文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋机械连接形式检验报告

钢筋机械连接形式检验报告

钢筋机械连接形式检验报告
钢筋机械连接形式检验报告

钢筋机械连接对型式检验的要求?

相关标签:

?机械连接接头

?钢筋机械连接

?滚轧直螺纹连接

1 接头型式检验报告超过4年时必须重新取样做型式检验。接头型式检验主要作用是对各类接头按性能分级。

2 经型式检验确定其等级后,工地现场只需进行现场检验;当接头质量有严重问题,其原因不明,对定型检验结论有重大怀疑时,上级主管部门或质检部门可以提出重新进行型式检验要求。

3 考虑到国产钢筋的延性较好,在达到强度要求后,接头试件通常已有较大延性;为简化检验验收规则,取消了原规程中接头试件强度与钢筋实际强度进行对比的要求。

4 对每种型式、级别、规格、材料、工艺的钢筋机械连接接头,型式检验试件不应少于9个:单向拉伸试件不应少于3个,高应力反复拉压试件不应少于3个,大变形反复拉压试件不应少于3个。同时应另取3根钢筋试件作抗拉强度试验,全部试件均应在同一根钢筋上截取。由于型式检验比较复杂和昂贵,对各类钢筋接头只要求对标准型接头进行型式检验;

5 此外,相同类型的直螺纹接头或锥螺纹接头用于连接不同强度级别(HRB500、HRB400、HRB335)的钢筋时,可以选择其中较高强度级别(如HRB500)的钢筋进行接头试件的型式检验;在连接套筒的尺寸、材料,内螺纹以及现场丝头加工工艺均不变的情况下,HRB500级钢筋接头的型式检验报告可以兼作HRB400、HRB335级钢筋的同类型、同等级接头的型式检验报告使用,反之则不允许。钢筋母材强度试验用来判别接头试件用钢筋的母材性能和钢筋牌号。

6 用于型式检验的直螺纹或锥螺纹接头试件应散件送达检验单位,由型式检验单位或在其监督下由接头技术提供单位按本规程表6.2 l或表6.2.2规定的拧紧扭矩进行装配,拧紧扭矩值应记录在检验报告中,型式检验试件必须采用未经过预拉的试件。

7 型式检验应由国家、省部级主管部门认可的检测机构进行,并应按本规程附录B的格式出具检验报告和评定结论。

钢筋机械连接质量控制要点

直螺纹机械连接现场质量控制要求 1.1 工艺规程 1.1.1直螺纹连接套连接钢筋施工工艺。钢筋预加工在钢筋加工棚进行,其施工程序是: 1.2 工艺操作方法: 施工现场钢筋安装连接程序是: 2.1 接头的加工 2.1.1 在施工现场加工钢筋接头时,应符合下列规定: 1加工钢筋接头的操作工人,应经专业人员培训合格后才能上岗,人员应相对稳定; 2钢筋接头的加工应经工艺检验合格后方可进行。

2.1.2 直螺纹接头的现场加工应符合下列规定: 1钢筋端部应切平、镦平后再加工螺纹; 2墩粗头不得有与钢筋轴线相垂直的横向裂纹,其长度应大于1/2套筒长度,镦粗过渡段坡度应不大于1:5;(应符合规范≤1/3) 3不合格的镦粗头,应切去后重新镦粗,不得对镦粗头进行二次镦粗; 4钢筋丝头长度应满足企业标准中产品设计要求,有效长度应不小于1/2连接套筒长度,公差应为+1p(p为螺距): 5钢筋丝头宜满足6f级精度要求,应用专用直螺纹量规检验,通规能顺利旋入并达到要求的拧入长度,止规旋入不得超过3p。抽检数量10%,检验合格率不应小于95%。 6完整螺纹部分牙形饱满,牙顶宽度超过0.25P的秃牙部分,其累计长度不宜超过一个螺纹周长。 2.1.3直螺纹钢筋接头的加工: 1.直螺纹钢筋接头的加工应保持丝头端面的基本平整,使安装扭矩能有效形成丝头的相互对顶力,消除或减少钢筋受拉时因螺纹间隙造成的变形,强调直螺纹钢筋接头应切平或镦平后再加工螺纹,是为了避免因丝头端面不平造成接触端面间相互卡位而消耗大部分拧紧扭矩和减少螺纹有效扣数。 2.镦粗直螺纹钢筋接头有时会在钢筋镦粗段产生沿钢筋轴线方向的表面裂纹,国内外试验均表明,这类裂纹不影响接头性能,但横向裂纹则是不允许的; 3.钢筋丝头的加工长度应为正公差+1P,保证丝头在套筒内可相互顶紧,以减少残余变形; 2.2 接头的安装 直螺纹钢筋接头的安装质量应符合下列要求: 1、安装接头时可用管钳扳手拧紧,应使钢筋丝头在套筒中央位置相互顶紧。镦粗直螺纹标准型接头安装后的外露螺纹不宜超过1p。 2、安装后应用扭力扳手校核拧紧扭矩,拧紧扭矩值应符合JGJ107-2010_钢筋机械连接技术规程表2.1的规定:

钢筋机械连接形式检验报告

钢筋机械连接对型式检验的要求? 相关标签: ?机械连接接头 ?钢筋机械连接 ?滚轧直螺纹连接 1 接头型式检验报告超过4年时必须重新取样做型式检验。由于型式检验比较复杂和昂贵,对各类钢筋接头只要求对标准型接头进行型式检验; 5 此外,相同类型的直螺纹接头或锥螺纹接头用于连接不同强度级别(HRB500、HRB400、HRB335)的钢筋时,可以选择其中较高强度级别(如HRB500)的钢筋进行接头试件的型式检验;在连接套筒的尺寸、材料,内螺纹以及现场丝头加工工艺均不变的情况下,HRB500级钢筋接头的型式检验报告可以兼作HRB400、HRB335级钢筋的同类型、同等级接头的型式检验报告使用,反之则不允许。大直径柱钢筋机械连接质量控制

大直径钢筋滚压直螺纹套筒连接接头质量控制浙江省建设投资集团有限公司太仓市规划馆工程QC小组 一、工程概况 太仓市规划馆工程位于苏州市太仓南郊天镜湖南侧,江申大道延伸段处,文治路北侧。本工程由太仓市城市建设投资集团有限公司投资兴建,苏州市建筑设计研究院有限责任公司设计,苏州建筑工程监理有限公司监理,浙江省建设投资集团有限公司承建。本工程为2012年太仓市重点工程,主馆地下一层,地上三层,建筑面积18545平方米,建筑高度21.85米。规划馆主体结构采用带少量剪力墙的钢筋混凝土框架结构。本工程质量目标为确保苏州市姑苏杯,争创江苏省扬子杯。 二、QC小组概况 表1:QC小组人员情况简介表 2、QC活动8次,活动出勤率95%。

三、选题理由 理由一:滚压直螺纹套筒连接是利用钢材形变强化的原理,使钢筋滚压处的直螺纹强度大幅提高,从而使直螺纹接头的抗拉承载力高于钢筋母材的抗拉承载力。滚压直螺纹套筒连接其螺纹牙形饱满,现场施工速度快,劳动强度低,成本适中。本项目大直径钢筋使用较多,其中主馆圆柱纵筋直径达到36mm。对于直径22mm及以上的钢筋,本项目均采用滚压直螺纹套筒连接。 理由二:本工程为太仓市2012年重点工程,质量目标为确保苏州市姑苏杯,争创江苏省扬子杯,工程质量要求高。由于施工班组对大直径钢筋滚压直螺纹套筒连接的施工工艺不熟,各工序质量控制薄弱,经项目部研究决定,组织有关人员成立QC小组,采用全面质量管理方法对钢筋接头的质量缺陷进行攻关,为创优夺杯创造有利条件。 理由三:通过QC实践,解决滚压直螺纹套筒连接施工中的技术难题,确保本工程施工质量。同时积累现场施工经验,为今后实施类似工程提供技术支持。 四、现状调查 在施工班组正式进入施工作业前,QC小组对该班组进行技术摸底,要求班组完成50个钢筋直径36mm的滚压直螺纹套筒连接接头,包括丝头加工和套筒连接两道工序,由质量员对施工质量进行检查,并对各种缺陷进行统计分析如下:表2:滚压直螺纹套筒连接接头质量主要缺陷统计分析表(50个) 制表人:胡胜泉统计人:冯梅华时间:2012.5.20

钢筋机械连接质量控制要求

镦粗直螺纹机械连接现场质量控制要求 针对目前钢筋加工过程中机械连接工艺实施现状,为提供现场质量控制依据,现将镦粗直螺纹机械连接工艺要求和施工检测要求明确。 一施工操作工艺 1.1工艺规程 1.1.1直螺纹连接套连接钢筋施工工艺。钢筋预加工在钢筋加工棚进行,其 施工程序是: 1.2工艺操作方法: 施工现场钢筋安装连接程序是: 二施工现场接头的加工与安装 2. 1 接头的加工 2.1.1 在施工现场加工钢筋接头时,应符合下列规定: 钢筋除 锈调直 钢筋端头切平(与 钢筋轴线垂直)

1加工钢筋接头的操作工人,应经专业人员培训合格后才能上岗,人员应相对稳定; 2钢筋接头的加工应经工艺检验合格后方可进行。 2.1.2 直螺纹接头的现场加工应符合下列规定: 1 钢筋端部应切平、镦平后再加工螺纹; 2墩粗头不得有与钢筋轴线相垂直的横向裂纹,其长度应大于1/2 套筒长度, 镦粗过渡段坡度应不大于1:5 ;(应符合规范w 1/3 ) 3不合格的镦粗头,应切去后重新镦粗,不得对镦粗头进行二次镦粗; 4钢筋丝头长度应满足企业标准中产品设计要求,有效长度应不小于1/2 连接套筒长度, 公差应为+1p(p 为螺距): 5钢筋丝头宜满足6f 级精度要求,应用专用直螺纹量规检验,通规能顺利旋入并达到要求的拧入长度,止规旋入不得超过3p。抽检数量10%检验合格率不应小于95%。 6完整螺纹部分牙形饱满,牙顶宽度超过0.25P 的秃牙部分,其累计长度不宜超过一个螺纹周长。 2.1.3 直螺纹钢筋接头的加工: 1.直螺纹钢筋接头的加工应保持丝头端面的基本平整,使安装扭矩能有效形成丝头的相互对顶力,消除或减少钢筋受拉时因螺纹间隙造成的变形,强调直螺纹钢筋接头应切平或镦平后再加工螺纹,是为了避免因丝头端面不平造成接触端面间相互卡位而消耗大部分拧紧扭矩和减少螺纹有效扣数。 2.镦粗直螺纹钢筋接头有时会在钢筋镦粗段产生沿钢筋轴线方向的表面裂纹,国内外试验均表明,这类裂纹不影响接头性能,但横向裂纹则是不允许的; 3.钢筋丝头的加工长度应为正公差+1P,保证丝头在套筒内可相互顶紧,以减少残余变形; 4.螺纹量规检验是施工现场控制丝头加工尺寸和螺纹质量的重要工序,施工单位应要求产品供应商提供合格的螺纹量规,对加工丝头进行质量控制是负责丝头加工单位的责任,但监理单位在日常的工序检验中也应按照规定的频率进行抽检,并按照合同和监理程序等相关要求进行控制。 5对镦粗直螺纹接头,接头长度则为套筒长度加两端镦粗过渡段长度。 2. 2接头的安装 直螺纹钢筋接头的安装质量应符合下列要求:

钢筋机械连接形式检验报告

钢筋机械连接对型式检验的要求 相关标签: 机械连接接头 钢筋机械连接 滚轧直螺纹连接 1 接头型式检验报告超过4年时必须重新取样做型式检验。镦粗直螺纹机械连接现场质量控制要求针对目前钢筋加工过程中机械连接工艺实施现状,为提供现场质量控制依据,现将镦粗直螺纹机械连接工艺要求和施工检测要求明确。 一施工操作工艺 1.1 工艺规程 1.1.1直螺纹连接套连接钢筋施工工艺。钢筋预加工在钢筋加工棚进行,其施工程序是: 1.2 工艺操作方法: 施工现场钢筋安装连接程序是: 二施工现场接头的加工与安装 2.1 接头的加工

2.1.1 在施工现场加工钢筋接头时,应符合下列规定: 1加工钢筋接头的操作工人,应经专业人员培训合格后才能上岗,人员应相对稳定; 2钢筋接头的加工应经工艺检验合格后方可进行。 4、直螺纹钢筋接头的安装: 1)钢筋丝头在套筒中央位置应相互顶紧,这是减少接头残余变形的最有效的措施,是保证直螺纹钢筋接头安装质量的重要环节;规定外露螺纹不超过1P 是防止丝头没有完全拧入套筒的辅助性检查手段; 2)为保证钢筋骨架在吊装连接时,其安装精度满足规范要求,在加工下一节钢筋笼前,应先逐根连接钢筋,按照连接质量要求连接后,在进行钢筋笼的焊接,加设加强箍筋等,对钢筋笼固定,并在钢筋上距丝头10cm处以红漆标识,作为连接后的套筒内丝头是否顶紧居中。在一根钢筋上沿钢筋轴向标有醒目标识,以保证在骨架吊装时能够准确连接。在钢筋笼内架设三角撑或十字撑,防止骨架在运送和吊装过程中,有较大变形。 3)表2.1是规定的最小拧紧扭矩值,是为减少接头残余变形而提出的,拧紧扭矩对直螺纹钢筋接头的强度影响不大; 4)根据国家计量检定规程《扭矩扳子检定规程》 JGJ 707 - 2003 扭矩扳

钢筋机械连接质量控制要点通知

重庆市涪陵区建设工程质量监督站 关于加强钢筋机械连接质量管理的通知 各建设(开发)、施工、监理等单位: 目前,我区钢筋机械连接普遍存在丝接头加工前未进行工艺评定,施工现场接头安装无外露螺纹或外露螺纹超过2P等质量问题,为工程质量安全埋下隐患。为进一步提高我区钢筋机械连接加工、安装质量,现就加强钢筋机械连接质量管理提出如下要求: 一、加工钢筋接头的操作工人,应经专业人员培训合格后才能上岗。 二、钢筋接头技术提供单位应提供真实、有效的产品合格证及型式检验报告。建设、施工、监理人员应对照型式检验报告逐一检查不同类型钢筋的机械连接接头,当材料、工艺、规格发生变化、型式检验报告超过2年时,应要求接头技术提供单位重新进行型式检验。产品合格证应包括如下信息: (1)钢筋直径、(2)接头性能等级、(3)套筒类型、(4)生产单位、(5)生产日期、(6)产品原材料力学性能、(7)加工质量的生产批号。 三、施工单位应在钢筋接头加工前,委托有资质的检测机构对不同钢筋生产厂的每种规格的进场钢筋进行接头工艺性实验,工艺试验包括强度检测和变形检测(见附表1)。工艺检验合格后方可进行钢筋接头加工。 四、钢筋机械连接必须配备环通规、环止规、扭矩扳手等检测工具检测接头的相关参数,检测工具应定期校核。 五、钢筋墩头切口应平直,应使用切割机墩头,严禁使用断钢机墩头,墩粗头不得有与钢筋轴线相垂直的横向裂纹。 六、现场连接套筒应按每500个为一个检验批,每批按10%随机抽检,不足500个也按一个检验批计算。 七、钢筋连接完毕后,建设、施工、监理人员应仔细检查接头连接套筒外露有效螺纹是否满足规范要求(连接套筒两边外露有效螺纹不得超过2P),是否按《滚轧直螺纹钢筋连接接头》(GJ163-2004)要求填写相关检

钢筋机械连接试验报告范例

钢筋机械连接试验报告范例-----------------------作者:

-----------------------日期:

京沪高速铁路 钢筋机械连接试验报告 委托单位:中铁十八局集团第一工程样品来源:施工现场报告编号:JHTJ1-ZT18JLC10- 有限公司沧县制梁 GJLJ-20081025-001 工程名称:青沧特大桥接头类型:滚轧直螺连接接头委托编号:GJLJ-20081025-001 使用部位:预制箱梁母材级别:≥455MPa 试验日期:2008-10-25

试验:复核:技术负责人:单位(章 京沪高速铁路 钢筋机械连接试验报告 委托单位:中铁十八局集团第一工程样品来源:施工现场报告编号:JHTJ1-ZT18JLC10- 有限公司沧县制梁 GJLJ-20081025-002 工程名称:青沧特大桥接头类型:滚轧直螺连接接头委托编号:GJLJ-20081025-002 使用部位:预制箱梁母材级别:≥455MPa 试验日期:2008-10-25

试验:复核:技术负责人:单位(章) 京沪高速铁路 钢筋机械连接试验报告 委托单位:中铁十八局集团第一工程样品来源:施工现场报告编号:JHTJ1-ZT18JLC10- 有限公司沧县制梁 GJLJ-20081025-003 工程名称:青沧特大桥接头类型:滚轧直螺连接接头委托编号:GJLJ-20081025-003 使用部位:预制箱梁母材级别:≥455MPa 试验日期:2008-10-25

试验:复核:技术负责人:单位(章) 京沪高速铁路 钢筋机械连接试验报告 委托单位:中铁十八局集团第一工程样品来源:施工现场报告编号:JHTJ1-ZT18JLC10- 有限公司沧县制梁 GJLJ-20081028-001 工程名称:青沧特大桥接头类型:滚轧直螺连接接头委托编号:GJLJ-20081028-001 使用部位:预制箱梁母材级别:≥455MPa 试验日期:2008-10-28

钢筋机械连接施工工艺试验方案

目录 一、工程概况 (2) 二、试验目的 (2) 三、编制的依据 (2) 四、施工准备 (3) 五、适用范围 (4) 六、工艺原理 (4) 七、工艺流程及操作要点 (4) 八、质量要求 (6) 九、钢筋连接接头检验 (8) 十、结论 (9) 十一、安全及环保措施 (9) 十二、附页 (10)

滚轧直螺纹钢筋机械连接工艺性试验方案 一、工程概况 本工程排水箱涵采用现浇C30钢筋砼结构,全长110m,箱涵断面采用双孔内部净空5.0×5.0m,顶底板及侧墙厚0.8m,中间隔墙厚0.6m。箱涵纵向按10m 标准长度设置一道变形缝,变形缝具体设置位置可根据基础情况进行适当调整,变形缝缝宽0.03m,采用橡胶止水带和聚硫密封膏封闭。箱涵在与既有箱涵连接位置采用植筋现浇0.6m长,截面尺寸与箱涵保持一致。排水箱涵进口处设置八字墙,墙身采用C20素砼结构,;进口底面采用M7.5砂浆铺砌MU30片石截水墙。 箱涵两侧填料采用砂卵石回填,涵底地基承载力不小于0.8MPa,对达不到设计要求的区域需进行基础换填。 普通钢筋:应符合GB1499.1-2007和GB1499.2-2007国家标准的相关规定。除特殊注明外,直径≥12mm者采用HRB400钢筋;钢筋直径≥Ф20时采用等强度滚压直螺纹机械连接。 焊条:采用E5003焊条。 二、试验目的 通过滚轧直螺纹工艺性试验确定各项参数,确保现场钢筋机械连接的质量。 三、编制的依据 1、施工组织设计及箱涵施工方案。 2、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010。 3、《滚轧直螺纹钢筋连接接头》JG163-2004。

4、《水工混凝土施工规范》(SDJ207—1982)。 5、设计、业主、监理、质监站等相关单位的要求。 四、施工准备 1、机械设备 机械连接主要设备是AX-40C型直螺纹滚丝机。其各种参数见下表: 2、人员配置 机械连接人员配置:焊工1名、试验人员1名、试验协作工1名、安全员1名、电工1名、钢筋工2名。 3、材料 (1)、钢筋:所有钢筋原材进场后,必须对到场钢筋的质量保证书、出厂合格证等进行复核,并按不同批次、规格、炉号及不同厂家的原材进行外观和物理性能的检测。(每批数量不得大于60t)。其中,外观检测中,重点检查钢筋表面不得出现裂纹、结疤和折叠;表面的凸块和其他缺陷的深度和高度不得大于所在部位尺寸的偏差,并测量本批钢筋的直径偏差。对外观检查合格的每批钢筋中任选两根钢筋,对其母材质物理性能分别做拉伸和冷弯实验。试验合格之后才能使用。严禁使用不符合要求的原材。 (2)、连接套筒:钢筋连接直螺纹套筒为定型产品。套筒母材质为45#钢。每批套筒进场时须核实其产品合格证,两端有保护套进行保护,经进场质检员复

直螺纹连接工艺试验报告

钢筋机械连接(滚扎直螺纹接头)工艺检验报告 一、施工准备 1、材料 (1)钢筋:HRB400E级 18、20、25钢筋,力学性能及直径均达到规范要求,有出场合格证及质量证明书,钢筋无老锈和油污。 (2)直螺纹连接套:型号G 18规格M18.5.0mm×2.5mm。型号G 20规格M20.5.0mm×2.5mm。型号G 25,规格M25.80mm×3.0mm适用品种HRB400E,连接接头性能等级为Ⅰ级,有产品合格证、套筒及套筒原材质量证明书。 2、设备 (1)主要设备:GY-40C-11型钢筋滚轧直螺纹套丝机(功率4KW、电压380V)(2)其它设备:管钳、断筋机等。 3、作业条件 (1)操作人员熟悉钢筋机械连接通用技术规程(JGJ107-2016)和相关条款。 (2)380V三相交流电源。 (3)套筒无锈蚀、油脂、裂缝节疤等缺陷,尺寸符合产品质量标准要求,丝扣干净,完好无损。 (4)操作手要熟悉设备的操作规程,具备安全防护能力,防止发生挤伤、触电等事故。 4、主要的参数有:接头性能等级、咬合丝扣数。 二、机械连接方法简介 1、机械连接。机械连接是通过钢筋与连接件的机械咬合作用或钢筋端面的承压作用,将一根钢筋中的力传递至另一根钢筋的连接方法。钢筋机械连接技术是一项新型钢筋连接工艺,被称为继绑扎、电焊之后的“第三代钢筋接

头”。钢筋直螺纹套筒连接是机械连接中的一种,是将钢筋连接端头采用专用滚轧设备和工艺,通过滚丝轮直接将钢筋端头滚轧成直螺纹,并用相应的连接套筒将两根待连接钢筋连接成一体的钢筋连接。 2、机械连接的特点 (1)设备投资少,螺纹加工简单,接头强度高于钢筋母材,生产效率高,无污染,节省钢材,现场施工方便。 (2)节省电能(设备功率仅为4KW),不受钢筋可焊性制约,不受季节影响,不用明火,无水灾和爆炸安全隐患。 (3)连接质量受人为因素影响小,工艺性能良好和接头质量可靠度高等。 三、工艺流程 工艺流程如下:现场钢筋母材检验→钢筋端部平头→初选连接参数→直接滚轧螺纹→直螺纹扣丝检验→套筒连接→送检→确定连接参数。 1、母材检验。钢筋母材进场时,应附有合格证及质量证明书。在现场监理的监督下进行随机取样并送检,合格后方可投入使用。 2、钢筋端部平头。用切断机切3根直径为B16mm,长50cm的钢筋.用切断机切3根直径为B18mm,长50cm的钢筋。用切断机切3根直径为B20mm,长50cm 的钢筋。用切断机切3根直径为B22mm,长50cm的钢筋,用切断机切3根直径为B25mm,长50cm的钢筋将需要滚丝的一头端部切平,保证端头无弯折,扭曲。 3、初选连接参数。接头性能等级为Ⅰ级、钢筋端头加工丝扣数为11扣。 4、滚轧螺纹。将需要滚轧的钢筋按要求固定在钢筋滚轧直螺纹套丝机上,根据设备使用说明、操作规程及预先选定的丝扣数进行滚轧加工。 5、直螺纹丝扣检验。滚轧成型的丝扣螺纹饱满,表面光洁,不粗糙,螺纹直径大小一致,螺纹长度,公差直径符合规范要求。 6、套筒连接。用管钳将加工好的钢筋与套筒拧紧,钢筋与套筒咬合丝扣为10扣,外漏1扣。

最新钢筋机械连接现场检验与验收

钢筋机械连接现场检验与验收 1、工程中应用钢筋机械接头时,应由该技术提供单位提交有效的型式检验报告。 2、钢筋连接工程开始前,应对不同钢筋生产厂的进场钢筋进行接头工艺检验;施工过程中,更换钢筋生产厂时,应补充进行工艺检验。工艺检验应符合下列规定:1)每种规格钢筋的接头试件不应少于3根; 2)每根试件的抗拉强度和3根接头试件的残余变形的平均值均应符合本规程表3 0.5和表3.0.7的规定; 3)接头试件在测量残余变形后可再进行抗拉强度试验,并宜按本规程附录 A表A 1.3中的单向拉伸加载制度进行试验; 4)第一次工艺检验中1根试件抗拉强度或3根试件的残余变形平均值不合格时,允许再抽3根试件进行复检,复检仍不合格时判为工艺检验不合格。 钢筋连接工程开始前,应对不同钢厂的进场钢筋进行接头工艺检验,主要是检验接头技术提供单位所确定的工艺参数是否与本工程中的进场钢筋相适应,并可提高实际工程中抽样试件的合格率,减少在工程应用后再发现问题造成的经济损失,施工过程中如更换钢筋生产厂,应补充进行工艺检验。此外工艺检验中增加了测定接头残余变形的要求,这是控制现场接头加工质量,克服钢筋接头型式检验结果与施工现场接头质量严重脱节的重要措施; 某些钢筋机械接头尽管其强度满足了规程的要求,接头的残余变形不一定能满足要求,尤其是螺纹加工质量较差时;增加本条要求后可以大大促进接头加工单位的自律,或淘汰一部分技术和管理水平低的加工企业。工艺检验中,用残余 变形作为接头变形的控制值,测量接头试件的单向拉伸残余变形比较简单,较为适合各施工现场的检验条件 3、接头安装前应检查连接件产品合格证及套筒表面生产批号标识;产品合 格证应包括适用钢筋直径和接头性能等级、套简类型,生产单位、生产日期以及可追溯产品原材料力学性能和加工质量的生产批号。 套筒均在工厂生产,影响套简质量的因素较多,如原材料性能、套简尺寸、螺纹规格、公差配合及螺纹加工精度等,要求施工现场土建专业质检人员进行批量机械加工产品的检验是不现实的,套筒的质量控制主要依靠生产单位的质量管理和出厂检验以及现场接头试件的抗拉强度试验。

钢筋机械连接不合格原因分析与质量控制

钢筋机械连接不合格原因分析与质量控制 对机械连接工艺不合格的原因进行分析,剖析产生这些不合格原因的要素;并针对不合格的原因提出了控制办法。从而达到提供机械连接工艺的水平。 Key words:mechanical connection;quality control;unqualified reasons;reinforcement;sleeve;process 前言:随着建筑技术的不斷发展,对建筑工程质量的要求不断提高,建筑工程中使用钢筋机械连接的工艺大大提高,机械连接工艺在建筑工程中的运用也相应增多,所以机械连接在建筑工程的重要程度也日益增加。为了提高建筑工程的质量,提高机械连接水平,控制好机械连接的工艺,降低机械连接不合格的机率,是现代工程是在必行的发展方向,也是提高工程质量的必然条件。 1.机械连接不合格原因分析 通过大量的实验,总结和分析,机械连接不合格的原因可归纳总结为以下几方面: 1.1套筒产品质量,无法控制,无相应产品标准 现在机械连接所使用的套筒未进行产品质量检测,只是通过做机械连接试件的工艺性能检测来评定套筒的质量,增对套筒本身的产品质量无相应的产品标准和相应的检验参数,这样使得套筒产品本身的质量得不到有效的控制和保证。生产单位出售套筒时,只提供了相应的机械连接试件工艺性检验报告,无产品的检验报告和生产套筒的原材料检验报告。在后期的使用过程中由于套筒本身质量的不合格导致机械连接不合格的情况时有发生,据统计此类情况大约占机械连接不合格数量中的20%左右。 1.2 钢筋原材料强度不合格或者是钢筋强度过低导致丝纹硬度不够;或者在使用的过程中以二级钢充当三级钢,使得钢筋的强度达不到要求。 钢筋原材强度是否合格也是影响机械连接是否合格的一个重要原因;在机械连接试件的检测过程中,断裂位置在钢筋原材(母材)而强度未达到规范的要求不合格的情况也时有发生。还有一种情况,在检验钢筋机械连接时,钢筋从套筒中拔出;这种情有可能是钢筋强度不够,导致钢筋的硬度达不到要求,使钢筋加工后的丝纹强度大大降低,导致未达到相应的强度而钢筋从套筒中拔出。这种钢筋如果检测钢筋原材的化学成分,不合格的可能性很大。也有可能是钢筋本身的强度较低(如原材料合格的一级钢或无富余强度的二级钢)导致加工后的丝纹强度就达不到相应的要求,所以在《混凝土结构设计规范》GB50010-2010标准中提出,主体结构方面宜采用三级及以上的钢筋。所以在即将发行的新的热轧带肋钢筋规范中,取消了二级钢的使用;在这一点上,有可能是为了节约能源和更好的满足机械连接工艺的需要。

直螺纹连接工艺试验报告

直螺纹连接工艺试验报告 一、施工准备 1、材料 (1)钢筋:HRB335级B22钢筋,力学性能及直径均达到规范要求,有出场合格证及质量证明书,钢筋无老锈和油污。 (2)直螺纹连接套:型号G C22,规格×55mm,适用品种HRB335、HRB400,连接接头性能等级为Ⅰ级,有产品合格证、套筒及套筒原材质量证明书。 2、设备 (1)主要设备:GY-40C-11型钢筋滚轧直螺纹套丝机(功率4KW、电压380V)(2)其它设备:管钳、断筋机等。 3、作业条件 (1)操作人员熟悉钢筋机械连接通用技术规程(JGJ107-2010)和相关条款。钢筋机械连接技术是一项新型钢筋连接工艺,被称为继绑扎、电焊之后的“第三代钢筋接头”。钢筋直螺纹套筒连接是机械连接中的一种,是将钢筋连接端头采用专用. 滚轧设备和工艺,通过滚丝轮直接将钢筋端头滚轧成直螺纹,并用相应的连接套筒将两根待连接钢筋连接成一体的钢筋连接。用切断机切18根直径为B22mm,长50cm的钢筋,将需要滚丝的一头端部切平,保证端头无弯折,扭曲。

钢筋机械连接质量控制要点

钢筋机械连接质量控制 要点 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

直螺纹机械连接现场质量控制要求工艺规程 1.1.1直螺纹连接套连接钢筋施工工艺。钢筋预加工在钢筋加工棚进行,其施工程序是: 工艺操作方法: 施工现场钢筋安装连接程序是: 2.1 接头的加工 2.1.1 在施工现场加工钢筋接头时,应符合下列规定: 1加工钢筋接头的操作工人,应经专业人员培训合格后才能上岗,人员应相对稳定; 2钢筋接头的加工应经工艺检验合格后方可进行。 2.1.2 直螺纹接头的现场加工应符合下列规定: 1钢筋端部应切平、镦平后再加工螺纹;

2墩粗头不得有与钢筋轴线相垂直的横向裂纹,其长度应大于1/2套筒长度,镦粗过渡段坡度应不大于1:5;(应符合规范≤1/3) 3不合格的镦粗头,应切去后重新镦粗,不得对镦粗头进行二次镦粗; 4钢筋丝头长度应满足企业标准中产品设计要求,有效长度应不小于1/2连接套筒长度,公差应为+1p(p为螺距): 5钢筋丝头宜满足6f级精度要求,应用专用直螺纹量规检验,通规能顺利旋入并达到要求的拧入长度,止规旋入不得超过3p。抽检数量10%,检验合格率不应小于95%。 6完整螺纹部分牙形饱满,牙顶宽度超过的秃牙部分,其累计长度不宜超过一个螺纹周长。 2、安装后应用扭力扳手校核拧紧扭矩,拧紧扭矩值应符合JGJ107-2010_钢筋机械连接技术规程表2.1的规定: 表2. 1 直螺纹接头安装时的最小拧紧扭矩值

直螺纹套筒连接工艺试验报告

直 螺 纹 连 接 工 艺 试 验 甘肃再就业建设工程(集团)有限公司 白银市人防疏散基地项目施工一标段项目经理部

目录 一、施工准备 (1) 二、机械连接方法简介 (1) 三、工艺流程 (2) 四、质量标准及质量检验 (2) 五、施工注意事项 (4) 附:钢筋质量证明书及复试报告、套筒合格证、钢筋连接试验报告及工艺性试验过程照片. (4) 六、直螺纹套筒连接工艺试验参数 (5)

一、施工准备 1、材料 (1)钢筋:HRB4000级22钢筋,力学性能及直径均达到规范要求,有出场合格证及质量证明书,钢筋无老锈和油污。 (2)直螺纹连接套:型号G C22,规格A32.6mm×55mm,适用品种HRB335、HRB400,连接接头性能等级为Ⅰ级,有产品合格证、套筒及套筒原材质量证明书。 2、设备 (1)主要设备:GY-40C-11型钢筋滚轧直螺纹套丝机(功率4KW、电压380V)(2)其它设备:管钳扳手、力矩扳手、断筋机等。 3、作业条件 (1)操作人员熟悉钢筋机械连接通用技术规程(JGJ107-2003)和相关条款。 (2)380V三相交流电源。 (3)套筒无锈蚀、油脂、裂缝节疤等缺陷,尺寸符合产品质量标准要求,丝扣干净,完好无损。 (4)操作手要熟悉设备的操作规程,具备安全防护能力,防止发生挤伤、触电等事故。 4、主要的参数有:接头性能等级、咬合丝扣数、最小拧紧力矩。中国中铁施工现场直螺纹钢筋机械连接质量标准卡控红线(中铁安质股份【2013】83号)

施工现场直螺纹钢筋机械连接质量标准卡控红线 中铁股份安质【2013】83号 一、人员卡控:施工单位主要负责人、技术负责人、技术人员、安全质量专(兼)职人员、作业队长(领工员)、试验检测人员必须接受钢筋机械连接工序及质量控制专业培训、考核;现场加工钢筋接头的操作工人,必须经专业人员培训合格后持证上岗。 二、设备卡控:钢筋滚丝设备必须指派专人进行管理、保养、维修,滚丝机机壳必须设置牢靠接地后再运用;滑道及滑块必须定时整理并涂油,剥肋刀、滚丝轮必须定期检查、更换;滚丝机冷却液体必须使用水溶性乳化冷却液,没有冷却液时禁止滚轧加工螺纹。 三、材料卡控:钢筋原材进场后,必须对到场钢筋的质量保证书、出厂合格证等进行复核,并按不同批次、规格、炉号及不同厂家的原材进行外观和物理性能的检测,严禁使用不符合要求的原材;钢筋连接直螺纹套筒必须为定型产品,严禁私自加工。 四、技术卡控:钢筋机械连接作业必须编制作业指导书和技术交底,并按程序逐级交底到位;必须由技术人员在作业前向钢筋加工作业人员进行详细交底和说明,必须严格按作业指导书和技术交底进行作业。 五、加工安装卡控:直螺纹接头钢筋端部应使用砂轮切割机切断钢筋,切口面应与钢筋轴线垂直,严禁马蹄形活翘曲,严禁用剪断机剪断或用气割切割下料;墩粗头严禁有与钢筋轴线相垂直的横向裂纹;钢筋丝头长度必须满足企业标准中产品设计要求,公差应为0~2.0p;钢筋丝头必须使用专用直螺纹量规检验,通规能顺利旋入并达到要求的拧入长度,止规旋入不得超过3p;对已检验合格的丝头必须加以保护。 直螺纹钢筋连接时接头必须采用管钳扳手拧紧,钢筋丝头必须在套筒中央位置正对轴线相互顶紧;标准型接头安装后的外露螺纹不宜超过2p;安装后必须使用扭力扳手校核拧紧扭矩,拧紧扭矩值必须符合表1规定: 表1 直螺纹接头安装时的最小拧紧扭矩值 钢筋直径 ≤1618~2022~2528~3236~40 mm 拧紧扭矩 100200260320360 N.m 扭力扳手必须每半年用扭力仪校核一次,并形成记录。 六、检验验收卡控:施工现场必须指派专职试验人员对机械连接钢筋取样和进行力学试验;接头安装前必须检查连接件产品合格证及套筒表面生产批号标识;产品合格证应包括适用钢筋直径和接头性能等级、套筒类型、生产单位、生产日期以及可追溯产品原材料力学性能和加工质量的生产批号;接头的现场检验必须按验收批进行,同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,应500

钢筋机械连接试验报告

钢筋机械连接试验报告 京沪高速铁路 钢筋机械连接试验报告 委托单位:中铁十八局集团第一工程样品来源:施工现场报告编号:JHTJ1- ZT18JLC10- 有限公司沧县制梁 GJLJ-20081025-001 工程名称:青沧特大桥接头类型:滚轧直螺连接接头委托编号:GJLJ-20081025-001 使用部位:预制箱梁母材级别:?455MPa 试验日期:2008-10-25 生产厂家:河北栋梁代表数量:485个报告日期:2008-10-25 试件编号标准项目规定值 1 2 3 4 5 6 取样部位 / 同一根钢筋上截取现场截取 试件种类 / 母材接头公称直径a(mm) / 16 16 16 16 16 16 2公称面积S(mm) / 201.1 201.1 201.1 201.1 201.1 201.1 母材 ?455 抗拉强度 540 550 565 560 570 560 拉σ(MPa) b 接头 ?500或实际母材强度伸断口位置 / / / / 断于母材断于母材断于母材试验断裂特征 / / / / 延性延性延性 检测评定依据: 试验意见: JG163-2004 《滚轧直螺钢筋连接接头》经检验,该批滚轧直螺连接接头单向拉伸试验合格。 JGJ107-2003《钢筋机械连接通用技术规程》 GB/T228-2002《金属材料室温拉伸实验方法》 试验: 复核: 技术负责人: 单位(章 京沪高速铁路 钢筋机械连接试验报告

委托单位:中铁十八局集团第一工程样品来源:施工现场报告编号:JHTJ1- ZT18JLC10- 有限公司沧县制梁 GJLJ-20081025-002 工程名称:青沧特大桥接头类型:滚轧直螺连接接头委托编号:GJLJ-20081025-002 使用部位:预制箱梁母材级别:?455MPa 试验日期:2008-10-25 生产厂家:河北栋梁代表数量:480个报告日期:2008-10-25 试件编号标准项目规定值 1 2 3 4 5 6 取样部位 / 同一根钢筋上截取现场截取 试件种类 / 母材接头公称直径a(mm) / 20 20 20 20 20 20 2公称面积S(mm) / 314.2 314.2 314.2 314.2 314.2 314.2 母材 ?455 抗拉强度 555 560 570 565 575 570 拉σ(MPa) b 接头 ?500或实际母材强度伸断口位置 / / / / 断于母材断于母材断于母材试验断裂特征 / / / / 延性延性延性 检测评定依据: 试验意见: JG163-2004 《滚轧直螺钢筋连接接头》经检验,该批滚轧直螺连接接头单向拉伸试验合格。 JGJ107-2003《钢筋机械连接通用技术规程》 GB/T228-2002《金属材料室温拉伸实验方法》 试验: 复核: 技术负责人: 单位(章) 京沪高速铁路 钢筋机械连接试验报告委托单位:中铁十八局集团第一工程样品来源:施工现场报告编号:JHTJ1-ZT18JLC10- 有限公司沧县制梁 GJLJ-20081025-003 工程名称:青沧特大桥接头类型:滚轧直螺连接接头委托编号:GJLJ-20081025-003 使用部位:预制箱梁母材级别:?455MPa 试验日期:2008-10-25

钢筋机械连接质量要求

精心整理镦粗直螺纹机械连接现场质量控制要求 针对目前钢筋加工过程中机械连接工艺实施现状,为提供现场质量控制依据,现将镦粗直螺纹机械连接工艺要求和施工检测要求明确。 一施工操作工艺 1.1工艺规程 3不合格的镦粗头,应切去后重新镦粗,不得对镦粗头进行二次镦粗; 4钢筋丝头长度应满足企业标准中产品设计要求,有效长度应不小于1/2连接套筒长度,公差应为+1p(p为螺距): 5钢筋丝头宜满足6f级精度要求,应用专用直螺纹量规检验,通规能顺利旋入并达到要求的拧入长度,止规旋入不得超过3p。抽检数量10%,检验合格率不应小于95%。

6完整螺纹部分牙形饱满,牙顶宽度超过0.25P的秃牙部分,其累计长度不宜超过一个螺纹周长。 4、直螺纹钢筋接头的安装: 1)钢筋丝头在套筒中央位置应相互顶紧,这是减少接头残余变形的最有效的措施,是保证直螺纹钢筋接头安装质量的重要环节;规定外露螺纹不超过1P是防止丝头没有完全拧入套筒的辅助性检查手段; 2)为保证钢筋骨架在吊装连接时,其安装精度满足规范要求,在加工下一节钢筋笼前,应先 防3 410级,5 3.1 3.2 1 2)钢筋机械3 4)第一次工艺检验中1根试件抗拉强度或3根试件的残余变形平均值不合格时,允许再抽3根试件进行复验,复验仍不合格时判为工艺检验不合格。 3.3接头安装前应检查连接件产品合格证及套筒表面生产批号标识;产品合格证应包括适用钢筋直径和接头性能等级、套筒类型、生产单位、生产日期以及可追溯产品原材料力学性能和加工质量的生产批号。镦粗直螺纹接头必须要有DZJ钢印编码。 3.4现场检验应按JGJ107-2010_钢筋机械连接技术规程进行接头的抗拉强度试验,加工和安装质量检验;对接头有特殊要求的结构,应在设计图纸中另行注明相应的检验项目;

钢筋机械连接的检验要求

钢筋机械连接的检验和施工要求 尹廷元 兰州地区大部分区域抗震设防烈度为八度,其中皋兰县、榆中县抗震设防烈度七度。市区现浇钢筋混凝土房屋的抗震等级为一、二级,根据《混凝土结构设计规范GB50010-2002》和《高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3-2002》规定,大部分结构设计要求大直径的钢筋采用机械连接,而钢筋机械连接技术已比较成熟,尤其在高层建筑设计中应用较为广泛,常用HRB335、HRB400级钢筋同径或异径连接,同时体现了机械连接操作简便,质量方面增加了连接强度的可靠性,消除了钢筋中心线偏移,减少了施工现场的用电量,不用气,无明火,无漏油污染,且不受钢筋肋形及其化学成份影响,全天候作业缩短了工期,方便施工并便于检测,提高了经济效益,显示了其诸多的优点。随着施工现场钢筋机械连接的型式日趋增多,为保证钢筋接头机械连接的质量,必须要加强接头的施工现场检验与验收工作,根据《钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2003》的规定,并结合相关规定,对钢筋锥螺纹和直螺纹连接的质量检验,提出下列要求,钢筋的机械连接应分为三个阶段进行检验,包括加工检验、工艺检验和现场检验。 一、加工检验,锥螺纹或直螺纹的连接时,应由该技术提供单位(生产厂家)向使用单位提供工程所使用的有效型式检验报告,并符合设计性能等级的要求。型式检验报告应有国家或省部级建设行政主

管部门认可的检测机构进行检测,并按规定对各类接头按性能分级出具型式检验报告,经型式检验确定其等级后,施工现场只需要进行现场检验。当接头质量有严重的问题,其原因不明,对定型检验结论有重大怀疑时,上级主管部门或质量监督机构可以提出重新进行型式检验要求。生产厂家还应向使用单位提供连接套筒的出厂合格证和钢筋螺纹加工的检验记录。检验记录是在操作者逐个外观检查合格的基础上,随机对每种规格抽查10%,且不少于10个,作外观检查后填写的螺纹加工检验记录。 二、工艺检验,就是钢筋连接开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋和接头进行工艺检验,也是对加工件的进场验收检查。为了保证套丝质量,减少套丝机和梳刀的损坏,钢筋下料时,应首现做到切口端面垂直于钢筋轴线。钢筋平直,切口无马蹄形且不挠曲,钢筋套丝加工时,套丝机必须用水溶性切削冷却润滑液,不得用机油润滑或不加润滑液套丝,丝扣加工完成后,用量规包括牙形规、卡规或锥形螺纹塞规检验,经检验合格的丝头,一端应戴上保护帽,另一端按型式检验报告提供的力矩值拧紧连接套,连接套外露一侧拧上密封盖,并按规格分类堆放。连接钢筋时,将已拧好连接套的上层钢筋拧到被连接钢筋上,再用力矩扳手拧紧,并随手划油漆标记线,便于检查。然后对钢筋母材进行抗拉强度的检验和对每件规格的钢筋接头试件进行检验,两种检验各取三个以上试件,且应取自接头试件的同一钢筋(即钢筋母材试件与接头试件应在同一根钢筋上截取),进行拉伸试验。对I级接头抗拉强度不小于被连接钢筋实际抗拉强度或 1.10

相关文档