文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 主体结构混凝土施工技术交底样本

主体结构混凝土施工技术交底样本

主体结构混凝土施工技术交底样本
主体结构混凝土施工技术交底样本

技术交底记录

混凝土工程施工技术交底附页

本工程混凝土采用商品混凝土。垫层均采用C20混凝土;敞开段隧道、箱型隧道、综合管廊构造均采用C30混凝土。C30防水混凝土抗渗级别为P8,内掺抗裂防水剂,每立方米混凝土按水泥用量8%掺入(按36kg/m3);排水沟立墙、排水沟盖板及防撞石均采用C30混凝土;滑行道桥段,顶板、底板、立墙普通段均采用C40补偿收缩混凝土,后浇段采用C40加强型补偿性收缩混凝土

一、箱型段、敞开段及综合管廊箱涵混凝土施工工艺流程图

施工工艺流程见图1。

图1 施工工艺流程图

1、材料规定

⑴敞开段隧道、箱型隧道、综合管廊构造

①混凝土材料耐久性规定应满足《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTGD62-)1.0.7条有关规定。Ⅱ类环境中,最大水灰比0.5,最小水泥用量300kg/m3,最大氯离子含量0.15%,最大碱含量3.0kg/m3。

②混凝土技术原则必要符合JTGD62-和JTJ041-关于规定。

③大体积混凝土(构件厚度不不大于等于1m)解决办法:

a 采用低热或中热水泥,掺加粉煤灰、磨细矿渣粉掺合料;

b 在炎热季节施工时,采用减少原材料温度、减少混凝土运送时吸取外界热量等降温办法;

c 采用保温保湿养护。混凝土中心温度与表面温度差值不应不不大于25℃,混凝土表面温度与大气温度差值不应不不大于25℃。养护时间不应不大于14d。

d 大体积浇筑混凝土避免采用高水化热水泥,混凝土优先采用双掺技术(掺高效减水剂加优质粉煤灰),考虑到沈阳地区资源特点,在满足有关指标规定状况下,优先考虑掺加优质粉煤灰配备混凝土。顶、底板、侧墙等较为敏感处宜采用掺加高性能膨胀剂(膨胀率不低于0.028%)补偿收缩防水混凝土、控制混凝土入摸温度、预埋冷水管等办法吸取混凝土内部水化热,减少混凝土硬化温度,以避免裂缝发生。

⑵滑行道桥

①每立方混凝土中各种材料总碱含量(Na2O当量)不得不不大于3kg。每立方混凝土中外加剂总碱含量(Na2O当量)不得不不大于1kg。

②氯离子含量不应超过凝胶材料总量0.15%。

③选用C3A和C3S少水泥,其中C3A含量不不不大于8%。

④选用低水化热水泥,水泥用量不不大于300kg/m3水胶比不得不不大于

0.45。

2、准备工作

⑴准备好建筑图纸、构造图纸、专业图纸、设计变更、洽商和关于规范、图集、原则。

⑵施工设备及施工场地准备。

⑶检查钢筋、预埋件等隐蔽工程及模板与否符合设计规定。

⑷有关作业人员到位。

3、施工办法

主体构造混凝土采用分仓进行施工,各仓进行分层浇筑,如下图,其分仓示意图详见附图。

图2 箱型隧道段及综合管廊箱涵分仓图

图3 敞开段及综合管廊箱涵分仓图

图4 滑行道桥及综合管廊箱涵分仓图

⑴垫层混凝土施工

①混凝土垫层分块基本与其上部箱涵分节相相应,分块长度即为每节长度。垫层浇筑块完毕后方可进行箱涵混凝土浇筑施工。

②由于垫层混凝土厚度较薄,且位于下部隐蔽处,故模板采用散装木模板即可。模板安装必要严格布置设计边线上。

③垫层混凝土用混凝土泵车自商品混凝土供应站运到现场后直接卸到仓面后直接入仓、人工摊铺,平板振捣器振捣。

⑵底板混凝土施工

①下穿通道及综合管廊涵底板混凝土在相应部位垫层混凝土浇筑完毕依照当时气温1~2天后即可组织钢筋绑扎、模板安装,在仓面验收合格后即进行混凝土浇筑,混凝土入仓拟采用泵车直接入仓,模板安装前,在预留施工缝处安装橡胶止水带进行防水解决。

②箱涵底板宽度为15.45m,厚度为1.5m,属大体积混凝土浇筑,必要持续浇筑,保证混凝土在浇筑过程中不发生初凝现象,浇筑采用台阶法浇筑施工,每层厚度控制在50cm以内。浇筑基本原则为保证每个接触面之间混凝土在初凝之前结合好,不形成冷缝,即仓面内全面分层浇筑混凝土后最先浇筑好混凝土没有初凝,然后进行第二层混凝土,如此逐级进行,直至浇筑好。分层浇筑办法见图5。

图5 混凝土浇筑示意图

③依照图表5中所示,满足规定混凝土最大浇筑量为(3*(0.3+0.4)+(4+5)*0.4+6*0.3)*15.45=115.875m3,规范规定容许混凝土间歇时间为135min,故混凝土浇筑强度不得不大于51.5m3/h。为满足混凝土浇筑需要,配备1台HDJ5340TBV 混凝土泵车,每台额定输送强度为125m3/h,布料杆水平伸展长度为40m,垂直向下深度32m,能满足浇筑条件。混凝土泵车在浇筑时布置在沟槽单侧。

⑶侧墙混凝土施工

①箱型隧道和敞开段侧墙与综合管廊箱涵侧墙联体,箱型隧道侧墙宽度为110cm,最大侧墙长度为40m;敞开段侧墙厚80cm,原则段长20m。

②浇筑办法采用通仓分层浇筑法,分层厚度控制在50cm,覆盖一层混凝土浇筑强度约为长×宽×层厚度=40×1.1×0.5=22m3,两侧侧墙规定对称浇筑起浇筑强度为22×2=44m3,在规范规定容许间隔时间内,侧墙混凝土浇筑强度为

22m3/h,故配备1台HDJ5340TBV混凝土泵车即可满足浇筑强度规定。

混凝土入仓办法见图6。

图6 混凝土入仓办法

⑷顶板混凝土施工

箱涵涵顶板混凝土与底板构造相似,其最大块底板长度为40m,宽度为

15.45m,厚度为1.3m,属大体积混凝土浇筑,纵向、竖向浇筑采用一次性浇筑完毕,配备1台HDJ5340TBV混凝土泵车,浇筑强度为125m3/h。为防止混凝土浇筑模板及支承构造受力不均匀产生变形,从而影响到混凝土外观质量,混凝土泵车必要布置均匀下料,浇筑顺序从短边跨中开始向两侧浇筑,最后浇注立墙附近3米范畴内梁段及横隔梁。

4、混凝土试块和养护

①混凝土试块制作

a 试块组数应满足每100m3不少于一组,每一台班不少于一组(坍落度测试次数同试块)。普通混凝土试块尺寸150mm×150mm×150mm,防水混凝土试块尺寸175×185×150mm(圆台)一组3块。养护条件20±2℃,相对湿度90%以上,养护龄期28d。

b 同条件试块组数依照实际需要拟定,每次不少于3组。其中一组作为构造实体检查同条件养护试件,此组试块在达到等效养护龄期时进行检查;此外两组作为模板拆除时,构造强度参照试块。等效龄期按日平均气温逐日合计达到600℃·d时所相应龄期;等效龄期不应不大于14d,也不适当不不大于60d。作为拆模试块,试压日期可依照实际需要拟定。在留设实体检测试块时,必要与施工时天气温度登记表一同归档。

c 同条件试块拆模后装入钢筋笼箱中,放置现场,与现场混凝土同条件养护,保证混凝土强度检测真实性。

②混凝土养护

在常温状态下,表面采用土工布覆盖、人工洒水养护,底面及侧面采用喷涂养护剂进行养护,养护时间随季节而定,普通控制在7天~14天,同步在不同季节采用必要保温办法。为保证养护质量,采用如下办法:

a 在混凝土浇筑后,及时在底板顶面及顶板顶面紧密覆盖土工布,尽量减少暴露时间,防止表面水分蒸发。暴露面保护层混凝土初凝前,应卷起覆盖物,用抹子搓压表面至少二遍,使之平整后再次覆盖,此时应注意覆盖物不要直接接触

混凝土表面,直到混凝土初凝为止。

b 洒水养护,使混凝土保湿、潮湿养护,防止混凝土表面失水浮现裂缝;养护水采用饮用水,不得被泥浆污染,保证混凝土外观美观。并设专人养护专人管理;混凝土终凝后持续养护时间见图表7。

图表7 混凝土终凝后持续养护时间表

c 在支架拆除后而顶板养护期尚局限性时,采用在移动小车上安装水管办法对顶板进行喷水养护;对腹板侧面采用喷涂养护液办法进行养护,并保证不漏喷。

d 在任意养护期间,淋注于混凝土表面养护水温度低于混凝土表面温度时,两者间温差不得不不大于15℃。

e 加强混凝土温度检测,用以指引养护办法;混凝土养护期间应注意采用保温办法,防止混凝土表面温度受环境因素影响而发生激烈变化。养护期间混凝土芯部与表层、表层与环境温差不适当超过15℃。

f 混凝土养护期间,对温度进度监控,定期测定各部位温度、相对湿度、风速等参数及时调节养护制度,严格控制混凝土内外温差满足规定。在混凝土内外温差较大时,采用蓄热法养护,减少内外温差。养护时间按规范规定进行,不随意缩短。

5、混凝土质量控制

①混凝土来源和运送

a 本工程采用商品混凝土。

b 场内混凝土运送采用输送泵。

c运送时间:

图表8 混凝土从搅拌机卸出到浇筑完毕持续时间

⑴泵送混凝土时,规定混凝土供应、输送和浇长效率协调一致,保证泵送工作持续进行,防止泵管道阻塞。

⑵泵送过程中料斗要有足够混凝土,不得吸空。

⑶泵送过程中禁止加水,禁止泵空。泵送过程中由专人巡视管道,发现漏水漏浆及时修理。

⑷泵送过程中,注意堵塞现象,如果泵送间歇时间超过45min或混凝土凝结浮现离析时,及时用压力水或其她办法冲洗管内残留混凝土,严防混凝土在管内硬结堵塞。泵送混凝土将结束时,预先准备好排浆管,不得将洗管浆灌入已浇好工程上。

②混凝土浇筑质量控制

混凝土浇筑过程中,分层、顺序、铺料厚度、振捣等严格按规范规定或监理人规定执行。不合格混凝土禁止入仓,浇筑混凝土时,禁止在仓内加水。混凝土浇筑过程中因故中断且超过容许间歇时间,则按工作缝解决;除经监理人批准外,两相邻块浇筑间歇时间不得不大于72小时。为使混凝土捣实到也许最大密度,振捣以混凝土不再明显下沉,不浮现气泡,并开始泛泡为止。对重要分块,在浇筑迈进行作业指引,由工程技术人员、质检人员向浇筑人员作技术交底。

③混凝土生产质量控制

用于混凝土所有原材料涉及水泥、外加剂和骨料,或其他批准掺合料取样和实验,引用原则和规程规范进行检测。

a 坍落度检测

每班进行现场混凝土坍落度检测,出机口每班检测四次,仓面检测二次。

混凝土施工技术交底书

https://www.wendangku.net/doc/0b1785325.html,专业的论文在线写作平台 混凝土施工技术交底书 本方案为常规方案施工时根据施工部位的不同选择。一、施工准备1、作业条件1.1、完成钢筋隐蔽验收手续,模板经过验收。1.2、商品混凝土及劳力、机械设备已准备好,混凝土经过开盘鉴定;混凝土试模已准备好。2、施工器具混凝土输送泵、振捣器、平尖头铁锹、胶皮管、3m杠尺、木抹子、塑料布(薄膜)、草袋等。3、材料:混凝土强度按施工设计要求。二、工艺流程作业准备→混凝土浇筑与振捣→养护。三、操作工艺1、基础、柱、墙混凝土施工1.1、混凝土应连续浇筑,一般不得留置施工缝,各种混凝土材料和设备机具必须保证供应。1.2、基础顶面施工缝按设计和规范要求留置。1.3、墙柱甩出钢筋必须加以保护,避免混凝土污染钢筋。1.4、基础施工完毕后,必须及时覆盖塑料薄膜和草袋进行养护。1.5、用于承重结构及抗渗防水工程使用的混凝土,第一次使用的配合比,在混凝土出厂前由混凝土供应单位自行组织有关人员进行开盘鉴定;共同认定试验室签发的混凝土配合比确定的组成材料是否与现场施工所用材料相符,以及混凝土拌合物性能是否满足设计要求和施工需要。如果混凝土和易性不好,可以在维持水灰比不变的前提下,适当调整砂率、水及水泥量,至和易性良好为止。1.6、混凝土运输预拌混凝土应充分搅拌后再卸车,不允许任意加水,混凝土发生离析时,浇筑前应二次搅拌,已初凝的混凝土不能使用。1.7、混凝土浇筑、振捣:1.7.1、独立基础混凝土浇筑必须分层铺摊混凝土并及时振捣,振动棒插入点间距为振动棒作用半径的1.25倍。振捣时间以混凝土表面翻浆为准。柱墙体浇筑混凝土前,在底部接搓处先均匀浇筑5cm厚与墙体混凝土成分相同的减石子

主体结构混凝土施工技术交底样本

技术交底记录 混凝土工程施工技术交底附页

本工程混凝土采用商品混凝土。垫层均采用C20混凝土;敞开段隧道、箱型隧道、综合管廊构造均采用C30混凝土。C30防水混凝土抗渗级别为P8,内掺抗裂防水剂,每立方米混凝土按水泥用量8%掺入(按36kg/m3);排水沟立墙、排水沟盖板及防撞石均采用C30混凝土;滑行道桥段,顶板、底板、立墙普通段均采用C40补偿收缩混凝土,后浇段采用C40加强型补偿性收缩混凝土 一、箱型段、敞开段及综合管廊箱涵混凝土施工工艺流程图 施工工艺流程见图1。 图1 施工工艺流程图 1、材料规定 ⑴敞开段隧道、箱型隧道、综合管廊构造 ①混凝土材料耐久性规定应满足《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTGD62-)1.0.7条有关规定。Ⅱ类环境中,最大水灰比0.5,最小水泥用量300kg/m3,最大氯离子含量0.15%,最大碱含量3.0kg/m3。

②混凝土技术原则必要符合JTGD62-和JTJ041-关于规定。 ③大体积混凝土(构件厚度不不大于等于1m)解决办法: a 采用低热或中热水泥,掺加粉煤灰、磨细矿渣粉掺合料; b 在炎热季节施工时,采用减少原材料温度、减少混凝土运送时吸取外界热量等降温办法; c 采用保温保湿养护。混凝土中心温度与表面温度差值不应不不大于25℃,混凝土表面温度与大气温度差值不应不不大于25℃。养护时间不应不大于14d。 d 大体积浇筑混凝土避免采用高水化热水泥,混凝土优先采用双掺技术(掺高效减水剂加优质粉煤灰),考虑到沈阳地区资源特点,在满足有关指标规定状况下,优先考虑掺加优质粉煤灰配备混凝土。顶、底板、侧墙等较为敏感处宜采用掺加高性能膨胀剂(膨胀率不低于0.028%)补偿收缩防水混凝土、控制混凝土入摸温度、预埋冷水管等办法吸取混凝土内部水化热,减少混凝土硬化温度,以避免裂缝发生。 ⑵滑行道桥 ①每立方混凝土中各种材料总碱含量(Na2O当量)不得不不大于3kg。每立方混凝土中外加剂总碱含量(Na2O当量)不得不不大于1kg。 ②氯离子含量不应超过凝胶材料总量0.15%。 ③选用C3A和C3S少水泥,其中C3A含量不不不大于8%。 ④选用低水化热水泥,水泥用量不不大于300kg/m3水胶比不得不不大于 0.45。 2、准备工作 ⑴准备好建筑图纸、构造图纸、专业图纸、设计变更、洽商和关于规范、图集、原则。 ⑵施工设备及施工场地准备。 ⑶检查钢筋、预埋件等隐蔽工程及模板与否符合设计规定。 ⑷有关作业人员到位。

混凝土施工技术交底书.doc

混凝土施工技术交底书 一、施工工艺流程图 施工工艺流程见图1 二、原材料要求 混凝土原材料及外加剂必须 符合国家标准的有关规定,外加 剂应满足国家标准《混凝土外加 剂》(GB8076)的规定。 1、水泥 (1)水泥采用经检验合格的、 正规厂家生产的水泥。 (2)现场水泥要做好标识,内 容包括:水泥名称、生产厂家、 标号、出厂日期、批号、检验状 态(标明合格与否)、进货日期、 保管人。 (3)贮存水泥的仓库设在地势较高处,周围设排水沟,堆放时底层要架空20cm 以上,水泥应按品种、强度等级分批堆垛,堆垛高度不宜大于1.5m 。做到现进现用,防止长期积压,对积压超过出厂日期三个月或受潮水泥,要进行复查验收,不合格的水泥不得使用。 2、细骨科 (1)砂场要由中心试验室选定,取样化验合格后确定。 (2) 采用中粗砂,含泥量不大于5%,当混凝土强度在C30~C50之间时,含泥量不大于3%,泥块含量应小于0.5%。 (3)细骨料的吸水率应不大于2%。 3、粗骨料 (1)粗骨料应选用级配合理、粒形良好、质地均匀坚固、线膨胀系数小的洁 图1 工艺流程图

净碎石,也可采用碎卵石。 (2)料场的选定应经试验室化验后确定。 (3)粗骨料合泥量:砼强度小于C30时不大于1%,砼强度大于或等于C50 时,不大于0.5%。 4、水:宜采用生活饮用水,禁用污水、海水,必要时应经检验后使用。 5、外加剂 (1)外加剂应采用减水率高、坍落度损失小、适量引气、能明显改善或提高砼耐久性能的质量稳定产品。外加剂与水泥应有良好的相容性。 (2)外加剂的选择必须符合工程需要,掺加剂量必须由试验室确定并严格计量执行。 三、砼施工方法及要点 (一)、配合比 1、配合比参照以往的施工经验,根据原材料品质、设计强度等级和原材料质量检查结果及混凝土施工和易性等要求,由中心试验室试配确定。 2、混凝土坍落度根据施工工艺要求确定。坍落度测定方法应符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法》(GB/T50080)的规定。 3、混凝土的配合比按下列基准试配和调整: ①根据设计要求初步选定混凝土的水泥、矿物掺和料、骨料、外加剂、拌和水的品种及水胶比、胶凝材料总用量、矿物掺和料和外加剂的掺量。 ②参照《普通混凝土配合比设计规程》的规定计算单方混凝土中各原材料组分用量,并核算单方砼的总碱含量和氯离子含量,如不满足要求重新选择原材料或调整计算配合比。 ③采用工程中实际使用原材料和搅拌方法,调配坍落度、含气量、泌水率等符合要求的砼配合比。 (二)、砼的搅拌 混凝土原材料计量后,先向搅拌机投入细骨料、水泥和矿物掺合料,搅拌均匀后加水并将其搅拌成砂浆,再向搅拌机投入粗骨料,充分搅拌后再投入外加剂,并搅拌均匀。 (三)、砼的运输

主体结构混凝土浇筑施工技术交底

主体结构混凝土浇筑技术交底 一、混凝土的运输 (1)混凝土采取罐车运输至现场,现场泵送浇筑。拌混凝土自搅拌机卸出后应及时送到浇筑地点,在运输过程中,要防止混凝土离析、水泥浆流失、坍落度变化以及产生初凝现象,若发现离析或分层应进行二次搅拌。 (2)混凝土运输车的搅动转速应保证为2~4r/min,整个输送过程中拌桶的总转数控制在300转内。 (3)由于主体结构各部位申请混凝土的塌落度不同则搅拌站应根据路程距离、运输时间和塌落度损失情况综合考虑商品混凝土初始塌落度,并要求混凝土运输车在规定时间内进入施工现场。具体操作可参照下表: (4)混凝土运至浇筑地点,最高温度不得超过25度,最低不得低于3度。 (5)对到场的混凝土罐车要逐车查验塌落度,对不符合之前砼运输通知单上塌落度要求的必须退厂,退厂车辆3小时内不得再次进场。 (6)如果在震捣后发现混凝土有离析、泌水现象要向搅拌站随车技术人员反映,及时进行调整,对接缝部位及钢筋较密砼不容易进行震捣的部位现场混凝土的检验更要严格进行。 二、混凝土浇筑施工方法 大里程端头井墙、柱模板支撑架与梁板模板支撑架采用纵横水平连接杆、斜撑连接构成一个整体,使其形成一个不可变体,墙、柱模板加固与支撑架(顶撑、柱箍)可靠连接以防止模板上下移动。梁板下立杆沿梁跨度方向设置扫地杆、纵横向水平杆及水平、垂直剪力撑,保证架体的整体性。站台层侧墙与中板及中板梁同时浇筑,站厅层侧墙与顶板及顶板梁同时浇筑。 底板→站台层中柱→站台层侧墙与中板整体浇筑→站厅层中柱→站厅层侧墙与顶板整体浇筑 2.1标准段底板浇注 底板混凝土坍落度控制140~180mm。底、顶板砼采用两层浇筑,每层浇筑

混凝土施工技术交底记录大全

交底内容: 1.各部位混凝土具体情况 别墅混凝土施工情况 24#楼混凝土使用情况

一、准备工作 1.钢筋的隐蔽验收工作已完成,并已核实预埋件、线管、孔洞的位置、数量及固定情况。 2.模板的预检工作已经完成,模板标高、位置、尺寸准确符合设计要求,支架稳定,支撑稳定,支撑和模板固定可靠,模板拼缝严密符合规范要求。 3.由混凝土搅拌站试验室确定配合比及外加剂用量并报检测中心审批。 4.混凝土浇筑前组织施工人员进行方案的学习,由技术部门讲述施工方案,对重点部位单独交底,设专人负责做到人人心中有数。 5.浇筑混凝土用架子、走道及工作平台,安全稳固,能够满足浇筑要求。 6.混凝土浇筑前,仔细清理泵管内残留物,确保泵管畅通,仔细检查井字架加固情况。 7.各流水段结合部位施工缝均采用多层板(根据钢筋保护层厚度及钢筋间距切口)分隔。 8.混凝土浇筑前由试验部门提供含具体供应时间、标号、所需车辆数量及其间隔时间,特殊要求如抗渗、防冻剂、入模温度、坍落度等相关资料。 9.结构施工全部采用集中搅拌泵送砼,在别墅及24#楼结构施工阶段,砼运输采用移动式汽车泵。 10.检查砼泵和泵车设置处是否坚实可靠,如有坡度需加以垫平或固定。

11.输送管道的敷设应符合“路线短、弯道少、接头密”的要求。 12.检查砼泵的受料斗和输送管线,不允许有阻塞物。 13.在正式泵送砼前,要压送水、水泥砂浆湿润输送管线和泵体。泵送过程中,严禁加水。 14.浇筑部位经总包部及监理检查验收通过,具备砼浇筑条件。 15.砼申请单由工长填写,现场执行经理和项目经理审核,报总包部相关负责人批准,调度员负责与集中搅拌站联系砼的供应。 二、施工顺序 1.清理:在混凝土浇筑前先用一台12m3空压机将模板内杂物吹干净。 2.混凝土浇筑和振捣一般要求。 2.1每段混凝土连续浇筑,如必须间歇,间歇时间尽量缩短,并在下层混凝土初凝前将上层混凝土浇筑完毕。 2.2浇筑混凝土时为防止混凝土分层离析,混凝土由料斗、泵管内卸出时,其自由倾浇高度不得超过2m,超过时采用串筒或斜槽下落,混凝土浇筑时不得直接冲击模板。 2.3浇筑竖向结构混凝土前,底部先填以30~50mm厚的同配比石子砂浆。 2.4浇筑混凝土时设专人看模,经常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况,当发生变形移位时立即停止浇筑,并在已浇筑的混凝土初凝前修整完好。 2.5使用30、50插入式振捣棒要快插慢拔,插点呈梅花型布置,按顺序进行,不得遗漏,移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍(50棒应为52.5cm,取50cm;

主体结构模板工程施工技术交底

主体结构模板工程施工技术交底 1.1 材料及要紧机具: 1.1.1竹胶合板块:长度为1800;宽度为900mm。 1.1.2 木方:采纳50×100×4000的木方。 1.1.3 连接附件:扣件、紧固螺栓、穿墙螺栓、。 1.1.4 支撑系统:钢管扣件支撑。 1.1.5 脱模剂:水质隔离剂。 1.1.6 工具:铁木榔头、活动(套口)板子、水平尺、钢卷尺、托线板、轻便爬梯、脚手板、吊车等。 1.2 作业条件: 1.2.1 模板设计: 1.2.1.1 确定所建工程的施工区、段划分。按照本工程结构的形式、特点及现场条件,合理确定模板工程施工的流水区段,以减少模板投入,增加周转次数,均衡工序工程(钢筋、模板、混凝土工序)的作业量。 1.2.1.2 确定结构模板平面施工总图。在总图中标志出各种构件的型号、位置、数量、尺寸、标高及相同或略加拼补即相同的构件的替代关系并编号,以减少配板的种类、数量和明确模板的替代流向与位置。 1.2.1.3 确定模板配板平面布置及支撑布置。按照总图对梁、板、柱等尺寸及编号设计出配板图,应标志出不同型号、尺寸单块模板平面布置,纵横龙骨规格、数量及排列尺寸;柱箍选用的形式及间距;支撑系统的竖向支撑、侧向支撑、横向拉接件的型号、间距。预制拼装时,还应绘制标志出组装定型的尺寸及其与周边的关系。 1.2.1.4轴线、模板线(或模边借线)放线完毕。水平操纵标高引测到预留插筋或其它过渡引测点,并办好预检手续。 1.2.3 模板承垫底部,治模板内边线用1∶3水泥砂浆,按照给定标高线准确找平。外柱的外边根部,按照标高线设置模板承垫木方,与找干砂浆上平交圈,以保证标高准确和不漏浆。 1.2.4 设置模板(爱护层)定位基准,即在柱主筋上距地面5~8c m,按照模板线,按爱护层厚度焊接水平支杆,以防模板水平位移。

主体结构混凝土浇筑施工技术交底

市政基础设施工程 施工技术交底记录 编号:市政施管-10

筑,随着阶梯形的不断延展,则可连续向前推进,倾倒混凝土方向与浇筑方向相反。当浇筑至梁截面的3/4高时,应加强对支撑体系变形的监控,水平梁板混凝土浇筑施工时不应拆除竖向的支撑系统。 ⑷振捣泵送混凝土时,使用插入式振捣器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振捣作用半径的1.25倍(一般为300~500mm)。振捣时间宜为15~30s,且隔20~30min后,进行第二次复振。振捣上一层时应插入下层5~10cm,以使两层混凝土结合牢固。振捣时,振捣棒不得触及钢筋和模板。表面振动器(或称平板振动器)的移动间距,应保证振动器的平板覆盖已振实部分的边缘。 ⑸对于有预留洞、预埋件和钢筋太密的部位,应预先制订技术措施,确保振捣密实。在浇筑混凝土时,应经常观察,当发现混凝土有不密实等现象,应立即采取措施予以纠正。 ⑹混凝土自由倾落高度不得超过2m,浇筑高度如超过2m时必须采取措施,如用串桶或溜管等。 ⑺混凝土浇筑之前要对钢筋、模板、支撑检查;对洞口尺寸和加筋、埋件检查无误后方可浇筑,浇筑过程中派专人观察模板、钢筋、洞口、埋件、插筋等有无移动、变形等情况,发现问题立即处理,并应在已浇筑的混凝土凝结前修整完毕。 ⑻浇筑板的混凝土时,在基坑两侧各配备一台混凝土泵车,并配置两个混凝土作业班组,保证底、中、顶板混凝土均匀、对称浇筑。侧墙混凝土浇筑时,两侧分层对称浇筑,浇筑高度大致相同,以免对模板支撑体系产生侧压。 板砼浇筑示意图 ⑼严格控制混凝土浇筑速度,减小混凝土浇筑过程中水平面模板及垂直面模板的施工荷载,并配备专职看模人员,密切关注模板的变形情况,一旦出现险情,立即停止砼浇筑,疏散人员,并进行加固处理。 6.混凝土养护 ⑴混凝土浇筑完毕后,应在终凝后立即覆盖和浇水,混凝土有足够的润湿状态,养护期一般不少于14d。 ⑵应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护; ⑶混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不的少于7d;对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d; ⑷浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态;混凝土养护用水应与拌制用水相同; ⑸采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并保持塑料布内有凝结水;

主体结构模板工程施工技术交底

1 施工准备  1.1材料及主要机具: 1.1.1竹胶合板块:长度为1800;宽度为900mm。 1.1.2 木方:采用50×100×4000的木方。  1.1.3 连接附件:扣件、紧固螺栓、穿墙螺栓、。 1.1.4 支撑系统:钢管扣件支撑。  1.1.5 脱模剂:水质隔离剂。 1.1.6 工具:铁木榔头、活动(套口)板子、水平尺、钢卷尺、托线板、轻便爬梯、脚手板、吊车等。 1.2 作业条件: 1.2.1 模板设计: 1.2.1.1  确定所建工程的施工区、段划分。根据本工程结构的形式、特点及现场条件,合理确定模板工程施工的流水区段,以减少模板投入,增加周转次数,均衡工序工程(钢筋、模板、混凝土工序)的作业量。  1.2.1.2 确定结构模板平面施工总图。在总图中标志出各种构件的型号、位置、数量、尺寸、标高及相同或略加拼补即相同的构件的替代关系并编号,以减少配板的种类、数量和明确模板的替代流向与位置。 1.2.1.3 确定模板配板平面布置及支撑布置。根据总图对梁、板、柱等尺寸及编号设计出配

板图,应标志出不同型号、尺寸单块模板平面布置,纵横龙骨规格、数量及排列尺寸;柱箍选用的形式及间距;支撑系统的竖向支撑、侧向支撑、横向拉接件的型号、间距。预制拼装时,还应绘制标志出组装定型的尺寸及其与周边的关系。  1.2.1.4轴线、模板线(或模边借线)放线完毕。水平控制标高引测到预留插筋或其它过渡引测点,并办好预检手续。 1.2.3 模板承垫底部,治模板内边线用1∶3水泥砂浆,根据给定标高线准确找平。外柱的外边根部,根据标高线设置模板承垫木方,与找干砂浆上平交圈,以保证标高准确和不漏浆。  1.2.4 设置模板(保护层)定位基准,即在柱主筋上距地面5~8cm,根据模板线,按保护层厚度焊接水平支杆,以防模板水平位移。 1.2.5 柱子、墙、梁模板钢筋绑扎完毕;水电管线、预留洞。预埋件已安装完毕,绑好钢筋保护层垫块,并办完隐预检手续。 1.2.6预组拼装模板: 1.2.6.1拼装模板的场地应夯实平整。 1.2.6.2按模板设计配板图进行拼装,所有卡件连接件应有效的固紧。 1.2.6.3 组装完毕的模板,要按图纸要求检查其对角线、平整度、外型尺寸及紧固件数量是否有效、牢靠。并徐刷脱模剂。

商品混凝土施工技术交底

砼施工技术交底 一、本工程采用商品砼,在施工中要注意做到: (1)对要浇筑的砼的技术要求应书面通知砼搅拌站,并向搅拌站索要砼施工配合比单。 (2)商品砼送到施工现场后要进行检查。包括:向司机索要送料单,以确定砼出机的时间;测量砼的坍落度,以确定砼的施工度。对砼出机时间超过初凝时间,而且出料有离析、沉淀现象的,应予以处理,直至退货。 (3)商品砼送到施工现场后,应将滚筒高速旋转几转,使砼进一步均匀,而后才能出料,并要加强观察,是否有离析现象。水灰比调整应由搅拌站进行,在现场严禁任意加水。 (4)加强现场与搅拌站的通讯联络,及时向搅拌站报告现场施工情况和对砼的各种要求,以便砼搅拌站随时调整。尤其是当砼浇筑即将完成时,应准确预报所需的砼方量,保证砼搅拌数量的准确。 (5)施工现场按规定制作砼试块进行养护试压。同时也要向搅拌站索要砼试压报告单。 (6)粗骨料最大粒径≤构件截面最小尺寸的1/4,且不得超过钢筋最小净间距的3/4;不宜超过板厚的1/3,且不得超过40mm。

二、本工程采用泵送砼施工技术,应注意以下事项: (1)泵机操作人员应进行严格培训,以考试合格方准上岗操作。 (2)泵送前应检查泵机运行情况,确保运行正常。 (3)泵机料斗上要有筛网,并派专人值班监视喂料情况,当发现大块物料时,应立即拣出。 (4)泵送前,应先开机用水润湿整个管道,而后送入水泥砂浆,使输送管壁处于充分滑润状态,再开始泵送砼。 (5)砼应保证连续供应,以确保泵送连续进行,尽可能防止停歇。万一不能连续供料,宁可放慢泵送速度,以保证连续泵送。当发生供应脱节不能连续泵送时,泵机不能停止工作,应每隔4~5min使泵正、反转两个冲程,把料从管道内抽回重新拌合,再泵入管道,以免管道内拌和结快或沉淀。同时开动料斗中的搅拌器,搅拌3~转,防止砼离析。 (6)在泵送砼时,应使料斗内持续保持一定量的砼,如料斗内剩余的砼降低到20cm以下,则易吸入空气,致使转换开关阀间造成砼逆流,形成堵塞,则需将泵机反转,把砼退回料斗,除去空气后再正转泵送。 (7)泵送时,应随时观察泵送效果,若喷出砼像一根柔软的柱子,直径微微放粗,石子不露出,更不散开,证明泵送效果尚佳;若喷出一半

主体结构施工技术交底

广州此综合体育馆工程项目主体结构施工监理工作交底 广州珠江工程建设监理公司 此综合体育馆项目监理部 2009年01月01日

目录 1工程概况及工程特点 (2) 1.1 工程概况 (2) 1.2 本专业工程特点 (2) 2模板工程监理工作交底 (4) 2.1 模板工程监理工作流程 (4) 2.2 模板工程监理工作控制要点及目标值 (5) 2.3 模板工程监理工作方法与措施 (8) 2.4 模板工程重点、难点 (13) 3 钢筋工程监理工作交底 (19) 3.1 钢筋工程监理工作流程 (19) 3.2 钢筋工程监理工作控制要点及目标值 (20) 3.3 钢筋工程监理工作方法与措施 (27) 3.4 钢筋工程重点、难点 (33) 4混凝土工程监理工作交底 (39) 4.1 混凝土工程监理工作流程 (39) 4.2 混凝土工程监理工作控制要点及目标值 (40) 4.3 混凝土工程监理工作方法与措施 (45) 4.4 混凝土工程重点、难点 (51) 5砌体工程监理工作交底 (57) 5.1 砌体工程监理工作流程 (57)

5.2 砌体工程监理工作控制要点及目标值 (58) 5.3 砌体工程监理工作方法与措施 (62) 1 专业工程概况与特点

1.1 工程概况 1.1.1 建设规模:综合体育馆由综合馆、体操馆、历史博物馆组成,主体为现浇钢筋 混凝土柱及钢管柱框架结构,钢结构为空间组合钢管桁架,最大跨度99m,幕墙面积 约15000平方米,总建筑面积约65739平方米,其中综合馆2层约16186平方米,体操馆4层约32117平方米,历史博物馆约4713平方米。综合馆建筑高度为20.8米, 体操馆高度为33.8米,历史博物馆高度为24.3米。 1.1.2 此综合体育馆建设项目工期短,技术含量较高,涉及钢筋混凝土结构、钢结构 及幕墙工程等专业,工程造型复杂多变。。 1.2本专业工程特点 1.2.1结构设计概况 a)此综合体育馆为框架-剪力墙(混凝土部分)结构。设计基准期为100年,结构的设计使用年限为100年,建筑结构的安全等级为一级,地基基础设计等级为甲级,。建筑抗震设防类别为乙类建筑,抗震设防烈度为7度,按抗震构造措施8度考虑。耐火等级为一级。 b)楼盖结构采用普通钢筋混凝土双(单)向梁板体系、局部为现浇混凝土空心楼盖、预应力混凝土张拉结构、钢筋桁架楼承板结构。以纵横框架梁及环梁作为承重主梁。 c)本工程外墙及分户墙、内隔墙采用加气混凝土实心砌块,砌体自重不大于13kN/m3砌块,相对含水率不大于45%,收缩率小于0.03%。内外墙砌块强度等级采用MU5,M5水泥石灰砂浆,内地台以下用MU10砌块M10水泥砂浆砌结。 d)结构用钢筋有HPB235级、HPB335级、HRB400级,钢材Q235、Q345B,焊条Q235和HPB235钢筋用E43型;Q345和HRB335、HRB400钢筋用E50型。。钢筋加工采用普通方式,普通切断机切断,普通弯曲机折弯。梁等水平主筋(直径>22mm)接长加工时主要采用闪光对焊和机械连接接长;柱等垂直钢筋搭接宜采用机械连接和电渣压力焊。各构件的钢筋安装采用手工20 号钢丝绑扎。 1.2.2为了更好地保证供货质量、数量与价格,以适应本建设项目的需要,根据实际情况,经承建单位提出,监理、业主考查,确认广州建安搅拌站生产的商品混凝土为本工程首选商品混凝土;钢材采用广钢、韶钢、宝钢、马钢、唐钢、鞍钢、沙钢等共7家钢

主体结构施工技术交底

主体结构施工技术交底公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

技术交底记录

模板施工方案技术交底 一、施工步骤及支撑示意图 楼板模板安装施工工艺流程 搭设支架→安装横纵大小龙骨→调整板下皮标高及起拱→铺设顶板模板→检查模板上皮标高、平整度→办预检 框架柱模板安装工艺流程: 搭设安装脚手架→沿模板边线贴密封条→立柱子片模→安装柱箍→校正柱子方正、垂直和位置→全面检查校正→群体固定→办预检 梁模板安装施工流程 弹出梁轴线及水平线并进行复核→搭设梁模板支架→安装梁底楞→安装梁底模板→梁底起拱→绑扎钢筋→安装梁侧模板→安装另一侧模板→安装上下锁品楞、斜撑楞、腰楞和对拉螺栓→复核梁模尺寸、位置→与相邻模板连接牢固→办预检 二、质量保证措施 1、把好施工质量关 1)认真仔细地学习和阅读施工图纸,吃透和领会施工图的要求,及时提出不明之处,遇工程变更或其他技术措施,均以施工联系单和签证手续为依据,施工前认真做好各项技术交底工作,严格按国家颁行《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002和其它有关规定施工和验收,并随时接受业主、总包单位、监

理单位和质监站对本工程的质量监督和指导。 2)认真做好各道工序的检查、验收关,对各工种的交接工作严格把关,做到环环扣紧,并实行奖罚措施。出了质量问题,无论是管理上的或是施工上的,均必须严肃处理,分析质量情况,加强检查验收,找出影响质量的薄弱环节,提出改进措施,把质量问题控制在萌芽状态。 2、严格落实班组自检、互检、交接检及项目中质检“四检”制度,确保模板安装质量。 3、混凝土浇筑过程中应派专人2~3名看模,严格控制模板的位移和稳定性,一旦产生移位应及时调整,加固支撑。 4、对变形及损坏的模板及配件,应按规范要求及时修理校正,维修质量不合格的模板和配件不得发放使用。 5、为防止模底烂根,放线后应用水泥砂浆找平并加垫海绵。 6、所有柱子模板拼缝、梁与柱、柱与梁等节点处均用海绵胶带贴缝,楼板缝用胶带纸贴缝,以确保混凝土不漏浆。 7、模板安装应严格控制轴线、平面位置、标高、断面尺寸、垂直度和平整度,模板接缝隙宽度、高度、脱模剂刷涂及预留洞口、门洞口断面尺寸等的准确性。严格控制预期拼模板精度。 8、严格执行预留洞口的定位控制,预留洞口时,木工严格按照墨线留洞。 9、每层主轴线和分部轴线放线后,规定负责测量记录人员及时记录平面尺寸测量数据,并要及时记录墙、柱、成品尺寸,目的是通过数据分析梁体和柱子的垂直度误差。并根据数据分析原因,将问题及时反馈到有关生产负责人,及时进行整改和纠正。

混凝土浇筑技术交底大全

技术交底书 交底内容: 1、混凝土浇筑前,全部支架、模板和钢筋预埋件按设计及规范要求进行检查,并清理干净模板内杂物,使之不得有滞水、冰雪、锯末、施工碎屑和其他附着物质。模板如有缝隙必须填塞严密,模板内面涂刷脱模剂。浇筑混凝土前,必须检查混凝土的和易性和坍落度。 2、混凝土必须分层浇筑,采用插入式振捣器振捣,每层浇筑厚度不大于30cm。 混凝土的浇筑应连续进行,如因故中断时,间断时间通过试验确定,且不得超过下表规定值。若超过允许间隔时间,必须按施工缝处理。 3、混凝土由高处落下的高度不得超过 2m,超过 2m时,采用导管或溜槽。导管或溜槽须保持干净,使用过程中,要避免发生离析现象。 混凝土浇筑允许间断时间 注:表中所列时间自间断前的混凝土搅拌加水算起,所列数值均未考虑掺用外加剂的影响。 4、浇筑混凝土期间,须设专人检查支架、模板钢筋或预埋件等稳固情况当发现有松动、变形移位时,必须及时处理。 5、混凝土初凝后,模板不得松动,伸出的钢筋不得承受外力。 6、在夜间浇筑混凝土时,必须配备适当的照明设施。 7、工程每一部分混凝土的浇筑日期、时间及浇筑条件都必须有完整的记录,以备检查核对。

(2)、混凝土的捣实,一般均使用内部机械振捣,混凝土构件顶面部分、预应力混凝土或其他特殊地方可用外部机械振捣。 (3)、工地上必须配有足够数量的处于良好状态的振捣器,以便随时替补。 (4)、振捣在浇筑点和新浇筑混凝土面上进行,振捣器插入或拔出时速度要慢,以免产生空洞。 (5)、振捣器要垂直地插入混凝土内,并要插至下一层混凝土,以保证新浇混凝土结合良好,插入深度一般为 50~100mm。 (6)、插入式振捣器移动间距不得超过有效振动半径的 1.5 倍,表面振捣器移位 间距,应使振动器平板能覆盖已振实部分 100mm左右。 (7)、当使用插入式振捣器时,与侧模须保持 50~100mm的距离,每一处振动完毕后,边振动边徐徐提出振动棒,尽可能地避免与钢筋和预埋件相接触。模板角落以及振捣器不能达到的地方,辅以插针振捣,以保证混凝土密实及其表面平滑。 (8)、不能在模板内利用振捣器使混凝土长距离流动或运送混凝土,以免引起离析。 (9)、混凝土振捣密实的标志是混凝土停止下沉、不冒气泡、表面平坦、泛浆。 (10)、混凝土捣实后, 1.5~24 小时之内,不得受到振动。 9、施工缝 (1)、水平施工缝中,沿所有外露面,在模板内设 40mm宽的板条,使施工缝保持直线。 (2)、在浇筑混凝土前,施工缝的表面须用钢丝刷刷洗或凿毛,在用水刷洗时混凝土强度须达到 0.5MPa,在人工凿毛时须达到 2.5MPa,同时必须洒水使混凝土保持潮湿状态,直到浇筑新混凝土。 (3)、在浇筑新混凝土时,老混凝土强度必须达到 1.2MPa,如为钢筋混凝土,须达到2.5MPa,同时应在老混凝土面上抹灰,水平缝抹一层厚 10~20mm的 1:2 水泥砂浆,竖直缝抹一薄层纯水泥浆。 (4)、下部结构混凝土的浇筑必须使所有水平施工缝保持水平,并在可能时,使缝位于完成结构的不暴露部位;当必须设垂直施工缝,或施工缝位于重要部位,或具有抗震要求时,必须有钢筋通过施工缝,使结构成为整体;当施工缝为斜面时,须先凿成台阶状;当有抗渗要求时,施工缝宜作成凹形或设置止水带。 (5)、施工缝混凝土的浇筑必须连续进行,暴露在可见面的施工缝边线,应特别注意

主体结构混凝土工程施工技术交底

主体混凝土浇筑工程技术交底 一、施工准备 (一)材料要求 1、使用商品混凝土,应具有强度、配合比及配比材料的出厂合格证、检测报告等质量证明资料。 2、钢筋:钢筋的级别、规格必须符合设计要求。质量符合现行标准。钢筋表面应保持清洁,无锈蚀和油污。 3、隔离剂:水性隔离剂。 (二)施工机具 混凝土罐车、汽车泵(或地泵)、尖锹、平锹、混凝土吊斗、插入式振捣器、木抹子、铁插尺、胶皮水管、铁板、串桶、塔式起重机、混凝土标尺杆等。 (三)作业条件 1、浇筑混凝土层段的模板、钢筋、顶埋件及管线等全部安装完毕,经检查符合设计要求,并办完隐、预检手续。 2、浇筑混凝土用的架子及马道已支搭完毕.并经检查合格。 3、汽车泵或地泵已安装就位。 二、质量要求 1、使用商品混凝土,应具有强度、配合比及配比材料的出厂合格证、检测报告等质量证明资料。 2、首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定,其工作性应满足设计的要求。 3、混凝土的强度、抗渗等级必须符合设计的要求,混凝土试件应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合设计和规范的规定。 4、混凝土的外观质量不应有严重缺陷,其结构尺寸的允许偏差要求如下

三、工艺流程 作业准备→混凝土搅拌、运输→柱、梁、板、剪力墙、楼梯混凝土浇筑与振捣→养护四、施工工艺 (一)作业准备 1、浇筑前应将模板内的垃圾、泥土等杂物及钢筋上的油污清除干净,并检查钢筋的保护层垫块是否垫好,钢筋的保护层垫块是否符合规范要求。 2、如使用木模板时应浇水使模板湿润。柱子模板的扫除口应在清除杂物及积水后再封闭。 3、施工缝的松散混凝土及混凝土软弱层已剔掉清净,露出石子,并浇水湿润,无明水。 4、梁、柱钢筋的钢筋定距框已安装完毕,并经过隐、预检。 (二)混凝土搅拌、运输 1、使用商品混凝土,在混凝土出厂前由混凝土供应单位自行组织有关人员进行开盘鉴定。 2、混凝土自搅拌机卸出后,应及时运输到浇筑地点。在运输过程中,要防止混凝土离析、水泥浆流失。 3、泵送混凝土时必须保证混凝土泵连续工作,如果发生故障,停歇时间超过45min或混凝土出现离析现象,应立即用压力水或其他方法冲洗管内残留的混凝土。用水冲出的混凝土严禁用在永久建筑结构上。 (三)混凝土浇筑与振捣的一般要求 1、混凝土自吊斗口下落的自由倾落高度不得超过2m,浇筑高度如超过2m时必须采取措施,用串桶或溜管等。 2、浇筑混凝土时应分段分层连续进行,浇筑层高度应根据混凝土供应能力,一次浇筑方量、混凝土初凝时间、结构特点、钢筋疏密综合考虑决定,一般为振捣器作用部分长度的

混凝土工程施工技术交底内容

混凝土工程施工技术交底内容 一、施工准备 1、作业条件 1.1、完成钢筋隐蔽验收手续,模板经过验收。 1.2、商品混凝土及劳力、机械设备已准备好,混凝土经过开盘鉴定;混凝土试模已准备好。 2、施工器具 混凝土输送泵、振捣器、平尖头铁锹、胶皮管、3m杠尺、木抹子、塑料布(薄膜)、草袋等。 3、材料:商品混凝土。 二、工艺流程 作业准备→商品混凝土运输→混凝土浇筑与振捣→养护。 三、操作工艺 1、基础及柱墙混凝土施工 1.1、混凝土应连续浇筑,一般不得留置施工缝,各种混凝土材料和设备机具必须保证供应。 1.2、基础顶面施工缝按设计和规范要求留置。 1.3、墙柱甩出钢筋必须加以保护,避免混凝土污染钢筋。 1.4、基础施工完毕后,必须及时覆盖塑料薄膜和草袋进行养护。 1.5、用于承重结构及抗渗防水工程使用的混凝土,第一次使用的配合比,在混凝土出厂前由混凝土供应单位自行组织有关人员进行开盘鉴定;共同认定试验室签发的混凝土配合比确定的组成材料是否与现场施工所用材料相符,以及混凝土拌合物性能是否满足设计要求和施工需要。如果混凝土和易性不好,可以在维持水灰比不变的前提下,适当调整砂率、水及水泥量,至和易性良好为止。 1.6、混凝土运输 预拌混凝土应充分搅拌后再卸车,不允许任意加水,混凝土发生离析时,浇筑前应二次搅拌,已初凝的混凝土不能使用。 1.7、混凝土浇筑、振捣:

1.7.1、独立基础混凝土浇筑必须分层铺摊混凝土并及时振捣,振动棒插入点间距为振动棒作用半径的1.25倍。振捣时间以混凝土表面翻浆为准。柱墙体浇筑混凝土前,在底部接搓处先均匀浇筑5cm厚与墙体混凝土成分相同的减石子砂浆。用铁锹均匀入模,不应用吊斗直接灌入模内。利用混凝土杆检查浇筑高度,一般控制在40cm左右;分层浇筑、振捣。混凝土下料点应分散布置。墙体连续进行浇筑,上下层混凝土之间时间间隔不得超过水泥的初凝时间。墙体混凝土的施工缝宜设在门洞过梁跨中1/3区段。接搓处应撮捣密实。浇筑时随时清理落地灰。 1.7.2洞口浇筑时,使洞口两侧浇筑高度对称均匀,振捣棒距洞边30cm以上,宜从两侧同时振捣,防止洞口变形。大洞口下部模板应开口,并保证振捣密实。 1.7.3振捣:插入式振捣器移动间距不宜大于振捣器作用部分长度的1.25倍,一般应小于50cm.门洞口两侧构造柱要振捣密实,不得漏振。每一振点的延续时间,以表面呈现浮浆和不再沉落为达到要求,避免碰撞钢筋、模板、预埋件、预埋管等,发现有变形、移位,各有关工种相互配合进行处理。 1.7.4墙上口找平:混凝土浇筑振捣完毕,将上口甩出的钢筋加以整理,用木抹子按预定标高线,将墙上表面混凝土找平。 1.7.5拆模养护:混凝土浇筑完毕后,应在12h以内加以覆盖和浇水。常温时混凝土强度大于1.2MPa;常温时及时喷水养护,养护期一般不少于7d,浇水次数应能保持混凝土有足够的润湿状态。 1、顶板混凝土施工 2.1、浇筑板混凝土的虚铺厚度应略大于板厚,用平板振捣器垂直浇筑方向来回振捣,厚板可用插入式振捣器顺浇筑方向拖拉振捣,并用钢插尺检查混凝土厚度,振捣完毕后用长木抹子抹平,表面拉毛。 2.2、浇筑完毕后及时用塑料布加草袋覆盖混凝土养护。 四、质量要求 混凝土施工质量要求 主控项目 1、结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定: 1.1每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; 1.2每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次; 1.3当一次连续浇筑超过1000 m3时,同一配合比的混凝土每200 m3取样不得少于一次

主体结构混凝土施工技术交底修订稿

主体结构混凝土施工技 术交底 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

主体结构混凝土浇筑技术交底 一、混凝土的运输 (1)混凝土采取罐车运输至现场,现场泵送浇筑。拌混凝土自搅拌机卸出后应及时送到浇筑地点,在运输过程中,要防止混凝土离析、水泥浆流失、坍落度变化以及产生初凝现象,若发现离析或分层应进行二次搅拌。 (2)混凝土运输车的搅动转速应保证为2~4r/min,整个输送过程中拌桶的总转数控制在300转内。 (3)由于主体结构各部位申请混凝土的塌落度不同则搅拌站应根据路程距离、运输时间和塌落度损失情况综合考虑商品混凝土初始塌落度,并要求混凝土运输车在规定时间内进入施工现场。具体操作可参照下表: (4)混凝土运至浇筑地点,最高温度不得超过25度,最低不得低于3度。 (5)对到场的混凝土罐车要逐车查验塌落度,对不符合之前砼运输通知单上塌落度要求的必须退厂,退厂车辆3小时内不得再次进场。 (6)如果在震捣后发现混凝土有离析、泌水现象要向搅拌站随车技术人员反映,及时进行调整,对接缝部位及钢筋较密砼不容易进行震捣的部位现场混凝土的检验更要严格进行。 二、混凝土浇筑施工方法 大里程端头井墙、柱模板支撑架与梁板模板支撑架采用纵横水平连接杆、斜撑连接构成一个整体,使其形成一个不可变体,墙、柱模板加固与支撑架(顶撑、柱箍)可靠连接以防止模板上下移动。梁板下立杆沿梁跨度方向设置

扫地杆、纵横向水平杆及水平、垂直剪力撑,保证架体的整体性。站台层侧墙与中板及中板梁同时浇筑,站厅层侧墙与顶板及顶板梁同时浇筑。 底板→站台层中柱→站台层侧墙与中板整体浇筑→站厅层中柱→站厅层侧墙与顶板整体浇筑 标准段底板浇注 底板混凝土坍落度控制140~180mm。底、顶板砼采用两层浇筑,每层浇筑厚度300~500mm,泵车从基坑中部向两侧开始浇筑,让砼自然流淌形成一定的斜面。施工时注意保证斜面下一层砼与上一层之间的间隔时间不大于小时,严格控制在混凝土初凝时间以内。砼的振捣需从下端开始,逐渐上移。砼浇筑成形后在初凝前用铁滚筒滚压、长刮尺控制标高及平整度,最后用木抹子收面,砼浇筑完成后及时进行养护,以防止产生收缩裂缝。板面砼浇筑示意图见图板面砼浇筑示意图。 图2-1板面砼浇筑示意图

混凝土施工技术交底

交底内容: 1、各部位混凝土具体情况 别墅混凝土施工情况 24#楼混凝土使用情况 一、准备工作

1、钢筋的隐蔽验收工作已完成,并已核实预埋件、线管、孔洞的位置、数量及固定情况。 2、模板的预检工作已经完成,模板标高、位置、尺寸准确符合设计要求,支架稳定,支撑稳定,支撑与模板固定可靠,模板拼缝严密符合规范要求。 3、由混凝土搅拌站试验室确定配合比及外加剂用量并报检测中心审批。 4、混凝土浇筑前组织施工人员进行方案的学习,由技术部门讲述施工方案,对重点部位单独交底,设专人负责做到人人心中有数。 5、浇筑混凝土用架子、走道及工作平台,安全稳固,能够满足浇筑要求。 6、混凝土浇筑前,仔细清理泵管内残留物,确保泵管畅通,仔细检查井字架加固情况。 7、各流水段结合部位施工缝均采用多层板(根据钢筋保护层厚度及钢筋间距切口)分隔。 8、混凝土浇筑前由试验部门提供含具体供应时间、标号、所需车辆数量及其间隔时间,特殊要求如抗渗、防冻剂、入模温度、坍落度等相关资料。 9、结构施工全部采用集中搅拌泵送砼,在别墅及24#楼结构施工阶段,砼运输采用移动式汽车泵。 10、检查砼泵与泵车设置处就是否坚实可靠,如有坡度需加以垫平或固定。 11、输送管道的敷设应符合“路线短、弯道少、接头密”的要求。 12、检查砼泵的受料斗与输送管线,不允许有阻塞物。 13、在正式泵送砼前,要压送水、水泥砂浆湿润输送管线与泵体。泵送过程中,严禁加水。 14、浇筑部位经总包部及监理检查验收通过,具备砼浇筑条件。 15、砼申请单由工长填写,现场执行经理与项目经理审核,报总包部相关负责人批准,调度员负责与集中搅拌站联系砼的供应。 二、施工顺序 1、清理:在混凝土浇筑前先用一台12m3空压机将模板内杂物吹干净。 2、混凝土浇筑与振捣一般要求。

主体工程技术交底

主体工程施工技术交底 建筑结构工程初评检查的主要内容有: 1、模板工程:模板的结构合理、构造合理、支撑牢固、稳定、尺寸准确、不变形、拼缝严密、口角线顺直,不漏浆、不错位以及施工缝留置和脱模剂涂刷符合要求等(包括支上层模板前,对下层墙板或柱顶部砂浆软层及松散混凝土层的剔凿清理。) 2、钢筋工程:钢筋位置、保护层厚度、锚固、搭接长度、接头连接质量和箍筋弯钩等抗震构造要求。 3、混凝土工程:试块制作、养护管理,混凝土浇筑振捣工艺和工序操作质量控制。 4、工程综合观感质量:混凝土结构振捣密实、无蜂窝麻面,面层平整、洁净、口角平顺、尺寸准确,无跑模、胀模、无烂根、错台,接槎、施工缝密实无明显痕迹、外露钢筋、埋件及洞口位置准确,无污染,保护层合格,无露筋,无影响结构性能和耐久性裂缝和轴线、垂直度、标高。 一、模板工程 模板的承重架严格按施工方案搭设,立杆的间距不大于1200mm,横杆步距不大于1800mm,必须设置扫地杆,扫地杆距地为200~400mm,梁两侧的一排立杆应满布剪刀撑。立杆底部需垫方木或竹胶板块。 1、墙体模板 ±0.000以上的墙体模板均采用12mm厚的竹胶板,内楞采用50×80mm木方,间距不大于200mm(竖向),外楞采用φ18×3.5mm的钢管,间距不大于500mm(单根横向)并在外楞外侧加二根竖向的钢管,间距不大于500㎜,并在墙体模板上设置穿墙螺杆,螺杆采用φ16的圆钢制作,竖向横向间距均为500㎜,具体布置如下图:

2、 柱子模板 柱子模板采用18㎜的多层板,50×80㎜的内楞,间距不大于250㎜,柱箍采用两根φ48×3.5㎜的钢管,间距不大于500㎜,两侧用φ16的对拉螺杆固定,中间设穿墙螺杆,第一道外楞距地不大于15㎜,具体如下图: 底部用油拖顶住 16对拉螺栓,当柱边大于等于700mm 时,在柱中增加穿墙螺栓 50*80的木方 左右两侧,上中下各设一道Φ 48*3.5mm的钢管斜撑 Φ25的钢筋地锚 3、 梁、顶板模板 梁底模采用18㎜厚的多层板,梁侧模及顶板模采用12㎜厚的竹胶板,梁底小楞、大楞均采用φ48×3.5㎜的钢管,小楞的间距不大于700mm ,大楞间距不大于1200㎜,中间需加一根顶撑,顶撑间距不大于1400㎜。梁高大于700㎜的梁,应在中间设置一道对拉螺杆,具体如下图: 4、 立模前的准备工作 (1)、安装放线:模板安装前先放控制轴线网和模板控制线。根据平面控制轴线网,在防水保护层或楼板上放出墙、柱边线和检查控制线,待竖向钢筋绑扎完成后,在每层竖向钢筋上部标出标高控制点。 (2)、模板安装前首先检查模板的杂物清理情况,浮浆清理情况、板面修整情况、脱模

混凝土工程施工技术交底

个人资料整理仅限学习使用混凝土工程施工技术交底 一、混凝土浇筑基本要求: 1、混凝土浇筑前应清除模板内的杂物,并对模板浇水润湿及冲洗干净; 2、混凝土浇筑前应核实浇筑部位混凝土强度是否满足设计要求; 3、混凝土浇筑顺序应先远后近,且平行于短边至长向推近; 4、混凝土分层厚度不宜超过500mm,振捣棒振捣厚度不得超过500mm; 5、混凝土振动时振动棒间距为400mm左右,振动时间为30秒,并 待20~30分钟后进行二次复振。 6、对于钢筋密集的梁、柱接头处和剪力墙等应采用φ30型振动棒 振捣并准备撬棍等辅助设施。 7、混凝土浇筑时间间歇不得大于150分钟。 在不同强度等级的混凝土同时浇筑时,应在分界处加设、8钢丝网片<双层),以防止低强度混凝土与高强度混凝土混合。b5E2RGbCAP 9、用串筒向模板内浇筑砼应垂直下料,混凝土的自由倾落高度不应大于3m,避免串筒倾斜卸料。 浇筑砼前,应对模板、支架、钢筋预埋件等进行仔细地、10检查,并 作自检与工序交接记录。钢筋上的泥土、油污、模板内的垃圾、杂物应清除干净,木模板应浇水湿润,缝隙应封堵,基坑积1 / 6 个人资料整理仅限学习使用 水应排除干净。p1EanqFDPw

混凝土自高处倾落时,其自由倾落高度不宜超过2M,如11、高度超过2M,应设料斗、漏斗、串筒、斜槽、溜管,在柱、墙模板上应适当孔洞进行浇筑,以防止混凝土产生分层离析。DXDiTa9E3d 12、混凝土应分层、分段进行浇筑,每层厚度应符合下表规定: 混凝土灌筑层的厚度 灌筑层的厚振动器作用作用1.2200250200150300200 13、混凝土应连续浇筑,以保证结构良好的整体性,如必须间歇,间歇时间必须符合下表规定: 高25180min150min 并按设计要求留置施工缝,并应待混凝土的抗压强度达到1.2MPa以上时,才允许继续浇筑,以免已浇筑的混凝土结构因振动而受到破坏。RTCrpUDGiT 14、混凝土采用机械振动器进行振捣,如振动棒或平板振动器等。 二、框架柱<墙)梁、板砼浇筑:

相关文档
相关文档 最新文档