文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 柱脚计算书

柱脚计算书

柱脚计算书
柱脚计算书

设计结果文件:StsLink.out

日期:2015/05/27

时间:17:37:44

------------------------------------------------------------------------------------ 圆管固接柱脚连接类型: 外露式柱脚无锚栓支承托座

柱编号= 1

采用钢截面: 圆管377X12

柱脚混凝土标号: C30

柱脚底板钢号: Q235

柱脚底板尺寸B x H x T = 650 x 650 x 20

锚栓钢号: Q235

锚栓直径D = 27

锚栓垫板尺寸B x T = 70 x 14

环向锚栓数量= 8

柱底混凝土承压计算:

控制内力: N=50.00 kN,Mx=30.00 kN*m,My=50.00 kN*m

柱脚混凝土最大压应力σc:2.31 N/mm2

柱脚混凝土轴心抗压强度设计值fc:14.30 N/mm2

σc=2.31 <= fc=14.30,柱底混凝土承压验算满足。

锚栓抗拉承载力校核:

控制内力: N=50.00 kN,Mx=30.00 kN*m,My=50.00 kN*m

单个锚栓所受最大拉力Nt:46.00 kN

单个锚栓抗拉承载力设计值Ntb:64.32 kN

Nt=46.00 <= Ntb=64.32,锚栓抗拉承载力验算满足。

柱底板厚度校核(按混凝土承压最大压应力计算):

区格1,圆管内侧圆形板,计算底板弯矩:6240.59 N*mm

区格2,底板内圈三边支撑板,计算底板弯矩:3534.45 N*mm 区格3,底板外侧悬挑板,计算底板弯矩:486.10 N*mm

底板厚度计算控制区格:区格1

底板反力计算最小底板厚度: Tmin1 = 14 mm

锚栓拉力(悬臂)计算最小底板厚度: Tmin2 = 16 mm

柱底板构造最小厚度Tmin = 20 mm

(最后控制厚度应取以上几者的较大值并规格化后的厚度!)

柱脚底板厚度T = 20 mm

底板厚度满足要求。

柱脚加劲肋验算结果:

环形加劲肋数量: 8

尺寸: 174 mm X 116 mm X 16.0 mm

验算用剪力: 63.47 kN

剪应力设计值: 125.00 N/mm剪应力计算值: 22.80 N/mm

加劲肋验算满足。

柱脚抗剪键校核:

已设抗剪键尺寸:I10

抗剪键埋入深度(mm): 100

抗剪键判断对应的内力组合号:1

抗剪键设计对应的内力(考虑摩擦):

Vx = 20.00 kN ; Vy = 40.00 kN

1.截面抗剪承载力验算:

y向构件抗剪强度设计值:125.00 N/mm2 计算构件截面的最大剪应力:101.72 N/mm2

该方向验算满足!

x向构件抗剪强度设计值:125.00 N/mm2 计算构件截面的最大剪应力:28.98 N/mm2

该方向验算满足!

2.连接抗剪承载力力验算:

y向焊缝抗剪强度设计值:160.00 N/mm2 计算焊缝的最大剪应力:95.83 N/mm2

该方向验算满足!

x向焊缝抗剪强度设计值:160.00 N/mm2 计算焊缝的最大剪应力:22.51 N/mm2

该方向验算满足!

3.底部混凝土承压验算:

沿x向混凝土抗压强度设计值: 14.30 N/mm2 计算混凝土的压应力:4.00 N/mm2

该方向验算满足!

沿y向混凝土抗压强度设计值: 14.30 N/mm2 计算混凝土的压应力:1.52 N/mm2

该方向验算满足!

膨胀螺栓拉拔力计算

膨胀螺栓拉拔试验计算书 苏州承志装饰有限公司 二〇一一年五月

支座处膨胀螺栓拉拔力计算 1.1 干挂石材支座反力计算 本工程主室内干挂石材支座采用镀锌M12膨胀螺栓固定,选取支座反力最不利处进行计算,若此处满足,则所有相同位置采用此膨胀螺栓均能满足要求: 支座反力图 根据支座受力,现采用4个M12膨胀螺栓。 单个支座的受荷面积为1500mm ×1000mm ,干挂石材自重取0.5 kN/m 2,室内风荷载为0.5 kN/m 2 支座反力为: 风荷载产生的拉力: N =0.5×1.5×1.0=0.75 kN 自重产生的剪力: V=0.5×1.5×1.0=0.75 KN 弯距:m kN 0.0900.120.75Ve M ?=?== 1.2. 镀锌M12膨胀螺栓拉拔力计算: N 拔=2β?(N/2+M/Z)/n 式中:N 拔:单个螺栓承载能力设计值;

N: 拉力设计值(N); M: 弯距设计值(N.mm); Z:上下两排螺栓中距(mm); n: 每排螺栓个数; β:承载能力调整系数,每处4个时取1.25、6个时取1.30、8个时取1.32; =2β?[N/8+(M/Z)/n] N 拔 =2×1.25×[(0.75×103/2+(0.090×106/100)/2] =1.594 kN 即单个M12膨胀螺栓抗拉承载能力设计值为1.594kN. 2.1 室内吊顶支座反力计算 本工程室内吊顶支座采用M8膨胀螺栓固定,选取支座反力最不利处进行计算,若此处满足,则所有相同位置采用此膨胀螺栓均能满足要求: 计算简图(圆表示支座,数字为节点号)

根据支座受力,现采用4个M8膨胀螺栓。 根据计算软件3D3S的计算,最大支座反力为: 自重产生的拉力: N=1.163 kN 1.2. M8膨胀螺栓拉拔力计算: =2β?(N/2+M/Z)/n N 拔 式中:N拔:单个螺栓承载能力设计值; N: 拉力设计值(N); M: 弯距设计值(N.mm); Z:上下两排螺栓中距(mm); n: 每排螺栓个数; β:承载能力调整系数,每处4个时取1.25、6个时取1.30、8个时取1.32; =2β?(M/Z)/n N 拔 =2×1.25×(1.163×103/2)/2 =0.727 kN 即单个M8膨胀螺栓抗拉承载能力设计值为0.727kN.

膨胀螺栓拉拔力计算

膨胀螺栓拉拔力计算 干挂石材支座反力计算 本工程主室内干挂石材支座采用镀锌M12膨胀螺栓固定,选取支座反力最不利处进行计算,若此处满足,则所有相同位置采用此膨胀螺栓均能满足要求: 根据支座受力,现采用4个M12膨胀螺栓。 单个支座的受荷面积为1500mm×1000mm,干挂石材自重取kN/m2,室内风荷载 为kN/m2 支座反力为: 风荷载产生的拉力:N =××= kN 自重产生的剪力:V=××= KN 弯距:M=Ve=*=﹒m . 镀锌M12膨胀螺栓拉拔力计算: N拔=2β?(N/2+M/Z)/n 式中:N拔:单个螺栓承载能力设计值; N: 拉力设计值(N); M: 弯距设计值(); 上下两排螺栓中距(mm); n: 每排螺栓个数; β:承载能力调整系数,每处4个时取、6个时取、8个时取; N拔=2β?[N/8+(M/Z)/n] =2××[×103/2+×106/100)/2] = kN 即单个M12膨胀螺栓抗拉承载能力设计值为. 室内吊顶支座反力计算 本工程室内吊顶支座采用M8膨胀螺栓固定,选取支座反力最不利处进行计算,若此处满足,则所有相同位置采用此膨胀螺栓均能满足要求: 计算简图(圆表示支座,数字为节点号) 根据支座受力,现采用4个M8膨胀螺栓。 根据计算软件3D3S的计算,最大支座反力为: 自重产生的拉力:N = kN . M8膨胀螺栓拉拔力计算: N拔=2β?(N/2+M/Z)/n 式中:N拔:单个螺栓承载能力设计值; N: 拉力设计值(N); M: 弯距设计值(); Z:上下两排螺栓中距(mm); n: 每排螺栓个数; β:承载能力调整系数,每处4个时取、6个时取、8个时取; N拔=2β?(M/Z)/n =2×××103/2)/2 = kN

埋入式柱脚计算

埋入式柱脚计算书 一、基本信息 柱下基础(梁)、承台均为C35混凝土,2/7.16mm N f c =, 柱脚四周均配置HRB335级钢筋,2/300mm N f y = 钢柱、柱脚加劲板及底板材质均为Q345B , )35~16(/170,/29522>==mm N f mm N f v 、 )50~35(/155,/26522>==mm N f mm N f v 柱脚采用4个M30的安装锚栓,具体位置、尺寸如图 十字型钢柱截面:2 H650×300×14×18 柱底内力: m kN M m kN M kN N kN V kN V y x y x ?-=?-===-=2.229,1.19, 8.15129, 1.12,9.167 二、柱脚基本尺寸如下图 三、计算

1、柱脚埋入深度 mm H S d 195065033=?=≥,取埋入深度mm S d 2000= 2、柱脚底板尺寸验算 c c f mm N B L N <=??=?=23 /13.151000 1000108.15129σ 满足要求 3、计算柱脚底板厚度pb t 1)两相邻边支承板 498.0259 12922==a b ,查表得:060.0=α, m kN a M c i ?=???==-609.01025913.15060.05222ασ 2)三边支承板 ①:859.0213 18322==a b ,查表得:1017.0=α, m kN a M c i ?=???==-698.01021313.151017.05222ασ ②:7.0260 18322==a b ,查表得:087.0=α, m kN a M c i ?=???==-89.01026013.15087.05222ασ 4)四边支承板 1332 33233==a b ,查表得:048.0=β, m kN a M c i ?=???==-8.01033213.15048.05223βσ 柱脚底板厚度: mm f M t i pb 8.44265 1089.0665max =??=≥,取柱脚底板厚mm t pb 50= 4、计算埋入钢柱所需的圆柱头栓钉数目 选用φ19栓钉,一个圆柱头栓钉的受剪承载力设计值:kN N e v 52.90= 由于柱底弯矩M 作用,在埋入的钢柱单侧翼缘产生的轴压力:

柱脚节点计算

M N ???--2 233102.20361027.1416

mm f M t 7.15205 8495 66=?=≥ 满足要求 取,30mm t ∴ ③区段内底板下平均反力 2min max /45.12 85 .004.22 mm N =+= += σσσ ③区按三边支承板:mm a 178 2= mm b 2002= 124.1178 200 22==a b 查表得118 .0=β N a M 1260717846.3115.022 22=??==σβ mm y 6903 480 100950=- -= 锚拴受力为 KN y Na M Nt 25.680690 31592.36100.4813=?-?=-= 采用4个M45的锚拴,Nt=182.8*4=731.2KN 满足要求 2、Z2柱脚

0.1=c kN 82.954 cc c f βcc c f β= 查表得060.0=β N a M 2368026562.5060.022 22=??==σβ mm f M t 9.21295 23680 66=?=≥ 满足要求 取,30mm t ∴ ③区按三边支承板:mm a 178 2= mm b 2002= 124.1178 200 22==a b 查表得118.0=β N a M 2047717862.5115.022 22=??==σβ mm f M t 4.20295 20477 66=?=≥ 满足要求 取,30mm t ∴

mm y 7493 100950=- -= 锚拴受力为 KN N 14422.1/24.10482/36.1138=+= 223/6.9/77.4756 400101442mm N mm N bl N c <=??==σ ○ 1区段内底板下平均反力

给排水钢管道支架强度计算书

表1━各种型号规格管材支架安装选型及材料对照表

3-内筋嵌入式衬塑钢管支架的最大间距 附件:给排水钢管道支架强度计算书 一.每组支架承载说明: 按水管内盛满水,考虑水的重量,管道自重及保温重量,再按支架间距均分,得出附表之数据(为静载状态)。 二.膨胀螺栓在C13以上混凝土上允许的静荷载为: M10:拉力6860(N) M12:拉力10100(N) M16:拉力19020(N) M20:拉力28000(N) 三.丝杆允许静荷载: 1.普通螺纹牙外螺纹小径d1=d-1.08253P d:公称直径 p:螺距:M10为1.5mm;M12为1.75mm;M16为2mm;M20为2.5mm; 2.M10丝杆的小径为:d1=10-1.08253*1.5=8.00mm; M12丝杆的小径为:d1=12-1.08253*1.75=10.1mm

M14丝杆的小径为:d1=14-1.08253*2=11.8mm M16丝杆的小径为:d1=16-1.08253*2=13.8mm M20丝杆的小径为:d1=20-1.08253*2.5=17.3mm 3.取丝杆钢材的屈服极限为允许静载极限,其屈服极限为: бs=220至240Mpa 取бs=220Mpa=220N/mm2. 4.按丝杆最小截面积计算,丝杆允许拉力为:P=S×бs M10丝杆:P10=3.14×(8/2)2×220=11052N M12丝杆:P12=3.14×(10.1/2)2×220=17617N M14丝杆:P14=3.14×(11.8/2)2×220=24046N M16丝杆:P16=3.14×(13.8/2)2×220=32890N M20丝杆:P20=3.14×(17.3/2)2×220=51687N 10#槽钢:P#=1274×220=280280N 四.两管给排水钢管道支架受力分析: (一)DN80给排水钢管道支架强度校核: 1.按附表所示,每组支架承受静载为:99.35Kg=974N 考虑管内水的波动性,粘滞阻力,压力传递不均匀性对支架的综合影响,取综合系数K1=1.2; 考虑现场环境之震动及风动的影响,支架本身的不均匀性,取综合系数:K2=1.2 2.受力分析: 按附图支架详图,及图1~3中的受力分析: p=K1*K2*W/2=1.2*1.2*974/2=702N Fay=Fby=p=702N 3.膨胀螺栓,丝杆强度校核: a.M10膨胀螺栓所受的拉力为:702N,小于M10:6860N,为允许荷载的10% 故:强度满足要求.。 b. M10丝杆所受的拉力为702N,小于P10:11052N 为允许荷载的7% 故:强度满足要求. 4.L40角钢横担强度校核: 从图3中可以看出,最大弯距 Mmax= pa=702*0.15=105.3N·M 等截面的L40角钢最大正应力发生在Mmax截面的上下边缘处 最大正应力为:бmax=Mmax*Ymax /Iz

刚接柱脚计算书

端部设计类型: 箱形柱刚接柱脚(1); 此类端部个数:4 节点抗震设计抗震调整系数按<建筑抗震设计规范(GB 50011-2001)>取值 端部所在节点号: 113; 111; 524; 526; 端部所在单元号: 56; 55; 886; 887; 截面名称:焊接矩形截面□500×400×16×16; 相关杆件单元: 截面名称:; 下面的计算结果由这4个端部在计算模型中所有荷载组合中轴力,剪力,弯矩的最大,最小值经计算得到 构件抗拉强度(N/mm2):310.00 构件抗剪强度(N/mm2):180.00 焊缝抗剪强度(N/mm2):200.00 钢材牌号: Q345 接触面处理方法: 喷砂 高强螺栓类型: 摩擦型 螺栓等级: 10.9级 锚栓信息: 直径d0(mm): 30 锚栓排列: 3 行 3 列 行间距: 775.00 列间距: 500.00 底板抗拉强度设计值(N/mm2):265.00 锚栓抗拉强度设计值(N/mm2):180.00 砼轴心抗压强度设计值(N/mm2):11.90 锚栓最大拉应力(N/mm2):8.96 砼最大压应力(N/mm2): 3.86 砼轴心抗压强度设计值提高系数:1.22 最大水平剪力(N):128925.03 抗剪承载力(N):452293.82 底板区格最大弯矩(N.mm): 93563.31 连接板信息: 板号板长(mm) 板宽(mm) 板厚(mm)

1 1670 1120 46 板号板长(mm) 板宽(mm) 板厚(mm) 2 430 360 36 板焊缝高度(mm): 14 板号板长(mm) 板宽(mm) 板厚(mm) 3 430 360 36 板焊缝高度(mm): 14 端部设计类型: 箱形柱刚接柱脚(1); 此类端部个数:21 节点抗震设计抗震调整系数按<建筑抗震设计规范(GB 50011-2001)>取值 端部所在节点号: 115; 121; 123; 135; 143; 147; 151; 155; 161; 131; 145; 149; 153; 157; 159; 163; 179; 181; 183; 165; 185; 端部所在单元号: 57; 60; 61; 66; 70; 72; 74; 76; 79; 895; 71; 73; 75; 77; 78; 80; 88; 89; 90; 81; 91; 截面名称:焊接矩形截面□350×350×10×10; 相关杆件单元: 截面名称:; 下面的计算结果由这21个端部在计算模型中所有荷载组合中轴力,剪力,弯矩的最大,最小值经计算得到 构件抗拉强度(N/mm2):310.00 构件抗剪强度(N/mm2):180.00 焊缝抗剪强度(N/mm2):200.00 钢材牌号: Q345 接触面处理方法: 喷砂 高强螺栓类型: 摩擦型 螺栓等级: 10.9级

膨胀螺栓拉拔力计算

膨胀螺栓拉拔力计算 1.1 干挂石材支座反力计算 本工程主室内干挂石材支座采用镀锌M12膨胀螺栓固定,选取支座反力最不利处进行计算,若此处满足,则所有相同位置采用此膨胀螺栓均能满足要求: 根据支座受力,现采用4个M12膨胀螺栓。 单个支座的受荷面积为1500mm×1000mm,干挂石材自重取0.5 kN/m2,室内风荷载为0.5 kN/m2 支座反力为: 风荷载产生的拉力: N =0.5×1.5×1.0=0.75 kN 自重产生的剪力: V=0.5×1.5×1.0=0.75 KN 弯距:M=Ve=0.75*0.12=0.09k N﹒m 1.2. 镀锌M12膨胀螺栓拉拔力计算: N拔=2β?(N/2+M/Z)/n 式中:N拔:单个螺栓承载能力设计值; N: 拉力设计值(N); M: 弯距设计值(N.mm); 上下两排螺栓中距(mm); n: 每排螺栓个数; β:承载能力调整系数,每处4个时取1.25、6个时取1.30、8个时取1.32; N拔=2β?[N/8+(M/Z)/n] =2×1.25×[(0.75×103/2+(0.090×106/100)/2] =1.594 kN 即单个M12膨胀螺栓抗拉承载能力设计值为1.594kN. 2.1 室内吊顶支座反力计算 本工程室内吊顶支座采用M8膨胀螺栓固定,选取支座反力最不利处进行计算,若此处满足,则所有相同位置采用此膨胀螺栓均能满足要求:

计算简图 (圆表示支座,数字为节点号) 根据支座受力,现采用4个M8膨胀螺栓。 根据计算软件3D3S的计算,最大支座反力为: 自重产生的拉力: N =1.163 kN 1.2. M8膨胀螺栓拉拔力计算: N拔=2β?(N/2+M/Z)/n 式中:N拔:单个螺栓承载能力设计值; N: 拉力设计值(N); M: 弯距设计值(N.mm); Z:上下两排螺栓中距(mm); n: 每排螺栓个数; β:承载能力调整系数,每处4个时取1.25、6个时取1.30、8个时取1.32; N拔=2β?(M/Z)/n =2×1.25×(1.163×103/2)/2 =0.727 kN 即单个M8膨胀螺栓抗拉承载能力设计值为0.727kN.

柱脚计算书

设计结果文件:StsLink.out 日期:2015/05/27 时间:17:37:44 ------------------------------------------------------------------------------------ 圆管固接柱脚连接类型: 外露式柱脚无锚栓支承托座 柱编号= 1 采用钢截面: 圆管377X12 柱脚混凝土标号: C30 柱脚底板钢号: Q235 柱脚底板尺寸B x H x T = 650 x 650 x 20 锚栓钢号: Q235 锚栓直径D = 27 锚栓垫板尺寸B x T = 70 x 14 环向锚栓数量= 8 柱底混凝土承压计算: 控制内力: N=50.00 kN,Mx=30.00 kN*m,My=50.00 kN*m 柱脚混凝土最大压应力σc:2.31 N/mm2 柱脚混凝土轴心抗压强度设计值fc:14.30 N/mm2 σc=2.31 <= fc=14.30,柱底混凝土承压验算满足。 锚栓抗拉承载力校核: 控制内力: N=50.00 kN,Mx=30.00 kN*m,My=50.00 kN*m 单个锚栓所受最大拉力Nt:46.00 kN 单个锚栓抗拉承载力设计值Ntb:64.32 kN Nt=46.00 <= Ntb=64.32,锚栓抗拉承载力验算满足。 柱底板厚度校核(按混凝土承压最大压应力计算): 区格1,圆管内侧圆形板,计算底板弯矩:6240.59 N*mm 区格2,底板内圈三边支撑板,计算底板弯矩:3534.45 N*mm 区格3,底板外侧悬挑板,计算底板弯矩:486.10 N*mm 底板厚度计算控制区格:区格1 底板反力计算最小底板厚度: Tmin1 = 14 mm 锚栓拉力(悬臂)计算最小底板厚度: Tmin2 = 16 mm 柱底板构造最小厚度Tmin = 20 mm (最后控制厚度应取以上几者的较大值并规格化后的厚度!) 柱脚底板厚度T = 20 mm 底板厚度满足要求。

钢管柱脚计算手册DOC

圆形底板刚接柱脚压弯节点技术手册 根据对柱脚的受力分析,铰接柱脚仅传递垂直力和水平力;刚接柱脚包含外露式柱脚、埋入式柱脚和外包式柱脚,除了传递垂直力和水平力外,还要传递弯矩。 软件主要针对圆形底板刚接柱脚压弯节点,计算主要遵循《钢结构连接节点设计手册》(第二版)中的相关条文及规定,并对相关计算过程自行推导。 设计注意事项 刚性固定外露式柱脚主要由底板、加劲肋(加劲板)、锚栓及锚栓支承托座等组成,各部分的板件都应具有足够的强度和刚度,而且相互间应有可靠的连接。 为满足柱脚的嵌固,提高其承载力和变形能力,柱脚底部(柱脚处)在形成塑性铰之前,不容许锚栓和底板发生屈曲,也不容许基础混凝土被压坏。因此设计外露式柱脚时,应注意:(1)为提高柱脚底板的刚度和减小底板的厚度,应采用增设加劲肋和锚栓支承托座等补强措施; (2)设计锚栓时,应使锚栓在底板和柱构件的屈服之后。因此,要求设计上对锚栓应留有15%~20%的富裕量,软件一般按20%考虑。 (3)为提高柱脚的初期回转刚度和抗滑移刚度,对锚栓应施加预拉力,预加拉力的大小宜控制在5~8kN/cm2的范围,作为预加拉力的施工方法,宜采用扭角法。 (4)柱脚底板下部二次浇灌的细石混凝土或水泥砂浆,将给予柱脚初期刚度很大的影响,因此应灌以高强度微膨胀细石混凝土或高强度膨胀水泥砂浆。通常是采用强度等级为C40的细石混凝土或强度等级为M50的膨胀水泥砂浆。 一般构造要求 刚性固定露出式柱脚,一般均应设置加劲肋(加劲板),以加强柱脚的刚度;当荷载大、嵌固要求高时,尚须增设锚栓支承托座等补强措施。 圆形柱脚底板的直径和厚度应按下文要求确定;同时尚应满足构造上的要求。一般底板的厚度不应小于柱子较厚板件的厚度,且不宜小于30mm。 通常情况下,圆形底板的长度和宽度先根据柱子的截面尺寸和锚栓设置的构造要求确定;当荷载大,为减小底板下基础的分布反力和底板的厚度,多采用补强做法,如增设加劲肋(加劲板)和锚栓支承托座等补强措施,以扩展底板的直径。此时底板的尺寸扩展的外伸尺寸(相 对于柱子截面的边端距离),每侧不宜超过底板厚度的倍。

膨胀螺栓抗拔力计算

创作编号:BG7531400019813488897SX 创作者:别如克* 膨胀螺栓如何计算 工程2008-07-24 21:25:08 阅读1185 评论 1 字号:大中小订阅 要对膨胀螺栓进行拉拔试验,可按下列公式 验算: N拔=[(N/2+M/Z)/n]*B≤N拔试/1.5 式中:N拔--单个膨胀螺栓承载能力设计值 N--拉力 M--弯矩 Z--上下两排螺栓中距 n--每排螺栓个数 B--调整系数,每处4个取1.25、6个取 1.30、8个取1.32

N拔试--单个膨胀螺栓拉拔试验结果一、建 筑概况 建筑物总高度约为120米,总宽度为150米,共26层,按8度抗震设计,基本风压w 0=0.35KN/M2,每个200×300埋件用4个 M12×110膨胀螺栓固定,膨胀螺栓基孔内加注环氧树脂。膨胀螺栓使用时应严格遵守有关工艺要 求。 二、荷载 ⑴作用在幕墙上的风荷载标准值按下式计 算: wk=βZ?μS?μZ?wO 式中:wk-作用在幕墙上的风荷载标准值 (KN/M2); βZ-考虑瞬时风压的阵风系数,取 2.25; μS-风荷载体型系数,取1.5; μZ-风压高度变化系数;

wO-基本风压,取0.35KN/M2。 故wk=βZ?μS?μZ?wO ⑵地震作用按下式计算 QE=βE?αmax?G 式中:QE??作用于幕墙平面外水平地震作 用(KN); G ??幕墙构件的重量(KN); αmax??水平地震影响系数最大值,8度抗 震设计取0.16; βE??动力放大系数,取3.0。 ⑶荷载分项系数和组合系数的确定 根据《建筑结构荷载规范》(GBJ9-87)及《玻璃幕墙工程技术规范》之精神,结合本工程的地区地理环境,建筑特点以及幕墙的受力情况,各分项系数和组合系数选择如下: 分项系数组合系数 重力荷载,γg取1.2

柱脚锚栓设计计算书

柱脚锚栓设计计算书 计算依据: 1、《钢结构设计规范》GB50017-2003 一、基本参数 锚栓号M1 弯矩M(kN·m) 50 轴力N(kN) 100 底板长L(mm) 700 底板宽B(mm) 300 锚栓至底板边缘距离d(mm) 650 11.9 混凝土强度等级C25 混凝土轴心抗压强度设计值fc (N/mm2) 单侧锚栓个数n 4 锚栓直径de(mm) 21 锚栓材质Q235 锚栓抗拉强度设计值fta (N/mm2) 140 计算简图: σm ax=N/(B*L)+M/(B*L2/6)=100×103/(300×700)+50×106/(300×7002/6)=2.517N/mm2≤fcc=0

.95*fc=0.95×11.9=11.305N/mm2 满足要求! σmin=N/(B*L)-M/(B*L2/6)=100×103/(300×700)-50×106/(300×7002/6)=-1.565N/mm2 压应力分布长度:e=σmax/(σmax+|σmin|)*L=2.517/(2.517+|-1.565|)×700=431.627mm 压应力合力至锚栓距离:x=d-e/3=650-431.627/3=506.124mm 压应力合力至轴心压力距离:a=L/2-e/3=700/2-431.627/3=206.124mm 锚栓所受最大拉力: Nt=(M-N×a)/x=(50-100×206.124/1000)/(506.124/1000)=58.064KN≤n×π×de2/4×fta=4×3.142×212/4×140=193.962KN 满足要求!

铰接柱脚计算(5.5.2011)

铰接柱脚设计:(考虑电葫芦集中荷载) 锚栓采用Q345钢(抗弯,抗拉设计值f=295N/mm 2;抗剪设计值f v =295N/mm 2;) 假定砼基础为C20,f c =10N/mm 2. 由钢架梁计算知:柱底轴力N=214.75KN,最大剪力V max =582.99 KN 1,柱脚有效A=540mmX350mm=189000 mm 2; 柱脚底板应力验算: 22/10/1159.14323241890001000 75.214mm N mm N X X X X a A N <=-=-=π σ 2,按一边支承板(悬臂板)计算弯矩 mm N X X ?=??? ? ?-=M 161182161751559.12121 脚板厚度mm mm X f M MAX 2011.1832829516118 66<====δ 3,取t=20mm 进行抗剪验算 A:轴力磨擦抗剪MAX fb V X N V <===9.8575.2144.04.0;故需要设计抗剪键 B:抗剪键设计: 施工图总剖面数: 5 当前剖面归并号: 4 柱号: 1 柱脚形式: 2 ( 铰接) 计算柱脚底板的设计内力: M= 0.000 kN.m, N= 214.308 kN 基础混凝土等级: 20 基础混凝土强度: 9.600 基础混凝土最大压应力: 1.529 满足: 柱脚混凝土抗压满足! 计算柱脚锚栓的设计内力: M=0.000 kN.m, N=0.000 kN 锚栓抗拉强度: 直径=M24, Ftb= 180.000 N/mm , Ntb= 63.450 kN 锚栓拉应力 : Max Ft=0.000 N/mm ; 锚栓拉力: Max Nt= 0.000 kN 满足: 柱脚锚栓抗拉满足! 柱脚需要设计抗剪键: 抗剪键设计剪力: V =493.815 kN (组合号= 11 ) 抗剪键截面: [32c 抗剪键长度: 300.0 mm 侧面混凝土压应力: 9.6 抗剪键根部设计弯矩: M =74.072 kN.m 抗剪键强度设计值: f =310.000 N/mm , fv=180.000 N/mm 抗剪键根部应力: sgm = 137.762 N/mm ,tao= 156.944 N/mm 与底板连接角焊缝尺寸: 8 mm

外露式刚接柱脚计算书

外露式刚接柱脚计算书 项目名称____xxx_____ 日期_____________ 设计_____________ 校对_____________ 一、柱脚示意图 二、基本参数 1.依据规 《钢结构设计规》(GB 50017-2003) 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS 102:2002) 2.柱截面参数 柱截面高度h b =500mm 柱翼缘宽度b f =500mm 柱翼缘厚度t f =14mm 柱腹板厚度t w =14mm 3.荷载值 柱底弯矩M=350m kN 柱底轴力N=500kN 柱底剪力V=50kN 4.材料信息 混凝土C25 柱脚钢材Q235-B 锚栓Q235 5.柱脚几何特性 底板尺寸a=75mm c=100mm b t=85mm l t=75mm

柱脚底板长度 L =800mm 柱脚底板宽度 B =800mm 柱脚底板厚度 t =30mm 锚栓直径 d =39mm 柱腹板与底板的焊脚高度 h f1 =10mm 加劲肋高度 h s =210mm 加劲肋厚度 t s =10mm 加劲肋与柱腹板和底板的焊脚高度 h f2 =10mm 三、计算过程 1. 基础混凝土承压计算 (1) 底板受力偏心类型的判别 3 6t l L +=800/6+75/3=158.333mm 偏心距 N M e ==350×1000/500=700mm 根据偏心距e 判别式得到: abs(e)>(L/6+lt/3) 底板计算应对压区和拉区分别计算 (2) 基础混凝土最大压应力和锚栓拉力 a. 6/0L e ≤< 锚栓拉力 0a =T )/61(max L e LB N +=σ b.)3/6/(6/t l L e L +≤< 锚栓拉力 0a =T ) 2/(32max e L B N -=σ c. )3/6/(t l L e +> 若d <60mm 则: 2max 6L B M L B N ??+?=σ 2 min 6L B M L B N ??-?=σ 柱脚底板的受压区长度 x n =m in m ax m ax σσσ-?L 若mm 60≥d 则: 解下列方程式得到柱脚底板的受压区长度x n : 0))(2/(6)2/(3n t t a e 2n 3n =---+--+x l L l L e B nA x L e x 其中,A e a 为受拉区锚栓的有效面积之和,n =E s /E c 。 ) 3/()2/(2n t n t max x l L x B l L e N --?-+?=σ

膨胀螺栓抗拔计算书

膨胀螺栓拉拔力计算 该工程基本设计参数;基本风压值o ω=0.35KN/㎡,干挂石材通过膨胀螺栓与建筑结构连接。最不利龙骨分隔宽度为B=1.0米,圆立柱连接点之间的竖向间距3.0米、横向间距0.8米,每个连接点膨胀螺栓个数为4个。相应的风压高度变化系数z μ=1.0(本工程的场地类别属于B 类,计算高度小于10米),按7度抗震设防设计。按照国家行业标准《建筑抗震设计规范》GB 50011—2010、《金属与石材幕墙工程技术规范》JBJ —2001、《建筑结构荷载规范》GB 50009—2012,针对本工程的实际情况,对膨胀螺栓的允用强度进行计算和校核。 一、设计荷载与作用 石材设计中按50年需要考虑荷载与作用有;风荷载、地震作用分别计算如下。 1、风荷载标准值 o z s z k w w ***μμβ= 式中: k w :为作用在幕墙上的风荷载标准值(KN/㎡) z β :为z 高度处瞬时风压的阵风系数 s μ :为风荷载体形系数 z μ :为风压高度变化系数 o ω :基本风压(KN/㎡)

k w =1.7x1.3x1.0x0.35=0.7735KN/㎡ 2、风荷载设计值 W=k w x q γ k w ;是风荷载标准值 q γ;是风荷载分项系数,q γ=1.4 W=0.7735x1.4=1.0829KN/㎡ 3、地震作用 垂直于幕墙水平分布的地震作用 G a q e ek **=max β 式中:ek q :垂直于幕墙的水平地震作用力 e β:动力放大系数 max a :地震影响系数,按七度抗震设计 G :单位面积自重荷载 ek q =5.0x0.12x0.71=0.428KN/㎡ 4、荷载效应组合 水平作用效应组合系数;风荷载w ψ=1.0 地震作用e ψ=0.5 二、膨胀螺栓拉拔力计算 膨胀螺栓石材每个连接点的在风荷载作用下的水平力为 N=W*w ψ*A+e ψ*ek q =1.0829x1.0x3+0.5x0.428 =3.2487+0.214

膨胀螺栓选型计算_20141027

机械式膨胀螺栓选型计算 本计算的主要依据为《JGJ 145-2004混凝土结构后锚固技术规程》,所采用的膨胀螺栓尺寸 及规格符应合《GB/T 22795-2008混凝土用膨胀锚栓型式与尺寸》,本计算中采用膨胀螺栓的称呼主要目的与习惯上的描述一致,在以下计算中可简称为膨胀螺栓或螺栓或锚栓。本计算中所适用的膨胀螺栓主要结构如下图所示。 一、主要参数 1.1主要输入条件 膨胀螺栓螺杆材质 SS304膨胀螺栓螺杆力学性能等级 70 膨胀螺栓螺杆名义直径Dia M14mm 螺栓计算直径D 14mm 膨胀螺栓名义长度L 130mm 螺栓计算面积As 153.9mm 2混凝土强度等级C40螺栓特殊长度L 478.0mm 混凝土的厚度 900 mm 混凝土的厚度900.00mm 膨胀螺栓连接板在混凝土结构表面上的位置及尺寸参数 单个连接板上膨胀螺栓的数量 单个连接板螺栓数量2连接板类型A 根据连接板与混凝土的位置不同,连接板的类型(具体见下简图) Use Metric Units Use English Units 一个螺栓 四个螺栓 1-A 1-B 1-D 2-A 2-B 2-C 2-D A B C D 两个螺栓 HELP ME ! 螺栓特殊长度输入

膨胀螺栓连接板的设计尺寸 B1457.2mm 457.2mm B2203.2mm 203.2mm a1111mm 111mm a2111mm 111 mm a3--mm mm a4--mm mm S1111mm 111mm S2--mm mm C1127mm 127mm C2127mm 127mm 地震荷载 恒荷载活荷载风荷载水平地震竖向地震 单个连接板设计荷载N (见右图)40040015001500250公斤力400.0400.01500.01500.0250.0公斤力 设计地震设防裂度 8 单个连接板设计荷载组合N d (见右图)3570公斤力设计拉力与锚固地面的夹角 α (o ) 45o 当前设计荷载组合是否已经包含地震荷载组合 Yes 检查数据是否完整YES 最终结果 YES 说明:以上荷载组合根据《GB 5009-2012建筑结构荷载规范》及《GB 50011-2010建筑抗震设计规范》相关条文规定,选取可能的最不利的荷载组合类型,分别按荷载组合数据计算。 根据以上各项荷载组合类别分别计算,产生最大效应时对应的组合是荷载组合五在本计算过程中产生最大荷载效应时,荷载组合具体类型如下: 1.2*(恒荷载+0.5*活荷载)+1.4*风荷载_Factor *风荷载+1.3*水平地震荷载说明: 本页面所显示所有数据为荷载计算是荷载 组合五的数据及计算结果。 单个螺栓的设计荷载组合值F SD 1785公斤力单个螺栓设计荷载-拉力设计值N SD,012.62KN 单个螺栓设计荷载-剪力设计值V SD,0 12.62 KN 4-A 4-B 4-D 第一种荷载组合 第二种荷载组合 第三种荷载组合 第四种荷载组合 第五种荷载组合第六种荷载组合 第七种荷载组合第八种荷载组合 清除所有计算数据 快速计算所有荷载组合 检查输入数据是否完整

膨胀螺栓选型计算_20160606

机械式膨胀螺栓选型计算 本计算书的主要计算依据为《JGJ 145-2004混凝土结构后锚固技术规程》,所采用的荷载组合根据《GB 5009-2012建筑结构荷载规范》及《GB 50011-2010建筑抗震设计规范》,所采用的膨胀螺栓尺寸及规格符应合《GB/T 22795-2008混凝土用膨胀锚栓型式与尺寸》,本计算中采用膨胀螺栓的称呼主要是为了与习惯上的描述一致,在以下计算中可简称为膨胀螺栓或螺栓或锚栓。本计算中所适用的膨胀螺栓主要结构如下图所示。一、主要参数 1.1主要输入条件 膨胀螺栓螺杆材质 SS304 膨胀螺栓螺杆力学性能等级70A 螺杆计算小径D 1 13.84mm 膨胀螺栓螺杆名义直径Dia M16mm 螺杆计算直径D 16mm 膨胀螺栓名义长度L 150mm 螺杆计算面积A s 150.33mm 2混凝土强度等级C35混凝土的厚度 15.748 英寸混凝土的厚度C t 400 mm 膨胀螺栓连接板在混凝土结构表面上的位置及尺寸参数 单个连接板上膨胀螺栓的数量 单个连接板螺栓数量 2连接板类型C 根据连接板与混凝土的位置不同,连接板的类型(具体见下简图) 145150250 Use Metric Units 一个螺栓 四个螺栓 1-A 1-B 1-D 2-A 2-B 2-C 2-D A B C D 两个螺栓 HELP ME ! 螺栓特殊长度输入 检查混凝土厚度 螺栓特殊材质输入 1-C 1-E 2-E E

膨胀螺栓连接板的设计尺寸 a13英寸76.2mm a23英寸76.2mm a33英寸76.2mm a43英寸76.2mm B110英寸254mm B26英寸152.4mm S14英寸101.6mm S2--英寸mm C14英寸101.6mm 请输入螺栓至混凝土边距C1检查数据是否完整 YES C24英寸101.6mm 请输入螺栓至混凝土边距C2 C3--英寸700mm 无边界混凝土,假定5倍螺栓有效长度C4--英寸 700mm 无边界混凝土,假定5倍螺栓有效长度 1.2载荷数据输入 请注意以下载荷的方向,荷载为拉力时按正常数据输入。当载荷为压力时,当为压力时按负值输入。 地震荷载输入参数恒荷载活荷载风荷载 水平地震竖向地震单个连接板设计荷载N (见右图) 2.20 2.205000.004000.003000.00磅力 1.00 1.002267.961814.371360.78公斤力 设计地震设防裂度8所属地设计地震分组第一组单个连接板设计荷载组合N d (见右图) 3448公斤力 设计拉力与锚固地面的夹角 α (o ) 47o 当前页面显示的设计荷载组合是否已经包含地震荷载组合Yes 最终结果 YES 说明:以上荷载组合根据《GB 5009-2012建筑结构荷载规范》及《GB 50011-2010建筑抗震设计规范》相关条文规定,选取可能出现的最不利的荷载组合类型,分别按不两只荷载组合数据难处锚固是否安全。 根据以上各项荷载组合类别分别计算,产生最大效应时对应的组合是荷载 组合五 在本计算过程中产生最大荷载效应时,其荷载组合具体类型如下: 4-A 4-B 4-D 第一种荷载组合第二种荷载组合 第三种荷载组合 第四种荷载组合 第五种荷载组合第六种荷载组合第七种荷载组合第八种荷载组合 清除所有计算数据 快速计算所有荷载组合 检查输入数据是否完整 显示荷载组合 隐藏荷载组合4-C 4-E

膨胀螺栓抗拔力计算

膨胀螺栓如何计算 要对膨胀螺栓进行拉拔试验,可按下列公式验算: N拔=[(N/2+M/Z)/n]*B≤N拔试/1.5 式中:N拔--单个膨胀螺栓承载能力设计值 N--拉力 M--弯矩 Z--上下两排螺栓中距 n--每排螺栓个数 B--调整系数,每处4个取1.25、6个取1.30、 8个取1.32 N拔试--单个膨胀螺栓拉拔试验结果一、建筑 概况 建筑物总高度约为120米,总宽度为150米,共26层,按8度抗震设计,基本风压w0=0.35KN/M2,每个200×300埋件用4个M12×110膨胀螺栓固定,膨胀螺栓基孔内加注环氧树脂。膨胀螺栓使用时应严 格遵守有关工艺要求。

二、荷载 ⑴作用在幕墙上的风荷载标准值按下式计算: wk=βZ?μS?μZ?wO 式中:wk-作用在幕墙上的风荷载标准值(KN /M2); βZ-考虑瞬时风压的阵风系数,取2.25; μS-风荷载体型系数,取1.5; μZ-风压高度变化系数; wO-基本风压,取0.35KN/M2。 故wk=βZ?μS?μZ?wO ⑵地震作用按下式计算 QE=βE?αmax?G 式中:QE??作用于幕墙平面外水平地震作用 (KN); G ??幕墙构件的重量(KN);

αmax??水平地震影响系数最大值,8度抗震设 计取0.16; βE??动力放大系数,取3.0。 ⑶荷载分项系数和组合系数的确定 根据《建筑结构荷载规范》(GBJ9-87)及《玻璃幕墙工程技术规范》之精神,结合本工程的地区地理环境,建筑特点以及幕墙的受力情况,各分项系数和组合系数选择如下: 分项系数组合系数 重力荷载,γg取1.2 风荷载,γw取1.4 风荷载,ψw 取1.0 地震作用,γE取1.3 地震作用,ψE 取0.6 温度作用,γT取1.2 温度作用,ψT 取0.2 荷载和作用效应按下式进行组合:

石材干挂构件计算书(精简)

石材干挂构件计算书 北京北站改扩建工程-北京北站主站房室内干挂石材工程约10000m2,采用25mm厚的花岗岩作为干挂石材。其中主龙骨方钢(截面50×70mm)(纵向放置),最大间距为L主=1200mm。次龙骨为50*50*4等边角钢(横向放置),间距为660mm,次龙骨的最大间距为L2=660 mm。主龙骨与结构墙间通过节点连接件(12mm厚、250×200mm镀锌钢板),连接件用M12的膨胀螺栓固定,膨胀螺栓横向最大间距为 L横=2400mm,纵向最大间距为L纵=1200mm,因内墙石材干挂风荷载不做计算。主要荷载为石材及钢架自重和在抗震裂度为80裂度作用下的水平地震荷载,对此进行主次龙骨和膨胀螺栓的安全荷载计算。 1、计算依据 1)金属与石材幕墙工程技术规范(JGJ133-2001); 2)北京北站主站房干挂石材节点详图; 2、使用材料的特性 1)石材自重:25mm厚石材重量为0.625KN/m2; 2)附件自重:0.05KN/m2; 3)钢材: (1)50×70方钢: A=6.61cm2 q=5.189kg/m W X=4.457cm3 W y=17.62cm3 I X=26.1cm4 I g=44.05cm4(3)50*50*4角钢 A=3.897cm2 q=3.059kg/m W X=2.558cm3 W y =1.957cm3 I X=9.26cm4 I g=3.82cm4 3、安全计算 1)地震荷载的计算:根据该建筑抗震等级以地震裂度为80裂度计算。

q EK1=βE*a max*G/A 其中:βE——地震放大系数βE=5 a max——水平地震影响系数最大值80裂度 a max=0.16 G——石材、龙骨重 G=0.675KN/m2 A——计算面积 m2 q EK1=5×0.16×0.77=0.54KN/m2 考虑荷载分项系数1.3 q EK=1.3×0.54=0.702KN/m2 2)主龙骨安装荷载计算 主龙骨的计算跨距L=1.2m,可简化为均布荷载简支梁计算 线荷载: q=1.2×0.702=0.842KN/m M=1/8×0.842×1.22=0.152KN.m=0.152×106N.mm 2.1)强度计算(50*70方钢) W X=4.457cm3 σ=M/W =0.152×106/4.457×103 =34.104Mpa≤[σ]=215 Mpa W y=1.957cm3 σ= M/W =0.152×106/1.957×103=77.67Mpa≤[σ]=215 Mpa 2.2)刚度计算 I X=26.1cm4 (方钢立放) μx= (5qL^4) /(384EI). μx=(5×84.2×1.24×1012)/(384×2.1×1011×26.1) =0.414mm≤[μ]=L 300 =2 mm

钢柱柱脚“H柱埋入刚接”节点计算书

“H柱埋入刚接”节点计算书 一. 节点基本资料 设计依据:《钢结构连接节点设计手册》(第二版) 节点类型为:H柱埋入刚接 柱截面:H-196*99*4*6,材料:Q345 柱与底板全截面采用对接焊缝,焊缝等级为:二级,采用引弧板; 底板尺寸:L*B= 230 mm×130 mm,厚:T= 20 mm 锚栓信息:个数:2 采用锚栓:双螺母弯钩锚栓库_Q235-M20 方形锚栓垫板尺寸(mm):B*T=70×20 底板下混凝土采用C40 基础梁混凝土采用C25 基础埋深:1.5m 栓钉生产标准:GB/T 10433 栓钉抗拉强度设计值:f=215 N/mm^2 栓钉强屈比:γ=1.67 沿Y向栓钉采用:M16×120 行向排列:200 mm×7 列向排列:仅布置一列栓钉 实配钢筋:4HRB400_25+6HRB400_16+4HRB400_16 近似取X向钢筋保护层厚度:C x=30 mm 近似取Y向钢筋保护层厚度:C y=30 mm 节点示意图如下:

二. 荷载信息 设计内力:组合工况内力设计值 组合工况1 -200.0 25.4 0.0 0.0 50.0 否 三. 验算结果一览 最大压应力(MPa) 6.69 最大19.1 满 足等强全截面 1 满足基底最大剪力(kN) 25.4 最大80.0 满足绕x轴抗弯承载力(kN*m) 1220 最小49.4 满足绕y轴抗弯承载力(kN*m) 2415 最小12.5 满足 X向承担剪力(kN) 76.6 最大253 满足 X向压应力(MPa) 1.26 最大11.9 满足 Y向承担剪力(kN) 0 最大341 满足 Y向压应力(MPa) 0 最大11.9 满足沿Y向抗剪应力比 38.5 最大49.9 满足 X向栓钉直径(mm) 16.0 最小16.0 满足 X向列间距(mm) 0 最大200 满足 X向行间距(mm) 200 最大200 满足 X向行间距(mm) 200 最小96 满足 X向边距(mm) 50 最小为28 满足绕Y轴承载力比值 0.33 最大1.00 满足绕X轴承载力比值 0 最大1.00 满足绕Y轴含钢率(%) 0.49 最小0.20 满足绕X轴含钢率(%) 0.56 最小0.20 满足沿Y向主筋中距(mm) 133 最小50.0 满足沿Y向主筋中距(mm) 133 最大200 满足沿X向主筋中距(mm) 124 最小50.0 满足沿X向主筋中距(mm) 124 最大200 满足沿Y向锚固长度(mm) 560 最小560 满足沿X向锚固长度(mm) 880 最小875 满足 四. 混凝土承载力验算 控制工况:组合工况1,N=(-200) kN; 底板面积:A=L*B =230×130×10^-2=299cm^2 底板承受的压力为:N=200 kN 底板下混凝土压应力:σc=200/299 ×10=6.68896 N/mm^2≤19.1,满足 五. 柱对接焊缝验算

相关文档