文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢管变电站停电检修方案

钢管变电站停电检修方案

钢管变电站停电检修方案
钢管变电站停电检修方案

钢管110KV变电站检修停送电方案

钢管110KV变电站改为墨龙线和电钢线两路110KV电源进线,计划改接时间为3月17日7:00——12:00。利用本次停电机会,对钢管110KV变电站进行全面检修,停电时间为3月17日7:00——16:00九个小时。停电检修期间,钢管厂、烧结厂、3#高炉、电炉除尘、2#喷煤、2#转炉线需停产检修,其余各生产厂及岗位可以正常生产。根据供电线路的运行方式及负荷分配情况,确定如下方案:

一、停电检修期间的负荷情况

根据上面的统计数据,北洛110KV变电站1#主变负荷较大,有功负荷达到82000KW,超过变压器的额定容量。经过综合考虑确定两种运行方式:1、电炉除尘停产后,电炉线停产。2、35KV钢铁变电站1#、2#主变由动力Ⅱ线供电,1#主变有功负荷降为68000KW。

二、停电前倒电源方案

为了确保本次停电检修安全顺利完成,需停产的工段需在3月17日凌晨4:30前停产减负荷完毕,动力厂所辖钢管110KV变电站、35KV钢铁变电站、2#高炉高配室值班人员在各停产检修工段完全停止生产运行后,于5:30开始倒电源操作,6:20之前操作完毕。具体的到电源方案如下:

1.1、在钢管110KV变电站停电检修期间,其所带的动力Ⅲ、Ⅳ线负荷由北洛110KV变电站的动力Ⅰ、Ⅱ线供电。

1.2、停电检修的生产厂及工段的检修电源由2#高炉高配室Ⅱ线保安电源反供至烧结厂高配室的Ⅱ段母线上。由烧结厂高配室的Ⅱ段母线反供至钢管110KV变电站的10KV母线。其余停产检修岗位的检修电源由110KV变电站的10KV母线供电。

1.3、电炉线停产后,动力Ⅰ、Ⅱ线操作按1.1条操作。电炉线不停产可由动力Ⅱ线带35KV钢铁变电站1#、2#主变。

停电检修期间,停产的生产厂及工段不得启动500KW以上的大功率用电设备,未停产的工段不得开启1000KW以上的大功率用电设备。

三、钢管110KV变电站检修完成后,恢复正常生产的运行方式。

工厂紧急停电应急预案

工厂紧急停电应急预案 全厂停电事故应急预案【1】 1 总则1.1编制目的 为提高公司值班人员处置全厂停电中断时的应急能力,正确、有效和快速地处理厂用电中断,并最大程度地缩短厂用电恢复所用时间,使各动力设备及时投入运行,恢复正常生产,最大限度减少事故造成的损失和影响,保障全司员工的人身安全和设备财产安全,制定本预案。 1.2适用范围 本预案适用于全厂停电事故的应急。 1.3引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本程序,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《中华人民共和国消防法》 《关于特大安全事故行政责任追究的规定》 《电力事故调查规程》 《电业安全工作规程》 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》

《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局第17号令) 《广东省安全生产监督管理局<生产安全事故应急预案管理办法〉实施细则》 《电力企业应急预案管理办法》(电监安全﹝2009﹞61号) 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》 (AQ/T9002-2006) 国家其它相关的法律法规省、市政府其它相关的法规和规定 1.4应急处置基本原则 1.4.1 以人为本,安全第一:把保障职工的生命安全和身体健康、最大限度地预防和减少自然灾害事故造成的人员伤亡作为首要任务,切实加强应急救援人员的安全防护。 1.4.2统一领导,分级负责:认真履行安全生产责任主体的职责,在公司安委会领导下,按照统一协调、各负其责的原则建立安全生产应急预案和应急机制。 1.4.3完善体系,快速响应:建立与完善安全生产事故应急组织机构、救援队伍、指挥体系和响应程序,一旦发生事故,按照事故等级划分逐级启动应急预案,快速响应,实施救援。 1.4.4居安思危,预防为主:贯彻落实安全第一,预防为主的方针,坚持事故应急与预防工作相结合,重视事故应急预案编制和管理,切实做好预防、预测、预报和预警工作,做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。

变电站基础施工方案

100万吨/年重油催化制烯烃项目中控、中变、总变 土建施工方案 编制: 审核: 批准: 中国化学工程第四建设公司 2007年3月16日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要实物工程量 四、土建施工方法 五、劳动力安排及施工进度计划 六、主要施工机械计划 七、质量保证体系及措施 八、HSE管理 九、文明施工措施 附:施工进度网络计划

一、编制依据 1.1 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.3 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.4 《建筑工程施工质量验收标准》GB50300-2001 1.5 我公司编制并实施的符合ISO-9002标准的《质量手册》 1.6中国石油天然气华东勘察设计的结构施工图:6130D602-2006JZ-00/; 6130D206-2006JZ-00/; 1.7扬州苏源电力设计有限公司设计的结构施工图:381-B0689S-T03; 二、工程概况 该设施为实友化工(扬州)有限公司100万吨/年重油催化制烯烃项目所配套的总变、配电设施和中心控制室。为重油催化制烯烃项目提供电力供应和全部自动仪表的控制。其中中心变配电所为两层混凝土框架结构,基础为独立柱基础,一层框架标高3.570米,二层框架标高8.867米,建筑面积2326.78平方米,彩色塑钢门窗,二楼彩色水磨石地面,办公室、卫生间轻钢龙骨铝塑板吊顶,室内混合砂浆刷墙后白色乳胶漆刷面,外墙为丙烯酸外墙涂料;总变电所上部结构图纸未到;中心控制室为两层混凝土框架结构,建筑面积2154.2平方米。

变电站停电施工方案

开发220kV变电站扩建工程 停电施工方案 黑龙江北星电力股份有限公司大庆电力安装分公司

二0一三年六月一十七日审批栏

一、工程概况: 220kV开发变电站位于黑龙江省大庆市东城区(东风新村)规划的科技路、外环路附近,毗邻G015国道。本工程新建220kV中开乙线,保持该所原有的220kV双母线接线方式。在中本变220kV开关场予留中开乙线位置,新建中开乙线间隔,设备及其支架、基础全部新建。220kV开发变原有线路变压器组接线,最终双母线接线,本期采用双母线接线,装设母联断路器,装设1组母线电压互感器及避雷器。110kV原有采用双母线接线,设母联回路,装设2组母线电压互感器及避雷器,本期保持不变。 二、停电原因:因部分设备与带电设备连接或与带电部位较近,所以需要逐步停电施工。 三、需停电施工项目 1、开发变220kVⅡ段管母线接续工作需停电施工。 2、开发变220kVⅡ段母线下2号主变及中开乙线间隔剪式隔离开关安装工作需停电施工。 3、开发变220kV中开甲线Ⅰ、Ⅱ段母线隔离开关之间连线安装工作需中开甲线停电施工。 4、开发变220kV 2号主变进线间隔架空线与管母线T接线拆除及架

空线与GW7型隔离开关引下线安装工作需停电施工。 5、开发变1号主变110kV 侧Ⅰ、Ⅱ段管母线剪式隔离开关安装工作需停电施工。 6、开发变10kV开关柜安装及母线连接工作需停电施工。 7、中本变220kV中开乙线Ⅰ、Ⅱ段管母线剪式隔离开关安装工作需停电施工。 三、停电时间: 1、开发变10kV开关柜内Ⅰ、Ⅱ段母线停电时间为2013年08月25日06时至2013年08月25日18时止。 2、开发变110kV东母线停电时间为2013年08月30日06时至2013年08月31日18时止。 3、开发变110kV西母线停电时间为2013年09月01日06时至2013年09月02日18时止。 4、开发变220kV中开甲线停电时间为 2013年09月 10日06时至2013年09月10日20时止。 5、在开发变220kV Ⅰ段母完成情况下220kV Ⅱ段母线停电时间为2013年09月10日06时至2013年09月15日18时止。 6、中本变220kV中开乙线Ⅰ段管母线停电时间为2013年09月16日06时至2013年09月18日18时止。 7、中本变220kV中开乙线Ⅱ段管母线停电时间为2013年09月19日06时至2013年09月21日18时止。 三、施工步骤

110KV变电站检修作业施工方案

110KV变电站检修作业施工方案 第一部分主变吊芯检修及试验方案 本次需检修的电力变压器型号为SF7-80000/110kV—8000KVA ,该变压器已运行多年,需对其进行停电吊芯检修和相关性能试验。为保证检修试验工作的安全顺利实施,特编写此方案,参照执行。 一、编制依据: 1、GBJ148-90《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、 互感器施工及验收规范》。 2、DL 408—91 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) 3、GBJ 147—1990 电气装置安装工程: 高压电器施工及验收 规范 4、DL 5009.3—1997 电力建设安全工作规程(变电所部分) 5、DL/T 639—1997 SF6电气设备运行、试验及检修人员安全 防护细则 6、Q/CSG 1 0007—2004 电力设备预防性试验规程 7、Q/CSG 1 0004—2004 电气工作票技术规范 8、变压器制造厂家提供的说明书及有关资料。 二、吊芯检修环境的选择: 变压器吊芯场地周围的环境应清洁,为防止天气的骤变,可搭设防风防雨帆布棚。变压器周围应搭设便于检查、高度适宜的脚手架(上铺跳板)。抽芯要选择晴朗、干燥的无风天气进行。周围环境温度不低于0℃,器身温度不得低于环境温度,否则易将器身加热至高于环境温度10℃。在空气湿度为75%时,器身的露空时间不超过16小时。时间计算应在开始放油时开始。空气湿度或露空时间超过规定时,采取相应的可靠措施。调压切换装置的检查调整的露空时间如下

表: 三、安全质量保证措施: 1、现场应准备灭火器和消防器材,20米以内严禁烟火。 2、检查器身时所用的器具应有防止坠落的措施,如:搬手上应以白布带套在手上,防止滑落。 3、起吊用的倒链、钢丝绳等应预先检查良好。绳扣应挂于变压器专用吊耳上,夹角合适。 4、供器身检查用的脚手架应绑扎牢靠,跳板固定,上下方便,四周应有防坠落的栏杆及上下的防滑装置。非检查人员不得登上脚手架,以防超载。 5、器身检查时,工作人员应着干净的工作服、手套及而耐油胶靴。口袋中禁放物品,经防掉入油箱中。作好每一项检查记录。 6、检查应小心、仔细地认真进行,避免用力过大而拧断螺丝、碰伤绝缘或碰坏瓷瓶等现象。 7、器身检查时所用的工具、材料及拆卸下的器件物品注册登记,以供工作结束时查对。 8、起吊过程中严禁手在箱盖与箱盖之间作频繁的不必要的活动。 9、施工完后将现场清理干净。 10、组织有关人员学习本抽芯方案,作到人人心中有数。 四、施工人员安排:

停电应急预案

停电应急预案 一、指导思想: 应急处理预案是应对突发事件,控制事故发展,降低事故损失的有效措施。结合我校有可能出现的停电情况,特制定学校停电应急预案。一旦有停电突发事件发生,要立即启动应急处理预案,按照统一指挥,分级负责,各司其职的原则。 二、成立停电应急指挥小组 组长: 副组长: 组员: 三、应急指挥小组职责 1、落实人员、明确责任,细化工作措施,把各项工作和要求落到实处。 2、加强应急反应机制的日常性管理,在实践中运用和完善应急处置预案。 3、加强人员培训,定期不定期地开展演练活动,不断提高应对停电事件的指挥、应变能力。 4、水电工日常对用电设施、设备进行检查,定期对学校电器、线路等进行检查,避免因本校自身因素出现的意外停电事故。 5、根据上级文件精神配置应急灯,保证教师宿舍楼以及各疏通道都有应急灯,要及时检查和更换。

6、遇突然停电事故物管办及时通知各部门做好相应的准备。 7、经常利用班队课、校集会等对学生进行停电应急有关知识的宣传教育。 四、教学楼停电预案 1、教学时间内临时停电学生必须保持安静,不要恐慌、哄闹,严禁恶作剧、开玩笑,严禁离开自己的座位,听从老师指挥,以免引发安全事故。 2、接到区域停电通知,物管办通知部门、年级、专业部和班主任,严禁学生动学校的开关,插座,上、下课、放学听学校的铃声哨声,听从值周教师和班主任老师的指挥。 3、学校内部停电时,请专业的电工检查学校的供电线路是否有故障。 4、考试或上语音课停电,上课立即使用应急电源,让考试和上课正常进行。 5、晚自习停电,坐班老师大声要求学生保持安静,在自己座位上不要移动,严禁过座位,如果是长时间停电,老师要求学生在走廊、楼道应急灯亮,使用电筒、在老师和班干部组织下排队有序的离开教室,排队到宿舍休息。 6、停电后,各个宿舍学生必须保持安静,严禁大声喧哗、嬉闹,不准私自点蜡烛。宿舍生活教师指挥本宿舍学生迅速就寝,并注意安全;在此期间,住宿学生严禁互串宿舍或到楼下来;如有特殊紧急情况需要出宿舍,必须打电话报告班主任,经允许后由值班教师领出宿

变电站基础施工方案设计

100万吨/年重油催化制烯烃项目中控、中变、总变土建施工方案 编制: 审核: 批准: 中国化学工程第四建设公司 2007年3月16日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要实物工程量 四、土建施工方法 五、劳动力安排及施工进度计划 六、主要施工机械计划 七、质量保证体系及措施 八、 HSE管理 九、文明施工措施 附:施工进度网络计划

一、编制依据 1.1 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.3 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.4 《建筑工程施工质量验收标准》 GB50300-2001 1.5 我公司编制并实施的符合ISO-9002标准的《质量手册》 1.6中国石油天然气华东勘察设计的结构施工图:6130D602-2006JZ-00/; 6130D206-2006JZ-00/; 1.7扬州苏源电力设计有限公司设计的结构施工图:381-B0689S-T03; 二、工程概况 该设施为实友化工(扬州)有限公司100万吨/年重油催化制烯烃项目所配套的总变、配电设施和中心控制室。为重油催化制烯烃项目提供电力供应和全部自动仪表的控制。其中中心变配电所为两层混凝土框架结构,基础为独立柱基础,一层框架标高3.570米,二层框架标高8.867米,建筑面积2326.78平方米,彩色塑钢门窗,二楼彩色水磨石地面,办公室、卫生间轻钢龙骨铝塑板吊顶,室内混合砂浆刷墙后白色乳胶漆刷面,外墙为丙烯酸外墙涂料;总变电所上部结构图纸未到;中心控制室为两层混凝土框架结构,建筑面积2154.2平方米。 三、主要实物工程量

变电站站检修计划施工方案【最新】

变电站站检修计划施工方案 一、工程概况 1.1工程简述 xxx变电站位于xxx,站内装有xx主变,xx线路、xx线路等设备,全站控制系统为微机控制,xxx线路保护为微机保护。为保证设备的安全运行,按电力系统的有关规定,需进行一年一度的预防性试验及检修工作。检修工作需要在停电状态下进行。 1.2工程任务: 1.2.1、变电站一次设备预防性电气试验; 1.2.2、变电站二次回路(控制、保护、测量)检查试验 1.2.3、保护装置定值校验、断路器传动试验; 1.2.4、直流系统检修; 1.2.5、铁塔、构支架、一次设备等进行除锈清污,刷漆; 1.2.6、场地照明检修。 1.2.7变电站辅助设备检修。 二、现场组织

1、现场负责:xxx 2、技术负责:xxx 3、试验班:x人 4、检修班:x人 三、检修计划实施时间: 1、检修计划在xx年xx月xx日xx时xx分至xx年xx月xx日xx时xx分进行进行xx设备清污防污、预防性试验、保护装置定检工作。 四、施工准备: 1、技术资料的准备:技术负责人组织有关人员收集有关设备技术资料,提供检修记录表格,准备相关质量标准、规程、规范。施工负责人将检修方案对参加施工的人员及民工进行技术交底,确保每一个参加工作的人员都了解施工的质量目标、检修方案和安全措施,从技术上为检修顺利进行做好充分准备。 2、检修力量准备:为保质、保量、按时完成检修工作,要求参加检修工作的人员均有电工电网作业证其它有关电网作业的资格证书,施工前,应对外请民工进行相关技术交底,保证提供充实的检修力量。

3、材料供应:检修所需的各种材料,依据技术负责人对施工材料统计、分解、汇总、编制的材料表由材料负责人组织接收、清点,安排到检修现场,切实把好材料质量关。 4、主要检修设备仪器计划表:

物业管理公司停电应急处置预案

物业管理公司停电应急处置预案 一、若因故障突然断电或短时无法恢复供电时,工程部应及时与服务部联系,向客户作好解释工作。 二、某回路因故障跳闸停电时,工程部值班人员应首先通知相关人员断开全部下级开关,然后再试送本级开关,最后再依次恢复下级开关,若某下级开关试送时引起跳闸,则确认该级开关所属回路故障,然后依次排查,尽快恢复供电,缩小停电范围。 三、1段、2段分断运行时,若某一段变压器或进线柜故障无法供电时,应首先将1段2段母联运行恢复供电(注:母联运行应密切注意负荷情况),再对故障进行抢修。 四、3段4段分断运行时,若某一段变压器或进线柜故障无法供电时,应首先将3段4段母联运行恢复供电(注:母联运行应密切注意负荷情况),再对故障进行抢修。 五、若母联运行时,联络柜故障无法工作时,应立即抢运另一变压器,分段运行,尽快恢复供电。 六、若因过负荷影响供电时,就依据负荷重要情况,将三类、二类负荷切除部份负荷,严禁将一类负荷断电减负荷。 七、若市电停电时,应立即启用柴油发电机,向一类负荷供电。 八、若因变压器故障无法工作时,应立即投运另一变压器,将所属负荷与另一段母联运行。 九、若因高压柜G4、G5、G10、G11出线柜中某一手车开关故障不能供电时,可将所属下级负荷与另一段母联运行,若因负荷过大不能母联运行时,可启动G6、G9的备用手车,尽快恢复供电。

十、若因高压某段的计量柜故障无法工作时,应首先将1段2段互联运行,由另一电源单独供电,也可将故障计量手车退出,投入另一段的计量手车,尽快恢复供电。 十一、若因某一段进线柜故障影响供电时,可将Ⅰ、Ⅱ段母联运行,若是因进线手车故障影响供电时,可启用G6、G10柜的备用手车,以尽快恢复供电。 注:以上的2~10条操作时应立即通知副值到场,由当班人员与副值共同完成,操作完后应立即补填操作票及其它相关记录,并及时将处理情况报告上级主管。

110kv变电站施工组织设计方案(完整版)

施工组织设计 批准: 审查: 校核: 编写:

3.1 工程概况 ** 水利枢纽施工供电110kv 变电站工程是为满足** 水利枢纽工程施工用电而建设,该项目位于枢纽** 大桥左侧下游约200m 处。施工变电站的110kv 进线接于** 地区东笋变,施工变电站建成投产后,将枢纽右岸已建成的35kv 临时变电站设备搬迁至施工变电站合并运行,35kv 线路延伸过江进110kv 施工变作为枢纽施工保安电源。 本工程主要工程项目有: (1)35kv 施工供电备用线路工程; (2)110kv 施工供电线路工程; (3)110kv 施工变电站土建及安装工程; 3.2 施工布署 3.2.1 工程质量目标 满足国家或电力施工验收规范,做到:土建分项工程和单位工程合格率100%,优良率85%以上;电气设备安装工程合格率100%,优良率90%以上;整项工程质量等级达到优良。 3.2.2 工期目标 按招标范围的施工图纸工程内容及招标文件要求,计划总工期210 日历天。 3.2.3 安全目标 群伤群亡事故为零;

重大设备事故为零; 重大火灾事故为零; 轻伤事故率控制在5‰ 以内。 3.2.4 工程主要施工负责人简介 施工主要负责人简介见第二章中“ 2.4 拟投入本工作的主要人员表”。

3.2.5 施工工序总体安排 本工程的施工是在场地平整工作完成后进行。施工队伍进场后,先按施工总平面图 布置临时设施,并按平面布置要求对站内的主控楼基础和排水系统及110kv 线路工程进行施工,在主控楼基础和排水系统完成后即安排主控楼主体工程、设备基础、电缆沟、构 架基础等施工;最后进行电气设备安装及站内各附属设施的施工。110kv 施工变电所建成投产后,即进行35kv 临时变电站搬迁工作。在土建施工过程中安排电气预埋、接地等交 叉作业。 3.3 施工进度计划 根椐招标文件要求,本工程计划2001 年5 月25 日开工,2001 年12 月20 日完工,总日历工期210 天,详细的施工进度见《** 水利枢纽施工供电110KV 输变电工程施工进度横道图》。

变电站防腐施工方案

主变及其构架防腐防腐工程 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 编制日期:2011年9月15日 编制单位:重庆蓝海环保工程有限责任公司一、工程概况

1、工程内容: 1)金属设备表面及钢构件(架)防腐:#1、#2主变附件、#1、#2主变构架金属梁、水泥杆钢接头防腐处理; 2)#1、#2主变构架水泥杆、主变避雷器、35KV母线桥水泥杆补强及涂防水涂料; 3)#1、#2主变本体及母线桥钢构件防腐。(停电施工) 2、计划工期:2011年6月16日至2011年7月31日,有效施工工日61个日历日。 二、安全目标 1、杜绝轻伤事故,消灭死亡事故; 2、杜绝机械设备事故; 3、杜绝高处坠落、触电事故; 4、杜绝火灾事故; 三、质量目标 工程施工质量一次性验收合格率100%。 四、人员组织 1、工作负责人(监护人):吴广浩 负责现场工作的组织和各班组间工作的协调。 2、安全监督: 负责检查工作现场安全措施是否到位和纠正工作人员在工作中不安全的动作。

3、技术员: 负责检修工作质量,严格把好检修质量关,督促检修人员按照工艺规程及规范化工作的要求,保质保量按工期完成任务。 4、作业人员:5~8人; 五、本次施工拟投入的工器具及材料计划 六、施工方法: 1、作业流程 1)进行施工准备并办理开工许可手续; 2)全体作业人员上岗前接受安全技术培训、考核,并进行安全技术交底记录;3)按材料计划准备材料; 4)按工程需要准备安全工器具; 5)检查作业工器具是否合格;

6)根据二种工作票安全措施组织材料,人员进场; 7)作业结束,检查无误后,全体工作人员撤离现场,并汇报; 2、作业方法: 1)金属设备构架防腐: I.设备及设备构支架金属外壳、水泥杆钢接头进行表面处理,采用角向磨光机、钢丝刷、刨刀等工具清除表面锈蚀、附着不牢的旧漆以及其他污杂物,并清扫干净。 II.涂刷或喷涂环氧富锌底漆两遍; III.涂刷或喷涂冷镀锌面漆两遍; 2)水泥杆及构架防腐加固及美化 I.水泥杆及构架表面清扫干净,涂刷YJ-1底胶料两遍; II.表面YJ-2加固料涂抹一道; III.涂抹YJ-3封闭料两遍; 七、安全管理措施 1、安全管理措施 本工程为四川省电力公司自贡电业局220KV向家岭变电站主变及其构架防腐,均为带电设备施工作业(1号、2号主变及母线桥钢构架防腐为停电作业),为确保作业人员及设备安全,必须严格遵守以下措施制度: 1)安全教育开工前对所有参加本工程的人员进行一次针对性安全教育培训,讲解安全注意事项和操作方法。 2)工作票所列人员的基本条件 I.工作负责人责任: ①正确安全地组织工作; ②负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和工作许可人所做的安全措施是

XX公司35kV XX变电站综合检修施工方案(模

****公司35kV ***变综合检修施工方案 编写:********** 审核:********** 批准:********** **公司运维检修部 二〇一五年**月

一、35kV**变电站简介 着重介绍变电站主变台数、35kV间隔、10kV间隔,如: 35kV富华变共有35kV间隔5个,分别为:35kV展富线、35kV富大线、35kV母线PT间隔、#1主变301开关间隔、#2主变302开关间隔;主变2台,容量均为6.3MVA;10kV开关柜(间隔)15个,分别为:#1主变901开关柜、#2主变902开关柜、…………10kV 赤山线。 二、停电时间 2015年04月09 日07:00-18:00 三、停电范围 35kV富华变电站全站停电、35kV展富线、35kV富大线、10kV赤山线、10kV詹坊线、10kV古塘线、10kV清溪线、10kV富临线、10kV华鑫线 四、安全措施 1、35kV展富线3113刀闸靠线路侧装设接地线一组或推上xxx接地刀闸 2、35kV富大线3123刀闸靠线路侧装设接地线一组或推上xxx接地刀闸 3、10kV赤山线电缆头上装设接地线一组 4、10kV詹坊线电缆头上装设接地线一组 5、10kV古塘线电缆头上装设接地线一组 6、10kV清溪线电缆头上装设接地线一组 7、10kV富临线电缆头上装设接地线一组 8、10kV华鑫线电缆头上装设接地线一组 五、施工内容及分工 介绍本次综合检修的工作,包括所有一次、二次、线路的工作内容及具体分工

1、例行试验、保护定检工作 (1)35kV富华变全站设备例行试验 负责人: (2)35kV富华变全站保护定检 负责人: 2、维护性检修及消缺工作 (1)红外测温发现缺陷(建议停电前对全站进行一次红外测温)负责人: (2)开关柜清扫 负责人: (3)更换#01主变301开关合闸线圈 负责人: (4)核对35kV富华变10kV詹坊线电流互感器接线方式负责人: (5)更换35kV富大线311开关储能电机 负责人: 3、大修技改工作 (1)……… (2)……… (3)……… 4、线路上的工作 (1)………

变电站基础施工方案

盛年不重来,一日难再晨。及时宜自勉,岁月不待人。 编号:004实友化工(扬州)有限公司 100万吨/年重油催化制烯烃项目中控、中变、总变 土建施工方案 编制: 审核: 批准: 中国化学工程第四建设公司 2007年3月16日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要实物工程量 四、土建施工方法 五、劳动力安排及施工进度计划 六、主要施工机械计划 七、质量保证体系及措施 八、 HSE管理 九、文明施工措施 附:施工进度网络计划

一、编制依据 1.1 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.3 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.4《建筑工程施工质量验收标准》 GB50300-2001 1.5 我公司编制并实施的符合ISO-9002标准的《质量手册》 1.6中国石油天然气华东勘察设计的结构施工图:6130D602-2006JZ-00/; 6130D206-2006JZ-00/; 1.7扬州苏源电力设计有限公司设计的结构施工图:381-B0689S-T03; 二、工程概况 该设施为实友化工(扬州)有限公司100万吨/年重油催化制烯烃项目所配套的总变、配电设施和中心控制室。为重油催化制烯烃项目提供电力供应和全部自动仪表的控制。其中中心变配电所为两层混凝土框架结构,基础为独立柱基础,一层框架标高3.570米,二层框架标高8.867米,建筑面积2326.78平方米,彩色塑钢门窗,二楼彩色水磨石地面,办公室、卫生间轻钢龙骨铝塑板吊顶,室内混合砂浆刷墙后白色乳胶漆刷面,外墙为丙烯酸外墙涂料;总变电所上部结构图纸未到;中心控制室为两层混凝土框架结构,建筑面积2154.2平方米。 三、主要实物工程量

变电站关键设备运维检修决策系统方案设计

变电站关键设备运维检修决策系统方案设计 摘要:随着经济快速的发展,用户对供电可靠性的要求不断增加。电力变压器和断路器是是电网中重要和关键的一次设备,因而变电设备的安全稳定运行至关重要。本文首先介绍了变 电站关键设备运维检修决策面临的难题,接着提出了分析了构建变电站关键设备运维检修决 策系统需要遵循的基本原则,最后提出了运维检修决策系统的设计方案,可以有效提升变电 站设备的运维检修效率。 关键字:变电站; 关键设备; 运维检修 电网的安全运行是保证稳定、可靠电力供应的基础。电网瓦解和大面积停电事故,不仅会造 成巨大的经济损失,影响人民正常生活,还会危及公共安全,造成严重的社会影响。电网的 安全主要体现在电力设备安全和系统运行安全两个方面,而电力设备安全是电网安全的第一 道防线。 国内外的运行经验证明,只有从引发电网事故的主要源头上建立起第一道防御系统,大幅度 提高大型互联电网运行可靠性的目标才有可能实现。电力变压器和断路器是是电网中重要和 关键的一次设备,因而变电设备的安全稳定运行至关重要。本文首先介绍了变电站关键设备 运维检修决策面临的难题,接着提出了分析了构建变电站关键设备运维检修决策系统需要遵 循的基本原则,最后提出了运维检修决策系统的设计方案,可以有效提升变电站设备的运维 检修效率。 1 变电设备运维检修面临的挑战 传统的设备管理主要考虑设备的可靠性,且偏重于单阶段的优化管理,很少考虑全过程的最优。主要表现在:(1)目前变压器和断路器设备投资决策过程使用的是传统评价方法,偏 重于一次性投入因素,对设备后期投入估计不足甚至忽略,而基于现代决策理论的评价方法 未能把定性和定量分析有效结合起来,主观因素影响大,因此无法站在全系统的高度以实现 整个系统成本最低为目标;(2)任何一个电力设备投资方案的评价目的都在于论证拟采用 的技术方案技术上是否先进可行、安全可靠及经济上是否合理等,因此都是一个技术与经济 相结合的分析过程,而以往评价指标比较注重可靠性和风险性,从而忽视了设备的可用性、 技术先进性等技术指标与经济性的关联。 2 系统开发基本原则 (1)平台化结构 系统采用平台化结构,基于IEC 61970标准和SOA架构,在基础平台上构建不同业务应用的 系统架构,并实现平台和应用的匹配以及各应用的一体化建设。应用功能采用模块化方式开发,在统一接口标准的基础上,实现应用功能在支撑平台上的“即插即用”,同时能够把应用 包装成服务功能,为其他应用提供功能服务。 (2)一体化设计 系统从支撑平台、功能应用一直到系统图模库维护、人机界面等均应满足一体化建设的要求。系统从底层到所有应用采用一体化设计,完全由一个平台构成,所有应用基于一个数据库管 理系统,采用同一个模式定义工具,使用统一数据库访问接口,画面和数据库工具可显示所 有应用数据库内容,可定义显示方式、颜色决策等。系统管理、人机、网络、报表、曲线等 平台工具服务于所有应用和所有实时数据库。 (3)标准化通信

突发停电应急处理预案

突发停电应急处理预案 1.在接到停电通知的情况下,管理运作部应事先将停电线路、区域、时间、电梯使用以及安全防范要求等情况通知每个住户和商户,并在主要出入口发布停电通告;同时,工程物料部应做好停电前的应变工作。 2.在没有接到任何通知、突然发生停电的情况下,工程物料部应立即确认是内部故障停电还是外部停电。若系内部故障停电,应立即派人查找原因采取措施,防止故障扩大;若系外部停电,一方面要防止突然来电引发事故,一方面致电电力局查询停电情况,了解何时恢复供电,并将了解的情况通知管理运作部。 3.保安部立即会同工程物料部派人分头前往各楼检查电梯运行情况,发现电梯关人立即按照电梯困人应急预案施救。 4.管理运作部立即将停电情况通知小区内住户和商户,并在主要出入口发布停电通告,必要时启用紧急广播系统通知住户,要求住户保持冷静,做好防范。 5.若突发停电时,正值晚上商场营业,保安部应协助商场维持好秩序,指导商户启用应急照明灯、蜡烛等备用照明,疏散顾客,并要注意防火,防止发生火灾。 6.安排员工到小区各主要出入口、电梯厅维持秩序,保安加强保安措施,严防有人制造混乱,浑水摸鱼,必要时关闭大门。 7.派人值守办公室、值班室,耐心接待住户和商户询问,做好解释和疏导工作,防止与住户、商户发生冲突。

8.详细记录停电事故始末时间、发生原因、应对措施以及造成的损失。 9.突发停电的预防措施:1)工程物料部应经常检查应急照明和紧急广播系统,确保正常。2)管理运作部应提醒写字楼住户、商户备置一些应急照明灯或蜡烛,以防停电。3)保安部、工程物料部除配置巡逻、检修用的电筒外,还应配置手提式应急照明灯,并时时充电保养,保持完好。

变电站进站施工方案

奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程变电站线路进站施工方案 攀枝花网源电力建设工程公司 2013年11月18日

奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程 变电站进站施工方案 批准年月日审核年月日校核年月日编写年月日

目录附:简易平面图

一、工程概况 1、工程概况 1、进站工作的原因:①、奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程已建完成。N1#至变电站原设计为光纤进站,设计要求,需连光纤进入白岩子110kV变电站与N1#连接,施工时需进站工作(敷设光缆、做光缆头等) 2、进站工作的内容:①、从N1#隔空拉设光纤线至变电站内闸盒,并敷设光缆,做光缆头及光缆试验等。 3、需进变电站:白岩子110kV变电站。 二、组织措施 一、施工管理机构的设置及职能 1、施工管理机构的设置 为了满足施工的有关要求,便于工程的外部协调和内部的统一指挥,对施工过程进行可控在控,根据本工程的特点,结合现场实际情况,决定成立以网源公司李志强为项目经理的施工现场项目指挥站。项目经理全权负责对本工程进行现场管理指挥。负责工程的施工管理及对协调工作。 对本工程设现场工作负责人二人,负责以下工作: (1)向工作班成员布置当天的任务、内容以及工作范围,使工作班每个成员都明白当天的工作。组织人员进行安全“三查”(查安全思想、查安全措施、查安全器具),并说明施工任务,安全措施及注意事项,重点讲明当天的重点危险施工作业及其予防措施,并随时抽问,

在使全体作业人员明了后,方可作业;做到“四清楚、四到位”。(2)组织工作班主要成员进行危险点分析,提出控制措施或解决方案。 (3)向工作班成员明确各自的工作,不允许工作班成员做超出工作票范围的工作。 (4)向工作班成员宣布现场工作纪律,加强现场安全监护,设专职监护人二名,并开展一对一互相监督活动。 (5)要求进站作业工作班成员着装统一,正确使用劳保用品及安全防护用品等。 (6)施工前,组织人员对施工机械、安全用具进行全面检查,确认已经试验合格并经维护保养,确保进场施工机械、安全用具有良好性能,均为合格品。 (7)施工前,由项目负责人组织施工负责人、现场安全员、技术员、班组长等对施工现场进行勘察,明了施工作业环境、施工任务、临近带电的范围、停电范围、交叉跨越等情况。 (8)施工前,组织全体施工人员学习施工措施,有针对性的对施工人员进行安全知识和技术培训,使用体施工人员明确施工任务,明确作业中的安全施工措施及安全注意事项。 (9)正确、合理的按照标准化工序工艺组织施工作业,严格督促全体作业人员遵守执行安规和相关规定。 (10)当天工作结束,要在现场清点班组成员,并把现场清理完毕,方可离开现场。

变电站土建施工方案

110Kv XX 2#主变扩建工程 土建施工方案 批准: 审核: 编制: XX有限公司 20XX年1月 目录

一、工程施工内容 二、编写依据 三、施工安健环执行标准 四、施工组织机构 五、施工准备 六、停电时间要求及范围 七、实施步骤及方法 八、施工进度计划 九、质量控制要求及措施 十、安全技术措施 十一、施工现场职业安全卫生和环境保护措施 一、工程施工内容: 本期工程在原有站内进行,工程施工内容包括:高压室改造、电容器基础、电缆沟、主变基础、构

支架基础、刀闸设备基础、断路器基础、端子箱基础、砼管基础及操作小道等。 二、编写依据 2.1 《土方开挖作业指导书》编码:BDTJ-01 2.2 《土方回填作业指导书》编码:BDTJ-03 2.3 《模板安装与拆除作业指导书》编码:BDTJ-07 2.4 《钢筋制作与安装作业指导书》编码:BDTJ-08 2.5 《混凝土浇筑作业指导书》编码:BDTJ-09 2.6 《砖砌体作业指导书》编码:BDTJ-10 2.7 《一般抹灰作业指导书》编码:BDTJ-15 2.8 《建筑物给水、排水工程作业指导书》编码:BDTJ-22 2.9 《构支架及设备基础作业指导书》编码:BDTJ-24 2.10 《构支架安装工程作业指导书》编码:BDTJ-25 2.11 《电缆沟及盖板作业指导书》编码:BDTJ-27 2.12 施工图纸 三、施工安健环执行标准 3.1 《供电企业班站“5I”标准化管理体系内务现场管理规范与应用》; 3.2 《电网建设工程安全和环境管理设施规范应用手册》。 3.3 《变电站安健环设施标准》Q/CSG10001-2004 四、施工组织机构 本工程项目经理部设经理、技术负责人、专职安全员各一名,下设变电土建施工队、变电电气安装及试验队,以满足工程如期、安全、优质的完成的需要。 4.1 组织机构

变电站检修预试实施方案.docx

中泰化学 220KV变电站检修预试方案

中泰化学 220KV变电站 检修预试方案 一、适用范围 本方案适用于中泰化学 220KV 变电站电气一次、二次设 备常规预防性试验工作。 二、引用标准 1、《电力设备预防性试验规程》DL/T 596 —1996 2、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150- 2006 三、变电所设备预试安全措施 为了确保优质、高效地完成设备检修试验工作,保障人身和设备的安全,特制定以下安全措施: 1、必须坚持“安全第一”的指导方针,所有试验工作必须执行“工 作票制度”,工作票负责人及试验人员必须熟悉《电业安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分、热力机械部分)的相关要求,并把“三 讲一落实”活动贯穿于整个试验工作。 2、工作人员进入工作现场必须戴安全帽、穿工作服,绝缘鞋。 3、高压试验工作不得少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任, 开始试验前,试验负责人应向全体试验人员详细布置试验中的安全注 意事项,交待邻近间隔的带电部位,以及其他安全注意事项。 4、在加压部分与检修部分之间必须设断开点,且保证足够的安全距 离,试验设备周围必须装设全封闭围栏,并向外挂“止步,高压危险!”

的标示牌,并设专人监护。被试设备两端不在同一地点时,另一端还应派人看守。 5、非试验人员禁止进入试验区域,负责拆线的检修人员在试验区域 内必须听从试验负责人统一指挥。 6、因试验需要断开设备电气连接点时,拆前应做好标记,试验结束 并确认测试结果正确后,恢复原来接线方式。 7、试验装置的金属外壳应可靠接地;高压引线应尽量缩短,并采用 专用的高压试验线,必要时用绝缘物支持牢固。试验装置的电源开关,应有明显断开点。 8、加压前应认真检查试验接线,使用规范的短路线,表计倍率、量程、凋压器零位及仪表的开始状态均正确无误,经确认后,通知所有 人员离开被试设备,并取得试验负责人许可,方可加压。加压过程中 应有人监护并呼唱。高压试验工作人员在全部加压过程中,应精力集中,随时警戒异常现象发生。 9、变更接线或试验结束时,应首先断开试验电源、放电,并将升压 设备的高压部分放电、短路接地。 10、未装接地线的大电容被试设备,应先行放电再做试验。高压直流 试验时,每告一段落或试验结束时,应将设备对地放电数次并短路接地。 11、试验结束时,试验人员应拆除自装的接地短路线,并对被试设备 进行检查,恢复试验前的状态,经试验负责人复查后,进行现场清理。 12、变电站、发电厂升压站发现有系统接地故障时,禁止进行接地网

变电站配电装置基础施工方案(重力式混凝土独立基础)

XX500kV变电站工程 500kV屋外配电装置基础施工方案 XX送变电公司 XX500kV变电站工程施工项目部 20XX年03月

1、工程概况: (1) 1.1工程特点 (1) 1.2适用范围 (1) 2、施工依据................................. -1 - 3、施工准备................................. -3 - 3.1技术准备................................ -3 - 3.2劳动力组织及工期安排.......................... -3 - 4、主要工序作业方案............................ -4 - 4.1工艺流程................................ -4 - 4.2主要工序作业方案........................... -4 - 5、质量管理.................................. -8 - 5.1质量标准................................ -8 - 5.2质量控制措施............................. -9 - 6、职业健康安全文明及文明施工措施.................... -11 - 6.1危险因素分析及控制措施........................ -11 - 6.2安全作业票.. (14) 6.3施工作业十不准落实卡 (14) 6.4文明施工与环境保护 (14) 6.5安全保证措施 (15) 7、应急措施 (17) 7.1基本原则 (17) 7.2紧急联络方式 (17)

110kV某某变电站2主变停电施工方案

某某110kV变电站扩建工程停电施工方案 某某某有限责任公司 某某变电扩建工程施工项目部 2013年07月13日

批准:审核:编写:

目录 一、概述 (5) 1.1编制依据 (5) 1.2施工执行标准 (5) 1.3工程概况 (5) 二、施工组织 (5) 2.1现场施工人员组成 (5) 2.2施工流程图 (6) 2.3本次停电工作内容 (6) 2.4施工技术依据 (7) 2.5施工计划停电时间 (7) 2.6停电范围 (7) 2.7施工步骤 (7) 2.8施工机具清单 (8) 三、施工技术措施 (9) 3.1施工技术、资料准备 (9) 3.2专项技术措施 (9) 3.3通用技术措施 (9) 四、施工安全措施 (10)

4.1通用安全措施 (10) 五、危险点分析与控制措施 (11) 5.1本次停电施工工作存在人身安全、设备安全、电网安全的风险隐患: (11) 5.2针对以上几个方面,在停电过渡施工中,要求遵循以下几个安全技术原则 (即注意事项): (12) 5.3如遇不可预见的特殊情况,需做应急措施时,一切服从调度的需要,服从 事故处理的需要。 (13) 5.4现场严禁流动吸烟,易燃易爆物品应妥善保管,设置适当数量的消防设 施,使用之后要及时清理。 (13) 六、文明施工及环境保护措施 (19)

一、概述 1.1编制依据 本方案根据110kV某某变电站#2主变设计施工图及相关图纸、现场实际情况编 制,为保证稳定供电、安全施工、缩短停电时间、保证施工有序进行,特拟定本施 工方案。 1.2施工执行标准 本方案措施执行国家标准:《电力建设施工技术管理规定》、《电气装置安装工程 施工及验收规范》、《继电保护及安全自动装置检验条例》、《电业安全工作规程》、《电 力建设安全工作规程》、《电力建设安全施工管理规定》。 1.3工程概况 110kV某某变电站#2主变为尽快投入运行的变电站,采用计算机控制方式,变电站采用山东泰开变压器有限公司生产的SSZ11-40000系列计算机监控系统、继电保护及故障信息系统。本期工程为某某110kV变电站二期扩建工程,主变远景规模2×40MV A,现1×31.5MV A,本期新增1×40MV A;110kV电气主接线现为单母线接线,本期扩建为单母线分段接线,35kV现为单母线接线,本期扩建后为单母线分段接线,10kV现为单母线接线,本期扩建后按照变电站终期规模完善为单母线分段接线;变电站现无功补偿容量2×2.4Mvar,本期新增无功补偿容量2×4.0Mvar,本期扩建不改变现有变电站布置方式。 二、施工组织 2.1现场施工人员组成 施工负责人:某某 施工技术负责人:某某 质量负责人:某某 安全负责人:某某

变电站检修施工方案汇总

变电站检修施工方案汇总 Prepared on 24 November 2020

**变电站220kV设备检修 整体施工方案 施工单位:变电运维室 编写人: 会审: 审核: 批准: 检修分公司变电运维室 2015年8月26日 目录 一、编制依据 (2) 二、工作概况 (2) 三、时间安排 (2) 四、组织分工 (2) 五、职责分工 (3) 六、文明策划要求 (3) 七、后勤工作要求 (3) 八、外协配合工作要求 (4) 附件1:现场协调人员分工 (5) 附件2:停电计划示意图 (6) 附件3:停电计划表…………………………………… 7-8 附件4:220kV隔离开关大修平面布置图……………… 9—21

附件5:220kV隔离开关大修工作安全预控表………… 22—23 附件6:220kV隔离开关检修工作安全预控表………… 24—25 附件7:**变电站220kV隔离开关检修报告………… 26-27 附件8:**变电站220kV隔离开关大修作业指导卡… 27-28 附件9:施工方案学习记录表 (29) **变电站220kV设备检修整体工作方案 一、编制依据 编制依据:根据省市公司大修技改计划 技术标准: **站23组220KV刀闸大修,所有220KV设备喷涂防污闪涂料,某08单元设备预试,220KV某08旁路保护部检,220KV某08充电保护部检刀闸大修。 三、工作时间安排 预计工作时间11月2日到11月18日,共计17天 四、组织分工 组织领导: 整体工作协调人: 现场工作协调人:见分工表(每日安排一至二名专责现场负责) 隔离开关大修工作专责人及技术负责人:

相关文档
相关文档 最新文档