变压器油的作用
问题:
变压器油的作用?
答案:
变压器油的作用
1、绝缘作用:变压器油具有比空气高得多的绝缘强度。绝缘材料浸在油中,不仅仅可提高绝缘强度,而且还可免受潮气的侵蚀。
2、散热作用:变压器油的比热大,常用作冷却剂。变压器运行时产生的热量使靠近铁芯和绕组的油受热膨胀上升,透过油的上下对流,热量透过散热器散出,保证变压器正常运行。
3、消弧作用:在油断路器和变压器的有载调压开关上,触头切换时会产生电弧。由于变压器油导热性能好,且在电弧的高温作用下能分触了超多气体,产生较大压力,从而提高了介质的灭弧性能,使电弧很快熄灭。
【相关阅读】
变压器油的作用
变压器油,是指用于变压器、电抗器、互感器、套管、油开关等充油电气设备中,起绝缘、冷却和灭弧作用的一类绝缘油品。由于历史沿袭,我们仍沿用变压器油这一名称代替国际上常用的矿物绝缘油或变压器绝缘油这个术语。
电气设备(变压器、电抗器、互感器、充油套管、油开关等)所充入的变压器油运行的可靠性,在很大程度上依靠于变压器油的某些基本特性,而这些特性将影响着其功能的正常发挥。一般来讲,变压器油具有下述三大功能:
(1)绝缘功能:在电气设备中,变压器油可将不一样电位(势)的带电部分隔离开来,使其不致于构成短路,因为空气的介电常数为1。0,而变压器油的介电常数为2。25。也就是说,油的绝缘强度要比空气的大得多。假设,变压器油的线圈暴露在空气中,则运行时很快就会被击穿。如果变压器线圈之间充满了变压器油,则增加了绝缘强度,就不会被击穿,并且随着油的质量提高,设备的安全系数就越大,所以变压器油的可靠绝缘性能,是其主要功能之一。
(2)散热冷却作用:变压器在带电运行过程中,由于线圈有电流透过,因电阻引起功率损耗,这部分损耗称为“铜耗”,电流透过铁芯时,由于铁芯磁通发生作用,引起功率损耗,这部分损耗称为“铁芯损耗”,这两部分损耗均以发热的形式表现出来。如果不将线圈内的这种热量散发出去,它必然会使线圈和铁芯内积蓄的热量越积越多而使铁芯内部温度升高,从而会损坏线圈外部包覆的固体绝缘,以致烧毁线圈。若是使用变压器油,那么线圈内部产生的这部分热量,先是被油吸收,然后透过油的循环而使热量散发出来,从而可保证设备的安全运行。吸收了热量的变压器油其冷却方式有自然循环冷却、自然风冷、强迫油循环风冷和强迫油循环水冷等方式。一般大容量的变压器大部分采用强油循环的冷却方式,所以散
热冷却作用是变压器油的第二大功能。
(3)灭弧作用:在开关设备中,变压器油主要起灭弧作用。当油浸开关在切断电力负荷时,其固定触头和滑动触头之间会产生电弧,此时的电弧温度很高,并且随开断电流的大小而不一样,如果不将弧柱的热量带走,使触头冷却,那么在初始电弧发生之后,还会有连续的电弧产生,从而很容易使设备烧毁。同时还会引起过电压的产生而使设备损坏。当油浸开关在最初开断而受到电弧作用时,由于高温会使油发生剧烈的热分解,而产生约70%的氢气,同时由于氢的导热系数较大(为41),此时氢气就能够吸收超多的热,并且将热量传导至油中,而直接将触头冷却,从而到达了灭弧的目的,所以变压器油的灭弧作用是其第三大功能。
变压器油除以上所述的三大功能之外,还具有如下两种功能:
(1)由于能充填在绝缘材料的空隙中,所以能够起到保护铁芯和线圈组件的作用。
(2)由于油充填在绝缘材料的空隙之中,因此可将易于氧化的纤维素和其它材料所吸收的氧含量减少到最低限度。也就是说,油会使混入设备中的氧首先起氧化作用,从而延缓了氧对绝缘材料的侵蚀。
概括起来说,变压器油在变压器、电抗器、互感器中主要起绝缘和散热冷却作用,但若在上述设备中有电弧发生时,也起灭弧作用。在充油套管中主要起绝缘作用,在油开关中,起灭弧和绝缘作用。
1000kV特高压变压器油流带电抑制研究 发表时间:2016-04-15T15:07:26.093Z 来源:《工程建设标准化》2015年12月供稿作者:刘凤展 [导读] 江苏省电力公司检修分公司扬州运维分部电力输送的路径长度及电力损耗等决定必须依靠超特高压变压器来充分提供输电的效率和质量保证。 (江苏省电力公司检修分公司扬州运维分部,扬州,225001) 【摘要】经济的发展和社会的进步需要稳定可靠的电力能源支撑,我国地形地质的特点决定东部地区经济发展速度快且用电负荷大,西部地区经济发展较为落后但水电资源丰富,因此国家制定西电东输政策实现电力的输送,但电力输送的路径长度及电力损耗等决定必须依靠超特高压变压器来充分提供输电的效率和质量保证。本文分析1000KV特高压变压器的油流带电原因和危害,分析可靠的抑制手段和措施,保障输电的可靠稳定。 【关键词】1000KV特高压变压器;油流带电;抑制措施 变压器利用电磁感应原理来改变交流电压的装置,是电力系统中的关键设备,其性能的可靠性和安全性直接关系电力系统的安全稳定运行,变压器的设计和制造、应用能力代表电力装备行业的综合技术水平。1000KV的特高压变压器是对电磁环境、技术要求高的特种变压器,科研费用高昂和内部结构的复杂性要求利用严格的质量控制措施和使用规范进行使用,采用科学的合理的手段检测油流带电现象并积极采取措施抑制,保障设备的安全可靠运行。 一、油流带电的形成和危害 1、油流带电的形成机理 油流带电是指在强迫油循环的特高压变压器内部,由于变压器油流过经过特殊干燥处理的绝缘材料(绝缘纸及绝缘纸板)表面时,温度极高的油流与绝缘油道和冷却管道经过摩擦或水分原因产生了电荷分离现象,形成空间电荷后在变压器油或绝缘纸板上以相应的能级进行积聚,当空间电荷的电位迅速升高使该处局部静电场强超过介质的耐受程度时,就会导致发生局部放电或沿面爬电、放电,在放电效应严重时造成绝缘系统的破坏,损害变压器。 2、危害 变压器油和绝缘纸板在相对状况下是绝缘性能较好的材料,容易形成局部静电电荷的积累或分离现象,变压器内油流带电产生的静电放电容易发生在空间电荷密集区域,通常情况下位于绕组上部油道出口和绕组下部油道入口附近,这些部位的工频场强很弱,放电完全取决于空间电荷积聚所产生的静电电位和介质的耐受程度,在耐受程度被突破后,高静电场与正常运行电压造成的交流电场强度不断的叠加就会导致沿绝缘静电放电、爬电放电或表面闪络,发展成为贯穿性击穿,将使固体绝缘受到损伤,使变压器油质劣化或变质,进一步促使放电能量的加强,常在固体绝缘表面形成碳迹,降低了有效的绝缘性能或彻底损失等,引起严重的变压器事故。 二、油流带电的原因 1、油流的流速 经过科学实验和有效数据信息的分析,确定变压器油流速度是对带电现象产生最重要的影响因素,油流速度越大则其带电倾向越为严重,根据油流特性及变压器的运行原理设计相关的油流通过层压纸管进行模拟实验,在实验数据的有效综合分析后得出,纸管的入油口和出油口油流速度在管形变作用下油流不稳定,造成静电电流的增加;1000KV特高压变压器的运行需要迫使油循环速度满足运行机制,因此造成油流状态的不稳定,同时变压器内部结构的复杂性造成油流的转向及通过能力受阻力影响较大,因此造成油流速度与设计的平均流速差异,造成带电现象严重。 2、油温与油的电导率 经过科学实验表明,变压器油流的温度影响与油流带电现象相关的电参数、力学及电化学等数据因素,各类影响因素在油流温度的作用下发生相关的物理或化学反应,其中静电荷的产生和缓和两种相反作用的竞争影响温度特性曲线的变化及极值的出现,部分研究人员认为,带电量随温度变化而发生相应的变化,并且在相关实体模拟试验中表明,由于油流带电,测得绕组的泄漏电流同油温的关系密切。 3、固体绝缘材料的影响 1000KV特高压变压器内固体绝缘材料表面的粗燥程度决定其对电荷的有效吸附能力,通过棉布带与牛皮纸对电荷吸附能力的有效测试,确定10倍于牛皮纸表面粗糙程度的棉布带,其电荷密度也基本10倍于牛皮纸,同时相应的油电荷密度也提高了同样的数量级。由此可见,绝缘材料的表面粗糙度越大,其吸附电荷的能力越强。而当绝缘材料的表面发生放电现象时,表面材质在电荷的作用下发生密度和品质、粗糙度的相应改变,发生毛刺现象会对电荷的集聚效应增加,导致油流带电量的相应增加。 4、油的种类 变压器油是符合变压器工作原理的专业用油,但由于现阶段技术的局限性,变压器油仍具有一定的带电性能,而其带电性能也是影响油流带电的重要因素,科学实验表明,不同品类的变压器油其带电性能和固有电荷密度是存在差异的,其中电荷密度高的变压器油是富含有极化混合物,为降低变压器油的电荷密度,在大量实验验证下,可以按照相关操作程序对变压器油进行精炼处理。 5、交流电场强度的影响 科学研究表明,1000KV特高压变压器油流带电程度与交流电场的强度具有正比例关系,即强度越大的交流电场影响下的带电程度越高。但在低电场强度下,由于交流电场的扩散使进入油中的正离子发生大幅度的振动,造成视在分布的变宽也可以说是变压器油中正离子的长度扩大超过实际长度而引起的流动电流的增大。在较高的电场强度下,交流电场的电射作用可使固体绝缘材料和油之间界面上的静电荷迅速增加并产生电荷的分离。 三、特高压变压器中抑制油流带电的措施 1、改进变压器的绝缘结构 由于产生电荷、发生静电放电的主要部位是在高、低压绕组的油道入口附近以及绕组底部外侧绝缘件等部位,因此在这些部位的表面
大型油浸式变压器油枕胶囊破裂的运行分析及注意事项 摘要:大型油浸式变压器应用广泛,油枕胶囊出现破裂,影响变压器的安全稳定运行。本文分析了油枕胶囊与呼吸器的结构原理,并提出了油枕胶囊损坏的情况及应采取的措施和注意事项。能有效防止油枕胶囊破裂而带来异常情况的发生,同时避免了大型变压器的非计划停运,有力保障了大型油浸式变压器的安全运行。 关键词:油浸式变压器;油枕;胶囊;破裂 随着电网和输电线路容量的不断增大,大容量变压器用途越来越广,鉴于油浸式变压器容量适应性较好,安装要求较低,以及过载能力较强,所以在电力系统得到较为广泛的应用。变压器油肩负着绝缘和冷却的作用,品质要求较高,运行中不允许与空气直接接触,而变压器油等部件由于负荷及环境温度的变化,存在膨胀和冷缩的现象,为了保证其正常的膨胀和冷缩,同时避免油与外界直接接触,油枕胶囊就是其中的利器,其与呼吸器配合,既保证了变压器正常的膨胀、冷缩(呼吸),也避免了油与外界直接接触,同时也能即时反应变压器油位。 1 油枕胶囊与呼吸器 1.1 简易连结图 1.2 变压器的呼吸作用 通过上图可以看出:胶囊底部贴在油枕的油面上,其内部是空气,外面是油,空气和油完全隔绝,也就是变压器油是密封的,这样能保证油的品质。呼吸器是连接在胶囊上,胶囊内部的气体通过呼吸器与大气连接。当变压器温度升高,油面上升时,变压器本体内压力增大,胶囊袋随之压缩,其内部空气通过呼吸器排至大气;变压器温度降低,油面下降时,变压器本体内压力减小,胶囊袋随之膨胀,外部空气通过呼吸器进入胶囊,即呼吸器与胶囊共同完成变压器的呼吸。另外,油位计连在胶囊上,随着其膨胀压缩就可以指示出变压器油位变化情况。 1.3 油枕胶囊损坏的现象 在正常情况下不会有变压器油通过呼吸器流出,但如果胶囊破裂,油枕中的油进入胶囊,胶囊中的空气进入油枕,这样在变压器温度升高胶囊压缩时,其内部的油被挤压后顺着呼吸器管道流出,从而会通过呼吸器溢流至变压器外部。 2 油枕胶囊损坏应采取的措施和注意事项 2.1 采取的措施
变压器油的作用 问题: 变压器油的作用? 答案: 变压器油的作用 1、绝缘作用:变压器油具有比空气高得多的绝缘强度。绝缘材料浸在油中,不仅仅可提高绝缘强度,而且还可免受潮气的侵蚀。 2、散热作用:变压器油的比热大,常用作冷却剂。变压器运行时产生的热量使靠近铁芯和绕组的油受热膨胀上升,透过油的上下对流,热量透过散热器散出,保证变压器正常运行。 3、消弧作用:在油断路器和变压器的有载调压开关上,触头切换时会产生电弧。由于变压器油导热性能好,且在电弧的高温作用下能分触了超多气体,产生较大压力,从而提高了介质的灭弧性能,使电弧很快熄灭。 【相关阅读】 变压器油的作用 变压器油,是指用于变压器、电抗器、互感器、套管、油开关等充油电气设备中,起绝缘、冷却和灭弧作用的一类绝缘油品。由于历史沿袭,我们仍沿用变压器油这一名称代替国际上常用的矿物绝缘油或变压器绝缘油这个术语。
电气设备(变压器、电抗器、互感器、充油套管、油开关等)所充入的变压器油运行的可靠性,在很大程度上依靠于变压器油的某些基本特性,而这些特性将影响着其功能的正常发挥。一般来讲,变压器油具有下述三大功能: (1)绝缘功能:在电气设备中,变压器油可将不一样电位(势)的带电部分隔离开来,使其不致于构成短路,因为空气的介电常数为1。0,而变压器油的介电常数为2。25。也就是说,油的绝缘强度要比空气的大得多。假设,变压器油的线圈暴露在空气中,则运行时很快就会被击穿。如果变压器线圈之间充满了变压器油,则增加了绝缘强度,就不会被击穿,并且随着油的质量提高,设备的安全系数就越大,所以变压器油的可靠绝缘性能,是其主要功能之一。 (2)散热冷却作用:变压器在带电运行过程中,由于线圈有电流透过,因电阻引起功率损耗,这部分损耗称为“铜耗”,电流透过铁芯时,由于铁芯磁通发生作用,引起功率损耗,这部分损耗称为“铁芯损耗”,这两部分损耗均以发热的形式表现出来。如果不将线圈内的这种热量散发出去,它必然会使线圈和铁芯内积蓄的热量越积越多而使铁芯内部温度升高,从而会损坏线圈外部包覆的固体绝缘,以致烧毁线圈。若是使用变压器油,那么线圈内部产生的这部分热量,先是被油吸收,然后透过油的循环而使热量散发出来,从而可保证设备的安全运行。吸收了热量的变压器油其冷却方式有自然循环冷却、自然风冷、强迫油循环风冷和强迫油循环水冷等方式。一般大容量的变压器大部分采用强油循环的冷却方式,所以散
变压器油枕有哪些作用? 变压器油枕的作用如下:(1) 为变压器油的热胀冷缩创造条件,使变压器油箱在任何气温及运行状况下均充满油。(2) 为了使变压器器身和套管下部能可靠地浸入油中,保证了安全运行,且可减小套管的设计尺寸。(3) 变压器油仅在油枕内与空气接触(有些还装有胶囊呼吸器),与空气接触面减少,便油的受潮和氧化机会减少,油枕内的油温较油箱内油温低,也使氧化速度变慢,有利于减缓油的老化。(4) 油枕和油箱的连管中间可安装气体继电器。(5) 变压器油从空气中吸收的水分将沉积在油枕底部集污器内以便定期放出,使水分不会迸人油箱。 变压器油枕的作用?差动保护的定义和作用? 当变压器油的体积随着油的温度膨胀或减小时,油枕起着调节油量,保证变压器油箱内经常充满油的作用。如没有油枕,油箱内的油面波动就会带来以下不利因素: 一是油面降低时露出铁芯和线圈部分会影响散热和绝缘; 二是随着油面波动空气从箱盖缝里排出和吸进,而由于上层油温很高,使油很快地氧化和受潮。油枕的油面比油箱的油面要小,这样我的机电,可以减少油和空气的接触面,防止油被过速地氧化和受潮。三是油枕的油在平时几乎不参加油箱内的循环,它的温度要比油箱内的上层油温的低的多,油的氧化过程也慢的多,因此有了油枕,可以防止油的过速氧化。变压器油枕有三种形式:波纹式、胶囊式、隔膜式。变压器的差动保护。 变压器油枕的作用 当变压器油的体积随着油的温度膨胀或减小时,油枕起着调节油量,保证变压器油箱内经常充满油的作用。如没有油枕,油箱内的油面波动就会带来以下不利因素:一是油面降低时露出铁芯和线圈部分会影响散热和绝缘;二是随着油面波动空气从箱盖缝里排出和吸进,而由于上层油温很高,使油很快地氧化和受潮。油枕的油面比油箱的油面要小,这样,可以减少油和空气的接触面,防止油被过速地氧化和受潮。三是油枕的油在平时几乎不参加油箱内的循环,它的温度要比油箱内的上层油温的低的多,油的氧化过程也慢的多,因此有了油枕,可以防止油的过速氧化。变压器油枕有三种形式:波纹式、胶囊式、隔膜式。
的检测项目及试验意义 1、外观:检查运行油的外观,可以发现油中不溶性油泥、纤维和脏物存在。在常规试验中,应有此项目的记载。 2、颜色:新变压器油一般是无色或淡黄色,运行中颜色会逐渐加深,但正常情况下这种变化趋势比较缓慢。若油品颜色急剧加深,则应调查是否设备有现象或过热情况出现。如其他有关特性试验项目均符合要求,可以继续运行,但应加强监视。 3、水分:水分是影响变压器设备绝缘老化的重要原因之一。变压器油和中含水量增加,直接导致绝缘性能下降并会促使油老化,影响设备运行的可靠性和使用寿命。对水分进行严格的监督,是保证设备安全运行必不可少的一个试验项目。 4、酸值:油中所含酸性产物会使油的增高,降低油的绝缘性能,在运行温度较高时(如80℃以上)还会促使固体纤维质绝缘材料老化和造成腐蚀,缩短设备使用寿命。由于油中酸值可反映出油质的老化情况,所以加强酸值的监督,对于采取正确的维护措施是很重要的。 5、:变压器油的氧化安定性试验是评价其使用寿命的一种重要手段。由于国产油氧化安定性较好,且又添加了抗氧化剂,所以通常只对新油进行此项目试验,但对于进口油,特别是不含抗氧化剂的油,除对新油进行试验外,在运行若干年后也应进行此项试验,以便采取适当的维护措施,延长使用寿命。
6、击穿电压:变压器油的击穿电压是检验变压器油耐受极限电应力情况,是一项非常重要的监督手段,通常情况下,它主要取决于被污染的程度,如当油中水分较高或含有杂质颗粒时,对击穿电压影响较大。 7、:介质损耗因数对判断变压器油的老化与污染程度是很敏感的。新油中所含极性杂质少,所以介质损耗因数也甚微小,一般仅有0.01%~0.1%;但由于氧化或过热而引起油质老化时,或混入其他杂质时,所生成的极性杂质和带电胶体物质逐渐增多,介质损耗因数也就会随之增加,在油的老化产物甚微,用化学方法尚不能察觉时,介质损耗因数就已能明显的分辨出来。因此介质损耗因数的测定是变压器油检验监督的常用手段,具有特殊的意义。 8、界面张力:油水之间界面张力的测定是检查油中含有因老化而产生的可溶性极性杂质的一种间接有效的方法。油在初期老化阶段,界面张力的变化是相当迅速的,到老化中期,其变化速度也就降低。而油泥生成则明显增加,因此,此方法也可对生成油泥的趋势做出可靠的判断。 9、油泥:此法是检查运行油中尚处于溶解或胶体状态下在加入时,可以从油中沉析出来的油泥沉积物。由于油泥在新油和老化油中的溶解度不同,当老化油中渗入新油时,油泥便会沉析出来,油泥的沉积将会影响设备的散热性能,同时还对固体绝缘材料和金属造成严重的腐蚀,导致绝缘性能下降,危害性较大,因此,以大于5%的比例时,必须进行油泥析出试验。 10、闪点:闪点对运行油的监督是必不可少的项目。闪点降低表示油中有挥发性产生;这些可燃气体往往是由于电气设备局部过热,造成绝缘油在高温下热裂解而产生的。通过闪点的测定可以及时发现设备的故障。同时对
浅谈变压器油的电气性能影响因素 【摘要】影响油浸式变压器电气性能的因素较多,其中对变压器耐压强度有较大影响的主要因素包括变压器油中含水量、含气量、杂质、温度、流速等。文章通过分析这些影响因素对变压器油的耐压强度的影响趋势,说明变压器电压等级越高,油中含水量、含气量及杂质等的控制要求越严格。采用先进的工艺方法来对变压器油脱水、脱气或采用粗精装置去除油中杂质,可以使油达到各电压等级要求。 【关键词】变压器油;耐压强度;油中杂质;温度;流速 1.影响变压器电气性能的各种因素分析 1.1油的含水量 水分在变压器油中以3种形式存在:沉积、溶解和结合。油中含水量越小,工频击穿电压越高。当含水量大于200×10-6时击穿电压不变,因为此时多余水沉于油的底部,不会影响油试验时的击穿电压值。 当油中含水量为(300~400)×10-6时,含水量超过饱和溶解量,水沉积到底部,油的耐压值与饱和溶解量时的耐压值一样。油中含水量对油的介损指标(tgδ)及固体绝缘电性能的影响也很大,随着含水量增大,tgδ值迅速上升。水分增加,油浸纸击穿电压值呈曲线迅速下降,当含水量为3%时,其耐电强度约下降10%。对于500kv变压器出厂时绝缘纸含水量控制在0.5%以下。
在一般情况下,变压器运行时,油温升高,油中含水量增加而纸中含水量降低,即纸中含水向油中扩散;运行温度降低,扩散方向相反。因此,较高油温的变压器在低温环境下退出运行时或当油含水量过高退出运行时,油的含水一部分向纸中扩散,另外,由于油温降低,油中含水量大于饱和溶解量,多余的水分会从油中析出而沉于油箱底或者沉在冷却器底部。当变压器重新投入运行时,冷却器底部的水会由油泵导入变压器线圈,同时水向变压器的高场强区移动,造成潜在危险。这种情况必须引起变压器运行部门注意,对油的含水量必须控制在符合要求的数值之内。 降低油的含水量对提高变压器运行安全及减缓油老化有重要作用。为了降低油的含水量,可以采取对油进行真空加热法处理,油温加热到60~70℃,抽高真空,将油中的含水量降下来。 1.2油中杂质 纯净油的击穿场强很高,当油中存在杂质和水分时,油的击穿电压明显下降。变压器中有大量的绝缘材料,而油中含有纤维杂质,其中含有水分的纤维更易导电。介电系数大,容易沿电场方向排列成杂质小桥。沿小桥的泄漏电流大,发热多,易引起水分汽化,从而使气泡扩大,击穿就会在这些小桥和气泡中发生。电场越均匀,杂质对击穿电压的影响越大,击穿电压的分散性也越大。在不均匀电场中,杂质对耐压及冲击电压的影响较小,这是因为场强最高处发生局部放电时,油发生扰动致使杂质不易形成小桥,同时,在冲
变压器油枕及其种类 变压器储油柜的密封形式主要有四种。第一种为开式(无密封)储油柜,变 压器油与外界空气直接相通。第二种是胶囊式储油柜,由于胶囊易老化开裂,密封性能较差,现在已逐步减少使用。第三种是隔膜式储油柜,它是用厚度为0.26ram- 0.35ram的尼龙布两层、中间夹以氯丁橡胶、外涂丁氰橡胶,但其对安装质量和检修工艺均有较严格的要求,使用效果不甚理想,主要是渗油和橡胶件易损,影响到供电的安全性、可靠性及文明生产,因此也在逐步减少使用。第四种是采用金属弹性元件作为补偿器的储油柜,其又分为外油式和内油式两大类。 内油立式储油柜是以波纹管为装油容器,根据补偿油量大小采用一个或多个波 纹管将油管并联立式放在一个底盘上,外部加防尘罩,依靠波纹管上下移动进行绝缘油体积补偿,外观形状多为长方体。 外油卧式储油柜是以波纹管为气囊,卧式放置于储油柜筒体之内,波纹管外侧 与筒体之间盛装绝缘油,而波纹管内是与外界相通的空气,依靠波纹管伸缩改变储油柜内部容积实现绝缘油体积补偿,外观形状为横置圆柱体。 1开启式储油柜(油枕)或低压小容量变压器铁桶油箱 这一种是最原始的,即采用与外界空气相通的油箱作为储油柜,这种储油柜由于不密封,因此绝缘油易氧化、受潮,长期运行后变压器油质氧化,劣化的变压器油微水和含气量严重超标,对变压器的安全、经济和可靠运行构成极大威胁,严重地降低了变压器的安垒性和绝缘油的寿命。目前这种储油柜(油枕)基本淘汰了,市面所见极少,或者只在电压等级较低的变压器上采用。 2胶囊式储油柜 胶囊式储油柜(图1)是在传统储油柜内部装一个耐油的尼龙胶囊袋,将变压器本体内的变压器油与空气隔离开。随着变压器内油温升降,其进行呼吸,在油的体积发生变化时有一个足够的空间。其工作原理为胶囊袋内气体通过呼吸管及吸湿器与大气相通,胶囊袋底面紧贴在储油柜的油面上,当油面变化时,
常用变压器的种类及特点 (1)按相数分: (1)单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。 (2)三相变压器:用于三相系统的升、降电压。 (2)按冷却方式分: (1)干式变压器:依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路等小容量变压器。 (2)油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。 (3)按用途分: (1)电力变压器:用于输配电系统的升、降电压。 (2)仪用变压器:如电压互感器、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置。 (3)试验变压器:能产生高压,对电气设备进行高压试验。 (4)特种变压器:如电炉变压器、整流变压器、调整变压器等。 (4)按绕组形式分: (1)双绕组变压器:用于连接电力系统中的两个电压等级。 (2)三绕组变压器:一般用于电力系统区域变电站中,连接三个电压等级。 (3)自耦变电器:用于连接不同电压的电力系统。也可做为普通的升压或降后变压器用。 (5)按铁芯形式分:
(1)芯式变压器:用于高压的电力变压器。 (2)非晶合金变压器:非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料,空载电流下降约80%,是目前节能效果较理想的配电变压器,特别适用于农村电网和发展中地区等负载率较低的地方。 (3)壳式变压器:用于大电流的特殊变压器,如电炉变压器、电焊变压器;或用于电子仪器及电视、收音机等的电源变压器。 电力变压器的日常维护及故障的预防方法 发布时间:09-12-24关注次数:363 简介:本文介绍电力变压器的日常维护及故障的预防方法:当前的世界范围内,不间断的电力供应已成为工业生产、国防军事、科技发展及人民生活中至关重要的因素。人们对能源不间断供应的依赖性常常是直到厂房里的生产设备突然停止工作时才意识到各种断路器、布线及变压器的重要性。 变压器故障通常是伴随着电弧和放电以及剧烈燃烧而发生,随后电力设备即发生短路或其他故障,轻则可能仅仅是机器停转,照明完全熄灭,严重时会发生重大火灾乃至造成人身伤亡事故。因此如何确保变压器的安全运行受到了世界各国的广泛关注。 一、变压器故障的统计资料 (一)、各类型变压器的故障 根据相关部门对变压器类型显示的变压器故障统计数据人们可以看出,电力变压器故障始终占据主导位置。 (二)、不同用户的变压器故障 变压器使用在不同的部门,故障率是不同的。为了分析变压器发生故障
变压器油流静电是什么?(1) 油在变压器中强迫流动时,由于固体绝缘表面形成的极性分离,油带走了大量带正电的氢离子,而固体绝缘上因留下过多的电子使其带负电。 变压器运行中铁心和外壳接地,靠近这一部位的油中正电荷可从铁心和外壳泄漏到地;不断留在绕组绝缘上的负电荷,则可通过绕组导体泄漏。没有泄漏的正负电荷,部分在流动过程中被中和,有一部分可能形成积聚的空间电荷。由于电荷的产生速率和泄漏不同,有些变压器可能不易形成空间电荷,而有的变压器的空间电荷在不断地形成和消失。空间电荷的消失过程又分两种情况:一种是空间电荷使该处直流电位提高,促使泄漏电流增加,在动态下形成稍有波动的泄漏电流源;另一种是空间电荷电位迅速升高使该处局部场强超过介质的耐受强度,致使发生放电,形成脉冲电流。由此说明,绕组中性点和铁心对地泄漏电流静电电压可在一定程度上反映变压器油流带电情况。 油流静电放电特性 如前所述,如果产生的电荷与泄漏、中和的电荷达到基本平衡时,积聚的空间电荷产生的局部静电场叠加上交流电场分量还没有超过该处介质的耐受强度,就不会引起放电,正如大多数的强油循环变压器尚未出现油流带电引发的静电放电现象一样;反之,若局部场强超过该处介质的耐受强度,则
会发生放电。 变压器内因上述油流带电过程产生的静电放电且有不同一般交流电压下局部放电的特点。它有两种放电形式,一种是在变压器内某些空间电荷积聚处外施交流电压形民的交流电场很弱,此处放电因完全取决于空间电荷产生的静电电位和介质耐受强度,而且有直流电压下放电的特点。这种放电重复率低,从开始放电到引发事故的时间较长。一般可通过对变压器油中气体分析,发现乙炔等含量增加。 另一种情况是,空间电荷积聚处工作场强较高,交直流电场的叠加作用,因直流分量降低了放电起始电压,使静电放电能引发工频电场下的连续放电,放电重复率高,且有交流放电的特点。该放电从起始到引发事故所需时间较短,往往是还未来得及从色谱分析发现明显的放电迹旬,很快就发生了甚为严重的事故。由此,可以看到上述两种放电对变压器构成的威胁是不同的。实际情况中,上述两种放电形式并不是绝对的,可能同时存在于同一台变压器中。 尽管影响变压器油流带电及静电放电的因素是复杂的,作用方式也是多咱多样的,但油流带电基本过程以及静电放电形成原因都是相似的。人们提出了针对油流静电的试验方法。当变压器内的油流带电过程尚未发展为静电放电时,为了了解变压器内静电积聚程度以及评估由此造成的潜在危险,一般在变压器不充电情况下开启油泵,测量绕组中性点和铁心
变压器油的主要作用 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】
(1)绝缘作用:变压器油具有比空气高得多的绝缘强度。绝缘材料浸在油中,不仅可提高绝缘强度,而且还可免受潮气的侵蚀。 (2)散热作用:变压器油的比热大,常用作冷却剂。变压器运行时产生的热量使靠近铁芯和绕组的油受热膨胀上升,通过油的上下对流,热量通过散热器散出,保证变压器正常运行。 (3)消弧作用:在油断路器和变压器的有载调压开关上,触头切换时会产生电弧。由于变压器油导热性能好,且在电弧的高温作用下能分触了大量气体,产生较大压力,从而提高了介质的灭弧性能,使电弧很快熄灭。 变压器油的性能要求: (1)密度尽量小,以便于油中水分和杂质沉淀。 (2)粘度要适中,太大会影响对流散热,太小又会降低闪点。 (3)闪点应尽量高,一般不应低于135℃。 (4)凝固点应尽量低。 (5)酸、碱、硫、灰分等杂质含量越低越好,以尽量避免它们对绝缘材料、导线、油箱等的腐蚀。 (6)氧化程度不能太高。氧化程度通常用酸价表示,它指吸收1克油中的游离酸所需的氢氧化钾量(毫克)。 (7)安定度不应太低,安定度通常用酸价试验的沉淀物表示,它代表油抗老化的能力。 为什么高压变压器要用到油? 电力变压器里面的油是特制的“变压器油”,其作用是增强绝缘和冷却。 变压器产生的热量由油的热循环带到外面的散热管(片)散到外面,大型的变压器还有风扇为油降温。 现在变压器的制作和新型绝缘材料的使用,一些中小型的电力变压器也可以作成不用油的干式变压器了。 变压器油为什么要进行过滤? 过滤的目的是除去油中的水分和杂质,提高油的耐电强度,保护油中的纸绝缘,也可以在一定程度上提高油的物理、化学性能。 运行中的变压器油时间长了为什么会老化变质?
变压器油的击穿电压 将电压施加于绝缘油时,随着电压增加,通过油的电流剧增,使之完全丧失所固有的绝缘性能而变成导体,这种现象称为绝缘油的击穿。绝缘油发生击穿时的临界电压值,称为击穿电压,此时的电场强度,称为油的绝缘强度,表明绝缘油抵抗电场的能力。击穿电压U (kV)和绝缘强度E (kV/cm)的关系为 E=U/d (2-26) 式中d-电极间距离(cm)。 纯净绝缘油与通常含有杂质的绝缘油具有不同的击穿机理。 前者的击穿是由于游离所引起,可用气体电介质击穿的机理来解释,即在高电场强度下,油分子碰撞游离成正离子和电子,进而形成了电子崩。电子崩向阳极发展,而积累的正电荷则聚集在阴极附近,最后形成一个具有高电导的通道,导致绝缘油的击穿。 通常绝缘油总是或多或少含有杂质,在这种情况下,杂质是造成绝缘油击穿的主要原因。油中水滴、纤维和其他机械杂质的介电系数ε比油的要大得多(纤维的ε=7,水的ε=80,而变压器油的ε≈2.3),因此在电场作用下,杂质将被吸引到电场强度较大的区域,在电极间构成杂质“小桥”,从而使油的击穿强度降低。如杂质足够多,则还能构成贯通电极间隙的“小桥”,流过较大的泄漏电流,使之强烈发热,并使油和水局部沸腾和气化,结果击穿就沿此“气桥”而发生。
下面分别分析影响绝缘油击穿电压的各主要因素。 (1)测量绝缘油击穿强度时采用的电极材料、电极形状和电极面积对油的绝缘强度有影响。根据试验数据得知,在同样的试验条件下,不同电极材料测量的同种油样绝缘强度的排列顺序为Fe<黄铜 变压器油:是石油的一种分馏产物,它的主要成分是烷烃,环烷族饱和烃,芳香族不饱和烃等化合物。俗称方棚油,浅黄色透明液体,相对密度0.895。凝固点<-45 ℃。 变压器油的主要作用: (1)绝缘作用:变压器油具有比空气高得多的绝缘强度。绝缘材料浸在油中,不仅可提高绝缘强度,而且还可免受潮气的侵蚀。 (2)散热作用:变压器油的比热大,常用作冷却剂。变压器运行时产生的热量使靠近铁芯和绕组的油受热膨胀上升,通过油的上下对流,热量通过散热器散出,保证变压器正常运行。 (3)消弧作用:在油断路器和变压器的有载调压开关上,触头切换时会产生电弧。由于变压器油导热性能好,且在电弧的高温作用下能分触了大量气体,产生较大压力,从而提高了介质的灭弧性能,使电弧很快熄灭。 对变压器油的性能通常有以下要求: (1)变压器油密度尽量小,以便于油中水分和杂质沉淀。 (2)粘度要适中,太大会影响对流散热,太小又会降低闪点。 (3)闪点应尽量高,一般不应低于136℃。 (4)凝固点应尽量低。 (5)酸、碱、硫、灰分等杂质含量越低越好,以尽量避免它们对绝缘材料、导线、油箱等的腐蚀。 (6)氧化程度不能太高。氧化程度通常用酸价表示,它指吸收1克油中的游离酸所需的氢氧化钾量(毫克)。 (7)安定度不应太低,安定度通常用酸价试验的沉淀物表示,它代表油抗老化的能力 外观透明,无悬浮物、沉淀物及机械杂质 闪点(闭杯) ≥135℃ 运动黏度(50℃) ≤9.6*10-6m2/s 酸值≤0.03mgKOH/g 倾点<-22℃[1] 主要成分为环烷烃(约占80%),其它的为芳香烃和烷烃CnH2n+2。 2.环烷烃 环烷烃是指分子结构中含有一个或者多个环的饱和烃类化合物。 分子通式为CnH2n。 环戊烷、环己烷及它们的烷基取代衍生物是石油产品中常见的环烷烃。 环戊烷 变压器油枕及其种类 知识积累2010-05-18 16:39:29 阅读386 评论1 字号:大中小订阅 变压器储油柜的密封形式主要有四种。第一种为开式(无密封)储油柜,变压器油与外界空气直接相通。第二种是胶囊式储油柜,由于胶囊易老化开裂,密封性能较差,现在已逐步减少使用。第三种是隔膜式储油柜,它是用厚度为0.26ram-0.35ram的尼龙布两层、中间夹以氯丁橡胶、外涂丁氰橡胶,但其对安装质量和检修工艺均有较严格的要求,使用效果不甚理想,主要是渗油和橡胶件易损,影响到供电的安全性、可靠性及文明生产,因此也在逐步减少使用。第四种是采用金属弹性元件作为补偿器的储油柜,其又分为外油式和内油式两大 类。 内油立式储油柜是以波纹管为装油容器,根据补偿油量大小采用一个或多个波纹管将油管并联立式放在一个底盘上,外部加防尘罩,依靠 波纹管上下移动进行绝缘油体积补偿,外观形状多为长方体。 外油卧式储油柜是以波纹管为气囊,卧式放置于储油柜筒体之内,波纹管外侧与筒体之间盛装绝缘油,而波纹管内是与外界相通的空气,依靠波纹管伸缩改变储油柜内部容积实现绝缘油体积补偿,外观形状为横置圆柱体。 1 开启式储油柜(油枕)或低压小容量变压器铁桶油箱 这一种是最原始的,即采用与外界空气相通的油箱作为储油柜,这种储油柜由于不密封,因此绝缘油易氧化、受潮,长期运行后变压器油质氧化,劣化的变压器油微水和含气量严重超标,对变压器的安全、经济和可靠运行构成极大威胁,严重地降低了变压器的安垒性和绝缘油的寿命。目前这种储油柜(油枕)基本淘汰了,市面所见极少,或者只在电压等级较低的变压器上采用。 2 胶囊式储油柜 胶囊式储油柜(图1)是在传统储油柜内部装一个耐油的尼龙胶囊袋,将变压器本体内的变压器油与空气隔离开。随着变压器内油温升降,其进行呼吸,在油的体积发生变化时有一个足够的空间。其工作原理为胶囊袋内气体通过呼吸管及吸湿器与大气相通,胶囊袋底面紧贴在储油柜的油面上,当油面变化时,胶囊袋也会随之膨胀或压缩。由于胶囊袋可能因材质问题出现龟裂微孔,使空气和水分渗入油内进入变压器油箱,造成油内含水量增高,绝缘性能下降,油介损增大,而加速绝缘油的老化过程。因此,变压器需要更换硅胶粒,情况严重时需要被迫滤油或停电检修。 3 隔离式储油柜 隔膜式储油柜(图2)虽然解决了胶囊式一些问题,但是橡胶材质的质量问题难以解决,以致可能在运行中发生质量问题,给电力变压器的安全运行带来威胁。 电工车间变压器油管理规定 第一章总则 第一条变压器是电气设备的供电电源,油浸式变压器的油有绝缘、冷却作用,变压器油对变压器的安全运行有着重要作用,为使变压器安全、可靠、平稳运行,规范变压器油的使用,制定本《电工车间变压器油管理规定》。 第二章管理细则内容 第二条新变压器油的验收,应按相关的规定进行。 第三条运行中变压器油应达到的常规检验质量标准,并定期取样检验。 第四条对于运行中变压器油要加强技术管理,建立必要的技术档案。 第五条所取油样应按《电力系统油质试验方法》的规定进行试验。取样应在晴天进行,避免外界湿气或尘埃的污染。 第六条对于全密封取样,不能让油中溶解水分及气体逸散,也不能混入空气,操作时油中不得产生气泡。 第七条从变压器中取样时应从变压器底部的密封取样阀处取样,取样前油阀门应先用干净棉纱擦净,旋开螺帽,接上取样用耐油 管,再放油将管路冲洗干净,将排出废油用废油容器收集,废油不应直接排至现场,最后用取样瓶取样,取样结束,旋紧螺帽。 第八条变压器、消孤线圈等充油电气设备一般应从设备底部阀门取样。 第九条变压器出现瓦斯保护动作、出口发生短路事故、设备遭雷击、有其它异常情况,应及时取样进行分析。 第十条变压器加油前应对欲加油品再次检验,合格后方可加注。 第十一条不同牌号的油不宜混合使用。 第十二条当主要变压器用油的pH值接近4.4或颜色骤然变深时,应加强监督。 第十三条变压器油存放区域严禁烟火,现场配备灭火器。 第十四条库存备用的新油与合格的油,应分类存放,并应挂牌。 第十五条库存变压器油要做好密封,防止水及灰尘落入,防止油表面与空气长期接触面加速老化。 第三章附则 第十六条本规定由电工车间负责解释。 第十七条本管理细则自发布之日起执行。 1、外观 应是清澈透明,无悬浮物和底部沉淀物,一般是淡黄色。 2、密度 密度与油品的组成以及水的存在量均有关。对于绝缘油来说控制其密度在某种意义上也控制了油品中水的存在量,特别是对于防止在寒冷地区工作的变压器在冬季暂时停用期不出现浮冰的现象更有实际意义。如果绝缘油中水分过多在气温低时会在电极上冰结晶,但当气温生高时,粘附在电极上冰结晶会融化增加导电性,从而会出现放电的危险,为此应对绝缘油控制密度,一般要求在20℃密度不大于895kg/m3,与水的密度保持较大差距。 3、运动粘度 变压器油除了起绝缘作用外,还起着散热的作用。因此,要求油的粘度适当,粘度过小工作安全性降低,粘度过大影响传热。尤其在寒冷地区较低温度下油的粘度不能过大,仍然具有循环对流和传热能力,才能使设备正常运行,或停止运行后在启用时能顺利安全启动。 4、倾点 倾点(或凝点)在一定程度上反映绝缘油的低温性,根据我国气候条件,变压器油按凝点分10、25,、45三种牌号,实际测定中多采用倾点。通常凝点低的油可以代替凝点高的油,反之则不行,国外一般规定变压器油凝点应低于最低使用气温6℃,我国则规定添加降凝剂的开关用油凝点比使用气温低5℃。 5、闪点 闪点是保证绝缘油在储存和使用过程中安全的一项指标,同时,闪点对运行油的监督是必不可少的项目。闪点降低表示油中有挥发性可燃气体产生;这些可燃气体往往是由于电器设备局部过热,电弧放电造成绝缘油在高温下热裂解而产生的。通过闪点的测定可以及时发现设备的故障。同时对新充入设备及检修处理后的变压器油来说,测定闪点也可防止或发现是否混入了轻质馏分的油品,从而保障设备的安全运行。 6、酸值与水溶性酸碱 油中所含酸性产物会使油的导电性增高,降低油的绝缘性能,在运行温度较高时(如 大型变压器油流带电现象 一、油流带电现象 在强迫油循环的大型电力变压器中,由于变压器油流过绝缘纸及绝缘纸板的表面时,会发生油流带静电现象,简称油流带电。油流带电现象国内外均有发生,惕1989年报导,美国曾有12台大型变压器因油流带电现象而损坏。我国曾于1992年对国产大型变压器质量进行过调查,调查结果表明,油流带电引发的静电放电是威胁国内大型变压器安全运行的重要因素之一。东北电力科学院和沈阳变压器厂曾在制造厂内和电力系统中对500kV大型变压器进行油流带电的测试,在40台次的测试中,发现6台次(其中电力系统中的2台次,出厂试验4台次)由于油流带电引起变压器内部放电,其具体情况如表1--39所示。 表11-39 油流引起变压器内部放电的情况 鉴于以上所述,大型变压器的油流带电现象已引起国内外电力部门和变压器制造业的广泛关注。日本、美国、法国、瑞典、英国和波兰等很多国家早在70年代就投入大量人力、物力对油流带电问题开展研究。近些年来,油流带电问题也引起我国的重视、变压器制造业、电力部门和有关高等偏校都在认真进行研究。 油流带电机理 关于油流带电的机理目前尚有争论,现有的研究结果认为可以从油流的流动作用和交流电场的电动作用两方面来认识。 就油流的流动作用而言,比较普遍的看法是,变压器的固体绝缘材料(如绝缘纸和纸板)的化学组成是纤维素和木质素,其中纤维素带有羟基(-OH),木质素带有羟基、醛基(-CHO)和竣基(-COOH)。在变压器油的不断流动下,油与绝缘纸板发生摩擦,使得这些基团发生电子云的偏移,即 这样,纤维素和木质素分子就被-Hδ+的正电性所覆盖,绝缘纸板表面就如同覆盖着一层正极性的氢原子。带正电性的-Hδ+对油中负离子具有较强的亲合作用,进而吸附油中负离子,并在油一纸界面上形成仍电层。当变压器油以一定速度流动时,偶电层的电荷发生分离, 变压器中的油是什么物质?它有什么作用? 变压器油大多采用矿物绝缘油,是石油的一种分镏产物,其主要成分是烷烃,环烷族饱和烃,芳香族不饱和烃等化合物。 良好的变压器油应该是清洁而透明的液体,不得有沉淀物、机械杂质悬浮物及棉絮状物质。 如果其受污染和氧化,并产生树脂和沉淀物,变压器油油质就会劣化,颜色会逐渐变为浅红色,直至变为深褐色的液体。当变压器有故障时,也会使油的颜色发生改变一般情况下,变 压器油呈浅褐色时就不宜再用了。另外,变压器油可表现为浑浊乳状、油色发黑、发暗。变 压器油浑浊乳状,表明油中含有水分。油色发暗,表明变压器油绝缘老化。油色发黑,甚至 有焦臭味,表明变压器内部有故障。 变压器油有以下几种主要作用: (1)绝缘作用:变压器油具有比空气高得多的绝缘强度。绝缘材料浸在油中,不仅可提高 绝缘强度,而且还可免受潮气的侵蚀。 (2)散热作用:变压器油的比热大,常用作冷却剂。变压器运行时产生的热量使靠近铁芯 和绕组的油受热膨胀上升,通过油的上下对流,热量通过散热器散出,保证变压器正常运行。(3)消弧作用:在油断路器和变压器的有载调压开关上,触头切换时会产生电弧。由于变 压器油导热性能好,且在电弧的高温作用下能分触了大量气体,产生较大压力,从而提高了介质的灭弧性能,使电弧很快熄灭。 对变压器油的性能通常有以下要求: (1)密度尽量小,以便于油中水分和杂质沉淀。 (2)粘度要适中,太大会影响对流散热,太小又会降低闪点。 (3)闪点应尽量高,一般不应低于135℃。 (4)凝固点应尽量低。 (5)酸、碱、硫、灰分等杂质含量越低越好,以尽量避免它们对绝缘材料、导线、油箱 等的腐蚀。 (6)氧化程度不能太高。氧化程度通常用酸价表示,它指吸收1克油中的游离酸所需的氢氧化钾量(毫克)。 (7)安定度不应太低,安定度通常用酸价试验的沉淀物表示,它代表油抗老化的能力。 浅谈油浸式变压器储油柜的分类及对比 在大型油浸式变压器中,储油柜是作为变压器调节油位的重要器件,根据现场实际的使用情况,对不同类型的储油柜进行简要的分析,对比。 标签:油浸式变压器;调节油位;储油柜 1 概述 变压器是电力系统中利用电磁感应原理来进行传递功率和改变电压等级的重要器件,按照冷却方式可分为干式变压器和油浸式变压器。而储油柜是大型油浸式变压器最重要部件之一,绝缘油在工作过程中油温会发生变化,进而造成体积膨胀或者收缩,储油柜主要用以补偿这种膨胀或收缩,并尽可能使绝缘油与空气和水份隔离,防止绝缘油吸湿或者被氧化。储油柜的工作状况会直接影响变压器的内部故障发生几率。因此,对储油柜的分类和对比进行研究是很有必要的。 常用的储油柜按照原理大致可分为以下四种:敞开式储油柜、胶囊式储油柜、隔膜式储油柜、金属波纹式储油柜。 2 敞开式储油柜 敞开式储油柜是由铁板卷成的单一筒体,绝缘油通过结构简单的吸湿器与外界大气直接相通,由于吸湿器作用有限,而且筒体密封性没有足够的保证,运行时绝缘油容易受潮和氧化,目前35kV及以上变压器已不允许采用敞开式储油柜。 3 胶囊式储油柜 为了解决和改善敞开式储油柜的绝缘油与大气的隔离问题发展出橡胶囊式储油柜。胶囊式储油柜是在敞开式储油柜的基础上,内部加装了用于隔离空气的橡胶囊,与外壳体形成密封结构,橡胶囊通过伸缩实现对绝缘油体积的补偿,胶囊内腔通过呼吸器与大气相通。 胶囊式储油柜通过一个机械传动的油位表来显示油位,运行人员在日常巡视时可以观测到油位表指示的油位,对照油温油位曲线从而判断油位是否正常,油位表的微动开关也会接入信号回路,本体油位异常时,后台光字牌发报警信号。 根据长时间运行观察,使用胶囊式储油柜存在以下几个问题:(1)由于橡胶材料容易老化,使用寿命短,需要定期进行更换。更换时要对变压器注油和放油,需要一定的工作量。(2)胶囊本身机械强度不高,在变压器的安裝、运行和检修的过程中,很容易破裂漏油,且不易被发现。(3)胶囊伸展不良时容易造成呼吸阻塞,造成事故。(4)油位计采用连杆式磁针油位计,连杆较长容易变形,因此指针精度较低,容易出现虚假油位。(5)由于胶囊式储油柜密封在储油柜中,内部发生破损,运行人员很难发现。 In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.强油冷却式变压器油流带电分析正式版 强油冷却式变压器油流带电分析正式 版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 由于变压器的容量和电压等级不断增大,对强油循环冷却要求的提高,绝缘结构的紧凑化,材料干燥度的增加,使得绝缘油流过油道时,就会在油纸界面上产生电荷分离,进而形成油道中局部电荷的积累,即出现油流带电现象。这种积聚达到一定程度,在油中产生浮云状的直流势差,产生闪络放电,破坏油道的绝缘性能,因此油流带电成为引起变压器故障的因素之一。 近些年来,国内运行中的500 kV变压器相继发生数起重大事故,据有关资料报 道,安徽洛河、山东潍坊的故障变压器就存在着明显的油流带电情况,部分500 kV 变压器在出厂实验时也发现有油流放电的迹象,甚至在个别运行中的220 kV变压器也曾有类似的油流放电现象出现。因此,油流带电问题应引起我们的高度关注。 1 油流带电的机理 变压器中的流体带电不同于其它的流体带电,因为变压器通常由液体和固体两种材料承担电力绝缘,而且,它的流体带电是在一封闭的系统内进行,也就是在一个气、水成分受控制的封闭循环系统内进行。 在变压器中油流带电,特别是紊流的影响已导致几起变压器烧毁事故,如洛变压器油和SF6的性质特点
变压器油枕及其种类
变压器油管理细则
变压器油的性能要求
大型变压器油流带电现象(含测量方法)
变压器中的油是什么物质
浅谈油浸式变压器储油柜的分类及对比
强油冷却式变压器油流带电分析正式版