文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 重力式码头沉箱的施工技术-2019年文档资料

重力式码头沉箱的施工技术-2019年文档资料

重力式码头沉箱的施工技术-2019年文档资料
重力式码头沉箱的施工技术-2019年文档资料

重力式码头沉箱的施工技术

1.案例介绍

工作船码头及其附属措施工程主要建设内容为长度150m的工作船码头(5000吨级兼靠10000吨级船)、长度287m的护岸、长度30m的沉箱出运码头、约42000m2的沉箱预制厂及其他附属配套设施,该工程主要考虑为后期建设一个设计接卸能力为2200万吨/年的30万吨级的原油码头服务,码头总长度482m,为沉箱重力墩式结构。工作船码头前沿设计底标高为-8.5m,码头面设计标高为+5.0m,在工作船码头南侧设置4000吨沉箱出运码头,码头前沿设计底标高为-3.0m,码头面设计标高为+4.0m,均采用带卸荷板的重力式方块结构,分四层安装,最大预制块重178t。

2.本工程的沉箱预制及出运方案

2.1预制沉箱

在本工程施工建设中,分别使用A型、A’型、B型三种规格的沉箱。其中A型沉箱为码头标准段沉箱,沉箱的宽度为17.46m、高度为16.7m、长度为18.823m,每一个沉箱的重量为2557t,一共有49个沉箱。A’型沉箱和南护岸直立段以及码头南侧进行连接,和A型沉箱相比,将沉箱的后趾去掉了两米,然后去掉了后墙上方的牛腿,一个沉箱的重量大约为2538.4t,B 型沉箱的宽度为1.724m、高度为16.7m、长度为18.823m,每一

个沉箱的重量为2038.3t,沉箱数量为两个。所有的A型和A’型沉箱都由两个侧面板、前后板、16个舱格、3个纵隔墙和3个横隔墙构成,其中侧面板的厚度为0.35m、前后面板的厚度为0.4m,隔墙的总厚度为0.24m,沉箱的前后顶部不对称、左右对称,前后趾的宽度都为1m,使用C30混凝土进行沉箱的预制,沉箱顶部3.5m范围内为C35F250。如图1所示。2.2沉箱的运输在本工程中,每一个沉箱自重约为2600t,一共有52个沉箱。设计使用超高压气囊在沉箱场内对沉箱进行顶升、运移。在运输过程中,拟使用两艘拖轮带6300T浮船坞到下潜坑进行下潜。沉箱起浮出坞,然后使用拖轮将沉箱运输到作业现场。

2.3计算出运工艺参数

2.3.1布置卷扬机

布置卷扬机时,按照以下公式计算牵引力:

为了实现沉箱的陆上移动,在此预制场一共布置了四个8t 卷扬机,所有的卷扬机型号一致。通过上述计算可知,卷扬机的牵引力要达到或超过101.53t才可以实现沉箱的运移,那么就要个各台卷扬机的牵引力要等于或超过50.76t,而8t的卷扬机可以利用7倍或者9倍率的滑轮组来达到牵引力大小的基本要求,借助7倍率或者9倍率的滑轮机组可以将各台卷扬机的牵引力保持在56t或者72t,合力可以达到112t或者144t,牵引力大小可以满足使用要求。将两台8t卷扬机布置在预制场的东侧和西侧,利用捆绑在沉箱上的四滑轮组和捆绑在前拉地锚上的四滑轮

组用钢丝绳纵向对沉箱进行牵引。在预制场的出运码头的一侧安装横移卷扬机,并利用钢丝上将其在地锚上进行固定。然后由牵引机直接利用围捆沉箱中的钢丝绳和滑轮组来拉动沉箱。利用溜尾卷扬机钢丝利用在通道中间地锚上和通道后的四滑轮组以及

捆绑在沉箱上的四滑轮组来进行下斜坡溜尾以及沉箱纵移。沉箱示意图如图2所示。

(2)按照后溜力大小,使用φ65钢丝绳,每一条钢丝绳破坏所需的最大断力211.25t,如果使用两条,可以将安全系数保持在3倍以上。当需要反拉沉箱时,反拉力F=230.09t≤422.5t,可以达到使用要求。2.3.2选择气囊

本工程使用的气囊结构如图3所示。在压力的作用下,气囊会产生一种规则的变形,截面呈正扁形。参考以往沉箱出运气囊的使用经验,根据沉箱的结构类型,本工程使用长度为L0=19m,公称直径为D=1m的气囊,出运构件的工作高度为H=0.4m,气囊的净距离a≥0.5m,沉箱使用七条L0=19m的气囊平移运出。

由于沉箱的实际出运、气囊长度以及沉箱底基础的长度并不相同,在平移过程中,沉箱和气囊的总接触长度为:

经过上述计算后,将气囊的长度确定为18m,直径设计为1m,当H/D为0.4时,气囊可以承受0.11MPa的压力。由于在出运气囊的过程中,受力缺乏均匀性。所以使用超高压气囊进行施工,气囊的额定工作压力为0.3MPa。通过使用上述方式来对沉箱构件进行预制和出运,具有良好的适应性,并且对地基的承载力要

不高,可以更好的节约成本。

3.沉箱的安装

3.1首个沉箱的安装

在安装沉箱前,要先安排潜水员检测基床,重点查看基床上是否有突起的大块或者残留物质,检测基床的范围是否达到了设计规范和要求,检测达到要求后,将整平钢管收起,然后进行沉箱的安装,将沉箱安装到设计位置后,安排测量人员在沉箱的顶部将总行中心点标出,将标出的点作为沉箱的位置。当沉箱出坞后可能会影响顶面的平衡性,为了保持平衡,可以在沉箱靠着方驳时使用水灌入到沉箱中。提前计算出各个沉桩位置的坐标,然后利用方驳对船进行移动,并使用GPS进行定位,当沉箱移动到顶定的安装位置后,将沉箱的进水阀门打开,然后将水灌进沉箱中。灌水时,要按照从小到大的顺序进行,尽量保持阀门开关的同步,当沉箱中各个隔仓的灌水保持平衡,并距离基窗100cm时,将所有的进水阀门关闭,再使用一个单独的进水阀门调平沉箱的四个角,然后利用GPS定位沉箱的位置,当出现安装误差时,当误差在50cm以内时,可以继续向沉箱中压水,直到沉箱和基础顶面的距离为30cm左右时停止,将葫芦和缆绳安装好,并利用测量仪器进行定位。

3.2安装第二个沉箱

在使用上述方式粗略对沉箱的位置进行确定后,使用倒链将第二个沉箱和首个沉箱固定好,然后按照上述方法进行安装。安

装好后,按照规范要求检验沉箱的偏差。在经过2~3次涨潮和落潮后,检测安装好的沉箱位移。

3.3沉箱施工重点

(1)在安装沉箱时,要根据潮流的大小和方向、潮水的深度来确定沉箱的安装时间,要在潮流速度最小并且潮高达到要求后才可以进行沉箱。

(2)在沉箱就位之前,要先安排潜水员检查基础的实际情况,要求基床所在范围中没有体积较大的块石。

(3)由于第一个沉箱安装时缺乏依托,很难进行准确的定位,所以,要先组装第一个沉箱,然后参考第一个沉箱安装后续的沉箱。再调整首个沉箱的位置,保证沉箱安装达到规范要求。安装好沉箱后,使用指示灯或旗帜悬挂在沉箱上,警示过往船只。保证船舶和沉箱的安全。

4.结语

总而言之,在进行重力码头施工时,要综合考虑人为因素和环境因素,要结合实际情况进行施工,选择合理的出运方式,然后对工艺参数进行计算,做好施工关键点的控制。及时处理遇到的问题,保证工程顺利完工。

重力式码头沉箱的施工技术-2019年文档资料

重力式码头沉箱的施工技术 1.案例介绍 工作船码头及其附属措施工程主要建设内容为长度150m的工作船码头(5000吨级兼靠10000吨级船)、长度287m的护岸、长度30m的沉箱出运码头、约42000m2的沉箱预制厂及其他附属配套设施,该工程主要考虑为后期建设一个设计接卸能力为2200万吨/年的30万吨级的原油码头服务,码头总长度482m,为沉箱重力墩式结构。工作船码头前沿设计底标高为-8.5m,码头面设计标高为+5.0m,在工作船码头南侧设置4000吨沉箱出运码头,码头前沿设计底标高为-3.0m,码头面设计标高为+4.0m,均采用带卸荷板的重力式方块结构,分四层安装,最大预制块重178t。 2.本工程的沉箱预制及出运方案 2.1预制沉箱 在本工程施工建设中,分别使用A型、A’型、B型三种规格的沉箱。其中A型沉箱为码头标准段沉箱,沉箱的宽度为17.46m、高度为16.7m、长度为18.823m,每一个沉箱的重量为2557t,一共有49个沉箱。A’型沉箱和南护岸直立段以及码头南侧进行连接,和A型沉箱相比,将沉箱的后趾去掉了两米,然后去掉了后墙上方的牛腿,一个沉箱的重量大约为2538.4t,B 型沉箱的宽度为1.724m、高度为16.7m、长度为18.823m,每一

个沉箱的重量为2038.3t,沉箱数量为两个。所有的A型和A’型沉箱都由两个侧面板、前后板、16个舱格、3个纵隔墙和3个横隔墙构成,其中侧面板的厚度为0.35m、前后面板的厚度为0.4m,隔墙的总厚度为0.24m,沉箱的前后顶部不对称、左右对称,前后趾的宽度都为1m,使用C30混凝土进行沉箱的预制,沉箱顶部3.5m范围内为C35F250。如图1所示。2.2沉箱的运输在本工程中,每一个沉箱自重约为2600t,一共有52个沉箱。设计使用超高压气囊在沉箱场内对沉箱进行顶升、运移。在运输过程中,拟使用两艘拖轮带6300T浮船坞到下潜坑进行下潜。沉箱起浮出坞,然后使用拖轮将沉箱运输到作业现场。 2.3计算出运工艺参数 2.3.1布置卷扬机 布置卷扬机时,按照以下公式计算牵引力: 为了实现沉箱的陆上移动,在此预制场一共布置了四个8t 卷扬机,所有的卷扬机型号一致。通过上述计算可知,卷扬机的牵引力要达到或超过101.53t才可以实现沉箱的运移,那么就要个各台卷扬机的牵引力要等于或超过50.76t,而8t的卷扬机可以利用7倍或者9倍率的滑轮组来达到牵引力大小的基本要求,借助7倍率或者9倍率的滑轮机组可以将各台卷扬机的牵引力保持在56t或者72t,合力可以达到112t或者144t,牵引力大小可以满足使用要求。将两台8t卷扬机布置在预制场的东侧和西侧,利用捆绑在沉箱上的四滑轮组和捆绑在前拉地锚上的四滑轮

重力式码头沉箱安装施工技术的问题和措施

重力式码头沉箱安装施工技术的问题和措施 发表时间:2016-12-16T10:21:29.803Z 来源:《基层建设》2016年28期10月上作者:路晓明 [导读] 摘要;随着我国城市化进程的不断加快重力式码头沉箱所起到的作用越来越明显深入的对其进行研究不仅能有效的满足我国当前水运市场船舶大型化的需求同时还能很好的增强港口的市场竞争力进而促进我国城市化进程的快速发展。 中国港湾工程有限责任公司 100027 摘要;随着我国城市化进程的不断加快重力式码头沉箱所起到的作用越来越明显深入的对其进行研究不仅能有效的满足我国当前水运市场船舶大型化的需求同时还能很好的增强港口的市场竞争力进而促进我国城市化进程的快速发展。就目前而言重力式码头的建设正朝着大型化、深水化的趋势发展使得原有的重力式码头已无法满足我国高速发展的市场经济斯以做好每个工程项目的施工设计方案、完善施工人员的施工工艺进而保障码头和相关配套设备的工程的质量具有十分重要的意义。本文通过分析重力式码头沉箱安装施工的关键技术及施工问题提出了相应的处理措施,以促进我国各港口路的工作效率。 关键词:重力式码头;沉箱安装;施工技术;安装问题;预防措施 重力式结构在我国的码头有广泛分布,频繁使用让其在我国目前的终端研究和分析具有非常重要的价值。它是预制沉箱码头的重要组成部分,整体质量和码头的质量对工程质量的密切关系也是一个重要的参考。目前,我国船舶工业取得了巨大的成就,现以实际工程为例对重力式码头沉降施工技术进行探讨,以阐述重力式码头沉箱安装施工技术研究的主要问题、主要内容。 1.工程概况 供拖轮、引航船、交通艇、海事巡逻船等专用的某工作船码头结构采用重力式沉箱结构。下部基础采用基槽开挖和抛石基床,上部结构为预制矩形沉箱、卸荷板和现浇胸墙、面层,结构断面。 码头范围内岩面标高为-26m~-18.00m。岩面呈北高南低、东西两段高中间低的走势。在岩面较低区域,土层以-12.00m左右标高为界;上层为淤泥质黏土,下层为粉质黏土混砂砾,含水量小于26%,可作为抛石基床的持力层。由于码头范围内岩面起伏较大,根据地质的不同,基槽开挖需分别进行炸礁和挖泥。基槽开挖标高为-7.50m~-12.00m;炸礁边坡坡度为1∶0.5,挖泥边坡坡度陆侧为1∶1.5,海侧坡度为1∶5。为了确保码头质量,在施工过程中主要对基床开挖、沉箱预制、基床抛石及整平、沉箱安装、抛石棱体抛填和上部结构施工质量进行了严格控制。 2.重力式码头沉箱的施工要点 (1)基槽与基床的施工要点 重力式码头主要是利用自身重力来维持整个码头的稳定性能,经过对大量码头进行研究之后我们得出码头必须建造在称重能力大的地基之上并对其注入的击数需要在以上,以保障码头地基的绝对安全。如果码头表层的地基承重能力无法满足预定的要求我们还需要利用更换地基或者复合地基的方式对其进行加固。具体施工过程主要是依据不同的下卧硬层埋置深度和均匀程度,采用不同的施工工艺针对性的清除地基表层软土层,并进行换填粗砂、开山石、块石等作业对其进行再次加固。此外我们还可以采用夯实整平与抛石基床相结合的方式提高整个工程的基面可靠性能,进而保障整个工程项目的质量安全。 (2)沉箱的施工要点 在对沉箱进行预制时我们需要根据施工场地自身的条件,利用专业的预制场对其进行针对性的预制。例如对沉箱进行浇筑时,我们除了可以采用一次立模连续浇筑工艺之外还可以选用分段爬模、翻模预制等施工工艺我们只有根据具体的施工环境采取不同的施工工艺,才能在减少资源消耗的同时增强沉箱的后期质量此外,我们在选择沉箱的堆放场地时需要保持整个堆放地基的平整性最大限度的确保沉箱的质量安全。对沉箱进行浮运时我们还要综合分析施工场地的气候、潮汐、航道深度等因素并将沉箱进行严格的加封仓盖,以确保整个运输过程在绝对安全的环境下进行。在对沉箱进行填仓时,身为施工人员的我们还需要做到增加沉箱的重量减少其产生的位移角度。 (3)沉箱岸壁的施工要点 很多沉箱岸壁都存在一定的安装缝和沉降缝,所以对其进行施工时我们需要做到在墙后利用整体倒滤层以及在沉箱的缝隙之间安置倒滤层等方式从而减少路面产生开口、龟裂的现象。 3. 重力式码头沉箱安装的施工技术 (1)布置沉箱盲板 通过四角隔舱盲板来控制前后高差,设置完高差后,还要将注水速度控制在一个稳定的范围内,这样沉箱才能平稳地下沉。 (2)存放沉箱 沉箱存放区域和安装位置距离有500m最为合适,距离太远则需要时间拖运,过近则对其工序的施工造成影响。如果已经有泊位投入使用,要注意不能影响船舶靠泊操作。在拟储存前,需要进行水深测量,储存区域的高程达到较高水位时,只要能满足沉箱浮游稳定吃水这个条件就可以了。在存放点到放置点这片水域水深要达到一定的深度,确保沉箱拖运时不会出现差错。建议对存放区域进行夯实整平,保证沉箱底面平整且防止沉箱底部带有淤泥。以上两种沉箱浮游稳定吃水在8m范围内,沉箱储存场地抛填高程在-7m左右,水位较高时水不会淹没沉箱,避免起浮沉箱作业进度赶不上。 (3)基床整平结果的分析 顺岸式码头多留有斜坡,由于沉箱高度差的存在,必须严格把控基床平整的质量。根据实际高度预留0.5%斜坡。实际操作时,基床的实际高程与设计值会存在误差,要认真分析基床平整的检测结果,将此作为安装控制基础上的前后高差的重要依据。 (4)沉箱起浮 在外在环境允许的情况下,方可起浮沉箱。要提前计算最大抽水量,便于选择潜水泵和发电机。潜水电泵在仓内布置应合理。抽水过程中,经常检查水位和水位差,发现水位相差过大,要及时进行调整,避免起升后浮起事故的发生。 4.重力式码头沉箱安装施工中的常见问题分析 近年来,随着我国水运市场的快速发展,使得我国重力式沉箱码头建设施工呈现出大型化、深水化的发展趋势,与此同时,人们对重力式沉箱码头的施工要求也越来越高,使其必须在短期内完工,这就迫使重力式沉箱码头施工面临着工期紧、任务重的现状,从而导致重

沉箱重力式码头课程教学设计计算书

目录 第一章设计资料 ------------------------------------- 3 第二章码头标准断面设计------------------------ 5 第三章沉箱设计 ------------------------------------- 11 第四章作用标准值分类及计算----------------- 15 第五章码头标准断面各项稳定性验算------- 44

第一章设计资料 (一)自然条件 1.潮位: 极端高水位:+6.5m;设计高水位:+5.3m;极端低水位:-1.1m; 设计低水位:+1.2m;施工水位:+2.5m。 2.波浪: 拟建码头所在水域有掩护,码头前波高小于1米(不考虑波浪力作用)。 3.气象条件: 码头所在地区常风主要为北向,其次为东南向;强风向(7级以上大风)主要为北~北北西向,其次为南南东~东南向。 4.地震资料: 本地的地震设计烈度为7度。 5.地形地质条件:

码头位置处海底地势平缓,底坡平均为1/200,海底标高为-4.0~-5.0m 。根据勘探资料,码头所在地的地址资料见图1。 图一 地质资料 (二) 码头前沿设计高程: 对于有掩护码头的顶标高,按照两种标准计算: 基本标准:码头顶标高=设计高水位+超高值(1.0~1.5m )=5.30+(1.0~1.5)=6.30~6.80m 复核标准:码头顶标高=极端高水位+超高值(0~0.5m )=6.50+(0~0.5)=6.50~7.00m (三) 码头结构安全等级及用途: 码头结构安全等级为二级,件杂货码头。 (四) 材料指标: 拟建码头所需部分材料及其重度、内摩擦角的标准值可按表1选用。

重力式码头沉箱安装偏差质量通病的防治

重力式码头沉箱安装偏差质量通病的防治 重力式码头沉箱安装偏差过大,会影响上部结构胸墙的高度、竖直度以及码头的顺直度、长度等。影响沉箱安装质量的因素很多,如基床夯实、整平质量的好坏,安装方法是否先进以及安装时的的海况等。 随着码头结构大型化和深水化的发展,重力式码头所采用的沉箱也在不断加高、加长、加大,客观上给沉箱安装偏差的控制带来了困难。通过工程实践,沉箱高度大于15m时,沉箱安装的各种允许偏差值(尤其是接缝宽度)较难控制。 为提高工程观感质量,节约工程成本投人,非常有必要对沉箱安装偏差过大的质量通病进行治理。 1工程概况 烟台港龙口港区27#、28#、29#通用泊位工程沉箱共三种规格,码头标准段沉箱(A型)高16.8m、宽17.45m,长18.826m,单个沉箱重量约2558t,共49个;码头南侧与南护岸直立段连接的沉箱(A'型),其区别A型沉箱处为沉箱后趾去掉2m,后墙上部去掉牛腿,单个沉箱重量约2539.7t,共计1个;南护岸直立段沉箱(B型)高16.8m、宽13.725m,长18.826m,单个沉箱重量约2038.4t,共计2个。每个A型和A′型沉箱均由前后面板、2个侧面板、16个舱格、3个横隔墙、3个纵隔墙组成,其中前后面板厚0.4m,侧面板厚0.35m,舱格尺寸为L*B*H=4.344*3.475*16.2m,隔墙厚0.25m。沉箱左右对称、前后顶部不对称,前后趾宽度为均为1m。沉箱安装设计缝宽为70mm,倒坡约为1%。本工程沉箱皆为大型沉箱,安装偏差控制难度较大,结合工程实际以及多年施工经验,有针对性地对沉箱安装偏差过大的质量通病进行了治理,取得了较为满意的效果。 2沉箱安装允许偏差、缺陷影响及原因分析 2.1 临水面与施工准线偏差 2.1.1允许偏差值:50mm 2.1.2缺陷影响 临水面与施工准线偏差过大,将造成上部结构胸墙模板支立困难,使胸墙底部宽度发生变化、断面尺寸不一、码头前沿线改变等。 2.1.3原因分析 由于技术人员不够精心,计算错误而造成控制基准线错误;测量仪器不够先进、测量基线不够精准、由于外力作用造成控制点位移过大、控制点未按要求复测等,从

沉箱重力式码头课程设计计算书

目录 第一章设计资料------------------------------------- 3 第二章码头标准断面设计------------------------ 5 第三章沉箱设计------------------------------------- 11 第四章作用标准值分类及计算----------------- 15 第五章码头标准断面各项稳定性验算------- 44

第一章设计资料 (一)自然条件 1.潮位: 极端高水位:+6.5m;设计高水位:+5.3m;极端低水位:-1.1m; 设计低水位:+1.2m;施工水位:+2.5m。 2.波浪: 拟建码头所在水域有掩护,码头前波高小于1米(不考虑波浪力作用)。 3.气象条件: 码头所在地区常风主要为北向,其次为东南向;强风向(7级以上大风)主要为北~北北西向,其次为南南东~东南向。 4.地震资料: 本地的地震设计烈度为7度。 5.地形地质条件: 码头位置处海底地势平缓,底坡平均为1/200,海底标高为-4.0~-5.0m。根据勘探资料,码头所在地的地址资料见图1。 图一地质资料

(二)码头前沿设计高程: 对于有掩护码头的顶标高,按照两种标准计算: 基本标准:码头顶标高=设计高水位+超高值(1.0~1.5m)=5.30+(1.0~1.5)=6.30~6.80m 复核标准:码头顶标高=极端高水位+超高值(0~0.5m)=6.50+(0~0.5)=6.50~7.00m (三)码头结构安全等级及用途: 码头结构安全等级为二级,件杂货码头。 (四)材料指标: 拟建码头所需部分材料及其重度、内摩擦角的标准值可按表1选用。 (五)使用荷载: 1.堆货荷载: 前沿q1=20kpa;前方堆场q2=30kpa。 2.门机荷载: 按《港口工程荷载规范》附录C荷载代号Mh-10 -25 设计。 3.铁路荷载: 港口通过机车类型为干线机车,按《港口工程荷载规范》表7.0.3-2中的铁路竖向线荷载标准值设计。 4.船舶系缆力: 按普通系缆力计算,设计风速22m/s。

赤湾胜宝旺重力式码头沉箱的施工技术要点探讨

赤湾胜宝旺重力式码头沉箱的施工技术要点探讨 摘要:我国水运事业正在快速发展,各地港口码头的规模在不断扩大。由于重 力式沉箱码头较为耐用,地面荷载变化及水平荷载承受能力较大,在我国沿海港 口中普遍应用。本文根据赤湾石油基地胜宝旺项目对港口重力式码头的施工技术 要点进行分析,望有些许参考价值。 关键词:重力式码头;沉箱预制;技术要点 1.赤湾胜宝旺重力式码头概述、概况 1.1重力式码头整体结构相对稳定,有很强的载荷承受能力,运用于地质基 础较弱的地区进行码头施工建设较为合适。重力式码头依据墙身结构可以分为沉 箱码头、方块码头、大直径圆筒码头等类型。码头主要是为船舶提供停靠以及货 物装卸服务,需要使用各种大型机械设备,具有的较高水平稳固性的重力式码头,得到广泛应用。 1.2本工程位于深圳港赤湾港区胜宝旺,工程规模:本工程包括一个胜宝旺1000t级驳船泊位(结构按照1.5万t级预留),水工主体结构采用重力式沉箱结构,单件沉箱重力174吨,段长50.8m;采用高桩墩台结构作为共高桩结构与重 力式结构的过渡段,过渡段长度为33.2米,Φ1.2m基桩。主要结构型式:沉箱结构、抛石斜坡式结构、道堆基础结构和排水及供电管线。重力式沉箱结构段:段 长50.8m,码头前沿底部标高设计为-6.09m,顶部高程4.41m。主体以沉箱为基础,单体重量为174吨;抛石基床厚度7m,底标高-13m,沉箱上部胸墙使用混 凝土现浇,胸墙上设管沟。 2.赤湾胜宝旺重力式码头施工技术要点 2.1开挖基槽施工 在基槽挖泥施工过程中,重力码头的基础部位作用较为突出,其质量水平直 接影响到工程的耐久性与稳定性,因此作业时必须严格按设计要求进行施工,确 保挖泥的深度与宽度符合标准,误差必须控制在范围内,超宽波动反应控制在2 米之内,超深不小于0.3米,根据工程实际情况选择合适的挖泥船。施工、设计、建设与监理单位四方共同对基槽工序进行验收,验收内容主要包含平面位置尺寸、基槽水深、宽度、边坡等。合理利用超声波测试仪,测深精度控制范围在十厘米内,施工单位先对基床底部原状土进行自检,符合标准要求后再报与监理工程师 进行复查,符合图纸标准要求即算完成施工,倘若现场土样存在问题,监理方应 与相关设计人员在现场进行最终的土样鉴别。 2.2抛石基床施工 在基坑开挖后,应先派潜水员到现场勘查作业,看是否有淤积现象,应确保 石材的质量符合技术设计标准,并与底座紧密配合,将底座压到一定的宽度和厚度。基床厚度应压实,每层厚度应为1至2米。在压实施工前,应先进行夯实过程,以确定夯击的频率和能量。在完成坚实的基础床后,应组织相关人员进行夯实,然后合理的检查和检查夯实的紧密性和均匀性。基床抛石过程中需按地基沉 降量预留。 2.3预制沉箱施工 在重力式码头沉箱预制方法主要有吊放式、船坞式、滑道式、挖掘式。具体 工序为:钢筋施工→模板施工→浇筑施工→养护。沉箱混凝土浇筑需在施工过程

重力式码头施工流程施工方法方案

第5章施工方法、方案第1节工程的施工总流程码头工程施工流程图1.

1 3.施工总体部署

根据本工程的特点,分为砼构件预制施工、现场水工施工、2条主线。为了最大程度地满足施工进度要求,2条主线要同时进行。本工程水工现场施工顺序为自东向西推进;现场水工工程施工,按照基槽挖泥→基床抛石→基床夯实→基床整平→沉箱安装→沉箱填料→ 棱体抛填→背后回填石碴→上部施工,形成平行流水作业条件。 第2节测量控制 1.施工测量流程图 →控制网报验及复核→施工准备→控制点移交复核→测设控制网 施工控制→施工复核 2.施工基线、水准点布设 首先对业主提供的有关施工基线和控制基点基本数据进行校核,并将校核结果经书面形式报告监理工程师。根据最终正式的三角网点和水准网点资料,按照标准引测施工基线及水准点。全部测量数据和放样参数经监理工程师批准,在监理工程师的监督下,对照测量,准确无误后才投入使用。施工中加强对控制点的保护,以保证控制点不被破坏,并定期校核。 施工基线主要采用全站仪、GPS进行测设。采用轴线网测量的方法建立平面控制系统,以业主提供的最终正式的三角网点为基准点,基线点墩布置在地基稳定且不受交通影响的地方。

以业主和监理工程师提供的水准点为基准,将标高引至基线点墩上,经复核和监理工程师验收合格后,作为施工现场使用的基准高程。 3.海上定位 施工船舶用精确定位的GPS定位 2 4.水上施工高程控制 建立报潮站并安设水尺,设专人看尺报潮位,挂水旗,水尺需由测量定期校验。 为保证水深测量定位精确,水深测量采用单波速测深仪和水深测砣相结合的方法。 5.保证测量准确度和精度的措施 本工程的测量内容主要为水平角测量、距离测量和高程测量,保证测量准确度及精度: 7.工程施工配备的测量仪器

探讨重力式沉箱码头施工

探讨重力式沉箱码头施工 大型重力式沉箱码头施工过程中很容易引发一些施工质量问题,一旦问题出现,施工技术人员必须严肃认真对待,并且在此前提下采取有效措施积极进行工程抢救,不能把问题置之不理。为了能够进一步提高大型重力式沉箱码头的施工质量,施工技术人员必须从实际出发,每一个施工的基础步骤都不容忽视,严把施工质量关,唯有这样方能在整个工程中获得最大的收益及经济收益。 标签重力式码头;施工过程;问题;质量控制 1.引言 重力式码头是一种很特殊的码头类别,重力式码头在性能上不仅可以防冻防冰,还可以承受较大的荷载。重力式码头的硬度很大,多年也不会龟裂,它能灵活适应集中荷载、超载以及装卸技术的各种变化,并且最重要的一点是,重力式码头施工技术较为简单便捷,施工成本低。重力式码头当中使用率最高的结构形式当属沉箱,而在各类沉箱当中最常用的就是小型沉箱。常用的小型沉箱一般在预制场进行预制,然后通过起重船吊运安装。相对来说,预制沉箱的总质量以及沉箱的安装正位相对简单,对于施工人员来说解决这些问题是没有难度的。可是,对于体积质量较大的沉箱来说,它们往往是在半潜驳上进行预制,而且这过程中的预制质量和安装正位是很难被解决的。 2.大型重力式沉箱码头施工过程的质量问题 最近几年,随着水运市场的覆盖面越来越大,水运市场的施工船舶也正向大型化跨步发展,我国的大型重力式沉箱码头的建设施工也不断飞速发展,并且越来越趋向大型化以及深水化。在这一转变过程中,人们对大型重力式沉箱码头的建设过程也相应提出了更高的要求,即施工时间必须足够短。可是这样一来,不少施工质量问题也相应地出现,其中最为突出的质量问题以及它们所特有的特征如下所示: (1)沉箱的分层浇筑接缝地方缓慢渗水,导致沉箱的抗腐蚀性下降,极易被腐蚀物质所腐蚀,从而进一步降低了沉箱出运浮游的稳定性。 (2)基槽开挖施工完成后,由于回淤速度过快且无法得到有效控制,导致回淤的沉积物厚度过大,不符合相关的施工规范标准。 (3)在基床抛石及夯实过程终止完成之后,会发现基床抛石的标高和夯实的标高与施工设计图上设置的标高相差较大;而且在此之后,由于淤积物和沉积物过多,使得潜水员不能正常进行施工作业,无法整平基床。 (4)基床整平施工完成之后,发现所补抛的厚度过厚,导致沉箱安装之后会出现超出施工设计的预留沉降量,容易导致沉箱发生滑移现象。

重力式码头施工组织设计

目录 1编制说明 (1) 1.1编制说明 (1) 1.2编制依据 (1) 2工程概况 (2) 2.1工程概述 (2) 2.2工程主体结构图 (2) 2.3主要工程数量 (2) 3工程管理目标 (2) 3.1质量目标 (2) 3.2安全、环保目标 (3) 3.3工期目标 (3) 3.4文明施工及其他目标 (3) 4工程特点分析 (3) 4.1工程施工特点分析 (3) 4.2自然条件特点分析 (4) 4.3工程风险评估 (8) 5施工总平面布置 (8) 5.1施工总平面布置说明(仓库搅拌站、道路、生活区、办公区、水电)8 5.2施工总平面图 (9) 5.3临时用地、用水、用电计划 (9) 6总体施工方案 (9) 6.1施工总体安排:工程开工后,以引桥18#墩为施工起点,自引桥向码头施工。根据工程需要划分施工段,各分项工程按分段依次流水施工。 码头主体施工流程如下:测量放线→基槽挖泥、炸清礁→基床抛石、夯实、整平→沉箱预制、安装→沉箱内回填→预制盖板安装(现浇盖板)→预制构件安装(现浇上部结构)→码头附属设施施工→竣工验收9

6.2施工总流程图 (11) 7主要分项施工方法 (11) 7.1基槽与港池炸礁工程施工 (11) 7.2基槽、港池及码头后方挖泥 (22) 8施工进度计划 (27) 8.1计划编制说明 (27) 8.2施工进度计划图 (27) 9施工测量 (28) 9.1平面及高程测量控制标准 (28) 9.2平面及高程测量方案 (28) 9.3沉降、位移观测点设置及观测计划 (30) 10试验检测(试验项目、频率、开始结束时间) (31) 11施工技术计划 (31) 11.1典型施工计划(6000t沉箱出运安装) (31) 11.2技术总结编写计划(套箱—施工时间,上报审批时间) (31) 11.3声像工作计划(5分钟录像片—施工过程和主要工艺细部) (31) 12质量工作计划 (31) 12.1分部、分项工程划分(码头-泊位;路基—1-3km;隧道、桥每座) (1) 12.2质量组织机构(项目经理、总工、质量员、工程技术员、材料员、试验员、测量、工区、劳务分包负责人) (32) 12.3质量管理措施(质量控制点—难度大、工艺复杂;分项工程占重要位置;新工艺、新材料、新结构;工人操作不熟练) (34) 13职业健康安全、环境保护措施 (35) 13.1组织机构 (35) 13.2主要危险源辨识清单及安全措施 (36) 13.3施工专项安全措施 (42) 14文明施工措施 (57) 15工程用料使用计划 (62) 15.1主要工程材料需用计划 (62)

码头施工施工组织设计

第一章编制范围、依据及原则 1.1 编制范围 本施工组织设计的编制范围为秦皇岛港101#、102#泊位主体加固改造工程,主要工程内容为101#泊位更换护舷;102#泊位拓宽,新建靠船平台及相应配套设施,对两泊位沉箱及胸墙破损进行修复。值班室土建、电气及采暖、工艺管道、管线等支架砼墩制作。 1.2 编制依据 1.秦皇岛港101#、102#泊位主体加固改造工程施工招标文件 2. 秦皇岛港101#、102#泊位主体加固改造工程施工图纸及其设计说明文件 3.《水运工程测量规范》(JTJ) 4.《重力式码头设计与施工规范》(JTS); 5.《水运工程质量检验标准》(JTS) 6.《港口工程地基规范》(JTS) 7.《水运工程混凝土施工规范》(JTs202-2011) 8.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB); 9.《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB); 10.《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB); 11.《石油化工有毒,可燃介质管道工程施工及验收规范》(SH); 12.《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范规范》(SH); 13.《压力管道规范》(GBT20801.1-2006); 14.《建筑桩基技术规范》(JGJ) 15.《水运工程施工安全防护技术规范》Jts 16. 国家和地区颁布的其它有关技术法规和规范 17. 本单位施工船机设备性能及在该区域施工经验。 1.3 编制原则 本施工组织设计是根据我公司类似工程的施工经验和本工程特点,综合考虑工程质量、工期及造价等因素的基础之上,采用合理的施工工艺及船机设备,组

织各工序紧密衔接平行流水和交叉作业编制而成。为确保施工安全、工程质量、环境保护和工期目标的实现,为此我们编制的施工组织设计遵循以下原则。 1.3.1质量控制原则 “百年大计,质量第一”,质量是企业的生命,我们本着对业主高度负责的责任心和使命感,严格按照设计文件,遵照有关技术规范、技术标准及质量检验标准组织施工,大力加强质量管理,服从业主和监理工程师的指导与监督,本工程质量目标达到招标文件要求的质量等级。 1.3.2工期控制原则 我单位充分认识到本工程工期的紧迫性,在施工中将采用项目法施工,建立健全项目内部各级责任制,做到层层分解、责任到人、奖罚分明,充分调动全体员工的积极性。加强现场人、机、料的科学调度,重点保障关键线路上各工序的施工进度,确保整个工程在业主要求的总工期内完成。 1.3.3文明施工原则 “坚持文明生产,创造文明工地”是我们的一贯追求,在本工程施工中,我们将使文明生产伴随施工生产的全过程。保证严格执行当地政府的有关法律、法规,加强各项规章制度管理,在场容场貌、工地卫生、精神文明建设等方面做出表率,创建文明施工,达到标准化工地的要求。 1.3.4发挥企业优势原则 我公司在类似工程施工中具有丰富的施工经验,在秦皇岛地区已经成功实施了多个项目,施工经验及材料组织的经验可以充分被用来实施本项目。我公司将抽调精兵强将组建强有力的项目经理部负责组织实施,同时抽调精良的施工船机设备投入施工,真正做到人力和设备的优化组合。单位总部是项目经理部的坚强后盾,各职能部门均将予以本项目最大的支持,同时设专门组织机构负责协调、解决本工程实施中遇到的问题,我们将充分发挥优势,确保工程的顺利实施,全面履行合同。

码头前沿重力式挡土墙专项建筑施工设计方案

第二章主要工程项目的施工方案和施工方法 第一节开工前准备工作 一、施工前准备工作 1、认真审阅设计图纸和设计技术资料,学习招标文件和监理程序,熟悉招标文件和监理程序,熟悉合同文件和技术规。 2、现场核对设计资料,组织有关人员对码头区域围、弃土场的位置、地形地貌、水陆交通、地质水文状况等进行全面的调查核对。 3、根据现场实际情况,编制更为具体、更有效的施工方案及实施性施工组织计划。 4、根据实施性施工组织计划,将各分项工程施工任务及质量检验责任落实到人,并将各分项工程所需设备进行组合。 5、确定材料供应点,并联系好运输车辆,组织合格材料进场。对预定的取土场进行现场勘测、探坑取样,了解其土质和土石方数量。 二、施工测量控制 为确保工程施工顺利实施,技术质检科下设量测放组,由专职测量工程师负责整个工程测量放样工作,在开工前,校正好用于该工程的各种仪器及测量工具,认真熟悉施工图纸,做好施工测量的一切准备工作,开工后立即对工程原始资料进行校对复测,并将成果报监理工程师确认,原始资料经监理工程师确认后,根据确认的资料,在施工现场布设测量控制网,测量控制网布设要安全可靠,便于测放,通视,同时在施工中做好保护,设置可识别标志,防止破坏,直至工程结束。 测量基线点:布置在码头北侧不易被扰动处,离设计码头前沿北侧90m处,并平行于码头前沿线,基线点采用直径10cm圆木桩,埋深1.2m,根据准确位置,桩顶钉上铁钉,木桩周围用砼围护,深0.5m,平面尺寸1m*1m,地面露出部分用红砖水泥砂浆砌筑,平面尺寸30cm*30cm,高出地面30cm,基线每100m-150m设置一个,但对所有码头折点,必须设置基线点。 基线采用全站仪布设。 用经纬仪测量控制码头轴线及前沿线位置,用水准仪控制基槽开挖,码头基础及墙身高程。 三、工程材料试验

重力式码头基础工程施工

重力式码头基础工程施工 重力式码头,即靠结构自身及其填料的重力保持稳定的码头。一般由墙身和胸墙、基础、墙后回填土、码头设备等组成。重力式码头建筑物的结构形式主要决定于墙身的结构及其施工方法。按照施工方法,可分为两大类,即干地现场砌筑或浇筑的结构和水下安装的预制结构。按墙身结构分类,有下列几种。块体结构、沉箱结构、扶壁结构、大圆筒结构、格形钢板桩结构、现浇混凝土结构和浆砌石结构、混合式结构。 重力式沉箱结构码头具有坚固耐久、抗冻性能好、施工进度快、工程造价低、维修费用少等优点,在沿海港口尤其是北方港口得到了广泛的应用。下面针对沉箱重力式码头谈一下码头施工工序与技术。 码头施工主要包括基础工程、墙身(墩身)工程、上部结构工程和回填工程四大部分。 一、基础工程 基础工程包括测量定位、基槽开挖、基床抛石、基床夯实、基床整平。 1、测量定位: 远离海岸的挖泥可用RTK-GPS全球卫星定位系统定位;近岸挖泥可用常规测量加对标的方法定位。应优先使用RTK-GPS。 2、基槽开挖; 开挖基床一般采用挖泥船,挖泥船分为绞吸式挖泥船、耙吸式挖泥船、链斗式挖泥船、抓斗式挖泥船和铲式挖泥船。其中绞吸式挖泥船和耙吸式挖泥船为常见挖泥船。绞吸式挖泥船配套泥驳船使用,耙吸式挖泥船一般有自航能力。 挖泥方法:基槽开挖深度较大时,要分层开挖,分层开挖的高度根据土质情况、设备大小与开挖方法确定。基槽较长时,要分段开挖,分段长度根据施工工期、挖泥设备及海况确定。以能形成施工流水作业、避免或减少回淤经及避免开挖与抛石相互干扰为原则。

基槽开挖质量控制要点是标高和土质,开挖的注意事项有:1) 基槽开挖尺寸不应小于设计规定;2) 基槽开挖至设计标高后,要对土质进行核对,若地质情况与设计不符,应及时反映并研究解决;3) 爆破炸礁开挖的岩石基槽最浅点的基床厚度不能小于0.5m;4) 每段基槽开挖后应及时抛填基床,以免回淤。 质量控制检验标准:基槽开挖质量控制执行交通部《港口工程质量检验评定标准》(JTJ221-98)的有关规定,平均超深不大于400mm,各边的平均超宽不大500mm,基槽开挖尺度不小于设计尺度,边坡稳定,不陡于设计边坡,基底土质符合设计要求。 3、基床抛石 每段基槽开挖完毕并验收合格后,及时进行基床抛石。抛石前应根据图纸设计要求选取石料厂,对所选石料先进行自检,再报送监理、业主,满足要求后方可投入施工使用。选用合适的石料运输车,运到施工区域后,有管理人员统一指挥定位,对标人工抛填或抛石船抛填。 块石要求:基床石宜用10~100kg的块石,对不大于1m的薄基床宜采用较小的块石。石料的质量应符合以下要求:1、饱和水抗压强度:对夯实基床不低于50MPa,对不夯实基床不低于30MPa,2、未风化、不成片状、无严重裂纹。 具体过程:首先根据断面尺寸设立导向标,然后定位船进行定位。定位后需要进行试抛工程,选取在不同潮段,采用不同的抛石工艺进行施工,形成不同抛石参数,通过试抛掌握水位水流风浪对抛石的影响,找到块石落点和基床的关系。确定抛石位置后抛石船靠泊定位船进行抛石,对于较厚基床,宜用定位船定位,开体(底)驳靠定位船抛填,方驳反铲或横鸡趸补抛;对于太薄的基床,只能用方驳配反铲或横鸡趸抛填。最后进行抛石验收。抛石时要本着宁愿补抛、避免挖除的原则,抛石过程中抛石顶面高程略低于设计标高。通过设置在不影响作业的水域架立的水尺,及时掌握水面标高,在利用水砣测量水深,从而控制抛石至设计标高。 基床抛石注意事项: 1) 基床抛石前要检查基槽尺寸有无变化,如有变化要处理后才可抛石; 2) 对有回淤的港区应有防淤措施。当基槽底有含水率大于150%、厚度大于0.3m的回淤沉积物时,需进行清淤; 3) 抛石基床的顶宽不能小于设计宽度,顶高不能超过既定的高程(如预留夯实量的高程),也不宜低于既定高程0.5m; 4) 厚度大于2m锤夯的基床要分层抛填,分层抛填的基床上下层间不应有回淤物; 5) 需夯实的基床要预留夯实量,预留夯实量由试夯确定,一般在10%-20%之间;

重力式码头施工流程施工方法、方案

第5章施工方法、方案 第1节工程的施工总流程 1.码头工程施工流程图 施工准备 基槽挖泥 基床抛石 基床夯实 基床整平 沉箱安装 沉箱预制、储存 沉箱内填料沉箱背后回填 现浇胸墙混凝土 胸墙与轨道梁基础间回填块石现浇胸墙面层混凝土 竣工验收电缆沟、轨道梁混凝土码头附属设施施工

3.施工总体部署 根据本工程的特点,分为砼构件预制施工、现场水工施工、2条主线。为了最大程度地满足施工进度要求,2条主线要同时进行。本工程水工现场施工顺序为自东向西推进;现场水工工程施工,按照基槽挖泥→基床抛石→基床夯实→基床整平→沉箱安装→沉箱填料→棱体抛填→背后回填石碴→上部施工,形成平行流水作业条件。 第2节测量控制 1.施工测量流程图 施工准备→控制点移交复核→测设控制网→控制网报验及复核→施工控制→施工复核 2.施工基线、水准点布设 首先对业主提供的有关施工基线和控制基点基本数据进行校核,并将校核结果经书面形式报告监理工程师。根据最终正式的三角网点和水准网点资料,按照标准引测施工基线及水准点。全部测量数据和放样参数经监理工程师批准,在监理工程师的监督下,对照测量,准确无误后才投入使用。施工中加强对控制点的保护,以保证控制点不被破坏,并定期校核。 施工基线主要采用全站仪、GPS进行测设。采用轴线网测量的方法建立平面控制系统,以业主提供的最终正式的三角网点为基准点,基线点墩布置在地基稳定且不受交通影响的地方。 以业主和监理工程师提供的水准点为基准,将标高引至基线点墩上,经复核和监理工程师验收合格后,作为施工现场使用的基准高程。 3.海上定位 施工船舶用精确定位的GPS定位

4.水上施工高程控制 建立报潮站并安设水尺,设专人看尺报潮位,挂水旗,水尺需由测量定期校验。 为保证水深测量定位精确,水深测量采用单波速测深仪和水深测砣相结合的方法。 5.保证测量准确度和精度的措施 本工程的测量内容主要为水平角测量、距离测量和高程测量,保证测量准确度及精度: 7.工程施工配备的测量仪器 名称型号产地精度数量 全站仪DTM-532 日本2mm+2ppm m 1 经纬仪WILD T2 瑞士2″ 1 经纬仪DJ2 苏州2″ 2 水准仪WTLD N2 瑞士2mm 1 水准仪LeicaNA72 瑞士3mm 2 DGPS基准 台NDS200-L R 1 DGPS接收 台 NR103 1 第3节基槽挖泥 1.工程概况 基槽开挖边坡为1:2.5。挖泥区域的土质自上而下大致为:淤泥、粉质粘土、细砂、粗砂、粉质粘土、粗粒混合土、强风化板岩,挖至粗粒混

1 《重力式码头设计与施工规范》 (JTJ 290--98)

1 《重力式码头设计与施工规范》(JTJ 290--98) 3.1.3 抛石基床的厚度应遵守下列规定: (1)当基床顶面应力大于地基承载力时,由计算确定,并不小于lm; (2)当基床顶面应力不大于地基承载力时,不小于0.5m。 3.1.7* 当码头前沿底流速较大,地基土有被冲刷危险时,应考虑加大基床外肩宽度、放缓边坡、增大埋置深度或采取护底措施。 3.1.10* 抛石基床应预留沉降量。对于夯实的基床,应只按地基沉降量预留;对于不夯实的基床,还应考虑基床本身的沉降量。 3.2.2* 重力式码头必须沿长度方向设置变形缝。在下列位置应设置变形缝: (1)新旧建筑物衔接处; (2)码头水深或结构形式改变处; (3)地基土质差别较大处; (4)基床厚度突变处; (5)沉箱接缝处。 3.3.1* 重力式码头必须有防止回填材料流失的倒滤措施。 3.4.3 重力式码头承载能力极限状态设计应考虑以下三种作用效应组合: (1)持久组合:对应于持久状况下的永久作用、主导可变作用和非主导可变作用的效应组合;持久组合采用设计高水位、设计低水位、极端高水位和极端低水位; (2)短暂组合:对应于短暂状况下的永久作用与可变作用的效应组合;短暂组合采用设计高水位、设计低水位或短暂状况下(如施工期)某一 不利水位; 注:当短暂组合稳定性不满足要求时,应首先考虑从施工上采取措施。 (3)偶然组合:组合中包括地震作用效应,应按现行行业标准《水运工程抗震设计规范》(JTJ225—98)中的规定执行。 3.4.4 重力式码头,承载能力极限状态的持久组合应进行下列计算或验算: (1)对墙底面和墙身各水平缝及齿缝计算面前趾的抗倾稳定性; (2)沿墙底面和墙身各水平缝的抗滑稳定性; (3)沿基床底面的抗滑稳定性; (4)基床和地基承载力; (5)墙底面合力作用位置; (6)整体稳定性; (7)卸荷板、沉箱、扶壁、空心块体和圆筒等构件的承载力。 3.4.5 重力式码头正常使用极限状态的长期效应(准永久)组合应进行下列计算或验算: (1)卸荷板、沉箱、扶壁、空心块体和圆筒等构件的裂缝宽度; (2)地基沉降。 3.4.6 重力式码头,承载能力极限状态的短暂效应组合,应对施工期进行以下稳定性验算: (1)有波浪作用,墙后尚未回填或部分回填时,已安装的下部结构在波浪作用下的稳定性; (2)有波浪作用,胸墙后尚未回填或部分回填时,墙身、胸墙在波浪作用下的稳定性; (3)墙后采用吹填时,已建成部分在水压力和土压力作用下的稳定性; (4)施工期构件的承载力。 3.4.8* 当重力式码头墙前进行波高大于1m时,应考虑波浪作用。 5.0.10* 计算扶壁各构件时应考虑下列作用: (1)立板及其与肋板连接处考虑地面使用荷载、土压力、剩余水压力和波谷作用的波浪力;

重力式码头施工常见问题及对策

重力式码头施工常见问题及对策 【摘要】重力式结构码头是我国分布较广、使用较多的一种码头结构型式。在本文中,笔者分析了重力式码头施工中的常见问题,并提出相应的解决对策。 【关键词】重力式码头;施工;问题 当前我国的水运事业获得了飞速的发展,各个港口码头纷纷扩大自己的规模以应对日益增加的水运需求,随着重力式码头正在向大型及深水化方向发展,工期的要求也越来越紧迫,重力式码头在施工中出现了一些问题,笔者就施工实践中遇到的几个问题作一些初步分析探讨,以供参考。 1 重力式码头施工中的常见问题 1.1 基槽回淤情况严峻 施工时,在开挖基槽的施工活动完毕之后,回淤的速率严重高于正常标准,导致在很短时间内回淤沉积物便堆积起来,严重超过了相关规范规定的回淤沉积物数量标准。情况严重时,潜水员需要对基床实施整平分析,但是因为基床的上层回淤沉积物数量过多、重度过大,常常导致潜水员无法正常开展工作。综合众多的工程实践,具有较大槽深并且未能有效疏浚清除周围海域的0级、1级以及2级淤泥类土是导致基槽回淤情况严峻的重要原因。《重力式码头设计与施工规范》(JTJ290-98)和《港口工程质量检验评定标准》(JTJ221-98)均非常明确地规定了回淤沉积物问题,因此,应该根据上述两种规范,及时有效地疏浚和清除回淤沉积物。回淤沉积物具有很大的危险性,对重力式码头工程最为严重的不利影响就是降低基床和墙身之间的摩擦系数,直接威胁整个码头工程的安全。 1.2 抛填棱体顶高程过低影响工程的整体进度 由于抛填棱体顶高程过低的缘故,在施工的过程中常常需要借助涨潮的时机来施工,工程的整体进度因此来延误。减压棱体的断面尺寸以及棱体设置方面在《重力式码头设计与施工规范》(JTJ290-98)当中均用着非常明确的规定,依照该规范的相关规定,应该依照当地的材料情况以及结构型式,通过技术经济比较的方式来确定减压棱体的断面尺寸以及棱体设置情况。抛填棱体的材料可选用块石或当地产量大、价廉、坚固、质轻、内摩擦角大的其他材料。棱体顶面高出预制安装墙身不应小于0.3m。可以看出,规范只对棱体顶面高程的低限做出了规定,而对高限并没有做出要求。事实上,设计人员往往千篇一律地把棱体顶面高程设计为预制安装墙身顶高程加上0.3m。这主要是施工技术人员与设计人员缺乏沟通,没有根据当地的棱体材料状况和工程实际进行技术经济综合比较所致。把棱体顶面高程设计为上述高程的弊端主要是:棱体和倒滤层施工不能够全天候作业而只能趁潮施工,工程进度大受影响。有时为了赶进度而不得不大量增加水上抛石量,从而使工程投资增加。由于胸墙施工也要趁潮作业,因而二者相扰严重;为了减少干扰,有时又不得不在海侧设置施工船机设备来施工胸墙,不但增

重力式码头沉箱预制施工的难点及处理方案

重力式码头沉箱预制施工的难点及处理方案 发表时间:2018-11-21T15:06:23.847Z 来源:《防护工程》2018年第20期作者:刘滨 [导读] 本文阐述了重力式码头沉箱预制施工过程中所遇到的难点,并采取了有效的解决方案的,达到了预期的效果,为今后类似沉箱预制的施工提供了切实可行的参考借鉴。 交通运输部南海救助局广东广州 510235 摘要:本文阐述了重力式码头沉箱预制施工过程中所遇到的难点,并采取了有效的解决方案的,达到了预期的效果,为今后类似沉箱预制的施工提供了切实可行的参考借鉴。 关键词:内模;外模;钢筋;混凝土;施工方案 1.引言 沉箱预制施工历来是重力式码头的重点和难点,其难点是因沉箱高度较高,其内外模拼装较难控制,沉箱地板混凝土的温控,沉箱外壁的外观感质量等,以北海海事局码头沉箱预制为例,尽管施工过程中都采取了一系列的措施,但预制出来的沉箱都存在蜂窝、麻面、砂斑等不同程度的通病。本文总结了南海救助局北海基地二期工程码头沉箱预制在施工过程中所采取的各种有效措施,为今后重力式码头沉箱的预制施工提供有益的借鉴。 2.工程概况 南海救助局北海基地二期工程预制沉箱共计16座,其中A型沉箱1座, B型沉箱15座,外形尺寸均为21.4m长×14.25m宽(含1m前趾)×16.6m高,分五段预制,共计预制80段。底段高2.2m,标准段高3.6m。舱格共计15个,尺寸均为4m×3.84m,舱格内侧加强角尺寸为200mm×200mm;前墙壁厚400mm,侧墙及后墙壁厚350mm,隔墙壁厚250mm,底板厚650mm,底板设有1m长前趾,两侧墙设置结合腔,抹角为250mm。A、B型沉箱砼强度等级均为C40。 3.重力式沉箱施工存在的难点和质量通病 沉箱的预制质量控制难点:从沉箱混凝土一般质量问题调查表可以看出,混凝土质量通病较多,主要是粘皮、色差明显、云斑,影响沉箱的观感质量。根据沉箱预制质量现状,本文从施工方法、试验、原材料、过程质量控制等方面进行研究,以确保沉箱预制质量。 4. 重力式沉箱施工难点原因及对策 4.1施工人员操作水平低;对策:多数施工人员具有相关的施工经验,新进场及无相关施工经验的施工人员经过二次交底和现场技术指导,能够按技术交底要求施工。 4.2现场管理人员责任心不强,技术水平不高;对策:现场2名参加工作5~6年的管理人员,能够满足施工管理要求。 4.3技术交底不详细、不具体;对策:技术人员进行了详细的二次技术交底,技术交底能够较好的指导施工。 4.4脱模剂涂抹不全面;对策:使用正规厂家生产的优质脱模剂,施工过程中严格按照技术要求涂刷脱模剂。 4.5混凝土浇注工艺不当;对策:混凝土落灰高度大及原混凝土接茬面未处理,易造成混凝土离析。混凝土浇注顺序不当影响混凝土外观质量。 4.6施工机械故障多;对策:沉箱预制初期,混凝土拌合设备处在磨合期,多次出现混凝土拌合站出现故障;混凝土罐车经常出现故障,影响混凝土浇注的连续性。拌合站经过试运行,施工单位增加一台混凝土罐车,混凝土拌合和运输设备能够满足施工需要。 4.7碎石含泥量大;对策:受当地碎石生产工艺影响,雨季碎石的石粉含量较大,现场严格验收,碎石质量可控,能够满足质量要求。 4.8未掌握混凝土“晾底”时间;对策:在预制第二批次沉箱时,气温较第一批次时大幅升高,影响混凝土的凝结时间,导致混凝土色差明显。 4.9模板清灰不干净;对策:涂刷脱模剂前,偶尔出现模板顶口灰渣清理不干净情况,经过现场检查及控制,问题已经解决。 4.10脱模剂被雨水冲刷而脱落;对策:经常出现浇注混凝土前突降大雨,造成模板顶口脱模剂被雨水冲刷而脱落。 4.11混凝土拆模时间过早;对策:偶尔施工人员为加快施工进度,较早的进行混凝土模板拆除,容易造成混凝土粘皮。通过严格控制混凝土拆模时间,执行奖惩办法,此问题得到彻底控制。 4.12混凝土浇注过程中停电;对策:混凝土浇注过程中突然停电,而备用电源准备不充分,影响混凝土浇注。经过后期检修备用发电机,问题已经解决。 4.13雨天未调整配合比;对策:试验人员经验比较丰富,正常情况配合比调整及时。施工过程中下雨,偶尔未调整配合比情况。经过

相关文档
相关文档 最新文档