水电安装规范
1、布线的原则:横平竖直使用专用PVC阻燃型电线管,线管在线槽中心必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80CM 使用一个管卡,拐角处每隔20CM使用一个管卡;
2、插座在墙的上部,在墙面直向上开槽,至墙的顶部安装,装饰角线的安装线内,如果是在墙下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致;
3、使用PVC管,在拐弯时用弹簧现弯,不得使用90°弯头以及三通线路,安装时必须加护线管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密、平直、平顺;
4、严禁线管直接铺设在复合板下面,在实木地板下的线管必须有加固措施;
5、严禁线管铺设在厨房、卫生间地面上,防止水渗入线管内,在卫生间地面上不能有任何线管;
6、导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10-15CM,音响留100CM,穿软管以便进行开关、插座的安装维修;
7、装水管距离墙面应为1.5CM,左热右冷间距15CM居中;
8、电线与水管平行距不应小于30CM,交叉、过桥距不应小于10CM;
9、电线点与点不能有接头,吊顶内的暗线必须由阻燃管保护;
10、水电验收合格后方可粉平线槽,墙槽应用1:3水泥砂浆填
补密实(应分两次粉平墙面);
强电系统施工要求
1、配电箱安装位置、漏电箱安装位置,应安装在易操作位置,便于操作、日常维修;
2、配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30ma,有过负荷、过电压保护功能,并分数路出线,分别控制照明空调、插座等,其回路应确保负荷正常使用,箱体的底面离地面高度变宽宜1.8米,原配电箱位置一般不可移位,若需移位需加过渡盒,并于设计监理确定方案,在监理指导下方能进行施工。
3、导线色标:配电箱及各回路配线均需规范要求进行粉色;
4、配线时,相线与零线的颜色应不同,同一相线颜色应统一,零线(N)宜用蓝色、保护线(PE)必须用黄绿双色线,穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密;
5、文明施工、规范施工、加速施工、给整个工程开个好头;