找平层时,注意不要使抹灰层覆盖沥青麻丝,更不要使抹灰层与管道接触,仍使用沥青麻丝填平;

相关文档